美全22世纪项目电梯底坑积水处理方案及费用

一、原因

美全22世纪项目在前期电梯地坑施工找平时,因排水坡度处理不够,造成多个电梯底坑长期处于积水状态,导致电梯底坑电器设备在潮湿状态下运行,严重影响到电梯的安全运行及设备的使用寿命。对此,我物业服务中心多次与原施工单位(重庆市尚鼎建筑工程有限公司)进行沟通并发函(详情见附件),要求重庆市尚鼎建筑工程有限公司安排人员进行处理,但至今未安排人员进行任何处理。

2016年2月2日重庆市江北区特检中心在对电梯进行年度安全检测时,再次强调:如再不对电梯底坑积水问题进行有效整改,年度安全检测将视为不合格,并不予取得年检合格证。为确保电梯的安全运行,预防安全事故的发生,确保电梯底坑电器设备的使用寿命及减少电梯故障率,我物业服务中心建议委托第三方单位对电梯底坑积水进行处理,费用从原施工单位的质保金中扣除。

二、基坑现状:

1、地坑尺寸:长2.47 m,宽2.31m,缓冲器基座高12cm。

2、排水方式:底坑串联排水,从底坑1排至底坑4,再向集水坑排泄。

3、部分底坑现状照片。

底坑一底坑二

底坑三底坑四

底坑五

三、处理方法

将左侧第一个电梯底坑地面用30~40mm的石子将原地坪四周统一提高10cm,向中部找坡,中部做流水沟,再用1:2的水泥沙浆在石子面层上进行抛光;第二、第三、第四个电梯底坑地面采用相同方法,形成从左向右以0.3%的斜坡向集水坑排泄。

四、费用预算:(注:材料含运费)

基坑排水专项施工方案

基坑排水专项施工方案(总3 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

传世·新桥春苑 基 坑 排 水 专 项 施 工 方 案 六安飞宇建设工程有限公司 二零壹捌年三月二日

传世·新桥春苑 基坑排水专项施工方案 由我单位承建的传世·新桥春苑工程,在基坑开挖过程中,为保证基坑土方工程的施工质量,特编制此基坑排水专项施工方案。具体如下: 一、施工准备 1、根据图纸设计,放出基坑开挖边线。 2、确定基坑边坡系数,土方采用机械开挖放坡系数大于等于1:1或2级、3级放坡。 3、基坑开挖前应确定集水井、排水沟位置及排水走向。 4、集水井、排水沟位置必须保证不得妨碍基础工程施工。 二、主要机具准备 基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的倍。当基坑涌水量小于20M3/h,可用隔膜式泵或潜水泵;当基坑涌水量为20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵或潜水泵;当基坑涌水量大于60M3/h,多用离心式水泵。 三、施工技术要求 1、土方工程施工前,应对降水、排水等措施进行设计,系统应进行检查和试运转,一切正常方可施工。 2、根据地址勘察报告显示,本工程地下水位主要表现为上层滞水。○1层耕填土,无自由稳定水面,主要补给来源为大气降水及周边地表水○2层黏土,○3层细砂,○4层粉质黏土,○5层全风化泥质砂岩,○6层强风化泥质砂岩。 3、在基坑(槽)土方开挖前,为避免地下水给土方开挖带来困难及避免

基坑边塌方,防止基坑被水浸泡,扰动地基土,给建筑物带来不均匀沉降,造成开裂或破坏。因此在基坑开挖前,我施工项目部根据地质报告及地下水文情况,选择了明沟和集水井排水措施。具体如下: 4、在基坑开挖四周和基坑中部(基础外)设置排水明沟,在四周和每隔20-30M设置一集水井,使地下水流汇集于集水井内,再用水泵将地下水排出基坑以外。排水沟深度应始终保持比挖土面低;集水井应比排水沟低,或深于抽水泵逆水阀的高度以上,并随基坑的挖深而加深,保持水流畅通,使地下水位始终低于开挖基坑底。一般小面积基坑排水沟深,地宽应不小于,水沟的边坡为1:,沟底设%%纵坡,使水流不致阻塞。集水井截面为*,井壁用木方或木板支撑加固,井底应填200MM碎石或卵石。水泵抽水龙头应包以滤网,防止泥浆进入水泵,抽水应连续进行,直至基础施工完毕,回填土后方可停止。 六安飞宇建设工程有限公司 二零壹捌年三月二日

电梯基坑施工方案

贵州省黔南州福泉磷矿白岩脚尾矿库区移民安置工程 电梯基坑、集水井(专项)方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国十九冶有限公司白岩脚尾矿库区移民安置工程项目部 2016年月日

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, —、编制依据 二、工程概况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 三、施工准备5 3.1 材料准备5 3.2 施工人员准备5 3.3 施工机械准备6 四、施工部署及施工工艺6 4.1 总体思路6 4.2 施工工艺及流程6 4.2.1 操作流程6 4.2.2 '^施—,工艺1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 五、质量控制与施工要点8 六、安全生产保证措施8

、编制依据 一、本场地《岩土工程勘察报告》。 二、上海大同一钢建筑设计研究院有限公司设计的贵州省黔南州福泉磷矿白岩脚尾矿库区移民安置工程地下室图纸。 三、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 四、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》DBJ 15-31-2009。 五、《建筑施工手册》(第四版); 六、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2008);

