文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电源防雷箱的用途

电源防雷箱的用途

电源防雷箱的用途
电源防雷箱的用途

电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。

电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。

深圳市安普迅通信技术有限公司是专业的防雷器生产厂家。

三相电源防雷箱

适用范围:

(1)?电源防雷箱适用于电力系统二次设备首级保护,能为有效记录雷击和浪涌次数提供依据

(2)广泛应用于通讯类机房、计算机机房、通信、电力、厂矿、金融、民航、铁路等系统的主电源防雷击及过电压保护

(3)建筑物总配电屏、室外配电柜、配电箱

(4)无人执守但须安装第一级带遥信指示的防雷设备的环境;

(5)需要有第一级防雷失效指示、报警指示及雷电泄放记录的环境;

(6)根据安装位置不同,可选通用挂墙式或平放式两种;

三箱电源防雷箱特点与参数

(1)通流量大,残压极低,响应时间快采用最新灭弧技术,彻底避免火灾(2)采用温控保护电路,内置热保护(3)自带远程告警干接点,便于远程监控(4)配备雷电计数器,准确记录雷击次数(5)带有电源状态指示灯,指示防雷器工作状态(6)核心元件采用国际知名品牌,性能优异;(7)结构严谨,工作稳定可靠。

型号AX160ABC AX100ABC AX80BBC

标称工作电压Un 220V

最大持续工作电压Uc 385V AC

标称工作电流100A 63A

标称放电电流In

(前级In 8/20μs)80kA 50kA 40kA

最大放电电流Imax

前级Imax 8/20μs)160kA 100kA 80kA

保护模式L1,L2,L3-N, N-PE L1,L2,L3,N-PE

保护水平(Up ≤1100V

响应时间≤25ns

雷电计数0~99

外形尺寸258*185*78

接线线径25mm2

防护等级IP20

安装方式户内壁挂式

工作环境环境温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤95%(25℃);海拔≤3km

安装、接线

·复合型电源防雷箱的安装

本防雷箱采用壁挂安装,产品安装于室内、靠近配电柜或靠近电源线的入户处。具体操作方法是:

①选择安装防雷箱的适当墙体,在墙面上画出2个膨胀螺栓(M6×75)孔的位置,2个膨胀螺栓孔中心距为114.7mm。

②用冲击钻,选择Ф8的钻头,垂直墙面打孔,孔深适度。

③清洁安装孔和墙面,将膨胀螺栓放入安装孔中,用橡胶锤直接敲打膨胀螺栓,直到将膨胀螺栓的膨胀管全部敲入墙面。

④把防雷箱的2个安装孔放置在相应的膨胀螺栓上(让膨胀螺栓穿过相应的安装孔),将平垫、弹垫、螺母装入膨胀螺栓,

校正防雷箱的位置,拧紧螺母。

使用、维护·本产品无需特别维护。应定期对防雷器进行检查,特别是在雷雨季节前及整个雷雨期。·当系统工作出现故障怀疑防雷器时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用前的状态后系统恢复正常,则说明防雷器已经损坏,必须立即更换

避雷器说明书

一、用途 交流系统用瓷(复合)外套无间隙金属氧化物避雷器是用来保护相应等级的交流电气设备免受雷电过 电压和操作过电压损害的保护电器。 产品执行标准:GB11032/IEC60099-4 (交流系统用无间隙金属氧化物避雷器) 二、使用条件 1. 适用户内、户外 2. 环境温度(-40 C?+48C) 3. 太阳光最大辐射强度貳 4. 海拔高度不超过2000m 5. 电源频率(48-62 )Hz 6. 地震强度8度及以下地区 7. 最大风速不超过35m/s 8. 长期施加在避雷器端子间的工频电压应不超过避雷器的持续运行电压 三、结构和特性 该类避雷器由非线性金属氧化物电阻片叠加组装,密封于绝缘瓷外套内,无任何放电间隙。在正常运行电 压下,避雷器呈高阻绝缘状态;当受到过电压冲击时,避雷器呈低阻状态,迅速泄放冲击电流入地,使与其并 联的电气设备上的电压限制在规定值,以保证电气设备的安全运行。该避雷器设有压力释放装置,当其在超负载动作或发生意外损坏时,内部压力剧增,使其压力释放装置动作,排除气体,避免瓷外套爆炸。本避雷器具 有陡波响应特性好,冲击电流耐受能力大,残压低、动作可靠、耐污秽能力强、维护简便等特点。 四、型号说明 、型号含义 HY^ W □□—□ / □ I I I I I I 1—标称电流下残压(kV) I I I I I 1------------- 避雷器额定电压(kV) I I I I 1 ------------ 设计序号,不表明产品的先进程度 I I I 1 --------------- 使用场所(S—配电型;Z —电站型;T—电气化铁道; I I I R—保护电容,X线路型) I I 1--------------- 无间隙 标称放电电流(kA)

机房防雷工程技术方案

机房防雷工程 技 术 方 案 设计单位:***************** 设计时间:2013年1月23日

第一部分雷电概述及破坏性 雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层和低端云层带上相反电荷。此时,低端云层在其下面的大地上也感应出大量的异种电荷,形成一个极大的电容,当其场强达到一定强度时,就会产生对地放电,这就是雷电现象。 在气象学中,常用雷暴日数、年平均雷暴日数、年平均地面落雷密度,来表征某个地方雷电活动的频繁程度和强度。此外,也使用年雷闪频数来评价雷电活动,它是指1000平方公里范围内一年共发生雷闪击的次数。 我国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区(<20天)、多雷区(20—40天)、高雷区(40—80天)、强雷区(>80天)。我国的雷电活动,夏季最活跃,冬季最少。全球分布是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。 1.雷电的破坏性 雷电的破坏主要是由于云层间或云和大地之间以及云和空气间的电位差达到一定程度(25—30kV/cm)时,所发生的猛烈放电现象。 通常雷击有三种形式,直击雷、感应雷、球形雷。直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。感应雷是当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,地面某些范围由于散流电阻大,出现局部高电压,或在直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压、而发生闪击现象的二次雷。 1)直击雷破坏:当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸。另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时,这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。 2)感应雷破坏:感应雷破坏也称为二次破坏。它分为静电感应雷和电磁感应雷两种。由于雷电流变化梯度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

