计量供热作为一种新型的“商品”逐渐进入人们的生活。为了满足人们对住宅热舒适性要求的不断提高,同时,为了落实我国节能环保的发展战略,计量供热改革势在必行。但在热计量表的实际应用中,存在许多问题,这就需要我们根据实际情况不断改进和完善热计量改造工作,从而找出应对热计量应用问题的对策。

一、供热系统的水质问题对热量表的影响

热量表依据流量计测量方式的不同可以分为机械式和超声波式。其中机械式耗电少、抗干扰性好、安装维护方便且价格低廉,但我国的供热管网大都是冬季运行,夏季检修,在运*行前进行管网注水、打压查漏,在运行过程中水质较差,管道中的杂质、结垢较多,机械式的热量表在这样的环境下长期使用会导致叶轮堵塞或磨损,精度会受到较大的影响,严重时会损坏热量表。

二、热量表的设计、安装以及适用性方面的问题

通过在实际的供热计量试验工作中,我们发现有些热量表指示参数不够齐全,不能实时显示一些必要的数据,数据单位等显示没有到汉字化,如:运行热量、瞬时流量、电池工作时间以及故障状态记录等。还有些热量表功耗过大,电池不适用,达不到正常工作五年以上的基本要求,电池更换操作繁琐、不便。部分积分仪抗干扰能力差,出现乱码、死机、计量不精等现象。以上这些问题都是可以在热计量表的设计一工作中加以改进和更新,以便更加完善计量表及计量系统。

在热计量表安装方面,一些热量表出厂默认只能安装在回水管上,但有些地区采暖供水被盗现象很严重,为了避免失水而不失热费,热表厂家应设计出供、回水均能安装并正常运行的热表,以适应客户要求。在安装位置上,一些热表只能水平安装,不能垂直或倾斜安装,积分显示仪不能旋转调整角度,造成安装、观察不便等问题。在建筑工程热力设备的安装中,为了克服由于热量表安装方式造成数据不便观察的缺陷,可以借鉴电表的安装方式,设计出方便用户观察的热量表箱。

在适应性方面,许多热量表安装测温头的球阀等不能配套提供,造成了维修、更换不便,影响热量表的

正常运行。还有热量表通常都是安装在楼道间的热力管井内,在冬季供热时管井内往往潮湿、闷热,甚至跑、冒、滴、漏时有发生,而热量表的积分仪由许多电子元件构成,长期在这样的环境下工作,容易造成显示数据不正常或损坏。因此本人认为应提高热量表在不同环境下的适应性。

4.1.3 重视热量表的检定、校验

如前所述,热量表在安装之前需经过相关部门进行检定、校验。由于热量表是供热计量的重要测量工具,通过检定、校验保证其产品质量及测量准确性,为热用户对热量表计量提供可靠的科学依据,是赢得热用户信任的重要方式。

4.1. 4传统抄表形式和远程抄表系统

在供热计量系统的运行中抄表是一项非常重要的工作,它不仅关系到热量表的运行状况,还是作为日后热费结算的唯一的数据依据。采用传统抄表方式人工抄取热量表的数据,不可避免的存在以下问题:抄读数据存在误差,操作难以规范化,采集数据不及时,工作量大、耗费人工多、效率低。为解决上述问题,近年来出现了数据的远程采集和传输,并自动整理、分析数据的抄表系统。

远程抄表系统是根据热量表的信号远传方式,通过远传装置实现将数据信息传输给控制室内的计算机上,集远传控制、计算机管理于一体的计量抄表系统。热量表的信号远传有多

种方式,在欧洲多数采用M-BUS总线,因而进口热量表大多配备该方式的远传系统,但在我国要安装整套远程抄表系统,不但造价昂贵,而且受各种各样的条件影响比较大,因而并未推广。为适应市场和社会的需求,进一步完善整个计量供热系统,同时也对热量表的设计和生产提出了更高的要求。

4.1.5 热用户对热量表及供热计量的认识

从调查来看,热用户普遍对供热计量改革缺乏认识,主要体现在热量表仍属于新生事物,对热量表等计量器具了解不够,对计量方法、计量政策不够熟悉,阻碍了供热计量的发展。这就给我们在今后加大热计一量宣传力度,普及热量表相关知识及计量政策等方面提出了工作方向。

4.2 热计量方式

目前,我国常用的供热计量方式有以下几种:面积分摊法、温度分摊法、热量分摊法、一户一表热计量等,下面以表格的形式分别介绍这几种方法:(表格如下)

采暖热费分摊方法

遵循原则

(相同的室外温度,相同的

时间内)

缺点优点

面积分摊

当室温在一定的范围

内波动时(如18+2℃),

相同面积的采暖用户缴纳

相同的费用

1、由于热力平衡失调,

产生计费的极大不公平

2、不鼓励用户行为节能

3、收费难,无法对用户

进行欠费管理。

适用于没有改

造价值的建筑以及

不具备三级分摊条

件的建筑物热费分

摊。

温度分摊

1、相同室温的用户应

缴纳相同的费用。

2、相同的舒适度缴

纳相同的费用。

3、该方法是测定室内

外温度并对供暖季内的室

内外温差累积求和,然后乘

以房间常数(如体积热指标

等)来确定收费。该方法采

用的仪表为测温仪表。但有

时将记忆散热器温控阀的

设定温度作典型室内温度

而将某一基准温度作室外

温度。

1、与实际用热量无关因

此开窗等浪费能源的现象无

法约束,不利于节能。在德国

禁止使用

2、对于开窗通风,或者

阳光直射的情况下引起的室

温变化,计量分摊不公平

3、测量用户的取热量,

而不是供热系统的供热量。因

此会产生供热量数值和去热

量数值不等的收费分歧。

4、所分摊的温度为用户

的当量室温,与实际室温有差

别。

5、用户破坏温度传感器

而造成楼内用户用热的不合

理分摊。

1、解决了用户

之间热传导的问题。

2、相同舒适度

缴纳相同的热费原

则。

热量分摊

通过测定用户散热设

备的散热量来确定用户的

用热量。该方法采用的仪表

1、受外界环境影响较大;

