文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 招标文件技术要求

招标文件技术要求

采购内容及技术要求

一、项目概述

项目名称:企业数据中心机房建设

占地面积:约36个平方

分布区域:分为中心机房区(35个平方),UPS电池房及操作办公区

二、项目建设范围

1)综合布线系统

IT机柜、上走线强弱电桥架、光纤熔接盘、24口屏蔽配线架、双绞线、光缆、光纤跳线、双绞线跳线等

2)精密空调系统

精密空调16kw,2台,上送风下回风;

3)UPS电源

强电配电柜,UPS主机(40KVA)、蓄电池组(满足满载1小时持续供电)、PDU、电池架等

4)动力环境监控系统

温湿度、水浸、电量监测、GSM短信报警、配电柜监测、精密空调监测、UPS主机监测、视频监控、门禁等

5)防雷接地系统

二、三级防雷、等点位接地、引入大楼综合接地等

6)气体灭火消防报警系统

气体灭火自动报警、温感、烟感、气体灭火装置、七氟丙烷等

7)机房装饰装修

天面微孔天花铝合金吊顶、墙面彩钢板饰面、防盗门、玻璃隔断平移门、照明及墙壁插座

8)配套

空调、电视机、KVM

9)其他

如果本技术规格书有明显未提到的细节,或在本技术规格书的条款中没有明显规定的,后期所有遗漏的责任由投标人承担,并不得因弥补遗漏增加费用,投标人投标时对该条款需提供承诺函,未提供或承诺含义不清,投标技术评分则为零分。

三、项目技术要求

(1)综合布线系统

品牌要求:双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板指定品牌:美国康普、美国西蒙、法国罗格朗、台湾岳丰;光通信产品采用森豪、长飞、烽火;机柜采用法国罗格朗、图腾

布线结构要求:采用EOR布线方式,并充分考虑网络配线架和光纤配线架数量,因配置数量不足导致综合布线工程无法满足项目需求,中标单位无偿配置齐全。

内容要求(包含但不限于):服务器机柜10套,按照EOR布线结构方式配置网络配线架、光纤配线架及相关线缆,弱电线缆采用上走线方式。

产品质量服务要求:必须具备并保证在工程完工时向厂商申请25年原厂质量及系统保证

技术要求:

1)综合布线线缆产品必须保证材料的防火、阻燃和防止由于燃烧释放出对人体有害的氯素有毒气体原因造成的人员不安全因素,其中低烟无卤线缆必须有国际或国内权威机构燃烧安全性检测报告,符合防火标准IEC60332-1的要求。

综合布线系统所选用的材料品牌必须为品牌表内的标准化产品,铜缆布线产品包括铜线缆、铜跳线、铜配线架、铜信息模块、信息面板、须采用端对端同一品牌产品。

铜布线系统,用户不接受其主要产品如双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板,和主干光缆等采用OEM 方式的厂家产品。

综合布线产品的品牌具有25年及以上的历史,请提供相关证明文件。

2)综合布线产品的品牌具有REACH欧盟认证,并在国内具有自己独力产品研发及技术测试的、国家承认的实验室。

布线产品厂商必须拥有经知识产权局所授予的专利证书。★布线产品厂商必须拥有经国家认证认可监督管理委员会所授权评定的实验室认可证书。

★必须提供由国内或国外知名检测机构(第三方)出具的产品性能检验报告(如:6类非屏蔽系统信道检测报告)。

★综合布线产品及光纤产品中的模块、线缆必须具有国家信息产业部通信产品质量监督检验中心单个产品的检验及链路测试报告。

为本工程提供的主要设备材料必须有原厂供货证明。

3)六类4对UTP双绞线电缆

线规:23AWG。

传播速度(相速度):NVP≥66%

绝缘电阻≥5000MΩ.km,特性阻抗=100Ω±13%(1-250MHz)。

线缆内中央十字隔离架,逆序长度标注。

水平子系统电缆长度为90米以内。六类双绞线的最大直流电阻不超过9.38 /100m。接线标准采用568B标准。

目前100Mbps的快速以太网非常流行,考虑到今后网络发展趋势,传输介质必须适应100BASE-TX;ATM(155MBPS)协议、1000BASE-T、1000BASE-TX以及更高的需求。

所有认可的线缆必须超越或满足6类标准中最严格的工业要求。

必须满足或高于以下指标

4)24口六类非屏蔽数据配线架

★配有后线管理器,每端口带有永久性标识,方便施工管理和维护。

采用斜角簧片卡线,端接点应有金字塔分线结构和去应力保护盖。

高冲击强度的塑料材质,UL94V-0阻燃等级。

驼峰式设计使退绞和分开线芯更容易,施工更快捷。

配线架必须已模块化24口六类非屏蔽模块,无需现场安装模块到配线架。介电强度:1000V 60HZ/1分钟。

额定电流:1.5Amp。

绝缘电阻:最小200mO。

接触电阻:1MO。

温度范围:-40~70℃。

5)六类非屏蔽数据跳线

芯数:8芯。

规格:多股软跳线。

100%工厂原装跳线,接头需配有缓解张力护套。

接头部分采用一体灌胶成型,不单独采用胶套保护。

最大直流电阻:9.4欧姆/100米。

不平衡电阻:≤5%

静电电容:51pF/米1KHz

不平衡电容:73.2PF/100米。

额定传输速率:65%

★通过FLUKE网络测试仪100%检测合格。

(2)精密空调

精密品牌要求:施耐德SUA0501

建设内容:精密空调2台16kw

技术要求:空调主机双机自动热备

机房专用空调的控制系统要求:

具有先进的微处理控制器,必须具有分组联动功能。当群控功能失效,必须保证单机自动接管运行。实现机组联动控制不需增加额外的硬件费用。

应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术。

具有LCD大屏幕多行中英文显示器,,能记录并显示过去30日以上温湿度,具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。

应具有100条带日期和时间故障报警记录储存的功能。

机组供电电源故障重新来电时,可自动和人工启动机组,并且单个部件的启动延时可设定。

所有的模拟、数字输入输出信号的终端可自由分配;

可设定维护时间间隔并在控制显示屏上显示维护报警信息;

机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断,告警记录功能,以及自动保护,自动恢复,自动重启动等功能。

控制系统应具有多级密码保护功能。

应具有汉化版,友好的人机操作界面。

(3)UPS电源站

品牌要求:施耐德Easy 40K

建设内容:不小于40KVA的UPS1套,备电时间1小时,配电柜1台,配置施耐德空开,根据现场用电量及设备供电接口需求配置断路器并适当冗余,另

具备电源指示灯显示,电压或电流显示。

技术要求:

1)UPS主机

电源系统设备配置

UPS:含并机接口和通信接口等;

环境条件:在下列条件下,设备应能连续正常工作,并满足性能规范要求环境温度:

工作温度:0~+40℃

相对湿度:≤95%(无凝露)

