文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工组织设计课程设计报告

施工组织设计课程设计报告

施工组织设计课程设计报告
施工组织设计课程设计报告

××××××××校

××××学院

课程设计报告

学生姓名:学号:

专业班级:

课程名称:工程施工组织

学年学期:2011 —2012 学年第一学期

课设成绩:

指导教师:

2011 年12 月

课程设计成绩评定表

学生姓名成绩

设计题目施工组织设计课程设计

指导教师:

年月日

目录

一、编制说明 (4)

(一)本施工组织设计的编制依据: (4)

(二)拟使用国家标准规范清单 (4)

(三)拟使用国家行业标准规范清单 (4)

二、工程概况 (5)

(一)建筑物概况 (5)

(二)地质及环境条件 (5)

(三)施工工期 (5)

(四)气象条件 (5)

(五)施工技术经济条件 (5)

三、施工方案 (6)

(一)流水施工段的划分 (6)

(二)施工程序 (6)

(三)施工准备及部署 (6)

(四)施工机械选择 (7)

(五)主要项目施工方法及施工顺序 (7)

四、施工进度计划 (12)

(一)进度计划表的编制 (12)

(二)具体计算过程 (12)

五、主要材料、机械及劳动力需要量计划 (14)

六、施工现场平面布置图 (16)

(一) 垂直运输机械的布置 (16)

(二) 搅拌站的布置 (16)

(三) 其它各种作业棚、工具棚的布置 (16)

(四) 材料、构件堆场及仓库的布置 (16)

(五) 行政福利用房布置 (17)

(六) 临时道路(见附录2) (17)

七、技术质量、安全、消防、环保、冬雨季施工措施 (17)

(一)文明施工措施 (18)

(二)技术质量措施 (18)

(三)安全措施 (18)

(四)降低成本措施 (19)

(五)消防措施 (20)

(六)环保措施 (20)

(七)冬、雨季施工措施 (21)

一、编制说明

(一)本施工组织设计的编制依据:

1.某省××有限公司设计的施工图纸;

2.总包发放的相关工程资料;

3.国家、某省建设主管部门颁发的现行相关建设工程的施工、技术、质量的规程、规范、标准、安全文明施工以及环境保护等规定;

4.施工现场实际情况及现场踏勘观感;

5.我公司现有机械设备、技术力量及多年来类似工程的施工经验。

(二)拟使用国家标准规范清单

1.地基基础工程施工及验收规范(GBJ202-83);

2.混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002);

3.砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002);

4.建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002);

5.屋面工程质量验收规范(GB50207-2002);

6.建筑装饰装修工程质量验收规范(JBJ81-91);

7.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001);

8.施工现场安全生产保证体系(DGJ08-903-2003);

9.建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93);

10.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002);

11.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002);

12.通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)。

(三)拟使用国家行业标准规范清单

1.建筑桩基技术规范(JGJ94-94);

2.建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99);

3.建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002);

4.建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001);

5.钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003);

6.钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003);

7.建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81-2002);

8.混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-95);

9.建筑涂饰工程施工及验收规程(JGJ/T29-2003);

10.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99);

11.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001);

12.建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91);

13.施工企业安全生产评价标准(JGJ/T77-2003);

14.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005);

15.施工现场安全生产保证体系(DGJ08-903-2003);

16.建筑施工现场环境与卫生标准(JGJ146-2004)。

二、工程概况

(一)建筑物概况

本工程为某省××公司的办公楼,位于××市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,

高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在○11轴线处有一道施工缝,在F轴线处有一道沉降缝。

本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼盖和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。

室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以马赛克为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。

屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。

设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。

(二)地质及环境条件

根据勘测报告:土壤为Ⅰ级大孔性黄土,天然地基承载力为150kN/m2,地下水位在地表下7~8m。本地区土壤最大冻结深度为0.5m。

建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为××公路,距道牙3m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。

(三)施工工期

本工程定于4月1日开工,要求在本年12月30日竣工。限定总工期9个月,日历工期为225天。

(四)气象条件

施工期间主导风向偏东,雨季为9月份,冬季为12月到第二年的1月份和2月份。

(五)施工技术经济条件

施工任务由市建×公司承担,该公司各分派一个项目部和施工队负责。该队瓦工20人,木工16人,以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等共计140人。根据施工需要有部分民工协助工作。装修阶段可从其他施工队调入抹灰工,最多调入70人。

施工中需要的电、水均从城市供电供水网中引入。建筑材料及预制品件可用汽车运入工地。多孔板由市建总公司预制场制作(运距10km)。木制门窗由市木材加工厂制作(运距7km)。

临建工程除工人宿舍可利用已建成的家属公寓楼外,其他所需临时设施均应在现场搭建。

可供施工选用的起重机有QT1-6型塔吊,QT1-2型塔吊。汽车除解放牌(5t)外,尚有黄河牌(8t)可以使用。卷扬机、各种搅拌机、木工机械、混凝土振捣器、脚手架、板可根据计划需要进行供应。

三、施工方案

(一)流水施工段的划分

根据本工程的特点,拟按温度缝与沉降缝位置为界划分流水施工段,具体划分如下:

Ⅰ段分为前楼1-11轴;Ⅱ段分为前楼11-22轴;Ⅲ段分为后楼F-L轴,进行分段分层流水作业,加快工程进度。

(二)施工程序

总施工顺序:

基础工程→主体结构→屋面工程→外墙装修工程→内墙装饰工程

分部分项工程施工顺序:

基础工程的施工顺序:机械挖土→混凝土垫层→砌基础→基础圈梁、构造柱→基础回填土

主体工程的施工顺序:脚手架→砌砖墙→扎构造柱钢筋→柱支模→浇柱混凝土→扎梁筋→梁

支模→浇梁混凝土→养护→安装楼板→楼板灌缝→现浇楼梯板→拆

屋面工程的施工顺序:找平层→保温层→找平层→防水层→保护层

内装饰工程的施工顺序:顶棚、内墙抹灰→水泥砂浆楼地面/水磨石地面→室内喷白

安装工程的施工顺序:安装木门窗/厕所木隔断→玻璃油漆→木门窗油漆

外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水

(三)施工准备及部署

1.施工技术准备工作

(1)认真学习施工图纸和有关的设计资料,做好图纸会审准备工作,做好图纸会审记录,解决图纸上所存在的问题,为施工和材料订货创造条件。

(2)组织各工种的施工管理人员对本工程的有关图纸进行审查,掌握了解图纸中的细节。(3)组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。

(4)编制切实可行的分项施工方案设计,及时上报公司和监理部门审批,并做好分项工程的技术交底工作。

(5)各专业分别要编制预防质量通病的技术措施,以及施工作业计划。

(6)编制好施工预算,并根据和进度计划编制材料供应计划,落实供货渠道。

(7)提前做好原材料的试验工作。

(8)做好整个工程的测量放线方案,进行测量仪器的检验,红线桩坐标的复测与核对,轴线控制桩的埋设与保护。

(9)填写开工报告,报业主、监理审批。

2.物资和劳动组织准备

(1)根据施工进度安排,确定各类材料,机具的进场计划。

(2)组织货源,签订物资供应计划。

(3)组织物资按计划时间进场,并按指定地点,规定方式进场和堆放。

(4)组织材料储备和堆放。

(5)建立精干的施工队伍,根据施工进度的需要组织劳动力分批进场。

(6)做好上岗前的技术培训工作,并对施工人员进行技术交底以及安全、防火、文明施工等方面三级教育。

3.施工现场准备工作

(1)做好现场的控制网测量。根据设计单位提供的建筑总平面图,测量桩点(包括水平控制桩和高程控制桩)。

(2)做好“三通一平”的规划:即水通、路通、电通、场地平整,包括:材料、构件和设备的运输主干道,厂内临时道路,生产和生活用水、用电的引入。全工地的排水防洪干线,消防栓的设置以及场地平整等。

(3)拆除障碍物。

(4)有关生产、生活的临时设施的搭设。

(5)水平和垂直运输设备的搭设。

4.施工部署

本工程属于多层办公楼建筑,是一项普通工程项目,其建筑装饰和建筑设备要求不高,按二类建筑设计的项目。本工程施工部署,在施工程序上,遵循“先地下、后地上”、“先土建、后设备”、“先主体、后围护”、“先结构、后装饰”的原则,实行“平面分段、立体分层、流水交叉、循序推进”的流水施工方法,为了保证工程质量,应该做相当的重视,周密计划、科学安排、严格管理、精心组织施工,经系统工程原则,运用微机管理手段,对本工程的施工流程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面管理和动态控制。

(四)施工机械选择

地基基础施工阶段,即在拟建房屋西侧安装一台QT1-6塔吊。主体结构施工所需砖、混凝土、构件和周转材料的水平、垂直运输主要由此塔吊承担。同时在办公楼北端和后楼西端设置一座扣管式井架,以弥补塔吊所安装不到的位置和缓解塔吊吊次,并作为垂直运输砂浆的主要工具。

主体结构施工完毕后,拆除塔吊,另在办公楼南端增设一座扣管式井架共同承担装修阶段的垂直运输。水平运输可用双轮手推车。

QT1-6塔吊起重量为2t,起重半径20m,最大起重高度26.5-40.5m。井架每个4m×2m,卷扬机棚每个1.5m×1.5m,且距离井架不小于10m。

经验算,垂直运输能力满足需要。

(五)主要项目施工方法及施工顺序

1.基础工程

基础工程主要施工顺序:放线,挖土,地基处理,垫层混凝土,放脚砌筑,地基圈梁与基础墙管道埋设,回填土

(1)测量放线

①施工前应在建筑场地测设主轴线

1)主轴线的布置形状:三点直角形

2)根据建筑红线测设主轴线

3)根据以有建筑物测设轴线

②房屋基础放线

根据场地上民用建筑主轴线控制点或其他控制点,首先将房屋外墙轴线的交点用木桩测定于地上,并在桩顶钉上小钉作为标志。房屋外墙轴线测定以后,再根据建筑物平面图,将内部开间所有轴线都一一测出。然后检查房屋轴线的距离,其误差不得超过轴线长的1/2000。最后根据中心轴线,用石灰在地面上撒出基槽开挖轴线,以便开挖。

(2)土方开挖

①用WY-100型和WY-80型反铲挖掘机在停机面一次进行开挖;

②为防止超挖和保持边坡坡度正确,机械开挖至接近设计坑底标高或边坡边界,应预留30~50cm厚土层,用人工开挖和修坡。

③开挖的基坑深于邻近建筑基础时,开挖应保持一定的距离和坡度。

④弃土应及时运出,如需要临时推土,或留作回填土,推土坡脚至坡边,坡边应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别确定,干燥密实土不小于3m,松软土不小于5m。

