文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆桥架施工合同

电缆桥架施工合同

电缆桥架购销合同

甲方(需方):

乙方(供方):

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规之相关规定,结合本工程的实际情况,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就供货事宜,经友好协商达成一致,订立本合同。

一、工程名称:

二、交货地点:

三、合同范围:

四、供货时间:根据工程进度及甲方的供货通知

4.1 甲方根据施工进度情况于10日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需求计划。

4.2 乙方必须严格按照甲方提供的计划,准时将所购电缆桥架送到施工现场,分楼号卸至指定地点。

五、本合同总价款:

暂定人民币元(大写:元整),本合同所约定的单价费用一次包死不再调整。最终结算时实际供货量如有增减,按投标报价中的对应型号价格结算。

5.1产品名称、型号、外形尺寸、数量、单价、总款额见报价总表(附后)。

5.2运费、装卸费、包装费、配件等费用均包含在单价中,且此单价不随市场原材料的价格波动而变化,货到施工现场时,无论市场原材料价格上涨还是下降,在本合同内单价均不做调价。

六、结算及付款方式:

6.1 合同签订后3日内预付10%的预付款。

6.2乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场,经甲方、

乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后,十日内付至全部电缆桥架总款额的90%,余款在竣工验收合格后一次性付清。

七、电缆桥架的质量要求、技术标准及违约责任

7.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准,并满足图纸设计要求。

7.2 乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定,同时乙方必须出具相应的批次、合格证(带企业标识牌)、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等。

7.3 乙方必须保证所生产的电缆桥架经现场检测全部合格。

7.4 若乙方未按期交货,则视为乙方违约,由乙方向甲方支付1000元/天的违约金,并按甲方的要求重新组织材料进场,并承担由此给甲方带来的一切经济损失。

7.5甲方不按合同约定支付价款,按每日1000元/天支付违约金。

7.6 若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货,交货日期相应顺延。

7.7 在质保期内,乙方应做好质保工作。若乙方生产的电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题,乙方应在接到甲方通知24小时内无条件更换电缆桥架,并承担由此给甲方、住户和施工方带来的一切经济损失。如乙方不能按照合同约定及时处理,甲方有权代为处理,发生的一切经济费用甲方有权直接从质保金中扣除,无须通知乙方。质保金不足以抵偿的,乙方在接到甲方书面通知后7日内将超出质保金的费用以支票或现金的形式支付甲方,否则视为乙方严重违约,乙方将承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。

7.8如所供产品有质量问题,乙方在三日内无条件更换,如乙方不能按时按质更换供货,则甲方有权解除合同并有权自行采购,乙方自愿无条件支付甲方自行采购所发生费用的两倍赔偿并无条件承担由此带来的一切直接和间接的经济损失及法律责任。

7.9电缆桥架厚度要求: 500宽度桥架板为1.5mm钢板,400宽度桥架板为1.2mm钢板,300宽度桥架板为1.2mm钢板。桥架含外连接片、连

防火封堵、电缆桥架安装施工方案

生产现场电缆防火封堵电缆桥架安装 施工方案

施工组织设计纲要 一、工程概况及特点 1、工程概况: 本工程为电缆防火封堵工程。其中封堵位置包含:控制室、变压器、电缆沟、水处理室、防火墙、穿墙孔洞、电缆夹层、端子箱、汇控柜、断路器、机构箱,发电机组等。 2、工程特点: 工程设计特点主要是围绕发电厂的关键部位、本着国家电力行业《二十五项反事故措施》的要点进行设计,工程特点是既要达到国家标准,又要达到环境美化要求(技术质量),既实用又美观。使电缆防火封堵工程和电厂输变电系统融为一体,使整体美观和谐。 3、设计宗旨: 在设计电缆沟道的施工方案时,应充分考虑到以下原则: (1)安全可靠、经济适用、便于安装;维护; (2)符合中国国情,既要适合新建工程,也要适用于 改、扩建工程的需要; (3)、电缆隧道设计、施工,做到有法可依、有章可循。规范化是本设计、施工的宗旨。施工要有产品说明书、产品合格证,并提交施工资质(由供货单位施工的)。 二、国家电力公司电缆防火封堵工作标准 1.总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产

安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 1.4本标准参照原电力部DL5027-93《电力设计典型消防规程》、国标GB50229-96《火力发电厂于变电所设计防火规范》等规定制定。 2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。 2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室、消弧线(接地变)室所用变室,保护室、电缆夹层、电气柜(盘)、交直流柜(盘)控制屏及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞。 3.2竖井和进入油区的电缆入口处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆穿入处。 3.4室内电缆沟电缆穿至开关柜的入口处。其它需要封堵的部位。 4.材料选择

电缆桥架施工合同协议书

电缆桥架施工合同协议 书 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

电缆桥架购销合同 甲方(需方): 乙方(供方): 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规之相关规定,结合本工程的实际情况,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就供货事宜,经友好协商达成一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、交货地点: 三、合同范围: 四、供货时间:根据工程进度及甲方的供货通知 4.1 甲方根据施工进度情况于10日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需求计划。 4.2 乙方必须严格按照甲方提供的计划,准时将所购电缆桥架送到施工现场,分楼号卸至指定地点。 五、本合同总价款: 暂定人民币元(大写:元整),本合同所约定的单价费用一次包死不再调整。 六、结算及付款方式: 6.1 合同签订后3日内预付10%的预付款。

6.2乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场,经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后,十日内付至全部电缆桥架总款额的90%,余款在竣工验收合格后一次性付清。 七、电缆桥架的质量要求、技术标准及违约责任 7.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准,并满足图纸设计要求。若乙方生产的电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题,乙方应在接到甲方通知24小时内无条件更换 电缆桥架,并承担由此给甲方、住户和施工方带来的一切经济损失。如乙 方不能按照合同约定及时处理,甲方有权代为处理,发生的一切经济费用甲方有权直接从质保金中扣除,无须通知乙方。质保金不足以抵偿的,乙方在接到甲方书面通知后7日内将超出质保金的费用以支票或现金的形式支付甲方,否则视为乙方严重违约,乙方将承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。 7.8如所供产品有质量问题,乙方在三日内无条件更换,如乙方不能按时按质更换供货,则甲方有权解除合同并有权自行采购,乙方自愿无条件支付甲方自行采购所发生费用的两倍赔偿并无条件承担由此带来的一切

电缆桥架采购合同

大唐长春第三热电厂新建2×350MW机组工程 电缆桥架采购合同 买方: 卖方: 合同签订地点: 合同签订时间: 合同双方:(以下简称买方) (以下简称卖方) 买卖双方达成协议,并同意按如下条款签订本合同。 定义 本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。 1、“买方”是指大唐长春第三热电厂,包括该法人(或该组织)的法定代表人(法定负责人)、法人(组织)的继任方和法人(组织)的受让方。 2、“卖方”是指扬中市金驹电力设备厂,包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。 3、“合同”是指本文件及其附件中的所有部分。 4、“合同价格”是指在本合同第3章中规定的部分。 5、“生效日期”是指本合同第17章中所规定的合同生效日期。 6、“技术资料”是指合同设备及其与电厂相关的设计、制造、监造检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件),和本合同规定的用于合同电厂正确运行和维护的文件。 7、“合同设备”是指卖方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品。 8、“监造”是指在合同设备的制造过程中,由买方和买方委托有资质的监造

1.2 凡卖方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是安全的、经济的、成熟可靠的。 1.3 设备的技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件一。 1.4 卖方提供合同设备的供货范围按合同附件二。 1.5 卖方提供的技术资料按合同附件三。 1.6 卖方提供的技术服务按合同附件七。 1.7 卖方提供设备的运输及保险费用按合同附件六。 第二章供货范围 2.1 合同供货范围及技术要求详见技术协议书(或合同附件一、附件二)。 2.2 合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件,但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺,在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的,并且是满足合同附件一号对合同设备的性能保证值要求所必须的,均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上,且不与买方发生费用问题。 第三章合同价格 3.1 本合同价格即合同总价为¥(大写:)。 3.2 本合同价格包括合同设备(含备品备件、专用工具)、技术资料、技术服务等费用,还包括合同设备的税费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。 3.2.1 合同设备价格为(大写:)。 本合同设备价格包括与设备有关的卖方所应缴纳的税费、技术资料费、从制造厂到始发站(车上)的运输、装卸、保险费及所有设备包装费以及合同设备所需进口配套设备的进口环节的相关费用和国外验收费用。 3.3 合同的分项价格见附件六。 3.4 本合同总价在合同有效期内为不变价。合同执行期间,设备材料价格 得提供给与“合同设备”和相关工程无关的第三方。 18.7 卖方保障买方为本合同或其任何部分规定用途而使用合同设备、服务

电缆桥架购销合同样本

编号:YB-HT-5059 电缆桥架购销合同样本 Sample of purchase and sale 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订:Yunbo Design

电缆桥架购销合同样本 电缆桥架购销合同范文一 甲方(需方):乙方(供方): 因甲方建设工程的需要向乙方订购,为保证产品的质量和供货,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定,经甲乙双方共同协商同意,双方本着平等互利的原则,签订本合同。 一、材料名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价 1、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准,最终按实结算。 2、上述材料单价为固定价格,若因市场变化导致上述材料的单价上涨或下跌均不调整(变更除外),则甲乙双方应在乙方送货前商量好材料价格并以书面形式变更,如无书面形式变更,则

以本协议确定价格为准。在没有得到甲方明确指示前,或在乙方明确要求变更价格前,乙方不得送货,否则损失自担。 二、技术标准及质量要求 1、产品质量必须符合国家现行标准或规范、行业标准或规范、地方政府有关的现行规定。本合同产品质量执行如下标准:。乙方所供应 2、产品样板(如有):合同签订前两天,乙方应按甲方要求提供产品样板给甲方留存,作为批量产品验收的标准之一。甲方确认的产品样板时仅对其尺寸、造型或色泽等外观负责。若乙方提供的样板不符合国家有关质量标准,即使在甲方确认定板后乙方供应同等产品并被甲方使用,而后出现产品质量问题的,乙方不能免责,仍然须对产品的质量负责。 三、交货条款 1、订货方式:甲方在合同中直接签订合同内的表箱内的电器原件厂家及电器原件的配置,甲方以传真或者手机短信息的形式将每批次到货通知传至乙方。到货通知中注明每批到货的规格

电缆桥架施工合同.pdf

 6.2乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场,经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后,十日内付至全部电缆桥架总

款额的90%,余款在竣工验收合格后一次性付清。桥架含外连接片、连接螺栓,材质为热板喷塑,颜色为淡灰色。 八、合同纠纷的解决方式:

桥架安装承包合同

竭诚为您提供优质文档/双击可除 桥架安装承包合同 篇一:桥架安装承包协议书 桥架安装承包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本分项工程承包施工事项经双方协商达成一致,订立本合同,并认真履行。 1、工程名称:****** 2、承包形式:包清工 3、承包范围:电气管道井内桥架安装。 4、结算方式:固定单价元/米,竣工后根据完成工程量按实结算。结算造价=实际安装工程量*固定单价 5、工程进度:按甲方要求工期内完成承包范围内容,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。 6、质量上:乙方保证工程施工质量符合设计要求,达

到国家质量评定合格标准。如达不到质量要求必须在工期要求范围内进行整改,乙方承担其整改费用。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使甲方满意,确保竣工验收顺利通过。 7、安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。 8、文明卫生:现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不 吵,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。 9、材料的使用:乙方按实际用量提报用料计划,最终结算超出实际用量的部分,甲方按购买价格的1.2倍扣回材料款。 10、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同,合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付,并承担甲方实际损失的2倍。 11、付款方式:安装完成后付至结算总价的%,竣工验收付至结算总价的%,余款%,待安装调试完毕后3个月内做出核实结果一次性付清。

电缆桥架安装施工方案

桥架安装专项施工方案

项目简介

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 4 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11

电缆电桥架安装专项施工方案 1 工程概况 本方案xxxxx电气设备配电,照明系统及接地安全系统工程项目桥架安装方案。工程内容如下表所示。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备 (1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。 (2)各种电缆桥架技术文件齐全。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。

3.1.2 材料准备 (1)电缆桥架及其附件:应采用经过喷塑处理的大跨距及普通定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。 (2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 (3)材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过处理。 (4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 3.1.3 主要机具准备 (1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。 (2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.4 施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。

电缆桥架购销合同

合同编号: XX项目电缆桥架购销合同 需方: ______________________________________ 供方:____________________________________ 合同名称:_________________________________ 签约地点:_________________________________ 签约日期:_______ 年______ 月 ______ 日

XX项目电缆桥架购销合同 甲方(需方): ______________________________________ 乙方(供方): ______________________________________ 因甲方建设___________ 工程的需要向乙方订购, 为保证产品的质量和 供货,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定,经甲乙双方共同协商同意,双方本着平等互利的原则,签订本合同。 1、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到 工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准,最终按实结算。 2、上述材料单价为暂定价格,若因市场变化导致上述材料的单价上涨或下跌,则甲乙双方应在乙方送货前商量好材料价格并以书面形式变更,如无书面形式变更,则以本协议确定价格为准。在没有得到甲方明确指示前,或在乙方明确要求变更价格前,乙方不得送货,否则损失自担。 二、技术标准及质量要求 1、产品质量必须符合国家现行标准或规范、行业标准或规范、地方政府有关的现 行规定。本合同产品质量执行如下标准: _____________________________________ 。乙方所供应 的材料应为全新、未使用过的符合上述质量要求的货品,质量须不低于此等规范要求。 2、产品样板(如有):合同签订前两天,乙方应按甲方要求提供产品样板给甲方留存,作为批量产品验收的标准之一。甲方确认的产品样板时仅对其尺寸、造型或色泽等外观负责。若乙方提供的样板不符合国家有关质量标准,即使在甲方确认定板后乙方供应同等产品并被甲方使用,而后出现产

桥架安装施工方案模版

一:工程概况 本工程位于天津市静海县团泊新城西区,健康产业园西南角。北临北华路,南侧为鄱阳湖,西接津交路辅道,东临东海道。工程建成后集比赛、训练、办公等为一体。工程由体育馆和排球馆两个单体场馆建筑组成。 二: 桥架安装说明 1、电缆桥架梁下0.10m安装,当与风管、水管交叉时,管道从上至下安装顺序为:风管、电缆桥架、压力水管,各层管道之间应预留安装维护间距。 2、金属线槽和电缆桥架水平安装时,支架间距不大1.5米,垂直安装间距不大于2.0米。灯具安装时避开线槽,强弱电线槽或桥架应保持不小于净距为300mm。 3、所有消防用电的桥架均为防火金属封闭桥架。若不敷设在桥架内桥架及线槽内电线、电缆不得有断点和接头,向同一设备供电的主用电缆和备用电缆通在同一桥架内敷设时应采用防火隔板隔开。 (1):200MM以下的桥架,采用30*3角钢做龙门支架。 (2)300-400MM的桥架,采用40*4角钢做龙门支架。 (3)500MM以上的桥架,采用50*5角钢做龙门支架。 (4)桥架水平支架安装间距2米 (5)桥架竖向支架安装间距1.5米 (6)支架具体做法见施工要点 三:工艺流程 支架制作→弹线定位→支架安装→桥架安装 四:施工要点 1:支架制作 具体做法为: (1)水平桥架支架

(2)、竖向桥架支架安装 说明:竖井内桥架采用10#槽钢做龙门支架

注:桥架支架、吊架说明: 桥架支架长度根据现场实际情况制作。 支架采用角钢制作除锈后,刷红丹防锈漆二遍,刷驼灰面漆二遍。 支架焊接连接处,角钢与角钢三面施焊,要求焊缝饱满,无夹渣、咬肉现象。 2:拉线定位 (1)、根据图纸及施工现场确定始端到终端,找好水平线,用拉线沿顶棚在线路的中心线进行放线。根据中心线再确定两边膨胀螺栓的位置,沿顶棚放好螺栓位置的水平线。 (2)按桥架安装说明要求,分匀档距并用笔标出具体位置。 3、支架安装 (1)在确定支吊架的位置时,应按以下要求确定: 1、电缆桥架水平敷设时,支撑跨距要求为2m。 2、电缆桥架垂直敷设时,固定点间距要求为1.5m。 3、非直线段的支、吊架位置见图1,桥架弯通或三通、四通弯曲半径不大于300mm 时,应在距弯曲段与直线段接合处500mm的直线段侧设置一个支吊架。当弯曲半径大于300mm 时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。 注意:安装支、吊架时,先安装桥架弯通或三通、四通处的支、吊架,然后再安装直线段的桥架支、吊架。 图1 桥架非直线段支、吊架位置图 (a)弯通;(b)三通;(c) 四通

电缆桥架供货合同

买卖合同 合同编号:JTNJ-20100425 出卖人(以下简称“甲方”):华鹏集团有限公司 买受人(以下简称“乙方”):中铁十局集团济南铁路工程有限公司 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间: 第二条 严格执行经八路高层住宅电缆桥架招标文件JAJB-0404的规定。 第三条出卖人对质量负责的条件及期限:在规定的期限内对所供应的产品质量负责。 第四条包装标准、包装物的供应与回收:无 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:合格证、检测报告 第六条合理损耗标准及计算方法:无 第七条标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由甲方承担。 第八条交(提)货时间、方式、地点:交货地点为济南市经八路高层住宅工地西楼。交货时间:以乙方书面通知时间为准。交货方式:双方按合同及国家质量标准进行验收。 第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输到经八路高层2号院西段工地,甲方承担运输途中一切费用和卸车费用,在运输及材料装、卸过程中发生的一切事宜均 由甲方承担。 第十条检验标准、方法、地点及期限:货到工地后由乙方工地负责人和工程监理根据施工要求进行验收,如符合要求,买受人或其委托代理人应在7天内签字确认并出具收货 及验收凭证,如发现到货与合同规定的品种、规格、材质、数量、质量不符,应在 24小时内提出异议。

第十一条成套设备的安装与调试:无 第十二条结算方式、时间及地点:按实供数量结算,货到工地并验收合格后供方出示正式发票15日内付货款的50%;安装完毕验收合格后付至总货款的95%,余款5%为质量保证金,交房验收合格后2年无质量问题付清所有货款。 第十三条担保方式(也可另立担保合同):无 第十四条本合同解除的条件:双方货款结清后,10日内合同自动失效。 第十五条违约责任: 1.工业品品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,甲方应按逾期交货部分货款总值 2‰计算向乙方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给乙方造成的经济损失。乙方有权解除合同。 2.甲方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,乙方如果需要,应照数补交。如乙方需要而甲方不能交货,则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值的 2‰的违约金。乙方工程结束若有部分剩余产品,按本合同价退货,退货运费由乙方承担。 3.产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,甲方应偿付乙方以延期交货部分货款2‰的违约金。 4. 产品价格如须调整,必须经双方协商,在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如甲方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,甲方应按延期交货价款的 2‰作为违约金付给乙方。 5. 甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同,必须提出充分理由,经双方协商一致后方能施行,提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。 6. 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝收货或供货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。 7. 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。 8.本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲、乙双方协商,另订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。 第十六条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让,另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。

电缆桥架施工协议

电缆桥架施工协议 甲方: 乙方: 经双方协商就甲方委托乙方进行电缆桥架及线缆铺设施工等事项达成以下协议:第一条:双方义务和职责 1.甲方提供施工主材:电缆桥架、支架钢材、电缆连接头。 2.甲方提供乙方施工所需电源及场地。 3.乙方自备辅材:焊条、油漆、膨胀螺钉等。 4.乙方负责一楼所有电缆桥架的安装及线缆的铺设。 5.乙方需安甲方的要求按时完成施工。 第二条:结算方式 1.协议所含全部费用共计人民币: 2.协议签字生效后,甲方先支付20%,之后根据施工进度逐步支付至60 %. 3.乙方施工结束,经甲方检验合格后付清剩余款项。 4.在付清工程款前,乙方必须开具全额发票。

第三条:安全责任 乙方在施工过程中必须采取有效措施坚决杜绝重大安全事故发生, 出 现安全事故,一切责任概由乙方自己负责。 第四条:其它 1. 协议签字生效后双方各自履行协议条款,出现分歧双方友好解决, 协商不成由有关部门仲裁。 2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。 3. 本协议自签定之日起生效。 日 期:甲方(盖章): 甲方代表(签名): 乙方(盖章): 乙方代表(签名): 日 期:

电缆桥架施工规范要求 电缆桥架按电力施工规范要求应进行良好接地,对于镀锌电缆桥架无 须有专门接地装置,其本体即可作为接地干线;对于表面进行非金属处理的桥架则必须有专门的接地装置;桥架的接地线可用 VV- 16mm2 电缆或等截面的铜编织线,该线通常由用户自备,如由本厂供货,则应在合同中注明,长距离的电缆桥架每隔30 —50m 接地一次。 电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨 距。桥架的安装应以国家规范为准,目前可参照《电缆桥架安装图集 86S D169》进行。桥架在安装过程中严禁载人,如现场情况确有必要时,必须有安全保障设施方可载人,本事项对于不合格或非专业的操作人员尤为重要。桥架的立柱、托臂等支架可与基础预埋件焊接固定,也可采用膨胀螺栓固定,对于现场焊接处一定要做好防腐 处理,通常由用户现场涂刷防腐漆。 电缆桥架水平敷设时,桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的1 /4以内,对于大跨距桥架最好放在支承架上对接,在有弯通或三通的地方则需单独增加支承点,垂直方向的托臂每隔 1. 5m设一固定点。桥架内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水平敷设的电缆通常每隔2m左右作一固定点;对于垂直敷设的电缆应每隔1—1. 5m固定一次,在改变标高的端部也应予以固定。

复合环氧树脂复合型电缆桥架技术协议书

复合环氧树脂复合型电缆桥架 技术协议书 买方: 卖方: 日期:20 年月日

目录第一章设计基础数据 第二章标准规范 第三章技术参数及技术要求 第四章供货范围 第五章图纸资料交付 第六章质量控制检验试验与甲方监造 第七章性能保证及质量保证 第八章涂漆包装及运输 第九章开箱验货 第十章指导安装调试试运行及验收 第十一章培训及售后服务 第十二章主要配套制造商 第十三章其它

第一章设计基础数据1.1 环境条件 1.1.1 气温: 年平均气温:17.2℃ 最热月平均气温:30.7℃ 最冷月平均气温:14.4℃ 极端最高温度:50.1℃ 极端最低温度:-45.3℃ 1.1.2 气压: 年平均气压:96.5 kPa 月最低气压:95.4 kPa 设计采用气压:96.5 kPa 1.1.3 降雨量: 年平均降雨量:1367.6毫米 月平均最大降雨量:323.5毫米 月平均最小降雨量:14.8毫米 历年最大积雪厚度:5厘米 年降雪天数: 2.2天 1.1.4 湿度: 年平均相对湿度:81% 最热月平均相对湿度:84%

最冷月平均相对湿度:80% 1.1.5 风速: 常年主导风向:多年N风,频率11% 年平均风速: 1.3 m/s 最大月平均风速: 1.6 m/s 极端最大风速(瞬时最大风速):27.4 m/s 基本风载荷(10米基本风压值):25kgf/m2 1.1.6 大气现象: 年平均蒸发量:1030.2mm 月平均最大蒸发量:147.2mm 月平均最小蒸发量:31.6mm 年平均日照时数:1174.9小时 年平均雷暴天数:42.9天 年无霜期天数:329天 1.1.7 地震烈度:7度 1.1.8 海拔高度:小于1000m 1.2 污秽条件 污秽等级按Ⅲ级考虑 第二章标准规范 乙方提供的复合环氧树脂复合型电缆桥架须遵循和参照执行下列设计、制造、检验标准:JB/T10216-2013 《电控配电用电缆桥架》

完整版电缆桥架安装施工方案

诺德广场电气工程施工方案 电缆桥架安装篇 一、工程概况诺德广场电缆桥架施工范围为诺德广场三层地下室、四层裙 房、 AB 塔楼强电水平桥架、弱电水平桥架、强电竖井桥架、弱电竖井桥架;室内均采用涂塑桥架,水平桥架沿顶棚采用角钢立柱、吊支架和托臂安装,垂直桥架沿竖井用角钢支架安装;强弱电桥架均为钢制槽式桥架;弱电、消防桥架均为防火桥架,图纸中有标注有隔板的,应按比例分隔。 二、准备工作 1、熟悉图纸,与水暖、通风、空调各专业协调, 确定电缆桥架安装位置及走向,以保证各专业的管道均能安装就位,排列布置合理,符合设计及施工规范要求;同时核算桥架及附件、配件的用量。 2、安装电缆桥架使用的主要机具:电工工具、冲击钻、手电钻、台钻、高凳、卷尺、钢锯、线坠、粉线袋等。 3、电缆桥架的订货严格采用设计图纸上选定的材质、规格、型号,选择国家定点厂的优质产品,电缆桥架选用涂塑槽式、梯式桥架,电缆桥架、配件均采用优质冷轧板制作,表面防护处理采用涂塑工艺制作而成。桥架支架、吊架,不采用厂家配件,须根据现场实际情况调整支架、吊架的各项参数,以符合现场实际要求。 4、为方便安装施工,保证质量,各种特殊形状的弯通、非标准件一律现场实测实量,并把外形尺寸及时提供给生产厂家,由生产厂家进行工厂化加工,这样既能保证工程安装质量,同时降低了现场工 人的生产劳动强度

5、电缆桥架到货后,首先核对规格、型号等是否符合图纸及定货合同要求,外观是否良好,各类配件、附件是否齐全,是否出具出厂合格证、试验、检验报告等。 6、桥架内外应光滑平整,无毛刺,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角,不应有扭曲、翘边等变型现象。螺栓、垫圈、弹簧垫等配件均为镀锌件。 7 、配合土建的结构施工,检查确认预留洞、预埋铁的数量位置是否正确,有问题及时处理。 三、施工工艺 1、工艺流程 弹线定位T膨胀螺栓安装T立柱、吊支架和托臂安装T电缆桥架安装T电缆桥架接地 2、弹线定位 根据设计图纸确定进出线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端找好水平线或垂直线,用粉线袋沿墙壁、顶棚等处,沿线路的中心线弹线;按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距,并用笔标出具体位置。 3、水平桥架支、吊架、托臂的安装,竖直桥架的支架安装方法 (1)水平桥架(槽式)吊架安装

电缆桥架采购合同

电缆桥架采购合同 甲方:山东粤安化工有限公司 乙方: 经双方协商甲方所使用的电缆、桥架由乙方供应,为明确甲乙双方的权利、义务,共同确定以下条款: 一、产品名称、数量、价格 说明:1、此合同结算价为含增值税,包含乙方生产、运输、装卸过程中的所有费用。 2、供货数量为预计量,乙方须满足甲方工程实际需求量;最终结算以甲方开具的 入库单为准。 3、针对本项目甲方需追加数量时乙方须及时供给,产品价格不能高于合同价。 二、质量要求、技术标准 1、乙方保证所供电缆、桥架必须是国标产品。

2、产品的质量要求:符合现行国家和山东省相关标准及规范,符合设计图纸及相关技术参数要求,达到消防验收合格标准。甲方要求乙方所供产品质量等级为合格级品,乙方发货时应随产品附证明其质量等级的产品出厂合格证。 3、产品的质保期按照电缆行业标准执行,实行“三包”。因产品质量问题给甲方造成的全部损失由乙方承担。 4、验收标准:产品技术、性能指标应符合国家标准,乙方发货时必须附该产品按此标准进行检验的质量证明书或材质检验单等技术资料,甲方以此标准及国家现行的相关规范、标准对产品进行验收,甲方有权使用国家的多种验收标准,产品同时达标时为合格,否则为不合格。为杜绝不合格的产品进入市场,乙方承诺:若发现本次供货产品中有不合格产品,乙方免费更换并向甲方赔偿总货款金额10倍的违约金 5、本合同产品取样及检测等费用由乙方承担,如检测不合格甲方全部退货,乙方承担全部相关损失。 三、供货时间、地点 1、供货时间:乙方根据甲方要求于年月日前全部供货至现场。 2、供货地点:乙方送货至甲方指定工地。乙方按甲方提供的存放场地自行卸货、存放,经业主、监理、甲方和乙方四方共同对规格型号、数量及外观初步验收后方能交货。 四、产品包装标准及费用:原厂包装保证产品不受损害,电缆轴由乙方回收,包装、运输及装卸费用由乙方承担。 五、付款方式及要求 1、付款方式:合同签订后甲方向乙方预付合同总价的50 %;全部货到工地验收合格半年后付50 %。

桥架购销合同(合同示范文本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-044649 桥架购销合同(合同示范文

桥架购销合同(合同示范文本) 桥架购销合同范文1 需方 (以下简称乙方) 合同编号:供方 (以下简称甲方) 签订地点: 在前期招标并确定中标单位的基础上,根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本桥架购销合同。 一、数量、计量单位、单价、金额 二、质量标准 乙方桥架供货产品必须经国家专业质量检测机构与认证,必须符合国家现行标准和规范,并与标的及设计要求相一致。 三、出卖人对质量负责的条件及期限, 乙方应对所售产品的质量及使用功能负责,在设计要求及合理的使用期限内,质保期为一年,自工程检验合格之日起,乙方有义务对非甲方原因而产生的问题产品进行保修与退换,在安装完成前甲乙双方还应签订质量保修书,作为本合同附件。 四、包装标准、包装物的供应与回收 每批主要部件应配有适当数量的标志,其内容可含有:型号、规格、制造厂

