文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊附墙计算

塔吊附墙计算

塔吊附墙计算
塔吊附墙计算

附着计算计算书

中天工程;工程建设地点:1;属于框剪结构;地上11层;地下1层;建筑高度:1m;标准层层高:2.9m ;总建筑面积:841平方米;总工期:0天。

本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由1担任项目经理,1担任技术负责人。

本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等编制。

塔机安装位置至附墙或建筑物距离超过使用说明规定时,需要增设附着杆,附着杆与附墙连接或者附着杆与建筑物连接的两支座间距改变时,必须进行附着计算。主要包括附着支座计算、附着杆计算、锚固环计算。

一、支座力计算

塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。附着式塔机的塔身可以简化为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下:

风荷载标准值应按照以下公式计算:

ωk=ω0×μz×μs×βz= 0.400×1.170×1.620×0.700 =0.531 kN/m2;

其中ω0──基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:ω0 = 0.400 kN/m2;

μz──风压高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:μz = 1.620 ;

μs──风荷载体型系数:μs = 1.170;

βz──高度Z处的风振系数,βz = 0.700;

风荷载的水平作用力:

q = W k×B×K s = 0.531×1.600×0.200 = 0.170 kN/m;

其中 W k──风荷载水平压力,W k= 0.531 kN/m2; B──塔吊作用宽度,B= 1.600 m;

K s──迎风面积折减系数,K s= 0.200;

实际取风荷载的水平作用力 q = 0.170 kN/m;

塔吊的最大倾覆力矩:M = 500.000 kN·m;

弯矩图

变形图

剪力图

计算结果: N w = 63.7062kN ;

二、附着杆内力计算

计算简图:

计算单元的平衡方程:

ΣF x=0

T1cosα1-T2cosα2-T3cosα3=-N w cosθ

ΣF y=0

T1sinα1+T2sinα2+T3sinα3=-N w sinθ

ΣM0=0

T1[(b1+c/2)cosα1-(α1+c/2)sinα1]+T2[-(b1+c/2)cosα2+(α2-α1-c/2)sinα2]+T3[-(b1+c/2 )cosα3+(α2-α1-c/2)sinα3]=M w

其中:

α1=arctan[b1/a1] α2=arctan[b1/(a2-a1)] α3=arctan[b1/(a2- a1-c)]

2.1 第一种工况的计算:

塔机满载工作,风向垂直于起重臂,考虑塔身在最上层截面的回转惯性力产生的扭矩和风荷载扭矩。

将上面的方程组求解,其中θ从 0 - 360 循环, 分别取正负两种情况,求得各附着最大的轴压力和轴拉力。

杆1的最大轴向压力为: 65.78 kN;

杆2的最大轴向压力为: 55.70 kN;

杆3的最大轴向压力为: 46.71 kN;

杆1的最大轴向拉力为: 58.33 kN;

杆2的最大轴向拉力为: 0.00 kN;

杆3的最大轴向拉力为: 109.71 kN;

2.2 第二种工况的计算:

塔机非工作状态,风向顺着着起重臂, 不考虑扭矩的影响。

将上面的方程组求解,其中θ= 45, 135, 225, 315,M w= 0,分别求得各附着最大的轴压力和轴拉力。

杆1的最大轴向压力为: 62.05 kN;

杆2的最大轴向压力为: 24.63 kN;

杆3的最大轴向压力为: 78.21 kN;

杆1的最大轴向拉力为: 62.05 kN;

杆2的最大轴向拉力为: 24.63 kN;

杆3的最大轴向拉力为: 78.21 kN;

三、附着杆强度验算

采用标准附墙件!

四、附着支座连接的计算

附着支座与建筑物的连接多采用与预埋件在建筑物构件上的螺栓连接。预埋螺栓的规格和施工要求如果说明书没有规定,应该按照下面要求确定: 1.预埋螺栓必须用Q235钢制作;

2.附着的建筑物构件混凝土强度等级不应低于C20;

3.预埋螺栓的直径大于24mm;

4.预埋螺栓的埋入长度和数量满足下面要求:

0.75nπdlf=N

其中n为预埋螺栓数量;d为预埋螺栓直径;l为预埋螺栓埋入长度;f为预埋螺栓与混凝土粘接强度(C20为1.5N/mm2,C30为3.0N/mm2);N为附着杆的轴向力。

5.预埋螺栓数量,单耳支座不少于4只,双耳支座不少于8只;预埋螺栓埋入长度不少于15d;螺栓埋入端应作弯钩并加横向锚固钢筋。

五、附着设计与施工的注意事项

锚固装置附着杆在建筑结构上的固定点要满足以下原则:

1.附着固定点应设置在丁字墙(承重隔墙和外墙交汇点)和外墙转角处,切不可设置在轻质隔墙与外墙汇交的节点处;

2.对于框架结构,附着点宜布置在靠近柱根部;

3.在无外墙转角或承重隔墙可利用的情况下,可以通过窗洞使附着杆固定在承重内墙上;

4.附着固定点应布设在靠近楼板处,以利于传力和便于安装。

塔机附墙设计计算说明书

塔机附墙设计计算说明书 一、工程概述 本工程位于惠南镇中心位置,东南面临南汇中学体育场,在体育场的西北角有一信号塔,距小区5号楼南外墙皮约20米左右,东北面临近复旦大学太平洋金融学院,南侧临拱北路,西侧临观海路。 本项目总用地面积55103.4平方米,总建筑面积133288.98平方米(含保温建筑面积)。地上总建筑面积101191.19平方米(含保温建筑面积),包含4栋15层高层住宅,5栋16层高层住宅,2栋11层高层住宅,1栋5层多层住宅,3栋6层的多层住宅,1栋2层的商业配套用房及高层住宅群房的配套公建,地下总建筑面积32097.79平米。 本工程8#楼和9#楼合用安装一台南通惠尔建设机械有限公司出厂的QTZ63型(5510型)塔式起重机,臂长为58米,塔吊设置在9号楼东侧,(图1)安装高度超过使用说明书规定的最大独立高度,需进行附墙锚固,楼层高度为45.6m,塔机最大安装高度约为53m,设置有2道附墙,如图2所示。生产厂家在使用说明书中标明了建筑物外墙与塔吊中心的距离在4.0m左右,但由于该工程建筑物表面结构及工程施工工艺等因素的影响,塔吊安装后,塔吊中心距离建筑物外墙8.997m。所采用的附墙杆件的长度以及与建筑物间的夹角,与原说明书的规定有所不同。为了保证塔吊安全使用,我们对附墙杆件及其连接件作了稳定性及强度验算。 图1 22号楼1#塔吊布置图 图2 塔吊附墙示意图

