文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架施工方案

脚手架施工方案

尹东小学工程

苏州中设建设集团有限公司

目录

第一章工程概况--------------------------------------------------- 2

一、工程概况--------------------------------------------------- 2

二、施工平面布置----------------------------------------------- 2

三、施工要求--------------------------------------------------- 3

四、技术保证条件----------------------------------------------- 3第二章编制依据--------------------------------------------------- 4第三章搭设材料--------------------------------------------------- 4第四章施工工艺技术----------------------------------------------- 6

一、技术参数--------------------------------------------------- 6

二、工艺流程--------------------------------------------------- 6

三、施工方法--------------------------------------------------- 7

四、检查验收-------------------------------------------------- 15第五章施工安全保证措施------------------------------------------ 16

一、组织保障-------------------------------------------------- 16

二、技术措施-------------------------------------------------- 19

三、监测监控-------------------------------------------------- 24

四、应急预案-------------------------------------------------- 26第六章劳动力计划------------------------------------------------ 27

一、专职安全生产管理人员-------------------------------------- 27

二、特种作业人员---------------------------------------------- 28第七章计算书及相关图纸------------------------------------------ 28

一、计算依据-------------------------------------------------- 28

二、脚手架参数------------------------------------------------ 28

三、荷载设计-------------------------------------------------- 29

四、纵向水平杆验算-------------------------------------------- 30

五、横向水平杆验算-------------------------------------------- 32

六、扣件抗滑承载力验算---------------------------------------- 34

七、荷载计算-------------------------------------------------- 34

第一章工程概况

一、工程概况

1.1.工程概况

1.1.1.工程建设概况

工程名称: 尹东小学工程

工程地址: 吴中区向湖路南、访湖路东

建设单位: 吴中区郭巷街道办事处

代建单位:吴中建业发展有限公司

勘察单位: 上海光华岩土工程勘测设计有限公司

设计单位: 苏州江南意造建筑设计有限公司

监理单位: 南京旭光建设监理有限公司

施工单位:苏州中设建设集团有限公司

质量监督部门: 苏州市吴中区建设工程质量安全监督站

安全监督部门: 苏州市吴中区建设工程质量安全监督站

工程主要功能: 小学

合同工期: 385天

1.1.

2.建筑概况

本工程位于吴中区向湖路南侧、访湖路东侧,现浇钢筋砼框架结构,总体四层,其中专业楼三层,屋顶檐口最高标高14.5m(脚手架搭设至16m);教学楼檐口最高标高18.41m(连廊女儿墙顶标高15m,脚手架搭设至19.9m);行政楼女儿墙顶标高18.02m(脚手架搭设至19.5m);体艺楼和食堂女儿墙顶最大高度21.98m (脚手架搭设至23m);室外自然地面-0.5m,脚手架下浇筑100mm厚砼垫层;总建筑面积 35008.45m2。

二、外脚手架搭设施工平面图

(详见附后)

三、施工要求

1、脚手架的设计力求做到结构安全可靠,造价经济合理。

2、确保脚手架在使用周期内安全、稳定、牢靠。

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。

4、脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。

四、技术保证条件

1、安全网络

2、脚手架的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。

第二章编制依据

1、《建筑施工脚手架实用手册》

2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

5、《钢结构设计规范》GB50017-2003

6、《木结构设计规范》GB50005-2003

7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

10、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013

11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文)

12、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

13、本工程设计图纸

14、本工程施工组织设计

第三章搭设材料

1、脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管,钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。新钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸室温拉伸试验方法》GB/T228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的有关规定,应涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度、钢管弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的有关规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每根锈蚀严重

部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。钢管上严禁打孔。

2、扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作,其质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的要求,采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品合格证。扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N2m时,不得发生破坏。新、旧扣件均应进行防锈处理。

3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。

4、脚手板

(1)、脚手板可用钢、木、竹材料制作、单块脚手板的质量不大于30kg;

(2)、竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板;竹串片脚手板应符合现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164的相关规定;(3)、冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。新脚手板应有产品质量合格证,尺寸偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的有关规定,且不得有裂纹、开焊与硬弯。新、旧脚手板均应涂防锈漆,应有防滑措施;

(4)、木脚手架材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中Ⅱa级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端宜各设置直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道。宽度、厚度允许偏差应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的规定;不得使用扭曲变形、劈裂、腐朽的脚手架。

5、安全网采用密目式安全立网,应符合下列要求:

(1)、网目密度不低于2000目/100cm2;

(2)、网体各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠,孔径不低于1mm;