二、工程概况 第一节基本情况 工程名称:贵州省黔南州福泉磷矿白岩脚尾矿库区移民安置工程 建设单位:贵州省福泉磷矿有限公司 设计单位:上海大同一钢建筑设计研究院有限公司 监理单位:贵州天正项目管理咨询有限公司 施工单位:中国十九冶集团有限公司 建设地址:贵州省福泉市牛场镇蒋家院 本工程为贵州省黔南州福泉磷矿白岩脚尾矿库区移民安置工程。本工程用地面积17578.4M2,总建筑面积53284.4M2.本工程分为1号商业楼为3F,建筑高度15.2米。3号商业楼为-1+3F层,建筑高度15.2米。2号商业楼分为2栋1 单元和2栋2单元,为- 1+2+19F,建筑高度68.6米,属于一类高层。4号商业楼分为4栋1单元和4栋2单元,为-1+2+12F,建筑高度为47.6米,属于二类高层。住宅部分耐火等级为一级,建筑防火按《建筑设计防火规范GB50016-2014〉2014版执行。 第二节工程特点及技术要点分析 一、现场施工的要求;安全文明施工分区分块、责任到人,创造一个井 然有序的施工场所,忙而不杂、快而不乱;对外的协调关系积极主动,力争将施 工过程中给周边带来的不利影响减小到最低,创造一个和谐的外部环境。 二、本工程地下室底板面积大厚度厚,400伽厚度,属于大体积砼,它的浇筑好坏将 直接影响本工程的质量。在大体积砼施工过程中对砼的材料采用“双掺”技术, “双掺”技术的使用,也将大大降低水泥的用 量,减少水泥由于水化作用产生的水化热;加强砼养护,避免温度裂缝的产生。

降水及基坑内排水施工方案

降水及基坑内排水施工方案 一.工程概况 恒庆公寓位于河北省廊坊市,框架结构地上六层地下一层,建筑面积2485平米,用坑内排水方法。 1.工程水文地质 场地范围内主要含水层为粉沙层粉沙层、中粗砂层、及中风化岩、中砂层。其中粉沙层粉沙层、中粗砂层富水性好,透水性中等;中风化岩、中砂层富水性中等,透水性中较弱;其余底层富水性积弱,为含水层或相对隔水层。 地下水埋深为0.00~2.00m,标高为4.11~6.88m,地下水对混凝土结构无腐蚀性,对钢筋混凝土有中等腐蚀性。 2.降排水设计概况 根据设计标高,地下室开挖深度约为 1.5m,开挖深度范围内的地基土为松散素填土、流塑状淤泥,局部为可塑状粉质粘土、软塑状淤泥质土,土性较差,均为弱透水层。地面设计排水系统为采用300mm×300mm的排水沟,纵向坡度1%流入集水井。基坑施工中应保持地面排水系统的完善,不得让地面水流入基坑。 二、排水设计依据 降排水方案选择依据:1)该场地工程地质、水文地质条件;2)该场地附近成熟的工程经验;3)工程重要性等级及业主、设计对工程的要求;4)相关规范的要求。 三、排水系统设计 基坑降排水方案设计时需考虑大气降水因素对基坑排水的要求。 地面排水系统,设计采用300mm×300mm的排水沟,纵向坡度0.1%流入沉砂井,通过沉砂排水地表水或者附近市政官网,基坑施工时地面水不的流入基坑。 基坑降水设计按暴雨日最大降雨量99.9毫米考虑,坑内积水考虑当天排完,基坑日最大排水水量为:Q=7992m3。

工程降排水施工采用150QJ20-35/4潜水泵,机械小时抽水能力为40m3,施工中需要抽水机9台,考虑到抽水范围及其他因素的影响,工程中共部署45台。排水沟沿后浇带位置纵横布置,纵向排水坡度0.1%~0.3%分段流向集水井。 考虑到土方施工施工段的划分,需要在土方开挖阶段根据土方施工的进度布置排水系统,排水沟沿后浇带位置纵横布置,并分区设置集水井。 考虑0.1%~0.3%的排水坡度通向集水井,形成排水盲沟系统。盲沟周边填细砂或碎石,内填满卵石。 在降水井内安放潜水泵(扬程35M)将水抽出,集中排放到场地四周设置的沉砂井再排到附近的市政排水管网。 挡土墙顶外侧设置300*300的排水明沟以防地表水流入地下室。 四、施工注意事项 1.施工排水沟沿后浇带位置做顶宽500mm,底宽300mm,深400mm的梯形排水盲沟,沿基坑支护内布置300mm×300mm的排水明沟,排水沟按0.1%~0.3%纵向找坡流向集水井。 2.坑内设置直径1.0m的集水井,集水井在碎石排水盲沟与设计排水明沟的交汇处。排水沟和集水井应保持一定高差。 3.集水井沿地下室周边布置,集水井直径1m,深度1.0m,井壁采用标砖预制,井底铺0.3m厚的碎石,以免泥砂堵塞水泵。 4.沿水泥搅拌桩顶部外侧,设置300mm*300mm截水系统,防止地表面水流入基坑内。 5.集水井在土方回填时,应先砌筑至室外回填标高,以保证上部结构施工安全。 6.施工过程中注意地下水位监测,发现问题应及时汇报技术人员,并与监理、设计商讨应对措施。 7.渗排水管在转角处和直线段设计规定处应设检查井。井底距渗排水管底应留深200~300mm的沉淀部分,井盖应封严。 五、质量控制重点