二、编制依据 本方案编制主要依据为:GB/T 13752-1992《塔式起重机设计规范》、GB 50017《钢结构设计规范》、GB/T 3811-2008 《起重机设计规范》和永发QTZ63型塔式起重机使用说明书。 三、设计方案 1.原说明书要求 按照产品安装使用说明书:附着架由四根撑杆和一套环梁等组成,它主要是把塔机固定在建筑物的柱子上,起着依附作用。(见图3) 图3 原附着架示意图 2.改进设计方案 根据现场实际情况,塔机中心到连接点距离为8.997米。设计方案如图4所示。 图4 塔吊附墙杆设置图 四、计算说明 1.计算附墙架对塔身的支反力 假设塔身为一连续梁结构(见图5),以此进行结构的受力分析,可用力法求出附墙受力。实际使用中,塔机最上面的一道附墙受力最大,因为该道附墙节点力除由M引起的附墙受力外,还有承受由塔机悬臂端风

塔吊附墙计算方案及附墙拉杆图纸

XX区安置小区工程2#塔吊 QTZ0 (TCT55 1 2) 塔 吊 附 着 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

-、工程概况: 0 1、工程项目情况: 0 2、参建单位概况: 0 3、塔吊情况: 0 二、编制依据: (1) 三、塔吊附墙杆结构图 (2) 1、拉杆1结构图: (2) 2、拉杆2结构图: (3) 3、拉杆3结构图: (4) 四、附墙杆内力计算 (5) 1、支座力计算 (5) 2、附墙杆内力力计算 (5) 五、附墙杆强度及稳定性验算 (7) 1、附墙杆1验算 (7) 2、附墙杆2验算 (8) 3、附墙杆3验算 (9) 4、附墙杆对接焊缝强度验算 (10) 5、附墙杆连接耳板焊缝强度验算 (11) 六、塔吊附墙杆连接强度计算 (11) 七、附着设计与施工的注意事项 (13)

、工程概况: 1、工程项目情况: XX安置小区工程总建筑面积约为378890.1川(其中地上建筑面积为305876川,地下建筑面积为73014卅);地下1层,地上共有23个单体,16F-23F;建筑高度为52.8m-77.6m。本工程11#、13#为民用二类建筑,其它为民用二类建筑,钢筋混凝土框剪结构。质量标准为合格,且不少于3幢创泉州市优质工程。 本工程共使用10台塔吊,选用安装的塔吊为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产出厂的QTZ80H(8部)和QTZ601?(2部)塔吊塔式起重机。 2#塔吊QTZ8塔身中心到建筑物距离约5.22米。 2、参建单位概况: 工地名称:XX安置小区工程 建设单位:XX房地产开发有限公司 勘查单位:XX市水电工程勘察院 设计单位:XX市城市规划设计研究院 监理单位:XX监理有限公司 施工单位:XX集团总公司 工地地址:XX交汇处 3、塔吊情况: 2#塔吊采用广西建工集团建筑机械制造有限公司生产的QTZ80(TCT5512型塔吊。该塔吊标准节中心与建筑物附着点的距离为5220,根据建筑物的实际结构现初步确定附墙的附着方案,该方案采用3根拉杆对塔吊进行附着,附着杆与建筑物梁面上的连接钢板(厚20)用双面贴角焊缝焊接,焊缝高度h f=12,焊缝长度350,联接钢板通过8根①22钢筋固定在建筑物

塔吊附墙安装方法

QTZ80(TC5610Z)塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:唐山付家屯城中村改造项目3#地块 监理单位:唐山金狮工程建设监理有限公司 米,不在塔吊安装自由高度之内,302#、

三、预埋件的安装: 附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组 , 1 监督; 2 3,负 4、技术员俞彐兵在总负责人的领导下,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指挥,发现问题立即停机报告; 5、电工李向征在队长的安排下,负责塔机的电器安装等; 6、安装工赵俊杰、衣举在队长的领导下,负责塔机的附墙安装;

七、塔吊附墙、顶升安全技术要点及安全措施: 1、塔式起重机的附墙、顶升加节必须由取得专业队队伍进行,并应有技术和安全人员在场进行监督和监护。 2、参加作业人员必须戴好安全帽、系好安全带、穿软底鞋,工具装入工具袋内。使用前必须进行检查,不合格必须更换。 3、工作前应检查电气的完好性、液压系统是否正常、液压油是否能满足要求、液 4 5 6 7 8 9 10 度。 11、禁止向下抛掷材料及工具。 12、准备好灭火器。 13、同一道附着装置上的各拉杆安装在同一水平面内。 14、塔机的对着高度及附着的距离必须在规定的范围内。 15、附着以后,在无风状态下,塔身轴心对支撑面的侧垂直度应在2‰以内。

塔吊扶墙计算

塔吊附着计算书

目录 1、工程概况 2、材料要求 3、附着设计与施工的注意事项 4、附着装置 5、附着装置的安装高度 6、安全要求 7、附件:塔吊附着计算书

一、工程概况 (一)、工程地点 “东江花园(四期)7#楼东玉阁”工程位于东莞市凤岗镇,需计算塔吊为2#塔,塔身距主楼结构距离3m,扶墙臂按照60°角布设,扶墙臂长3.8m、3.7m、4.5m(位置见下图)。 2#塔机目前使用高度48米后,应加附着装置,附墙离地面22米,共计1次附着。

