文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大学供配电技术5

大学供配电技术5

第5章电力线路及变配电所的结构和电气主结线

§5.1 电力线路的结线方式

§5.2 电力线路的结构与敷设

§5.3 变配电所的主结线方案

§5.4 变配电所的结构与布置

小结

§5.1 电力线路的结线方式

1. 电力线路的意义

作为电力系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的重要任务。

2. 电力线路结线方式选择的考虑因素

(1) 供配电系统的安全可靠;

(2) 供配电系统的操作方便、灵活;

(3) 供配电系统的运行经济;

(4) 有利于发展;

(5) 电源的数量、位置;

(6) 供配电对象的负荷性质和大小;

(7) 供配电对象的建筑布局;

3. 电力线路的分类

(1) 按电压高低分

1) 高压线路-1kV以上的电力线路

①超高压线路-220KV或330KV及以上的电力线路

②中压线路-1KV以上到10KV或35KV的电力线路

2) 低压线路-1kV及以下的电力线路

(2) 电力线路按结构形式分

1) 架空线路

2) 电缆线路

1.高压放射式结线

电能在高压母线汇集后向各高压配电线路输送,每个高压配电回路直接向一个用户供电,沿线不分接其他负荷。

(1)高压单回路放射式结线

1)如图5-1a 所示

3)应用只能用于二、三级负荷或容量较大及较

重要的专用设备。

(2)采用公共备用干线的放射式结线

1)如图5-lb 所示

2)特点

①结线清晰,操作维护方便,各供电线路互不

影响,供电可靠性较高,还便于装设自动装置,

保护装置也较简单;

②高压开关设备用的较多,投资高,某一线路发生故障或需检修时,该线路供电的全部负荷

都要停电。

a) 高压单回路放射式结线

1)如图5-1c 所示

c) 双回路高压放射式结线

d) 用低压联络线作备用干线的高压放射式结线2)特点采用两路电源进线,然后经分段母线

用双回路对用户进行交叉供电。其供电可靠性

更高,但投资相对较大。

3)应用可供电给一、二级的重要负荷,

(4)采用低压联络线路作备用干线的放射式结

线

1)如图5-ld 所示2)特点

和单回路放射式结线相比,除拥有其优点外,供电可靠性得到了提高。

开关设备的数量和导线材料的消耗量比单回路放射式结线有所增加。

3)应用一般用于供电给二级负荷;如果备用干线采用独立电源供电且分支

较少,则可用于一级负荷。

(3)双回路放射式结线

2)特点比较经济、灵活,除了可提高供电可靠性以外,还可实现变压器的经济运行。3)应用多用于工矿企业。

2.高压树干式结线

由变配电所高压母线上引出的每路高压配电干线

上沿线均连接了数个负荷点的结线方式。

(1)单回路树干式结线

1)如图5-2a所示

2)特点

①较之单回路放射式结线,出线大大减少,高

压开关柜数量也相应减少,同时可节约有色金属

a) 单回路树干式结线

的消耗量

②因多个用户采用一条公用干线供电,各用户

之间互相影响,当某条干线发生故障或需检修时,

将引起干线上的全部用户停电,所以供电可靠性

差。且不容易实现自动化控制。

3)应用一般用于对三级负荷配电,而且干线上

连接的变压器不得超过5台,总容量不应大于

2300kV·A 。这种结线在城镇街道应用较多。

(2)单侧供电的双回路树干式结线方式

1)如图5-2b所示

2)特点供电可靠性提高,但投资也相应有所增加。

2)特点若一侧干线发生故障,可采用另一侧干线供电,因此供电可靠性也较高,和单侧供电的双回路树干式相当。正常运行时,由一侧供电或在线路的负荷分界处断开,发生故障时要手动切换,而且寻查故障时也需中断供电。b) 单侧供电的双回路树干式结线

3)应用可供电给二、三极负荷。

(3)两端供电的单回路树干式结线

1)如图5-2c 所示

c)两端供电的单回路

树干式结线

3)应用可用于对二、三极负荷供电。

(4)两端供电的双回路树干式结线

1)如图5-2d 所示d)两端供电的双回路树干式结线

2)特点供电可靠性比单侧供电的双回路

树干式有所提高,而且其投资不比单侧供电

的双回路树干式增加很多,关键是要有双电

源供电的条件。

3)应用主要用于二级负荷,当供电电源足

够可靠时,亦可用于一级负荷。

3.高压环形结线

高压环形结线实际上是两端供电的树干式结

线。

(1)如图5-3所示

2)特点运行灵活,线路检修时可切

换电源;故障时可切除故障线段,缩短停电

时间,供电可靠性高。

图5-3 高压环形接线(3)应用可供二、三级负荷,在现代化城市

电网中应用较广泛。

(4)“开环”运行理由由于闭环运行时继电

保护整定较复杂,同时也为避免环形线路上发

生故障时影响整个电网,所以为了简化继电保

护,限制系统短路容量,大多数环形线路采用

“开环”运行方式,即环形线路中有一处开关

是断开的。高压环形电网中通常采用以负荷开

关为主开关的高压环网柜.

