产品:空调末端序号:001

机组型号:39G1117 机组名称:1-1

送风机参数:回风机参数:

风量: m3/h 11311 风量: m3/h

机外余静压:P a 650 机外余静压:

机组接管方向:左机组开门方向:左

机组面板外侧:机组面板内侧:

材质:彩钢板材质:镀锌钢板

颜色:白颜色:-

厚度:0.5mm 厚度:0.5mm

机组保温材料:PU发泡机组电源:380V-3P h-50Hz

底座类型:标准底座

机组交货方式:分段(普通装箱)

装箱段:序号长(mm)宽(mm)高(mm)重量(kg)

包装方式:缠绕膜 1 2350 1750 1250 683

2 1550 1750 1250 417

按气流方向,机组包括如下功能段:

混合形式:混回风段长:6M

总风量:m3/h 11311 新风量(新风比):m3/h 11311(100)

风口接件:风阀手动是否开门:开门,无观察窗(无检修灯) 风阀材质:镀锌板开门方向:左侧开门上回风mm 1576X480 上回风Nm 10.0

后回风mm 1576X480 后回风Nm 10.0

空气阻力: P a 11

空气参数:夏季

回风DB °C 27 新风DB °C 34 出风DB °C 34 回风WB/RH °C/% 19.5/50 新风WB/RH °C/% 28.2/65 出风WB/RH °C/% 28.2/65

过滤形式:袋式段长:6M

风量:m3/h 11311

过滤效率:G4 过滤器参数:

初阻力:P a 69 供应商:标准供应商

计算阻力:P a 103 边框厚度:mm 50mm

终阻力:P a 137

过滤器挡风板材质:镀锌钢板安装支架材质:镀锌钢板

过滤器规格表:规格数量规格数量

16X24 1 24X16 2

24X24 2

盘管冷媒:100% 水段长:5M

风量:m3/h 11311 迎面风速:m/s 2.4

排数: 6 翅片类型:普通铝翅片

片距:FPI 14 联箱材质:钢

回路:DB双回路管接头:螺纹 3" MPT

挡水器:铝网挡水器水盘材质:镀锌钢板

挡水器阻力:P a 13 水盘型式:平水盘

盘管框架材质:镀锌钢板盘管支架材质:镀锌钢板

空气参数:夏季水侧参数:夏季

进风DB:°C 34 冷量:kW 192

进风WB/RH:°C/% 28.2/65 显冷:kW 79

出风DB:°C 12.3 进水温度:°C 7

出风WB/RH:°C/% 12.3/100 水温升:°C 5

空气阻力:P a 182 水流量:L/s 9.14

水阻力kP a 46

4)空段:

功能:空段段长:6M

风量:m3/h 11311 是否开门:开门,无观察窗(无检修灯)

空气阻力:P a 1

空气参数:夏季

进风DB:°C 12.3 出风DB:°C 27

进风WB/RH °C/% 12.3/100 出风WB/RH:°C/% 19.5/50

混合形式:混回风段长:6M

总风量:m3/h 11311 新风量(新风比):m3/h 0(0)

风口接件:风阀手动是否开门:开门,无观察窗(无检修灯)

风阀材质:镀锌板开门方向:左侧开门上回风mm 1576X480 上回风Nm 10.0

后回风mm 1576X480 后回风Nm 10.0

空气阻力: P a 11

空气参数:夏季

回风DB °C 12.3 新风DB °C 33.5 出风DB °C 12.3 回风WB/RH °C/% 12.3/100 新风WB/RH °C/% 27.7/64 出风WB/RH °C/% 12.3/100

风机型号: FC400K 507X507 段长: 9M

出风方向: THF 是否开门: 开门,无观察窗(无检修灯)

风机参数: 电机参数:

风量: m3/h 11311 轴功率: kW 5.43

机外余静压: P a 650 电机功率: kW 7.5

系统静压: P a 321 输入功率: kW 8.62

其他静压: P a 0 级数: 4

全静压: P a 971 绝缘等级: B

全压: P a 1060 防护等级: IP54

出口风速: m/s 12 机座号: Y132M

效率: % 61 电压: 380V-3P h-50Hz

风机转速: rpm 1222 电机类型: 普通电机

启动柜型式: 无带轮保护罩: 无

风机声功率级:dB(A) 88.0 感应声压级:dB(A) 80.0 频谱Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 风机声功率dB 85 86 85 84 82 80 78 73 感应声压级dB 78 79 78 77 75 73 71 66

减振器布置: 位置减振器位置减振器

A JD-60

B JD-60

C JD-80

D JD-60

E -

F -

产品:空调末端序号:002

机组型号:39G1117 机组名称:2-1

送风机参数:回风机参数:

风量: m3/h 12784 风量: m3/h

包装方式:缠绕膜 1 1850 1750 1250 403

2 1750 1750 1250 533

3 1750 1750 1250 459

按气流方向,机组包括如下功能段:

混合形式:混回风段长:6M

总风量:m3/h 12784 新风量(新风比):m3/h 11311(100)

风量:m3/h 12784

过滤效率:G4 过滤器参数:

初阻力:P a 83 供应商:标准供应商

计算阻力:P a 124 边框厚度:mm 50mm

终阻力:P a 165

过滤器挡风板材质:镀锌钢板安装支架材质:镀锌钢板

过滤器规格表:规格数量规格数量

16X24 1 24X16 2

24X24 2

功能:空段段长:6M

风量:m3/h 12784 是否开门:开门,无观察窗(无检修灯) 空气阻力:P a 1

空气参数:夏季

进风DB:°C 34 出风DB:°C 27

进风WB/RH °C/% 28.2/65 出风WB/RH:°C/% 19.5/50

过滤形式:袋式段长:6M

风量:m3/h 12784

过滤效率:F7 过滤器参数:

初阻力:P a 120 供应商:标准供应商

计算阻力:P a 180 边框厚度:mm 50mm

终阻力:P a 240

过滤器挡风板材质:镀锌钢板安装支架材质:镀锌钢板

过滤器规格表:规格数量规格数量

16X24 1 24X16 2

24X24 2

盘管冷媒:100% 水段长:5M

风量:m3/h 12784 迎面风速:m/s 2.71

排数:8 翅片类型:普通铝翅片

片距:FPI 12 联箱材质:钢

回路:DB双回路管接头:螺纹 3" MPT

挡水器:铝网挡水器水盘材质:镀锌钢板

挡水器阻力:P a 17 水盘型式:平水盘

盘管框架材质:镀锌钢板盘管支架材质:镀锌钢板

空气参数:夏季水侧参数:夏季

进风DB:°C 34 冷量:kW 223

进风WB/RH:°C/% 28.2/65 显冷:kW 92

出风DB:°C 11.7 进水温度:°C 7

出风WB/RH:°C/% 11.7/100 水温升:°C 5

空气阻力:P a 246 水流量:L/s 10.61

水阻力kP a 43

功能:空段段长:6M

风量:m3/h 12784 是否开门:开门,无观察窗(无检修灯) 空气阻力:P a 1

空气参数:夏季

进风DB:°C 11.7 出风DB:°C 27

进风WB/RH °C/% 11.7/100 出风WB/RH:°C/% 19.5/50

混合形式:混回风段长:6M

总风量:m3/h 12784 新风量(新风比):m3/h 0(0)

风口接件:风阀电动(不带执行器) 是否开门:开门,无观察窗(无检修灯) 风阀材质:镀锌板开门方向:左侧开门上回风mm 1576X480 上回风Nm 10.0

后回风mm 1576X480 后回风Nm 10.0

空气阻力: P a 11

空气参数:夏季

回风DB °C 11.7 新风DB °C 33.5 出风DB °C 11.7 回风WB/RH °C/% 11.7/100 新风WB/RH °C/% 27.7/64 出风WB/RH °C/% 11.7/100

