思考题

1-13 说明图1-27所示220kV线路在空载时有无电流,送、受端电压是否相等。

图1-27 220kV输电线

2-3 什么叫电压降落、电压损耗和电压偏移?

2-5一般闭式电力网、各线段R/X值相等的闭式电力网以及等截面闭式电力网的功率分布的特点是什么?

习题

4-3某区域变电所有两台31.5MV A变压器并联运行,且由长100km的双回输电线路供电,额定电压为110kV。变电所最大负荷为40MW,cosφ=0.8,一年中负荷的功率因数恒定,T max=6000h。变压器参数为P k=210kW,P0=36kW,U k%=10.5,I0%=0.9;线路参数为r1=0.17Ω/km,x1=0.409Ω/km,b1=2.82×10-6S/km。如果两台变压器全年运行,试计算线路和变压器的年电能损耗(计算所需的τmax按T max=6000h和cosφ=0.8查课本77页表3-1获取)。

2-5 试对图2-33所示某220kV区域电力网络进行潮流计算。已知:

导线参数

Ab段:LGJ-400,15km,r1=0.08Ω/km,x1=0.418Ω/km,b1=2.7×10-6S/km

bc段:LGJ-400,180km

变压器参数

T-1:SFPL3-31500/220,额定电压220/38.5kV,等值参数(归算至高压侧)分别为:R T=13.95Ω,X T=218.18Ω,ΔP0=83.7kW,ΔQ0=284kVar;

T-2:SFPSL-60000/220,额定电压220/69/46kV(中、低压侧网络额定电压分别为60kV和44kV),容量比100/100/66.7(60/60/40MV A),等值参数(归算至高压侧)分别为:R T1=3.36Ω,R T2=1.44Ω,R T3=2.58Ω,X T1=129.5Ω,X T2=-7.85Ω,X T3=63.1Ω,ΔP0=97.8kW,ΔQ0=666kV ar。

V 20+j10MVA 20+j10MVA

30+j20MVA

图2-33 220kV 区域电力网络

要求:(1) 绘制电网归算到220kV 的等值电路,各变压器的励磁导纳支路接在高压侧;(2) 潮流计算要求确定各节点(包括节点d 、e 、f )的实际电压和各支路的功率,计算中要考虑功率损耗和电压降落。

注意:题目中仅有节点A 的电压已知(242kV ),节点d 、e 、f 处所标电压为网络的额定电压。

2-9 图2-37为一110kV 的简单网络,导线均采用LGJ-95型,图中所示负荷均为变电所的运算负荷。导线为LGJ-95,r 1=0.33Ω/km ,x 1=0.429Ω/km ,b 1=2.65×10-

6S/km 。不计功率损耗,计算该环网的功率分布。

A

C

图2-37 110kV 简单环网

2-15 110kV 两端供电网络的接线图如图2-40。

A B

LGJ-120

LGJ-95LGJ-95

图2-40 110kV 两端供电网络

导线参数:

LGJ-120:r1=0.27Ω/km,x1=0.423Ω/km,b1=2.69×10-6S/km

LGJ-95:r1=0.33Ω/km,x1=0.429Ω/km,b1=2.65×10-6S/km

变压器参数:

变电所C:2×SFL1-15000,110/11kV,P k=100kW,P0=19kW,U k%=10.5,I0%=1.0

变电所D:2×SFL1-10000,110/11kV,P k=72kW,P0=14kW,U k%=10.5,I0%=1.1

试对该两端供电网络作以下计算:

(a) 假设全网为额定电压,计算变电站C和D的运算负荷(考虑线路的对地电纳)。

(b)若A、B两个母线的电压分别为V A=112kV,V B=110kV,相位相同,基于(a)的运算负荷,不计网络的功率损耗,计算网络中的功率分布。

1、2章电力系统稳态分析作业答案

1、电力系统的结线方式及特点? 答:无备用结线:单回路放射式、干线式、链式网络;优点是简单、经济、运行方便。缺点是供电可靠性差,不适用于一级负荷占很大比重的场合。有备用结线:双回路放射式、干线式、链式、环式和两端供电网络;优点是供电可靠性和电压质量高。缺点是可能不够经济。 2、电力系统中性点的运行方式有哪些?我国电力系统中性点的运行方式如何? 答:中性点分为两类:即直接接地和不接地;在我国,110KV 及以上的系统中性点直接接地,60KV 以下的系统中性点不接地。 3、什么叫分裂导线?为什么要用这种导线? 答:分裂导线又称复导线,就是将每相导线分成若干根,相互保持一定距离。这种分裂导线可使导线周围的电、磁场发生很大变化,减少电晕和线路电抗,但线路电容也将增大。 4、架空线路全换位的作用? 答:架空线路使用的绝缘子是分针式和悬式两种;作用是减少三相数的不平衡。 5、一条110kV 架空线路长150km ,导线为150-LGJ ,导线的直径为16.72mm ,水平排列,导线间距为 4m 。 试求线路单位长度的电阻、电抗和电纳,画出等值电路图; 6、1)画出变压器Γ型等值电路模型写出出参数计算公式;(2)画出变压器π型电路模型并写出参数计算公式。 7、系统接线如图所示,如果已知变压器1T 归算至121kV 侧的阻抗为2.95+j 48.7Ω,2T 归算至110kV 侧的阻抗为Ω+4.4848.4j ,3T 归算至35kV 侧的阻抗为Ω+188.9127.1j ,输电 线路的参数已标于图中,试分别作出元件参数用有名值和标么值表示的等值电路。 6 T 2 10kV T 1T 3 110kV 35kV 10kV 习题8图 31.5MV A 10.5/121kV 20MV A 110/38.5kV 10MV A 35/11kV 6.6+j8Ω 10.5+j20.8Ω 1 ~ 2 3 4 5