二、材料要求: 1、附着设施材料要求 (1)2#塔吊附着使用20b方钢。方钢为Q345b。 (2)锚板为后钻孔螺栓固定、锚板应用级别为Q345b钢板制作,厚度20mm。螺栓为8.8级钢27MM。(见附图) 工作工况 非工作工况 F1(KN)F2(KN)F3(KN) +135.0 +148.0 +73.0 +103.0 +135.0 +148.0 F3 F2 F1

其中n为螺栓数量;d为螺栓直径;l为螺栓长度;f为螺栓紧固强度;N为附着杆的轴向力。 (3)、预埋板计算 N拉=647 KN V剪=P2/4=17.8 KN a r=0.85 锚筋层数影响系数 f y=300 锚筋许用强度 f c=14.3 C30混凝土轴心抗压强度设计值 a v=(4.0-0.08d)(f c/f y)1/2=0.44 式中d为锚筋直径 a b=0.6+0.25t/d=0.85 式中t为锚板厚度 埋件锚筋总面积[As]=πR2*n =5887 mm2 抗拉所需面积As=V/( a r *a v *f y )+N/(0.8a b *f y) =3330 mm2 < [As] (满足要求) 2、附着的建筑物构件混凝土强度等级不应低于C30; 三、附着设计与施工的注意事项 锚固装置附着杆在建筑结构上的固定点要满足以下原则: 1、附着固定点应设置在丁字墙(承重隔墙和外墙交汇点)和外墙转角处,切不可设置在轻质隔墙与外墙汇交的节点处; 2、对于框架结构,附着点宜布置在靠近柱根部; 3、在无外墙转角或承重隔墙可利用的情况下,可以通过窗洞使附着杆固定在承重内墙上; 4、附着固定点应布设在靠近楼板处,以利于传力和便于安装。 四、附着装置

塔吊附墙计算

一、塔吊附墙概况 二、塔吊附墙杆受力计算 三、结构柱抗剪切验算 四、附墙杆截面设计和稳定性强度验算 2 一、塔吊附墙概况 本工程结构高度53.4 m,另加桅杆15米,总高度68.4米。本工程采用FO/23B塔吊,塔吊采用固定式现浇砼基础,基础埋设深度-5.35m,塔身设两道附墙与结构柱拉结:塔身升到12标准节时,设第一道附墙于第6标准节(结构标高23.47米),塔吊升到第17标准节时,设第二道附墙于第14标准节(结构标高42.8米),然后加到第23标准节为止。 在加第二道附墙之前,第一道附墙以上有17-6=11个标准节,而第二道附墙以上塔身标准节数最多为23-14=9节,因此,第二道附墙设置之前第一道附墙受力最大。本计算书将对第一道附墙进行受力计算和构造设计。为简化计算和偏于安全考虑,第二道附墙将采用与第一道附墙相同的构造形式。 本工程计划使用金环项目使用过的塔吊附墙杆。根据塔吊与结构的位置关系,附墙杆夹角较小,附墙杆与结构柱连接的予埋件分别采用不同的形式。 本计算书主要包括四个方面内容:附墙杆及支座受力计算,结构柱抗

剪切及局部受压验算,附墙杆予埋件锚筋设计,附墙杆型号选用。二、塔吊附墙杆受力计算 (一)、塔吊附墙内力计算,将对以下两种最不利受力情况进行:1、塔机满载工作,起重臂顺塔身x-x轴或y-y轴,风向垂直于起重臂(见图1); 2、塔机处于非工作状态,起重臂处于塔身对角线,风向由起重臂吹向平衡臂(见图2)。 对于第一种受力状态,塔身附墙承担吊臂制动和风力产生的扭矩和附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 对于第二种受力状态,塔身附墙仅承受附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 以下分别对不同受力情况进行计算: (二)、对第一种受力状态,附墙上口塔身段面内力为: 弯矩:M=164.83(T.m) 剪力:V=3.013(T) 扭矩:T=12(T.m),则: 1、当剪力沿x-x轴时(见图a), 由∑MB=0,得 T+V*L1 -LB0’*N1=0 即: N1=(T+ V*L1)/ LB0’ =(12+3.013*3.65)/5.932 =3.88(T)

塔吊附墙计算方案及附墙拉杆图纸说课讲解

X X区安置小区工程2#塔吊 Q T Z80(T C T5512) 塔 吊 附 着 方 案 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 目录

一、工程概况: 0 1、工程项目情况: 0 2、参建单位概况: 0 3、塔吊情况: 0 二、编制依据: (1) 三、塔吊附墙杆结构图 (2) 1、拉杆1结构图: (2) 2、拉杆2结构图: (3) 3、拉杆3结构图: (4) 四、附墙杆内力计算 (5) 1、支座力计算 (5) 2、附墙杆内力力计算 (5) 五、附墙杆强度及稳定性验算 (7) 1、附墙杆1验算 (7) 2、附墙杆2验算 (8) 3、附墙杆3验算 (9) 4、附墙杆对接焊缝强度验算 (10) 5、附墙杆连接耳板焊缝强度验算 (11) 六、塔吊附墙杆连接强度计算 (11) 七、附着设计与施工的注意事项 (13)

