落地式双排脚手架施工方案

一、编制依据:

1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ 130-2001 2002年版)

2、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)

3、《建设工程施工安全规程》DBB(J)45-2003

4、建筑施工手册

5、使用建筑施工安全手册

二、施工条件:

1、脚手架施工方案已经审批。

2、施工现场脚手架基础已按设计施工完成并验收合格。

3、施工现场脚手架须预埋的已按设计完成并验收合格。

4、脚手架施工所需材料和人员已进场。

三、脚手架构配件的质量标准:

a)钢管:(1)钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,

应有产品质量合格证和检验报告。(2)钢管表面应平直光滑,不

应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,有

严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹的不得使用。(3)钢管涂防

锈漆。每根钢管的最大质量不应大于25Kg。钢管上严禁打孔。(4)立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度为3-6米,横向水平杆(小

横杆)钢管长度为1.3~1.5米。

b)扣件:(1)新扣件应有生产许可证、产品质量合格证和检验报告。

旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑

丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。(2)扣件

与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离

要小于5mm。底座:采用焊接底座,尺寸为1503150mm,厚度为8mm。

c)脚手板:脚手板为木脚手板,用50mm厚的松木制成,板长3-6米,

宽度200-300mm。两端80mm处应各用直径为4mm的镀锌钢丝箍两道,每块板重量不应大于30Kg。

四、脚手架的搭设施工工序、方法及要求:

(一)脚手架的架体形式:

双排脚手架采用密目网全封闭,搭设高度H=16.45米,立杆横距b(架宽)=1.2米,立杆纵距L=1.5米,大横杆步距h=0.9米,内排大横杆步距1.8 m,脚手架高出作业面1.5m。下铺脚手板2层,施工荷载Qk=2KN/㎡,连墙杆布置为两步三跨。

待土方回填完毕后,沿建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架,用于主体施工安全防护,外双排脚手架高16.45m,外架内立杆距离挑檐边250 mm。

(二) 脚手架的搭设施工工序:

1、架子基础与底座安放:

(1) 2:8灰土夯实。

(2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。

(3)铺设垫板和安放底座,垫板、底座应准确地放在定位线上;垫板采用50mm厚通长木垫板(至少支撑三根立杆),必须铺放平稳。

2、脚手架的搭设顺序:

放置纵向扫地杆(贴近地面的大横杆)→自建筑物角部起向两边逐根树立立杆,随即与纵向扫地杆扣紧→装设横向扫地杆(贴近地面的小横杆),并与立杆扣紧→每边竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→满铺脚手板和作业层防护栏杆、挡脚板→张挂安全网(包括平网和立网)。

3、脚手架搭设注意事项:

(1)固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直。

(2)校正立杆垂直和大横杆水平,使其符合要求后,拧紧扣件螺栓,形成架体的起始段,按上述搭设顺序依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。每搭完一步脚手架,校正步距、纵距、横距及立杆垂直度,确保符合要求后,设置连墙件,搭设上一步。

(3)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。

(三)脚手架的搭设方法及要求:

1、扫地杆搭设要求:

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

2、立杆搭设要求:

(1)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。双管立杆钢管长度不应小于6米。立杆要至少高出女儿墙顶1.2m。

(2)立杆接头的详细做法:立杆必须采用对接方式接长,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,两相邻立杆接头高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

3、大横杆搭设要求:

(1)大横杆设置在立杆内侧,用直角扣件固定在立杆上,其长度不应小于3跨。在脚手架的同一步中,大横杆应四周交圈,并与内外角部立杆固定。

(2)大横杆接头的详细做法:,大横杆应采用对接方式接头,对接接头应交错布置,不应设在同步同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,接头与相近立杆的距离不应大于立杆间距的1/3。

4、小横杆搭设要求:

主节点(立杆与大横杆交点)处必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上部,外端头伸出长度不小于150mm,靠墙一端外伸长度不小于200mm,至墙装饰面的距离不应大于100mm。该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。

5、扣件安装要求:

(1)扣件规格必须与钢管外径相同。

(2)扣件的拧紧扭力矩宜为40—50N.m,最大不得超过60N.m。

(3)在主节点处固定小横杆、大横杆、剪刀撑、横向斜撑等用

的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于

150mm。

(4)对接扣件开口应朝向架子的内侧,直角扣件的开口不得朝下。

(5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

6、架体与建筑结构拉结要求:

(1)构造形式:拉结点用钢管扣件围箍在混凝土柱上。

(2)布置要求:连墙件竖向间隔2步,水平方向与所有框架柱、均拉结,且水平方向拉结点间距不大于4.5米。脚手架必须同建筑物主体拉结牢固。设置时尽量靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于300mm。必须从底部第一根大横杆处开始设置,采用菱形布置形式。

7、剪刀撑的搭设方法:

(1)在脚手架外侧整个长度和高度方向连续设置剪刀撑。每道剪刀撑连接5根立杆。剪刀撑应随立杆、大横杆、小横杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。

(2)剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的大横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm 。斜杆除两端与立杆扣紧外,在中间应增加2~4个扣结点。最下面斜杆端头与立杆的接点距离不大于500mm 。斜杆与地面的倾角应在45°-60°之间。

(3)剪刀撑接长采用搭接,搭接长度不小于1米,用3个扣件等距布置,扣件扣在钢管端头小于100mm处。

8、横向斜撑设置:

(1)脚手架拐角处及中间每隔6跨设置一道横向斜撑。横向斜撑在同一节间,由底至顶层呈“之”字型连续布置。横向斜撑采用3米通长杆件。横向斜撑应随立杆、大横杆、小横杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。

(2)横向斜撑的固定:用旋转扣件固定在与之相交的大横杆的伸出端,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

9、脚手板的铺设:

(1)脚手板应设置在3根小横杆上,要铺满、铺严、铺稳,距离墙面120~150mm。

(2)铺设方法:脚手板宜采用平铺,对头铺设的脚手板接头下面必须设置两根小横杆,脚手板外伸长度为130~150mm,两块脚手板外伸长

度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头必须支在小横杆

上,搭接长度应大于200mm,其伸出小横杆的长度不应小于100mm。

拐角处的脚手板必须交叉搭铺。脚手板探头用直径3.2mm的镀锌钢

丝固定在小横杆上。在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与小横杆

可靠连接,防止滑动。

(3)自顶层作业层的脚手板往下计,每隔12米满铺一层脚手板。

10、门洞的搭设:

门洞应采用上升斜杆,斜杆

与地面的夹角应在45°~60°之

间。门洞两侧立杆必须采用双管

立杆,副立杆高度应高出门洞口

2步。门洞上口伸出的杆件端头均

应增设一个防滑扣件,该扣件应图三

紧靠主接点处的扣件。门洞搭设

见图三。

11、脚手架架体内封闭与外防护:

1)在操作层外侧必须设置不低于180mm高挡脚板。

2)脚手架外立杆内侧,必须从底到顶连续横向设置密目式安全网。一层顶及以上每隔两层必须设置一道水平兜网,里

立杆与墙体间应设兜网或铺设脚手板。

12、脚手架的上下通道:

(1)脚手架架体设置“之”字形斜马道,斜道宽度1米,坡度为1:3(高:长);拐弯处设置平台,其宽度同斜道宽度;斜道两侧及平

台外围均应设置护身栏杆和不低于180mm高挡脚板,上道栏杆高

1.2米,下道栏杆高0.6米。斜道的立杆、横杆间距、基础做法与

脚手架相同,立面设剪刀撑;斜道小横杆间距不超过1.5米。(2)斜道上顺铺脚手板,铺满、铺严。脚手板接头采用搭接,下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱处采用三角木填顺。脚手板上钉

防滑条,间距250-300mm,木条厚度20-30mm。

(四)脚手架的搭设的质量要求:

(1)立杆垂直度偏差:立杆垂直度偏差应不大于H/300,并同时控制其绝对偏差值不得大于75mm。高度偏差不大于H/300,且不大于100mm。(2)大横杆水平偏差:一根大横杆两端的高差,不能超过20mm,大横杆水

平偏差不大于总长度的1/300,且全长平整度偏差不能超过±100mm。

同跨两根大横杆高差不大于10mm;

(3)小横杆水平偏差不大于10mm,外伸长度偏差不大于-10 mm。

(4)脚手架步距、立杆横距偏差不大于20mm,立杆纵距偏差不大于50mm。(5)连墙件的数量、位置要正确,连接牢固,无松动现象。

六、脚手架搭设及使用安全技术措施:

1、脚手架遇到下列几种情况时需要进行二次验收和检查,合格后方可

使用:

(1)、连续使用6个月。

(2)、施工中途停止使用超过15天重新使用前。

(3)、在遭受自然界强力因素后。

(4)、使用过程中发现显著变形、沉降、拆除杆件和拉结点及有隐患存在的情况下。

2、脚手架的使用规定

(1)、作业层架体上使用的施工荷载不得超过2KN/m2。不得将模板支架、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

(2)、架面上的物体码放整齐、稳固,严禁人员在架体上进行奔跑和退行等危险动作。

(3)、禁止在架体上垫高作业及随意脚手架的基本构件、整体构件、连接紧固件和连接件。

(4)、职工出入行走安全通道,严禁攀登脚手架上下。

(5)、发现有不安全因素时立即停止作业,并进行检查,待消除隐患

后方可复正常作业;发现异常情况应立即将人员撤离。

(6)、此脚手架只作围护和结构支模时操作人员使用,严禁结构模板加固在脚手架上。

七、脚手架搭设及使用安全注意事项:

1、脚手架搭设人员必须是经过考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

1、搭设脚手架人员必须正确佩戴安全帽,系好安全带,穿防滑鞋。

搭设脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁

非操作人员入内

3、脚手架的构配件质量与搭设质量经检查验收,合格后方准使用。

4、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪

5、在脚手架上进行电气焊作业时,必须配备干粉灭火器,并设专人看守。

6、禁止在脚手板上加垫器物或单块脚手板增加操作高度。

7、工人在架上作业时,要注意自我安全和保护他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物;严禁在架上嬉闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

8、人员上下脚手架必须走安全通道,严禁攀爬脚手架上下。

9、在作业前,先检查有安全隐患存在,排除后方可作业。

10、在作业期间,应及时清理落在安全网内的材料物品和垃圾。在任

何情况下,严禁自高处向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

11、脚手架必须有接地、避雷措施。

12、脚手架施工前对操作人员进行安全技术交底,加强职工安全意识教育,增强职工自保护能力,并作好教育记录。

八、脚手架的拆除方法、要求与安全注意事项:

(一)脚手架拆除方法及要求:

1.脚手架拆除应按由上到下的顺序,遵守“先搭的后拆、后搭的先拆”

原则,即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑、而后小横杆、大横杆、立杆等;并按一步一清原则依次进行,禁止上下同时进行拆除工作。2.连墙件必须与脚手架同步拆除,不允许分段、分立面拆除,拆除外架立面应一步一步地拆除,某一立面比相邻立面拆除步数不能超过两步架。

3.拆下的扣件和配件应及时运至地面,严禁高空抛掷。

4.拆除下来的钢管必须用大绳往下系,不准往下扔,防止施工出现意外事故。系下的钢管要及时清理到指定的地点,不准乱堆放。短管和扣件放置在作业层上,随层清理。

5.拆架体与外装修应交替进行,拆架体时,下面不允许有外装修人员作业。

6.脚手架拆除必须做好成品保护,施工时小心谨慎,防止破坏外墙砖及塑钢窗。

7.脚手架拆除部位必须把所要拆除部位的密目网拆掉,但施工的部位必须把网绑牢固。

(二)脚手架拆除安全注意事项:

1、施工前确定指挥人员,确定架子工,架子工必须持证上岗,脚

手架拆除属于高空作业禁止有高血压、心脏病的工人上架施

工。

2、脚手架拆除前必须进行安全技术交底,班组长必须向工人进行

安全教育,保证严格按技术交底的要求及安全操作规程施工。

3、设专人对架体的牢固程度进行全面检查,与结构的连结点是否

符合要求,项目部安全员验收合格后再进行施工,确保安全。

4、拆架子区域周围设围护栏杆,悬挂警戒标志并有专人看护,非

工作人员不得进入警戒区内,以免发生伤亡事故。

5、拆架体的高空作业人员必须正确佩戴安全帽,系好安全带,穿

软底鞋上架作业。

6、架子工要随身携带工具袋,工具不得随处乱放。

7、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架拆

除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

落地式双排脚手架计算书

计算依据:

1、J GJ130—2001

2、施工手册

3、J GJ80—91

二、条件:双排脚手架采用密目网全封闭,搭设高度H=16.45米,立杆横距b(架宽)

=1.2米,立杆纵距L=1.5米,大横杆步距h=0.9米,下铺脚手板2层,施工荷载Qk=2KN/㎡(装修架)连墙杆布置为两步三跨,计算脚手架整体稳定性,及扣件承

载力,连墙杆计算;

本工程采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊钢管其力学特征如下:

1、A —立杆截面面积为4.89cm2

I —惯性矩为12.19cm4

W —截面模量为5.08cm3

i —回转半径i为1.58cm

钢管—3.84kg/m

f —钢材抗压强度为205N/ mm2

三、计算立杆的整体稳定:

1、按组合风荷载时验算公式

N/ΦA +Mw/W≤f

(1)N —组合风荷载的轴向力公式

N=1.2(N G1k+N G2K)+0.8531.4∑N QK

(2)Mw —风荷载产生的弯矩公式

Mw=0.8531.4Mwk

W=截面模量5.08 cm3

(3)计算N

①N G1k(一步一纵距自重3全高)

双排脚手架步距1.8米,立杆纵距1.5米,查表3得每米立杆承受的结构

g k=0.1248KN/m

求N G1k=0.1248316.45 =2.05296KN

②N G2k=机配件自重产生的轴向力

脚手板自重0.35KN/㎡

密目网自重0.003 KN/㎡

扣件自重0.132KN/个

挡脚板自重0.08KN/m

栏杆+挡脚板自重0.14KN/m

钢管自重0.0384KN/m

a、手板长度为立杆纵距,宽度为b架宽满铺,铺设2层,

计算式:b31.530.3532=1.231.530.3532=1.26KN

b、小横杆及扣件:由于铺脚手板所以还要在原有小横杆中间再加1根

计算式:小横杆3小横杆自重+扣件数3单个重

=0.630.038432+230.132

=0.073KN

c、挡脚板:2层作业层设置挡脚板,计算时用2层3立杆纵距L3挡脚板自重

计算式:231.530.08=0.24KN

d、密目网

计算式:16.4530.00331.5=0.07403KN

求N G2K=1.26+0.73+0.24+0.074=2.304KN

③N QK(施工荷载)

N QK=2KN/㎡31.531.2/2=1.8KN

③各值代入公式求N

N=1.2(N G1k+N G2K)+0.8531.4∑N QK

=1.2(2.053+2.304)+1.430.8531.8

=7.37KN

(4)求A=单根立根截面=4.89cm2=489mm2

(5)求Φ

①先计算入=kuh/i

i=1.58㎝

k=1.155

u=计算长度系数为1.55

h=1.8米=180cm

代入公式:

入=1.15531.553180/1.58

=204

查附表4,求Φ

当入=204时,Φ=0.174

(6)计算轴力N产生的应力

N/ΦA

已求N=7.37KN=7370N则

N/ΦA=7370/0.1743489=86.6N/mm2 <205N/mm2(7)计算风荷载产生的应力Mw/W

Mw=0.8531.4Wk2L2h2/10

Wk=0.7u

s 3u

z

3W

① u

s (体型系数),本工程为框架u

s

=1.3Φ,Φ为密目网挡风系数Φ=0.4,

则u

s

=1.3Φ=1.330.4=0.52

② u

z (风压高度变化系数)按郊区(B类)20m高取值,查表2得u

z

=1.25

W

(基本风压)取0.35KN/㎡

求Wk=0.730.5231.2530.35

=0.15925

L(脚手架立杆纵距)=1.5米

h(步距)=1.8米

求Mw=0.8531.43Wk2L2h/10

=0.8531.430.1592531.531.82/10

=0.92KN2m

=92000N2㎜

即Mw/W=92000/5080=18.11N㎜2

立杆轴力与风荷载叠加

N/ΦA+Mw/W=96.3+18.11=115N/㎜2<f=205N/㎜2

结论:立杆安全。

四、验算连墙杆

1、风荷载作用于每个连墙杆的轴向力

N1=1.42Wk2Aw+N0

Wk=0.7 u s3u z3W0

连墙杆按最不利情况计算,脚手架越高u

z 越大,本脚手架取20米高时,u

z

u

z

=1.25

Wk=0.730.5231.2530.35

=0.15925KN/㎡

2、Aw(每个连墙杆负责面积)

Aw=2h33L=231.83331.5=16.2㎡

—双排架取5KN

3、N

=1.430.15925316.2+5

所以N

1

=8.61KN

4、墙杆上有两个扣件进行连接每个扣件抗滑能力的设计值为8KN,每个连墙杆承

受轴向力不应大于238KN。

5、N

=8.61KN<238KN=16KN

1

即连墙杆扣件抗滑移安全。

1-脚手架施工方案(完整)

1-脚手架施工方案(完整)

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目 综合动力站房工程 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日