名等,产品外标志应清晰,同时应能反映产品基本信息,产品包装应能防止在运输过程中受到损伤,也可按甲方要求分类包装, 五、随包装的必备品、配件、工具数量及供应办法随包装的产品必备品、配件、附件、工具数量应齐全,保证所供产品能正常安装与使用。 六、合理损耗标准及计算方法 在运输过程中应尽量避免损耗,结算数量应以现场实际接收数量为准,损耗品乙方负责自行处理。 七,交提货方式、地点 交货方式为现场交货,甲方要求供货时应提前_ _ 天告知乙方,同时供货前_ __天乙方也应有义务通知甲方,使其能有时间进行现场检验并为其安排堆放场地,交货地点为施工现场 八、运输方式和费用负担 乙方应采取合理的运输方式,保证货物能按要求时间到达,并承担因此产生的费用。 九,检验标准、方法、地点及期限 1,材料设备单价与约定不符,由乙方承担所有价差, 2,材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符,甲方拒绝接收保管,由乙方运出施工场地并重新采购,并由乙方承担相应费用。 3,到货地点与要求不符,由乙方负责运至合同中指定地点, 4,供应数量少于甲方约定的数量时,由乙方在规定时间内补齐,不能因此影响工程进度,若现场实际需求大于清单量,乙方须甲方要求增量,并保持货物单价不变。

桥架安装承包合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 桥架安装承包合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

篇一:架线桥架安装承包合同 有线桥架安装承包合同 工程名称:有线电缆桥架安装 甲方:德州市克代尔房地产开发有限责任公司乙方:质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程架设电线电缆的桥架部分承包给乙方,特定如下合同: 一、承包方法: 1、承包形式:包工包料 2、工作范围:工程上的主体预埋、桥架安装、竣工验收、材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。 3、承包价格:约计桥架870 米,单价元/ 米,暂定总价为元,竣工后根据完成工程量按实结算。 二、工程进度:按甲方要求,总工期7 天,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约,工程不准延期,如有延期每天罚款1000元。工程自XX年11月17日开工,XX年11月24日竣工。 三、质量上:项目部对该工程质量管理目标—一次性验收合格。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施 工队伍,保证正常的使用功能,使甲方满意, 确保竣工验收顺利圆满 四、安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,

甲方 不承担任何责任。 五、文明卫生:现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给项目和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。 六、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同,合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付,并承担甲方实际损失的 3 倍。 七、付款方式:桥架进场付总工程的40%,安装完成后再付总价的20%,竣工验收后再付总价的20%,余款20%待有限安装调试完毕后 3 个月内做出核实结果一次性付清。 八、未尽事宜,双方另作协商。 甲方:乙方: 日期:XX 年10 月12 日 篇二:桥架安装承包协议书 桥架安装承包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原

电缆桥架安装施工要求及规范

电缆桥架安装施工要求 及规范 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

电缆桥架安装施工要求及规范1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设 1.2 和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。见图 及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1.金属桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯,接地线最小允许截面积不小于4mm2; 3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。 12.2 施工准备 2.1 技术准备: 1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。 2.施工执行工艺标准、图集、规范齐全。 3.电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录,以保证施工顺利进行。 4.根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。 1.及型号必须符合设计要求,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件。 2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象。 3.桥架订货或制作应按设计要求进行,不应有误,应反复校核以免造成浪费。

电缆桥架安装施工工法

电缆桥架安装施工工法 目录 1 工程概况 2 编制依据 3 施工准备和部署 4 施工工艺与方法 4.1 工艺流程: 4.2 弹线定位: 4.3 预留孔洞: 4.4 支架与吊架安装要求及预埋吊杆、吊架 4.5 预埋铁的自制加工 4.6 钢结构 4.7 金属膨胀螺栓安装 4.8 电缆桥架安装 4.9 吊装电缆桥架 4.10 地面电缆桥架安装 4.11 电缆桥架内保护地线安装 5 质量标准 6 成品保护 7 质量记录

8 安全消防措施 9 环保与文明施工 1 电缆桥架安装施工方案 1 工程概况 2 编制依据 2.1 上海市邮电设计咨询研究院有限公司绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备 (1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。 (2)各种电缆桥架技术文件齐全。 (3)电缆桥架安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (4)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 3.1.2 材料准备 (1)电缆桥架及其附件:应采用经过热镀锌处理阻燃、耐火和普通的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。

(2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 (3)镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 (4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 3.1.3 主要机具准备 (1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。 (2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.4 作业环境准备 (1)配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。 (2)顶棚和墙面的第一边喷浆全部完成后,方可进行电缆桥架敷设。 (3)高层建筑竖井内土建湿作业全部完成。 (4)地面电缆桥架应及时配合土建施工。 3.1.5 施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。