文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监控监控验收报告文本范本

监控监控验收报告文本范本

监控监控验收报告文本范本
监控监控验收报告文本范本

********

监控系统工程验收文档

建设单位:富阳众盟计算机网络分公司

工程名称:

验收日期:2007年10月31日

竣工文件目录

一.工程说明 (3)

二.系统拓扑图 (4)

三.工程联系单 (5)

四、原设备器材清单 (6)

五.监控工程竣工验收单 (7)

六.工程整改联络单 (9)

七.工程验收单 (10)

一、工程说明

***********图象监控二期工程,根据医院的总体结构,并充分考虑现场实际情况,前端设计红外彩色半球摄像机和一体化球机,便于防止摄象机内外温差变化引起的起雾现象以及夜间低照度时的观察。视频传输采用抗干扰高屏蔽同轴电缆,录像系统采用数字化硬盘录像系统,可以实时显示、录像,并方便检索回放;同时支持远程监控、回放,便于对监控

辖区的实时掌控。

一、信号传输以及供电设置说明:

a.住院部:用7台红外半球摄像机和一个一体化球机,采用75-5视频电缆传输图象。电源采取集中取电的方式。

b.门诊大楼:用6台红外半球摄象机和2台彩色摄象机。采用75-5视频电缆传输图象,电源采取集中取电的方式。

c.停车场:1个一体化球机,采用75-5视频电缆传输图象。采取集中取电方的式。

d.住院部一楼,采用2个紧急按钮,采用RVV4*1.5传输信号。

e. 门诊大楼:采用6个紧急按钮,用网线和RVV2*1.5传输信号。

二、管线敷设说明:

1、室外,监控中心室到住院部和门诊5楼采用50,75,25,20PVC,管子敷设。

2、室内,采用3.9*1.9的线槽。

3、视频线全部采用75-5,由线槽布线到点。

4、电源线全部采用RVV2*1.5的线集中供电。

三、监控中心机房安装设置说明:

1、总共17路图象全部连接到门诊大楼3楼机房,采用一台16路的硬盘录象机,其中一路连到老的硬盘录象机上。

2,电全部由机房集中供电。

3,报警主机放在门口传达室,采用8路的报警主机。

二、系统拓扑图

红外半球摄像机

彩色枪式摄像机

硬盘录像机

监视器或显示器

网络

三、工程联系单

3.1工程变更联系单

工程名称:* 编号:

3.2变更详细清单:

3.3************监控工程变更费用增加详细

1、门诊大楼一楼:枪机增加两个镜头,一枪机换成一体机装到车库,另外再增加云台支架

一套。

2、机房到传达室:增加3箱网线。

3、室内全部采用线槽,室外采用线管。

4、报警器:由于原来招标文件中的东西有误,现主机更改型号和增加警号和蓄电池。

5、住院部:住院部大厅的枪机换成一体机。

四、原设备器材清单

五、监控工程竣工验收单

8

六、工程整改联络单

七、工程验收单

安防监控工程竣工验收报告样本

安防监控工程竣工验收报告样本 智能监控系统工程验收表 系统(工程)名称:道路智能交通监控工程 系统(工程)级别: 建设(使用)单位:xx交巡警大队 设计、施工单位:深圳市虎将科技有限公司 验收日期:年月日 表1 系统试运行记录 日期/时间系统运行情况(含误,漏报警)备注值班人 注: 1 系统运行情况栏中,正常打”√”并每天不少于填写一次;不正常的在备注栏内及时扼要说明情况(包括修复日期)。 2 系统有报警部分的,报警试验每天进行一次.无漏报警的,在对应空格内打”√”,有漏报警的打”X”,并在备注栏说明情况;出现误报警的也在相应备注栏内如实填写。 表2 施工质量抽查验收 项目要求方法检查结果抽查百分数 合格基本合格不合格

