直线加速器、Co60、回旋加速器、PET等大型精密仪器,本身构造复杂,对设备机房也有十分复杂而特殊的要求。笔者以自己曾参与的两个项目为依托,谈了大型设备机房建筑设计的许多经验。

本人曾参与了上海复旦大学肿瘤医院放疗中心、河北省人民医院医技病房楼的设计。在设计过程中,发现有关大型医疗设备的参考资料很少,只有设备厂家提供的技术手册可以参照。而设备厂家的技术手册,却很难具备共性的东西。其间翻阅资料,学习样本,多方咨询,耗费了很大的精力。

做完这两个设计后,发现医疗设备虽然在功能设置上有很大的区别,但就建筑设计而言,有很多共性的东西。

首先,每台设备医疗设备机房的功能一般分为3部分:治疗室、控制室、设备间。病人进入治疗室,被安置在治疗床上,医生们在控制室操纵机器进行治疗。大多的医疗设备在运行的过程,还需要一些相关的设备进行支持,比如稳压电源、水冷机等。这些支持设备,一般被安置在设备间。

其次,这些大型医疗设备,在治疗的过程中,一般会产生放射线,所以治疗室要做好射线防护。

下面就具体谈谈大型设备机房设计的注意事项。

直线加速器机房

直线加速器,在医学上主要用于癌病的放射线治疗。其原理是利用高频率的电磁波,在加速管内加速,由电子枪产生高能量的电子束,经由偏转磁场引导出治疗机头,可治疗肤浅部的肿瘤,或者撞击金属靶极产生X光束,来治疗位于身体内部的肿瘤。其能量大于一般放射诊断X光机数百倍。

生产直线加速器设备的厂家很多,每个品牌的设备,对于设备机房设计有很多不同的要求。做设计时,要根据不同的要求,进行适当的设计。

*治疗室

治疗室设计中要注意以下几点:

1.治疗室的尺寸

直线加速器在治疗病人的过程中,机头要进行旋转,需要一个比较开阔的空间。一般设备技术手册,会提供两个平面尺寸,即最佳尺寸和最小尺寸。做设计时,可根据实际情况进行设计。治疗室的净高一般要求4000~5000mm,吊顶高度3000~3300mm。

2.射线防护

直线加速器的射线能量非常大,所以治疗室需要很厚的混凝土墙防护。垂直于治疗床方向和机头上方,为主要防护方向,是射线容易直接照射的地方。这部分的防护墙最厚。

直线加速器放射能量不同、型号不同,其防护墙的厚度也不同。以15MV的直线加速器为例,主防护墙厚度,一般做到2500mm左右,其他防护墙厚1300mm。防护墙的厚度,最终要由当地防疫部门确认,是否满足国家放射防护安全要求。

在大多数治疗室内,都设置迷道。其作用是通过射线在其间不断反射,使射线的影响逐渐衰减,从而减少入口处射线辐射水平。

迷道设计需要注意的是,要让庞大的设备能够顺利运入治疗室。这就要求迷道的净宽和净高,要满足一定的要求。在设备厂家提供的技术资料中,会给我们提出设备的最大构件尺寸。当要验证相关设计是否能满足设备运进时,可以根据设备的最大尺寸,划出方块,在电脑上进行模拟试验,以确保设备能够顺利进入治疗室。

设备进入治疗室模拟实验

3.线的埋设

治疗室一般地面面层很厚,通常为400~500mm,是为了安装机器和埋设管线之用。在治疗室和控制室、设备间之间,有电缆相连。大多品牌的设备,要求设置电缆沟。也有个别品牌,要求把管线预埋在面层内。

推荐选用电缆沟形式,这样维修电缆以及将来更换设备,都比较方便。

电缆经过地沟进入控制室,要穿过厚厚的混凝土防护墙。这是射线容易泄漏的薄弱环节,要进行特别的处理。这就是我们常说的S弯。瓦里安立体S弯设计,理论上能更有效地防止射线的泄漏。

在机房与控制室之间的墙上,也会有一些预埋管线。这些管线也要采取立体45°设置,以防射线泄漏,并尽量与射线方向垂直。(这里要注意,预埋管线不要遗漏。一旦混凝土浇筑完毕,要想在厚厚的混凝土墙上再开凿,是非常困难的事。)

电缆沟穿防护墙的处理——S弯

复旦大学肿瘤医院放疗中心的直线加速器机房

*控制室

控制室是医生工作的地方。在这里,医生们通过监视器操纵仪器,对病人进行治疗。控制室紧邻治疗室,设计时,要尽量避开主防护方向布置。

虽然治疗室有厚厚的防护墙,而且主防护方向防护墙最厚,在理论上防护墙能够阻挡射线,但是医生在心理上,还是很难接受其工作区域在主防护方向,往往感觉那里是很不安全的。因此,我们可以在主防护方向,设置人员很少达到的功能空间或库房。

*设备间

设备间也称水冷机房,有时加速器的一些稳压电源也放在这里,所以统称设备间。设备间的设计需要注意两点:

首先,一般厂家自备水冷系统,给直线加速器进行制冷循环。这种循环是封闭的,一般采取纯净水循环。一旦出现故障,就有可能放水或者紧急补水,所以设备间要设置上下水(水盆和地漏)。

其次,要注意水冷机的形式。目前水冷机有两种形式,一种为一体机,一种为分体机。一体机散热量较大,有较大噪音;分体机由室内机和室外机组成,室内机散热和噪音都较小。

常规做法,是设备间比邻控制室和治疗室设置。设计中,要注意做好散热和隔音处理。

复旦大学肿瘤医院共有7台直线加速器,既有一体机也有分体机,在设计中做了一个夹层,来放置水冷机。这样保证了控制室有很好的工作环境。

Co60机房

Co60和直线加速器一样,也属于医院放疗科装备,是治疗体内深部癌症瘤仪器。它发射的γ射线,穿透能力很强。

由于该设备及其治疗费用较低,在一些无力装备加速器的地、市级医院,仍多选择Co60作为主要的放疗装备。一些大型医院,同时装备有直线加速器和Co60,配合使用,以满足不同患者的要求。

Co60治疗室的设置,和直线加速器治疗室相似,平面净尺寸约6500mmX5000mm。当要求全身放疗时,平面净尺寸约6500mmX7000mm,房间净高3500mm。

Co60的射线能量,相对于直线加速器来说较小。其防护墙也较薄,主防护方向混凝土防护墙约

1100mm~1300mm。同样,其防护墙厚度,最终要由当地防疫部门的确认,是否满足国家放射防护安全的要求。

其治疗室也需要做迷道。设计中,要确保机器能够顺利进入治疗室。治疗室面层约400mm 厚。设有电缆沟,与控制室和设备间相连。电缆沟穿混凝土防护墙不需做S弯。

河北省人民医院Co60机房

电缆沟穿防护墙处理

回旋加速器与PET机房

回旋加速器与PET,同属于核医学科装备,两者在功能上有紧密联系,设计中通常是彼此相邻,以便于联系。

*回旋加速器空间

回旋加速器,全称为放射性同位素供给系统,是一种具备自我屏蔽功能的放射性同位素供给系统,能够在自动控制的条件下,生成正电子同位素F-18以及各种化学形式的相关化合物。这些元素经过热室等的合成,产生一些放射物质,可作为药物注射到病人体中,以便进行进一步治疗和检查(如PET等)。