例如:在三北地区普遍存在的

包散热器现象,用户开窗通风

1、价格相对低

廉。安装简便、维护

成本较低。

为热量分配表,常用的有蒸发式和电子式两种。等等。都会造成热费分摊的不

公平。并且也不利于鼓励用户

主动节能的行为。

2、用户操作性强,对于

我们这样人口众多的国家,不

能排除用户认为因素的影响。

表具的松动等情况会影响测

量的准确性。

3、读数不直观,用户信

任度降低。另外需要进行二次

运算,在国内进行二次运算的

信任体系还没有建立起来。

4、一年抄表一次,不利

于施行实时动态的系统监控

管理。并且蒸发式分配表不具

有远传功能,不利于将来自动

化控制系统的兼容性。

5、分配表需要根据暖气

不同的型号,以及不同的散热

系数来测定散热器的散热量。

而目前散热器私改的现象比

较严重,因此,对热分配器的

适应性要求较高

2、对现有管路

系统无须改造,可节

省大量资金。

3、对热费的计

算更为合理可行。

一户一表热计量

该方法需对入户系统

的流量及供回水温度进行

测量。采用的仪表为热量

表。

1、只适用于双管系统一

户一环,不适用于单管系统的

改造。

2、“流量计”问题。流

量计在供热期间的持续工作,

很容易造成堵塞,和计量不准

确的问题。

3、分户计量的总和与楼

宇总表计量之间的热量损失

严重。可达20%

4、热表本身无法实现温

控功能。

5、无法考虑到住户由于

朝向、山墙等问题引起的计量

不公平问题。无法解决用户之

间的热传导问题。

6、小流量时误差大

原理上计量准确

5 供热计量中凸显的问题

按面积收费转向按热量收费的体制变化将会带来一系列新的问题,涉及技术、经济、政策等各方面。当前国内研究的相关问题主要有室内系统采暖方式的选择,户间传热问题,热源、热网的调节和控制,适合我国国情的温控计量产品开发和研究,计量方式的探讨,收费政策与建议,新系统节能效果等。

5.1 采暖系统的改造问题。现有热用户室内系统大部分采用垂直安装方式,室内采暖系统不经过改造,不新增热表、控制阀就不具备计量收费条件。而巨额改造资金难以筹措、入户改造困难,使这项工作短期内难以完成;

5.2 目前“邻户传热”是现在所需要解决的热点问题之一。我国住宅集中供暖设计已经标准化,居住建筑供暖设计主要依据各地的《居住建筑节能设计标准》和《集中供热住宅分户热计量设计技术规程》。由于居住建筑集中供热基本上一直采用上述规范,形成了我国新建居住建筑集中供暖热计量传统的集中供暖住宅,采用全楼层连续供暖的设计模式,不需要考虑建筑物内部房间之间的传热问题。但实施供暖分户热计量设计后,按照相关规定为保证冬季供暖的室温效果,分户热计量供暖系统设计时需要附加计算户间因室温差异所造成的户间传热(户间楼板和隔墙的户间传热量) ,这就使得室温增幅较大,导致室内散热器的过度安装;

5.3 国内对计量供热系统的调控研究主要放在如何选择调控设备和调控方式上。热网调节的原则应是在保证充分供应的基础上尽量降低运行成本。可采用供水定压力控制或者供回水定压差控制,涉及以下几个问题:①如何选择控制点的位置;②如何确定控制点的设定值大小;③如何合理地综合调节供水温度和控制点的设定值以尽量降低运行成本;

5.4 对于计量收费,在落实节能减排、建筑节能工作的具体过程中,实现热计量的收费是一个很重要的环节。如何带动供热企业对计量供热改革的积极性,其市场经济效益起到了决定性的作用。目前,国内的大多数试点项目只进行了计量而未落实收费,这样不仅不利于热用户提高节能意识,同时,由于收费面积过小,其节约能源的效果也不能很好地传递到热力站和热源等系统的源头,使得供热计量工作没有形成供热企业和用热单位双赢的局面。所以,在供热计量技术日趋完善的形势下,收费问题是目前供热计量改革进程中的核心问题;

5.5 目前,出台一套适合我国国情的供热计量方法的标准规范,也是我们需要研究的问题之一。虽然全国的热计量改革背景不同,条件不等,在具体实施过程中需要因地制宜地灵活变通,但是供热计量作为供热体制改革的重要举措,要在国内全面推广,如有一部具有指导性意见的标准规范做约束还是很必要的;

5.6 供热计量产品的质量待提高。目前,我国试点项目使用的热计量产品多数为欧洲进口产品,国内自主研发的产品还没有进入成熟的批量生产阶段,质量也参差不齐,并且我国的水质差杂质多,研制一套适合我国水质的供热计量装置也是我们需要考虑的问题之一。

6 结语

对比国外计量供热的发展状况,我国计量供热还处在起步阶段,那么怎样更好地在我国发展计量供热,解决上述问题是我们研究的主要任务。另外政府相关管理部门应尽早出台一系列政策,促使这些阻力彻底消除。使供需双方都受益,是供热计量实施的关键,是供热计量事业可持续发展、节约能源的根本保证。保护资源和环境,节约能源是一项长远战略方针,目前的采暖用能占全国商品能源总能耗的比例较大,采暖的高能耗不仅造成资源的浪费,而且还成为大气污染的一个重要因素。推行供暖用热计量收费,便能更好地推动建筑节能工作的发展。

室内蒸汽管道安装施工工艺(一)

室内蒸汽管道安装施工工艺(一) 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑蒸汽压力不大于0.8MPa管道及附属装置安装工程。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不标准等缺陷。 2.1.3阀门:铸造规矩,无毛刺、裂纹,开并灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。 2.1.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器等应符合设计要求,并有出厂合格证和说明书。 2.1.5其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、衬垫、电气焊条等选用符合标准要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套丝机、电锤、台钻、电焊机、煨弯器、千斤顶。 2.2.2工具:管钳、压力案、台虎钳、气焊工具、手锯、手锤、活扳子、倒链。 2.2.3其它:水平尺、錾子、钢卷尺、线坠、小线等。 2.3作业条件: 2.3.1位于地沟内的干管安装,应在清理好地沟,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。 2.3.2架空的干管安装,应在管支托架稳固定后,搭好脚手架再进行安装。 2.3.3架空的干管安装,应在管支托架稳固定后,搭好脚手架再进行安装。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→预制加工→卡架安装→管道安装→附属装置安装→试压冲洗→防腐保温→调试验收 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据土建施工进度,预留槽洞及预埋件。