防雷接地系统施工方案及方法

防雷接地系统施工方案及方法 1、工艺流程 2、基础接地体安装 钢筋混凝土基础接地体。钢筋混凝土基础作为地接体时,引下线利用结构柱内两根主钢筋(φ16以上)上下连成通路,与地下基础钢筋连接,在距室外地坪下1.1米处预埋钢板作补打接地极用,所有连接处均要求焊接。 3、引下线测试卡子制作安装 为检测接地电阻以及引下线、接地线的连接状况,应在室外距护坡1.5~1.8m处,设置测试卡子。避雷引下线测试卡子利用不小于-40mm×4mm的镀锌扁钢制作,测试卡子应用两根镀锌螺栓拧紧。引下线的圆钢与测试卡子的扁钢应采用搭接焊,搭接长度不应小于圆钢直径的6倍,两面焊接。

4、避雷引下线保护敷设 明设引下线断接卡子,应外套钢管保护,必须在钢管上,下侧焊以跨接线与引下线连成一导电体。 5、利用建筑物钢筋做防雷引下线 (1)利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其引下线的上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8m-1m处焊出一根Φ12mm或-40×4镀锌导体,伸向室外距外墙皮的距离宜不小于1m。 (2)利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋作为一组引下线。 (3)利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为引下线,二级防雷建筑物引下线间距应不小于18m,但建筑物外廓各个角上的柱筋应被利用。 (4)利用建筑物钢筋做引下线时,应配合土建施工设计要求找出全部钢筋位置,用油漆做好标记,保证每层钢筋上、下进行贯通性连接(焊接)。随着钢筋专业逐层串联焊接至顶层,建筑物内做为引下线时,其上部(层顶上)与接闪器相连的钢筋必须焊接,不应做绑扎连接,焊接长度不应小于钢筋直径的6倍。并应在两面进行焊接。 (5)建筑物内钢筋做为引下线时,如果结构内钢筋因钢种含碳量或含锰量高,焊接易使钢筋变脆或强度降低。

防雷技术施工方案

防雷施工 技 术 方 案

**工程公司 年月日 1、概述 雷电流的时间虽然短暂,但它巨大的破坏性是目前人类还无法控制的,现阶段通过人力主动化解雷电的危害,还是不现实的,只能通过努力被动地将雷击的能量给予阻挡并将它泄放入大地,以避免所带来的灾害。雷击和线路过电压会出现多种有害的效应,基本上会有以下几种表现形式:直击雷击、感应雷击、电磁脉冲辐射、雷电过电压侵入和反击。雷击及过电压的保护是一项系统的工作,需要根据不同的特性给予相应而全面的防护。 完善系统防雷方案包括外部防雷和内部防雷两个方面: 外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、弓I下线等,泄放入大地。 内部防雷系统是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。在需要保护设备的前端安装合适的避雷器,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,确保后接设备的安全。 2、编制依据: (1)电子计算机机房设计规范GB 50174-93 (2)通信行业标准《电信专用房屋设计规范》 (3)信息产业部《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》 (4)国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (5)国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 (6)IEC61024《建筑物防雷》 (7)EC61312《雷电电磁脉冲的防护》 (8)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 (9)ITU K25《光缆的防雷》

电控箱使用说明

ISO9002国际质量体系认证企业 国家二级计量检测体系确认企业 使用说明书 安徽铜都流体科技股份有限公司 An hui Tong du Valve Co.,Ltd

普通开关型电控箱使用说明 普通开关型电控箱用于控制阀门的开启和关闭,可用于现场(就地)控制和远方集中控制(远程);按照箱体外形分挂壁式和落地式,落地式采用理论任意高度的立柱支架式或框架式; 一,基本技术数据: ①电源:380V AC 50HZ 三相四线制 ②工作环境: ⑴环境温度:-20℃~160℃ ⑵相对湿度:≤85%(20℃) ⑶周围不含强腐蚀性、易燃易爆介质及导电尘埃 二,工作原理 控制箱电气工作原理:线路图有主电路、控制电路和显示电路等组成,,其主要元器件均按装在电控箱内; 三,安装和调试 ①将与电装匹配的控制箱固定在墙壁上或支架上; ②对照控制箱电气原理图(一般随箱插在控制面板后)和端子接线图, 用电缆按对应的线号把控制箱和电动装置的端子连接起来,做好接 地; ③把三相电源分别接到控制箱的相对应的端子上; ④在阀门处于中间位置时,按“开阀”或“关阀”按钮,检查阀门的 旋向是否与按钮一致,如果不一致则调换电机电源相序; ⑤在装有开度表的控制面板上,在阀门“开阀”“关阀”的过程中,

检查开度表指针是否正常;当阀门处于“全开”位置时,检查开度表指针是否指示在满刻度,如有误差,调整面板上的电位器微调; ⑥在基本型控制面板上,当阀门处于全开状态时,控制面板上的红色 “开阀”指示灯亮,表示“阀全开”;当阀门处于全关状态时,控制面板上的绿色“关阀”指示灯亮,表示“阀全关”;当阀门开向过力矩或关向过力矩,控制面板上“停止”指示灯亮,表示“故障”; ⑦控制面板上的选择开关置于“就地”指适于在本控制箱上操作,置 于“远程”指适于在远程控制室控制; 特别提示:由于控制箱是与电动执行器配套使用,因电动执行器厂家不同,具体的如何接线安装详见与其配套的阀门电动装置使用说明书。