一、工程概况: 1、工程项目情况: XX安置小区工程总建筑面积约为378890.1㎡(其中地上建筑面积为305876㎡,地下建筑面积为73014㎡);地下1层,地上共有23个单体,16F-23F;建筑高度为52.8m-77.6m。本工程11#、13#为民用二类建筑,其它为民用二类建筑,钢筋混凝土框剪结构。质量标准为合格,且不少于3幢创泉州市优质工程。 本工程共使用10台塔吊,选用安装的塔吊为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产出厂的QTZ80型(8部)和QTZ6015型(2部)塔吊塔式起重机。 2#塔吊QTZ80塔身中心到建筑物距离约5.22米。 2、参建单位概况: 工地名称:XX安置小区工程 建设单位:XX房地产开发有限公司 勘查单位:XX市水电工程勘察院 设计单位:XX市城市规划设计研究院 监理单位:XX监理有限公司 施工单位: XX集团总公司 工地地址:XX交汇处 3、塔吊情况: 2#塔吊采用广西建工集团建筑机械制造有限公司生产的QTZ80(TCT5512)型塔吊。该塔吊标准节中心与建筑物附着点的距离为5220,根据建筑物的实际结构现初步确定附墙的附着方案,该方案采用3根拉杆对塔吊进行附着,附着杆与建筑物梁面上的连接钢板(厚20)用双面贴角焊缝焊接,焊缝高度h f=12,焊缝长度350,联接钢板通过8根Φ22钢筋固定在建筑物

塔吊扶墙方案

目录 B4号楼塔吊附墙方案 (2) 一、塔吊附墙概况 (2) 二、塔吊附着立面示意图: (2) 三、附墙要求 (3) 四、塔吊附墙杆受力计算 (4) 五、塔式起重机附着式工作状态的安装与拆卸 (9) 5.1、工作状况 (9) 5.2、附着式塔起重机的安装 (9) 5.3、附着架 (10) 5.4、附着架子的安装与使用 (10)

4号楼塔吊附墙方案 一、塔吊附墙概况 4号楼总高度59米,塔吊安装总高度75米;本工程采用QTZ63自升塔吊起重机。该机这水平臂架、小车变幅、上回转自升式,其臂长为55米,最大起重量为6吨,额定起重力矩630KN.m最大起重力矩为780KN.m。由于结构条件和地形条件的限制,4号楼塔吊布置在以南的位置,该塔吊的直接附墙距离为3.5米。采取穿墙栓连接座埋件。 根据说明QTZ63塔吊附着式的最大起升高度可达140米。附着式起重机的塔身可直接安装在建筑物上或建筑物附近的旁的砼基础上,为了减小塔身计算长度以保持其设计起重能力,设有五套附着装置。第一附着装置距基础面33米(7层),第二附着装置距离第一附着装置是30米(14层),可允许现场根据楼层的高度做适当的调整。 塔机独立固定式工作,最大起升高度为40米。 二、塔吊附着立面示意图:

三、附墙要求

为满足B04#楼塔机对施工楼层的需要,根据塔机的出厂许用条件及建筑物楼层的实际情况现对于B04#塔机扶墙作如下布置: ○1第一道塔机扶墙高度+25.00m,第二道为+40m,第三道为+55m,顶层部位按三层设置一道。 ○2墙面附着点中心距离 4200mm ○3采用穿墙螺栓连接座埋件 ○4根据塔机使用说明书扶墙点以上悬臂最大高度不超过32.5米。 ○5附着架是由四个撑杆和一套环梁等组成,安装时调节螺栓,调整撑杆长度,使塔身轴线垂直,用经纬仪检测,误差控制在H/1000以内。 ○6附墙部位的墙板、梁钢筋的配筋,附墙件侧边各附加2根Φ14钢筋。 四、塔吊附墙杆受力计算 (一)、塔吊附墙内力计算,将对以下两种最不利受力情况进行: 1、塔机满载工作,起重臂顺塔身x-x轴或y-y轴,风向垂直于起重臂; 2、塔机处于非工作状态,起重臂处于塔身对角线,风向由起重臂吹向平衡臂。 对于第一种受力状态,塔身附墙承担吊臂制动和风力产生的扭矩和附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 对于第二种受力状态,塔身附墙仅承受附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 以下分别对不同受力情况进行计算: (二)、对第一种受力状态,附墙上口塔身段面内力为: 弯矩:M=164.83(T.m) 剪力:V=3.013(T) 扭矩:T=12(T.m),则:

塔吊附墙方案

中洋·生态家园 塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:桂堂 审核人:宋培军 批准人:华 编制单位: 江中集团 编制日期:2014年9月20日

塔吊附墙施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施 塔吊附墙施工方案

一、工程概况 建设单位:中洲置业 设计单位:中房建筑 监理单位:建达工程项目管理 总承包单位:江中集团 中洋·生态家园工程位于市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规及参考文献编制: 《塔式起重机设计规》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。 塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。

四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

塔吊扶墙计算

19#地块住宅小区工程 塔 吊 附 着 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 重庆中建机械制造有限公司2012 年10 月12日

目录 1、前 2、工程概况 3、材料要求 4、附着设计与施工的注意事项 5、附着装置 6、附着装置的安装高度 7、安装方法 8、附着装置安装要求9、附着安装的注意事项 10、拆卸附着装置 11、安全要求 12、附一号塔吊附着计算书、二号塔吊附着计

因为我公司提供的随机附着仅限于塔吊距离建筑物3.8 米,当超过此距离时,我公司不提供附着设备,但我单位可以提供技术支持。 宿迁华夏建设集团工程有限公司施工的云南中豪新螺蛳湾工程,情况比较特殊,塔吊距离建筑物较远。该公司提供了塔吊平面布置图,并要求我公司予以技术支持,由此我公司设计附着方案,生产安装该公司自行负责解决。 由此产生技术方面问题,我公司负责;安装的安全问题该公司负责。