热计量改造方案

北京市XX热计量改造热改样板方案 XX小区小区 选择xx小区作为北京市xx区热计量改造热改样板方案的原因: 1.本小区建筑于2006年,小区为三层小别墅,同类型热改小区占XX区总 改造小区20%; 2.小区供暖系统采用按户分环的双管系统,不用改造楼内供暖系统即可满 足分户计量改造设备安装要求,施工难度系数小,工期短、减少施工过 程中由于工期长而导致的扰民现象; 3.小区内二次管网系统,各个单元、楼栋热力入口上未安装水力平衡设备, 冬季采暖时小区水平失调现象相对严重,通过二次管网平衡改造将很好 的解决这一问题; 4.该小区具有典型代表性,小区为2007年建筑,小别墅建筑,外围护结构为 内浇外挂式,墙体外加装有外围护结构保温,建筑保温效果相对较好,用户 改造后通过换热站气候补偿与用户自主调节控制,可以比较明显的体现 节能效果。 5.占比例、维护结构 该小区具有典型代表性,且方便施工,通过热计量改造后,小区节能效果明显、易见,可以很好的体现小区改造前的招标需求。 一、项目现场概述 XX小区既有建筑供热采暖系统热计量及节能改造项目,位于北京市XX区,XX小区小区建筑面积3w㎡占XX区0.4%,主要建筑形式为三层小别墅,采暖形式为二次管网供热,户内采暖系统为按户分环的双管采暖形式。

图1 小区现场图 二、改造内容和方式 (一)改造内容: 1.室内供热系统实现分户热计量及温度调控改造; 2.供热管网实现二次管网水力自动平衡,满足供热的热舒适度; 3.热源改造,主要指热源(换热站)循环系统和输送系统的智能控制改造, 实现室外温度补偿、变频自控运行,提高供热效率。 (二)改造方式: 1.实现分户热计量改造和室内温度控制: 本小区楼内采暖系统为按分户分环的双管系统,热计量方式采取通断时间面积法,采取在小区住户供热管网供回水系统加装通断控制器,用 户室内加装室温控制器实现分户热计量与室内温度控制。 2.实现二次管网水力平衡改造:

安装协议(热计量)

协议编号: TX012 安装协议书 工程名称: 甲方: 乙方: 签订日期: 第1页(共3页)

安装协议 甲方:长春亚泰热力有限责任公司铁西分公司 乙方: 按照《中华人民共和国协议法》及国家有关规定,结合本工程具体情况,经双方充分协商,签订本协议。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、联系电话: 三、工程要求: 1、在安装施工过程中,如破坏甲方管道或业主私人财产的,要恢复原样,保证正常使用; 2、如需在管道间或阀井开挖的及时填埋并保持完整,符合各项安全管理标准,无安全隐患。 3、进场施工前,需缴纳工程质保金元。 四、甲乙双方职责 (一)甲方的责任 委派现场管理代表,监督、检查工程质量、进度等。 (二)乙方的责任 1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。 2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。 3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。 4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。 第2页(共3页)

五、工程验收 工程施工完毕,建设方组织验收后。通知甲方工程质量是否达到合格标准。 六、工程保修 按国家有关规定执行,保修期内,如因乙方原因造成的质量问题,由乙方无偿返修;若因乙方未及时维修或返修的,由甲方代为维修或返修所产生的费用由乙方支付。 八、合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后自行终止。 九、其他事宜 1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜,甲乙双方需另行签订补充协议,该协议与本合同有同等效力。 2、本合同经双方签章后生效,一式二份,双方各执一份。 3、其它未尽事由最终解释权归铁西热力公司。 甲方(盖章):乙方(盖章): 日期:日期: 第2页(共3页)

热计量表招标技术要求

天佑家园一期工程热计量表招标技术要求 (热力公司专供) 编制:三河天佑房地产开发有限公司工程部 日期: 2015 年 6 月 2 日

天佑家园一期工程热计量表技术要(热力公司专供) 一、热计量设备必须满足城镇建设《用户计量仪表数据传输技术条件》 CJ/T 188-2004标准。采用开放式OPC通讯工业标准。具有市级以上计量局检定合格证书。 二、热计量表功能满足如下要求: 1、测量功能:瞬时流量、供回水温度、热功率。 2、计量功能:累计热量、累计流量、运行时间。 3、数据存储:故障时具有各项数据存储功能、掉电时间存储,有 效记录产品的运行状态;表内数据(用热量及所对应的时间)存储时间要求≥6个月。 4、显示及查询:具有上述数据的显示查询功能。 5、安装方式:水平 6、封印:热量表要有可靠封印,在不破坏封印的前提下不可随意 拆卸热量表。 三、热计量表技术指标满足如下要求: 1、热计量表统一采用超声波测量方式进行流量测量,量程比≥50。 2、热量表管件为铜质,工作压力为1.6MPa。 3、热量表精度要求≥2级。 4、读数及远传功能:热量表要求有光电数据读口及M-BUS数据远 传端口,具有数据远传功能。 5、所用锂电池使用寿命要求≥8年。

6、测量温度范围:4度—95度。 7、环境温度范围:-25度至55度。 8、防护等级IP65 9、热量显示8位整数。 10、M-bus信号线及温度传感器线长度不小于1米。 四、热计量表数据采集器应满足如下要求: 1、系统构成:每幢楼(单元)的热计量系统由内嵌GPRS通讯模 块的采集器和M-BUS数据总线及用户超声波热量表组成;数据 采集器具备通过无线通讯(GPRS)可将每块采集器的信息传送 至热力供暖有限公司控制中心。 2、数据采集器要求外加保护箱嵌入墙内安装,并要防水、防潮, 保护箱内容积大于300*260*150(长*宽*厚)。每个箱内配置 220V、300W电源开关一组,按下进线方式配置电源线。M-BUS 数据线采用屏蔽线(线径≥RVVP2*0.75)。 3、每个小区安装的热量表及采集器必须为同一品牌以便于维护、 信号采集、系统成套。 五、供货单位负责技术服务内容: 1、免费提供相关软件及升级售后服务。 2、免费提供相应软件及技术资料。 3、负责现场系统调试,并配合完成数据采集器与主服务器的无线 通信调试及相应软件的编制,无条件提供通讯协议。 4、成套安装完成时供货单位提供数据服务器对数据传输系统进行

热表远传系统施工布线方案(20200523204038)

