文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 超详细迅达扶梯 ( 9300, M-F3 )故障代码表

超详细迅达扶梯 ( 9300, M-F3 )故障代码表

超详细迅达扶梯 ( 9300, M-F3 )故障代码表
超详细迅达扶梯 ( 9300, M-F3 )故障代码表

电梯调试过程与处理方法

电梯调试过程与处理方法 1 问题描述:电梯检修运行一段时间后就会保护? 问题分析:主板检查故障代码是9号,检查变频器没有数据设定异常.且故障出现时间很固定. 问题解决:检查主板检修反馈速度只有0.11M/S,而设定检修速度是0.25M/S.再观看变频器U1-01显示12.11HZ. U1-02显示5.23HZ. U1-03显示45A. U1-01输出频率与反馈频率U1-02应该一致,可是现在不一致,说明有问题存在.再检查编码器接线正确,试着改变AB相,发现U1-01输出频率与反馈频率U1-02保持一致.问题出在编码器AB相反了. 2 问题描述:电梯自动状态不能关门? 问题分析:主板检查没有任何故障代码.检查开关门到位及安全触板开关设置正常. 问题解决:检查以后发现,主板TX14设定为常闭点,改为常开,问题解决. 3 问题描述:电梯自学习后运行正常,跑几回后电梯频繁出现DEV或DV3故障(变频器是安川IP)? 问题分析:根据安川变频器说明书该故障应该在编码器反馈上。 问题解决:重新主机自学习后问题依旧,在检查发现是编码器没有固定好,导致运行中有掉脉冲现象导致.紧好编码器后在重新主机自学习后问题解决. 4 问题描述:电梯按住下行是上行主板速度显示为负下行指示. 按住上行是下行主板速度显示为正上行指(同步电机)? 问题分析:因为同步在磁极位置整定好后,电机三相UVW是不可以更换的。 问题解决:这样的现场可以改变主板输出给变频器的上下行指令(SM-01-F的JP10.4上行;JP10.5下行).再把编码器反馈到主板上的同时改变,就OK了. 5 问题描述:因为安川同步变频器没有分频功能,而我司的主板(SM-01-F)编码器只能设定到5000脉冲;现场编码器为8192脉冲,电机转速96,如何解决?

迅达电梯故障代码

8 附录B:故障代码 图例: C1,C2,C3, --故障原因1,2,3 A1,A2,A3, --解决行动1,2,3 0001 电梯致命故障 电梯持续死机,无法操作。注意,该故障代码经常跟随其她故障代码一起出现。 C1,多种原因 A1,通过检查电梯故障表,找到先前的故障信息,以确定故障的关键原因。 0002 安全回路 安全回路意外断开或没有按程序闭合。 C1,安全回路意外断开(例如,当电梯在运行中) A1,检查安全回路断开处的接触点。检查SMIC上110V的保险丝。 C2,安全回路没有按预计闭合。当所有厅轿门关闭后,安全回路应该随之闭合。 A2,检查门触点的安全回路。检查参数(CF03 PA13)门关闭与安全回路闭合之间的延时时间。 0003 超载 C1:轿厢超载 A1:轿厢减磅 C2:称重装置错误信号 A2:检查称重装置与相关接线。如果有信号但测量不准,重做称重校准。 0005 没有电源 0008 保留/独立状态 0012 无授权 因没有SIM卡或使用非法的SIM卡,电梯停止运行。 C1:没有迅达公司的SIM卡,或使用了其她电梯的SIM卡 A1:检查SIM卡就是否插好,SIM卡就是否与电梯原配。检查SIM卡出错信息(#19xx) 使用正确的SIM卡。 0017 版本号不吻合 C1:SIM卡合法,但与SCIC EEPROM内部存储的COMM号不匹配。SIM卡发错或SCIC就是从其她电梯上拿来的。 A1:换上专为该台电梯定制(特别配置)的SIM卡。每台电梯的SCIC与SIM卡就是配套的并且就是唯一的。 0018 SIM卡的数据不完整 C1:虽然SIM卡可读,但数据已被破坏(错误的文件长度等) A1:换SIM卡。 0019 ‘瞧门狗’(监测软件)重起 硬件或软件初始化,电梯送电等都会使‘瞧门狗’软件重起。 C1:主控软件的内部程序问题。 A1:更新主控软件的软件版本(请先与瑞士Locarno联系,取得R&D允许) 0020 安全回路被短接 安全回路无法安预计断开(例如,在开门时) C1:安全回路被短接(例如,轿门或厅门) A1:检查安全回路(例如,接头处)就是否有短接线。

