变压器安装施工方案

目录 一、适用范围 二、编制依据 三、工程概况及特点 四、施工组织及计划 五、施工准备 六、施工工序流程 七、质量工艺标准及强制性条文 八、安全技术措施 九、安全、文明及绿色施工措施 十、附录

一、适用范围 本施工方案适用于贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程 #1机组主变压器、高压厂用工作变压器、高压脱硫变压器以及起备变的安装。 二、编制依据 1、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2014版 2、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010; 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 50147-2010; 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GBJ50169-2006) 5、《工程建设标准强制性条文电力工程部分》中电联标准[2012]16号 6、《电力工程达标投产管理办法(2006版)》中电建协工[2006]6号 7、《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL 5009.1-2002; 8、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~5161.17-2002; 9、《主变及高厂变安装A版》50-F1902S-D0301A-西南电力设计院 10、《起备变安装》50-F1902S-D0302-西南电力设计院 11、变压器厂家相关资料及技术协议 三、工程概况及特点 贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程#1机组主变压器为3台额定容量260MVA 单相变压器,起备变额定容量为48MVA,均由特变电工衡阳变压器有限公司提供;高压厂用变压器额定容量为48MVA,由保定天威保变电气股份有限公司提供;高压脱硫变压器额定容量为25MVA,由南京大全变压器有限公司提供。发电机出口不设断路器,主变压器低压侧采用离相封闭母线与发电机相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#1主变进线间隔相连接;起备变低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#01起备变间隔相连接;高压厂用变压器及高压脱硫变压器低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧与发电机出线离相封闭母线相连接。 3.1主变压器基本技术参数 型式:单相双绕组铜线圈无励磁调压油浸式低损耗变压器 冷却方式:强油循环风冷(ODAF)

变压器安全防护方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、变压器防护部署 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2材料准备 (3) 3.3 搭设时间 (3) 3.4 高压线防护棚使用时间 (4) 四、高压线防护棚搭设方法 (4) 4.1 防护棚搭设的准备工作 (4) 4.2 防护棚的搭设 (4) 4.3 架子拆除 (5) 五、防护棚搭设安全注意事项 (6)

变压器安全防护方案 一、编制依据 1.1 《大兴新城北区19C地块多功能项目施工图》 1.2 《中华人民共和国安全生产法》 1.3 《建设工程安全生产管理条例》 1.4 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.5 《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.6 《北京市建设工程施工现场安全防护标准》京建施(2003)1号 二、工程概况 2.1工程概况 2.2 建筑特征 本工程东临北京市大兴区新城北区兴丰大街,北临乐园路,西临新凤河,南临19B已建商业综合体项目。建筑面积约为99785平方米;主楼结构形式为框架剪力墙结构;地下车库为框架剪力墙结构。1#商业办公楼地下3层,地上15层,建筑总高为60m ;2#商业办公楼地下2层,地上15层, 建筑总高为60m ;3号酒店为地下1层,地上7层,建筑总高为27.55m。1、2#楼±0.000绝对标高为42.100m(高程),3#楼±0.000

绝对标高为42.400m(高程)。 在离2#商业办公楼西侧基坑边6m处有一变压器,该变压器离地面6m高。 三、变压器防护部署 变压器在2#楼西侧,离2#商业办公楼基坑边6m,该变压器离地面6m高。由于该变压器在塔吊覆盖范围以内,防止高空坠落物损坏该变压器,现在对该变压器搭设临时安全防护棚。 3.1 技术准备 3.1.1 变压器防护架构造 变压器范围内采用杉木梢搭设防护棚,搭设宽度为5米,长度为 13.2米,高度8米。搭设形式详见下图。

更换变压器施工方案

更换变压器施工方案

济宁医学院附属医院 1#.2#?6#变压器更换工程 施工组织方案 山东国能工程有限公司 2014年4月27日

编制依据 《电气装置安装工程施工及验收规范》变压器部分。 二、工程概况 1.工程概述 (1)济宁医学院附属医院3台干式变压器更换即(1#.2#.6#变压器),原有的3台1250kVA的配电变压器老旧落后,难以继续满足供电需求,需要更换为3台1250KVA新型节能干式变压器,并进行试验送电。 (2)工程总工期:2014年5月20前完成。 2.工程特点 本工程主要特点是施工位置为医院主配电室,施工难度、协调配合量大,一定程度上增加了施工难度,针对这些特点我公司精心组织,合理安排,安安全全完成工程任务。 3.施工特点 针对工程的施工工期、质量目标、项目管理架构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工、推广新技术等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。 三、总体目标 1.质量目标 我公司本着“追求质量卓越、信守合同承诺、保持过程受控、交付满意工程”的质量方针,切实按照《电气装置安装工程施工及验收规范》的有关规定,严把每道工序的质量关,精心组织、严格管理,创出精品我们的质量目标是:分项工程合格率100%客户满意率合格率100%严格控制质量、工期、安全、如期完成工程。 2?工期目标

