第一节、编制依据

1.1根据本工程建筑图纸及变更文件进行编制;

1.2主要法规

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国环境保护法》

《建筑工程消防监督审核管理规定》

《北京市建筑工程文明安全施工管理暂行规定》

《建筑工程质量管理条例》

1.3中华人民共和国国家标准规范和有关标

1.3.1《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)

1.3.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

1.3.3北京市《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》(DBJ01-27-96)

第二节、工程概况

2、外保温设计技术指标

1) RFT自控相变储能节能材料燃烧性能不低于A级。

2)RFT自控相变储能节能材料,干表观密度≦400kg/m3,抗压强度≧500kpa,当导热系≦数0.030W/(m.K),压剪粘接强度≧100kpa,各项指标满足国家有关标准。

3)外饰面为涂料时,抗裂砂浆与保温层得拉伸粘接强度≧0.1kpa;外饰面为饰面砖时,饰面砖与抗裂砂浆的拉伸粘接强度≧0.4kpa;

4)施工中的护角、挂角砂浆,应采用RFT自控相变储能节能材料,否则易形成冷桥。

5)施工时要特别强调,采取有效措施,保证外墙的抹平平整度和角部得垂直度控制。

6)本产品选用北京飞拓建筑材料有限公司产品。

7)加强网采用镀锌电焊钢丝网和耐碱性玻纤网格布,其中耐碱性玻纤网格布只局限于局部面积如有复杂造型及窗收口处。耐碱性玻纤网格布单位面积质量(涂料饰面)≧160(g/平米),(面砖饰面)≧290(g/平米),玻纤网耐碱强力保留率≧60%,耐碱断裂强力≧800(N/50mm)。镀锌电焊钢丝网,直径0.8 mm~1.0 mm,网孔中心距25.4*25.4 mm,焊点抗拉力≧65,镀锌层质量≧122(g/平米)。

8)各种墙体均采用直径8 mm塑料锚栓固定钢丝网。锚固应锚入主墙体35~40mm,固定点的水平、垂直间距为330*500mm(涂料饰面时450*500),均呈梅花形分布。锚固件数量满足相关规程要求,由于保温厚度较大,贴面砖部分每平米建议10个,最少每平米不小于8个。

9)华北标图集目前还无相应图集,施工时可参考河北省工程建设标准图集J08J110≤居住建筑节能构造≥图集。

10)RFT自控相变储能节能材料还无国家的技术要求,同时也可参照山东省≤相变复合材料保温工程技术规定(试行)≥,其他要求必须满足相关规范、规程要求。

11)飘窗和空调板等部位,厚度不变。

3、本工程外保温材料简介

本工程采用的RFT自控相变储能节能材料,该材料以水镁石纤维等无机材料作为骨架材料,合理选用并添加相变材料,经科学配比及特殊工艺复合而成,且有保温、隔热、防火、隔声等功能。

外墙面的墙体保温采用RFT自控相变储能节能材料,燃烧性能A级,厚度为50。

该材料突破传统保温材料公司具有的单一热阻性能,具有热熔性和热阻性两大绝热性,通过二元相变原理,相变潜热值大,节能效果明显,该材料用于外墙表面时,通过相变材料在相态变化时吸热与放热过程,可在一定范围内调节室内温度。

第三节、施工准备

1、技术准备

1)施工人员、技术人员应认真熟悉图纸、相关国家和地方规范、图集及保温施工工艺。

2)施工前认真查阅施工图纸,在图纸会审的基础上争取将施工中可能碰到的难题在施工前解决。提前分析确定施工中的难点及需要着重注意的部分,把各节点构造造法绘制成详细节点大样图,做到目标明确,重点突出。

3)施工前工长应对操作人员进行详细的技术交底及安全交底,并做好进场培训。

2、机具准备

1)塔吊,水平运输车、手提搅拌器、电锤等。

2)常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪子、滚刷、铁锨、扫帚、手锤、錾子、壁纸刀、改锥、电锤、托线板、方尺、靠尺、塞尺、探针、钢尺等。

3)落地式脚手架

第四节、施工工艺

R FT自控相变储能节能材料施工工艺

1、施工条件

(1)门窗框应安装牢固,并按设计或规范要求将四周门窗口缝塞严嵌实,门窗框应做好保护,然后用1:3水泥砂浆塞严抹平。

(2)墙面基层已按要求清理干净,脚手眼、临时孔洞已堵好,窗台、窗套等已补修整齐。

(3)外墙外保温施工前根据施工方案已完成作业指导书工作。

(4)施工现场环境温度及基层表面温度在施工中及施工后24小时内均不得低于5度,风力应不大于5级,风速不宜大于10m/s,夏季应避免阳光暴晒,严禁雨天

施工。雨季施工时应做好防雨措施。

(5)外墙上人爬梯、水落管管卡、各类预埋件、空调板栏杆等已安装完毕,并预留出外保温层及饰面层厚度。

2.基层处理

(1)对砌体填充墙进行全面检查,对脚手架孔洞采用C20细石混凝土进行填塞,剔除砌体表面粘接砂浆及杂物。

(2)清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。

(3)剔除柱接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口用细石混凝土填塞密实。

(4)对墙体表面平整度、垂直度检查,超差时对突出墙面处进行剔凿打磨,对凹进部位进行找补;以确保整个墙面的平整度、垂直度满足规范要求,阴阳角方正、上下通顺。

(5)混凝土结构表面用水泥素浆扫毛,砌体结构部分将表面浮沉清除干净,做5~10MM 厚1:3水泥砂浆找平层后进行保温层施工。

(6)外墙保温施工前应提前浇水湿润,确保与保温层粘接良好,不出现空鼓、裂缝现象。

3.施工流程及方法

1)流程

做平整度、垂直度处理---贴饼、冲筋---基层处理---分层涂抹RFT材料至设计厚度---固定钢丝网---涂抹RFT材料---压玻纤网布(主要预防腻子层开裂)---喷憎水剂

2)施工做法

面砖饰面系统做法

1、基层墙面刷界面剂;

2、抹自控相变储能节能砂浆保温材料(三遍成活,第一遍10mm、第二遍20 mm、第三遍20 mm);

3、用专用尼龙胀管螺钉固定0.9厚镀锌钢丝网;

4、抹5~6厚DBI(聚合物抗裂)砂浆;

5、饰面层:DTA砂浆粘贴面砖。

涂料饰面系统做法

1、基层墙面刷界面剂;

2、抹自控相变储能节能砂浆保温材料(三遍成活,第一遍10mm、第二遍20 mm、第三遍20 mm);

3、用专用尼龙胀管螺钉固定0.9厚镀锌钢丝网;

4、抹5~6厚DBI(聚合物抗裂)砂浆;

5、弹性底漆,柔性腻子;

6涂料饰面

7、刷涂料。

3)配置浆料

需设专人专职进行人工搅拌保温浆料。按水与材料1:1.5(重量比)搅拌均匀,成膏状稠度适中,并有一定黏度,保温层浆料应在4小时内用完。

4)贴饼、冲筋

保温施工前必须先找好方正,用经纬仪将大角控制线放出、弹好墨线,保证水平线,确保大角垂直度,墙面横向用水准仪将水平控制线放出弹好墨线,保证水平横向平直。根据保温设计厚度,在顶部墙面大角处固定钢线,挂垂直。根据垂直控制通线做垂直方向灰饼,再根据两垂直方向灰饼之间的通线,做墙面保温层厚度灰饼,每灰饼之间的距离(横、竖、斜向)不超过2米。灰饼可用保温浆料做,门窗口阳角等处按控制线上下做灰饼保证门窗方正及几何尺寸。