海拔高度:0~1000米

设备品牌、性能要求

著名品牌,全在线式双转换智能UPS。

采用先进的全数字技术,旁路侧应采用静态开关SCR。

UPS的整流器和逆变器应为模块化设计,以便于快速维修。

*投标产品应是成熟可靠的产品;本次招标不接受新试制产品,投标机型需在中国市场运行时间36个月以上。

UPS须配置大屏幕图形化液晶中文显示,并配有LED显示UPS工作状态。

设备电气性能

*输入电压210-475V

*输入频率50HZ±10%

整流器指标

输入功率因数≥0.99,对电网辐射的电流谐波含量≤3%。

输出电压

稳压精度:±1%

瞬态精度:±5%(0~100%跃阶性负载,5ms恢复到±1%)。

输出频率50Hz±0.1% (电池逆变)

频率跟踪范围:50Hz±6%可调

在允许的输入电压及正常工作温度下能100%的由逆变电源输出满载功率给负载使用。

输出波形为连续的正弦波,在带100%不均衡负载时,波形失真度:线性负载≤2%

非线性负载≤5%

输出电流峰值系数(UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比)≥3:1

*UPS必须标准内置整流器输入开关、静态旁路输入开关和手动维修旁路开关。

*输出功率因数≥0.9

系统效率 ≥94%。

过载能力:

10min (125%额定负载)

1min (150%额定负载)

三相负载不平衡度100%时,三相输出电压不平衡度满足:

±<1%(平衡负载)

±<2%(100%不平衡负载)

输出电压相位偏差

在100%不平衡整流性负载时,三相输出电压相位差120°±1°。

并机能力

具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能,各机负载电流不平衡度≤1%额定输出电流,可直接并联数量≥4台。

*UPS须具有高可靠并机技术,当并机板故障或并机线断开时,UPS应仍能正常并机运行,不会出现炸机断电事故。

*采用独立控制的IGBT充电器技术,智能化电池管理,周期间歇式充电方式给电池充电,即:限流充电-限压充电-休眠的三段周期循环方式。

噪音(距离设备1米处): 63dB(A)

市电电池切换时间

UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。

旁路逆变切换时间:

从逆变器停止工作时起,到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms。

直流电源的纹波分量:<1%

MTBF≥30万小时。

*采用前进风方式,避免底部进风方式的地板灰尘污染,须在进风口加装防尘滤网。

为提高系统效率,降低能耗和运营成本,UPS应具有交流直供功能,即当电网供电稳定的时候,UPS可通过自动旁路将市电直接供给负载,当电网波动或停电时会自动转到逆变器供电,转换时间不超过4ms。交流直供模式下的系

统效率不低于98%。

UPS的控制电源须为冗余设计、多点取电,其中任何一路电路故障都不会影响对控制电路的正常供电。

设备监控性能

UPS必须提供大屏幕全中文LCD显示面板及LED状态指示灯。

控制面板为大屏幕LCD动态图形液晶显示屏,简体中文菜单显示。LCD显示内容至少包括:当前时间、有关运行参数、系统检测情况及历史事件记录等。具有友好的人机界面,便于阅读和操作。重要的检测数据、报警信号及工作状态等信息均应通过文字或图形方式得到显示,具有密码设置的个性化菜单设置和历史事件记录功能,记录容量至少在500条以上。

系统应具有三遥性能

遥测项目:三相输入电压,直流输入电压,三相输出电压,三相输入电流,三相输出电流,输出频率

遥信项目:同步/不同步状态,UPS/旁路供电,蓄电池放电电压低,市电故障,整流器故障,逆变器故障,旁路故障

对遥信项目,要求设备能够对每一类故障能提供告警。

*系统必须提供原厂监控软件

具备通讯接口并免费开放协议,应具有良好的电气隔离;原厂监控软件须兼容虚拟化平台,具有虚拟机迁移功能。

设备运行参数的设置

设备应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),应能自动拒绝。

准确度

对三遥量:

开关量准确度应达到100%;

模拟量精确度应达到直流电压误差≤±0.5%

其它电量误差≤±2%

非电量误差≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

2)蓄电池的技术要求

电池采用150AH

*电池设计使用寿命不低于10年的长寿命电池。

采用高功率电池,嵌入式铜端子和加粗的铅零件设计,支持高倍率充放电。

采用薄极板拉网板栅设计、4BS固化工艺。

*采用符合UL-V0级要求的防火阻燃ABS壳盖。

*排气阀要求采用EPDM橡胶材质,确保过压时能可靠开启。开阀压力25KPa-35KPa,闭阀压力20KPa-30KPa。

使用环境温度范围可达:-20℃-50 ℃。

其他要求

提供UPS主机2年免费质保期,蓄电池3年免费质保期。

投标人须对本招标技术规范书做点对点应答,应答应诚信真实,虚假应答将导致废标。

投标人必须提供UPS原厂产品彩页或产品技术指标网页地址。

*提供UPS泰尔认证检验报告、中国节能产品认证证书、第三方权威机构出

具的抗震检验报告。

需提供UPS和蓄电池制造商针对此项目的授权书。

(4)动力环境监控系统

建设内容:电量监测、配电开关量监测,温湿度监测4套,漏水检测绳3套,UPS状态监控、精密空调状态监控、红外探测3套,视频监控3套,门禁1套,GSM短信模块

(5)防雷接地系统

建设内容:机房内做1套等点位接地,采用30*3紫铜排,设置1处端子箱,引出1条接地线缆至大楼综合接地处;另配置设置2、3级防雷模块,必须采用OBO防雷模块

(6)气体灭火消防报警系统

品牌要求:海湾

建设内容:在机房内设置3个温感探头,3个烟感探头,配置1套自动报警系统,安装1套气体灭火装置,根据机房体积,及机房气体灭火标准设计浓度,配置合适体量大小的瓶体和七氟丙烷药剂量

(7)机房装饰装修

1)增加机房面积,在外墙扩建钢结构及墙体砌筑,做好顶棚防水,扩建钢结构衔接处考虑雨水沟通畅;

2)机房天面、墙面、地面必须做好保温隔热、防尘防潮处理;

3)天面轻钢龙骨微孔天花铝合金吊顶

4)墙面彩钢板饰面;

5)空调安装位置设施挡水坝,做好防水及排水

6)机房照明及配电,考虑到机房美观,配电柜采用机柜进行改装。

7)空调及UPS底座配套

(8)KVM

品牌:AVOCENT

型号:LRA185KMM16D-103

参数:IP式18.5寸液晶机架控制台(四合一,集成16端口IP KVM切换器及16个网线式IQ模块)