前端设备 1 安装位置(方向)合理,有效现场抽查观察5%~10% (10台以下至少验收3台) 2 安装质量(工艺)牢固、整洁、美观、规范现场抽查观察 3 线缆连接视频电缆一线到位,接插件可靠,电源线与信号线、控制线分开,走向顺直,无扭绞复核、抽查或对照图纸资料 4 通电工作正常现场通电检查 100% 控制室终端设备 5 操作台、机架安装平稳、合理现场观察体会抽查 6 控制设备安装操作方便、安全现场观察体会 7 开关、按钮灵活、安全现场观察询问 8 机架、设备接地符合GB50057等电位接地要求现场观察询问 11机架电缆线扎及标识整齐,有明显编号、标识现场观察抽查 12电源引入线缆标识引入线端标识明显、牢靠现场观察 13通电工作正常现场通电检查 100% 管线敷设质量 14明敷管线牢固美观、与室内装饰协调,抗干扰现场观察抽查1~2处15接线盒、线缆接头垂直与水平交叉处有分线盒,线缆安装固定、规范现场观察抽查1~2处 16隐蔽工程随工验收复核有隐蔽工程随工验收单并验收合格复核

工程验收报告范本

竣工验收报告范文 一、工程概况: ××项目座落于××市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临××别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号: 昆规建证 (2008)04××号和 (2009)0××号;施工许可证号: 度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审hj 20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高 17."45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1.完成设计项目情况:

基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2.完成合同约定情况: 总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3.技术档案和施工管理资料: 经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4.试验报告: 经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5.工程质量保修书: 工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中: 建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成:

监控工程验收报告(共7篇)

篇一:监控工程验收报告表模板1 xxxxxxx中医医院 电视监控系统工程 验收资料 xxxxxxx通信有限公司 xxxxx年4月1日 xxxxxx通信有限公司 系统(工程)名称:xxxxxx中医医院网络系统监控设备 建设(使用)单位: xxxxxx中医医院 设计、施工单位: xxxxxx通信有限公司 验收日期: 监控工程竣工验收报告 xxxxx监控施工质量验收 xxxxx监控效果验收 主要设备清单 篇二:安防监控工程竣工验收报告 巴洛克娱乐会所 视频监控系统工程验收报告 建设(使用)单位:设计、施工单位:慧通商贸有限责任公司验收日期:巴洛克娱乐会所 2010 年 12 月 28 日 监控工程竣工验收报告书 工程项目名称:巴洛克娱乐会所视频监控系统工程 验收内容 工程设备材料数量验收 验收合格(签名):验收日期:年月日 验收结论汇总 篇三:安防监控工程竣工验收报告 小浪底大坝中部区等区域安装监控 设备项目验收报告 系统(工程)名称:建设(使用)单位:设计、施工单位:验收日期:小浪底大坝中部区等区域安装监控设备项目 2014 年 9 月 20 日 施工质量抽查验收 项目名称:小浪底大坝中部区等区域安装监控设备项目

技术验收 项目名称:小浪底大坝中部区等区域安装监控设备项目 工程设备材料数量验收 项目名称:小浪底大坝中部区等区域安装监控设备项目 验收结论汇总 项目名称:小浪底大坝中部区等区域安装监控设备项目 篇四:监控系统验收报告 xxxx 视频监控系统工程验收报告 建设(使用)单位:xxxxxx 设计、施工单位:验收日期: 2015 年月日 监控工程竣工验收报告书 工程项目名称: 验收内容 验收合格(签名):验收日期:年月日 验收结论汇总 篇五:安防监控工程竣工验收报告 安防监控工程竣工验收报告 智能监控系统工程验收表 系统(工程)名称:系统(工程)级别:建设(使用)单位:设计、施工单位:验收日期:年月日 表1 系统试运行记录 表2 施工质量抽查验收 表3 技术验收 表4 资料审查 表5 验收结论汇总 表6 参加工程验收主要人员名单 篇六:安防监控工程竣工验收报告样本 安防监控工程竣工验收报告样本 智能监控系统工程验收表 系统(工程)名称:道路智能交通监控工程系统(工程)级别: 建设(使用)单位: xx交巡警大队设计、施工单位:深圳市虎将科

