文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第四章排水设备选型指导书

第四章排水设备选型指导书

第四章排水设备选型指导书
第四章排水设备选型指导书

第四章排水设备选型计算

第一节 设计原始资料和任务

一、设计原始资料

1、矿井年产量、服务年限及井口标高;

2、井筒型式(竖井、斜井)、同时开采水平数及各开采水平标高;

3、各水平正常涌水量和最大涌水量及持续时间;

4、水的密度、泥沙含量及化学性质(如pH 值);

5、沼气等级

6、供电电压;

⒎ 井筒及井底车场布置图。 二、设计任务

选型设计的任务是根据具体条件,在现有系列产品中进行合理选择,以保证设备安全、经济、可靠地运转。

1、确定排水系统;

2、选定排水设备;

3、提出经济核算指标;

4、绘制水泵房、管路及管子道布置图。

第二节 选型计算步骤和方法

在选型计算中,要严格贯彻执行《煤矿安全规程》(简称规程)和《煤炭工业规范》(简称规范),在保证及时排除矿井涌水的前提下,选择最优方案,使排水总费用最小。具体步骤和方法如下:

1. 确定排水系统

在煤矿生产中,单水平开采通常采用集中排水;两个水平同时开采时,应根据矿井具体情况进行分析,综合基建投资、施工、操作和维修管理等因素,经过技术和经济比较后,确定合理的排水系统。

2. 水泵的选型计算

《规程》第二百七十八条对煤矿主排水设备中水泵要求是:必须有工作、备用和检修的水泵。工作水泵的能力,应能在20h 内排出矿井24h 的正常涌水量,(包括填充水和其它用水);备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的能70%,并且工作水泵和备用水泵的总能力,应能在20h 内排出矿井24h 的最大涌水量;检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的能25%。对于水文地质条件复杂的矿井,可在主泵房内预留安装一定数量水泵的位置。

《规范》第2~136条还对小涌水量的矿井水泵作了规定:对于正常涌水量为50m 3

/h 及以下,且最大涌水量为100m 3

/h 及以下的矿井,可选用两台水泵,其中一台工作,一台备用。

(1) 水泵必须具备的总排水能力

正常涌水时,工作水泵必须具备的总排水能力

z Z B q q Q 2.120

24==

最大涌水时,工作水泵和备用水泵必须具备的总排水能力

m ax m ax

m ax 2.120

24q q Q ==

式中 q Z 、q max ——分别为矿井正常涌水量和最大涌水量,m 3

/h

(2) 水泵所需扬程的估算 由于水泵和管路均未确定,因此就无法确切知道所需的扬程,一般可由下面公式中任选一个进行估算:

??? ?

?

+=αsin 2.0~1.01C B

H H

g C B

H H

η= ,m

式中 Hc ——测地高度(实际扬程),一般可取Hc =井底与地面标高差+4(井底车场与水仓最低水位距离),m ;

α——管路倾斜架设时倾角;

ηg ——管路效率。对竖井,ηg =0.9~0.87;对斜井,当倾角α﹥30°时,ηg =0.83~0.8;当

α=20°~30°时,ηg =0.8~0.77;α﹤20°时,ηg =0.77~0.74。

(3) 预选水泵的型号和级数 根据Q B 、H B 及矿水的pH 值,从水泵类产品样本中选取水泵,最好是一台泵就能达到所需要求的排水能力。在满足要求的各型号水泵中,优先选择工作可靠、性能良好、体积小、质量轻且价格便宜的产品。当矿水的pH 值小于5时,应采取降低水酸度的措施,若技术上有困难或经济上不合理时,就应选取耐酸泵;当矿水泥沙含量太大时,应考虑选择MD 型耐磨泵。符合上述条件的可能有多种型号,待选择了配套管路并经过技术经济比较后,最终确定出一种型号的泵。

若采用多级水泵,水泵级数可按下式计算: i B H H i =

式中 H i ——所选取水泵的单级扬程,m 。

应当指出:计算的结果,i 值一般不是整数,但水泵级数只能是整数;选取大于i 的整数当然能满足要求,但取小于i 的整数有时也能达到要求,此时应同时考虑两种方案,进行技术比较后,方能确定。

(4) 校验水泵的稳定性 为保证水泵工作的稳定性,应满足09.0H H sy ≤。通过稳定性校验,可以淘汰不能满足稳定性要求的水泵,从而减少可比的方案。

(5) 确定水泵台数

a .正常涌水时工作水泵的台数

e B Q Q n =1

b .备用水泵的台数

127.0n n ≥

e B Q Q n n m ax 21=+

式中 Qe ——预选水泵额定流量,m 3

/h

c.检修水泵的台数

1325.0n n

在上述公式计算中,结果均取偏上的整数。因此,水泵的总台数n =n 1+n 2+n 3。

对水文地质复杂的矿井,按《规程》要求,应增设水泵或在泵房内预留安装水泵的基础。 3. 管路的选择计算

(1) 管路趟数的确定 根据《规程》第二百七十八条对管路的要求:必须有工作和备用的水管。工作水管的能力应能配合工作水泵在20h 内排出矿井24h 的正常涌水量。工作和备用水管的总能力,应能配合工作和备用水泵在20h 内排出矿井24h 的最大涌水量。《规范》第2~138条还对敷设在斜井中的管路作了规定:对于正常涌水量为50m 3

/h 及以下,且最大涌水量为100m 3

/h 及以下的斜井,一般敷设一条管路,其能力应能在20h 内排出矿井24h 的最大涌水量。

排水管路趟数在满足《规程》的前提下,在井筒内布置以不增加井筒直径为原则,一般不宜超过四趟。

(2)泵房内管路布置的选择 泵房内管路布置主要取决于泵的台数和管路趟数,如图10-6所示为矿井常用管路布置方式。其共同特点是任意1台水泵都要与任意1趟管路相联接。

图1 排水管路布置示意图

(3)管材的选择 选择管材的主要依据是管道所需承受的压力。由于矿井排出的水一般进入地表水渠,因此压力与井深成正比。通常情况下,对井深不超过200m 的,多采用焊接钢管;井深超过200m 时,多采用无缝钢管;当压力小于1×106

N/m 2

时,可选用铸铁管;吸水管一般选用无缝钢管。

(4)管径与壁厚的计算 选择管径就是针对一定的流量寻找运行费用和初期投资费用两者之和最低的管径。由于管路的初期投资费用与管径成正比,而运行所需的电耗与管径成反比。因此若管径选择偏小,水头损失大,电耗高,但所需的初期投资少;若管径选择偏大,水头损失小,电耗低,但所需的初期投资高。因此,管径是确定运行费用和初期投资费用在总费用中所占比重的

决定因素,选择时应综合两方面考虑找出最佳的管径。通常是按经济流速的方法来确定管径。其计算公式如下: a ) 排水管内径

'

0188

.036004''

p e p

e p v Q v Q d ==

π

b ) 吸水管内径

'

0188

.036004''

x e x

e x v Q v Q d ==

π

上两式中 v p ′——排水管的经济流速,一般取1.5~2.2m/s ;

v x ′——吸水管的经济流速,一般取0.8~1.5m/s 。

为了提高吸水性能,防止气蚀发生,吸水管直径一般比排水管直径大一级,因此吸水管内径也可按下式计算

025.0'

'

+=p x d d

由于钢管规格以外径为基准形成系列,同时对同一外径管有多种壁厚,因此,选择管径时,应根据井深试选标准管径。当矿井排水垂直高度小于400m 时,可选用管壁厚度较薄的一种;当排水垂直高度超过400m 时,可选用管壁较厚的管子。可参见表1、2、3选取标准管径。

(5)管壁厚度的验算 管子选定后,其壁厚也就确定了。但此厚度能否满足承压要求,需按下式进行验算

??