保温层分三次进行,每次抹灰厚度第一遍10mm、第二遍20 mm、第三遍20 mm左右。每遍时间间隔不可太短以保证每层施工质量。

在墙体湿润的情况下抹灰层RFT自控相变储能节能材料,用压尺刮平找直,用木抹板搓毛。搓毛后,全面检查其平整度、垂直度、阴阳角是否方正、顺直,发现问题及时修补处理。6)抹中层RFT自控相变储能节能材料

保温层二次施工前应对底层保温进行全面检查,自检完毕后上报监理、建设单位,监理、建设单位验收合格同意后,再进行二次保温层施工,中间施工做法同底层。

7)固定镀锌钢丝网

1)待中层保温材料干燥后方可进行镀锌钢丝网的固定

2)在墙身阴阳处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接,各面搭接宽度为不小于200MM

3)将大面钢丝网沿长度、水平方向绷直绷平。注意将弯曲的一面朝里放置,开始大面积的埋贴,钢丝网搭接长度均应大于40MM,搭接部位以不大于30CM的距离用镀锌铅丝将两网绑扎在一起。裁剪钢丝网过程中不得将网形成死折,在铺贴过程不得形成网兜,皱曲,翘边。

8)安装固定件

1、镀锌钢丝网采用尼龙锚栓固定件固定,按照方案要求的位置用冲击钻钻孔,要求钻孔深度进入基层墙体400MM。

2、固定件按水平间距450MM,垂直间距500MM设置,梅花形布置,阴阳角部位距离阴阳角200MM开始布置。

3、操作时,尼龙锚栓需拧紧,使用根部带切割刀片的冲击钻,切割刀片的大小、切入深度与钉帽相一致,方可确保膨胀部分因受力回拧膨胀使之与基体充分挤紧。

1)镀锌钢丝网固定完成后,进行面层RFT自控相变储能节能材料抹面施工,厚度在15~18MM之间

2)所有阳角部位,面层砂浆均应做成尖角,不得做成圆弧

3)面层砂浆施工应选择施工时及施工后24小时没有雨的天气进行,避免雨水冲刷造成返工

4)施工时应达到贴饼、冲筋的厚度,并用大杠搓平,使墙面平整度达到要求

10)抹灰层RFT自控相变储能节能材料

面层RFT自控相变储能节能材料初凝前收光时,把玻纤网格布用抹子直接铺压在材料表面,同时收光,严禁漏铺。平面玻纤网格布之间顺序搭接,其搭接宽度80MM为宜。

4、各部位施工方法

1)所有外窗洞口侧壁的上口及混凝土雨棚周圈设置反坡鹰嘴滴水线,要求规格一致

2)窗口侧面反包网格布不能小于200MM

第五节质量要求

1、建筑节能工程技术质量管理体系

为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

2、建筑节能技术质量保证体系

以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准、强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。

在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、企业相关技术材料及企业标准等执行。为完成好本工程的RFT外墙保温建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点:

(1)建筑节能材料的检验

A、建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。

B、材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害

气体的环保检验。

(2)制定相应技术措施,作好工序过程控制。

A、施工前应作好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,

做好技术交底。

B、施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控

制。

C、做好技术复测及资料整理工作,主要工程原材料及施工过程操作要留有痕迹,

具有可追溯性。

D、对关键部位及特殊工序做到责任到人,主要从“人、机、料、法、环”五个方

面进行控制。

E、做好各专业接口及预留预埋的专业检查。

3 材料的组成

3.1 RFT自控相变储能节能材料

3.2 镀锌钢丝网

3.3 固定件

3.4 耐碱玻纤网格布

采用普通耐碱玻纤网格布孔径4mm*4mm,宽度1000mm,每卷长度100m。

4、材料质量控制

材料进场应有质量证明文件,检测报告、出厂合格证检查进场材料数量、规格和型号外观质量及外包装是否符合设计要求或规范规定,材料核实合格后,对进场材料向监理单位、建设单位申请进场验收,监理验收合格后,进行现场抽样,并送检测单位进行复试检验,待复试检验合格后方可使用。下面为外保温各种材料复试项目及复试代表批量一栏表。

4.1 RFT材料

4.2 镀锌钢丝网

4.3 固定件

4.4 网格布

5、质量通病防治预案

5.1 严格控制外墙保温浆料配比,实行专人搅拌,以避免出现保温浆料塌落度太大造成保温层收缩出现裂缝。

5.2 保温层厚度:墙体不平整容易造成外保温层厚度不够,无法满足设计要求,针对此问题在施工时对墙体进行平整,对平整度相差较大的进行修补,然后抹5-10mm建筑胶水泥砂浆找平层使墙体满足外保温施工要求及保证设计外保温层厚度。

5.3 操作时间:每层施工间隔时间过短容易造成保温层的整体收缩产生裂缝,出现质量问题,针对此问题在施工时将每层时间间隔定为24小时,保证每层施工质量。

5.4 钢丝网与固定件的安装:钢丝网挂设按规范及企业标准进行挂设安装,细部节点部位必须挂设到位,锚钉的锚入深度必须按企业标准进行安装,避免出现钢丝网挂设不牢固,锚固件不按规范及标准要求安装,针对此问题设立专职安装小组保证钢丝网与锚固件的挂设安装质量。

5.5 对于外保温的各种问题,实行自检、互检、交接检制度,执行每层交底、每层检查、每层验收制度。

5.6 自检、互检、交接检制度

5.6.1自检:班组长与施工人员对每层施工的部位实行自行检查。

5.6.2互检:不同班组施工人员施工时对施工的部位实行针对性检查。

5.6.3交接检:由班组长负责在进行下道工序施工时对上层施工部位进行针对性检查。

5.7 交底制度

5.7.1施工前对施工人员进行安全、技术交底。

5.7.2 每层施工作业完成后,针对已完成部位对施工人员进行安全及技术交底,防止出现上道工序出现的问题再次出现。

5.8验收制度

针对本工程外保温施工,基层的处理、保温层的涂抹、钢丝网的挂设、锚固件的安装、网格布的挂设、对每个施工工序分别进行验收,并形成验收资料。

6、验收流程

6.1 主题结构必须经过相关单位(建筑单位、施工单位、监理单位、设计单位)验收合格,并已验收。

6.2 建设、监理对主体外墙垂直、平整度联合验收合格后,进行样板施工,以样板带路,样板施工完毕后,由建设单位组织监理、设计、施工单位对样板进行验收,并形成验收报告,验收合格后进行RFT保温全面施工。