深基坑降排水施工方案范本

整体解决方案系列 深基坑降排水施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56602深基坑降排水施工方案Deep foundation pit drainage and drainage construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、工程概况 序号 项目 内容 1 工程名称 莱阳酒店工程 2 工程地址 莱阳市鹤山路与梨园路交汇处 3 建设单位 莱阳市硕丰置业有限公司

4 设计单位 青岛雍达建筑设计有限公司 5 监理单位 青岛青咨监理公司 6 监督单位 莱阳市建筑工程质量监督站 7 施工单位 东北金城建设股份有限公司 2.工程概况 莱阳酒店工程由莱阳硕丰置业有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由裙楼及一栋塔楼组成。共22层,含地下室为1层,总高度为82.25m,其中。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程负一层地下室层高为 5.4m,首层至二层层高为

5.4m,三层层高为6米,四层至五层层高为3.9米,六层至十八层层高为3.45米,十九层至二十二层机房层层高为3.9米,水箱间层高为3.3米。 建筑物1幢22酒店用楼,总建筑面积35000㎡,框剪结构,场地设一层整体连通的地下层,基坑开挖长115.4m、宽36.35m,最深度-8.6m。深搅止水帷幕桩370延长米。 拟建场地西缘离蚬河约260m,Ⅰ级阶地上,属河流堆积地貌,地表为人工杂填土,上部为洪积成因的粘性土、粉砂,本部为河流冲积形成的中砂层。岩土工程勘察报告表明:场地地下水位在地表下0.25-3.50m之间,具微承压性,主要含水层为③1、③及④层粗砂。地下水受大气降水及地表流径补给,与蚬河有水利联系。根据场地土的物理力学性质差异及其工程特性分为4个主层及相应亚层,现自上而下分述如下: ①杂填土:杂色,层厚0.4~0.8m,含大量碎石砖块等杂物,其余成分为粘土,局部地段有30-40㎝耕地及沟塘淤泥深灰色软土。 ②粉砂:灰色、稍密,湿,局部地段变为粉土,分布不均,层厚0.3~4.0m。

电梯基坑施工方案

电梯基坑方案 编制人: 审核人: 审批人: 2019年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工部署及施工工艺 (2) 1、总体思路 (2) 2、关键工序的控制要点: (2) 3、施工工艺及流程 (3) 五、质量控制与施工要点 (21) 六、安全生产保证措施 (22)

一、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2013)。 2、《建筑施工手册》。 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、GB 50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范。 5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 二、工程概况 本工程名为在平县凯利毛巾厂宿舍楼1#楼。本工程安全等级二级。主体结核设计使用年限为30年。建筑抗震设防类别为丙,抗震设防烈度7度。 本次承接的主要内容为电梯基坑钢筋混凝土部分。100厚C15混凝土垫层,电梯基坑为400厚筏板基础,配筋为Φ14@150;墙体为250厚钢筋混凝土墙体,配筋为Φ14@150。混凝土采用C30混凝土。底板底部及墙体四周设置4厚SBS 改性沥青防水卷材(Ⅱ型)。 三、工部署及施工工艺 1、总体思路 先进行场地的放线,找出电梯基础的位置,确定开挖边线电梯基础的定位,然后进行电梯基坑开挖,到达设计标高之后,检查地基土质情况,达到设计要求后再进行混凝土垫层的施工,然后浇筑C15混凝土垫层100mm,在垫层上放出保护壳的边线及位置,开始保护壳砌筑,待保护壳完成之后,进行底板改性沥青防水卷施工,待底板防水卷材防水完成后进行检查验收,合格后进行70mm厚C15细石混凝土防水保护层。待完成到养护期后进行基础底板及墙体的钢筋绑扎,绑扎完成并经验收合格后进行模板支设和混凝土浇筑等工序。 2、关键工序的控制要点: 1、严格控制标符合设计要求,禁止超挖。 2、防水材料质量证明文件检查及复试,合格后再进行防水施工。 3、钢筋原材的复试及现场钢筋加工及安装的控制。 4、模板的刚度、强度及稳定性检查,及檐口尺寸控制检查。 5、配合钢构进行预埋钢板的定位及固定。

基坑排水方案说明

基坑排水专项方案

目录 第一章、工程概况 (1) 第二章、排水施工技术措施 (2) 一、坑外排水 (2) 二、基坑内排水 (5) 三、支撑梁设置集水井 (7) 三、栈桥排水 (9) 四、支撑梁排水井 (9) 五、日常维护及注意事项 (11) 第三章、水泵的选择 (12) 第四章、雨季施工防护措施 (13)

第一章、工程概况 苏州龙湖基业房地产有限公司拟建龙湖苏地2013-G-18号(四号地块)项目。拟建场地位于苏州市高新区塔园路西侧,金山东路南侧,狮山路北侧。拟建建(构)筑物由1幢18层酒店(附3层地下室)、6层商业裙楼(均附3层地下室)及外扩地下室组成(外扩地下室均与主楼、裙房部分地下室相连),基坑周长810米,总建筑面积约274802m2。±0.000=+4.2m。 建设单位:苏州龙湖基业房地产有限公司 设计单位:苏州市城市建筑设计院责任有限公司 勘察单位:江苏省第二地质工程勘察院 监理单位:苏州建筑工程监理有限公司 施工单位:建基建设集团有限公司 施工范围:基坑排水

