文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单位工程验收鉴定书

单位工程验收鉴定书

单位工程验收鉴定书
单位工程验收鉴定书

编号:

新疆喀腊塑克水利枢纽工程

重力坝第I标(0+000~0+370)

单位工程

A

1

鉴定书

新疆喀腊塑克水利枢纽工程

重力坝第I标(0+000~0+370)

A1单位工程验收工作组

2015年9月26日

验收主持单位:新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局

法人验收监督管理机关:水利部水利工程建设质量与安全监督总站

项目法人:新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局

设计单位:水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院

监理单位:宜昌市葛洲坝工程监理有限公司

施工单位:新疆喀腊塑克大坝第Ⅰ标工程闽新联合体

质量和安全监督机构:水利部水利工程建设质量与安全监督总站

运行管理单位:新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局喀腊塑克水利枢纽管理处

验收时间:2015年9月26日

验收地点:新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局喀腊塑克水利枢纽管理处三楼会议室

前言:

1、验收依据:单位工程验收依据为《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、新疆喀腊塑克水利枢纽碾压混凝土重力坝工程第I标施工合同(合同编号:KLSK119/DB01)以及相应的设计图纸、单位工程验收申报表等。

2、组织机构:根据《水利水电建设工程验收规程》,成立新疆喀腊塑克水利枢纽重力坝第I标(0+000~0+370)A

单位工程验收工作组,成员如下:

1

组长:阮新民

副组长:赵成先、潘加羽

成员:田雪竹、刘涛、张康、李远荣、刘辉、郑昌莹

3、验收过程:

2015年9月8日施工单位提交重力坝第I标(0+000~0+370)A

单位工程验收申请,

1

监理工程师审核后认为具备了验收条件,将审核结果及时向建管局报告。经项目法人同意

单位工程后,于2015年9月26日,由项目法人主持对重力坝第I标(0+000~0+370)A

1

进行了验收,验收的主要过程是:

⑴验收工作组听取了项目法人、设计、施工、监理等有关单位的工程建设情况汇报,审阅了有关报告和资料;

⑵现场检查了工程建设完成情况及工程质量;

⑶检查分部工程验收有关文件及相关档案资料;

⑷讨论并通过单位工程验收鉴定书。

一、单位工程概况

㈠单位工程名称及位置

喀腊塑克水利枢纽碾压混凝土重力坝第I标A

1

单位工程(桩号0+000~0+370)由主坝左岸非溢流坝段(1#坝段~18#坝段)组成。工程等级为1级建筑物,设计洪水标准为P=0.1%,设计地震烈度为8度。

喀腊塑克水利枢纽主坝为全断面碾压混凝土重力坝,A

1

单位工程全长370.0m,共分18个坝段,采用永久横缝,横缝间距20m。坝顶高程EL745.5m,坝顶宽10m,坝顶设1.2m高安全护栏,最大坝高52.30m。

碾压混凝土重力坝坝体上游面为垂直面,坝体下游坝坡为1:0.75。

坝体基础灌浆廊道断面为城门型,高4m、宽3m,在坝体EL706.5高程设有排水廊道,断面为城门型,高3m、宽2.5m,坝内对外交通廊道断面采用尖顶型,高4m、宽3m,在EL742.7高程设有监测廊道,断面为城门型,高1.8m、宽1.5m。

㈡单位工程主要建设内容

A

1

单位工程建设内容:坝肩开挖与处理、坝基及坝肩防渗与排水、非溢流坝段(1#~13#)、非溢流坝段(14#~18#)、廊道及坝内交通、坝顶。

㈢单位工程建设过程

⑴主要工程开、完工时间

A 1单位工程2006年9月13日开工,2013年4月24日完工。喀腊塑克水利枢纽A

1

位工程主要建设项目开、完工期见表1。

表1 A1主要建设项目开、完工期

序号分部工程名称称编码开工日期完工日期

1 坝肩开挖与处理A1A 2006.9.13 2009.6.17

2 Δ坝基及坝肩防渗与排水A1B 2009.4.21 2012.12.12

3 非溢流坝段(1#~13#) A1C 2007.6.5 2011.9.12

4 非溢流坝段(14#~18#)A1D 2007.6.21 2011.9.14

5 廊道及坝内交通A1E 2009.5.31 2013.4.24

6 坝顶A1F 2009.9.6 2012.10.17

⑵施工中采取的主要措施

土方开挖:土方开挖采用自上而下分层开挖,由挖掘机械直接挖装,自卸汽车运输至弃碴场,局部辅助人工开挖。

石方开挖:工作面清理→测量放线、布孔→钻机钻孔→装药、爆破→安全处理→挖装→自卸车运输→下一循环。

混凝土拌和:混凝土生产采用左、右岸拌和系统集中拌制。

混凝土运输:混凝土运输采用水平和垂直运输。水平运输以20t自卸车(运输碾压混凝土)和9m3混凝土搅拌车(运输常态混凝土),垂直运输以高架门机、混凝土输送泵运输为主。

混凝土入仓:碾压混凝土采用自卸车直接入仓,廊道周边混凝土采用长臂挖机入仓。

混凝土分层分块:碾压混凝土采用通仓分层分块,分层高度3m。常态混凝土根据结构物形体分底板、墙身、顶板分仓分块浇筑。

模板的设计、选型及制作安装:直立面模板(采用悬臂翻升钢模板,尺寸为3×3m,用于坝体上游直立面)、斜面模板(采用悬臂翻升钢模板,尺寸为 1.875×3m,用于大坝下游面)、廊道模板(采用定型组合木模板)、牛腿模板(采用混凝土预制模板,用于坝顶牛褪)。

钢筋制安:钢筋制作由工厂按设计图纸统一加工,加工好的钢筋按图纸进行分类、编号,现场根据测量定位,设置钢筋样架进行安装,受力钢筋接头采用搭接焊和电渣压力焊进行焊接。

混凝土浇筑:

坝顶常态混凝土采用长臂挖机入仓浇筑。常态混凝土采用台阶法或平铺法浇筑,混凝土铺料层厚34±2cm,按垂直坝轴线方向进行摊铺,人工持棒振捣密实。

碾压混凝土施工顺序施工缝砂浆铺筑→卸料→骨料分离处理→平仓→碾压→密实度检测→造缝→冷却水管铺设→下一层。

大坝上下游面及廊道周边浇筑变态混凝土采用在已摊铺好碾压混凝土上,按照孔深不少于25cm,孔距15cm造孔后,按4~6%定量加水泥粉煤灰净浆,加浆后10~15min,用φ100mm高频振捣器振捣密实。

层间结合处理:根据浇筑时段的气温,在配合比设计上,掺加缓凝减水剂,保证在初

凝时间之前完成上一层的碾压施工。为确保上游面二级配防滲区碾压混凝土的层间结合,在覆盖上一层碾压混凝土前,喷洒2mm厚的水泥粉煤灰净浆。碾压混凝土施工时,根据气温及大风天气,采取对仓面进行喷雾降温,对局部的混凝土失水发白时,采用喷雾补水或铺洒净浆处理,收仓面及时覆盖三防布保湿。要求混凝土拌和物从拌和到碾压完毕的历时时间不大于2h,层间允许间歇时间控制在6h以内。