由于该设备产生的药物具有放射性,所以其机房的外墙,也要进行混凝土墙防护设计,约500mm厚。由于回旋加速器体积庞大,做迷道设计很不经济,所以一般情况下,在防护墙一侧设置设备搬运口。此段混凝土墙,待设备进入后再进行浇筑。

其机房尺寸约7000mmX7000mm,净高最小3400mm,吊顶高度最小3000mm,机房内地面面层620mm厚,用于安置设备和管线。

机房旁边,要附设控制室、设备间、洁净通风机房,以及药物合成室和质控室等。医生工作区域,应与病人活动区域分隔开来。

*PET空间

PET,全称为正电子发射计算机断层显像,有时与CT(全称为计算机断层显像)技术有机结合,能准确地诊断包括肿瘤在内的多种疾病。

PET的治疗室,一般为长方形,最小平面尺寸约为7600mmX5000mm。为节省空间,设备一般斜向摆放,混凝土墙防护墙厚度约为300mm,地面面层约300mm厚,有电缆沟与控制室和设备间相连。

控制室与治疗室之间的防护墙上,设有防射线观察窗。

PET的诊断,需要病人注射一些放射性药物后,再进行检查或者治疗,所以一般与回旋加速器并列设置。

有一些医院,从别处购买放射性药物,所以需设置放射物质的存储间。此区域的设计流程比较特殊。生产出来或者购买的放射性药物,在注射室注射到病人体内。注射完药物的病人本身,也成了放射源。他们的活动区域,被称为放射区,要与非放射区用防护墙分隔开来。

总之,这些医疗设备机房的设计需谨慎,在设计的过程中,要多和设备厂家及院方沟通,在三方确认的情况下,方可施工。每台大型医疗设备,都价值几十万元,甚至上百万元,如果因为设计的原因,设备无法安装,或是无法正常运行,甚至发生射线泄漏,那后果是非常严重的。

医院建筑中的大型医疗设备,还有很多种类。医院院长、建筑师等相关人员,必须不断地去学习,才能跟上现代医院建筑发展的形势。

河北省人民医院核医学科

复旦大学肿瘤医院PET中心

规划建筑设计理念集锦

设计理念集锦(可以根据项目情况选用) 一、关于设计思想 1、新城市主义(New Urbanism) 新城市主义是城市规划一个新的城市设计运动。其核心人物是Peter Calthorpe。这场运动始于1990年初。基于市郊不断蔓延、社区日趋瓦解,新城市主义主张借鉴二战前美国小城镇和城镇规划优秀传统,塑造具有城镇生活氛围、紧凑的社区,取代郊区蔓延的发展模式。新城市主义提出了"公共交通主导的发展单"的发展模式。其核心是以区域性交通站点为中心,以适宜的步行距离为半径,设计从城镇中心到城镇边缘仅四分之一英里或步行五分钟的距离,取代汽车在城市中的主导地位;在这个半径范围内建设中高密度住宅,提高社区居住密度,同时提倡住宅居住区的多元化。 2、邻里单位(Neighborhood Unit) 美国建筑师佩里针对纽约等大城市人口密集、房屋拥挤、居住环境恶劣和交通事故严重的现实,发展了邻里单位的思想。他建议一个邻里应该按一个小学所服务的面积来组成。从任何方向的距离都不超过0.8~1.2公里,包括大约1000个住户、相当5000居民左右。他的四界为交通主要道路,不使儿童穿越。邻里单位内设置日常生活所必需的商业服务设施,并保持原有地形地貌和自然景色以及充分的绿地。建筑自由布置,各类住宅都必须有充分的日照通风和庭院。 3、类的伯恩体系(Radburn) 最早出现在美国,其特点是把绿地、住宅与人行道有机的配置在一起,道路布置成曲线,人车分流,建筑密度低,住宅成组配置、形成口袋形。相应配置公共建筑,把商业中心布置在住宅区中心。

4、人文居所——“人本主义关怀与新都市主义精神” “人文居所”的内涵在于贯彻以人为本的思想,创造一个布局合理、功能齐备、交通便捷、绿意盎然、生活方便,具有文化内涵的住区。注重居住地的生态环境和居住的生活质量,合理分配和使用各项资源,满足不同人群,尤其是老龄人群对居住、邻里交往、游憩、文体娱乐、学习、交通以及工作等诸多方面的特殊需求。 在“人文居所”的概念中,我们引入新都市主义的规划设计理念。强调较高的居住密度、重视邻里关系的社区、建筑功能的混合、沿交通线路布置各种公共服务设施、倡导步行交通形式,社区内提供就业机会等等。 二、关于细节设计 1、街——人性化的交流空间 以宜人的尺度,独具特色的开放街道,串联所有的公共设施及场所,为居民提供聚会的空间,增加居民的交流机会,极大地聚集了小区的人气。更要的是,这些魅力的街道将为居民带来强烈的自豪感和归属感。 1.对线性空间的探索——内街 采用内街的形式,用“街道”将商业区和休闲中心区融合起来,形成完整的界面。 2.对线性空间的拓展——梯形界面+岛屿 内街模式尽管内部空间宜人,但是缺乏与城市的交流作用。因此,在线性商业界面进行梯形空间拓展,将其开放度加大,从而将路上的人引入,形成公共的商业场所。 临水界面改造为半岛和岛屿的模式,形成个性的水岸风情休闲场所。 3.化整为零休闲街区 开放度继续加大,将整体形成具有开放性建筑布局,引入“休闲街区”概念,将建筑与公共空间融为一体,形成松散却有序的建筑形态,使人们在街区内有闲庭信步之感,强调休闲概念。

建筑方案设计说明

建筑方案设计说明

(2)人行流线: 项目人行流线结合中心景观绿化、入户小径形成一条相对安全的人行路线及休憩空间,考虑步行者的视觉感受,在植物、建筑的布局上营造步移景异的效果。(3)本项目为高层建筑群,小区内部沿高层建筑设置消防道路及回车场,消防车道宽≥4米,满足消防要求。 6.环境与绿化 小区景观系统延续了总平规划中心花园式结合绿化系统,结合建筑周边绿化布置,营造整体中心花园式内庭院景观,让每个组团的住户都有良好的景观朝向。7.公共配套服务 本项目规划的公共配套服务设施包括为小区服务的商业设施、公共服务设施配置、等。商业服务设施主要是沿街独立店面、超市、商业等;配套公共服务设施为公共活动用房、物业管理等,满足小区配套服务设置要求。 8.人防设置 人防工程按相关人防要求设置在本项目的1号地下室范围内,并满足本项目的人防需求。 建筑设计说明 1.设计依据 《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93) 《无障碍设计规范》(GB0763-2012) 《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版 《商店建筑设计规范》(JGJ 48-88) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《汽车库建筑设计规范》(JGJ 100-98) 《地下室防水工程技术规范》(GB50108-2008) 甲方的意见 2.建筑物使用功能: 1#楼为一梯四户一类单元式高层住宅楼,裙楼为两层商业用房;2#~5#楼均为一梯四户一类单元式高层住宅楼,裙楼为两层商业用房;6#楼一梯四户一类塔式高层住宅楼,首层为小区配套活动用房。地下室分为两个,1#楼底盘辐射范围区域为1层地下室,设置设备用房;2#~6#楼底盘辐射范围区域,主要功能为机动车停车库、非机动车车库、人防、局部设置设备用房。 3.建筑的功能分区及平面布局: (1)地下室共分为五个防火分区,其中四个作为机动车停车库,一个作为非机动车停车库。地下室区域战时设置人员掩蔽所。 (2)1#~5#楼均设计为一梯四户一类单元式高层住宅楼,竖向交通设计采用两部电梯(其中一部按担架电梯设计)加剪刀梯形式,更好的满足不同人群需求的竖向交通形式及现代居住人群多元化的居住需求,营造更好的居住环境。结构形式采用框

