文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV环网柜安全操作规程

10KV环网柜安全操作规程

10KV环网柜安全操作规程
10KV环网柜安全操作规程

10KV 环网柜安全操作规程

版 本 号: A/2

1 岗位描述

1.1 工作内容:规范10KV 环网柜作业的操作,严格执行相关管理的规定,明确相关部门的职责和运转方式,以确保10KV 环网柜作业正常运行。 1.2 职责: 1.

2.1

班长:严格按照10KV 环网柜安全操作规程维修操作,对操作规程不合理项进行修改。 1.2.2

操作工:严格按照10KV 环网柜安全操作规程维修操作,对操作规程不合理项

提出建议。 1.3 上岗要求: 3.1高中以上学历

3.2电气维修人员必须经专门的安全作业培训,取得相应特殊作业证(特种作业操作证(高压电工))。

版 本 修 订 历 史 记 录

序号 修订部分

修订日期

修订人

审 核

批 准

版本

条款号 修订内容 1 1 新版下发

A0 2 1

全版更新

A1

10KV环网柜安全操作规程版本号:A/2 3.3电气作业人员应无妨碍正常工作的生理缺陷及疾病。

3.4应具备与其作业活动相适应的用电安全、触电救援等专业技术知道及实践经验。

3.5能严格遵守公司各项管理规则制度,有高尚的职业道德和严格的工作纪律。

2风险辨识

2.1主要危险源.

2.1.1安全防护措施不到位,造成人员触电伤害

2.1.2倒闸时操作不当,导致机械伤害

2.1.3误操作导致机械伤害/触电伤害

2.1.4操作机构、防护装置故障,造成设备损害

2.1.5电气短路引发的火灾及爆炸

2.2防范措施。

2.2.110KV环网柜运行操作前必须检查开关是否已断电,接地是否已合上。

2.2.2开关未停电、接地未合上,严禁环网柜的运行操作。

2.2.3在给变压器送电前,应先检查变压器输出总负荷开关处于断开状态。

2.2.4在停运变压器前,应先断开变压器的输出总负荷开关。

2.2.5对存在故障的刀闸,严禁操作。

2.2.6做好安全防护。

3劳动防护用品佩戴

维修时穿绝缘鞋,安全帽,铺设绝缘垫,使用绝缘工具。

4安全操作作业要求

4.1操作前准备

10KV环网柜安全操作规程版本号:A/2

4.1.1检查安全锁具、安全警示牌是否齐全。

4.1.2检查操作环网柜工具是否齐全,绝缘毯是否到位。

4.1.3确认开关是否停电,接地是否合上。

4.1.4填好操作票,工作票等。

4.1.5做好安全防护。

4.2作业时的要求:

4.2.1高压环网开关柜操作应至少两人到场,其中一人负责操作,另外一人现场监护。

4.2.2操作者应戴绝缘手套,穿绝缘鞋,操作时站在绝缘垫上。

4.2.3在给变压器送电前,应先检查变压器输出总负荷开关处于断开状态。

4.2.4打开接地刀锁,取下“禁止合闸”警示牌。

4.2.5逆时针操作,拉开接地刀。

4.2.6检查接地指示在断开位置

4.2.7锁上接地刀锁。

4.2.8打开负荷刀锁。

4.2.9 顺时针操作将开关合上。

4.2.10检查三个指示灯在亮的状态。

4.2.11锁上负荷刀锁。

4.2.12在停运变压器前,应先断开变压器的输出总负荷开关。

4.2.13检查三个指示灯在亮的状态。

10KV环网柜安全操作规程版本号:A/2

4.2.14打开负荷刀锁。

4.2.15用手按红色停止按钮“OFF”,听到开关动作声为止。

4.2.16检查三个指示灯应无闪烁呈白色。

4.2.17锁上负荷刀锁。

4.2.18打开接地刀锁。

4.2.19顺时针操作合上接地刀。

4.2.20锁上接地刀锁。

4.3作业后的要求:

4.3.1检查接地指示在接地状态,挂上“禁止合闸”警示牌。

4.3.2所用高压工具,绝缘工具,安全用具放回原位。

4.4日常检查、维护保养

4.4.1检查环网柜有无异响,开关位置、压力等。

5应急异常处理:

5.1发现异常要及时向主管领导汇报。

5.2发现设备存在缺陷,做好相关记录,并及时更换

5.3触电伤害:根据现场情况采取救治措施(断开电源、畅通气道、人工呼吸等),直至医务人员接手为止。

5.4机械伤害:现场自救(止血)后送医院救治。

6相关/支持性文件

10KV环网柜安全操作规程版本号:A/2 《10KV环网柜安全全操作规程》

7表格记录

《倒闸操作记录》

《电气设备维修记录》

环网柜技术规范书..