密实度检测:完成碾压遍数后,由现场质控员采用核子密度仪,按每100~200m2测点不少于3个点,检测其密实度和压实容重,当出现不合格点时,对该条带进行补碾,并重新布点检测,仍达不到要求的,采取挖除后重新铺料碾压。

切缝施工:采用自制振动切缝机切缝,缝内填充双层彩条布,切缝面积按不小于设计缝面的60%控制。

施工缝处理与伸缩缝施工:施工缝面及冷缝处理采用高压冲毛机,清除混凝土表面乳皮及松动骨料,以混凝土表面露出粗砂进行控制。处理合格后,应保持仓面湿润,在浇筑混凝土前,清除积水后,先均匀刮铺一层厚度15mm的高一级砂浆层,然后立即摊铺碾压混凝土料,并在砂浆初凝前完成碾压。

仓面养护和保护:混凝土表面采用连续喷水养护,保持混凝土表面湿润,连续养护至上一层碾压混凝土开始施工止,其余部位连续养护28天结束。

混凝土温控技术措施:皮带机遮阳保温、骨料堆高保温、配置制冷系统、拌和系统温控、骨料输送温控、制冷水拌和、控制浇筑层厚及层间间歇时间、混凝土运输温控、浇筑仓面喷雾保湿降温、仓面保温覆盖、喷淋养护。

混凝土通水冷却:对碾压混凝土布置冷却水管进行通水冷却。

大坝基岩固结灌浆:测量放样→钻孔→洗孔→压水试验→灌浆作业→封孔→检查孔施工。

帷幕灌浆:测量放样→安装抬动观测装置→布置孔位→安装I序孔口管→钻灌I序孔→安装II序孔口管→钻灌II序孔→安装Ⅲ序孔口管→钻灌Ⅲ序孔→检查孔。

排水孔施工:测量放样→布置孔位→钻孔→洗孔→验收。

二、验收范围

本次验收范围A

单位工程(包括:坝肩开挖与处理、坝基及坝肩防渗与排水、非溢流

1

坝段(1#~13#)、非溢流坝段(14#~18#)、廊道及坝内交通、坝顶)完成的所有施工项目。

三、单位工程完成情况和完成的主要工程量

A

1

单位工程所有分部工程已按批准的设计内容完成并验收合格。

㈠完成主要工程量如下:

A

1

单位工程:土方开挖0.8万m3,石方开挖30.5万m3,边坡支护2.4万㎡,常态混凝土0.79万m3,碾压混凝土10.8万m3,钢筋制安268.82t,固结灌浆5515m,帷幕灌浆10970m,排水孔及监测孔1374m。

㈡本工程共完成产值4541.7(肆仟伍百肆拾壹点柒)万元,投资受控。

四、单位工程质量评定

㈠分部工程质量评定

分部工程验收时间及质量评定等级表

标段单位工程名称及

编码

分部工程名称及编码分部工程

验收日期

质量

等级

说明名称编码名称编码

Ⅰ标碾压混

凝土重

力坝Ⅰ

标(0

000~

0+

370)

A1

坝基开挖与处理A1A 2009.11.12 优良

Δ坝基及坝肩防渗

与排水

A1B 2012.11.21 优良非溢流坝段(1#~

13#)

A1C 2012.07.17 优良非溢流坝段(14#~

18#)

A1D 2012.07.17 优良

廊道及坝内交通A1E 2013.10.29 合格

坝顶A1F 2012.11.21 优良

㈡工程外观质量评定

根据《水利水电施工质量检验与评定标准》的有关规定,并按照《喀腊塑克水利枢纽工程碾压混凝土重力坝水工建筑物单位工程外观质量评定办法》的标准,2015年8月28日,在项目法人的主持下,完成A1单位工程外观质量评定,本单位工程外观质量经现场实测评定,应得分79.00分,实得分75.20分,综合平均得分率为95.10%。

㈢工程质量检测情况

进入本工程的主要原材料和混凝土拌合物的拌合质量都按有关试验规程、规范进行了检测,未经检测的材料和经检测不合格的材料不得投入工程使用。

⑴原材料及中间产品检测情况如下表:

原材料及中间产品检测情况表

序号材料

名称

品种或

生产厂家

进场数量

检测

组数

(组)

检测

频次

主要检测项目

检测结果

(填写范围值)

评价

1 水泥天山42.5

水泥

249055t 693 360t/组

细度0.1~7.6%

28d强度43.2~57.4Mpa

比面积294~484g/cm2

合格

2 粉煤

玛纳斯电厂

粉煤灰

209514t 720 291t/组

含水率0.00~0.40%

烧失量0.88~7.16%

需水量比92.0~101.0%

合格

3 石粉石粉80796t 206 392t/组

细度0.20~13.8%

含水率0.00~0.50%

需水量比99.0~101%

合格

4 细骨

天然砂973221m38170 119m3/组

含泥量0.2~3.1%

云母含量0.5~0.9%

合格

5 粗骨

人工骨料177947t 3345 53t/组

超径0~6%

逊径1~13%

含泥量0.0~1.0%

合格

6 钢筋新疆八一

钢铁厂

12575t 749 17t/组

抗拉强度

405~620Mpa,

伸长率19~38.5%

合格

7 铜止

西北铜加工

有限公司

107.3t 8 1批次/组抗拉强度225~270Mpa 合格

8 橡胶

止水

华盛塑胶

有限公司

12120m 7 1批次/组

邵尔硬度59

压缩永久变形32%

拉伸强度16.9Mpa

扯断伸长率59.8%

合格

9 外加

(天

山精

细化

学有

限公

司)

减水剂3632,4t 44 1批次/组

减水率13.0~19.6%

泌水率0.0~95.0%

28d强度比120~170%

合格引气剂257.3.t 7 1批次/组

减水率4.0~9.4%

泌水率0.0~70.0%

28d强度比86~118%

合格

⑵混凝土拌合物的检查情况:

R

28

200W8F100常态混凝土取样检测16组,抗压强度为24.1~36.9Mpa,平均值29.74

Mpa,强度保证率99.8%,离差系数0.11,满足设计要求。

R

150W4F50碾压混凝土取样检测5组,抗压强度为 29.9~33.1Mpa,平均值31.0 Mpa,180

强度保证率100%,离差系数0.04,满足设计要求;

200W10F300碾压混凝土取样检测22组,抗压强度为35.3~55.4Mpa,平均值R

180

53.0Mpa,强度保证率100%,离差系数0.08,满足设计要求。

200W6F200碾压混凝土取样检测14组,抗压强度为40.7~46.5Mpa,平均值R

180

43.29Mpa,强度保证率100%,离差系数0.04,满足设计要求。

200W10F300变态混凝土取样检测2组,抗压强度为47.5~54.2Mpa,平均值50.8Mpa,R

180

强度保证率100%,离差系数0.0,满足设计要求。

R

200W8F300常态混凝土取样检测15组,抗压强度为29.5~36.5Mpa,平均值32.8Mpa,90

强度保证率100%,离差系数0.04,满足设计要求。

㈣单位工程质量等级评定意见

该单位工程共6个分部工程,经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定,分部

工程验收结论由项目法人报水利部水利工程建设质量与安全监督总站喀腊塑克项目站核备

(定),全部合格,其中优良5个,优良率83.33%;且施工中未发生过质量事故,本单位

工程外观质量评定结果:应得分79.00,实得分75.20,得分率95.10%;单位工程施工质

量检验与评定资料齐全,根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)

