文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SD2210说明书

SD2210说明书

SD2210说明书
SD2210说明书

SD2210智能火灾报警控制器(联动型)使用说明书

北京狮岛消防电子有限公司

一、概述

JB-QB-SD2210智能火灾报警控制器(联动型)可与我公司设计生产的68**系列探测器和61**系列模块配套使用。该控制器设有1个回路,可接198个报警点、联动点(1-99,101-199),报警点和联动点地址可以混编。另外,该控制器还设有六个多线联动点,地址号为2,地址为201-206。该控制器的操作除复位、消音外均在液晶显示屏的菜单中完成,液晶显示屏能显示报警和联动点的名称、部位号及安装地点等信息。联动现场设备通过自动或手动启动模块来实现,还可通过六组有源输出接点对设备直接控制。

二、基本功能

1、报故障

1)主电或备电故障;

2)总线短路;

3)外控接点短路;

4)探头或模块发生故障;

控制器发出故障报警声,点亮故障指示灯,液晶屏显示报警点

的类型、部位号、安装位置和报警时间及探头或模块的故障总

数。

2、报火警

当探头检测到火警信号时,控制器发出火警报警声,点亮火警指示灯,触发火警继电器,液晶屏显示报警点的类型、部位号、安装位置和报警时间及火警总数。

3、联动

特别说明:

1)自动

当发生火警,在联动状态允许、联动方式为自动时,控

制器根据编制的联动关系自动启动相应设备,点亮联动

指示灯,液晶屏显示联动点的类型、部位号、安装位置

及联动时间。

2)手动

在联动状态允许情况下,控制器允许手动启动或停止任

意设备。

3)应答

当设备启动并发出应答信号时,控制器发出火灾报警声,

液晶屏显示应答设备的类型、部位号、安装位置应答时

间及联动总数。

三、操作

1、按任意数字键进入菜单状态,按数字键执行各项功能。

2、键盘说明

名称功能

数字键进入菜单或键入数字

退出键退出当前状态

↑键滚动火警窗口

↓键滚动联动窗口

←键滚动故障窗口或修改数字

→键滚动故障窗口或输入右移

确认键确认当前操作

复位键用于系统复位

消音键用于消音

3、密码:二级密码为6788。

4、打印关闭控制:

状态设置开关位于接口板的上方,用于设定工作方式。DIP 的第一位为打印控制开关,OFF时取消关闭打印功能,ON是启动关闭打印功能。

5、隔离、开放、启动及停止操作:

按任意数字键进入菜单状态,然后按照屏幕提示按相应操作数字。输入回路号后确定,再输入地址号按确定键,如果希望继续输入则按↓键。全部输入完后,按退出键。

6、调整时间:

按任意数字键进入菜单状态,键入6,输入二级密码,系

统确认后进入调整时间状态,输入年份,按→键,使光标

移动到下一输入点修改月份,输入完成后按→键,依次输

入日期和时间。输入完成后确定、退出。

7、编程:详细内容参见《SD2210联动编程说明书》

说明:本系统在使用前

必须对设备进行登记操

作。设备登记选项在编

程菜单下。如右图:

四、技术指标

1)电源:AC187V-242V 50HZ

2)浮充电池:DC12×2 6.5AH

3)静态功耗:20W ( AC220V )

4)额定功率:30W (AC220V)

5)最大传输距离:≤1.5KM

6)导线:双绞线导线截面积≥1.0mm2 7)使用环境:

温度:0℃--50℃

湿度:≤95%(40℃)