4.总结

(1)供配电系统的高压结线实际上往往是几种结线方式的组合,究竟采用什么结线方式,应根据具体情况,考虑对供电可靠性的要求,经技术经济综合比较后才能确定。

(2)对大中型工厂,高压配电系统宜优先考虑采用放射式结线,因为放射式结线的供电可靠性较高,便于运行管理。

(3)由于放射式的投资较大,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式或环形配电。

1.低压放射式结线

由变配电所低压母线将电能分配出去经各个配电干线(配电屏)供电给配电

箱或低压用电设备的结线方式。

(1)如图5-4所示

图5-4 低压放射式接线

(2)特点

①这种结线方式的各低压配电出线互不影响,供

电可靠性较高。

②所用配电设备及导线材料较多,且运行不够灵

活。

(3)应用多用于用电设备容量大、负荷集中或

性质重要的负荷,以及需要集中连锁起动、停车

的用电设备和有爆炸危险的场所。对于特别重要

的负荷,可采用由不同母线段或不同电源供电的

双回路放射式结线。

2.低压树干式结线

(1)低压母线放射式配电的树干式结线

1)如图5-5a 所示

2)特点

①引出配电干线较少,采用的开关设备较少,

金属消耗量也少,这种结线多采用成套的封闭

式母线槽,运行灵活方便,也比较安全。

②干线发生故障时,停电的范围大,和放射

式相比,供电的可靠性较低。

3)应用适宜于用电容量较小而分布均匀的场

所,如机械加工车间、工具车间和机修车间的

中小型机床设备以及照明配电。 a) 低压母线放射式配电的树干式结线

1)如图5-5b所示

(2)“变压器一干线组”的树干式结线

2)特点省去了变电所低压侧的整套低压配电

装置,简化了变电所的结构,大大减少了投资。

3)应用为了提高母干线的供电可靠性,一般

接出的分支回路数不宜超过10条,而且不适用于需频繁起动、容量较大的冲击性负荷和对电压质量要求高的设备。b) 低压“变压器-干线组”的树干式结线

(3)链式结线是变形的树干式结线。1)如图5-6所示

2)应用适用于用电设备彼

此距离近、容量都较小的情

况。链式连接的用电设备台

数不能超过5台、配电箱不

超过3台,且总容量不宜超

5.1.2 低压电力线路的结线方案

3. 低压环形结线

在一些车间变电所的低压侧,可以通过低压联络线相互联

结起来构成环形结线,

(1)如图5-7所示。

图5-7 低压环形结线

(2)特点

①供电可靠性较高,任一段线路故障或检修,一般可不中断供电,或只是短时停电,经切换操作后即可恢复供电;而且可使电能损耗和电压损耗减少。

②保护装置及其整定配合比较复杂,如果整定配合不当,容易发生误动作,反而扩大故障停电范围,所以低压环形线路通常多采用“开环”方式运行。

5.1.2 低压电力线路的结线方案

4.总结

(1)实际工厂低压配电系统的结线,往往是上述几种结线的综合,并且需根据具体情况而定。

(2)一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求时,宜采用树干式配电。

原因:一方面是因为树干式比放射式经济,另一方面是因为我国大多数技术人员对树干式结线的运行和管理较有经验。

(3)电力线路的结线应力求简单,有效。

1)供配电系统应简单可靠,同一电压供电系统的配电级数不宜多于两级。2)供配电系统的结线不宜太过复杂,且层次不宜过多,否则不但会造成投资的浪费,而且还会增大故障出现的机率,延长停电时间。

3)高低压配电线路应尽量深入负荷中心,以减少线路的电能损耗和金属的消耗量,并提高电压的质量。

§5.2 电力线路的结构与敷设

5.2.1 架空线路的结构与敷设

1.架空线路的特点

(1)优点成本低,投资少,安装容易,维护和检修比较方便,容易发现和排除故障,在供电区域之外的电源引人线路及部分供电区域内(例如一般工厂)得到广泛应用。

(2)缺点易受环境(如气温、大气质量和雨雪大风、雷电等)影响,一旦发生断线或倒杆事故,将可能引发次生灾害;而且,架空线路要占用一定的地面和空间,有碍观瞻、交通和整体美化,因此其使用受到一定的限制。目前,现代化的城市和工厂有减少架空线路、采用电缆线路的趋势。

2.架空线路的结构

架空线路由导线、电杆、绝缘子和线路金具等主要元件组成,

如图5-8所示。

(1) 架空线路的导线

1)导线的作用和要求

①作用是架空线路的主体,担负着输送电

能的任务。

②要求必须考虑导电性能、截面、绝缘、

防腐性、机械强度等要求;此外,还要求重量轻、投资省、施工方便、使用寿命长。

图5-8 架空线路的结构a) 低压架空线路b) 高压架空线路1-低压导线2-针式绝缘子3、5-横担4-低压电杆6-高压悬式绝缘子7-线夹8-高压导线9-高压电杆10-避雷线

2)架空导线的类型

①按电压分

㈠低压导线常用低压架空导线额定电压为

220/380V 。

㈡高压导线高压架空导线的额定电压大多

为10kV 及以上。

②按导线材料分

㈠铜线导电性能好,机械强度高,耐腐

蚀,但价格贵。

㈡铝导线导电性能、机械强度和耐腐蚀性虽比铜导线差,但它质轻价廉,

因此在可以以铝代铜的场合,应优先采用。

㈢钢线机械强度很高,且价廉,但导电性差,功率损耗大,并且易生锈,

所以,钢线一般只用作避雷线,而且必须镀锌、其最小使用截面不得小于

25mm2 。

③按导线结构分

㈠裸导线高压架空导线一般采用裸导线

Ⅰ单股线

Ⅱ多股绞线架空导线一般采用多股绞线

a) 铝绞线(LJ) 架空线路的导线一般采用铝绞线

b) 铜绞线(TJ)在有盐雾或化学腐蚀气体存在的地区,宜采用防腐钢芯铝绞

线(LGJF)或铜绞线。

c) 钢芯铝绞线(LGJ) 机械强度要求较高和35KV及以上的架空线路上宜采用钢

芯铝绞线(外层为铝线,作为载流部分;内层线芯是钢线,以增强机械强度)。

㈡绝缘导线低压架空导线大多采用绝缘导线。尤其是工厂、城市10KV及

以下的架空线路,如安全距离不能满足要求,或者靠近高层建筑、繁华街道及

(2)电杆、横担和拉线。

1)电杆

①作用及特点

是支持导线及其附属的横担、绝缘子等的支柱,是架空线路最基本的元件之一。

它应有足够的机械强度,尽可能经久耐用,价廉,且便于搬运和安装。

②电杆按材料分

㈠水泥杆目前以水泥杆应用最为普遍,它使用年限长,机械强度高,维护

简单,成本低,但重量大,搬运安装不便。

㈡金属杆金属杆分钢管杆、型钢杆和铁塔,它机械强度大,维修量小,使

用年限长,但维修费用高、价格贵,因此,主要用于110KV以上的高压架空线路上;35kV及以上线路和l0kV线路的终端杆一般用铁塔。

㈢木杆木杆虽便于加工和运输,但寿命短,又浪费木材,现以基本淘汰。

③按电杆在架空线路中的地位和功能分

直线杆(中间杆)、分段杆(耐张杆)、分支杆、转角杆、终端杆、跨越杆等型式。图5-9是各类型电杆在低压架空线路上的应用。

图5-9 架空线路的杆型及应用1、8、13、16-终端杆2、6-分支杆14-转角杆3、4、5、7、9、10、15-直线杆(中间杆)5-分段杆(耐张杆)11、12-跨越杆