工程竣工报告范文

工程竣工报告范文 编写单位: 编写日期: 前言:简要叙述工程前期工作情况和工程要点。 第一章工程概况 1. 建设依据:行政主管部门有关批复、核准、备案文件。注明文件文号、名称和时间等。 2. 地理位置:概括描述相对位置并注明经纬度。 3. 自然条件:地形、地质、水文和气象等主要特征。 4. 批复、核准或备案的建设规模、标准、能力和总投资。 5. 建成的码头靠泊等级、吞吐能力以及进出港口的航道等级。 6. 项目法人,主要设计、施工(含设备制造、安装)、监理、质量监督等单位名称。

7. 开、竣工日期。 第二章招投标及合同管理 概述招标、投标情况,招投标存在的问题和处理意见,合同的签订及执行情况。 第三章工程建设情况 详细叙述各单项工程的工程总量、开工和完工时间、主要设计变更内容、工程中采用的主要施工工艺等;工程事故的处理;对各单项工程中的主要单位工程应着重说明其结构特点、特殊使用要求和建设情况,同时附工程建设项目一览表。 单项工程建设情况的内容按初步设计文件编制的章节顺序编写。 第四章工艺设备 叙述主要工艺流程,机械设备和工作车船的数量及其性能参数、制造厂家和供货、安装和调试情况,同时附机械设备一览表。 第五章环保、劳动安全卫生、消防和档案

概述有关环境保护、劳动安全卫生、消防主要建设内容、工程档案资料归档的情况,以及相关主管部门的专项验收意见。 第六章工程监理 概述监理工作情况以及监理过程中存在的问题和处理意见。 第七章交工验收和工程质量 概述交工验收情况。根据工程质量监督报告,综述工程质量评定情况以及存在问题的处理情况。 第八章工程建设标准强制性条文执行情况 概述工程建设、设计、施工、监理各方执行工程建设标准强制性条文的情况。 第九章竣工决算 概述竣工决算情况以及审计意见。

竣工验收报告范本

竣工验收报告范本 竣工验收报告范本 竣工验收报告不会写?没关系,下面是给大家整理收集的竣工验收报告范本,供大家阅读参考。竣工验收报告范本1 委托人: 委托人联系电话: 被委托工程验收单位: 工程验收参验人员: 委托人: 监理人员: 工程验收地址: 工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-20xx 工程概述: 此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。 验收结论: 一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图 ③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。 依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。 二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。 依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。

三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。 依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。 四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。 依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。 五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。 依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。 六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)竣工验收报告范本2 一、工程完成情况: ***水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。 工程于xxx年5月31日开工建设,xxx年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主

工程竣工验收报告范本

Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 工程竣工验收报告

编号:FS-DY-20254 工程竣工验收报告 一、工程概况 由xx-xx工程有限公司承建的xx-x工程项目,位于xx-x。建设单位为xx-x;地质勘察单位为xx-x;设计单位为xx-x;监理单位为xx-x;监督机构为xx-x;材料试件检测单位为xx-x。 该工程为七层框架结构,建筑面积xx-x,中标价为xx-x,建筑物长度xxm、宽度xxm、高度xxm,底层层高xxm、标准层层高xxm,基础型式为混凝土独立基矗该工程于xx-xx年x月x日开工,至xx-xx年x月x日完成并进行了初验收;且工程档案资料完整、齐全,并经总监理工程师审查通过。我公司对初验提出的整改项目在xx-xx年x月x日已全部整改完成至符合质量标准要求。至此,我公司已按施工合同的要求完成了约定的承包内容。 二、质量控制措施 我公司在中标此工程后,马上组织精干力量,挑选比较

