高压压断路器的选择与校验

高压压断路器的选择与校验
高压压断路器的选择与校验

第一节 高压断路器的选择与校验

一.110kV 断路器的选择: (1)额定电压:U e =110kV

(2)额定电流:I e >本变电站最大长期工作电流I gmax

A U S I N

g 6.480110

310%)401(2.6433

max =??+?=

=

(考虑变压器事故过负荷的能力40%)

(3)查电气设备手册选择的断路器型号及参数如表11-1

表11-1

(4)校验: ①U e =110kV=U N ②I=1000A>480.6A ③额定开断电流校验:

110kV 母线三相稳态短路电流 Ip =4.1 KA LW25-110/1000断路器的额定开断电流=25KA 符合要求。 ④动稳定校验 :

110kV 母线短路三相冲击电流i imp =10.455 (kA) LW25-110/1000断路器的动稳定电流I gf =63(kA)

i

imp

⑤热稳定校验:

110kV 母线短路热容量:Q dt =p I 2t ep =72.16 (kA 2S) LW25-110/1000断路器的4秒热稳定电流:I t =25(kA) I t 2t=252×4=2500(kA 2S)

imp I 2t ep

t 符合热稳定要求

⑥温度校验:

LW25-110/1000断路器允许使用环境温度:-40℃~40℃ 本变电站地区气温:-12℃~38℃,符合要求。

通过以上校验可知,110kV 侧所选LW25-110/1000断路器完全符合要求。 二.主变35kV 侧断路器及分段断路器的选择 (1)额定电压:U e =35kV

(2)额定电流: I e >本变电站35KV 母线最大长期工作电流I gma

A U S I N g 3.67235

3104033

35m ax =??==

(3)查电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-2

表11-2

(4) 校验:

①U e =35kV=U N ②I=1250A>I gmax =316A ③额定开断电流校验:

35kV 母线三相稳态短路电流k I =5.55KA LW6-35/1250断路器的额定开断电流=25KA 符合要求。 ④动稳定校验 :

35kV 母线短路三相冲击电流:i sh =14.14 (kA) LW6-35/1250断路器的动稳定电流I gf =25(kA)

i

sh

⑤热稳定校验:

35kV 母线三相短路热容量:Q dt =k I 2t ep =284.26 (kA 2S) LW6-35/1250断路器的4秒热稳定电流:I t =25(kA)

I t 2t=252×4=2500(kA 2

S)

k I 2

t ep

t 符合热稳定要求

⑥温度校验:

LW6-35/1250断路器允许使用环境温度:-40℃~40℃ 本变电站地区气温:-12℃~38℃,所以符合要求。

通过以上校验可知,主变35kV 侧断路器及分段断路器的选择完全符合要求。 三.35kV 出线断路器的选择 (1)额定电压:U e =35kV

(2)额定电流:按35KV 出线最大负荷考虑

A U S I N

g 13235

38000

335m ax =?=

=

(3)查电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-3

表11-3

(4) 校验: ①U e =35kV=U N ②I=1250A>I gmax =316A ③额定开断电流校验:

35kV 母线三相稳态短路电流k I =3.06KA LW6-35/1250断路器的额定开断电流=25KA 符合要求。 ④动稳定校验 :

35kV 母线短路三相冲击电流:i sh =7.79(kA) LW6-35/1250断路器的动稳定电流I gf =25(kA)

i

sh

⑤热稳定校验:

35kV 母线三相短路热容量:Q dt =k I 2t ep =35.58(kA 2

S) LW6-35/1250断路器的4秒热稳定电流:I t =25(kA) I t 2t=252×4=2500(kA 2S)

k I 2

t ep

t 符合热稳定要求

⑥温度校验:

LW6-35/1250断路器允许使用环境温度:-40℃~40℃ 本变电站地区气温:-12℃~38℃,所以符合要求。 通过以上校验可知, 35kV 出线侧断路器选择符合要求。 四.主变10kV 侧断路器及分段断路器的选择 (1)额定电压:U e =10kV

(2)额定电流:按10KV 最大负荷考虑

A U S I N g 76.141110

3102433

10m ax =??==

(3)查电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-4

表11-4

(4)校验: ①U e =10kV=U N

②I=1250A>I gmax =1411.76A ③额定开断电流校验:

10kV 母线三相稳态短路电流k I =15.12 KA ZN12-10/1600断路器的额定开断电流=31.5KA 符合要求。 ④动稳定校验 :

10kV 母线短路三相冲击电流:i sh =38.57(kA) ZW1-10/1000断路器的动稳定电流I gf =80(kA)

i

sh

⑤热稳定校验:

10kV 母线三相短路热容量:Q dt =k I 2t ep =468.75(kA 2S) ZW1-10/1000断路器的3秒热稳定电流:I t =31.5(kA) I t 2t=31.52×3=2976 (kA 2S)

k I 2

t ep

t 符合热稳定要求

⑥温度校验:

ZW1-10/1000断路器允许使用环境温度:-40℃~40℃ 本变电站地区气温:-12℃~38℃,所以符合要求。

通过以上校验可知,主变10kV 侧断路器及10KV 分段断路器的选择符合要求。 五、10kV 出线断路器的选择 (1)额定电压:U e =10kV

(2)额定电流:按负荷最大的10KV 出线考虑

A U S I N

g 88.20510

33500

310m ax =?=

=

(3)查电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-5

表11-5

(4)校验: ①U e =10kV=U N

②I=1000A>I gmax =205.88A ③额定开断电流校验:

10kV 母线三相稳态短路电流k I =15.12 KA ZW1-10/1000断路器的额定开断电流=16KA 符合要求。 ④动稳定校验 :

10kV 母线短路三相冲击电流:i sh =38.57 (kA) ZW1-10/1000断路器的动稳定电流I gf =40(kA)

i sh

10kV 母线三相短路热容量:Q dt =k I 2t ep =914.46 (kA 2S) ZW1-10/1000断路器的4秒热稳定电流:I t =16(kA) I t 2t=162×4=1024(kA 2S)

k I 2

t ep

t 符合热稳定要求

⑥温度校验:

ZW1-10/1000断路器允许使用环境温度:-40℃~40℃ 本变电站地区气温:-12℃~38℃,所以符合要求。 通过以上校验可知,主变10kV 出线断路器的选择符合要求。