10KV空气绝缘环网柜技术规范书 2014年11月

目录 1 范围----------------------------------------------------------------- 3 2 规范性引用文件------------------------------------------------------- 3 3 使用环境条件--------------------------------------------------------- 4 4 技术参数及要求------------------------------------------------------- 4 5 试验标准及要求------------------------------------------------------ 10 6 厂家应提供的资料 ---------------------------------------------------- 11 7 质量保证------------------------------------------------------------ 11

1 范围 本技术规范规定了10kV空气绝缘绝缘环网柜的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于重庆供电公司开县地区配电项目所需的10kV空气绝缘绝缘环网柜。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 空气绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器

10kV环网柜技术规范书

目录 1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

24kV环网柜技术规范

24kV环网柜技术规范

目录 1 规范性引用文件-------------------------------------------------------------- 1 2 技术参数及要求-------------------------------------------------------------- 1 3 标准技术参数---------------------------------------------------------------- 4 4 使用环境条件表------------------------------------------------------------- 10 5 试验----------------------------------------------------------------------- 10

24kV环网柜技术规范 1 规范性引用文件 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器 GB 1208 电流互感器 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB1094.11 电力变压器第11部分:干式变压器 DL/T 555 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则 DL/T 593 高压开关设备的共用订货技术导则 江苏省电力公司苏电生〔2010〕1577号《输变电设备交接和状态检修试验规程》 2 技术参数及要求 2.1 技术要求: 2.1.1环网柜采用SF6绝缘,电压互感器柜和所变柜可采用空气绝缘。柜内断路器可采用真空断路器或SF6断路器,负荷开关采用三工位SF6负荷开关,并应与型式试验报告相吻合。负荷开关电气寿命应达到E3级,断路器电气寿命应达到E2级。 2.1.2环网柜气包内SF6的相对压力不应超过1.4bar。气包应选用机器人激光焊接工艺,保证密封性能,气包防护等级IP67。整个充气壳体应当满足IEC 60298中规定的“密闭压力系统”的要求,年漏气不大于0.5%,30年免维护,且不需要重新充气。 2.1.3环网柜应具备完善的五防联锁功能。 2.1.4 结构型式:全绝缘金属封闭式。电缆接头至电缆引入处(孔或固定箍)距离≥370mm,柜内套管、支持绝缘件采用阻燃材料,其爬电比距须满足标准要求。

高压环网柜技术规范书..

目录 1. 总则 2. 引用标准 3. 使用条件 4. 技术参数 5. 技术要求 6. 附属设备技术参数及要求 7. 质量保证及试验( 监造) 8. 供货商应提供的供货范围和技术文件 9. 包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范 书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

10kV箱式环网柜技术规范

Q/…… 吉林省电力有限公司企业标准 10kV电缆环网柜技术规范 2006-9-17发布 2006-9-17实施 吉林省电力有限公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 产品主要技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 5.1 整体性能要求 (2) 5.2 箱体技术要求 (3) 5.3 环网开关技术要求 (3) 5.4 硅橡胶电缆插头 (3) 5.5 自动化升级配置 (3) 5.6 备品、备件 (3) 6 技术资料清单 (3) 7 质量保证和管理 (3) 8 技术服务、设计联络 (4) 8.1 技术服务 (4) 8.2 设计联络 (4) 9 在卖方的工厂监造、检验 (4) 10 包装、运输和贮存 (4)

前言 为规范吉林省电力有限公司配电网设备、材料的技术要求,保证入网产品的先进、可靠、安全,依据国家及行业有关规定、规程、标准等,结合吉林省电力有限公司设备运行经验,特制定本标准。 本标准由吉林省电力有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位:吉林省电力有限公司生产部 本标准主要起草人:张树东、任有学、陈学宇、马卫平、陈文义、谷明远、岳建国、杨万成、郑金鹏、宋庆秋、徐晓丰、吴红波、郑荣光、孙静