⑤基坑挖好后,应对坑底进行找平、修整。

⑥为防止坑底扰动,基坑挖好后应尽量减少暴露时间,及时进行下一道工序的施工。

(3)混凝土垫层

①混凝土的配合比,应通过计算和试配决定,混凝土浇筑时的塌落度宜为了1~3cm。

②混凝土应拌和均匀。

③浇筑混凝土前,应清除淤泥和杂物。

④捣实混凝土宜采用表面震动器。

⑤垫层边长超过3cm的,应分仓进行浇筑,其宽度一般为3~4cm,分格缝应结合变形缝位置,不同材料的地面连接处和设备基础的位置等划分。

⑥混凝土浇筑完毕后,应在12h以内用草帘等加覆盖和浇水,浇水次数应能保证混凝土具有足够的湿润状态,浇水养护日期不少于3昼夜。

⑦混凝土强度达到期1.2Mpa以后,才能在其上做面层等。

(4)地基圈梁与基础墙砌筑

①砖基础砌筑前,应先检查垫层施工是否符合质量要求,然后清扫垫层表面,将浮土及垃圾清除干净。

②从两端龙门板轴线处拉上麻线,从麻线上挂下线锤,在垫层上锤尖处打下小钉,引出墙身轴线,而后向两边放出大放脚的底边线。

③在垫层转角、交接及高低踏步处预先立好基础皮竖杆。

④砌基础时可依皮竖杆先砌几层转角及交接处部分的砖,然后在其间拉准线砌中间部分。内外墙砖基础应同时砌起,如因其他情况不能同时砌起时,应留设斜槎,斜槎的长度不应小于高度的2/3。

⑤大放脚砌采用一顺一丁砌筑。

⑥若砖基础不在同一深度,则应先由底下往上砌筑。

⑦大放脚砌到最后一层时,应从龙门板上拉麻线将墙身轴线引下,以保证最后一层位置正确。

⑧砖基础中的洞口、管道、沟糟和预埋件等,应于砌筑时正确留出或预埋,宽度超过50cm的洞口,其上方应砌筑平拱或设置过梁。

⑨砌完砖基础后,应立即进行回填土,回填土要在基础两侧同时进行,并分层夯实。

⑩浇筑基础圈梁、继续砌上部基础梁前,应先调好构造柱的竖筋。

(5)回填土

表层杂土和饱和土外运,好土留在楼南侧,用推土机集,供回填用(大约2450立方米),其余要用自卸汽车运走(大约4032-2450=1582立方米)。分层回填夯实,采用人工铺设,蛙式打夯机夯实。回填土过筛,肥槽两侧均匀下料,不能机夯的机角处,采用手夯夯实。第一次填土到暖沟垫层皮。完成室内暖沟支护沟壁后继续回填。为使填土有较长时间沉实,地面垫层混凝土于结构完成后浇筑。为了防止寸水流入坑内,基坑上口筑小护堤。

2.主体结构工程

主体工程主要有砌墙,现浇混凝土圈梁(楼梯,大梁,挑檐,构造柱,楼板)在基础完工及地层架空板安装完毕后,进行分层分段流水施工,其主要施工顺序如下:

放线-内外墙分步架砌筑-构造柱-预制梁安装-圈梁硬架及现浇支模-圈梁-现浇板钢筋-安装预制楼板并加固-板缝钢筋混凝土浇筑-养护-上层放线-女儿墙

(1)放线

(2)结构放线:根据轴线控制网接合施工图运用吊装、刚尺、沙线、等工具放出墙、柱、梁及各种洞口等的平面位置,待柱筋驳接完毕,运用水准仪等工具结合标高控制网将标高测到柱筋上,再按施工图确定梁、板等位置。砌体放线:与结构放线一样,可先放出墙边线,门窗及洞口等平面位置。并在砖砌体前运用水准仪将标高引测到固定的结构上,如柱、楼梯上,再用钢尺放出窗台,窗顶,门顶,预留洞底,顶等的位置,作为砌砖和安装的依据。

(3)结构墙体砌筑

①砌筑前,先根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线。开始砌筑时先要进行摆砖,排出灰缝宽度。摆砖时应注意门窗位置、砖垛等对灰缝的影响,同时要考虑窗间墙的组砌方法。以及七分头砖、半砖等砌在何处为好,务使各皮砖的竖缝相互错开。在同一墙面上各部分的组砌方法应统一,并使上下一致。

②在砌筑前,先要立皮数,皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度、门窗、楼板、过梁、圈梁、屋架等构件位置,皮数杆竖立于墙角及某些交接处,其间距以不超过15m为宜。立皮数杆时要用水准仪来进行抄平,使皮数杆上的楼地面标高线位于设计标高位置上。

③准备好所用材料及工具,施工中所需门窗、预制过梁、插筋、预埋铁件等必须事先作好安排,配合砌筑进度及时送到现场。

④砌砖时,必须先拉准线。一砖半厚以上的墙要双面拉线,砖块准线砌筑。

⑤砌筑实心砖墙宜采用“三一”砌筑法,即“宜铲灰、一块砖、揉一揉”的操作方法,竖缝宜采用挤浆或加浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。

⑥砖墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不少于8mm,也不大于12mm。水平灰缝的砂浆饱满度应不低于80%。

⑦砖墙的转角处和交接处应同时砌起,对不能同时砌起而必须留搓时,应砌成斜搓,斜搓长度不应小于高度的2/3。

⑧隔墙于墙若同时砌筑时,可于墙中引出阳搓,并于墙的灰缝中预埋拉结钢筋,其构造于上述相同,但每道不少于两根。

⑨如纵横墙均为承重墙,在丁字交接处留搓,可在接搓处下部砌成斜搓,上部留成直搓,并加设拉结钢筋。

⑩隔墙与填充墙的顶面与上层结构的接触处,宜用侧砖斜搓挤紧。

○11每层承重墙的最上一皮砖,在梁或梁垫的下面,砖墙的阶台水平面上以及挑檐、腰线等中,应用定砖砌筑。

○12宽度小于1m的窗间墙,应选用整砖砌筑。

○13墙中的洞口、管道、沟槽和预埋件等,应于砌筑时正确留出或预霾9,宽度超过30m的洞

口,其上面应设置过梁。

(3)构造柱

构造柱的柱顶、柱脚应在主体结构中预埋4Φ 12短钢筋,构造柱须先砌墙、后浇柱,砌墙时墙与结构柱连接处要砌成马牙,墙高每隔500设2 Φ12钢筋。构造柱的混凝土强度等级为C20,竖筋用4 Φ12,箍筋用Φ6@200,墙与柱的拉结筋应在砌墙进行预埋。

(4)圈梁:布置在紧靠楼板处,与卫生间、厨房等现浇。

(5)过梁:墙内的门洞、窗洞或设备留孔,其洞顶均需设过梁。选用洞宽为1000-1200时,用刚筋砖过梁,梁底放3 Φ8,入支座长度大于370并用直钩,用1:3水泥砂浆保护层20厚,拱高取洞宽的1/4,用M10混合砂浆砌筑。

(6)模板与构件安装

①构造柱模板

用工具式模具,其两侧砖墙每米高留60×60mm洞口,穿螺栓,用方木或脚手板加固构造柱外侧砖墙,防止浇筑混凝土时被挤动。

②圈梁模板

采用挑扁担法:在圈梁底面下一皮砖处,每隔1m留一顶砖孔洞,穿50*100木枋作扁担,竖立两侧模板,用夹条及斜撑支牢。

③门庭部分框架柱模板

1)柱模采用七夹板,加50*100木枋竖楞和短钢管抱筋,当柱的截面尺寸大于或等于600mm

时,应加一道φ12的对拉螺杆。

2)安装模板前要检查模板底部是否平整,若不平整应现在模板下口处铺一层水泥砂浆(10-20厚),以免钢筋混凝土浇筑时漏浆而造成柱底烂根。封柱模时应在底部锯一到二个100.50mm 的一方孔,做为浇筑钢筋混凝土前冲洗模内垃圾的清扫孔。柱模加固后,应用线锤检验,仔细校正,垂直偏差不得超过规范允许的范围。

④门庭部分框架梁模板

1)在柱子上弹出轴线,梁位置线和水平线。

2)梁支顶的排列,间距要符合模板设计和施工方案的规定,采用可调式多功能脚手架作支顶,其间距一般为914mm,具体视龙骨排列而定。

3)按设计标高调整支顶的标高,然后安装木方,铺上梁底板,并拉线找平。当梁跨度等于或大于4m时,梁底模板应起拱,起拱高度宜为全跨长度的1/1000-3/1000。

4)门架之间采用交叉联结,并在门架上,中,下各设一道水平拉杆。

⑤现浇楼板模板安装

1)楼板模板铺木版时只要在两端及接头处钉牢,中间尽量少钉或不钉以利拆模,采用定型木模板,需按其闺阁距离铺设搁栅,不够一块定性木模板的空隙,可用木模板镶满或用2~3mm 厚铁板盖住。

2)挑檐模板必须撑牢拉紧,防止向外倾覆,确保安全。

⑥楼梯模板

1)楼梯模板施工起那应根据实际层高放样,先安装平台梁及基础模板,再安装楼梯斜梁或楼梯模板,然后安装楼梯外帮侧板,外帮侧板应先在其内侧弹出楼梯底板厚度线,用套板画出踏步侧板位置线,钉好固定踏步侧板的挡木,在现场装订侧板。

2)侧板固定,下端于基础外侧板固定撑牢。

3)在砌筑墙后安装楼梯,靠墙一边应设置一道反扶梯基以便吊装踏步侧板。

4)楼梯高度要均匀一致,特别要注意最下一步与最上一步的高度,必须考虑道楼梯面粉刷层的厚度,防止由于粉刷层厚度不一二引起的楼梯踏步高度不一的情况。

⑦楼板安装

待圈梁的模板拆除后,即可用塔吊安装空心楼板。就位后要做好校正再最后固定。尽快进行板缝钢筋混凝土浇筑,待一定强度后方可以进行下道工序。

3.屋面工程

(1)找平层

①做20厚1:3水泥砂浆找平层。

②找平层应粘结牢固,没有松动、起壳,翻砂等现象。表面平整,用2m长的直尺检查,找平层与直尺间的空隙不应超过5mm,空隙只准许平缓变化,每米长度内不得多于一处。

③找平层坡度应符合设计要求,一般天沟纵向坡度不小于5%,内部排水的水港口周围应作成半径为0.5m和坡度不宜小于5%的杯形洼坑。

④两个面的相界处,如墙、天窗壁、伸缩缝、烟管、管道泛水处以及檐口、天沟、斜沟、水落口、屋脊等,均应做成半径不小于10-15cm的圆弧。

⑤找平层宜留设分格缝,缝宽一般为20mm,分格缝应留设在预制板支撑边的拼缝处。

⑥基层排水坡度必须符合设计要求,防水层施工前应先安装雨水口下弯口,结构基层先铺一层卷材,与弯头搭接不少于5cm,再灌砼。下水管道保持畅通。

(2)冷底子油结合层

①找平层干燥率小于9%后,干燥的基层清理干净后,满涂冷底子油1-2道,要涂刷均匀,表面必须保持清洁。

②配置沥青砂浆:先浆沥青熔化脱水(方法同屋面防水工程施工及验收规范附录一至四沥青熬制),同时将合格的中砂和粉料按配合比要求拌和均匀,预制烘干至120~140℃,然后将熔化合格的沥青按计量倒入拌合盘上与砂和粉料拌合均匀,并继续加热至要求温度,切忌升温过高,