防雷接地系统施工方案

防雷接地系统安装专项施工方案 分部分项工程名称:建筑电气——防雷接地系统安装 一、设计意图 本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 所有基础地梁应保证两根≥φ12主钢筋电气连续贯通,并与桩承台台面环形接地体采用φ10圆钢搭接连通,焊口单面焊焊缝长120mm,双面焊缝长60mm,保证电气连续贯通。利用立柱内二根≥φ16对角主筋(剪力墙内至少两根φ12立筋)作为防雷引下线。引下线采用两根φ10圆钢分别和基础接地系统搭接连通,焊口单面焊焊缝长。采用40*4热镀锌扁钢,暗敷在部分基础地梁内将水平接地体,垂直接地体连续贯通组成联合接地系统。 接地系统引出,采用200*200*90钢盒暗埋于墙(或100*100*60钢盒暗埋于柱)内,钢盒内预留80*50*5端子板,并用40*4热镀锌扁铁与接地系统可靠焊通。接地系统测试点采用63*63*5角钢预埋于立柱内(与柱外侧平),预埋角钢同引下线可靠焊通,下口距室外地坪500mm。 将建筑物内的各种竖向金属管道、金属构架每层(每层预留63*63*5角钢与结构主钢筋焊通)与防雷系统连通。所有进出大厦的金属管道皆与就近接地系统连通,做总等电位连接。 屋面避雷带采用25*4镀锌扁钢女儿墙压顶上明装,采用支撑卡与女儿墙压顶固定,卡间水平间距1.0米;接闪器与防雷引下线间用25*4热镀锌扁钢焊接贯通。将各层的金属门窗框架、阳台、金属栏杆、面积较大的金属装饰物以及金属结构物等就近与防雷引下线或楼层均压环搭接连通。玻璃幕墙的金属支撑架从一层开始每层就近与防雷引下线、楼层均压环连接。 本建筑的防雷接地装置与电气设备的保护接地、工作接地共用接地系统,其接地电阻不大于1Ω。 二、施工要素及施工工艺流程 具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证上岗;接地电阻

KBT-220B+CJ(C+D)计数式单相电源防雷箱原理使用说明书

名称:计数式单相电源防雷箱 型号:KBT-220B+CJ(C+D)价格 价格:面议 普天科比特防雷公司贵州分公司是一家以防雷工程设计和防雷工程施工为主体,以防雷接地服务,集防雷产品:电源防雷箱,电源避雷模块,计数式防雷箱,监控视频三合一防雷器,视频监控二合一防雷器,优化避雷针,等离子接地极,机架式防雷箱,信号防雷器,网络防雷器等的研发制造集团防雷公司,省防雷著名商标。 科比特是您身边的防雷专家,时刻期待着为您提供最为全面的解决方案以及最完善的产品和服务。 产品用途: KBT-220B+C (C+D )计数式单相电源防雷箱是B 级和C 级组合型防雷器,是为各种通信基站、网络、监控等机房设备电源而特别设计,适合于无足够物理空间且限制电压要求较低的场合。具有电源第一、第二两级或第二、第三两级防雷击电磁脉冲保护。 产品特点: 1.响应时间快:能在25us 时间内快速响应,使电源线路上的过电压得到有效抑制,同时对地泄放能量,雷电过后自动恢复正常状态(高阻态); 2.有保护电路:当防雷元件劣化或雷击损坏时,该相住回路自动脱离,同时,先指示灯亮(红),其它回路继续正常工作; 3.采用钳位技术:为确保用户安全,可靠供电,应用新型钳位技术,当系统出现故障或防雷器动作时,确保各线间电位差保持不变; 4.内部设有温控,限制电流,彻底避免火灾发生; 5.显示工作状态:防雷箱面板上有指示灯,指示防雷器的工作状态,绿灯亮表示防雷器工作正常,红灯亮表示防雷器该相已不能工作,需维修; 6.通流容量大; 7.安装简单、方便,无须特别维护。

注意事项: 1.安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求; 2.防雷箱在工作期间,应定期检测并查看状态指示灯是否正常; 3.当红灯亮时,表示该相防雷阻件已劣化或被雷击损坏,需要维修; 4.安装时,所有连接导线要求短、粗、直,并连接牢靠; 5.安装完后,合上自动断路器开关,检查工作状态是否正常; 6.用户单位制定防雷设施管理制度,并指定专人管理; 7.定期检查(测)防雷箱的工作情况,雷雨过后及时查看,严禁已老化的防雷箱未经修复而继续使用。 安装方式: 防雷箱可采用固定在墙壁上。 技术参数:

机房电源防雷保护方案

机房电源防雷保护方案 概述: 随着科学技术的进步与发展,以及生产、管理、科研、教学的电脑化、智能化,大量微电子设备组成的信息系统被广泛应用。与此同时,雷电破坏信息系统的灾害也随之增多。其原因是,微电子器件具有在高电压冲击下失去半导体、绝缘体物理特性的特点,而雷电现象是自然条件下形成高电压的主要因素。因此,防雷保护已成为信息系统不可缺少的组成部分。 雷灾分析: 雷电是带电雷云对雷云或对地面放电的物理现象。导致雷电灾害发生,可归纳为四种情况,即:直击雷、雷电感应、雷电磁脉冲、雷电反击。 直击雷: 直击雷是指雷云直接对地面放电的物理现象。地面受到直击雷雷击,雷击地点将产生瞬时大电流,若不能将雷电流及时释放,受雷击的物体瞬间产生大热量,造成物体膨胀、熔化、燃烧、爆炸等损坏。人员受到直击雷雷击,会导致伤亡。用于供电、通讯的金属线路受到直击雷雷击,雷电流沿线路传播,将会损坏线路两端的电气设备。 建筑物防雷就是防直击雷。构成建筑物防雷的核心装置是接闪器、引下线和接地装置三部分。接闪器是指避雷针、避雷带等能够直接接受雷击的装置;引下线是指连接接闪器与接地装置的金属体;接地装置是将雷电流有效地流入大地的装置。 若建筑物防雷设施不够完善,直击雷将会导致建筑物受损,同时,危及人员安全。即使建筑物防雷设施相对完善,流过引下线的雷电流形成的雷电磁场,也会干扰建筑物内设备与线路,造成设备损坏。 雷电感应: 雷电感应是指当天空有带电荷的雷云出现时,地面上金属线路、金属物等受雷云静电感应作用而带上与雷云相反的电荷。当雷击发生后,雷云电荷通过闪击迅速消失。地面上金属线路、金属物被感应上的电荷成为不平衡的多余电荷。金属线路上的感应电荷沿线路传播,使线路出现高电压脉冲。金属物上的感应电荷,若不能及时消失,将会出现对外放电现象,形成火花。 雷电磁脉冲: 雷电磁脉冲是指由于雷电流有极大的峰值和陡度,雷电闪击瞬间,在所发生区域内,瞬时形成雷电磁场。在变化的雷电磁场作用下,区域内所有金属线路感应上瞬时高电压与大电流。 一般情况下,供电、通讯线路受到雷电感应、雷电磁脉冲影响而形成的雷电流远远不及直击雷形成的雷电流强度大,但雷电感应、雷电磁脉冲发生的几率却比直击雷发生的几率高得多。因为直击雷只发生在雷云对地面闪击的一个点上,而雷电感应、雷电磁脉冲发生在雷电闪击点周围的一个非常大的空间区域内。 雷电反击: 雷电反击是指接受雷击的某些金属物体(包括接闪器、引下线、接地装置)在接闪瞬间与大地间存在很高的电压,这个带电金属物体与它附近金属物体发生的闪络现象。 建筑物防雷装置受到雷击时,雷电流沿着防雷装置(接闪器、引下线和接地装置)泄入大地,在此瞬间,防雷装置具有高电位。若建筑物内外的电气设备、线缆、金属管道等未与防雷装置做等电位连接,且绝缘距离不够,它们之间就会发生放电现象,可引起电气设备绝缘性能损坏、金属管烧穿等,甚至引起火灾、爆炸及人身伤亡。

防雷技术措施方案

整体解决方案系列防雷技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-84932 防雷技术措施 Lightning protection measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 防雷建筑物分类 建筑物按其火灾和爆炸的危险性、人身伤亡的危险性、政治经济价值分为三类。第一类防雷建筑物指制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质,遇电火花会引起爆炸,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物;第二类防雷建筑物指对国家政治或国民经济有重要意义的建筑物以及制造,使用和贮存爆炸危险物质,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;第三类防雷建筑物指需要防雷的除第一类、第二类防雷建筑物以外需要防雷的建筑物。不同类别的建筑物有不同的防雷要求。 2.直击雷防护 对于第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物的易受雷击部位,遭受雷击后果比较严重的设施或

堆料,高压架空电力线路、发电厂和变电站等.应采取防直击雷的措施。 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。避雷针分独立避雷针和附设避雷针。独立避雷针不应设在人经常通行的地方。避雷针的保护范围按滚球法计算。 3.二次放电防护 为了防止二次放电,不论是空气中或地下,都必须保证接闪器、引下线、接地装置与邻近导体之间有足够的安全距离。在任何情况下,第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于3m,第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于2m.不能满足间距要求时应予跨接。 4.感应雷防护 有爆炸和火灾危脸的建筑物、重要的电力设施应考虑感应雷防护。为了防止静电感应雷的危险,应将建筑物内不带电的金属装备、金属结构连成整体并予以接地。为了防止电磁感应雷的危险,应将平行管道、相距不到100mm的管道用金属线跨接起来。

低压配电柜的抽屉使用说明书

低压开关柜抽屉使用简要说明书 一、MNS-G型概述 MNS-G型低压抽出式开关柜是根据我国电力发展的需要,吸收国际先进技术,参照瑞士ABB公司的MNS产品制造技术,在设计制造上完全国产化的国内最新产品,是工厂组装式低压开关柜装置。MNS-G型低压抽出式开关柜的技术参数符合IEC439和GB7251-87《低压成套开关设备》,国家标准、ZBK36001-89《低压抽出式开关设备》专业标准,能广泛应用于发电站、变电所、石化系统、厂矿企业配电系统以及高层建筑地下设施中电力系统的配电和电动机集中控制系统,外壳防护等级为IP30,并可根据用户要求提供更高的外壳防护等级。 二、技术参数 1.装置的主要技术参数

三、大抽屉 图1 ① 合闸 ② 分闸 ③ 抽屉锁 ④ 工作位置 ⑤ 实验 ⑥ 自锁 ⑦ 抽出、入 ⑧ 绿指示灯 ⑨ 红指示灯 ⑩ 主把手 ? 辅助把手 四、大抽屉使用 1、主把手打在②状态,同时辅助把手打在⑦状态,抽屉才能抽出或