电力系统稳态分析(陈珩)作业答案

电力系统稳态分析(陈珩) 作业答案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。(4)环保性。 1-3.何为电力系统的中性点其运行方式如何它们有什么特点我国电力系统中性点运行情况如何 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为0,非接地相电压升高 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其 倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图来解释) 1-5.消弧线圈的工作原理是什么补偿方式有哪些电力系统一般采用哪种补偿方式为什么 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。

稳态第五章 作业含答案

1、两台发电机容量均为100MW ,耗量特性分别为: 211110.20.002G G F P P =++ (t/h ) 222230.10.002G G F P P =++ (t/h ) 两台发电机同时供一个负荷L P ,试求: 1)当系统负荷L P =65MW 时,120G P MW =,245G P MW =分配负荷是不是最优方案? 2)当L P =160MW 时,两发电机间的最优分配方案是多少? 解: 1) ??? ????+==+==22221111004.01.0004.02.0G G G G P dP dF P dP dF λλ(1分), 当120G P MW =,245G P MW =代入上式 令212128.045*004.01.028.020*004.02.0λλλλ=?? ??=+==+=,所以是最优分配。 2)当L P =160MW 时 5.92,5.67160004.01.0*004.02.02121211==?? ?? =++=+=G G G G G G P P P P P P λ 2、三个火电厂并列运行,各发电厂的耗量特性F (t/h )及功率约束条件如下:(10分) 21114.00.300.00070G G F P P =++ 100MW 1G P ≤≤200MW 1T 22223.50.320.00040G G F P P =++ 120MW 2G P ≤≤250MW 2333 3.50.300.00045G G F P P =++ 150MW 3G P ≤≤300MW 当总负荷为700MW 和400MW 时,试分别确定发电厂间功率的经济分配(不计网损影响) 解:

稳态第三章3

第三章简单电力网络的计算和分析 第四节电力网络潮流的调整控制 一、调整控制潮流的必要性 如上的分析计算都表明:辐射形网络中的潮流是不加控制也无法控制的,它们完全取决于各负荷点的负荷;环形网络中,环式网络的潮流,如不采取附加措施,就按阻抗分布,因而也是无法控制的;两端供电网络的潮流虽可借调整两端电源的功率或电压适当控制,但由于两端电源容量有一定限制,而电压调整的范围又要服从对电压质量的要求,调整幅度都不可能大。但另一方面,从保证安全、优质、经济供电的要求出发,网络中的潮流往往需要控制。以下,就以简单网络为对象说明调整校制潮流的必要性,进而介绍几种调整控制的手段,但应指出,因简单网络与复杂系统本无界限,这里虽以简单网络为对象,所列举的调整控制手段往往也用于复杂系统。 设图3-17中各线段单位长度的参数完全相等,则其中的功率将按式(3-35),即按长度分布。再设线段1-3远短于线段1-2、2-3,则由

可见,如节点3的负荷不远小于节点2,流经线段1-3的功率将会很大,以致可能使该线段过负荷,严重危及安全供电。 例如:假设l31=0, l12= l23 ,P2=P3,则Pa=0.5P2, Pb=1.5P2 例如:假设l31=0, l12= l23 ,P 2=2P2, P 3 =0,则Pa=P2, Pb=P2 再设图3-17中各线段导线各不相同,以致r12/ x12≠ r23/ x23 ≠ r31/ x31,则其中的功率将按式(3-30a)、(3-30b).即按线段的阻抗分布,网损为: 312322322122)()(r I I I r I I r I P a a a +++++=?∑ 312232232221222)()(r U S S S r U S S r U S P N a N a N a --+-+=?∑