????+-?--?-+

=

c p R pd

p

R p

)105.6(3.2)105.6(3.22116

6

δ,

式中 δ——管壁厚度,m ;

d ——所选管子标准管径,m ;

p ——水管内部工作压力。作为估算p =1.1×104H p N/m 2; H p ——排水扬程,m ;

R ——管材许用应力,铸铁管R =20×106 N/m 2;焊接钢管R =60×106 N/m 2

;无缝钢管R =80

×106 N/m 2

C ——附加厚度(考虑运输和其他原因形成的表面损伤)。铸铁管c =0.007~0.009m ;焊接

钢管c =0.002m ;无缝钢管c =0.001~0.002m

所选标准管的壁厚应等于或略大于按上式计算所得的δ值。吸水管不需验算壁厚。 4. 管路特性的计算

管路特性方程式为 2

ARQ

H H sy +=

式中 A ——考虑管内径因污泥淤积后减小而引起阻力损失增大的系数。对于新管A =1;对于管内挂垢后管径缩小10%的旧管,A =1.7。

()

???

?????+

+++=

∑∑5

4

542

1118

p

p p p

p

x

x x x x d l d d l

d g R λξ

λξπ

式中 λx 、λp ——吸、排水管的沿程阻力损失系数,可查表11-4;

d x 、 d p ——吸、排水管内径,m ;

l P ——排水管实际长度。对于竖井l P =(Hp-7.5)+ l 1+ l 2+ l 3 m ; l 1——水流经泵房内排水管的长度,一般取l 1=20~30m ; l 2——管子道中的管子长度,一般取l 2=20~30m ; l 3——井口出水管长度,一般取l 3=15~20m ; l x ——吸水管的总长度,一般取l x =8~10m ;

∑ξx ∑ξp ——吸、排水管路上的局部阻力损失系数之和。管路附件参照图2,局部阻力损失系数值按表1查取。

图2管路附件

5. 水泵工况点的确定

在求得管路特性曲线方程后,可取不同的Q i ,计算出相应的H i 1和H i 2,据此在Q ~H 坐标图上画

出管路的初期特性曲线1和挂垢后的特性曲线2,从而得到工况点M 1和M 2,如图所示。其工况参数分别为流量Q M 1、Q M 2,扬程H M 1、H M 2,效率ηM 1、ηM 2,轴功率N M 1、N M 2和允许吸上真空度H SM 1、H M 2。根据《煤矿井下排水设计技术规定》,水泵工况点效率一般不低于70%,允许吸上真空度不宜小于5m 。

图3水泵工况点

1-初期特性曲线;2挂垢后的特性曲线

6. 吸水高度的计算

在计算吸水高度时,应按水泵运行期间可能出现的最大流量所对应的值进行计算。

x H ≤

r n

x a

h p h p ?--

γ

或x

x

SM x

h g

v H H --

22

1

在高原地区,气压较低或吸水井中水温高于20℃时,对H SM 1应加以修正,然后将修正后的值[H SM 1]代入上式计算出H x 。修正公式为:

[]???

???-+??? ?

??--=

3

31081.924.01081.910n a s s p p H H 7. 校核计算

(1) 汽蚀性校核 为保证不发生汽蚀,水泵的工况点M 1应位于汽蚀点C 的左侧,即应满足公式

s

s

H H '的要求。

(2) 经济性校核 水泵的工况点应位于工业利用区的合理使用范围内。ηM 1、ηM 2≥0.85ηmax

(3)排水时间的校核

a) 正常涌水量时,水泵每天工作小时数

20242

1≤=

M Z H Q n q T h

b) 最大涌水量时水泵每天工作小时数

()20242

21m ax

m ax ≤+=

M Q n n q T h

上两式中 Q M 2——管路挂垢后水泵的工况流量,m 2

/h 。

如在最大涌水时为多台水泵和多趟管路并联工作,则公式(上式中的分母(n 1+n 2)Q M 2用并联运行

的工况流量代替之。 8. 电动机容量的验算

如果水泵的工况点在工业利用区内,则不需验算电动机容量。但当工况点超出工业利用区右边界时,电动机容量应按下式验算

c

M d P k

P η1

=,

式中 P M 1——工况点M 1所对应的轴功率,Kw ;

ηc ——传动效率,取ηc =0.95~0.98;直联时取ηc =1;

k ——备用系数。当Q M 1<20m 3/h ,k =1.5;Q M 1=20~80m 3/h ,k =1.3~1.2; Q M 1=80~300m 3/h ,k =1.2~1.15;Q M 1>300m 3/h ,k =1.1。

通常井下水泵配用防滴式电动机,但有瓦斯煤尘爆炸危险的辅助排水设备的电动机,则必须是防爆型的。 9. 电耗量的计算 1) 年电耗量的计算

初期

()[]1

m ax

m ax 211111

113600100005.1T z n n T z n H gQ W H H w

d c M M M ++??

=ηηηηρ

管子挂垢后

()[]2

m ax

m ax 212122

213600100005.1T z n n T z n H gQ W H H w

d c M M M ++??

=ηηηηρ

对于大容量电动机取ηd =0.9~0.94;小容量电动机取ηd =0.82~0.9;ηd 亦可从电动机手册中查取。

电网效率η

w 一般取

0.95~0.98。

2) 吨煤排水电耗 初期

A

W W dm 11=

kW ·h/t

管子挂垢后

A

W W dm 22=

kW ·h/t

3) 吨水百米电耗

初期

sy

w d c M M t H H W ηηηη11

110067.305.1?

=?? kW ·h/t ·100m

管子挂垢后

sy

w d c M M t H H W ηηηη22

210067.305.1?

