文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 宝德LSI MegaRAID SAS 9260-8I raid配置手册

宝德LSI MegaRAID SAS 9260-8I raid配置手册

LSI MegaRAID SAS 9260-8I raid配置手册

一、准备:

1.宝德PR 2310 G2一台。

2.LSI MegaRAID SAS 9260-8I raid卡一张。

3.SATA 硬盘3快。

4.鼠标、键盘、显示器。

二、完成目标

1.raid 1建立

2.raid 热备盘建立

3.raid 热备盘自动rebuild演示

4.raid 降级手动rebuild

5.raid0 raid5 raid6创建演示

6.降级故障盘FOREING处理

1.RAID 1建立

①在进入raid管理界面前设置第一启动项为raid启动。

②然后重启根据提示按特定的组合键进入raid管理界面。

③进入raid管理界面如下图:

界面介绍:

Advanced software options //推荐创建raid操作,根据服务器硬盘数量推荐你建立那些raid

Controller selection // 控制选项,创建删除raid或者改变硬盘属性。

Controller properties // 控制属性,查看raid和硬盘属性。

Scan devices // 扫描磁盘。

Vitual devices //虚拟磁盘,raid的重建和重设。

Devices //检查当前服务器磁盘状态数量。

Configuration wizard //raid配置选项

Logical view //逻辑卷查看

Events //日志查看

Exit //退出raid管理界面

④主界面选择configuration wizard 进入

⑤选择new configuration 建立一个新的raid(clear为清除raid,add为增加一个raid)。

点击next。

⑥注意:建立新raid会提醒如果建立新的raid将会清除所有的虚拟设备中的数据,因为我是新设备没有建立过raid所以选择yes,如果是已经建立过raid的请选择上一步的add configuration。

⑦选择建立raid的模式(manual 手动配置 automatic自动配置)这里我们选手动配

置。

⑧选择要创建raid的磁盘,在这里我们选择slot:0和1→Add to Array 添加到磁盘组→Accept DG确认磁盘组→next。

⑨选择建立的磁盘组添加到span。

Next

○10这里我们选择建立raid1(因为添加了两块盘同时也可以建立raid0)

○11选择RAID1后update size更新一下磁盘,再ACCEPT确认建立raid1。

Next

○12通过下图可以看出磁盘组0已经建立成功。

Next

ACCEPT(接受不再添加磁盘)

YES(保存配置)

Cancel

○13初始化磁盘

Yes

上图为初始化进度,完成后按home返回主页面。

RAID 1就建立成功了,容量为1.8T。

2.raid全局热备盘建立(当有磁盘损坏时,全局热备盘自动顶替)

①进入raid管理界面,选择没有配置的磁盘进入配置。

②选择Make Global HSP 建立全局热备盘。

3.raid热备盘自动rebuild演示

①当raid降级时全局热备盘会自动顶替损坏磁盘,重建rebuild raid1,重启查看系统提示降级。

②系统自动rebuild RAID 1

③通过管理界面Devices查看rebuild状态

4.raid降级手动rebuild

①下图提示slot 1 中磁盘损坏。

②通过手动rebuild 选择新添加到slot 2的磁盘。

③选择整列0中的raid1,replace missing FD。

④选择rebuild drive 重建,在管理界面点击Devices查看重建进度。

①操作步奏和raid 1 建立一样所以在这里我简单的提及一下。Raid5最少三块盘,那么我

们选择3快盘。

②选择 raid 0 raid 5 raid 6 (操作如raid 1)

6.降级故障盘FOREING处理方法一:

①当磁盘被拔出后raid降级,拔出磁盘还残留raid信息,如何去除raid信息恢复磁盘。

②选择Scan Devices 重新扫描磁盘,会扫描出错误信息,clear错误信息则可以继续使用。

Yes

恢复正常。

方法二:

①选择主界面Devices,选择properties。

相关文档