6.3 验收流程

基层处理隐蔽验收抹第一层RFT保温材料隐蔽验收抹中层RFT保温材料隐蔽验收镀锌钢丝网挂设隐蔽验收抹RFT保温材料面层验收

6.4 主控项目

1)用于外保温节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合要求和相关标准规定。

2)保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求,并经现场复试合格。

3)保温层厚度与构造做法应符合建筑节能设计及相关规范、图集要求,厚度均匀,不得有负偏差。

4)保温层应分层施工,保温层与墙体以及保温层各层之间必须粘接牢固,无脱层、空鼓、干裂现象,固定件现场拉拔试验结果满足要求。

6.5 一般项目

1)表面平整、洁净,接茬平整、无明显抹纹,线角、分格条顺直、清晰。

2)墙面所有门窗口、孔洞、槽、盒位置和尺寸正确,表面整齐洁净,管道后面抹灰平整。3)滴水线流水坡向正确,线顺直。

6.6 偏差及检验方法

6.7 质量标准

A)保证项目:

1)所使用材料必须符合标准要求。RFT材料附有出厂合格证,并且不得淋雨、受潮、结块。并在保质期内使用。

2)RFT层厚度及构造做法应符合设计要求。

3)RFT层与主墙及各构造之间必须粘接牢固、无脱层、无裂缝。

B)基本项目:

1)RFT层表面平整、洁净、接茬合理,无抹纹、线角顺直、清晰。

2)外墙面所有窗口、孔洞、槽、盒位置尺寸准确,口角方正整齐,表面洁净、光滑,管道后抹灰平整无缺陷。

3)滴水线(槽)流水坡向正确,线(槽)顺直、整齐一致。

第六章安全管理

1、安全保障体系:

建立安全保障体系,切实落实安全生产责任制,项目部设置安全生产领导小组,项目经理为第一责任人,管生产的施工负责人必须管安全生产,设专职安全检查工程师、安全检查员,做到分工明确责任到人。

2、安全目标:

●无因工死亡、重伤和重大机械设备事故;

●无火灾事故;

●严重污染扰民

●无重大交通行车事故

3、安全保障措施

●特殊工种(电工、焊工)持证上岗。

●进入现场后必须戴好安全帽。

●在没有扶手和没有简易扶手的楼梯和阳台上通过时,应先试验其牢固程序,从靠近

墙的一侧通过。

●2人以上共同操作时应协调一致,互相合作。

●施工安装时,不得违章作业,遇有特殊情况,须经有关部门领导同意后方可施工。

●在使用工具前,检查其安全性能是否完好,不具备完好标准的工具严禁使用。

●工地内架设的电线,必须征得有关部门的同意,并符合用电规章制度。

●进入现场施工时,首先查看现场电源、线路、电闸的保险装置。使用带电工具应按

使用说明书接好地线,接通电源后,经电工检查后方可使用。

●现场施工时,应严格遵守国家有关防火条例。

●收工时要切断电源,并检查施工现场,消除隐患。

4、施工安全制度

●安全为了生产,生产必须安全,凡参加施工人员,要熟悉本工种安全技术规程,在

操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。

●进入施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋。高空作业必须系好安全带。

●在安全措施不落实,存在安全隐患时,工人有权拒绝施工。

●不得擅自拆动施工现场脚手架、防护设施、安全标志和警示牌。

●施工现场严禁戏耍打闹,以防碰撞现象发生。

●高空作业人员衣着要灵便,所放材料要摆放平稳,工具要随手放入工具袋内,上下

传递物件禁止抛掷。

●恶劣气候影响施工安全时,禁止露天高空作业。

●所有人员应牢固树立安全第一的思想,遵守安全技术操作规程。

●对于不听从指挥,盲目操作,违章作业,安全人员有权停止其工作。

5、消防制度

●全体工作人员必须遵守政府有关规定,遵守国家法规法律,遵守工地规定,以预防

为主,杜绝火灾事故发生。

●施工中以预防为主,工作前检查现场,将一切可燃物品移至工作区外。

●施工中设专兼职消防员1名。专职消防员负责工作前的消防器材的准备及工作中器

材的使用;兼职消防员负责工作前易燃物品的转移与防护,工作中的及时检查,工作后的现场清理。

●易燃易爆物品由专人负责,工作后统一收回保管。

●焊接施工前,应事先检查周边环境及上下情况,方可施工。

●如遇特殊情况,应首先切断火源,及时转移可燃物品,听从指挥,保证国家财产

及人身安全。

●工作现场禁止吸烟。

●电源电线每天进行检查,严防发生漏电起火。

6、安全预案

6.1、成立以项目经理为组长的施工管理小组,全面负责安全施工教育与管理工作,形

成项目经理班组的施工安全保障体系。

6.2、建立安全责任制度,执行谁负责生产,谁负责安全的原则。

6.3、定期对施工管理人员进行安全法规、安全生产技术知识教育与学习。

6.4、对工人进行安全生产法规和本工种安全技术规程教育与学习。

6.5、每周召开一次安全生产情况会议,对存在的不安全隐患分析原因找出差距,落实

整改,消灭事故隐患,确保安全生产,并做好会议记录及安全日记。

第七章、文明施工及环保措施

1、现场文明施工管理制度

●在工作现场,全体工作人员必须戴安全帽及设置必要的安全标志。

●任何人不得随地大小便,不得在墙上及建筑物内写画。

●工作时间禁止喝酒,施工现场及公共场所严禁吸烟。

●施工现场物品要摆放有序,不得乱放。

●不得任意向下扔掷物品,严防物品伤人。

●废弃物品统一收集,统一处理,要保持工地卫生。

●工作现场严格执行防火、消防制度,严防火灾发生。

●工作现场严格执行安全制度,安全技术操作规程,杜绝人身事故发生。

●注意用电安全,防止触电事故发生。

●工作后清理工作现场,检查有无火源。

●与有关单位配合及协调时应注意团结,有问题及时汇报,不得自行其事。

●工作现场严禁戏耍打闹。

●对于不听从管理,不服从指挥,违反现场管理制度者,停止其工作,并清退出

场。

2、环保管理制度

1)施工垃圾要分类集中堆放,做到工完场清,禁止其四处洒落、埋入土中,避免

污染环境。

2)清理室内垃圾时,严紧将垃圾杂物从窗口、洞口、阳台等处抛洒运输方式,以免粉尘污染大气及外墙面。

3)在涂保温材料时,注意不要污染窗框,被污染的窗框必须及时用湿布擦洗干净。

4)拆除脚手架时应做好对成品墙面的保护工作,禁止钢管等重物撞击墙面。

5)施工用保温浆料用小桶拌制,用完水后关好水管阀门。

6)进场的保温材料必须库内存放,做好防雨保护。

3、成品保护措施

(1)对已完成的成品可采用封闭、隔离或看护等措施进行保护。

(2)对建筑物的出入口处做好的水刷石,应及时采取保护措施,避免损坏棱角。

(3)对施工时粘在门、窗框及其他部位或墙面上的砂浆要及时清理干净,对铝合金门窗膜造成损坏的要及时补粘好保护膜,以防损伤、污染。

抹灰前必须对门、窗口采取保护措施。

(4)对已交活的墙面喷刷新活时要将其覆盖好,特别是大风天气施工更要细心保护,以防造成污染。抹完灰后要对已完工墙面及门、窗口加以

清洁保护,如门、窗口原保护层面有损坏的要及时修补确保完整直至

竣工交验。

(5)在拆除架子、运输架杆时要制订相应措施,并做好操作人员的交底,以提高责任,避免造成碰撞、损坏墙面或门窗玻璃等。在施工过程中,

对搬运材料、机具以及使用小手推车时,要特别小心,不得碰、撞、

磕、划墙面、门、窗口等。严禁任何人员蹬踩门、窗柜、窗台,以防

损坏棱角。

(6)在抹RFT外墙保温时对预埋件、线槽、盒、预留孔洞应采取保护措施,防止施工时掉入灰浆造成堵塞。

第八章、成本降低措施

1)施工中依据定额限额领料,减少浪费;