(9)其他

投标单位需有信息系统集成资质三级以上,承建过国家B类机房建设项目,单个造价200万以上项目。

主设备须有原厂授权,精密空调、UPS、KVM

因机房位置特殊,投标单位必须充分考虑好设备搬运、垃圾清理等费用。

最新招标文件技术要求资料

采购内容及技术要求 一、项目概述 项目名称:企业数据中心机房建设 占地面积:约36个平方 分布区域:分为中心机房区(35个平方),UPS电池房及操作办公区 二、项目建设范围 1)综合布线系统 IT机柜、上走线强弱电桥架、光纤熔接盘、24口屏蔽配线架、双绞线、光缆、光纤跳线、双绞线跳线等 2)精密空调系统 精密空调16kw,2台,上送风下回风; 3)UPS电源 强电配电柜,UPS主机(40KVA)、蓄电池组(满足满载1小时持续供电)、PDU、电池架等 4)动力环境监控系统 温湿度、水浸、电量监测、GSM短信报警、配电柜监测、精密空调监测、UPS主机监测、视频监控、门禁等

5)防雷接地系统 二、三级防雷、等点位接地、引入大楼综合接地等 6)气体灭火消防报警系统 气体灭火自动报警、温感、烟感、气体灭火装置、七氟丙烷等 7)机房装饰装修 天面微孔天花铝合金吊顶、墙面彩钢板饰面、防盗门、玻璃隔断平移门、照明及墙壁插座 8)配套 空调、电视机、KVM 9)其他 如果本技术规格书有明显未提到的细节,或在本技术规格书的条款中没有明显规定的,后期所有遗漏的责任由投标人承担,并不得因弥补遗漏增加费用,投标人投标时对该条款需提供承诺函,未提供或承诺含义不清,投标技术评分则为零分。 三、项目技术要求 (1)综合布线系统 品牌要求:双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板指定品牌:美国康普、美国西蒙、法国罗格朗、台湾岳丰;光通信产品采用森豪、长飞、烽火;机柜采

用法国罗格朗、图腾 布线结构要求:采用EOR布线方式,并充分考虑网络配线架和光纤配线架数量,因配置数量不足导致综合布线工程无法满足项目需求,中标单位无偿配置齐全。 内容要求(包含但不限于):服务器机柜10套,按照EOR布线结构方式配置网络配线架、光纤配线架及相关线缆,弱电线缆采用上走线方式。 产品质量服务要求:必须具备并保证在工程完工时向厂商申请25年原厂质量及系统保证 技术要求: 1)综合布线线缆产品必须保证材料的防火、阻燃和防止由于燃烧释放出对人体有害的氯素有毒气体原因造成的人员不安全因素,其中低烟无卤线缆必须有国际或国内权威机构燃烧安全性检测报告,符合防火标准IEC60332-1的要求。 综合布线系统所选用的材料品牌必须为品牌表内的标准化产品,铜缆布线产品包括铜线缆、铜跳线、铜配线架、铜信息模块、信息面板、须采用端对端同一品牌产品。 铜布线系统,用户不接受其主要产品如双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板,和主干光缆等采用OEM 方式的厂家产品。 综合布线产品的品牌具有25年及以上的历史,请提供相关证明文件。 2)综合布线产品的品牌具有REACH欧盟认证,并在国内具有自己独力产

招标文件技术要求

10kV电缆技术规范书 采 购 技 术 要 求

10kV电力电缆 技术规范书 1 总则 1.1一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的《商务部分》。 1.1.2 投标人或供货商应设计、制造和销售过铜芯或铝芯电缆的产品,且使用条件应与本工程相类似或较规定的条件更严格。近3年至少有1000km的10kV电缆产品运行业绩。1.1.3 投标人应仔细阅读招标文件,包括《商务部分》和《技术部分》的所有规定。由投标人提供的10kV电力电缆应与本规范中规定的要求相一致。卖方应仔细阅读包括本规范在内的招标文件中的所有条款。卖方提供货物的技术规范应符合招标书要求。 1.1.4 本规范提出了对10kV电力电缆技术上的规范和说明。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则意味着投标人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有偏差,应在投标书中以技术专用部分附录的格式进行描述。 1.1.6 本规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.7 本规范将作为订货合同的附件。本规范未尽事宜,由合同双方在合同技术谈判时双方协商确定。 1.1.8 本规范中涉及的有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.9 本规范中的规定如与技术规范专用部分有矛盾时,以专用部分为准。 1.1.10 本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合GB和IEC最新版本的标准和本规范的优质产品。 1.2投标人应提供的资格文件 以下列明了对投标人的资质的基本要求,投标人应按下面所要求的内容和顺序提供翔实的投标资料,否则视为非响应性投标。基本资质不满足要求、投标资料不翔实或严重漏项将导致废标。 1.2.1 拥有权威机构颁发的ISO9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。 1.2.2 具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。 1.2.3 有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 1.2.4 投标人应提供国家电网公司认可的专业检测机构出具的不超过5年的与所招标型号相同/相近的电力电缆型式试验报告,型式试验报告中电缆的截面不得小于本次招标电缆的截面,报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具。 1.2.5 投标人所提供的组部件和主要材料如需向外协单位外购时,投标人应列出外协单位清单,并就其质量作出承诺。同时提供外协单位相应的例行检验报告、投标人的进厂验收证明、外协单位的相应资质证明材料和长期供货合同。 1.3工作范围和进度要求 1.3.1 本规范适用于专用部分所有采购的电力电缆。具体为:提供符合本技术规范要求的

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

设备基础工程招标范围及技术要求

索特三坐标设备基础工程招标范围及技术要求 一、工程概况 1、工程名称:索特龙门三坐标设备基础工程 2、工程地点:常熟三一产业园一号车间 3、建设单位:索特传动设备有限公司 二、招标范围 1、尺寸见地基图纸,按图纸要求施工 三、技术要求 1、索特龙门三坐标设备基础,开挖基础之前参考“1、2号厂房地勘报告”,并确定承重能力,需要注意地下管线及排水设施保护。 2、所用预埋件、预埋角钢规格按图纸要求制作。 3、设备基础二次灌浆必须使用无收缩专用灌浆料,地基加固项目施工方自行参考勘探数据实施。 4、基础混泥土全部采用C30 S6抗渗商品混凝土,基础底板压密注浆施工应该按照国家规范施工;基础底板钢筋采用Φ16@150,墙板钢筋采用Φ12@150(详见图纸要求),其他细部钢筋构按规范要求设置。 5、投标人需自行编制工程量清单,报价时需充分考量现场所有不确定因素,建设单位不接受任何情况增加的工程量和工期的索赔;:业主清单仅作参考,施工方应自行根据图纸结合现场实地测算,总价包干。 6、施工所用钢材必须采用国内主流钢厂(宝钢、武钢、莱钢、鞍钢、马钢、沙钢、苏钢、永钢、唐钢、首钢、济钢)国标钢材,以上为商标或厂家简称,优先商标,投标时必须在报价书中注明厂家; 7、甲方未确定品牌的,乙方必须在报价书上明确所报品牌,且所报品牌必须是市场上中等以上的品牌产品,若报价中未明确品牌,甲方在施工过程中将以上等品牌要求施工,且不计差价费用; 8、施工前所有施工材料,需送样品经甲方负责人确认签字后才能进场使用,擅自采用视不合格品处理,且甲方有权对其行为进行相应处罚; 9、每道施工工序必须请甲方负责人进行确认,特别是基槽、钢筋、预埋件等需要隐蔽的工序必须请甲方负责人进行签字确认方可进入下道工序施工,如未经确认且擅自进入下道工序视投工减料行为处理,且甲方有权对其行为进行相应处罚;