10kV电缆环网柜箱订货技术规范 1范围 本标准规定了吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范使用条件、主要技术参数和要求、试验、运输等。 本标准适用于吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。 2规范性引用文件 GB3804-2004 3.6kV-40.5kV高压交流负荷开关 GB11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB16926-1997 交流高压负荷开关-熔断器组合电器 GB3906-200X 3.6 kV -40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB7674-1997 72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB/T5582-93 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB12706.4-2002 额定电压6-35 kV挤包绝缘电力电缆附件试验要求 IEC60298 IEC60265 IEC60129 IEC60056 IEC60694 3使用条件 3.1环境条件 3.1.1海拔高度:≤1000m 3.1.2空气温度 最高温度:+40℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.3最大风速: 35 m/s 3.1.4最大覆冰厚度:10mm 3.1.5月相对湿度平均值:≤90% ;日相对湿度平均值:≤95% 3.1.6日照强度:≤1.1kW/m2 3.1.7抗震能力: 8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67)。 3.1.8污秽等级:级 a)Ⅲ级 b)Ⅳ级 3.2运行条件 安装方式:户外 3.3系统条件 3.3.1系统额定电压:10kV

高压环网柜技术规范书

1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文 件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工 具

1 总则 1.1本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准 2.2符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593- 1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

10kV箱式环网柜技术规范

10kV箱式环网柜技术规范 目次 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 产品主要技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 5.1 整体性能要求 (2) 5.2 箱体技术要求 (3) 5.3 环网开关技术要求 (3) 5.4 硅橡胶电缆插头 (3) 5.5 自动化升级配置 (3) 5.6 备品、备件 (3) 6 技术资料清单 (3) 7 质量保证和管理 (3) 8 技术服务、设计联络 (4) 8.1 技术服务 (4) 8.2 设计联络 (4) 9 在卖方的工厂监造、检验 (4) 10 包装、运输和贮存 (4)

二〇一二年二月十三日 总1 则2 1.1 本设备技术规范书仅限于户外10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要

求。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 3 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

GB1208-1997 《电流互感器》GB1207-1997 《电压互感器》GB4208-1993 《外壳防护等级》

10kVSF6环网柜技术规范书

投标文件技术文件 1. 技术规范 1. 总则 1.1 技术规范文件适用于10kV SF6环网柜的设备订货招标。 1.2 本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。 1.3 本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 在合同签定后,我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求。 2. 应遵循的标准 按本招标书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最 新版本。 2.1 GB4208-84 (IEC529~76)《外壳防护等级的分类》 2.2 GB3906-92 《3-35kV 交流金属封闭开关设备》 2.3 IEC-298 《交流金属封闭开关设备和控制设备》 2.4 IEC-420 (1990)《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 2.5 GB-3804-90 《3-63kV 交流高压负荷开关》和GB1985-89国家标准 2.6 GB11023-89 《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 2.7 GB3309-89 《高压开关常温下的机械试验》 2.8 GB2706-89 《交流高压电器动稳定试验方法》 2.9 GB311-83/683 《高压试验方法》 2.10 GB11033《额定电压26/35kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》 2.11 IEC6052 《额定电压6~35kV电缆附件试验报告》 3. 使用环境条件 3.1 使用场所:户外 3.2 环境温度:-40℃~40℃ 3.3 最大日温差:25℃ 3.4 海拔高度:<1000m 3.5 抗震能力: 地震强度不超过8级

10kVSF6环网柜技术规范方案书

1.技术规范 1.总则 1.1技术规范文件适用于10kV SF6环网柜的设备订货招标。 1.2本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。 1.3本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4在合同签定后,我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求。 2.应遵循的标准 按本招标书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 2.1GB4208-84(IEC529~76)《外壳防护等级的分类》 2.2GB3906-92《3-35kV交流金属封闭开关设备》 2.3IEC-298《交流金属封闭开关设备和控制设备》 2.4IEC-420(1990)《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 2.5GB-3804-90《3-63kV交流高压负荷开关》和GB1985-89国家标准 2.6GB11023-89《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 2.7GB3309-89《高压开关常温下的机械试验》 2.8GB2706-89《交流高压电器动稳定试验方法》 2.9《高压试验方法》

2.10GB11033《额定电压及以下电力电缆附件基本技术要求》 2.11IEC6052《额定电压6~35kV电缆附件试验报告》 3.使用环境条件 3.1使用场所:户外 3.2环境温度:-40℃~40℃ 3.3最大日温差:25℃ 3.4海拔高度:<1000m 3.5抗震能力:地震强度不超过8级 3.6相对湿度:≤95%(日平均值) ≤90%(月平均值) 3.7安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动 4.负荷开关主要技术参数 4.1母线额定电流:630A 4.2额定电压:12kV 4.3额定频率:50Hz 4.4额定电流:电源进(出)线单元:630A;配电变压器出线单元:200A; 4.5热稳定电流(有效值):≥20kA,3S或25KA,1S; 4.6动稳定短路关合电流(峰值):≥50kA或63KA; 4.7一分钟工频耐压(有效值):42kV(相间、对地);48kV(断口间)4.8冲击耐压(峰值):95kV(相间、对地);110kV(断口间) 4.9切空载变压器开断能力:≥16A