防止沥青碳化变。

③冷底子油干燥后,按照所放坡度线,铺设沥青砂浆,虚铺砂浆厚度应为压实厚度的1。3-1。4倍,分格缝一般以板的支撑点(屋架或梁、承重墙)为界。

④砂浆刮平后,用火滚压(夏天温度较高时,滚内可不生火),至平整、密实、表面无蜂窝,看不出现压痕为好。

⑤滚桶应随时保持清洁,表面可刷柴油,根部及边角滚压不到之处,可用烙铁烫平压实,以不出现压痕为好。

⑥留置施工缝时,宜留成斜槎,在继续施工时,将接缝处清理干净,并刷热沥青;一道,冉后铺沥青砂浆,再用火滚或烫平。

⑦分格缝留置的间距,一般不大于4M,缝宽一般为20MM,如兼做排气屋面的排气道时,可适当加宽,并与保温层连通。

(3)卷材防水层

在冷底子油结合层上做两毡三油防水层严格按照厂家的规定方法施工,卷材铺贴时,自低而高逐排铺设,上下左右互相重叠宽度不小于100MM,浇涂玛绨脂并用滚桶压实,防水卷材端部嵌入女儿墙高度不少于200MM。天沟处防水必须比屋面卷防水多;一层铺贴,以防止老化。完工后铺上绿豆砂保护层。

(4)保温层

①松散保温材料采用炉渣,应经过筛选,严格控制粒径;并应进行加水预焖。

②松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实,每层铺设的厚度,应不大于150MM,其压实的程度及厚度应根据设计要求确定;完工后保温层的允许偏差为+10%或-5%。

4.楼地面工程

(1)楼地面施工:清理基层→定点标筋→浇砼砂浆抹平,用2M直尺检查平整度。

(2)卫生间楼地面施工:钢筋混凝土楼板面用20厚水泥砂浆找平,刷聚合物水泥基防水涂膜1.0厚,沿墙上翻1500高,用1:8水泥陶粒垫坡,20厚水泥砂浆找平。施工时注涂膜的厚度要达到标准,陶粒找坡时要以地漏口为准,尽量不宜找得过厚。

(3)楼面施工:钢筋混凝土楼面刷素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆压实抹光,施工时要注意室内标高的一致,每一层的标高要按图施工,要做到每一层地面标高无误差。

5.装饰工程

(1)抹灰工程

①抹灰工程遵循先外墙,先上后下,先顶棚、墙面后地面的顺序。抹灰前必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线吊直、弹出准线和墙群、踢脚板线。

②此为中级抹灰,先用托线板检查墙面平面垂直程度,大致决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7MM),再在墙上角做有个亿标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆,也可用水泥:石灰膏:砂=1:3:9混合砂浆,遇有门窗垛角角处要补做灰饼),大小5CM见方,厚度以墙面平整垂直决定,然后根据这两个灰饼用托线板或线锤挂垂直做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢角线上口),厚度以垂直为准,再用钉子钉在左右灰饼附近墙缝里,栓上小线挂好通线,并根据小线位置每隔1。2-1。5上下加做若干标准灰饼,待灰饼稍干后,在上下灰饼之间抹宽约10CM的砂浆冲筋,用木杆刮平,厚度与灰饼平,待稍干后进行底层抹灰。抹底层砂浆,用1:3水泥砂浆混合砂浆。严格控制找平层砂浆的稠度。

③底层抹灰完工后,再用1:2水泥砂浆批满。中层砂浆为精找平,厚5MM,以解决基层抹灰找平回缩产生的不平,保证找平层“绝对”平整。其操作应随手带平。

④中层抹灰完成后,再用1:2水泥砂浆罩面。必须仔细操作,确保表面平整、光滑、无裂纹。

⑤在分层涂抹中,水泥砂浆的抹灰曾,应待前一层抹灰层凝结后,方可涂抹后一层。在中层的砂浆凝固之前,也可在层面上每隔一定距离交叉划出斜痕,以增强面层与中层的黏结。抹灰抹后后应加强撒水养护,防止抹灰空鼓和干裂。

⑥冬期施工:砂浆在制作时应掺入化学附加剂如氯化钠、氯化钙、亚硝酸钠、漂白粉等。

(2)涂料工程

①在喷涂前:基层表面必须坚固和无酥松、脱皮、起壳、粉化等现象。

②涂料应还满足下列要求:

1)根据墙面湿度、粗糙度确定相应的稀释比例。

2)涂料中严禁加水及其他溶剂,只能用相应的涂料稀释液调制。

3)施工前应彻底搅拌涂料,时间不低于5~10分钟,视搅拌器而定。

4)涂料使用过程中,应每隔15分钟搅拌一次。

5)稀释比例不同的涂料严禁混合使用,否则会产生色差。

③在喷涂施工中涂料稠度、空气压力、喷射距离、喷枪运行中的角度和速度等方面均有一定的要求。涂料稠度必须适中、太稠、不便施工,太稀,影响涂层厚度,容易流淌。空气压力在0.4-0.8N/mm^2之间选择确定,压力选的过低或过高,涂层质感差,涂料损耗多。喷射距离一般为40-60cm,喷嘴离被涂墙面平行移动,运行速度要保持一致。喷涂施工希望连续作业,一气呵成,争取到分隔缝处再停歇。

(3)门窗工程

①门窗为木门窗及铝合金。

②弹线找规矩:外墙窗,在最高层找出窗位置,以其边为标准,分别用经纬仪将门窗边线下引,并做好标记,对个别不直的口边进行剔凿处理,门窗的水平线位置应以楼层+1000水平线为标准,往上反量出窗下线,门窗允许偏差宽度±5mm,高度5mm。

③门窗的规格应符合设计要求,对规格尺寸进行分类堆放,标准水平线进行安装,门窗各部件要求安装牢固,并做好半成品的保护、防止粉刷砂浆粘结到门窗上。

④木门框四周侧面防腐处理,按设计要求,塑钢窗连接件、固定件等安装用金属零件,除不锈钢外均进行镀锌处理。

四、施工进度计划

(一)进度计划表的编制

施工进度计划:本工程定于4月1日开工,要求在本年12月31日竣工。限定总工期9个月,日历工期为225天。(横道图见附录1)

(二)具体计算过程

1.基础工程

基础工程分为4个施工过程:挖土垫层→砖基础→基础圈梁构造→基础及房心回填土

根据结构缝进行施工段的划分,去施工段m=6,

挖土垫层:取R=7人,一班制,得t=P/6R=4天

砖基础:取R=13人,一班制,得t=P/6R=4天

基础圈梁构造:取R=8人,一班制,得t=P/6R=4天

基础及房心回填土:取R=20人,一班制,得t=P/6R=4天

采用等节奏流水施工:

K=t=4,∑Z:Z

垫-砖=4天,Z

圈-填

=4天

T=(m+n-1)K+∑Z/K=(6+4-1)×4+8/4=38天

2.地下室

地下室分为3个施工过程:砌砖墙→绑筋支模→浇砼、安板、灌缝取m=n=3,采用等节奏流水施工

砌砖墙,取R=11人,t=4天

绑筋支模:取R=5人,t=4天

浇砼、安板、灌缝:取R=4人,t=4天

取K=t=4

T=(m+n-1)K=(3+3-1)×4=20天

3.主体工程

主体工程分为4个施工过程:砌砖墙→绑柱筋、支模板→绑梁楼梯楼板筋→浇砼、安板、灌缝

取m=6,采用等节奏流水施工

砌砖墙:取R=14人,两班制,t=2天

绑柱筋、支模板:取R=12人,一班制,t=2天

绑梁楼梯楼板筋:取R=3人,两班制,t=2天

浇砼、安板、灌缝:取R=11人,一班制,t=2天

取K=t=2,Z

砖-吊=1天,∑C

绑筋

=1天

T=(m×r+n-1)K+1/2-1/2=(6×5+4-1)×2=66天

4.六层及屋顶

分3个施工过程:砌砖墙→绑柱筋→支模板→浇砼、安板、灌缝

采用等节奏流水施工,取m=4,

砌砖墙:取R=36人,一班制,t=1

绑柱筋:取R=6人,一班制,t=2

支模板:取R=8人,一班制,t=2

浇砼、安板、灌缝:取R=14人,一班制,t=1

取K=1,n=6

T=(m+n-1)K=(3+6-1)×1=8天

5.屋面工程

屋面工程分为3个施工过程:找平层、隔气层→保温层、找平层→防水层、屋面砼板

采用等节奏流水施工,取m=n=3,

找平层、隔气层:取R=20人,一班制,t=2天

保温层、找平层:取R=25人,一班制,t=2天

防水层、屋面砼板:取R=20人,一班制,t=2天

取K=t=2

T=(m+n-1)K=(3+3-1)×2=10天

6.楼地面工程

屋面工程分为2个施工过程:水磨石楼地面→水泥砂浆楼地面

采用等节奏流水施工,取m=6,n=2天

水磨石楼地面:取R=20人,t=4天

水泥砂浆楼地面:取R=10人,t=4天

取K=t=2

T=(m+n-1)K=(6+2-1)×4=28天

7.外墙装饰

m=5,两班制

取R=35人,t=5天,T=m×t=25天

8.内装饰工程

屋面工程分为3个施工过程:内墙抹灰→顶棚抹灰→室内喷白。将内墙抹灰和顶棚抹灰合并为内墙顶棚抹灰1个施工过程,故屋面工程就变为2个施工过程:内墙顶棚抹灰→室内喷白取m=10,n=2

内墙顶棚抹灰:取R=30人,t=8天

室内喷白:取R=10人, t=2天

则b

1=4,b

2

=1,n

1

=5,K

b

=2,m= n

1

+Z

1

/K

b

=10

T=(m+n

1

-1)K+∑Z=(10+5-1)×2+10=38天

9.其他

其他分为4个施工过程:木门窗安装→木门窗油漆→玻璃安装→台阶散水取m=6,n=4

木门窗安装:取R=10人,t=6天,b

1

=3

木门窗油漆:取R=10人,t=4天,b

1

=1

玻璃安装:取R=4人,t=4天,b

1

=1

台阶散水:取R=5人,t=2天,b

1

=1

K b =2,m=n

1

T=(m+n

1

-1)K=(6+6-1)×2=22天

五、主要材料、机械及劳动力需要量计划

主要材料、机械及劳动力需要量计划

主要材料需要量计划表

序号材料名称单位数量月份

4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 普通水泥 t 777 98 180 180 180 100 20 19

