文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 松潘鼎能水电站运营管理有限公司工作票实施细则

松潘鼎能水电站运营管理有限公司工作票实施细则

松潘鼎能水电站运营管理有限公司工作票实施细则
松潘鼎能水电站运营管理有限公司工作票实施细则

松潘鼎能水电站运营管理有限公司

水电站工作票实施细则

(试行)

松潘鼎能水电站运营管理有限公司

2013年8月1日

目录

1.总则 (4)

2.通则 (5)

2.1工作票填写规范 (5)

2.2 工作票的签发 (8)

2.3 工作票的传送 (9)

2.4 工作票的有效期和延期 (9)

2.5 工作票及工作票上所列人员的变更 (10)

2.6 工作票的注销与保管 (12)

3.水电厂电气部分 (13)

3.1 填用水电厂电气工作票的工作 (13)

3.2 填用水电厂电气工作票的规定 (15)

3.3 水电厂电气工作票的填写说明 (17)

3.4 水电厂电气工作票的执行 (32)

3.5 水电厂电气工作票的注意事项和几点说明 (34)

4.水电厂动力部分 (37)

4.1工作票适用范围 (37)

4.2填用水力机械工作票的一般规定 (38)

4.3水电厂工作任务单填写要求 (48)

4.4水电厂事故应急抢修单填写要求 (48)

4.5水电厂动火工作票管理制度 (49)

5.电力线路部分 (60)

5.1基本要求 (60)

5.2 电力线路第一种工作票的填用说明 (65)

5.3 电力线路第二种工作票填用说明 (73)

5.4 电力线路事故应急抢修单填用说明 (75)

6.工作票的管理与评价 (79)

6.1工作票的管理 (79)

6.2工作票评价标准 (79)

6.3工作票动态评价标准 (79)

6.4工作票评价内容 (80)

附录

附录 1 水电厂第一种工作票格式 (81)

附录 2 水电厂第二种工作票格式 (85)

附录 3 电力电缆第一种工作票格式 (87)

附录 4 电力电缆第二种工作票格式 (91)

附录 5 水电厂电气事故应急抢修单格式 (93)

附录 6 水电厂二次工作措施票 (95)

附录7 水电厂水力机械工作票 (96)

附录8 水电厂工作任务单 (99)

附录9 水电厂机械事故应急抢修单格式 (101)

附录10 水电厂一级动火工作票格式 (103)

附录11 水电厂二级动火工作票格式 (105)

附录12 电力线路第一种工作票格式 (107)

附录13 电力线路第二种工作票格式 (111)

附录14 电力线路事故应急抢修单格式 (113)

松潘鼎能水电站运营管理有限公司

工作票实施细则

(试行)

1 总则

1.1 工作票制度是电力安全工作规程的核心,是保证工作人员在设备上工作的重要组织措施之一。为进一步规范地贯彻执行好工作票制度,依据国家电网公司《国家电网公司电力安全工作规程(变电站(发电厂)电气部分)》、《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》、《国家电网公司电力安全工作规程(水电厂动力部分)》,结合松潘鼎能水电站运营管理有限公司的实际,特制订本工作票制度实施细则。

1.2 工作票是允许在电气设备、水力机械设备、电力线路上工作的书面命令,是履行许可手续、工作监护、工作间断、转移终结和恢复送电并实施安全组织措施等的书面依据。在电气设备、水力机械设备和电力线路上的工作,必须严格按《电力安全工作规程》要求,认真执行工作票制度。

1.3 凡在松潘鼎能水电站运营管理有限公司管辖电网范围内的发电厂高、低压电气设备上、水力机械设备上、电力线路上或其生产区内执行工作任务时都必须遵守本细则的规定,严禁无票工作和无令工作;凡填写、签发、许可和执行工作票的所有人员都必须学习和掌握本细则。

1.4 本细则实施之日起,以前相关细则作废。

2 通则

2.1工作票填写规范

2.1.1一般要求:

1、工作票一般应由工作负责人填写,签发人审核签发。一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得兼任。工作票签发人也可填写工作票。

2、手写工作票应使用钢笔、签字笔填写与签发,一式两份,字迹力求工整,内容应正确、清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。对设备名称、编号及操作术语不得涂改。

3、计算机打印的工作票应与手填工作票格式一致,仅采用手工签名。

4、工作票上的日期、时间、设备编号(要求与现场一致)、接地线编号、人员数等采用阿拉伯数字(1、2、3、4、

5、

6、

7、

8、

9、0)(国标要求的特殊写法除外),接地线组数等使用简化汉字

(一、二、三…十),计量单位按国标执行,一次设备相别使用英文字母大写(A B C),二次设备相别使用英文字母小写(a b c)。

5、时间按24小时(制)计算,年度填写四位数字,月、日、时、分填写两位数字。如:2012年02月03日18时18分。

6、工作票不得任意涂改,其中设备双重编号、接地线组数编号、动词(如开启、关闭、合上、断开、装设、拆除、上锁、除锁、挂上、摘下等)、时间等重要文字严禁出现错误。其它的错字应以“×”划掉,在后(上)面另写,漏字写在增补处上方,并在下方作“∧”记号,但涂改填补不应超过三个字。

7、工作票应尽量使用调度术语和操作术语,严禁使用“同左”、“同右”、“¨¨¨”等来代替填写内容。

8、工作票的填写必须使用标准的名词术语、设备的双重名称。

标准的名词术语:系指国标、行标的标准称谓;

A:开关、刀闸、保护操作术语:

1)拉开XX设备XX开关。

2)合上XX设备XX开关。

3)拉开XX设备XX刀闸。

4)合上XX设备XX刀闸。

5)投入(退出)XX设备XX开关XX保护。

6)取下(放上)XX(设备)控制、(保护、信号)保险。

7)投入(退出)XX kV备用电源的自投装置。

8)关闭(开启)XX(油、水、气)阀门并挂XX标示牌。

9)隔断(恢复)XX系统。

10)拔出(插入)XX二次插头。

B:现场安全措施操作术语:

1)在XX(设备名称及编号)与XX(设备名称及编号)之间装设接地线一组(X号)。

2)拆除XX(设备名称及编号)与XX(设备名称及编号)之间装设的接地线一组(X号)。3)在XX(设备名称及编号)与XX(设备名称及编号)之间装设短路线一组(X号)。

4)拆除XX(设备名称及编号)与XX(设备名称及编号)之间装设的短路线一组(X号)。5)在XX处(设备、间隔名称、编号及范围)装设临时遮拦。

6)拆除XX 处(设备、间隔名称、编号及范围)装设的临时遮拦。

7)在XX(设备名称及编号)与XX(设备名称及编号)之间装设绝缘隔板一块。

8)取下XX(设备名称及编号)与XX(设备名称及编号)之间装设的绝缘隔板一块。

9)在XX(设备名称及编号)悬挂XX标示牌。

10)拆除XX(设备名称及编号)悬挂的XX标示牌。

11)在XX法兰(管段、名称阀门编号)处装设堵板。

12)拆除XX法兰(管段、名称阀门编号)处装设的堵板。

设备的双重名称:系指具有中文名称和阿拉伯数字编号的设备,如断路器(以下称开关)、隔离开关(以下称刀闸)、保险等,在工作票的内容中,凡涉及到的设备都要写上;在设备标示牌中,都要一并使用。不具有阿拉伯数字编号的设备,可以直呼其名。票面需要填写数字的,应使用阿拉伯数字(母线可以使用罗马数字);

9、工作票有的栏目内容填不下时,可在“其他事项”栏补充或填工作票附页,附页可由同样的工作票充当也可使用专门的附页。在附页“编号”栏填写工作票编号并注明“[附页]”两字。其余栏对应填写工作票栏目填不下的内容。

2.1.2 工作票的编号

由各发电厂按照收到工作票(发电厂水力机械工作票、发电厂第一种工作票、工作任务单、第二种工作票、事故应急抢修单等)的时间按月统一顺序编号,不得重复,编号前加发电厂或变电站名称的拼音的简写,如:FYB201308-001。