推进,其他任何状态都不能将其抽屉抽出或推进。 2、主把手打在②状态,同时辅助把手打在④状态,主把手才能合闸 运行,其他自锁开关在任何状态都不能使其合闸。 3、主把手合闸在①状态时,辅助把手将只能打在④状态,其他状态 位置都被自锁。 4、在抽屉被抽出后,辅助把手打在⑤状态,是调试过程(可本低压 抽屉式开关柜没有安装其功能),抽屉不能被推进去;辅助把手打在⑥状态,被锁住,也不能将其推进,也不能将其主把手合上。 5、红色的指示灯是表示未送电,绿灯表示运行状态。 图2 1、QS1就是图一中的主把手,QS2在抽屉内部(控制开关),红、 绿就是指示灯。 2、QS2一般为合闸状态。

防雷系统施工方案

防雷系统 一、系统概况 车站防雷系统对于信息传输质量、系统工作稳定性以及设备和人员的安全都具有重要的保证作用。当前车站弱电系统普遍采用计算机控制,对接地和抗干扰要求更高,由于接入地中电流错综复杂,相互影响,给弱电系统的接地安装提出了较高的要求。 XXXXX此次防雷系统选用共用接地系统,即电源工作接地、保护接地、防静电接地等都与车站主接地网相连,共用同一个地。因为车站本身的共用接地系统为车站主接地网系统,其接地电阻按规定要求为R<1Ω。 各系统的接地分为如下几种方式:功率接地(又称中性线N接地);直流接地(逻辑接地);屏蔽接地;防静电接地和联合接地;系统需要单独防雷的设备,采用专用防雷设备。 1、直流接地: 用25平方毫米铜芯绝缘线,穿金属管、槽,敷设在弱电井内,一端与总等电位接地线相连,另一端接到机房的逻辑接地控制箱,做信号接地用。此外,从逻辑接地箱起,PE线严禁再与任何“地”有电气连接。金属管、槽应避开较大电流干线而且保证与防雷下引线有一定的距离。 2、数据线路接地 所有进出广播控制中心的通讯线装上相应级别的防雷接地保护器,保护器一端接在通讯线路上,另一端直接接到总等电位接地线上。 3、设备电源接地 控制中心使用的工作电源应最少做第二、三极的防雷接地保护,在电源进入配电箱前装第二极电源保护器,在电源进入通讯设备前装第三极电源保护器,第 二、三极的电源保护接地地线直接接到总等电位铜排上。 4、静电接地 要得到较好的防静电效果,机房内地坪建议采用导电地板,导电地板以及被绝缘支撑的金属构件一起接到保护接地的辅助等电位铜排上。 5 、屏蔽接地 将机房内的所有金属门窗、控制箱、控制柜、机房所有设备的外壳及附近的

防雷设施施工方案

防雷设施施工方案 一、工程概况 本工程按二类防雷建筑设计,天面设置明敷避雷带,利用柱内钢筋作引下线,利用结构天然基础钢筋作接地体。电气接地与防雷接地共用接地体,接地电阻<1Ω。 为增加防雷引下线利用功能,分别与首层结构及九层、11层结构梁筋连接作为均压环。主楼及裙楼天面分别设置了暗敷避雷带。 二、防雷设置及所用材料 1、明设避雷带分别于裙楼屋面、主楼屋面及突出屋面的构筑物顶部,材料为Ф10镀锌钢筋。 2、暗设避雷带分别于裙楼屋面及主楼屋面增设,材料为Ф10镀锌钢筋。 3、引下线设置:利用结构层柱内直径大于10mm的两根柱钢筋焊接作为线下线与接地体连接。 4、均压环设置:分别利用九层、十一层结构层梁内钢筋连通与柱内引埋线钢筋焊接形成整体外围连通。 5、接地体分别设在地下室-4.3米处和裙楼部位-1.2米处,利用地梁内2根>Ф10钢筋焊接与引下线连接作为接地板。 6、本工程引下线共18处,设备及电器接地板9处,室外测试端子共5处。接地板为-40×4镀锌扁钢。 三、施工方法: 1、承台内底钢筋分别与引下线柱钢筋焊接连通并与承台面处用Ф10镀

锌钢筋外引留设,以备与基础外部接地板连接。(基础外接地极另设)。 2、接地体利用地梁内2根大于Ф10面筋内外连接,分别与引埋线的两条钢筋焊接。每隔6m地梁内两条面筋互相连通,纵横梁内面筋互相连通,形成内外整体接地体,裙楼部位相同。 3、短路环:作为接地体和均压环的楼层梁面筋,分别于每隔6m将梁箍筋与梁内筋焊接。用作引下线的柱每层至少有一道箍筋与柱内钢筋焊接。 4、天面避雷带与引下线连接:作为引下线的柱顶钢筋用Ф10镀锌钢筋引至明设网带处。明设避雷带用Ф10镀锌钢筋制作,并于建筑物转角处加设避雷小针,长500mm。避雷带下用Ф10钢筋作支架,支架高度离支承面120mm,支架水平间距1.2米/根。转角处避雷网带应做成弧圆型。 5、暗设避雷带用Ф10镀锌钢筋与引下线焊接,纵横暗设镀锌带应连接成整体。 6、测试端子用Ф10镀锌钢筋将2根引下线主筋连通引出柱外,外露50mm,以备测试电阻用,距室外地面1。5米高。 7、电气接地板用-40×4镀锌扁钢从水平接地体中或引下线处接出,距地面300mm高,外露150mm。 四、质量和安全要求 1、电气接地和防雷共用接地体、电阻值<1Ω。 2防雷接地施工中,所有接驳处均应电焊,纵横梁交接处,梁内钢筋与柱内引下线连接,内外钢筋连接全部采用Ф12钢筋做成圆弧角焊接。搭接焊缝长度应>12d,扁钢为4d(单面焊)。 3、进出建筑物金属管道及天面金属构筑物应与接地体、引下线及避雷网