优秀的管理人员组成项目经理部,由项目技术负责人主持编制《施工组织设计和方案》,并经公司技术负责人审核后,报请总监理工程师审查通过。 我们在施工现场建立了完善的质量保证体系和安全管理体系,把质量责任落实到每一个员工,实行质量与经济挂勾制度,在施工中严格执行“三检”制度,并切实把好原材料质量关;从开始施工至结束施工始终按照设计图纸和有关设计变更文件进行施工,严格遵守《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家现行施工质量验收规范;按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20xx的新规范进行质量验收,没有违反工程建设标准强制性条文,没有发生质量事故和人员伤亡事故。 三、各分部工程质量情况分述如下 1、地基与基础分部工程: 本分部工程共分为2个子分部工程(无支护土方子分部和混凝土基础子分部)、5个分项工程计10个检验批。 1)分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定;检验批的质量验收记录完整;子分部工程所含分项工程的质量均

工程验收报告范本简单

工程验收报告范本简单 各位领导你们好: 我xx市xx花园临街改造建设工程于____年10月29日开工,____年元月10日竣工。 本工程的顺利完成与各位领导和专家长期以来对我们的关心和指导是分不开的,也感谢建设、设计、勘察和监理单位的支持和配合,因此,首先向各位领导i、专家和有关部门单位表示衷心的感谢:感谢大家在百忙中抽出时间来参加本工程的竣工验收;下面将本工程施工情况向大家进行汇报。 一、工程概况: xx地产开发有限责任公司建造商住楼位于xx市xx区xx路;本公司由xx地产开发有限责任公司开发;xx市第三建筑工程有限责任公司施工。本工程由陕西华瑞勘察设计有限责任公司设计、勘察;陕西正方圆监理公司监理,xx市建设工程质量安全监督站进行安全和质量监督。 本工程为框架剪力墙结构,总建筑面积为25238.93平方米。建筑耐火等级为Ⅱ级,抗震设防烈度为7度,设计使用年限为50年。 本工程框架部分的主体结构混凝土强度为C30,基础采用大开挖,承台基础与发板基础混凝土标号为C30. 二、质量控制: 1、项目管理人员认真熟悉图纸,学习规范,并对施工人员进行技术交底,严格按图纸和规范施工。 2、严格控制材料采购及入场,确保进场材料符合质量和施工要求,以及各种材料的合格证和检验报告。 3、现场搅拌的混凝土,使用电子称计量,保证工程使用混凝土质量,钢筋使用符合设计要求的材料,钢筋的绑扎、连接均按照施工图的要求进行绑扎和安装。

4、砌体的施工严格控制砂浆饱满度、垂直度、平整度、标高等技术指标,确保砌体质量。 5、对于工程验收中的重点部位,严格执行三检制度。 三、工程施工及资料情况: 本工程施工按照流水作业的原则进行施工,工程资料与施工进度同步报验。 工程分部分项检验批: 基础分部工程检验批39个;主体分部检验批97个;装饰分部工程检验批56个;电气部分工程检验批55个; 给水、排水及采暖部分工程检验批30个;屋面分部工程检验批12个;外墙保温分部工程检验批4个;控制资料83个;安全和功能检验报告34份。 本工程在质量和安全生产方面从开工至竣工一直都很重视,严管严抓。毫不放松施工过程中的质量问题和安全隐患,在市质量安全监督站和现场监理、建设单位的严格把关要求下,才有了本工程的顺利竣工。 本工程分部、分项、检验批工程严格按照设计和规范要求组织施工,严格按照国家规范进行工程控制,安全和功能检查报告齐全,并经监理验收合格,自评质量等级为合格。 谢谢各位! xx市xx建筑工程有限责任公司

工程竣工报告范本

竣工报告 工程名称:曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司R8米六机六流方 坯连铸机 建设单位:云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 勘察单位:中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 设计单位:福建省冶金工业设计院 监理单位:云南宏华建设发展有限公司 施工单位:十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司 开工日期: 2012年8月14日 竣工日期: 2012年12月30日

曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司: 云南宏华建设发展有限公司: 我公司承建的“曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司R8米六机六流方坯连铸机”工程经过4个月的施工,现工程已严格按要求如期完成,特报请竣工验收。 一、整体工程概况 工程名称:曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司R8米六机六流方坯连铸机;地理位置:云南省曲靖市马龙县东光工业园区呈钢内;建设单位:曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司;监理单位:云南宏华建设发展有限公司;施工单位:十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司;合同质量目标:一次性交验合格。 我方为本工程土建施工方,施工内容包括大包回转台,连铸机移钢线,办公楼、切割操作室,热送操作室及液压站,基础采用钢筋混凝土结构筏型、剪力墙基础。其中大包回转台主体为全框剪结构。 预埋螺栓1024颗,预埋各类护边角钢1200米,预埋各类钢板约8吨。 1、质量目标 单位(子单位)工程质量竣工验收(包括分部工程质量、质量控制资料、安全和主要使用功能、观感质量)符合有关规范和标准要求,一次交验合格率100%。 2、安全目标

重大事故为零,轻伤千人负伤率在 5 ‰以下。 3、环境目标 实现文明工地,绿色建筑,最大限度地保证施工区域内、外环境的良好。 二、施工工期 1、开工时间:2012 年 8月 14日 2、交工验收时间:2012年12月30日 三、主要工程施工及质量控制措施 工程开工后,立即组织有关人员编制了严密的施工方案及较合理的施工进度计划,根据设计要求及现场实际情况对施工中易发生质量问题的地方,组织有关人员进行专项方案讨论,并做了周密的施工措施。 本工程成立项目经理全权负责的项目经理部,下设若干个职能管理部门,分别对安全、质量、进度作统一管理,并建立个人负责制。 根据设计图纸及现场情况,为保证工程进度基础土方采用机械开挖,人工清底;混凝土均采用商品混凝土,并派专人对混凝土的配合比及坍落度进行抽检,严把质量关。 1、基础砼标准试件制作情况: (1)、C15混凝土取样7组,其中最大值 20.3MPa ,最小值17.8MPa,平均值 18.7MPa,按数理统计方法进行评定合格。

工程验收报告填写样本

工程竣工验收评估报告及意见 一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求,并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅,参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求,质量等级为合格。 二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。 三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:我单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度,规范了质量行为,将质量责任落实到各人员岗位,未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准,工程实物质量(合格或优良),施工技术资料基本齐全,工程质量等级自评为合格。 四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1、依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中,按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开

挖后的验槽工序。 五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求,在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。该工程竣工时建筑物实际观测沉降量和倾斜率满足设计和规范要求。 六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准,规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件,技术标准和合同约定的内容执行,对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度,对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度,现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求,完成设计要求和合同约定的内容。施工技术及质保资料基本齐全。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)规定,该工程等级核定为合格。 七、建设工程竣工验收备案表参建各方统一填写样本 1.勘察单位意见:经确认勘察工作符合国家规范标准要求,现场地质情况与勘察报告相符,工程质量达到勘察要求。

工程验收报告模板

XXXXXXXXX系统工程 竣工及验收报告 建设单位:XXXXXX 施工单位:XXXXXX 日期:XXXX年XX月日

目录 一、竣工文件分发表.......................................................................................................................................... - 2 - 二、竣工验收申请书.......................................................................................................................................... - 3 - 三、开工报告 ..................................................................................................................................................... - 4 - 四、竣工报告 ..................................................................................................................................................... - 5 - 五、验收报告 ..................................................................................................................................................... - 6 - 六、客户培训记录单.......................................................................................................................................... - 7 - 七、系统运行记录.............................................................................................................................................. - 8 - 八、项目资料交付清单.................................................................................................................................... - 10 - 九、项目设备交付清单..................................................................................................................................... - 11 - 十、工程移交确认书........................................................................................................................................ - 12 -

工程验收报告单模板doc

工程验收报告单模板 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 XXXXXXX中医医院 电视监控系统工程 验收资料 XXXXXXX通信有限公司 XXXXX年4月1日 XXXXXX通信有限公司 系统名称:XXXXXX中医医院网络系统监控设备建设单位: XXXXXX中医医院 设计、施工单位: XXXXXX通信有限公司 验收日期: 图片已关闭显示,点此查看 监控工程竣工验收报告 XXXXX监控施工质量验收 图片已关闭显示,点此查看 XXXXX监控效果验收 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 主要设备清单 图片已关闭显示,点此查看