2.2 工作票的签发:

2.2.1所有工作票必须由经批准的工作票签发人签发,具体签发要求如下:

1.工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单由公司下文批准公布。

2.工作票原则上由运行单位(运管公司运维部小河电站、丰岩堡电站,下同)签发。

3.电力系统内其他单位需进入公司所属电站工作的工作票,由该单位填写,其工作负责人可由该单位人员担任,但该单位必须提供资格证明,并由工作许可人进行安全技术交底,工作票由运行单位签发。

4.电力系统外单位需进入公司所属电站工作的工作票,由该单位向运行单位书面提供工作负责人(必须提供资格证明)、班组、人员名单,由运行单位签发工作票。

5.一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。

6.签发人应保证所签发工作票中,一个工作负责人不会在同一工作时间段出任两张及以上工作票的工作负责人或工作班成员;运行人员应负责检查,一个工作负责人是否同时出任两张及以上工作票的工作负责人或工作班成员。

2.2.2 事故应急抢修单可不经工作票签发人签发,但事故应急抢修工作应经工作票签发人或公司领导安排或批准。

2.3 工作票的传送

1.计划性工作第一种工作票和水力机械工作票应在工作前一日(至少提前16小时)预先送达运行班组。临时工作可在工作开始以前直接交给工作许可人。第二种工作票、工作任务单可在工作当天预先交给工作许可人。

2.对于送交的工作票,电站运行值班负责人应立即审查其安全措施是否与工作任务相符合,如不合格,应立即要求重填。电站运行值班负责人应每天检查并审核到厂的工作票,对不合格的工作票应及时返回工作负责人或签发人,并要求其填写送达合格的工作票。

2.4 工作票的有效期和延期

1.工作票有效时间,以正式批准的检修期限为准。调度批准的检修期限,包括停电操作时间在内。

2.工作票需延期时,应在工期未结束以前(至少一小时),由工作负责人向运行值班负责人提出申请,运行值班负责人报请调度批准后,通知工作许可人办理延期手续。工作票只能延期一次。

2.5 工作票及工作票上所列人员的变更

1.工作期间,变更工作班成员须经工作负责人同意。工作负责人在其收执的工作票上填写工作人员变更情况,并对新工作人员进行安全交底,新工作人员确认并签名后方可参加工作。工作人员离去可以不作记录,但是离去工作人员要在同一发电厂加入其他工作的,必须在工作负责人和发电厂所执工作票上记录离去人员姓名和时间。

2.非特殊情况不得变更工作负责人。工作负责人若短时离开工作地点时,应指定专人现场监护;若因故长时间离开现场,应经工作票签发人同意。工作票签发人指定新的工作负责人并负责办理工作负责人变动手续。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交底,原工作负责人离开前应将变动情况通知每个工作班成员。一张工作票,工作负责人只允许变更一次。若是长时间的连续工作(大于24小时)需要变更工作负责人次数较多如:现场滤油等需要工作负责人长时间监护,工作负责人变更一次后,可通知许可人在运行值班记录进行记录以后的变更情况。不用重新办理工作票,但变更工作负责人必须进行交底。

3.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票工作任务栏中增填工作项目。新增工作任务时,应在填写的工作内容前用“新增:”注明。此栏内可以不填写发电厂的名称。工作任务较多时,在工作票上可以适当概括,但必须以附页的形式将工作内容详细填写,并与工作票同时交给工作许可人。工作内容、工作范围、工作性质必须明确清晰,禁止使用笼统含糊的语句来填写工作任务。若需变更或增设安全措施时,应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。

4.变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,可通过录音电话联系办理,工作许可人应分别在值班记录和工作票上注明。

5.发电厂第二种工作票和工作任务单的工作负责人不得变更。确需变更应终结本张工作票,重新填用工作票。

6.当设备检修工作完毕,工作许可人已办理工作票终结手续,此时应认为设备已带电。如果此时又发现新的问题需要处理,则应重新填用工作票,履行工作许可手续后方可工作。

7.工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将小组作业票交回总工作负责人,将工作票(事故应急抢修单)交回工作许可人;次日复工时,应得到工作许可人的许可,取回工作票。工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,并召开现场班前会后,方可工作。

8.在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票(事故应急抢修单)未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后,采取可靠安全措施方可执行。

9.检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,工作许可人应将相关工作的所有工作票收回。

2.6 工作票的注销与保管

2.6.1 工作票终结后,应立即在编号上方盖“已终结”章,不得盖住编号,对作废的工作票应加盖“作废”印章并均从次月开始计算。

2.6.2 工作票合格与否评判,由生技部每月月底统一收集当月所有工作票,并根据检查结果,在指定位置加盖“合格”或“不合格”章。

2.6.3 印章由公司统一定制,规格如下

“已终结”的印章为红色,规格为30mm×20mm,四周为双线条。

“已执行”的印章为红色,规格为30mm×20mm,四周为双线条。

“作废”的印章为红色,规格为30mm×20mm,四周为单线条。

“以下空白”的印章为红色,规格为30mm×20mm,四周为单线条。

“合格”的印章为红色,规格为30mm×20mm,四周为单线条。

“不合格”的印章为红色,规格为30mm×20mm,四周为单线条。2.6.4 已终结的工作票至少保存2年。要注意规范、完整和整洁保存。

3 发电厂电气部分

3.1 填用电气工作票的工作

3.1.1 在电气设备上的工作,应填用工作票或事故应急抢修单,其方式有下列6种:

1.填用发电厂第一种工作票(见附录1)。

2.填用发电厂第二种工作票(见附录2)。

3.填用电力电缆第一种工作票(见附录3)。

4.填用电力电缆第二种工作票(见附录4)。

5.填用发电厂事故应急抢修单(见附录5)。

6.填用二次工作安全措施票(见附录6)。

3.1.2 填用第一种工作票的工作为:

1.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

2.二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。

3.高压电力电缆停电的工作。

4.使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需将高压设备停电或做安全措施者。

5.在高压室遮栏内或与带电部分不能满足《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》表2-1规定的安全距离时进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验工作,需将高压设备停电或做安全措施者。

6.在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上的工作需将高压设备停电或做安全措施者。

7.计量、电测工作需将高压设备停电或做安全措施的工作。

8.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(光纤通道)的检修、联动试验需将高压设备停电或做安全措施者。

9.其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。

3.1.3 填用第二种工作票的工作为:

1. 保护屏、测控屏、控制屏和低压配电屏、配电箱、电源干线上的工作。

2. 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。

3. 转动中的发电机的励磁回路上的工作。

4. 非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流。

5. 大于《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》表2-1距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作。

6. 发电厂照明回路上的工作以及在设备区进行土建、防腐、防火、绿化、通讯、装校表计等工作,无需将高压设备停电或做安全措施者。

7. 高压电力电缆不需停电的工作。

8.在继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道上的检修及试验工作,无需将高压设备停电或做安全措施者。

9.计量、电测工作且无需高压设备停电或做安全措施的工作。

10.其他无需将高压设备停电或做安全措施的工作。

3.1.4 填用事故应急抢修单的工作为:

事故应急抢修(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。从事故开始到预计抢修完成时间超过12小时,应转入临时检修,并履行正常的工作票手续。夜间事故应急抢修超过6小时不能恢复,至次日白天仍需进行的,应办理工作票手续。

在抢修前必须得到值班调度的许可,并做好安全措施,才能进行工作。

3.1.5 填用二次工作安全措施票的工作为:

二次、监控、通信、远动等系统的工作以及一次系统工作涉及二次部分,未采用标准化作业书实施完备的二次安全措施者,须填用二次工作安全措施票。

3.1.6运行人员更换PT高压保险和跌落式高压保险、进行日常维护及设备定期轮流切换工作可以不使用工作票。

3.2 填用电气工作票的规定

3.2.1在同一发电厂内,依次进行不停电的同一类型工作(又无须对电气设备做安全措施者),可以发给一张第二种工作票;依次进行不停电的不同类型工作,应分别发给第二种工作票。