招标文件工程技术要求

工程技术要求及工程规范 1、工程名称 土方及支护工程 2、工程地点 Xxxxxxx 3、招标范围 xxxxxx土石方挖运工程及边坡支护工程 4、工作内容 土方工程:包括xxxxx项目范围内场地平整;土石方开挖、外运及场内转运,场地内建筑垃圾外运工程;场地临时排水沟和集水井开挖、临时施工场地与通行道路的修筑和维护、土方车辆途经道路的日常清洗降尘维护;挖方区挖到图纸设计标高;区域内提前降排水措施、开挖过程中的降排水措施、桩基施工过程中的场地平整与维护;基础工程施工过程中承台及地梁等的土方开挖及平整;其它单位产生的土石方(如桩芯土石方、破碎的桩头、承台、地梁土石方、基坑支护及锚锁工程产生的土石方等)装车及外运工作;满足地基与基础施工场地平整度及其它相关要求。 支护工程:一期所有楼栋位置支护位置商业楼及边坡及地下室的基坑支护工作;完成支护结构的施工、检测、验收等工作,包括但不限于:所发生的临水及临电费用由投标单位承担;根据甲方提供的坐标控制点进行桩位的施放工作;锚杆、喷锚、管桩、搅拌桩等支护施工及检测;基坑周边高差大于1.5米设置护栏;配合甲方、监理和当地相关部门的要求进行施工方案论证并承担相关费用;配合甲方、监理和当地政府部门的要求对支护桩进行质量检测和评定;配合甲方、监理和当地政府部门对支护工程进行验收;负责支护施工过程中产生的泥浆外运;负责边坡支护施工工作面范围内的支护土方修整开挖(不含外运);局部因基坑已超挖或山体陡峭须另搭脚手架配合支护施工;局部边坡属于爆破后的岩石面,须对松散或突出的岩石面进行处理;负责因项目开发节奏调节施工所需机械的多次进退场;对不合格半成品、成品进行处理配合甲方、监理和当地政府部门的要求对搅拌桩、预应力管桩进行质量检测和评定;配合甲方、监理和当地政府部门对搅拌桩、管桩工程进行验收;为施工和质量评定需求对场地进行平整(对于可能出现的陷机场地或者路基,要求铺添碎石和砖渣至少200cm厚进行场地处理,以满足施工和检测需要(土方单位施工),负责施工期间的场地维护;负责施工所需机械的进退场。 具体包括:1)各栋高层地下室及别墅土方台地基坑开挖至设计标高(研发设计提供的土方开挖图)并平整;2)各栋无地下室建筑物场地平整;3)土方场地外堆放、土方外运与场

投标产品技术文件要求.doc

制造商提供的设备技术文件部分应包括一下几点: 承包商在其投标文件中至少应提交下列文件和资料,这些文件和资料应该是以图纸、表格、文字相结合的形式出现,并应该是印刷制品,其文字应以中文形式出现,图纸或文件中各种单位必须使用国际单位。 (1)投标设备、材料与招标设备、材料技术条件差异表。(格式见后); (2)投标产品质量指标、技术性能、售后服务措施(包括以下内容): 1.投标设备的质量指标和技术参数; 2.投标设备的性能指标及说明; 3.设备制造采用原材料质量、检测手段及说明; 4.投标设备质量检测及检测手段; 5.投标设备的制作工艺及工艺设备的先进性、完备性及说明书; 6.设备运输和保护措施; 7.交货期、供货方案及措施; 8.售后服务承诺及措施、证明资料。 (3)质量承诺、保证体系及措施 设备制造企业认证(质量管理体系认证、环保认证和安全认证); 质量承诺及保证措施; (4)企业资质、信誉及业绩(包括以下内容); 设备制造企业所获资质; 信誉证书、荣誉证书、 业绩(包括设备的运行状况,并提交有效证明);(业绩表格式见后)(5)投标人认为必须提交的其他文件(包括以下内容): (1)对设备供货部分,承包商应提供尺寸齐全的设备外形图和安装图,包括设备重量、基础承载力以及最小安装间隙要求等。对系统供货部分,承包商除提供前述内容外,还应提供该系统的概念设计,包括PI图和系统控制流程图。 (2)各种设备主要技术性能和规格的文字和图表的说明。

(3)各种设备的设计、制造、测试所参照的主要标准。 (4)各种设备主要部件的材料组成的说明。 (5)出现技术偏差部分的图纸和文件说明。 (6)各种设备制造商名称及产地的清单,包括制造商的联系地址。 (7)承包商所建议的保证设备三年正常运行所需的备品备件(包括润滑剂)及专用维修工具以及制造商的地址和通信号码的清单。 (8)承包商计划的供货日程表。 (9)以及其它在投标时可能需要的资料。 请厂家按以上格式制作标书技术文件

招标文件技术要求内容

第二部分技术规格及要求 一、工程范围及设计标准 (一)、工作范围 1、人工冰场系统的深化设计(满足现有场地条件、采用最优化的设计方案、达到符合国际冰上运动项目比赛要求)、设备和材料的供应运输、施工、安装、测试、启用和质量保证、售后服务等全部工作(即“交钥匙工程”)。 2、冰场承包方应为人工冰场所有工作阶段和设计阶段的总协调单位,并负责向项目总承包方、项目设计方提供人工冰场所需要的外部接口、工作条件等资料。 3、在由业主验收后,冰场承包方应承担设备安装和制造缺陷的修复责任并应保证冰场混凝土冷冻层平整度(1830平方米内±5mm,3m靠尺±2mm)、龟裂等其他一切质量问题。 4、提供冰场制冷系统运行所需的一切设备、材料以及安装、调试材料、培训等,如:制冰主机及水泵、冷却水塔、系统管道和阀门、保温、各设备配电和控制柜、电源线和控制线、永久性钢筋混凝土冰场地层系统及设备 [含内防潮隔汽层、保温层、防水层、内埋制冷排管的混凝土层、冰面涂料及冰面划线]、国际标准冰球场围板、红外线冰面温度监控系统和自动控制系统、机房设备减震。 短道速滑的界墙和冰球、花样滑冰不一样,需要单独采购,由投标方单独报价。 冰场的灯光音响系统不包含在本承包合同内。 冰球场的计分系统不包含在本承包合同内,由大屏幕供应商一并供应。 5、工程界面划分。总包方完成制冷机房内设备基础、地面防水及排水系统、提供DN32给水管至机房指定位置、配电线缆接至指定控制柜的输入端子;完成冷却水塔设备基础、却水塔旁提供DN32的给水点一个、溢流及泄水接口;铲冰车房地面及融冰槽的施工、提供DN32给水点一个、地面排水及融雪槽泄水施工;完成系统管路穿越建筑的孔洞的开凿和恢复;完成冰面结构层伸缩缝外围的混凝土地面和排水沟施工。 承包方完成冷却水塔的就位、完成冷去水塔至制冷机房冷却水管与相关设备的对接、完成冷却水塔配电与系统控制柜的对接;完成制冷机房成套设备的安