工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程验收报告单 GC-08 编号:001 图片已关闭显示,点此查看 注:工程整体或局部验收后移交有关单位使用或管理的,接管部门意见须参与验收,并在“备注”栏内签署验收意见。 工程验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收单 图片已关闭显示,点此查看 备注:竣工验收中,尚有不影响整体工程质量问题,经双方协商一致可以入住,但必须签订竣工后 遗留问题协议做为入住后解决遗留问题的依据。 工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 建设工程竣工验收报告 工程名称:1#用房 2#用房 建设单位名称:XXXXXXXXXXXX

竣工验收时间:XX年10月20日 建设工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请报告表表1–1 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请书 我单位施工的工程已于XX年XX月XX日完成设计图纸所有内容,特此申请竣工验收,请贵公司组织有关单位给予检查验收。 施工单位项目经理: 单位技术负责人: 时间: 监理单位: 建设单位:

工程竣工验收报告范本

篇一:施工工程竣工验收报告范本 竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审hj 20××-0××,其总建筑面积为 ××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省 ××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1.完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电 气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合 格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑 电气工程合格。 2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按 照合同约定内容完成。 3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理 技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料 等)试验报告全,符合要求。 5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说 明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成: 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于2008年××月×× 日组织了初验,2008年××月××~××日进行了分户验收。2008年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。 五、验收整改情况: 该工程按照云南省建设厅云建建【2008】 287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。

申请工程验收报告格式

申请工程验收报告格式 【文章导读】验收报告主要内容是简要说明工程竣工验收报告项目可行性研究报告批复或计划任务书和核准单位及批准文号,批准的建设投资和工程概算(包括修正概算),规定的建设规模及生产能力,建设项目的包干协议等主要内容。下面是为您整理的申请工程验收报告格式,供您参考和借鉴。 (一)概述 工程名称、工程位置、建设依据、建设规模、标准及主要内容、参建单位、主要项目及重要临建设施的建设过程等。 (二)工程建设管理 1、项目单位组织机构及工作情况。项目单位的项目管理体系,上级主管部门、质量监督机构和地方政府等为工程建设服务的机构设置及工作简述。 2、招投标管理:勘察、设计、监理、施工、材料及设备等招投标情况,中标单位的资质、承担的主要任务等。 3、设计变更管理:实施中重大技术问题的处理、设计变更的有关情况。 4、安全质量管理:安全质量管理体系、安全质量控制措施、事故处理结果、文明施工等。 5、投资管理:投资来源、投资控制措施、批复概算与实际执行情况、年度计划下达及完成情况、概算调整情况。

6、进度管理:主要工程节点计划控制目标和实际执行情况,进度控制措施等。 7、合同管理:签约单位的履约情况、合同价款结算方法及特殊问题的处理情况,至竣工时有无工程款拖欠情况等。 8、建设征地补偿及移民安置:征地与移民安置能否满足建设进度要求,有无违反政策情况,批准的征地与实际征地、有关征地手续办理情况、征地及移民安置费用的使用情况等。 9、创新成果:项目建设过程中取得的技术创新(新结构、新材料、新工艺、新设备等)、管理创新等成果。 10、廉政建设:廉政措施及廉政合同执行情况等。 11、其它:信息管理及其他需要说明的情况。 (三)历次验收情况 历次交工验收、阶段验收、专项验收等结论及验收遗留问题的处理情况等。 (四)竣工决算审计 竣工决算审计的开展情况和审计结论。 (五)工程试运行 工程观测分析成果、工程试运用和效益发挥情况等。 (六)工程建设管理体会及建议 结合工程项目特点及管理过程,总结项目管理经验教训、体会启示,对今后的建设、维护运行管理提出建议等。