3.2.2线路施工需进入发电厂升压站内作业,须办理发电厂电气工作票。

3.2.3在发电厂的出线电缆和同一间隔内的设备都有工作,可共用一张电缆工作票;站内设备(厂用变、主变)和同一电气连接部分内的电缆都有工作可共用一张第一种工作票。

3.2.4 一张工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停,送电,且不会触及带电导体,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票,但开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。

3.2.5 当一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。

几个班同时进行工作,则工作票发给一个总负责人。工作班成员栏内只填各班负责人姓名,

各班负责人必须对本班人员进行监护,对其工作范围内的安全负责。总工作负责人应由技术负责人担任。总负责人负责统一办理工作许可和工作终结手续,协调各班间工作的正确配合。

若至预计时间,尚有部分工作未完,仍须继续工作而不妨碍送电时,在送电前,必须将该工作票办理终结,然后按照送电后现场设备带电情况,重新办理的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。

3.2.6 在同一发电厂内,依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。在几个电气连接部分上,依次进行不停电的不同类型工作,应分别开第二种工作票。

3.2.7工作票一式两份。其中一份由工作负责人收执,另一份由工作许可人保存在专用夹内,按班移交,作为工作终结和能否恢复送电的依据。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入工作票登记簿。

3.2.8 工作票必须至少保存2年。要注意规范、完整和整洁保存。

3.3 发电厂工作票的填写说明

3.3.1 发电厂第一种工作票各栏的填写要求:

1.工作票的单位栏填写所在工作地的发电厂名称,例:丰岩堡水电站;编号栏各发电厂按照收到工作票、工作任务单时间按月统一顺序编号,不得重复,编号前加上所在发电厂名称开头字母,例:FYB201308-001(丰岩堡水电站2013年8月第1张工作票)。

2.工作负责人(监护人)栏:一个班组检修,工作负责人栏填班组工作负责人姓名;几个班组进行综合检修,工作负责人栏填总工作负责人姓名。

3.班组栏:应填写参加该工作的全部具体生产班组名称。当确实无法全部填写完时,应尽量填写主要班组至满格,最后用等结束。

4.工作班人员(不包括工作负责人)栏:一个班组检修,在票面的横线内填写每个工作人员的姓名,几个班组进行综合检修,工作班人员填不下时,横线内填写各班组负责人姓名及其人数,如XXX等8人,XXX等5人。如有民工、临时工配合工作,则应尽量填写完民工姓名。

如:XXX等8人,XXX等5人,民工和临时工:李×、高×、赵×、刘×。

5.共__人栏:总人数应和实际参加工作的人数相符,总人数是指工作人员总数(包括工作负责人和专责监护人)。

6.工作的发电厂名称及设备双重名称栏:填写工作的该发电厂名称及设备双重名称,站名前应有电压等级。对主体设备(变压器只填写调度编号及设备名称)应填写电压等级,调度命名名称、编号和设备名称。同一电压等级、调度命名名称和设备名称可以归类填写,其它不会发生歧义的设备可以只填写调度编号和设备名称(尚未正式命名的新建设备按设计名称填写)。

7.工作地点及设备双重名称栏和工作内容栏:工作地点及设备双重名称和工作内容应清楚、确切。如:

⑴. 工作地点及设备双重名称栏:110kV小河电站升压站:110kV岩水线151开关。对应的工作内容栏:A相CT更换。

⑵.工作地点及设备双重名称栏:中控室:1#发电机保护屏、1#机出口断路器1。对应的工作内容栏:保护预检。

⑶. 工作地点及设备双重名称栏:10kV开关室:10kV1#机断路器柜11刀闸。对应的工作内容栏:刀闸检修。

⑷. 工作地点及设备双重名称栏:220kV丰岩堡电站升压站:35kV木岩线。对应的工作内容栏:靠线路侧电缆头更换。

⑸. 工作地点及设备双重名称栏:220kV丰岩堡电站升压站:1号主变。对应的工作内容栏:本体预检。

8.计划工作时间栏:根据停电申请和工作需要按实填写。

9.安全措施(必要时可附页绘图说明)栏:

⑴.安全措施要具体,符合现场实际,要注明确切设备和地点。刀闸、接地刀闸检修,该刀闸的同机构接地刀闸和检修的接地刀闸不能作为安全措施,应另装设接地线。

⑵.已执行栏应对应执行的每栏加盖“已执行”章。

⑶.下列情况下,可以不在安全措施栏作反映:

A.检修(试验)中,如需装上某回路交、直流保险、投入空开时,应由工作负责人先征得值班负责人同意,并由值班人员完成其操作。

B.检修(试验)中,如需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者[如测量母线和电缆的绝缘电阻,测量线路参数,检查断路器(开关)触头是否同时接触],应由工作负责人先征得值班负责人同意(根据调度员指令装设的接地线或合上的接地刀闸,还应征得调度员的许可),并由值班人员监护,检修人员完成其操作,工作完毕后立即恢复。禁止检修(试验)人员擅自操作一、二次设备。

⑷.应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)及已执行栏:

A.只填写调度编号和设备名称。低压部分的特殊安全措施,发电厂现场运行规程关于检修状态的有关规定中未予以明确的,应填入此栏。

B.开关、刀闸应归类合并填写,如:

应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)栏:拉开××、××、××开关;对应的已执行栏:

已拉开××、××、××开关。

应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)栏:拉开××、××、××刀闸;对应的已执行栏:已拉开××、××、××刀闸。

⑸.应装接地线、应合接地刀闸(注明确切地点)及已执行栏:

接地刀闸应归类合并填写,接地线应按一组单独填写一行,接地线编号由工作许可人填写。当工作地点不需接地时,此栏空出,不填写。如:

应装接地线、应合接地刀闸栏:合上××、××、××接地刀闸;对应的已执行栏:已合上××、××、××接地刀闸。

应装接地线、应合接地刀闸栏:在××开关与××刀闸之间装设接地线一组;对应的已执行栏:已在××开关与××刀闸之间装设#×接地线一组。

应装接地线、应合接地刀闸栏:在××开关与××刀闸之间A相装设接地线一组;对应的已执行栏:已在××开关与××刀闸之间A相装设#×接地线一组。

应装接地线、应合接地刀闸栏:在××开关与××刀闸之间装设接地线一组;对应的已执行栏:已在××开关与××刀闸之间靠××刀闸侧装设#×接地线一组。

应装接地线、应合接地刀闸栏:在××线(××开关)线路侧装设接地线一组;对应的已执行栏:已在××线(××开关)线路侧装设#×接地线一组。

应装接地线、应合接地刀闸栏:在××刀闸出线侧装设接地线一组;对应的已执行栏:已在××刀闸出线侧装设#×接地线一组。

应装接地线、应合接地刀闸栏:在××kV×母线装设接地线一组;对应的已执行栏:已在××kV×母线#×构架处装设#×接地线一组。

⑹.应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施及已执行栏:

填写工作地点应设的遮栏、应挂的标示牌及其相应地点。对于复杂保护或有联跳回路的保护,填写防止二次回路误碰措施。

A.一经合闸即可能送电至工作地点(或一经合闸后,检修设备与带电设备间没有明显断开点)的开关、刀闸等把手上,必须悬挂“禁止合闸,有人工作”或“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。合闸后无送电至检修设备的可能,其操作把手不挂标示牌,以突出挂标示牌的开关、刀闸等操作后的危险性。

B.应在工作地点处设置“在此工作”标示牌,标示牌正面应面向工作通道。

C.在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌(此类标示牌应在值班人员的监护下,由工作人员悬挂)。在工作人员上下铁架或梯子

上,应悬挂“从此上下!”的标示牌,悬挂高度以人站立平视最易看到为宜。在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