自动化招标技术要求

郴电国际宜章分公司 太平里、天塘、四矿35KV 变电站综合自动化系统及通讯系统电气设备采购 招 标 文 件 (技术部分) 二〇一〇年九月

第1 章总则 1.1变电站概况 此次招标变电站设备计划安装于太平里、天塘、四矿3 座35KV变电站,概况如下:太平里变电站,主变为两卷变两台,容量4000KVA,3 回35KV线路,16 回10KV 线路,2台电容器,1 台10KV母联,所用变2 台;天塘变电站,主变为两卷变两台,容量4000KVA,3 回35KV线路,16回10KV线路,2台电容器,1 台10KV母联,所用变2 台;四矿变电站,主变为两卷变两台,容量6300KVA,3回35KV线路,18 回6.3KV 线路,2台电容器,1 台6.3KV 母联,所用变2 台。 变电站按“无人值班” (少人值守)原则设计,采用计算机监控系统。投标单位要仔细阅读本文件及设计单位提供的保护配置图、主接线图,供货设备不能低于设计单位要求,如果改变应征得业主及设计单位同意。 1.2标准与工艺 1.2.1招标文件中采用的技术标准名称和编写代号: 机构名称缩写 中华人民共和国国家标准GB 中华人民共和国电力行业标准DL 国际电工委员会IEC 国际标准化组织IS0 原水电部标准SD 卖方采用的标准应不低于中华人民共和国国家标准及电力行业标准和原水电部标准。国外合作厂家采用的标准应不低于上表所列的国际标准或相关所在国的国家标准。 1.2.2选用的标准,应是在招标书发出前已颁布的最新版本,若标准之间出现矛盾时,以较高要求为准。 本招标文件中的技术标准及要求,与国标及有关部标不一致的,以较高的技术要求为准。 1.2.3若投标单位采用上述以外的标准时,须在投标文件中说明,并征得买方同意后方能使用。

招标文件技术标准和要求A

智能交通系统技术标准和要求

第一部分:交通信号控制系统 智能交通信号控制系统是智能交通的重要组成部分.交通信号控制主要功能是根据交通流的变化规律,科学地对交通流进行时间分割,最大限度地保证交通流运动的连续性,使受控区的交通流减少冲突,并平稳地、有规则地运动,概括如下: -使受控区的交通延误减少,停车率下降,车速均匀; -对交通流进行时间分割,使现有道路的宽度和通行能力得到充分利用; -使交通有序运动,从而改善交通秩序,有利于交通安全; -节省警力,降低交警的劳动强度,即使在没有警力值勤的情况下(如:夜间)也做到不漏控; -使机动车油耗减少,交通噪声和尾气减少,改善环境。 -路口的每个方向各安装一台摄像机,安装在对向的信号灯杆上,路口前端录像,录像时间不少于30天。 1、信号灯设置设计 1.1信号灯控路口设置原则 主要根据GB14886-2006《道路交通信号灯设置与安装规范》确定设置依据。 2、信号机控制设计 2.1信号控制方式适用原则 主要依据GA527-2005《城市道路交通信号控制方式适用规范》确定适用原则。单点控制方式适用原则 单点多时段定时控制方式适用原则: 单点感应控制方式适用原则: 2.2信号控制方式 本次系统建设采用以干道线协调控制和本地感应控制相结合的建设方式。2.3检测方式 交通信号控制系统采用视频虚检测方式 2.4系统选型 阿康中心物流园区交通控制系统选用自适用协调控制系统,交通信号控制设备采用集中协调式交通信号机。 2.5系统结构 信号控制系统的硬件分为三个部分: 1).路口信号机 路口信号机:每台信号机包括机箱1个、主机1台等。 2).中心服务器 运行主控程序,是交通信号控制系统的核心,以服务形式全天候不间断运行。负责交通信号控制系统的运行优化、客户端用户指令处理。 3).工作站 运行交通信号控制系统用户操作软件,向用户提供交通信号控制系统的状态监视、控制、数据查询的接口。 交通信号控制系统结构图 3、中心系统功能 3.1基本功能 (1)控制功能

设备招标技术要求

以下所有设备在满足技术要求的同时必须满足“设备采购的总体要求” “设备采购的总体要求” 1、设备的功能要求 (1)要求本设备采用的微机应用软件成熟可靠,具有安全良好的自我诊断与自我恢复功能; 并能在设备出现故障时使操作者明确故障的原因,同时指导操作者排除故障; ( ( ( ( ( ( ( 能要求,还包括电源插座、与外部的连接线以及其他附属连接设备等。 (9)提供的产品必须是经过省、市级以上计量局计量的产品。 2、设备可靠性、可操作性、可维护性要求 投标方必须在投标文件中详细说明所投设备的可靠性、可操作性、可维护性情况。 (1)要求有严谨、科学的人机工程设计,安全有效的保证整机的可靠性、稳定性;采用全中文操作界面,有帮助文件; (2)要求设计先进、技术成熟可靠、设备占地面积小、测试精度高;

(3)要求选用的微机性能优越、配置可靠,操作使用时能够迅速完成运算; (4)要求节省能源,维护和使用成本低,力求免维护,外形美观大方; (5)要求安全性高,必须为全新制造,使用寿命在10年以上,外购机电产品必须是先进、可靠的标准化系列产品; (6)电气相关产品必须有CCC认证。 3、设备主要部件的工艺、材料要求 投标方必须在投标文件中详细说明设备的制造工艺、选用材料情况。 3.1 (1 (2 (3 (4 3.2 (1 (2 (3 (4 (5 4 (1)必须包含提供设备在使用和维修过程中所需要的全部辅助设备和设备维修工具; (2)必须说明设备中使用的各种润滑脂、润滑油的牌号(包括可以代替的牌号)以及生产厂家或代理销售商以及其销售情况; (3)必须说明使用的软件的名称与版本,必须永久免费提供软件的升级最新版; (4)必须提供整套详细的计算机程序(包括客户使用程序、修改程序、编写程序和编译程序等); (5)设计时,必须考虑与系统其他接口,供货商必须全权无条件负责设备的安装、调试。

土方施工招标文件技术要求

土方施工招标文件技术要求 一、土方施工准备 1.清理场地 (1)伐除迁移及就地保护树木:施工现场及排水沟中的树木及树墩必须根据现场实际情况报甲方批准后,进行伐除迁移及就地保护树木(2)建筑物和地下构筑物的拆除,应根据其结构特点进行工作,并遵照《建筑工程安全技术规范》的规定进行操作。 (3)如果施工场地内的地面低下或水下发现有管线通过或其他异常物体时,应事先请有关部门协同清查,不可动工,以免发生危险或造成其他损失。 2.排水 在施工之前,应该设法将施工场地范围内的积水或过高的地下水排走。 (1)排除地面积水:在施工前,根据施工区地形特点在场地周围挖好排水沟,使场地内排水通畅,而且场外的水也不致流入,在低洼处或挖湖施工时,除挖好排水沟外,必要时还应加筑围墙或设防水堤,保证排水通畅; (2)地下水的排除:采用明沟,引至集水井,并用水泵及时排除积水保持场地干燥; (3)在挖湖施工中应先挖排水沟,排水沟的深度,应深于水体挖深。 3 定点放线 在清场之后,为了确定施工范围及挖土或填土的标高,应按设计图纸