KV户外环网柜技术规范书 ln

10KV户外环网柜技术规范书

(开关柜试验)10kV户外环网柜技术规范书 作者:马到成功 | 来源:本站 | 日期:2009-3-24 浏览:3373 关键词:户外环网柜型式试验技术规范 目录 1. 遵循的主要标准 2. 主要技术条件 3. 供货数量 4. 试验 5. 厂商应提供的技术文件 附录电气接线图 1.遵循的主要标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB),电力行业标准(DL)和国际单位制(SI).如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准. 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析.仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用.提交供审查的标准应为中文或英文版本. 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: GB 11033 《额定电压26/ 35 kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB 5589.3-1985 《电缆附件试验方法--第3部分:局部放电测量》 GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》 GB 3804—90《3~63kV交流高压负荷开关》 GB 3804—91《3~35kV金属封闭开关设备》

GB 311.l-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 763-1990《交流高压电器在长期工作时的发热》 2.主要技术条件 2.1 环境条件 2.1.1 周围空气温度 最高温度: 40℃ 最低温度: -40℃ 2.1.2 海拔高度: ≤1000m 2.1.3 最大风速: 35m/s 2.1.4 环境湿度: 日平均相对湿度不大于95% 2.1.5 外壳防护等级: IP33级 2.1.6 安装场所:户外 2.2 工程条件 2.2.1 系统概况 a.系统额定电压:12kV b.系统额定频率:50Hz c.系统中性点接地方式:非有效接地系统 2.3 设备的主要参数 本次采购的10kV户外环网柜,其技术参数除应满足应遵循的主要标准外,还应满足本标书以下要求: 项目单位参数 额定电压kV 12 额定电流 A 630 频率Hz 50 额定短路关合电流kA 63 额定热稳定电流kA 25 额定热稳定时间s 2

(完整word版)10kV环网柜技术规范

环网柜 技术规范书 二〇一二年二月十三日 1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于户外10kV户外共箱式交流高压环网柜。GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 GB1208-1997 《电流互感器》 GB1207-1997 《电压互感器》 GB4208-1993 《外壳防护等级》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11033.1-89 《额定电压26/35KV及以下电力电缆附件基本技术要求》GB3804-90 《3-63kV交流高压负荷开关》 DL/T403-2000 《12KV~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 柜内所配全部设备及连接方式均应满足国标或者电力工业标准。 3、使用条件

10kV真空环网柜技术标准

10kV真空环网柜标准技术标书 广东电网公司 2016年

目录

1总则 本招标技术文件适用于广东电网公司电网建设工程项目采购的10kV真空环网柜(用于户内,含小型化断路器柜),它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本招标技术文件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 投标设备应按南方电网公司最新标准设计(标准设计作为本技术条件书的一部分);中标后厂家供货设备的相关图纸,应经由建设单位和设计单位确认后,方可进行生产,否则所造成的后果由中标供货厂家承担。 2工作范围 范围和界限 (1) 本标书适应于所供10kV真空环网柜及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

环网柜技术规范范文

环网柜技术规范

 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984- 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 GB1208-1997 《电流互感器》 GB1207-1997 《电压互感器》 GB4208-1993 《外壳防护等级》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11033.1-89 《额定电压26/35KV及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB3804-90 《3-63kV交流高压负荷开关》 DL/T403- 《12KV~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 柜内所配全部设备及连接方式均应满足国标或者电力工业标准。 3、使用条件 安装场所:户外 海拔高度: 1000米 最高温度: 40℃ 最低温度: -40℃ 最大日平均温差: 25℃ 污秽等级: 3级 空气相对湿度:日平均相对湿度不大于95%(25℃) 月平均相对湿度不大于90%(25℃) 防护等级: 外箱体 IP33 开关箱本体 IP67

10kV户外电缆环网柜技术规范

10kV户外电缆环网柜技术规范 1、总则 1.1 本规范书适用于10千伏美式电缆环网柜,它提出设备的设计结构、性能、安装和试验等方面的要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家及电力行业有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为供方提供的设备符号规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中。 1.4 供方必须执行本规范书所列标准。有矛盾时按高标准执 1.5 合同签定后,按本规范书要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验、试验、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。 2、供方执行现行国际标准及国家标准和行业标准。遵循的主要现行标准如下: IEC60298 《交流金属封闭开关设备和控制设 GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》 IEC60129 《隔离开关和接地开关》 GB/T11022—1999(IEC60694)《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB14808—93 《交流高压接触器》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》IEC60056《断路器》