2 砂子M3211

3 267 490 490 490 271 60 45

3 石子M31527 210 35

4 354 354 160 58 37

4 钢筋t 83.1 24 36 23.1

5 模板㎡3200 1600 1600

6 标准砖千块1478 610 610 220 38

7 石灰t 340 120 120 100

8 沥青t 27.55 7.5 20.05

9 油毡㎡3799 3799

10 炉渣M3116 116

11 豆石M321 21

12 马赛克㎡6430 6430

13 瓷面砖㎡440 440

14 白水泥t 15.5 15.5

15 油漆㎏2435 2435

16 镀锌铁皮㎡169 169

劳动力需要量计划表

序号工种所需

工日

最高

人数

各月所需工日数

4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 机械工176 2

2 176

2 混凝土工 841 40 27

3 170 170 170 58

3 瓦工3900 瓦20

普30

340 1180 1180 1180 20

4 钢筋工444 14 69 12

5 12

6 126

5 模板工635 8 2

6 202 203 204

6 起重工108 5 2

7 3

8 38 5

7 普工986 41 346 240 50 50 50 50 100 100

8 架子工137 4 50 50 10 10 6 8 3

9 抹灰工5844 70 925 1193 2596 1100 30

10 油工654 15 37 92 462 63

11 白铁工24 3 12 12

12 木工1428 18 390 450 450 36 66 36

合计15177 1620 2444 2267 1853 1105 1419 2752 1665 93

建筑机械需用量计划表

序号机械名称规格单

使用月份

4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 蛙式打夯机HW-01 台

2 2

2 塔吊QT1-6 台 1 1 1 1 1

3 卷扬机JJM3 台 3 2 2 2 3 3 3 3

4 砼搅拌机

JG250

(0.4 M3)

台 2 2 1 1 1 2 2 1 1

5 砂浆搅拌机HJ-200 台 2 1 1 1 1 2 2 2 1

6 振捣器HZ-6-70 个 6 6 6 6 6 4 4 4 2

7 钢筋切断机GJ5-40 台 1 1 1 1 1

8 交流弧焊机BX1-330 台 1 1 1 1 1

9 钢筋弯曲机WJ40-1 台 1 1 1 1 1

10 圆盘锯木机MJ109 台 1 1 1 1 1

11 木工刨床MB-106A 台 1 1 1 1 1

12 反铲挖土机W-100 台 1 1

13 自卸汽车8T 台 6 6

14 推土机台 1 1

15 滤灰机台 1 1 1 1 1 1 1

六、施工现场平面布置图

(施工平面布置图见附录2)

(一)垂直运输机械的布置

地基基础施工阶段,即在拟建房屋西侧安装一台QT1-6塔吊。主体结构施工所需砖、混凝土、构件和周转材料的水平、垂直运输主要由此塔吊承担。同时在办公楼北端和后楼西端各设置一座扣管式井架,以弥补塔吊所安装不到的位置和缓解塔吊吊次,并作为垂直运输砂浆的主要工具。

主体结构施工完毕后,拆除塔吊,另在办公楼南端增设一座扣管式井字架,共三座井架共同承担装修阶段的垂直运输。水平运输可用双轮手推车。

井架每个4m×2m,卷扬机棚每个1.5m×1.5m,且距离井架不小于15m。

经验算,垂直运输能力满足需要。

(二)搅拌站的布置

施工高峰时,一天最大需混凝土67 M3,砂浆28.5 M3.一台0.4 M3的混凝土搅拌机台班产量为30~45 M3,因此配两台混凝土搅拌机:35×2=70M3>67M3;另外,配两台0.2M3的砂浆搅拌机;17×2=34 M3>28.5 M3,完全能满足施工的需要。

每台搅拌机10~20㎡作业棚,取每台15㎡,则混凝土搅拌共需30㎡的作业棚;砂浆搅拌需30㎡的作业棚。另外,在搅拌棚边设一个15㎡的养护室。

(三)其它各种作业棚、工具棚的布置

1.钢筋棚及堆场

每个钢筋工需作业棚3㎡,堆场为作业棚面积的3倍,因此,按高峰时钢筋工人数14人计算,则钢筋工作棚需3×14=42㎡;露天堆场为42×3=126㎡。

2.木工棚堆场

每个木工需作业棚2㎡,堆场为其建筑面积的3倍,按高峰时木工18人计算,另加一台圆锯和一台刨床所需建筑面积60㎡,则木工作业棚为2×18﹢60=96㎡。木模板堆场为100㎡。

3.其它工人作业及工具棚

瓦工、混凝土工和抹灰工按每个0.5㎡建筑面积计算,需(20+40+70)×0.5=65㎡

(四)材料、构件堆场及仓库的布置

1.红砖堆场

本工程所需标准红砖总量为1478千块,按储备量为总量的三分之一计算,即为492.67

千块,按每平方米场地储存0.5千块砖计算,共需露天场地492.67÷0.5=985㎡。

2.生石灰堆场

本工程所需生石灰340t,按储备量为总量的二分之一计算,即为170t,每平方米场地储存1t,则共需露天场地170㎡。另在生石灰堆场旁设置2个淋灰池。每个4m×5m。

3.砂堆场

本工程所需砂为2113 M3,储备量取总数的25%,每平方米储存1.2 M3,则共需露天场地2113×0.25÷1.2=440㎡。

4.砾石堆场

总量为1527 M3,储备量为总量的25%,每平方米储存1.2 M3,则共需露天堆场面积为:1527×0.25÷1.2=318㎡。

5.水泥库

总量为777t,储备量为20%,其量为:777×0.2=156t。按每平方米存1.4t水泥计算需搭建水泥库:156÷1.4=112㎡。

6.白水泥库

总量为15.5t,储备量按100%,按每平方米存1t白水泥计算,需搭建白水泥库16㎡。

7.木门窗堆棚

木门窗总面积为2147㎡,按储备量100%,每平方米堆放20㎡门窗计算,需搭建堆棚面积为2147÷20≈107㎡。

8.脚手架脚手板堆场

其堆场取100㎡,脚手杆长6m及2m,板规格为50×300×4000㎜,场地布置应考虑使其能放下。

9.预制楼板堆场

预制楼板总量为2778块,分五次进场,每次平均为556块,每块预制楼板面积为4×0.5㎡,按叠放五层计算,则需堆放场地:(556÷5)×(4+0.2)×(0.5+0.2)≈326㎡

10.沥青堆物及沥青锅,约占30㎡

11.其它仓库

在现场需设置存放五金、电器、油漆、玻璃、卷材等其他材料的材料库约60㎡。

另在现场需搭建一座工具库,面积约30㎡。

(五)行政福利用房布置

由于工人宿舍可利用已建成的家属宿舍,现场不需另外设置,因此,只需考虑办公室,茶炉及灶房、工人休息室、厕所及传达室。

1.办公室

按10名管理干部考虑,则办公室面积为:3㎡/人×10=30㎡。

2.休息室

取最高峰10月份的平均职工人数计算。10月份共需2752工日,除以30天,平均人数为91人,按每人0.15㎡的指标计算,则休息室面积为:0.15㎡/人×91人≈14㎡。

3.茶炉及简单灶房总面积取30㎡

4.厕所面积取10㎡。

根据防火要求,所有临建房屋的高度均应大于2.5m。

(六)临时道路(见附录2)

七、技术质量、安全、消防、环保、冬雨季施工措施

(一)文明施工措施

1.进入工地,必须戴安全帽,高处作业必须带安全带,严禁穿拖鞋、高跟鞋及赤脚施工。

2.严禁工人酒后操作。

3.防火工作必须建立正常的责任制,按规定设置防火设备,加强临工宿室防火管理,现场对烟火、电焊等火源建立严格的管理制度。

4.严禁工人在宿室吸烟,以及使用柴油炉、煤气炉、电炉煮食,宿室之间的行走通道要畅通,严禁摆放杂物。

5.现场排水要畅通,特别是生活污水有排出管道,垃圾要清理,每间宿室设一垃圾桶,防止积水,杂物滋生蚊虫、苍蝇,影响民工生活健康。

6.加强饮用水的管理及饮食的卫生管理,防止疾病传染及食物中毒。

7.现场设临时厕所,用管道排入化粪池,减少和杜绝随地大小便现象。

8.工地设洗车槽,对进出的车辆必要时进行清洗,以免污染城市道路。

9.工地设专人搞好现场环境卫生工作。

10.现场及施工室必须按规定内容张贴、宣传并印发具体规定给有关班组,互相监督,搞好现场文明生产。

(二)技术质量措施

1.施工前认真做好图纸会审和技术交底工作,正确贯彻按图施工原则。将图纸错漏、交接部分的矛盾、设计不合理及材料代用等解决在施工前。严格控制设计变更和材料代用,凡工程变更及材料代用一律有设计院发正式变更通告单及材料代用证明书。主要技术问题及主要分项工程施工前,应有现场工程负责人组织交底,并有记录。

2.加强对原材料、半成品、构件的质量检测和管理工作,不合格的材料、半成品和构件不准进场。做到材料配比准确,每班校验一次混凝土塌落度,混凝土、砂浆试块分房屋层次和时间按要求留足。加强石灰的淋制、熟化工作,提前2~3个月化好抹灰用石灰膏,以免墙面抹灰起泡、开裂。回填土必须分层(虚铺25m一层)。

3.严格执行各项质量检查制度。在施工组自检、互检、交接检的基础上,分层分段进行验收评定,及时办理隐蔽工程验收手续和结构工程质量验收手续,各分部门分项工程均应严格执行“施工及验收规范”。

4.施工中要做好已完项目的保护工作。楼梯踏步及时做好保护套,凡过双轮手推车的门口,均应在门框上车轴高度钉150mm宽的铁皮。室内装饰逐间完成后要封门,禁止入内。

5.施工的收尾阶段,应逐层逐间检查,发现问题及时返修,彻底搞好一间或一层后,应立即清扫上锁。

(三)安全措施

工程项目经理为项目安全生产第一负责人,对工程生产、安全负有领导责任,牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,逐级建立安全生产责任制,形成有力的安全生产保证体系,杜绝一切不安全因素。除了要建立健全现场施工安全生产责任制和广泛进行安全意识及纪律教育外,针对本工程的施工特点,制定有关的具体措施,加强安全生产管理工作。

1.现场项目经理部应把安全生产作头等大事来抓,认真贯彻国家有关的劳动保护和安全生产的各项政策法令,坚持“安全第一”,做好安全教育,安全交底和安全检查,搞好“三宝”利用。

2.施工中认真执行安全操作规程和各项安全规定,严禁违章作业,违章指挥,在安全施工任务的同时,必须进行安全交底,安全交底应有书面资料和交接人签名,坚持实施安全值班制度,现场设专职安全员,加强现场安全生产监督检查,严格贯彻各项安全生产管理制度和操作规程。

3.各层楼面上的各种洞口设有遮盖或者围栏设施。

4.振捣器的电源胶线应经常检查,防止破损造成漏电。操作时应用绝缘手套、穿胶鞋,并做好日常记录。振捣器、钢筋切断机、手电钻等手持工具必须有高灵敏的漏电保护装置做到一机一闸一漏电保护装置。

5.垂直运输机械和各种机电设备使用前调试达到运转正常,经公司有关部门验收合格后,须挂牌方能投入使用。所有机架人员和指挥人员均须持有有效的上(7)在临边、洞口附近不准存放杂物,其临时转运必须有专人临护。高空作业的料具应堆放平稳,工具应随时放入工具袋内,严禁乱堆乱放和从高处抛材料、工具、物体。加强了局管理,保证文明施工。进入现场的各种材料、工具、半成品等按规定地点堆放整齐,使施工现场有好容貌。施工操作人员能做到活完料净,脚下清。凡拆下来的模板、枋或砖等一切物品严禁抛出楼层外面,以防伤人。