2)对工人进行交底,使其熟悉节点部位做法,避免返工浪费;

3)控制好保温浆料的拌制量,特别在施工停歇前应计算好保温浆料的用量,防止超时而无法使用,造成浪费;

4)通过样板层的施工,准确掌握每个部位钢丝网的规格、剪裁标准,合理使用边角料。

相变储能材料

上海大学2011-2012学年 秋 季学期研究生课程考试 小论文 课程名称: 先进功能材料 课程编号: 102004812 论文题目: 相变储能材料综述 成绩: __________________ 任课教师: ________________________________ 评阅日期: __________ 研究生姓名: 魏敏 _______________ 论文评语: 学号:11721590

相变储能材料综述 魏敏 上海大学 材料科学与工程学院 摘要: 相变储能材料就是将暂时不用的能量储存起来,到需要时再释放, 从而缓解能量需求的矛盾, 节约能 源。本文概述了相变储能的原理、种类和特点、制备方法、性能要求以及在建筑中应用,并指出当前应用 相变储能材料存在的问题以及新的发展方向。 关键词: 相变材料;储能;建筑;节能; 引言 近年来, 当今社会能源短缺及环境污染成为我们所面临的重要难题。 开发利用可再生能 源对节能和环保具有重要的现实意义。 开发新能源提高能源利用率已成为工业发展的重要课 题。因此,相变储能材料( phase change material )成为国内外能源利用和材料科学方面 的研究热点。 相变储能技术可以解决能量供求在时间和空间上不匹配矛盾, 也就是可以在能 量多时可以储能, 在需要时释放出来, 从而提高能源利用率。 一些发达国家在推广应用相对 比较成熟的储能技术和储能材料, 以期待不断提高技术性、 经济性和可靠性。 我国也在这方 面进行了积极的研究 [1-3] 。 相变储能材料介绍 相变储能原理 相变储能材料是指在其物相变化过程中, (冷) 量,从而达到能量储存和释放的目的。 率的设施, 同时由于其相变温度近似恒定, 次 重复使用。 作为为相变材料一般须满足以下要求 组分材料不易挥发和分解;对多组分材料 无毒、无腐蚀、不易燃易爆 , 且价格低廉; 不同状态间转化 时 , 材料体积变化要小 [1] 可以从环境中吸收热 (冷) 量或向环境放出热 利用此特性不仅可以制造出各种提高能源利用 可以用来调整控制周围环境的温度, 并且可以多 : 储能密度大;能源的转换效率高;稳定性好;单 , 则要求各组分间结合牢固; 不会发生离析现象; 导热 系数大 , 以便能量可以及时地储存或取出;

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。 工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓 "施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采

取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表 2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。

相变储热材料的制备与应用

相变储热材料的制备与应用 摘要:热能储存可以通过蓄热材料的冷却、加热、熔化、凝固。气化、化学反应等方式实现。它是一种平衡热能供需和使用的手段。热能储存按储热方式可分为三类,即显热储能、潜热储能和化学反应储热。 关键词:相变;储热;复合材料 一、相变材料在国内外的发展状况 国外对相变储能材料的研究工作始于20世纪60年代。最早是以节能为目的,从太阳能和风能的利用及废热回收,经过不断的发展,逐渐扩展到化工、航天、电子等领域。近年来最主要的研究和应用集中在建筑物的集中空调、采暖及被动式太阳房等领域。国外研究机构和科研人员对蓄热材料的理论研究工作,尤其是对蓄热材料的组成、蓄热容量随热循环变化情况、相变寿命、储存设备等进行了详细的研究,在实际应用上也取得了很大进展。 相对于已经进入实用阶段的发达国家,我国在20世纪70年代末80年代初才开始对蓄热材料进行研究,所以国内相变储能材料的理论和应用研究还比较薄弱。上世纪90年代中期以来,国内研究重点开始转向有机相变材料和复合定形相变材料的研究开发。 二、相变储热材料的分类 (1)从材料的化学组成来看,主要分为无机类相变材料和有机类相变材料,而在课堂上我们主要讲解的是有机类相变材料。无机相变材料包括结晶水合盐、熔融盐和金属合金等无机物。与无机类相变储能材料相比,有机类相变储能材料具有无过冷及析出,性能稳定,无毒,腐蚀等优点。其中石蜡类相变潜热量大、相变温度范围广、价格低,所以在相变储能材料的研究使用中受到广泛的重视。但石蜡类相变储能材料热导率较低,也限制了其应用范围。为有效克服石蜡类有机化合物相变储能材料的缺点,同时改善相变材料的应用效果及拓展其应用范围,复合相变储能材料应运而生。复合相变材料由较稳定的有机化合物和具有较高导热系数的无机物颗粒制备而得,因而复合相变材料具有稳定的化学性质,无毒无腐蚀性或毒性和腐蚀性小。同时它的导热能力较有机物有较大的改善。 (2)根据使用的温度不同又可以分为高、中、低温相变储热材料。一般使用温度高于100℃的相变储热材料称为高温相变储热材料。以熔融盐、氧化物和金属及其合金为主。使用温度低于100℃为中、低温相变储热材料,这类相变材料以水合盐、石蜡类、脂酸类为主,在低温类中也有利用液-气相变型的,如液氮、氦。 (3)从蓄热过程中材料相态的变化方式来看,可分为固液、固气、液气、固固四种相变。由于固气和液气两种方式相变是有大量气体产生,使材料的体积变的很大,所以实际中很少采用这两种方式。 三、相变材料的分类选择因素 (1)合适相变温度; (2)较大的相变潜热; (3)合适的导热性能;

相变储能材料及其应用

相变储能材料及其应用 物质的存在通常认为有三态,物质从一种状态变到另一种状态叫相变。相变的形式有以下四种:(1)固—液相变;(2)液—汽相变;(3)固—汽(4)固-固相变。相变过程个伴有能量的吸收或释放,我们就可以利用相变过程中有能量的吸收和释放的现象,利用相变材料来存储能量。比如用冰贮冷,冬天,在寒冷的地区,人们从湖面、河面冻结的厚冰层中获取冰块,贮存于“冰屋”中,利月锯末隔热、冰块可 )、溶 过冷和析出两大问题。所谓过冷是指当液态物质冷却到“凝固点”时并不结晶,而须冷却到“凝固点”以下一定温度时方开始结晶;而析出现象指在加热过程中,结晶水融化,此时盐溶解在水中形成溶液。结晶水合盐的代表有芒硝、六水氯化钙、 六水氯化镁、镁硝石等 (2)石蜡:石蜡主要由直链院烃混合而成,可用通式C n H2n+2表示,短链烷烃熔