第二节 隔离开关的选择

一.110kV 侧隔离开关的选择 (1)额定电压:U e =110kV

(2)额定电流:I e >本变电站最大长期工作电流I gmax

A U S I e

g 64.480110

310%)401(2.6433

m ax =??+?=

=

(考虑变压器事故过负荷的能力40%) (3) 预选W5-110/1250型隔离开关如表11-6

表11-6

(4)校验: ①U e =110kV=U N ②I=1250A>480.64A ③额定开断电流校验:

110kV 母线三相稳态短路电流Ip =4.1 KA GW5-110/1250隔离开关的额定开断电流=31.5KA 符合要求。

110kV 母线短路三相冲击电流i imp =10.455 (kA) GW5-110/1250隔离开关的动稳定电流I gf =80(kA) i sh

110kV 母线短路热容量:Q dt =k I 2t ep =67.24 (kA 2S) GW5-110/1250隔离开关的4秒热稳定电流:I t =31.5(kA) I t 2t=31.52×4=3969(kA 2S)

k I 2

t ep

t 符合热稳定要求

⑥温度校验:

GW5-110/1250隔离开关允许使用环境温度:-40℃~40℃ 本变电站地区气温:-12℃~38℃,符合要求。

通过以上校验可知,110kV 侧所选GW5-110/1250隔离开关完全符合要求。 二.35kV 主变侧断路器及母线分段断路器两侧隔离开关的选择 (1)额定电压:U e =35kV

(2)额定电流: I e >本变电站35KV 母线最大长期工作电流I max g

A U S I N g 26.67235

3104033

35m ax =??==

(3)根据有关资料选择隔离开关如表11-7

表11-7

(4)校验: ①U e =35kV=U N

②I=1250A>I gmax =672.26A ③额定开断电流校验:

35kV 母线三相稳态短路电流k I =5.55KA GW4-35/630隔离开关的额定开断电流=20KA 符合要求。

35kV 母线短路三相冲击电流:i sh =14.14(kA) GW4-35/630隔离开关的动稳定电流I gf =50(kA) i sh

35kV 母线三相短路热容量:Q dt =k I 2t ep =123.21(kA 2S) GW4-35/630隔离开关的4秒热稳定电流:I t =20(kA) I t 2t=202×4=1600(kA 2S)

k I 2

t ep

t 符合热稳定要求

⑥温度校验:

GN5-35/630隔离开关允许使用环境温度:-40℃~40℃ 本变电站地区气温:-12℃~38℃,所以符合要求。

通过以上校验可知,主变35kV 侧断路器及35KV 分段断路器两侧隔离开关的选择完全符合要求。

三.35kV 出线断路器两侧隔离开关的选择 (1) 额定电压:U e =35kV

(2) 额定电流:按35KV 出线最大负荷考虑

A U S I N

g 13235

38000

335m ax =?=

=

(3)根据有关资料选择隔离开关如表11-8

表11-8

(4)校验: ①U e =35kV=U N ②I=630A>I gmax =132A ③额定开断电流校验:

35kV 母线三相稳态短路电流k I =3.06KA GW4-35/630隔离开关的额定开断电流=20KA 符合要求。 ④动稳定校验 :

35kV 母线短路三相冲击电流:i sh =5.55(kA) GW4-35/630隔离开关的动稳定电流I gf =50(kA) i sh

35kV 母线三相短路热容量:Q dt =k I 2t ep =123.21 (kA 2S) GW4-35/630隔离开关的4秒热稳定电流:I t =20(kA) I t 2

t=202

×4=1600(kA 2

S)

k I 2

t ep

t

符合热稳定要求 ⑥温度校验:

GW4-35/630隔离开关允许使用环境温度:-40℃~40℃ 本变电站地区气温:-12℃~38℃,所以符合要求。

通过以上校验可知,35kV 出线断路器两侧隔离开关的选择符合要求。 四.主变10kV 侧断路器及母线分段断路器两侧隔离开关的选择 (1)额定电压:U e =10kV

(2)额定电流:按负荷最大的10KV 出线考虑

A U S I N

g 76.141110

324000

310m ax =?=

=

(3)根据有关资料选择隔离开关如表11-10

表11-10

(4)校验: ①U e =10kV=U N

②I=2000max =1411.76 ③额定开断电流校验:

10kV 母线三相稳态短路电流k I =15.12 GW9-10/1250隔离开关的额定开断电流=20KA 符合要求。 ④动稳定校验 :

10kV 母线短路三相冲击电流:i sh =38.57

GW9-10/1250隔离开关的动稳定电流I gf =40(kA) i sh

10kV 母线三相短路热容量:Q dt =k I 2t ep =1600(kA 2S) GW9-10/1250隔离开关的4秒热稳定电流:I t =50(kA)

I t 2t=50*50*4=10000(kA 2S)

k I 2

t ep

t 符合热稳定要求

⑥温度校验:

GW9-10/1250隔离开关允许使用环境温度:-40℃~40℃ 本变电站地区气温:-12℃~38℃,所以符合要求。

通过以上校验可知,主变10kV 侧断路器及10KV 分段断路器两侧隔离开关的选择完全符合要求。

五、10kV 出线断路器两侧隔离开关 (1)额定电压:U e =10kV

(2)额定电流:按10KV 最大负荷考虑

A U S I N g 88.20510

3105.333

10m ax =??==

(3)根据有关资料选择隔离开关如表11-9

表11-9

(4)校验: ①U e =10kV=U N

②I=2000A>I gmax =205.88A ③额定开断电流校验:

10kV 母线三相稳态短路电流k I =15.12 KA GW9-10/1250隔离开关的额定开断电流=50KA 符合要求。 ④动稳定校验 :

10kV 母线短路三相冲击电流:i sh =38.57(kA) GW9-10/1250隔离开关的动稳定电流I gf =50KA i sh

10kV 母线三相短路热容量:Q dt =k I 2t ep =919(kA 2S) GW9-10/1250隔离开关的4秒热稳定电流:I t =20(kA) I t 2t=202×4=1600(kA 2S)

k I 2

t ep

t 符合热稳定要求

⑥温度校验:

GW9-10/1250隔离开关允许使用环境温度:-40℃~40℃ 本变电站地区气温:-12℃~38℃,所以符合要求。

通过以上校验可知,10kV 出线断路器两侧隔离开关符合要求

第三节 电流互感器选择的选择

一.主变110KV 侧电流互感器选择 (1)U 1e =U 1g =110kV (2)I gmax =110%I 1e

A I I g e 9.4361

.16

.480%110max

===

(3)预选:LB7-110 ,技术参数如表11-11

表11-11

(4)校验:

①热稳定校验:

k I 2

t ep =72.16 (kA 2

S)

I 1e =500A ;K t =75;t=1s

(I 1e K t )2

t=(0.5×75)2

×1=1406.2(kA 2

S) k I 2t ep <(I 1e K t )2t 符合要求 ②动稳定校验:

K d =135;I 1e =500A ;i sh =10.45(kA) 37.761355.0221=??=d e K I (kA) d e sh K I i 12<

符合要求

通过以上校验可知,选择LB7-110型电流互感器符合要求。 二、主变35KV 侧总电流互感器选择 (1)U 1e =U 1g =35kV (2)I gmax =110%I 1e

A I I g e 18.6111

.13

.672%

110m ax ==

=

(3)LB6-35 ,技术参数如下表11-12

11-12

(4)校验: ①热稳定校验:

k I 2t ep =284.26(kA 2

S)

I 1e =600A ;K t =40;t=1s

(I 1e K t )2t=(0.6×40)2×1=576(kA 2S) k I 2

t ep <(I 1e K t )2

t 符合要求 ②动稳定校验:

K d =102;I 1e =600A ;i sh =14.14(kA) 53.861026.0221=??=d e K I (kA) d e sh K I i 12<

符合要求

通过以上校验可知,选择LB6-35型电流互感器符合要求。

三.主变10KV 侧总电流互感器选择 (1)U 1e =U 1g =10kV (2)I gmax =110%I 1e

A I I g e 21.12831

.176

.1411%

110m ax ==

=

(3)预选:LFZ6-10 ,技术参数如表11-13

表11-13

(4)校验: ①热稳定校验:

k I 2t ep =468.75(kA 2S)

I 1e =1500A ;K t =43.1;t=1s (I 1e K t )2t=(2×50)2×1=10000(kA 2S)

k I 2t ep <(I 1e K t )2t

符合要求

②动稳定校验:

K d =90;I 1e =1.5A ;i sh =26.59(kA) 150905.1221=??=d e K I (kA) d e sh K I i 12<

符合要求

通过以上校验可知,选择LFZ6-10型电流互感器符合要求。

第四节 电压互感器的选择

一.110kV 侧电压互感器的选择:

选取 WVB110-20H 户外 ; 额定变比:

100/3

100

/3110000; 0.2级:150VA 0.5级:150VA 3P 级:100VA

二.35kV 侧电压互感器的选择:

选取 JDXN6-35 户外 ; 额定变比:

3

100

/

3100/335000; 0.2级:100VA 6P 级:100VA

三.10kV 侧PT 选择:

选取 JDZX-10 户外 ; 额定变比:3

100/100/10000;

0.2级:100VA 3P 级:100VA 6P 级:100VA

第五节 母线的选择

一.110KV 母线选择(软母线) 1、按经济电流密度选择导线载面S

年最大负荷利用小时数为3000 h —5000 h 时,经济电流密度ec j =1.15 A/mm 2

)(7.25515

.12942mm j Ic S ec ===

所以预选LMY-50?6.3型软母线,平放 2、校验:

① 热稳定校验:

m in

S ≥选S

)(7587

8

.310347.323min mm C

T I S ima K

=?

?==

S 选=50×6.3mm 2>S min =75mm 2

满足热稳定要求 ②动稳定校验: σc ≤σ

al

)(09.463

.0101.1)10519.8(31037

2373N a l I F sh c =???=?=--

)(07.510

1.109.4610N l F M c =?==

)(1063.26

0063.005.063622m h b W -?=?==

a c MP W M 93.110

63.207.56=?==

-σ a al c MP 70=≤σσ 满足动稳定要求

通过以上校验 LMY —50×6.3 平放,符合要求。 二.35kV 侧母线选择(软母线)

1、按经济电流密度选择导线载面S

年最大负荷利用小时数为3000 h —5000 h 时,经济电流密度ec j =1.15 A/mm 2

)(7.27515

.13172mm j I S ec c ===

所以预选LMY-50?6.3型软母线,平放 2、校验: ② 热稳定校验:

m in

S ≥选S

)(6.6887

8

.31006.323min mm C

T I S ima K

=?

?== S 选=50×6.3mm 2>S min =68.6mm 2 满足热稳定要求

σc ≤σ

al

)(54.383

.0101.1)1079.7(31037

2373N a l I F sh c =???=?=--

)(24.410

1.154.3810N l F M c =?==

)(1063.26

0063.005.063622m h b W -?=?==

a c MP W M 61.110

63.224.46=?==

-σ a al c MP 70=≤σσ 满足动稳定要求

通过以上校验 LMY —50×6.3 平放,符合要求。 三.10kV 侧母线选择(硬母线)

1、按载流量选择母线 即:I gmax ≤K Q I P ;I gmax =491A

待建变电站最热月平均气温为35℃,查表得K Q =0.89

A K I Q

g 55289

.0491

m ax ==

I P =552A>491A

所以预选:LMY —50×6 平放 2、校验: ① 热稳定校验:

m in

S ≥选S

)(22887

6

.31054.1023m in mm C

T I S ima K

=?