电力系统稳态分析第六次作业参考答案 可编辑

第五次作业 1、 造成电力系统电压水平波动的原因是什么 2、 电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点 3、 在常用的无功补偿设备中,那些无功补偿设备具有正的调节效应那些具有负的调节效应 4、 什么叫电力系统的电压中枢点电压中枢点的电压调整方式有那几种 5、 常用的调压措施有那些对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取何种调压措施对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用何种调压措施 6、 电力系统无功电源最有分布的目的是什么无功电源最优分布的原则是什么 7、 电力系统无功最优补偿的目的是什么无功最优补偿的原则是什么 8、某降压变电所由110kV 线路供电,变电所装有一台40MVA 普通变压器,如图三所示。110kV 送端电压U1保持115kV 不变。若要求变电所10kV 母线电压U2变化范围不超出~,试选择变压器分接头。 9、电力网接线如下图所示,已知Ω=70ij X ,变电所低压母线要求逆调压(最小负荷时电压为额定电压,最大负荷时电压为105%U N ),低压母线额定电压为10KV ,变压器额定电压为 KV 11/%5.22110?±。最大负荷及最小负荷时,归算到高压侧的实际电压分别为: KV U KV U j j 2.110;1.101min .max .='='。若i U 不变,求应选择的变压器分接头和并联电容器的容量。 电力系统稳态分析第五次作业参考答案 1、 造成电力系统电压水平波动的原因是什么 答:造成电力系统电压水平波动的原因是电力系统无功负荷的波动。(要保持电力系统的电压在正常水平,就必须维持在该电压水平下的无功功率平衡,当电力系统无功负荷波动时,电力系统的的无功功率平衡关系被破坏,相应的电力系统的电压水平也就发生波动) 2、 电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点 答:电力系统的频率只有一个,频率调整也只有调整发电机有功出力一种

稳态作业参考答案

第一章 1、电力系统的各部分界限示于图1,各电压级的额定电压及功率输送方向已标明在图中。试求:(1)发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压;(2)各变压器的额定变比;(3)设变压器T-1工作于+5%抽头、T-2工作于主抽头、T-3工作于%抽头时,各变压器的实际变比。 解: (1) G : T-1:242kV T-2:220/121/ T-3:35/11kV T-4:220/121kV (2) T-1:1 : T-2: : : 1 T-3: : 1 T-4: : 1 (3) T-1:242(1+5%)kV 1 : T-2: : : 1 T-3:35%)/11kV : 1 第二章 1、求容量为20MV A 、变比为121/的三相双绕组变压器的参数和等值电路,并在等值图上注明原边和副边。若额定变比改为110/11kV 时,参数和等值电路是否发生变化哪一种用于升压变压器,哪一种用于降压变压器 已知:Pk=163KW ,P0=60KW ,Uk%=, I0%= 解: (1) 222 2163121 5.97k N T PU R ?===Ω

(2) 222 222 6022 5 022 163110 4.931000100020%10.511063.5310010020 60 4.961010001000110 %320 4.9610100100110 k N T N k N T N T N N T N PU R S U U X S P G S U I S B S U --?===Ω??===Ω ?= ==??=?=?=? 2、双绕组变压器S N =15MV A 110/11(KV) P 1k =133KW P 0=50KW U k%= I 0%=,试确定该变压器的参数及等值电路。参数归算到110KV 侧) 解: 升压变压器 121/;一般发电机的额定电压,符合变压器一次侧额定电压的要求U1N=UGN=(1+5%)UN(直接和发电机相连变压器); 121=110*(1+10%),为变压器二次侧电压 降压变压器 110/11;11=10*(1+10%),符合变压器二次侧额定电压的要求U2N=(1+10%)UN(负载);110符合变压器一次侧额定电压的要求U1N=UN(降压变压器或中间联络变压器)

稳态作业参考答案

稳态作业参考答案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第一章 1、电力系统的各部分界限示于图1,各电压级的额定电压及功率输送方向已标明在图中。试求:(1)发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压;(2)各变压器的额定变比;(3)设变压器T-1工作于+5%抽头、T-2工作于主抽头、T-3工作于-2.5%抽头时,各变压器的实际变比。 解: (1) G:10.5kV T-1:10.5/242kV T-2:220/121/38.5kV T-3:35/11kV T-4:220/121kV (2) T-1:1 : 2.195 T-2:5.714 : 3.143: 1 T-3:3.182 : 1 T-4:1.818 : 1 (3) T-1:10.5/242(1+5%)kV 1 : 2.305 T-2:5.714 : 3.143: 1 T-3:35(1-2.5%)/11kV 1.773 : 1 第二章 1、求容量为20MVA、变比为121/10.5kV的三相双绕组变压器的参数和等值电路,并在等值图上注明原边和副边。若额定变比改为110/11kV时,参数和等值电路是否发生变化?哪一种用于升压变压器,哪一种用于降压变压器 已知:Pk=163KW,P0=60KW,Uk%=10.5, I0%=3.0 解:

(1) (2) 2222 2 2 6022 5022 163110 4.931000100020%10.511063.5310010020 60 4.961010001000110 %320 4.9610100100110 k N T N k N T N T N N T N PU R S U U X S P G S U I S B S U --?===Ω??===Ω ?===??= ?=?=? 2、双绕组变压器S N =15MVA 110/11(KV) P 1k =133KW P 0=50KW U k%=10.5 I 0%=3.5,试确定该变压器的参数及等值电路。参数归算到110KV 侧) 解: 222 222 6 022 5 022 163121 5.971000100020%10.512176.8710010020 60 4.11010001000121 %320 4.110100100121 k N T N k N T N T N N T N PU R S U U X S P G S U I S B S U --?===Ω??===Ω ?===??= ?=?=?升压变压器 121/10.5;10.5一般发电机的额定电压,符合变压器一次侧额定电压的要求 降压变压器 110/11;11=10*(1+10%),符合变压器二次侧额定电压的要求U2N=(1+10%)UN(负

稳态作业答案

第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么? 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么? 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。 1-3.何为电力系统的中性点?其运行方式如何?它们有什么特点?我国电力系统中性点运行情况如何? 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化?单相接地电流的性质如何?怎样计算? 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为0 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其它两非接地相电容电流之和, 倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图来解释) 1-5.消弧线圈的工作原理是什么?补偿方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方式?为什么? 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。 补偿方式有欠补偿和过补偿,欠补偿就是感性电流小于容性电流的补偿方式,过补偿就是感性电流大于容性电流的补偿方式。电力系统一般采用过补偿方式。因为随着网络的延伸,电流也日益增大,以致完全有可能使接地点电弧不能自行熄灭并引起弧光接地过电压,所以一般采用过补偿。 1-6.目前我国电力系统的额定电压等级有哪些?额定电压等级选择确定原则有哪些? 答:我国电力系统的额定电压等级有3kV、6kV、10kV、35kV、60kV、110kV、154kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV。 额定电压等级选择确定原则有:用电设备的额定电压=系统额定电压。发电机的额定电压比系

药理作业3含答案

[A型题] 1 药效学是研究 A药物的疗效 B药物在体内的过程 C药物对机体的作用规律 D影响药效的因素 E药物的作用规律2 量效曲线可以为用药提供什么参考 A药物的疗效大小 B药物的毒性性质 C药物的安全范围D药物的给药方案 E药物的体内分布过程3 下列的哪一种药物中毒时(不论内服或注射)均应反复洗胃急救 A巴比妥类 B氯丙嗪 C吗啡 D安定(地西洋) E奋乃静 4 下列哪一组药物可能发生竞争性对抗作用 A肾上腺素和乙酰胆碱 B组胺和苯海拉明 C毛果坛香碱和新斯的明 D阿托品和尼可刹米 E间氢胺和异丙肾上腺素 5 下列药品中哪一种的吸收不受首过消除效应的影响 A吗啡 B普奈洛尔 C氢氯噻嗪 D利多卡因 E硝酸甘油 6 决定药物每天用药次数的主要因素是 A作用强弱 B吸收快慢 C体内分布速度 D体内转化速度 E体内消除速度 7 要吸收到达稳态血药浓度时意味着 A药物作用最强 B药物的消除过程已经开始 C药物的吸收过程已经开始 D药物的吸收速度与消除速度达到平衡 E药物在体内的分布达到平衡 8 药物与血浆蛋白结合 A是永久性的 B对药物的主动转运有影响 C是可逆的 D加速药物在体内的分布 E促进药物排泄 9 肝药酶的特点是 A专一性高、活性很强、个体差异很大 B专一性高、活性有限、个体差异很大 C专一性低、活性有限、个体差异小 D专一性低、活性有限、个体差异大 E专一性低、活性很强、个体差异小 10 下述哪一种表现不属于β受体兴奋效应 A支气管平滑肌松弛 B心脏兴奋 C肾素分泌 D瞳孔散大 E脂肪分解 11 以下对药理学概念的叙述,哪一项是正确的 A是研究药物与机体间互相作用规律及其愿理的科学 B药理学又名药物治疗学 C药理学是临床药理学的简称 D阐明机体对药物的作用 E是研究药物代谢的科学 12 药理学研究的中心内容是 A药物的作用、用途和不良反应 B药物的作用及原理 C药物的不良反应和给药方法 D药物的用途、用量和给药方法 E药效学、药动学及影响药物作用的因素 13 药物学的概念是 A预防疾病的活性物质 B防治疾病的活性物质 C治疗疾病的活性物质 D具有防治活性的物质 E预防、诊断和治疗疾病的活性物质 14 药理学的研究方法是实验性的,这意味着 A用离体器官来研究药物作用B用动物实验来研究药物的作用 C收集客观实验数据来进行统计学处理 D通过空白对照作比较分析研究 E在精密条件下,详尽地观察药物与机体地互相作用 15 药动学是研究 A药物作用的客观动态规律 B药物作用的功能 C药物在体内的动态变化 D药物作用的强度,随着剂量、时间变化而出现的消长规律 E药物在体内的转运、代谢及血药浓度随时间变化而出现的消长规律 16 受体阻断药的特点是 A对受体有亲和力,且有内在活性 B对受体无亲和力,但有内在活性