D.在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设“从此进出!”的标示牌。工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,每面围栏上至少保证一块,每块之间距离不大于3m,标示牌应朝向围栏里面。若室外配电装置的大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时,可以在带电设备四周装设全封闭围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏外面。

E.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

F.“止步,高压危险!”、“禁止合闸,有人工作”、“禁止合闸,线路有人工作”、“从此进出!”、“禁止攀登,高压危险!”、“在此工作”、“从此上下”等标示牌,其数量可根据通道情况和检修现场确定,并在工作票中已执行栏如数记录。

⑺.工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写)和补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写)栏:

A. 此栏由工作票签发人和工作许可人填写,工作负责人应认真核对此栏的保留带电部分和补充安全措施是否适当,确认无误后方可办理开工手续,并向检修人员交代其中注意事项。

B.二次部分的安全措施(应拉开的装置电源、操作电源空开、保险和相关保护压板等),按发电厂现场运行规程关于检修状态的有关规定,将其填入“补充工作地点保留带电部分和安全措施”栏。

10. 收到工作票时间栏:

按实际收到工作票的时间,由值班负责人填写并签名。许可工作时间不允许比收到工作票时间早。

11.许可开始工作时间栏:

在布置好安全措施后,由工作许可人确认本工作票1-7项无误后,会同工作负责人,按工作票所列各项安全措施逐项检查确认已布置完善,工作许可人应将工作地点保留带电部分和补充安全措施明确地填入工作票内,在办理工作许可手续时,应准确地向工作负责人交待清楚;在工作负责人没有异议后,由工作许可人和工作负责人共同签名,办理工作票许可开始工作手续。

12. 确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施,工作班组人员签名栏:

工作负责人与工作许可人办理工作许可后,必须将工作现场的安全措施,保留带电部分,危

险点控制及安全注意事项,向每一个工作人员交待清楚;每位工作班成员确认现场安全措施满足工作负责人布置的任务后,只在工作负责人收执的工作票上签名。

几个班组同时进行工作,工作班人员姓名填不下时,由各班组负责人或小组负责人在工作票上填写姓名及其人数,如XXX等8人,XXX等5人。各班组或小组工作班成员在工作任务单上签名。

办理工作许可手续前,未经过工作许可人的同意,工作班成员不应进入工作现场。只有工作负责人办理许可工作的手续后,才能进入生产现场开始工作。

13. 工作负责人变动栏:

工作负责人变动,应经工作票签发人同意并通知工作许可人(值班负责人)。工作票签发人在现场的,由其亲自签名;电话通知的,由工作许可人(值班负责人)代签名。工作许可人(值班负责人)应将工作负责人变动情况记入运行记录。原工作负责人离开前应将变动情况通知每个工作班成员。

工作人员变动情况栏:

因工作需要,工作人员变动,应注明增添人员姓名、变动日期及时间,工作负责人签名。如:李××于2005年3月28日14时35分加入工作。

14. 工作票延期栏:

延期应由发电厂值班负责人向调度申请,经调度同意后,由工作负责人、工作许可人签字,写上延期时间和调度员的姓名,每张工作票只能办理延期一次。

15. 每日开工和收工时间栏:

按计划工作时间当日能完成的工作,不在此栏填写,按计划工作时间为2天及以上的应在此栏填写,第一天的开工时间栏不填写(以许可开始工作时间为准),从第一天的收工时间栏开始填写,最后一天完工的收工时间栏不填写,以工作终结时间为准。

工作间断时,现场所做的安全措施可保持不动,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,无需通过工作许可人。如果当日工作告一段落,次日仍需继续进行,每日收工应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回值班员。次日复工时,为防止安全条件变动,故应得到值班员的许可,取回工作票。在开始工作前,工作负责人应检查核对安全措施无变化后,方可工作。

16. 工作终结栏:

在全部工作结束后,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离现场,材料工具已清理及现场清扫完毕,检修后的设备经验收合格后,由工作负责人向工作许可人报完工,

工作负责人和工作许可人分别签名。

17. 工作票终结栏:

站内装设的接地线(接地刀闸)应在办理工作终结手续后及时拆除,未拆除(未拉开)的接地线(接地刀闸)应在未拆除(未拉开)的接地线(接地刀闸)栏填明组数,在编号处按实填写接地线(接地刀闸)编号,在其他事项栏注明原因。最后接地线(接地刀闸)的拆除时间、拆除人应在原工作票其他事项栏中注明。

18. 备注栏:

A. 专责监护人不得兼做其他工作。监护的范围不得超过一个作业点,专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。监护的地点及具体工作应明确,如:指定专责监护人王××负责监护小河电站110kV升压站110 kV岩水线1511刀闸检修。

B.其他事项栏填写的内容为:注明未拆除(未拉开)接地线(接地刀闸)的原因等。

3.3.2发电厂第二种工作票各栏的填写要求:

与发电厂第一种工作票相同的各栏填写要求同上。

1.工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称)栏:

⑴.停电与不停电是指工作(检修)对象是否需要停电,而不论其是交流还是直流,邻近及保留带电设备名称是指工作(检修)对象相邻带电设备是哪些。

⑵.当工作(检修)对象不需停电时,填“不停电”。

⑶.当工作对象需要停电时,不能只填“停电”,应根据其所需停电范围,填明需停电的电气基本单元。如需填明相邻带电设备时,还应详细填明相邻带电是哪些。如:

A.工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称):不停电(正确)。

B.工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称):停电(错误)。

C.工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称):站用电××kV×段母线停电(正确)。

D.工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称):拉开××、××、××、××开关,拉开××、××、××、××刀闸等(错误)。

E.工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称):1#主变第2组冷却器停电,相邻的1#主变第1组、3组冷却器带电(正确)。

2.注意事项(安全措施)栏:指此项工作需注意的主要事项和应该采取的安全措施;其主要填写内容如下:

⑴.相邻带电设备的安全距离多少并用数字表示,单位m;

⑵.工作中容易引发事故及障碍的注意事项,如CT、PT回路和保护回路工作容易引起误动的作业过程;

⑶.工作设备与其它相邻设备的隔离情况,如挂红布帘、标示牌和挡板等;

⑷. 继电保护校验、定值调整和检查等,该套保护需停、退和拆的装置、压板和插件等;

⑸. 直流回路、低压回路及其干线上工作,需要拉开(拆下)的开关、刀闸和保险等;

⑹. 线路未转入检修状态情况下,相关一次回路上工作,有可能造成其接地引下线→接地刀闸→接地点回路断开时,必须另行装设接地线,以防止开路所产生的高压造成人身伤亡事故;

⑺. 工作需要确需装设的接地线;

⑻. 在蓄电池室内工作,应提醒工作人员注意“禁止烟火”;在控制室、直流室或蓄电池室上部工作时,应提醒防止物体坠落的事项,危险和关键部位应设置防硬物撞击的挡板;提醒工作人员不得在SF6设备室内和周围低洼处逗留;当工作需要进入低洼地段、电缆沟和室内工作时,还应检测SF6气体含量是否符合工作条件;

⑼. 在高处作业,应注明下层设备及周围设备的运行情况;

⑽. 工作时防止事故的具体安全措施,不能笼统地写“注意”、“防止”、“防振动”、“防误跳”、“防误动继电器”和“防走错间隔”等,而应写明具体措施,如“停、退保护或压板”、“贴封条或挂红布帘”和“加锁”等;

⑾. 带电拆装引线,应注明不带负荷;带电测温和核相等工作应注明设备运行情况;

⑿. 发电厂内进行地面挖掘作业,应注明地下电缆、接地装置等地下设施情况。正常施工难以保证地下设施安全的应加设保护管等措施;

⒀. 工作地点应挂“在此工作”标示牌,拉开的刀闸、开关把手上挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。拆下的保险,值班人员必须妥善保管,防止工作人员任意使用。

⒁. 在多个设备上进行同一类型工作(如带电测温、取油样等)时,“在此工作”标示牌只能放一块,工作负责人根据工作进展情况,依次转移。

3. 补充安全措施(工作许可人)栏:

⑴.需装设的接地线,由值班员装设;并在补充安全措施栏正中划一竖线,左侧填已装设接地线情况,右侧填拆除接地线情况。工作终结必须立即拆除全部接地线。

⑵.根据工作现场实际,布置补充安全措施。

4. 工作票延期栏:

延期由工作负责人向发电厂值班负责人提出申请(经调度同意开工的第二种工作票应由发

电厂值班负责人向调度申请,经调度同意后),由工作负责人,工作许可人签字,写上延期时间和调度员的姓名,每张工作票只能办理延期一次。

5. 备注栏:工作中的特殊危险点需设的专责监护人,还应填写其姓名、地点及具体工作。如:指定专责监护人王××负责监护小河电站110 kV升压站110 kV母线PT一次核相。

3.3.3 电力电缆第一种工作票各栏的填写要求:

与发电厂第一种工作票相同的各栏填写要求同上。

1.电力电缆双重名称栏:填写工作的该设备双重名称,如:××kV××线××电力电缆。

2.安全措施(必要时可附页绘图说明)栏:

⑴.应拉开的设备名称、应装设绝缘档板:升压站或线路名称填写工作的该升压站名称及线路设备双重名称,站名前应有电压等级,如:220kV丰岩堡升压站、110kV岩水线。应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)等均应注明设备双重名称,除开关外,刀闸应归类合并填写,开关和刀闸的操作如不是同一人操作,还应分项填写,如:

A.拉开××线××开关。

B.拉开××线××、××、××刀闸。

C.在××线××刀闸动触头与静触头之间装设绝缘罩一组。

在线路上的电力电缆工作,应向调度办理该线路的停电检修申请书,执行人及已执行时间填写执行操作的调度员姓名。

在发电厂内的电力电缆工作,应向发电厂办理的电力电缆第一种工作票,执行人及已执行时间由发电厂值班人员填写。

(2). 应合接地刀闸或应装接地线:

接地刀闸应归类合并填写,接地线应按一组单独填写一行,接地线编号由工作许可人填写,执行人为操作该设备的人员。如:

A.合上××线××、××接地刀闸。

B.在××线××开关与××刀闸之间装设接地线一组;对应的接地线编号栏:1#。

在线路上的电缆工作,电力电缆与架空线接头处的接地线由电力电缆产权单位(运行管理单位)装设,并在工作票应装接地线栏内填写接地线编号及执行人。

(3). 应设遮栏、应挂标示牌:

开关及刀闸只填写调度编号和设备名称

在线路上的电缆工作,即向调度办理的电力电缆停电检修申请票,应设遮栏、应挂标示牌由工作负责人执行;在发电厂内的电缆工作,即向发电厂办理的电力电缆第一种工作票,应设遮

栏、应挂标示牌由发电厂值班人员执行。

3. 工作许可栏:

⑴. 在线路上的电力电缆工作部分,注明工作许可人姓名、联络方式及许可开工时间后,工作负责人签名。

⑵. 在发电厂内的电力电缆工作部分,安全措施项所列措施已执行完毕,工作许可人、工作负责人签名办理许可开工手续。

4. 工作终结栏:

在全部工作结束后,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离现场,材料工具已清理及现场清扫完毕,

检修后的设备经验收合格后,由工作负责人向工作许可人报完工。

⑴.在线路上的电缆工作:

工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结;应注明在×××××(接地点的双重名称)所装设的工作接地线××、××(接地线编号)号已全部拆除后,由工作负责人向工作许可人办理工票终结并签名。

⑵.在发电厂内的电缆工作:

在发电厂工作结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕后,应注明在×××××(接地点的双重名称)所装设的工作接地线××、××(接地线编号)号已全部拆除后,由工作负责人向工作许可人报完工,工作负责人和工作许可人分别签名。

3.3.4 电力电缆第二种工作票各栏的填写要求:

与发电厂第二种工作票相同的各栏填写要求同上。

1.工作任务栏:

应填明工作的确切地点、设备名称应填写双编号及工作内容。如:

2. 工作条件和安全措施栏:

工作条件注明不停电工作,并根据工作现场实际,布置安全措施,工作票签发人审核签名。

3.3.5 发电厂事故应急抢修单(电气)各栏的填写要求:

与发电厂第一种、第二种工作票相同的各栏填写要求同上。

1.编号栏:编号栏的编号不得重复。

(全)电气工作票和操作票安全要求

电气工作票和操作票安全要求 一、电气工作票的执行 1、工作票内容应包括编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容; 2、需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填写电气第一种工作票,大于设备不停电时安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作及不可能触及带电设备导电部分的工作,填写第二种工作票; 3、一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票; 4、工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员的在整个作业流程中应履行各自的安全职责; 5、工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作负责人、监护人要始终在工作现场,对工作班成员进行监护; 6、在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接电线、悬挂标示牌和装设围栏等保证安全的技术措施,停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械指示,不应在只经断路器断开的设备上工作,高压开关柜的手车开关应拉至试验或检修位置; 7、高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合安全距离要求;

8、装设接地线不宜单人进行,装设接地线时应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 9、在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸、有人工作”的指示牌,在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设“禁止合闸有人工作”的标记;工作人员与未停电设备安全全距离不足时应装设临时遮栏; 二、电气操作票的执行 1、操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,应包括编号、操作任务、操作顺序、操作时间、以及操作人和监护人签字等; 2、操作前应根据模拟图或接线图核对说填写的操作项目,并经审核签字。 3、电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等,高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁; 4、停电操作应按照断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行,不应带负荷拉隔离开关。在高压开关柜的手车开关拉至检修位置后,应确认隔离挡板已封闭。 附赠-危险化学品和易燃易爆场所消防检查重点内容

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

电气工作票管理制度Word版

电气工作票管理制度 1 范围 本制度规定了动力二厂电气类工作票的签发,办理和终结的实施程序。 本制度适用于动力二厂各装置电气类作业的检修工作。 2 职责 2.1 工作票签发人职责 2.1.1 必须由各专业工艺工程师或主管工程师签发,也可由动力二厂批准的授权人员签发,其他人员签发的工作票无效。 2.1.2 工作票上所填安全措施是否正确完备。 2.1.3 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2.2 工作许可人职责 2.2.1由运行班长担任,也可由动力二厂批准的授权人员担任。 2.2.2负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2.2.3工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。 2.2.4负责检查检修设备有无突然来电的危险。 2.2.5对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补 充。 2.3 工作负责人职责 2.3.1工作负责人应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担 任。 2.3.2工作票签发人不得兼任工作负责人。见习期员工、初级工不得担任工作负责人。 2.3.3正确安全地组织工作。 2.3.4负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。 2.3.5工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都 已知晓。 2.3.6严格执行工作票所列安全措施。 2.3.7督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 2.3.8工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 2.4专责监护人 2.4.1明确被监护人员和监护范围。

工作票的安全措施【最新版】

工作票的安全措施 1、主题内容与适用范围 1.1 本规定规定了XX电业局工作票、操作票、停电申请书(以下简称“两票一书”)的种类、使用范围、填写要求、执行程序、审核评价及各职能处室和各类人员的管理职责和安全责任。 1.2 本规定适用于XX电业局变电、线路、配电、农电和用户电气设备及基建安装工作中两票一书的执行和管理。 2、引用标准 2.1 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL408-91; 2.2 电业安全工作规程(电力线路部分) DL409-91; 2.3 农村低压电气安全工作规程DL477-2001; 2.4 川电生[1996]196号文《变电倒闸操作票规范化实施细则》; 2.5 XX电业局《调度管理规程》。