医院建筑专业设计的清单及说明

医院建筑专业设计的清 单及说明 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

关于医院建筑专项设计的清单及说明 医用专项系统是医院建筑特有工艺系统的统称叫法,根据各系统的不同使用功能和特点,按照国家现行有关标准,以及根据国内不同专科、综合医院的项目管理案例经验和总结,目前医用专项设计主要分为:医用净化系统、医用气体系统、医用纯水系统、物流传输系统、污水处理系统、辐射防护工程、智能污物收集系统、实验室工艺系统等八大专项系统,以下就各系统的基本作用、选用分析、设计方式、工艺设计要求、设计及进场时间节点等内容展开说明。 一、各系统基本作用

二、系统功能覆盖区域 虽然不同医院的科室功能布局会不一致,但是医用专项系统的服务对象是一致的,各系统的功能覆盖区域或设置场所基本有以下范围:

三、系统选用分析 由于医用专项系统的功能不尽相同,同时也受到建筑空间、设置场所、初期投资、实用性等因素影响,有些系统是国家规范有明确规定的,而有些系统国家暂无相关的明文规定,但随着未来医疗事业发展或医院切身需求而要求的,所以在医院建设和设计选型过程中往往比较纠结,综上基本作用和覆盖区域所述,从国家相关规范规定和适当超前的角度分析,提出各系统的选型建议,供医院建设方设计选型参考。

注:以上参考估价值的基础指标为1000床综合医院。 四、各系统工艺设计要求 医院建设过程中,除了从医院定位和使用功能要求方面考虑外,还需要注意各专项系统会受到建筑结构、安装空间、设置场所等因素影响,而且除了做好本系统的工艺设计要求外,还需要主体建筑和机电设备的各项配合工作,常见的有机房设置、井道空间、机电接口配合等内容,具体工艺要求总结如下: 平面布局,功能分区,合理流线 整体定位、工艺流程,净化等级,配套设计(装 修、电气、暖通、给排水、气体、智能化等) 机电设备(电气、暖通、给排水、气体、智能

建筑设计方案文本

丽水市水阁中心小学规划建筑设计方案设计说明 第一章建筑设计 一、工程概况 丽水市水阁中心小学校址位于丽水市经济开发区内,基地西距开发区中心大道30米,南距北三路112米,东临东一路。基地南北长约202米,东西宽约200米,总用地面积40047平方米,地块形状方整,地势平坦,是一块理想的建校用地。水阁中心小学规划建设36个班,可容纳1620名在校生。方案力求把水阁中心小学设计成环境优美、设备齐全、高档次、高品位的一流校园。 二、设计依据 1.《丽水市水阁中心小学设计方案招标邀请书》 2.《城市普通中小学校校舍建设标准》 3.《中小学校建筑设计规范》 4.《浙江省教育厅关于实施“浙江省万校标准化建设工程”的通知》 5.国家及地方政府颁布的相关规范、规定和标准。 三、校园总体规划布局 1、设计构思 本设计崇尚、尊重自然环境,力求创造生态校园,体现园林式校园的特点,以现代的手法、现代的构思和现代的材料来营造一个现代的绿色园林校园,营造出一种优异的校园环境。设计认同中国传统文化,特别强调对中国园林及院落式建筑布局的认知和审美——即强调人与自然的和谐共存,视“自然”为人类生存的母体,精神的家园,同时赋予其时代的内容和表现方式。 ·引入周边山体自然景观,整体融入区域地景,形成天人合一的校园生态环境。 ·以绿色校园为构思骨架与灵魂,动静分离,疏密有致,相互渗透的功能分区。 ·层次分明的校园主次道路形成高效便捷的路网结构。 2、规划结构及功能分区 设计以主环路为骨架,相关功能区周边布置形成自由生动的规划结构:其主要构成为江南园林式及院落式的布局理念与手法,来对校园进行区块划分和功能定位。 整个校区分成四个大区块,其中东面临近东一路处设一个校前区,为学校入口广场。围绕校

建筑设计-暖通方案设计说明

暖通设计 一.设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 4.《汽车库、停车库、修车厂设计防火规范》(GB 50067-97) 5.《剧场建筑设计规范》(JGJ57-2000) 6.《电影院建筑设计规范》(JGJ558-88) 7.建设单位提供的批准文件资料及要求 8.土建专业提供的建筑平、立、剖面 二.设计气象参数 1.大气压力:冬季Pd=1020.9hPa 夏季Px=1002.5hPa 2.室外计算干球温度 冬季通风温度:twf=5.0℃ 冬季空调温度:twk=-2℃ 夏季空调温度:twk=32.0℃ 夏季通风温度twf=30.0℃

夏季空调室外计算湿球温度 tws=27.7℃ 夏季计算日较差:dt=6.0℃ 3.室外风速: 夏季室外平均风速:Vx=3.2m/s 冬季室外平均风速:Vd=3.7m/s 三.工程概况 本工程建筑面积24853m2,除机动车库、设备用房及仓储用房外,均设置舒适性中央空调系统。在满足舒适性要求的前提下,综合应用多种节能技术措施,实现“绿色、环保、节能”目标。 通风系统按照使用要求设置,保证室内空气品质与卫生程度,满足环保、人防等要求。 消防系统均按照一类高层建筑设防,执行《高层建筑设计防火规范》规范。消防排烟系统与通风系统相结合设置,通过自动控制系统完成功能转换,以降低工程投资并减少对建筑空间的需求。 四.空调系统设计: 1.本工程剧院与影城空调系统分别独立设置。 2.剧院部分空调系统冷负荷估算为2570kw,空调热负荷估算为1350kw。冷热源系统根