一、工程概况 (一)、工程地点本工程位于商城大道东侧,商博路南侧,商英路西侧。 (二)、施工界线 我公司施工范围:纯地下室的自4号楼的西侧后浇带向东,E轴北侧后浇带向北;住宅楼:1、2、5、6号楼;会所7 号楼。 (三)、工程规模 1、地下室建筑面积:58898M2; 2、夹层面积:3525 M2; 3、1 号楼建筑面积33238.89 M2;2号楼33453.52 M2;5号楼31195.3 M2;6 号楼30388.39 M2。 4、会所2594.5 M2. 总面积:约19万M2(其中包括地下二层人防建筑面积为6021 M2)。 (四)、结构类型 地下室为框架、剪力墙结构; 塔楼为剪力墙结构; 会所为框架结构。 (五)、建筑层次及高度 1 、纯地下室二层(塔楼下夹层一层),负二层层高3.8 米,负一层层高4米; 塔楼下负二层层高3.8米,负一层层高3米,夹层层高3 米。地下室负二层地面标高-9.8米(结构标高-9.95米)。 2、住宅塔楼33层,屋面一层,机房一层。层高2.95米,檐口高度98.85米,建筑物总高度106米(包括地下部分115.8米)

塔吊附墙计算书[1]

塔吊附着计算 塔机安装位置至建筑物距离超过使用说明规定,需要增长附着杆或附着杆与建筑物连接的两支座间距改变时,需要进行附着的计算。主要包括附着杆计算、附着支座计算和锚固环计算。 一、支座力计算 塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。 附着式塔机的塔身可以视为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下: 风荷载标准值应按照以下公式计算 W k=W0×μz×μs×βz 其中 W0——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:W0= 0.55kN/m2; μz——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用: μz=2.340; μs——风荷载体型系数:U s=0.065; βz——高度Z处的风振系数,βz=0.70 风荷载的水平作用力 N w=W k×B×K s 其中 W k——风荷载水平压力,W k=0.059kN/m2 B——塔吊作用宽度,B=1.50m K s——迎风面积折减系数,K s=0.20 经计算得到风荷载的水平作用力 q=0.02kN/m 风荷载实际取值 q=0.02kN/m 塔吊的最大倾覆力矩 M=1000kN.m q M 24.0m 9.0m 12.0m 12.0m 30.0m 计算结果: N w=107.477kN 二、附着杆内力计算 计算简图:

计算单元的平衡方程为: 其中: 三、第一种工况的计算 塔机满载工作,风向垂直于起重臂,考虑塔身在最上层截面的回转惯性力产生的扭矩和风荷载扭矩。 将上面的方程组求解,其中θ从0-360循环,分别取正负两种情况,分别求得各 附着最大的轴压力和轴拉力: 杆1的最大轴向压力为:139.88 kN 杆2的最大轴向压力为:89.06 kN 杆3的最大轴向压力为:43.98 kN 杆1的最大轴向拉力为:122.71 kN 杆2的最大轴向拉力为:30.50 kN 杆3的最大轴向拉力为:112.70 kN 四、第二种工况的计算 塔机非工作状态,风向顺着起重臂,不考虑扭矩的影响。 将上面的方程组求解,其中θ=45,135,225,315, Mw=0,分别求得各附着最大的轴压 力和轴拉力。 杆1的最大轴向压力为:114 kN 杆2的最大轴向压力为:57.47 kN 杆3的最大轴向压力为:60.08 kN

QTZ80塔吊附墙

QTZ80塔式起重机 附 着 方 案

颐东机械施工工程 QTZ80塔吊附墙支撑计算及塔吊基础节强度验算 一、概况: 工程位于港闸区永和路与工农北路交叉口。由于安装位置有限,塔吊附墙距离与建筑物超过了出厂的规定设计要求(小于5米),本附墙中心距5米4。 根据说明书给出的技术指标和参数,分别取如下数据: S=200KN(合外力) Mn=300KN·m a=1205mmb=1475mm L1=4800mmL2=4800mmL=9600mm H=5800mm E=210Gpa δp=240Mpa [δ]=157MPa 只要计算出各杆所受的力极大值,对设计撑杆进行稳定性校验即可。 一、三根支撑杆的力极限值: 1)DF杆的力极限值P1max

(S a2+b2+Mn)* (L1-a) 2+(H-b) 2 P1max= 2H(L-b) =45.44KN 2) CF杆的力极限值P2max [Sa2(L1-2b) 2+(2aH-bL) 2+Mn(L1-2a)] (L1+a) 2+(H-b) 2 P2max= 2 b L (H -a) =97.3KN 3)CE杆的力极限值P3max [S(L1L+H2)+Mn L2+H2] P2max= * (H-b) 2+(L2-a) 2 2L L2+H2*(b-H) =77.99KN 二、对三根支撑杆的稳定性校核 三根支撑杆都是采用∠63*63*6,∠40*40*4角铁及壁厚16mm钢板焊接制作(详见附图)。 两端为铰支。 取nw=2.0 (1)DF杆稳定性:

CF杆的长度: L3= 5100mm i= I A П(D2-d2) = 64 П(D2-d2) 4 = D2+d2 4 =52.345(mm) L3 = i =128 ( =1) 由于 p= п2.E δp =92.9 可知 > p Pcr n= P1max

(完整版)塔吊附墙计算方案另附有附墙拉杆图纸DOC

塔吊 Q T Z80(T C T5512) 塔 吊 附 着 方 案 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

目录 一、工程概况: 0 1、工程项目情况: 0 2、参建单位概况: 0 3、塔吊情况: 0 二、编制依据: (1) 三、塔吊附墙杆结构图 (2) 1、拉杆1结构图: (2) 2、拉杆2结构图: (3) 3、拉杆3结构图: (4) 四、附墙杆内力计算 (5) 1、支座力计算 (5) 2、附墙杆内力力计算 (5) 五、附墙杆强度及稳定性验算 (7) 1、附墙杆1验算 (7) 2、附墙杆2验算 (8) 3、附墙杆3验算 (9) 4、附墙杆对接焊缝强度验算 (10) 5、附墙杆连接耳板焊缝强度验算 (11) 六、塔吊附墙杆连接强度计算 (11) 七、附着设计与施工的注意事项 (13)