?== S 选=50×6 =300mm 2>S min =228mm 2 满足热稳定要求

σc ≤σ

al

)(4493

.0101.1)1059.26(31037

2373N a l I F sh c =???=?=--

)(4.4910

1.144910N l F M c =?==

)(105.26

006.005.063622m h b W -?=?==

a c MP W M 76.1910

5.24.496=?==

-σ a al c MP 70=≤σσ 满足动稳定要求

通过以上校验 LMY —50×6 平放,符合要求。

125馈线柜变压器保护装置报告

RCS-9622CN型保护试验报告 浙江金华±800千伏换流站工程保护(变压器)-01/01 一、铭牌及厂家 10kV站用电室间隔M2-7 安装单元125开关间隔型号RCS-9622CN 制造厂家南瑞继保制造日期2013.8 装置额定参数DC=110V、UN=57.74V、IN=1A 仪表名称及编号三相保护仪60505 试验人员张朝波曹俊生试验日期2016.03 二、外观检查: 检查内容检查结果 装置的配置、型号、参数与设计相符 主要设备、辅助设备的工艺质量良好 压板、按钮标识与设计相符 端子排、装置背板螺丝紧固已紧固 三、屏内绝缘检测 检测部位500V兆欧表检测结果 交流电流回路端子对其它及地>50MΩ 交流电压回路对端子对其它及地>50MΩ 直流电源回路端子对其它及地>50MΩ 跳闸回路端子对其它及地>50MΩ 开关量输入回路端子对其它及地>50MΩ 信号输出回路端子对其它及地>50MΩ 四、装置上电及逆变电源检测 检测项目检测结果 装置上电后应正常工作,显示正确正常工作、显示正确 逆变电源输出电压检查符合要求 直流电源自启动性能检查试验逆变电源由零上升至80%额定电压时逆 变电源指示灯亮。固定80%直流电源,拉合 直流开关,逆变电源可靠启动

10kV站用电室间隔M2-7五、模数变换系统校验 零漂检查 方法交流电压回路短路,交流电流回路开路。 要求交流电压回路的零漂值在0.05V,交流电流回路的零漂值在0.05A以内。 结论零漂检查满足要求。 差动保护板采样(电压单位:V、电流单位:A) 电流回路采样值 加入值2In(A) 1.0In(A) 0.2In(A) 0.1In(A) 通道名称高压侧电流 IA 1.99 1.00 0.20 0.10 IB 1.99 1.00 0.20 0.10 IC 2.00 1.00 0.19 0.10 通道名称低压侧电流 IA 2.00 1.00 0.20 0.10 IB 2.00 1.00 0.20 0.11 IC 2.00 1.01 0.20 0.11 电压回路采样值 加入值70(V) 60(V) 30(V) 5(V) 相角(加额定三相对称交流电压,相角为120°和-120°) 通道名称120°采样通道名称120°采样通道名称120°采样UA-UB 120°UB-UC 120°UC-UA 120° 通道名称高压侧电压 UA 69.99 60.00 30.00 5.00 UB 69.99 60.00 30.00 5.00 UC 69.99 60.00 30.00 5.00 六、开入接点检查 开关量名称装置校验时检查带二次回路检查差动保护投入状态正确正确 信号复归正确正确 装置检修正确正确 远方/就地信号正确正确断路器试验位置信号正确正确 断路器工作位置信号正确正确 断路器合闸信号正确正确 断路器分闸信号正确正确断路器合后位置信号正确正确 断路器未储能信号正确正确 接地刀闸位置信号正确正确

高压开关操作流程

高压开关柜操作程序 高压开关柜由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、手车室、电缆室和继电器仪表室。 高压柜手车 手车按用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车几种,同品牌、同参数规格的手车可互换。手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都均有到位装置,并连接到电气和机械连锁装置,防止操作人员误操作以确保操作安全。 1、断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。 2、仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置;仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。 3、接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。 4、断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。 高压柜安全连锁装置 为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁程序进行操作。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,其作用为:

1、防止误操作断路器。 2、防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车。 3、防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关。 4、防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电。 5、防止误入带电间隔。 进线柜送电操作程序 1、关闭所有柜门及后封板,并锁好(接地开关处于合位时方可关出线柜下门)。 2、推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力将断路器推入柜内,断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位),手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3、观察上柜门各仪表、信号指示是否正常(正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路)。 4、将断路器手摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号(此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯灭)。 5、观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜(带电显示器面板开关压下为ON位置,如带电显示灯亮表示外电源已送至本柜

断路器型号选择

低压断路器型号的含义是什么? 举例: HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇),M18---产品型号,63-----壳架等级, C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流,1-------1P(1极) 断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器; 17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的? 单极220V 切断火线(小型断路器) 双极220V 火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器) 三级380V三相线全部切断 四级380V三相火线一相零线全部切断。 断路器极数选用 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线); 1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。 所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源; 2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN); 3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N 是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 1P+N=一极+零线保护的(如室内用电保护),常用于室内;1P=单极的,常用于单相小负荷(如室内照明回路);2P=二级,常用于较大负荷(如室外照明回路)。P---极。1P就是一个单个的开关,2P就是俩开关,1P+N就是开关内部一个

高压断路器的操作方法及注意事项

高压断路器的操作方法及注意事项 高压断路器具有灭弧能力,是切合电路的主要设备。正常时根据电网运行需要,将一部分电气设备或线路投入或退出运行,当电气设备或线路发生故障时,通过保护装置作用于断路器,将故障部分从电网中切除,保证电网无故障部分正常运行。 1.断路器操作的一般规定 (1)断路器投运前,应检查接地线是否全部拆除,防误闭锁装置是否正常。 (2)操作前应检查控制回路和辅助回路的电源正常,检查操动机构正常,各种信号正确、表计指示正常,对于油断路器检查其油位、油色正常,对于真空断路器检查其灭弧室无异常,对于SF6断路器检查其气体压力在规定的范围内。如果发现运行中的油断路器严重缺油、真空断路器灭弧室异常,或者SF6断路器气体压力低发出闭锁操作信号,禁止操作。

(3)停运超过6个月的断路器,在正式执行操作前应通过远方控制方式进行试操作2—3次,无异常后方能按操作票拟定的方式操作。 (4)操作前,检查相应隔离开关和断路器的位置,并确认继电保护已按规定投入。 (5)一般情况下,凡能够电动操作的断路器,不应就地手动操作。 (6)操作控制把手时,不能用力过猛,以防损坏控制开关;不能返回太快,以防时间短断路器来不及合闸。操作中应同时监视有关电压,电流、功率等表计的指示及红绿灯的变化。 (7)操作开关柜时,应严格按照规定的程序进行,防止由于程序错误造成闭锁、二次插头、隔离挡板和接地开关等元件损坏。 (8)断路器(分)合闸后,应到现场确认本体和机构(分)合闸指示器以及拐臂、传动杆位置,保证开关确已正确(分)合闸,并检查与其有关的信号和表计如电流表、电压表、功率表等的指示是否正确,以及开关本体有无异常。 (9)液压(气压)操动机构,如因压力异常导致断路器分、合闸闭锁时,不准擅自解除闭锁进行操作;电磁机构严禁用手动杠杆或千斤顶