第二章、排水施工技术措施基坑排水工作,在施工组织中是一项很重要的工作,但是,它往往容易被人忽视,不少工程在组织基坑排水工作时,由于对四周和基坑基础的防渗处理考虑不周,不仅使排水费用显著增加,而且造成基坑淹没,延误工期。 基坑排水工作,按排水时间及性质分,有基坑开挖前的初期排水和基坑开挖建筑物施工过程中的经常性排水。按排水方法分,有明式排水和人工降低地下水位两种。 一、坑外排水 由于本基坑面积较大,坑外排水沟分东西排水,沿基坑四周设置40cm宽40cm深沟槽,沿沟槽边设3%坡比,隔50米左右砌筑60*60*60cm集水井,本基坑周长810米,约设16只集水井、沟槽底部采用C25混凝土10CM厚、集水井用240mm砖和M5砂浆砌筑,并用1:2.5水泥砂浆粉刷,上部盖钢筋网片。过栈桥和路口埋设Ф300mm钢管,并浇筑在马路底30cm,保证施工期间挖土车辆进出坑外水排出畅通。 坑外排水图:

基坑明沟排水施工方案

一、工程概述 本工程地下水为潜水,现场开挖地下水位埋藏±0.00下6.5-7.0m,基础埋设临近水面,含水层主要为第二层角砾层。其补经来源主要为大气降水及侧向径流。因此根据实际情况建议基坑周边采用明沟、集水坑降排水,为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井和污水管网,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范 2、建筑施工手册(第四版) 3、施工图纸 4、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程结构特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划,暂时未用设备应维修完好待命。 四、施工现场降水及明沟排水简介 计划基坑内基础外围采用开挖明排水沟,沟内用50-100mm卵石满填,集水井采用灰砂砖砌筑,以进一步降低地下水位,以及消除雨水对基础施工影响。 五、基坑明沟排水及集水井方案总述 在开挖基坑过程中,预留出施工作业面的同时,对基坑边坡进行加宽处理。沿基坑边坡底根挖排水沟,并在排水沟内分层填充50-100mm卵石,排水沟宽1200mm,深于基坑底以下500-600mm。在基坑四周各设置一个集水井,基坑边坡土层中渗出的孔隙水及雨水将沿排水沟流向集水井,再由水泵将集水井内地下水通过降水干管排出。 1.明沟排水线路及集水井个数、位置的布置

沿基坑边坡底根贯通设置排水沟。在基坑四周各设置一个集水井的原则,集水井均由排水沟外壁向边坡方向砌筑。 2.明排水沟的开挖 排水沟按宽1200mm,深500-600mm,沟外壁距边坡根部500mm,排水沟上平为基底土平,底平取两集水井之间距离中为最高点,按1%坡向集水井,保证排水沟排水通畅。 3.集水井的开挖和砌筑 集水井底低于排水沟底1000mm,保证潜水泵能全部没入水中,集水井开挖位置偏向边坡,保证后期施工基础筏板不受影响。集水井上口内径宽800mm,下口内径宽1000mm,采用实心砖干铺,利用排水沟及周边土层孔隙水渗到坑内,基底土平以上部分采用M5水泥砂浆砌MU7.5机制实心砖,此部分井作用为后期砖胎模砌好后,填土支撑胎模时,防止填土落入井中。4.基坑内部集水井降水 集水井采用80cm高、0.6cm厚、直径25cm镀锌钢管,埋深60cm,钢管下端侧壁打孔,周围40cm范围内填充粒径3cm-4cm石子。钢管上端露出垫层面10cm。每个集水井内部设置一台水泵,间隔15分钟抽水一次,保证井内积水不外溢。集水井做法如下: 基坑内部集水井剖面 5.排水沟内卵石的回填在排水沟挖完,经监理方确认后,立即采用50-100mm 卵石进行分层填充,防止沟壁坍塌,石子上平与水沟上平一齐。

基坑降水施工方案57317

基坑降水井施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 工程名称:珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程 建设单位:珠海市政府投资建设工程管理中心 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 施工单位:南通四建集团有限公司 珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程位于珠海市香洲区园山路;总建筑面积47497.94㎡,其中地下室建筑面积:17443.85㎡,三栋主楼,地上分别6层、5层和17层、建筑面积为30054.09㎡,建筑高度73.6m。首层高度为5m,四层以上标准层层高为3.8m。 结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构类别为乙类,建筑使用年发50年,抗震设防烈度7度。 本工程±0.000相当于黄海高程11.50米。 二、场地条件 1、场地原地貌为地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 根据设计要不,基坑底设计标高为-10.9~-12.8m(相当于高程0.6~-1.3M),基坑开挖深度约2.8m,桩承台基坑底设计标高土层多为粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,天然地基承台基坑底设计标高土层多为风化岩。 2、场区地震基本烈度为7度,基本地震加速度峰值为0.10g,建筑场地类别为II类,建筑结构安全等级为二级,基础设计安全等级为二级。 根据现场钻探揭露及室内土工试验结果,场地内分布的地层有:地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 三、场地地下水 本场地地下水据钻探揭露,地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水。拟建场地地下水位变化较大,勘察期间测得场地地下水混合水位埋深为 1.20~41.40m,高程为6.56~9.82m,平均高程为8.67m,抗浮设计水位高程按9.0m考虑。拟建场地内地下水水质对钢结构均具弱腐蚀性,对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性 四、基坑支护情况