工程竣工报告范文1

******工程 工程竣工报告 ******工程从2007年4月份开工以来,在建设单位、项目管理公司、监理单位、设计单位及其它各相关单位的大力支持和配合下,于2008年12月8日完成全部施工任务。在此,对工程给予支持和帮助的所有单位及领导和有关方面表示衷心的感谢,下面就本工程的施工情况作简要汇报。 一、工程概况 1、******工程位于******开发区内,西临******路,南临******路。工程由******开发建设,*** ***负责项目管理,******设计,******监理。 2、室外工程含括道路和停车场、采暖、给水、中水及雨污水管线工程。其中: ⑴道路工程为沥青混凝土路面工程,面积为9500㎡。道路最宽为6m,最窄为4m,道路结构总厚度为55cm,其中12%灰土底基层厚度为15cm,18%灰土底基层厚度为15cm,石灰粉煤灰砂砾厚度为20c m,沥青混凝土路面厚度为5cm。 ⑵雨水工程采用HDPE双壁波纹管,雨水管道总长度为2392m,管径从dn300—dn600mm不等,最小管径为雨水连接管,采用单篦偏沟式雨水口。 ⑶污水工程主要采用HDPE双壁波纹管,出户管为PVC-U排水管,污水干管管径为dn600mm,污水管道总长为3178m,小区内共设10#污水化粪池3座。 ⑷给水及中水采用PVC-U硬聚氯乙烯给水管,管径从dn40mm—dn200mm不等,其中给水管道总长为2848m,中水管道总长为1719m。 ⑸采暖管道总长度为4307m,管道为直埋氰聚塑保温无缝钢管,焊接连接,保温采用聚氨脂发泡,保护层为玻璃钢,阀门采用法兰连接。

3、本工程历时1年零8个月,期间由于拆迁工作、总体协调、设计变更、奥运停工以及天气等原因影响了施工的正常开展,实际施工时间为6个月。 二、施工重点、难点 1、本工程最大的一个难点就是与各相关单位的配合。******为居民回迁房,小区内除了我单位承揽的工程外,还有电力专业施工单位、电信专业施工单位、燃气专业施工单位、歌华有线专业施工单位及绿化专业施工单位等。各单位为了按时完成施工任务,虽然进场有先有后,但基本上都在同一时间段进行最后的抢工。其间,水电问题,现场道路问题,材料堆放问题,成品保护问题,施工场地问题等等一系列的问题错综复杂,严重地摆在了建设单位、项目管理公司、监理单位及各施工单位的面前。由于我单位进场时间较早,施工的内容较多范围较广,所以被其它专业施工队伍破坏的成品最多,受其它专业施工队伍的影响也最大,投入的维修清理费用也自然最高。曾经严重影响我单位施工的正常开展,并且,几度导致返工、停工。最后,通过有关领导及各相关单位的反复而有效的协商,在建设单位的统一部署中,在各施工单位的合理安排下,终于较为理想地完成了各项施工任务。 2、反复试压,确保给水、中水管道的顺利运行。给水中水原设计为孔网钢带聚乙烯复合(PE)管,电熔或法兰连接,后考虑施工成本问题,管材改为PVC-U硬聚氯乙烯给水管。2007年,我单位已将203 #、204#楼以南所有管道及部分道路施工完成,管道已经过水密性试压试验合格。2008年,电力专业施工队进驻现场后,在未进行地下管线摸查,未进行任何沟通的情况下,擅自开挖,将我已施工管道挖坏数十处,并未做处理即予以回填。事后,给我单位造成了重大的损失,返修近两个月。尤其是给水、中水管道,因材质较为脆弱,且为有压管道,迫使我单位不得不在工期十分紧张的情况下,进行反复地试压试验,以找出被破坏或被破损有隐患处进行妥善处理,以确保管道的顺利运行和安全使用。 3、采用多种方式方法确保道路范围内回填土质量。小区道路范围内有多趟专业管线,专业管线的回填质量直接影响道路的整体质量。为了确保道路不出现有管道的位置有裂缝及沉陷的现象,我单位组织技术、施工等现场管理人员通过以下方式方法,确保了管线的回填质量及道路质量: ⑴工程洽商,如道路范围内雨水连接管浇筑砼包封; ⑵汇报督促,如其它专业管线回填作业时,我单位约请建设、项目管理、监理及专业施工单位对回填质量进行检查等;