断路器的分类与选择你知道吗

—般大容量超过400KVA的装断路器,或者真空负荷开关,低于这个的装压气式负荷开关熔断器组合电器,也就是用熔断器来切断过电流!而且熔断器带有撞击器!熔断器动作负荷开关就会跳闸! 对于低压装了隔离开关可以方便检修下面的断路器!且隔离开关不能带负荷操作!低压断踣器的几种类型 1.框架断路器(万能式)一一ACB 在额定电流上,原则上额定电流630A心上要求采用框架断路器,塑壳断路器一 般为630A(—些新产品可达到160OA)以下。可见框架断路器的额定电流要大很多,一般为630A-6300A o另外在分段能力上,框架断路器要比塑?=fc=?∣Ψr^ 口口~≠=r TC師路器冋。 在实际应用中,800A以上的回路或分段能力要求特别高的回路或需要功能较多的回路应该采用框架断路器,630A以下的回路,一般使用塑壳断路器。 框架断路器的所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有电磁式,电子式和智能式脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内调整。 2、塑壳断路器一一MCCB 能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳断路 器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其 脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。

也被称为装置式断路器,因其接地线端子外触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内。辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化,结构非常紧凑,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关。 其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。 塑壳断路器是过电流脱扣器有电磁式和电子式两种Z—般电磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有长延时及瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有长延时、短延时、瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。 3、微型断路器一一MCB 是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A 以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极IP ,二极2P、三极3P、四极4P等四种。 在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、 欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动(9种)时的保护、操作等用途, 断路器选择 (1)断路器与断路器的配合应考虑上级断路器的瞬时脱扣器动作值,应大于下级断路器出线端处最大预期短路电流,若由于两级断路器处短路时回路元件阻抗

第一节高压断路器的选择与校验

第一节 高压断路器的选择与校验 一.110kV 断路器的选择 (1)额定电压:U e =110kV (2)额定电流:I e >本变电站最大长期工作电流I gmax A U S I N g 6.480110 310%)401(2.6433 max =??+?= = (考虑变压器事故过负荷的能力40%) (3)查电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-1 表11-1 (4)校验: ①U e =110kV=U N ②I=1000A> ③额定开断电流校验: 110kV 母线三相稳态短路电流 Ip = KA LW25-110/1000断路器的额定开断电流=25KA 符合要求。 ④动稳定校验 : 110kV 母线短路三相冲击电流i imp = (kA) LW25-110/1000断路器的动稳定电流I gf =63(kA) i imp

imp I 2t ep 本变电站35KV 母线最大长期工作电流I gma A U S I N g 3.67235 3104033 35max =??== (3)查电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-2 表11-2 (4) 校验: ①U e =35kV=U N ②I=1250A>I gmax =316A ③额定开断电流校验: 35kV 母线三相稳态短路电流k I = LW6-35/1250断路器的额定开断电流=25KA 符合要求。 ④动稳定校验 : 35kV 母线短路三相冲击电流:i sh = (kA) LW6-35/1250断路器的动稳定电流I gf =25(kA) i sh

保护装置调试报告

YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#进线柜试验日期_2010.12.22_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场2#进线柜试验日期_2010.12.22_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场2#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场3#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

RCS-9651C备用电源自投保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#进线柜试验日期_2010.12.23_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

高压断路器运行操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 高压断路器运行操作规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

高压断路器运行操作规程 一、一般规定 1、停运的断路器在投入运行前,应对该断路器本体及保护装置进行全面、细致的检查,必要时进行保护装置的传动试验,保证分、合良好,信号正确,方可投入运行。 2、操作中应同时监视有关电压、电流、功率等指示及红绿灯的变化是否正常。 3、在带电情况下,严禁使用千斤顶或压板缓慢合闸。 4、电动分、合闸后,若发现分、合闸未成功,应立即取下控制保险或跳开控制电源开关,以防烧坏分、合闸线圈。 5、断路器动作后,应查看有关的信号及测量仪表的指示,并到现场检查断路器实际分、合闸位置。 6、需要紧急手动操作高压断路器时,必须经调度同意后方可操作。 二、运行注意事项 1、SF6断路器压力低于闭锁值时,应立即将该开关控制电源断开,并将机构卡死,禁止该开关带电分、合闸。 2、运行中的SF6断路器应定期测量微水含量,新装和大修后,每三个月一次,待含水量稳定后可每年一次。每年定期对SF6断路器进行检漏,年漏气率应符合规程规定。 3、SF6气体额定气压、气压降低报警值和跳闸闭锁值根据不同厂家的规定具体执行。压力低于报警值时,应立即汇报调度及主管部门。 4、新装和投运的断路器内的SF6气体严禁向大气排放,必须使用气体回收装置回收。SF6气体需补气时,应使用检验合格的SF6气体。 5、真空断路器应配有防止操作过电压的装置,一般采用氧化锌避 第 2 页共 5 页

雷器。 6、运行中的真空灭弧室出现异常声音时,应立即断开控制电源,禁止操作。 7、运行中的油断路器应定期对绝缘油进行试验,试验结果记入有关记录内;油位降低至下限以下时,应及时补充绝缘油。 8、油断路器跳闸后油色变黑、喷油或有拒动现象,严重渗漏油等状况时,应及时进行检修。三、重合器的运行 1、整体式结构重合器采用高压合闸线圈;分布式结构重合器采用低压合闸线圈。 2、运行中,应检查重合器有无渗漏油现象;瓷瓶、套管有无破损、裂缝及其它损伤,当发现有损坏情况时,应及时汇报有关部门进行更换。 3、重合器动作后,应检查动作次数计数器,将读数记入开关动作统计表中。 四、负荷隔离开关的运行 1、户外高压负荷隔离开关与35kV熔断器配合使用。 2、负荷隔离开关可以在正常情况下作为开关来操作,开断额定负荷电流。 3、真空负荷隔离开关可以开断瓦斯、温升故障等一般过负荷电流,但不能用来开断短路电流。 五、10kV中置式小车开关的运行 1、带负荷情况下不允许推拉手车。推拉开关小车时,应检查开关确在断开位置。 2、合接地刀闸时,必须确认无电压后,方可合上接地刀闸。 3、“五防”机械连锁功能应正常。 第 3 页共 5 页