(3)、网体缝线不得有跳针、露缝,缝边应均匀;

(4)、一张网体上不得有一个以上的接缝,且接缝部位应端正牢固;

(5)、不得有断沙、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷;

(6)、阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证;(7)、做耐贯穿试验不穿透,1.631.8m的单张网重量在3kg以上;

(8)、颜色应满足环境效果要求,选用绿色;

6、连墙件材料采用钢管或型钢制作,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》GB/T700中Q235级钢或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中Q345级钢的规定。

7、材料参数及用量详见计算书。

第四章施工工艺技术

一、技术参数

二、工艺流程

【扣件式脚手架】

场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆(格栅) →设置卸荷钢丝绳→立杆→横向水平杆→纵向水平杆(格栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手

板→扎防护栏杆→扎安全网

三、施工方法

1、地基基础

(1)、定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

(2)、在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件以上两步时,宜先立外排,后立内排。其余按以下构造要求搭设。

(3)、本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书),立杆垫板或底座面标高高于自然地坪50mm~100mm,两侧设置排水沟,排水通畅。

(4)、垫板尺寸采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板或槽钢。

2、立杆设置

(1)、立杆采用对接接头连接,立杆与纵向水平杆采用直角扣件连接。接头位置交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。

(2)、上部单立杆与下部双立杆交接处,采用单立杆与双立杆之中的一根对接连接。主立杆与副立杆采用旋转扣件连接,扣件数量不应少于2个。每根立杆底部应设置垫块,并且必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方立杆上。

(3)、当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

(4)、立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。

(5)、开始搭设立杆时,每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

(6)、立杆及纵横向水平杆构造要求见下图。

立杆对接接头布置

纵、横向扫地杆构造

3、纵、横向水平杆

(1)、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。要求如下:

当采用对接时,对接扣件应该交错布置,两根相邻纵向水平杆接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

当采用搭接时,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

(2)、立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,两端固定在立杆上,以形成空间结构整体受力。

纵向水平杆对接接头布置

4、剪刀撑设置

(1)、脚手架外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;

(2)、每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。

(3)、剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,采用搭接连接时,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。

剪刀撑(立杆)搭接构造

(4)、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。

5、脚手板、脚手片的铺设要求

(1)、脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设脚手板,内外立杆间应满铺脚手板,无探头板。将脚手板两端与水平杆可靠固定,严防倾翻。

(2)、满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。

(3)、脚手片须用12-14#铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。

脚手板对接脚手板搭接

脚手板对接、搭接构造

(4)、在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动;

6、防护栏杆

(1)、脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆内侧。

(2)、选用18#铅丝张挂安全网,要求严密、平整。

(3)、脚手架外侧施工作业层必须在0.6m、1.2m高位置设置2道防护栏杆和18cm 高挡脚板,栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧。

(4)、脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧在0.6m、1.2m高位置设置2道防护栏杆和18cm高挡脚板。

7、门洞

(1)、单、双排脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式(见下图),斜杆与地面的倾角α应在45°~60°之间。门洞桁架的型式宜按下列要求确定:

1)、当步距(h)小于纵距(l a)时,应采用A型;

2)、当步距(h)大于纵距(l a)时,应采用B型,并应符合下列规定:

3)、当h=1.8m时,纵距不应大于1.5m;当h=2.0m时,纵距不应大于1.2m。(2)、单、双排脚手架门洞桁架的构造应符合下列规定:

1)、单排脚手架门洞处,应在平面桁架(见下图中ABCD)的每一节间设置一根斜腹杆;双排脚手架门洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆(见下图中1-1、2-2、3-3剖面)

2)、斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距(下图A型)时,宜在相交的纵向水平杆处,增设一根横向水平杆,将斜腹杆固定在其伸出端上

(a)挑空一根立杆A型 (b)挑空二根立杆A型

(c)挑空一根立杆B型 (d)挑空二根立杆B型

门洞处上升斜杆、平行弦杆桁架

1―防滑扣件;2―增设的横向水平杆;3―副立杆;4―主立杆

3)、斜腹杆宜采用通长杆件,当必须接长使用时,宜采用对接扣件连接,也可采用搭接,搭接构造应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ130-2011第6.3.6条第2款的规定。

4)、门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口1~2步。

5)、门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头,均应增设一个防滑扣件(见上图),该扣件宜紧靠主节点处的扣件。

单排脚手架过窗洞构造

1-增设的纵向水平杆

(3)、单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆(见上图)。8、连墙件

(1)、脚手架与建筑物按计算书中连墙件布置要求设拉结点。拉结点在转角范围内和顶部处加密。

(2)、连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接;