目录 第一章项目概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章施工部署 (4) 第一节组织机构 (4) 第二节设计总体思路 (5) 第三节劳动力准备 (5) 第四节材料准备 (5) 第五节机具准备 (5) 第六节技术准备 (5) 第七节脚手架构造要求 (5) 第三章脚手架的施工工艺 (7) 第一节落地脚手架搭设施工工艺 (7) 第二节落地脚手架搭设要求 (7) 第三节脚手架的拆除施工工艺 (11) 第四节脚手架搭设参数 (11) 第四章工程目标和验收标准 (12) 第五章安全文明施工保证措施 (12) 第六章脚手架上施工作业的安全技术措施 (13) 第八章脚手架拆除的安全技术措施 (13) 第九章文明施工要求 (14) 第十章应执行的强制性条文 (15)

第一章项目概况 第一节编制依据 1.1、综合动力站房工程承包工程施工合同文件; 1.2、业主提供的本工程施工图。 1.3、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.5、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.6、《钢管脚手架扣件标准》(GB 15831-2006) 1.7、《建筑结构静力计算手册》 1.8、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.9、《碳素结构钢》(GB/T 700-2006) 第二节工程概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 本工程属于综合动力站房工程。工程分为变配电间及空压站、制冷站、辅房三大施工段进行。其中辅房需要进行脚手架搭设施工,本工程一层结构层高4.87米,二层4.43米,一层底坪标高为-0.50,二层标高为4.370、屋面标高为8.800。 第二章施工部署 第一节组织机构 2.1.1、脚手架搭设由该区域安全负责人组织实施,其他人员配合。 2.1.2、脚手架所需材料、劳动力计划均由该区域施工负责人编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由施工工长负责。

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

T2115塔l脚手架施工方案

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案 版本:1 中国石化扬子石油化工有限公司 烯烃厂环氧乙烷反应系统改造安装工程 方案编号: SNEI-EO/EG-106 中国石化集团南京工程公司 扬子石化环氧乙烷改造工程项目部 二零一二年三月二十三日 编制:审核:批准:

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案 目录 目录 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、适用范围 (3) 四、材质检验 (3) 五、架子搭设工艺流程 (4) 六、脚手架搭设方案 (4) 七、人员资质 (5) 八、搭设安全注意事项 (6) 九、检查与验收 (6) 十、拆除安全注意事项 (7) 十一、风险评估 (8) 十二、附计算公式及搭设示图

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案 一、编制说明 1.T-2115/T2220/T2310是扬子石油化工股份有限公司环氧乙烷系统改造工程EO装置中关键设备,属特大型设备;建设地点:南京市六合区扬子石油化工股份有限公司烯烃厂乙二醇车间内。业主单位:扬子石油化工有限公司,由中国寰球工程公司设计。本方案针对塔外口满堂脚手架搭设以满足附塔管线的安装、劳动保护平台的完善等,利用塔内支撑圈搭设内口组焊脚手架。 2.为确保“安全第一、预防为主”“以人为本、关爱生命”的十六字方针,实现“安全零事故”的目标,保障安全生产,加强安全管理,优质准时完成T2155/T2220/T2310塔脚手架搭设工程,特制定本架设安全计划及具体施工方案: 3.脚手架周圈内侧立杆要离塔的外壁80MM上保温,脚手架周圈内侧立杆要避开管线安装。 4.脚手架基础利用塔原有的平台基础加上钢垫板. 二、编制依据 1.国家有关架设规范,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2.《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.建筑施工脚手架实用手册 4.工程招标文件 5.“施工现场脚手架搭设和使用安全管理规定”中国石化南京工程公司。 6. 《石油化工施工安全技术规程》GB50484-2008 三、适用范围 适用于塔式脚手架:脚手架体积=(长1+长2…+长n)×宽×高,脚手架搭设圆形双排架,共计10个架空,54米以下用双立杆,54米以上用单立杆,外空纵距2.3米(用3米的横杆,中间加立杆),内空纵距1.59米,步距1.8米,横间距1米(用1.2米的横杆)。

脚手架工程施工方案

(一)施工部署 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。脚手架应先进行承载力计算及验算,必须满足施工及安全方面的需求。 (二)脚手架的搭设施工工艺 场地平整、夯实→基础承载实验、材料配备→定位设置通长脚手架、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→检查验收 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。 在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采用临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 其余组件的搭设要求参见构造要求。 (三)脚手架的拆除施工工艺 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→小横杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步应增设连墙件加固。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 (四)构造要求及技术措施 1.地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2.立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3.大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

双排脚手架搭设专项施工方案

双排外脚手架搭设施工方案 二、工程概况 本工程为外楼梯顶立面抹灰工程建筑总高度为12m,地上三层,层高:3、5m。抹灰总面积为:85、8m2。 三、施工准备 1、技术准备 (1)项目施工管理人员及劳务队伍施工管理人员必须认真熟悉施工图纸与施工专项方案,严格按照设计要求及国家现行安全规范进行脚手架搭设。 (2)项目施工员组织操作人员进行本分项工程得详细技术交底、安全交底,明确施工过程中重点与难点以及注意事项,操作方法,缺陷处理、安全注意事项等内容,并让接受交底得每位操作人员签字确认。 2、机具(材料)准备: 采用3.5mm厚,直径48mm得标准钢管,进场时严格检查材料质量,壁厚不够得严禁用于现场施工。 扣件采用1kg/个得标准扣件,十字扣件、旋转扣件与直接扣件合理搭配。 垫木:可采用40mm厚木跳板通长设置,或面积不小于0、15㎡厚度不小于30mm得木板进行铺垫。 密目网:应使用新购进得绿色安全立网,对于破损、杂物残留或颜色不一致得密目网严禁用于外架立面防护。 安全兜网:用于操作面下层得安全兜网规格为必须能够承受100kg重物10m高冲击荷载,出场合格证与质保证书齐全,并在进场后进行冲击试验,报监理业主审核合格后方可投入使用。 竹跳板、竹胶板、木板等。 其它机具材料准备如切割机、铁丝、扎丝、扳手、工具包及操作工人得安全“三宝”等合理配置。 3、人力准备: 劳务公司必须配备专业架子工班组,用于脚手架搭设,要求操作熟练、持证上岗、入场教育、安全技术交底齐全。架子工得数量不少于10人,以满足现场施工需求。同时,配备足够数量得普工,用于材料传递、清理等辅助工作。