第三章作业答案

{ 思考题 2.下列烯类单体适于何种机理聚合自由基聚合、阳离子聚合还是阴离子聚合并说明原因。 CH 2=CHCl CH 2 =CCl 2 CH 2 =CHCN CH 2 =C(CN) 2 CH 2 =CHCH 3 CH 2 =C(CH 3 ) 2 CH 2=CHC 6 H 5 CF 2 =CF 2 CH 2 =C(CN)COOR CH 2 =C(CH 3 )-CH=CH 2 答:CH 2 =CHCl:适合自由基聚合,Cl原子是吸电子基团,也有共轭效应,但均较弱。 CH 2=CCl 2 :自由基及阴离子聚合,两个吸电子基团。 CH 2 =CHCN:自由基及阴离子聚合,CN为吸电子基团。 CH 2=C(CN) 2 :阴离子聚合,两个吸电子基团(CN)。 CH 2=CHCH 3 :配位聚合,甲基(CH 3 )供电性弱。 / CH 2=CHC 6 H 5 :三种机理均可,共轭体系。 CF 2=CF 2 :自由基聚合,对称结构,但氟原子半径小。 CH 2 =C(CN)COOR:阴离子聚合,取代基为两个吸电子基(CN及COOR) CH 2=C(CH 3 )-CH=CH 2 :三种机理均可,共轭体系。 3. 下列单体能否进行自由基聚合,并说明原因。 CH 2=C(C 6 H 5 ) 2 ClCH=CHCl CH 2 =C(CH 3 )C 2 H 5 CH 3 CH=CHCH 3 CH 2=CHOCOCH 3 CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 CH 3 CH=CHCOOCH 3 CF 2 =CFCl : 答:CH 2=C(C 6 H 5 ) 2 :不能,两个苯基取代基位阻大小。 ClCH=CHCl:不能,对称结构。 CH 2=C(CH 3 )C 2 H 5 :不能,二个推电子基,只能进行阳离子聚合。 CH 3CH=CHCH 3 :不能,结构对称。 CH 2=CHOCOCH 3 :醋酸乙烯酯,能,吸电子基团。 CH 2=C(CH 3 )COOCH 3 :甲基丙烯酸甲酯,能。 CH 3CH=CHCOOCH 3 :不能,1,2双取代,位阻效应。 CF 2 =CFCl:能,结构不对称,F原子小。 ; 7.为什么说传统自由基聚合的激励特征是慢引发,快增长,速终止在聚合过程中, 聚合物的聚合度,转化率变化趋势如何 链引发反应是形成单体自由基活性种的反应。此反应为吸热反应,活化能高E = 105~150 kJ/mol,故反应速度慢。链增长反应为放热反应,聚合热约55~

数字逻辑电路 答案作业3

第3章作业答案 3-11图P3-11是用或非门构成 的基本RS触发器。已知S D和R D的波 形,试画出输出端Q和Q的波形。 解:如右图。 3-12 图P3-12是用与非门构成 的基本RS触发器。已知D S和D R的 波形,试画出输出端Q和Q的波 形。 解:如右图。 3-18 图P3-18是主从JK触发器CT7472。假如J1=1,K1=K2=K3=1,并已知输入信号的波形如图P3-18所示,试画出输出端Q的波形。 解:如下图。

3-19 图P3-19给出了集成D触发器CC4013的逻辑符号和输入信号的电压波形,试画出输出端Q和的电压波形。 解:如右图。 3-21 图P3-21是D触发器74LS74的符号。已知输入信号波形如图所示,试画出输出端Q 和的电压波形。 解:如右图。 3-22 图P3-22是JK触 发器74LS76A的符号。已知 其输入信号波形如图所示, 试画出输出端Q的电压波形。 解:如右图。

3-24 设图P3-24中各触发器的初始状态皆为0,试画出在CP信号连续作用下各触发器输出端的电压波形。 题3-24图 解:波形画于下图。 题解3-24图

3-25 由CMOS 反相器及电阻构成的施密特触发器电路如下图所示。已知R 1=10 k Ω,R 2=30 k Ω。G 1、G 2门为CMOS 反相器,V DD =15V 。试计算其回差电压△V T 。 解:取V th =V DD /2=7.5V V 102V )311(V )R R 1(V DD th 2 1 T =?+=+=+ V 52V )311(V )R R 1(V DD th 21 T =?-=-=- V 5V V V T T ==?-+ 3-26 采用TTL 集成与非门和二极管构成的施密特触发器电路如下图所示。设二极管的正向导通电压为0.7V ,G 1门的阈值电压为1.4V 。 (1) 分析电路的工作原理,试求回差电压△V T 为多少? (2) 若输入波形v I 如图P3-26 (b) 所示,试画出v O 的波形; (3) 画出v O ~ v I 的关系曲线(电压传输特性曲线)。 解:V I =4V , G 1输入端电位大于V TH ,所以G 1输出1, , V 6.3v O =v O =0.3V 。 当v I 下降至0.7V ,v I3=1.4V= V TH , G 3转为关门输出1,即v O =3.6V , V 3.0v O =,所以V T -=0.7V 。v I 下降至1.4V ,G 1转为关门输出1,不改变输出状态。 v I =0V , G 1输出1,G 3输出0,即 ,V 6.3v O =v O =0.3V 。 当v I 上升至0.7V ,v I3=1.4V= V TH ,不改变 输出状态,v I 上升至1.4V , v I1=1.4V >V TH ,G 1 转为开门输出0,即使,V 6.3v O =v O =0.3V 。 所以V T+=1.4V 。 电路回差电压为: △V T = V T+-V T -=1.4V -0.7V=0.7V ,其波形 和传输特性如右图所示。 题3-25图 题3-26图 题解3-26图