的要求,用测量仪器在施工现场进行定点放线工作,为使施工充分表达设计意图,测量时应尽量精确。 (1)平整场地的放线:用经纬仪将图纸上的方格测设到地面上,并在每个交点处立桩木,边界上的桩木依图纸要求设置。 桩木的规格及标记方法如图所示。侧面须平滑,下端削尖,以便打入图纸土中,桩上应标示出桩号(施工图上方格网的编号)和施工标高(挖土用+号,填土用-号)。 定点桩 (2)自然地形的放线:挖湖堆山,首先确定堆山或挖湖的边界线,确定水际的轮廓线及岸顶、湖底的高程等。应先在施工图上画方格,再把方格网放到地面上(撒白灰),而后把设计地形等高线和方格网的交点,一一标到地面上并打桩,桩木上也要标明桩号及施工标高。桩的长度应大于每层填土的高度,土山不高于5m的,可用长竹竿做

软件系统招标文件及评标标准

沈阳XXXX公司 PDM软件系统实施项目招标文件 招标编号:XX-XX-2014-0001 二〇一四年四月 目录 第一部分投标邀请 第二部分投标人须知 第三部分技术规范 第四部分履约保证金 第五部分投标文件格式

第一部分投标邀请 XX公司现通过公开招标方式对XX公司全面预算管理软件系统实施项目进行招标。 1.招标编号:XX-XX-2010-0005 公司全面预算管理软件系统实施项目的技术要求详见招标文件第三部分。 3.招标文件发放时间、地点:招标文件将于2010年12月1日起每天9:00—16:00 时在XX公司信息化管理部IT管理室发售,价格500元。 4.投标截止时间:2010年12月10日10时00分(北京时间)。其后收到的投标 文件或未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件恕不接受。 5.投标地点:XX公司信息化管理部IT管理室(A1 311房间)。 6.开标时间:2010年12月13日10时00分(北京时间)。 7.开标地点:XX公司信息化管理部IT管理室(A1 306房间) 8.联系单位: XX公司信息化管理部 地址:略邮政编码:略 电话:略传真:略 联系部门:信息化管理部IT管理室联系人:略 技术联系人:略电话:略 第二部分投标人须知 投标人须知前附表 说明:本前附表是对投标人须知的修改、补充和摘要,其内容与投标人须知不一致时,以本前附表为准。

一投标人 1. 简介 项目描述 投标须知前附表第1栏对项目进行了简要描述,并组成本投标须知的一部分。 定义 在本须知中,应使用以下解释: (a) 招标人名称及地址,见第一部分前附表第2栏。 (b) 除非另有具体说明,本部分提及的电话、传真,均是可接受的。 2. 合格投标人的范围 要求投标人必须是具有独立法人资格的软件实施服务提供商。要求投标人具有在大中型机械制造业Hyperion全面预算项目开发、实施经验及成功案例。投标人必须取得ORACLE公司的授权。 投标人必须从事财务信息系统相关软件开发三年以上。 投标人的规模:年销售额不低于500万元人民币,企业注册资金100万元(含100万元)人民币以上。 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。投标人不应因腐败和欺诈行为而被招标人根据第33条宣布为不合格。 对于不符合上述条件的投标人,招标人保留取消其投标资格的权利。 3. 投标委托 如投标人代表不是法人代表,须持有《法人代表授权书》。 4. 投标费用 无论投标过程中的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 二招标文件 5. 招标文件 招标文件由招标文件目录所列内容组成。 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供投标文件

招投标技术标准和要求专用部分

第九章技术标准和要求专用部分

技术标准和要求专用部分 1. 现场条件和周围环境 1.1现场的具体地理位置如下: 东至:西至:南至:北至: 1.3 施工现场临时供水管径: 满足施工要求。 施工现场临时供电容量(变压器输出功率): 满足施工要求。 1.4 招标人提供的现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下(也可以附表的形 式表现): 图纸状态:图纸已具备;现场状态:具备开工条件。 2. 承包(招标)范围 2.1. 本招标工程承包人自行施工的工程范围: 注释:此处主要描述项目承包范围。应由造价咨询公司或工程预算部予以体现, 且要描述的与图纸描述的一致,保证工程的完整性。为将来竣工结算时少给建设 单位留下罗乱 5、工期要求 5.1. 定额工期 5.1. 本招标工程的定额工期为日历天。 5.2. 要求工期 5.2.1 对于本招标工程,招标人要求的工期(含区段工期)如下: 日历天 注释:此处应与定额工期相等,若招标人实在想抓紧工期,可以0.7*定额工期。 但这样做的弊端是相应的措施费应予以增加,且1.0-0.7间,越靠近0.7,措施 费增加越多,详见2010版工期定额 5.3. 计划开工和计划竣工日期 5.3.1 本招标工程计划开工日期:年月日 6. 质量要求 6.2.1 招标人对本招标工程质量方面的特殊要求如下: 无

7. 安全文明施工措施及要求 7.2 本招标工程关于安全文明施工措施的具体要求及措施项目内容如下(也可以附表 的形式表现): 本招标工程关于安全防护、文明施工措施的具体要求及措施项目内容如下: 建筑工程安全防护、文明施工措施费用是按照国家现行的建筑施工安全、施工现 场环境与卫生标准和有关规定及《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、 环境保护及保卫消防标准》和《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标 准》,购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需 要的费用。 为贯彻《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》京建施 [2005]802号”的要求,施工组织设计中应当包括安全防护、文明施工具体措施。 投标人根据本招标文件中关于安全防护、文明施工措施要求及措施项目内容,依 据现行标准规范,结合工程特点、工程场地、周围环境、工期进度和作业环境要 求,在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工的具体措施。 投标总价中应当包括安全防护、文明施工措施费,投标人将安全防护、文明施工 措施费在措施项目清单中单独列项。若措施项目清单中列项未全投标人可自行补 充,安全防护、文明施工措施费不得低于[2005]802号及京造定[2009]4号文规定 的费率。投标人必须响应上述要求,在其投标文件中制定具体措施,并将落实有 关措施必须发生的费用计入投标价格中,不允许以任何理由不报价,上述费用不 得作为让利因素参与竞标。 8. 适用规范 8.1.3 适用于本招标工程的主要设计和施工验收规范名录如下: 混凝土结构工程施工及验收规范等国家及北京市其它现行规范、规程、标准、规 定方法的技术标准和在合同履行过程中新颁布的此类文件均对本工程适用。 8.2.1 适用于本招标工程的特殊技术规范如下: 无 9. 技术要求 9.1.1适用于本招标工程的特殊技术要求如下: 无 9.2.2 本招标工程施工现场所用砼或砂浆的供应方式为预拌砼 9.2.3 样品的具体要求: /