雨季基坑排水方案

雨季基坑排水方案

目录 1.编制依据 (01) 2.工程概况 (01) 3.基坑排水措施 (02) 3.1场地特点 (02) 3.2最大降雨量计算 (02) 3.3潜水泵型号选择 (02) 3.4设置集水明渠 (02) 3.5设置集水井 (03) 3.6排水方案 (03) 4.雨季施工准备工作 (04) 4.1组织准备 (05) 4.2技术准备 (05) 4.3材料准备 (05) 4.4现场准备 (05) 5、雨季施工技术措施 (05) 5.1钢筋工程 (04) 5.2模板工程 (04) 5.3现浇混凝土工程 (04) 6、技术保证措施 (06) 7.雨期施工安全保证措施 (06)

雨季基坑排水方案 1.编制依据 《碧桂园豪园七期工程施工图纸》 《碧桂园豪园七期工程施工组织设计》 《施工现场文明达标管理规定》 2.工程概况 工程名称:豪园碧桂园七期十一~十三、十五~十六号楼、二号综合楼及幼儿园以及12号车库总承包工程 建设单位:增城市碧桂园物业发展有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:广州联嘉建设监理有限公司 施工单位:广东诺厦建设工程有限公司 本工程位于广东省广州市增城市增滩大道郑田村,建筑面积约170807㎡,其中地上约123430㎡,地下约47377㎡。共6栋住宅楼,一栋幼儿园。地下室均为2层,负二层层高3.600m,负一层层高3.900m.其中十二号楼、十三号楼、十五号楼为18层,楼高57M;十一号楼、十六号楼为22层,楼高69.9M;二号综合楼为21层,楼高70.95M,幼儿园高11.8M。基础:十一号楼、十二号楼及其附楼采用旋挖桩基础;十三号楼、十五号楼及十六号楼主楼采用筏板基础,部份裙楼采用扩展基础;二号综合楼为预应力管桩基础,属一、二类建筑。主体为钢筋砼剪力墙结构,建筑使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级为一级。

基坑排水方案

浙建监A2 施工组织设计(专项施工方案)报审表 工程名称:义乌市上溪镇塘西村农民公寓2#、3#楼工程编号:A2-- 致:金华方圆建设监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了义乌市上溪镇塘西村农民公寓2#、3#楼工程工程施工组织设计(专项施工方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:基坑排水方案 承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

义乌市上溪镇塘西村农民公寓 2#、3#楼工程 基 坑 排 水 方 案 编制单位:义乌市城东建筑工程有限公司 编制:职务(称)项目技术负责人审核:职务(称)项目经理 审批:职务(称)企业技术负责人批准部门(公章): 编制日期:

基坑降排水施工方案 一、工程概况 本工程为北城银河苑安置小区二标段工程,由长丰县重点工程建设管理局开发投资建造的,位于长丰县双墩镇淮南北路与谷河路交口。 1、5#楼共33层,总建筑面积为25130.32m2,建筑占地面积为718.36m2,其中住宅建筑面积(不含阳台)为23625.20m2,阳台面积(半)为786.82m2; 2、6#楼共33层,总建筑面积为12271.95m2,建筑占地面积为359.18m2,其中住宅建 筑面积(不含阳台)为11878.59m2,阳台面积(半)为393.36m2; 3、7#楼共33层,总建筑面积为25130.32m2,建筑占地面积为718.36m2,其中住宅建 筑面积(不含阳台)为23625.20m2,阳台面积(半)为786.82m2; 4、12#楼共26层,总建筑面积为9668.86m2,建筑占地面积为359.18m2,其中住宅建 筑面积(不含阳台)为9358.94m2,阳台面积(半)为309.92m2; 5、14#楼共26层,总建筑面积为9668.86m2,建筑占地面积为359.18m2,其中住宅建 筑面积(不含阳台)为,9358.94m2,阳台面积(半)为359.18m2; 6、16#楼共33层,总建筑面积为24803.42m2,建筑占地面积为713.92m2,其中住宅建 筑面积(不含阳台)为23449.4m2,阳台面积(半)为1038.84m2; 7、17#楼共33层,总建筑面积为24803.46m2,建筑占地面积为713.92m2,其中住宅建 筑面积(不含阳台)为23449.4m2,阳台面积(半)为1038.84m2; 8、18#楼共33层,总建筑面积为12271.95m2,建筑占地面积为359.18m2,其中住宅建筑 面积(不含阳台)为11878.59m2,阳台面积(半)为393.36m2; 9、19#楼共33层,总建筑面积为12271.95m2,建筑占地面积为359.18m2,其中住宅建筑 面积(不含阳台)为11878.59m2,阳台面积(半)为393.36m2; 二、方案编制依据 本施工方案编制及设计的依据如下: (1)本工程总平面布置图; (2)本工程地下室结施图; (3)合肥北城银河苑安置小区5#、6#、7#、12#、14#、16#、17#、18#、19#