菲尼克斯防雷器、电涌防护器使用说明

菲尼克斯防雷器、电涌防护器使用说明

VAL-MS230 ST 和F-MS 12 ST 德国菲尼克斯浪涌保护器防雷器 防雷器的工作原理:防雷器内部结构其实就是巨功率电压敏感器件,当雷击进入电源进户线路时:防雷器将过高的电压吸收和泄放到大地上,所以地线是很重要的,没有地线就没有防雷效果,只能吸收浪涌效果,当遇到过于强大的雷击时需要空气开关或熔断器(保险丝)来保护,所以空气开关和熔断器的电流要选择合适,不然烧了防雷器还与电网未断开,在空气开关后面再接熔断器是为了更保险,因为空气开关是机械动作的,不会100%可靠。防雷器的使用必须与空气开关和熔断器配合,理论上讲:空气开关或保险丝电流越小越好,防雷器的并联只数越多效果越好,对雷电的吸收功率越大,但如果选用过大电流的空气开关是不利的,当防雷器达到极限功率时间后,如果空气开关或保险丝未断开是不行的。 使用漏电开关要接在防雷线路之后,漏电开关里面有电子线路,接在防雷线路后面可以保护漏电开关被雷击损坏。 本防雷器属于快速更换结构,当过强雷击被击穿后可以快速更换防雷器芯,不用任何工具,只从防雷器座上拔下和插上,购买时也以多买几个防雷器芯备用,防雷器芯购买请看:德国菲尼克斯PHOENIX CONTACT V AL-MS230 防雷器芯 下图是:简单的浪涌保护接线图,本图不能实现防雷保护,只有浪涌保护,空气开关和溶断器大于32A时用两只防雷器并联。

VALVETRAB -MS是一个单通道、导轨安装式的Ⅱ类(C级)电涌保护器。为了对多路导线进行电涌保护,可以将多个VALVETRAB并联在一起安装,并在接地侧桥接。VAL MS...VF产品在保护插头中特殊设计了压敏电阻和气体放电管,可以有效限制漏电流。VALVETRAB产品由保护插头和基座两部分组成,这种构造的优点是,在进行绝缘检测的整个过程中,可以拔出保护插头或者在超负荷情况下无需中断供电便可调换保护插头。保护插头的基座的编码在首次插入保护插头时即行完成。这样就排除了将不合适的保护插头插入已编码的基座中的可能。 VAL-MS产品特性: —可插拔 —热脱离装置 —机械式状态显示 —遥信接点(浮地干接点)

供电系统一体化箱式三级电源防雷箱LERS电源三级防雷箱系

供电系统-一体化箱式三级电源防雷箱LERS电源三级防雷箱系列 一体化箱式三级电源防雷箱 型号:LERS-X40K/380Y产品规格书Word版 1、产品特点 -箱体采用优质钢材制作,阻燃、防腐 -通流容量大,残压低,响应时间快 -带负载过流、过热、失效分离装置 -共模、差模全保护模式 -工作状态指示及过电压计数,提供声光告警及遥信 -采用压敏串接气放管彻底消除漏电流,安全性能更高 -多级压敏嵌位并联技术 -配有完整的接线,可实现凯文或串联接线方式 2、使用环境 温度:-40℃~70℃;相对湿度:≤95%;大气压:70kPa~106 kPa. 3、产品概述 LERS电源防雷箱系列产品是按SPD III级分类试验要求设计的一体化复合型单相/三相电源电涌保护器,可用于电源线路的负载设备第三级防护,防止低压设备受到过压干扰甚至直击雷破坏,应用于防雷分区LPZ0B-2界面。 4、产品外观及尺寸图 5 型号LERS-X40K/380Y三相LERS-X40K/380Y单相标称工作电压U n380V 220V 最大持续工作电压U c385V 标称放电电流(8/20μS)I n20 kA 20 kA 最大放电电流(8/20μS)I max40 kA 40 kA 压保护水平(I n)U p≤1.75kV≤1.75kV 响应时间t A≤25ns 备用保险丝125A

温(湿)度范围-40℃…+80℃,相对湿度≤95% 安装接线方式/规格并联/多股线16mm2 工作状态指示声光告警和遥信功能 安装位置及方式室内壁挂式 箱体防护等级IP64 箱体外形尺寸220x120x70mm 为防止不必要的伤害,在安装前必须检查电涌保护器,若电涌保护器有任何缺陷,则不得进行安装。 电涌保护器只能在遵守其技术表格规定的条件下使用,若超出其给定值的上限,则可能导致电涌保护器本身甚至被保护设备的损坏。 安装此保护器时,必须遵循保护器的相关标准和规范。此电涌保护器必须由已取得相关证书的专业人员在需要保护的电子设备前进行安装。

KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱使用说明书

警告:1)严禁改变本安电路和本安电路有关的电器元件的名称、型号、规格及其参数1 2)未经防爆联机检验的设备不得与本产品连接! KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱 (原KDF-2型井下分站电源箱) 1概述 1.1产品特点 KJ90-/F16 (A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱(以下简称分站电源箱)是一种以89C61单片机为 核心的微型计算机系统,可挂接多种传感器,能对井下多种环境参数诸如瓦斯、风速、一氧化碳、负压、设 备开停状态等进行连续监测,具有多通道、多制式的信号采集功能和通讯功能,通过工业以太网能及时将监 测到的各种环境参数、设备状态传送到地面中心站,并执行中心站发出的各种命令,及时发出报警和断电控