一、工程概况: 1、工程项目情况: XX工程总建筑面积约为㎡(其中地上建筑面积为㎡,地下建筑面积为㎡)地下层,地上共有个单体, F- F;建筑高度为 m- m。本工程为民用二类建筑,其它为民用二类建筑,钢筋混凝土框剪结构。质量标准为合格,且不少于市优质工程。 本工程共使用台塔吊,选用安装的塔吊为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产出厂的QTZ80型(部)和QTZ6015型(部)塔吊塔式起重机。 #塔吊QTZ80塔身中心到建筑物距离约米。 2、参建单位概况: 工地名称:XX 建设单位:XX 勘查单位:XX 设计单位:XX 监理单位:XX 施工单位: XX 工地地址:XX 3、塔吊情况: #塔吊采用广西建工集团建筑机械制造有限公司生产的QTZ80(TCT5512)型塔吊。该塔吊标准节中心与建筑物附着点的距离为,根据建筑物的实际结构现初步确定附墙的附着方案,该方案采用3根拉杆对塔吊进行附着,附着杆与建筑物梁面上的连接钢板(厚20)用双面贴角焊缝焊接,焊缝高度h f=12,焊缝长度350,联接钢板通过8根Φ22钢筋固定在建筑物

塔吊附墙计算方案及附墙拉杆图纸

塔吊附墙计算方案及附墙拉杆图纸

X X区安置小区工程2#塔吊 Q T Z80(T C T5512) 塔 吊 附 着 方 案 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

目录 一、工程概况: 0 1、工程项目情况: 0 2、参建单位概况: 0 3、塔吊情况: 0 二、编制依据: (1) 三、塔吊附墙杆结构图 (2) 1、拉杆1结构图: (2) 2、拉杆2结构图: (3) 3、拉杆3结构图: (5) 四、附墙杆内力计算 (7) 1、支座力计算 (7) 2、附墙杆内力力计算 (7) 五、附墙杆强度及稳定性验算 (10) 1、附墙杆1验算 (10) 2、附墙杆2验算 (11) 3、附墙杆3验算 (12) 4、附墙杆对接焊缝强度验算 (13) 5、附墙杆连接耳板焊缝强度验算 (14) 六、塔吊附墙杆连接强度计算 (14) 七、附着设计与施工的注意事项 (16) 1

该塔吊标准节中心与建筑物附着点的距离为5220,根据建筑物的实际结构现初步确定附墙的附着方案,该方案采用3根拉杆对塔吊进行附着,附着杆与建筑物梁面上的连接钢板(厚20)用双面贴角焊缝焊接,焊缝高度h f=12,焊缝长度350,联接钢板通过8根Φ22钢筋固定在建筑物上,其附着位置参见下图。

塔吊附墙计算书

编制单位:编制人:审核人:编制时间:

目录 一、塔吊附墙概况 二、塔吊附墙杆受力计算 三、结构柱抗剪切验算 四、附墙杆截面设计和稳定性强度验算

一、塔吊附墙概况 本工程结构高度53.4 m,另加桅杆15米,总高度68.4米。 本计算书主要包括四个方面内容:附墙杆及支座受力计算,结构柱抗剪切及局部受压验算,附墙杆予埋件锚筋设计,附墙杆型号选用。 二、塔吊附墙杆受力计算 (一)、塔吊附墙内力计算,将对以下两种最不利受力情况进行:1、塔机满载工作,起重臂顺塔身x-x轴或y-y轴,风向垂直于起重 臂(见图1);

2、塔机处于非工作状态,起重臂处于塔身对角线,风向由起重臂吹 向平衡臂(见图2)。 对于第一种受力状态,塔身附墙承担吊臂制动和风力产生的扭矩和附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 对于第二种受力状态,塔身附墙仅承受附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 以下分别对不同受力情况进行计算: (二)、对第一种受力状态,附墙上口塔身段面内力为: 弯矩:M=164.83(T.m) 剪力:V=3.013(T) 扭矩:T=12(T.m),则: 1、当剪力沿x-x轴时(见图a), 由∑M B=0,得 T+V*L1 -L B0’*N1=0 即: N1=(T+ V*L1)/ L B0’ =(12+3.013*3.65)/5.932 =3.88(T) 通过三角函数关系,得支座A反力为: R AY= N1*sin52.3426=3.88*sin52.3426=2.84(T) R Ax= N1*cos52.3426=3.88* cos52.3426=2.64(T) 由∑M C=0,得 N3*L G0’+T+V*0.8=0

TCT5512塔机附墙计算说明

TCT5512塔机附着安装方案1、附着拉杆布置图: 2、拉杆预埋点布置: +0.3 拉杆安装座安装示意图

3、附墙架载荷值如下表: 4、经SAP84建模计算可得各预埋点支座反力为: 5、预埋点螺栓强度校核: 每个预埋点使用两根预埋螺栓,螺栓规格为M30,强度10.9级,螺栓许用应力为: 拉应力:σ=900/1.34=671Mpa 切应力:τ=900/2.5=360Mpa 预埋螺栓强度校核: 取上述预埋点最大力值进行计算,即 切应力计算值为:F(x)max=191KN 拉应力计算值为:F(y)max=212KN σmax=F/2A=212000/(2×3.14×152)=150.1Mpa≤671Mpa τmax=σ/3= 191000×1.732/(2×3.14×152)=234.2Mpa≤360Mpa 材料应力值均在许用应力范围内,可安全使用! 6、经SAP84建模计算可得各拉杆内力为:

7、附着拉杆截面设计: 附着拉杆截面设计根据说明书要求进行布置即可,即拉杆为 槽钢[16拼方,槽钢材料Q235B。 8、附着安装: 本塔机预埋螺栓固定式的独立高度为40米,如需要增加塔机的高度,则需要安装附着装置。塔机的附着安装位置严格按照塔机说明书进行安装。本塔机最大附着高度为175米。如下图所示: 附着安装示意图 安装附着框架前在适当位置搭建一个平台,把附着框架吊放在上面,用水平仪调整,使附着框架保持水平。安装附着装置可利用塔机自身将附着架半梁吊装至预定的附着位置搭建平台上,用12只8.8级M24的高强螺栓连接固定,装上附着拉杆L1、L2、L3,一端用销轴与