=?? kW ·h/t ·100m

吨水百米电耗W t ·100 吨水百米电耗是一种能够比较科学、全面地评价排水设备运行情况的经济指标。《煤矿井下排水设计技术规定》中规定,排水设备吨水百米电耗应不小于0.5kW ·h, 否则便认为是低效设备, 不予采用。可按公式计算。

表1 热轧无缝管(YB231—70)

注:1.管长度4~12.5m 。

2.常用材料:10,20,45。

3.管的理论质量(钢密度为7.85)G =0.2466×δ(D -δ)kg/m(δ、D 单位为mm)。

4.标记示例:外径60mm ,壁厚10mm ,长度1000mm 的热轧无缝管:管φ60×10×1000

外径 壁厚 外径 壁厚 外径 壁厚 外径 壁厚 32 38 42 45 50 54 57 60 63.5 68 70 73

2.5~8.0 2.5~8.0 2.5~10.0 2.5~10.0 2.5~10.0

3.0~11.0 3.0~13.0 3.0~1

4.0 3.0~14.0 3.0~16.0 3.0~16.0 3.0~19.0

76 83 89 95 102 108 114 121 127 133 140 146

3.0~19.0 3.5~2

4.0 3.5~24.0 3.5~24.0 3.5~28.0 3.5~28.0 4.0~28.0 4.0~32.0 4.0~32.0 4.0~32.0 4.5~36.0 4.5~36.0

152 159 169 180 194 203 219 245 273 299 325 351

4.5~36.0 4.5~36.0

5.0~45.0 5.0~45.0 5.0~45.0

6.0~50.0 6.0~500

7.0~50.0 7.0~50.0

8.0~75.0 8.0~75.0 8.0~75.0

377 402 426 459 (465) 480 500 530 (550) 560 600 630

9.0~75.0 9.0~75.0 9.0~75.0 9.0~75.0 9.0~75.0 9.0~75.0 9.0~75.0 9.0~25.0 9.0~25.0 9.0~25.0 9.0~25.0 9.0~25.0

壁厚尺寸系列

2.5

3.0 3.5

4.0 4.5

5.0 5.5 6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 34

35

36

38

40

42

45

48

50

56

60

63

65

70

75

5带括号的规格不推荐使用。

表4 沿程阻力损失系数

管子内径 mm

50 75 100 125 150 175 200 225 λ 0.0455 0.0418 0.038 0.0352 0.0332 0.0316 0.0304 0.0293 管子内径 mm

250 275 300 325 350 400 450 500 λ

0.0284

0.0276

0.027

0.0263

0.0258

0.025

0.0241

0.0234

表2 碳钢板螺旋电焊卷管

表3 法兰式(双单盘)铸铁管

外径,mm

壁厚,mm

每米质量,kg/m

外径,mm

壁厚,mm

每米质量,kg/m

219

6

7 8 31.52 36.6 41.63 377 6 7 8 54.90 63.87 72.30 245

6

7 8 35.36 41.08 46.78 426 6 7 8 62.15 72.33 82.47 273

6

7 8 39.51 45.92 52.28 478 6 7 8 69.84 81.31 92.73 299

6

7 8 43.35 50.41 529 6 7 8 77.39 90.11 102.79 325

6

7 8 47.20 54.90 62.54 630 6 7 8 92.32 107.55 122.72 351

6

7 8

51.02 59.39 67.67

720 6 7 8

105.65 123.09 140.47

公称内径

mm 长度

m/根

每根质量

kg/根

公称内径

mm

长度

m/根

每根质量

kg/根

75 100 125 150 200 250 300 3

3

3

3

4

4

4

59.5

76.4

93.1

116.0

207.0

280.0

353.0

350

400

450

500

600

700

800

4

4

4

4

4

4

4

454.0

525.0

622.0

721.0

942.0

1180.0

1470.0

无负压供水设备选型计算方案

无负压供水设备选型计算 工程概况: 本项目为某小高层住宅楼工程,建筑物高度约38、6米,工程中生活给水水源为市政自来水管网,水质符合国家《生活饮用水卫生标准》要求。需二次加压户数为40户,按单卫一厨考虑;工程中生活给水采用分区供水方式;一至七层为市政管网直供;八层以上有设备加压,用水高峰期时自来水压力为0。4MPA,自来水进出水管径为 DN100,配一块DN100的总水表。 青岛三利: 一、设计原则 公司技术人员根据本工程特点,市政管网的供水状况以及工程的拟用水情况,结合我公司多年从事无负压技术研究的经验以及我公司无负压产品的独特技术,本着技术先进合理、运行安全可靠、卫生环保健康的原则,同时考虑一次性投资、占地面积、运行费用、日常维护管理、供水安全的情况,为本工程选用一套WWG无负压(无吸程)增压稳流供水设备保证整个系统的供水。 二、设计依据 1、本工程的基本资料 2、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 3、《泵站设计规范》GB/T50256-97 4、《给水排水设计手册》第2册(核工业第二研究设计院主编,

中国建筑工业出版社出版) 5、《高程建筑给水排水设计手册》(第二版,湖南科学技术出版社 出版) 6、《给水排水设计手册》第1册。常用资料(中国市政工程西南 设计院主编,中国建筑工业出版社出版) 7、《三利产品设计手册》 三、方案选型计算 1、设计生活给水流量 根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)第3.6.4条款计算设计流量: 根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数,按下式计算出住宅共40户,每户按单卫一厨设计的最大用水时卫生器具的给水当量 平均出流概率: U0=q0.m.k h/0.2.Ng.T.3600(%) 其中: U0--生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率 q0--最高用水日的用水定额,取250L/(人/D) m --每户用水人数,取3.5人 kh --小时变化系数,取3.0 Ng --每户设置的卫生器具给水当量数,取Ng=4.0 T—用水时间,T=24H

-矿井排水设备选型设计

设计题目:矿井排水设备选型设计 综放工作面选型设计 本次设计是根据煤矿的实际情况、环境条件而制定的。好的煤矿机械设备选型设计和供电系统,对于企业来说,可以更好的利用和合理分配电力资源,促进安全生产和降低生产成本。所有的设计方案都要以《煤矿安全规程》、《煤矿井下供电设计规范》、《煤矿电工手册》等为准则。 本设计介绍了矿井排水设备选型、综放工作面供电系统;排水设备选型主要介绍确定排水系统、选择排水设备、给出指标经济核算、绘制水泵房布置图、绘制管路系统图等;紧力及选用的电机功率的计算等;综放工作面供电系统主要是介绍采煤工作面供电系统拟定、电缆选型校验、低压供电系统开关整定校验、高压系统整定校验、接地保护系统、漏电保护系统。 总之,所有的煤矿机械设备选型和供电系统都是以井下安全生产所服务为目的。设计一套完整、完善的煤矿机械设备选型设计和井下供电系统,对煤矿安全生产是必不可缺少的。 关键词:机械设备选型; 排水设备选型;选型设计;井下;综放工作面;供电。

