文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑斜道施工方案

基坑斜道施工方案

基坑斜道施工方案
基坑斜道施工方案

目录

一、编制依据 (1)

二、斜道工程相关概况概述 (1)

2.1总体概况 (1)

2.2脚手架搭设概况 (1)

三、施工安排 (2)

3.1材料准备及要求 (2)

3.2施工条件 (3)

3.3人员组织及安全保证体系 (3)

四、操作程序及质量要求 (3)

4.1斜道基础设置要求 (4)

4.2斜道基本尺寸设计 (4)

4.3脚手板的设置应符合下列规定: (5)

4.4立杆 (5)

4.5拉结件 (5)

4.6作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设: (6)

4.7基坑放坡处马道搭设详图 (7)

五、职业健康、安全文明施工保障措施 (8)

六、雨季、夏季高温季节的施工措施- (9)

七、绿色施工 (9)

附图:斜道位置 (10)

附件:计算书

一、编制依据

1.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)

1.3《钢管脚手架扣件》GB15831-2006

1.4《碳素结构钢》GB/T700-2006

1.5《脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

1.6《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011

1.7《海淀区西北旺新村C2地块棚户区改造安置房项目二标段施工组织设计》

1.8《安全网》GB5725-2009

二、斜道工程相关概况概述

2.1总体概况

西北旺新村C2地块棚户区改造安置房项目项目位于北京市海淀区北部西北旺镇,北临东北旺北路(后厂村路),南临西北旺镇六号路,西临西北旺镇一号路,东临西北旺镇中路。二标段总建筑面积112524m2。3-5#楼及地下车库基坑深度15.6m。施工现场根据基坑施工情况设置一个斜道

2.2脚手架搭设概况

1.搭设形式及范围

本工程采用封闭式单立杆斜道,主要搭设在基坑东侧(具体位置详见附图1)。斜道采用下部7m双立杆,上部单立杆搭设。立杆的纵距1.2米,立杆的横距1.2米,内排架距离围护桩0.5米,立杆的步距1.2米。钢管类型为φ48.3±0.5mm,壁厚3.6±0.36mm,连墙件采用2步3跨,竖向间距2.4米,水平间距3.6米。挡脚板采用50*200*4000脚手板。斜道搭设高度19m,其中设置高度4m的护头棚,护头棚采用双层防雨防砸。

2.搭设材料选用

杆件采用钢管类型为φ48.3±0.5mm,壁厚3.6±0.36mm焊接钢管,每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 中规定的 Q235 普通钢管;钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700 中Q235级钢的规定。以及北京市地方规定。

(1)连接件采用可锻铸铁铸造扣件;

(2)脚手板为减轻架体荷载,采用规格为50*200*4000木质脚手板;

(3)密目网及安全平网应符合《安全网》GB5725-2009的规定,密目网选取阻燃型密目网,尺寸为1.5*6m。

三、施工安排

3.1材料准备及要求

斜道采用扣件式钢管脚手架、木质脚手板,在选材方面需遵循以下原则:

1、钢管:采用外径Φ48mm,壁厚为3.6±0.36mm的焊接钢管。钢管应符合国家标准GB/T13793或GB/T3091及北京市地方标准。钢管表面应平直光滑,不应有裂纹分层和硬弯,两端面切斜的偏差<1.7mm;壁厚3.6±0.36mm,且必须涂防锈漆进行防锈处理,钢管内外两面的锈蚀深度之和不得>0.50 mm,且必须涂橘黄色防锈漆进行防锈处理,剪刀撑刷红白警戒色油漆,钢管材料需送检合格后才能用于施工现场。

2、钢管端部切口平整,严禁使用有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。

3、用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度应为4~6m,其重量不超过25kg/根。

4、安全网本工程采用6m×1.5m密目式安全网,其构造要求必须符合规范要求,同时必须执有安检部门的准用证和出厂检验合格证且需送检合格后才能用于施工现场。

5、扣件:本工程脚手架扣件共采用三种:直角扣件、旋转扣件和对接扣件扣件为杆件的连接件,扣件不得有裂纹,并将影响其外观质量的粘砂、毛刺、氧化皮等清除干净;扣件与钢管的贴和面必须严格整形,应保证与钢管扣件接触良好;扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm;当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm;新进的扣件必须有产品质量合格证,生产许可证并送检合格后才能用于施工现场。扣件材质应符合国家标准GB15831,在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏,需做试验进行确定。应使用与钢管管径相匹配的扣件,以保证二者的贴合面紧密严实,扣紧时接触良好,保证扣件与钢管间的摩擦力。

6、严禁使用有脆裂变形、滑丝、锈蚀等的扣件,禁止使用未经检验或加工不合格的扣件。

7、采用木脚手板。木脚手板应采用材质为不低于国家II等材标准的杉木或松木板,其板厚度不小于50mm,板宽宜200~250mm,板长为4m。禁止使用有腐朽、裂缝、斜纹及大横透节等缺陷的板材。木脚手板两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。

8、其它辅助材料;用于绑扎、连接、围护和固定等作用的其它材料,如专用绑绳、立杆下部的垫板等都必须符合相应的国家标准或行业标准的规定,以确保施工的正常使用和安全可靠性。

9、挡脚板和分层条

各层用挡脚板采用4000*200*50mm脚手板。分层条采用木质胶合板高度为200mm,分层板均按照下图进行涂刷。

10、所有材料必须满足搭设的要求,做到材料准备充足。

11、施工前,项目工程部、安全总监和物资部应组织对进场材料的质量和数量验收合格后方可用于施工。

3.2施工条件

1、基础开挖至场基底标高,相对标高-15.54m,斜道基础为天然地基上C15混凝土硬化硬化厚度为10cm,基础铺设50*200*4000脚手板。

3.3人员组织及安全保证体系

在项目部经理领导下由现场经理主抓,成立安全生产小组,施工过程中由安全员、各区责任师监督操作,劳务分包单位管理人员负责具体实施:

四、操作程序及质量要求

4.1斜道基础设置要求

1、基础开挖至场基底标高,相对标高-15.54m,斜道基础为天然地基,基础铺设50*200*4000脚手板。

4.2斜道基本尺寸设计

本工程采用封闭式单立杆斜道,主要搭设在基坑东侧。斜道采用单立杆搭设采用之字形。立杆的纵距1.2米,立杆的横距1.2米,内排架距离围护桩0.5米,立杆的步距1.2米。钢管类型为φ48.3±0.5mm,壁厚3.6±0.36mm,连墙件采用2步3跨,竖向间距2.4米,水平间距3.6米。挡脚板采用50*200*4000脚手板。斜道搭设高度19m。斜道休息平台宽度为1.2m,每跑斜道的高度为1.2m,每跑斜道的宽度为1.2m。

斜道立面图示意图

斜道平面示意图

4.3脚手板的设置应符合下列规定:

1 作业层脚手板应铺满、铺稳,铺实。

2 木脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应

130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm(图2);脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm(图2)。

(a)脚手板对接;(b)脚手板搭接

图2 脚手板对接、搭接构造

3 斜道层端部脚手板探头长度应取150mm,其板的两端均应固定于支承杆件上。

4.4立杆

4.4.1 每根立杆底部应设置垫板,垫板采用50*200*4000脚手板。

4.4.2 斜道必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

4.4.3 脚手架立杆对接、搭接应符合下列规定:

1.当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;

2.当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m,并应采用不少于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm,立杆搭接部位只能用于顶层立杆。

4.5拉结件

4.5.1.拉结件设置的位置、数量应按计算确定,采用两步三跨,每层进行拉结。应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm

4.5.2.应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可

靠措施固定;

4.5.3.应优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置,本工程选用菱形布置。

4.5.4 拉结件必须采用可承受拉力和压力的构造。本工程斜道,应采用刚性拉结件与护坡桩进行拉结。具体做法见下图

图一:护坡桩处采用膨胀螺栓做法

钢管与连接板的焊接详图

4.6作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设:

4.6.1 栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧;

4.6.2 挡脚板高度不应小于180mm;

4.6.3中栏杆应在1m处设置。

栏杆与挡脚板构造

1―中栏杆;2―外立杆;3―挡脚板;

4.7基坑放坡处马道搭设详图

基坑-5m及以上采用放坡及土钉锚杆支护,由于护坡处是喷射混凝土,强度较低,因此无法采用交底中的连墙件方式进行连接。为了保证使用安全护坡部位按照以下方法进行拉结:

1.护头棚下方通道处钢管与斜道相连,并铺设脚手板,在斜道入口一侧地面砸入钢管,是斜道通道的钢管与之相联。

2.斜道通道两侧设置的剪刀撑与砸入地面的钢管相连接。

3.用2道10mm钢丝绳将斜道通道练车立杆、冠梁上部立杆与砸入图中的钢管相连接,形成软牵拉。同时在同时在图示位置上设置两根钢管与斜道坡面顶撑。

-5m处做法示意图

基坑放坡处斜道平面图

五、职业健康、安全文明施工保障措施

根据斜道施工的特殊性,结合公司职业健康安全管理手册、程序文件,要求施工时做到:

(1)进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

(2)进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标识牌,不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标识牌。

(3)严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

(4)斜道搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证。凡有高血压、贫血病的、心脏病及其他不适宜高空作业者,一律不得上脚手架操作。

(5)护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业模时,如需要拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。

(6)斜道验收合格后任何人不得擅自拆改,如需作局部拆改时,须经技术部同意后由架子工操作。

(7)不准利用斜道吊运重物;

(8)不得将模板支撑、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在斜道上,严禁任意悬挂起重设备。

(9)不得随意拆动斜道的所有拉结点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

(10)拆除斜道而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。

(11)脚手板使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现地基下沉、杆件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。

(12)要保证斜道体的整体性,不得截断架体。

(13)施工人员严禁凌空抛掷杆件、物料、扣件及其他,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。

(14)使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

(15)六级以上(含六级)大风、大雾、大雨天气停止斜道作业。在雨期要经常检查脚手板、斜道板上有无积水等物,若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。

六、雨季、夏季高温季节的施工措施-

(1)雨季施工,操作人员要备足防雨工具。

(2)所用电动工具应有防雨套。

(3)专职安全员雨季要加斜道的检查,防止松扣。

(4)雨季期间施工,要加强对现场临时设施、用电线路的检查。所有机电设备要检查漏电情况。注意防雷、防漏电。

(5)风力大于六级时,严禁在斜道附近施工。

(6)为避免产生晒伤,要求施工人员不得上身赤裸,必须穿好工作服。

(7)天气炎热、闷热情况下,施工人员避开高温进行施工。

(8)天气闷热、炎热情况下为施工人员准备好防暑降温药品,及时供应绿豆汤解暑。

(9)高温天气情况下,现场扣件、架管吸收热量烫手,施工人员应戴好手套防止烫伤。

七、绿色施工

(1)夜间22点-早6点不准切割外架钢管,安拆斜道要轻拿轻放以防止扰民。

(2)施工时注意施工材料、施工工具等轻拿轻放,工人上下班时不得大声喧哗。

(3)斜道钢管刷漆时必须在指定地点进行,防止污染。

(4)作业面要工完场清,建筑物四周采取周边外架挂网封闭措施,脚手架在拆除前,先将水平网内、脚手板上的垃圾清理干净,放入袋内运下避免扬尘。

附图:斜道位置

相关文档