医院方案设计说明

钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计 设计说明 1.项目背景 1.1工程概况 本项目建设地点位于钟祥市楚商大道,新院区总土地面积335390平方米,地块的西侧、北侧为规划道路,南侧为楚商大道,东侧为高速公路连接线,地理位置优越,交通便利,周边水网环绕,自然环境优美。 钟祥市人民医院是一所现代化综合性医疗保健中心,建成后将为钟祥市广大市民提供医疗、保健、疗养等服务,同时兼顾覆盖荆门地区的普通人群,成为区域医疗中心的重要窗口。 同时,医院要将高水准的医疗设施环境和能够灵活对应时代变迁又能适应最新医疗技术的更新所需求的医院有机结合在一起,打造治疗与疗养的全新平台,为医院的使用者提供舒适的工作、生活、治疗、研究的环境。院区的构筑上最大限度的体现崇尚自然、人文、和谐的精神。 1.2设计原则 1、立足于建设成为国内领先的现代化医疗中心。 2、明确的功能分区,并有机的衔接在一起。 3、充分考虑动静交通组织、出入口设置,主要是要考虑好院区内部交通与城市交通的关系,有效缓解现状交通压力。 4、参照绿色建筑等级(三星)标准,使医院建设成为“城市中的花园,花园中的医院”。 5、合理设置环卫、院感、消防等相关医疗配套及后勤保障设施。 1.3设计理念 1、“生态医院”。以将钟祥市人民医院新院区建设成为“城市中的花园,花园中的医院”为目标,着重于为病患创造一个适宜的康复环境。钟祥市“花园医院”可持续性概念设计主要体现在以下几个方面:第一,花园的建立方式是实用并可自我维护的;第二,创造花园中人与自然的和谐关系;第三,采用节能环保的综合性环境景观设计。医院整体布局方面则通过医院街串联纽带作用,集中原来分散的建筑体量,形成建筑综合体,既可以节省能耗,缩短交通流程;通过中庭又能组织建筑间的自然通风采光系统,让医院运营达到最低能耗,满足绿色低碳的设计原则。 2、“人文医院”。秉承以人为本的规划宗旨,从满足病人需求的角度出发,围绕便捷就医流程设计,优雅休闲空间嵌入,方便安全生活设施设置,营造温馨安逸的家庭氛围,让病人充分体验最舒适人文关怀。 3、“高效医院”。通过医院街引导医院人流、物流、交通流、专业流、信息流,使病人就诊、专业分隔、物品输送、车辆引导、信息传递的流线简洁、清晰,让医患充分感受各方面的便捷,医疗效率达到最高效。 4、“信息化医院”。医院临床管理信息化,以实现数字化医院,智能化医院大楼为目标。通过呼叫系统、闭路电视示教系统、远程医疗系统、病房内广播与电视接收系统、医院技防安保系统、LED电脑显示屏及电脑触摸咨询系统、综合布线系统、楼宇机电设备管理系统、病理图像网络通讯系统等,达到信息处理的无纸化和无片化,实现智能化大楼的资料综合共享,提高服务和管理的高效率,达到多、快、好、省的高效益目标。 2.总平面设计 2.1设计依据 2.1.1钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计要求 2.1.2用地现状地形图 2.1.3国家及地方颁布的各种有关设计规范和规程: 《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90) 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JG50-2001 J114-2001) 《城市用地竖向规划规范》(CJJ83-99) 《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(2006年版) 《民用建筑设计通则》(GJ50352-2005); 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 2.2总平面布局 根据医疗流程最短、最便捷的目标,具体规划布局: 1、门诊综合楼平行楚商大道设置,后退道路100米,形成医院入口广场。 2、急救中心设在门诊楼东侧,可从楚商大道和高速公路连接线两个方向进入,畅通的交通有利于提高急救效率,也方便夜间独立运营。 3、在门诊综合楼和住院部之间设置医院街,医院街一层设置步行廊、休息厅、导医台、小超市、等公共用房,每层均设置医技科室,既有良好的导向性,也为患者提供了院内治疗、休息的

医院规划与建筑设计浅谈

医院规划与建筑设计浅谈 一、医院建筑的规划与进展中存在的咨询题 近几年来,随着国民经济的飞速了展,人民生活水平的持续提升,我国医院的建筑下进入快速进展的时期。各地均有大量的医院建筑项目在建设中,但在进展过程中,既有成功的体会,也遇到过诸多咨询题,留有一些遗憾,造成一些诸如功能不够合理,经济上有白费现象等,现就这些咨询题做 一个简单的论述。 1、建筑项目缺少严谨、科学的可行性论证。目前中国各计委在项目审批的过程中,均要求有可行性论证报告,但大多数流于形式,其内容一样是简单的医院情形介绍,项目的可行性和必要性的分析比较浮浅,缺乏整体的医疗环境的论证与分析和项目经济性的比较,这就造成了投资的盲目性。 2、在项目论证的初期,缺乏有关专业设计人员的参与。目前在项目论证的初始时期,一样仅由医院方来组织、审批,拟定项目任务书等。他们尽管对医疗功能较为熟悉,但由于他们对建筑设计专业知识和规范不专门了解,导致有些院方的设想因与建筑规范的矛盾而无法实施或得不到专门好的体 现。 3、另一咨询题是缺乏长远的规划或规划不够合理。这有以下几个方面的咨询题: 1)医院所在都市的规划不够科学,导致医院总体用地、总体位置的不合理,或者由于都市规划的调整而阻碍了医院建设的环境和进展,如某医院门诊楼建成后时咨询不长,因门前都市道路拓宽,造成门前广场减小,不得不对入口等做一些变动。还有某医院邻近都市规划增加高架路,对医院的交 通和病人就医,休息的环境造甩专门大阻碍。 2)医院本身的建设缺乏应有的规划,在医院建设的初期一样都做过规划,但限于当时的局限性和后来各种情形的变化,导致不能完全按最初的规划执行或进行合理的调整,造成重复建设或建筑过早拆除等白费现象。现在国家规范中一类建筑的使用寿命为50年,一样砖混结构的房屋也达30年,但现在专门多医院建筑只使用了20年、30年甚至已只有10年多就拆掉了,实际上等于其最早的投资只产生了小部分的效益,而没有充分发挥其作用。 还有的医院限于建楼时的财力不足,导致新建筑在建成后专门短时刻内即需改造,造成不必要的白 费。 3)造成规划不合理的另一个因素是都市规划人员和医院规划的评审人员,缺乏必要的医院设计知识,有些设计和评审人员只是按照一样民用建筑的设计观点看待医院建筑。 4)医院方与政府主管部门的因素,有时是因长官意志,追求形象工程等的阻碍;有时是因为甲方对工期的要求太紧,造成设计人员无法对医院的规划作出合理的、科学的设想。现在中国的设计周期远远低于欧美等发达国家的设计周期,致使设计不够精细,后来造成不必在的变更和白费现象。针对以上所述,解决咨询题的方法已专门明确,一是每个项目要做充分的、合理的、科学的前期论证工作;二是每个医院要做出科学的规划;三是在项目的初始时期即邀请有关专业的设计人员参与论证,策划、制订任务书等;四是在项目各了时期的论证、评审要邀请真正明白医院设计的专家评 审。 二、医院建筑的进展趋势与设计理念 随着生活水平的持续提升,人对健康生命价值的重视,医院建筑总体的进展趋势只有一条,确实是

城市规划与建筑设计关系

城市规划设计与建筑设计的关系 城市规划是对一定时期内城市的经济和社会发展、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署、具体安排和实施管理,属于宏观的,它的研究对象是整个城市和城市所在的区域,建筑设计是微观的,它的研究对象是建筑,城市规划是建筑设计的前提与先导,而建筑设计则是城市规划在空间上的具体落实,研究城市规划与建筑设计的关系对城市可持续发展与建设和谐社会具有非常积极的意义。 1、建筑设计应服从城市规划 随着经济快速发展,人口的不断增长,因而城市越来越多,规模越来越大,而城市以空间与环境利用为基础,由建筑、绿化、道路、水系、人文风景等共同组成的服务于人的空间地域系统。人在任何时候都在领会城市,城市提供给人们的各方面感受便是城市空间,我们对城市空间进行分析及设计,使人活动的区域空间和各区域空间之间的关系协调,就是城市规划。而城市规划是动态地解决和协调各类建筑之间的联系、建筑群的整体形象,以生态的、可持续的观点延续城市的历史,展望城市的未来,因此在城市的发展过程中城市规划对城市的有序发展起着重要作用。建筑作为城市构成的基础要素之一又必须服从于城市内容,他们之间在空间上是点与面的关系,好的建筑如同凝固的音乐,是城市的灵魂,但建筑也不能脱离城市环境,必须与城市环境相融合,因此建筑设计与城市规划同等重要。 城市规划首先要解决的就是建筑的问题,建筑设计服从城市规划设计,美国城市规划师伊?沙里宁曾说:“通常做设计是要把它置于一栋房子中;将一栋房子置于周围的环境中;将周围的环境置于一个城市规划中”。建筑师在设计单体或群体建筑时,必须考虑建筑的大环境和开发地盘红线内的小环境问题。在新的市场环境下,随着我国经济的飞速发展,建筑设计也得到了长足发展。在建筑创作繁荣的同时,也存在着令人担忧的问题,在快速发展中,建筑师在建筑创作时对人文的关注、对环境的关注显然不够。存在着一味追求“新、奇、特”而不考虑建筑物所处的环境问题。如北京的长安街,虽然每栋建筑单体都采用了中国最好的设计院和最优秀的建筑师的作品,而且在建筑造价上也毫不吝啬,就其艺术价值本身而言,仍然是业界人士批判的焦点,究其原因,主要不在于建筑本身造型,而在于对周围环境的忽视,以及强烈的个体表现欲所造成的整体不和谐;再如希腊的爱琴海上有一座叫伊特拉的小岛,每年都吸引大量的游客,尤其是摄影家和画家,被称为“艺术家之岛”,整座岛上布满了十分简单的希腊式的民居,连警察局、医院、饭店都化整为零,成为民居式建筑尺度。几百年来,岛上的居民始终恪守一个规则,就是所有建筑均不超过三层,所有外墙均为白色,这种热爱自然、相互协调的观点,已经形成了一种设计理念。可见,在城市规划设计的指导下,注重周围环境的协调,即使是最简单的建筑设计也能取得好的效果。 2 建筑设计与场地设计应协调 建筑设计不仅仅是对单个建筑物体的设计,还牵涉到场地设计问题。 场地设计是为满足一个建设项目的要求,在基地现状条件和相关的法规、规范基础上,组织场地中各组成要素(建筑、交通系统、室外活动设施、绿化景园设施、工程系统)之间关系的设计活动。其根本目的是通过设计使场地中各要素和谐,其中,建筑物是场地设计中的核心内容,与其它要素能形成一个有机的整体。分析如下: (1)从工作内容上看。场地设计即是整个建筑设计中除建筑物单体的详细设计外所有的设计活动,一般包括建筑物、交通设施、绿化景园设施、场地竖向、工程设施等的总体安排以及交.通设施(道路、广场、停车场等)、绿化景园设施(绿化、景园小品等)、场地竖向与工程设施(工程管线)的详细设计。 (2)从建设流程来看。实际建设流程中,一般首先是业主确定一个建设项目,并取得了相应的用地,然后再委托建筑师来设计,建筑师是在业主所提出的设计任务和基地条件的基础上开始工作的。设计者在进行具体的设计前要做细化和完善设计任务的工作,包括项目的组成内容,并对这些内容的规模、形式等一些有关问题做出较为明确的认定,同时要与业主协商,

住宅建筑设计方案说明

江南水都四期 方案设计 工程编号: 院长: 总建筑师: 总工程师: 项目主持人: 建筑工程设计资格证书2019年12月3日工程负责人:梁章旋 建筑专业:专业负责人: 审核人: 结构专业:专业负责人: 审核人: 给排水专业:专业负责人: 审核人: 电气专业:专业负责人: 审核人: 暖通专业:专业负责人: 审核人:

目录 第一章工程概况 第二章总体规划 第三章建筑设计 第四章结构设计 第五章给排水设计 第六章暖通设计 第七章电气设计 第八章防火设计专篇 第九章人防设计专篇 第十章环保设计专篇 第十一章卫生防疫 第十二章劳动保护 第十三章环卫设计 第十四章安全防卫 第十五章无障碍设计 第十六章建筑节能设计专篇 第一章工程概况 一、设计依据: 1. 公司提供的设计委托书及方案设计要求。 2.福州市城乡规划局批复的总体规划设计方案。 3.《建筑设计防火规范》(GBJ16-8)。 4.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)。 5.《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)。 6.《住宅设计规范》(GB50096-1999)。 7.《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)。 8.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94)。 9.《居住建筑节能设计标准实施细则》(DBJ13-62-2004) 10.《城市规划管理技术规定》 11.其它相关建筑设计规范。 二、基地概况:

三、建设内容与规模: 本项目局部设地下一层车库,地上共有13栋18层住宅,2栋11层住宅,19栋9层住宅,沿街设一层店面,区内结合住宅底层配有居委会、文化活动中心、诊所、物业管理用房、公厕等配套设施。 四、主要技术经济指标: 实际用地面积:121890平方米 计容积率面积:287600平方米 其中:住宅:275794.5平方米 商店:8300平方米 居委会、文化活动中心等配套设施及架空停车(2.5米以上):3505.8平方米 地下室建筑面积:37723.8平方米 建筑占地面积:27505.6平方米 建筑密度:22.6% 容积率: 2.36 绿地率:30.16% 户数:2382户 机动车位1088部其中:地下机动车位:861部 地上机动车位:227部 其中户型面积大于120平方米所占车位1172X0.6=703部 户型面积小于120平方米所占车位1210X0.3=363部 商业部分停车位8300X0.2/100=17部 公共停车位:100部 非机动车位:4090部 其中:地下非机动车位:2080部 地上架空非机动车位:1090部 地面非机动车位:920部 其中户型面积大于120平方米所占车位1172X1=1172部 户型面积小于120平方米所占车位1210X2=2420部 商业部分停车位8300X6/100=498部 五、设计概念: 1. 本项目开发定位为高尚住宅小区,力求营造一个居住舒适,风格独特的生态型亲水社区。

医院设计方案

医院设计方案设计方案 医院设计方案

目录 医院设计方案 一、工程概况 二、工程设计理念 三、工程设计依据 四、需甲方配合的以下工程但不仅限于以下内容 第二部分:洁净区系统设计方案 一、手术部装饰材料的选择与安装 二、空气调节与净化空调系统 三、空调水与给排水系统 四、洁净手术室基本装备配置 第三部分:工程配电及自动控制系统 一、工程概述 二、工程配电说明 三、自动控制系统 第四部分:医用集中供气系统 一、设计依据 二、设计范围 三、手术室供气设计说明

医院设计方案 净化工程设计方案 第一部分:工程设计概述 一、工程概况 1.本工程名称地点 A、工程地点:哈巴河县人民医院 B、施工单位:沈阳天航机电设备装饰工程有限公司。 2.平面布局形式 本次选择的是“外周回收型”的平面流程,该流程的设计理念是认为术后的器械、物品、血水、脓水等是最污染的,不能交叉,要通过专门走道送出去,认为污物的处理是最 重要的。而且术前工 作人员、病人按照不 同的流线进入手术 部,有利于院方从管 理上来实现洁净手 术部“洁污分离,流 线最短”之一设计理 念。外周回收型是一 种国内外目前使用 最多、对院内感染控 制得最好的平面设计类型,在一次性医疗器材、用品使用带来废弃物日益增加的今天,外周回收型越来越被医院所推荐和接受。这种洁污双通道形式,分为洁净区、准洁净区、清洁区。 3.房间类型 手术部内设:4间洁净手术室,其中:Ⅰ级手术室1间、Ⅲ级手术室3间,无菌走廊、及其辅间。 二、工程设计理念

以洁污分流,流程短捷,科学合理,高 效环保为原则; 以突出人性化设计、优良的性能价格 比和省时高效的完美统一为宗旨。 四、工程设计依据 1.招标文件 根据哈巴河县人民医院手术室净化工程设计要求及我公司设计的图纸而编制。 2.国家规范 ◆《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333—2002) ◆《洁净厂房设计规范》(GBJ73) ◆《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002) ◆《建筑安装工程施工技术操作规程》(设备类) ◆《医院消毒卫生标准》(GB15982—1995) ◆《洁净室施工及验收规范》(JGJ71—90) ◆《综合医院建筑设计规范》(JBJ49—88) ◆《空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高效空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高层民用设计防火规范》(GB50045—95) ◆《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) ◆《采暖通风与空调调节设计规范》(GBJ19—87) ◆《装饰工程施工及验收规范》(GBJ210—83) ◆《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—19) ◆《医用中心吸引系统通用技术规范》(YY/T0186—94) ◆《医用中心供氧系统通用技术规范》(YY/T0187—94)

方案设计说明

方案设计说明 一、概述 1.自然条件 泗阳县地处苏北腹地,介于东经118°20′——118°45′,北纬33°23′——33°58′之间,东界淮安市淮阴区,南濒洪泽湖,北临沭阳县,西与宿迁市宿城、宿豫区毗邻。县域总面积1418平方公里。其中,陆地面积998平方公里,占总面积70.38%;水域面积420平方公里,占总面积 700 地面积 二、设计依据 1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《城市规划编制办法》 3.《城市工业区规划设计规范》 4.《工业建筑设计规范》 5.《民用建筑设计规范》

6.《建筑设计规范》 7.《建筑设计防火规范》 8.关于该项目的规划设计条件及地形图、红线图等 9.建设方关于该项目的设计要求 10.国家及地方的相关规程、规范等 三、规划设计原则 同时运用新技术利用太阳能、中水系统等达到节约开发成本、合理利用资源及节约资源的目的。 6.可持续发展———实现生产厂房的可持续发展 厂区应该是一个人和自然有机协和的统一体,实现社会经济和自然生态在更高的水平上的协调发展,建立人与自然共生共息,生态与经济共繁荣的持续发展的文明关系,把生态环境保护、 建筑持续发展作为必须具有意识和行为准则。 7.安全智能———实现厂区“安全性、智能化”的要求

合理的人车相对分流,避免造成时段性消极空间,确保车行系统与步行系统的利用率。针对 不同出行设置道路及出入口,避免交叉干扰。 用地沿徐淮路布置办公楼、展示厅、门卫处,内部合理布置了科技木工厂房、干燥整理房、多层板房、科技木精品房、蒸煮房、锅炉房、成品库、锯木房、刨切房、旋切房、保温房、五金 库、机修房、宿舍、餐厅、厕所等。 四、整体规划布局 景观绿化系统。 3.厂房布局 识别性与认同感———厂房布置上综合地形与南北向的因素,采取较为丰富的布局形态,使整个厂房的整体感更加明确。强调空间、体量、轮廓线的塑造,点与线的结合,既强化了厂区内部空间的丰富、动感与流畅,又丰富了社区空间的轮廓与城市肌理。 4.配套公建布局

2019-2020全国设计院排行榜

2019-2020全国设计院排行榜 1、DESTROY建筑事务所戴帆(DAI FAN) DESTROY建筑事务所是一家全球性顶级设计、建筑、工程和规划建筑设计集团。DESTROY建筑事务所是建筑鬼才戴帆(DAI FAN)创立的城市规划与建筑设计机构。通过遍布全球的办公室和顶级建筑设计团队,DESTROY建筑事务所为世界各地客户提供创新而卓越的引领时代潮流的设计方案,项目类型跨越了从大型城市公共空间、混合功能综合体、超高层建筑综合体到度假居住、办公展览、教育科研等相关的规划、建筑、景观设计。意大利《当代建筑》连续多年将DESTROY建筑设计事务所列为建筑创新设计及技术创新型的行业领袖。DESTROY建筑设计事务所在国际上具有相当的影响力,同时也是中国地区最具影响力的建筑设计集团。DESTROY建筑事务所将国际领先的经验与本地的团队相结合,事务所集结了约一百五十名由25个不同国籍成员组成的专业团队,争取将个人潜能升华为团体创作结晶。业务从美国、日本、大中华区覆盖到欧洲、东南亚及中东等地。DESTROY建筑事务所通过举办各种展览、论坛及活动,让几年间,随着各种精彩展览的开展,如:,《技术与建构》建筑实验展(2014),亚洲顶尖建筑大师展(2015),先锋建筑(2015),当代中欧建筑师展(2016),变化中的亚洲城市(2016),纽约“宇宙宣言”建筑展(2016)。更多的人接触到专业思想的碰撞。DESTROY的建筑是一种本质的、想赋形的建筑,本着团队合作的理念与工作哲学,自创立以来便将交换、传承、学科交叉和思想碰撞融合贯彻。同时,DESTROY建筑事务所着重强调社会参与,为二十一世纪城市化进程的问题和挑战提供创新且具体的解决办法。近年来的作品包括:法国FA PARIS 180米高的摩天楼;美国德克萨斯州泰勒市占地面积400公顷的“太空城”(项目范围涵盖城市规划、旅游规划、交通建筑、会展建筑、办公建筑、城市综合体、体育建筑、酒店建筑、教育建筑)的城市规划与建筑设计,此项目为运用“人类纪”的种种思想设计城市与建筑概念的尝试;中国浙江台州“海城新区”占地13平方公里的城市旅游规划与城市设计中,此项目包括占地面积1300亩的江南水镇旅游产业的规划,占地1200亩的高新科技产业园区的规划与一系列交通建筑、综合型医院、商业综合体、酒店度假区、沿河风光游览区、音乐厅、美术馆、政府行政与金融中心的建筑规划与设计;东京China Glasses (Tokyo)、美国佛罗里达州当代美术馆。