点较低,但链增长熔点开始增长较快,而后逐渐减慢。随着链的增长,烷烃的熔解热也增大,由于空间的影响,奇数和偶数碳原子的烷烃有所不同,偶数碳原子烷烃的同系物有较高的熔解热,链更长时熔解热趋于相等。在C7H16以上的奇数烷烃和在C20H44以上的偶数烷烃在7℃一22℃范围内会产生两次相变: (1)低温的固-固转变,它是链围绕长轴旋转形成的; -固 3、有机-无机混合物 带有乙酰胺的有机和天机低共熔混合物具有较为优异的特性,而乙酰胺的熔点为80℃,潜热相当大,为251.2KJ/kg,且比较便宜。 此外乙酰胺本身及其与有机酸和盐类的低共熔混合物的化学和动力学性质都很好。乙酰胺的毒性很低。但是乙酰胺对某些塑料具有溶解作用,故在容器选择上应

谨慎小心,最好选用搪瓷或玻璃类容器。此类箱变材料也是在日常生活用品开发中 很有前途的一类。 储热相变材料的遴选原则: 作为贮热(冷)的相变材料,它们灾满足的条件是: (1)合适的相变温度; (2)较大的相变潜热; 储热相变材料的应用涉及面根广,但大致分为以下几个方面:集中空调的相变贮能系统,相变节能建筑材料和构件,相变储热在太阳能领域的应用,热电冷(或热电)联供系统中的相变储能,利出工业废热的相空贮热系统,相变日用品开发。随着相变材料基础和应用研究的不断断深入(包括新的相变材料的涌现),相变材料应用的 深度和广度都将不断拓展。

(完整版)节能减排施工方案

节能减排施工方案

目录 1工程概况 2实施原则和目的 3实施方法 4节能减排措施 5施工中新技术、新设备、新材料与新工艺的推广应用

1工程概况 1.1总体概况 工程名称:万泰时代城华府3、5、7、10、11、18、19、20、21#楼 工程地址:范公路西侧,黄海路北侧 建设单位:万泰房地产盐城有限公司 设计单位:江苏省盐城规划市政设计院有限公司 监理单位:江苏伟业项目管理有限公司 施工单位:湖南省沙坪建设有限公司 1.2建筑概况 万泰时代城华府3、5、7、10、11、18、19、20、21#楼工程项目南至黄海路路,东至范公路,西至文港路,北至小洋河,交通便捷,配套服务设施齐全。 本项目总用地面积29858.64㎡,总建筑面积105748㎡,地上建筑面积82564㎡,其中住宅建筑面积73620㎡。3、5、7、10、11、18、19#楼分别为18、18、18、18、18、18、19层的高层住宅,地下建筑面积约23184㎡。 2实施原则和目的 根据公司文件精神,为大力推进公司的节能减排工作,提升项目部精细化管理水平,实施节能环保、降本增效目标,建立节能减排标准化工地,在工程实施过程中必须以降低能耗、促进环保、增加效益为核心,坚持效益为本、节约优先的原则;坚持技术为本、管理优先

的原则,以期达到节能减排的目的,实现公司利润、效益最大化。3实施方法 (1)健全组织体系:项目部应成立节能减排工作领导小组,负责项目节能减排的指导工作,指定专门的部门和人员具体负责节能减排工作。项目经理是节能减排第一责任人,对此项工作负总责。 (2)建立节能减排考核制度:定期组织人员对各节能减排项目进行考核,考核结果与绩效挂钩,以利提高参与人员的积极性。 (3)建立节能减排标准化工地公示制度:在施工现场的展示区建立节能减排公示牌,公布节能减排主要责任人、工作目标及指标、主要措施。 4节能减排措施 在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。同时积极采用新技术、新材料、新工艺和高能效设备,推行应用示范工程。 本工程节能减排工作包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。(3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。(4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。(5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

相变储能材料在建筑节能中的应用

相变储能材料及其在建筑节能中的应用摘要:相变材料具有储能密度大、效率高以及近似恒定温度下吸热与放热等优点。将该材料用于墙体天花板和地板,可提高建筑物热容量,从而可以降低室内温度波动,提高舒适度。本文介绍了相变储能材料的机理及其分类,综述了目前国内外相变节能材料的研究进展,分析了相变材料用于建筑上的应用方面,列举了相变材料在示范性建筑中的使用情况,最后提出相变储能材料的不足之处及应用前景。 关键词:建筑节能,相变,蓄能,建筑材料 Phase Change Materials and Its Application in the Construction of Energy-efficient Ji yongyu (Xi'an University of Architecture and Technology, Xi’an 710055) Abstract: A phase change material having a large energy density, high efficiency, and other advantages approximately constant temperature of the endothermic and exothermic. The materials used for walls ceilings and floors, the building thermal capacity can be increased, which can reduce the indoor temperature fluctuations and improve comfort. This paper describes the mechanism of phase change material and its classification, review the progress of the current domestic and international research phase change energy-saving materials, analysis of phase change materials for applications in buildings, citing the phase change material in an exemplary buildings usage, concludes the phase transition inadequacies energy storage materials and application prospects. Keywords: building energy efficiency, phase transformation, storage, construction materials 0 引言 近年来随着中国的经济快速发展以及人们生活水平的日益提高,人们对室内环境舒适度的要求也越来越高。在影响室内环境舒适度的诸多因素中,室温是一个非常关键的因素,而维持室温在 16.0~28.0°C 是保持室内环境舒适度的关键。为达到这一标准,人们通过利用空调和供暖系统来调节温度,但是相应的会造成能耗大幅度增加和能源消耗过快、环境污染加剧等问题。如何在室内环境舒适度、节能、环保中保持平衡已经成为建筑设计以及节能领域的热点问题 在众多的节能方法中, 近年新出现的相变储能材料, 逐渐走进人们的视野, 成为建筑节能开发的新宠。相变储能材料在很多领域都有应用, 但应用于建材的研究始于1982 年, 由美国能源部太阳能公司发起, 在我国才刚刚起步。相变储能材料的英文全称为Phase Change Material, 简称为PCM。相变储能材料是指随温度变化而改变物理性质并能提供潜热的物质,在一定的温度范围内,利用材料本身相态或结构的变化, 当环境温度升高或降低时, 它可以向环境自动吸收多余热量储存起来或释放储存的热量能起到保温作用。 1 相变储能材料介绍

相变储能材料和相变储能技术

相变储能材料及其应用 物质从一种状态变到另一种状态叫物质的存在通常认为有三态,(3)(2)液—汽相变;相变。相变的形式有以下四种:(1)固—液相变;固相变。相变过程个伴有能量的吸收或释放,我们就)固-固—汽(4利用相变材料来存可以利用相变过程中有能量的吸收和释放的现象,储能量。比如用冰贮冷,冬天,在寒冷的地区,人们从湖面、河面冻结的厚冰层中获取冰块,贮存于“冰屋”中,利月锯末隔热、冰块可存放到夏季结束。这是冰块就可以起到现在冰箱的效果了。储能想变成材料一般而言,储热相变材料可以这么进行分类结晶水合盐(如 NaSO?10HO)22 4熔融盐 无机物金属(包括合金)其他无机类相变材料(如水) 石蜡 相变材料酯酸类有机物 其他有机 有机类与无机类相变材料的混合混合类