工程机电设备安装招标文件技术要求

陕西省山阳县月亮湾水电站工程 机电设备安装招标文件 合同编号:YLW-SDZ-JD/AZ-2016-(Ⅰ) 技术文件 建设单位:山阳盛合镁业有限公司设计单位:西安理工大学水利水电土木建筑设计研究院 二〇一六年二月

目录 第1章工程概况 (1) 1.1项目背景 (1) 1.2 电站规划 (1) 1.3工程任务和规模 (1) 1.4建设内容 (1) 第2章技术标准和要求 (3) 1一般规定 (3) 1.1工程说明 (3) 1.2合同项目和工作范围 (3) 1.3图纸和文件 (4) 1.4施工协调会议与报表 (4) 1.5现场临时设施 (4) 1.6现场施工测量 (5) 1.7质量管理 (6) 1.8治安保卫和施工安全 (6) 1.9环境保护 (6) 1.10计量要求 (6) 1.11技术标准和规范 (7) 2施工临时设施 (9) 2.1一般规定 (9) 2.2现场施工测量 (9) 2.3现场试验 (10) 2.4施工交通 (10) 2.5施工供电 (10) 2.6施工供水 (11) 2.7施工照明 (11) 2.8临时工厂设施 (11) 2.9仓库和堆、存料场 (11) 2.10弃渣场 (11) 2.11临时生产管理和生活设施 (11) 2.12计量和支付 (11) 3施工安全措施 (13) 3.1一般规定 (13) 3.2施工安全措施 (14) 3.3应急救援措施 (15) 3.4计量和支付 (16) 4环境保护和水土保持 (17) 4.1 一般规定 (17) 4.2 施工环境保护 (18) 4.3 生态环境保护 (19) 4.4 水土保持 (20)

4.5 环境清理 (20) 4.6 环境保护工程的验收 (21) 4.7 计量和支付 (21) 5混凝土工程(略) (23) 6机电设备安装 (24) 6.1一般规定 (24) 6.2一般技术要求 (29) 6.3水轮发电机组及其附属机电设备安装 (32) 6.4水力机械辅助机电设备系统安装 (35) 6.5发电机电压配电机电设备安装 (36) 6.6 电力变压器及其附属机电设备安装 (37) 6.8厂用电系统安装 (39) 6.9照明系统安装 (40) 6.10 接地系统安装 (40) 6.11控制保护系统安装 (40) 6.12通信系统安装 (42) 6.13电缆线路安装 (43) 6.14厂内起重机电设备安装 (43) 6. 15通风及空气调节系统安装 (44) 6.16 建筑给排水系统安装 (44) 6.17消防系统安装 (45) 6.18机组启动试运行 (46) 6.19完工验收 (47) 6.20计量和支付 (47) 7工程验收 (49) 7.1说明 (49) 7.2分部工程验收 (49) 7.3竣工验收 (49) 8机电设备检验 (50) 8.1出厂检验 (50) 8.2开箱检验 (50) 8.3安装调试检验 (50) 8.4试运行检验 (50) 8.5售后服务 (50) 9其它说明 (51) 第3章工期及质量要求 (52) 3.1工期要求 (52) 3.2工程质量 (52) 第4章工程量清单 (52) 4.1清单说明 (52) 4.2工程量清单 (53) 4.3报价表格式 (60)

幕墙工程招标文件技术标准和要求

精品文档,放心下载,放心阅读 (十)技术标准和要求 一、工程项目概况: 由投资建设的位于。拟建成写字楼、酒店、公寓,项目总建面约50万m2。 现场条件和周围环境:由投标人自行现场查勘。精品文档,超值下载 二、招标范围: 1.招标范围包括:玻璃(石材)幕墙、铝合金门窗、栏杆、钢结构雨棚、百叶等深化设计,施工,验收,以及招标人的招标文件(含清单、答疑、补遗等文件)叙述的所有内容。包括但不限于玻璃(石材)幕墙、铝合金门窗、栏杆、钢结构雨棚、百叶等深化设计、安装工程等全部工程内容,成品保护,外墙清洗,建筑垃圾清运、堆放到场内指定地点等。 2.施工界面划分:(1):(2);(3)负责施工现场成品保护、施工垃圾清理及交付使用前的保洁清理工作。 3.承包范围外的工作:与土建、园林、给排水工程、泛光照明及消防等其它专业工程交叉作业的协调工作。 三、图纸深化要求:达到施工图深度 1.设计基础内容 1.1本次设计招标范围内的幕墙立面竖向分格以1400mm为模数(详见立面 图),基本幕墙开间、水平分格,完全依照建筑图纸执行,不得改变; 1.2玻璃幕墙采用黑色铝合金框,竖明横隐形式,玻璃幕墙局部设置隐框窗 扇,玻璃外部挂深灰色250mmx100mm铝合金格栅;大堂入口大门设置钢结构雨棚,与幕墙系统整体深化设计; 1.3大厅上部设置玻璃采光顶; 1.4其它未尽事宜,图纸中有具体要求的以图纸为准,无要求的以国家及本 地区现行规范为准。 2.材料要求

2.1竖明横隐玻璃幕墙采用的铝扣件、铝扣板、铝合金型材,化学成分、力学性能、质量应符合现行标准GB/T5237.1《铝合金建筑型材》的规定,室外外露铝型材表面为氟碳喷涂处理,室内外露铝型材表面为粉末喷涂处理;幕墙所用的钢材外露的结构部分采用氟碳喷涂,隐蔽的龙骨热浸镀锌防腐;铝合金格栅表面采为氟碳喷涂处理; 2.2玻璃幕墙采用中空夹胶LOW-E超白安全玻璃,采光顶玻璃采用夹胶灰色镀膜热反安全玻璃;玻璃厚度由设计计算确定。 3.设计要求 3.1投标方设计中必须充分考虑幕墙通风、与照明设置配套、防火、防噪措施、安全及清洁等后续服务问题; 3.2投标方必须充分考虑本次招标工程与墙体交接部位的封修处理,无论投标方的投标图纸在各节点详图中是否设计以及投标报价中是否包含此部分封修费用,招标方都视其为已经包含所有封修的全部费用; 3.3由于投标单位对幕墙铝合金构件设计引起本工程的幕墙玻璃、型材等的强度问题,由投标方负责。 4.结构(节点)设计及图纸要求 4.1主体结构图及幕墙预埋件平面图,对幕墙预埋件的结构要求,应提供预埋件位置图和预埋件的局部大样图; 4.2施工设计图纸要求:应提交技术图纸; 4.2.1幕墙立面分格图:应包括建筑物各个立面,并详细表示幕墙立面划分网格、分格尺寸、分格的标高、水平间距、开启扇形式及位置。采用“线条图”按正投影法绘制外视图; 4.2.2幕墙立面图:应注明各类幕墙外形尺寸、分格尺寸、安装尺寸、技术要求等,标出幕墙型号、系列、名称、规格; 4.2.3幕墙主要平面图:采用“线条图”按正投影法绘制,图中应表示出建筑物周边幕墙的布置、用料、水平尺寸、类型、编号、开启扇位置等;4.2.4幕墙局部立面图:当建筑立面较大、立面图较小时,对典型立面、特殊要求立面,应补充局部放大图;局部立面图中应绘制横竖剖面表达位置关系及局部做法。