自动化仪表作业及答案参考

第一章: 作业: 1.DDZ 和QDZ 的信号传输标准,DCS 和FCS的名词解释 2.某压力表刻度0~100kPa,在50kPa处测量值为49.5kPa,求在50kPa处仪表示 值的绝对误差、示值相对误差和示值引用误差? 3.某台测温仪表的测温范围为-100~700℃,校验该表时测得全量程内最大绝 对误差为+5℃,试确定该仪表的精度等级。 4.某台测压仪表的测压范围为0~8MPa。根据工艺要求,测压示值的误差不 允许超过±0.05 MPa,问应如何选择仪表的精度等级才能满足以上要求? 5.某待测电流约为100mA,现有0.5级量程为0~400mA 和 1.5级量程为 0~100mA的两个电流表,问用哪一个电流表测量比较好? 6.某DDZ-Ⅲ型温度变送器测量范围是300-700℃,当温度由400℃变化到600℃时, 变送器的输出如何变化? 7.差压变送器的量程为0~100 KPa,现负迁移50%,仪表的量程和测量范围分 别为? 答案: 1. QDZ信号标准:20kPa~100kPa DCS: 集散控制系统FCS:现场总线控制系统 2. 3.

4. 5. 解:用0.5级量程为0~400mA 电流表测100mA 时,最大相对误差: 用1.5级量程为0~100mA 的电流表测100mA 时,最大相对误差: 说明选择合理的量程,即使用1.5级表也可以比0.5级表准确。 6. 8mA ~16mA 7. 仪表的量程为100Kpa 仪表的测量范围为-50~50Kpa 第二章: 作业:课后2,4,5,6,7,8,9,11,19,20 2-2 用热电偶测温时,为什么要进行冷端温度补偿?其冷端温度补偿的方法有哪几种? 2-5由K 分度号热电偶(包括补偿导线)、冷端温度补偿器和配K 分度号的动圈仪表组成一个温度检测系统,测量显示782℃,此时室温为32℃,后来发现所用的冷端补偿器型号为S ,与K 分度号热电偶不配套,则实际温度? 2-6 用K 型热电偶测某设备的温度,测得的热电势为20mV ,冷端(室温)为25C ,求设备的温度?如果改用E 型热电偶来测温,在相同的条件下,E 热电偶测得的热电势为多少? 1400%0.5%2%100m x X S x γ=?=?=2100% 1.5% 1.5%100m x X S x γ=?=?=

电力系统稳态分析第三章习题

第三章 一、填空题 1、在标么制中,只需选定两个基准,常选的是_________和___________。 2、已知线路末端电压复功率,用功率和阻抗表示的电压降落纵分量的表达式为____________ 横分量的表达式为______________。 3、标幺值计算方法中,线电压的标幺值与相电压的标幺值_________,线电压是相电压的 ______倍。 4、理想超高压线路输送电能时,输送的电能大于自然功率时,线路末端电压将_______首端, 如果输送1500KM 时,线路电压偏移角度约为________度。 5、空载时末端电压高于始端电压在电缆中尤为突出,因为电缆的电抗常______于架空线,而 电纳却比架空线_______。 二、计算题 1、简单辐射型电力系统如下图参数,求图示网络始端输入首端功率1S 和电压1U ? ? 2、已知末端电压为10.2KV ,阻抗支路?U=-0.39KV ,δU=2.16KV 。求始端电压,末端复功率,并画出电压向量图。 3、辐射型网络各段阻抗及负荷如图所示。已知电源C 的电压为110KV ,求A 点功率分布和B 点母线电压数量值。 A S ' B S " B S