目录 目录 (2) 绪论 (4) 第一部分矿山固定设备选型设计 (6) 矿井排水设备选型设计 (6) 1. 概述 (6) 2. 排水设备及系统的选择 (7) 2.1设计的原始资料 (7) 2.2水泵的型号及台数选择[6] (8) 2.3 管路的选择 (8) 3. 工况点的确定及校验 (10) 3.1 管路系统 (10) 3.2 校验计算 (12) 4. 电耗计算................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1 年排水电耗................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 吨水百米电耗校验....................................................................... 错误!未定义书签。 第二部分综放工作面供电设计............................................................... 错误!未定义书签。 1. 概述......................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1综放工作面供电系统拟定[2].......................................................... 错误!未定义书签。 1.2 综放工作面负荷统计.................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.1材料道供电系统负荷:(660V).............................................. 错误!未定义书签。 1.2.2 溜子道供电系统负荷:(660V)............................................. 错误!未定义书签。 1.2.3 工作面1140 V 供电系统负荷:............................................ 错误!未定义书签。 2. 设备的选择、整定计算、校验[10] [11]: ............................................... 错误!未定义书签。 2.1功率因数[3]:.................................................................................. 错误!未定义书签。 2.2 各变压器容量校验:.................................................................... 错误!未定义书签。 3. 材料道供电系统:................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1 设备选择:.................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 电缆的选择[5]................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.1干线............................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2.2 负荷线....................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 电压损失检验[12]: ................................................................... 错误!未定义书签。 3.4材料道开关整定计算、校验:..................................................... 错误!未定义书签。 3.4.1 材料道配电点(3-5# KBD-200A)整定:(动力)............... 错误!未定义书签。 3.4.2 材料道分支馈电(3-4# KBD#- 400A)............................. 错误!未定义书签。 3.4.3 材料道总馈电(3-1# KBD-400A)....................................... 错误!未定义书签。 4. 溜子道供电系统:................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1 设备选择、校验:................................................................................ 错误!未定义书签。 4.2 1# 移变(660V)供电系统:........................................................... 错误!未定义书签。 4.2.1 电缆选择、校验[1].................................................................... 错误!未定义书签。

路基浆砌片石排水沟施工(作业指导书)

路基浆砌片石排水沟施工作业指导书 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 1、施工方法 (1)、护坡道碾压 在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平,振动压路机碾压2遍,以防止护坡道沉降。 (2)、沟槽开挖 护坡道碾压以后,放好边沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。开挖清理完毕后,然后请监理检验。 (3)、片石砌筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。 2、材料要求 (1)、石料选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料,石料质地强韧、密实,无风化剥落、裂纹和结构缺陷,表面清洁无污染。 (2)、砂浆使用强制式拌和机现场拌和,材料使用中(粗)砂,且为河砂,过筛后机拌3~5min后使用。砂浆随拌随用,保持适宜稠度;在拌和3~5h使用完毕;运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆,砌筑前重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。 (3)、施工现场不堆放不合格材料,废弃的材料及时清理出场。 3、沟体片石砌筑

排水沟采用挤浆法分层砌筑每分层高度10~15cm(2层卧片石)分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下,砌筑时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分敲除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm,砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝,当分几段同时砌筑时,相邻高差不大于1.2m,各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得大于20mm;各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂,要将石块提起,将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净,然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好,勾缝深度不小于20mm,若不能及时勾缝,则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。 4、沉降缝的设置 根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并以10m~15m设置沉降缝,沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。 5、勾缝及养生 勾缝一律采用凹缝,勾缝采用的砂浆强度M7.5,砌体勾缝嵌入砌缝20mm深,缝槽深度不足时应凿够深度后再勾缝。每砌好一段,待浆砌砂浆初凝后,用湿草帘覆盖定时洒水养护,覆盖养生7~14d。养护期间避免外力碰撞、振动或承重。 6、检测 (1)、原材料检验 材料进场前,要提供片石、砂、水泥,样品报送监理、实验室,检验合格后才能进场,材料进场后要经监理现场检验合格才能使用。 (2)、砌筑砂浆要按实验室提供配合比搅拌采用搅拌机拌和,按要求做好试块,送实验室检测。 (3)、边沟检测 边沟砌石完成一段后,要按边沟检测评定标准进行线位、高程、平整度、断面尺寸、铺砌厚度等按要求检测评定,不符合要求,坚决返工。总之施工过程中,坚决保证质量,精益求精。

项目排水配套作业指导书

项目排水配套作业指导书 项目排水配套作业指导书提要:本主办岗位向市水务局排水管理处申办《(新,改,扩)建设项目排水许可管理信息登记表》,取得排水(方案 精品请示 项目排水配套作业指导书 1.作业目的 本作业的各项步骤穿插于项目开发的全过程,时间长,环节多,费用弹性大。要求主办岗位从项目规划阶段起,就要熟悉了解项目所在地区水务和市政部门的办事节奏,建立和保持良好的人际关系,必要时可向项目经理申请报销一定的业务经费。同时凭借自己积累的业务经验和知识,适时地与办事部门商讨优化和简化的建议,寻找办事捷径,压缩配套开支。按照项目建设各阶段的进度控制节点制订工作计划,保证在项目交付使用之前,办全所有的申办和报批手续,完成排水配套工程。 2.主管岗位项目经理:督促检查主办岗位的作业。 主办岗位土建工程师:具体经办本项作业。 3.作业描述 排水(方案)征询阶段 其紧前工作条件为规划方案已经通过。如本主办岗位在该阶段尚未到岗,排水征询由设备设计管理岗位经办。 本主办岗位向市水务局排水管理处申办《(新,改,扩)建设项目排水许可管理信息登记表》,取得排水(方案)征询阶段栏的“排水许可申请受理章”。 可委托市城市排水监测站合流技术经营服务部编制《排水方案咨询》,同时提交项目建议书的批复,排水申请报告,1:500的地形图,规划方案的总平面图。与该服务部协商出具咨询报告(即排水方案)的期限,协商咨询费用。要求在保证满足功能的前提下,尽可能地减少红线外的工程量和工程费用。将完成的报告交设计管理岗位,由其转交设计单位将报告摘要编入扩初设计方案的文本。 排水(方案)审批阶段 本主办岗位通知市水务局排水管理处或区工务所出席扩初设计方案的审批会议。在会议三天前将扩初方案文本送达对方。会议结束后向对方索要《初步设计审查意见表》。 申办施工临时排水工程 要求本主办岗位在施工总承包合同签订后到总工程师发布的开工令日期之前的时间段内完成。 本主办岗位向区建委水务管理所申办《临时排水许可证(施工)》。如需开排水头子的尚需缴纳工程费用。需提交的文件为:《临时排水许可证(施工)》申请表,由施工总包设计的施工总平面图和施工临时排水方案图,扩初设计方案的批复。 排水工程实施阶段 本主办岗位按照项目建设的计划进度制订相应的实施计划,通常在主体结构工程结束后到竣工验收之间的时间段内逐项完成以下作业: 委托排水处指定的施工单位,实施排水检测井的施工(雨污水分流的须分别施工雨废水检测井和污水检测井)。施工完成后通知排水处验收,向排水处领取《同意接管证明》。 外墙脚手架拆除后,督促总包单位创造条件尽快安排区内排水管网的施工,力争在项目竣工时同时验收。在未验收之前,应配齐井圈井盖并不准施工单位使用管网。 凭排水处出具的《同意接管证明》与区建委水务管理所办理《市政接管委托协议》,并委托总包单位配合实施检测井接入市政管网的工程。 本主办岗位负责协调与现场其他工种施工进度的衔接,安排好作业面和生活仓储场地。

某煤矿主排水设备选型设计

安徽矿业职业技术学院 毕业设计说明书 设计题目某煤矿主排水设备选型设计作者姓名叶德伍 学号 1 系部机电工程系 专业矿山机电 指导教师张丽芳老师 2013年3月28日

本次论文设计是基于煤矿流体机械选型设计,完成煤矿主排水设备水泵的型与设计。 本文根据安全和工作能力的要求,选取相应的水泵,以与对应的电动机。并且根据煤矿需要,计算年耗电量,进行基本的生产成本算。 本文主要是煤矿用排水设备的选型,通过对以上设备的合理选型与设计,使工人的工作条件得到一定的改善,实现最大的经济效益。 选型设计中,根据《煤矿安全规程》的有关规定,在保证与时排除矿井涌水的前提下,使排水总费用最小,因而选择最优方案。 根据设计任务书所提供资料,以严格遵守《矿井安全规程》所规定的有关条款为依据,以安全可靠为根本,投入少、运行费用低为原则的设计指导思想,在煤矿生产中,单水平和两个水平开采,应根据矿井的具体情况进行具体分析,综合基建投资,施工,操作和维修管理等因素,在确定最合理的排水系统。 初步选择排水方案,进行设备选型以与相关计算,确定设备工况,校验水泵的稳定工作条件、经济运行条件,排除不合理方案。对所剩方案进行经济核算,根据各设备外形尺寸与安装要求,并考虑其运行条件,最终确定泵房与管路的布置图。 关键词:矿井涌水; 水泵; 工况点; 设备布置; 修改建议: 1、目录从第1页开始 2、7.4设备购置费7.5安装工程费这两部分去掉

第一章、绪论 (1) 1.1矿水 (4) 1.2矿山排水设备的组成 (4) 第二章、矿井排水系统的确定与要求 (5) 2.1排水系统的要求 (5) 2.2矿井排水系统的确定 (5) 2.3矿井主排水系统的设计 (6) 第三章、水泵的选型与台数计算 (7) 3.1设备最小能力计算 (7) 3.2水泵扬程 (7) 3.3预选水泵的形式 (8) 3.4确定水泵的级数 (8) 3.5选定水泵的有关参数 (8) 3.6校验水泵稳定性 (9) 3.7确定水泵的台数 (9) 第四章、吸、排水管道选型计算与管道的布置 (10) 4.1管路敷设 (10) 4.2主排水管路连接 (10) 4.3管路支承梁计算 (10) 4.4管径计算 (11) 4.5确定管路壁厚 (11) 4.6计算管路特性 (12) 4.7吸、排管道的布置 (13) 4.8管道特性曲线的绘制与工况点的确定 (13) 第五章、水泵工作合理性校验 (14) 5.1校验排水时间 (14) 第六章、水泵电动机的选型计算 (15) 6.1水泵电动机的选型要求 (15) 6.2电动机结构型式的选择 (15) 第七章、主排水经济指标的计算 (16) 7.1计算水泵安装高度 (16) 7.2验算电机容量 (16) 7.3计算耗电量 (17) 第八章、水泵房、水仓的布置尺寸确定 (20) 8.1水泵房的布置与尺寸的确定 (20) 8.2水仓的布置与尺寸的确定 (22) 8.3水泵房的草绘绘制 (23) 参考文献致 (24) 致谢 (25)

排水沟施工安全作业指导书正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.排水沟施工安全作业指导 书正式版

排水沟施工安全作业指导书正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、认真贯切执行国家、部、省、市有关安全的方针政策、规章,对职工进行安全教育和培训,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想。 2、经理部建立一套完整的安全保证体系,设专职安全员一名,作业队也设一名安全员,专职负责施工现场的安全工作。现场专职安全检查员,在施工前和施工中应进行认真检查;发现问题及时处理,待消除隐患后再行作业;对违章作业有权制止。 3、施工现场的布置要符合要求,对特

殊物品的存放与生活区保持一定的安全距离。 4、施工现场所有设备、设施、安全装置、工具、配件以及个人劳保用品等必须经常进行检查,确保完好和安全使用。 5、涉及可能危及人身安全的作业区、作业点,必须设置醒目的警戒线、防护标志。 6、石料要堆砌在平整的地方,防止滑落伤人。 7、人工搬运石料时,要有专人指挥,保证现场施工有序进行。 8、施工人员进行工作时,要穿防滑鞋,不得穿拖鞋。

排水管道作业指导书

室内排水系统作业指导书 编制 审核 中铁十二局集团建安公司广州大学城机电安装项目部 2004年10月25日

排水管道安装工艺 本标段设计所采用的UPVC排水管(包括UPVC芯层发泡排水管)(粘接连接)、ABS排水塑钢管、内涂塑镀锌钢管(沟槽式连接)、HDPE塑料管(电熔连接)、卡箍式离心排水铸铁管(卡箍连接)等排水管道详见排水管道安装工艺流程图8.3.2.5。 1、室内UPVC排水管(包括UPVC 芯层发泡排水管)安装方法 (1)主要施工要点 干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口再涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,粘接剂分布均匀,约30~60S即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂 擦拭干净。多口粘接时应注意预留口方向,图5 排水管道安装工艺流程图

②蹲便器的安装做法详见图10。 (2)质量标准 1)隐蔽或埋地的排水管和雨水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应比低于地层卫生器具的上边缘或底层地面高度,结果必须符合设计和施工规范规定。 2)管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定,详见生活污水管道坡度表132)干管安装:将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口 皂液,套上锁母及U形橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。穿楼板的管段须做防水处理,无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。 4)立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口,其安装高度距地面1m,

矿井排水设备选型设计课程设计

龙岩学院资源工程学院 课程设计 题目:矿井排水设备选型设计 姓名:xxx 学号:xxxxx 班级:采矿工程 年级 : 2010级 指导老师 :xxxxx老师 2013-7

矿井排水选型设计 1、设计题目 某矿正常涌水量为210m3/h,最大涌水量为290m3/h,矿水为中性、密度为1050kg/m3,竖井排水,井深200m,试选择水泵型式,确定台数,确定排水系统,选择管径、管材,验算排水时间,判别工作稳定性。 2、矿井排水系统确定 矿井主要根据第一水平情况进行设计,采用集中排水系统,对其它水平只作适当地数目。 矿井排水系统见图3-1。 图3-1 矿井排水系统简图 排水系统:主排水设备设置在第一水平,第二水平的涌水量由辅助排水设备排至上一水平的水仓中。然后由主排水设备排至地面。 3、排水设备选型计算 1水泵型号及台数 ⑴水泵最小排水量的确定 正常涌水量时:

Q B ′= 2420 Q =1.2Q m 3/h 式中: Q B ′——水泵最小排水量,m 3/h ; Q ——矿井正常涌水量,m 3/h ; 由此: Q B ′=1.2×210 =252 m 3/h 最大涌水量时: Q Br ′=2420 r Q =1.2 Q Br ′ m 3/h 式中: Q r ——矿井最大涌水量,m 3/h ; 由此: Q Br ′=1.2×290 =348 m 3/h ⑵水泵扬程的计算 'P X B g H H H η+= 式中: P H ——排水高度,取井筒垂深,m ; X H ——吸水高度,取5m ; g η——管道效果,竖井取0.89-0.9; 所以: '40050.9 B H += =450m ⑶水泵形式及台数的确定 根据水泵扬程和矿井正常涌水量,从产品样本中选择额定值接近所需值的水泵,水泵型号选250D60×7型,额定流量330 m 3/h ,扬程420m ,转速1480rpm ,吸程6.2m ,效率73%,配带电动机型号JKZ -1250型,容量850KW ,外形2620×1200×1210,自重3500kg 。 水泵台数的选择:根据《安全规程》规定:必须由工作、备用和检修的水泵。工作水泵的能力,应能在20h 内排出矿井24h 的正常涌水量。备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的70%。工作和备用水泵的总能力,应能在20h 内排出矿井24h 的最大涌水量。

矿井排水设备选型设计课程设计

矿井排水设备选型设计课程设计

龙岩学院资源工程学院 课程设计 题目:矿井排水设备选型设计 姓名:xxx 学号:xxxxx 班级:采矿工程 年级: 2010级 指导老师:xxxxx老师 2013-7

矿井排水选型设计 1、设计题目 某矿正常涌水量为210m3/h,最大涌水量为290m3/h,矿水为中性、密度为1050kg/m3,竖井排水,井深200m,试选择水泵型式,确定台数,确定排水系统,选择管径、管材,验算排水时间,判别工作稳定性。 2、矿井排水系统确定 矿井主要根据第一水平情况进行设计,采用集中排水系统,对其它水平只作适当地数目。 矿井排水系统见图3-1。 图3-1 矿井排水系统简图 排水系统:主排水设备设置在第一水平,第二水平的涌水量由辅助排水设备排至上一水平的水仓中。然后由主排水设备排至地面。 3、排水设备选型计算 1水泵型号及台数 ⑴水泵最小排水量的确定 正常涌水量时:

Q B ′= 2420 Q =1.2Q m 3/h 式中: Q B ′——水泵最小排水量,m 3/h ; Q ——矿井正常涌水量,m 3/h ; 由此: Q B ′=1.2×210 =252 m 3/h 最大涌水量时: Q Br ′=2420 r Q =1.2 Q Br ′ m 3/h 式中: Q r ——矿井最大涌水量,m 3/h ; 由此: Q Br ′=1.2×290 =348 m 3/h ⑵水泵扬程的计算 'P X B g H H H η+= 式中: P H ——排水高度,取井筒垂深,m ; X H ——吸水高度,取5m ; g η——管道效果,竖井取0.89-0.9; 所以: '40050.9 B H += =450m ⑶水泵形式及台数的确定 根据水泵扬程和矿井正常涌水量,从产品样本中选择额定值接近所需值的水泵,水泵型号选250D60×7型,额定流量330 m 3/h ,扬程420m ,转速1480rpm ,吸程6.2m ,效率73%,配带电动机型号JKZ -1250型,容量850KW ,外形2620×1200×1210,自重3500kg 。 水泵台数的选择:根据《安全规程》规定:必须由工作、备用和检修的水泵。工作水泵的能力,应能在20h 内排出矿井24h 的正常涌水量。备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的70%。工作和备用水泵的总能力,应能在20h 内排出

室内塑料排水管道安装施工作业指导书(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 室内塑料排水管道安装施工作业指导书(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6598-97 室内塑料排水管道安装施工作业指 导书(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 适用范围 适用于建筑给排水工程中的室内塑料(硬聚氯乙烯)排水管道安装工程。 2.2主要机具 ①机械设备:台钻、切管机、电动试压泵等。 ②通用和专用工具:手电钻、冲击电钻、电锤、手锯、扳手、钢锉、刮刀、手锤、毛刷等。 ③检测装置:钢卷尺、水平尺、钢片尺、线坠等。 3.成品保护 3.1管材和管件在运输、装卸、储存和搬动过程中,应排列整齐,轻拿、轻放,不得乱堆乱放、不得曝晒。 3.2塑料管承插口的粘接过程中不得用手锤敲打。

3.3管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。 3.4土建倒地坪前将地漏、清扫口、灌水口等进行临时封堵,以防堵塞。 3.5每层楼的立管安装完后均应用UPVC管的塑料包装袋将立管包好,用透明胶带将其扎口,防止封洞时泥浆沿管下流污染立管表面或油漆粉刷时污染。 3.6严禁利用塑料管道作为脚手架的支点或安全带的拉点,吊顶的吊点,封洞支模的支点。 3.7不允许明火烘烤塑料管,以防管道变形。 3.8 管道系统的安装宜在墙面粉刷后连续施工,当安装间断时,敞口处应临时封闭。 4.安全环保措施 4.1安全措施 ①穿楼板洞还未封堵(管井立管楼层固定支承还未加设)时立管底端还应临时用木方或砖块支撑,防止立管下坠伤人。 ②打楼板眼时,上层楼板应盖好,下层有人看护,

排水工程作业指导书

黄金大道(S207南延线)道路工程 市政管网作业指导书 编制: 复核: 审核: 二〇一五年三月

市政管网工程作业指导书 1、适用范围 本作业指导书适合黄金大道S207南延线干杉段排水工程(K0+869.654~K6+525)。 2、作业准备 2.1技术准备 ①认真审核图纸及设计说明,理解设计意图,已做好图纸会审和施工组织设计,确定开挖断面和堆土位置,并经上级批准。 ②对有关人员做好书面技术交底工作,并已签认。 ③对地下管线平面位置和高程进行核对,并办理相关手续。 ④已做好施工管线高程、中线及永久水准点的测量复核工作。 ⑤已测放沟槽开挖边线、堆土界限,并用白灰标识。 2.2机具准备 ①沟槽开挖设备:推土机、挖掘机、装载机、自卸汽车、吊车等。 ②测量工具:水准仪、全站仪 2.3材料准备 ①管体上应有制造厂的名称和商标、制造日期,管材及管件应符合国家现行有关标准,并具有合格证。混凝土管管体不得有裂纹、漏筋、大面积修补现象存在;PP-HM管不得有瘪陷、凹凸不平等缺陷存在,其配套热收缩带尺寸须符合规范要求。 ②按照设计要求准备充足的中粗砂,并经检查合格。

③管道检验批次 由相同原材、相同生产工艺生产的同一种规格、同一种接头型式、同一种外压荷载级别的管子组成一个受检批。不同管径批量数见下表;在3个月内生产总数不足下表规定时,也应作为一个检验批,Ⅱ级钢筋砼管为C30。出厂检测需由项目部实验室报监理工程师送具有检测资质单位检测,检测合格后方能使用。 出厂检验批次 3、排水管道施工及工艺 本工程污水管道施工工艺流程为:测量放样→放坡开挖→沟槽开挖至设计标高→管道基础→安管→检查井→闭水实验→回填。 本工程雨水管道施工工艺流程为:测量放样→放坡开挖→沟槽开挖至设计标高→管道基础→安管→护管混凝土→检查井→回填。 3.1测量放样 施工前应根据设计要求,实地定出管道中心线和转折点以及高程控制,并在适当地点设置施工控制桩,控制桩应妥善保护。 控制桩及引桩交付后由作业队保护控制,如有损坏导致不能正常施工,后果由作业队自行承担。

塑料排水板作业指导书样本

编制阐明: 本作业指引书自签发之日起生效。 1、操作人员必要持证上岗。 2、检查人员必要有质检证或助工以上技术职称。 3、对特殊工序施工机械设备,施工前应进行验证。 4、操作过程中施工记录必要满足施工及顾客规定。 5、状况发生变化时,对以上内容进行再确认。 6、本作业指引书解释权项目工程技术部,公司所属各单位、各部门必要遵循执行。 批准人: 月日

塑料排水板作业指引书 1、目/合用范畴 为保证软土地基加固施工质量,达到设计和规范规定,提高产品质量,特制定本作业指引书。 本作业指引书合用于本项目在建工程项目塑料排水板软土地基解决。 2、根据 2.1《公路工程质量检查评估原则》—JTG F80/1- 2.2《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》—JTJ017-96 2.3随岳南高速公路土建工程监理实行细则 3、作业前施工准备 3.1人员 3.1.1 依照工程性质及工程量大小,拟定或组建该项目施工队伍,以及所需技术人员和技术工人。 3.1.2 要明确该项目现场管理人员与操作者对这一工序负责人。 3.2 施工前:施工场地必要搞好“三通一平”工作。 3.2.1 电通:按塑料排水板机每台用电量30千瓦进行配电搭火。 3.2.2 路通:修建施工便道涉及进场道路和场内道路,道路原则保证大型机械设备及重型车辆能顺利进入工地。 3.2.3 水通:施工场地备有水源、水井、水塔,保证生产、生活用水供应。

3.2.4 场地平整:规定施工场地平整,将施工范畴内沟坎、河溪和水塘平整,夯实回填,地表面平顺。 3.2.5 施工范畴内所有建筑物清除以及埋入地下建筑物,管线等采用相应拆迁办法,保证施工顺利进行。 3.2.6 绘制施工平面布置图,涉及桩位、编号、施工顺序、库房、电源设立等暂时设施位置。 3.3 材料 3.3.1芯板应具备足够抗拉强度和垂直排水能力。其抗拉强度不应不大于250N/cm,排水能力不应低于60cm3/m。芯板应具备耐腐性和足够柔性,保证塑料板在地下耐久性,并在土体固结时不会被折断或破裂。 3.3.2滤膜由无纺织物制成,应具备一定隔离土颗粒和渗入功能渗入系数不应不大于1.0X10-3cm/s。 3.3.3材料材质应符合设计及规范规定,进场前应按规定进行实验检查,堆料场地要有规划。塑料排水板不能露天堆放,禁止受潮、雨淋和暴晒。 3.3.4 对不合格材料要及时移出施工场地,以免误用或混用。 3.4 机械设备 3.4.1塑料排水板法施工机具重要是插板机,也可与袋装砂井打设机具共用,但应将圆形套管换成矩形套管。对于振动打设工艺、锤击振力大小,可依照每次打设根数、导管断面大小、入土长度和地基均匀限度拟定。普通对均匀软基振动锤击力可参照表3.4.1选用。 振动锤击振力参照值表3.4.1

排水泵选型计算

一、井下排水 根据矿井开拓方式,本矿设计排水系统为一级排水,投产时在+2375m水平标高井底车场设1套井底主、副水仓及排水设施,矿井涌水由井底主、副水仓直接排至+2500m地面消防水池。 (一)、矿井不同时期井下正常、最大涌水量 根据《陇南市武都区龙沟补充勘查地质报告》预测计算,矿井最大涌水量4.5m3/h ,正常值涌水量3m3/h。涌水 PH≤5,管路敷设斜架倾角约 25°,排水垂高129m(地面消防水池+2500m,水泵标高+2375m,再加上井底车场至水仓最低水位距离 4m)。 (二)、设计依据 =3m3/h; (1)矿井正常涌水量:Q B =4.5m3/h; (2)矿井最大涌水量:Q max (3)排高:129m。 (三)、选型计算 1、所需水泵最小流量 Q1= 24Q B/20 = 24×3/20 =3.6(m3/h) 2、所需水泵最大流量 Q2= 24Q max/20 = 24×4.5/20 =5.4(m3/h) 3、排水总高度 h= 排水高度+吸水高度=125+4=129(m) 4、水泵所需扬程的估算。 HB=Hc/ηg(取0. 77∽0. 74) =129 /0.77∽0.74 =168∽175m 5、管路阻力计算 管路阻力按下式计算:

(m) 式中: Hat—排水管路扬程损失m; Hst—吸水管路扬程损失m; λ—水与管壁摩擦的阻力系数,查表D=108mm钢管0.038: —管路计算长度,等于实际长度加上底阀、异形管、逆止阀、闸阀及其它L i 部分补充损失的等值长度m,计算长度取值500m; D —管道公称直径m;取0.1m; g —水流速度,按经济流速取2.0m。 V d 将各参数代入公式,经计算=38m。管路淤积后增加的阻力系数取1.7,增加的阻力为65m。 6、水泵扬程 淤积前:H=129+38=167m; 淤积后:H=129+65=194m; (四)、排水泵选择 选择MD12-50×5型矿用多级离心泵,其流量为12m3/h,扬程为250m;配用防爆电机功率30kW、进出口50mm、效率46.5%。 (五)、排水泵的工作、备用、检修台数 选择MD12-50×5型矿用多级离心泵3台,其中1台工作、1台备用、1台检修。 (六)、排水能力、电机功率和吸上真空高度校验 按管路淤积后工况参数校验排水能力,按管路淤积前工况参数校验电机功

中心排水管排水沟作业指导书

中心排水管排水沟作业指导书

中心排水管、排水沟作业指导书 1、适用范围 本作业指导书适用于兰新铁路甘青段黄沙嘴明洞排水边沟、中心排水管排水及渗水引排水措施。兰新铁路隧道防排水标准为一级。 2、排水设置及作用 ⑴隧道内排水采用双侧水沟或双侧水沟加中心水沟的方式。 ⑵双侧水沟加中心水沟的方式中,侧沟布置在边墙墙脚两侧,主要用于汇集地下水并经过横向导水管引排至中心水沟,同时起到沉淀和排除部分汇水的作用,为防止淤积堵塞,便于检查维修,中心水沟设置检查井。 ⑶横向导水管位于无碴轨道基础垫层的下方,布设方向与隧道垂直,是连接侧沟与中心水沟的水力通道,横向导水管间距30m,配合检查井设置。 ⑷中心水沟设置在隧底仰拱填充中部,用于集中排放由上游管路流来的地下水。