断路器的分类及用途

旗开得胜 1、线路保护器可分为: 配电箱是将各种规格的高分断小型断路器,漏电断路器有机的结合起来。拼装箱体内,用于工业厂房、住宅、宾馆、商店等场所,它适用于交流220V、380V, 频率 501 E 的线路上。配电箱分明装、暗装、空箱、实箱(空箱断路器)。分为2-6 回路、 8 回路、12 回路、 15 回路、 16 回路及 24 回路。 断路器俗称空气开关MCB(塑料外壳)开关的一种。由手柄、动触头、静触头、弹簧、双金属片、连 杆、脱扣装置、铁芯、线圈、导弧片、灭弧片、导电部件和接线孔等部件组成。主要用于低压供电、配电 系统线路及电气设备过载及短路保护; 2、断路器的分类:(1)单断。( 2)双断。(3)双级。( 4)三级。 3、断路器的用途: (1)单断、双断、双级均用于家用。 (2)三级断路器若是380V 电压,则用于工业用电。 4、断路器的功能: (1)按安培数从小到大分为10A、16A、20A、25A、32A、40A、63A. (2)断路器都具有线路过载保护和短路保护作用。 5、配置方法: (1)10A 适用于照明线路。

旗开得胜(2)16A 适用于插座线路,一般家用电器。 (3)25A 适用于 2 匹左右空调或大于功率电器。 (4)32A 以上适用于柜式空调或更大功率电器。 6、注意事项: 每个电箱须装有一个带漏电的总制,以免发生漏电事故。只能运行于额定电流下,不得超越,以免起 不到保护作用。 7、断路器又可分为 塑壳式断呼器塑壳断路器用于分配电能和保护电路及电源设备的过载和短路,以及正常工作条件下, 作不频繁分断和接通电力线路之用。 高分断小型断路器适用于线路和电动机的边裁,短路保护。当线路发生过载和短路时,断路器会在 0.01 秒内切断电源,对线路起到保护作用,同时可做为不频繁转换和不频繁启起动之用。

主要电气设备选择与校验

主要电气设备选择与校验 按正常条件选择变电所一次设备,即额定电压、额定电流、额定开断电流和环境条件来选择。 1.高压断路器的选择要求: 1.1形式选择: 选择高压断路器的形式与安装场所、配电装置的结构等条件有关,同时还应考虑开断时间、频度,使用寿命等技术参数。根据我国目前高压断路器的生产情况,一般配电装置中6~35kV选用真空断路器,35kV也可选用。 1.2按额定电压选择: 断路器的额定电压不小于装设断路器的回路所在电网的额定电压,一般在10kV及以上装置中选择两者相同。 即:U N ≧U ew 1.3按额定电流选择: 断路器的额定电流不小于装设断路器回路的最大持续工作电流。 即:I N≧I max 1.3.1 位于变压器的高压侧I max= 1.05I n (变压器高压侧绕组的额定电流) 1.3.2位于变压器的低压侧I max= 1.05I n (变压器低压侧绕组的额定电流) 1.4 按额定开断电流选择: 断路器额定开断电流不小于断路器触头刚刚分开时所通过的短路

电流。 1.5校验动稳定: 断路器的额定峰值耐受电流(i p)不小于通过断路器的最大三相短路冲击电流。 即:i p ≧i(3)im 1.6 校验热稳定: 断路器允许的最大短路热效应(I2t×t)不小于短路热效应(Q k)即:I2t×t≧Q k 2.高压断路器的选择与校验: 2.1 10kV母线进线侧 依据额定电压、额定电流、以及额定开断电流等工作条件。宜选择少油断路器SN10-10/3000-43.3 2.1.1 动稳定校验 i p =130kA i(3)im =83.55kA 故满足条件i p ≧i(3)im 2.1.2 热稳定校验 I2t×t =3749.78(kA2·s)Q k =2812.34(kA2·s) 故满足条件I2t×t≧Q k 2.2 110kV母线进侧 依据额定电压、额定电流、以及额定开断电流等工作条件。宜选择LW6-132

高压断路器的选择

1、根据柜型选择断路器的类型,对室内固定型10KV开关柜,大部分选用ZN28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜(如KYN 型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作; 2、选定断路器的额定电流。一般配电断路器有630A、1000A、1250A、1600A四种,你应根据负荷情况计算流过该断路器的负荷电流,再留出裕量后,选定其额定电流;对1250KVA 的变压器,其额定电流I=1250/(1.732*10)=72.17A,可初步选择630A的断路器,但还应进行校验; 3、校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10KV 真空断路器的额定短路开断电流值多为20KA,25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面的630A、1000A、1250A、1600A四种额定电流;若该1250KVA的变压器安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26KA,则选用630A的开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。 4、其他情况的校验。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、是否有闭锁、是否带过流线圈、是否带失压等等... ... 对SF6断路器来说,其选用方法与真空断路器方法相同,但在配电系统中,大部分选用真空断路器。

断路器一般选用原则.

低压断路器(空气开关)典型产品低压断路器主要分类方法是以结构形式分类,即开启式和装置式两种。 开启式又称为框架式或万能式,装置式又称为塑料壳式。 断路器一般选用原则 (1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。 (2)断路器的额定电流≥线路负载电流。 (3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。(4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。 (5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。 (6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。 (7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。 (8)校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。 低压断路器的选用原则 1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。 2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。 3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。 4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。 6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。 7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。 (1)装置式断路器装置式断路器有绝缘塑料外壳,内装触点系统、灭弧室及脱扣器等,可手动或电动(对大容量断路器而言)合闸。有较高的分断能力和动稳定性,有较完善的选择性保护功能,广泛用于配电线路。目前常用的有DZl5、DZ20、DZXl9和C45N (目前已升级为C65N)等系列产品。其中C45N(C65N)断路器具有体积小,分断能力高、限流性能好、操作轻便,型号规格齐全、可以方便地在单极结构基础上组合成二极、三极、四极断路器的优点,广泛使用在60A及以下的民用照明支干线及支路中(多用于住宅用户的进线开关及商场照明支路开关)。 (2)框架式低压断路器框架式断路器一般容量较大,具有较高的短路分断能力和较高的动稳定性。适用于交流50Hz,额定电流380V的配电网络中作为配电干线的主保护。框架式断路器主要由触点系统、操作机构、过电流脱扣器、分励脱扣器及欠压脱扣器、附件及框架等部分组成,全部组件进行绝缘后装于框架结构底座中。目前我国常用的有DWl5、ME、AE、AH等系列的框架式低压断路器。DWl5系列断路器是我国自行研制生产的,全系列具有1000、1500、2500和4000A等几个型号。 ME、AE、AH等系列断路器是利用引进技术生产的。它们的规格型号较为齐全(ME开关电流等级从630A~5000A共13个等级),额定分断能力较DWl5更强,常用于低压配电干线的主保护。 (3)智能化断路器目前国内生产的智能化断路器有框架式和塑料外壳式两种。框架式智能化断路器主要用于智能化自动配电系统中的主断路器,塑料外壳式智能化断路器主