一、热量表远传抄表系统方案概述 1.1前言 随着计算机网络技术和通信技术的飞速发展,亲自“登门拜访”,这种传统的抄表方式已经慢慢被淘汰,实现住宅的热量表出户自动抄表已成为新型智能小 区的必备条件。 1.2热量表远传抄表系统的目标 传统的热表抄收需要抄表人员定期挨家挨户抄取数据,误差大、统计工作量大,人为的错误给管理部门和用户带来极大不便。 热量表远传抄表系统节省时间、人力、物力、提高工作效率,降低热力公司 管理成本,准确及时地将住户所使用的热量数据显示出来,为实现科学、系统的管理提供了有效的解决方法。 热量表远传抄表系统的出现方便了住户,一方面杜绝了抄表扰民的问题;另一方面可以简化管理手段,减轻管理负担。因此热量表远传抄表系统的应用是新型住宅发展的必然,合乎人们高品质生活的追求,符合国家小康型住宅产业的精神。 1.3系统设计的依据和原则 本方案的设计依照建设部行业产品标准JG/T162-2004《住宅远传抄表系统》,本系统可以实现热量数据的出户管理,数据传输稳定可靠。 1.3.1设计原则 可靠性:采用高品质的材料和组合安装的方式构成一套高标准的信息传输通道,从而保证了整个系统的可靠运行。 先进性:采用MBUS总线制系统结合GPRS数据通讯,实现大批量数据的远距离通讯,保证热力公司实时了解用户的使用情况。 经济性:虽然远传抄表系统初期投资比较高,但由于远传抄表将原来人工抄 表改成为远传系统,可以对资源统一规划设计管理,省去大量的重复劳动和提高了能源的产销平衡管理水平。 1.3.2设计依据 满足下列标准: 〈〈住宅远传抄表系统〉〉JG/T162-2004 〈〈民用建筑电气设计规范〉〉JGJ/T16—92 〈〈高层民用建筑防火规范〉〉GB50045-95 〈〈建筑与建筑群综合布线工程设计规范〉〉GB/T50311-2000 〈〈智能建筑设计标准〉〉GB/T50314-2000 〈〈建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范〉〉GB/T50312-2000 〈〈电子计算机房设计规范〉〉GB50174-93 1.3.3安装与设计规范 (1)中国民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92; (2)智能建筑设计标准EBD-03-95; (3)工业企业通信设计规范CECS 09:89; (4)建筑与建筑群综合布线系统过程设计规范CECS72:97; (5)建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CEES 72:97; (6)电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232-82。

热表计量施工方案

热表计量系统施工方案 一.编制依据 1、图纸文件类 (1)工程招标文件、施工预算、现场情况 2、国家有关规范规定及图集 (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《银川市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》 (3)《暖卫通风空调技术手册》 (4)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 ) (5)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 ) 3、编制原则 3.1安全第一的原则 施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 3.2确保工期的原则 根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。 二、工程概况 2.1工程位置 自己添加............................... 2.2改造系统说明

自己添加............................... 2.3合作单位 建设单位:.................................... 监理单位:...................................... 设计单位:......................................... 施工单位:........................................... 三、施工布置 3.1施工组织管理: 公司组建....................................................项目部.对项目的施工进度,质量,安全,成本,成品保护,现场管理等进行全面的全过程的管理,另由甲方代表和监理进行全面监督施工,由公司的施工管理部,技术部,成本核算部等进行调控,技术管理,质量监督检查。3.2技术准备 (1)由项目部项目总工程师组织现场技术员施工员、质检员认真熟悉图纸了解设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容。同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确有何特殊做法,组织设计交底,并与建设单位、设计单位、监理单位办理洽商。 (2)组织项目部现场施工人员分包专业熟悉审查图纸,做好图纸会审工作。(3)组织现场施工人员学习施工验收规范和操作规程,质量验收标准和《建设工程质量管理条例》和《建筑节能技术规程》。 (4)优化施工组织设计,绘制施工流程图,进行机械设备的计划与安排;各分部分项工程施工方案与质量控制方法,制定质量通病预防措施,制定施工工艺标准。(5)收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点,设置质量管理点,制定保证

如何选购热计量表的种类及其型号

如何选购热计量表的种类及其型号 一、热计量表主要由流量传感器、配对温度传感器和计算器三部分组成,如果三个部分是不可分开的,称之为一体式热量表,反之则称之为组合式热量表。按流量传感器形式的不同,热量表还分为叶轮式、超声波式和电磁式三种型式,以下分别介绍: 1. 叶轮式热量表 叶轮式热量表是通过叶轮的转速测量热水的。按内部结构由易到优又分为单流束式、多流束式和标准机芯型多流束式三种。叶轮热量表在规格上从小口径到大口径已形成系列化,能满足不同使用范围的要求。因为叶轮式中有可动部件,所以对供热介质的要求较高,通常在安装上要求配套过滤器,以防备杂质对表的损伤。但因其测量原理和结构相对简单,所以价格较低。是适合我国国情的首选热量表。 2. 超声波式热量表 超声波式热量表是通过超声波射线的方法测量絷不的流量,其测量腔体内部没有任何可动部件,所以对介质的成份或杂质含量没有要求。其使用寿命可达20年以上,是当今最先进的热量表。但它的可测量范围不是很大(通常不大于DN65),所以它非常适用于小口径的采用老式供暖设施(铁管、铸造铁暖气片)中含铁锈水和杂质含量高的场合。 3. 电磁式热量表 电磁式热量表是按法拉第定律测量热水的流量,与超声波一样其内部也没有任何可动部件。唯一不同之处是它对供热介质的电导率有要求(>10uS/cm,较洁净的水可达到要求)。因其结构原理复杂、价格较高,所以通常不适于用户计量,而广泛应用于大口径的楼宇或工业计量上。 二、热量表的选型 1. 规格 热量表具体选用规格大小不应简单地仅从管道口径的大小来进行,而应根据表的工作能力的大小来选取。这样一方面可使表工作在一个准确的范围内,另外也可降低因采购不准而引起的购表费用。具体可从二个步骤进行: 1)功率我国民用住宅或办公楼的供暖功率通常按80~100kW/m2设计,所以可按实际面积的大小首先计算出所需多大功率的热量表。 2)公称流量根据上步计算出的功率值,求出应选用表的公称流量值:根据计算公称流量值选取对应规格热量表。 2. 压力损失 热量表引起的管网压力损失量与流量的大小成反比,表质量的好坏具体现出压损值的大小。按标准要求,在公称流量下压损值不得大于0.025MPa,好的进口表此值通常不大于0.01 MPa,所以因采用口径较小的表不会给管网压力带来影响。

热表计量施工方案

热表计量施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

热表计量系统施工方案 一.编制依据 1、图纸文件类 (1)工程招标文件、施工预算、现场情况 2、国家有关规范规定及图集 (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《银川市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》 (3)《暖卫通风空调技术手册》 (4)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 ) (5)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 ) 3、编制原则 3.1安全第一的原则 施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 3.2确保工期的原则 根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。

二、工程概况 2.1工程位置 自己添加............................... 2.2改造系统说明 自己添加............................... 2.3合作单位 建设单位:.................................... 监理单位: ...................................... 设计单位:......................................... 施工单位:........................................... 三、施工布置 3.1施工组织管理: 公司组建....................................................项目部.对项目的施工进度,质量,安全,成本,成品保护,现场管理等进行全面的全过程的管理,另由甲方代表和监理进行全面监督施工,由公司的施工管理部,技术部,成本核算部等进行调控,技术管理,质量监督检查。 3.2技术准备 (1)由项目部项目总工程师组织现场技术员施工员、质检员认真熟悉图纸了解设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容。同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确有何特殊