6.脚手架搭设完毕必须验收及格后方准交付使用。脚手架字使用中注意容许使用荷载。所使用的钢管,其外径、壁厚应符合设计要求或有关要求,并无严重弯曲、砸扁或裂纹,杆件连接必须使用及格的扣件,不得使用铅丝和其他材料绑扎。脚手架的操作面必须铺手板,离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板、飞跳板。

7.严格执行用火审报批制度,凡是动焊及明火处,要有灭火措施及设备,周围无易燃物,并有专人看管。

8.材料库、发电机房、配电房、宿舍的位置应符合治安要求,现场备足够的消防器材和消防栓,做到布局合理,并经常注意维修、保养。

9.浇筑砼所用的泵管和串通节间必须连接牢固,操作部位应有护身栏,高空作业均应系安全带。

10.机械设备专人操作和管理,机械防护符合安全要求,电箱应防潮、绝缘并加锁,接地符合要求,特殊工种要持上岗证,不违章作业,不违章指挥。

11.利用塔吊起吊各种材料时,一定要绑扎牢固,有专人负责指挥才能起吊运输。经常对垂直运输机具的绳、刹车器等进行检查,确保负荷要求,否则应及时修理后更换。对使用的钢井架必须有十一种安全保护功能,塔吊应注意安全使用,如吊臂底净高应高于周围建筑物2米以上。对现场使用的机械设备定期保养,确保其正常运转。

(四)降低成本措施

技术方面:

1.选择经济合理的施工方案:钢筋工程中采用闪光对焊、电渣压力焊等连接新技术,节约钢筋用量,降低成本。

2.优化钢筋下料方案,减少钢筋短头,避免浪费。

3.准确进行模板翻样,增加模板周转次数,降低模板钢管等摊消费用。

4.提高测量放线和标高引测精度,避免由于误差而引起工程成本的增加。

5.狠抓工程质量、降低质量成本,避免返工损失。

施工方面:

1.改善劳动组织,按专业分项,合理使用劳动力,妥善安排施工工艺,避免窝工浪费。

2.开展劳动竞争、提高劳动效率,降低其它配套成本。

3.劳务费用切块承包,压缩非生产用工和辅助用工,减少用工成本支出。

4.做好进度网络计划管理,加快进度,降低成本投入时间。

5.做好现场半成品,成品的保护工作,避免损失。

安全方面:

1.确保安全生产,杜绝事故损失。

2.做好消防、防火管理工作、杜绝火灾损失。

3.抓好文明、卫生工作,既减少了清理人工、又避免了材料浪费。

实行强制式机械管理:

1.加强机械设备的定期、定项目强制保养,统一建档,电脑储存,跟踪监测、按月报表、依凭数据、预测故障、发现问题、及时排除。

2.做好机械设备的合理调度使用,节约台班费用。

3.提高机械设备的使用率,降低机械设备成本。

采用独特的物资供应与管理模式:

1.建立以仓库为中心的多层次管理方式,根据物资的最低、最高储备量求出物资的最佳订购量,制定出既合理又经济的计划,努力避免物资积压,尽量加速流动资金周转。

2.建立完整的采购程序,采用多种采购合同,根据不同情况在采购中分别运用不变价格、浮动价格和固定升值价格签订供货合同,降低材料采购成本。

3.合理计划现场材料堆放与保管,减少二次搬运、运输与保管损失。

4.做好进场材料的验收工作,实行“限额领料”制度,避免材料浪费、流失。

5.做好周转材料的回收利用,节约周转材料摊销成本。

6.做好现场材料使用管理,做到工完料清,工完场清。

利用现代化办公手段,提高工作效率:

在工程建设中,利用电脑进行成本预测控制、材料采购管理,机械设备管理,工程质

量管理等等,提高工作效率。

其它方面:

1.根据施工需要,平衡调度资金、控制资金使用。

2.审核各项成本费用,控制成本支出。

3.检查、考核执行情况。

4.搞好门卫管理,防止材料等流失。

(五)消防措施

1.利用蓄水池作为消防供水源,并使池中保持足够的出水量,设两台消防高压水泵(平时一台用来楼层养护),同时经常进行检查,保证其随时能正常运转,此外,两台泵需设专用供电线路。

2.施工用水立管2寸,每层设1-2个龙头,此外进入装修阶段后,应在每层楼梯口设一组检查合格的灭火器,并保持至少一条紧急通道的畅通,以备发生意外事件,人员好疏散。

3.电焊施工,应注意用铁板等方法托接火花,并严禁在易燃物品处操作,乙炔、氧气瓶应按规定的安全距离放置。

4.各通道口处设安全防火标志,尤其应注意木工房及油料库,并制定防火制度,设专人负责上述区域消防保卫工作,如在上述区域发现烟头等诱发性火源时,将追究该负责人的责任。

5.在装饰施工阶段,可成立临时消防队伍,处长、副队长分别由项目经理及安全员兼任,具体负责各处的巡逻及火灾扑救工作。

6.建立消防值班交接班制度,并作好值班记录。

7.在宿舍区、钢筋房、木工房、配电房、食堂等处放置灭火器。

(六)环保措施

1.施工现场满浇砼,地平硬化,既给雨季施工带来很大的便利,也给工人提供了良好的工作环境,又防止了尘土、泥浆被带到场外,保护了周边环境,既加强了现场文明施工,又保证了场内卫生。

2.运输散装材料,车厢封闭,避免洒落;既保证场内卫生,又保证了道路干净。

3.设立专门的垃圾箱:派专人进行现场洒水,防止灰尘飞扬,保护周边空气清洁,使院内环境

施工组织设计毕业论文开题报告

施工组织设计毕业论文开题报告 随着建筑行业强烈的市场竞争和我国加入世界贸易组织,建筑工程施工组织设计已经不单是工程投标及建设的技 术性文件,而且还是指导工程项目成本控制及实施的经济性 文件。施工组织设计编制的深度及广度在建筑工程施工生产 管理过程中对经济效益起着举足轻重的作用。施工组织设计 产生于计划经济年代,是施工企业对施工项目进行技术管理 的文件。如今,建筑市场依照国际惯例,工程施工的发包和 承包实行工程招标投标制和合同管理制,工程的管理实行业 主责任制、项目经理责任制和工程建设监理制等。新制度的 实行,使项目管理的模式也相应发生了变化,而工程施工环 境和技术环境的变化,使施工组织设计的地位和作用发生了 根本性的变化。因此,施工组织设计的创新是施工企业必须 面对和重视的问题。 哈尔滨水木兰亭小区4号住宅楼工程施工组织设计,该设计题目符合专业培养目标的要求,通过该设计使自己能够 综合学习和理解大学四年所学的各科专业知识,培养自己综 合运用理论知识和专业技能解决实际工程的能力。掌握建设 工程施工组织编制的内容、方法,根据不同的施工项目,合 理的选择施工方案,制定合理的施工技术措施,编制合理的 进度计划、劳动力、资源需要量计划,用以指导工程施工。 通过对一个实际工程的设计,使自己能综合运用所学的

专业理论知识去解决实际的工程应用问题。为今后走上工作 岗位打下坚实的基础,努力成为为工程建设领域的高级技术 应用型人才。,结合实践,理解和掌握所学的各科知识,培 养综合运用理论知识和专业技能的能力,学会分析和解决工 程各项施工中所遇到的各种实际问题,熟悉工作程序和方法, 为今后打下坚实的理论和技术基础。根据以往工程实践经验, 合理的编制施工组织设计,能准确反映施工现场实际,节约 各种资源,在满足建设法规规范和建设单位要求的前提下, 有效地提高施工企业的经济效益。 施工组织设计编制的由来及现状 施工组织设计师前苏联经济体制下的产物。在20世纪60—70年代,我国个施工企业均为计划经济体制下的企业, 所以对施工组织设计重视不够,当时只将施工组织作为一本 技术性文件,职能单一,与整个项目管理项目组织无关。在 进入80年代,随着市场经济的深入,施工组织设计业在不 断改变自己的角色,在施工组织加 入了项目管理的一些职能,施工组织设计由原来的纯技 术性文件改变为技术管理性文件。随着项目法在全国的大面 积推广和我过招投标工作的发展,作为施工组织设计已经不 单纯事一个技术组织文件了,它不仅指导项目的技术实施, 而且在质量管理、安全管理、进度管理、季节性管理、项目 组织、、项目协调等方面做了大量文章。近几年,在施工组

施工组织设计实训123完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 广州城建职业学院 施工组织设计 某住宅楼施工组织设计 学院: 专业:建筑工程技术 年级: 10 级 班级:建工四班 姓名: 指导教师: 成绩:

目录 第一章编制原则及依据.............................................. 第一节编制原则............................................ 第二节编制依据............................................. 第三节工程使用的主要规范章程 ............................... 第二章工程概况................................................. 第一节工程概况........................................... 第二节结构设计简介....................................... 第三节工程量清单......................................... 第四节施工条件及特点: ................................... 第三章施工部署.................................................. 第一节工程项目管理目标 ................................... 第二节实施措施........................................... 第三节工程施工部署....................................... 第四节项目管理体系....................................... 第五节施工平面布置....................................... 第六节工程总体思路....................................... 第四章施工准备.................................................. 第一节技术准备........................................... 第二节试验与检验准备 .................................... 第三节生产准备.......................................... 第五章主要分项工程施工方法....................................... 第一节测量定位........................................... 第二节基础施工方案....................................... 第三节主体施工方案....................................... 第四节屋面、防水工程施工方案 ............................. 第五节砌筑工程施工方案 ...................................