规定,本单位工程质量等级评定为优良。

五、分部工程验收遗留问题处理情况

无验收遗留问题。

六、运行准备情况(投入使用验收需要此部分)

单位工程不需要提前投入使用,不主持投入使用验收。

七、存在的主要问题及处理意见

无。

八、意见和建议

无。

九、结论

(一)施工单位已按批准的设计文件和施工合同完成了合同约定的施工任务,所含6个分部工程质量全部合格,其中优良5个,优良率83.33%,主要分部工程质量全部优良;

(二)单位工程在施工中未发生质量事故;

(三)单位工程外观质量经现场实测评定,应得分79.00分,实得分75.20分,综合平均得分率为95.10%;

(四)单位工程施工质量检验与评定资料齐全;

(五)工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)有关规定,验收工作组同意通过新疆喀腊塑克水利枢纽工程重力坝第I标(0+000~0+370)A1单位工程验收,单位工程质量等级评为优良。

十、保留意见

无。

十一、单位工程验收工作组成员签字表

A1单位工程验收组成员签字表

姓名单位职务和职称签名

阮新民额尔齐斯河流域开发工程建设管理局管理处处长

教高

赵成先额尔齐斯河流域开发工程建设管理局高工田雪竹额尔齐斯河流域开发工程建设管理局工程师

刘涛水利部新疆水利水电勘测设计研究院副设总教高

张康水利部新疆水利水电勘测设计研究院高工

潘加羽宜昌市葛洲坝工程监理有限公司项目总监高工

李远荣宜昌市葛洲坝工程监理有限公司项目副总监工程师

刘辉新疆喀腊塑克大坝第Ⅰ标工程闽新联合

项目副经理

高工

郑昌莹新疆喀腊塑克大坝第Ⅰ标工程闽新联合

总工

教高

水利水电工程单位工程验收鉴定书[标准格式]

**工程 单位工程 验 收 报 告 二零一一年十月八日 **工程验收小组

**工程 单位工程验收报告 验收主持单位:** 设计单位:** 监理单位:** 施工单位:** 验收日期:2011年10月08日 验收地点:**工程项目部

前言 一、单位工程概况 二、单位工程完成情况和完成的主要工程量 三、单位工程质量评定 (一)分部工程质量评定 (二)工程外观质量评定 (三)工程质量检测情况 (四)单位工程质量等级评定意见 四、分部工程验收遗留问题处理情况 五、存在的主要问题及处理意见 六、意见和建议 七、结论 八、单位工程验收参加成员签字表

前言 ****工程于2011年7月20日开工,于2011年9月20日竣工。经施工单位申请,业主**于2011年10月8日在进行“****工程”单位工程验收会议。参加会议的单位有:**。

一、单位工程概况 工程名称:****工程 工程地点:** 工程建设内容:修复河堤967m、原河堤挡土墙加高110m、新建护坡120m等。 工程开工日期:2011年7月20日 工程完工日期:2011年9月20日 二、单位工程完成情况和完成的主要工程量 **工程已全面竣工:开挖土石方14157m3,土石方回填8246.18 m3,新建M10浆砌块石挡土墙12324.81 m3。 三、单位工程质量评定 (一)分部工程质量评定 ****工程分6个分部工程:河堤修复土石方分部、河堤修复浆砌石分部、河堤加高浆砌石分部、护坡土石方分部、护坡碎石垫层分部、护坡浆砌石分部工程,经分部工程验收评定,均合格。 (二)工程外观质量评定: ****工程外观质量评定结果:总分80分,实得68.7分,得分率85.88%。

单位工程完工验收鉴定书

你县我水库灌区渠道一期工程 渠道二标段 单位工程验收鉴定书 你县我水库灌区一期工程左干二标单位工程验收工作组 2011年11月12日

验收主持单位:你县我水库工程建设管理局法人验收监督管理机关:你县水务局 项目法人: 你县我水库工程建设管理局 设计单位: 监理单位: 施工单位: 运行管理单位:你县我水库工程建设管理局 验收时间:2011年11月12日 验收地点:你县

前言 你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标,全长1332.2m,于2006年03月19日开工建设,2007年03月06完成审批建设内容。 根据0公司的申请,按照《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令2006第30号)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)等有关工程竣工验收的规定,你县我水库工程建设管理局于2011年11月12日在你县主持召开了我水库灌区一期工程渠道二标单位工程验收会议。参加会议的单位有:你县我水库工程建设管理局、你县水务局、四川南充水利电力建筑勘察设计研究院、四川省倍升工程监理有限公司、0公司、他水利工程质量监督站。会议成立了你县我水库灌区一期工程渠道二标单位工程验收工作组(成员名单附后)。验收工作组成员和参会代表查看了工程现场,听取了有关单位的工作汇报,审查了单位工程验收资料,经过认真讨论,形成单位工程验收鉴定意见如下: 一、单位工程概况 (一)单位工程名称及位置 单位工程的合同名称为你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标,合同编号为: HLDZG/C-Ⅱ。建设地点位于你县回水乡的三叉河村。 (二)单位工程主要建设内容 你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标起止桩号为1+702.5~3+034.7,全长1332.2m,包括建筑物有明渠、暗渠、隧洞、倒虹管和小型渠道建筑物。(三)单位工程建设过程 工程于2006年03月19日开工,2007年03月06日完工,在施工中依据施工设计图纸,严格按照审批的施工组织设计施工,做到了施工秩序正常化、作业规范化,按时圆满地完成了合同工程建设任务。 二、验收范围 你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标起止桩号为1+702.5~3+034.7,全长1332.2m,包括的建筑物有明渠、暗渠、隧洞、倒虹管和小型渠道建筑物。 2

单位工程验收鉴定书(水土保持)

郎溪县2014年凌笪乡独山水库小流域水土保持施工1标单位工程验收 郎溪县2014年凌笪乡独山水库小流域水土保持 施工1标单位工程验收工作组 2015年8月25日

验收主持单位:郎溪县水务局 项目法人:郎溪县水务局 设计单位:宣城市水利水电建筑勘测设计院施工单位:安徽省中人工程建设有限公司 监理单位:云南世博建设监理有限责任公司质量监督机构:郎溪县水利工程质量监督站运行管理单位:凌笪乡人民政府 验收时间:2015年8月25日

验收地点:郎溪县水务局

根据《水土保持工程建设管理办法》(试行)、《安徽省水土保持工程验收工作指南》及相关水利工程建设规定规程,2015年8月25日,郎溪县水务局在郎溪县主持召开了郎溪县2014年凌笪乡独山水库小流域水土保持单位工程验收会议。郎溪县水利工程质量监督站、郎溪县水务局、凌笪乡人民政府、宣城市水利水电建筑勘测设计院、云南世博建设监理有限责任公司、安徽省中人工程建设有限公司等单位的代表与专家参加了会议,会议成立了郎溪县2014年凌笪乡独山水库小流域水土保持工程施工1标单位工程验收工作组(名单附后)。 验收工作组成员察看了工程现场,听取了项目法人、设计、监理、施工、运行管理、质量监督等单位的工作汇报,查阅了工程档案资料, 并进行了认真的讨论,形成鉴定意见如下:

、合同工程概况 (一)合同工程名称及位置 合同工程名称:郎溪县2014年凌笪乡独山水库小流域水土保持工程施工1标合同工程。 置:独山水库小流域位于凌笪乡独山村境内。 (二)合同工程主要建设内容 郎溪县2014年凌笪乡独山水库小流域水土保持工程主要内容为:主要包括生物措施治理、基本农田建设和工程措施治理,总投资100万元。生物措施包括封山育林、水保林、经果林。治理规模为300hm2建设水保生态防护系统。其中封禁治理234hm2水保林58hm2经果林8hm2基本农田建设是坡改梯,规模为2hm2计划修建水保工程18处:其中拦砂坝1座,护岸1处,沉砂池15座,塘坝整治工程1座。 (三)合同工程建设过程 1、施工准备:2015年2月5日?2015年3月9日为施工准备阶段。施工单位搭建临时设施,编制施工组织设计,采购原材料,组织施工机械进场。 监理单位组织设计等有关部门进行技术交底和施工图纸会审,编制监理规划和监理实施细则。建设单位组织各单位进行了项目划分,办理工程有关报建手续。 2、本单位工程自2015年3月10日正式开工,2015年7月28日完工。 3、施工过程 2015年3月10日开始董树头塘坝整治工程,6月12日塘坝整治工程完工。2015年6月8日开始铺设草皮,6月12日草皮铺设完成。2015年3月23日,开始挡墙加固工程,5月15日挡墙加固完工。3月26日开始拦砂坝建设工程,4月7日工程完工。4月5日坡改梯建设工程,7月15日改造完 成。4月16日沉砂池开始施工,7月24日施工完毕。2015年7月28日工程完工。 二、验收范围 郎溪县2014年凌笪乡独山水库小流域水土保持工程即塘坝整治工程、拦砂坝工程、沉砂池工程、坡改梯工程共4个分部工程。 三、合同执行情况

《工程竣工验收鉴定书》

《工程竣工验收鉴定书》 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

附件8 工程竣工验收鉴定书 前言(简述竣工验收主持单位、参加单位、验收时间与地点等) 一、工程概况 (一)工程名称及位置 (二)工程主要建设内容 包括设计批准单位及文号、批准建设工期、工程总投资、投资来源等,叙述到单位工程。 (三)工程建设有关单位 包括建设、设计、咨询、监理、施工、主要设备制造、质量监督等单位。 二、工程建设情况 (一)工程开工日期及完工日期 包括主要项目的施工情况及开工和完工日期、施工中发现的主要问题及处理情况等。 (二)工程完成情况和主要工程量 包括实际完成工程量和批准的初步设计工程量对比情况等 (三)(三)建设征地补偿 包括征地批准数和实际完成数等 (四)水土保持、环境保护方案执行情况 三、概算执行情况及投资效益预测 包括年度投资计划执行、概算及调整、工程竣工决算及审计情况等。 四、单位工程验收和工程启动试运验收及工程移交情况 五、工程质量鉴定 包括审核单位工程质量、鉴定工程质量等级。 六、存在的主要问题及处理意见 包括竣工验收遗留质量问题处理责任单位、完成时间、工程存在问题的处理建议等。

七、验收结论 包括对工程规模、工期、质量、投资控制、能否按批准设计投入使用,工程建设期间安全管理工作以及工程档案资料整理等作出明确的结论(对工期使用提前、按期、延期,对质量使用合格、优良,对投资控制使用合理、基本合理、不合理,对工程建设规模使用全部完成、基本完成、部分完成等应有明确术语) 工程竣工验收工程竣工验收委员会 主持单位(盖章):主任委员签字: 年月日年月日

竣工验收鉴定书模板

精心整理 (一)工程名称及位置 工程名称:唱凯堤2016年维修加固工程 工程位置:唱凯堤位于抚河中游右岸,抚州市临川区东北部,湖南、罗湖、唱凯、罗针、云山五个乡(镇)境内,圩堤堤线总长81.8km。本次实施由良溪1段、罗湖铁堡段、仓下李家段3个分部工程组成。

(二)工程主要任务和作用 唱凯堤位于抚河中游右岸,为一封闭圩区,圩堤堤线总长81.8km,保护耕地面积14.0万亩,人口19.9万人,该圩堤是抚州市唯一的一座保护面积10万亩以上的重点堤防工程。本工程系唱凯堤2016年维修加固工程,主要任务和作用就是消除工程安全隐患,确保唱凯堤的安全度汛,将唱凯堤建成功能完备、管理高效、运行安全、环境优美的水利工程。 14.0 主要建设内容有:良溪1段(k19+235.0~k19+364.9)抛石固脚处理;罗湖铁堡段(k26+400.0~k26+693.9)抛石固脚及干砌石处理;仓下李家段 (k70+725.0~k0+822.73)抛石固脚及干砌石处理等,批复建设工期3个月。 4、工程投资及投资来源 唱凯堤2016年维修加固工程初步设计批复总投资47.6万元,投资来源为地方

投资。 (四)工程建设有关单位 06 仓下李家段分部工程于2017年02月16日开工,至2017年06月11日完工。施工时,按设计要求,测量出抛石段,用标杆标出抛石体水上水下施工位置,进行抛石固脚。抛石固脚完成后,在进行人工干砌块石,现浇C15砼压顶。 2、重大设计变更 无

3、一般性设计变更及处理情况 无 (六)工程完成情况和完成的主要工程量 工程建设任务均已按合同要求完成,完成主要工程量如下:干砌块石:1357.1m3,抛石固脚:2864.04m3,土方回填:33.72m3,C15砼压顶:39.25m3,模板:78.50m2。 无 (三)专项验收 无 (四)竣工验收技术鉴定 无

单位工程竣工验收证明书(标准格式)

工程名称:验收日期:年月日建设单位监理单位 施工单位设计单位 建筑面积工程造价结构层次开工日期竣工日期 验收意见1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成,各系统使用功能已形成,运行正常,且符合相关规范要求。 2、工程技术资料齐全,质保资料齐全,按规定的批量见证取样送检并全部合格。 3、工程的观感质量较好。 4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求,参加验收人员一致同意验收,验收合格。 施工单位监理单位建设单位设计单位 技术负责人: 法人代表: (签字) (公章)总监理工程师: 法人代表: (签字) (公章) 工地代表: 单位负责人: (签字) (公章) 参加人员: (签字) (盖章)

工程名称:斜桥街至山门口街地下人防通道工程验收日期:年月日建设单位镇江市人民防空办公室监理单位镇江江大工程建设监理有限责任公司施工单位镇江第二建筑工程有限公司设计单位江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司建筑面积1724.8m2工程造价622万元结构层次框架负一层开工日期竣工日期 验收意见1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成,各系统使用功能已形成,运行正常,且符合相关规范要求。 2、工程技术资料齐全,质保资料齐全,按规定的批量见证取样送检并全部合格。 3、工程的观感质量较好。 4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求,参加验收人员一致同意验收,验收合格。 施工单位监理单位建设单位设计单位城建档案管理机构有关单位 技术负责人:法人代表:(签字) (公章)总监理工程师: 法人代表: (签字) (公章) 工地代表: 单位负责人: (签字) (公章) 参加人员: (签字) (盖章) 参加人员: (签字) (印鉴) 参加人员: (签字)

水利工程单位工程验收鉴定书

水利工程单位工程验收 鉴定书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

2015年小型水库移民扶助基金项目 城阳区城阳街道***社区花卉大棚工程竣工 验收 鉴定书 2015年小型水库移民扶助基金项目 城阳区城阳街道***社区花卉大棚工程验收组 2016年 4 月 10 日