空调系统招标文件(技术要求)

商业一期空调系统招标技术要求 本工程的基本技术要求必须符合中华人民共和国现行有效版本的标准规范、法规和本合同文件内规定的其它标准工程规范、施工图纸及有关说明。若业主于设计说明中提出比现存规范较高之要求,承包单位应视作已包括较高的要求在承包金额内。 一、工程基本概况: 项目名称: 世界名牌折扣店华南旗舰中心现代服务产业区商业一期空调工程 项目地址: 广东省佛山市三水区芦苞镇独树岗村 质量标准: 符合国家、广东省、佛山市现行的建筑安装工程设计、施工和验收规 范、规程、质量评定标准及设计图纸要求,达到合格标准。 安全文明施工标准: 零安全事故,达到广东省或佛山市安全文明工地要求。 工期要求: 工期:60天,暂定2010年8月1日开工(实际开工日期以甲方或监理工 程师发出的书面开工通知为准);以上工期的时间均为日历天,此工期 请考虑法定节假日、恶劣天气、政府及职能部门检查等因素对工程施工 的影响以及设计变更等造成工程量增加等的影响。 二、招标范围 经甲方确认的《世界名牌折扣店华南旗舰中心现代服务产业区商业一期空调系统施工图》中的所有内容。包括且不限于以下项目: (1)空调室内外主机(由业主方集中采购供货)、冷媒、冷媒管、冷凝水管、

风管、风口(通风空调系统部分非标风口按装修图要求订做)的采购安装; (2)冷媒管、风管、凝水管保温的采购安装; (3)空调配电系统的采购安装,从配电箱下端出线开始都由空调安装单位进行采购和安装; (4)空调系统穿墙或楼板的套管以及孔洞的开洞和封堵; (5)空调系统的调试、验收。 以上施工必须配合协调好相关交叉专业的施工,如需用到土建施工方提供的施工用水、施工用电、脚手架、已有的垂直、水平运输设施和安全防护设施等,应考虑一定的施工配合费。 三、具体技术要求 1、空调系统的设计、施工、验收应满足以下规范及标准的要求; (1)、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005 (2)、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2005 (3)、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 (4)、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 (5)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (6)、《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 (7)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 2、空调系统冷媒管 (1)、空调系统冷媒管采用铜管,焊接连接; (2)、冷媒配管的保温采用不燃橡塑复合隔热管材 (3)、不燃橡塑复合隔热管材要求:导热系数≤0.035W/m.K(0°C时),湿阻因子≥4500),氧指数≥34,真空吸水率≤5%,燃烧性能为GB8624 难燃B1级(需有国家防火建筑材料质量监督,检验中心NFTC认

变配电设备招投标技术要求

变配电室设备技术要求

修订记录 1 高低压配电柜 1.1使用环境条件: 1.1.1 环境温度:-10℃— +40℃ 1.1.2 相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90% 1.1.3 环境条件:户,无明显尘埃和腐蚀性气体1.1.4 抗地震能力:7级烈度 1.2防护等级:IP4X。 1.3货物壳体表面处理和颜色:

计算机灰(或由需求部门确定),并且由生产厂具备的自动喷塑生产流水线进行表面喷塑,以保证表面涂覆的可靠质量。 1.4标准的适用和执行: (1)GB3906-2006《3~35KV户交流高压开关设备》 (2)DL404-2007《户交流高压开关柜订货技术条件》 (3)GB311.1-2012和GB311.2~311.6-2012《高电压试验技术》 (4)GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》 (5)SD201《交流高压隔离开关的技术条件》 (6)SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 (7)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 (8)DL403-2000《10~35户高压真空断路器订货技术条件》 (9)SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》 (10)GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》 (11)GB7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备》 (12)GB762-2002 《电气设备额定电流》 (13)IEC157-1 《低压开关设备及控制设备》 (14)IEC229-1A 《短路保护并列设备》

(15)IEC60439 《低压成套开关设备和控制设备》 (16)GB4942.4-93 《低压电气外壳防护等级》 (17)GB/T24274-2009 《低压抽出式成套开关设备》 (18)GB1208-2006 《电流互感器》 (19)IEC-185 《电流互感器》 (20)GB3983.1-89 《低电压并联电容器》 (21)GB91667-88 《低压成套开关设备基本试验方法》 (22)GB50150-2016 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 (23)GB50171-2012 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规》 (24)GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规》 1.5 铭牌: 每台开关柜、每段母线桥均应配备铭牌,铭牌要铆固固定在明显易见的外壳表面上。 铭牌上标记的容: (1)产品名称、型号规格 (2)制造厂商名称和商标 (3)制造年、月和出厂日期

软件项目招标文件技术标书(最全最详细)

12.4.2 供应商针对本项目技术服务类总体要求的理解 在软件开发的过程中,我们一向遵循软件产品的以下原则: 1、功能性:与一组功能及其指定的性质有关的一组属性,具体包括: 适合性:与规定任务能否提供一组功能以及这组功能的适合程度有关的软件属性 准确性:与能否得到正确或相符的结果或效果有关的软件属性 互用性:与同其他指定系统进行交互的能力有关的软件属性 依从性:使软件遵循有关的标准,约定,法规及类似规定的软件属性 安全性:与防止对程序及数据的非授权的故意或意外访问的能力有关的软件属性 2、可靠性:与在规定的一段时间和条件下,软件维持其性能水平的能力有关的一组属性,具体包括: 成熟性:与由软件故障引起失效的频度有关的软件属性 容错性:与在软件故障或违反指定接口的情况下,维持规定的性能水平的能力有关的软件属性 易恢复性:与在失效发生后,重建其性能水平并恢复直接受影响数据的能力以及为达此目的所需的时间和能力有关的软件属性 3、易用性:与一组规定或潜在的用户为使用软件所需作的努力和对这样的使用所作的评价有关的一组属性,具体包括: 易理解性:与用户为认识逻辑概念及其应用范围所花的努力有关的软件属性 易学性:与用户为学习软件应用所花的努力有关的软件属性 易操作性:与用户为操作和运行控制所花努力有关的软件属性 4、效率:与在规定的条件下,软件的性能水平与所使用资源量之间关系有关的一组属性,具体包括: 时间特性:与软件执行其功能时响应和处理时间以及吞吐量有关的软件属性 资源特性:与在软件执行其功能时所使用的资源数量及其使用时间有关的软件属性 5、可维护性:与进行指定的修改所需的努力有关的一组属性,具体包括: