文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 腕臂装置的预配及计算

腕臂装置的预配及计算

腕臂装置的预配及计算
腕臂装置的预配及计算

第一节腕臂支柱的装配

腕臂支柱的装配是指腕臂支持装置在支柱上部的装配。即指定位装置、腕臂和支柱组合的形式。

支持装置中以腕臂支持装置应用最广泛,所以腕臂支柱装配是接触网结构的主要组成部分。我国采用的支柱装配的结构形式较多,早期引进的前苏联的技术,近一时期引进了法国和德国的技术,也曾引进过日本的技术。不同的国家采用的悬挂形式和腕臂结构形式各不相同,本书介绍京沪线电气化铁路腕臂装配形式。

一、腕臂支柱装配的要求

腕臂支柱装配安装图应满足以下几点要求:

1、接触线正常工作高度箱区段一般为6450mm,困难地段不小于6330mm,其它地段以设计为准;

2、接触线的拉出值,直线区段一般为300mm;

3、接触悬挂的结构高度,一般为1400mm,有变化时见平面图附注;

4、支柱的侧面限界区间满足大机养道要求,一般为3.1m;

5、最小绝缘距离,一般要求不小于500mm。困难时不小于300mm。

二、腕臂底座的选用

京沪线所有腕臂底都为孔外安装,对双底座的要求为:道岔柱为1200mm长双底座,所有转换柱、中心柱为1600mm长双底座。腕臂底座的规格型号见下表:

有关接触网腕臂安装图有:

1、接触网腕臂安装图第一册腕臂安装单线图[京沪电化徐沪施(网)-050000],可根据平面布置图查本图,再根据本图查腕臂安装图。

2、接触网锚段关节、线岔平面图[京沪电化徐沪施(网)-040000],根据本图可以了解关节的平面布置和立面布置的有关设计。下面是京沪线各种锚段关节平面、立面图的示意图。

四跨绝缘关节立面示意图

四跨绝缘关节平面示意图

五跨绝缘关节立面示意图

四跨非绝缘关节立面示意图

四跨非绝缘关节平面示意图

六跨带中性区双绝缘关节电分相平、立面示意图

3、接触网腕臂安装图 第二册 [京沪电化徐沪施(网)-050000],根据本图可直接查出所需零件及安装要求。

接触网平面布置图的安装图号为单线图号,在应用过程中应从单线图中查腕臂安装图。下面分别介绍正线(R ≥4500m 段的中间柱(050101)和正线直线段的锚段关节(050201)单线图,以及怎样从单线图中查腕臂安装图。

⑴ (R ≥4500m 段的中间柱(050101)单线图

安 装 图 号

A

B

A

B

B A

B

A

如:平面布置图上为050101BS ,根据上图查得所对应的腕臂安装图号为050602双重绝缘。

⑵ 锚段关节(050201)单线图

安 装 图 号 组 合 注:近支指靠近支柱侧的腕臂。 以上是两种典型的腕臂安装单线图,其它还有很多种,但其查图方法都一样,不再一一叙述。

根据腕臂支柱所起的作用,所处的线路情况及悬挂形式的不同,其腕臂的装配形式也不同,在此介绍一些常用的和比较典型的腕臂装配形式。

四、正线中间柱腕臂装配

1、R ≥4500m 中间柱正定位的装配[京沪电化徐沪施(网)-050601]

在接触网线路中,中间柱应用最广泛,根据支柱所处铁路线路情况及位置不同,其支柱的装配结构也就不同,定位管允许25:1000

抬头。

该支柱装配需要零件见表下表:

注:上表各零件为双重绝缘安装形式,当为非双重绝缘时,将零件3、4更换为QBN2-8D、QBN2-25/8D,取消零件16、17。

作为转换柱工作支时,取消零件1、2。

单耳腕臂长度增加90mm。

附表(零件选用)

由图可知:整个腕臂支持装置由60水平腕臂和斜腕臂与棒式绝缘子组合而成,水平腕臂受拉,所以棒式绝缘子与水平腕臂应用螺栓固定。承力索固定在水平腕臂上的承力索座内,将承力索固定在设计的高度及水平位置上。承力索座上有两个安放承力的槽,根据承力索的受力情况确定承力索应安装于哪个槽内,除中心锚结处必须安装在线路侧槽内外,一般应安装于拉出值的同侧。

水平腕臂受力后应水平或略为抬头,一般不能低头。

上述结构形式既可以固定和调整承力索的悬挂位置,又可对接触线进行定位和调整拉出值,还可以使整个支持装置在顺线路方向作适当转动,以满足承力索和接触线因气温变化而产生伸缩位移的要求。定位装置的结构不但可以使定位器作适当的左右活动,还可以作适当的上下活动,不致形成硬点。

2、R≥4500m中间柱反定位的装配[京沪电化徐沪施(网)-050602],只是将零件13定位管支撑改为双股Φ3.5软态不锈钢丝拧成的单斜拉线,定位方向由拉向支柱改为拉向田野侧,其它结构基本相同,定位管允许25:1000低头。零件表各零件为双重绝缘安装形式,当为非双重绝缘时,将零件

3、4更换为QBN2-8D、QBN2-25/8D,取消零件16、17,并将单耳腕臂长度增加90mm。

3、1000m≤R<4500m正定位腕臂安装[京沪电化徐沪施(网)-050603],适用区段为1000m≤R<4500m曲线外侧,它的结构

与R≥4500m基本一样,只是将零件12铝合金矩形管定位器由L=1050改为L=1250,定位管允许25:1000抬头。零件表各零件为双重绝缘安装形式,当为非双重绝缘时,将零件3、4更换为QBN2-8D、QBN2-25/8D,取消零件16、17,并将单耳腕臂长度增加90mm。

4、1000m≤R<4500m反定位腕臂安装[京沪电化徐沪施(网)-050604],适用区段为1000m≤R<4500m曲线内侧,它的结构与R≥4500m反定位基本一样,只是将零件12铝合金矩形管定位器由L=1050改为L=1250,定位管允许25:1000低头。零件表各零件为双重绝缘安装形式,当为非双重绝缘时,将零件3、4更换为QBN2-8D、QBN2-25/8D,取消零件16、17,并将单耳腕臂长度增加90mm。

5、R≤1000m正定位腕臂安装[京沪电化徐沪施(网)-050605],适用于R≤1000m的曲线外侧区段腕臂安装,主要特点是定位器采用弯刀型铝合金限位定位器。它的基本结构与前面所述的正定位中间柱安装形式相同,只是将限位定位器改为弯刀型铝合金限位定位器。零件表各零件为双重绝缘安装形式,当为非双重绝缘时,将零件3、4更换为QBN2-8D、QBN2-25/8D,取消零件1

6、17,并将单耳腕臂长度增加90mm。

6、R≤1000m反定位腕臂安装[京沪电化徐沪施(网)-050606],适用于R≤1000m的曲线外侧区段腕臂安装,主要特点是由于曲线半径较小不锈钢吊线采用“V”型方式,以防止左右摆动。它的基本

结构与前面所述的反定位中间柱安装形式相同,限位定位器为L=1250型铝合金矩形管定位器。零件表各零件为双重绝缘安装形式,当为非双重绝缘时,将零件3、4更换为QBN2-8D、QBN2-25/8D,取消零件16、17,并将单耳腕臂长度增加90mm。

五、侧线中间柱腕臂安装

1、R≥4500m中间柱正定位的装配[京沪电化徐沪施(网)-C050601]。该支柱装配采用站线定位器,定位管支撑用Φ3.5软态不锈钢丝双股拧成,定位管允许25:1000抬头。所需要零件见下表。

注:上表各零件为双重绝缘安装形式,当为非双重绝缘时,将零件3、4更换为QBN2-8D、QBN2-25/8D,取消零件16、17,并将单耳腕臂长度增加90mm。

附表(零件选用)

2、R≥4500m中间柱反定位的装配[京沪电化徐沪施(网)-C050602],与侧线R≥4500m正定位比较只是将正定位管改为反定位管,增加1套长定位环,定位管允许25:1000低头,其它结构基本相同。零件表各零件为双重绝缘安装形式,当为非双重绝缘时,将零件

3、4更换为QBN2-8D、QBN2-25/8D,取消零件16、17,并将单耳腕臂长度增加90mm。

3、1000m≤R<4500m正定位腕臂安装[京沪电化徐沪施(网)-C050603],适用区段为1000m≤R<4500m曲线外侧,它的结构与C050601基本一样,允许定位管50:1000抬头。零件表各零件为双重绝缘安装形式,当为非双重绝缘时,将零件3、4更换为QBN2-8D、QBN2-25/8D,取消零件16、17,并将单耳腕臂长度增加90mm。

4、1000m≤R<4500m反定位腕臂安装[京沪电化徐沪施(网)-C050604],适用区段为1000m≤R<4500m曲线内侧,它的结构与C050602反定位基本一样。零件表各零件为双重绝缘安装形式,

当为非双重绝缘时,将零件3、4更换为QBN2-8D、QBN2-25/8D,取消零件16、17,并将单耳腕臂长度增加90mm。

5、R≤1000m正定位腕臂安装[京沪电化徐沪施(网)-C050605],适用于R≤1000m的曲线外侧区段腕臂安装,主要特点是定位器采用软定位器。软定位器的头部通过定位线夹固定在接触线上,其尾部在离端头50mm处安装1个1型定位环,软定位器拉线采用锈钢丝双股扭成,拉线的活端在定位器侧,死端固定在腕臂上的定位环上。定位环的安装高度比接触工作高度高170mm左右。承力索在接触线的正上方。需用零件见下表:

注:上表各零件为双重绝缘安装形式,当为非双重绝缘时,将零件3、4更换为QBN2-8D、QBN2-25/8D,取消零件15、16,并将单耳腕臂长度增加90mm。

6、R≤1000m反定位腕臂安装[京沪电化徐沪施(网)-C050606],

适用于R≤1000m的曲线内侧区段腕臂安装,主要特点是在反定位管上安装长定位立柱,再在长定位立柱上安装软定位器,软定位器的安装方式与R≤1000m正定位基本相同,反定位管允许50:1000低头。

六、接触线抬升腕臂安装

1、矩形定位器正定位腕臂抬升安装[京沪电化徐沪施(网)-C050701],根据京沪电化徐沪施(网)-50000单线图可以看出,该安装形式用于四跨非绝缘关节中心柱和五跨绝缘中间两转换柱正定位抬升支的腕臂安装,腕臂需抬高为550mm,接触线抬高应根据所处位置确定,其抬高值需查京沪电化徐沪施(网)-040000接触网锚段关节平立面图。正定位管允许140:1000抬头。需用零件见下表:

注:上表各零件为双重绝缘安装形式,当为非双重绝缘时,将

零件3、4更换为QBN2-8D、QBN2-25/8D,取消零件15、16,并将单耳腕臂长度增加90mm。

零件选用

2、矩形定位器正反定位腕臂抬升安装[京沪电化徐沪施(网)-C050702],该安装形式用于四跨非绝缘关节中心柱反定位抬升支的腕臂安装,腕臂需抬高为550mm,接触线抬高应根据所处位置确定,其抬高值需查京沪电化徐沪施(网)-040000接触网锚段关节平立面图。正定位管允许25:1000抬头。与[京沪电化徐沪施(网)-C050701]除将定位管改为反定位、将定位管支撑改为Φ3.5软态钢丝吊线。其它基本相同。

3、接触线抬升软定位器正定位腕臂安装[京沪电化徐沪施(网)-C050703],本图适用于曲线R≤1000m区段曲线外侧接触线抬升四跨非绝缘关节中心柱及五跨绝缘关节两内侧转换柱腕臂安装,腕臂需抬高为550mm,接触线抬高应根据所处位置确定,其抬高值需查京沪电化徐沪施(网)-040000接触网锚段关节平立面图。需用零件见下表:

注:上表各零件为双重绝缘安装形式,当为非双重绝缘时,将零件3、4更换为QBN2-8D、QBN2-25/8D,取消零件15、16,并将单耳腕臂长度增加90mm。

零件选用

4、接触线抬升软定位器反定位腕臂安装[京沪电化徐沪施(网)-C050704],本图适用于曲线R≤1000m区段曲线内侧接触线抬升四跨非绝缘关节中心柱腕臂安装,腕臂需抬高为550mm,接触线抬高应根据所处位置确定,其抬高值需查京沪电化徐沪施

(网)-040000接触网锚段关节平立面图。与[京沪电化徐沪施(网)-C050703]正定位时比较,将定位管支撑改为Φ3.5软态钢丝吊线,并在反定位管上安装长定位立柱后,安装软定位器。其它基本相同。

5、接触线抬升特型定位器(1385)反定位腕臂安装[京沪电化徐沪施(网)-C050705],本图适用于接触线抬升五跨绝缘关节两内转换柱腕臂安装,腕臂需抬高为550mm,接触线抬高应根据所处位置确定,其抬高值需查京沪电化徐沪施(网)-040000接触网锚段关节平立面图。定位管允许低头200:1000。需用零件见下表:

注:上表各零件为双重绝缘安装形式,当为非双重绝缘时,将零件3、4更换为QBN2-8D、QBN2-25/8D,取消零件15、16,并将单耳腕臂长度增加90mm。

零件选用

6、接触线抬升特型定位器(1560)反定位腕臂安装[京沪电化徐沪施(网)-C050706],本图适用于接触线抬升四跨绝缘关节中心柱腕臂安装,腕臂需抬高为550mm,接触线抬高应根据所处位置确定,其抬高值需查京沪电化徐沪施(网)-040000接触网锚段关节平立面图。定位管允许低头200:1000。与[京沪电化徐沪施(网)-C050705]比较,只是特型定位器由1385改为1650型。

七、腕臂抬升接触线不抬升腕臂安装

1、正定位安装[京沪电化徐沪施(网)-C050707]。本图适用于四跨非绝缘中心柱及五跨绝缘两内侧转换柱,只将承力索抬高550mm,接触线不抬高,与其它正定位安装形式基本相同。正定位管允许抬头140:1000,定位器采用1250型铝合金矩形管定位器。需用零件见下表:

注:上表各零件为双重绝缘安装形式,当为非双重绝缘时,将零件3、4更换为QBN2-8D、QBN2-25/8D,取消零件15、16,并将单耳腕臂长度增加90mm。

零件选用

2、软定位安装[京沪电化徐沪施(网)-C050708]。本图适用于四跨非绝缘中心柱及五跨绝缘两内侧转换柱,只将承力索抬高550mm,接触线不抬高,与其它承力索不抬高安装形式基本相同。定位器采用软定位器。

3、特型反定位安装[京沪电化徐沪施(网)-C050709]。本图适用于四跨关节中心柱处的腕臂安装,只将承力索抬高550mm,接触线不抬高。反定位管允许低头200:1000。定位器采用1385特型定位器。需用材料及零件选用同[京沪电化徐沪施(网)-C050705]。

4、特型反定位安装[京沪电化徐沪施(网)-C050710]。本图适用于五跨绝缘关节两内侧转换柱腕臂安装,只将承力索抬高550mm,接触线不抬高。反定位管允许低头200:1000。定位器采用1560特型定位器。需用材料及零件选用同[京沪电化徐沪施(网)-C050705]。

八、转换柱非工作支安装

本图安装图号为[京沪电化徐沪施(网)-050801]。适用于绝缘和非绝缘转换柱非工作支的安装,此图应与工件支安装图配合使用工作支与非工作支的水平间距绝缘关节时为500mm,非绝缘关节为200mm。

所需零件见下表:

铁路工程量计算规则试行

1 总则 1.0.1为统一铁路工程概预算工程量的计算,制定本规则。 1.0.2本规则适用于铁路工程设计阶段编制概预算和设计变更后的工程量计算。本规则与现行铁路工程预算定额(房屋工程除外)配套使用。 1.0.3 除执行现行铁路工程预算定额和本规则各项规定外,尚应依据以下文件: 1.经审定的设计图纸及其说明。 2.经审定的施工组织设计方案。 3.经审定的其他有关技术经济文件。 1.0.4本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的尺寸或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程量的计量单位一般采用以下基本单位: 1.以体积计算的子目——立方米(m3)。 2.以面积计算的子目——平方米(m2)。 3.以长度计算的子目——米或公里(m或km)。 4.以重量计算的子目——公斤或吨(kg或t)。 5.以自然计量单位计算的子目——个、处、孔、组、座或其他可以明示的自然计量单位。 汇总工程量时其小数点后有效位数应按以下规定取定: (1)计量单位为“立方米”、“平方米”、“米”的取2位,第3位4舍5入。 (2)计量单位为“公里”的,轨道工程取5位,第6位4舍5入;其他工程取3位,第4位4舍5入。 (3)计量单位为“吨”的取3位,第4位4舍5入。 (4)计量单位为“个、处、孔、组、座”或其他可以明示的自然计量单位和“公斤”的取整,小数点后第1位4舍5入。

2 工程量计算规则 2.1共性计量规则 2.1.1土石方数量以体积计算时,开挖与运输数量以天然密实体积计算,填筑数量以压(夯)实体积计算。土方体积如遇有必须以天然密实体积换算时,除另有规定外,可按表1系数换算。 2.1.2平整场地指原地面挖填土方厚度在±0.3m以内的原土找平。挖填土方厚度超过±0.3m以外时,按土石方挖填数量计算。 2.1.3平整场地和原地面压实的数量按设计边界线所包围的面积计算。 2.1.4沟槽、基坑开挖、回填 2.1.4.1沟槽、基坑开挖数量以天然密实体积计算,填筑数量以压实体积计算。 2.1.4.2当在天然土层上挖沟槽、基坑,深度在5m以内,施工期较短、坑底在地下水位以上,土的湿度接近最佳含水量、土层构造均匀时,计算挖沟槽、基坑工程量需放坡时,放坡坡度见表2。 表2 沟槽、基坑开挖放坡坡度 注:1.挖沟槽、基坑通过不同土层时,边坡可分层选定,并酌留平台。 2.在既有建筑物旁开挖时,应符合设计文件的规定。 3.计算放坡时,在交接处的重复工程量不予扣除,原槽、坑作基础垫层时,放坡自垫层上表面开始计算。 2.1.4.3沟槽、基坑深度大于5m时,应将坑壁坡度适当放缓或加设平台。 2.1.4.4当土的湿度可能引起坑壁坍塌时,坑壁坡度应缓于该湿度下土的天然坡度。 2.1.4.5基础施工所需工作面宽度 1.桥涵基础施工所需工作面,无水土质基坑底面,按基础设计平面尺寸每边放宽0.5m计算。适宜垂直开挖且不立模板的基坑,基底尺寸应按基础轮廓确定。有水基坑底面,应满足四周排水沟与汇水井的设置需要,按每边放宽0.8m计算。 2.除另有规定外,其他构筑物基础所需工作面宽度见表3。 表3 基础施工所需工作面宽度

腕臂安装

腕臂柱的装配 第一节腕臂柱组成 1、腕臂柱的装配在现在的应用中,是最多、最广的一种支持装置。 2、从装配的结构形式较多(由于支柱位置、曲线半径、侧面限界等),按现在的类型主要分为:中间柱、转换柱、中心柱、道岔柱、定位柱。如下图: (1)中间柱在区间和站场使用较多。 (2)转换柱在锚段关节的两锚柱之间,实现工、非支转换的支柱。 (3)中心柱在四跨锚段关节的两转换之间的支柱。 (4)道岔柱用于支持道岔处两工作支悬挂的支柱。 (5)定位柱多用于站场两端,仅起定位作用的支柱。 3、腕臂柱的装配,根据支柱在线路位置的不同(如直线、曲线内侧、曲线外侧等),侧面限界的不同,它的装配形式也都不同。

根据下面的腕臂柱结构图,可以看出一个完整的腕臂柱装配,主要是由支持装置和定位装置组成。 一、支持装置 作用:支持接触悬挂,传递接触悬挂的负荷给支柱。 组成:由腕臂、水平拉杆及压管、绝缘子及其它连接零部件。

1、腕臂 (1)、作用:用来支持接触悬挂,并起传递负荷的作用。 (2)、所用材料:一般是用圆形钢管制成、槽钢和角钢。 (3)、型号:2"-3.0,1?"-2.8,(按钢管的粗细和长度确定型号),TG型为加强腕臂。 (4)、按其电气性能分为绝缘腕臂和非绝缘腕臂。 2、水平拉杆(杵环杆)及压管 (1)、水平拉杆只能承受拉力。 (2)、用料:一般用直径?16的圆钢制成。 (3)、型号:10、12、14、16、18、21、23,(按长度确定)。(4)、安装时注意事项:水平拉杆的杵头侧与绝缘子连接,耳环侧与调节板连接,耳环侧的焊口应朝下。 (5)、在受压和难以判断是受拉还是受压的时候应采用压管。(6)、用料:一般用1?"、1"的钢管制成。 (7)、型号:Y-19,Y-23,(按长度确定)。 (8)、安装时注意事项: ①压管与棒式绝缘子连接时,防滑顶丝与铁锚压板开口朝上,棒瓷漏水口朝下。 ②在调整压管时,使其保证套管内余留200mm。 ③在紧固铁锚压板和抱箍时应该注意U型螺栓两侧受力均衡。 ④根据侧面限界确定压管型号: 当Cx<2.9m时,选用“Y-19”定位管。 当Cx>2.9m时,选用“Y-23”定位管。 3、调节板 (1)、长度550mm,共有10个孔,孔与孔间的距离是50mm。(2)、安装时的注意事项: ①与水平拉杆连接时,不得少于2孔,也不宜装入最后一孔。 ②调节板是由两片组装,螺母要紧固。 ③与套管绞环连接要正确。 4、套管绞环 型号:2",1?"。 在悬挂中受力最大,装在腕臂顶部,距腕臂头100-200mm(非受力部分),缺口向上,沿线路方向,垂直安装,在紧固螺母时应

铁路钢筋工程量计算规则

钢筋工程量计算规则 (一)钢筋工程量计算规则 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算: (1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。 (2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。 (3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0. 15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。 (4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0. 35 m计算。

(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM, XM, QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。 (6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8 m. (7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0. 35m 计算。 (二)各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值) 式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下: 1、钢筋的砼保护层厚度 受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。 (2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少5mm,但预制构件中的预应力钢筋的保护层厚度不应小

腕臂装置的预配及计算

第一节腕臂支柱的装配 腕臂支柱的装配是指腕臂支持装置在支柱上部的装配。即指定位装置、腕臂和支柱组合的形式。 支持装置中以腕臂支持装置应用最广泛,所以腕臂支柱装配是接触网结构的主要组成部分。我国采用的支柱装配的结构形式较多,早期引进的前苏联的技术,近一时期引进了法国和德国的技术,也曾引进过日本的技术。不同的国家采用的悬挂形式和腕臂结构形式各不相同,本书介绍京沪线电气化铁路腕臂装配形式。 一、腕臂支柱装配的要求 腕臂支柱装配安装图应满足以下几点要求: 1、接触线正常工作高度箱区段一般为6450mm,困难地段不小于6330mm,其它地段以设计为准; 2、接触线的拉出值,直线区段一般为300mm; 3、接触悬挂的结构高度,一般为1400mm,有变化时见平面图附注; 4、支柱的侧面限界区间满足大机养道要求,一般为3.1m; 5、最小绝缘距离,一般要求不小于500mm。困难时不小于300mm。 二、腕臂底座的选用 京沪线所有腕臂底都为孔外安装,对双底座的要求为:道岔柱为1200mm长双底座,所有转换柱、中心柱为1600mm长双底座。腕臂底座的规格型号见下表:

三、接触网腕臂安装图 有关接触网腕臂安装图有: 1、接触网腕臂安装图第一册腕臂安装单线图[京沪电化徐沪施(网)-050000],可根据平面布置图查本图,再根据本图查腕臂安装图。 2、接触网锚段关节、线岔平面图[京沪电化徐沪施(网)-040000],根据本图可以了解关节的平面布置和立面布置的有关设计。下面是京沪线各种锚段关节平面、立面图的示意图。 四跨绝缘关节立面示意图

四跨绝缘关节平面示意图 五跨绝缘关节立面示意图

2011新版铁路工程预算定额使用说明、工程量计算规则

2011新版铁路工程预算定额使用说明、工程量计算规则新版铁路工程预算定额 使用说明 (节选) 1 目录 关于公布《铁路路基工程预算定额》等二十九项定额标准的通 知 (1) 总说 明 ................................................................. ........................................................................ (2) 路基工程预算定额说 明.................................................................. .. (3) 第一部分综合说 明.................................................................. (3) 第二部分分章说 明.................................................................. (3) 第一章土方工

程 ................................................................. .. (3) 第二章石方工 程 ................................................................. (4) 第三章路基加固及附属工 程 ................................................................. . (4) 第四章路基支挡结构工 程 ................................................................. . (4) 第五章其他5 6 第一部分 6 第二部分分章说明7 第一章下部工 程 ................................................................. . (7) 第三章涵洞工 程 ................................................................. (12) 第四章既有线顶进桥涵工 程 ................................................................. (12) 第五章其他工

接触网腕臂安装

第一节简单腕臂支柱装配安装 1作业条件 (1)接触网支柱已经整正结束,支柱强度、限界等符合设计要求,达到进场测量条件; (2)腕臂安装所需的物资已经进场,并报验合格; (3)既有线施工时封闭点计划已向铁路局申报并获批(新线施工时封闭点计划已向铁路临管单位申报并获批); 2施工准备 (1)审核、复核设计图纸及其它设计资料,澄清有关技术问题,熟悉有关规范和技术标准; (2)施工人员已经过技术培训和交底,考核合格后持证上岗; (5)施工安全措施及应急预案已制定。 3 作业内容 施工封闭点申请、支柱限界测量、支柱倾斜率测量、支柱埋深测量、上下腕臂底座中心到轨高度测量、线路曲线外轨超高测量、相邻支柱间跨距测量、数据整理、腕臂计算、腕臂预配、腕臂安装、腕臂加固、填写安装记录。 4 施工技术标准 (1)支柱装配测量应在附加悬挂架设完成后,按照支柱装配测量数据表所列项目逐一测量。除相邻支柱间跨距按厘米计,其它数据均精确到毫米。 (2)腕臂底座安装高度应符合设计要求,对于高度不符合设计要求的,通知作业队重新调整,并测量。 (3)支柱装配各部件尺寸应采用支柱装配软件计算,计算值精确到mm。 (4)对于侧面限界超标严重的支柱,需通过软件验证调整底座安装位置,保证定位环安装位置。 (5)所有装配在计算时应验证动态包络线的符合性。 (6)腕臂底座安装高度符合设计要求,上下底座间距、下底座到轨面的间距误差控制在0~20mm间;H型钢柱根据腕臂底座安装位置选择临近的孔位。 (7)各种连接螺栓使用力矩扳手紧固,达到设计标准力矩,紧固力矩见表

8-1-1,止动垫片掰向正确。 (8)连接销钉与开口销穿向正确,开口销双向夹角扳成不小于120°,β型开口销应正确安装。 (9)腕臂棒式绝缘子表面无损伤,排水孔朝下;平腕臂的定位孔与平腕臂棒式绝缘子压板凸台连接牢靠。 5.2操作要点 5.2.1施工准备 (1)组建专业测量计算组,对全体成员进行测量方法及计算软件应用的培训。 (2)准备测量工具:钢卷尺、水准仪、丁字尺、水平尺、经纬仪、线坠、油漆等。 (3)既有线使用作业车施工时,提前向线路临管单位运输部门提报封闭点施工计划。施工前应将作业车停放在需作业区间的邻近车站。 (4)施工负责人向作业人员进行技术交底、人员分配、安全培训。 (5)根据施工计划,按施工平面布置图、安装图从料库领取所需材料。 (6)按有关电气化铁道接触网零件标准的规定,对领取的材料进行外观检查,凡不合格品,严禁使用并退给材料员,材料员应予以标识,另隔离存放,待处理。 (7)检查施工所需的小绳、安全带、脚扣等工具的外观质量,发现质量问题立即更换。 (4)腕臂底座安装高度的测量 为保证支柱装配计算的准确性,需要准确地测量出上底座至轨面的高度值和上下腕臂底座的间距。具体方法如下: 1)混凝土支柱在进行腕臂底座安装时,就以轨面红线为基点测量底座安装位置, 5.2.5腕臂预配 (1)提料 预制组根据腕臂预配表从库房领取腕臂预配所需的零部件,根据需要码放在每个预配平台旁边,同时进行外观检查和型号数量确认,严禁使用不合格品。 (2)下料

平腕臂支撑装置安装

新线平腕臂支撑装置 安装标准及工艺 一、 平腕臂支撑装置的结构 遂渝线和渝怀线采用平腕臂支撑结构其结构主要形式分为3类: 1、直线定位(正定位和反定位) (直线正定位)

(直线反定位)2、曲线定位(正定位和反定位) (曲外软定位) (曲内软定位) 3、锚段关节和线岔处的双腕臂

(直线、曲内双腕臂) (直线、曲外双腕臂) 4、遂渝线和渝怀线平腕臂支撑结构略微不同处: a、锚段关节处的非工作支棒式绝缘子:遂渝线采用销钉式; 渝怀线采用压板式。 b、定位环形式:遂渝线采用四螺栓式;渝怀线采用两螺栓 式。

(渝怀线) (遂渝线) c、防松垫片:遂渝线加装防松垫片;渝怀线未装防松垫片。 d、承力索座: (渝怀线)