高压断路器的作用

一,高压断路器的作用: 高压断路器是发电厂、变电所及电力系统中最重要的控制和保护设备,它的作用是: (1)控制作用。根据电力系统运行的需要,将部分或全部电气设备,以及部分或全部线路投人或退出运行。 (2)保护作用。当电力系统某一部分发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,将该故障部分从系统中迅速切除,减少停电范围,防止事故扩大,保护系统中各类电气设备不受损坏,保证系统无故障部分安全运行。 二,高压断路器的结构及其工作原理: 高压断路器的主要结构大体分为:导流部分,灭弧部分,绝缘部分,操作机构部分。高压开关的主要类型按灭弧介质分为:油断路器,空气断路器,真空断路器,六氟化硫断路器,固体产气断路器,磁吹断路器。 按操作性质可分为:电动机构,气动机构,液压机构,弹簧储能机构,手动机构。 (1)油断路器。利用变压器油作为灭弧介质,分多油和少油两种类型。 (2)六氟化硫断路器。采用惰性气体六氟化硫来灭弧,并利用它所具有的很高的绝缘性能来增强触头间的绝缘。 (3)真空断路器。触头密封在高真空的灭弧室内,利用真空的高绝缘性能来灭弧。 (4)空气断路器。利用高速流动的压缩空气来灭弧。 (5)固体产气断路器。利用固体产气物质在电弧高温作用下分解出来的气体来灭弧。 (6)磁吹断路器。断路时,利用本身流过的大电流产生的电磁力将电弧迅速拉长而吸人磁性灭弧室内冷却熄灭。 三,高压断路器的试验: 高压断路器的试验类别主要分为:设备交接试验,大修后试验,预防性试验,专项鉴定试验。主要试验项目为:绝缘电阻测定、测量导管的介质损失率、油试验、交流耐压试验、回路直流电阻测定等项目。具体项目及要求按《电气设备交接预防性试验规定》确定。

高压断路器的操作技巧回路基础学习知识原理

高压断路器的操作回路原理分析 1. 高压断路器的操作回路 1.1高压断路器简介 高压断路器又称高压开关,是电力系统中最重要的控制电器设备,它可以控制线路的断开的合闸。发电机、变压器、高压输电线路、电抗器、电容器等多种电气设备的投运或停运是由相连断路器的合闸或分闸来实现的。运行中一次设备发生故障时,继电保护装置动作,跳开(分闸)离故障设备最近的断路器,使故障设备脱离运行电源。断路器是电力系统操作频繁的设备。 断路器的类型很多,就基本结构而言,是由开断元件、支撑和绝缘件、传动元件、基座、操动机构五个基本元件构成。 根据断路器所采用的灭弧介质,可分为油断路器、压缩空气断路器、SF6 (六氟化硫)断路器、真空断路器四种类型。 1.2操作回路简介 发电厂和变电所中的断路器,大部分不是直接在断路器操动机构上操作的,而是采取与操作回路配合使用。一般断路器的均要求远方可以操作,就是在控制室可以对远在几十米或几百米外的断路器进行操作。 操作时,必须有发出电流脉冲的机构,经过操作回路,对断路器进行

控制。如果发出电流脉冲的是保护装置,则为保护跳合闸;如果是操作开关,则为手动跳合闸;如果是后台系统,则为遥控跳合闸。 在发出电流脉冲的机构与断路器的操动机构之间的部分,称为操作回路。 国内的保护装置大部分自带操作回路,其主要功能有: 1)能进行远方手动合闸、分闸,能由继电保护、自动装置实现跳、合闸。 2)正常运行时,能指示断路器的分、合闸位置状态。 3)能保证跳合闸回路操作结束时,由断路器辅助接点进行断弧,以保护继电保护装置的接点输出。(保持功能) 4)能监视操作电源是否正常,能监视下次操作时回路是否正常。 5)有防止断路器连续重复合、跳的“跳跃”闭锁装置。 6)对液压操作机构应有液压降低压锁功能。(一般为35KV 以上电压等级的断路器才会使用SF6液压机构。) 1.3操作回路原理图 上图为一个典型操作回路应用图。方框内为操作回路原理图,方框外

试谈高压断路器的主要技术参数(doc 9页)

高压断路器的主要技术参数 通常用下列参数表征高压断路器的基本工作性能: (1)额定电压(标称电压):指断路器工作的某一级系统的额定电压,在三相系统中指的是线间电压,在单相系统中则为相电压。它表明断路器所具有的绝缘水平及它的灭弧能力。 它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作

的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。 (2)额定电流:指断路器在额的电压下可以长时期通过的最大工作电流,此时导体部分的温升不能超过规定的允许值。它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。 (3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。 (4)动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为电动稳定电流,又称为极限通过电流。断路器通过动稳定电流时,不能因电动力作用而损坏。 (5)关合电流:因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。 (6)热稳定电流和热稳定电流的持续时间:执稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。热稳定电流是指断路器处于合闸状态下,在一定的持续时间内,所允许通过电流的最大周期分量有效值,此时断路器不应因短时发热而损坏。国家标准规定:断路器的额定热稳定电流等于额定开断电流。额定热稳定电流的持续时间为2S,需要大于2S时,推荐4S。 (7)合闸时间与分闸时间:这是表征断路器操作性能的参数。各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都要求动作迅速。合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接通到主触头接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。所以,分闸时间也称为全分闸时间。 (8)操作循环:这也是表征断路器操作性能的指标。架空线路的短路故障大多是暂时性的,短路电流切断后,故障即迅速消失。因此,为了提高供电的可靠性和系统运行的稳定性,断路器应能承受一次或两次以上的关合、开断、或关合后立即开断的动作能力。此种按一定时间间隔进行多次分、合的操作称为操作循环。我国规定断路器的额定操作循环如下: 自动重合闸操作循环:分——t’——合分——t——合分 非自动重合闸操作循环:分——t——合分——t——合分

高压断路器安全操作规程及保养范本

操作规程编号:LX-FS-A13457 高压断路器安全操作规程及保养范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压断路器安全操作规程及保养范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 操作规程 1.操作人员经考试合格取得操作证,方准进行操作,操作者应熟悉本机的性能、结构等,并要遵守安全和交接班制度。 2.严格体用丝线工具带绝缘手套;保持一定的安全距离。 3.作好使用前的准备工作,严格执行作业程序和专项规定。 4.必须坚持一人操作,一人监护,不准单独作业,严格执行检电和接地封线制度。

5.操作完毕,检查无误后,方可投入正常运行。 6.运行后,要认真执行抄表,检查制度,并随时观察仪表显示和有无异音、异味,发现问题应及时处理。 日常保养 1.断路器应经常保持干净整洁,特别注意清理绝缘撑板、绝缘杆、绝缘子上的尘土。 2.凡是活动磨擦的部位,均应保持有干净的润滑油,使机构动作灵活,减少磨损。 3.检查框架及传动装置有无开焊,变形,转动部分是否灵活有无松动现象。 4.检查支持瓷瓶有无裂纹,铁瓶胶合处是否牢固,若松动可更换新品或重新胶装,用洁净布将污物擦净。 5.检查接地是否良好,电器器件是否受到来回连接母线方面的机械应力。

高压压断路器的选择与校验

第一节咼压断路器的选择与校验.110kV断路器的选择:⑴额定电压:u e=iiokv ⑵额定电流:l e>本变电站最大长期工作电流l gmax I 丄lgmax.3U N 64.2 (1 40%) 103 480.6A 3 110 (考虑变压器事故过负荷的能力40% (3)查电气设备手册选择的断路器型号及参数如表11-1表 ⑷校验: ①u e=110kv=u ②l=1000A>480.6A ③额定开断电流校验: 110kV母线三相稳态短路电流Ip =4.1 KA LW25-110/1000断路器的额定开断电流=25KA 符合要求。 ④动稳定校验: 110kV母线短路三相冲击电流i,=10.455 (kA) im p LW25-110/1000断路器的动稳定电流I gf=63(kA) j imp

LW25-110/1000断路器允许使用环境温度:-40 C?40 C 本变电站地区气温:-12 C?38C,符合要求。 通过以上校验可知,110kV侧所选LW25-110/1000断路器完全符合要求二?主变35kV侧断路器及分段断路器的选择 (1) 额定电压:U e=35kV (2) 额定电流:I e>本变电站35KV母线最大长期工作电流I gma 3 S35 40 10 - c c " I g max .35672 .3A 、、3U N、、335 (3)查电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-2 (4)校验: ①U L=35kV=U ②l=1250A>l gma=316A ③额定开断电流校验: 35kV母线三相稳态短路电流I k=5.55KA LW6-35/1250断路器的额定开断电流=25KA 符合要求。 ④动稳定校验: 35kV母线短路三相冲击电流:j sh=14.14 (kA) LW6-35/1250 断路器的动稳定电流I gf=25(kA) j sh

10KV高压开关柜操作规程

10KV高压开关柜操作规程 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1)操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2)仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色跳位指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3)将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声,手车试验位置灯亮,取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1)关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板自动弹回,遮住操作孔。 (5)将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮。(6)操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色跳位指示灯灭,查看带电显示及其它相关信号,一切正常,送电成功;(7)送电完成后观察开关柜各指示正常,综保运行灯、带电指示灯正常后,方为送电完成。 三、操作人员所处的位置和操作要求: 1、设备操作完成后,操作人员确认机构位置正确后方可进行下一步操作; 2、接地开关和断路器及柜门均有联锁,只有在断路器处于试验位置或抽出柜外才可以合分

高压断路器选型方案!

高压断路器选型方案 表一:绝缘电阻 ( 试验设备:BC2000智能双显绝缘电阻测试仪 ) 周期要求说明 1) 1~3年 2) 大修后 1)整体绝缘电阻自行规定 2)断口和有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应 低于下表数值:MΩ使用2500V兆欧表试 验 类 别 额定电压kV <24 24~40.5 72.5~252 363 1000 2500 5000 10000 1000 2500 5000 10000 表二:40.5kV及以上非纯套管和多油断路器的tgδ灭弧室并联电容器的电容量和tgδ (试验设备:DF6000全自动抗干扰异频介损测试仪 ) 周期要求说明 1) 1~3年 2) 大修后 1)20℃时多油断路器的非纯瓷套管tg δ(%)值检套管章节; 2)20℃时非纯瓷套管断路器的tgδ (%)值,可比套管章节中相应的tgδ (%)值增加下列数值: 1)在分闸状态下按每支套管进行测量。测量的tgδ 超过规定值或有显著增大时,必须落下油箱进行分 解试验。对不能落下油箱的断路器,租应将油放出, 使套管下部及灭弧室露出油面,然后进行分压试验 2)断路器大修而套管不大修时,应按套管运行中规 定的相应数值增加 3)带并联电阻断路器的整体tgδ(%)可相应增加1 额定电压 (kV) ≥126 <126 40.5(DW1-3 5DW1-35D) tgδ(%)值 的增加数 1 2 3 表三:126kV及以上油断路器提升杆的交流耐压试验 ( 试验设备:YD系列工频试验变压器) 周期要求说明 1) 大修后 2) 必要时试验电压按DL/T593规定值 的80% 1)耐压设备不能满足要求时刻分段进行,分段数不应 超过6段(252kV),或三段(126kV),加压时间为5min 2)每段试验电压可取整段试验电压值除以分段数所得 值的1.2倍或自行规定

相关文档 最新文档