2)横担

①作用安装在电杆的上部,用于安装绝缘子以

固定导线。

②类型常用的有铁横担、木横担和瓷横担。

注:从保护环境和经久耐用看,现在普遍采用的是铁横担和瓷横担,一般不用木横担。

③瓷横担特点

具有良好的电气绝缘性能,一旦发生断线故障

时它能作相应的转动,以避免事故的扩大;结

构简单,安装方便,便于维护,在l0kV 及以下

的高压架空线路中广泛应用。但瓷横担脆而易

碎,在运输和安装中要注意。图5-10为高压电杆上安装的瓷横担。

3)拉线

①作用用于平衡电杆所受到的不平衡作用力,并可抵抗

风压防止电杆倾倒,如图5-11所示。在受力不平衡的转角

杆、分段杆、终端杆上需装设拉线。

②要求拉线必须具有足够的机械强度

并要保证拉紧。

注:为了保证其绝缘性能,其上把、腰

把和底把用钢绞线制作,且均须安装拉

线绝缘子进行电气绝缘。

(3)绝缘子和金具

1)绝缘子(瓷瓶)

①作用用于固定导线并使导线和电

杆绝缘。应有足够的电气绝缘强度和

机械强度。

②线路绝缘子有高压和低压两类。

图5-12为高压线路绝缘子的外形结构。

图5-11 拉线的结构

1-电杆2-抱箍3-上把4-拉

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

供配电技术习题集及答案-第四章

4-1如何确定工厂的供配电电压? 供电电压等级有0.22 KV , 0.38 KV ,6 KV ,10 KV ,35 KV ,66 KV ,110 KV,220 KV 配电电压等级有10KV ,6KV ,380V/220V 供电电压是指供配电系统从电力系统所取得的电源电压.究竟采用哪一级供电电压,主要取决于以下3个方面的因素. 电力部门所弄提供的电源电压. 企业负荷大小及距离电源线远近. 企业大型设备的额定电压决定了企业的供电电压. 配电电压是指用户内部向用电设备配电的电压等级.有高压配电电压和低压配电电压. 高压配电电压通常采用10KV或6KV,一般情况下,优先采用10KV高压配电电压. 低压配电电压等级为380V/220V,但在石油.化工及矿山(井)场所可以采用660V的配电电压. 4—2 确定工厂变电所变压器容量和台数的原则是什么? 答:(1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即 SN>=Sc(I+II) 4-4 高压少油断路器和高压真空断路器各自的灭弧介质是什么?比较其灭弧性能,各适用于什么场合? 高压少油断路器的灭弧介质是油。高压真空断路器的灭弧介质是真空。 高压少油断路器具有重量轻,体积小,节约油和钢材,价格低等优点,但不能频繁操作,用于6—35KV的室内配电装置。 高压真空断路器具有不爆炸,噪声低,体积小,重量轻,寿命长,结构简单,无污染,可靠性高等优点。在35KV配电系统及以下电压等级中处于主导地位,但价格昂贵。 4-5、高压隔离开关的作用是什么?为什么不能带负荷操作? 答:高压隔离开关的作用是隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。但隔离开关没有灭弧装置,因此不能带负荷拉、合闸,不能带负荷操作。 4-6 高压负荷开关有哪些功能?能否实施短路保护?在什么情况下自动跳闸? 解:功能:隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。 高压负荷开关不能断开短路电流,所以不能实施短路保护。常与熔断器一起使用,借助熔断器来切除故障电流,可广泛应用于城网和农村电网改造。 高压负荷开关上端的绝缘子是一个简单的灭弧室,它不仅起到支持绝缘子的作用,而且其内部是一个汽缸,装有操动机构主轴传动的活塞,绝缘子上部装有绝缘喷嘴和弧静触头。当负荷开始分闸时,闸刀一端的弧动触头与弧静触头之间产生电弧,同时在分闸时主轴转动而带动活塞,压缩汽缸内的空气,从喷嘴往外吹弧,使电弧迅速熄灭。

供配电技术习题答案第4章

1.供配电一次设备有哪些? 答:一次设备按功能分为如下几类: (1)生产和变换设备:包括将机械能转换为电能的电动机,变换电压等级的变压器,将高电压,大电流转换为低电压或小电流以供二次设备测量的互感器等。 (2)开关设备:用来控制一次回路的接通和断开,包括高电压断路器·隔离开关·负荷开关·离合器·分断器磁力启动器等。 (3)保护设备:用来对一次回路过压或过电流进行保护的设备,包括限制短路电流的电抗器·高低压熔断器·避雷器等。 (4)载流导体:传输电流的软·硬导体,如各种类型的架空线路和电力线缆等。 (5)补偿设备:用来补偿无功功率,如并联电容器等。 (6)成套设备:将有关一次设备及二次设备安电路接线方案的要求,组合为一体的电气装置,如高低压开关柜,低压配电箱等。 2.供配电一次设备的选择有哪些原则?如何选择变压器容量和台数? 答:电气设备不管用途和工作环境有何差异,他们的选择原则都遵循一下的三个原则: 1按正常工作条件选择原则 2按短路条件效验原则 3开关设备断流能力效验原则 1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即SN>=Sc(I+II) 3.SF6高压断路器和真空断路器各自有哪些优点?适用于哪些场合? 答:SF6高压断路器的主要优点是:开断速度快,适用于需频繁操作的场所; 真空断路器的优点在于:灭弧室密封,电弧和金属热蒸汽不外泄,且不容易因潮湿,灰尘,有害气体等影响而降低他的性能;操作结构简单,整体体积小,重量轻;开断能力较强;灭弧时间短,触头消耗小,寿命长,适合于需要频繁开断的场合。 4-11.氧化锌避雷器比传统的避雷器有哪些优点?其主要技术参数有那些阿? 答:与由SiC阀片和串联间隙构成的传统避雷器相比,氧化锌无间隙避雷器具有下述优点:①结构简单,适合大规模自动化生产,尺寸小,重量轻,造价低廉。②保护性能优越。由于ZnO阀片具有优异的伏安特性,残压更低;在整个过电压作用期间均能释放能量,没有火花,所以不存在放电时延,具有很好的陡波响应特性,特别适用于GIS气体绝缘变电站、直流系统的保护。③耐重复动作能力强,只吸收过电压能量,不需吸收续流能量。④通流容

供配电技术试题A优选稿

供配电技术试题A 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

2016—2017第一学期期末考试试卷(机电系) 供配电技术(A) 注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在密封线内。 2.用黑色字迹的钢笔或圆珠笔将答案写在试卷上相对应的区域。 3. 请仔细阅读试题要求,把你所选的正确答案填在指定的表格内。 一、单项 选择题(每小题 2分,共14分) 1、高压断路器的文字符号为()。 A. QS B. QL C. QF D. QK 2、电流互感器二次额定电流一般为()。 A .5A B. 10A C. 15A D. 20A 3、在我国,110 kV及以上的电力系统通常都采取()的运行方式。 A. 中性点不接地 B. 中性点经消弧线圈接地 C. 中性点直接接地 4. 车间变电所的电压变换等级通常为()。 A. 把220~550kV降为35~110kV B. 把220~550kV降为35~110kV C. 把6~10kV降为220/38kV 5、对共有大量一、二级负荷的变电所,宜采用()主变压器。 A. 一台 B. 两台 C. 三台 6、电力变压器属于()。 A.控制类电器设备 B.保护类电器设备 C.变换类电器设备 D.补偿类电器设备 7、对于中性点不接地系统,其架空线路发生单相接地故障后,一般最多可以连续运行()。 A. 0小时 B. 1小时 C. 2小时 D. 3小时 二、填空题(每空2分,共40分) 1、水力发电厂主要分为水力发电厂、 水力发电厂和水力发电厂。 2、电压偏差是指电气设备的与其之差,通常用它对 的百分比来表示。 3、低压刀开关是一种最普通的低压开关电器,适用于交流、额定电 压、直流、额定电流为及以下的配电系统中,作不频繁手动接通和分段电路或作隔离电源保证安全检修之用。 4、高压熔断器(FU)是人为在电网中设置的环节,其功能主要是对电路 及其设备进行保护。 5、型号T(L)J的含义为。 6、电力变压器按绕组绝缘和冷却方式分,有、和 等变压器。 7、对居住小区变电所,一般采用变压器,如采用变压 器,单台容量不宜超过800kVA。

建筑供配电技术答案

一、选择题(共30小题,每小题1分,共30分) 1、平均额定电压的应用场合为() A.受供电设备 B.线路 C.变压器 D.以上全部 2、人们俗称的“地线”实际上是() A.中性线 B.保护线 C.保护中性线 D.相线 3、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为( )系统。 A.TN-C B.TN-S C.TN-C-S D.TT 4、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为() A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.随便 5、我们通常以( )为界线来划分高压和低压。 A.1000V B.220V C.380V D.1000KV 6、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过( )的工厂,可视为小型工厂。 A.500kVA B.100kVA C.5000kV D.1000kV 7、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为() A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.保安负荷 8、某厂全年用电量为800×10kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为() A.41个 B.35.6个 C.36个 D.42个 9、变压器的有功功率损耗由___两部分组成() A.有功损耗和无功损耗 B.铁损和铜损 C.电阻损耗和电抗损耗 D.以上都不对 10、满负荷的负荷指的是。() A.动力负荷 B.耗用电能的用电设备 C.耗用电能的用电单位 D.用电设备所耗用的电功率 11、负荷持续率表征___设备的工作特性() A.连续工作制 B.短时工作制 C.断续同期工作制 D.长期工作制 12、尖峰电流是指持续时间为__的短时最大负荷电流。()

供配电技术习题答案第6章(DOC)

第六章 电力线路 6-1 高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式? 答:(1)① 高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。 缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。 ② 高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。 缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。 配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。 ③ 低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。 缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。 ④ 低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。 缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。 (2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。 6-2 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。 答:电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少,施工维护方便,易于发现和排除故障,受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠,不易受外界影响,美观等优点。 6-3导线和电缆截面的选择原则是什么?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么? 答:(1)导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件。 ①按允许载流量选择导线和电缆截面. ②按允许电压损失选择导线和电缆截面. ③按经济电流密度选择导线和电缆截面. ④按机械强度选择导线和电缆截面. ⑤满足短路稳定的条件. (2)一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度。 (3)照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面,再校验其他条件。因为照明线路对电压要求较高。 6-4 三相系统中的中性线(N 线)截面一般情况下如何选择?三相系统引出的两相三线制线路和单相线路的中线截面又如何选择?3次谐波比较严重的三相系统的中性线截面又如何选择? 答:(1)一般三相四线制线路中的中性截面0S ,应不小于相线截面?S 的一半,即 ?S S 5.00≥ (2)由三相系统引出的两相三线制线路和单相线路,因中性线电流和相线电流相等,故中性截面与相线截面相同,即

供配电技术本科习题 2

课后习题复习 一、填空题 1.由发电机、变压器、输配电线路和用户组成的整体称为电力系统。 2.电力网是由变压器和输配电线路组成的。 3.变电所从规模上分可分为枢纽变电所、地区重要变电所和一般变电所。 4.变压器中性点经消弧线圈接地的电网发生单相接地故障时,故障电流也很很_小__,所以它也属于小接地电流系统__。 5.根据电压等级一般电力网有有高压网络、中压网络和低压网络3级网络。 6.通常根据使用的一次能源不同将电厂分成____火力发电厂__、_水力发电厂_、__核电厂_和_新能源发电厂_等。 7.对于500kV输电线路,通常输送容量___1000~1500___、输送距离__150~850___。8.通常电力的传输主要有直流与交流_两种方式。 9.通常电能质量主要有_电压__和_频率两部分。 10.火力发电厂使用的一次能源主要是__煤____、_油_和天然气__ 二、选择题 11.枢纽变电所二次电压一般为( A )。 A.220kV或110kV B.330kV或500kV C.110kV或10kV D.35kV或10kV 12.我国110kV及以上电压等级的电力系统均属于( D )。 A.小接地系统B.中性点不接地电流系统 C.中性点经消弧线圈接地系统D.大接地电流系统 13.柔性交流输电系统的英文缩写是( C )。 A.SVC B.UPFC C.FACTS D.STATCOM 14.中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压不变而非故障相对地电压升高到原来相电压的( B )。 33 A.3倍B.倍C./2倍D.2倍 15.发电机额定电压高于所供电网额定电压的( C )。 A.7% B.2% C.5% D.10% 16.220V单相供电电压允许偏差为( A )。 A.+7%~-10% B.+5%~-10% C.+7%~-5% D.+5%~-5% 17.用电设备的额定电压规定与供电电网的额定电压(B )。 A.高5% B.相同C.高7% D.高10% 18.35kV及以下电压等级的电力系统属于( A )。 A.小接地系统B.中性点直接接地电流系统 C.大电流接地系统D.大接地电流系统 19.静止无功补偿器是( C )。 A.SVC B.UPFC C.STATCOM D.FACTS 20.变压器直接与发电机相连,则其一次绕组额定电压应与发电机额定电压( B ) 。 A.高5% B.相同C.高7% D.高10% 21.什么是电力系统?它的作用是什么? 由发电机、变压器、输配电线路和用户组成的整体称为电力系统。起着生产、分配、输送和消耗电能的作用。

《供配电技术》课后答案

第一章 1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为 6 ~10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6 ~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的?为什么? 答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定). (2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的. 1-4,电能的质量指标包括哪些? 答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性. 1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 △U%=(U-UN)/UN ×100 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 &U=Umax-Umin &U%=(Umax-Umin)/UN ×100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。 1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什么要求? 答:电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T,2T和3T的额定电压。

供配电技术期中考试题解析

《供配电技术》2019-2020(1)期中考试题解析 成绩:班级:学号:姓名: 一、填空题:(每空1分,共30分) 1.电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 2.互感器的作用:高电压或大电流按比例变换成低电压或小电流、使仪表和继电器标准化和二次设备与一次主电路隔离。 3.电力系统的电能质量是指电压、频率和波形的质量。 4. 日负荷曲线是按时间的先后绘制的,年负荷曲线是按负荷的大小和累计时间绘制的。 5.倒闸操作的顺序应该是:设备和线路投入运行时,应先闭合高压隔离开关,再闭合高压断路器;退出运行时应先分断高压断路器,再分断高压隔离开关。 6.短路分单相短路、两相短路、两相接地短路和三相短路四种类型,其中三相短路属对称短路。 7.短路冲击电流流过瞬间,较大的电动力会造成设备的机械损伤;短路发热是一个绝热过程。 8.用相对值表示元件的物理量,称为标幺制,其中近似计算法中的基准容量通常取100 MVA;系统标称电压为10kV时,基准电压取10.5 kV;标称电压为35kV时,基准电压取37 kV。 9.变配电所常用的主接线形式:线路-变压器组接线、单母线接线和桥式接线。 二、判断正误题:(每小题2分,共20分) 1.Ⅲ级供电负荷应必需采用两个电源供电。(错) 2.变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(对) 3. 发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以它们的频率不同。(错) 4.中性点不接地系统发生单相接地时三相设备的正常工作关系并未受到影响,不必进行处理。(错) 5. 装有两台主变时,任一台变压器均应满足总计算负荷的70%~90%的要求。(错) 6. 供配电系统中三相短路发生的几率最大,因此被用来作为短路电流计算的依据。(错) 7.高压负荷开关可以带负荷分合控制电路。(对) 8. 中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。(错) 9. 无限大容量电力系统,发生两相短路时的短路电流为三相短路时的2/3倍。(错) 10. 电压互感器一次侧有一端必需接地。(错) 三、选择题(每小题2分,共14分) 1. 在配电设计中,通常采用_______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。(B) A.20min B.30min C.60min D.90min 2. 用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。(A) A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 3. 小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。(B) A. 相电压 B. 线电压 C.过电压 D. 都可以

供配电技术复习题及答案

供配电技术复习题及答案 第一章 1、平均额定电压的应用场合为 A.受供电设备 B.线路 C.变压器 D.以上全部 2、电能的质量标准是 A.电压、频率、波形 B.电压、电流、频率 C.电压、电流、波形 D.电压、电流、功率因数 3、国家标准GB12325-90《电能质量?供电电压允许偏差》规定:10kV及以下三相供电电压允许偏差为 A.?10% B.?7% C.?5% ,7%,,10% 4、人们俗称的“地线”实际上是 A.中性线 B.保护线 C.保护中性线 D.相线 5、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为( )系统。 A.TN-C B.TN-S C.TN-C-S D.TT 6、中性点不接地的电力系统当发生单相接地时,正常相对地电压 A.升高为原来的3倍 B.降低为原来的3倍 C.降低为原来的倍 D.升高为原来的倍 7、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为 A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.随便 8、我们通常以( )为界线来划分高压和低压。 A.1000V B.220V C.380V D.1000KV 9、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过( )的工厂,可视为小型工厂。 A.500kVA B.100kVA C.5000kV D.1000kV

第二章测试题: 1、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为 A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.保安负荷 2、南方某厂的夏日负荷曲线上P占的时间为10h,冬日负荷曲线上P占的时间11为2h,则年负荷曲线上P占的时间为 1 A.12h B.2330h C.2050h D.4380h 3、某厂的年最大负荷为1752kW,T为4000h则年平均负荷为 max A.800kW B.19200kW C.1752kW D.159.87kW 4、某电焊变压器铭牌额定容量S=42KVA暂载率ε%=60功率因数N N COSφ=0.62,η=0.85,给该电焊变压器供电的支线负荷P为 N C A.20.2kW B.40.34kW C.23.76kW D.47.46kW 5、某工厂全年用电量为:有功电度600万度,无功电度7480万度,则该厂的平均功率因数为 A.0.78 B.0.62 C.0.56 D.0.44 46、某厂全年用电量为800×10kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为 A.41个 B.35.6个 C.36个 D.42个 7、变压器的有功功率损耗由___两部分组成 A.有功损耗和无功损耗 B.铁损和铜损 C.电阻损耗和电抗损耗 D.以上都不对 8、满负荷的负荷指的是。 A.动力负荷 B.耗用电能的用电设备 C.耗用电能的用电单位 D.用电设备所耗用的电功率 9、负荷持续率表征___设备的工作特性 A.连续工作制 B.短时工作制 C.断续同期工作制 D.长期工作制

供配电技术习题答案第5章 (1)

第五章 电气设备的选择 5-1 电气设备选择的一般原则是什么? 答:电气设备的选择应遵循以下3项原则: (1)按工作环境及正常工作条件选择电气设备 a 根据电气装置所处的位置,使用环境和工作条件,选择电气设备型号; b 按工作电压选择电气设备的额定电压; c 按最大负荷电流选择电气设备和额定电流。 (2)按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定 (3)开关电器断流能力校验 5-2 高压断路器如何选择? 答:(1)根据使用环境和安装条件来选择设备的型号。 (2)在正常条件下,按电气设备的额定电压应不低于其所在线路的额定电压选择额定电压,电气设备的额定电流应不小于实际通过它的最大负荷电流选择额定电流。 (3)动稳定校验 式中,) 3(sh I 为冲击电流有效值,m ax I 为电气设备的极限通过电流有效值。 (4)热稳定校验 式中,t I 为电气设备的热稳定电流,t 为热稳定时间。 (5)开关电器流能力校验 对具有断流能力的高压开关设备需校验其断流能力。开关电气设备的断流容量不小于安装点最大三相短路容量,即max .K oc S S 5-3跌落式熔断器如何校验其断流能力? 答:跌落式熔断器需校验断流能力上下限值,应使被保护线路的三相短路的冲击电流小于其上限值,而两相短路电流大于其下限值。 5-4电压互感器为什么不校验动稳定,而电流互感器却要校验? 答:电压互感器的一、二次侧均有熔断器保护,所以不需要校验短路动稳定和热稳定。而电流互感器没有。 5-5 电流互感器按哪些条件选择?变比又如何选择?二次绕组的负荷怎样计算? 答:1)电流互感器按型号、额定电压、变比、准确度选择。 2)电流互感器一次侧额定电流有20,30,40,50,75,100,150,200,400,600,800,1000,1200,1500,2000(A )等多种规格,二次侧额定电流均为5A ,一般情况下,计量用的电流互感器变比的选择应使其一次额定电流不小于线路中的计算电流。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选的大一些。 3) 二次回路的负荷取决于二次回路的阻抗的值。 5-6 电压互感器应按哪些条件选择?准确度级如何选用? 答:电压互感器的选择如下: ●按装设点环境及工作要求选择电压互感器型号; ●电压互感器的额定电压应不低于装设点线路额定电压; ●按测量仪表对电压互感器准确度要求选择并校验准确度。 计量用电压互感器准确度选0.5级以上,测量用的准确度选1.0级或3.0级,保护用的准确度为3P 级和6P 级。

供配电技术第二版第五章

5-1 电气设备选择的一般原则是什么? 解:电气设备的选择应遵循;以下3全原则. (1).按工作环境及正常工作条件选择电气设备 a.根据电气装置所处的位置,使用环境和工作条件,选择电气设备型号. b.按工作电压选择电气设备的额定电压 c.按最大负荷电流选择电气设备和额定电流 (2).按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定 (3).开关电器断流能力校验 5—2 高压断路器如何选择? 答:高压断路器按其采用的介质划分,主要有油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器等。油断路器分多油和少油两大类。它们各有特点。由于成套电装置应用普遍,断路器大多选择户内型的,如果是户外型变电所,则应选择户外断路器。高压断路器一般选用以上几种划分的主要断路器。并且在选用时应遵行电气设备选择的一般原则并做短路电流校验:1、电气设备的额定电压应不低于其所在线路的额定电压,2、电气设备的额定电流应不小于实际通过它的最大负荷电流,3、电气设备的极限通过电流峰值应不小于线路冲击电流,4、电气设备的最大开关电流应不小于线路短路电流,5、电气设备热稳定允许的热量应不低于短路电流在继电保护作用时间所产生的热量。同时也要考虑经济问题,以免选规格过大的,以至于浪费。 5-3跌落式熔断器如何校验其断流能力? 跌落式熔断器需校验断流能力上下限值,应使被保护线路的三相短路的冲击电流小于其上限值,而两相短路电流大于其下限值. 5-4电压互感器为什么不校验动稳定,而电流互感器却要校验? 答:电压互感器的一。二次侧均有熔断器保护,所以不需要校验短路动稳定和热稳定。 而电流互感器没有。 5-6 电压互感器应按哪些条件选择?准确度级如何选用? 答:电压互感器的选择如下: ●按装设点环境及工作要求选择电压互感器型号; ●电压互感器的额定电压应不低于装设点线路额定电压; ●按测量仪表对电压互感器准确度要求选择并校验准确度。 计量用电压互感器准确度选0.5级以上,测量用的准确度选1.0级或3.0级,保护用的准确度为3P级和6P级。 5-7、室内母线有哪两种型号?如何选择它的截面? 答:母线的种类有矩形母线和管形母线,母线的材料有铜和铝。 母线截面选择:(1)按计算电流选择母线截面.(2)年平均负荷、传输容量较大时,宜按经济电流密度选择母线截面. 易凯(6101103185) 5-8支柱绝缘子的作用是什么?按什么条件选择? 答:作用是用来固定导线或母线,并使导线与设备或基础绝缘, 支柱绝缘支的选择应符合下列几个条件: 按使用场所选择型号 按工作电压选择额定电压 校验动稳定。 5-9 穿墙套管按哪些条件选择? 答:穿墙套管按下列几个条件选择:

供配电技术习题答案

供配电技术习题答案 莫岳平 翁双安2012版 1---7、电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电电源有什么要求? 用电负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上造成的影响程度分级。 一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。 二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。 三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。 1-11试确定图1-17所示电力系统中各变压器的一次、二次绕组的额定电压。 kV U kV U T NT NT 121,5.10:.2.11==;kV U kV U T NT NT 4.038.01.1,5.10:.2.12≈?== kV U kV U T NT NT 5.101005.1,110:.2.13=?==;kV U kV U T NT NT 4.038.01.1,10:.2.14≈?== 2--1用电设备按工作制分哪几类?各有何工作特点?

用电设备按工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3) 短时工作制 连续工作制:是指设备在无规定期限的长时间内恒载的工作制,在恒定负载连续运行到达热稳定状态。此类设备有通风机、水泵、电动扶梯、照明等。 断续周期工作制:是指设备按一系列相同的工作周期运行,每一周期由一段恒定负载运行时间和一段停机并断电时间组成,但在每一周期内运行的时间较段,不足以使电机到达热稳定状态,且每一周期的起动电流对温升无明显影响。 断续周期工作制的设备用负荷持续率来表征其工作特征。 %100%1000?+=?=t t t T t ε T----工作周期 t----工作周期内的工作时间 t0----工作周期内的停歇时间 (3)短时工作制 :是指设备在恒定负载下按制定的时间运行,在未到达热稳定前就停机,其停机时间足以让电机温度下降到环境温度。 2--5什么叫尖峰电流?尖峰电流与计算电流同为最大负荷电流,各在性质和用途上有那些区别?

供配电技术试题

2016—2017第一学期期末考试试卷(机电系) 供配电技术(A) 注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在密封线内。 2.用黑色字迹的钢笔或圆珠笔将答案写在试卷上相对应的区域。 3. 请仔细阅读试题要求,把你所选的正确答案填在指定的表格内。 一、单项 选择题 (每小题2分,共14分) 1、高压断路器的文字符号为()。 A. QS B. QL C. QF D. QK 2、电流互感器二次额定电流一般为()。 A .5A B. 10A C. 15A D. 20A 3、在我国,110 kV及以上的电力系统通常都采取()的运行方式。 A. 中性点不接地 B. 中性点经消弧线圈接地 C. 中性点直接接地 4. 车间变电所的电压变换等级通常为()。 A. 把220~550kV降为35~110kV B. 把220~550kV降为35~110kV C. 把6~10kV降为220/38kV 5、对共有大量一、二级负荷的变电所,宜采用()主变压器。 A. 一台 B. 两台 C. 三台 6、电力变压器属于()。 A.控制类电器设备 B.保护类电器设备 C.变换类电器设备 D.补偿类电器设备7、对于中性点不接地系统,其架空线路发生单相接地故障后,一般最多可以连续运行()。 A. 0小时 B. 1小时 C. 2小时 D. 3小时 二、填空题(每空2分,共40分) 1、水力发电厂主要分为水力发电厂、水力发 电厂和水力发电厂。 2、电压偏差是指电气设备的与其之差,通常用它对的百分比来表示。 3、低压刀开关是一种最普通的低压开关电器,适用于交流、额定电压、直流、额 定电流为及以下的配电系统中,作不频繁手动接通和分段电路或作隔离电源保证安全检修之用。 4、高压熔断器(FU)是人为在电网中设置的环节,其功能主要是对电路及其设备进行保 护。 5、型号T(L)J的含义为。 6、电力变压器按绕组绝缘和冷却方式分,有、和等变压器。 7、对居住小区变电所,一般采用变压器,如采用变压器,单台容量不宜超过 800kVA。 8、配电网电压等级为110kV及以下,其中电压等级为的,称为高压配电网;配电变压 器低压侧引出的配电网,称为低压配电网。 三、判断题(每题1 分,共15分) 1. 电力系统就是电网。() 2. 核能发电厂的发电过程是核裂变能→热能→电能。() 3. 变电所的作用是接受电能和分配电能。() 4. 把将交流电变换为直流电,或把直流电变换为交流电的场所,称为变流所。() 5、高压负荷开能够断开短路电流。() 6、电流互感器工作时二次侧不得开路。() 7、电压互感器工作时二次侧不得开路。() 8、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。() 9、目前环氧树脂浇注干式变压器的额定电压最高为35kV() 10、变压器的额定容量(kV·A)指在额定工作状态下变压器能保证长期输出的容量。()

供配电技术习题答案第7章

第六章供配电系统的继电保护 5-1继电器保护装置的任务和要求是什么? 答:(1)继电保护的任务: ①自动地、迅速地、有选择地将故障设备从供电系统中切除,使其他非故障部分迅速恢复正常供电。 ②正确反映电气设备的不正常运行状态,发出预告信号,以便操作人员采取措施,恢复电器设备的正常运行。 ③与供配电系统的自动装置(如自动重合闸、备用电源自动投入装置等)配合,提高供配电系统的供电可靠性。 (2)对继电保护的要求:根据继电保护的任务,继电保护应满足选择性、可靠性、速动性和灵敏性的要求。 5-2电流保护的常用接线方式有哪几种?各有什么特点? 答:1、三相三继电器接线方式。 它能反映各种短路故障,流入继电器的电流与电流互感器二次绕组的电流相等,其接线系数在任何短路情况下均等于1。这种接线方式主要用于高压大接地电流系统,保护相间短路和单相短路。 2、两相两继电器接线方式。 它不能反映单相短路,只能反映相间短路,其接线系数在各种相间短路时均为1。此接线方式主要用于小接地电流系统的相间短路保护。 3、两相一继电器接线方式。 这种接线方式可反映各种不同的相间短路,但是其接线系数随短路种类不同而不不同,保护灵敏度也不同,主要用与高压电动机的保护。 5-3 什么叫过电流继电器的动作电力、返回电流和返回系数? 答:(1)使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的动作电流。 (2)使继电器返回到启始位置的最大电流称为继电器的返回电流 (3)继电器的返回电流与动作电流之比称为返回系数 5-5电磁式电流继电器和感应式电流继电器的工作原理有何不同?如何调节其动作电流?答:(1)工作原理的不同之处在于:电磁式电流继电器的原理在于利于变化继电器的电流来调节弹簧的作用力,调节其与常开触头的开合。而感应式电流继电器的原理在于调节制动力矩,使蜗杆与扇形齿轮啮合。这就是叫继电器的感应系统动作。 (2)调节电磁式电流继电器的动作电流的方法有两种:①改变调整杆的位置来改变弹簧的反作用力进行平滑调节;②改变继电器线圈的连接。 感应式继电器的动作电流可用插销改变线圈的抽头进行级进调节;也可以用调节弹簧的拉力进行平滑调节。 5-6 电磁式时间继电器、信号继电器和中间继电器的作用是什么? 答:①电磁式时间继电器用于继电保护装置中,使继电保护获得需要延时,以满足选择性要求。 ②信号继电器是继电保护装置中用于发出指示信号,表示保护动作,同时接通信号回路,发出灯光或者音响信号 ③中间继电器的触头容量较大,触头数量较多,在继电保护装置中用于弥补主继电器触头容量或者触头数量的不足。 5-7 电力线路的过电流保护装置的动作电流、动作时间如何整定?灵敏度怎样校验?

供配电技术试题以及答案

供配电技术试题以及答 案 https://www.wendangku.net/doc/a310305404.html,work Information Technology Company.2020YEAR

一、填空题(每题 2 分,共20 分) 1、配电所的任务是()和()电能。 2、电压偏差是指电气设备的( )和( )之差。 3、用电设备的额定电压要与()的额定电压相同。 4、短路全电流为()和()之和。 5、熔断器主要是对电路和设备进行()保护。 6、我国供电系统规定的工频是()HZ。 7、架空线路主要由(),横担,绝缘子,()构成。 8、工厂电力线路的接线方式有()、()和环形接线。 9、工厂供电系统的过电流保护装置有()、()和继电保护。 10、继电器按用途分为()和()两类。 二、判断题(每题 2 分,共 20 分) 1、一般中型工厂电源进线电压是6-10KV。() 2、频率和电压是衡量电能质量的两个参数。() 3、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。() 4、电力系统发生短路故障会产生电动力效应和热效应。() 5、工厂提高功率因数的方法是并联电容。() 6、断路器可进行短路保护和过流保护。() 7、配电所主要设备是变压器。() 8、负荷开关能带负荷通断电路。() 9、工厂的低压配电电压一般采用220/380V。() 10、电压互感器工作时二次侧不得短路。() 三、简答题(每题10 分,共 50 分) 1、工厂供电对工业有什么重要作用对工厂供电工作有什么要求 2、 2.什么叫短路短路的原因有哪些他对电力系统有哪些危害 3.工厂的用电设备按工作制可分哪几类每一类的工作特点如何并各列举一种设备。 4.电力负荷的含义是什么电力负荷按重要性分哪几级各级电力负荷对供电电源有

供配电第五章课后习题答案

习题解答(五) 学习单元一 1. 电力变压器的作用是什么? 变压器是一种静止的电气设备,是应用电磁感应原理,在频率不变的基础上将电压升高或降低,电力变压器是变电所中最重要的设备,属于变换类设备。主要作用是传输电能,将电力系统中的电力电压升高或降低,以利于电力的合理输送、分配和使用。 2. 电力变压器的主要技术参数有哪些? (1)额定容量S N.T(kV·A)。 (2)额定电压U N(kV或V)。 (3)额定电流I N(A)。 (4)额定频率f N (Hz)。 (5)阻抗电压U d%。 (6) 空载电流I0%。 (7)空载损耗P0。 (8)短路损耗P d。 (9)额定温升。 (10)冷却方式。 学习单元二 1.什么是电力变压器的实际容量?什么是电力变压器的额定容量? 电力变压器的额定容量S N.T(kV·A)。指在额定工作状态下变压器能保证长期输出的容量。由于变压器的效率很高,所以规定一、二次侧的容量相等。 电力变压器的实际容量是指变压器在实际使用条件(包括实际输出的最大负荷和安装地点的环境温度)下,在不影响变压器的规定使用年限(一般为20年)时所能连续输出的最大视在功率S T,单位是kVA。 2、某工厂变电所有两台SL7-500/10型配电变压器(Yyn0联结)。试计算这两台变压器 (查有关手册得SL7-500/10型变压器的有关数据ΔP0= 1. 08kW,ΔP k=6. 的经济运行的临界负荷。

9kW , I 0% = 2.1 ,U k % =4。) 解 已知SL7-500/10型配电变压器(Yyn0联结)的有关技术数据: ΔP 0= 1. 08kW , ΔP k =6.9kW , I 0% = 2.1 ,U k % =4。 由式(5-14)得 var 5.10500100 1.2100%.00k S I Q T N =?=≈? 由式(5-15)得 var 20500100 4100%.k S U Q T N k N =?=≈? 取K q =0.1。由式(5-18)可得变压器的经济负荷率 kVA Q K P Q K P S S N q k q T N cr 34620 1.09.65.101.008.1250020 0.=?+?+??=?+??+??= 因此,当负荷S <346kVA 时,宜一台运行;当负荷S >346kVA 时,宜两台运行。 模块测试卷五答案 一、填空(20%) 1、R10容量系列变压器容量等级有100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000kV·A 等。 2、SJL-1000/10为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏。 3、电力变压器按绕组绝缘和冷却方式分,有油浸式、树脂绝缘干式和充气式(SF6 )等变压器。高层建筑中的变电所一般都采用干式变压器或充气变压器。充气(SF6 )变压器一般用于成套变电所。

相关文档