GB1984-89 《交流高压断路器》 DL/T539—93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T593—96 《高压开关设备的共用订货技 DL/T402—1999 《交流高压断路器订货技术条件》 2、运行环境 2.1安装地点:户外 2.2海拔高度:≤1000 米 2.3环境温度:-30- +40℃ 2.4相对湿度(25℃):90%(月均)/95%(日均) 2.5最大日温差:25℃ 2.6地震烈度:8度 3.7空气污秽等级:III级 3、技术要求 3.1 环网柜采用电缆进出线。断路器的操作位置应有机械指示; 3.2选用美国G$W公司共箱式真空断路器,分支采用有接地位的三工位开关。 3.3真空断路器保护采用G&W公司带微处理器控制的VFD跳闸单元,电流互感器变比为1000/1,跳闸整定值分为12档。 3.4开关具备跳闸延时和躲合闸涌流延时装置。 3.5全绝缘、全密封结构,无需绝缘距离,可靠保证人身安全。 3.6户外型、耐腐蚀、抗污染,抗凝露,适合各种恶劣环境。 3.7 电缆插拔T型头、肘型头、应力锥、保护帽等采用美国COOPER公司产品,肘型头可带电插拔。安装带电显示器及短路故障指示器。进出线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*240;馈线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*50-3*150。 3.8断路器采用手动机构,预留配网自动化设备安装位置和相应接口,增加互感器、电动构和FTU后可以实现自动化功能。

高压环网柜技术规范书

1. 总则 2. 引用标准 3. 使用条件 4. 技术参数 5. 技术要求 6. 附属设备技术参数及要求 7. 质量保证及试验(监造) 8. 供货商应提供的供货范围和技术文件 9. 包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

 2 引用标准户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991《3-35KV 金属封闭开关设备》 GB763-1990《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996《高压开关设备的共用订货技术导则》

10KV户外环网柜技术规范书

10kV户外环网柜 技术规范书 目录 1.遵循的主要标准 2.主要技术条件 3.供货数量 4.试验 5.厂商应提供的技术文件 附录电气接线图 1.遵循的主要标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: GB 11033《额定电压及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB 5589.3-1985《电缆附件试验方法--第3部分: 局部放电测量》

GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》DL/593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》 GB 3804—90《3~63kV交流高压负荷开关》 GB 3804—91《3~35kV金属封闭开关设备》 GB 311.l-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 763-1990《交流高压电器在长期工作时的发热》 2.主要技术条件 2.1环境条件 2.1.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度: -40℃ 2.1.2xx: ≤1000m 2.1.3最大风速:35m/s 2.1.4环境湿度: 日平均相对湿度不大于95% 2.1.5外壳防护等级: IP33级 2.1.6安装场所:

10kVSF6环网柜技术规范书

1. 技术规范 1.总则 1.1 技术规范文件适用于10kV SF6环网柜的设备订货招标。 2.1 GB4208-84(IEC529~76)《外壳防护等级的分类》 2.2 GB3906-92 《3-35kV交流金属封闭开关设备》 2.3 IEC-298 《交流金属封闭开关设备和控制设备》 2.4 IEC-420(1990)《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 2.5GB-3804-90《3-63kV交流高压负荷开关》和GB1985-89国家标准 2.6GB11023-89《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 2.7 GB3309-89《高压开关常温下的机械试验》 2.8 GB2706-89《交流高压电器动稳定试验方法》 2.9 GB311-83/683《高压试验方法》 2.10 GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》 2.11 IEC6052《额定电压6~35kV电缆附件试验报告》 3.使用环境条件 3.1 使用场所:户外 3.2 环境温度:-40℃~40℃ 3.3最大日温差:25℃ 3.4 海拔高度:<1000m 3.5 抗震能力:地震强度不超过8级

10kV环网柜技术规范书

10kV环网柜技术规范书 目录 1. 总则 2. 引用标准 3. 使用条件 4. 技术参数 5. 技术要求 6. 附属设备技术参数及要求 7. 质量保证及试验(监造) 8. 供货商应提供的供货范围和技术文件 9. 包装、运输 附录一供方投标文件要求附录二买方提出的技术文件附录三试验大纲附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具 1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV户外共箱式交流高压环网柜。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 GB1208-1997 《电流互感器》 GB1207-1997 《电压互感器》 GB4208-1993 《外壳防护等级》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11033.1-89 《额定电压26/35KV及以下电力电缆附件基本技术要求》 -63kV交流高压负荷开关》 GB3804-90 《3 DL/T403-2000 《12KV,40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》柜内所配全部设备及连接方式均应满足国标或者电力工业标准。 3、使用条件 安装场所: 户外 海拔高度: 1000米

相关文档