(遂渝线) 二、 主要安装标准 1、 全补偿链型悬挂腕臂在无温度偏移时(即平均温度时)应垂 直于线路,温度变化时腕臂顶部的偏移符合安装曲线,极限 温度时其偏移值不应超过腕臂水平投影长度的1/3。 2、 腕臂底座与支柱密贴,底座角钢(槽钢)呈水平状态且平行 与线路中心线。底座的安装螺栓由线路侧穿向田野侧。腕臂 底座安装高度满足导高和结构高度要求。 3、 中间柱平腕臂受力后呈水平状,允许偏差0~+30mm;定位 立柱应保持铅垂状态,无永久性弯曲变形。 4、 棒式绝缘子安装时滴水孔朝下;腕臂无弯曲,承力索悬挂点 距轨面的高度应符合设计要求,允许误差±20mm;腕臂上各

部件处在同一垂直面上(不包括定位装置),铰接处转动灵 活,管帽封堵良好; 5、 中间柱有关安装尺寸如下图所示(单位以毫米计): (1) 平腕臂上斜支撑的套管双耳与棒式瓷绝缘子、承力索座与斜腕臂的套管双耳的间距为200mm; (2) 腕臂支撑在斜腕臂上距定位环应满足-200mm~200mm的要求; (3) 平腕臂及定位管外露尺寸应满足200mm~400mm的要求。 6、 套管铰环和定位环上的豁口须朝受力的反方向安装。 7、 承力索座的型号符合承力索的型号。承力索安放在承力索座 两个槽内的位置应符合受力要求:承力索座的盖板螺栓在承 力索横线路方向的受力侧。承力索座上的附加线索与承力索 型号材质相同,都需加装保护套,外露20 mm。承力索座螺 栓由下向上穿。 8、 吊柱上底座和旋转腕臂底座安装平整,无偏斜转动。吊柱应 保持铅垂状态,其倾斜角不得大于1°。 三、 支撑装置的受力分析 曲线支撑装置受曲线张力和悬挂垂直重力的相互作用。曲线张力和悬挂垂直重力和跨距及曲线半径的关系见附表。 四、 更换支撑装置的准备工作: 1、首先安排人员对需更换装配的支柱进行测量,测量内容:支柱的侧面限界,支柱斜率,底座安装高度。然后用制好的表格详实记录测

铁路工程结算相关要求及注意事项完整版

铁路工程结算相关要求 及注意事项 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

工程结算注意事项 一、施工图投资检算 1.概算清理的投资检算原则上不作为工程结算的依据。工程结算阶段需重新编制分标段施工图投资检算。分标段施工图投资检算编制原则:按照施工图审核单位审核的施工图数量和初步设计批复的概算编制原则和价格水平,据实对各标段进行编制。建议委托三方审价单位完成。项目管理机构按照《关于印发<铁路建设项目施工图审核管理办法>的通知》(铁建设〔2010〕36号)要求做好指导、复核工作。 投资检算重点审核:①施工图投资检算的编制原则、采用的定额和人工、材料价格是否与初步设计批复原则一致,施工图投资检算文件编制内容、深度是否达到规定要求。 ②投资检算的工程数量是否与施工图纸工程量和工程量计量规则相符合,是否存在差错漏碰或重复计列;铺轨基地、制梁场、客运专线轨枕板(块)预制场等重点大临工程概算是否单独编制并准确无误;施工安全措施费计列是否符合规定,并与初步设计工程数量进行详细比较。 ③重点审核三电迁改、油气管、水管、道路等的数量、协议和投资,临时工程的方案、数量和投资,并与初步设计概算进行对比。 ④在与初步设计预备费相同的情况下,比较投资检算(或施工图预算)和初步设计批准概算,特别是对比具体各章节费用,分析投资增减原因和其他费用计列的合理性,以及控制工程、重点工程、主要工程的数量和指标,做到工程投资与设计内容、工程数量匹配。

2.施工投资检算与招标概算差异问题。施工图投资检算编制完成后必须与招标概算进行对照分析,两者之间差异的主要表现形式及处理方式: 先明确两个概念:一个是施工图量差:严格意义的施工图量差应该是同一分项工程因初步设计和施工图设计深度不一致引起的数量差。分项工程的性质、特性发生变化的,不应是施工图量差。 另一个是施工总价承包:初步设计招标项目的施工总价承包合同,施工总价是合同费用的限定。不应理解为总价承包下的合同清单项目不能改变。 一是同类工程项目数量的增减,引起费用变化。如:合同中干砌片石100m3,施工图设计为110m3或90m3。对此类问题,在排除变更设计原因之外,应按施工图量差处理。目前路局项目合同执行国家发改委等九部委令第56号《标准施工招标文件》的,施工图量差应在总承包风险费中解决。 二是施工图深化设计引起费用变化的,如合同中部分房屋为指标价,施工图阶段根据图纸数量编制概算费用与两者之间的差异。对此类问题,原则按照施工图数量和初步设计概算编制原则据实确定费用。 三是改变合同工程项目特性,引起费用发生变化。如:①合同为干砌片石,而施工图设计为浆砌片石,对此类问题按照施工图设计数量据实计算费用。需将变化的支撑材料整理齐全;②施工图设计为干砌片石,后变更为浆砌片石的,对此类问题,若是I类变更设计引起,则按I类变更设计程序执行;若是II类变更设计或其他原因引起的,比照第一类问题处理方式办理。

吐库腕臂安装技术交底终板

腕臂装配安装 技术交底 编制: 审核: 批准: 中铁建电气化局集团有限公司南疆吐库二线铁路工程指挥部 2012年7月28日

腕臂装配技术交底 一、编制依据 1、02-1非风区全补偿简单链形悬挂安装图、非风区平面布置图; 2、TB10421-2003铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准; 3、TZ 10208-2008客货共线铁路电力牵引供电工程施工技术指南; 4、吐鲁番至库尔勒段增建第二线施工图电气化第二章接触网设计说明书。 二、技术标准 1、腕臂测量前,应积极联系线路部门,以确保轨面红线及曲线超高值的准确性。腕臂计算均应采用“接触网计算软件”进行,进行工厂化集中预制,预配完毕应进行复核,确保预配正确,以减少返工量和调整量。(附件一为红线制作要求) 2、腕臂预配前应对各零部件进行外观检查,对所有零部件,均应按照供货商提供的产品安装使用说明书进行安装(材料报验完毕后方可使用)。对预配件、零部件中所有紧固件有力矩要求时必须按力矩要求使用力矩扳手紧固,用于配合紧固的扳手应为专用扳手。 3、开口销安装后的劈开角度不应小于60度,开口后不得有裂纹、断裂现象。销钉安装时,垂直设置时应钉帽在上,水平设置的两销钉头应相互倒置安装。 4、瓷质绝缘子瓷釉有剥落,辐射性裂纹,棒式绝缘子弯曲度超过1%者不得使用。

三、安装工艺要求: 1、支柱装配测量应符合:支柱倾斜率采用经纬仪或靠尺测量,精确到毫米,使用多功能测距仪现场实测线路曲线外轨超高,精确到毫米。(附件四为斜率测量方法) 2、预配人员应相对稳定,应严格依据计算数据预配,完毕后,应进行复检,合格后,方可标识堆放。同时做好施工记录。 3、腕臂底座安装以轨面红线为基准,底座安装位置测量采用钢尺,安装高度施工允许偏差应控制在0~+20mm以内。底座安装要求垫片齐全,螺栓紧固,底座与支柱接触密贴,安装水平。 4、腕臂安装前需将绝缘子擦洗干净。 5、各部零件的紧固力矩要达到设计要求,严禁螺栓销螺母超量紧固。(附件二为力矩表) 6、为防止腕臂安装后,由于大风引起的摇摆损坏绝缘子,要求用4.0铁线牢固固定。 四、安装技术标准 1、全线非风区区间接触网导高均为6000mm,上腕臂底座中心的安装高度为轨面以上7320mm(6000导高+1400结构高度-80承力索支座至平腕臂中心),导高为6400mm时,上底座中心安装高度为轨面以上7720mm, 当导高为6200mm时,上底座中心安装高度为轨面以上7520mm,下腕臂底座与上腕臂底座间距严格按图纸要求安装(参见02-1)。跨线桥处原则上要求承力索距桥底净距离不小于500mm,如不能满足,应由技术人员根据施工图纸及现场情况确定腕臂安装高