⑸中心水沟间距30设方形检查井一处。检查井内汇集横向导水管并连通上下游中心排水管,检查井下部设沉淀池。 3、建筑材料 ⑴中心排水管:三级管(内径Φ400mm) ⑵侧沟:C25混凝 ⑶横向导水管:Φ100mm硬质PVC管 ⑷检查井:C30钢筋混凝土 4、施工工艺及流程 ⑴总体思路 在施工中心排水沟及侧沟之前,先进行仰拱施工。仰拱施作完毕,进行填充混凝土时,考虑施工简便,可在中心排水管及横向导水管的位置预留出通道,然后按照要求设置检查井,埋设中心排水管及

横向导水管,并进行连接,然后对预留通道进行填充。 ⑵具体步骤 ①填充混凝土时,按照中心排水沟及检查井的尺寸及位置预留通道。如图所示: 填充边缘 预留排水沟通道平面图 ⑵设置检查井 检查井用于连接上、下游排水管,并汇集边墙侧沟流水,沿线路每30米设置一段。检查井井壁采用C30钢筋混凝土,有仰拱地段在井底与仰拱顶面之间采用C25混凝土填充密。钢筋保护层厚35mm。检查井采用钢模板关模,现浇方式进行。

防排水作业指导书

防排水作业指导书

新建铁路山西中南部铁路通道洪洞北至汤阴东段 衬 砌 防 排 水 作 业 指 导 书 中铁一局山西中南部铁路通道11标项目部五分部

防排水作业指导书 1. 目的 明确发鸠山隧道防排水施工的工艺、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范隧道防排水施工,减少和杜绝仰拱钢筋上浮、厚度欠缺等情况发生,满足防排水施工的设计和验标要求。 2. 编制依据 《铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》 《铁路隧道工程施工技术指南》 设计图纸 3.防水材料要求 3.1防水板 防水材料厚度技术性能指标必须符合产品质量标准及设计要求。防水板焊接施工必须进行焊接实验,该实验需在洞外宽敞平整的场地上进行,采集防水板焊接施工的各项施工技术指标,以保证焊接质量。防水板使用前应检查防水板是否有变色、波纹(厚薄不均)、斑点、刀痕、撕裂、小孔等缺陷,如果存在质量疑虑,应进行抗张拉试验、防水试验和焊接抗拉强度试验,合格后方可使用。 3.2透水盲管、止水带及LDPE排水型盲沟的规格、性能应符合产品质量标准及设计要求。 4.施工工艺 4.1施工工艺框图

4.2施工工艺要求 4.2.1施工准备 ①吊挂防水板的作业平台就位后,用电焊或氧焊将初期支护外露的锚杆头、钢筋网头等铁件齐根切除,并抹砂浆遮盖,以防刺破防水板。对于开挖面严重凹凸不平的部位须进行修凿和找平。 ②在喷混凝土表面按设计要求,环向设置宽度1m 带点的LDPE 排水板型盲沟,纵向间距8m ,地下水较大时应加密设置。边墙两侧纵向各设一道Φ80mm 透水盲沟,底端设横向Φ80mm 透水盲管连接到隧道侧沟,间距8m 。尤其是渗、漏水地段要妥善处理,透水盲管端头和盲管身应用无纺布包裹。 4.2.2防水板施工 ① 铺设防水板前先铺设短纤土工无纺布;用水泥钉、金属垫圈和防水板相配套的热熔衬垫将无纺布固定在基面上,按梅花施工准备 喷射砼基面修整处基面平整性检查 铺设台架就位 无纺布有钉铺设 防水板无钉铺设 下一道工序 充气检测 不合格 不合格

排水沟作业指导书教学教材

广南至兴街高速公路广南至那洒段 排水沟施工作业指导书 西南交通建设集团股份有限公司

2018年 12月 6 日 目录 一、工程概况 (1) 二、施工指导书的编制目的 (1) 三、施工准备 (1) 四、排水沟施工工艺及技术 (3) 五、质量检验评定及控制标准 (6) 六、质量保证措施 (7) 七、安全保证措施 (9) 八、环水保、文明施工措施 (9)

排水沟施工作业指导书 一、工程概况 广那四分部路基边沟多为现浇混凝土排水沟,其中挡土墙带排水沟为Ⅰ型水沟和Ⅱ型水沟两种形式。Ⅰ型水沟按照尺寸又分为五种形式,Ⅱ型水沟按照尺寸又分为两种形式。选定右幅K34+530-K34+730段挡土墙带排水沟作为排水沟首件(共200m)。该段排水沟结构形式为Ⅱ型挡土墙带排水沟(沟底宽×沟深:2×1.5),采用C15素混凝土浇筑。 二、施工指导书的编制目的 为确保排水沟首件工程能优质、安全、环保地完成,在以施工技术方案、质保体系、施工图纸、实施性施工组织、质量检验评定标准为依据的前提下,结合我合同段现场施工具体情况,特编制此施工指导书,用于指导我合同段首件具体施工,通过首件施工的总结,进而指导今后我部排水沟的全面施工。 三、施工准备 1、技术准备 (1)开工前组织相关技术人员认真学习施工图纸、实施性施工组织设计,熟悉规范和技术标准。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前教育培训。明确挡墙带排水沟的施工工艺流程、操作要点和相应的工艺标准。 (2)测量控制系统已复测(闭合)完毕,可满足排水沟施工时的要求,已按施工要求对全线原坐标点、水准点、加密坐标点、加密水准点进行复核,对重要的控制桩已经进行加固保护。 (3)测量仪器经检查设备完好,满足施工需要。 (4)混凝土施工配合比、原材料等相关技术资料已完善。 2、人员配置

排水设备选型计算

目录 目录 摘要 第一章绪论及设计原始资料与任务 第二章离心泵结构和特点 2.1 概述............................................................. 2.2 离心泵的工作原理、分类、型号及结构............................... 2.3 离心泵的气蚀..................................................... 2.4 离心泵的分类..................................................... 第三章排水设备选型计算 3.1 确定排水系统..................................................... 3.1.1预选的泵的型号和台数........................................... 3.1.2确定水泵的台数和级数........................................... 3.2管路及管路布置................................................... 3.2.1管路系统....................................................... 3.2.2计算管路特性................................................... 3.2.3 校验计算....................................................... 第四章确定水仓、水泵房尺寸及其附属设备 4.1 确定水仓尺寸..................................................... 4.2 泵房分配井闸直径的确定........................................... 4.3 水泵基础尺寸的确定............................................... 4.4 计算主泵房主要尺寸............................................... 第五章其余方案的选型计算及方案比较 5.1确定水泵台数..................................................... 5.2 管路及管路布置................................................... 5.3计算耗电量....................................................... 致谢 参考文献

相关文档
相关文档 最新文档