制信号。 1.2主要用途及适用范围 1.2.1主要用途 1.2.1.1 为井下所挂接的各种传感器、断电器提供工作电源: 1.2.1.2采集各传感器的实测参数,设备运行状况、开停状态: 1.2.1.3 向位于地面的系统中心站传送巡检参数: 1.2.1.4执行地面中心站发往井下的各种控制命令: 1.2.1.5对异常状况进行断电控制。 1.2.2适用范围 1.2.2.J 煤矿井下所有存在瓦斯或煤尘爆炸危险的炀所: 1.2.2.2煤矿井下所有需要使用传感器监测、监控各种有毒有害气体及设备运行状态的地方及场所。 1.3品种、规格 1.3.1品种:矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱。

1.3.2规格:KJ90-F16 (A)。 1.4型号的组成及其代表的意义 1.5环境条件 1.5.1工作条件 a)工作温度: -5℃~40℃; b)相对湿度:≤95%; c)大气压力:80 kPa—116 kPa; d)具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井T; e)在无滴水的地方;

菲尼克斯防雷器、电涌防护器使用说明

VAL-MS230 ST 和F-MS 12 ST 德国菲尼克斯浪涌保护器防雷器 防雷器的工作原理:防雷器内部结构其实就是巨功率电压敏感器件,当雷击进入电源进户线路时:防雷器将过高的电压吸收和泄放到大地上,所以地线是很重要的,没有地线就没有防雷效果,只能吸收浪涌效果,当遇到过于强大的雷击时需要空气开关或熔断器(保险丝)来保护,所以空气开关和熔断器的电流要选择合适,不然烧了防雷器还与电网未断开,在空气开关后面再接熔断器是为了更保险,因为空气开关是机械动作的,不会100%可靠。防雷器的使用必须与空气开关和熔断器配合,理论上讲:空气开关或保险丝电流越小越好,防雷器的并联只数越多效果越好,对雷电的吸收功率越大,但如果选用过大电流的空气开关是不利的,当防雷器达到极限功率时间后,如果空气开关或保险丝未断开是不行的。 使用漏电开关要接在防雷线路之后,漏电开关里面有电子线路,接在防雷线路后面可以保护漏电开关被雷击损坏。 本防雷器属于快速更换结构,当过强雷击被击穿后可以快速更换防雷器芯,不用任何工具,只从防雷器座上拔下和插上,购买时也以多买几个防雷器芯备用,防雷器芯购买请看:德国菲尼克斯PHOENIX CONTACT VAL-MS230 防雷器芯 下图是:简单的浪涌保护接线图,本图不能实现防雷保护,只有浪涌保护,空气开关和溶断器大于32A时用两只防雷器并联。

下图是:简单型的防雷和浪涌保护(成本低,效果一般)。 下图是:32A典型防雷浪涌保护接线图(效果最好)。

下图是:63A以下大电流防雷浪涌保护接线图(对线路电流大的也有很好效果)。 下图是: 三相五线防雷浪涌保护接线图,电流大的要用多只并联。

防雷施工方案 终 通用版

目录 1、工程概况 (1) 2、施工措施 (3) 3、施工工艺及技术措施 (5) 4. 施工进度计划 (9) 5.施工临时布置 (11) 6. 工程质量目标及保障措施 (11) 7. 安全及文明施工措施 (13) 8. 施工机械及主要材料进场计划 (15) 9. 施工人员组织 (16) 防雷工程施工方案 1、工程概况 工程名称:原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套公共设施之黄金村中心小学扩容提质工程 建设地址:韶关市浈江区新韶镇田螺冲原黄金村中心小学内 建设单位:韶关市市政建设工程管理处 设计单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 监理单位:广东省建东工程监理有限公司 施工单位: 广东恒辉建设有限公司 1、工程特点:

本工程工期较紧张,而且施工处于多雨季节,必须做好基础排水措施。施工现场道路为临时道路,必须注意运输车辆行驶安全。 临时设施及办公用房均设在现场,钢筋加工制作根据每个建筑单体工程就近利用。 2、建筑概况 (1)新建教学综合楼、体育馆、生活用房、门卫室、变配电房、柴油发电机房、地下泵房及水池等,总建筑面积约15354平方米;其中,教学综合楼建筑层数地上五层,其中天面层为大部分为斜屋面,上盖琉璃瓦,建筑面积约10999平方米。生活用房层数为地上六层,天面女儿墙为斜面,上盖琉璃瓦,建筑面积1998㎡。体育馆屋顶采用钢结构屋面,单跨跨度超过39米。(2)建设200米标准塑胶环形6跑道运动场、篮球场、排球场、塑胶器械场地和游戏区等体育活动场地及给排水管网、供电管网、道路、绿化、校园园林景观小品、围墙、大门等附属设施。 1.2、编制依据 ●工程施工图纸 ●《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 ●《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 ●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303-2011 ●《建筑物防雷》ICE61024 ●《建筑物、构筑物防雷设施安装》D562 ●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006 1.3、工程范围 本建筑属于二类建筑物防雷及接地。

实验箱使用说明书

传感信号检测与转换实验箱 使用说明书 “传感信号检测与转换实验箱”研制项目组 2013年1月

传感信号检测与转换实验箱 使用说明书 1、实验箱的组成 系统硬件主要由三部分构成:电源模块、传感信号检测转换调理模块、传感信号数字化处理模块。三个模块各自分立,相互间通过信号线连接。上位机为PC机。 2、系统电源模块 系统电源模块具体由传感信号检测转换调理模块供电电路和传感信号数字化处理模块供电电路两部分构成。工作原理为交流变直流。为确保系统用电安全和模拟电路与数字电路两区域的完全的电气隔离,提高系统电路本身的抗电气干扰性能,采用了双绕组输出的单相隔离变压器。 模拟电路模块供电直流稳压电源:±15V,±5V。 数字电路模块供电直流稳压电源;+5V,+3.3V 3、传感信号检测转换调理模块 传感信号检测转换调理模块电气部分具体包括:霍尔传感器实验模板、电容传感器实验模板、温度传感器实验模板、电涡流传感器实验模板、应变片实验模板、以及三种不同性能与增益信号调理电路模板。具体布局见图3.1所示。 图3.1传感信号检测转换调理模块布局图