地暖安装方案doc资料

地暖施工方案 一、施工前准备 1、设计图纸和其它技术资料齐全; 2、经双方认定的施工方案,进行技术交底; 3、施工人员及工机具的准备; 4、施工现场、施工用水、电、材料储放场地等临时设施,满足施工需要; 5、明确项目人员组成配制; 6、熟悉施工现场情况,熟悉设计图纸施工方案及其它工程中的配合措施,安装人员应熟悉材料的各种性能,掌握操作要点,严禁盲目施工; 7、在接到进场通知书之前,将工程所用材料及检测报告合格证送到甲方工程部、监理办公室; 8、根据合同要求编制施工进度计划书。 二、施工管理 1、本工程施工实行项目经理负责制,全面负责现场施工各项事宜; 2、进入现场人员必须遵守现场管理的各项制度,树立公司优秀形象; 3、按时出席现场协调会并及时落实相关内容; 4、由甲方协调落实施工中所需水、电、机械使用事宜,并规定计量付费,严禁私下交易;

5、如在施工中与其它作业队发生冲突,无法自行解决时,由甲方负责人协调解决; 6、按时上报施工进度和下一步将要作业内容,以便甲方全面掌握施工进度情况; 7、本着对甲方负责的精神,在施工中发现非采暖工序中漏项内容,尤其是隐藏部分应及时通知甲方; 8、在实际施工中需要变动时,提前与工地地暖管理负责人协商,并以书面材料上报; 9、实行派工单制度,由项目经理向各个作业组签发,规定人员数量完成时间和施工房号。 三、材料设备管理 1、清查现场设备、材料名称、型号、规格、数量是否齐全无误; 2、主要材料的开箱检查,应在设备安装就位前进行,并由甲乙双方共同验收及做好记录; 3、所有进场材料和设备放于指定的存放地点,统一管理; 4、各作业组领取材料前应认真填写领料单,由项目经理签字后方可领取,领料单由专人负责保存; 5、施工中,材料切割剩余的边角料应按要求妥善集中存放,严禁随意乱放。 四、施工作业流程 1、施工前准备、清理、平整现场;

标准型热计量表使用说明

标准型热计量表使用说明 一、主要功能 该型号热量表为整体式热量表,由基表、表壳、流量传感器(韦根模块)、 温度传感器(Pt1000配对热电阻)、操作按键及LCD等部分组成。 系统的主要功能如下: 1、流量采集 1)自动采集流量信号并计算流量(流速)和累积流量(体积)。 2) 根据基表处水温的不同,采用不同的仪表流量系数,分25(常温),55,90℃三种情况。 2、温度采集 1)自动采集进水温度、出水温度并进行温差计算。温度采集出错时,记录出错时间。 2 ) 温度采集范围:0-100℃。 3)为节约电池,当LCD有显示或有流量时才采集温度。 3、热量计算 1) 温度采集正常时,计算供热系统散发的能量并累计进行热量计算。 2) 进水温度范围6—95℃,出水温度不低于5℃,进出水温差不低于 3℃ 4、电压监测

自动进行电源电压监测。但显示的电压不是电压的实际值,正常情况下显示3.6V,低压时显示0.0V。 5、时间功能 1)根据内部时钟自动计算年月日(万年历),累计上电后的工作时间和故障时间(小时数)。 2) 程序写入芯片后,系统上电才开始进行时钟累计,因此显示的日期与实际的日期可能不对应,可以利用按键进行调整。另外,日期的变化时间与系统的上电时间也有关系,并不是在23点59分59秒的时候变化。例如系统在10点30分25秒上电,上电后内部计数器从0开始计数,则到第二天的10点30分25秒时,内部计数器累计时间选到24小时,日期发生变化。利用提供的时钟校正功能,可以进行时钟校正并使计数器从0点开始计数。 6、仪表流量系数、温度参数修正和时钟校正 不同的热量表基表其流量系数可能会有微小的差别,批量生产时,程序写入的是统一的系数,必要时可以进行修正。 不同的热量表,电子元器件会有微小的差别,测温的PTl000也会有差别。 批量生产时,程序写入的是统一的温度参数,必要时可以进行修正。 采用提供的通讯程序和通讯设备,可以利用计算机与热表进行通讯,修改仪表流量系数、温度参数和系统的时钟。 二、按键操作及显示

热量表 热计量表 抄表方式对比

结论 远传方式GPRS(手机卡),每栋 楼集中器采集数据后 直接发送到网络。楼宇之间采用433MHZ 无线电通讯。数据汇总后可通过网线或GPRS 发送到internet。 远传方式优点造价低,硬件少,易于 维护;技术易实现,不 用做太多电路处理;数 据传输过程保密;可实 时抄表;楼宇之间的集抄器可以选择路径最短信号最强实现跳频连接; 远传方式缺点前期介入要早,需考虑 布线,预留孔洞等;要 用到220V交流电,稳 压和整流设备;每年要 交纳GPRS通信费;可靠性差,怕,怕干扰,阴雨天影响无线电发射质量和距离;现在人们健康意识增强,无线电发射天线会产生一定的电磁辐射,安装时会有人为阻力;前期需要考虑集中器和表的连接布线;要用到220V交流电稳压和整流; 远传系统硬件构成(两个系统的连接详图见附录)带DTU(数据无线远 传)的集中器 集抄器+集中器+网络 基站 硬件少,连接设置 方便,胜。 抄表方式表号存储在服务端的 数据库里面。抄表时, 客户端软件向采集器 下达抄表命令,采集器 对热量表进行抄取。用 户在抄表软件(客户 端)界面即可看到刚才 抄取的数据。表号分别在服务器数 据库和集抄器各设置 载入一份。抄表时,集 抄器自动对热量表进 行数据抄读,然后打包 发送给集中器,集中器 再发送给网络基站,网 络基站发送给服务器 服务端,用户打开连接 着服务端的网页即可 查看表数据。 表号是只存在服 务端的数据库里, 而是分别存在 服务端数据库和集 抄器里。这样改表 号的时候就比较麻 烦了。所以这点来 看,胜。 远传系统的软件构成安装在服务器的服务 端管理软件、SQL数据 库软件、集抄器设置软 件和客户端抄表软件 共4个安装在服务器的服务 端管理软件、MySQL 数据库软件集抄器设 置软件、集中器设置软 件、网络基站设置软件 和串口转TCP协议软 件共5个 胜

热控仪表施工方案

厦门嵩屿电厂#1#2炉烟气脱硝系统热控仪表安装工程 施 工 方 案

上海电气石川岛有限公司嵩屿电厂项目部 2006年3月25日 编制: 审核: 批准:

目录 1、工程概况 2、施工规范 3、施工前准备 4、主要施工方法及内容 5、安全注意事项 6、环保要求 7、OHS危险辨识与危险评价调查表

8、热控仪表施工进度表 1、工程概况 厦门嵩屿电厂2×300MW1#、2#锅炉烟气脱硝安装工程属于系统改造工程,其脱硝装置(SCR)主要降低空气中的Nox的浓度,提高人和植物的生存环境。 1.1工程范围 本工程为二台300MW机组,每台机组设置一套SCR脱硝装置。热控仪表安装工程主要包括氨区(新增)、SCR区内就地仪表安装、线管敷设、电缆敷设。氨区和SCR区的DCS系统安装在集控室内。SCR 区内热控仪表主要有烟气系统、工艺管道、烟气分析装置、UPS电源及现场一次仪表管和二次仪表管安装。烟气系统包括进出口烟道的Nox浓度分析装置、AT取样口装置安装,反应器出口压差装置和差压变送器安装(2台),进口烟道TE测点及热电偶安装,烟道出口NH3分析装置。工艺管道部分仪表包括孔板安装(喷氨格栅流量孔板24个)、流量变送器安装(NH3稀释空气流量变送器AB),差压变送器安装(氨/空气混合器入口氨气差压变送器AB)。氨气总管进口温度(TE8715)、压力变送器(PX8723)、就地压力表(PI8920)。氨/空气

混合器氨管二台控制阀和二台切断阀。风机出口空气管4台气动阀、2块就地压力表(PI9821、PI8922)、2只温度计(TI8961、TI8962)。蒸气管路3台电动阀、2个温度开关和2个压力开关。喷氨总管上2块就地压力表(PI8923、PI8924)。 1.2设计要求及说明 1.2.1 压力测量 氨管道上的压力变送器采用隔膜式一体变送气,隔膜材质不低于316L,反应器上的差压变送器安装在仪表箱内,变送器采用隔膜式带远传毛细管变送器,隔膜材质不低于316L,就地指示采用隔膜式压力表,在风机、泵出口加减震措施。 1.2.2温度测量 烟道上温度测量采用E分度铠装热电偶,法兰连接;管道上的温度测点采用热电阻,法兰连接。 1.2.3 流量测量 氨气流量采用差压变送器在管道的孔板节流装置上测量,变送器和节流孔板采用一体化隔膜式、带远传。 稀释空气流量采用差压变送器在管道的孔板节流装置上测量,变送器安装在带观察的仪表箱内且有远传功能。 1.2.4 调节阀 氨气调节阀采用不锈钢阀心,夹持式连接。 1.3 工程特点及难点 本工程系一期#1、#2炉烟气系统改造工程,施工工期短,场地

地辐热施工方案

惠民苑小区保障性住房工程 地 辐 热 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

陕建十公司惠民苑小区项目部 2014年9月1号 一.编制依据 1.设计、建设单位出具的图纸、文件及变更。 2.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010 3.《给排水与采暖工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-010-2003 4.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5.《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 6.《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T-2011 7.《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》CJ/T 175-2002 8.现行《施工手册》第四版 二.工程概况及特点 1.工程概况 本工程总建筑面积150000㎡,地上十一层,主体为剪力墙结构,户型分别为三个单元和两个单元。供暖采用分户独立式系统,每户供回水支管上分别安装热计量装置及附属管件、阀门,采暖管道敷设在垫层内,采用“回折型”布置。垫层使用C15细石混凝土,由设置在施工缝的两部地泵浇筑。 2.工程重点 本工程施工时间段处于雨期施工范畴,应针对现场情况,从支管打压、PE-RT管盘设、混凝土浇筑等各方面做好雨期施工相关措施。 三.施工准备

1.技术准备 (1)熟悉图纸和相关变更,明确地辐热总管、PE-RT管铺设方式。(2)熟悉地辐热工艺标准和质量验收规范。 (3)熟悉冬期施工规程,对地辐热相关工序采取有效措施。 (4)编写地辐热施工技术交底,并对班组进行相关培训。 2.材料准备 主管道:热表井内管道均采用钢管(DN≥50时必须采用无缝钢管),DN<32采用丝接,32≤DN<50采用焊接。 加热管:地幅管采用300m定长耐热聚乙烯阻氧PE-RT管,压力等级为S5级,设计压力:, 规格为dn20*,管道采用热熔连接, 要求埋地的地暖管道无接头。由热表井到进户门管道规格 d25*和d32*(跃层);管材为S5系列,使用条件5级,在 使用温度60℃和使用压力的条件下寿命50年以上。 分、集水器:分、集水器材料为铜质,内外表面应光洁,不允许有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等影响性能的缺陷;工作 压力为MPa,在分水器、集水器上均设有∮3手动放气阀。 连接件直接与加热管接触面必须镀镍,色泽均匀,镀层牢固, 不允许有脱镀缺陷。 固定件:室内加热管固定使用塑料扎带、固定卡子;总管固定使用扎丝绑扎到水泥钉上。 保温材料:供回水干管、立管采用40mm离心玻璃棉管壳(导热系数≤m·K);进户加热管及伸缩缝处加热管采用聚氯乙烯