学院报告厅装修工程施工组织设计

学院报告厅装修工程施工组织设计

1.编制说明 1.1编制说明: 学院报告厅装修工程施工组织设计按本工程施工进度计划安排,按施工现场的实际情况排列。 1.2编制依据: (1)工程合同一份。 (2)施工图一套。 (3)现行国家建筑安装工程施工验收规范、技术规程及标准。(4)施工现场的实际情况。 1.3施工中应严格遵循下列有关规范、规程、规定执行: (1)中华人民共和国颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》;(2)江苏省公安厅消防安全手册; (3)建筑地面工程施工及验收规范(GB50209—95) (4)装饰工程施工及验收规范(JGJ73—91) (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)(6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)(7)《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209—2002) (8)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325—2001) 2.工程概况 建设单位:南京正德职业技术学院 工程名称:报告厅装修 工程性质用途:

计划工期:50天 监理单位: 设计单位:省建筑设计研究院 施工单位: 建筑面积: 工程造价: 结构形式: 地理位置:职业技术学院内 3.质量目标 本工程经施工完成后,竣工交付业主使用时,质量达到下列目标:(1)合同范围内所有工程的使用功能,均符合设计(或变更)的图纸要求: (2)单位工程质量目标:优良 (3)分项、分部工程质量达到评定标准,合格率为100%,优良率85%,达到优良工程标准。 以贵方提供的图纸及施工规范为依据,我公司组织专门技术人员综合装饰要求、内容、规模、功能进行反复分析,在施工中将遵照设计师的思路,遵守设计图纸各部位的高度要求,并与水电、暖通、通讯设备等单位进行施工配套,从而达到高标、高质量的装饰效果 4.施工组织及施工管理 4.1施工准备工作

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

施工组织设计实验报告

施工组织设计实验报告(20公里杆路工程) 学院:经济管理学院 专业:工程管理 指导老师: 学生姓名:

目录 一、工程概况 (4) 1.施工依据 (5) 2.编制原则 (5) 3.施工范围 (5) 4.工期安排 (6) 严格按照标文件规定的施工工期组织生产,运用科学的管理方法和手段,配备先进的施工作业机械,确保施工进度和工期,具体开工日期以业主方通知为准,工期为49天。 (6) 5.项目组织结构 (6) 二、施工部署及进度计划 (7) 2.1施工部署 (7) 2.1.6 路由复测工序及施工方法 (10) (1)定线:根据设计施工图,在前方三角位桩或转角桩上竖起大标旗,始标点至大标旗间插入两根以上花杆,始标、花杆和大标旗成一直线,以此画线和丈量距离。复测中需改变路由时,如遇有新路由比原路由增加长度超过100m、连续变更路由超过2km或改变水线路由等情况应报相关部门审批后方可修改。 (10) (2)测距:测地面距离时一般使用100m地链。地链应每天用皮尺校正以免由于地链变化而造成测量误差。测距时拉前后链人员应保持在始标至大标旗的直线上,地链应拉直,平行于地面。穿越较大障碍物<铁路、河流、一、二级公路等>时,如位置变更应测绘出新的断面图。每隔100m打一计数桩,在转角点穿越障碍处应打定位桩。桩号应随时与绘图、记录者核对。在前后桩之间把地链接直沿地链用白灰画线,沿途预留处应画出,余留长度应记入距离数之内。 (10) (3)绘图:核实复测的路由与设计施工图有无差异,路由变动部分应按施工图的比例绘出路由位置及路由两侧50m以内的地形和主要建筑物。核实施工图上的各种障碍及“防护”段落。提供配盘及光缆运输、施工车辆进入通路的资料<障碍分布及沿途交通情况等>。 (10) 2.2 项目甘特图 (10) 三、施工资源计划 (11)

施工组织设计实训心得体会doc

施工组织设计实训心得体会作为工程管理专业的一名大学生,我深刻地体会到针对工程项目编写一份有效实施性强的施工组织设计对管理该工程项目起着极其重要的作用。我将我编写施工组织设计的一些总结如下。 施工组织设计通常依次由目录、编制说明、工程概况、项目整体部署、主要工程施工方案或技术处理措施、施工进度计划、施工场地总体布置、工程质量管理及控制措施、职业安全健康管理、文明施工管理、消防治安保卫管理、环境保护措施、工程各方协调保护措施、附录等十四部分组成。施工组织设计作为指导施工全过程各项活动的技术经济的纲领性文件,是施工技术与施工项目管理有机结合的产物,它是工程开工后施工活动能有序、高效科学合理地进行的保证。从施工组织设计编制的特点看:施工组织设计是以单个工程为对象进行编制的,一般情况下师各施工企业分别独立进行,它有很强的技术性和综合性,需要编制人员有足够的建筑工程理论基础和一定的社会经验。施工组织设计的内容必须适应工程项目和业主、设计监理的特殊要求,同时也必须符合国家有关法律、法规、标准及地方规范的要求。施工组织设计编制必须满足最终的一个基本要求即对施工过程起到指导和控制作用,在一定的资源条件下实现工程项目的技术经济效益,达到施工效益与经济效益

双赢的目的。 而目前我们编制施工组织设计中存在着多的缺陷,例如:目前我们所收集的工程资料不够充分,对早已有的成功经验没有进行借鉴,所编制的内容缺乏新技术、新工艺、没有起到提高劳动效率、降低资源消耗的作用。往往有这种情况,没有借鉴,甚至根本不知道有这项成果的存在,这就给自己带来大量的重复劳动。缺乏技术理论基础和具体施工经验编制中只是对技术规范照搬照抄,而未对具体的工程特点进行有针对性的规划和设计,没有起到指导施工作用。施工组织设计必须对每个建筑工程逐个进行编制,以适应不同工程的特点,但不同编制人员对于同类型的施工工艺在进行编制工作的同时,作了大量不必要的重复劳动,降低了工作效率。○现在编制的施工组织设计只是作为技术管理制度的一项 4 工作,它主要追求施工效益而很少考虑经济效益,存在只注重组织技术措施,而没有重视经济管理的内容,以至于在施工过程中不讲成本,没有实现经济效益的目标。 不过这次的课程设计还是让我学到了很多东西,熟练掌握了用CAD绘制总平面图和网络计划图。大致了解了框剪结构的施工过程,看到自己的不足才能在以后的编制过程中改变自己,希望在以后的工作中编制出更好的施工组织设计。

机房工程施工组织设计

目录 第一章、施工总平面布置图 (6) 一、施工总平面图布置原则 (6) 二、总平面布置图 (6) 第二章、各分项工程主要施工方案 (6) 一、建筑装修工程施工方案 (6) 1.1、地板下防尘漆施工方案 (6) 1.2、抗静电地板施工方案 (7) 1.3、顶内刷防尘漆施工方案 (7) 1.4、彩钢板墙面施工方案 (8) 1.5、电气照明工程施工方案 (9) 1.5、开关、插座施工方案 (9) 1.6、管线敷设施工方案 (12) 1.7、电缆敷设施工方案 (18) 二、机房空气调节系统施工方案 (22) 2.1、新风系统施工方案 (22) 2.2、专用空调系统施工方案 (31) 三、综合布线系统施工方案 (32) 3.1、施工前的环境检查 (32) 3.2、器材检验一般要求 (32) 3.3、型材、管材与铁件的检验要求 (32) 3.4、机架安装 (32) 3.5、配线设备机架安装 (33) 3.6、各类接线模块安装 (33) 3.7、信息插座安装 (33) 3.8、电缆桥架及槽道安装 (33) 3.9、缆线的敷设 (33) 3.10、预埋线槽和暗管敷设缆线的规定 (34) 3.11、设置电缆桥架和线槽敷设缆线的规定 (34)

3.12、配线子系统缆线敷设支撑保护的要求 (35) 3.13、干线子系统缆线敷设支撑保护的要求 (36) 3.14、缆线终端的一般要求 (36) 3.15、对绞电缆芯线终端的要求 (36) 3.16、光缆芯线终端的要求 (37) 3.17、各类跳线的成端 (37) 三、消防系统施工方案 (37) 3.1、安装工程施工原则 (37) 3.2、消防系统配管安装 (37) 3.3、消防系统线路敷设 (38) 3.4、火灾探测器的安装 (38) 3.5、气体灭火控制器的安装。 (39) 3.6、系统接地装置的安装 (39) 四、供配电施工方案 (39) 4.1、工艺流程 (40) 4.2、配电柜(箱)安装前应具备的条件 (40) 4.3、配电柜(箱)的运输: (40) 4.4、设备开箱检验: (40) 4.5、设备的搬运 (41) 4.6、配电柜(箱)的安装 (41) 4.7、电缆的连接 (41) 4.8、送电试运行 (42) 五、机房安防系统施工方案 (42) 5.1、门禁系统施工方案 (42) 5.2、监控系统施工方案 (44) 5.3、报警系统施工方案 (44) 第三章、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划 (45) 一、配置先进的、性能好且数量足的施工机械设备 (45) 二、拟投入的主要施工机械表 (45) 三、资源协调保证措施 (47)

施工组织设计实验报告

施工组织设计实验报告(20公里杆路工程)

目录 一、工程概况 (3) 1.施工依据 (3) 2.编制原则 (3) 3.施工范围 (3) 4.工期安排 (4) 5.项目组织结构 (4) 二、施工部署及进度计划 (5) 2.1施工部署 (5) 2.1.1立电杆 (5) 2.1.2装设拉线(或撑杆) (5) 2.1.3架设架空吊线 (6) 2.1.4架设架空光缆 (6) 2.1.5防护装置 (7) 2.1.6 路由复测工序及施工方法 (8) 2.2 项目甘特图 (8) 三、施工资源计划 (10) 四、工程质量保证体系 (10) 1、质量目标 (10) 2、质量承诺 (11) 3、质量保证体系 (11) 4、质量管理组织机构 (13) 五、降低成本措施 (13)

一、工程概况 现为解决重庆市某山区通信困难状况,重庆市通信管理局公开招投标通信线路铺设工程。工程主要任务为在重庆市海拔2500m山区新建杆路20公里,布放24芯光缆20公里,工期要求2014年1月1日到2014年2月18日。 假设条件: 1)通信杆路工程地形环境为丘陵山区平地; 2)拉线方式采用顶头直线拉线; 3)杆路路由设计图两杆平局间距为50m。 4)计算人工工日按山区计算,均乘以系数1.13。 注:冬季施工措施 1.由专人收集汇总天气预报,特别注意凝冻地面的施工作业,要根据天气随时调整施工计划,尽可能在晴天实施开挖直埋沟、立标石等的工作。 2.不充许在凝冻天气进行施工作业。 3.光缆等重要材料,不充许在凝冻天气进行运输。 4.施工过程中必须采取必要措施防凝防冻,确保施工安全。 1.施工依据 1.1、按《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》YD5012-95要求。 1.2、按《本地网通信线路验收规范》YD5051-97的有关规定。 1.3、按《通信线路施工技术规范》的要求 1.4、按《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》YDJ44-89 的要求。 1.5、根据指标文件的技术要求及建设方的要求。 2.编制原则 根据工程范围,工程数量和工期的要求,并结合本公司施工和管理能力,本着优化施工方案,合理配置,“精心组织,工艺一流,技术先进,质量优良,服务周到”,确保质量,安全工期目标的原则,编制本工程的施工组织设计 3.施工范围 本工程的施工范围为:按要求完成施工图设计的全部工作内容。

报告厅会议室装饰工程施工方案

山西省知达实验中学新校区 报告厅、大中会议室、音乐舞蹈教室装修 施 工 组 织 设 计

(一)、编制依据 1、工程技术文件 1)《施工招标文件》 2)装饰工程设计图纸 2、国家和地方有关规范、法规(主要) 1)JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 2)JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 3)GB50205-2002钢结构工程施工质量验收规范 4)GB50300-2001建筑工程质量验收统一标准 5)GB50206-2002 木结构工程施工质量验收规范 6)GB50210-2002 建筑装饰装修工程施工质量验收规范 7)GB50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 8)JGJ113-2001 金属与石材幕墙工程技术规范 9)JGJ113-97 建筑玻璃应用技术规范 10)GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 (二)、工程概况 1、工程简介 业主名称:山西省知达实验学校 工程名称:新校区报告厅、大中会议室、音乐舞蹈教室装饰工程 建设地点:山西省知达实验学校新校区 承包方式:包工包料 施工工期: 45天 质量等级:合格 2、工程范围和内容:装饰施工图中内容 (三)施工准备 1.现场准备 1.1 针对本工程施工现场的特点,为保证施工现场的管理有序有力,拟在现场设立施工现场管理办公室,分设材料库房,进行封闭管理,现场管理人员、施工人员凭证进出。