下面我们对相变储能材料进行逐一分析:液相变材料:-、固1.(1)结晶水合盐:结晶水合盐种类繁多,其熔点也从几度到几百度可供选择,其通式可以表达为AB?nHO。结晶水合盐通常是中、低2 温贮能相变材料中重要的一类,其特点是:使用范围广,价格较便宜、导热系数较大(与有机类相变材料相比)、溶解热较大、密度较大、体积贮热密度较大、一般呈中性。但此类相变材料通常存在过冷和析出两大问题。所谓过冷是指当液态物质冷却到“凝固点”时并不结晶,而须冷却到“凝固点”以下一定温度时方开始结晶;而析出现象指在加热过程中,结晶水融化,此时盐溶解在水中形成溶液。结晶水合盐的代表有芒硝、六水氯化钙、六水氯化镁、镁硝石等 (2)石蜡:石蜡主要由直链院烃混合而成,可用通式CHn表2n+2示,短链烷烃熔点较低,但链增长熔点开始增长较快,而后逐渐减慢。随着链的增长,烷烃的熔解热也增大,由于空间的影响,奇数和偶数碳原子的烷烃有所不同,偶数碳原子烷烃的同系物有较高的熔解热,链更长时熔解热趋于相等。在CH以上的奇数烷烃和在CH以上的4472016偶数烷烃在7℃一22℃范围内会产生两次相变: (1)低温的固-固转变,它是链围绕长轴旋转形成的; (2)高温的固-液相变,总潜热接近溶解热,它被看作贮热中可利用的热能。 这样就会使石蜡具有较高的相变潜热。 石蜡作为贮热相变材料的优点是:无过冷及析出现象,性能稳定,无毒,无腐浊性,价格便宜。缺点是导热系数小,密度小,单位体积贮

节能环保工作措施

富甲项目部节能环保措施 编制人:葛军伟 审批人: 日期:月日

富甲项目部节能环保措施 一、节能环保的目的及指导思想 为贯彻落实国家节能环保有关政策要求、上级公司有关制度要求,建设“资源节约型”和“环境友好型”项目部,实现环境一流目标,持续提高节能环保工作水平,按照合理用能的原则,加强节能管理,推进技术进步,提高能源利用效率,推行清洁文明生产,降低成本,提高效益,减少有害物质的排放,预防环境污染和其它公害。特制订本措施。 指导思想:全面贯彻落实科学发展观,坚持节能降耗减污增效的原则,以大幅提高能源利用效率,降低能源、资源消耗,减少污染物排放为核心,以加快技术进步为根本,以法治为保障,不断夯实基础管理,建立严格的管理制度、有效的激励和约束机制,规范能源统计,完善能源计量,强化节能环保宣传,依靠科技加快节能环保技术开发和维护,坚持经济与环境保护协调发展,促进企业的健康发展,实现安全高效和谐发展新局面,全面贯彻落实资源节约的基本国策。 二、领导小组及职责 为了明确职责,落实责任,保障节能环保工作的顺利开展,项目部成立节能环保领导小组。 组长:杨启才 副组长:马建文陈德峰幸德良 成员:李志强葛军伟张修宇石军陈松刘兴亮张勇 节能环保领导小组组长的职责: (1)负责组织、领导、安排部署项目部节能环保总体规划和年度工作计

划; (2)负责监督检查节能环保开展情况; 生产技术组: (1)负责节能环保日常管理工作,贯彻落实国家节能环保方针政策、法律法规、标准和规章制度; (2)根据上级公司规划、计划,组织编制和实施年度计划及检查考核工作; (3)组织制订节能环保管理制度,监督检查制度的执行情况; (4)监督检查项目和计划执行情况; (5)负责节能环保新技术、新工艺的推广应用; (6)组织编制突发环境事件应急预案,负责启动突发环境事件应急救援预案,组织开展生产企业环境安全隐患排查、突发环境事件应急救援、较大及以上环境事件调查处理等工作。 物资采购和设备组: (1)参与编制和实施年度计划及检查考核工作; (2)参与制订节能环保管理制度,监督检查制度的执行情况; (3)负责公司节能环保指标汇总统计及归口对外报送工作; (4)负责节能环保新材料、新装备的推广应用; (5)负责建立绿色采购制度,制订绿色供货商和绿色产品名录。 党支部: (1)协助主持节能环保工作会议; (2)负责突发环境应急救援工作的协调和涉外联系工作;

相变储能材料在建筑方面的研究与应用

相变储能材料在建筑方面的研究与应用 摘要:随着建筑行业的向前发展,当前人们对于居住的要求也变得越来越高,对于居住条件的舒适性、安全性成为居民居住的主要考虑因素。正因如此,智能化、生态化已经成为当前建筑材料发展的趋势。相变储能材料作为传统建筑材料与相变材料复合而成的一中新型材料,由于其具有储能密度大、能够近似恒温下的吸放热而发展迅速。另一方面,相变储能材料的应用可以保持环境舒适,节省采暖制冷所需能源而受到建筑界的欢迎。本文将从多个方面对相变储能材料进行具体的分析,为后期的深入研究奠定基础。 关键词:建筑材料;相变材料;储能技术 Energy storage materials research and application of phase change in architecture Abstract:With forward the construction industry, the current requirement for people to live has become increasingly high, the comfort of living conditions, security has become a major consideration residents. For this reason, intelligent, ecological building materials has become the current trend of development. Phase change material as traditional building materials and phase change materials in a composite made of a new material, because of its large energy density, can be approximated under constant heat absorption and rapid development. On the other hand, application of energy storage phase change material can be kept comfortable, energy-saving heating and cooling needed and welcomed by the construction industry. This article from the multiple aspects of the phase change material specific analysis, to lay the foundation for further research later. Key words:construction materials; phase change material; energy storage technology

防水施工材料及施工方法的低碳、节能、环保措施

(十二)防水施工材料及施工方法的低碳、节能、环保措施12.1防水材料 我公司选用主要材料如防水卷材,聚氨酯等,均为国家优质名牌低碳,节能,环保型材料,防水卷材为北京东方雨虹产4mm厚SBS 改性沥青防水卷材,聚氨酯为北京东方雨虹303聚氨酯。 传统的氧化沥青卷材,一般要铺三到四层,即浪费资源,又会在生产和施工过程造成严重污染,现在已经淘汰。SBS防水卷材是以S BS(苯乙烯一丁二烯—苯乙烯)热塑性弹性体改性沥青为浸涂材料,以优质聚酯毡、玻纤毡、复合胎布为胎基,以细砂、矿物(片)、PE 膜、铝膜等为覆面材料,采用专用成套设备精制而成的弹性体改性沥青防水卷材。 303聚氨酯材料在我公司应用于刚果自来水水塔内壁防水项目中,已通过饮用水安全检测,安全,环保性能优良。 其它材料如水泥、砂石等均为国家优质产品。 详见检测报告:

12.2施工措施中低碳,节能,环保措施工 拆除施工环保措施 1、铲平原防水层时,用大功率吸尘器吸尘,防止污染环境。 2、拆除的垃圾洒水防尘,运输过程密闭。 3、对于施工区域的垃圾应及时清理到业主指定的密闭垃圾站或及进外运到指定地点;生活垃圾应分袋装,严禁乱扔垃圾、杂物,及时清运垃圾,保持生活区的干净、整洁,严禁在工地上燃烧垃圾。 恢复找坡层/找平层措施 1、由于找坡层施工采用水泥珍珠岩,而珍珠岩是较轻质材料,因此,不应在大风天进行施工,施工过程中,在珍珠岩从袋内倒出后立即同水泥混合,浇水拌合。 2、施工时使用的砂浆搅拌场所要搭设密封棚,防止出现扬尘,棚内应随进清理,保持清洁,然后将预拌砂浆或者是提前拌好砂浆运至现场。 3、严格按照国家及政府颁布的有关环境保护、文明施工及有关施工扰民、噪音控制的规定,认真学习并严格遵守业主单位对于施工现场的有关环保、文明施工的规定,确保安全施工、树立公司良好形象,努力营造绿色建筑。 防水层施工低碳,节能,环保措施 1、由于防水层施工需采用热融的方式,会在热融过程中产生二氧化碳,因此,应采取措施尽量减少: a.使用高性能热融焊枪,提高施工效率;

节能减排、绿色施工、四新的应用方案

节能减排、绿色施工、四新的应用 一、成立绿色施工、节能减排领导小组 小组职责:对工程的环境因素进行识别和评价,确定重要环境因素,报公司总工批准后加以控制。 组长职责:负责组织领导小组各成员对工程的环境因素进行识别和评价,经公司总工审批后组织实施。 副组长职责:具体负责组织对工程的环境因素的识别和评价,制定相应的控制措施。 组员职责:参与环境因素的识别和控制措施的制定,负责对所制定的环境因素控制措施进行落实和实施,对执行过程中的信息进行收集和反馈。 公司依据国家经贸委〔2001〕30 号《发布职业安全健康管理体系指导意见和职业安全健康管理体系审核规范》和《绿色施工、节能减排体系规范及使用指南》GB/T24001-1996idtISO14001建立了职业安全健康及绿色施工、节能减排体系,确保全体员工积极树立环保意识,自觉遵守环保法律法规。公司坚持安全、整洁文明施工,并督促供应商等关联方改进他们的环保行动,公司始终把环境质量、环境安全、环境意识和环境行为的改善放在前面,以符合本公司职业安全健康和环境方针的要求,并致力于环境因素的持续改进和污染预防,不断创造出精品工程。 公司通过职业安全健康及绿色施工、节能减排体系认证以来,在绿色施工、节能减排方面,继续贯彻执行“安全环保,以人为本,严守法规,文明施工”的职业安全健康及环境方针,将绿色施工、节能减排延伸到公司承担的每一个工程、每一个项目。公司每年按照程序规定进行内部职业安全健康及绿色施工、节能减排体系审核和职业安全健康及绿色施工、节能减排体系管理评审,及时发现和纠正公司在绿色施工、节能减排方面的不足和不符合项,使公司的职业安全健康及绿色施工、节能减排体系正常运转。

节能施工专项方案92670

东方公馆一期 1-6#楼 节 能 施 工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1、编制说明和编制依据 (1) 1.1编制说明 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工部署 (1) 3.1组织机构 (1) 3.2总体规划 (1) 3.3节能措施 (2) 3.3.1 建筑节能部分 (2) 3.4质量保证措施 (2) 4、建筑节能技术要求 (3) 4.1墙体节能工程 (3) 4.2门窗节能工程 (5) 4.4屋面节能工程 (7) 4.7配电与照明节能工程............................................................ 错误!未定义书签。 4.8监测与控制节能工程............................................................ 错误!未定义书签。 5、建筑节能现场检测 (9) 5.1围护结构现场实体检验 (9) 5.2系统节能性能检测 (10) 6、建筑节能分部工程质量验收 (11) 6.1分项工程和检验批的划分 (11) 6.2分部工程验收 (12) 7、安全文明施工及环保措施 (20) 7.1安全生产及文明施工措施 (20) 7.2现场文明施工管理制度 (21) 7.3施工安全制度 (21) 7.4消防制度 (22)

1、编制说明和编制依据 1.1编制说明 根据《建筑节能工程施工质量验收规范》,结合本工程的建筑节能的施工要求,特编制本施工方案。 1.2编制依据 (1)建筑节能说明及图纸 (2)《施工组织设计》 (3)《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 (4)《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001 2、工程概况 该工程为为东方公馆一期。总建筑面积:127500m2 ,设计地下一层,4#、5#地上六层,1#3#6#地上三十三层,2#为三十一层。二级耐火,框架剪力墙结构,二类高层建筑,二级耐火,一二层为商业用房,工程抗震设防烈度为6度;建筑物合理使用年限为50年。 3、施工部署 3.1组织机构 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理,使工程达到国家建筑节能的质量要求,在ISO9001-2000全面质量管理体系的基础上,我项目经理部专门成立了建筑节能的施工管理小组。根据本工程的特点,设立如下组织管理机构,以便进行建筑节能的施工管理。 组长:孙树春(项目经理)——负责组织协调工作 副组长:章仪荣(生产经理)——负责现场施工指挥质量监督工作 张学桂(项目总工)——技术总部署、方案编制及交底 组员:周守成——现场施工管理、协调 待效国——现场施工质量及细部施工做法管理 3.2总体规划 3.2.1规划布局、绿化和建筑朝向 大面积绿化设计改善居住生态环境,用绿化来调节居住小环境. 3.2.2自然通风设计 总平面设计采用南北向,建筑物的布置与沭阳县主导风向一致,利用建筑群体组合进行设计,建筑的阳面、背面形成风压差,使建筑物得到一定的穿堂风,不同的建筑高度和宽度的差异产生不同的风影效果。 3.3节能措施