基坑降排水施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章场地周边环境条件及地质条件 (1) 2.1、场地周边环境条件 (1) 2.2、场地工程地质条件 (1) 2.3、场地水文地质条件 (2) 第三章编制依据 (2) 第四章明排降水设计方案 (2) 4.1、坡顶挡水墙及截水沟设置 (3) 4.2、坡底排水沟及集水井设置 (3) 4.3、地库及主楼范围集水坑设置 (4) 第五章降排水施工 (4) 5.1、施工准备 (4) 5.2、施工顺序及方法 (4) 5.3、施工注意事项 (5) 5.4、地下水位监测 (6) 第六章、安全、质量、文明施工保证措施 (6) 6.1、施工安全保证措施 (6) 6.2、质量保证措施 (7) 6.3、文明施工保证措施 (7) 附件 (8)

第一章工程概况 本工程一期含4#楼~12#楼、14#楼~16#楼及地下室,由12个单体工程和1个地下车库组成,为群体工程,;其中4#楼~10#楼为18层,11#楼、12#楼、14#~16#楼为11层,占地面积62040平米,建筑面积约12.9175万平方米,其中地上建筑面积约10.7245万平方米,地下室建筑面积约2.1930万平方米。主体结构部位基础形式为预制管桩 + 筏板基础,上部结构体系为剪力墙结构;纯地库范围基础形式为平板式筏基,结构体系为框架结构。地基基础设计等级为甲级,结构安全等级为二级,结构抗震等级为四级,地下室防水等级为二级。 本工程基坑面积约为22100㎡,其中地库(含6-10#)面积约为16300 ㎡,地库普遍开挖标高为-7.07m,主楼位置普遍开挖标高-7.57m,局部基坑最深处开挖标高-9.97m,基坑大致成方形布置,长155m、宽142m。4#、11#、12#、14#~16#单个建筑基坑面积一共约5800㎡,普遍开挖标高为-4.07m~-4.27m。基坑边坡以大放坡和土钉墙为主,局部采用围护桩。 第二章场地周边环境条件及地质条件 2.1、场地周边环境条件 本工程位于梁溪路与鸿桥路交叉口东北侧,现场北侧为一营房,西侧为居民区和待拆迁房,南侧为梁溪路,东侧为居民区和待拆迁房。现场在工地周围已有一道砖砌围墙(局部采用彩钢板封闭)。 2.2、场地工程地质条件 场地为民房拆迁地,场地地形有所起伏,地面标高一般在5.2~6.00m之间,本地地貌属于山麓前坡积地貌。主要分布的地层从上至下为: 1.(1)层杂填土: 杂色,松散,上部主要为拆迁的建筑垃圾,下部以黏性土为主。厚度:1.30~3.30,平均2.17m;层底标高:2.08~4.60m,平均3.21m;层底埋深:1.30~3.30m,平均2.17m。 2.(2)黏土: 灰黄色,硬塑,含铁锰质结核,夹蓝灰色黏土条纹,有光泽。厚度:4.00~6.40,平均5.02m;层底标高:-2.70~-0.52m,平均-1.81m;层底埋深:6.30~8.00m,平均7.20m。 3.(3)粉质黏土夹粉土: 灰黄色,可塑,含少许铁锰质结核,夹粉土薄层及团块,稍有光泽。厚度:1.10~

基坑排水方案

目录 1编制依据与编制说明. (2) 2排水设计概况 (2) 3排水降水施工条件 (2) 4施工布署 (3) 5施工准备 (3) 6施工方法 (4) 7地下室底板完成后的排水 (7) 8方案附图 (7)

1编制依据与编制说明 1.1 编制依据 1.xxx 惠州城市建设开发有限公司现场项目部提出的若干工程情况、配合要求等。 2.《xxx ? xxx 一期地下室施工组织设计》及建设单位制定的工期节点要求。 3.本工程现场基坑实际情况。 3.深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司设计的“xxx ? xxx 一期项目工程”施工图 纸。 4.我公司以往类似工程经验。 1.2 编制说明 1.本工程地下室施工,根据现场实际情况,必须先进行排水降水工作,否则无法开展施工。故本工程排水降水工作特别重要,排水降水工作的好坏,直接关系到后续工作的开展、同时影响整个工期。故我项目部把此项工作列为地下室施工中的重点,并作了详细的计划和准备。 2排水设计概况 xxx ? xxx 一期项目工程位于惠州市惠城区文头岭片区,三面临已完工市政道路,西侧临拟建小区道路(原水塘土堤)。设计意图是利用原有水塘作半地下室,故土方开挖量少,同时也合理利用空间,节约资源。故本工程基坑与一般工程施工中的排水降水有其特殊性: 由于场地为原有水塘,故基坑本来就有一定积水,且水位线高、地下水丰富。 由于利用原水塘底做地下室底板基层,故基坑排水降水等同于一般工程的地面明排水。本工程排水设计只排至现场南侧6、7 栋外道路上的市政排水井,若建设单位指定要排至枝江内,我部应再补充方案。 3排水降水施工条件 由于现场桩基施工已快完成,并有5栋及4 栋办理了部分场地的移交,具备了一定的工作 面,又因为根据本工程地下室施工组织设计,原计划先施工5栋部位,排水降水计划符合组 织设计要求。现场周边已完成了市政排水管及其它地下室分项工程施工准备工作,现场具备 了一定的施工条件,特制定本方案。