建筑设计方案说明-演艺中心

演艺中心 结构设计说明 青岛海泉湾度假城演艺中心,由主舞台、侧舞台、后舞台、带伸缩座椅的观众厅和其他附属功能房间及局部地下室组成。主体拟采用现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构,其中观众厅部分平面布置呈圆形,最大跨度近40m,其屋面拟采用钢网架结构;主舞台部分平面布置呈矩形,其屋面拟采用钢桁架或钢网架结构;其他功能性房间围绕舞台及观众厅呈圆形布置,共三层,以钢筋混凝土框架和局部剪力墙形成主体结构。基础做法参照温泉中心的岩土工程勘察报告拟采用桩基础。 给排水设计说明 (一) 给水系统: 本剧场生活用水由市政管网直接供给,最高日用水量为7.5 m3 /d。 (二) 排水系统: 1、污水排水: 生活污水采用单立管伸顶通气的排水方式,地下室污水采用潜水泵提升排出, 最高日污水量为6.75 m3 /d。 2、雨水排水: 屋面雨水采用内排水方式。 (三) 室内消火栓系统: 1、用水量: 室内消火栓用水量Q=15L/S,火灾延续时间t=2h,总水量为108m3。 2、采用临时高压系统,消防水池、消防水泵及消防水箱均设于临近酒店内。 (四) 室外消火栓系统: 1、用水量:

室外消火栓用水量Q=30L/S,火灾延续时间t=2h,总水量为216 m3。2、室外消防用水量存于临近酒店消防水池内,室外消防泵设于消防泵房内,在室外设室外消火栓。 (五) 雨淋系统: 1. 在剧场舞台的葡萄架下部设置雨淋系统。 (1)、火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级,喷水强度为16L/min·㎡,作用面积为260㎡,系统流量为Q=91L/S,火灾延续时间为t=1h,总水量为328 m3。(2)、储存雨淋系统用水的消防水池、雨淋泵、储存火灾初期用水的消防水箱均设于本剧场内。 2.观众厅座位缩回后为400人宴会厅,设雨淋系统。 火灾危险等级为中危险级Ⅰ级,喷水强度6L/min·㎡,作用面积160㎡,系统流量Q=30L/S,火灾延续时间t=1h。 (六) 气溶胶灭火系统: 本剧场内的柴油发电机房、高压配电室均设置S型气溶胶灭火系统,灭火设计密度140g/ m3,灭火时间<180S。 (七) 建筑灭火器的配置: 本剧场舞台及后台部位为严重危险级A类火灾,配电房间为中危险级带电火灾,其余部分为中危险级A类火灾,配置了一定数量的干粉灭火器。 暖通设计说明 (一) 设计依据 1、建设单位提供之设计任务书及设计要求; 2、建筑专业提供的建筑平、立、剖面图及总平面图; 3、中华人民共和国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003》; 4、中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范GB50016-2006》;

医院建筑专业设计的清单及说明

关于医院建筑专项设计的清单及说明 医用专项系统是医院建筑特有工艺系统的统称叫法,根据各系统的不同使用功能和特点,按照国家现行有关标准,以及根据国内不同专科、综合医院的项目管理案例经验和总结,目前医用专项设计主要分为:医用净化系统、医用气体系统、医用纯水系统、物流传输系统、污水处理系统、辐射防护工程、智能污物收集系统、实验室工艺系统等八大专项系统,以下就各系统的基本作用、选用分析、设计方式、工艺设计要求、设计及进场时间节点等内容展开说明。 一、各系统基本作用 二、系统功能覆盖区域 虽然不同医院的科室功能布局会不一致,但是医用专项系统的服务对象是一

致的,各系统的功能覆盖区域或设置场所基本有以下范围: 三、系统选用分析 由于医用专项系统的功能不尽相同,同时也受到建筑空间、设置场所、初期投资、实用性等因素影响,有些系统是国家规范有明确规定的,而有些系统国家暂无相关的明文规定,但随着未来医疗事业发展或医院切身需求而要求的,所以在医院建设和设计选型过程中往往比较纠结,综上基本作用和覆盖区域所述,从国家相关规范规定和适当超前的角度分析,提出各系统的选型建议,供医院建设方设计选型参考。

注:以上参考估价值的基础指标为1000床综合医院。 四、各系统工艺设计要求 医院建设过程中,除了从医院定位和使用功能要求方面考虑外,还需要注意各专项系统会受到建筑结构、安装空间、设置场所等因素影响,而且除了做好本系统的工艺设计要求外,还需要主体建筑和机电设备的各项配合工作,常见的有机房设置、井道空间、机电接口配合等内容,具体工艺要求总结如下:

五、医用专项系统设计 根据医院项目建设经验总结,医用专项系统方案设计流程基本如下程序进行,但也根据各个专项系统的复杂难易程度及当地不同而不同,在实际操作过程中,具体流程可以删减或增加过程论证、讨论次数等步骤。 (1)方式——设计总包或另行委托设计流程:前期策划调研→形成任务书

建筑方案设计说明案例

柘城·万洋城方案设计说明 一建筑设计篇 一、项目概述 项目名称:柘城·万洋城 选址: 项目位于柘城县,南面为学苑路,东面为九华山北路,西面为太行山路,北面为玄武湖路。整体地理位置非常优越。 规划建设用地面积:总用地面积109809.2平方米(约164.7亩),实际用地面积97122.99平方米(约145.68亩)。 使用性质:商业用地 建设规模:建筑实际面积约为110840.39平方米。 二、设计依据 1.根据甲方提供的用地现状图(含道路红线等规划要求) 2.《总图制图标准》(GB 50103-2010) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5.《商店建筑设计规范》(JGJ48-2014) 6.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 7.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》50763-2012 8.《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划·建筑)(2009版) 三、总体定位及规划 空间设计的新特点: 1.商业空间步行化 为减少机动车交通对购物活动产生的干扰,商业空间步行化,即将一定范围的商业空间辟为步行空间,禁止机动车通行,从而提高商业活动的安全性和便捷性。 2.商业空间室内化 商业空间室内化是利用屋顶的覆盖功能,将步行商业活动引入室内,并通过人工环境控制,减少不良自然条件对步行活动的影响,从而创造舒适的购物环境。 3公共空间社会化 商业建筑的公共空间越来越受到重视,在公共空间中加入更多的社会活动,可以增加商业空间的价值,整体打造双首层商业,通过东西轴线、南北轴线、中心广场、及区域广场的整体设计。整个市场流线四通八达、有场有市,更利于专业市场业态需求,形成柘城新的城市中心,商业地标。 本项目充分利用基地周边资源,采用因地制宜的布局方式和人性化的结构特征,打造优美的城市景观,为投资商、消费者等提供亲切宜人的空间感受。 通过对周边已形成的城市资源的研究,抓住与城市紧密衔接的切入点,是本设计规划结构的基础。交通、景观资源等元素的叠加、重组,构成了该设计的基本格局。人车分流,建立通畅安全的步行空间。 四、功能分区与平面组成 总平面布局围绕轴线、广场、街市展开,以提升广场的商业价值及营造良好的空间氛围和创造最大的商业面为原则,本项目共分左右两区块。 1. 地块中间有一个大中心活动广场,是水平交通和垂直交通聚焦点,形成建筑组群的“核”,成为顾客休憩、驻足的场所,也成为商业宣传活动的宝地,极力为人

