文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 备自投装置在桂林电网中的应用分析

备自投装置在桂林电网中的应用分析

GUANGXIDIAN

YE

分析与应用

2012.12(总第152期)电压等级(kV)1引言

桂林是世界旅游名城,

对供电可靠性要求很高,由于桂林电网网架较薄弱,目前的运行方式是220kV网络合环、110kV网络开环的模式。为了保证桂林电网的安全稳定运行,大部分变电站均采取了备自投的形式,实践证明,备自投装置在桂林

网区的广泛使用,取得了不错的效果。

2桂林电网备自投装置应用情况

截至2011年底,桂林电网所辖范围包括桂林市及十二个县,网内共有变电站60座,变电总容量为7783MVA。其中

500kV变电站1座,容量1500MVA、220kV变电站12座,容量

2940MVA、110kV变电站47座,容量3343MVA。110kV及以上

线路,总长度约2707km。桂林电网备自投装置其接入方案有

以下几种:110kV进线备投、110kV远方备投、110kV母联备

投、110kV桥开关备投、35kV母联备投,10kV母联备投。桂林

电网备自投使用现状如表1所示。

可见,随着电力系统的发展,当前的电网越来越注重其经济性和供电的不间断性,为了提高重要负荷的供电可靠性,系统提供了多个电源且自动进行投入切换。桂林电网110kV、35kV和lOkV母线多采用单母线分段接线,为了提高其供电

可靠性,备自投装置已被普遍使用。因此,适时结合变电站实

际运行方式,选择合适的备自投接入方案,对提高桂林电网供

电可靠性具有相当的实用价值。3桂林电网备自投装置配置种类及优缺点3.1进线备自投模式

现场应用:如图1,如果木棉站-灵川站-大丰站环网运行,那就必须设置一个开环点,否则,如果220kV系统中的元件出现故障,可能会造成110kV木灵线或110kV大灵线过载,威胁线路安全。灵川站正常方式由220kV木棉站供电,大丰站线路充电至灵川站183开关,在183开关热备用开环。原理逻辑:当灵川站母线失压时,如果检测备用电源线路(110kV大灵线)有电压,则跳开主供电源184进线开关,然后合上备用电源183进线开关,实现线路向母线备投,前提条件

备自投装置在桂林电网中的应用分析

董粹宏

(广西电网公司桂林供电局,广西桂林541002)

[摘要]通过备自投装置在桂林电网中相关变电站的应用情况分析,对备自投装置种类及动作逻辑进行了探讨,比较在不同运行方式下各种备自投装置使用的优缺点,同时提出了备自投在使用中需要注意的问题。

[关键词]备自投;装置种类;跳闸

变电站总数(座)

12475备自投接入变电站数量(座)

0380110kV进线备自投接入变电站数量(座)

0310110kV远方备自投接入变电站数量(座)

040110kV桥备自投接入变电站数量(座)

03035kV母联备自投接入变电站数量(座)

05010kV母联备自投接入变电站数量(座)080分类明细

22011035表1桂林电网备自投应用现状

图1110kV 进线备投接入方案图