电梯基坑防水

电梯基坑防水施工方案 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、防水材料的选择 (1) 四、施工部署 (2) 1、施工准备 (2) 2、施工安排 (2) 五、施工技术措施 (2) 1、施工工艺 (2) 2、施工步骤 (2) 3、施工过程中要注意的问题 (3) 六、确保工程质量的措施 (3) 1、工程质量目标 (3) 2、工程验收程序 (3) 3、工程质量保证措施 (3) 4、落实岗位责任制 (4) 七、确保安全文明施工措施 (4) 1、安全生产组织管理措施 (4) 2、文明施工组织措施 (4) 一、编制依据 1、职教园四里安置区(一期)工程施工方案 2、职教园四里安置区(一期)工程室内电梯施工图纸 3、《地下室防水工程质量验收规范》GB50208-2011 4、《地下建筑防水构造》10J301 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 二、工程概况 本工程职教园四里安置区工程住宅楼共24栋,小区内仅住宅部分有室内电梯,室内电梯共69部,按照施工图纸及电梯安装单位要求,室内电梯基坑要采取防水措施。由于现场主体结构施工完成,室内回填土已全部完成,电梯基坑防水在基坑内施工。 三、防水材料的选择 1、电梯基坑防水在基坑内施工,防水材料粘结在背水面,在背水面防水材料不得使用 柔性防水材料,防水材料要选择背水面所使用的防水材料。 2、背水面可施工的防水材料共三种: (1)、水性涂抹材料 (2)、掺合有防水剂的砂浆和及混凝土 (3)、水泥基渗透结晶防水涂料 3、由于电梯基坑所处环境属于潮湿类,水性涂料在刚刚施工完成后在潮湿、有水侵入的环

境下不能有效的起到防水作用。掺合有防水剂的砂浆根据现场实际情况,以及现场砂浆搅拌过程中控制情况,对于配合比的控制容易出现较大偏差,使防水砂浆材料不能很好的起到防水效果。水泥基防水涂料在本工程中地下室外墙已经使用,施工操作均有专业厂家进行,对已经施工完成的部分检查防水效果,没有出现漏水现象。 综合以上因素,对于电梯基坑内防水涂料选用水泥基防水涂料, 具体施工做法为:水泥基渗透结晶防水涂料粉刷3遍+10厚防水砂浆保护层 四、施工部署 1、施工准备 1.1、机具准备 清理防水基层的施工工具:手推车、铁锹、扫帚、手锤、抹布等。 涂料取料配料工具:橡胶刮板、磅秤、搅拌桶、搅拌器等 1.2、材料准备 1.2.1、69部电梯基坑防水涂料总涂刷面积约为1325.48平方米。 1.2.2、防水材料包装、贮存、保管应符合规定要求。 1.2.3、防水材料必须具备出厂合格证及相关资料说明,且主要材料施工前进行见证送检1.3、人员准备 为确保质量,防水工程必有由专业防水队伍进行施工,现场防水施工不得少于10人,防水施工以3-4人为小组较为适宜。 2、施工安排 2.1、根据现场实际情况,电梯基坑首先施工1-4#、10#楼基坑防水。其次施工5#、11#、12#、16#、21#基坑防水,后续基坑防水施工根据现场实际情况确定。 2.2、电梯基坑清理(1-4#、10#) 1.5工作日 电梯基坑清理(剩余各楼) 3工作日 电梯基坑防水(1个基坑) 0.2工作日 防水保护层(1个基坑) 0.5工作日 2.3、电梯安装施工要待防水砂浆保护层达到有效强度以后方可进入电梯安装。 五、施工技术措施 1、施工工艺 清理基层→细部节点部位附加层施工→第一次涂刷水泥基防水涂料→第二次涂刷水泥基防水涂料→第三次涂刷水泥基防水涂料→检查修理→组织验收→防水砂浆保护层施工 2、施工步骤 (1)施工前准备:先对基面清理干净,检查是否干燥、无明水。阴角部位使用砂浆作成半径50mm小圆弧。 (2)将水泥基涂料与组份1:1.5的比例慢慢加入液料容器中,并用电动搅拌器搅拌,搅拌时间约为5分钟,搅拌要均匀细腻,不含团粒状的混合物。 (3)对阴角,排水管等薄弱部位立面及平面各300mm范围内作防水加强层,采用增加该处涂料防水层厚度(加涂两遍)

基坑排水专项施工方案

选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5-2.0倍。排水沟深度应始终保持比挖土面低0.4-0.5M;集水井应比排水沟低0.5-1.0M,或深于抽水泵逆水阀的高度以上,并随基坑的挖深而加深,保持水流畅通,使地下水位始终低于开挖基坑底0.5M。一般小面积基坑排水沟深0.3-0.6M,地宽应不小于0.2-0.3M,水沟的边坡为1:1-1.5,沟底设0.2%-0.5%纵坡,使水流不致阻塞。集水井截面为0.6*0.6M-0.8*0.8M,井壁用木方或木板支撑加固,井底应填200MM碎石或卵石。水泵抽水龙头应包以滤网,防止泥浆进入水泵,抽水应连续进行,直至基础施工完毕,回填土后方可停止。 六安飞宇建设工程有限公司 二零壹捌年三月二日

电梯基坑施工方案

贵州省黔南州福泉磷矿白岩脚尾矿库区 移民安置工程 电梯基坑、集水井(专项)方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国十九冶有限公司白岩脚尾矿库区移民安置工程项目部 2016年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (5) 3.1 材料准备 (5) 3.2 施工人员准备 (5) 3.3 施工机械准备 (6) 四、施工部署及施工工艺 (6) 4.1 总体思路 (6) 4.2 施工工艺及流程 (6) 4.2.1 操作流程 (6) 4.2.2 施工工艺 (6) 五、质量控制与施工要点 (8) 六、安全生产保证措施 (8)