1.2 区域独立封闭进行施工,对有关设施、设备进行成品保护,入口设置门卫,强化施工现场管理,所有非施工人员进场要得到项目部的许可,并有专人带领。 1.3 制定施工机具需用动态计划,按施工平面的要求组织施工机械设备和工具进退场。 1.4 建立与周边环境的联系渠道,确保施工正常运转。 1.5 施工队伍进场后,统一安排食宿住行,做到整齐统一,绝对消除脏、乱、散、游现象。 2.技术准备 2.1 熟悉装饰工程施工图纸,深入了解分析施工现场的具体情况,充分体会设计总体风格、意图、特点及细部做法的推敲。 2.2 做好图纸的会审工作,对设计中的疑难点及时与设计方、建设单位进行沟通,并将协商结果向业主汇报。尽量细致深入地配合设计方深化细部设计,将甲方意图及先进的设计理念,通过细部的深化,淋漓尽致地体现出来。把所有设计方面的问题凭借公司的自身实力解决在开工之前,为施工如期完成提供有力的保障。 2.3 针对本工程的特点,结合现行规范及制定的作业指导书编制各分项具体细化的施工文字方案并进行交底,使各级施工管理人员做到心中有数,从各方面保证施工处于有效受控状态。 2.4 组织所有技术人员认真学习新规范、新规程,特别是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,积极推广新技术,引进国外的先进施工经验,充分利用已有的先进技术,提高永康市委党校迁建项目单独装饰工程的科技含量,控制氡、甲醛、苯、氨等挥发性有机化合物(TVOC)的含量,达到绿色装修目的。 2.5 组织有关人员学习监理规程,积极配合监理的工作,共同做好装饰工程的各项工作。 2.6 全面履行本工程的合同,保证完成合同规定的各项技术要求和指标。 3、劳动力准备 3.1 做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工管理教育,所有特殊工种人员必须持证上岗。 3.2 根据施工进度,合理安排各分项施工人员的进出场,优化组合施工人员,避免施工现场出现人员闲置、窝工或少工、断工现象,使整个施工有序有节交叉进行。

XX工程施工组织设计

XXX工程 施 工 组 织 设 计 ... 有限公司二O XX年九月

目录 第一章编制说明 一、编制依据第二章概况工程 一、建筑概况 二、结构概况 三、建设单位工期要求第三章施工前期准备工作 一、现场准备 二、技术准备 三、材料准备 四、人员组织 第四章施工流程及进度计划一、施工流程 二、施工安排 第五章主要分项施工方案一、基础放线二、基础土方开挖 三、钢筋加工与绑扎 四、支模工程 五、钢结构螺栓安装 六、混凝土施工 七、钢结构加工制作与施工 八、雨季施工措施第六章施工安全保障第七章文明施工措施

第一章编制说明 一、编制依据 1、国家现行建筑安装工程施工质量验收规范 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《砌筑工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011) 5、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2012 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002 第二章工程概况 一、建筑概况 本工程为XXX工程,位于青阳县城区,建筑总面积为404.5貳,结构形式为排架结构,屋面防水等级为二级,建筑耐火等级为二级,使用年限25年。 二、结构概况 本工程采用柱下独立基础基础的埋深为-2.4米,垫层采用C10,基础承台砼采用C30,圈梁、过梁、构造柱、梁、楼板砼采用C25, 土0.00以下墙体采用MU10页岩实心 烧结普通砖,土0.00以上采用墙体采用轻质砌块,钢筋采用热轧带肋HRB400预埋螺 栓采用Q235,钢结构构件采用Q345B钢,檩条、支撑、拉条均采用Q235B钢。 第三章施工前期准备 一、现场准备 1 、重点是由业主移交的平面坐标,水准控制点引测,复核相关移交手续。 2、临时设施准备,主要包括临时水电,围墙、道路、库房、大门、钢筋加工棚、木工棚、厕所等 3、场地准备,设置好场地给排水系统,临时用电系统,布置好道路。二、技术准备 1 、施工前均要将安全文明施工方案,现场总平面图等相关资料及时上报上级单位,并按照审批意见予以实施。 2、组织专业工长、班组长、技术员仔细阅读施工图纸,参加图纸会审,熟悉设计意图及相关文件,开展各类工序的放样、计算工作,确保施工所要的几何参数,制定试验计划。 3、根据分部、分项工程内容,计算工程量做好工料分析,据此编制施工计划。 三、材料准备 1 、根据各个时期的进度要求,对材料的需要量进行分析,对材料的名称、规格、使用时间、数量进行统计汇总,编制采购计划,确定存放场地和组织运输。 2、对所需要的材料均需提前三天上报材料员以便采购。四、人员组织、机械配备 1 、依据本工程基础工程量及工程进度要求,计划配置技术员 2 人,施工员1 人,安全员1 人,工长1 人,钢筋工5 人,木工5 人,瓦工6 人,力工10 人,混凝土浇注5 人,水电工 3 人。 2、计划设备配置挖掘机2台,电焊机2台,钢筋切断机1 台,调直机1 台,套丝机1 台,挖掘机1 辆,水泵4 个。

单位工程施工组织设计报告

建筑施工与管理专业 《单位工程施工组织设计》设计报告 学生姓名: 学生学号 班级:

2014年06月 一、课程的性质和任务 “单位施工组织设计”实训课程是建筑施工与管理专业一门主要的必修实践环节,通过本实训,培养学生编制单位工程施工组织设计文件的能力和运用单位工程施工组织设计文件组织建筑工程项目施工的能力和方法。 二、课程的教学目的 (一)知识目标 1.了解单位工程施工组织研究的对象和基本任务; 2.掌握单位工程施工组织设计的基本原理和方法。 (二)能力目标 1.培养编制单位工程施工组织设计文件的能力; 2.培养运用单位工程施工组织设计文件组织建筑工程项目施工的能力。 (三)素质目标 培养严谨、求实、细致的工作作风。 三、教学方法和教学过程建议 (一)教学方法

建议采用案例教学,任务推动的教学方法。指导教师下达设计任务书,布置设计任务,并提示与设计任务有关的知识和要求,学生以个别化自主学习为主的方式自学,边学习边实践,在指导教师的指导下,最后完成设计任务。 (二)教学过程建议 1.设计任务(题目)选取要紧密联系实际,最好来自建筑工程生产一线,以增强实训的实用性、针对性和适应性。 2.指导教师应根据设计要求,编制设计任务书和设计任务指导书。 3.教学形式小组学习、集中面授和个人自学相结合的方式进行。 4.学生应用多种媒体教材进行学习,按时、按质、按量完成设计任务。 四、教学媒体 1.参考教学媒体可选用《建筑施工项目管理》和《建筑施工Ⅱ-建筑施工组织》的多种媒体教材。 2.指导教师编制的设计指导书。 3.指导教师推荐的相关规范、标准和设计手册等。 五、课程考核 1.本课程的考核成绩由平时成绩和最终提交成果的成绩综合确定。平时成绩占

施工组织设计实训心得

施工组织设计实训心得 通过了将近两周实训的奋斗,终于完成了这次的实训。虽然做的还有瑕疵,但同时让我回顾了自大学以来学过的大多数专业知识,进一步巩固了专业基础知识,让我有一次全面发展的机会。在这过程中也深深感受到了同学之间要相互帮助、相互学习,才能共同进步。特别感谢我的组员,在面对我对图纸有疑惑及碰到不懂时时,能很积极主动的指导并帮我解答了在设计中所遇到的疑问。因而,从这次课程设计中发现自己的专业知识掌握的不够扎实,还有很多的地方需要学习和回顾。 在这两周实训的开始,由于是施工组织设计,需要小组共同完成一份实训。在开始拿到图纸时,忽然感到很迷惑,看着图纸密密麻麻的图形和文字,顿时感到惊慌和无措。“我该怎么做,该如何下手“这句话无时无刻不出我的脑海中。但我深知必须得静下心,好好的看了一下老师发的任务书,上网了解一下有关施工组织的实训过程,同时还和组员讨论了有关这实训的分工及需要注意的事项。进而我渐渐的了解了实训的步骤和过程,了解了该如何下手。在做得工程中,我有以下感受: 1.在分到工程概况这块时,也是庆幸觉得挺轻松的。可是在后面慢慢做着的过程中,发现我还是要结合老师给的简单说明和图纸里的建筑说明,参照书上的模板组织语言简要说明工程概况。这也是不容易的一件事情,幸好我的组员有认真帮我查漏补缺,才能尽可能完善整个工程概况。 2.,在算量时,听着同学各种不一样的方法,无疑用软件算量是一种更为一种捷径。但对于广联达算量建模,我们小组都不会,而重新学习肯定花很多时间。所以,我们只能踏踏实实地手算,而这工程却是痛苦的。我们重温了算量的方法,一步一步地算。小组的人相互讨论,检查,错了又改,终于把算量做好。或许我们做得不是很精确,但算完还是成就感满满的。 3.施工方案,是我们小组经过上网查资料和共同讨论共同完成的。在回顾之前的施工知识和上网查资料中,我们温故而知新并更深一步巩固了相关知识点。 4.在绘制进度计划时,问题又接着来了,虽然老师之前在课堂上给我们布置过类型的实践,但由于有段时间没有去回顾和复习,好多知识和关键做法已经模糊,这个问题深深的打击了我,让我明白了学过一定的知识一定要时刻去温习和

报告厅会议室装饰工程施工方案

报告厅会议室装饰工程 施工方案

山西省知达实验中学新校区报告厅、大中会议室、音乐舞蹈教室装修 施 工 组 织 设 计

(一)、编制依据 1、工程技术文件 1)《施工招标文件》 2)装饰工程设计图纸 2、国家和地方有关规范、法规(主要) 1)JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 2)JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 3)GB50205-2002钢结构工程施工质量验收规范 4)GB50300-2001建筑工程质量验收统一标准 5)GB50206-2002 木结构工程施工质量验收规范 6)GB50210-2002 建筑装饰装修工程施工质量验收规范7)GB50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 8)JGJ113-2001 金属与石材幕墙工程技术规范 9)JGJ113-97 建筑玻璃应用技术规范 10)GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 (二)、工程概况 1、工程简介 业主名称:山西省知达实验学校 工程名称:新校区报告厅、大中会议室、音乐舞蹈教室装饰工程建设地点:山西省知达实验学校新校区 承包方式:包工包料 施工工期: 45天