四、搭设方法: 本售楼部工程采用落地式双排脚手架进行搭设。 1、落地式双排脚手架搭设范围: 落地式双排脚手架为整个售楼部建筑边线四周从现有地面一直到屋面顶标高上面 1.2m。 落地式双排脚手架搭设平面图示意如下: 2、售楼部周边场地平整。 因为售楼部建筑物周边均为回填土及建筑垃圾等,因此不能直接将落地式脚手架基础坐落其上。采取得处理方法为用挖机在建筑物外边缘2米范围内回填土上进行找平及往返碾压夯实,使其达到足够得平整度、强度及稳定性。 3、垫木设置:在售楼部周边场地平整验收合格得前提下,应在建筑物外300mm及1200mm处通长设置两排垫木,保证其整体平整度。 4、立杆定位:立杆必须坐落在建筑物外300mm及1200mm处通长设置得两排垫木上,第一排立杆距离建筑物外立面300mm,第二排立杆距离第一排立杆900mm,立杆横向间距1.2m,步距1.8m。立杆竖向接头采用对接接头,接头位置错开50%。 5、扫地杆、水平杆设置:距地面200mm纵横设置扫地杆,再向上每隔900mm设置一排水平杆,操作面上外侧应增设一道水平杆。 6、小横杆设置:横杆设置于水平杆上方,位于立杆与水平杆相交处,两侧伸出水平杆一拳头为宜,要求外侧伸出长短必须一致。 7、本工程所用扫地杆、立杆、水平杆、横杆等在投入使用前必须将钢管表面涂刷成黄色;剪刀撑用钢管在投入使用前必须将钢管表面涂刷成红白相间条纹,间距500 8、剪刀撑设置:双排外架剪刀撑从角部第一根立杆开始搭设,每排外架从外侧立面得两端通长设置剪刀撑,剪刀撑由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间得净据不应大于15m,剪刀撑钢管斜角采用60°,接头搭接长度为1m,接头位置采用3个旋转扣件连接,除在两头与立杆与大横杆连接外,中间还增加2~4个节点。剪刀撑搭接示意图:

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

屋面塔楼外脚手架施工方案

目录 一、编制说明及编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、搭设施工工艺 (3) 五、质量标准 (8) 六、安全文明及环保措施 (9) 七、脚手架搭设安全技术措施 (9) 八、脚手架拆除 (10)

屋面塔楼外脚手架施工方案 一、编制说明及编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (3)《东莞百悦尚城三期工程施工组织设计》; (4)《东莞百悦尚城三期工程脚手架施工方案》。 二、工程概况 本工程屋面主塔楼共18个(29-32栋每栋一个,32-36栋、42-44栋每栋2个),主塔楼屋面至塔尖结构高度13.25米,外架设计高度约14.45米。副塔楼屋面至塔尖结构高度10.2米,外架设计高度11.4米;副塔楼无塔尖结构高度 4.2米,外架设计高度 5.4米。 三、施工准备 1 、材料要求: (1)钢管:为外径Φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,有裂缝、弯曲、变形、锈蚀钢管或已被打过孔眼的钢管不得使用,钢管截在面面积4.89cm2,截面承载能力[σ]=30.3KN,截面抗压抗弯强度设计值[f]=205N/mm2。 (2)扣件:所有使用的扣件抗滑移能力:对接扣件为[τ]=3.20KN(设计值),直角、旋转扣件为[τ]=8.0KN(设计值)。 (3)脚手板:采用Φ10钢筋条材料制作,规格800×1000为宜,每块质量不宜大于10kg。 (4)防护网:外围采用绿色密目安全网,平网和外挑安全网网眼不大于5cm。

2、主要材料用量: 3、工期要求: 4、劳动力组织和职责分工: 项目部成立以项目经理为组长的领导小组,负责屋面塔楼外脚手架的搭设施工质量和进度。人员分工如下:

室内脚手架施工方案

年产2万吨精制木糖技改项目工程 内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日

一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业 厂区内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件.

(4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。 5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求 三、施工方法 1 落地搭设:根据本工程的具体情况和场地条件,采用落地式搭设满堂红脚手架。搭设脚手架前,应按照本工程的设计图纸要求及满足施工需要进行布置搭设。 2 脚手架的基础: 落地搭设的施工用脚手架,脚手架的自重及其上部的施工荷载均由脚手架基础传至地基。故此要使脚手架保持稳定,牢固和安全,必须首先要有一个牢固的脚手架基础,因本工程在室内施工,室内砼地面符合承重要求,搭接前需平

三排脚手架施工方案

三排脚手架施工方 案 1 2020年4月19日

【长春中央商务区B地块】幕墙工程 脚 手 架 专项安全施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:山东雄狮建筑装饰股份有限公司编制日期: 5月 目录

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 1. 编制依据及工程概况------------------------------------------ 第1页 2. 施工程序----------------------------------------------- ----------- 第1页 3.搭设材料------------------------------------------------------------第1-3页 4. 脚手架搭设------------------------------------------------------- 第3-9页 5.拆除---------------------------------------------------------------- 第9-10页 6.检查与验收----------------------------------------------------- 第10-11页 7. 安全管理---------------------------------------------------------- 第11-12页8.落地式三排脚手架计算--------------------------------------- 第12-16页9. 连墙杆计算------------------------------------------------------ 第16-17页10.落地式三排脚手架计算------------------------------------- 第17-18页11.支座强度验算---------------------------------------------------- 第18页 - 1 - 2020年4月19日

脚手架模板施工方案.docx

百度文库 脚手架施工方案 一、工程概况 工程项目概况 1工程项目名称:星河湾小区 11#楼、 14#楼、 15#楼及 5#商业 2工程等级:住宅楼 14 号为一类高层建筑,其余为二类高层建筑 3建筑地址:唐山市丰南区建设路东侧文化大街南侧唐胥路西侧 滨河大街北侧 4建筑规模:总建筑面积 38870m2,建筑总占地面积 2287m2. 5结构形式:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,商业为钢筋混凝土 框架结构。 6场地道路标高: ~5085m 7工程项目组成: 14#住宅楼为 24 层, 15#住宅楼为 18 层, 11#住宅楼为 11 层 8地质情况:据唐山市规划建筑设计研究院提供的《星河湾小区 岩土工程勘察报告》,场地为中硬土,场地类别属于Ⅱ类场地,地下水位稳定约 11.5 米左右,属潜水水质对混凝土无腐蚀性。 9建筑特点: (1)主要构造用料说明: 地下以上外承重墙为200、250 厚钢筋混凝土墙; 地下承重墙均为300、250、200 厚钢筋混凝土墙; 填充墙: 100 厚钢筋混凝土墙(住宅阳台、飘窗侧墙);130 厚钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板墙(地下室隔墙)100 厚钢丝网加水

泥聚苯乙烯夹芯板(住宅内隔墙);200 厚加气混凝土砌块墙 (住宅内隔墙)。 (2)屋面防水:防水等级为Ⅱ级,采用 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材,平屋面排水主坡为 2%, (3)地下防水及卫生间防水:地下防水等级为Ⅱ级,地下防水 采用 S6 抗渗混凝土和卷材防水二道防水,钢筋混凝土外墙级底板采用自防水并加 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材。 卫生间采用混凝土挡水坎墙,高度大于 250 ㎜。 (4)门窗:满足安全与节能要求,面积大于㎡时均采用安全 玻璃,气密等级为 4 级,门窗位置除注明外,均与外墙皮平。 (5)电梯:客梯载重为 800 ㎏,速度 1.5m|s 。 (6)节能:外窗气密等级为 4 级,外墙为 60 厚挤塑聚苯板。10结构特点 (1)结构设计简况:结构设计基准期50 年;建筑结构安全等级为二级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类);剪力墙抗震等级为二级,基础设计等级为乙级。 材料: 混凝土等级:一般按地下一层至 4 层为 C30,5 层以上为 C25.基础底板及地下室外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为S6. 钢筋: HPB235;HRB335;HRB400。预埋件为 Q235B 基本构造规定

塔脚手架搭设方案

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程

施工组织设计(方案)审批表

中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程280万吨/年催化裂化 脚手架搭设及拆除 施 工 方 案 编制人: 批准人: 沛县防腐保温工程总公司

目录 1、编制说明 (4) 2、编制依据 (4) 3、工程概况 (4) 4、脚手架的计算 (4) 5、施工准备 (7) 6、施工程序和施工方法 (7) 7、施工技术组织措施计划 (10) 8、资源需求计划 (12) 9、安全施工 (13) 10、文明施工 (15) 11、施工进度计划 (15)

1、编制说明 呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程280万吨/年催化裂化解吸塔、稳定塔由中国石化集团洛阳石油化工工程公司负责施工图设计,沛县防腐保温公司负责该装置解吸塔(1202-T-302)、稳定塔(1202-T-304)现场防腐、保温的施工。由于解吸塔内直径Φ4000mm,高度47826mm;稳定塔内直径Φ3800/4200㎜,高度53368㎜;由于其防腐、保温高度为47826mm/53368㎜,现场防腐保温施工需要搭设扣件式钢管脚手架,为保证施工的质量和施工人员的安全,特编制此技术方案。 2、编制依据 2.1施工图纸:解吸塔与稳定塔装配图 2.2施工规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工计算手册》(第七章脚手架工程) 3、工程概况 3.1工程简介:呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程280万吨/年催化裂化塔 区设备1202-T-302/1202-T-304现已经组焊完毕,解吸塔/稳定塔钢制平台已经焊接完毕,解吸塔与稳定塔劳动平台为一个整体,所以一侧脚手架只需要搭设到平台即可。 另一侧需要搭设落地半敞开式双排脚手架,两侧脚手架之间需增加一根横杆,脚手架就是一个整体。 . 3.2脚手架特性:解吸塔/稳定塔内外采用相同的脚手架材料,具体规格尺寸见下表 3.2.2 4、脚手架的计算 这里只对较高的1202-T-302/1202-T-304外侧的双排脚手架进行计算。

脚手架施工方案82470

脚手架施工方案 1.外脚手架 本工程结构施工采用双排φ48钢管扣件落地外脚手架,室内顶板支模工程及毛石砼基础高度超过1米时支设模板采用满堂脚手架,其它室内装饰工程采用工具式脚手架。外墙装饰工程使用结构施工用的双排外脚手架。脚手架材料必须经过检测合格,并按规定要求进行搭设。 1.构造要求 纵向水平杆应水平设置,长度不宜小于跨,其接头应用对接扣件连接,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步、同跨内,两个相邻接头应错开的距离不小于500mm,且各接头中心距立柱轴线的距离应小于1/3跨度。如采用搭接,搭接长度不应小于1m。且用不少于3个旋转扣件固定。 本工程使用木脚手板,双排脚手架的横向水平杆的两端应用直角扣件固定在纵向水平杆上。 脚手板应采用三支点承重,当长度小于2m时可两支点承重,但应两端固定。宜平铺对接,对接处距横向水平杆的轴线应大于100mm、小于150mm。立柱应设置纵、横向扫地杆(离地面很近的纵,横向水平杆),用直角扣件固定在立柱上,纵向扫地杆轴线距底座下皮不应大于200mm。立柱接头除顶层可用搭接外,其余均必须用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两根相邻立柱接头个应在同步内,左右两个相邻接头在高度方向应至少错开500mm。且各对接头中心距纵向水

平杆轴线小于1/3步距。搭接者搭接长度不小于1m,,至少用2个旋转扣件固定,扣件间距不小于800mm。立柱顶端应高出女儿墙1m,高出檐口1.5m。双立柱中付立柱的高度不应低于3步,钢管长度不小于6m。 立柱必须用连墙件与建筑物连接,连墙件间距如下表所示。 表7—1连墙件间距表 每个连墙件抗风荷载的最大面积应小于40m2。连墙件宜靠近中心节点设置,偏离的最大距离应小于300mm。连墙件需从底步第一根纵向水平杆处开始设置,可呈梭形、方形、矩形布置。 2.搭设要求 为保证脚手架搭设过程中的稳定性,必须按施工组织设计中规定的搭设顺序进行搭设。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步,搭设高度应超出工作面1.5米。搭设完脚手架后须及时铺脚手板,按要求绑挂好平网和立网。安全网必须使用正规厂家的产品,须有合格证。每搭完一步脚手架后,应按规定校正立柱的垂直度、步距、柱距和排距。 搭设立柱时,不同规格的钢管严禁混合使用。底部立杆需用不同长度的钢管,使相邻两根立柱的对接扣件错开至少500mm。竖第一节立柱时.每6跨临时设一根抛撑,待连件安装后再拆除。搭至有连墙

脚手架搭设施工方案

脚手架搭设施工方案一、工程概况: 海军指挥学院离退休干部经济适用房工程为4#、5#、6#楼,砖混六层,楼层总高度17.3米,4#、5#楼东西长84.34米,南北长15.44米,6#楼东西长80.14米,南北长15.44米。根据本工程特点及施工现场的要求,拟采用落地式双排钢管脚手架。 二、施工准备 1、本工程各级负责人应按本方案中的有关要求和安全规程的技术要求, 逐级向架设和使用人员进行技术交底。 2、应对钢管、扣件、脚手板、安全网等进行检查验收,不合格的不使用, 经检查合格的结构配件,应按品种、规格分类堆放,场地不得有积水。 三、材料质量标准与检验: 1、直径48*3.5焊接钢管,应符合GB700-89中Q235A钢的规定。 2、扣件,应符合JGJ22-85的规定和相应的技术要求。 3、竹笆片脚手板,必须符合相应的质量要求。 4、密目阻燃安全网,必须符合相应的质量标准。 四、设计几何尺寸: 本工程脚手架总高度18米,拟设计参数如下:脚手架为双排钢管脚手架,排距为0.85米,内排距墙为0.2米,柱距为1.5米,步距为1.8米,每步栏杆高度为1.2米,剪刀撑倾角为45度,跨距4-5个柱距,连续设置,连墙体垂直距离3.6米,连墙水平距离4.5米,小横杆间距为0.75米。五、钢管脚手架的搭设要求:

1、搭设形式:根据工程特点,本工程采用双排钢管脚手架。因建筑物南 北有挑出的阳台和飘窗,对阳台和飘窗之间距离大于2米的部位,采用按房屋形式,沿房屋搭设,对不足2米的部位,按沿窗台外边进行搭设,部分采用增加一排钢管立柱的方法。 2、脚手架的组成:直径48、壁厚3.5的钢管搭设,脚手架由主杆、大横 杆、小横杆、斜撑、剪刀撑、连接杆及扫地杆和拦腰杆组成。 (1)主杆脚手架的竖向承重杆件,是决定其承载力的主要受力杆件,故必选用无裂缝及腹焊的钢管,立杆纵向排距为1.5~1.8米,脚手架宽度为1米,靠墙立杆距外墙面200MM,立杆下部设置钢管柱基,并加垫木块。四面必须设有接地装置,立杆下部必须设有扫地杆。 (2)大横杆是连系纵向各主杆、平行于墙面的水平杆件,也是脚手架的纵向承重和连系杆件,材料的选用同主杆,间距即脚手架的每步高度选用1.8米。 (3)小横杆是与大横杆相交,并扣接在内外主杆上的水平杆件,也是承受横向荷载的主要杆件,同时也是支撑脚手板的横梁,设置为主杆和大横杆的相交处。 (4)脚手架的斜撑扣在外侧,与地面成45度角,是加强脚手架的纵向整体刚度。设置间距为9米,剪刀撑的连接形式采用搭接,搭接长度不小于0.4米,采用2个扣件均匀设置加以固定。连墙杆是与墙体或梁柱直接连接的杆件,是稳定和承受水平荷载的杆件。 (5)连接杆可单独设置也可采用横向水平杆件作连接件。详见附图。(6)门洞两侧的立柱予以加强(双柱),并在门洞两侧和洞顶处增设斜撑杆

脚手架及模板施工方案

脚手架及模板施工方案

脚手架施工方案 1.编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.工程概况 工程名称:万友·香榭丽都14、15#住宅楼; 工程地址:攀枝花市仁和区四十九公里处炳仁线西侧; 结构类型:框剪结构;结构层数:地上11层、13层; 檐口高度:39米、44.8米; 建设单位:攀枝花市万友房地产开发有限公司 设计单位:四川八佾建筑设计有限责任公司; 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司攀枝花分公司; 监理单位:成都市蓉咨建设监理有限公司 施工单位:四川省攀西建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、电工程施工; 工程建筑面积:20538.96m2; 工程开工日期2014年2月20日;竣工日期2014年12月20日;总工期:300天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3. 扣件式钢管脚手架的搭设及技术措施 (1)场地要求 四周外场地必须平整,底座下设垫板,其厚度不小于50㎜,布设必须平稳,不得悬空.并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟. (2)立杆

(6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置.单立杆部位则采用单立杆通长剪刀撑。剪刀撑每6步4跨设置一道斜杆与地面的夹角在45-60。之间.斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置.剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2---4各扣结点。所有固定点距主节点距离为15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内.剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度为100㎝,并不少于2个旋转扣件固定.端部扣件盖板的边缘至杆端的距离为10㎝。横向斜撑搭设在B区脚手架部位,在同节内、由底到顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处横向斜撑外,中间每隔6跨。设置一道 7.脚手板 脚手板采用杨木,厚5㎝;宽35㎝;长度3.5的硬木板.作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业层不超过两层.首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆.脚手板设置在3横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的铁丝箍绕2~3圈固定.脚手板应平铺、满铺;铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离不大于15㎝.靠墙一侧的脚手板离墙距离为15㎝.拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象.

T2115塔l脚手架施工方案

T2115塔l脚手架施工方案中国石化扬子石油化工有限公司 烯烃厂环氧乙烷反应系统改造安装工程 方案编号:SNEI-EO/EG-106 中国石化集团南京工程公司 扬子石化环氧乙烷改造工程项目部 二零一二年三月二十三日

目录 目录 编制讲明 (3) 编制依据 (3) 适用范畴 (3) 材质检验 (3) 架子搭设工艺流程 (4) 脚手架搭设方案 (4) 人员资质 (5) 搭设安全注意事项 (6) 检查与验收 (6) 拆除安全注意事项 (7) 十一、风险评估 (8) 十二、附运算公式及搭设示图

一、编制讲明 1.T-2115/T2220/T2310是扬子石油化工股份有限公司环氧乙烷系统改 造工程EO装置中关键设备,属特大型设备;建设地点:南京市六合区扬子石油化工股份有限公司烯烃厂乙二醇车间内。业主单位:扬子石油化工有 限公司,由中国寰球工程公司设计。本方案针对塔外口满堂脚手架搭设以 满足附塔管线的安装、劳动爱护平台的完善等,利用塔内支撑圈搭设内口 组焊脚手架。 2.为确保“安全第一、预防为主”“以人为本、关爱生命”的十六字方针,实现“安全零事故”的目标,保证安全生产,加大安全治理,优质准 时完成T2155/T2220/T2310塔脚手架搭设工程,特制定本架设安全打算及具体施工方案: 3.脚手架周圈内侧立杆要离塔的外壁80MM上保温,脚手架周圈内侧 立杆要躲开管线安装。 4.脚手架基础利用塔原有的平台基础加上钢垫板. 二、编制依据 1.国家有关架设规范,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 2.《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.建筑施工脚手架有用手册 4.工程招标文件 5.“施工现场脚手架搭设和使用安全治理规定”中国石化南京工程公司。 6. 《石油化工施工安全技术规程》GB50484-2008 三、适用范畴 适用于塔式脚手架:脚手架体积=(长1+长2…+长n)×宽×高,脚 手架搭设圆形双排架,共计10个架空,54米以下用双立杆,54米以上用单立杆,外空纵距 2.3米(用3米的横杆,中间加立杆),内空纵距 1.59米,步距1.8米,横间距1米(用1.2米的横杆)。 四、材质检验

脚手架工程施工方案-一般要求(1)

脚手架工程施工方案:一般要求(1) 脚手架工程施工方案:一般要求(1) ——脚手架设置与使用的一般要求 脚手架构架和设置要求的一般规定 脚手架的构架设计应充分考虑工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 构架尺寸规定 双排结构脚手架和装修脚手架的立杆纵距和平杆步距应≤2.0m。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的宽度不应小于:外脚手架为750mm,里脚手架为500mm。铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm、与挡脚的间隙应≯100mm。当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 连墙点设置规定 当架高≥6.0m时,必须设置均匀分布的连墙点,其设置应符合以下规定: 门式钢管脚手架:当架高≤20m时,不小于50m2一个连墙点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m时,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 其他落地(或底支托)式脚手架:当架高≤20m时,不小于40m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m。 当设计位置及其附近不能装设连墙件时,应采取其它可行的刚性拉结措施予以弥补。 整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它相应作用的整体性拉结杆性。 (1)周边交圈设置的单、双排木、竹脚手架和扣件式钢管脚手架,当架高为6~25m 时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑;当架高>25m 时,应于外侧面满设剪刀撑。 (2)周边交圈设置的碗扣式钢管脚手架,当架高为9~25m时,应按不小于其外侧面框格总数的1/5设置斜杆;当架高>25m时,按不小于外侧面框格总数的1/3设置斜杆。 (3)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑。当架高≤45m时,水平框架允许间隔一层设置;当架高>45m时,每层均满设水平框架。此外,架高≥20m时,还应每隔6层加设一道双面水平加强杆,并与相应的连墙件层同高。 (4)”一”字形单双排脚手架按上述相应要求增加50%的设置量。 (5)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (6)剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在450~600之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m。斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻之间杆段的长细比不得大于60。 (7)在脚手架立杆底端之上100~300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆,并与立杆连接牢固。 杆件连接构造规定 脚手架的杆件连接构造符合以下规定: 多立杆式脚手架左右相邻立杆和上下相邻平杆的接头应相互错开置于不同的构架框格内。 搭接杆件接头长度:扣件式钢管脚手架应≥0.8m;木、竹脚手架应不小于搭接杆段平均直径的8倍和1.2m。搭接部分的结扎应不少于2道,且结扎点间距应≯0.6m。

落地脚手架施工方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、构造要求 四、安全防护措施 五、脚手架的搭设及拆除施工工艺 六、安全施工技术措施 七、文明施工要求 八、脚手架计算

脚手架施工方案 一、工程概况:本工程为鄂尔多斯机场改扩建工程停车库,位 于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗布尔台乡境内,与新建航站 楼相邻,建筑面积约3.26万平方米。建筑物地上一层,主体采用 钢筋混凝土框架结构,结构找破,板顶至地坪最高 6.0米,最低 4.0米. 二、施工部署: 1、安全防护领导小组: 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“示范工地”的根本要求。为此项目部成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:高庆杰——负责协调工作 副组长:杨建国——安全方案编制、技术交底、现场安全检查组员:甲武青——现场安全技术协调、安全检查 李志飞、贾磊、杨皋——现场施工技术、质量检查 2、结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。 脚手架立杆距结构外沿0.35m,排距(横距)为 1.2m,柱距为 1.5m,大横杆步距为1.5m 三、构造要求及技术措施:

1、地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚 手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、 底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。 并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四 个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2、立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮 1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3、大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50㎝,各接头距立柱的距离不大于50㎝。 4、小横杆: 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15㎝。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的

相关文档