4、如图三相配电线路。B 点的负荷为3MW (cos ?=0.8 感性),线路末端C 点负荷为1MW (cos ?=0.8 感 性),电压10kV 。AB 间线路长2 km , BC 间线路长4 km ,线路的参数为: 00.63/r km =Ω, 00.4/x km =Ω,因短线路忽略容纳, 画出电网的等值电路,求线路AC 的电压损耗,计算线路AB 流过的功率? A 8 .03∠8.01∠ B C 5、电力网络如图所示,已知末端c 点电压110 kV ,c 点输出0.70.5c S j MVA =+,b 点输出11 4.8b S j MVA =+,该电力网络等值电路参数如图所示,计算电网始端功率a S 和末端电压a U ? ? MVA 1611 4.8b S j MVA =+0.70.5S j MVA =+c 电力网络图 ~ 电力网络的等值电路 ~ 6、电力网络图如下所示。计算网络参数,可得出电力网络的等值电路如下图,如已知末端输出给负荷 已知末端功率MVA j S 25.1115~ 3+=,末端电压36 kV ,试计算变压器等效电压3U ,并求电网首端功率1S 和 电压1U ? ? 20MVA 110/38.5 kV LGJ —120 80 km 电力网络图 ~~ 电力网络的等值电路 ~ ~~ ~

电力系统稳态分析(陈珩)-作业答案汇编

第一章电力系统的基本概念 1 .思考题、习题 1- 1 .电力网、电力系统和动力系统的定义是什么? 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1- 2 ?对电力系统运行的基本要求是什么? 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3 )保证系统运行的经济性。(4)环保性。 1- 3 .何为电力系统的中性点?其运行方式如何?它们有什么特点?我国电力系统中性点运行情况 如何? 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和 不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接 地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1- 4 ?中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化?单相接地电流的性质如何?怎样计算? 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为o,非接地相电压升高为原来的 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其它两非接地相电容电流之和,其幅值为.3倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图 来解释) 1- 5 ?消弧线圈的工作原理是什么?补偿方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方式?为什么? 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电 流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。 补偿方式有欠补偿和过补偿,欠补偿就是感性电流小于容性电流的补偿方式,过补偿就是感性电流 大于容性电流的补偿方式。电力系统一般采用过补偿方式。因为随着网络的延伸,电流也日益增大,以致完全有可能使接地点电弧不能自行熄灭并引起弧光接地过电压,所以一般采用过补偿。 1- 6 .目前我国电力系统的额定电压等级有哪些?额定电压等级选择确定原则有哪些? 答:我国电力系统的额定电压等级有3kV、6kV、10kV、35kV、60kV、110kV、154kV、220kV、 330kV、500kV、750kV、1000kV。

作业三参考答案复习过程

作业三参考答案: 一、判断题 1.工业生产中干扰的来源主要有:空间干扰、过程通道干扰、供电系统干扰。 (√) 2.差模输入电阻Rd是指集成运放两个输入端之间的动态电阻,其值越小越好。 (×) 3.接地设计的目的主要是消除各电路电流流经一公共地线阻抗时所产生的噪声 电压。(√) 4.低通滤波器是用来通过高频信号,抑制或衰减低频信号的滤波电路。(×) 5.线性光电隔离放大器利用发光二极管的光反向送回输入端,正向送至输出端, 从而提高了放大器的精度和线性度。(√) 6.LED动态显示方式的电路复杂,但控制软件要比静态显示方式简单。(×) 7.直流电机的机械特性是指电动机的电磁转矩与转速之间的关系。(√) 8.三相异步电动机改变同步转速n0的调速方法有改变磁通和改变电枢电压调 速。(×) 9.所谓智能功率集成电路指的是该电路至少把逻辑控制电路和功率半导体管集 成在同意芯片上,通常是指输出功率大于1W的集成电路。(√) 10.光电耦合器是把发光器件和光敏器件组装在一起,通过光实现耦合,构成光- 电-光的转换器件。(×) 二、选择题 1.集成稳压器7915的输出电压为( B )。 A.15V B.–15V C.12V D.79V 2.要求电压比较器仅在输入电压过零,输出电压发生跳变。除此之外,输出电 压保持。并希望输入电压大于零时输出为高电平,则应选用( A ) A.同相输入过零比较器 B.差动型电平检测器 C.窗口比较器 D.回差电压比较器 3.滤波器的截止频率定义为频率下降( B )那一点所对应的频率。 A.2Db B.3Db C.4Db D.5Db 4.AD202/AD204是基于( A )原理的隔离放大器。

电力系统稳态分析考试及答案

 9、电力网接线如下图所示,已知Ω=70ij X ,变电所低压母线要求逆调压(最小负荷时电压为额定电压,最大负荷时电压为105%U N ),低压母线额定电压为10KV ,变压器额定电压为KV 11/%5.22110?±。最大负荷及最小负荷时,归算到高压侧的实际电压分别为:KV U KV U j j 2.110;1.101min .max .='='。若i U 不变,求应选择的变压器分接头和并联电容器的容量。

