文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铁路专用线工程XX标上跨公路桥施工组织方案

铁路专用线工程XX标上跨公路桥施工组织方案

铁路专用线工程XX标上跨公路桥施工组织方案
铁路专用线工程XX标上跨公路桥施工组织方案

XXXX基地铁路专用线工程XX标

上跨公路桥工程

施工组织设计XXXXXXXX基地铁路专用线XX标项目部

二○XX年X月

第一章编制依据和原则

一、编制依据

1、XXXX基地铁路专用线工程(Ⅰ标)施工招标文件

2、XXXX基地铁路专用线工程(Ⅰ标)上跨公路桥工程量清单

3、中铁X院XX勘测设计研究院有限责任公司设计的《XXXX基地铁路

专用线桥梁设计图》。

4、国家有关方针政策和国家、铁道部有关规范、规程和验标等。

5、我公司类似工程的施工经验及设备情况。

6、现场踏勘调查资料。

二、编制范围

D1K0+335.43 5×20m上跨公路桥全长110m,孔跨(径)样式为5-20m箱梁,道路宽度为8.5m(含路肩)。既有道路为4m双车道混凝土路面。

D K6+756 4×20m+3×20m上跨公路桥全长150m,孔跨(径)样式为7-20m

箱梁,道路宽度为8.5m(含路肩)。既有的线路为4m双车道混凝土路面。

三、编制原则

1、严格遵循施工招标文件、有关设计资料、图纸、补遗书、标前会议等各

项要求。

2、优化施工组织设计、技术先进、经济合理的原则,严格遵照业主对工程

项目的质量、工期、安全、造价等要求并结合工程实际编制。

3、贯彻均衡生产、合理分配资源的原则,认真安排总体施工进度、设置和

配备组织机构、人员、设备、材料。充分利用当地资源,认真保护自然环境和文物,搞好文明施工建设。

4、按照设计意图,根据工程特点和现场情况进行编制,使制定的施组方案、

技术、工艺、措施等切实可行。

5、重点项目重点编排。施工设备、人员等资源配置尽量合理,并留有一定

的贮备量。

6、通过对施工工序、进度、区段组合、作业循环设计等方面的合理安排,

以达到安全、优质、经济、高效的目的。

7、采用先进机械设备及先进施工技术。施组中的主要工程项目做到设备配

置先进、工艺新颖。

8、确保工期的原则:严格按照建设单位对本合同段的工期要求,科学、

合理地安排施工计划进度,确保按总工期要求完成工程任务。

9、确保工程质量的原则:优化施工方案,加强施工管理,贯彻XXSO—9000

质量体系,确保工程质量达到:一次验收合格率100%,优良率90%以上,确保优质工程。

10、安全第一的原则:制定了安全措施,完善安全设施,健全安全制度,

加强安全检查,严格安全教育,防止事故发生,确保安全施工。

11、坚持文明施工,加强环保意识。

第二章工程概况及主要工程量

一、地理位置

XX基地铁路专用线D1K0+335.428处。该处既有为4.0m宽水泥混凝土道路,是连接XX市区与XX主要道路。因XX基地专用线穿越该道路且该道路段为铁路低填方区,结合当地地形条件,并与当地政府及业主协商,在此新建一座双车道公路桥上跨铁路。

本桥为5×20m普通混凝土钢筋连续箱梁桥,平面位于直线及圆曲线上,曲线半径600m,与XX基地铁路专用线交角为95 o,此处公路里程为GDK0+287.74,桥面总宽为8.5m,两侧分别设0.5m宽SB级防撞栏杆,行车道宽度为7.5m。桥台采用重力式U型桥台,台后接填方路基挡土墙。

XXXX基地铁路专用线DK6+756处,该处既有线路为4.0m宽水泥混凝土道路,是连接XX市区与XX村主要道路。因XX基地专用线穿越该道路且该路段为铁路低填方区,结合当地地形条件,并与当地政府及业主协商,在此新建一座双车道公路桥上跨铁路。

本桥为4×20m+3×20m普通钢筋混凝土钢筋连续箱梁桥,平面位于直线上,与XX基地铁路专用线交角为63o,此处公路里程为GDK0+258,桥面总宽为8.5m,两侧分别设0.5米宽SB级防撞栏杆,行车道宽为7.5米。桥台采用重力式U型

桥台,台后接填方路基挡土板。

二、工程地质

工段地质主要为卵石土,抗压度在350~550kpa之间,局部有人工杂填土,抗压度在110kpa。

三、技术标准

XXXX基地铁路专用线D1K0+335.428

1、设计荷载:公路—XXXX级

2、桥面宽度:0.5m(防撞栏杆)+7.5m(行车道)+0.5m(防撞栏杆)=8.5m

3、纵横坡:本桥位于半径1000m的竖曲线上,上、下坡度值分别为4.5%-4.0%;横向为1.5%人字坡。

4、地震烈度:基本烈度VXXXX度,构造按VXXXXXX度设防。

5、铁路界限:>6.55米,采用桥梁建筑界限(电力牵引区段)

XXXX基地铁路专用线DK6+756

1、设计荷载:公路—XXXX级

2、桥面宽度:0.5m(防撞栏杆)+7.5m(行车道)+0.5m(防撞栏杆)=8.5m

3、纵横坡:本桥位于半径1000m的竖曲线上,上、下坡度值分别为5.2-3%;

横向为1.5%人字坡。

4、地震烈度:基本烈度VXXXX度,构造按VXXXXXX度设防。

5、铁路界限:>6.55米,采用桥梁建筑界限(电力牵引区段)

四、主要工程量

注:此表仅为主要工程量,另有其他工程量详见桥梁工程数量汇总表

第三章施工场地布置及施工准备

一、施工场地布置原则

1、根据地形、线路走向、工程分布,合理布置施工场地,在满足生产

的前提下,尽量少占耕地和农田,最大限度地减少生产、生活等临时工程数量,项目部办公、生活房屋租用当地空闲房屋。

2、充分考虑环境保护的要求,降低对当地居民的干扰和影响。

3、维持原有交通、不封锁交通。

4、做到方便、节约运输和装卸的时间和费用。

5、注重职工的生活、文化娱乐要求和必要的医疗急救设施。

6、注意易燃易爆等危险品的存放。

二、施工现场布置

为了方便施工,施工队的驻地就近租用当地空闲民房,施工场地按照就近原则分布在工程旁边的农田里。

1、钢筋加工房:负责所有钢筋成品、半成品的加工成型。大节段钻孔桩钢

筋笼、箱梁钢筋网片,整体墩身(帽)钢筋。

2、钢结构加工房:负责临时结构改造、加工及小型模板等加工。

3、材料存放场:按批号、型号及不同规格集中存放主体用料和辅助用料,

便于管理、抽检和使用。

4、机具、设备存放场:负责进出场机械和日常机械的维修保养,保证施

工机械正常运转。

5、试验室:由项目部负责创建,负责工地进场材料半成品检查、试验工

作,试验和确定混凝土配合比,并全过程监督和检查混凝土生产质量,试验室采用砖砼结构。

6、生产车间、库房以砖墙石棉瓦顶为主。

三、施工准备

施工现场是施工的全体参加者为实现优质、高效、低消耗的目标,有节奏、均衡连续地组织生产的活动空间。施工现场的准备工作,主要是给工程的施工创造有利的施工条件和物资保证,具体内容如下:

1、及时组织技术交底

技术交底的目的是把工程的设计内容、施工计划安排、技术特点等内容,详尽地向施工人员交代清楚,这是落实施工计划和技术责任制的有效措施,要在单位工程或分部分项工程开工前及时进行,保证工程严格地按照设计图纸、施工组织设计、安全操作规程和施工验收规范等要求组织施工。

2、做好施工场地的控制网测量

组织有关人员全面认真熟悉、核对设计文件,充分了解设计意图,核对地形地质资料,会同设计、业主按照设计单位提供的各有关技术资料完成现场交桩。组织测量部门定期进行中线贯通和水准基点的闭合复测,对施工人员进行专项培训等。

3、进场道路

本工程区域内道路布局基本已构成网络状,进场道路较为畅通,但是,为更好地保证车辆、行人安全,减少干扰,我们将在施工期间积极配合业主及有关管理部门适时进行施工通道调整,并加强管理,保证交通和施工两不误。施工过程中确保地方公路及其它设施完好,并不得损坏,以保证施工用机械设备、材料等能顺利进出场地。

为方便施工,在施工地点应设便道,施工便道宽4m,单坡排水,并与当地公路网及施工场地内的排水设施相互连通。施工便道采用砂卵石结构路面,部分区段需先进行抛填片石处理。便道要经常检修维护,以确保材料、设备能够全天候运输进出现场。