腕臂安装

一、技术要求与技术标准 底座安装技术要求: 1、本交底适用于导高 6400mm、结构高度 1600mm、侧面限界大于 3.125m 的区段,特殊区段导高和结构高度不同时根据设计要求另行要求。 2、紧固螺栓使用力矩扳手。 3、水平顺线路安装的销钉、螺栓销,上行线由武汉侧穿向宜昌侧,下行线与之反向安装。水平横线路安装的销钉、螺栓销,一律由线路侧穿向田野侧。竖直安装的销钉、螺栓销,必须由上向下穿出,但有受力方向要求和特殊安装要求的零配件的销钉、螺栓销不在此列。 4、安装任何支柱上金具材料(包括承锚角钢、各种底座、肩架)必须使用水平尺校核水平,底座槽钢、螺杆、背角钢均应确保水平,螺杆密贴支柱。 5、轨面线及支柱倾斜率测量应成立测量小组,人员相对稳定。并严格控制测量误差。测量底座安装高度必须使用钢卷尺。 6、混凝土支柱单腕臂底座一般情况下为孔内安装。混凝土支柱双腕臂底座采用孔外安装。 7、支柱腕臂底座的安装高度:上底座轨面以上 7920mm、下底座轨面以上6120mm(高度以底座中心为准)。 8、单腕臂棒式绝缘子选用 12kN,双腕臂棒式绝缘子选用 16kN。 腕臂安装技术要求: 1、施工图纸采用相应站、区间的《接触网施工平面布置图》。安装图采 用《汉宜施图(网)-F05M000》、《汉宜施图(网)-F09M6000》、《汉宜施图(网)-F09M10000》、《汉宜施图(网)-F08M5000》等四院提供的安装图。 2、测量组人员按照测量出支柱的限界、斜率交由技术人员按照《接触网 施工平面布置图》给定的拉出值等数据用计算软件计算出《腕臂预配表》。 3、工班施工人员在工班技术人员的带领下在腕臂预配平台上按照《腕臂预 配表》中数据进行腕臂预配。 4、腕臂预配应使用力矩扳手校核紧固力矩,配合紧固螺栓用的扳手使用梅 花扳手,禁止使用活动扳手。

铁路工程概预算工程量计算规则2010

铁路工程概预算 工程量计算规则 (二0一0年) 铁建设〔2010〕223号 站前部分

目录 1 总则 (1) 2 工程量计算规则 (2) 2.1 共性计量规则 (2) 2.2 路基工程 (7) 2.3 桥涵工程 (10) 2.4 隧道工程 (18) 2.5 轨道工程 (21)

1 总则 1.0.1为统一铁路工程概预算工程量的计算,制定本规则。 1.0.2本规则适用于铁路工程设计阶段编制概预算和设计变更后的工程量计算。本规则与现行铁路工程预算定额(铁建设〔2010〕223号,房屋工程除外)配套使用。 1.0.3除现行铁路工程预算定额和本规则各项规定外,尚应依据以下文件: (1)经审定的设计图纸及其说明。 (2)经审定的施工组织设计方案。 (3)经审定的其他有关技术经济文件。 1.0.4本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的尺寸或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程量的计量单位一般采用以下基本单位:(1)以体积计算的子目——立方米(m3)。 (2)以面积计算的子目——平方米(m2)。 (3)以长度计算的子目——米或公里(m或km)。 (4)以重量计算的子目——公斤或吨(kg或t)。 (5)以自然计量单位计算的子目——台、个、处、孔、组、座或其他可以明示的自然计量单位。 汇总工程量时其小数点后有效位数应按以下规定取定: ①计量单位为“立方米”、“平方米”、“米”的取2位,第3位4舍5入。 ②计量单位为“公里”的,轨道工程取5位,第6位4舍5入;其他工程取3位,第4位4舍5入。 ③计量单位为“吨”的取3位,第4位4舍5入。 ④计量单位为“个、处、孔、组、座”或其他可以明示的自然计量单位和“公斤”的一般可取整,小数点后第1位4舍5入。

铁路工程预算定额标准说明

铁路工程造价标准简介 第一部分铁路工程造价标准和作用 一、铁路工程定额体系的构成 (一)铁路工程专业定额 包括预算定额、概算定额、概算指标、估算指标。预算定额和概算定额均划分为路基、桥涵、隧道、轨道、通信、信号、电力、电力牵引供电、房屋建筑、给水排水、机械设备安装、站场建筑设备十二个专业工程,另外还有一册基本定额;概算指标有通信、信号、电力、电力牵引供电、房屋建筑、给排水、机械设备安装七个专业工程(简称―站后工程‖),由预概算定额扩大、综合而成;估算指标包括各专业工程内容,由预概算定额、概算指标扩大、综合而成。 (二)费用定额 包括《铁路基本建设工程投资预估算、估算编制办法》、《铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法》、《铁路更新改造工程设计概算编制办法》、《铁路基本建设利用国外贷款项目设计概算编制办法》、《铁路工程建设材料基期价格》、《铁路工程施工机械台班费用定额》和《铁路工程建设设备预算价格》等。 (三)建设工期定额 该定额由建设项目、分项工程和专业工程三个层次组成。建设项目包括新建单线、新建双线、增建第二线、既有线电气化和新建铁路枢纽;分项

工程包括深水特大桥、隧道、站场改造、既有线顶进框架式桥、机务段和车辆段;专业工程包括路基、桥涵、站场、电气化、临时工程等。 二、各类定额的作用 (一)预算定额:是―站前工程‖编制初步设计概算和―站前‖、―站后‖工程编制施工图预算或投资检算的依据,是编制概算定额的基础。但有条件时,要求站后工程在初步设计阶段也采用预算定额。 (二)概算定额:可作为―站后工程‖编制初步设计概算的依据,―站前工程‖编制可行性研究投资估算的依据。是编制概算指标的基础。 (三)基本定额包括了除房屋工程以外各专业的共性内容:各种周转性材料的摊销次数,模板的制安拆,钢筋制作及绑扎,混凝土拌制、浇筑,砂浆拌制、砌筑,混凝土、砂浆的配合比表,短途运输,采备砂石料,岩土分级,主要材料工地搬运及操作损耗率等。是编制各专业预算定额有关子目的基础。 (四)概算指标:是―站后工程‖编制可行性研究投资估算的依据,是编制估算指标的基础。 (五)估算指标:是所有专业工程编制预可行性研究投资预估算的依据。 (六)费用定额根据不同设计阶段的要求,与预概算定额、概算指标、估算指标配套使用,是计算定额直接费及其他各项费用的依据。 1.《铁路基本建设工程投资预估算、估算编制办法》《铁路基本建设工程投资预估算、估算、设计概预算费税取值规定》

铁路项目工程量清单指南

铁路工程工程量清单计价指南 (土建部分) 二ΟΟ七年

目录 1 总则 (1) 2 工程量清单编制 (2) 2.1 一般规定 (2) 2.2 分章说明 (10) 2.3 暂列金额 (21) 2.4 计日工 (22) 2.5 激励约束考核费 (22) 2.6 甲供材料费 (22) 2.7 设备费 (22) 3 工程量清单计价 (24) 4 工程量清单及其计价格式 (28) 4.1 工程量清单格式 (28) 4.2 工程量清单计价格式 (44) 5 工程量清单计量规则 (69) 第一章第1节拆迁工程 (70) 第二章路基 (78)