3、管理职能 3.1 全局建立以局长为首的三级两票一书管理和安全保证监督网,由生产副局长具体负责对两票一书的执行情况进行指导、检查、监督和管理。 3.2 电业局生技处是全局两票一书的归口管理部门,负责两票一书的管理及本规定的解释;安监处负责监督全局两票一书的贯彻执行和考核;调度通讯局负责全局调度系统停电申请书的技术管理;各车间由主管生产负责人和生技科长负责本车间的两票一书管理,安监员负责监督检查本车间的两票一书执行情况。 3.3 凡从事两票一书工作范围内的部门和各级人员,均应严格执行上级规定和本规定。各部门可根据现场情况制定补充条文,经电业局总工程师批准后执行。 4、通用部分 4.1 通用术语 4.1.1 设备术语:

一、二次设备按原水利电力部调度通讯局颁发的《电力系统调度术语》(试行)的标准填写。如一次设备“断路器、隔离开关、保险”分别以“开关、刀闸、熔断器”填写(二次保险仍填写为“保险”)。 4.1.2 状态术语: 设备的四种状态为“运行、备用、停用、检修”;220kV变电站可按省调要求对设备的四种状态采用以下写法:“运行、热备用、冷备用、检修”(两种写法中“备用”对应于“热备用”,“停用”对应于“冷备用”)。 4.1.3 操作术语: 开关、刀闸、令克的操作为“合上、拉开”;熔断器的操作为“给上、取下”;继电保护及自动装置、压板的操作为“投入、退出”;接地线的操作为“装设、拆除”;转换开关的操作为“从XX位置切至XX 位置”。 4.2 书写的一般格式要求 4.2.1 工作票用圆珠笔采用一式二份的复写方式填写;操作票用

电网公司电气工作票管理规定

广东电网公司电气工作票管理规定 1总则 1.1为更好执行南方电网公司有关工作票的技术规范和规定,加强电力生产工作票的管理,使工作票在生产中起到保人身、电网、设备安全的作用,结合公司实际,特制定本规定。 1.2本规定原则是作为南方电网公司《电气工作票技术规范》的补充规定,包含变电、输电、配电、通信等专业。 1.3本规定的主要内容是规定公司系统各级单位部门的工作票管理职责、工作票管理的具体内容和办法,包括工作票人员的资格管理、工作票的执行管理、工作票的样票管理、计算机打印工作票的规定、工作票的检查、统计分析、存放及考核。 1.4本规定适用于公司系统电力生产区域内的作业。 2规范性引用文件 2.1引用文件 DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分) DL5027-93 电力设备典型消防规程 CSG/MS 0406-2005 电力生产事故调查规程 Q-CSG 1 0004-2004 电气工作票技术规范(发电、变电部分) Q-CSG 1 0005-2004 电气工作票技术规范(线路部分) Q-CSG 1 21002-2008 110kV 及以上变电站运行管理标准 关于执行电气工作票技术规范和电气操作导则有关问题的批复(安生[2004]44 号) 安全生产教育培训管理规定(安监[2004]10 号) 2.2应用文件 广东电网公司电业安全工作规程考试实施细则(试行)(广电人〔2008〕160 号) 3术语和定义 3.1外单位:是指与设备所属单位无直接行政隶属关系,进入运行单位管辖范围内进行有关工作的单位。 3.2电力生产区域:是指与电力生产有关的运行、检修维护、施工安装、试验、修配及相关场所。 3.3“三种人”:是指工作票签发人、工作负责人、工作许可人。 3.4动火执行人:是指动火工作现场实施动火工作人员。 3.5动火监护人:是指动火工作现场对动火工作进行全过程监控,保证动火工作安全的工作人员。 3.6一级动火区:是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。

南方电网公司电气工作票技术规范(发电、变电部分)

南方电网公司《电气工作票技术规范(发电、变电部分)》 范围 1.1本标准规定了中国南方电网有限责任公司系统各单位控股及管理的发电、变电、调度、通信、自动化工作中的电气工作内容。 1.2 本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统发电、变电、调度、通信、自动化运行部门的电气工作。 1.3 中国南方电网有限责任公司系统的用户变电站、自备发电厂的电气工作可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国电力法 GBl4285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL409--1991 电业安全工作规程(线路部分) DL558—1994电业生产事故调查规程 DL/T 559—1994 220kV~500kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T755—2001 电力系统安全稳定导则 电力工业技术管理法规 电网调度管理条例 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 继电保护和安全自动装置运行管理规定 3 术语和定义 3.1 术语 电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 工作票签发人:是指确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。 工作负责人:是指组织、指挥工作班人员完成本项工作任务的责任人员。 工作监护人:是指不参与具体工作,负责监督和看护工作成员的工作行为是否符合安全标准的责任人员。 值班负责人(值长):是指变电站(发电厂)当值运行的指挥者,掌握变电站(发

电气工作票与操作票管理制度

电气工作票与操作票管理制度 HHCPTJ—YW—04—10 1 主题内容与适用范围 1.1 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立中电投集团公司安全思想理念,加强运行管理和设备管理,规范设备检修程序,确保设备正常运行,杜绝各种误操作,保护人身和设备安全,特制订本制度。 1.2 本制度适用于淮沪煤电有限公司田集发电厂电气工作票与操作票的管理。 2 电气工作票安全管理 2.1在电气设备上进行工作应执行工作票制度,电气工作票标准按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)规定执行。 2.2 电气工作票分为第一种工作票和第二种工作票。 2.3 填用第一种工作票的工作为: 2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者; 2.3.3 高压电力电缆需停电的工作; 2.3.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 2.4 填用第二种工作票的工作为: 2.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 2.4.3 二次系统和照明等回路上工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者; 2.4.4 转动中的发电机励磁回路、高压电动机转子电阻回路上的工作; 2.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 2.5.6 高压电力电缆不需停电的工作。 2.5 维护检修单位在发电厂进行设备维护检修工作时,检修单位工作

负责人按规定填写工作票,由发电厂生产技术部负责签发(或发电厂授权检修单位签发,具体名单发电厂另行公布),运行部门许可,并对执行安全措施的正确性负责。检修单位对工作票所列工作负责人及工作班成员是否适当和足够精神状态是否良好负责,检修单位在工作过程中,对工作范围内设备的安全措施保持正确性负责。 2.6 其他检修单位直接承包发电厂工作,需要停用设备或应做安全措施时,也应执行本制度,其工作票由生产技术部签发,运行部门许可。 2.7 工作票要用钢笔或中性笔填写一式二份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应字迹清楚,仅限修改一处,用一横线划去错字处,并在修改处旁签名。 2.8 工作票中的检修设备名称应统一规范,超过二个设备及以上,并且属同一主设备或系统内的设备,可采用简写形式,即自第二个设备起省略主设备名,但其他名称不能省略。 2.9检修工作内容的填写应简单明确,能反映出检修工作的目的。2.10工作票的一份应保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票编号、工作任务、许可和终结时间记入登记簿。 2.11 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的地点以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停、送电且不触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 2.12在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。 2.13 一个电气连接部分或一个配电装臵全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,并填明主要工作内容。在预定时间内,一部分工作尚未完成,仍需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布臵好安全措施后,方可继续工作。当工作内容附有试验工作时,工作票上应盖有“试验工作,内部联系”字样,试验期间安全措施由工作负责人负责。 2.14一般情况下,第一、二种工作票应在工作前一日送交运行人员。临时工作,第二种工作票可在工作开始当天直接交给运行人员。节日

风电场工作票、操作票、作业安全措施票正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.风电场工作票、操作票、作业安全措施票正式版

风电场工作票、操作票、作业安全措 施票正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.总则 为加强风电场现场生产管理,规范各类工作人员的工作行为,保证人身电网设备安全,依据《安规》、《风电场运行规程》及上级有关规章制度,特制定本制度。 2.工作票管理规定 2.1 电气工作票(简称“工作票”)制度是《国家电网公司电力安全工作规程》的重要组成部份,是“三票”管理(工作票、操作票、作业安全措施票)制度之一。严格执行工作票制度是保证人身安全、电