质量等级:合格 2、工程范围和内容:装饰施工图中内容 (三)施工准备 1.现场准备 1.1 针对本工程施工现场的特点,为保证施工现场的管理有序有力,拟在现场设立施工现场管理办公室,分设材料库房,进行封闭管理,现场管理人员、施工人员凭证进出。 1.2 区域独立封闭进行施工,对有关设施、设备进行成品保护,入口设置门卫,强化施工现场管理,所有非施工人员进场要得到项目部的许可,并有专人带领。 1.3 制定施工机具需用动态计划,按施工平面的要求组织施工机械设备和工具进退场。 1.4 建立与周边环境的联系渠道,确保施工正常运转。 1.5 施工队伍进场后,统一安排食宿住行,做到整齐统一,绝对消除脏、乱、散、游现象。 2.技术准备 2.1 熟悉装饰工程施工图纸,深入了解分析施工现场的具体情况,充分体会设计总体风格、意图、特点及细部做法的推敲。 2.2 做好图纸的会审工作,对设计中的疑难点及时与设计方、建设单位进行沟通,并将协商结果向业主汇报。尽量细致深入地配合设计方深化细部设计,将甲方意图及先进的设计理念,通过细部的深化,淋漓尽致地体现出来。把所有设计方面的问题凭借公司的自身实力解决在开工之前,为施工如期完成提供有力的保障。

【强烈推荐】施工组织设计报告

施工组织设计 第1章编制说明 1.编制说明及依据: 本施工组织设计针对本工程施工的组织管理、总体部署、进度计划和保证工程质量、工期、安全、文明施工的技术措施作重点阐述,对主要分部分项工程施工方法、主要施工机具的选用、劳动力计划、材料计划给予原则性确定。本施工组织设计将作为编制作业指导书和指导施工的重要技术经济文件之一严格执行。 本施工组织设计编制依据有: 1.1施工招标文件; 1.2招标公司提供的答疑文件; 1.3《国家工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 1.4《建筑工程施工质量验收唯一标准》(GB) 1.5《建筑装饰工程施工及验收规范》() 1.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB) 1.8《建筑内部装饰设计防火规范》(函CIB50222) 1.9《建筑设计防火规范》(GBJ16) 1.10《图纸设计及项目法人的规定和要求》 1.11《原建筑物设计图纸》 1.12《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 1.13《气体灭火系统施工及验收规范》GB 1.14《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 1.15《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 1.16《火灾自动报警系统设计规范》GB 1.17《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 1.18《自动喷水灭火系统设计规范》GB 1.19《建设工程工程量清单计价规范》GB 1.20《工程测量规范》; 1.21《公司质量手册和支持性文件》; 1.22《中华人民共和国安全生产法》;

第2章工程概况 2.工程概况: 2.1 中国石化长春福祉大路加油站装修工程,面积为 1348 平米,室内装修大修及改造、室外维修改造及室内零星维修。室内装饰大修、室外装修及维修、室内零星维修工程。(内部装修、水暖、电照、消防、换窗、屋面防水等)。 2.2质量标准:达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格工程。 2.3工程指针: 工期指针: 2.4本工程的管理目标是: 1.合同范围内的所有使用功能符合设计图纸(或变更洽商)要求; 2本工程的安全目标是:无一例工程事故。 第3章施工布置与施工方案 3.1施工部署原则 为保证本工程在施工中有组织、有部署,自始自终的有条不紊进行,我们将以我司最优秀的人员组成本工程项目经理部,负责本工程的施工技术、施工质量、进度控制、材料采购、安全生产与文明施工等总体管理,公司领导及技术负责进行指挥,协助项目部在施工过程中的协调工作。 3.2施工部署 根据本工程特点及招标文件的要求,做好各分项工程间的配合,是本工程的关键。本工程决定统筹协调各分部、分项工程的施工,合理划分流水段,安排好各工种的流水施工,在确保质量前提下,满足进度控制,满足业主的要求。 3.3施工方案制定原则 在满足工程质量与工期要求的前提下,根据本工程的具体情况,重点抓好四点,即“优质、高效、安全、文明”,确定本工程施工方案原则为: 1.认真贯彻执行“建筑法”及建筑施工验收规范,做到有法可依执法必严,违章必纠、一抓到底的原则。 2.制定合理的施工方案、科学的技术措施,可行的工程进度。 3.组织强有力的项目经理部,运用科学的管理模式进行管理。

职业技术学校实训楼工程施工组织设计方案

职业技术学校实训楼工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工程特点 四、施工总规划 五、施工准备及平面布置 六、施工机械的选择和布置 七、主要施工方案 八、施工总进度计划 九、新技术的应用 十、主要技术组织措施 十一、各项资源需用量计划 附件: 1、项目管理班子主要成员表 6、塔吊附墙图 2、施工总进度计划 7、人货电梯附墙图 3、施工总平面布置图 8、外挑脚手架示意图 4、平面测量定位线图 9、围护桩平面布置图 5、主要机械设备示意图 10、土方开挖剖面图

1.0编制依据: 1.1 浙江大学设计院设计的温州职业技术学院文科实训楼和理科实训楼工程图纸。 1.2温州职业技术学院文科、理科实训楼工程的招标文件。 1.3 温州职业技术学院文科、理科实训楼工程的答疑书。 1.4 国家和行业颁发的建筑安装工程施工及验收规范。 1. 工程概况: 2.1工程状况: 2.11工程地点:温州市茶山高教园区内。 2.12项目名称:温州职业技术学院新校区文科、理科实训楼工程 2.13项目特征:本项目共有两个工程,文科实训楼和理科实训楼,总建筑面积为18700平方米。其中文科实训楼8900平方米,高为5层,层高 3.9米,现钢筋混凝土框架结构,基础是先张法预应力管桩,φ500,桩长9+9+9+10米的176根,桩长9+9+10+10米的18根;桩长36米;理科实训楼面积9800平方米,高5层,层高 4.5米,金工1层,层高7.8米,基础采用先张法预应力管桩,φ400桩,桩长9+9+9+10米,90根,φ500桩,桩长9+9+9+10米,324根。相关给排水、电气、暖通、消防、智能化布线。 2.14项目属性:公用建筑。 2. 16地质状态: 2.2工程机构及名称:

报告厅装修改造施组

报告厅装修改造施组

九、安全部岗位职责: 1、执行公司要求的有关规章制度,结合工程特点制定安全活动计划,做好安全宣传工作;严格贯彻和执行《施工现场安全条例》和《施工现场消防、保卫制度》,抓好对各专业施工队伍及分包方的参施人员进场前安全、文施的上岗培训,培训率到95%以上,并做好培训记录。 2、贯彻安全生产法规标准,组织实施检查,督促各分包的月、周、日安全活动,并落实记录与否。 3、参与工程施工组织设计图纸会审工作。 4、协助现场综合管理进行安全教育和特殊工种的培训,检查持证上岗,并办理入场证件。 5、定期组织现场综合考评工作,填报上级发放各类表格,并负责对综合考评结果的奖罚执行。 6、负责现场安全保护、文明施工的预控管理。 7、做好安全生产方面的内业资料及各种台帐。 8、对安全隐患下达整改通知单并进行复查。 9、负责现场动火证的办理工作。 10、织协调现场安全员、义务消费队员,对施工现场安全生产,消费保卫工作进行管理和巡查,定期召开安全会和消防演习。 11、配合项目经理积极做好施工现场的民扰及扰民问题。 十、土建工长岗位职责: 1、认真执行安全技术措施及安全操作规程,针对生产任务特点,向班组进行书面安全技术交底,履行签认手续,并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查,随时纠正违章作业。 2、经常检查所管辖班组作业环境及各种设备、设施的安全状况,发现问题及时纠正解决。 3、要对特殊部位施工,必须检查作业人员及各种设备设施技术状况是否符合安全要求,严格执行安全技术交底,落实安全技术措施,并监督其执行,做到不违章指挥。 4、定期组织所辖班组学习安全操作规程,开展安全教育活动,接受安全部门或人员的安全监督检查,及时解决提出的不安全问题。 5、分管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术,严格执行申报、审批制

排水工程施工组织设计

目录 第一章编制依据和工程概况 一、编制依据 二、工程概况 三、工程质量、安全、环境目标 第二章施工部署和施工准备 一、施工组织机构 二、施工进度计划 三、施工前准备工作 四、施工管理 第三章主要施工方案和施工工艺 一、测量放线 二、管沟土方 三、管道安装 四、砌筑检查井 五、回填 第四章质量保证措施 第五章安全保证措施 第六章文明施工与环境保护

第一章编制依据和工程概况 一、编制依据 西吉县将台乡2011年农村环境连片整治工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.宁夏建筑设计研究院有限公司设计的将台乡人工湿地污水处系统、集污管道工程施工图; 2.《室外排水设计规范》(DB50014-2006); 3.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90) 4.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 5.《建筑工程施工质量验收标准》 6. 《工程测量规范》(GB50026-93); 7. 《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004); 8. 《污水排放标准》(GB8978-1996); 9. 《人工湿水污水处理技术导则》(RISN-TG006-2009); 10.《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004); 11.《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2003); 12.《生活垃圾卫生填埋防渗系统工程技术规范》(CJJ113-2007); 13.《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》(CJJ112-2007);

1.施工合同 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,详细分析了各种影响施工的因素和本工程的施工工艺特点,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的排水工程施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 二、工程概况 1、工程范围: 本工程施工图由宁夏建筑设计研究院有限公司设计,本工程为西吉县将台乡2011年农村环境连片整治工程,排水管材为d300~d400II 级钢筋砼管,承插口钢筋砼管采用橡胶密封圈接口。 2、主要工程内容: 本工程为将台乡街道排水工程共计1102米,热工湿地污水处理系统1套,3m3垃圾池15个,3m3垃圾箱32个。 三、工程质量、安全、环境目标 1.工程质量目标: 我公司要充分发挥自身企业的优势,严格按照ISO9001-2000质量管理体系质量管理模式组织施工,成立过硬的项目经理部,严格遵照设计图纸、国家现行施工规范、规程及行业标准,组织施工和检查评定工程质量,与建设、工程设计、监理监督单位密切配合,认真履行我们的职责与承诺,确保本工程全部达到合格工程,具体目标值如下:

办公楼装修改造施工组织设计方案

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章安全施工保证措施 (5) 第四章文明施工保证措施 (11) 第五章施工进度计划 (13) 第六章总承包管理及分包工程情况 (21) 第七章主要分部分项工程施工方案 (33)

第一章编制说明 第一节编制依据 1. 本施工组织设计作为指导该工程施工的依据,编制时对该工程施工组织机构设置、施工劳动力、材料、机械组织、施工现场总平面管理、施工进度计划控制、施工各项准备工作安排、主要分部分项工程施工方法及技术措施、工程质量保证及控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施、季节性施工措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出工程施工的科学性、可行性及高效性。是确保工程优质、低耗、安全、文明、高速的完成全部施工任务的重要经济技术文件。 2. 本施工组织设计主要依据以下几项编制:工程招标文件、工程施工设计图纸、北京市地区的相关法令法规及规定、国家现行的相关技术规范、标准及规程、工程施工其他参考资料及施工现场具体情况等。 第二节编制范围 按招标人提供的的施工图纸所表述的所有装饰、安装工程,设计图纸和工程规范规定的属于本工程要求完成的全部内容,以及施工招标文件所要求的工作内容。 第三节工程采用的技术规范和标准 1. 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50208-2001) 2. 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 3. 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 4. 《钢结构设计防火规范》(GB50017-2003) 5. 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 6. 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 7. 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 8. 《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJT29-2003) 9. 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJT126-2000) 10. 《金属与石材幕墙工程技术规程》(JGJ133-2001) 11.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)2001

相关文档