相变材料

浅谈相变储能材料的热能储存技术及其应用 云南师范大学能环学院再生B班马侯君(12416181) (云南师范大学太阳能研究所 650500) 摘要:由于相变储能材料具有储能密度高、储能放能近似等温、过程易控制等特点,因此,采用相变储能材料的热能储存技术是提高热能转化和回收利用效率的重要途径,也是储存可再生能源的有效方式之一。鉴于可供选用的相变储能材料种类多、相变温度范围大,使其在许多工程应用中具有较大的吸引力,筒要介绍利用相变储能材料的热能储存技术及其在工程中的多种应用。本文对热能存储技术的主要类型和技术原理进行了简要介绍,讨论了建筑采暖系统中热能 存储技术的应用现状及发展的趋势。 关键词:相变储能材料热能储存技术工程应用建筑采暖 1 引言 利用相变储能材料的热能储存技术是协调能源供求矛盾、提高能源利用效率和保护环境的重要技术,也是储存和回收利用短期或长期需求能源的一种有效途径。它在工业与民用建筑的采暖、空调、温室、太阳能热利用、工业生产过程的热能回收和利用等多个领域得到了广泛的应用,并已逐步成为世界范围高度重视的研究领域。特别是随着相变储能材料的基础和应用研究的不断深入,利用相变储能材料的热能储存技术的应用深度和广度都将不断拓展。为此,本文着重介绍相变储能材料及其研究,以及利用各种相变储能材料的热能储存技术在工程中的多种应用。 2 相变储能材料及其研究 相变储能材料的种类 人们对相变储能材料的研究可以追溯到20世纪70年代,近几十年来国内外研究人员对相变储能材料的研究和开发进行了大量的研究工作,取得了一定的研究成果,得到了具有温度变化小、储能密度大、过程易控制并适于利用材料的相变潜热进行热能储存的多种相变储能材料。根据其相变形式可分为固-液相变储能材料、固-固相变储能材料、固-气相变储能材料、液-气相变储能材料4类,虽然固-气相变和液-气相变具有的相变热大,但其体积上的大变化使相变储能系统变得复杂和不实用,因此,后两种相变储能材料在实际应用中很少被选用,应用较多的相变储能材料主要是固-液相变储能材料和固-固相变储能材料两类。 固-液相变储能材料 在固-液相变储能材料中,主要有无机相变储能材料、有机相变储能材料及其共融混合物3类。 (1)无机相变储能材料 无机相变储能材料包括结晶水合盐、熔融盐、金属合金和其它无机物。其中,水合盐是适于温度范围在 0"--150℃的潜热式储存的典型无机相变储能材料,它也是中低温相变储能材料中重要的一类,其优点是价格便宜、单位体积储能密度大、一般呈中性;缺点是过冷度大和易析出分离,需要通过添加成核剂和增稠剂进行处理。常用作相变储能材料的结晶水合盐热物理性能见表1。 表1 常用作相变储能材料的结晶水合盐热物理性能

绿色节能专项施工方案(20200420182448)

目录 第一章建筑工程节能减排 (2) 第二章绿色施工原则 (2) 第一节 4.1 绿色施工管理 (3) 第二节 4.2 环境保护技术 (4) 第三节 4.3 节材与材料资 (7) 第四节 4.4 节水与水资源 (10) 第五节 4.5 节能与能源利 (11) 第六节 4.6 节地与施工用 (13)

第一章建筑工程节能减排 1.1 我国尚处于经济快速发展阶段,作为大量消耗资源、影响环境的建筑业,应全面实施绿色施工,承担起可持续发展的社会责任。 1.2 节能减排指导建筑工程的绿色施工。 1.3 绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四 节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。 1.4 绿色施工应符合国家的法律、法规及相关的标准规范,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。 1.5 实施绿色施工,应依据因地制宜的原则,贯彻执行国家、行业和地方相关的技术经济政策。 1.6 运用ISO14000和ISO18000管理体系,将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去,使绿色施工规范化、标准化。 1.7 鼓励各地区开展绿色施工的政策与技术研究,发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺,推行应用示范工程。 第二章绿色施工原则 2.1 绿色施工是建筑全寿命周期中的一个重要阶段。实施绿色施工,应进行总体方案优化。在规划、设计阶段,应充分考虑绿色施工的总体要求,为绿色施工提供基 础条件。 2.2 实施绿色施工,应对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行

控制,加强对整个施工过程的管理和监督。 绿色施工总体框架 绿色施工总体框架由施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源 利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成(图1)。这六个方面涵盖了绿色施工的基本指标,同时包含了施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶 段的指标的子集。 第一节 4.1 绿色施工管理 4.1.1 组织管理 1、建立绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度与目标。 2、项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,并 指定绿色施工管理人员和监督人员。 4.1.2 规划管理 1、编制绿色施工方案。该方案应在施工组织设计中独立成章,并按有关规定进 行审批。 2、绿色施工方案应包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。如进行施工 方案的节材优化,建筑垃圾减量化,尽量利用可循环材料等。 (3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。 (4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。 (5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临

建筑节能施工专项施工方案

编号:AQ-BH-01267 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建筑节能施工专项施工方案Special construction scheme of building energy saving construction

建筑节能施工专项施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 前言 在经济高速发展的今天,能源问题越来越受到高度重视。努力寻找各种方法,采取各种措施来更好的利用和节约能源,节约能源已经成为了我国的重要国策。泉州与全国大多数省、市一样,具有资源紧张、环境承载力的基本国情。因此,建筑节能事业面临着新的形势,作为建筑施工企业肩负着更加艰巨的任务。 一、工程概况 湖心铭典1号楼工程,建筑面积13539.5㎡,建筑高度69.9m,地上19层和地下一层架空层组成的框剪结构。本工程属于商品住宅楼,建筑等级二级,耐火等级一级,抗震设防烈度7度。本工程由亚瑞建筑设计有限公司设计,伟铭房地产开发有限公司(建设单位),福建众亿建设项目管理有限公司(监理单位),福建地矿建设集团有限公司(施工单位)。

二、工程节能设计说明 (一)屋面做法(屋面一): 1、10浅棕色劈离地砖 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、40厚细石混凝土保护层(内配φ4@150双向钢筋网) 4、1#、3#楼40厚、2#楼30厚挤塑聚苯板 5、3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 6、2厚高分子防水涂膜一道 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、水泥焦渣找坡层,平均50厚 9、钢筋混凝土板 (二)外墙做法: 水泥砂浆(20mm)+聚苯颗粒保温砂浆(20mm)+加气混凝土210mm(或混凝土200mm)+石灰水泥砂浆(20mm)(三)玻璃门窗做法: 外门窗采用普通铝合金窗LOW-E玻璃(K=3.0,SC=0.4),玻璃可

绿色施工节能减排施工方案完整版

绿色施工节能减排施工 方案 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

1工程概况? 本工程属哈密东南部山口区域项目,该区域采用集中区域化开发建设模式,共规划实施项目容量为500MWp,总规划占地面积约17km2。其位于哈密东南部120km处,东侧紧邻兰新铁路,东南方向20km为山口火车站。该规划区域包括综合服务区、光伏电站、220kV升压站、道路等。综合服务区位于山口区域东侧中部,布置山口区域管理用房等公共服务设施,220kV升压站紧邻综合服务区布置。经对外道路与G312国道相接,交通便利,山口区域项目建成后通过哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路采用风光互补并与火电机组打捆外送的方式外送至华中电网。 本项目设计装机容量50MWp,由50个1MWp的光伏发电单元组成。每500kWp光伏组件汇流设备与一台500kW逆变器构成一个光伏发电单元,每个光伏发电单元经逆变器将直流电转换为低压交流电,两个光伏发电单元经1台1000kVA双分裂绕组升压变压器,将逆变器输出的交流电升压至35kV,通过采用2回35kV出线接入哈密东南部山口光伏发电区域新建的220kV升压站。 2编制依据 《污水综合排放标准》GB8978-1996 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004 《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版) 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《城市建筑垃圾管理规定》 《电力建设安全健康环境评价标准》国家电网工[2004]488号 《国家电网公司环境保护监督规定(试行)》国家电网安监[2005]450号 《职业安全健康管理体系审核规范》ILO-OHS2001 3施工部署 3.1绿色施工方案的原则与意义? 3.1.1.最大限度地节约资源和能源,减少污染、保证施工安全,减少施工活动对环境造成的不利影响,实现与自然和社会的和谐发展,是我们的责任。

相关文档
相关文档 最新文档