第2节区间路基土石方 (78) 第3节站场土石方 (80) 第4节路基附属工程 (83) 第三章桥涵 (102) 第5节特大桥 (102) 第6节大桥 (165) 第7节中桥 (222) 第8节小桥 (267) 第9节涵洞 (307) 第四章隧道及明洞 (331) 第10节隧道 (331) 第11节明洞 (388) 第五章轨道 (401) 第12节正线 (401) 第13节站线 (419) 第14节线路有关工程 (444) 第六章通信、信号及信息 (445) 第七章电力及电力牵引供电 (446) 第八章第20节房屋 (447)

第九章其他运营生产设备及建筑物 (463) 第21节给排水 (463) 第22节机务 (477) 第23节车辆 (487) 第24节动车 (494) 第25节站场 (497) 第26节工务 (505) 第27节其他建筑及设备 (508) 第十章第28节大型临时设施和过渡工程 (510) 第十一章第29节其他费 (520) 附录:《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353-2005) (526)

针对高速铁路接触网施工质量控制的研究

针对高速铁路接触网施工质量控制的研究 随着现代铁路运输行业快速发展,社会上对铁路运输也有着越来越大的需求及越来越高的要求,在这种大形势下高速铁路工程得以较快发展。作为高速铁路工程中的重要组成部分,接触网工程质量直接影响高速铁路整体施工质量。因此,在高速铁路接触网施工过程中进行质量控制十分必要。作为高速铁路施工人员及施工管理人员,应当对接触网施工加强重视,并且要通过有效方式及途径加强接触网施工质量控制,从而促进高速铁路接触网施工得以更好发展。 1 高速铁路接触网施工质量要求 对于当前高速铁路工程而言,接触网属于其基本因素,同时也是高速铁路工程能够得以实现的基本条件,在保证列车能够得以高速、安全运行方面属于一项关键因素,直接影响到列车运行速度。在高速铁路接触网施工过程中,十分重要的一个方面为受电弓及接触网参数配合,从而使列车在高速运行过程中保证其受流质量。在接触网施工过程中,一个十分重要的方面就是应当使悬挂安装精度能够得到保证,从而使施工误差能够得以减小,进而使接触网与高速运行受电弓间能够得到较理想配合关系。对于高速铁路接触网工程而言,其标准要求相对比较高,为能够使其施工精度得到较好保证,在施工开始之前必须要测量并计算相关施工参数,保证其准确性,对于装配结构应当实行预配,并且应当注意控制安装质量。在高铁接触网工程施工建设过程中,施工速度、施工质量以及工程造价与资源配置等相关方面,在不考虑外部影响因素情况下,均与施工活动之间存在直接联系,在很大程度上而言,施工过程中质量控制决定工程整体质量。就当前高铁接触网工程而言,其正表现出免维修、少维护的发展趋势,我国目前在接触网维修方面仍然缺乏较高技术,在实际运行及使用过程中对精检慎修比较重视,这体现出在高铁接触网维修方面存在较大调整难度,因此在施工建设过程中保证其施工质量具有十分重要的作用及意义。 2 高速铁路接触网施工的关键技术 2.1 施工测量技术 在铁路接触网工程施工建设方面,高速铁路与普通铁路相比存在很大差异,这主要是由于在高速铁路接触网实际施工建设过程中,其支柱装配线路无法确定。因此,在实际施工过程中为能够与支柱装配方面有关需求相符合,对于铁路线路设计中有关参数应当实行预留测量。为能够使接触网安装保证具有较高准确度,施工单位应当依据不同时期施工精度实施三次测量,依据三次不同测量情况将三级精确测量网建立起来,从而使施工测量及质量得以提升,为下一步施工建设奠定更加理想的基础。 2.2 接触网线岔布置技术 在接触网工程实际施工过程中,在道岔处接触线空间定位是由受电弓尺寸以及滑板取流方式决定的。对于交分式线岔而言,其关键技术就是交分吊弦应用以及受电弓滑板与始触区附近相互配合;接触网中支持结构选择双腕臂形式;对于后定位处选择双拉受力设计;对受电弓滑板应当优先选择单边受电通过,在较困难情况下应当保证与关节布置相满足。对于交叉吊弦应用而言,其能够使受电弓与始触区相结合时,将提升本线接触线转变成为非接触支相

2020(建筑工程标准法规)铁路工程预算定额标准说明

(建筑工程标准法规)铁路工程预算定额标准说明

铁路工程造价标准简介 第一部分铁路工程造价标准和作用 一、铁路工程定额体系的构成 (一)铁路工程专业定额 包括预算定额、概算定额、概算指标、估算指标。预算定额和概算定额均划分为路基、桥涵、隧道、轨道、通信、信号、电力、电力牵引供电、房屋建筑、给水排水、机械设备安装、站场建筑设备十二个专业工程,另外还有一册基本定额;概算指标有通信、信号、电力、电力牵引供电、房屋建筑、给排水、机械设备安装七个专业工程(简称“站后工程”),由预概算定额扩大、综合而成;估算指标包括各专业工程内容,由预概算定额、概算指标扩大、综合而成。 (二)费用定额 包括《铁路基本建设工程投资预估算、估算编制办法》、《铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法》、《铁路更新改造工程设计概算编制办法》、《铁路基本建设利用国外贷款项目设计概算编制办

法》、《铁路工程建设材料基期价格》、《铁路工程施工机械台班费用定额》和《铁路工程建设设备预算价格》等。 (三)建设工期定额 该定额由建设项目、分项工程和专业工程三个层次组成。建设项目包括新建单线、新建双线、增建第二线、既有线电气化和新建铁路枢纽;分项工程包括深水特大桥、隧道、站场改造、既有线顶进框架式桥、机务段和车辆段;专业工程包括路基、桥涵、站场、电气化、临时工程等。 二、各类定额的作用 (一)预算定额:是“站前工程”编制初步设计概算和“站前”、“站后”工程编制施工图预算或投资检算的依据,是编制概算定额的基础。但有条件时,要求站后工程在初步设计阶段也采用预算定额。 (二)概算定额:可作为“站后工程”编制初步设计概算的依据,“站前工程”编制可行性研究投资估算的依据。是编制概算指标的基础。