系统集成项目验收报告通用模板

XXX招标项目 验 收 划、总体设计和分步实施的原则。 二、工程依据标准 ●现行的有关国家出台的智能化弱电工程施工规范、标准。 1)《智能建筑设计标准》 GB∕T50314-2006 2)《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

3)《智能建筑弱电工程设计施工图集》 GJBY-471 4)《安全防范系统通用图形符号》 GA/T74-1994 5)《高层民用建筑设计防火规范》(2005版) GB50045-95 6)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 7)《安全防范工程技术规范》 GB50348—2004 1.1、硬件产品检测 a. 设备型号及硬件模块型号与合同规定的配置清单完全一致。 b. 设备外包装完整,无严重变形,设备原包装并应各种标识齐全。 c. 设备外无划痕、碰伤以及其它明显缺陷。 1.2、软件产品检测

a. 产品型号与合同规定的配置清单完全一致。 b. 产品功能与合同规定的清单完全一致。 c. 软件产品的各功能模块可以正常被安装 d.软件内容可通过计算机识别、无病毒、各功能模块可正常安装。 2、产品加电检测 第三阶段:设备的安装和调试工作。前端设备组层安装之后调试监控角度。 第四阶段:系统整体运行状态调试。保证前端和中心设备能够正常运行。 五、验收工序 ◆验收前的准备

在产品验收之前,技术服务运营部门根据合同中的验收条款以及《项目实施方案》中相应的验收方案作为验收准则。检查所有设备及其配置,测试记录是否完整,做好验收准备。 ◆验收实施 根据合同的要求或双方协商的结果,确定验收时间,进度安排、验收准 则、软/硬件环境和资源,以及双方的具体职责。验收工作应由客户负责主持,技术服务运营部门应协助客户以便顺利验收,如需测试,本公司的验收人员还协助客户制定验收测试计 设备均正常运行。 工程验收记录

工程竣工验收申请报告范文(完整版)

报告编号:YT-FS-6919-50 工程竣工验收申请报告范 文(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

工程竣工验收申请报告范文(完整 版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、工程概况及完成情况: xxxx场归难侨职工集资楼工程,位于南宁市江南区友谊路吴圩段26号大院内,项目造价318、8万元,总建筑面积3009、552平方米,结构形式为混凝土框架结构/地上6层,建筑总高度为17、15米,室内外高差300mm。建筑结构类别为三类,抗震设防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等级为三级,建筑结构安全等级为二级。 我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节

能工程的施工任务。 二、验收条件检查结果: 依据建筑工程施工质量验收统一标准的有关规定,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及使用功能均符合要求,已具备工程竣工验收初验条件。竣工验收申请报告。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求,我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。 三、验收组织准备情况: 我司已编制完成xxxx场归难侨职工集资楼工程施工单位工程质量评价报告(草稿),工程竣工验收初验由建设单位组织,施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位参加,组成验收组进行验收工作。各参建单位验收结束后编制相应的工程质量评价报告,作为最终竣工验收的必须资料。 四、建议验收时间和地点: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xxxx场归难侨职工集资楼工程竣工验收初验工作建

工程验收报告范本

工程验收报告范本 工程竣工验收报告范例篇一 由我公司承建的XX工程,由XX开发有限公司集资建设,XX设计院负责设计,XX市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托XX 消防工程监理有限公司承担现场监督,并由XX消防设施检测单位于2007年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。 本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于XX年XX月XX日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下: 一、工程概况: 1、XX与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消

防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所; 四层及以上为住宅。 二、工程使用功能: 1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。 2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。

相关文档
相关文档 最新文档