风机型号: BC450 569X569 段长: 11M

出风方向: THF 是否开门: 开门,无观察窗(无检修灯)

风机参数: 电机参数:

风量: m3/h 12784 轴功率: kW 6.37

机外余静压: P a 650 电机功率: kW 11

系统静压: P a 591 输入功率: kW 12.50

其他静压: P a 0 级数: 4

全静压: P a 1241 绝缘等级: B

全压: P a 1312 防护等级: IP54

出口风速: m/s 11 机座号: Y160M

效率: % 73 电压: 380V-3P h-50Hz

风机转速: rpm 2100 电机类型: 普通电机

启动柜型式: 无带轮保护罩: 无

风机声功率级:dB(A) 93.3 感应声压级:dB(A) 85.3 频谱Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 风机声功率dB 97 98 92 91 87 83 79 72 感应声压级dB 90 91 85 84 80 76 72 65

减振器布置: 位置减振器位置减振器

A JD-40

B JD-40

C JD-80

D JD-40

E JD-80

F JD-60

产品:空调末端序号:003

机组型号:39G0609 机组名称:

送风机参数:回风机参数:

风量: m3/h 2437 风量: m3/h

包装方式:缠绕膜 1 2350 950 750 443

2 1450 950 750 167

按气流方向,机组包括如下功能段:

混合形式:混回风段长:5M(非标)

总风量:m3/h 2437 新风量(新风比):m3/h 11311(100)

风口接件:风阀手动是否开门:开门,无观察窗(无检修灯) 风阀材质:镀锌板开门方向:左侧开门上回风mm 1576X323 上回风Nm

后回风mm 1576X480 后回风Nm

空气阻力: P a 10

空气参数:夏季

回风DB °C 27 新风DB °C 34 出风DB °C 34 回风WB/RH °C/% 19.5/50 新风WB/RH °C/% 28.2/65 出风WB/RH °C/% 28.2/65

过滤形式:板式段长:0M

风量:m3/h 2437

过滤效率:G4 过滤器参数:

初阻力:P a 72 供应商:标准供应商

计算阻力:P a 108 边框厚度:mm 50mm

终阻力:P a 144

过滤器挡风板材质:镀锌钢板安装支架材质:镀锌钢板

过滤器规格表:规格数量规格数量

16X20 2

盘管冷媒:100% 水段长:5M

风量:m3/h 2437 迎面风速:m/s 2.14

排数:8 翅片类型:普通铝翅片

片距:FPI 14 联箱材质:钢

回路:DB双回路管接头:螺纹 1-1/2" MPT

挡水器:铝网挡水器水盘材质:镀锌钢板

挡水器阻力:P a 10 水盘型式:平水盘

盘管框架材质:镀锌钢板盘管支架材质:镀锌钢板

空气参数:夏季水侧参数:夏季

进风DB:°C 34 冷量:kW 41

进风WB/RH:°C/% 28.2/65 显冷:kW 17

出风DB:°C 12.4 进水温度:°C 7

出风WB/RH:°C/% 12.4/100 水温升:°C 5

空气阻力:P a 206 水流量:L/s 1.97

水阻力kP a 15

功能:空段段长:6M

风量:m3/h 2437 是否开门:开门,无观察窗(无检修灯)

空气阻力:P a 1

空气参数:夏季

进风DB:°C 12.4 出风DB:°C 27

进风WB/RH °C/% 12.4/100 出风WB/RH:°C/% 19.5/50

风机型号: FC200K 256X256 段长: 7M

出风方向: THF 是否开门: 开门,无观察窗(无检修灯)

风机参数: 电机参数:

风量: m3/h 2437 轴功率: kW 1.78

机外余静压: P a 650 电机功率: kW 2.2

系统静压: P a 460 输入功率: kW 2.68

其他静压: P a 0 级数: 2

全静压: P a 1110 绝缘等级: B

全压: P a 1173 防护等级: IP54

出口风速: m/s 10 机座号: Y90L

效率: % 45 电压: 380V-3P h-50Hz

风机转速: rpm 2813 电机类型: 普通电机

启动柜型式: 无带轮保护罩: 无

风机声功率级:dB(A) 89.1 感应声压级:dB(A) 81.1 频谱Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 风机声功率dB 81 86 86 85 83 81 79 74 感应声压级dB 74 79 79 78 76 74 72 67

减振器布置: 位置减振器位置减振器

A B

C D

E F

功能:空段(均流器) 段长:6M

风量:m3/h 2437 是否开门:开门,无观察窗(无检修灯)

空气阻力:P a 5

过滤形式:袋式段长:3M

风量:m3/h 2437

过滤效率:F7 过滤器参数:

初阻力:P a 77 供应商:标准供应商

计算阻力:P a 115 边框厚度:mm 50mm

终阻力:P a 153

过滤器挡风板材质:镀锌钢板安装支架材质:镀锌钢板

过滤器规格表:规格数量规格数量

16X20 2

出风形式:前出风段长:5M(非标)

风量:m3/h 2437 风口接件:风阀手动

空气阻力:P a 5 是否开门:开门,无观察窗(无检修灯) 风阀材质:镀锌板开门方向:左侧开门前出风:mm 1576X480 阀门扭矩:Nm

产品:AHU 序号:004

机组型号:39G0609 机组名称:

送风机参数:回风机参数:

风量: m3/h 空调末端风量: m3/h

包装方式:缠绕膜 1 2350 950 750 399

2 1450 950 750 167

按气流方向,机组包括如下功能段:

混合形式:混回风段长:5M(非标)

总风量:m3/h 2647 新风量(新风比):m3/h 11311(100)

风量:m3/h 2647

过滤效率:G4 过滤器参数:

初阻力:P a 80 供应商:标准供应商

计算阻力:P a 120 边框厚度:mm 50mm

终阻力:P a 160

过滤器挡风板材质:镀锌钢板安装支架材质:镀锌钢板

过滤器规格表:规格数量规格数量

16X20 2

盘管冷媒:100% 水段长:5M

风量:m3/h 2647 迎面风速:m/s 2.32

排数:8 翅片类型:普通铝翅片

片距:FPI 10 联箱材质:钢

回路:FL全回路管接头:螺纹 1-1/2" MPT

挡水器:铝网挡水器水盘材质:镀锌钢板

挡水器阻力:P a 12 水盘型式:平水盘

盘管框架材质:镀锌钢板盘管支架材质:镀锌钢板

空气参数:夏季水侧参数:夏季

进风DB:°C 34 冷量:kW 45

进风WB/RH:°C/% 28.2/65 显冷:kW 19

出风DB:°C 12.1 进水温度:°C 7

出风WB/RH:°C/% 12.1/100 水温升:°C 5

空气阻力:P a 164 水流量:L/s 2.17

水阻力kP a 40

功能:空段段长:6M

风量:m3/h 2647 是否开门:开门,无观察窗(无检修灯)

空气阻力:P a 1

空气参数:夏季

进风DB:°C 12.1 出风DB:°C 27

进风WB/RH °C/% 12.1/100 出风WB/RH:°C/% 19.5/50

风机型号: FC200K 256X256 段长: 7M

出风方向: THF 是否开门: 开门,无观察窗(无检修灯)

风机参数: 电机参数:

风量: m3/h 2647 轴功率: kW 1.84

机外余静压: P a 650 电机功率: kW 3

系统静压: P a 445 输入功率: kW 3.66

其他静压: P a 0 级数: 2

全静压: P a 1095 绝缘等级: B

全压: P a 1170 防护等级: IP54

出口风速: m/s 11 机座号: Y100L

效率: % 47 电压: 380V-3P h-50Hz

风机转速: rpm 2744 电机类型: 普通电机

启动柜型式: 无带轮保护罩: 无

风机声功率级:dB(A) 89.0 感应声压级:dB(A) 81.0 频谱Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 风机声功率dB 81 86 86 85 83 81 79 74 感应声压级dB 74 79 79 78 76 74 72 67

减振器布置: 位置减振器位置减振器

A B

C D

E F

功能:空段(均流器) 段长:6M

风量:m3/h 2647 是否开门:开门,无观察窗(无检修灯)

空气阻力:P a 5

过滤形式:袋式段长:3M

风量:m3/h 2647

过滤效率:F7 过滤器参数:

初阻力:P a 85 供应商:标准供应商

计算阻力:P a 128 边框厚度:mm 50mm

终阻力:P a 170

过滤器挡风板材质:镀锌钢板安装支架材质:镀锌钢板

过滤器规格表:规格数量规格数量

16X20 2

出风形式:前出风段长:5M(非标)

风量:m3/h 2647 风口接件:风阀手动

空气阻力:P a 5 是否开门:开门,无观察窗(无检修灯) 风阀材质:镀锌板开门方向:左侧开门前出风:mm 1576X480 阀门扭矩:Nm

产品:AHU 序号:005

机组型号:39G1117 机组名称:1-2

包装方式:缠绕膜 1 1550 1750 1250 417

按气流方向,机组包括如下功能段:

混合形式:混回风段长:6M

总风量:m3/h 11311 新风量(新风比):m3/h 0(0)

风口接件:风阀电动(不带执行器) 是否开门:开门,无观察窗(无检修灯)

风阀材质:镀锌板开门方向:左侧开门上回风mm 1576X480 上回风Nm 10.0

后回风mm 1576X480 后回风Nm 10.0

空气阻力: P a 11

空气参数:夏季

回风DB °C 27 新风DB °C 33.5 出风DB °C 27 回风WB/RH °C/% 19.5/50 新风WB/RH °C/% 27.7/64 出风WB/RH °C/% 19.5/50

风机型号: FC400K 507X507 段长: 9M

出风方向: THF 是否开门: 开门,无观察窗(无检修灯)

风机参数: 电机参数:

风量: m3/h 11311 轴功率: kW 5.17

机外余静压: P a 650 电机功率: kW 7.5

系统静压: P a 11 输入功率: kW 8.62

其他静压: P a 266 级数: 4

全静压: P a 927 绝缘等级: B

全压: P a 1016 防护等级: IP54

出口风速: m/s 12 机座号: Y132M

效率: % 62 电压: 380V-3P h-50Hz

风机转速: rpm 1194 电机类型: 普通电机

启动柜型式: 无带轮保护罩: 无

风机声功率级:dB(A) 87.6 感应声压级:dB(A) 79.6 频谱Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 风机声功率dB 85 86 85 84 82 80 78 73 感应声压级dB 78 79 78 77 75 73 71 66

减振器布置: 位置减振器位置减振器

A JD-60

B JD-60

C JD-80

D JD-60

E -

F -

产品:AHU 序号:006

机组型号:39G1117 机组名称:2-2

包装方式:缠绕膜 1 1750 1750 1250 459

系统静压: P a 11 输入功率: kW 12.50

其他静压: P a 580 级数: 4

全静压: P a 1241 绝缘等级: B

全压: P a 1313 防护等级: IP54

标准文档 ★用于煤层厚度 1.3m~2.88m 的中厚煤层开采 ★液压调速,齿轮销轨行走 ★过载、过热等保护功能齐全 ★多点操作,使用方便 ★液压系统和机械传动系统设计裕度大,可靠性高 ★截割部电机装有离合装置和弹性扭矩轴, 提高了安全性 ★机面高度较低, 对于中厚偏薄煤层的开采有很好的适应性 ★窄机身设计,可与SGZ630/220型运输机配套主要特点: 1、液压牵引采煤机; 2 、适用于采高1.3-2.88m 中厚煤层综采或高档普采工作面; 3、可采较硬煤质。 使用范围: MG132/320-W系列采煤机用于采高 1.3-2.88m 中厚煤层综采或高档普采工作面,可采较硬煤质主要配套设备: 输送机:SGD630/220 SGD730/220; 支架:单体液压支柱、液压支架 技术参数:

MG80/200-BW系列采煤机 该机功率较大,机身短、窄、薄、对于薄煤层适应性大,是目前本公司及国内无链牵引最矮的机型,也是目前国内薄煤层多电机横向布置采煤机的最矮、最小机型。 采用多电机横向布置,抽屉式安装,机械传动系统各自独立, 马达和油缸外置便于维护、检修;机身主体为一个箱体,无对接 面,避免了以往采煤机对接螺栓松动问题。因此故障点,漏油点 少,故障率低。 本机无底托架,从而加大了机身下面的过煤高度。液压锁和油缸进 行分体设计,便于故障查找,维护和更换。 主泵和马达富裕系数较大,液压外配套件选用国内厂家的名牌产 品,可靠性高。 牵引末级采用两级双浮动行星传动。结构紧凑、体积小。 采用弯摇臂设计,加大过煤空间,提高装煤效果。 行走箱内的行走轮,采用了特殊滑动轴承,提高了可靠性。两截割电机设有机械离合装置,检修安全方便。 将管路尽可能布置在机壳内部,使胶管的防护性好,整机无护罩。导向滑靴采用分体式,便于更换。 电气系统设有过热、过流保护装置,保护齐全。 该机中间和两端都设有手把和按钮,可实现多点控制便于操作。 采煤机型号 MG80/200-BW 采高(m)076~1.4 截深(m)0.63; 0.7; 0.8 适应倾角≤30° 滚筒直径(m)0.76;0.8;0.85; 0.9; 1.0 滚筒转数(r/min )90 摇臂长度(mm)1406 摇臂摆动中心距(mm)3800 牵引力(KN)150 牵引速度(m/min)0~5 牵引型式液压无链牵引

常用空调机室外机尺寸一览表-总结常用空调机位最小尺寸

住宅空调搁板设计指引 目录: 一、 空调室外机尺寸 二、 空调搁板平面尺寸 三、 空调搁板立面形式 四、 优秀楼盘空调搁板节点赏析 一、空调室外机尺寸

注:1、1匹空调制冷量约为2300~2600W;1.5匹空调制冷量约为3200~3600W;2匹空调制冷量约为4800~5500W;3匹空调制冷量约为6800~7200W;5匹空调制冷量约为12000W; 常用空调机室外机尺寸一览表(宽×高×深)mm 海尔 海信800 570 260 格力 美的 适用面积 室外机尺寸 350 960 800 320 1100 1200 350 950 1150

2、同一品牌相同制冷能力的空调都有不同系列机型,一般来说冷、暖两用型的外 机尺寸相对单冷型的要大一些;变频机组外机尺寸相对不变频的要大一些。本表所列尺寸是按较大值取值; 3、空调冷媒管墙上留洞一般为φ80mm,壁挂机留洞中心距地2.2m或2.3m,柜式 机留洞中心距地0.2m或0.3m; 4、空调室外机一侧还需考虑冷媒管接管尺寸,故室外机实际宽度应按本表所列宽 度加100mm考虑; 5、为了保证空调室外机的安装方便及达到良好的通风、降温效果,空调安装时应 保证两侧各有不小于100mm的安装空间,背面离墙应有不小于150mm的进风距离,前方离百页窗应有不小于100mm的出风距离; 6、空调冷凝水立管管径,对于多层一般可按φ32~φ40mm考虑,高层按φ40~φ 50mm考虑。每层预留支管φ32mm~φ40mm,管材采用U-PVC塑料管,承插粘接。每层支管如安装在空调板上离地30~50mm高,则空调板外沿无需雨水翻口,雨水散排;每层支管如安装在空调板下,则空调板外沿可设雨水翻口,并可采用地漏形式代替预留支管,雨水通过地漏口排放(如采用地漏排放形式,则冷凝水立管管径取De50)。 1、空调室外机一侧还需考虑冷媒管接管尺寸,故室外机实际宽度应按本表所列宽 度加100mm考虑; 2、为了保证空调室外机的安装方便及达到良好的通风、降温效果,空调安装时应 保证两侧各有不小于100mm的安装空间,背面离墙应有不小于150mm的进风距离,前方离百页窗应有不小于100mm的出风距离; 总结: 1.卧室的挂机按照1.5匹考虑(空调板预留空间底线尺寸:长X深X高--- 1100X550X800) 2.客厅的按照2.0匹(空调板预留空间底线尺寸:长X深X高--- 1200X600X1000)

采煤机大修技术要求.(DOC)

采煤机大修技术要求 一、总体要求: 1.全面解体对各部件进行清洗、检查、除锈、喷漆,对变形结构件进行整 形、附焊、加固。 2.按出厂标准更换全部轴承及关节轴套,(按出厂标准配相应的进口轴 承),各类密封件、油封等,螺栓销、键、挡圈、堵头、直通、弯头等 都达到出厂标准。高压胶管全部更换,达到出厂标准。 3.对采煤机冷却喷雾系统,液压系统进行检修,使之达到出厂标准,滚筒 内喷雾系统做1.5倍额定压力耐压实验。 4.采煤机电机按电气设备维修标准进行检修标准进行检修,更换密封及轴 承并加油,处理绕阻绝缘,处理防爆面达到国标防爆要求,各类保护按 出厂合格要求进行配置。 5.采煤机滚筒进行补焊,开焊的加以更新焊接,齿座变形的内孔变旷的、 坏松动的加以更换,叶片有水道开焊,修复到喷雾要求,喷嘴的丝孔要 求达到正常使用标准,叶片的加固区用堆焊方法加固,堆焊不少于5mm, 更换齿座与出厂的角度相同。检修水道并达到完好。 6.对液压元件拆检修复,液压系统按规定要求调定各阀组的动作压力,油 缸拆解清洗,更换密封,并根据需要对缸体进行刷度处理,检查完做密 封性能实验。 7.对于不需要更换而采用补焊、堆焊方法修复的零部件,及采用电镀、刷 镀及热喷涂修复工艺可恢复的零部件,液压元件,主泵马达,液压锁安 全阀,各类轴承一律进行修复,保证修复后同心度,和各形位公差符合 原设计要求。 8.采煤机破碎机电机更换为180KW电机,破碎机油缸改为上置,采煤机上 护板整形,护板固定座加固。 9.煤机上的PLC改为日本三菱产品,控制系统按甲方技术要求重新设计, 甲方确认后执行,控制电缆、动力电缆要全部更换。 10.各种机械零件及电器元件的选择应和原采煤机一样或高于原标准。 11.组装后要完成整机测试,验收时提供维修报告、测试报告等技术资料。

采煤机的分类及工作原埋(正式版)

文件编号:TP-AR-L6012 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 采煤机的分类及工作原 埋(正式版)

采煤机的分类及工作原埋(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 采煤机是机械化采煤工作的主要机械设备之一,其功能是落煤和装煤。采煤机分为刨煤机和滚筒采煤机两大类。 ?一、刨煤机 ?1、创煤机的分类 根据煤刨作用于煤上的力的性质不同,可分为静力式刨煤机与动力式刨煤机两类。 ?2、刨煤机的工作原理 刨煤机的传动装置与输送机机头连接为一整体。推进装置为液压千斤顶,用赖推移输送机和刨头。由于导链架装在输送机中部槽的采空区侧,且刨链通过

导链架,并靠导链架保护,所以它是一种后牵引式的刨煤机。输送机的动力传动部分由输送机电动机、液力藕合器、减速器及链轮组成。气液缓冲器用来限位及缓冲刨到两端的刨头,刨煤机机头、机尾各有两个推移梁,用来推移机头机尾。防滑梁用来使输送机锚固,防止其下滑。 ?3、刨煤机的优缺点及适用条件 ?(1)优点 ①截深浅(一般为50-100mm),可充分利用煤的压张效应,刨削力及单位能耗小。 ②刨落下的煤的块度大(平均切屑断面积为70-80cm2),煤粉量少,煤尘少,劳动条件好。 ③结构简单、可靠,刨头的位置可以设计得很低(约300mm),可实现薄煤层、极薄煤层机械化采煤。 ④工人不必跟机操作,可在顺槽控制台进行操

常用空调机室外机尺寸一览表总结常用空调机位最小尺寸

1 住宅空调搁板设计指引 目录: 一、空调室外机尺寸 二、空调搁板平面尺寸 三、空调搁板立面形式 四、优秀楼盘空调搁板节点赏析一、空调室外机尺寸

2 注:1、1匹空调制冷量约为2300~2600W;1.5匹空调制冷量约为3200~3600W;2匹空调制冷量约为4800~5500W;3匹空调制冷量约为6800~7200W;5匹空调制冷量约 常用空调机室外机尺寸一览表(宽×高×深)mm 空调 品牌 名称 1匹分体 1.5匹分体2匹分体 适用面积10~17m2适用面积15~25m2适用面积25~35m2 室外机尺寸室外机尺寸室外机尺寸 宽高深宽高深宽高深海尔780 540 250 780 540 250 780 540 250 海信800 570 260 800 570 260 格力850 540 320 850 540 320 美的780 540 250 790 540 270 春兰650 510 250 760 540 260 长虹780 550 270 780 550 270 800 560 260 科龙760 540 260 760 540 260 华宝760 540 260 760 540 260 格兰仕830 500 310 830 500 310 奥克斯820 540 320 820 540 320 新科700 530 250 760 530 255 富士通700 540 250 700 540 250 大金770 550 290 770 550 290 830 740 300 夏普730 540 250 780 540 270 800 640 300 松下780 540 290 780 540 290 日立780 500 300 820 520 280 800 590 350 三星740 530 260 740 530 260 700 620 280 三菱重工790 540 250 850 640 290 890 840 350 LG 770 540 250 770 540 250 最大尺寸汇总850 570 320 850 640 320 890 840 350 空调 品牌 名称 2匹柜机3匹柜机5匹柜机 适用面积25~35m2适用面积35~50m2适用面积50~85m2 室外机尺寸室外机尺寸室外机尺寸 宽高深宽高深宽高深海尔780 650 250 860 730 308 海信980 640 350 950 840 340 950 1250 420 格力950 700 350 950 840 420 美的850 700 340 900 860 330 春兰830 650 320 950 750 370 920 1155 410 长虹800 560 260 880 660 320 科龙760 540 260 960 800 420 960 800 420 华宝 格兰仕830 530 320 1030 960 420 奥克斯820 540 320 870 700 380 新科860 710 310 950 810 350 富士通900 700 350 900 700 350 大金830 740 300 830 740 300 夏普800 640 300 950 840 350 960 800 360 松下900 800 320 900 800 320 1100 1200 320 日立800 590 350 800 870 350 950 1150 390 三星700 620 280 880 640 310 三菱重工890 840 350 1030 850 340 1040 1250 340 LG 870 660 320 870 660 320 最大尺寸汇总980 840 350 1030 960 420 1100 1250 420

采煤机技术参数

7LS-06(LWS579)采煤机技术参数 1.大修开工时间2006.10.25竣工时间2007.1.15金额8844445.45累计过煤量786万吨. 主要参数见附图5000018263/5000018264 生产能力:5450吨/小时 截割高度:5423mm 电压:3300±12% V 频率:50Hz 总装机功率:1860kW 截割电机功率:750kW 交流牵引电机功率:110kW 显示语言:英文屏幕,英文/中文显示 操作方式:远程控制 急停方式:跳闸急停 采煤机起动前的警报信号:水预警,机器起动前喷水雾。 工作条件 工作面倾角:100 巷道倾角:小于等于90 煤层综合强度(Mpa):40Mpa 大修周期(按产量计算):500万吨 采煤机寿命(按产量计算):大于20百万吨 2.2采煤机尺寸和重量 摇臂在水平时的两滚筒中心距:14051mm 宽度:1470mm 高度:2017mm 总重:98000kg 2.3与采煤机配套的刮板机 运输机类型:3×700kW&3×855kW 溜槽尺寸(长×宽×高):1750×1000×348mm 运输机高度:351mm 过煤高度:1071mm 卧底量:398mm 驱动框架与采煤机截割滚筒的间隙:运输端(48mm链条)165mm 回送端(48mm链条)119mm 2.4截割部 2.4.1变速箱 类型:摇臂 厂家:JOY公司 摇臂壳体结构:优质合金钢铸件 减速等级:正齿轮和双行星减速 齿轮精度:AGMA Q10 轮齿表面硬度:57-62RC 长度:3005mm

摆动角度:+50.50/-14.40 润滑方式:自润滑 摇臂油缸布置方式和主要技术参数 大体布置图见:图No.5000011135 推力:1164kN 拉力:909kN 内径:320mm 行程:762mm 闭合长度:1388mm 伸展长度:2150mm 大修周期(按产量计算):500万吨 寿命(按产量计算):1750万吨 总重:791kg 2.4.2截割滚筒 类型:JOY设计 厂家:JOY公司 转速:31转/分 直径:2700mm 有效截深:865mm 寿命(按产量计算):450万吨 总重:5535kg 2.4.3截齿 类型:圆锥形,柄长35mm,U92KHD 厂家:用户提供 数量:56 材料:用户提供 硬度:用户提供 截齿布置方式:4叶片,2齿/线 2.4.4齿套 类型:J35 厂家:JOY公司 数量:56 材料:8640模锻钢 硬度:40-45Rc 2.4.5齿座 类型:J35 厂家:JOY公司 数量:56 材料:8637模锻钢 硬度:363Bhn 耐磨性能:硬焊接面 寿命(按产量计算):200万吨或根据截齿的布置可达到滚筒的寿命2.4.6消尘系统(内外喷雾系统分别列出) 类型:内部截齿内喷向滚筒,外部在摇臂端部有J型喷雾块。

采煤机型号及主要全参数

★用于煤层厚度1.3m~2.88m的中厚煤层开采 ★液压调速,齿轮销轨行走 ★过载、过热等保护功能齐全 ★多点操作,使用方便 ★液压系统和机械传动系统设计裕度大,可靠性高 ★截割部电机装有离合装置和弹性扭矩轴,提高了安全性 ★机面高度较低,对于中厚偏薄煤层的开采有很好的适应性 ★窄机身设计,可与SGZ630/220型运输机配套 主要特点: 1、液压牵引采煤机; 2、适用于采高1.3-2.88m中厚煤层综采或高档普采工作面; 3、可采较硬煤质。 使用范围: MG132/320-W 系列采煤机用于采高1.3-2.88m中厚煤层综采或高档普采工作面,可采较硬煤质。主要配套设备: 输送机:SGD630/220 SGD730/220; 支架:单体液压支柱、液压支架 技术参数:

MG80/200-BW系列采煤机 该机功率较大,机身短、窄、薄、对于薄煤层适应性大,是目前本公 司及国内无链牵引最矮的机型,也是目前国内薄煤层多电机横向布置 采煤机的最矮、最小机型。 采用多电机横向布置,抽屉式安装,机械传动系统各自 独立,马达和油缸外置便于维护、检修;机身主体为一个箱 体,无对接面,避免了以往采煤机对接螺栓松动问题。因此 故障点,漏油点少,故障率低。 本机无底托架,从而加大了机身下面的过煤高度。液 压锁和油缸进行分体设计,便于故障查找,维护和更换。 主泵和马达富裕系数较大,液压外配套件选用国内厂家的名牌产品,可靠性高。 采煤机型号MG80/200-BW 采高(m)076~1.4 截深(m)0.63; 0.7; 0.8 适应倾角≤30° 滚筒直径(m)0.76;0.8;0.85; 0.9; 1.0 滚筒转数(r/min)90 摇臂长度(mm)1406 摇臂摆动中心距(mm)3800 牵引力(KN) 150 牵引速度(m/min)0~5 牵引型式液压无链牵引

空调室外机搁板尺寸

一、空调室外机标准尺寸确定 空调室外机尺寸表 海尔长虹美的春兰格力海信LG奥克斯格兰仕日立松下夏普三星平均最大适用面积 1P壁挂长780780757650848800770818780750650730660751.77848高540550535506540570540540490548530540475531.0857010—16 深245270235250320260245320260288230250242262.69320 1.5P壁挂长780800823760848800840818830750780730720790.69848 高54055559053759257057854063854853054054856263816-24 深245259285259320260275320285288230250265272.38320 2P柜机长8108809087601018980870867810780800695848.171018 壁挂高680660650537700640800595570540637620635.7580023-34深288319330259412350320378290289297280317.67412 2.5P柜机长860880823980870950980878902.63980 高730660649640800935750638725.2593528-40 深308319276350320390330310325.38390 3P柜机长9488709689501018950870867880950900951878923.081018高830885750745840840800695780935795840638797.9293532-50 深340354330310412340320378360390320352310347.38412 上表是在各品牌网站收集到的室外机尺寸。偏大尺寸的室外机随着时间的推移会变小,所以可按以下室外机尺寸设计空调室外机搁板(简称空调板)。 1P 780×280; 1.5P 830×300; 2P 900×350; 2.5P 950×380; 3P 950×380 二、空调板平面设计 1.图一是《房间空气调节器安装质量检验规范》对于空调室外机安装要求的附图。 左侧和后侧据墙体要大于150,右侧大于1000的尺寸是加氟操作所需尺寸,该规范文字部分要求至少600。空调室外机对面3000内不得有墙体等不通风障碍物,如果对面是窗,则要加大到4000。 2.空调板分六种情况,其大小见图二到图七。如果图六图七开启扇不满足要求,则平面大小按图四图五设计。

采煤机375技术参数

MG150/375-W(W1) 技术说明 鸡西煤矿机械有限公司 2010年7月

MG150/375-W(W1) 型采煤机 技术说明主要描述MG150/375-W(W1)型采煤机的基本特征、结构原理、使用功能等技 术内容。表述形式:供货范围、技术规格、附加技术、图纸说明 供货范围 序号数量技术规格和说明 1 1 MG150/375-W型采煤机,适用于左右工作面采煤 包括: ※2个长度1699.5mm(铰接中心与滚筒中心距离)的截割单元,1 个在左侧,1个在右侧 各自包括 安装在摇臂保护腔内的交流截割电机1个, 150kw连续功率,1140V,50Hz 防爆,水冷 ※2个带有ZM125马达的牵引部,1个在左侧,1个在右侧 ※2个行走部,1个在左侧,1个在右侧 ※1套电控单元 ※1套液压控制系统 包括: 泵站驱动电机 75kW、1140V、50Hz 防爆、水冷 油路和油管连接件 齿轮泵和两种轴向柱塞泵 ※ 1 套供配水系统 包括: 内、外喷雾;冷却回路 ※1套电缆拖曳装置 ※2个左右截割滚筒 包括: 截齿和喷嘴 ※4套中文技术资料 2 1截割和采高控制系统 ※2个液压油缸 3 1※ 1套专用工具

技术规格 ?整机特征 整机参数 型号MG150/375-W 总装机功率2×150+75=375kW 电压 1.14kV,+10%,-15% 产量(最高产量) 600t/h*(最大) 截割电机功率2×150kW 泵电机功率75kW 最大牵引力350kN 最大牵引速度6m/min 采高1300-3000mm 卧底量约167mm (滚筒Φ1250,运输机槽帮高222) 约242mm (滚筒Φ1400,运输机槽帮高222) 约342mm (滚筒Φ1600,运输机槽帮高222)机面高度(SGD-630/220销排式输送机)约1100mm 过煤高度约410mm 两滚筒水平中心距8609mm 两行走轮水平中心距4169mm 滚筒直径1250mm;1400mm;1600mm; 滚筒宽度710mm 截深630mm 滚筒转速52r.p.m; 46r.p.m 最大截割硬度f≤4** 牵引系统销排系统 齿轨轮销排系统 机器重量约22t 噪音等级≤97dB(A) 工作面倾角≤35° * 取决于截割条件。 ** 切割能力取决于煤和矿石的硬度、破碎特性、石英的含量以及其它矿物性质。 ?采煤机部件特征 1.摇臂 数量 2 包括

一般空调室外机的尺寸汇总

一般空调室外机的尺寸

一般空调室外机的尺寸 品牌、型号不一样尺寸也不一样一般3匹宽X高X深(mm)900X750X330 格力卡通型窗机KC-16/C100窗机,体积小巧,外型尺寸仅323X472X405MM;制冷量为1600瓦 一匹室外机尺寸(宽*深*高)mm : 848*540*320 1.5匹室外机尺寸型(宽*高*深) 848*540*320mm 另附部分品牌室外机尺寸,未经核实,仅供参考。 海尔柜式2P冷暖空调 KFRD-48LW/Z 室外机尺寸(mm): 780*245*540 海尔智慧眼1.5P变频冷暖空调 KFR-36GW/M(BPF) (宽*深*高)外:710*255*840 海尔空调KFR-52LW/BPJF 外机尺寸:810*288*680mm 海尔空调KFRD-75LW/@F 外机尺寸:948*340*830mm 海尔空调KFR-68LW/@BPF 外机尺寸:948*340*830mm 海尔空调KFR-58LW/K(BPQF) 外机尺寸:860*308*730mm 长虹壁挂式1P冷暖空调 KFR-25GW/DC3 室外机外形尺寸(mm):550*780*270 长虹壁挂式1.5P冷暖空调 KFR-25GW/DL 室外机:537×597×282> 长虹3P冷暖柜机 KFR-71LW/DFS (高×宽×深单位:mm) 室外机:885×870×354 长虹2P单冷柜机 KF-51LW/FS (高×宽×深单位:mm) 室外机:558×867×316

美的立柜式KFR-50LW/F1Y换气世纪星空调宽x高x深室外机(mm) 850X600X305 美的立柜式KFR-50LW/IY空调高x宽x厚(mm) 室外机 701X843X313 春兰强劲系列柜式空调器 KFR-50LW/BD 外形尺寸(mm)深×宽×高:312×800×646 春兰柜式空调器KFR-60LW/d 外形尺寸(mm)深×宽×高:312×800×646 格力空调KFR-70LW/E1(7053L1)A 高长深 (MM) 700/950/412 格力空调KFR-50LW/K(5057L)Y 高长深 (MM) 540/760/255 海信 KFR-5001LW/BP 室外机尺寸:995*300*630 LG空调LP-S2052DA柜机2P 680*555*265mm(长*高*深) LG空调LP-S2552DA柜机2。5P 870*655*320mm LG空调LP-Q3052DA柜机3P 870*655*320mm LG空调LP-P2051HA柜机2P 870*655*320mm LG柜机室外机尺寸基本相同 奥克斯空调KFR-25GW/ED壁挂1P 260*760*540mm(深*长*高) 奥克斯空调KFR-32GW/ED壁挂小1。5P 260*760*540mm 奥克斯空调KFR-50LW/TA柜机2P 260*760*540mm 富士通FAS25RSCW壁挂1P 535*695*250mm(高*长*深) 富士通FAS34RSCW壁挂1。5P 535*695*250mm 富士通1P和1。5P室外机尺寸相同

空调室外机尺寸

部分空调室外机尺寸 海尔柜式2P冷暖空调 KFRD-48LW/Z 外机尺寸(宽*深*高):780*245*540 海尔智慧眼1.5P变频冷暖空调 KFR-36GW/M(BPF) 外机尺寸(宽*深*高):710*255*840海尔空调KFR-52LW/BPJF 外机尺寸(宽*深*高):810*288*680 海尔空调KFRD-75LW/@F 外机尺寸(宽*深*高):948*340*830 海尔空调KFR-68LW/@BPF 外机尺寸(宽*深*高):948*340*830 海尔空调KFR-58LW/K(BPQF)外机尺寸(宽*深*高):860*308*730 长虹壁挂式1P冷暖空调 KFR-25GW/DC3 外机尺寸(宽*深*高):780*270*550 长虹壁挂式1.5P冷暖空调 KFR-25GW/DL 外机尺寸(宽*深*高):597*282*537 长虹3P冷暖柜机 KFR-71LW/DFS 外机尺寸(宽*深*高):870*354*885 长虹2P单冷柜机 KF-51LW/FS 外机尺寸(宽*深*高):867*316*558 美的立柜式KFR-50LW/F1Y换气世纪星空调外机尺寸(宽*深*高):850*305*600 美的立柜式KFR-50LW/IY空调外机尺寸(宽*深*高):843*313*701

春兰强劲系列柜式空调器 KFR-50LW/BD 外机尺寸(宽*深*高):800*312*646春兰柜式空调器 KFR-60LW/d 外机尺寸(宽*深*高):800*312*646 格力空调KFR-70LW/E1(7053L1)A 外机尺寸(宽*深*高):950*412*700 格力空调KFR-50LW/K(5057L)Y 外机尺寸(宽*深*高):760*255*540 海信 KFR-5001LW/BP 外机尺寸(宽*深*高):995*300*630 LG空调LP-S2052DA柜机2P 外机尺寸(长*高*深):680*555*265 LG空调LP-S2552DA柜机2.5P 外机尺寸(长*高*深):870*655*320 LG空调LP-Q3052DA柜机3P 外机尺寸(长*高*深):870*655*320 LG空调LP-P2051HA柜机2P 外机尺寸(长*高*深):870*655*320 LG柜机室外机尺寸基本相同 奥克斯空调KFR-25GW/ED壁挂1P 外机尺寸(深*长*高):260*760*540 奥克斯空调KFR-32GW/ED壁挂小1.5P 外机尺寸(深*长*高):260*760*540 奥克斯空调KFR-50LW/TA柜机2P 外机尺寸(深*长*高):260*760*540

居住建筑室外空调搁板尺寸

近年来,随着我国经济实力的稳步发展和人民生活水平的不断提高,空调已经在中国城镇全面普及,特别是在一些非采暖地区,空调已经成为家庭必备的生活用品。但通过笔者的调查发现,许多楼盘在业主人住后却发现设计预留的空调室外机位尺寸偏小或位置不当,导致住户无法安装空调外机,以至不得以只能通过空调支架固定在外墙上,不但影响小区整体环境的美观,同时也会因支架锈蚀问题留下若干年后的隐患,因此这就要求建筑师在设计非集中空调的居住建筑时,必须考虑合理的空调安装位置,达到既能保证其正常有效的使用,又吻合建筑布局,同时满足建筑立面的美感一般来讲,家用空调常用壁挂机和柜机(对于部分全装修高档住宅使用的小型户式中央空调,考虑目前应用范围较小,在此不做分类),从户型使用情况看,挂机一般用于室内使用面积在20平方米以内的房间,如卧室、小面积客厅等,功率一般在2匹以内,则其室外机净尺寸一般最大为 850mm(长)×350mm(宽)×600mm(高),考虑空调外机安装时上部和四周各留出100mm的净距(冷媒管接人方向需150mm,当空调板中有屋面雨水立管或阳台雨水立管穿过时,搁板长度应加大150mm,或加大空调板深度 l50mm。图1),则可以推算出空调外机安装位置净尺寸应为 1100mm(长)×550mm(宽)×700-800mm(高);柜机一般用于面积为20-40平方米左右的房间,如大客厅(连餐厅)等,功率一般在3 匹以内,则室外机净尺寸一般为950mm(长)×350mm(宽)×850mm(高),空调外机安装位置净尺寸应为 1200mm(长)×600mm(宽)x1100mm(高)。当然如果单纯从房间具体使用面积反推空调功率,可能有些小房间的室外机搁置尺寸可适当缩小,但考虑部分住户人住时可能用的是以前购买的空调,因此笔者建议在条件许可时尽量留出适当的余量,以免给住户带来不必要的麻烦和浪费。另外现在市场上的空调外机有变的趋势,设计单位也可随时通过调查研究来调整机位尺寸的设计 1)非集中空调的居住建筑中,每个居住空间都应考虑空调器的安装位置;南北厅(客厅、餐厅)连通的住宅户型,当南北进深较大时,宜考虑分别设置空调。 2)室内机应符合住户的常规布局,并尽量靠近室外机;空调外机搁板应尽量靠近可开启门窗或阳台,以方便安装操作;空调冷媒管预留洞口应尽量贴近直角墙面的阴角处,避免管线弯折(如有弯折处,半径不应小于150mm)或空离墙面及外露太多,空调管线裸露室外的部位应尽量考虑遮蔽措施。 3)空调百页(或穿孔板)的有效通风率应≥75%,并宜考虑开启合页、固定插销及注意开启方向要方便安装操作;空调百页尺寸宜比洞口尺寸上下各留 100mm的缝隙便于开启及安装时踏握着力;如果通过住户外窗安装空调,应该注意可开启扇的尺寸、方向及安装、维修的可操作性。 4)当空调外机为侧向置入时,安装洞口的宽、高尺寸(mm)应 ≥500×1100(大型)500×700(小型)。当空调外机为正向置入时,安装洞口尺寸应≥900×1100(大型)或800×700(小型)。 5)空调外机设置于外阳台端部时,应尽量与阳台范围设置明确的栏杆分隔,不但有利美观,而且按面积计算规则的规定,此时外机搁置处可不计人建筑面积,以免使业主对计入建筑面积的范围产生歧义而引起不必要的误解,并且

MG500采煤机技术参数

MG200/500-WD技术参数及常见故障处理一、主要技术特征 (1)适用煤层 采高范围 1.70~3.50 煤层倾角≤40° 煤质硬度硬或中硬 (2)整机主要参数 机面高度 1491mm 滚筒直径Ф1800mm,Ф2000mm, 最大采高 3500mm 卧底量 308mm,408mm 过煤高度 480mm 装机功率2×200+2×40KW(不含调高液压系统功率) 摇臂摆动中心距 6200mm 截深 630mm,800mm (3)电动机 截割电机牵引电机 型号 YBC-200B YBQYS-40(B) 功率 200KW 40KW 电压 1140V 380V 转速 1470r/min 0-2470r/min 冷却水量 30L/min 20L/min 冷却水压 1.5Mpa 1.5Mpa (4)牵引 型式交流变频调速、电机驱动齿轮销轨式无链牵引 牵引力 500~300KN 牵引速度 0~8.6~14.5m/min 牵引部总减速比 174.87 (5)截割 摇臂长度 2039mm 摇臂摆角 -21°~+41°

总减速比 41.83 滚筒直径Ф1800,Ф2000 滚筒线速度 1.85m/s,2.05m/s 滚筒转速 (6)调高液压系统 调高动力:乳化液泵站来压力乳化液 供液压力:31.5Mpa 调高工作压力:20 Mpa 控制油压力: 2 Mpa 滚筒全行程升起时间:可调 滚筒全行程下降时间:可调 (7)操纵方式: 中部手控(开停机、停运输机、调速换向、调高) 两端电控(停机、调速换向、调高) 无线遥控(停机、调速换向、调高) (8)主电缆 拖缆方式:自动拖缆 主电缆规格:UCPQ3×95+4×10+1X25 (9)冷却和喷雾 冷却:各电机、电控箱中变压器、电控箱中变频器、摇臂分别冷却。喷雾:内外喷雾 供水压力: 3.0Mpa 供水流量: 250V/min 供水管直径:Φ32mm (10)机器重量: 45t

室外空调机尺寸

https://www.wendangku.net/doc/a88680601.html,/products/product_search.php?subcatid=345&manuid =1743 网上产品查询: 格力 RF28W/J100-N3 室外机尺寸990*1700*840mm 格力 RF-16W 室外机尺寸 950x1250x412mm 格力 KF-72TW/B1(7231T)C-SN5(5P) 室外机尺寸 950X1240X412mm 格力 KFR-100LW/E(1053L)X-SN5(4P)室外机尺寸 1050x840x412mm 格力 KFR-72LW/P1(72533L1)Fd(3P)室外机尺寸1018×700×412mm ********** 格力 KF-50LW/K(50332L)-JN3(2P)室外机尺寸 1018*700*412mm 格力 KFR-32GW/E(3251)ZE1-N1(1.5P) 室外机尺寸848*540*320mm *********** 美的 KFR-72LW/DY-NA(E5)(3P) 室外机尺寸908×650×330mm 美的 KFR-72LW/DY-P(E2)(3P) 室外机尺寸 980*750*330mm ********* 美的 KFR-72LW/DY-GA(E5)(3P) 室外机尺寸 908×650×330mm 美的 KFR-51LW/DY-P(E2)(2P) 室外机尺寸925×650×330mm 美的 KFR-32GW/DY-B(E5)(1.5P) 室外机尺寸843 x 540 x 250mm ********* 三星 KFRD-72LW/ASB(3.0P) 室外机尺寸878×790×310mm 三星 KFRD-72LW/ASA(3.0P) 室外机尺寸878×790×310mm 三星 KFRD-60LW/WSK(2.5P) 室外机尺寸878×638×310mm 三星 KFRD-50LW/WSJ(2.0P) 室外机尺寸695×620×280mm 三星 KFR-32GW/WCBA(1.5P) 室外机尺寸720*548*265mm 海尔 KFRd-72LW/01B(QXF)-S1(3.0P) 室外机尺寸948*340*830mm ***** 海尔 KFRd-72LW/UA(F)(3.0P) 室外机尺寸780*245*540mm 海尔 KFR-60LW/VBPF(莲花红)(2.5P) 室外机尺寸810*288*680mm 海尔 KFRd-50LW/01UC(F)-S5(2.0P) 室外机尺寸245*780*540mm 海尔 KFR-35GW/E1(DBPF)(1.5P) 室外机尺寸780*245*540mm ***** 海尔 KFRd-33GW/Z7(1.5P) 室外机尺寸695*255*423mm 海尔 KFRd-23GW/E2-S5(1.0P) 室外机尺寸695*255*423mm LG LP-A7232ADW(3.0P) 室外机尺寸870*800*320mm LG LP-S7151DT(3.0P) 室外机尺寸870*655*320mm LG LPP7211DDF(3.0P) 室外机尺寸870*800*320mm LG LP-U5031DT(2.0P) 室外机尺寸 870*655*320mm LG LS-A3231HAB(1.5P) 室外机尺寸 770*540*245mm LG LS-B2331HTA(1.0P) 室外机尺寸 575*520*260mm

采煤机技术参数

采煤机技术参数(掌石沟煤业) 一、设备的名称及数量 电牵引采煤机 1台; 二、采煤机技术参数及要求 1、主要技术参数 适用于缓倾角、厚煤层长壁式一次采全高综采工作面,采高范围为2.5-4.5m,工作面倾角0-5゜。 2、配置要求 1)采用多电机传动,电机横向布置、抽屉式结构的总体设计,具备较强截割硬煤、夹矸、和爬坡、过断层能力。 2)采用机截交流变频调速链轮销轨式无链牵引,具有恒功率自动调速功能,变频器使用进口产品。 3)主要大部件如左、右摇臂及其电机,左、右牵引传动箱及其电机,外牵引,调高油缸均可左右互换使用。 4)采煤机应具手控、电控和无线遥控功能,可以在采煤机中部或两端实现对采煤机的操作。 5)内、外喷雾均需满足中国煤炭安全规程规定的灭尘要求。 6)采煤机应具有完善的监测和保护,包括过截、过流、过压、三相电流不平衡和欠压保护;漏电、短路保护。 7)电机预埋温度传感器,实现对电机的温度监测和保护。 8)配置瓦斯监测显示和断电功能,设有采煤机闭锁输送机功能。 9)要求配有密封注油装置,并配有动力注油泵,油脂润滑的各部位采用集中润滑,并有废油排放出口。 10)电气设备应具有国家电气安全标准所规定的各种保护。 11)采煤机具有运行参数诸如速度、温度、压力、电压、电流、滚筒高度等信息采集、图文(具有中文)显示、报警功能。 12)采煤机具有故障自动诊断、处理、记忆储存、传输和微机控制功能。 13)采煤机预留远程集中控制接口。 14)支架电液控制系统对采煤机的要求。 (1)采煤机位置监测采用红外线方式。对采煤机有如下要求:

○1采煤机具有红外线发射器的安装位置,需保证该位置具有较好的防砸防护效果,红外线发射器与安装于支架上的红外线接收器之间无障碍物遮挡。 ○2采煤机具有12V 200mA的直流电源并提供接口,为红外线发射器供电。 (2)若无法达到上述要求,采煤机位置监测还可采取无线方式。无线方式对采煤机有如下要求:○1采煤机具有可靠的位置监测功能,采煤机机身具有RS485信号输出口,采用MODBUS RTU协议传输采煤机位置信息。 ○2采煤机具有无线发射器的安装位置。 ○3采煤机具有12V 200mA的直流电源并提供接口,为无线发射器供电。 15)配采煤机电缆300米,电缆夹80 m,配遥控器5对。 三、供货范围及服务: (1)电牵引采煤机整机、附属件、安装维修专用工具2套,免费提供设备总价3%的随机备件(附明细及分项报价)。 (2)提供技术资料(含设备出厂图册、使用说明书、主机与配套件的煤安标志、相关电气件的防爆合格证、出厂合格证)6套。 (3)提供售后服务承诺。 刮板输送机等技术要求 一、设备名称及数量: 刮板输送机 SGZ764/2*250 1部 刮板转载机 SZZ764/160 1部 破碎机 PLM1000 1部 二、主要技术要求: 1、SGZ764/2*250刮板输送机

常用空调室外机尺寸

海尔柜式2P冷暖空调 KFRD-48LW/Z 外机尺寸(宽*深*高):780*245*540 海尔智慧眼1.5P变频冷暖空调 KFR-36GW/M(BPF) 外机尺寸(宽*深*高):710*255*840 海尔空调KFR-52LW/BPJF 外机尺寸(宽*深*高):810*288*680 海尔空调KFRD-75LW/@F 外机尺寸(宽*深*高):948*340*830 海尔空调KFR-68LW/@BPF 外机尺寸(宽*深*高):948*340*830 海尔空调KFR-58LW/K(BPQF)外机尺寸(宽*深*高):860*308*730 长虹壁挂式1P冷暖空调 KFR-25GW/DC3 外机尺寸(宽*深*高):780*270*550 长虹壁挂式1.5P冷暖空调 KFR-25GW/DL 外机尺寸(宽*深*高):597*282*537 长虹3P冷暖柜机 KFR-71LW/DFS 外机尺寸(宽*深*高):870*354*885 长虹2P单冷柜机 KF-51LW/FS 外机尺寸(宽*深*高):867*316*558 美的立柜式KFR-50LW/F1Y换气世纪星空调外机尺寸(宽*深*高):850*305*600 美的立柜式KFR-50LW/IY空调外机尺寸(宽*深*高):843*313*701 春兰强劲系列柜式空调器 KFR-50LW/BD 外机尺寸(宽*深*高):800*312*646 春兰柜式空调器 KFR-60LW/d 外机尺寸(宽*深*高):800*312*646 格力空调KFR-70LW/E1(7053L1)A 外机尺寸(宽*深*高):950*412*700 格力空调KFR-50LW/K(5057L)Y 外机尺寸(宽*深*高):760*255*540 海信 KFR-5001LW/BP 外机尺寸(宽*深*高):995*300*630 LG空调LP-S2052DA柜机2P 外机尺寸(长*高*深):680*555*265 LG空调LP-S2552DA柜机2.5P 外机尺寸(长*高*深):870*655*320

一般空调室外机的尺寸

一般空调室外机的尺寸 品牌、型号不一样尺寸也不一样一般3匹宽X高X深 (mm)900X750X330 格力卡通型窗机KC-16/C100窗机,体积小巧,外型尺寸仅 323X472X405MM;制冷量为1600瓦 一匹室外机尺寸(宽*深*高)mm : 848*540*320 1.5匹室外机尺寸型(宽*高*深) 848*540*320mm 另附部分品牌室外机尺寸,未经核实,仅供参考。 海尔柜式2P冷暖空调 KFRD-48LW/Z 室外机尺寸(mm): 780*245*540 海尔智慧眼1.5P变频冷暖空调 KFR-36GW/M(BPF) (宽*深*高)外: 710*255*840 海尔空调KFR-52LW/BPJF 外机尺寸:810*288*680mm 海尔空调KFRD-75LW/@F 外机尺寸:948*340*830mm 海尔空调KFR-68LW/@BPF 外机尺寸:948*340*830mm 海尔空调KFR-58LW/K(BPQF) 外机尺寸:860*308*730mm 长虹壁挂式1P冷暖空调 KFR-25GW/DC3 室外机外形尺寸(mm): 550*780*270 长虹壁挂式1.5P冷暖空调 KFR-25GW/DL 室外机:537×597×282>长虹3P冷暖柜机 KFR-71LW/DFS (高×宽×深单位:mm) 室外机: 885×870×354 长虹2P单冷柜机 KF-51LW/FS (高×宽×深单位:mm) 室外机:

558×867×316 美的立柜式KFR-50LW/F1Y换气世纪星空调宽x高x深室外机(mm) 850X600X305 美的立柜式KFR-50LW/IY空调高x宽x厚(mm) 室外机 701X843X313 春兰强劲系列柜式空调器 KFR-50LW/BD 外形尺寸(mm)深×宽×高: 312×800×646 春兰柜式空调器 KFR-60LW/d 外形尺寸(mm)深×宽×高: 312×800×646 格力空调KFR-70LW/E1(7053L1)A 高长深 (MM) 700/950/412 格力空调KFR-50LW/K(5057L)Y 高长深 (MM) 540/760/255 海信 KFR-5001LW/BP 室外机尺寸:995*300*630 LG空调LP-S2052DA柜机2P 680*555*265mm(长*高*深)LG空调LP-S2552DA柜机2。5P 870*655*320mm LG空调LP-Q3052DA柜机3P 870*655*320mm LG空调LP-P2051HA柜机2P 870*655*320mm LG柜机室外机尺寸基本相同 奥克斯空调KFR-25GW/ED壁挂1P 260*760*540mm(深*长*高)奥克斯空调KFR-32GW/ED壁挂小1。5P 260*760*540mm 奥克斯空调KFR-50LW/TA柜机2P 260*760*540mm

相关文档