电力系统稳态分析第五次作业参考答案 1、造成电力系统电压水平波动的原因是什么 答:造成电力系统电压水平波动的原因是电力系统无功负荷的波动。(要保持电力系统的电压在正常水平,就必须维持在该电压水平下的无功功率平衡,当电力系统无功负荷波动时,电力系统的的无功功率平衡关系被破坏,相应的电力系统的电压水平也就发生波动) 2、电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点 答:电力系统的频率只有一个,频率调整也只有调整发电机有功出力一种方法(调速器、调频器和有功负荷最优分配都是改变发电机有功出力);而电力系统中各点的电压都不相同,电压的调整也有多种方式。 3、在常用的无功补偿设备中,那些无功补偿设备具有正的调节效应那些具有负的调节效应 答:在常用的无功补偿设备中,调相机、SR型静止无功补偿器和TCR型静止无功补偿器具有正的电压调节效应;而电力电容器、TSC型静止无功补偿器具有负的电压调节效应。 4、什么叫电力系统的电压中枢点电压中枢点的电压调整方式有那几种 答: 电力系统的电压中枢点是指某些可以反映电力系统电压水平的主要发电厂或枢纽变电所母线,只要控制这些点的电压偏移在一定范围,就可以将电力系统绝大部分负荷的电压偏移在允许的范围。 电压中枢点的电压调整方式有三种:即逆调压、顺调压和常调压。(顺调压指负荷低谷时,允许电压适当升高,但不得高于%,负荷高峰时允许电压适当适当降低,但不得低于的调压方式;逆调压指负荷低谷时,要求将电压中枢点电压适当降低,但不低于U N,负荷高峰时要求将电压中枢点电压升高至105U N%的电压调整方式;常调压则指无论在负荷低估还是负荷高峰时均保持中枢点电压为一基本不变的数值的电压调整方式。) 5、常用的调压措施有那些对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取何种调压措 施对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用何种调压措施 答: 常用的调压措施有改变发电机机端电压调压、改变变压器变比调压和利用无功补偿装置调压等。 对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取增加无功补偿设备的调压措施。(因为此时采用改变变压器变比调压并不能改变电力系统的无功功率平衡关系,只能改变电力系统的无功流向,提高局部电网的电压水平,但这部分电网电压水平的提高,使其消耗的无功功率增大,将更加增大整个电力系统的无功缺额,导致电网其他部分的电压水平进一步下降)对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用改变变压器变比的调压措施。 6、电力系统无功电源最有分布的目的是什么无功电源最优分布的原则是什么 答: 电力系统无功电源最优分布的目的是使整个电力系统的有功损耗最小。 电力系统无功电源最优分布的原则是等网损微增率准则。 7、电力系统无功最优补偿的目的是什么无功最优补偿的原则是什么 答: 电力系统无功负荷最优补偿的目的是使增加无功补偿装置所减少电网损耗费用与增加无功补偿设备所增加的设备费用之差取得最大值,即取得最好无功补偿经济效益。 无功负荷最优补偿的原则是最优网损微增率准则。 8、某降压变电所由110kV线路供电,变电所装有一台40MVA普通变压器,如图三所示。110kV送端电压U1保持115kV不变。若要求变电所10kV母线电压U2变化范围不超出~,试选择变压器分

作业05_第三章恒定磁场

第三章 恒定磁场 1. 自由空间,恒定磁场,试判断下面矢量中哪些可能是磁感应强度B ?如果是求出相应的电流密度J 。 (a)4030y x F xe ye =- ;(b)x y F Ae Ae =-+ ;(c)32r z F re e =+ ; 2. 已知无限长直导体圆柱由电导率不同的两层导体构成,内层导体的半径12mm R =,电导率7110S/m γ=;外层导体的外半径23mm R =,电导率72410S/m γ=?。导体圆柱中沿轴线方向流过的电流为100A I =,求:(1)两层导体中的电流密度1J 和2J ;(2)求导体圆柱内、外的磁感应强度。 3. 在恒定磁场中,若两介质104μμ=和202μμ=,分界面为0y =平面,其上有面电流密度4A/m x K e = ,已知1233A/m x y z H e e e =+- ,求2H 。 4. 0z =是两种媒质的分界面,分界面上无自由电流密度分布,在0z >时,r11μ=,1 1.50.80.6mT x y z B e e e =++ ;在0z <时,r1100μ=,求(1)在0z <时的磁感应强度2B ; (2)每个区域的磁化强度和界面磁化面电流密度。

5. 自由空间中,已知磁矢位43z A x ye = ,试求已知电流密度J 的分布和磁场强度H 的分布。 6.在真空均匀磁场中放入一小块铁磁媒质(相对磁导率远大于1),试问与周围场域相比,媒质中磁感应强度和磁场强度总体有何变化(大或小)? 7. 一根极细的圆铁杆和一个很薄的圆铁盘样品放入磁场0B 中,并使它们的轴与0B 平行,铁的磁导率为μ,求两样品内的B ,H 。若已知0=1T B ,0=5000μμ,求两样品内的磁化强度M 。

电力系统稳态分析(陈珩)-作业答案

电力系统稳态分析(陈珩)- 作业答案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算 0,非接地相电压升高为 行时一相对地电容电流的3倍。