热计量表在应用中存在的问题及对策

热计量表在应用中存在的问题及对策 计量供热作为一种新型的“商品”逐渐进入人们的生活。为了满足人们对住宅热舒适性要求的不断提高,同时,为了落实我国节能环保的发展战略,计量供热改革势在必行。但在热计量表的实际应用中,存在许多问题,这就需要我们根据实际情况不断改进和完善热计量改造工作,从而找出应对热计量应用问题的对策。 一、供热系统的水质问题对热量表的影响 热量表依据流量计测量方式的不同可以分为机械式和超声波式。其中机械式耗电少、抗干扰性好、安装维护方便且价格低廉,但我国的供热管网大都是冬季运行,夏季检修,在运*行前进行管网注水、打压查漏,在运行过程中水质较差,管道中的杂质、结垢较多,机械式的热量表在这样的环境下长期使用会导致叶轮堵塞或磨损,精度会受到较大的影响,严重时会损坏热量表。 二、热量表的设计、安装以及适用性方面的问题 通过在实际的供热计量试验工作中,我们发现有些热量表指示参数不够齐全,不能实时显示一些必要的数据,数据单位等显示没有到汉字化,如:运行热量、瞬时流量、电池工作时间以及故障状态记录等。还有些热量表功耗过大,电池不适用,达不到正常工作五年以上的基本要求,电池更换操作繁琐、不便。部分积分仪抗干扰能力差,出现乱码、死机、计量不精等现象。以上这些问题都是可以在热计量表的设计一工作中加以改进和更新,以便更加完善计量表及计量系统。 在热计量表安装方面,一些热量表出厂默认只能安装在回水管上,但有些地区采暖供水被盗现象很严重,为了避免失水而不失热费,热表厂家应设计出供、回水均能安装并正常运行的热表,以适应客户要求。在安装位置上,一些热表只能水平安装,不能垂直或倾斜安装,积分显示仪不能旋转调整角度,造成安装、观察不便等问题。在建筑工程热力设备的安装中,为了克服由于热量表安装方式造成数据不便观察的缺陷,可以借鉴电表的安装方式,设计出方便用户观察的热量表箱。 在适应性方面,许多热量表安装测温头的球阀等不能配套提供,造成了维修、更换不便,影响热量表的 正常运行。还有热量表通常都是安装在楼道间的热力管井内,在冬季供热时管井内往往潮湿、闷热,甚至跑、冒、滴、漏时有发生,而热量表的积分仪由许多电子元件构成,长期在这样的环境下工作,容易造成显示数据不正常或损坏。因此本人认为应提高热量表在不同环境下的适应性。 4.1.3 重视热量表的检定、校验 如前所述,热量表在安装之前需经过相关部门进行检定、校验。由于热量表是供热计量的重要测量工具,通过检定、校验保证其产品质量及测量准确性,为热用户对热量表计量提供可靠的科学依据,是赢得热用户信任的重要方式。 4.1. 4传统抄表形式和远程抄表系统 在供热计量系统的运行中抄表是一项非常重要的工作,它不仅关系到热量表的运行状况,还是作为日后热费结算的唯一的数据依据。采用传统抄表方式人工抄取热量表的数据,不可避免的存在以下问题:抄读数据存在误差,操作难以规范化,采集数据不及时,工作量大、耗费人工多、效率低。为解决上述问题,近年来出现了数据的远程采集和传输,并自动整理、分析数据的抄表系统。 远程抄表系统是根据热量表的信号远传方式,通过远传装置实现将数据信息传输给控制室内的计算机上,集远传控制、计算机管理于一体的计量抄表系统。热量表的信号远传有多

热计量改造工程施工组织设计

目录 第1章编制依据 (4) 第2章工程概况 (5) 第3章施工准备 (7) 1.技术准备 (7) 2.物资准备 (10) 3.生产准备 (11) 4.现场准备 (12) 5.现场测量和勘测 (12) 第4章施工部署 (14) 1.施工总体部署 (14)

2.时间及工期部署 (14) 3.施工现场布置 (14) 4.施工总平面管理 (14) 5施工临时用水方案 (15) 6施工临时用电方案 (15) 第5章主要工程项目施工方案与技术措施 (19) 1.热力检查井施工方案 (19) 2.管道阀门工程施工方案 (23) 3.建筑物热力入口改造方案 (24) 4.电气自控工程施工方案 (25) 5.散热器热分配法热计量改造方案 (26) 第6章施工进度及资源安排计划 (34) 1.施工进度及人员安排计划 (34) 2.主要施工机具安排计划 (35) 3.主要材料设备安排计划 (36) 第7章施工组织机构管理体系 (40) 第8章劳动力组织及保证措施 (39) 第9章材料供应保证措施 (40) 第10章施工机械设备保证措施 (41) 1.施工机械设备保证措施 (41) 2.确保机械设备正常运转的维护、保养及备用措施 (41) 第11章技术管理措施 (42) 1.施工资料管理措施 (42) 2.施工管理目标及实现保证 (42) 第12章工程质量管理体系与保证措施 (44) 1.质量保证体系 (44) 2.质量管理组织措施 (45) 3.基础工作 (45) 4.技术质量责任制 (46) 第13章安全管理方案及保证措施 (49) 1.安全管理方针 (49) 2.安全管理保证体系 (49)

几种常用热量表对比

几种常用热量表对比 ———李伟、陈文利、刘瑞峰全国的供热计量改革正在逐步开展,特别是在近年来能源短缺,国家提倡节能减排,各地非常重视,供热改革也在同时进行,对供热改革中分户计量的热量表的需求也正在扩大,同时对热量表的性能、质量的要求也越来越高。 热量表是实现供热分户计量的根本终端,它能最终显示终端用户所用热能,通常以“kW?h”或“MJ”的形式出现,它的计量准确性直接关系到供热企业和用户之间的利益关系。就国内热量表而言,可以说是质量参差不齐,性能鱼目混珠的现象十分普遍,这就是一些低价位的“有磁热量表”。所谓“有磁”热量表就是在流量信号采集上采用的磁性(磁铁)传感器,如“韦根”,“霍尔”,“干簧管”等。现在“霍尔、干簧管“采集信号已经被市场淘汰,而在热量表技术最成熟的西欧、北欧国家,根本就不允许使用“有磁”热量表。另外一种热量表就是国际上应用十分广泛的“无磁”热量表,所谓“无磁”就是热量表在流量信号采集上利用电感振荡原理取得的,没有任何磁铁及磁性物质,它在西欧、北欧供热计量最成熟的地区占到90%的市场份额。我们就“韦根”热量表即“有磁”热量表和“无磁”热量表做一下分析: 一、“有磁”韦根热量表: 缺点: 1、韦根发讯的“有磁”热量表,在采集流量信号时,利用基表叶轮上的磁铁和韦根线圈相偶合,产生脉冲取得的,而叶轮上的磁铁是靠水流推动的,它在和韦根线圈偶合时消耗了水流的能量,产生的磁阻力会降低基表叶轮的转速和 灵敏性,长期会影响准确计量。 2、韦根线圈抗干扰能力差,当外界放置磁铁时,韦根线圈势必受到干扰,会影响计量的准确性,在在一定角度放置磁铁时甚至会引起不计量现象,这样对 热量的损失就大了。 3、韦根发讯中的磁铁会吸附水中的铁屑,这是磁铁的性质决定的。磁铁吸附铁质后,会增加磁铁面积,降低单位磁通量,影响计理的准确性,随着磁铁吸附铁质的增加而增大,能引起不计量,甚至基表不转动。 4、韦根发讯中的磁铁,在供热环境中长期浸泡在热水中,而磁铁淬火就失去磁性,在热水中,磁铁也会产生褪磁现象,当磁铁褪磁后,热量表自然也就不 计量了。 5、韦根发讯热量表在工作时功耗大,这是韦根器件的性质决定的,因为韦根信号是尖峰脉冲信号,占空比不一,所以要加额外的脉冲整形电路,电路复杂,可靠性差,甚至一只电子元件损坏都会引起整只表不工作。 6、韦根有磁热量表因为发出的是尖峰脉冲信号,占空比不一,所以在出厂检验时对不同流量点进行校对时采样难度大,不能做到各个点的精确控制。在长期工作中就会体现出计量不准确的问题。 7、韦根发讯的热量表的磁铁是放在叶轮轴上的,当水的流速突然变化时,会造成叶轮轴上下“窜动”,这样也就使磁铁和韦根线圈的间隙产生了变化,影 响磁场场强,也会引起计量不准确。 8、韦根发讯装置不能对流量进行时时检测,这是其电路的独特性决定的,所 以当流量出现突然变化时,不能进行时时检测,从而影响计量。 优点:1、韦根发讯热量表的成本低廉,“有磁”流量采集部分仅相当于无磁流量采集部分的三分之一甚至四分之一。

