已知:
独基ax=4m
独基ay=4m 柱距Lx=8.4
m 柱距Ly=
8.4m 柱上部荷载N=6500KN(标准)
柱上部荷载M=
0KN.m(标准)底板建筑做法高度=
300mm
底板厚度H3=500mm
水浮力qw=30KN/m^2a=4m 柱宽d=0.7m 独基变截面b=4m
独基变截面h=4
m
独基第一阶厚度H1=1300mm fy=
360Mpa
底板保护层厚度取50mm
独基第二阶厚度H2=1300
mm
(1)防水板荷载的计算:
防水板重qs=14.5KN/m^2底板建筑做法重qs=
6KN/m^2
在地下水浮力控制的内力组合时,防水板的荷载设计值为:Qwj=
21.5KN/m^2
(2)防水板传给独立基础的等效荷载计算:防水板的平均固端弯矩系数 表一
a/L
0.2
0.25
0.3
0.350.40.450.50.550.60.650.70.750.8K 0.110.0750.0590.0480.039
0.031
0.025
0.019
0.015
0.011
0.008
0.005
0.003
① 沿独立基础周边均匀分布的线荷载:qe≈Qwj(Lx*Ly-ax*ay)/2(ax+ay)=73.315KN/m^2② 沿独立基础边缘均匀分布的线弯矩:a/L=0.48查表一K=
0.025
Me≈K*Qwj*Lx*Ly=37.926KN.m
(3)独立基础的其他荷载
① 作用在基础底面的平均净反力值(设计值)
Pj=1.25*(Nk+Gk)/(ax*ay)=550.31KN/m^2
② 水浮力较小(qw≦qs+qa或无水压力作用)时,Pj1=Pj=550.31KN/m^2③ 水浮力较大(qw>qs+qa)时,用于基础设计的独立基础底面的平均压力设计值:
Pj2=477.00KN/m^2
(4)独立基础沿柱边缘截面的基础底面弯矩设计值计算:
水浮力较大(qw>qs+qa)时,独立基础的基础底面弯矩分为两部分,一是由防水板抵抗水浮力引起的弯矩M11,二是由Pj引起的弯矩M12,即M1=M11+M12① M11按矢量叠加原理计算,M11=(qe*(ax-d)/2+me)*ay=635.583KN.m ②按地基规范公式(8.2.7-4)计算,M12=(ax-d)^2*(2*ay+d/2)*Pj2/4/6=1807.25KN.m M1=M11+M12=2442.84KN.m (5)独立基础变阶处截面的基础底面弯矩设计值计算① M21按矢量叠加原理计算,M21=(qe*(ax-b)/2+me)*ay=151.704KN.m ②按地基规范公式(8.2.7-4)计算,M22=(ax-b)^2*((2*ay+b/2)*Pj2/4/6=0.00KN.m M2=M21+M22=151.70KN.m (6)水浮力较小(qw≦qs+qa或无水压力作用)时,独立基础柱根截面的基础底面弯矩设计值计 算:此时,用于基础设计的独立基础底面的平均压力设计值Pj1按地基规范公式(8.2.7-4)计算,M1=(ax-d)^2*((2*ay+d/2)*Pj1/4/6=2085.03KN.m <2442.84取M1=2442.84KN.m (7)无地下水浮力作用时,独立基础变阶处截面的基础底面弯矩设计值按地基规范公式(8.2.7-4)计算:M2=(ax-b)^2*((2*ay+b/2)*Pj1/4/6=0.00KN.m <151.70取M2=151.70KN.m (8)独立基础的配筋设计:
计算柱边缘截面基础底面的配筋(此处采用近似计算公式):① 柱边缘截面:As≈M1/(0.9*ho*fy)=6031.70mm^2② 基础变阶处截面:As≈M2/(0.9*ho*fy)=374.58mm^2独基的最小配筋率为 0.15%,即Asmin=1950mm^2在基础全宽度 ax 范围内,配钢筋取16@120配筋面积=6698.6667>6031.70满足
取As=6698.67mm^2
ay ax *
(9)防水板按无梁楼盖设计:
柱下板带和跨中板带弯矩分配值(表中系数乘 M)
表二截面位置
柱下板带
跨中板带
边支座截面负弯矩
0.330.04端跨跨中正弯矩
0.260.22第一内支座截面负弯矩0.50.17内跨
支座截面负弯矩
0.5
0.17
跨中正弯矩0.180.15
按经验系数法计算时,应先算出垂直荷载产生的板的总弯矩设计值(M 即 Mx,My),然后按表二 确 定柱下板带和跨中板带的弯矩设计值。对 X 方向板的总弯矩设计值,按下式计算:Mx=Qwj*Ly(Lx-2*b/3)^2/8=742.07KN.m 对 Y 方向板的总弯矩设计值,按下式计算:My=Qwj*Lx(Ly-2*b/3)^2/8=742.07KN.m 按表 二 的分配系数确定各截面的弯矩,计算防水板的配筋,计算结果见表 三
防水板各截面的弯矩及配筋
表三
截面位置
弯矩(kN.m)
配筋(mm2/m)弯矩(kN.m)
配筋(mm2/m)
边支座截面负弯矩
244.88419.8929.6850.90端跨跨中正弯矩
192.94330.82163.25279.93第一内支座截面负弯矩371.03636.20126.15216.31内跨
支座截面负弯矩
371.03
636.20
126.15
216.31跨中正弯矩133.57229.03111.31
190.86防水板单位宽度的构造配筋面积Asmin=0.15%*1000*H3=750mm^2柱下板带底面配取14@150配筋面积=1025.73>750.00满足取As柱=1025.73mm^2跨中板带底面配取14@150配筋面积=1025.73>
750.00
满足
取As中=
1025.73mm^2
注:绿色框是需要人工填入的内容。
编制人:周迪军联系电话:132********QQ号码
柱下板带
跨中板带