4、施工用水安排

根据施工现场和地下水位状况,生活用水采用打井抽取地下水,生产用水就近寻找水源,并分别设置生活和生产用水塔各两座,以充分满足施工需要并尽量避免意外干扰。定时进行水质检验及处理工作,使水

质达到工程施工和饮用水标准。确保安全饮用并对混凝土拌和及养护无害

5、施工用电安排

根据本工程施工组织安排,施工期间用电量约需450KVA。根据现场调查和我们拟投入的设备情况,申请新安530 KVA配电柜,并根据具体情况设置变电站以充分满足施工期间的用电需求。为防止意外停电影响工程施工,另配备200KW发电机3台,保证停电时能满足急需用电的单项工程施工需求。并沿施工便道架设专用供电线路。

6、通讯设施

施工队和班组工班间采用程控电话及手机与外界保持联系,保证每个专业队与施工工班及施工队通讯畅通,生产指挥协调、方便、灵活,施工生产有序进行。

7、安装、调试施工机具

按照施工机具进场计划,组织施工机具及时进场,并安置在规定的地点或仓库存放。对于固定的机具要进行就位、搭棚、接电源、保养和调试等工作。对所有施工机具都必须在使用前组织检查和试运转。

8、做好雨季施工安排。设置消防、保安设施。

第四章施工组织机构安排及主要劳动力安排

一、施工组织机构概述

为了工程按时完工,并保证质量、安全和成本能实现目标,本项目按项目法施工的原则组建项目部,并按项目法进行管理和施工。成立“XXXXXXXX基地铁路专用线Ⅰ标项目部”,项目部设置三部一室,即工程技术部、安全质检部、物资设备部以及综合部。同时设两个专业的施工队作业。

二、主要职责范围

1、项目经理岗位职责

具体领导和实施项目管理,保证质量体系在项目部的持续有效运行,执行国家、铁道部有关的质量方针和目标;对承担工程项目的质量,施工过程中负直接领导责任,建成及交付使用后负终身责任;组织制定并上报、实施工程项目质量计划;负责对所提供资源的合理调配及内外关系的协调,具体领导实施建设方(业主)的合同要求。

2、总工岗位职责

协助项目经理具体执行质量体系文件及质量计划;对工程项目施工过程进行技术指导和监督检查;具体组织新技术、新工艺、新材料的应用;具体组织对不合格品的纠正和预防措施的实施。

3、各部门分工职责

(1)、工程技术部:负责本工程项目的施工技术管理、技术控制、施工测量、现场试验、进度计划制定和控制、施工生产安排及人员、物资、机械设备等的协调与调拨等工作。

(2)、安全质检部:负责本工程项目的施工安全、质量管理、质检工作和办理质量检查的签证工作。

(3)、计划财务部:负责本项目的成本控制、验工计价、合同管理、财务管理等。

(4)、办公室:负责日常办公、后勤保障及对外协调等工作。

4、施工队的职责

施工过程中设置2个专业化的施工作业队在项目部的统一领导协调下承担该工程。按工程需要,机动流水作业。

三、主要劳动安排

根据本标段工程的特点和工期要求,除配备足够的管理人员和技术人员之外,在劳动组织方面还必须配备精干的队伍进场施工,本工程施工所需的主要工种有:测量工、试验工、电工、钢筋工、模板工、混凝土工电焊工、机械司机、机修工、钳工、装吊工、线路工、普工等,管理人员和技术人员均有大、中专以上学历,都具有发丰富的施工管理经验,各工种工人均经培训考核后,持证上岗。施工高峰期拟投入40人。

五总体施工方案及进度安排

一、总体施工方案

1、桩基础、承台、墩身施工方案

1)桩基础施工方案

D1K0+335.43 5×20m上跨公路桥全部基础采用钻孔桩基础,墩身下桩长18m,桩径1.8m,共计4根72m。承台下桩长12m,桩径1.25m。每个承台下6根,共计12根144m。

本桥钻孔施工队分两组平行作业,每个组配一钻机,分为0#台~2#墩、3#墩~5#台两个组。

DK6+756 4×20m+3×20m上跨公路桥基础采用钻孔桩基础,墩身下桩长18m,桩径1.8m,共计6根108m.。承台下桩长12m,桩径1.25m。每个承台下6根,共计12根144m。本桥钻孔施工队分两组平行作业,每个组配一钻机,分为0#台~3#墩、4#墩~7#台两个组。

泥浆池及沉淀池设置在相邻两墩之间,所以泥浆经过处理后集中处理,禁止乱排、乱放,造成环境和水源污染。

2)承台施工方案

两桥承台位于地表下1.5米,施工时采用人工配合挖掘机开挖基坑,基坑开挖时根据地质情况放坡开挖,并进行必要的基坑支护,防止基坑开挖过程中坑壁坍塌。

3)墩身施工方案

两桥桥墩采圆端形实心墩,墩身高度在5~9米之间,墩身施工时用定型钢模整体拼装,一模到顶,一次浇筑成型,避免施工缝的产生。不同标号混凝土施工时错开浇筑时间,在前期浇筑混凝土初凝后,方可浇筑下一标号的混凝土。墩身模板安装时在模板周围搭设脚手架,做好安全防护。

2、桩基础、承台、墩身施工方法及技术措施

一、钻孔灌注桩施工

1.施工方法

(1)钻机选择

钻孔灌注桩是两个上跨公路桥施工的重点,两桥共有直径1.25m钻孔桩24根,288延米,直径1.8m钻孔桩10根,180延米。根据本桥地质情况,钻孔桩选用ZK-30型钢绳式反循环冲击钻机成孔,该机最大提升重量5t,最大绳速28m/mXXn,提升电机功率37Kw,配备整体铸造式钻头,重量约

1.8t。

(2)钻头型式

采用实心十字型冲击钻头。

根据施工经验α、β、γ的参考数值见下表。

十字型冲击钻头参考尺寸表

清除现场杂物,整平场地,用全站仪进行放样,放出桩位位置,用木桩准确标识各桩位的中心及高程,并设护桩护好桩位。

4、护筒埋设

根据地质及桩径等情况,选用5mm厚的钢板焊制成护筒,高度为2m,用卷板机卷制。测定桩孔位置并埋设护桩后,将护筒运至桩位处,用16t汽车吊起吊就位,埋设钢护筒,护筒顶端宜高出地下水位1.5~2.0m,且应高出地面0.3m,当埋置较深时,采用多节护筒连接使用。防止地面杂物落入及地表水流入。经检查,护筒位置正确后,即用粘土分层夯填,夯填时应对称夯实,防止因填土时将护筒挤偏,同时可防止漏浆。

护筒埋设要求准确竖直,护筒顶面中心和护筒底面中心位置与设计偏差小于2cm,护筒竖向的倾斜度不得大于1%。

5、泥浆的拌制

施工前备有足够数量的粘土或膨润土,施工过程中不断调整泥浆比重及稠度,防止坍孔。泥浆池采用钢制泥浆池,泥浆经净化处理后循环使用。泥浆指标及拌制符合《铁路桥涵施工规范》(TB1203-2002)的有关规定。泥浆的用量根据浮渣的要求确定。钻孔施工时,泥浆净化循环措施要防止泥浆四处流溢,废浆及

弃碴按设计指定的地点排放,防止污染周围环境。

泥浆池尺寸一般为3×4m,深度2m,并设置两个,具体尺寸根据造浆方法,孔径和供应同时钻孔的数目确定;沉淀池的容量可根据下述经验公式确定:

V=1.296nHD2

V-沉淀池容量

n-供应同时钻孔的数目

H-钻孔深度(m)

D-钻孔桩直径(m)

根据本桥现场实际情况,设泥浆池和沉淀池,以备附近各墩台钻孔桩使用。泥浆池及沉淀池均为5×5m,深度2m,泥浆池略低于沉淀池,并用溜槽连通,以保证泥浆的循环。

造浆前外运粘土,用于泥浆的拌制。桩内有水时则将粘土投入孔中,利用钻头冲击造浆。造浆粘土选择应以水化快、粘度大的膨润土为宜。泥浆指标须满足以下技术指标:胶体率不低于95%;含砂率不大于4%;PH值>6.5;泥浆比重一般为>1.2,黏度16~22s.

在泥浆池架设泥浆泵,牢固后,用手动葫芦控制泥浆泵高度,接通泥浆池供浆的所有管路,启动泥浆泵,循环造浆。钻孔施工时,泥浆需要不断循环和净化,保证正常钻进,废弃泥浆沉淀后运至弃碴场妥善处理。

6、钻孔

采取泥浆反循环的冲击钻钻孔。在碎石土、岩层施工时配备十字形钻头。冲击钻施工时要注意以下问题:

a.吊钻的钢丝绳必须选用软性、优质、无死弯和无断丝者,安全系数不应小于12。钢丝绳与钻头必须联结牢固。主绳与钻头的钢丝绳搭接时,两根绳直径应相同,捻扭方向必须相同。

b. 用冲击钻钻孔时,尽量考虑间隔冲孔的方式,当个别桩只能采用临孔冲孔时,为防止冲击振动使邻孔孔壁坍塌或影响临孔已浇筑混凝土的凝固,应待临孔混凝土浇筑完毕,24h后方可开钻。

各墩台施工顺序如下:

D1K0+335.43上跨桥承台钻孔桩桩位示意图:

DK6+756上跨桥承台钻孔桩桩位示意图:

c.冲击法施工时,用小冲程开孔,使初成孔坚实、竖直、圆顺,能起到导向

钻孔桩施工顺序: 1,3,5, 2,4,6

钻孔桩施工 顺序: 1,3,5, 2,4,6

作用,并防止孔口坍塌。钻进深度超过钻头全高加冲程后,方可正常的冲击。坚硬漂、卵石和岩层采用大冲程,松散地层采用中小冲程。

钻进过程中,必须勤松绳、少量松绳,不得打空钻;勤抽渣,使钻头经常冲击新鲜地层。每次松绳量根据地质情况、钻头形式、钻头质量决定。

d.钻进时,经常检查钻头转向装置。

e.钻孔时,经常检孔。更新钻头前必须检查到孔底,方可放入新钻头。

f.钻孔时,有备用钻头,轮换使用,钻头直径磨耗超过1.5cm时,应及时更换、修补。

7、冲击钻钻孔施工工艺

钻孔桩作业施工流程图见图

a.机具布置:桩位测定后,埋设好护筒,备足护壁泥浆粘土,将钻机就位,立好井架,对准桩中心,开始冲击钻进。

b.如孔中有水,可直接投入粘土,用冲击锥以小冲程反复冲击造浆。开孔及整个钻进过程中应始终保持孔内水位高出地下水位(河中水位)1.5m~2m,并低于护筒顶面0.3m以防溢出,掏渣后及时补浆。在砂及卵石夹土等松散层开孔或钻进时,可按1:1投入粘土和小片石(直径不大于15㎝),用冲击锥以小冲程反复冲击,使泥膏、片石挤入孔壁。必要时需重复回填反复冲击2~3次。开孔或钻进遇有流砂现象时,宜加大粘土减少片石的比例,按上述方法进行处理,力求孔壁坚实。

c.一般在密实坚硬土层每小时纯钻进小于5㎝~10㎝,松软地层每小时纯钻进小于15㎝~30㎝。每进尺0.5m~1m时掏渣一次,或掏渣至泥浆内含渣显著减少、无粗颗粒、相对密度恢复正常为止。在开孔阶段,为使钻渣挤入孔壁,待钻进4m~5m再掏渣。正常钻进每班至少掏渣一次。

d.检孔:钻进中须用检孔器检孔,检孔器用钢筋笼做成,其外径等于设计孔径,长度等于孔径的4~6倍。每钻进4m~6m,接近或通过宜缩孔(孔径减少)土层(软土、软缩粘土、低液限粘土等)或更换钻头前,都必须检孔。用新铸或新焊补的钻头时,先用检孔器检孔到底后,才可放入新钻头钻进。不可用加重压、冲击或强插检孔器等方法检孔。

e.钻孔的安全要求:冲击锥起吊应平稳,防止冲撞护筒和孔壁;接近孔口时严禁孔口附近站人,防止发生撞击人身事故;因故停钻时,孔口应加盖保护,严

禁钻头留在孔内,以防埋钻。

8、清孔

采用换浆法清孔。终孔后,停止进尺,稍提钻头离孔底10~20cm,保持泥浆正常循环。以中速压入新鲜纯净的泥浆或清水,将钻孔内悬浮钻碴较多的泥浆换出,换浆时间0.5~1.0小时。当排出泥浆含砂率与换入泥浆的含砂率接近时,清孔完毕。清孔后孔底沉淀层厚度不大于10cm。若清孔后4小时以内仍不能开始灌注砼,或灌注砼前测得的沉渣厚度已超过规范允许值,则要再次清孔。

9、钢筋骨架制作与安装

钢筋连接开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋和接头进行检验。统一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以200个为一个验收批,不足200个也作为一个验收批。

钢筋骨架制作

钢筋正式焊接前,先进行现场条件下的焊接性能试验,合格后再进行正式施工,接头焊接强度应不低于母材强度。从事钢筋焊接的焊工必须持有上岗证才能上岗。

接头的顶部应顶弯,角度不大于4度,轴线应位于同一直线上,误差不大于0.1d,且不大于2mm;焊逢H应不小于0.3d,焊逢宽度B应不小于0.7d,且不小于8mm。

接地线应与钢筋接触良好,不得因接触不良而烧伤主筋。

一般情况下,搭接接头均采用双面焊接,只有在操作位置受阻不能采用双面焊接时,才采用单面焊接。

主筋采用双面搭接焊,长度为5d。接长采用单面搭接焊,长度为10d。雪天不进行现场焊接,必须焊接时,采取防风防雪措施,焊接后未冷却的钢筋接头避免碰到风雪。当环境温度低于-5℃时,不进行焊接。

钢筋笼的保护层厚度,均采用穿心环型砼垫块。吊装时,为保证钢筋笼不变形,在笼内加设钢筋支撑。

钢筋笼在灌注混凝土过程中发生掉笼或浮笼现象,采取下列方法将钢筋笼固定:在钢筋笼上端焊接4根Ф20的钢筋,其顶端做成圆环,固定在护筒顶端或施工平台上。

(1)施工人员应认真审阅钢筋笼结构设计图,钢筋笼应分段制作,制作时应根据钢筋笼的整体长度、刚度、来料长度以及起重设备(钻架高度、吊机有效起吊高度)等因素合理确定分段长度。钢筋笼主筋接头应互相错开,错开距离≥35d。保证同一截面内的接头数目不多于主筋总根数的50%。

(2)钢筋笼制作前,应对进场的钢材按规定完成验收、试件复验、搭接焊工艺试验和钢筋等强度滚轧直螺纹接头工艺试验,确认达到要求后方可开始制作。在施工前对弯曲主筋进行调直,清除钢筋表面的污垢、锈蚀等,调直后的主筋弯曲度应不大于长度的1%,并不得有局部弯折。

(3)钢筋笼制作外形尺寸要符合设计要求,其允许偏差应符合下表规定:

(4)为了确保钢筋笼成型后有足够的强度和刚度,对钢筋笼的焊接质量要严格控制。对焊条的选择、焊接尺寸、焊接方法等应满足设计与规范的要求。钻孔桩钢筋笼的加强圈(N5)焊接采用双面搭接焊、主筋跟绕筋(N7)为梅花点焊。搭接焊时先用两点固定两端,然后再施焊。Ⅱ级钢双面焊接要求(d为钢筋直径):

每焊完一节之后,应检查焊缝的情况。焊缝应平顺整齐,无明显气孔、夹渣、咬边、无裂缝、主筋没有深度烧伤现象。

(5)成型的钢筋笼应平卧放在平整干净的平台上,堆放层数不应超过2层。特别注意堆放、起吊至安装全过程的保护,防止出现吊移等作业过程碰弯钢筋主筋的现象。

钢筋笼制作程序

(1)钢筋制作前先把螺纹车好并用胶套拧上加以保护。

(2)钢筋笼制作时,先将主筋布置在卡板的卡位上,相邻主筋端部按要求错开相应距离,并保证同一截面内的接头数目符合规定要求。

(3)再把加强筋按间隔2m放置在主筋上,加强筋的垂直度用吊垂进行控制。

(4)将余下的主筋用主筋间距限位工具均匀布设在加强筋上,并与加强筋点焊牢固。

(5)将螺旋筋按设计要求间距缠绕在钢筋笼上,与主筋呈梅花点点焊牢固。

(6)将钢筋笼吊离卡板,最后把加工好的声测管和内层钢筋安置于钢筋笼内。钢筋笼加工顺序为先下后上,即先加工较少的,后加工主筋较多的钢筋笼。

钢筋笼保护层垫块设置

钢筋笼成型后,为了使钢筋笼主筋有一定的保护层,通过在钢筋笼外侧的螺旋筋上设置塑料保护层垫块来控制保护层厚度。根据规范要求,垫块的直径为15cm,沿钢筋笼长度方向每隔2m设置一组垫块,每组垫块沿钢筋笼同一截面圆周方向对称设置6块。

③钢筋笼安放

A、钢筋笼安放采用桩机起吊。

B、钢筋笼下放时,应对准孔位中心,采用正、反旋转慢慢地下沉,防止碰撞,放至设计标高后,将吊筋用钢管横挂在孔口护筒或焊固在机架底盘。

C、钢筋笼安装入孔时和上下节笼或钢筋笼对接施焊时,应使钢筋笼保持垂直状态,对接钢筋笼时应两边对称施焊。对接施工焊完毕,需进行中间验收,合格后方可进行下一节笼安装。

10、二次清孔

清孔的主要目的是清除孔底沉渣,而孔底沉渣则是影响灌注桩承载能力的主要因素之一。清孔则是利用泥浆在流动时所具有的动能冲击桩孔底部的沉渣,使沉渣中的岩粒、砂粒等处于悬浮状态,再利用泥浆胶体的粘结力使悬浮着的沉渣随着泥浆的循环流动被带出桩孔,最终将桩孔内的沉渣清干净,这就是泥浆的排

渣和清孔作用。从泥浆在混凝土钻孔桩施工中的护壁和清孔作用,我们可以看出,泥浆的制备和清孔是确保钻子L桩工程质量的关键环节。因此,对于施工规范中泥浆的控制指标:粘度测定17—20mXXn;含砂率不大于6%;胶体率不小于90%等在钻孔灌注桩施工过程中必须严格控制,不能就地取材,而要专门采取泥浆制备,选用高塑性粘土或膨润土,拌制泥浆必须根据施工机械、工艺及穿越土层进行.配合比设计。

灌注桩成孔至设计标高,应充分利用钻杆在原位进行第一次清孔,直到孔口返浆比重持续小于1。10—1.20,测得孔底沉渣厚度小于50mm,即抓紧吊放钢筋笼和沉放混凝土导管。沉放导管时检查导管的连接是否牢固和密实,以防止漏气漏浆而影响灌注。由于孔内原土泥浆在吊放钢筋笼和沉放导管这段时间内使处于悬浮状态的沉渣再次沉到桩孔底部,最终不能被混凝土冲击反起而成为永久性沉渣,从而影响桩基工程的质量。因此,必须在混凝土灌注前利用导管进行第二次清孔。

为保证设计沉淀厚度的要求,在钢筋笼吊放完毕后,混凝土灌注前再次测量孔深,如超出规范允许范围,则利用泥浆泵、导管进行二次清孔。清孔方法采用泥浆泵加入高压水,反循环清孔方法,如还未能满足规范沉淀厚度要求,则改用空压机吹入高压空气,高压空气压力应大于孔底压力的0.05倍,翻动孔底浮渣,利用地面砂石泵、导管采用正循环方法进行清孔,正循环方法清孔时保持孔内水位始终高于地下水位1.5~2.0m,以避免水位过低造成塌孔。

11、钻孔桩质量检验

每根桩至少作2组混凝土检查试件。

大桥或有抗震要求者,应对部分孔桩进行低应变动测法检测桩身混凝土质量,并符合现行《铁路工程基桩无损检测规程》(TB10218)的规定。

对质量有疑问的桩,应钻取桩身混凝土进行检测

结构需要控制的柱桩的桩底陈渣厚度,按设计要求进行钻孔取样检测。

桩承载力试验必须符合设计要求。

12、保证钻孔桩施工质量的技术措施

跨铁路桥施工方案范本

目录 1编制依据 (3) 2编制原则 (4) 3工程概况 (5) 3.1桥梁概况 (5) 3.2梁板来源 (6) 3.3主要工程量 (6) 4预应力混凝土空心板架设方案 (7) 4.1梁板架设方案 (7) 4.2跨跌路梁板安装工期安排 (7) 5.1施工工组织机构 (9) 5.2劳力、机具安排 (9) 6主要工程施工方法及措施 (11) 6.1梁板安装前的准备工作 (11) 6.2跨跌路梁板安装施工方案 (16) 6.3要点计划 (17) 7确保工程质量的措施 (24) 7.1组织保证措施 (24) 7.2制度保证措施 (25) 8安全施工措施 (30) 8.1成立组织,设置机构 (30)

8.2安全保证体系 (30) 8.3安全岗位职责 (31) 8.4保证安全的组织措施 (33) 8.5安全生产保证措施 (34) 8.6跨铁路线施工安全保证措施 (39) 9安全防范措施及应急预案 (45) 9.1总则 (45) 9.2组织指挥体系及职责 (45) 9.3工作原则 (48) 9.4安全事故报告程序 (49) 9.5营业线施工事故报告程序 (49) 9.6预制梁倾斜应急预案 (52) 9.7预制梁坠落应急预案 (53) 9.8高空坠物应急预案 (54) 9.9施工车辆及机械设备事故应急预案 (55) 9.10吊装作业应急预案 (56) 9.11火灾事故应急准备与响应预案 (57) 9.12触电事故应急与响应预案 (58) 9.13防洪应急准备与响应预案 (60) 9.14坍塌事故应急预案 (61)

1编制依据 本标段K25+145车行天桥第3孔、K26+415车行天桥第3孔、K30+190车行天桥第3孔、K34+090车行天桥第2孔四座车行天桥跨图佳线铁路,共4孔20片预应力混凝土空心板跨铁路架设,其梁板安装施工方案编制依据以下有关文件、规范、规程以及工程实际特点进行编制。 1.1鹤大高速公路宁安至杏山段改(扩)建工程两阶段施工图设计(第三册(第五分册A册)共六册; 1.2铁路部办公厅2008年印发《铁路营业线施工及安全管理办法》。(铁办【2008】190号); 1.3《铁路工程施工安全技术规程》(上、下册)(TB10401.2-2003、J259-2003); 1.4《铁路建设工程安全生产管理》中国铁路出版社; 1.5《安全员工作实务》天地大方编; 1.6《施工现场临时用电安全技术规范》(建设部JGJ46-2005); 1.7《铁路工务安全规则》; 1.8《铁路线路维修规则》; 1.9现场实地踏勘调查资料。

施工组织设计应包含以下内容(一般在招标文件中有明确的

工程概述、项目管理目标、施工部署、主要工程的施工方法及施工技术措施、季节性施工措施、工程质量保证措施、安全生产和文明施工措施、扬尘治理措施、项目班子情况、主要机具使用计划和劳动力使用计划、施工进度及工期保证措施、降低工程成本的措施、与业主的配合措施、与监理的配合措施、工程资料管理措 施、服务与保修措施、施工技术管理措施、附图及附表(进度计划表、临时用地 表、现场平面布置图) 二、应注意的问题: 1、要结合工程具体的情况(工程当地的自然环境、社会环境)进行编制 2、要根据具体的工期要求来编制人力、材料、机械进场计划 3、根据现场的要求来具体编制现场平面布置图

4、编制有针对性的技术组织措施铁路施工组织设计论文的“参考文献”和 ‘‘致谢”怎么写? 10分 标签:致谢迭路施工文献论文 回答:1 浏览:2904 提问时间:2010-04-07 23:03 参考文献随便来点与铁路相关的那些什么规范之类的就行了,大概能做个样 子就行了。。 然后致谢要怎么写?就很简单的那种就行了。。。 请大家帮帮我哦? 相关资料:铁路某污水处理厂施工组织设计技术标.rar 更多资料>>

最佳答案此答案由提问者自己选择,并不代表爱问知识人的观点 揪错i评论 冰雪融化 [智者] 序号题名来源年期来源数据库 1 城际与客运专线铁路施工组织及相关建议现代城市轨道交通2009/01 中国期刊全文数据库 2 加强铁路施工的组织与管理中小企业管理与科技(上旬刊)2009/03中国期刊全文数据库 3 高等级铁路施工组织设计和工程造价探析铁道工程学报2009/04中国 期刊全文数据库 4 开发铁路施工组织管理信息系统的探讨科技资讯2009/16中国期刊全 文数据库 5 汉口一宜昌铁路施工组织方案优化探讨铁道建筑2009/06中国期刊全 文数据库 6 铁路施工组织管理系统的研究科技资讯2008/24 7山区高速铁路施工组织设计与工程造价铁路工程造价管理2004/02中 国期刊全文数据库 8铁路施工组织设计的CAD系统铁道建筑技术2001/04中国期刊全文数 据库 9 铁路施工组织方案比选的层次分析法铁路工程造价管理2000/01中国 期刊全文数据库

kV电力线路跨越铁路施工方案

k V电力线路跨越铁路施 工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

双堰至遂西110千伏线路工程 N27#-N29#夜间跨越铁路施工方案 遂宁市江源实业有限公司 二0一六年五月

N27#-N29#跨越铁路夜间施工方案批准:____________ ________年____月____日安全审核:____________ ________年____月____日技术审核:____________ ________年____月____日编写:____________ _______`年____月____日 目录

一、工程概况: 双堰至遂西110千伏新建线路工程,目前已进入铁塔组立阶段,按照要求,铁塔组立方案及机械、机具设备、特种作业人员已按要求进行报审。本线路N27#-N28#跨越遂渝铁路,N28#-N29#跨越遂渝铁路复线,N27#塔形1D2-SJC4/20;N28#塔形1D2-SJC2/27;N29#塔形1D2-SJC3/21。N27--N28档距131米; N28-N29档距148米。导线型号:JLHA3-335;地线型号JLB20A-80、OPGW-24B1-90。交叉跨越铁路施工断面图如下: 现场查勘: N27-N28跨越遂渝铁路,跨越铁路轨道三根,即跨越接触网三次; N28-N29跨越遂渝铁路复线,跨越铁路轨道两根,即跨越接触网两次。 被跨越的遂渝铁路 被跨越的遂渝铁路 N27#-N28#跨越遂渝铁路 N28#-N29#跨越遂渝铁路复线 本段线路跨越铁路协调情况:公司多次与铁路相关部门协调,取得同意:确定在5月11日-13日夜间,利用电气化铁路“开天窗”的时间点,将铁路接触网进行停电,配合电力线路跨越施工。 二、主要施工作业任务: 1、铁塔组立;

铁路工程框架桥施工方案word参考模板

DIK232+232.3-11.31m框架桥施工方案 一、概述 本桥位于二道河子公路小里程方向,为保证既有道路畅通与哈佳铁路线立交。桥内净跨为11.31米,桥内净高7m,全桥长度55.17m,主要是为了当地居民的交通方便而设。稳定地下水位约1.5米深。本桥施工交通比较方便,场地相对宽阔。具体工程数量见下表: 1工程数量表

二、编制依据 1、《新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定》(铁建设函【2010】5号) 2、《铁路混凝土桥面防水层技术条件》(TBT 2965-2011) 3、《铁路桥涵设计基本规范》(TB 10002.1-2005)及局部修订条文(铁建设【2010】5号) 4、《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规规范(TB 10002.3-2005)及铁建设【2009】22号文“关于发布《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》等三项标准局部修订条文的通知” 5、《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》(TB 10002.4-2005) 6、《铁路桥涵地基和基础设计规范》(TB 10002.5-2005) 7、关于发布《铁路工程地质勘察规范》等44项铁路工程建设标准局部修订条文的通知(铁建设【2009】62号) 8、《铁路工程抗抗震设计规范》GB 50111-2006(2009年版) 9、《铁路无缝线路设计规范》(TB 10015-2012) 10、《铁路混凝土结构耐久性设计规范》(TB 10005-2010)

11、《铁路工程设计防火规范》(TB 10063-2007) 12、《铁路工程水文勘测设计规范》(TB 10017-99) 13、《铁路边坡排水工程设计补充规定》(铁建设【2009】172号) 14、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009) 15、《客货共线铁路桥涵施工技术指南》(TZ 203-2008) 16、《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设【2010】241号) 17、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB 10415-2003) 18、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424-2010) 三、人员、机械配置情况 资源使用计划 1人员: 架子队构成框图 队长 技术负责人 技术员 试 验 员 工 班 长 材 料 员 安 全 员 领 工 员 质 量 员 各作业班组

某铁路施工组织设计方案(中英文)

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 1

3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令,该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库;终端用户也可使用只利用一个子系统或部分数据库的口令。 □安全分析过程 大多数公司的办公人员询问关于信息和计算中心的安全时,往往问“一切都行了吗?”其实他们应该问“对于信息和计算中心的安全,我们应该做什么?”。 用户管理人员应该与信息服务管理人员定期地共同研究,进行安全分析,这种安全分析为各方都愿意接受。简言之,这种安全分析意指决定要多大的一把“挂锁”。遗憾的是,某些公 1

铁路工程施工组织总体方案

铁路工程施工组织总体方案 铁路工程施工组织总体方案提要:测量放样对设计单位提供的导线点、控制桩及水准点进行复核加密,换手测量无误并埋设和加固护桩后方可使用 铁路工程施工组织总体方案 在保证总工期和专业工期按招标文件完成的前提下,根据本标段的工作量,采用优化的方案和先进的施工工艺,进行人员和机械设备与工程项目的最佳组合,制定安全、质量、工期和效益的保障体系,结合工程实际,把大部分人员集中在工程量大、工点相对集中、有生活保障的地点,体现以人为本的思想。 本标段点多线长、工程量大,使用大型机械施工,可以充分发挥大型机械质量好、效率高的特点,确保工程质量和工期。在既有线施工的最大特点就是要保证正常的运输秩序,保证行车安全和人身安全,在这个大目标下,我们要合理组织施工,与铁路局有关部门密切配合,圆满完成施工生产任务。 1施工组织机构设置及职责 机构组成 根据工程规模及特点,本投标人组建高效、精干的施工管理组织机构,成立项目指挥部,由具有丰富铁路施工管理

经验的工程师担任指挥长,由曾在多条铁路施工中主管技术工作的高级工程师担任项目总工程师。项目指挥部下设工程技术部、物资设备部、计划财务部、安全质量部、环境保护部及办公室六个部门,工程技术部下设测量队,安全质量部下设中心试验室。 项目指挥部下设29个专业化施工队,其中:5个路基综合施工队, 6个桥梁施工队,5个站场施工队,10个涵洞施工队,1个线路施工队,2个混凝土拌合运输队。 详见:施工组织机构框图。 职责分工 各业务部门的主要职责如下 项目指挥长:项目指挥长是项目的宏观调控者,负责与建设单位、业主及各级政府部门协调联系,对本工程的全部工作负责,代表本企业法人履行合同及实现对建设单位的各项承诺。 项目经理:项目经理是项目的第一管理者,负责本标段工程从施工准备、工程施工直至竣工交付全过程的管理、协调和控制。 项目副经理:负责施工生产、物资设备供应及管理、施工进度和施工安全工作。 项目副经理:负责工程保障、环境保护、文明施工管理

铁路电力线路跨越地方电力线路施工方案

工程项目: 铁路六景至邕宁10kV自闭线跨越伶龙903那兰线放线施工工程 施工方案 审核: 编写: 施工单位:中铁二局电务公司黎邕项目部 2008年1月2日

一、工程概况: 1工程名称:铁路沙江至邕宁10KV自闭线跨越10KV伶龙903那兰线施工工程 2工作地点: ①10KV伶龙903那兰线李坡农排支线1#——2#杆 ②10KV伶龙903那兰线49#——50#杆 ③10KV伶龙903那兰线70#——71#杆 ④10KV伶龙903那兰线84#——85#杆 3、工作范围和内容: 新建铁路沙江至邕宁10KV自闭线4处跨越伶龙10KV线路及分 支线(李坡农排支线)放线工程

工作范围平面图: 李坡农排支线 注:1、“”为将施工的自闭10KV线路,“”为地方伶龙903(10KV)那兰线路及李坡农排支线线路。 2、在伶龙903那兰线26#杆至903那兰线27#档内挂接地线一组; 在李坡农排支线2#至3#杆档内挂接地线一组;在伶龙903那兰线85#杆至903那兰线86#档内挂接地线一组,接地线共3组。

二、施工组织: 1工作负责人:舒西胜 2现场安全员:杜刚 3停电联系人:梁泽枢 4施工班组:黎邕项目第二作业队 三、施工计划及进度: 1、2008年1月7日8:00至18:30分对伶龙903那兰线4处跨越放线施工 四、技术措施: 1、当天工作必须按照,《<电力安全工作规程》的有关规定进行施工; 2、工作质量必须达到《电力线路运行技术规程》的要求; 五、停电计划: 1、在2008年1月7日上午8时至下午18时30分进行停电放线作业, 停电具体时间以工作票为准。 六、危险点分析及安全措施:

大桥跨铁路防护棚架建筑施工办法 (最新的)

精心整理 宜宾至彝良高速公路 月江大桥上跨宜珙铁路 铁路防护棚架施工方案 二分部(K14+053~K20+702.53) 编制: 复核: 审核: 1、编制依据 3 2 3 3 (5) 48 5、质量保证措施 (13) 6、安全保证措施 (14) 7、应急预案 (16) 宜珙铁路防护棚架施工方案 1、编制依据

(1)宜宾至彝良高速公路(四川境)赵场互通至绥庆互通段 (2)铁路建筑限界相关规定 (3)《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80∕1-2004) (4)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) (5)《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004) (6)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007) (7) (8) (9) (10)《钢结构设计规范》( (11) 2、工程概况 (1)K19+443-K19+742;右K19+442.5-K19+764321.5米,本桥平面位于R=5000 2﹪,纵断面位于R=8000米的竖曲线上;墩台 4联:2*25+3*40+(25+40)+2*25,右幅共4联:2*25+3*40+(25+40)+3*25;上部结构第一联及第四联采用预应力砼简支小箱梁,第二联及第三联采用预应力砼简支T梁,桥面连续;下部结构0、9(左幅)、10(右幅)号桥台采用U型台、扩大基础,2-6号桥墩采用双柱式变截面空心墩、群桩基础,1号、7号、8号、9(右幅)号桥墩采用柱式墩、桩基础。 本桥其中第7跨上跨跨宜珙铁路,跨度为40m,桥梁轴线与铁路轨道中心线交角75.4度,高速公路桥梁斜交正做。其桥墩边缘距铁路轨道中心线的最小距离为13.64m,

跨铁路线立交桥专项施工方案

跨既有铁路施工及安全防护方案 1准备工作 1.1项目专项安全生产小组副经理牵头,安质部负责与铁路部门关于铁路排迁事宜。具体排迁如下: 1.1.1铁路通信排迁:沈大线西侧既有一条直埋综合光缆(8芯光缆+13*4*0.9电缆),6孔硅管(其中通信段2孔,网通4孔),硅管内有48芯光缆1条。光缆径路影响桥梁桩基施工,光缆需排迁1km,综合光缆排迁0.5km。桥梁施工期间,光电缆架空过渡。 1.1.2铁路信号排迁:有3处区间信号电缆影响桥墩施工,长度总计600m,采用电缆连接的方式排迁,施工时明设,并做好防护。施工结束后,挖沟敷设。 1.1.3铁路电力排迁:排迁贯通、自闭线架空线路。采用一主一备方式用YJV22-10KV-X70mm2新设电缆。 1.1.4铁路电气化:拆除桥下既有接触网立柱,在桥两侧重新立柱调整接触网跨距,将接触网既有下锚拆除,又有重新下锚;附加导线在桥梁施工期间改为电缆娄底直埋;桥下安装放电板,承力索加装绝缘备线;桥梁施工结束后附加导线电缆改为抗冰绝缘线。 1.2项目专项安全生产小组总工牵头,工程部负责施工方案编制。1. 2.1在本桥跨既有铁路施工之前,提前向本铁路所在铁路局—沈阳铁路局相关部门办理有关审批手续。制定详细的施工方案及安全措施上

报铁路部门,批准后予以实施。 1.2.2设置施工工地防护员,铁路两侧设置岗哨,二十四小时进行值班,当列车临近时及时通报。发现有危及铁路营运安全的情况时,立即通知有关部门。 1.2.3列车经过桥梁施工区段时,施工人员应尽可能的撤离到安全地带,以防万一,保证施工人员及机械设备安全。 1.2.4涉及到铁路地下管线、地上电力线时,采取措施进行保护。 1.2.5距离铁路线外侧不小于2米设置限界隔离桩,防止施工机具、堆码材料侵入限界。 2主要施工工艺及施工顺序 2.1本桥在第9孔上跨既有铁路,施工顺序为:先施工0#台~7#墩、10#墩~16#台基础及下部构造工程施工,再施工铁路小里程方向8#墩和铁路大里程9#墩的基础及下部构造施工。 2.2T梁预制及安装(安全防护重点) 2.2.1本桥上跨既有铁路,在K376+659处上跨沈大铁路既有线,总体施工方案采用在预制场进行预制上部主梁,运梁至桥位处,由架桥机进行架设。在架设时为确保减少对铁路的干扰,采用架设跨度可达50米的JQH(B)50/170型架桥机架设。施工中的重点和难点就是确保在施工期间铁路能够正常运营,因此除了在设备上有足够的保证外,同时做好铁路安全防护,施工组织计划与铁路运行计划相协调等工作,在确保铁路安全运营的同时,保证施工质量和工期按计划实施。 2.2.2 本桥共有40米预制T梁192片,每跨左右幅共12片,T梁预制采用在预制场集中预制,预制场设在K100+300右侧41米处,距离本桥5540米,T梁预制完成后由炮车运至桥位区,架桥机进行架设

高速铁路施工组织设计

高速铁路施工组织设计 施工组织设计包含的内容很多,主要包括各工序施工工法、工序衔接及工期安排,材料供应计划和服务于施工的各项设施的设置等。做好施工组织设计必须了解和掌握高速铁路的工程内容、特征和施工工艺要求和方法,做到有的放矢。 一、与其他铁路相比高速铁路的主要特点 (一)部分设计标准 1?路基、桥涵工程工后沉降标准高,要求路基50mm,桥梁30mm.从路基结构料看,基底承载力要求明确提高,路基主体为AB级填料或改良土,路基基床底层必须填筑AB级填料;路基基床表层填筑级配碎石和沥青混凝土。 桥涵工程的设计要按沉降要求检算下部工程;路桥、路涵过渡段采用砼和级配碎石等填充;桥涵上部工程的动力特性应满足运行速度要求。 2?轨道工程为一次铺设无缝线路;单层道床,摊铺机铺碴。 (二)施工工序 1.架梁工程必须在路基基床表层的级配碎石施工完成后1-2个月后开始实施。简支粱由设置的工地梁场预制,一般采用无轨或有轨运输,特制架桥机架设;连续梁采用挂篮或支架法施工。 2.路基工程采用分层填筑压实的施工方法,在填料的级配以及含水率等方 面予以严格控制,尤其是基床部分必须按级配要求采用设备拌合后填筑。对于软 土路基地段,一般来说地基处理工程完成后 3 —6个月后填筑土石方,土石方完成后3-6个月施做级配碎石。 3.轨道工程在架梁完成后一次铺设无缝线路。有碴地段一般采用单枕法施工,无碴地段采用特制轨道小车拖拉法铺设无缝线路。无碴轨道整体道床的铺设应在架梁完成后铺设,时间间隔在2个月左右为宜。 4.站后工程:为不影响路基地段的施工质量和标准,接触网等工程的支柱 基础,通信信号电力工程的电缆槽宜在路基表层级配碎石完成后施做,柱基一般采用钻孔浇注混凝土施工方案,电缆槽采取切割后安装槽板法施工。站后其他工程待铺轨

铁路工程施工组织设计方案

铁路施工组织设计 1、编制说明: 1.1、本施工是根据《铁路局200 年财务预算的通知》,严格按照《铁路工务安全规则》,《铁路线路设备大修规则》,《铁路技术管理规程》,《铁路局行车组织规则》及相关准则,结合现场实际情况进行编制。 1.2、施工组织设计主要容: 工程概况、施工日期、施工慢行速度条件、劳动力组织、机械设备、施工防护、施工作业程序即及技术标准、未交验线路的养护、施工料具的管理、线路交验、劳务工的岗前培训、安全管理措施、应急预案 2、工程概况: 2.1、施工地点:XX线KXXX+XXXX~KXXX+XXX 2.2、线路状况:均为无缝线路或冻结无缝线路 2.3、施工容:道床清筛,处理道床翻浆冒泥及接头换碴,整理道床、捣固,扣件螺栓涂油,整正及更换失效胶垫,更换扣件,降路基、清除余土、疏通侧沟。 2.4、施工重点难点:①各立交桥施工工作面狭窄,桥下面有农田、房屋及车辆行人,施工时用彩条布和竹席将桥上护栏、步行板封闭,②长大隧道、长大桥梁、路堑废土运距远,堆放困难;③图定“天窗”封锁时间兑现率低;④老K 车周转慢道碴不能及时满足施工需要。 3、施工进度安排及要求: 3.1、施工工期 XX 天。XX月XX日~XX月XX日完成。 3.2、施工慢行要求:清点封锁,封锁前1小时25Km/h,封锁时间11:10分~13.10分,120分钟,封锁开通后首列15Km/h,2小时限速25Km/h,以后至次日封锁前1小时35Km/h.。 4、施工管理组织: 4.1、段成立线路施工管理领导小组,主管线路付段长任组长,安监科科长、技术科科长、任付组长,线路科线路大、中修主管、当班调度员、所辖区主任领工员唐如清任组员负责管理、协调、技术工作(协调本单位各部门及段与外单位的配合联系)。 4.2、施工队伍组织:各车间组织施工,要求由车间主任或副主任任施工负责人,车间技术员任工程主管技术员,各车间机械化工队并补充部分民工. 4.2.1、工作责任围划分: 4.2.1.1、清筛工班负责:驻站防护,工地防护,慢行地段两端关门防护,清筛地段质量监督,回填道碴,更换失效胶垫、扣件,撤除水平胶垫,施工地段扣件螺栓涂油,降路肩,废土清理,清理侧沟,机械日常维修。 4.2.1.2、起道、拨道、捣固工班负责:工地防护,当日正在清筛地段,已清筛地段起道、拨道、捣固,补充回填道碴,机械日常维修。 4.2.1.3、整理交验工班负责:工地防护,线路起道、拨道、捣固找细作业,扣件螺栓涂油,整正胶垫,调整更换失效扣件,刷新线路标志,整理道床,机械日常维修。 4.2.1.4、各工班工作之间衔接必须融洽;工作上要认真积极主动配合,不留死角; 4.2.1.4.1、清筛工班要掌握好民工劳力状况,合理搭配使用民工,破底清筛必须在线路封锁时间完成;

跨越铁路专项施工方案

一、编制依据 1.临汾电力设计院:侯马电厂(侯马电厂~紫金山220kV线路)工程交叉跨越分图(3) 2.《铁路营业线施工安全管理补充办法》(太铁安监〔2008〕320号) 3.《铁路沿线路材路料管理办法》(太铁安监〔2008〕143号) 4.《太原铁路局铁路营业线施工安全管理实施细则》(太铁师〔2012〕512号) 5.《路局、路局党委关于严格施工管理坚决杜绝“黑施工”的决定》(太铁办〔2012〕355号) 6.《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(2009版) 7.《跨越电力线路架线施工规程》(DL 5106-1999) 8.《110-500kV架空电力线路施工及验收规范》GB 50233-2005 9.《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW 248-2008 二、工程概况 本工程项目法人单位:山西省电力公司 建设管理单位:山西省电力公司建设管理中心 工程设计单位:临汾电力设计院 工程监理单位:山西锦通项目管理咨询有限公司 工程施工单位:山西省电力公司供电工程承装公司 1. 侯马电厂~紫金山220kV线路工程,起于侯马电厂,终止于紫金山220kV变电站。 2. 我项目部承担全部施工任务,起止桩号为N1至N42。本施工段全长1 3.009km,铁塔共计42基。本工程为双回路,其中直线塔23基,终端塔2基,钢杆塔8基,耐张塔9基。本标段铁塔,全塔最高的为61.4

米。铁塔最轻,最重。全线均为双回路架设。 3. 本工程导线采用钢芯铝绞线JL/G1A-400/35,每回路为三相导线,每相二分裂排列,分裂间距400mm。地线采用两根OPGW光缆。 4. 本线路中导线拉断力为,钢杆段实际最大使用张力29686N,安全系数。铁塔段实际最大使用张力39962N,安全系数。 5. 本线路中光缆拉断力为87kN,N1-N14段实际最大使用张力22895N,安全系数。N14-N41段实际最大使用张力23514N,安全系数。 6. 本次交叉跨越点为侯西线铁路4km+700m处。 7. 本次交叉跨越铁路10kV为:10kV自闭线(418-419#)、10kV贯通线(373-374#)。 三、跨越现场示意图及主要参数 1. 现场跨越点情况:跨越架搭设点低于铁路0.81米,铁路路轨跨度为5.5米。跨越架高度选择13米,跨度选择米。铁路10kV贯通线、10kV 自闭线采用独立搭设跨越架。断面图、平面示意图如下: 10kV贯通线

最新FWY-武汉绕城公路东北段第八合同段横店跨京广铁路分离立交桥架50mT梁施工方案

F W Y-武汉绕城公路东北段第八合同段横店跨京广铁路分离立交桥架50m T梁施工方 案

武汉绕城公路东北段第八合同段横店跨京广铁路分离立交桥架50mT梁施工方案 一、概述 武汉绕城公路东北段第八合同段横店跨京广铁路分离立交桥,位于横店车站北端(京广线下行里程K1162+919.53处)。桥上部构造T型梁均为预制,本桥分2个半幅、每个半幅桥共6片梁,全长1250.9米,分9联。主跨径50m梁(预制长49m,每片梁重 114.6t)位于第5联即第22孔。(平面位一塌胡涂R=5500m的圆曲线;纵坡22#墩到21#墩为1.61%的下坡)。跨越五股既有线即京广上下行正线各一股道,武麻联络线各一股道,牵出线一股道。桥中心与下行正线及3道夹角为79″07′6°,与牵出线6道夹角为78″19′03°。《主跨梁与既有线关系图》附后。 本跨采用HZQ50/160B型公路架桥机架梁,2*750kN贝雷片式龙门架配合进行移梁,喂梁。运梁平板车运梁。 本桥公路设计时速120kN/h,设计车辆荷载为汽—超20级,挂车—120。 二、架桥机性能简介 HZQ50-160B型架桥性能:HZQ50-160B型架桥机它由主纵横驰骋梁、起吊小车、联系框架、支腿、横移轨道、纵移托架、边梁

挂架、液压系统、电控系统和运梁平车等组成。HZQ50-160B型架桥机的主要性能见下表。 HZQ50-160B型架桥机的主要性能 三、架梁施工组织机构 见《架梁施工组织机构图》 四、架梁施工准备 ㈠、架桥机检查及试验 1、架桥机在组装过孔前,全面检查架桥机个部件的性能,包括架桥机的焊缝:走行系统、液压系统、电气系统以及起吊用钢丝绳、架桥机钢丝绳等,确保万无一失。 2、目前架桥机从第9联向第5联架设,正在架第6联。为了确保架50mT梁的顺利安全,在架50mT梁前进行试吊,以检查架桥机整体性能。 ㈡、施工配合

铁路轨道工程施工组织设计方案

中铁十四局集团霍尔果斯口岸站施工项目部 二О一二年七月

轨道工程施工方案 一、编制范围、依据和原则 1、编制依据 适用于新建霍尔果斯铁路口岸站,精伊霍铁路K283+000~K286+003、DK0+000~DK6+041.5(中哈铁路接轨点),含宽轨场、准轨场、边检场、客运车场、换装场以及相关配套设施,“一关两检”等口岸相关设施,预留快运、特货作业场地等2012年开通项目等。 2、编制依据 2.1 《关于新建霍尔果斯铁路口岸站项目建议书的批复》铁计函〔2011〕101号; 2.2 《关于新建霍尔果斯铁路口岸站部分站前工程初步设计的批复》铁鉴函〔2011〕613号; 2.3 《关于新建霍尔果斯铁路口岸站工程初步设计的批复》铁鉴函〔2011〕718号; 2.4 《铁路工程施工组织设计指南》(铁建设〔2009〕226号); 2.5 《铁路建设项目竣工验收交接办法》(铁建设〔2008〕23号)。 2.6 《经霍尔果斯-阿腾科里口岸连接中哈两国铁路专门工作组第五次会议纪要》; 2.7 《铁路营业线施工及安全管理办法》(铁办〔2007〕186号)。 2.8 新建霍尔果斯铁路口岸站工程施工设计图纸; 2.9 国家和铁道部现行设计、施工、验收规范、规则、标准以及工程建设标准强制性条文。 新建霍尔果斯铁路口岸站指导性施工组织设计。 3、编制原则 3.1 坚持确保质量、安全和工期的原则;

3.2 坚持不断优化施工方案的原则; 3.3 坚持均衡生产、突出重点、统筹兼顾、合理安排和信息化施工的原则; 3.4 坚持因地制宜、灵活机动进行临时工程设置的原则; 3.5 坚持专业化施工的原则。 二、工程概况 新建霍尔果斯口岸站工程位于新疆伊宁哈萨克自治州境内,包含客站改造以及新建工程两部分。正线铺新轨0.03铺轨公里,站线铺轨71.73铺轨公里,铺新岔140组, 铺道床71.7公里;改建拆除线路2.88公里,重铺0.41公里,拆除道岔10组,重铺2组,铺道床2.88公里。 二、主要技术标准 1.铁路等级:I级重型,准轨正线采用60kg/m,宽轨正线采用50kg/m。到发线和其他站线、次要站线采用50千克/米钢轨; 2.正线数目:单线; 准轨场、宽轨场线路有效长度:准轨850米、宽轨1050米; 牵引方式:准轨线电力牵引,宽轨线内燃牵引; 轨距:准轨线轨距1435mm、宽轨线轨距1520mm; 三、主要工程数量 主要工程量统计表

电力架空线路施工方案(完整版)

铁路沙江至伶俐10kV自闭线路及六景至伶俐电源线路跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及支线和承朴905线的放线工程施工方案 批准: 审核: 校核: 编写: 中铁二局集团电务工程有限公司 黎邕铁路工程项目部 2008年1月11日

一、概述: 1、建设单位:南宁铁路局工程管理中心。 2、工程名称:铁路沙江至伶俐10kV自闭线和六景至伶俐电源线跨越横县供电公司 六景35kV变电站那莫904线及分支线和六景35kV变电站承朴905线工程.。 3、设计单位:北京全路通信信号研究设计院。 4、施工单位:中铁二局集团电务工程有限公司黎邕铁路工程项目部。 5、开竣工日期:2008年1月18日至2008年1月19日。 二、施工任务: (一)铁路沙江至伶俐10KV自闭线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点如下: 六景35kV变电站那莫904线17#~18#杆(自闭线14~15杆) 六景35kV变电站那莫904线27#~28#支线杆(自闭线22~23杆) 六景35kV变电站那莫904线北墨纸厂支线3#~4#(自闭线33~34杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线1#~2#杆(自闭线36~37杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#~1#杆(自闭线50~53杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲纸厂支线02#~03#杆(自闭线67~69杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线39#~40#杆(自闭线88~89杆)(二)路六景至伶俐电源线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点和六景35kV变电站承朴905线如下: 六景35kV变电站承朴905线09#~10#杆(电源线18~19杆) 六景35kV变电站那莫904线19#~20#杆(电源线34~35杆) 六景35kV变电站那莫904线24#~25#杆(电源线37~38杆) 六景35kV变电站那莫904线航运E台支线01#~02#杆(电源线38~39杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#~1#杆(电源线53~54杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线40#~41#杆(电源线87~88杆) 三、工电压等级:10kV 四、施工组织: 1、施工总负责人:鲁健现场施工负责人:舒西胜 职责:负责组织本施工方案实施,施工人员、工器具调配,工程协调,在保证质量、保证设备和人生安全的前提下争取提前完成任务。 2、施工技术监督:冯学权 职责:负责按有关技术标准、技术措施执行,解决施工中出现的技术问题、保证施工质量、组织质量自检。 3、施工安全监督:屈程东 职责:负责监督各项施工作业,严格贯彻执行确保安全、文明施工,在安全的前提下争取按时、按质、按量完成任务。 4、跨越一组施工负责人:宋文彬 职责:对跨越一组施工点总负责,负责组织人员施工,以及监督各跨越点工

某某大桥跨铁路施工方案

目录 1.编制依据及技术标准0 2.工程概况0 3. 工程特点、重难点分析2 4.施工进度计划3 5.施工工艺技术3 6.资源配置计划17 7.安全生产管理体系及保证措施18 8.工程质量管理体系及保证措施31 9.工期保证体系及保证措施34 附: 挖孔桩施工工艺流程图 架桥机架梁施工工艺框图 组织机构框图 施工进度横道图

苏海田大桥跨铁路施工方案 1.编制依据及技术标准 (1)、编制依据 1.1、杭瑞高速贵州省毕节至都格(黔滇界)公路工程《招标文件》、《施工图纸》及贵州高速公路开发总公司下发的通知及各种会议精神。 1.2、现行国家、交通部颁发的有关公路工程施工法规、规范、标准。 1.3、国家、交通部、地方政府有关安全、文明施工、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例; 1.4、《公路工程技术标准》、《公路勘测规范》、《公路工程水文勘测设计规范》、《公路桥涵设计通用规范》、《公路圬工桥涵设计规范》、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》、《公路桥涵地基与基础设计规范》; 1.5、《铁路工程施工安全技术规程》《铁路技术管理规程》; 1.6、我公司在公路工程及其他类似工程中的施工经验和成果。 (2)、技术标准 设计速度:80Km/h 设计荷载:公路I级 设计洪水频率:特大桥1/300、大、中、小桥及涵洞1/100 环境类别:I级 地震动峰值加速度:小于0.05g,桥梁按VII度设防 2.工程概况 苏海田大桥位于六盘水市水城县勺米乡范家寨村境内,跨越玉马路及水柏铁路,斜交角为105度,桥位于沟谷之上。桥位处中心里程为K200+480,全长296米。5#墩、6#墩位于水柏铁路两侧,5#墩位于铁路护坡上,最近桩基右幅5#墩5-1桩基距离既有线路19.45米,6#墩位于铁路排水沟附近,最近桩基左幅6#墩6-1桩基距离既有线路11.83米。T梁底距离既有线铁路18.96米。 具体尺寸见附图

铁路线路施工组织参考方案

施工组织设计

施工组织设计 第一章编制总述 一、编制依据 1、根据已收到拆迁改造工程指挥部拟定铁路第七专用线拆安工程初步方案。 2、国家颁布的建设工程《设计规范》、《施工规范》、《质量验收评定标准》和建设部颁布的《中华人民共和国强制性标准条文》、《铁路技术管理规程》进行编制。 3、公司拥有一定施工管理经验、技术管理水平及多年类似工程施工实践中积累的施工经验。 4、施工现场踏勘交底进行编制。 二、编制范围 1、编制具体的施工组织设计,明确阐述施工方案、方法、工艺原理、工艺流程、资源配制、质量要求、工期进度及施工组织管理等。 三、编制原则 1、严格遵照甲方的条款要求、工程质量要求和相应的各项标准。 2、严格遵守有关规范和验评标准。 3、坚持先进性、科学性、经济性、合理性与实事求是相结合。 4、坚持自始至终对施工现场全过程严密监控,以科学的方法实行动态管理,灵活实施动静结合管理原则。 5、坚决听从业主及其代表的指示,坚持言必行、行必果。

6、严格遵照当地政府在施工安全、环境保护等方面的具体规定与技术标准。 第二章工程概况 该工程为铁路第七专用线拆安工程,其建设单位为大连市土地储备中心,工程地址在。 主要工程内容为: 1、新铺设线路 1.0625km 2、换新轨60kg 0.125km 3、铺设钢结构道口 150m 4、B组填料 3492m3 5、线路整体道床 230m 6、浆砌片石 30 m3 7、线路两侧封闭网 2125m 8、线路两侧砼U型排水槽 2125m

第三章主要施工机械 为了提高施工质量,加快施工进度,节省人力物力,根据施工要求,具体施工机械的配备情况如下: 第四章施工部署 一、施工质量安全保证体系

10KV架空线路施工方案

张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程内容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包内容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建张家口至唐山铁路10千伏及以下外电源工程,按唐山供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认可的试验报告。 第二节施工期限

2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规范 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程有限公司张唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北唐山市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规范: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》及有关规程、规定。

大桥跨铁路施工防护方案

宽碑线南环路K2+530.5桥梁工程K2+530.5桥 施工、安全方案(跨凤上线) 东港市威龙路桥工程有限公司 2011 年 3月 25 日

目录第一章工程概况 第一节编制说明 第二节编制原则 第三节施工特点、重点及难点 第二章施工组织 第一节总体部署 第二节施工现场布置 第三章施工进度计划 第一节编制原则及依据 第二节施工进度安排 第四章施工方案 第一节施工总体方案 第二节空心板梁架设施工 第三节防护工程 第三节组织机构及人员安排 第五章安全生产保证体系及措施 第一节安全生产保证体系 第二节安全生产目标 第三节安全生产承诺 第四节安全生产保证措施 第五节确保既有线行车设备及行车安全的措施第六节桥梁施工安全的技术措施及方案 第六章应急预案 第一节目的 第二节组织机构及职责 第三节事故应急措施 第四节应急物资、设备 第五节通讯方式

第一章工程概况 第一节编制说明 一、工程概况: 根据丹东市公路勘察设计院图纸知我公司承建的宽碑线宽甸环线K2+530.5桥其中一跨跨越凤上铁路,其中的1#和2#墩在既有凤上铁路两侧,新建线路里程为:K2+530.5(桥中心),凤上铁路里程为:111km085m,两条线夹交为550,共同交汇于此处。 1#墩在凤上线左侧,距既有铁路线最近点距离4.85m。 2#墩在凤上线右侧,距既有铁路线最近点距离5.38m。 1#墩和2#墩之间的施工范围内,该线没有接触网立柱,1#墩和2#墩均在凤上铁路的路基边,施工时涉及既有线路基的开挖,此两墩均为桩接柱式,其相关线路的结构关系见平面布置图及横断面布置图。 二、编制依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》 3、《中华人民共和国消防法》 4、《铁路营业线施工及安全管理办法》 5、《沈阳铁路局营业线施工及安全管理细化办法》 6、《铁路运输安全保护条例》 7、《铁路工务安全规则》 8、《铁路技术管理规程》 第二节编制原则 1、遵循施工工艺及其技术规律、合理安排施工程序和施工顺序; 2、严格遵守合同及设计文件要求; 3、本着安全第一、经济合理的原则,确保路基的稳定、既有新长线设备的安全; 4、坚持施工和运输兼顾的原则,尽力减少施工对运输的影响,并保证施工和行车安全。 5、确保既有线安全,按邻线施工标准施工。