塔吊附墙计算书

塔吊附墙计算书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 一、塔吊附墙概况 二、塔吊附墙杆受力计算 三、结构柱抗剪切验算 四、附墙杆截面设计和稳定性强度验算 一、塔吊附墙概况 本工程结构高度 m,另加桅杆15米,总高度米。本工程采用 FO/23B塔吊,塔吊采用固定式现浇砼基础,基础埋设深度,塔身设两道附墙与结构柱拉结:塔身升到12标准节时,设第一道附墙于第6标准节(结构标高米),塔吊升到第17标准节时,设第二道附墙于第14标准节(结构标高米),然后加到第23标准节为止。。。。。。(一)、塔吊附墙内力计算,将对以下两种最不利受力情况进行: 1、 塔机满载工作,起重臂顺塔身x-x 轴或y-y 轴,风向垂直于起重臂 (见图1); 2、 塔机处于非工作状态,起重臂处于塔身对角线,风向由起重臂吹向平 衡臂(见图2)。 对于第一种受力状态,塔身附墙承担吊臂制动和风力产生的扭矩和附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 对于第二种受力状态,塔身附墙仅承受附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 以下分别对不同受力情况进行计算: (二)、对第一种受力状态,附墙上口塔身段面内力为: 弯矩:M=() 剪力:V=(T ) 扭矩:T=12(),则: 1、当剪力沿x-x 轴时(见图a), 由∑M B =0,得 T+V*L 1 -L B0’*N 1=0 即: N 1=(T+ V*L 1)/ L B0’ =(12+*)/ =(T ) 通过三角函数关系,得支座A 反力为: R AY = N 1*=*=(T )

QTZ40塔吊扶墙安装方案

喀什月星上海城一期(酒店)QTZ40塔吊附墙支撑方案 编制人: _____________ 审核人: ______________ 审批人: ______________ 南通市第七建筑安装工程有限公司(印章) 编制日期:

酒店及裙房塔吊附墙支撑方案 一、附墙支撑布置建筑物墙体上面可预留穿墙管或者预埋螺栓,预埋钢板。然后量出2个预埋点到塔吊标准节4 个角或3个角的距离。附墙的收缩就是指的拉杆上面的调节丝杠,一般是正负可调节500mm。 附墙支撑设三道。第一道设于离地16m处,第二道设于 30m处,第三道设于46m处。 每道支撑有三根支撑杆,即AC杆,BC杆,及A, D杆,各杆与墙面的夹角大于见相应规定。 二、附墙支撑内力计算 1 、荷载取值: 塔机在16 米(5层)处设置第一道支撑,当塔机升至 30 米(11 层)处设置第二道支撑,塔机升至46米(16层)处需要设置第三道支撑。此时塔机在风力作用下第一道支撑 承受最大荷载。最大风力:按10 级强风考虑,风速达28.4m/s (喀什地区要考虑到强风影响)。塔机处于非工作状态。 作用于附墙支撑横向水平力P=17.019T 。

2、附墙支撑内力计算: (1)假定塔吊标准节通过附墙架与附墙支撑相连附墙架的刚度很大。计算不计其变形刚体考虑。 为了计算方便,A, D杆与AC杆,与墙的预埋件不在一处,因AA距离很近,近似看做同一点,因而将AD杆代替A, D杆。 (2)内力计算 切断BC杆,代替轴向拉力NBC(拉为正),其y方向为yBC, x 方向为xBC。 对A点取矩为0。 ①艺MA=0 -丫BC?(5.8348+6.135 )- P?(8.07026+1.000 )=0 YBC=-9.07026*P/11.97=-0.75775P NBCSin a 1=yBC NBC=yBC/Sin a 仁-0.75775 ? P/Sin55.4370= -0.92016P XBC=yBC/tg a 1=- 0.75775 ? P/tg55.437= -0.5220P

塔吊附墙支撑计算书

塔吊附墙支撑计算及塔吊基础节强度验算 一、概况: 该工程位于浦东新区花木路东绣路路口。由于安装位置有限,塔吊附墙距离与建筑物超过了出厂的规定设计要求(小于3米5),本附墙中心距5米8。 根据说明书给出的技术指标和参数,分别取如下数据: S=200KN(合外力) Mn=300KN·m a=1205mmb=1475mm L1=4800mmL2=4800mmL=9600mm H=5800mm E=210Gpa δp=240Mpa [δ]=157MPa 只要计算出各杆所受的内力极大值,对设计撑杆进行稳定性校验即可。 一、三根支撑杆的内力极限值: 1)DF杆的内力极限值P1max (S a2+b2+Mn)* (L1-a) 2+(H-b) 2 P1max= 2H(L-b) =45.44KN 2) CF杆的内力极限值P2max [S a2 (L1-2b) 2+(2aH-bL) 2+Mn(L1-2a)] (L1+a) 2+(H-b) 2 P2max= 2 b L (H -a) =97.3KN

3)CE杆的内力极限值P3max [S(L1L+H2)+Mn L2+H2] P2max= * (H-b)2+(L2-a)22L L2+H2*(b-H) =77.99KN 二、对三根支撑杆的稳定性校核 三根支撑杆都是采用?152mm、壁厚8mm的无缝钢管制成。 D=152 mm、d=144mm、&=8mm 两端为铰支。 取nw=2.0 (1)DF杆稳定性: DF杆的长度: L3= 6700mm i= I A П(D2-d2) = 64 П(D2-d2) 4 = D2+d2 4

=52.345(mm) L3 = i =128 (=1) 由于p= п2.E δp =92.9 可知>p Pcr n= P1max п2.E п Pcr1= * (D2-d2) 24 =243.9KN Pcr n= =5.3 P1max n=5.3> nw=2.0 所以,DF杆的稳定性足够。 (2)CF杆的稳定性: CF杆的长度: L4=7100