网安全、设备安全的重要组织措施。 2.2 工作票是允许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,实施保证工作人员安全的组织、技术措施的书面依据。 2.3 在风电场电气设备上及其相关场所工作,填用的工作票及作业安全措施票有下列5种: l 变电站(发电厂)第一种工作票(附录1); l 变电站(发电厂)第二种工作票(附录2); l 风机工作票(附录3); l 事故应急抢修单(附录4);

电气工作票技术(2021版)

电气工作票技术(2021版) Electrical work order Technology (2021 Edition) 汇报人:JinTai College

电气工作票技术(2021版) 前言:工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析,并分析不足。通过总结,可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求,带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 1 范围 本标准适用于xxx有限责任公司系统所有电力生产企业从事35kV及以上架空线路及电缆的运行维护、检修、试验、基建安装工作,10kV及以下配电网络的工作可参照本标准执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的`引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国电力法 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) DL409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL558—1994 电业生产事故调查规程 电力工业技术管理法规 电网调度管理条例 3术语和定义 3.1术语 电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 工作票签发人:是指以确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。 工作负责人:是指组织、指挥工作班人员完成本项工作任务的责任人员。

电气工作票操作票管理制度最终版

电气工作票、操作票管理制度 第一章总则 第一条为了保障《电气安全操作规程》的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规范化和程序化,特制定本制度,本制度适用于公司所有电气工作票、操作票的管理。 第二条凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行《电气安全操作规程》和本制度。 第三条本制度参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 第二章倒闸操作票制度 第四条倒闸操作票的填写要求 1、编号 操作票各生产单位自行编号,每张操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:RD-2014-05-001,解释为:RD热电厂(各单位代号)-2014年(年代号)-05 五配(配电室代号)-001 第一份(按签发顺序编号)。操作票由各单位统一印刷,生产车间到厂部领取,各车间要建有操作票登记台帐(车间主要是指:热电厂各值及其他单位机电车间或维检车间)。 2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。

从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。 3、电气设备操作状态分类 (1)运行状态:隔离开关(开关手车)和断路器已经合闸,使电源和用电设备连成电路,设备是在运行中。 (2)热备用状态:指某设备(如变压器)由于断路器的拉开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍接通(或开关手车仍在工作位置),设备一经合闸即可运行。 (3)冷备用状态:指某设备所有的隔离开关和断路器均已拉开(或开关手车在试验位置)。 (4)检修状态:指设备所有隔离开关和断路器及控制回路全部拉开(或开关手车本体在开关柜外,二次插头已取下),并悬挂标示牌和装设遮拦及装设好接地线,即设备有人工作,并做好安全措施。 ①开关手车位置 开关手车本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置(断开位置)。 a工作位置 开关手车本体在开关柜内,一次插件(动、静触头)已插好。 b试验位置 开关手车本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静触头)在断开位置。

电气工作票及操作票

电气工作票及操作票标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

变电站倒闸操作票 变电站第一种工作票

单位:顺河煤矿编号: 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、工作的变配电站名称: 4、工作任务 5、计划工作时间 自年月日时分至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明) *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作票签发人签名签发日期:年月日时分7、收到工作票时间:年月日时分 值班负责人签名工作负责人签名

8、确认本工作票1-7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间:年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施。工作班组人员签名: 10、工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 11、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名工作许可人签名 12、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名工作许可人签名 13、工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除的接地线或未拉开的接地刀闸编号()等共组,已汇报调度值班员。 工作许可人签名 14、备注: 1)指定专责监护人负责监护(地点及具体工 作) 2)其他事项 东方红煤矿变电站 第二种工作票 (第一联:由工作负责人收执) 单位顺河煤矿编号 1. 工作负责人(监护人)班组 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 等共人。 3. 工作任务

QCSG 10004-2004 电气工作票技术规范(发电、变电部分)

电气工作票技术规范(发电、变电部分) 1 范围 1.1 本标准规定了中国南方电网有限责任公司系统各单位控股及管理的发电、变电、调度、通信、自动化工作中的电气工作内容。 1.2 本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统发电、变电、调度、通信、自动化运行部门的电气工作。 1.3 中国南方电网有限责任公司系统的用户变电站、自备发电厂的电气工作可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国电力法 GB 14285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL409—1991 电业安全工作规程(线路部分) DL558—1994 电业生产事故调查规程 DL/T559—1994 220KV~500KV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T755—2001 电力系统安全稳定导则 电力工业技术管理法规 电网调度管理条例 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 继电保护和安全自动装置运行管理规定 3 术语和定义 3.1 术语 电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 工作票签发人:是指确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。

工作票管理组织规定(工作许可人)

第十三章工作票管理(部分) 1 范围 本标准规定了本公司工作票管理的基本规则。 本标准适用于光大环保能源(苏州)有限公司生活垃圾焚烧厂工作票的管理。 2 规范性引用文件 DL408—1991 电业安全工作规程(发电公司变电所电气部分) 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械部分) 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电公司电气部分、电力线路部分)(试行) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1工作票the work ticket 工作票指在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为了能有效保证人身及设备安全,防止发生事故,而采取的一种保证安全的组织措施。工作票包括:电气一种工作票;电气二种工作票;热力机械工作票;一级明火作业票;二级明火作业票。 3.3工作许可人the work approver 工作许可人由运行值长担任。工作许可人应能够正确执行和检查安全措施。部门批准的工作许可人名单应书面公布,并报公司备案。 3.5热力系统the thermodynamic system 热力系统指汽、水、油、烟、风、压缩空气及输灰出渣系统等发电生产设备系统。

3.6危险源点分析票the dangerous source analyzing list 危险源点分析票在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为能有效保证人身安全,针对现场的工作条件及环境,认真分析出威胁人身安全及设备安全的危险点,由此制定出预防措施,并填写在“危险源点分析票”上,这是一项保证人身及设备安全措施。 3.7停电联系单the power off ticker 停电联系单指热力设备检修需要值班人员做断开电源安全措施时,因热力检修工作负责人不具备到配电室检查安全措施的条件,将依据停电联系单做为此项安全措施执行的凭证。 3.8送电联系单the power on ticker 送电联系单指热力设备检修完成后,需要值班人员撤消安全措施或恢复送电,将依据送电联系单做为恢复送电己执行的凭证。 3.9一级火票the first class fire ticket 一级火票指在点火油库围墙内及其油系统;110kV变电所主变压器本体和充油电气设备大修时5m以内;电缆夹层、电缆竖井、电缆沟道;各种承压设备;其它火灾危险性大的场所进行明火作业时,开具的明火作业票。 3.10 二级火票the second class fire ticket 二级火票指在汽轮发电机组油系统;变压器本体,充油电气设备的大修以外的使用明火;110kV变电站、各类仓库;主控室、通讯机房、计算机房、档案室以及所有重点防火部位进行明火作业时,开具的明火作业票。 4 职责 4.2 工作票许可人的职责

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1. 凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用和工作票附件三类。 2.内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单和事故紧急抢修单五种。 3.外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4.工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票和继热作业措施票三种。 5.工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单; ××电厂外包电气工作票;

电气工作票规定

电气工作票规定 1. 严格按照《安规》规定工作票使用范围办理相应工作票。严禁应使用一种工作票的工作只办理二种工作票;严禁只用工作联系单进行检修工作。办理工作联系单严格按照《达拉特发电厂不需办理工作票必须上工作联系单的规定》执行。 2. 办理工作票做安全措施必须使用相应电气操作票,安全措施的正确及完善性由工作许可人负责。 3. 工作许可人负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,工作现场布置的安全措施是否完善,负责检查停电设备有无突然来电的危险,对工作票中所列内容即使发生很小疑问也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。 4. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,必须由工作许可人会同工作负责人共同核对该工作安全措施,还应验明检修设备确无电压,设备接地良好,并用手触试证明检修设备确无电压,对工作负责人指明带电设备位置和注意事项,双方共同签字确认许可开工。

5. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式,工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。 6. 检修工作运行人员每两小时对所做安全措施进行检查,发现安全措施有变动或工作人员违反安全规程和任何危及工作人员安全的情况,立即停止其工作,并向当值值长和运行二部汇报。 7. 未办理工作票终结手续前,值班员不准擅自将检修设备送电。检修试运设备时,必须将工作票交回并得到工作负责人可以送电的答复后方可送电试运。 8. 工作完毕后检修人员将检修现场清理干净,应在检修交代本对运行人员交待设备检修结果和存在的问题后,方可进行工作票终结。

电气工作票技术规范(线路部分)

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG 1 0005—2004 电气工作票技术规范 (线路部分) 2004-03-01发布 2004-06-01实施 中国南方电网有限责任公司发布 中国南方电网公司关于颁发《变电运行 管理标准》等十二项生产标准的通知 南方电网生[2004]3号 超高压输变电公司、中国南方电网电力调度通信中心,各子公司: 为规范公司系统的安全生产行为,开展公司安全生产规范化建设,公司组织编制完成了《变电运行管理标准》等十二项生产标准,并经公司标准化委员会批准通过,现予以颁布,自二OO四年六月一日起执行。请各单位认真学习,遵照执行。 附件:1. 《变电运行管理标准》 2. 《架空线路及电缆运行管理标准》 3. 《发电运行管理标准》 4. 《变电站安健环设施标准》 5. 《架空线路及电缆安健环设施标准》 6. 《发电厂安健环设施标准》 7. 《电气工作票技术规范》(发电、变电部分) 8. 《电气工作票技术规范》(线路部分) 9. 《电气操作导则》 10. 《电力设备预防性试验规程》 11. 《继电保护及安全自动装置检验条例》 12. 《输变电设备状态评价标准》 南方电网公司筹备组(代章) 二○○四年二月十九日 目次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 总则 5 工作票执行规定 5.1 一般规定

5.2 根据任务确定工作负责人及工作班人员 5.3 工作票的选用 5.4 工作票安全措施的填写 5.5 工作票的签发 5.6 工作票的送、收 5.7 工作许可 5.8 工作监护 5.9 工作间断 5.10 工作票延期 5.11 工作终结 6 工作票填写说明 6.1 线路第一种工作票的填写说明 6.2 线路第二种工作票的填写规范 6.3 基建及外单位施工承包工程的工作票 7 工作票管理规范 附录A (规范性附录) 线路工作票执行程序流程图 附录B (规范性附录) 线路第一种工作票 附录C (规范性附录) 线路第二种工作票 附录D (规范性附录) 电力线路分组工作派工单 前言 为把中国南方电网有限责任公司建设成为经营型、服务型、一体化、现代化的企业,实现南方电网统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的发展目标,确保南方电网安全、稳定、可靠运行,按照中国南方电网有限责任公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,科学地建立和健全中国南方电网有限责任公司标准体系,指导和规范线路电气作业,特制定本标准。 本标准是在按照国家标准、行业标准及相关技术规范、规定,并考虑现行设备的实际运行要求而提出,适用于中国南方电网有限责任公司线路电气工作。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要起草人:李晓帆、陈永华、胡海波、徐达明、李阮昭、方珂。 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自2004年6月1日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈给南方电网公司生产技术部。 电气工作票技术规范(线路部分) 1 范围 本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统所有电力生产企业从事35kV及以上架空线路及电缆的运行维护、检修、试验、基建安装工作,10kV及以下配电网络的工作可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法

电气工作票管理制度

Q/MKHG—GLB3—DLⅡ 001—2012 电气工作票管理制度 1 范围 本制度规定了动力二厂电气类工作票的签发,办理和终结的实施程序。 本制度适用于动力二厂各装置电气类作业的检修工作。 2 职责 2.1 工作票签发人职责 2.1.1必须由各专业工艺工程师或主管工程师签发,也可由动力二厂批准的授权人员签发,其他人员签发的工作票无效。 2.1.2工作票上所填安全措施是否正确完备。 2.1.3 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2.2 工作许可人职责 2.2.1由运行班长担任,也可由动力二厂批准的授权人员担任。 2.2.2负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2.2.3工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。 2.2.4负责检查检修设备有无突然来电的危险。 2.2.5对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补 充。 2.3 工作负责人职责 2.3.1工作负责人应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担 任。 2.3.2工作票签发人不得兼任工作负责人。见习期员工、初级工不得担任工作负责人。 2.3.3正确安全地组织工作。 2.3.4负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。 2.3.5工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都 已知晓。 2.3.6严格执行工作票所列安全措施。 2.3.7督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 2.3.8工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 2.4专责监护人

电气工作票、操作票“两票”管理制度(最终版)

. 电气操作票、工作票“两票”管理制度 电气车间 (第三版)

电气两票管理制度 签字单 编写: 校核: 审核: 批准: 实施日期:2004年12月31日修订日期:2010年6月1日

目录 1、总则-------------------------------------------------------------------------4 2、倒闸操作票----------------------------------------------------------------4 3、工作票---------------------------------------------------------------------16 4、操作票、工作票执行情况的检查与考核----------------------------24

1、总则 1.1、为保障电气安全工作规程的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规化和程序化,特制定本规定。 1.2、凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行电气安全规程和本规定。 1.3、本规定参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 2、倒闸操作 2.1、倒闸操作票的填写要求 2.1.1、编号 操作票由运行班组各自编号,每操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:301-2010-05-001,解释为:301变配电室(开关站代号)-2010年(年代号)-05月(月代号)-001(月度编号)。操作票由车间统一印刷,运行班组到车间领取,各班组要建有操作票登记台帐。 2.1.2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。 从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。

电气工作票规定及标准模版填写案例(精选)

电气工作票规定及标准模版填写案例 填用电气第一种工作票的工作为: 6.2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 6.2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 6.2.3.3 其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。 6.2.4 填用电气第二种工作票的工作为: 6.2.4.1 低压带电作业和在带电设备外壳上的工作。 6.2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 6.2.4.3 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者。 6.2.4.4 转动中的发电机励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。 6.2.4.5 非运行人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 6.2.4.6 大于安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作。 6.2.5 其他工作用口头或电话命令: 口头或电话命令,必须使用标准术语,发令清楚正确,值班员应将发令人、负责人及工作任务详细记录,并向发令人复诵核对一遍。 6.2.6 工作票的填写: 6.2.6.1 工作票应使用统一的票面格式,执行工作票管理制度。 6.2.6.2 工作票由工作负责人填写。 6.2.6.3 工作票应用黑色或蓝色的钢笔、签字笔填写或由计算机生成,一式两份。内容应正确清楚,不得任意涂改,如有个别字需要修改应有具体规定。 6.2.6.4 工作票应附有“作业安全风险控制卡”。 6.2.7 工作票的签发: 6.2. 7.1 工作票应由经发电厂(公司)批准的工作票签发人审核无误后签发。 6.2. 7.2 工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。 6.2.8 工作票的送达、接收: 6.2.8.1 计划检修的工作票应在开工前不少于一天的时间发送给运行值班员;临时安排检修的工作票,应在开工前一小时发送给运行值班员。接到工作票后,运行值班负责人应对照系统运行状态审查所列工作内容、安全措施是否正确、全面,是否符合现场条件,如有疑问应向工作票签发人询问清楚,必要时填好补充安全措施,确认无问题后,填写收到工作票时间。 6.2.8.2 运行值班负责人审核后在工作票上签名。 6.2.8.3 工作票填写不符合要求或安全措施有误,应将其作废,重新填写工作票。 6.2.9 工作票的使用规定: 6.2.9.1 工作票一式二份。已开工的工作票,一份由工作负责人收执,必须保存在工作地点;另一份由工作许可人收执,并登录工作票的编号、工作任务、许可及终结时间,按值移交。 6.2.9.2 工作票签发人应由车间、部门熟悉设备情况、熟悉本规程的生产领导、技术人员或经单位主管生产领导(总工程师)批准的人员担任。 6.2.9.3 同一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。6.2.9.4 一个工作负责人只能持有一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接

相关文档