3.1应变片实验模板 应变片式传感器实验模板如图3.2所示。 图3.2应变片式传感器实验模板 实验模板中的R1、R2、R3、R4为金属箔式电阻应变片,没有文字标记的5个电阻符号下面是空的,其中4个组成电桥模型是为实验者组成电桥方便而设,面板上虚线所示电阻为虚设,仅为组桥提供插座。具体包括:应变片式单臂电桥连接电路、应变片式半桥连接电路、应变片式全桥连接电路。图中的实线表示电路连接线。 本实验系统中4片金属箔式电阻应变片已安装在平行式悬臂梁上,如图3.3所示。左上角应变片为R1;右下角为R3;左下角为R4;右上角为R2。当传感器托盘支点受压时,R1、R3阻值增加,R2、R4阻值减小,可用四位半数显万用进行测量判别。常态时应变片阻值为350Ω。加热电阻也已安装在悬臂梁下面,加热丝电阻值为50Ω左右。 此4片应变片已连接在应变片式传感器实验模板上方的R1、R2、R3、R4上。 图3.3金属箔式电阻应变片安装示意图

避雷器说明书

金属氧化物避雷器 一、概述 金属氧化物避雷器是当前限制过电压最先进的一种保护电器,被广泛地用于发电、输变电、配电系统中,保护电气设备的绝缘免受过电压的损害。 有机外套金属氧化物避雷器是有机绝缘材料和传统的瓷套式金属氧化物避雷器技术优 点相结合的科研成果,它不仅具有瓷套式金属氧化物避雷器的优点,还具有电气绝缘性能好,介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆、憎水性、密封性能好等优点。 二、使用条件 a)适用于户内、外; b)环境温度-40℃~+40℃; c)海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m); d)电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz; e)长期施加在避雷器端子间的工频电压不超过避雷器的持续运行电压; f)地震烈度8度及以下地区; g)最大风速不超过35m/s。 三、产品型号说明 依据JB/T 8459-1996《避雷器产品型号编制方法》、金属氧化物避雷器产品型号说明如下: □□□□□—□/□□-□ 防污等级 附加特性代号 标称放电电流下残压 避雷器额定电压 设计序号(用阿拉伯数字表示) 使用场所 结构特征 标称放电电流 产品型式 产品型式:Y—表示瓷套式金属氧化物避雷器 YH(HY)—表示有机外套金属氧化物避雷器 结构特征:W—表示无间隙C—表示串联间隙 使用场所:S—表示配电型Z—表示电站型R—表示并联补偿电容器用D—表示电机用T—表示电气化铁道用X—表示线路型附加特性:W—表示防污型G—表示高原型TH—表示湿热带地区用

DL—表示电缆型避雷器(优点:产品采用全密封结构,缩小相间距离,爬 电距离大。) 防污等级:3-表示Ⅲ级防污 四、选型 用户可根据被保护对象选用不同型号的避雷器,对使用场所的不同可选用防污型和高原型。 为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。 五、金属氧化物避雷器用途及主要参数 1.配电型是用于保护相应电压等级的开关柜、变电压、箱式变、电缆出线头、柱上油开关等配电设备免受大气和操作过电压的损坏。 配电型无间隙金属氧化物避雷器

防雷工程施工组织方案

防雷接地工程施工组织设计防雷接地施工组织设计施工方案审批表

一、方案编制依据 本方案依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》《防雷检测验收规范》《建筑机

械供用安全技术规范》等法律、法规、标准根据甲方提供的本工程图纸编制。二、现场勘察(工程概况) 工程名称:万宝至马达防雷隐患(改建增加项目) 建设单位:万宝至马达大连有限公司 施工单位:大连雷安避雷设施安装有限公司 1、中心门岗电源系统采用二级防雷防护措施,电视监控设备控制信号和视频信号分别 采用信号SPD保护,消防控制设备信号系统采用直流和信号SPD保护,防止过电压 和雷电波的侵入击毁设备、引起火灾、危及人设安全。 2、计算机电源系统(计算机机房、电话交换机机房),在原有的电源SPD前端分别安装 一组避雷器,作为第一级防护。机房内设均压环,所有设备和防静电地板与均压环 可靠连接。 3、旗杆附近做接地一组,把旗杆连在一起与接地装置相连接,接地电阻R≤30Ω。 4、寮区电视监控设备、消防控制设备电源系统采用二级防雷防护措施,电视监控设备 控制信号和视频信号分别采用信号SPD保护,消防控制设备信号系统采用直流和信 号SPD保护,防止过电压和雷电波的侵入击毁设备、引起火灾、危及人设安全。电 视监控机柜与接地装置做等电位连接 三、施工部署 1、根据建设单位提供的图纸具体步骤如下: ○1定位放线————挖土————接地系统网线联接————接地极安装————土方回填————与单体接地网线连接————设备接地连接。 ○2设备定位--------设备固定--------引线连接--------地线连接------停电-------线路汇总------设备调试。 ○3接地线定位-------均压环敷设--------设备接地 四、操作工艺 1、定位放线,双方核实后开始挖槽 2、由于沟槽深度较浅(800)采用一次开挖,。 3、接地系统网连接,必须按设计要求。以达到防雷检测验收规范。 4、接地极安装时,必须根据基础层面。达到设计要求,以达到防雷验收规范。 5、土方回填,必须分层夯实。