2015年小型水库移民扶助基金项目城阳区城阳街道***社区花卉大棚工程竣工验收 鉴定书 验收主持单位: 项目法人: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 质量监督机构:长沙市水利水电工程质量监督站 验收时间: 验收地点:

××××单位工程验收 鉴定书 ×年×月×日,××××项目工程在×××主持下召开了××××单位工程验收会议。验收工作组由××(项目法人)、××水利局、××设计院、××监理公司、××(施工单位)、××堤委会等单位的代表组成,长沙市水利水电工程质量监督站派员列席了会议。 验收工作组听取了工程参建单位工程建设有关情况的汇报,现场检查了工程完成情况和工程质量,查阅了有关工程档案资料,依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(SL239-1999)(视情况选写)和工程设计文件,对××××单位工程进行了验收。 一、单位工程概况 (一)单位工程名称:本次验收为××××单位工程,位于长沙市××县(市)××地(流域等),。 (二)单位工程主要建设内容:按照工程设计和实施计划,工程主要建设内容为:。 (三)单位工程建设过程:工程于×年×月×日开工,×年×月×日完工。施工中采取的主要措施为:。 二、验收范围 本次子单位工程验收范围包括:。

水利工程单位工程验收鉴定书

2015年小型水库移民扶助基金项目城阳区城阳街道***社区花卉大棚工程竣工 验收 鉴定书

2015年小型水库移民扶助基金项目城阳区城阳街道***社区花卉大棚工程验收组 2016年4 月10 日 2015年小型水库移民扶助基金项目城阳区城阳街道***社区花卉大棚工程竣工验收 鉴定书 验收主持单位: 项目法人: 设计单位:

监理单位: 施工单位: 质量监督机构:长沙市水利水电工程质量监督站 验收时间: 验收地点: ××××单位工程验收 鉴定书 ×年×月×日,××××项目工程在×××主持下召开了××××单位工程验收会议。验收工作组由××(项目法人)、××水利局、××设计院、××监理公司、××(施工单位)、××堤委会等单位的代表组成,长沙市水利水电工程质量监督站派员列席了会议。 验收工作组听取了工程参建单位工程建设有关情况的汇报,现场检查了工程完成情况和工程质量,查阅了有关工程档案资料,依据《水

利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(SL239-1999)(视情况选写)和工程设计文件,对××××单位工程进行了验收。 一、单位工程概况 (一)单位工程名称:本次验收为××××单位工程,位于长沙市××县(市)××地(流域等),。 (二)单位工程主要建设内容:按照工程设计和实施计划,工程主要建设内容为:。 (三)单位工程建设过程:工程于×年×月×日开工,×年×月×日完工。施工中采取的主要措施为:。 二、验收范围 本次子单位工程验收范围包括:。 三、工程完成情况和完成的主要工程量 该单位工程已按设计和实施计划完成,完成的主要工程量有:。甩项:。 四、单位工程质量评定 ㈠分部工程质量评定 该单位工程共划分×个分部工程,均已完成分部工程验收,各分部工程质量评定情况如下表:

完工验收鉴定书模板

仁化县长江镇小浒松水电站 增效扩容改造工程 完工验收 鉴定书 仁化县小浒松水电站增效扩容工程完工验收委员会 2016年6月14日

验收主持单位:仁化县水务局 仁化县财政局 项目法人:仁化县长江镇水电管理所 设计单位:株洲市水利水电勘测设计院 监理单位:合肥徽元工程监理有限公司 主要施工单位:赣州发电设备成套制造有限公司 广东省第五建筑工程有限公司 主要设备制造(供应)商单位:赣州发电设备成套制造有限公司质量和安全监督机构:韶关市水利水电工程质量安全监督站 运行管理单位:仁化县长江镇小浒松水电站 验收时间:2016年6月14日 验收地点:仁化县长江镇人民政府

前言 根据《关于印发农村水电增效扩容改造项目验收指导意见的通知》(水电[2012]329号)、《农村水电增效扩容改造项目验收指导意见》和《小型水电站建设工程验收规程》(SL168-96)等文件的指导意见,仁化县水务局联合仁化县财政局于2016年6月14日在仁化县长江镇人民政府会议室主持召开了仁化县小浒松水电站增效扩容改造工程完工验收会议,验收委员会由仁化县水务局、仁化县财政局、仁化县长江镇人民政府、广东省仁化供电局、仁化县长江镇水电管理所等单位的代表、专家组成,参加会议的有仁化县水务局、仁化县财政局、仁化县长江镇人民政府、广东省仁化供电局、仁化县长江镇水电管理所、仁化县小浒松水电站、株洲市水电勘测设计院、合肥徽元工程监理有限公司、赣州发电设备成套制造有限公司、广东省第五建筑工程有限公司等单位的代表。 验收委员会分别听取了《工程建设管理工作报告》、《工程完工财务报告》、《工程监理工作报告》、《工程设计报告》、《机电设备安装工作报告》、《土建施工管理报告》等,现场检查了工程完成情况,查阅了工程文字资料,并对《仁化县长江镇小浒松水电站增效扩容改造工程完工验收鉴定书》进行了讨论,形成了如下鉴定意见。 一、增效扩容工程简介 (一)工程名称及位置 仁化县长江镇小浒松水电站位于韶关市仁化县长江镇莲河邓屋村,距仁化县城约49.0km。电站所引用河流属北江水系浈江二级支流锦江水上游浒松河水,陂址以上集雨面积18.24km2,河流长度7.5km,河床坡降3.5%,流域内草木茂盛植被良好,水土保持较好。有简易公

单位工程竣工验收证明书

单位工程竣工验收证明书 工程名称:接驾社区服务中心围墙工程验收日期:2013年月日建设单位穹窿山风景区接驾社区监理单位苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司 施工单位苏州永和建筑工程有限公司设计单位苏州筑城建筑设计院有限公司 建设面积184.75m工程造价40.29万元结构层次∕开工日期2013-9-14 竣工日期2013- - 验收意见 1、本工程资料齐全有效; 2、各项评定资料与现场相吻合; 3、本工程观感质量综合评定为:一般; 4、各有关单位一致认可:本工程验收合格。 施工单位监理意见建设单位设计单位城建档案管理机构有关单位 技术负责人: 法人代表: (签字) (公章) 总监理工程师: 法人代表: (签字) (公章) 工地代表: 单位负责人: (签字) (公章) 参加人员: (签字) (公章) 参加人员: (签字) (印鉴) 参加人员: (签字)

单位工程竣工验收证明书 工程名称:接驾社区服务中心验收日期:2013年月日建设单位穹窿山风景区接驾社区监理单位苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司施工单位江苏通力建设工程有限公司设计单位苏州筑城建筑设计院有限公司 建设面积1145.3 工程造价--- 万元结构层次框剪∕11层开工日期2010-11-20 竣工日期201?-- 验收意见 1、本工程质量控制资料齐全有效; 2、本工程质量验收资料齐全有效; 3、本工程安全和功能检验资料齐全,主要功能抽查都能满足使用要求; 4、各分部分项评定资料与现场相吻合; 5、本工程观感质量综合评定为:一般; 6、各有关单位一致认可:本工程验收合格。 施工单位监理意见建设单位设计单位城建档案管理机构有关单位 技术负责人: 法人代表: (签字) (公章) 总监理工程师: 法人代表: (签字) (公章) 工地代表: 单位负责人: (签字) (公章) 参加人员: (签字) (公章) 参加人员: (签字) (印鉴) 参加人员: (签字) 单位工程竣工验收证明书 工程名称:接驾社区服务中心验收日期:2013年8月15日

工程验收鉴定书(单位工程).