高速铁路接触网工厂化预配探讨

高速铁路接触网工厂化预配探讨 发表时间:2015-05-15T13:41:04.790Z 来源:《工程管理前沿》2015年第5期供稿作者:齐东会[导读] 预配完每一组腕臂后,由预配负责人组织小组成员对照预配工点图中的尺寸进行复核,确认合格后填写安装记录表。齐东会通号工程局集团天津分公司 353000 摘要:接触网工厂化预配,高速铁路 关键词:高速铁路接触网工厂化预配 一、引言: 高速铁路接触网结构形式为弹性链型悬挂,主要包含腕臂装置、定位装置、支撑及斜拉线装置、弹性吊索、中心锚结、整体吊弦、电连接等。高速铁路对接触网安装的精度要求极高,而高速铁路接触网工程的零部件多数不可反复拆装,在准确的计算后,腕臂支撑装置必须一次精确组装到位。为了提高各部件之间组装的整体质量,接触网零部件装配通过现场定测,专业化计算、工厂化生产、过程工艺控制、出厂检验和包装运输等程序,实施现场安装和悬挂调整。 二、预配车间的选址与建设: (一)建设思想:根据接触网支撑装置的生产数量、生产周期、经济价值比关系、使用功能满足、建设工期需求、二次现场运输经济合理等因素,接触网预配中心厂房在应选址在交通条件便利,在整个施工线路的中心地段。 (二)选址:根据选址的思想和各种要素,租赁场地面积必须满足预配需求。同时应有住房及办公房屋,共满足管理人员,生产人员,督导人员,服务人员居住和公共场所活动需求。 (三)场地区域功能划分 根据预配车间的主要功能,可以划分为:数据计算区、腕臂生产区、吊弦生产区、成品存放区等。 三、管理组织机构的建立: 组织结构是接触网实施工厂化生产的保障和依托。从组织目标、生产工序,业务分工,管理职能因素分解,成立现场测量组,数据计算组、腕臂结构组和吊线安装组,各组主要功能和责任如下: 1、现场测量组:主要任务是提供准确无误、通过审查的测量数据,及时提交计算组进行计算,以保障预配和现场施工的连续性。 2、数据计算组:主要任务是根据现场提供的测量数据,利用专业软件进行微处理,产生腕臂支撑装配数据。 3、腕臂支撑装配组:主要任务是根据腕臂支撑微处理数据,对腕臂及吊弦装置进行加工装配。 4、吊弦装配组:主要任务是根据计算结果,对吊弦进行加工。 四、工器具的配置: 1、测量设备及工具:全站仪、经纬仪、水准仪、钢圈尺 2、腕臂生产设备及工具:腕臂预制平台、支撑预配平台、画线平台、切割机、红外线、水平投影机、预配、检测扳手 3、吊弦生产设备及工具:吊弦存放架、吊弦预配平台、吊弦压接钳、剪线钳 五、数据测量及计算 1、站前测量数据移交:站前数据是接触网数据测量的依据,测量组第一任务是按时接收、核对、抽查站前单位移交的CP3桩数据、曲线半径、外轨超高、变坡点、线路中心和基础螺栓标高等数据的准确性。 2、现场测量:根据站前移交的测量数据,进行接触网腕臂结构计算数据测量。计算腕臂装置需测量数据为支柱限界、支柱斜率、钢轨超高、腕臂底座安装高度、支柱底部距离钢轨面高度。现场数据测量实施实名制管理,由测量员测量,记录员记录,以锚段为单元进行登记,测量完成后,由测量员、记录员签字。整个过程在现场监理和外聘督导的监督下进行。 3、腕臂装置加工数据计算:计算组根据现场测量的支柱限界、支柱斜率、钢轨超高、腕臂底座安装高度、支柱底部距离钢轨面高度数据和支柱跨距、承力索安装高度与拉出值设计技术数据。通过审核,输入微机进行计算。向生产车间提供完整的各配件组装数据。 4、数据的验证和应用:对微机计算的腕臂结构和吊弦安装数据,按照程序通过工程生产后,提交试验段进行试验,对安装试验段进行计算数据安装验证,测量偏差量,对计算数据进行纠偏参数设置。通过验证的计算数据方可进行正式的计算、生产、安装、调试等系统操作程序。 六、数据测量及计算: 1、数据核对:对计算数据进行核对,保证数据的准确性。 2、腕臂管切割:根据腕臂预配数据,选取实际所需的腕臂管材质,根据数据长度,在切割平台上将腕臂切割成所需长度。 3、腕臂划线:按照预配工装图中各单、双耳等零部件的位置进行划线标记,划线笔采用不易脱落的鲜明记号笔。 4、腕臂打孔:钻台上有专门控制打孔孔距的装置,孔中心距管头42mm,钻孔时字迹朝下然后打孔,打孔工人应时刻检查孔距是否准确无误。 5、腕臂预配:腕臂预配采用专用的预配平台,激光投线仪调平装置固定在接触网腕臂预配平台后边,为预配提供了等高的标准,每一次腕臂预配前,先根据激光束投射的水平线,调整预配平台水平。预配过程中,激光投线仪可以用来校对零部件安装的位置和方向,保证零部件安装的状态。 5.1、操作人员应首先把预配平台下短钢筋插入,以防止棒瓷在预配过程中转动。 5.2、固定平、斜腕臂,套入φ70单耳套管、双套管连接器和承力索支座,在有孔的一端距管头150mm的地方朝上安装单耳套管,承力索支座距另一管头255mm处划线安装。 5.3、双套管连接器按预配单上的数据划线安装,用扭矩扳手拧紧顶紧螺丝并拧好各备母后,把斜腕臂套入双套管连接器,管头外露60mm。 5.4 两个φ70的单耳套管按预配数据安装,根据正反定位确定两个单耳套管的耳朵朝向。 5.5 预制好的腕臂支撑可在平台上进行试装,在校验零件垂直度的同时复核支撑长度是否合适。 5.6斜支撑固定在斜腕臂上,最好不要装在平腕臂上,这样可以方便现场工人在钢柱上安装。

腕臂预配作业指导书

腕臂预配作业指导书 一、施工准备 1、劳动组织 2、工机具 3、主要材料、设备

二、网件力矩表

1、腕臂预配的技术标准 ○1腕臂及定位装置零件上的螺栓紧固力矩符合设计要求;螺栓、销钉的穿向详图如下: ○2腕臂预配时,平腕臂、斜腕臂、承力索座、套筒座、定位管、 定位环等必须保持在同一水平面内。 ○3所有止动垫圈(承力索座压块的紧固螺栓、套管单耳的U型螺栓、定位环的U型螺栓、定位线夹螺栓等)必须等到最终调整完成后,方可扳动到位。所有止动垫圈的短止动肢贴紧螺母,长止动肢贴紧本体。 ○4腕臂组装完成后,分别进行标记安装区间及支柱号,当为关节双腕臂安装时,需要标明安装在支柱的上行方向或下行方向。 ○5各类零件的紧固力矩值,见提供的力矩值,严禁超力矩紧固。 三、腕臂预配工艺流程图

1、提料 预制组根据腕臂预配表提取材料,从库房领取,并进行外观检查和型号数量确认、零部件活动部分应保证灵活,严禁使用不合格品。 2、下料 根据腕臂预制表,在作业台上用钢卷尺测量出平、斜腕臂、定位管及腕臂支撑的下料长度,并用划线(用黑色或红色)笔在管上做标识。将腕臂管、定位管及腕臂支撑管用卡具卡紧,用切割机切取预配所需用料,断面应整齐且与本体垂直。 平、斜腕臂下料后需在与棒式复合绝缘子相连端单侧钻孔,打眼。 3、腕臂预配 腕臂安装的顺序:依次为斜腕臂与复合绝缘子的连接安装、平腕臂与绝缘子的连接、腕臂支撑与斜腕臂的连接。 (1)平腕臂 1)根据施工组装图及预配表在预配作业平台进行平腕臂上各部件的安装:平腕臂上安装的零件包括:①支撑管卡子②套管双耳③承力索座④管帽 2)根据施工组装图及预配表领料,对照结构示意图检查零部件是否齐全;检查零件是否有影响使用的质量缺陷或变形;紧固件之间的配合是否灵活。 3)根据施工组装图及预配表,确定平、斜腕臂、定位管的长度后(所有管类在现场切割后,需要用自喷锌重新镀锌保护),并用油性记号笔在管上做标识,标明站区、锚段、支柱号。 4)根据施工组装图及预制表确定各零部件在平腕臂的安装位置,并划线进行标记。 5)零部件的安装应以平腕臂与绝缘子安装的孔位为基准,确定平腕臂及零部件的纵向位置。 6)根据红外线水平仪确定水平线,将腕臂管水平方向放置,腕臂管上按要求依次穿支撑管卡子、套管双耳、承力索座、管帽,进行预紧,固定零件水平位

相关文档