迅达5400部分调试资料说明

5400电梯部份资料 JRVR:独立运行JRV:保留JNFF:消防员开关JBF:消防开关JAB:锁梯SAB、JBF、JBFF:消防 主菜单: StatusLift;电梯状态Login/Logout;密码Commands;命令ServiceVisit;服务访问CarCall;轿内召唤TeminalCall;用于M10 FloorCall;庁外召唤Door;门SpecialTrips;特殊运行KFM;不开门模式测试运行DFM-U;测试运行-上DFM-D;测试运行-下JLF;学习运行Services;服务功能ServiceJAB;锁梯ServiceJRV;独立运行ServiceSAB;ServiceJBF;消防功能 LMS Commission;LMS调试NominalLoad;正常负载EmptyCar;空轿箱FullLoad;满载SystemCheck;系统检查EmptyCarBot;空轿箱上部EmptyCaeTop;空轿厢在下部 Empty Car Mid;空轿厢中间Acceptance Mode;验收模式 .Adj. FloorLevelling;平层调整Drv End Commis;调试结束保存驱动参数.Freeze Node Tree;锁定节点Invalidate SDM ;(未使用) .Unlock Terminal;终端解锁时间设定Teach-in mode;学习模式外呼印板SMLCDLanguage;SMLCD语言US English;英语French;法 German;德Spanish;西Numeric; Tests ;测试 1.LON; (1)Service Pin; Pin测试(进入后按一下印板上的PIN按钮,来检查通讯状态) (2)LON Board ; (进入后通过选择印板类型和地址来查找印板的通讯状态) (3)Force SW downl; 下载软件 2.Servitel Call; (1)Reg Center; (2)Aux Center; 3.VF Test; 变频器测试 (1)DC Link Test; 直流环测试(2)CurrentLoopTst; 电流环测试(3)EstimMotorPara; 主机参数估算(4)Direction Test; 方向测试 (5)ZeroPositionTest; 零位测试(6)EstimatInertia; 惯量估算 (7)Memory Test; 记忆测试(8)Fan Test; 风扇测试 (9)LED Test; 灯测试(10)ChargeDCLTest; DCL加载测试(11)DischargDCLTst; DCL不加载测试(12)CapFormingTest; 电容测试(13)FCR Test; FCR测试(14)FCR IGBT Test; FCR IGBT测试 4.Ck Empty Car;空轿厢检查 5.Acceptance;验收 (1)Brake Test;抱闸测试2)EN81 Test; EN81测试 3)Traction Test;曳引测试4)Overspeed 1 Test;超速1测试

西继迅达故障表

西继迅达无机房电梯主板故障码读取方法及代码表 SCH5600-V2 版
故障读取方法
指示灯编号
指示灯状态意义
正常
故障
所代表的故障码
字头
码值
L0


ER
1
L1


ER
2
L2


ER
4
L3


ER
8
L4


ER
16
L5


ER
32
L6


ER
64
L7


/
/
说明
1.●表示 LED 灯不亮;○表示 LED 灯点亮;◎表示 LED 灯闪烁
2.当两个及以上灯点亮时,最终故障码为几个分码的和值
3.当 L7 灯闪烁时,表示系统存在故障
系统故障代码表代码错误内容处理方法
代码
错误内容
ER02 安全回路错误
处理方法
1、安全回路断开 现象 1:安全回路某一开关断开,请检查安全回路的开关。 现象 2:冲顶或墩底。 2、安全故障,安全接触器触点状态与线圈状态不一致: 现象 1:触点接触不良或输入的输入类型不正确。

现象 2:高压口线圈状态输入损坏,线圈电压过高。
现象 3:线圈电压过低(小于 AC100V)。
现象 4:线圈未加浪涌保护器,造成主板输入电容损坏。
ER03 KMC 状态不符错误
1:控制系统输出主接触器(KMC)指令后,主接触器无法闭合,或接触器 触点接触不良,检查接线是否正确,检查接触器是否损坏。
2:输入类型中 X18 有效逻辑输入错误。
ER04 KMY 状态不符错误
1:控制系统输出运行接触器指令后,运行接触器无法闭合,或接触器触点 接触不良,检查接线是否正确,检查接触器是否损坏。
2:电梯停止运行时,控制系统断开输出后,运行接触器无法快速弹开。出 现该现象时会造成停车时轿厢内指令全部取消。如反向有外呼时,换 向运行,使乘客本次运行无法到达目的层。更换接触器即可解决该问 题。
3:输入类型中 X17 有效逻辑输入错误。
ER05 KMB 状态不符错误
1:控制系统输出开闸指令后,抱闸继电器无法闭合,或继电器触点接触不 良,检查接线是否正确,检查继电器是否损坏。
2:输入类型中 X19 有效逻辑输入错误。
ER06
SSUS(上强换 1)在上限 1:上强换开关 1 安装位置错误或动作不可靠。
位动作时不动作
2:撞弓垂直度偏差较大。
ER07
SSDS(下强换 1)在下限 1:下强换开关 1 安装位置错误或动作不可靠。
位动作时不动作
2:撞弓垂直度偏差较大。
ER08 开门错误
1:开门信号输出后未收到开门到位信号,门机信号断线、双稳态开关损坏 等。
2:门机处于手动或开门错误,门锁没有打开。
ER09 门机频变器故障
检测到门机变频器故障(非检修状态)。
ER11
编码器来的脉冲过少,或 1:控制系统给定速度后,变频器未按给定速度运转。可能的原因:
者方向错误
现象 1:给定连接线接触不良(多段速度给定信号线);
现象:2:设定的运转时间过长,多段给定时,有些型号的变频器有开闸延 时运行时间设定,设定时间如大于 2.5 秒时易出现该保护;