热计量施工方案

目录 1 编制依据????????????????? 2 2 工程概况????????????????? 3 3 施工部署????????????????? 3 4、主要施工方法及措施???????????? 4 5 施工管理措施??????????????? 11 6 质量保证措施??????????????? 18 7 施工安全措施??????????????? 20 8 施工消防措施??????????????? 22 9 夜间施工措施??????????????? 22 10 成品保护措施???????????????23

一.编制依据 1、图纸文件类 (1) 北京筑都方圆建筑设计研究院有限公司设计图纸 (2)工程招标文件、施工预算、现场情况 (3)建工集团质量体系文件 (4)国家及北京市有关规定 2、国家有关规范规定及图集 (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《北京市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》 (3)华北地区《91SB系列标准通用图集》 (4)《暖卫通风空调技术手册》 (5)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 ) (6)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 ) 3、编制原则 3.1安全第一的原则 施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 3.2优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明

热计量表 招标文件

热计量表招标文件 招标单位: 地产开发有限公司

热计量装臵招标文件 一、总则 (一)招标项目内容: 1、项目: 2、安装工期 计划于9月15日对上述项目进行热计量表安装,10月25日完成测试、检测及验收,工期40天。 3、具体数量及规格见下表: (二)招标方式: 邀请招标 (三)投标人资格: 符合XXXX市2010年热计量推荐产品厂商及供热节能公司。 1、具有XXXX市住房保障局准入证书; 2、热量表计量精度为贰级; 二、招标文件构成 (一)热量表技术要求:见后

(二)产品要求 常用流量3.5立方/h,最小流量0.07立方/h供回水安装均可,公称压力大于1.6MPa,电池供电,压力损失小于25KPa,水平安装。 (三)售后服务 根据用户需要随时提供技术咨询,现场采集数据;提供各种方案和成本分析。现场安装调试,及时解决各种问题,完善竣工验收和配合客户工程验收,进行终端用户的技术培训,系统质保5年,终身维护。 三、投标文件的编写 (一)投标文件构成 1、投标文件内容构成如下(要求投标人按下列顺序自编目录装订成册): (1)投标函 (2)投标人单位证明文件 (3)投标厂家及代理商简介 (4)热量表部件介绍,完整的技术方案及安装方案 (5)投标报价明细表 (6)售后服务承诺书 2、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性。 3、投标人应标明所提供的热量表等部件的名称、规格型号、配臵、技术参数及标准、产地、数量等。 (二)投标报价

1、投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符,以单价累计为准。大小写不符的,以大写为准。 2、投标报价仅为超声波热计量表报价。热计量表报价包含表价、运输费用、检验费用、安装费、税金等。(报价必须是交钥匙工程) 3、投标货币以人民币报价。 (三)证明文件 1、投标人资格证明文件: (1)投标厂家有效的“法人营业执照”和税务登记证副本内页(复印件加盖公章)。 (2)法人代表资格证明书或法人代表授权书(均为原件)。 (3)法人代表身份证或法人授权代表身份证(均为复印件)。 (4)产品样本、使用说明书、图纸技术资料。 2、证明产品符合招标文件规定的文件: (1)投标人与制造厂家的代理协议书或销售授权书(复印件)。 (四)招标答疑 建设单位不组织集中的投标答疑。投标单位对本招标文件有疑问,必须于开标前3日向建设单位以书面或传真形式送达招标单位。招标单位将视具体情况决定是否予以答复;过期则不予受理。 (五)投标有效期 1、投标文件送达截止时间:2010年 9 月 14 日 14:30 时。 2、投标文件送达地点: 2、在投标有效期内,投标单位不得要求修改已送达的投标文件。

采暖施工方案 (1)

唐山市既有居住建筑节能改造项目室内外采暖系统热计量改造工程 热力暖通专项施工方案 编写: 审核: 批准: 迁安市兴安市政园林绿化工程有限公司二零一五年六月

目录 一、工程概况————————————3 二、编制依据————————————4 三、通断控制器系统改造施工—————4 四、室内采暖管道施工————————8

唐山市既有居住建筑节能改造项目 室内外采暖系统热计量改造工程 热力暖通专项施工方案 一、工程概况 1、本工程中:祥和里、祥瑞里、吉庆里三个小区以做过采暖管道分户,仅作热计量仪表改造;祥富里、德源里两个小区未做分户,同事做分户管道改造和热计量仪表改造。本工程的采暖系统热计量采用《供热计量技术规程》(JGJ 173-2009)中“通断时间面积法”。本系统由室温遥控器、室温通断控制器、区域管理器等部分组成。特殊需要时(超出通讯范围)加无线转发器,管理系统设单独的服务器,并具有开放的外接数据接口。以便纳入供热单位的统一管理,并入属地供热单位的热计量数据管理系统。以楼栋热计量表作为供热单位与用热户的贸易结算点,将热量结算点处的楼栋计量热量合理分摊到每个用户,同时实现用户对室温的主动调节和自动控制。 2、工程地点:河北省唐山市。 3、技术要求: 3.1改造工程供热热媒参数为:温度95/70℃,工作压力≤1.0Mpa。 3.2室内采暖及热计量系统 3.2.1室内采暖热计量系统 3.2.1.1采暖系统热计量采用《供热计量技术规程》(JGJ173-2009)中“通断时间面积法”,系统组成如下: 3.2.1.2系统组成:该系统由室温遥控器、室温通断控制器、区域管理器等部分组成,特殊需要时(超出通讯范围)可加无线转发器,管理系统应设单独的服务器,并具有开放的外接数据接口,以便纳入供热单位的统一管理,并入属地供热单位的热计量数据管理系统。以楼栋热计量表作为供热单位与用热户的贸易结算点,将热量结算点处的楼栋计量热量合理分摊到每个用户,同时实现用户对室温的主动调节和自动控制。 3.2.1.3楼栋热量表和分户热计量装置应具备数据存储功能,可以通过管理系统实现数据远传与控制。楼栋热量表必须取得技术监督局的检测合格证,防护等级