一、编制依据 一、本场地《岩土工程勘察报告》。2号商业楼分为2栋1单元和2栋2单元,为-1+2+19F,建筑高度68.6米,属于一类高层。4号商业楼分为4栋1单元和4栋2单元,为-1+2+12F,建筑高度为47.6米,属于二类高层。住宅部分耐火等级为一级,建筑防火按《建筑设计防火规范GB50016-2014》2014版执行。 第二节工程特点及技术要点分析 一、现场施工的要求;安全文明施工分区分块、责任到人,创造一个井 然有序的施工场所,忙而不杂、快而不乱;对外的协调关系积极主动, 力争将施工过程中给周边带来的不利影响减小到最低,创造一个和谐 的外部环境。 二、本工程地下室底板面积大厚度厚,400㎜厚度,属于大体积砼,它的 浇筑好坏将直接影响本工程的质量。在大体积砼施工过程中对砼的材 料采用“双掺”技术,“双掺”技术的使用,也将大大降低水泥的用

基坑排水沟施工方案

基坑排水沟施工方案 一、工程概况 本工程地下室基坑底面积约为20000平方米,地下水位为55m,±0.000相当黄海高程58.95m,地下水位相对标高为-3.95m,而基坑底设计相对标高为-6.15m,地下水位较高,而基坑底土质为中风化岩,透水性不高,因此地下水主要从基坑侧壁的砂砾层渗透出来,针对这种情况特制订本施工方案。 二、施工方案 根据上述情况,本工程基坑排水拟采用砖砌排水沟加集水井的方法进行排水,由于基坑东、西及北侧离围墙的距离不大,再加上基坑边坡放坡,所以基坑底在保证工作面的情况下,尽量不要挖太宽,并且排水沟设在工作面以内,为了减少基坑底修坡量,利用地下室外墙下的地梁的外侧砖胎模当作排水沟的一面墙,排水沟净宽为300mm,高度同地下室外墙下的地梁为800mm,排水沟下浇筑100mm厚C15素混凝土,沟内采用1:2.5水泥砂浆抹灰,作地下室外墙下地梁砖胎模的一面也采用1:2.5水泥砂浆抹灰。具体详见附图。 三、施工方法 1、放线:先放出地下室外墙下的地梁内、外边线,再根据地梁外边线放出排水沟位置线,用白灰 洒出线位。 2、挖沟:根据放的线位进行开挖,将排水沟与地下室外墙地梁基槽一起开挖,注意开挖深度,挖 至垫层底标高,垫层底标高为-7.55m.在开挖的过程中用水准仪进行控制,由于排水沟有800mm 深,故可不考虑沟底放坡,水泵也可以放在沟内进行抽水。 3、浇筑砼:为防止挖排水沟土方时挖到了地梁位置,而将地梁下土质被水泡软,所以挖排水沟时 干脆将地梁基槽一起挖,挖了马上浇筑混凝土垫层,由于地梁的垫层砼设计为C15,所以排水 沟的垫层也按C15施工。 4、砌排水沟:按照砖砌体的规范进行施工,注意垂直度、平整度、灰缝等基本要求,特别要注意 的是排水沟与砖胎模共用的一面墙的顶标高,其标高为-5.65m,用水准仪随时监控。 5、抹灰:按照抹灰施工的规范要求进行施工,但是沟底与墙面的交接处要抹成圆角,以防渗水 6、沟盖板:为防止上部施工渣子掉进排水沟而堵塞,也为了安全起见,在排水沟上用木模板盖上。 四、集水坑施工方法 1、由于本工程的排水沟较深,在没有及时抽走的情况下可以装130多立方的水,所以只考虑设6 个集水井。 2、集水井的尺寸为2m*1m*1.5m,井内侧用1:2.5的水泥砂浆抹灰。 3、集水井布置位置见详图。 五、桩承台处排水沟做法 1、排水沟在桩承台处跟着承台外砖胎模进行突出拐进。 2、由于四周桩承台CT-1深度为1米,所以排水沟在有桩承台处也要深些,高度为1米. 3、其他做法相同。 六、注意事项 1、排水沟进行分段开挖,在挖某一段时,将其两端用土堵住,以防两端的水流入正在挖的基槽内。 1、马上浇筑砼垫层,防止基槽被水浸泡。 2、跳段开挖,待垫层干了后再挖跳过的一段。 3、原先的临时排水沟要不停抽水,将沟内水减少到最低状

基坑排水专项施工方案

基坑排水专项施工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

传世·新桥春苑 基 坑 排 水 专 项 施 工 方 案 六安飞宇建设工程有限公司 二零壹捌年三月二日 传世·新桥春苑 基坑排水专项施工方案 由我单位承建的传世·新桥春苑工程,在基坑开挖过程中,为保证基坑土方工程的施工质量,特编制此基坑排水专项施工方案。具体如下: 一、施工准备

1、根据图纸设计,放出基坑开挖边线。 3、在基坑(槽)土方开挖前,为避免地下水给土方开挖带来困难及避免基坑边塌方,防止基坑被水浸泡,扰动地基土,给建筑物带来不均匀沉降,造成开裂或破坏。因此在基坑开挖前,我施工项目部根据地质报告及地下水文情况,选择了明沟和集水井排水措施。具体如下:

相关文档