编号:DNFH-1 xxxxx工程 xxxxx单位工程验收 鉴定书 xxxxx单位工程验收工作组 xxxx年xx月xx日

前言 根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的有关规定,项目法人(xxxxx工程项目部),于2014年12月31日在xxxxx工程项目经理部会议室,主持召开了xxxxx 工程单位工程验收会议。本单位工程验收工作组由xxxxx工程项目部、达华工程管理(集团)有限公司、中冶京诚工程技术有限公司、河南天禹水利工程建设有限责任公司的有关专家和工程技术人员组成,xxx水利局、xxx水利工程质量监督站的有关代表列席参加。 验收工作组首先到现场检查工程质量和完成情况,接着到会议室检查工程相关资料,听取各有关单位对工程建设情况的汇报,讨论并通过该分部工程验收鉴定书。 参验单位:(全称)

验收主持单位:xxxxx工程项目部 法人验收监督管理机关:xxx水利局 项目法人:xxxxx工程项目部 监理单位:达华工程管理(集团)有限公司 设计单位:中冶京诚工程技术有限公司 施工单位:河南天禹水利工程建设有限责任公司质量和安全监督机构:xxx水利局 运行管理单位:xxx天九镇人民政府 验收时间:2014年12月31日 验收地点:xxxxx工程项目经理部 一、工程概况

(一)单位工程名称及位置 单位工程名称:xxxxx工程 位置:xxxxx工程位于xxx天九镇。规划范围上起下历河的九井坳,下至各布村黄沙湾,以及天花河河口上游约0.7km的两河沿岸,布置形式以疏浚河道、护坡固脚及不满足防洪高度地段增加防洪高度为主。(二)单位工程主要建设内容 本工程疏浚河段长约 2.8km(其中下历河约 2.1km、天花河约0.7km),护坡固脚长5.52km(其中下历河左岸2.09km、右岸2.04km、天花河左岸0.68km、右岸0.71km),不满足防洪高度要求地段新建堤防长4.4km(其中下历河左岸1.63km、右岸1.38km天、花河左岸0.68km、右岸0.71km)。 (二)单位工程建设过程 开工日期:2013年9月12日 完工日期:2014年12月31日 主要项目施工过程及施工工艺: 1、基槽土方开挖 (1)土方开挖按照图纸边坡开挖,分段、分层施工的方法进行,将整个工程分成若干个施工段。先对其中一段进行开挖,完成后立即进行上部施工,后施工段的开挖料用于先施工段的回填。 (2)土方开挖采用 10t自卸汽车配 1m3反铲挖土机挖装,不便机械开挖的部位采用人工开挖。用于回填的土料,在开挖前须对表层覆盖土进行清理,挖除表层腐植土、杂填土以及杂物等。

竣工验收鉴定书word版本

精品文档

前言 根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)有关规定,2017年10月26日,在临川区抚河河道堤防管理局主持召开了唱凯堤2016年维修加固工程竣工验收会。验收委员会由区抚河河道堤防管理局、区水利工程质量监督分站等单位代表和特邀专家组成。项目法人、设计、监理及施工单位的代表参加了会议。 验收委员会成员查看了工程现场,听取了有关单位工作汇报,查阅了有关资料,经过认真讨论,形成《唱凯堤2016年维修加固工程竣工验收鉴定书》。 一、工程设计和完成情况 (一)工程名称及位置 工程名称:唱凯堤2016年维修加固工程 工程位置:唱凯堤位于抚河中游右岸,抚州市临川区东北部,湖南、

罗湖、唱凯、罗针、云山五个乡(镇)境内,圩堤堤线总长81. 8km。本次实施由良溪1段、罗湖铁堡段、仓下李家段3个分部工程组成。 (二)工程主要任务和作用 唱凯堤位于抚河中游右岸,为一封闭圩区,圩堤堤线总长81. 8km,保护耕地面积14.0万亩,人口19.9万人,该圩堤是抚州市唯一的一座保护面积10万亩以上的重点堤防工程。本工程系唱凯堤2016年维修加固工程,主要任务和作用就是消除工程安全隐患,确保唱凯堤的安全度汛,将唱凯堤建成功能完备、管理高效、运行安全、环境优美的水利工程。 (三)工程设计主要内容 1、工程立项、设计批复文件 2016年9月,受抚州市临川区抚河河道堤防管理局委托,抚州市水电勘测设计院编制完成了《唱凯堤2016年维修加固工程初步设计报告》。 2016年10月,区水利局组织专家对《唱凯堤2016年维修加固工程初步设计报告》进行了审查。 2016年10月,区水利局以临水建管发[2011]26号文对初步设计报告进行了批复,批复总投资××万元。 2、设计标准、规模及主要技术经济指标 唱凯堤位于抚河中游右岸,抚州市临川区东北部,湖南、罗湖、唱凯、罗针、云山五个乡(镇)境内,圩堤堤线总长81. 8km,为一封闭圩区,保护耕地面积14.0万亩,人口19.9万人,圩内主要交通有福银高速公路、

水利建设工程竣工验收鉴定书.doc

信阳市***********水毁修复工程 竣工验收 鉴定书 信阳市***********水毁修复工程 竣工验收委员会 2018年1月20日

前言 2018年1月20日,信阳市水利局主持,***县人民政府、***水利局、***财政局、***水利水电工程建设质量监督站、***防汛办公室等单位代表和特邀专家组成信阳市******水毁修复工程竣工验收委员会,对信阳市******水毁修复工程进行竣工验收。***工程建设管理局、*******设计有限责任公司、*******工程监理有限公司、*******水利工程有限公司等单位代表参加了竣工验收。竣工验收委员会依据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》,通过查看现场、听取参建单位汇报、查阅相关资料,经认真讨论,形成了竣工验收鉴定书。 一、工程设计和完成情况 (一)工程名称及位置 工程名称:信阳市******水毁修复工程。 位置:******镇。 (二)工程主要任务和作用 灌河地处淮河上游南岸,是淮河二级支流,史灌河一级支流,自上而下流经*******两县。2016年汛期发生了大洪水,致使灌河部分险工护砌段、漫水桥和提灌站发生水毁,为保证防洪安全和河道治理工程效益,对水毁工程进行修复和加固。 (三)工程设计主要内容 1、工程立项、设计批复文件 2017年*月*日,信阳市水利局在***组织召开了《信阳市******水毁修复工程初步设计报告》专家审查会。 2017年*月*日,信阳市水利局以***[2017]**号文对《信阳市***水毁修复工程初步设计报告》予以批复。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标 灌河是淮河流域白露河的一级支流,发源于***,河道全长70.8km,流域面积500km2,流经固始、潢川县,于潢川县北庙集入白露河。根据国家《防洪标准》(GB50201-2014)、《水利水电工程等级划分及防洪标准》(SL252-2000),确定本工程为10年一遇防洪标准,根据《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)确定本工程防护等级为Ⅳ等,堤防级别为5级,主要建筑物、次要建筑物及导流建筑物等级均为5级。 3、主要建设内容及建设工期 主要建设内容:2#漫水桥修复、加固工程,险工修复工程,提灌站防护工程。 建设工期:3个月。 4、工程投资及投资来源 工程总投资**万元。信阳市水利局以***[2017]**号文批复,资金来源于***。 (四)工程建设有关单位 项目法人:*****工程建设管理局 设计单位:*******设计有限责任公司 监理单位:*******工程监理有限公司 施工单位:*******水利工程有限公司 质量监督机构:***水利水电工程建设质量监督站 运行管理单位:***水利局防办 (五)工程施工过程 1、主要工程开工、完工时间 该工程于2017年*月**日开工,2017年*月**日完工。主要工程开工、完工时间详见下表:

单位工程验收鉴定书模板(说明底稿)

封面 一、工程名称以初步设计批复的名称为准; 二、单位工程名称和编号以质量监督机构项目划分确认文件为准; 参建单位一、项目法人可根据情况增加一栏“项目法人现场建设管理机构” ,但法人单位必须描述。 二、如有代建、总承包等单位,可自行增加。总承包单位需注明总承包性质,如:项目管理总承包、设计施工总承包、设计施工采购总承包、施工总承包等。 三、勘察、设计单位如为一家可合并填写。 四、验收地点为验收会议所在地,验收时间为验收鉴定书通过时间。 五、验收鉴定书要求装订成册,各单位在本单位名称(本页)下加盖公 章。 、八、, 前言 一、应简要介绍验收工作依据、验收组织机构、验收过程等内容; 二、验收依据应根据被验收项目的特点及适用的验收相关规范、规程等填写; 三、单位工程验收主持人员应为项目法人法定代表人或技术负责人,不得由监理单位主持;验收流程应符合《水利水电建设工程验收规程》 ( SL 223-2008 )“3 单位工程验收”要求,验收工作组应听取参建单位工程建设有关情况的汇报,现场检查工程完成情况和工程质量,核查分部工程验收遗留问题处理情况,检查分部工程验收有关文件及相关档案资料,各成员提出明确验收意见,讨论并通过验收鉴定书。

四、行政主管部门、质量监督机构未参加分部工程验收时,不予描述其参加情况。 一、单位工程概况 (一)单位工程名称及位置:介绍单位工程名称,简述单位工程所处地理位置。(二)单位工程主要建设内容 1. 批复建设内容:单位工程是具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物,本节可对照初步设计(或实施方案)批复内容,简明扼要介绍本单位工程主要建筑物情况和主要参数,不同于分部工程建设内容需要进行较为详细的描述。 2. 设计变更。逐个描述本单位工程重大设计变更,分类汇总描述一般设计变更情况(详细情况见附件1),参考分部工程要求进行叙述。若无相应设计变更,直接表述“无重大设计变更”或“无一般设计变更”即可。 (三)单位工程建设过程 1. 开完工时间:开完工时间指实际开完工时间,开工时间原则上以本单位工程监理签发的第一个分部工程开工令为准,完工日期指分部工程实际完工日期。计划开完工日期可根据工作需要决定是否叙述,若与实际完成工期差异较大时应注明原因。 2. 施工过程中质量、安全和进度主要控制措施。包括:质量安全管理体系建 立情况,施工过程中发生的异常情况处理(包括复杂地质情况处理、局部 质量问题返工处理、技术方案调整等),及质量管理和工艺工法方面的创新。 二、验收范围 简述本次单位工程验收范围,本次验收所包含的分部工程名称。

竣工验收鉴定书

永仁县2013年农业综合开发永定镇中低产田改造项目三标段单位工程验收 鉴定书

永仁县农业综合开发工程验收组2014年7月2日

验收主持单位:永仁县财政局农业综合开发办公室法人验收监督管理机关:永仁县财政局 项目法人:永仁县财政局农业综合开发办公室 设计单位:云南润滇节水技术推广咨询有限公司监理单位:云南锦满建设监理有限责任公司 施工单位:云南华宝建筑工程有限责任公司 运行管理单位:永仁县永定镇人民政府 验收时间:二○一四年七月二日 验收地点:永仁县永定镇

前言 根据《永仁县2013年农业综合开发永定镇中低产田改造项目三标段工程项目划分方案》,将永仁县2013年农业综合开发永定镇中低产田改造项目三标段工程项目划分为:渠道工程、管道工程、小坝塘工程、机耕路工程共4个单位工程,10个分部工程,其中:渠道单位工程划分为3个分部工程;管道单位工程划分为2个分部工程;小坝塘单位工程划分为2个分部工程;机耕路单位工程划分为3个分部工程。 2014年7月2日,永仁县财政局农业综合开发办公室组织永仁县永定镇水利水土保持站、云南锦满建设监理有限责任公司、云南华宝建筑工程有限责任公司相关人员组成永仁县2013年农业综合开发永定镇中低产田改造项目单位工程验收工作组,按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL233-2008)、施工技施设计图及相关技术资料要求对永仁县2013年农业综合开发永定镇中低产田改造项目单位工程进行验收,验收组人员查阅了施工单位和监理单位对该单位工程的10个分部工程验收情况,并实地查看了工作现场,10个分部工程全部评定为合格。该单位工程通过施工单位自评,监理单位复核,项目法人认定,工程质量监督机构核定,该单位工程评定为合格。

竣工验收鉴定书(DOC)

重庆市梁平县盐井口水库 除险加固工程竣工 鉴 定 书 重庆市梁平县盐井口水库除险加固工程竣工验收委员会 二0 一0年四月二日

前言 2010年4月2日重庆市水利局在梁平县主持召开了梁平县盐井口水库除险加固工程项目竣工验收会议,按照《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定,组成了梁平县盐井口水库除险加固工程验收委员会。参加会议的有重庆市水利局水利处、审计处、规划处、财务处、水利工程质量监督中心站、梁平县水务局、发改委、财政局、审计局、监察局、盐井口水库管理处、重庆市水利电力建筑勘测设计研究院、重庆市弘禹水利咨询有限公司、重庆博众水电建设有限公司、重庆博通水利信息网络有限公司、重庆华东建筑有限公司、梁平县宏业建筑工程公司等单位领导、专家和代表。验收委员会成员(名单附后)通过听取梁平县盐井口水库除险加固工程项目的建设、设计、施工、监理、质监等单位的工作报告和工程技术预验收专家组的工程竣工技术预验收工作报告,查看了施工现场,审阅了工程验收文件及资料,并进行了认真讨论,形成了梁平县盐井口水库除险加固工程项目竣工验收意见:

一、工程设计和完成情况 (一)工程名称及位置 工程名称:梁平县盐井口水库除险加固工程 工程位置:梁平县盐井口水库位于长江水系高滩河右支七间河上游,坝址在梁平县屏锦镇龙溪村境内,地理位置为东径107○32′,北纬30○37′,距县城28km。 (二)工程主要任务和作用 本工程以农业灌溉、防洪为主,兼有发电、养殖、供水、旅游等综合利用的中型水利工程。 (三)工程设计主要内容 1、工程立项、设计批复文件 2001年11月,水利部大坝安全管理中心以坝函[2001]1360号文核定盐井口水库为三类坝。 2002年盐井口水库列入全国病险水库除险加固第二期规划。 2002年4月26日,梁平县盐井口水库除险加固工程被列入《长江流域2002年病险水库除险加固工程前期工作的复核报告》,水利部长江委员会以长计[2002]225号文上报水利部。

桥梁单位工程验收鉴定书

界牌河水环境治理-界牌河跨河桥工程1#桥涵单位工程验收鉴定书 界牌河跨河桥1#桥涵单位工程验收工作组 二零一五年十二月

鉴定书 验收主持单位:巢湖经济开发区建设发展有限公司项目法人:巢湖经济开发区建设发展有限公司 设计单位:合肥市规划设计研究院 监理单位:安徽华正建设工程咨询有限公司 施工单位:安徽徽巢建设工程有限责任公司 质量监督机构:巢湖市水利工程质量监督站 运行管理单位:巢湖经济开发区建设发展有限公司第三方检测单位:合肥工大工程试验检测有限公司验收地点:界牌河跨河桥工程项目部 验收时间:2015年12月21日

鉴定书 2015年12月21日,界牌河水环境治理-界牌河跨河桥项目工程在巢湖经济开发区建设发展有限公司主持下召开了1#桥涵单位工程验收会议。验收工作组由巢湖经济开发区建设发展有限公司、合肥市规划设计研究院、安徽华正建设工程咨询有限公司、安徽徽巢建筑有限责任公司等单位的代表组成,巢湖市水利工程质量监督站派员列席了会议。 验收工作组听取了工程参建单位工程建设有关情况的汇报,现场检查了工程完成情况和工程质量,查阅了有关工程档案资料,依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(SL239-1999)和工程设计文件,对界牌河水环境治理-界牌河跨河桥项目1#桥桥涵单位工程进行了验收。 一、单位工程概况 (一)单位工程名称:本次验收为1#桥桥涵单位工程,位于合肥巢湖经济开发区界牌河上。 (二)单位工程主要建设内容:按照工程设计和实施计划,工程主要建设内容为:土方工程、桥涵工程、道路工程、挡土墙砌筑、排水工程、标线标牌等。 (三)单位工程建设过程: 1、工程于2015年5月10日开工,2015年11月15日完工。

单位竣工验收证明书.doc

浇框架结构,抗八度地震设防。工程于200*年*月*日开工, 200*年*月**日提交验收。 二、该项目工程完成简况:根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及********有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:1. 完成设计项目情况:基储主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。2. 完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。3. 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。4. 试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告齐全,符合要求。5. 工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况:在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理

单位工程验收鉴定书

陵水县田仔水库工程 田仔水库除险加固单位工程验收 鉴定书 陵水县田仔水库除险加固单位工程验收工作组 2010年11月23日

验收主持单位:陵水县水务局 项目法人:陵水县水务局 设计单位:三亚市水利水电勘测设计院 监理单位:海南金华宇工程监理有限公司 施工单位:海南省第七建筑工程公司 质量和安全监督机构:海南省水利建设质量监督定额站运行管理单位:田仔水库管理站 验收日期:2010年月日 验收地点:陵水县水务局

前言 陵水县田仔水库除险加固单位工程按设计图纸已完工,参照《水利水电建设工程验收规程》(SL223‐2008)规定和海南省第七建筑工程公司提交的单位工程验收申请书,陵水县水务局于2010年12月15日主持单位工程验收工作,由项目法人、设计、监理、施工、水库管理站组成单位工程验收工作组,同时邀请质量监督定额站代表列席本次验收会议,参验人员经现场察看,查阅有关资料及听取参建各方汇报,一致通过本分部工程验收。一、单位工程概况 (一)、单位工程名称及位置 单位工程名称:陵水县田仔水库除险加固工程 单位工程位置:陵水县田仔水库除险加固工程位于海南省 陵水县英州河上游,田仔村上1公里,坝址距陵水县城27 公里,距东线高速公路英州路口6公里。 (二)、单位工程主要建设内容: 本工程主要建设内容: 主要建设内容有:主坝坝体、坝基混凝土防渗墙,主副坝 加高培厚,修建防浪墙,坝顶及上下游坝坡加固整治,修 建排水设施,溢洪道拆除重建控制段导墙、闸墩和侧墙, 泄洪段底板防护,新建溢洪道交通桥,拆除原启闭机室, 更换闸门及启闭设施,东西放水涵进口改造加固,新建输 水涵进水塔,新建管理站办公楼,完善观测、管理设施。

单位工程验收鉴定书

惠安县锦丰一库除险加固工程 单位工程完工验收 单位工程名称:惠安县锦丰一库除险加固工程 惠安县锦丰一库除险加固工程单位工程完工验收工作组 2015年2月13日

惠安县锦丰一库除险加固工程单位工程验收组织机构验收主持单位:惠安县螺阳镇人民政府主管单位:惠安县水利局 项目法人:惠安县螺阳镇人民政府 设计单位:泉州市水利水电勘测设计院 监理单位:泉州市弘瑞工程管理有限公司 施工单位:福建晔晨水利水电建筑工程有限公司 质量监督机构:泉州市水利水电工程质量监督站 验收日期:2015年2月13日 验收地点:惠安县螺阳镇人民政府

前言:

(4)保护层厚度;(5)底高程及边坡尺寸及平整度;(6)基础的地质。 3、土方回填控制要点(1)施工放样;(2)填筑料质量;(3)填筑厚度;(4)压实度(相对密实度);(5)结合面处理;(6)面层平整度。 4、砌体工程控制要点(1)施工放样;(2)原材料质量;(3)砂浆配合比;(4)砌筑工艺;(5)砂浆饱满度;(6)平整度;(7)养护。 5、混凝土浇筑前仓面检查验收的主要内容有:模板安装、钢筋安装、基础面及浇筑缝面处理、仓内各种施工控制线标识等,混凝土浇筑仓面经监理工程师验收合格后,签发混凝土开仓证,承包人开始混凝土拌制。 6、混凝土浇筑过程中质量控制:(1)混凝土各种材料的下料称重; (2)混凝土拌和;(3)混凝土浇筑厚度;(4)混凝土上下层浇筑的间隔时间及中间间隔时间;(5)混凝土离析及平仓;(6)混凝土振捣;(7)混凝土抹面;(8)混凝土养护。 7、金属结构与安装过程质量控制:(1)测量与焊接;(2)安装起重; (3)下水封;(4)启闭试验。 二、验收范围 惠安县锦丰一库除险加固工程验收范围为大坝坝顶加固、大坝防渗加固、大坝坝坡加固改造工程、溢洪道及放水涵洞加固改造工程、启闭房及新建管理房工程共5个分部工程 三、单位工程完成情况和完成的主要工程量 本工程已完成施工图纸、设计变更及合同文件规定等的建设任务,主要完成的工程量详见附件二(单位工程量统计表)。 四、单位工程质量评定 (一)分部工程质量评定 本单位工程根据原分部工程验收会议的验收结果,5个分部工程的质量等级都为合格。 (二)工程质量检测情况 1、大坝坝顶加固分部工程 原材料检测情况:砂1组,碎石1组,水泥为红狮牌P.O 42.5R 1组,检测结果符合要求。 中间产品检测情况:C20砼防浪墙抗压试块1组,C30砼路面取砼抗压试块1组,坝顶5%水泥稳定层密实度检测1组,M7.5浆砌块石挡墙砂浆抗压试块1组;检

相关文档