(3)、连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;

(4)、拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架纵横向水平杆接点处。宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;

(5)、外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结点,以确保外架安全可靠;

(6)、当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时,抛撑应采用通长杆件并用旋转扣件固定在脚脚手架上,与地面的倾角应在45°~

60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

(7)、连墙件构造示意图:

1-垫木;2-短钢管;3-直角扣件;4-横向水平杆;5-附加钢管

脚手架刚性连墙件构造示意图

9、架体内封闭

(1)、脚手架的架体内立杆距墙体净距最多为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人板,站人板设置平整牢固。

(2)、脚手架施工层内立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。

(3)、施工层以下脚手架每隔10m以及底部用双层网兜进行封闭。

(4)、作业层下,需在每层楼板位置的外架上铺一层钢板网作楼层的临边防护。

四、检查验收

1、脚手架搭设前,对进入现场的各种构配件应按下列规定进行检查验收,不合格的应及时清除出场

(1)、构配件应有相应的产品标识及产品质量合格证;

(2)、构配件应有相应的产品主要技术参数及产品使用说明书;

(3)、当对构配件质量有疑问时,应进行质量抽检和实验。

2、脚手架下列阶段进行检查与验收,应按规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用

(1)、基础完工后及脚手架搭设前;

(2)、作业层上施加荷载前;

(3)、每搭设完两层后;

(4)、达到设计高度后;

(5)、遇有六级强风及以上风或大雨后;冻结地区解冻后;

(6)、停用超过一个月。

3、验收时应具备下列文件

(1)、根据编制依据相关文件规范、标准要求所形成的施工组织设计文件;

(2)、专项施工方案及变更文件;

(3)、安全技术交底文件;

(4)、脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志;

(5)、脚手架工程的施工记录及质量检查记录;

(6)、脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录;

(7)、脚手架工程的施工验收报告。

4、架子搭设和组装完毕,使用前必须由项目经理、技术负责人、项目安全负责人、架子班长等人员组成验收小组,进行验收,并填写验收单。

5、脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应进行现场检查,检查应着重以下各项,并记入施工验收报告。

(1)、构配件和加固否齐件是全,质量是否合格,连接和挂扣是否紧固可靠,钢丝绳是否松动、断股等;

(2)、安全网的张挂及扶手的设置是否齐全;

(3)、地基是否积水,底座是否松动;

(4)、杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;立杆是否悬空;

(5)、垂直度、水平度及立杆的沉降是否合格;

(6)、搭设脚手架时,应有保证安全上下的爬梯或斜道,严禁攀登架体上下。

(7)、扣件螺栓是否松动;

(8)、架体是否超载;

6、脚手架检查验收严格按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59的检查评分表进行。

7、脚手架使用期间的检查

(1)、脚手架使用期间必须设专人经常检查,当其从安全维护架转换为装饰施工时,必须及时进行检查,符合要求后,必须经过项目技术负责人(项目经理)签字批准,才能使用。

(2)、检查后不合格部位必须及时修复或更换,符合规定后,方准许继续使用。

8、脚手架必须验收检查合格后办妥脚手架验收手续,在脚手架醒目处挂上脚手架验收合格牌后,方可投入使用。

9、架体内必须做到每层封闭(即进行隔离),且不能大于4步。

10、施工人员必须严格执行《建设工程施工安全技术操作规程》。

第五章施工安全保证措施

一、组织保障

1、安全保证体系

2、环境保护体系

二、技术措施

脚手架搭设技术措施

1、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步;如果超过相邻连墙件以上两步,无法设置连墙件时,应采取撑拉固定措施与建筑结构拉结。

2、每搭完一步脚手架后,应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011表8.2.4的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

3、立杆搭设应符合下列规定:

(1)、相邻立杆的对接连接应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.6条的规定;

(2)、脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除;

(3)、当架体搭设至有连墙件的主节点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

4、脚手架纵向水平杆的搭设应符合下列规定:

(1)、脚手架纵向水平杆应随立杆按步搭设,并应采用直角扣件与立杆固定;

(2)、纵向水平杆的搭设应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.1条的规定;

(3)、在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈设置,并应用直角扣件与内外角部立杆固定。

5、脚手架横向水平杆搭设应符合下列规定:

(1)、搭设横向水平杆应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.2条的构造规定;

(2)、双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm;

(3)、单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位:

1)、设计上不允许留脚手眼的部位;

2)、过梁上与过梁两端成60°角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内;

3)、宽度小于1m的窗间墙;

相关文档