迅达扶梯故障代码

迅达扶梯故障代码 The manuscript was revised on the evening of 2021

迅达930OMF3出错表 E10 上端左侧梳齿板触点 E11 上端左侧扶手带入口触点 E12 上端裙板触点 E13 下端控制接触器 E14 下端急停 E15 下端左侧梳齿板触点 E16 下端左侧扶手带入口触点 E17 涨紧链触点 E18 马达超速- E19 驱动链断裂触点 E1A 上端烟雾探测器 E1b 扶手带在位触点 E1c 马达欠速 E1d 上端梯级防跳触点 E1E 下端梳齿板加热 E1F 下端裙板触点 E20 手轮触点 E21 紧急拉线开关 E22 STOP开关1,上端 E23 STOP开关2,上端 E24 PTC热敏电阻,上端 E25 接触器跌落检查 E26 运行方向出错 E27 STOP开关1,下端 E28 下端梯级水平触点 E29 STOP开关2,下端 E2A 上端STOP开关 E2b 扶手带延伸触点 E3C 下端STOP开关 E2d 变频器故障 E2E 外控制柜STOP开关 E2F 上端地面盖板触点 E30 PES超速 E31 PES欠速 E32 左侧扶手带监控器 E33 右侧扶手带监控器 E34 工作制动器触点 E35 安全制动器动作 E36 上端梯级下沉触点 E37 STOP开关1,外部控制屏 E38 制动距离检测信号发生器 E39上端梯级或踏板丢失 E3A 上端梯级监控传感器故障 E3b 下端梯级或踏板丢失 E3C 下端梯级监控传感器故障 E3d 上端控制接触器 E3E PEM(PES1)超速 E3F PEM(PES1)欠速 E41 钥匙开关停止(软停车) E42 STOP开关2,外部控制屏 E43 油位,驱动马达 E44 参数丢失 E45 SRE-A脱落检查出错 E46 扶手驱动链触点 E47 外部停车 E48 上端右侧扶手带入口触点 E49 下端右侧扶手带入口触点 E4A 上端右侧梳齿板触点 E4b 下端右侧梳齿板触点 E4C 安全电路中断 E4E 下端地面盖板触点 E4F 停止运行 EA0 PEM硬件复位 EA1 PES硬件复位 EA2 PES1硬件复位 EA3 PES2硬件复位 EA4 PES3硬件复位 EA5 ALCD80硬件复位 EA6 PEM总线重试复位

迅达扶梯9300AE故障代码

(迅达9300AE 扶梯故障码) E10 上端左侧梳齿板触点 E11 上端左侧扶手带入口触点 E12 上端裙板触点 E13 下端控制接触器E14 下端急停 E15 下端左侧梳齿板触点 E16 下端左侧扶手带入口触点 E17 涨紧链触点 E18 马达超速- E19 驱动链断裂触点E1A 上端烟雾探测器 E1b 扶手带在位触点E1c 马达欠速 E1d 上端梯级防跳触点 E1E 下端梳齿板加热 E1F 下端裙板触点 E20 手轮触点 E21 紧急拉线开关 E22 STOP开关1,上端 E23 STOP开关2,上端E24 PTC热敏电阻,上端 E25 接触器跌落检查E26 运行方向出错 E27 STOP开关1,下端E28 下端梯级水平触点 E29 STOP开关2,下端E2A 上端STOP开关 E2b 扶手带延伸触点 E3C 下端STOP开关 E2d 变频器故障 E2E 外控制柜STOP开关 E2F 上端地面盖板触点E30 PES超速 E31 PES欠速 E32 左侧扶手带监控器 E33 右侧扶手带监控

器 E34 工作制动器触点 E35 安全制动器动作E36 上端梯级下沉触点 E37 STOP开关1,外部控制屏 E38 制动距离检测信号发生器 E39 上端梯级或踏板丢失 E3A 上端梯级监控传感器故障 E3b 下端梯级或踏板丢失 E3C 下端梯级监控传感器故障 E3d 上端控制接触器E3E PEM(PES1)超速 E3F PEM(PES1)欠速 E41 钥匙开关停止(软停车) E42 STOP开关2,外部控制屏 E43 油位,驱动马达 E44 参数丢失 E45 SRE-A脱落检查出错 E46 扶手驱动链触点E47 外部停车 E48 上端右侧扶手带入口触点 E49 下端右侧扶手带入口触点 E4A 上端右侧梳齿板触点 E4b 下端右侧梳齿板触点 E4C 安全电路中断 E4E 下端地面盖板触点 E4F 停止运行 EA0 PEM硬件复位 EA1 PES硬件复位 EA2 PES1硬件复位 EA3 PES2硬件复位

迅达扶梯9300AE故障代码

(迅达9300 扶梯故障码) E10 上端左侧梳齿板触点E11 上端左侧扶手带入口触点E12 上端裙板触点E13 下端控制接触器 E14 下端急停E15 下端左侧梳齿板触点 E16 下端左侧扶手带入口触点E17 涨紧链触点 E18 马达超速- E19 驱动链断裂触点 E1A 上端烟雾探测器E1b 扶手带在位触点 E1c 马达欠速E1d 上端梯级防跳触点 E1E 下端梳齿板加热E1F 下端裙板触点 E20 手轮触点E21 紧急拉线开关 E22 开关1,上端E23 开关2,上端 E24 热敏电阻,上端E25 接触器跌落检查 E26 运行方向出错E27 开关1,下端 E28 下端梯级水平触点E29 开关2,下端 E2A 上端开关E2b 扶手带延伸触点 E3C 下端开关E2d 变频器故障 E2E 外控制柜开关E2F 上端地面盖板触点 E30 超速E31 欠速 E32 左侧扶手带监控器E33 右侧扶手带监控器 E34 工作制动器触点E35 安全制动器动作 E36 上端梯级下沉触点E37 开关1,外部控制屏 E38 制动距离检测信号发生器E39 上端梯级或踏板丢失 E3A 上端梯级监控传感器故障E3b 下端梯级或踏板丢失 E3C 下端梯级监控传感器故障E3d 上端控制接触器 E3E (1)超速E3F (1)欠速 E41 钥匙开关停止(软停车)E42 开关2,外部控制屏 E43 油位,驱动马达E44 参数丢失 E45 脱落检查出错E46 扶手驱动链触点 E47 外部停车E48 上端右侧扶手带入口触点E49 下端右侧扶手带入口触点E4A 上端右侧梳齿板触点 E4b 下端右侧梳齿板触点E4C 安全电路中断 E4E 下端地面盖板触点E4F 停止运行 0 硬件复位 1 硬件复位 2 1硬件复位 3 2硬件复位 4 3硬件复位 5 80硬件复位 6 总线重试复位 7 总线重试复位 8 1总线重试复位9 2总线重试复位 3总线重试复位80总线重试复位 缓冲器溢出复位缓冲器溢出复位 1缓冲器溢出复位2缓冲器溢出复位 0 3缓冲器溢出复位 1 80缓冲器溢出复位 2 故障信息复位 3 故障信息复位 4 1故障信息复位 5 2故障信息复位 6 3故障信息复位

迅达电梯 AP代码故障说明

迅达电梯3300AP代码故障说明 ★0001不再使用电梯永久性锁止。按SCIC印板上的复位按钮 ★0002Elevator_Safety_Chain安全回路意外打开。 ★0003Elevator_Overload_Mode轿厢称重装置(CLC)检测到的超载。检查CLC回路。 ★0012SIM卡缺失SIM卡和印板不配套,没有SchindlerSIM卡, ★0017SIM卡调试号错配SIM卡存在,但内部COMM号与SCIC号不一致。所配送的SIM卡不对或SCIC已用于其它电梯。 ★0018SIM卡完整性故障SIM卡可以被读取但可能数据被破坏,更换SIM卡 ★0019看门狗复位 ★0020当门打开时,安全回路没有打开。 ★0022在再平层过程中轿厢控制器发生故障,检查SUET ★0023Elevator_ISK_Fail_On_Preopening ★0024Elevator_KNE_U_InterruptedKNUE_U中断。持续致命故障复位: ★0025Elevator_ISK_Preopen_Error在门再开启过程中ISK打开。 ★0027软件故障(再平层) ★0028NF1_Mode ★0029RV2_Mode ★0030E_Elevator_UL3_Disabled ★0031电梯学习运行中断 ★0033电梯启动在复位或断电后。或系统已进行了看门狗复位。 ★0070在非TSD系统上的KNET信号激活 ★0071在TSD系统上的JREC信号激活 ★0072在非TSD系统上的KSR_A信号激活 ★0301Door_Closing(80x=F)门没有在12秒内关闭。 ★0302Door_Closing门没有在12秒内打开。 ★0303Door_Max_Lock_Time在运行指令发出后,门关闭,但在接下来三分钟内轿厢没有启动。 ★0304Door_KSKBKSKB关门力限制器激活过于频繁。在门区或在缝/缝隙处查找障碍物/屏障。检查KSKB开关 ★0305DOOR_WRONG_EVENT ★0306DOOR_WRONG_EVENT_2 ★0307DOOR_WRONG_EVENT_3 ★0308DOOR_WRONG_EVENT_4 ★0309DOOR_WRONG_CMD_VALUE ★0310DOOR_WRONG_MOTION_VALUE ★0311DOOR_WRONG_DRIVER_EVENT ★0312Door_Closed_With_Wrong_CommandKET-S在没有EC指令DOOR_CLOSE/DOOR_LOCK)的情况下激活。 ★0313Door_Shaft_Error(1x=F)DOORx_CMD要在没有门的一侧打开门,如前侧、后侧或二者。控制器重新起动。 ★0314Door_Pre_Opening(1x=P)提前开门硬件故障 ★0315Door_Not_Recoverable(1x=F)在门出现一定数量的可恢复故障后,电梯产生重大故障。检查门可能发生的故障 ★0316Door_Heartbeat_Error(4x=F)SCIC失去SDIC脉动。此故障由门服务故障引发

迅达_扶梯_9300_故障代码表

迅达电扶梯( 9300, M-F3 ) 故障代码表 位置注解代号故障代码参数电子板插参数参数內容 上左梳齿板前后移动触点KKP-TL E 10 P1084 X2.24 (S) P760 0X0040 上左扶手带入口触点KHLE-TL E 11 P1078 X2.26 (S) P761 0X0040 上围裙板触点KSL-T E 12 P1089 X1.25 (S) P762 0X0040 下控制接触器(不吸合) SKVB E 13 P1263 X2. 5 (M) P763 0X0040 紧急停车DH E 14 P1000-2 P764 0X0000 下左梳齿板前后移动触点KKP-BL E 15 P1082 X2.24 (M) P765 0X0040 下左扶手带入口触点KHLE-BL E 16 P1076 X2.26 (M) P766 0X0040 梯级张力链延伸触点KKS-B E 17 P1086 X1.27 (M) P767 0X0044 马达超速15% INBMG E 18 P768 0X0044 主驱动链断裂触点KAK-T E 19 P1068 X1.35 (S) P769 0X0045 上烟雾探测器KBFM-T E 1A P1070 X1.33 (S) P770 0X0040 扶手带松脫触点KHLA E 1b P1097 IM P771 0X0040 马达速度过慢INBMG E 1C P772 0X0044

上梯级弹跳触点KUS-T E 1d P1090 X1.21 (S) P773 0X0040 下梳齿板加热器RTHFK-B E 1E P1094 X1.32 (M) P774 0X0040 下围裙板触点KSL-B E 1F P1080 X1.25 (M) P775 0X0040 飞轮触点KHR E 20 P776 0X0040 紧急拉动停制KHRL E 21 P1113 IM (M) P777 0X0040 上制停按鍵 1 JH1-T E 22 P1111 IM (M) P778 0X0040 上梳齿板垂直移动触点KKPV-T E 23 P1112 IM (M) P779 0X0040 上PTC热敏开关WTHM-T E 24 P1092 X1.36 (S) P780 0X0040 接触器复位检查(不释放) SFE E 25 P1016 X2.29 (S) P781 0X0040 運行方向出錯INVK E 26 P782 0X0044 下制停按鍵1 JH1-B E 27 P1109 IM (M) P783 0X0040 下梯级下沉触点KKA-B E 28 X2.28 (M) P784 0X0040 下梳齿板垂直移动触点KKPV-B E 29 P1110 IM (M) P785 0X0040 上停止开关JH-T E 2A P1067 X2.31 (S) P786 0X0040 扶手带拉長接點KHLL E 2b P1098 IM (M) P787 0X0040

迅达MICONICSE调试手册

迅达 MICONIC SE 调试手册 图1. Miconic SE 概述Miconic SE适用于迅达中国本地产品线。在调试前,调试人员应仔细阅读本手册,并按要求逐步完成调试工作。 Authorization: Authored Reviewed Released Lead Office: FO-S SEL EC Name: Li Xiaohong Yang Yukang He Wenwei Date: 2004.06.24 2004.06.24 2004.06.24 Modification: Ae00 KA No. KA Date: J 45005062 Ae 00

目录1安全 (3) 2准备工作 (4) 3安装运行 (5) 3-1机房5 3-2轿厢5 3-3控制柜6 3-4驱动柜(仅对无机房控制)7 3-5控制柜7 3-6用机房召回盒进行安装运行7 3-7用轿顶检修盒进行安装运行8 4测试运行 (9) 4-1轿厢9 4-2控制柜9 5正常运行 (11) 5-1控制柜11 6故障论断 (12) 6-1故障表12 7其它 (15)

1 安全 安全要求安装现场应按安全操作规程要求配置相应的安全防护设备。所有安装人员应按要求正确使用安全防护设备及设施。 图2. 安全设备 1 安全帽 2 防护眼镜 3 安全带 4 防护鞋 5 防护手套 ?在工地和井道安装合适的照明设备。 ?应立即更换或补充被损坏或丢失的安全装备。 ?如果有坠落的风险,应扣好安全带和安全帽。 ?正确使用并妥善保管工具。 ?遵守安装工具及设备制造厂的使用说明。 ?所有安装人员应对自己的安全及健康负责。

迅达5400部分调试资料说明书

5400电梯部份资料 JRVR:独立运行 JRV:保留 JNFF:消防员开关 JBF:消防开关 JAB:锁梯 SAB、JBF、JBFF:消防 主菜单: StatusLift;电梯状态 Login/Logout;密码 Commands;命令ServiceVisit;服务访问 CarCall;轿内召唤 TeminalCall;用于M10 FloorCall;庁外召唤 Door;门 SpecialTrips;特殊运行KFM;不开门模式测试运行 DFM-U;测试运行-上 DFM-D;测试运行-下 JLF;学习运行 Services;服务功能 ServiceJAB;锁梯ServiceJRV;独立运行 ServiceSAB;ServiceJBF;消防功能 LMS Commission; LMS调试 NominalLoad;正常负载EmptyCar;空轿箱 FullLoad;满载 SystemCheck;系统检查EmptyCarBot;空轿箱上部 EmptyCaeTop;空轿厢在下部 Empty Car Mid;空轿厢中间 Acceptance Mode;验收模式 .Adj. FloorLevelling;平层调整 Drv End Commis;调试结束保存驱动参数.Freeze Node Tree;锁定节点 Invalidate SDM ;(未使用) .Unlock Terminal;终端解锁时间设定 Teach-in mode;学习模式外呼印板SMLCDLanguage;SMLCD语言 US English;英语 French;法 German;德 Spanish;西 Numeric; Tests ;测试 1.LON; (1)Service Pin; Pin测试(进入后按一下印板上的PIN按钮,来检查通讯状态) (2)LON Board ; (进入后通过选择印板类型和地址来查找印板的通讯状态) (3)Force SW downl; 下载软件 2.Servitel Call; (1)Reg Center; (2)Aux Center; 3.VF Test; 变频器测试 (1)DC Link Test; 直流环测试(2)CurrentLoopTst; 电流环测试 (3)EstimMotorPara; 主机参数估算(4)Direction Test; 方向测试 (5)ZeroPositionTest; 零位测试(6)EstimatInertia; 惯量估算 (7)Memory Test; 记忆测试 (8)Fan Test; 风扇测试 (9)LED Test; 灯测试 (10)ChargeDCLTest; DCL加载测试 (11)DischargDCLTst; DCL不加载测试 (12)CapFormingTest; 电容测试(13)FCR Test; FCR测试 (14)FCR IGBT Test; FCR IGBT测试 4.Ck Empty Car;空轿厢检查 5.Acceptance;验收 (1)Brake Test;抱闸测试 2)EN81 Test; EN81测试 3)Traction Test;曳引测试 4)Overspeed 1 Test;超速1测试

迅达9300扶梯调试步骤

迅达9300扶梯调试步骤 一、检修运行。 1.将控制屏上六极插座PBL拨下,插入六极插座PGH。 2.合上主开关JHA与JHA1,SIS,SIS2,SIFI。 3.此时“数显”显示为“r0”。(检修运行) 4.其运转过程如下:(依上行为例) SRE释放—SFE吸合—SK吸合—按下检修盒上DRE—U—SR—U吸合—SFE 释放—制动电机旋转,松闸—SY吸合—扶梯上方向运行。 二、正常运行。 1.闭合主开关JHA与JHA1,SIS,SIS2,SIFI 2.闭合安全回路。 3.此时“数显”显示为“d0”。(等待运行) 4. 其运转过程如下:(依下行为例) SRE吸合—RSK吸合—SFE吸合—SK自保—下方向转动钥匙开关—CPU接收下行信号—发出下行指令—SR—D吸合—SFE释放—松闸,KB闭合—SY 吸合—依“星”接方式运行—7秒后变为“三角形”接线方式运行—LEDI由闪烁变为发光—数显由“d0”变为“dd”。 5. 在正常运行过程梯级监控投入,若梯级监控不符合要求,系统将关闭并自锁。 6. 在冷起动时,系统将先进行自学习运行。 三、梯级监控。 梯级监控是M-F系统的核心,由其搜集数据,进行RAM初始化,监视扶梯的运行情况。其功能:1,运动趋势监控。2,旋转方向监控。3,梯级速度监控。4,梯级损坏与陷落监控。

四、运行状态。 检修运行 ro 安全回路开路 ro 等待运行 do 上行 du UP/STR,DELTA 下行 dd DOWN/STAR,DELTA 五、故障显示。 “偏差值”出错— PHKE 钥匙开关没复位 0 JR-U/JR-T 上部梳齿触点 10 KKP-T 上扶手带入口点 11 KHLE-T 围裙板触点 12 KSL HWD出错 13 急停车 14 DH 下部梳齿触点 15 KKP-B 下扶手带入口点 16 KHLE-B 链条涨紧触点或导 17 KKS-B 轨监控触点动作 ROM检查故障 20* 主制动器不在静止位置 21* 被动安全安全制动器触点动作 23 KBSP PTC热敏电阻 24 WTHM 接触器释放检查 25 旋转方向出错 26** PHKE 两梯路监控传感器偏差值太大 27** PHKE 超速 30** PHKE

迅达扶梯9300AE故障代码

E10 上端左侧梳齿板触点 E11 上端左侧扶手带入口触点E12 上端裙板触点 E13 下端控制接触器 E14 下端急停 E15 下端左侧梳齿板触点 E16 下端左侧扶手带入口触点 E17 涨紧链触点 E18 马达超速- E19 驱动链断裂触点 E1A 上端烟雾探测器 E1b 扶手带在位触点 E1c 马达欠速 E1d 上端梯级防跳触点 E1E 下端梳齿板加热 E1F 下端裙板触点 E20 手轮触点 E21 紧急拉线开关 E22 STOP开关1,上端 E23 STOP开关2,上端 E24 PTC热敏电阻,上端 E25 接触器跌落检查 E26 运行方向出错 E27 STOP开关1,下端 E28 下端梯级水平触点 E29 STOP开关2,下端 E2A 上端STOP开关 E2b 扶手带延伸触点 E3C 下端STOP开关 E2d 变频器故障 E2E 外控制柜STOP开关 E2F 上端地面盖板触点 E30 PES超速 E31 PES欠速 E32 左侧扶手带监控器 E33 右侧扶手带监控器 E34 工作制动器触点 E35 安全制动器动作 E36 上端梯级下沉触点 E37 STOP开关1,外部控制屏E38 制动距离检测信号发生器 E39 上端梯级或踏板丢失 E3A 上端梯级监控传感器故障 E3b 下端梯级或踏板丢失 E3C 下端梯级监控传感器故障 E3d 上端控制接触器 E3E PEM(PES1)超速 E3F PEM(PES1)欠速 E41 钥匙开关停止(软停车) E42 STOP开关2,外部控制屏E43 油位,驱动马达 E44 参数丢失

E45 SRE-A脱落检查出错 E46 扶手驱动链触点 E47 外部停车 E48 上端右侧扶手带入口触点E49 下端右侧扶手带入口触点 E4A 上端右侧梳齿板触点 E4b 下端右侧梳齿板触点 E4C 安全电路中断 E4E 下端地面盖板触点 E4F 停止运行 EA0 PEM硬件复位 EA1 PES硬件复位 EA2 PES1硬件复位 EA3 PES2硬件复位 EA4 PES3硬件复位 EA5 ALCD80硬件复位 EA6 PEM总线重试复位 EA7 PES总线重试复位 EA8 PES1总线重试复位 EA9 PES2总线重试复位 EAA PES3总线重试复位 EAb ALCD80总线重试复位EAC PEM缓冲器溢出复位 EAd PES缓冲器溢出复位 EAE PES1缓冲器溢出复位 EAF PES2缓冲器溢出复位 Eb0 PES3缓冲器溢出复位 Eb1 ALCD80缓冲器溢出复位Eb2 PEM故障信息复位 Eb3 PES故障信息复位 Eb4 PES1故障信息复位 Eb5 PES2故障信息复位 Eb6 PES3故障信息复位 Eb7 ALCD80故障信息复位 Eb8 PEM-PEM复位 Eb9 PES-PEM复位 EbA PES1-PEM复位 Ebb PES2-PEM复位 EbC PES3-PEM复位 Ebd ALCD80复位 EbE PEM超时复位 EbF PES超时复位 EC0 PES1超时复位

迅达扶梯故障代码

扶梯静止时LED显示 LED3(红灯)闪安全回路断开,运行闭锁, DIL开关不在正常位置(厂家预置位置)LED2(黄灯)闪停车闭锁 亮扶梯准备好运行 LED1(绿灯)闪起动过渡阶段 亮额定运行 LED1和LED2 交替闪自动润滑信号 运行状态和出错显示 r 0 测试运行/检修运行 r 0 安全回路开路 r r 复位开关DRES1不在OFF位置 d 0 准备好运行 d 连续运行 A 自动运行 t t TUV速度模拟运行 d 下行 u 上行 -星形运行/变频运行/主接触器吸合(直接启动) c 夜间停止服务功能有效 L 润滑故障 扶梯故障显示 -- (PHKE)“偏差值”出错 00 (JR-U,JR-T)钥匙开关没复位 10*** (KKP-T,KPV-T)上部梳齿板触点 11 (KHLE-T)上部扶手带入口触点 12 (KSL)围裙板触点 13 (SKVS)硬件监控HWD继电器出错 14 (DH)急停车 15*** (KKP-B,KKPV-T)下部梳齿触点 16 (KHLE-B)下部扶手带入口触点 17 (KKS-B,KUS)链条涨紧触点 20* ROM检验出错 21 (KBSA,KBSIA)安全制动器不在关位置 23 (KBSP,KBS2A)安全制动器触点 24 (WTHM)PTC热敏电阻 25接触器释放检查

26** (PHKE)运行方向出错 27** (PHKE)位移值超过范围 30** (PHKE)超速 31* (PHKE)欠速 32*** (INHL-L)左扶手带监控 33*** (INHL-R)右扶手带监控 34 (KB)工作制动器触点/相位故障 35 (KBSA)安全制动器触点 36(KKA-T,KKA-B,KBFM,KANK) 梯级下沉,踏板监控 37* (PHKE)移动运行 38* (PFVKQ,INBMG)电机速度监控 39** (PHANK-T)梯级或踏板缺少监控(上部)3A (PHANK-T)上部光电未对准 3B** (PHANK-B)梯级或踏板缺少监控(下部)3C (PHANK-B)下部光电未对准 40 复位 41 钥匙停车 42 丢失24V电源 43 电流过大 44 RAM检验出错 45 SRE释放监控出错 46* (S10)梯级运行方向未监控 47 (PHKE)梯级监控光电有问题 88 不明故障 *取消出错联锁:复位(合上电源再断开)/S11合上再断开 **取消出错联锁:分别操作DRES1按钮 RAM显示(S4-S1) 0111:制动距离0011:运行计时器 1100:润滑/间歇时间0100:光栅检验 0110:位移值0010:计算得位移值 0000:特征值显示0101:自动运行特征值 1010:脉冲数1101:测得的最小/最大位移极限值 1011:ECO计数器0001:ECO参考速度 1000:下部LS速度1001:上部LS速度 1110:超速极限1111:欠速极限

迅达9300扶梯调试步骤

一、检修运行。 1.将控制屏上六极插座PBL拨下,插入六极插座PGH。 2.合上主开关JHA与JHA1,SIS,SIS2,SIFI。 3.此时“数显”显示为“r0”。(检修运行) 4.其运转过程如下:(依上行为例) SRE释放—SFE吸合—SK吸合—按下检修盒上DRE—U—SR—U吸合—SFE释放—制动电机旋转,松闸—SY吸合—扶梯上方向运行。 二、正常运行。 1.闭合主开关JHA与JHA1,SIS,SIS2,SIFI 2.闭合安全回路。 3.此时“数显”显示为“d0”。(等待运行) 4. 其运转过程如下:(依下行为例) SRE吸合—RSK吸合—SFE吸合—SK自保—下方向转动钥匙开关—CPU接收下行信号—发出下行指令—SR—D吸合—SFE释放—松闸,KB闭合—SY吸合—依“星”接方式运行—7秒后变为“三角形”接线方式运行—LEDI由闪烁变为发光—数显由“d0”变为“dd”。 5. 在正常运行过程梯级监控投入,若梯级监控不符合要求,系统将关闭并自锁。 6. 在冷起动时,系统将先进行自学习运行。 三、梯级监控。 梯级监控是M-F系统的核心,由其搜集数据,进行RAM初始化,监视扶梯的运行情况。其功能:1,运动趋势监控。2,旋转方向监控。3,梯级速度监控。4,梯级损坏与陷落监控。 四、运行状态。 检修运行 ro 安全回路开路 ro 等待运行 do 上行 du UP/STR,DELTA 下行 dd DOWN/STAR,DELTA 五、故障显示。 “偏差值”出错— PHKE 钥匙开关没复位 0 JR-U/JR-T 上部梳齿触点 10 KKP-T 上扶手带入口点 11 KHLE-T 围裙板触点 12 KSL HWD出错 13 急停车 14 DH 下部梳齿触点 15 KKP-B 下扶手带入口点 16 KHLE-B 链条涨紧触点或导 17 KKS-B 轨监控触点动作 ROM检查故障 20* 主制动器不在静止位置 21* 被动安全安全制动器触点动作 23 KBSP PTC热敏电阻 24 WTHM 接触器释放检查 25

迅达自动扶梯施工方案

五矿蓝山郡(项目名称) 自动扶梯及自动人行道 安装工程 施工方案 编制: 审核: 目录 1、工程概况 2、编制依据 3、工作内容及质量目标 4、施工人员组织 5、施工计划进度 6、工程配合及措施 7、施工技术和质量保证措施 8、验收依据和检验活动 9、工程安全施工管理 10、工程竣工移交 11、质量记录归档 12、建筑企业资质证书 13、企业法人营业执照

14、特种设备安装改装维修单位资格认可证明 15、扶梯合格证 16、安装项目经理任命书 17、施工人员上岗证 18、施工组织图 施工方案 1、工程概况 建设工程名称: 建设工程地址:省(直辖市/自治区)市区/县 路号 建设单位: 总承包单位: 建筑设计及咨询单位单位: 监理单位: 安装单位:迅达(中国)电梯有限公司分公司 自动扶梯及自动人行道具体型号规格如下: 2、编制依据

2.1 (项目名称)自动扶梯及自动人行道安装合同 2.2 扶梯及自动人行道施工的工艺安装及相关图纸 2?.3电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002) 2.4自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范(GB16899-1997) 2.5 电梯、自动扶梯、自动人行道术语(GB/T 7024-1997) 2.6 安装合同中规定的其他要求 3、工作内容和质量目标 3.1 工程内容 本项目共有台扶梯和台自动人行道需安装、调试并经技监局验收合格。 3.2 质量目标 公司制定的质量目标是 A.安装质量为合格 B.项目安装合格率为100% C.互检项目不合格项≦4项 D.工装器具合格率为100% E.用户满意度大于95% 4、施工人员组织 迅达(中国)电梯有限公司分公司将派技术精湛,工作责任心强的施工人员承担本现场的自动扶梯及自动人行道安装,最终由迅达(中国)电梯有限公司分公司进行调试,自动扶梯及自动人行道安装的管理部门为迅达(中国)电梯有限公司分公司工程部。

迅达扶梯故障代码解释及处理方法

迅达扶梯故障码 梳齿板触点上左 E10 KKP-TL 扶手带入口触点下右 E49 KHLE-BR 扶手带入口触点上左 E11 KHLE-TL 梳齿板触点上右 E4A KKP-TR 围裙板触点上 E12 KSL-T 梳齿板触点下右 E4b KKP-BR 控制接触器下 E13 SKVB 安全回路中断 E4c RSK 紧急停车 E14 DH 基础盖板触点下 E4E KDMR-B 梳齿板触点下左 E15 KKP-BL 停车 E4F 扶手带入口触点下左 E16 KHLE 烟探测器下 Ed1 KBFM-B 梯级链延伸触点 E17 KKS-B 围裙板触点中 Ed2 KSL-M 驱动链断裂触点 E19 KAK 相序故障 Ed3 RKPH 烟探测器上 E1A KBFM-T 橡胶带触点上 Ed4 KGB-T 扶手带监控触点 E1b KHLA 橡胶带触点下 Ed5 KGB-B 梯级防跳触点上 E1d KUS-T 机械锁定装置 Ed6 KBV 梳齿板加热下 E1E RTHFK-B 梳齿板加热上 Ed7 RTHFK-T 围裙板触点下 E1F KSL-B 梯级上跳触点下 Ed8 KUS-B PTC热敏电阻 E24 WTHM 制动带监控 Ed9 INBB 接触器复位检查 E25 SFE 大楼停止开关 EdA 运行方向出错 E26 INVK 水位监控 Edb KWS 梯级水平触点下 E28 KKA-B 系统故障 E * * FOS 停止开关上 E2A JH-T 扶手带拉长触点 E2b KHLL 停止开关下 E2c LH-B 变频器故障 E2d GFU 停止开关,外控制柜 E2e JH-A 基础盖板触点上 E2F KDMR-T PES超速 E30 INVK-T/B PES欠速 E31 INVK-T/B 扶手带监控左 E32 INHL-L 扶手带监控右 E33 INHL-R 制动器触点 E34 KB 安全制动器触点 E35 MGBA 梯级水平触点下 E36 KKA-T 制动距离检测传感器 E38 INBWM 缺少梯级或踏板上 E39 INVK 梯级监控传感器故障上E3A INVK

迅达电梯300P故障代码

迅达电梯300P故障代码 迅达300P故障代码 错码 含义 错码 含义 错码 含义 错码 含义 1 正常运行停止 42 下端站KSE 偏低 83 无24 电源 619 速 度参考值警告 2 MC (微处理机)异常 43 下端站KSE 偏高 84 DMS 损坏

电机控制超时 3 停止时无KSE 44 KSE 的距离较高85 LM 通讯中断621 UART 接受失败4 非法移动 45 无顶层 86 RUET 故障 622 消息源故障 5 停止时SH 吸合46 顶层错误 87 RTSC 故障 623 消息长度错误

停止时SB 吸合47 再平层错误 88 编码器故障 624 接受状态错误 7 SH 故障 48 ? 89 运行时间过长625 发送状态错误 8 SB 故障 49 OTP/ 层楼错误90 停止反转故障626 EPROM 检验失败9 KB 故障

软件错误 91 SMBP 故障 627 RAM 故障 10 FC 故障 51 零参数 92 IVXVF--HW 故障628 电池故障 11 FC 阻断 52 CTP 溢出 93 ACCESS 按钮开关629 RAM 校验失败 12 方向错误 53 通讯中断

门触点 630 看门狗故障 13 超速 54 PTC 校验数据95 ESTL 超速 631 传送错误 14 速度过低 55 PVF 通讯中断96 ESTL 转接错误632 安全回路开 15 无向下目标 56 轿厢不停 97 ESTL 设备错误

HW 编码警告16 无向上目标 57 PVF 不停 98 通讯总线错误634 矢量异常 17 KSE 过速 58 SH 不停 99 RSX 故障 635 接触器超时 18 无下端站KSE 59 单次复位 100 RFE 故障 636 驱动板电源故障

相关文档