塔吊扶墙点的受力计算

塔吊扶墙点的受力计算 F0/23B塔吊为例,来研究其扶墙位置所受的力的状况。四川建机厂生产的F0/23B其起重臂长50m,重73.1KN ,吊点(重心)在18.8m; 平衡臂长10.90m, 重71KN,吊点(重心)在6.5m ;配重重161KN,总重心在8m。独立自由高度59.8m,第一道扶墙位置在45m处,扶墙以上允许15个标准节,每个标准节的高度为3m.。塔吊起重量在50m长时吊重23KN,在0--14.5m之间可以吊重100KN。 一、起重臂与平衡臂产生的最大力矩作用在扶墙点上所产生的力。 由于塔吊的受力可以简化为一个中间与地面铰接的杠杆状的悬臂梁,因此它的受力也简化为力矩及力的计算了。由于塔吊在垂直方向上的受力总体上(塔吊重量及吊重与地基支座反支力)和为零,且只在垂直方向上的受力产生了一个力矩(见图2).因此在垂直方向的计算如下: 首先,以塔身支点为中心计算平衡臂与起重臂所产生的最大力矩。 塔吊在平时不扶墙时有三种状态: ㈠塔吊不吊重时: 平衡臂端:8m×161KN+6.5m×71KN=1749.5KNm 起重臂端:18.8m×73.1KN=1374.3KNm 产生的力矩为:375.2KNm ㈡塔吊在14.5m吊最大重量100KN时: 平衡臂端:8m×161KN+6.5m×71KN=1749.5KNm 起重臂端:18.8m×73.1KN+14.5m×100KN=2824.3KNm 产生的力矩为:1074.8 KNm ㈢塔吊在起重臂最长50m处吊23KN重量时: 平衡臂端:8m×161KN+6.5m×71KN=1749.5KNm 起重臂端:18.8m×73.1KN+50m×23KN=2524.3KNm 产生的力矩为:774.8KNm 因此, 塔吊在14.5m吊最大吊重100KN这种状态时,起重臂与平衡臂产生的力矩最大,最大力矩为:1074.8 KNm. 由于塔吊在工作时会产生一个如上面所述的力矩,但在不扶墙时这个力矩被塔吊基础所产生的反向力矩所抵消.而一旦扶墙之后,这个力矩的抵消任务就要由扶墙点与塔吊的基础产生的反向力矩来抵消了(见图5).因为整个塔吊的模型已经简化为一个杠杆所产生模型了.而反向力矩也转移到了由扶墙点与支座反力形成的力偶来产生了,因此,当塔吊所受的力矩一定时,扶墙点的受力与塔吊扶墙点与塔吊基础支座之间的距离有关. 当塔吊所受的力矩一定时,当塔吊扶墙点与塔吊基础支座之间的距离变大时,扶墙点的受力变小。 假定塔吊所受的力矩为最大力矩:1074.8 KNm.。 ㈠当塔吊扶墙点与塔吊基础支座之间的距离为45m时,扶墙点的受力值为: 最大力矩÷力臂距离为: 1074.8 KNm÷45m=23.9kN 因此,当假定塔吊所受的力矩为最大力矩时,在不考虑任何其它因素的情况下,当塔吊扶墙点与塔吊基础支座之间的距离为45m时,塔吊的扶墙点上将受到一个23.9kN方向不确定的力的影响。 二、由于塔吊受风的影响,会在水平方向产生一个风载(见图6)。 假定以塔吊允许工作时的最大风力六级风来计算: 查表知六级风速为11m/每秒或40公里/每小时,风载力为每平方米为0.11KN。 假定以塔吊在45m处扶墙, ㈠起重臂、平衡臂及塔帽的风力作用在扶墙点所受的力的计算: ⑴起重臂、平衡臂及塔帽的迎风面积为:

塔吊附墙计算

塔吊附墙计算 塔机安装位置至建筑物距离超过使用说明规定,需要增长附着杆或附着杆与建筑物连接的两支座间距改变时,需要进行附着的计算。主要包括附着杆计算、附着支座计算和锚固 (一):支座力计算 塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。 附着式塔机的塔身可以视为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下: W K =W O хμZ хμs хβz 其中 W O ——基本风压(Kn/m 2),安装《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的 规定采用:W O =0.75kN/m 2; μZ ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9) 的规定采用:μZ =1.170; μs ————风荷载体型系数:μs=0.065; βz ——-高度Z 处的风振系数,βz =0.70 风荷载的水平作用力 N W =W K χB χK S 其中 W K —— 风荷载水平压力,W K =0.04kN/m 2 B —— 塔吊作用宽度,B=0.00m K s ——迎风面积折减系数,K s =0.20 经计算得到风荷载的水平作用力 q=0.00kN/m 风荷载实际取值 q=0.03kN/m 塔吊的最大倾覆力矩 M=2358kN.m 风荷载取值 q=0.10kN/m 塔吊的最大倾覆力矩 M=1335kN.m 26.0m 26.0m 24.0m 26.0m q M 计算结果: Nw=75.351kN (二):附着杆内力计算 计算简图:

计算单元的平衡方程为: 其中: 本项目塔吊计算参数为: C=1.60米,b1=8.50米,a2=9.10米 (三):第一种工况的计算 塔机满载工作,风向垂直于起重臂,考虑塔身在最上层截面的回转惯性力产生的扭矩和风荷载扭矩。 将上面的方程组求解,其中从0-360循环,分别取正负两种情况,分别 求得各附着最大的轴压力和轴拉力: 杆1的最大轴向压力为:259.23 kN 杆2的最大轴向压力为:204.32 kN 杆3的最大轴向压力为:132.65 kN 杆1的最大轴向拉力为:259.23 kN 杆2的最大轴向拉力为:204.32 kN 杆3的最大轴向拉力为:132.65 kN (四):第二种工况的计算 塔机非工作状态,风向顺着起重臂,不考虑扭矩的影响。

相关文档