医院室内设计设计说明

设计阐述: 一、医院大厅设计 医院,一个与生命密切关联的场所,是不同于其它公共建筑的特殊场所,生命的延续、生命的挽救均与医院联系在一起。由于医院常常与病痛相关,人们对医院有一种天生的恐惧感。如何使得医院这一与生命密切相关的地方成为真正关爱生命的场所,这不仅仅是依靠医生高超的医技和医院精良的设备就能完全解决的,良好室内环境和气氛的营造也是关键因素之一。 我们设计风格力在摆脱传统医院“白色恐怖”的形象,简单的风格:进口大理石地面及墙面,高档铝扣板,铝塑板带有凹型灯槽的天花,人性化的便捷服务设施等手法纷纷运用到医院装修设计中,不仅只是体现了建筑豪华感,在风格上也不失医院本身的基本格调,使医院既很现代化,也很有品味,但总不失“医院的感觉”。 在设计中我们除克服传统印象外,也充分体现了现代化风格与医院特色。现代医院室内设计应以简洁的造型语言来表达丰富的设计内涵。简洁不等于简单。简洁就是用最少的语言来表达更多更深的含义,是另一种意义上的复杂。“少就是多”的精辟观点用于医院室内设计是最恰当不过的。简洁的设计不是侧重造型元素的复杂,而是用合乎医院使用功能的最简洁的流线来形成、组织空间,如在大厅中应该配置足够的休息座椅、显眼的问讯导医台、电脑查询机、高低台面的公用电话、电子显示屏、宜人的绿化、精巧的商业空间等等。 门诊大厅(问询、挂号、收费、取药)大空间为动区希望环境有顺,对医院第一印象产生信赖感,尽快到达候诊科室。具备宜人的排队等候环境,具备良好的空间指导。大量采用简洁、耐用、中高档材料,大量重复性标识指引牌,电子屏、公用电话、室内绿化等设施齐全,较高的室内照度。 候诊区、中空间,希望尽快与医生见面,检查咨询病情。具备相对安静的等候环境,能观察到诊室内的工作情况。采用通透隔音的隔断材料,提供舒适的座椅,电视、电子屏、叫号系统等设施齐全,营造相对稳定的等候环境。 各诊室小空间、静区,希望得到明确的诊断结果和满意的治疗方案。具备亲切宜人的环境,具备相对的私密性。大量采用简洁、耐用的材料,局部高档材料点缀,使用浅色调平和病人情绪。 二、医院病房 医院的室内空间设计除了延续建筑设计外,还应充分结合患者的心理活动。患者从医院外部进入医院共享大厅,再依次进入候诊厅、诊室、病房,每一个不同的心理需求对应不同的空间需求。我们应在充分满足患者心理需求的情况下进行分项设计。 我们在病房设计上采用大空间的设计手法,用材上较为高档、简洁、耐用,突出医院的权威感。而在干部病房、VIP病房、高级病房、特殊病房等中小空间上,借鉴小尺度、亲和的设计手法,在材料色彩上较为温和,体现温馨感。使病人有“家”的感觉,心理平和地接受诊断和治疗。 病房内色彩的配置是医院室内设计的常用设计手法 ①色彩分层根据楼层不同、病室不同,我们在每层的色彩运用上,通过色彩加以区分,是时也是在建筑上配合标识系统的手法之一

医院建筑的规划与发展中存在的问题

医院建筑的规划与发展中存在的问题 近几年来,随着国民经济的飞速了展,人民生活水平的不断提高,我国医院的建筑下进入快速发展的阶段。 各地均有大量的医院建筑项目在建设中,但在发展过程中,既有成功的经验,也遇到过诸多问题,留有一些遗憾,造成一些诸如功能不够合理,经济上有浪费现象等,现就这些问题做一个简单的论述。 1、建筑项目缺少严谨、科学的可行性论证。目前中国各计委在项目审批的过程中,均要求有可行性论证报告,但大多数流于形式,其内容一般是简单的医院情况介绍,项目的可行性和必要性的分析比较浮浅,缺乏整体的医疗环境的论证与分析和项目经济性的比较,这就造成了投资的盲目性。 2、在项目论证的初期,缺乏相关专业设计人员的参与。目前在项目论证的初始阶段,一般仅由医院方来组织、审批,拟定项目任务书等。他们虽然对医疗功能较为熟悉,但由于他们对建筑设计专业知识和规范不很了解,导致有些院方的设想因与建筑规范的矛盾而无法实施或得不到很好的体现。 3、另一问题是缺乏长远的规划或规划不够合理。 这有以下几个方面的问题: 1)医院所在城市的规划不够科学,导致医院总体用地、总体位置的不合理,或者由于城市规划的调整而影响了医院建设的环境和发展,如某医院门诊楼建成后时问不长,因门前城市道路拓宽,造成门前广场减小,不得不对入口等做一些变动。还有某医院附近城市规划增添高架路,对医院的交通和病人就医,休息的环境造甩很大影响。 2)医院本身的建设缺乏应有的规划,在医院建设的初期一般都做过规划,但限于当时的局限性和后来各种情况的变化,导致不能完全按最初的规划执行或进行合理的调整,造成重复建设或建筑过早拆除等浪费现象。现在国家规范中一类建筑的使用寿命为50年,一般砖混结构的房屋也达30年,但现在很多医院建筑只使用了20年、30年甚至已只有10年多就拆掉了,实际上等于其最早的投资只产生了小部分的效益,而没有充分发挥其作用。 还有的医院限于建楼时的财力不足,导致新建筑在建成后很短时间内即需改造,造成不必要的浪费。 3)造成规划不合理的另一个因素是城市规划人员和医院规划的评审人员,缺乏必要的医院设计知识,有些设计和评审人员只是按照一般民用建筑的设计观点看待医院建筑。 4)医院方与政府主管部门的因素,有时是因长官意志,追求形象工程等的影响;有时是因为甲方对工期的要求太紧,造成设计人员无法对医院的规划作出合理的、科学的设想。现在中国的设计周期远远低于欧美等发达国家的设计周期,致使设计不够精细,后来造成不必在的变更和浪费现象。 针对以上所述,解决问题的办法已很明确,一是每个项目要做充分的、合理的、科学的前期论证工作;二是每个医院要做出科学的规划;三是在项目的初始阶段即邀请相关专业的设计人员参与论证,策划、制订任务书等;四是在项目各了阶段的论证、评审要邀请真正懂医院

相关文档