我们将加大投入,精心组织施工,将工期尽量缩短,并按照合同中的约定,立即进行施工人员和机械的准备,确保在最短的时间内完成本工程施工任务。 3.安全目标 安全生产目标:在本工程施工中,我公司将严格贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵守国家和公司的各项规定,组织施工,创建安全生产、标准化现场。制定本项目各工序、工种的安全施工方案。 4.文明施工目标 我公司将严格按关于文明施工管理条例和公司相关工程项目综合管理达标规定、电力行业管理规定进行现场文明施工管理,场内各种材料堆码成垛,实行无垃圾管理,保持场容环境卫生,创公司文明施工现场。为建设单位用户提供一流服务;同建设单位保持良好的合作关系。 四、施工前期准备 1.明确职权和职责 明确岗位职责的主要目的是为了能够更好地解决责、权、利的关系,充分调动职工的积极性,形成激励机制、动力机制、自我约束机制,促进施工处内部的管理工作。 (1)项目经理的职责 (1-1)认真贯彻执行国家有关企业生产的方针、政策、法令、法规及 各项施工制度 (1-2)负责按公司施工计划要求,组织制定工地分期施工计划,并贯彻实施。 (1-3)负责贯彻执行工地的岗位责任制,定期召开工地行政例会,布置、检查、考核工地管理人员和施工处负责人的工作情况。

变压器施工组织设计方案

审批

变压器安装施工方案 一、概况 1、清水河220kV变电站新建工程最终上4台主变压器、本期上#2和#3主变压器、四台主变压器的构架、上跨线等本期一次完成。变压器采用山东泰开变压器有限公司的产品。变压器型号:SFSZ11-240000/220 2、施工执行技术标准 (1)《电力变压器》 (2)《油浸式电力变压器技术参数和要求》 (3)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 (4)《变压器运行规程》DL/T572—95 (5)《电力设备预防性实验规程》DL/T 596-1996 (6)《电业安全工作规定》 (7)《电气装置安装工程施工及验收规范》 二、施工工序流程图(如下图示)

三、安装技术措施 根据安装工序流程,每道工序除严格按规程、规范和厂家技术说明书要求施工外,安装过程中主要控制以下几道工序:开箱清点、附件检查、本体就位、变压器油处理、器身检查、真空注油。 1、开箱清点及附件检查 在清点附件时,主要进行下列外观检查在清点附件时,主要进行下列外观检查;(1)本体内气体压力应为正压,压力在0.01~0.03Mpa之间。 ⑵根据装箱清单检查所到的设备及附件的技术文件是否齐全,检查变压器外表有无机械损伤、温度计、导油管等预留孔是否齐全各种封盖螺丝是否齐全紧固,对分散包装运输的附件要按清单逐一清点。⑶套管应无损伤、无裂纹、无渗漏油,散热器、油泵、导油管等应密封良好⑷检查冲击记录仪X、Y、Z三维均小于3g。 2、本体就位 变压器就位之前,在基础及变压器上标出纵横中心线,变压器按标识就位,变压器就位时要保证变压器中心线与基础中心线一致。 3、排氮 一般变压器均采用充氮运输,变压器就位后首先进行排氮。排氮有两种方法:注油排氮及抽真空排氮。 本站采用抽真空排氮 将排氮口装设在空气流通处,用真空泵抽真空。充氮运输的变

变压器防护专项施工方案(1)

转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁 住房工程二标段 变压器防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 批准日期:

浙江三丰建设有限公司 二〇一三年五月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、变压器位置 (3) 四、防护方案 (4) 1、施工方法 (5) 2、绑扎方法 (5) 3、搭设标准 (7) 五、施工安全措施 (8) 六、安全技术措施 (8) 七、防护架拆除 (9) 八、文明施工、安全施工 (9) 九、其他有关注意事项 (9)

一、编制依据 1、总平面图; 2、施工现场实地勘察 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工木脚手架安全技术规范》(JGJ164-2008) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、国家相关规范规定 二、工程概况 工程名称:转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程二标段 建设单位:杭州市居住区发展中心有限公司 设计单位:杭州市城乡建设设计院有限公司 施工单位:浙江三丰建设有限公司 监理单位:浙江泛华工程监理有限公司 勘察单位:浙江省地矿勘察院 质量安全监督站:杭州之江国家旅游度假区建设工程质量安全监督站 转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程位于转塘街道北至团结浦,东至村口路,南至鸡山路,西至环山路,本标段总建筑面积约69947.96㎡(其中地上建筑面积约57168.85㎡,地下建筑面积约12779.11㎡),建筑最高建筑高度为49.8m (地上17层,地下1层),建筑结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,使用功能为地上为住宅,地下为设备用房及停车场等。 三、变压器位置 现甲方提供一台400千伏安变压器,位于工地南面鸡山路围墙中部,在食堂和厕所之间,供本工程施工用电使用。变压器位于1#塔吊的大臂旋转半径之

(完整版)变压器安装施工方法

?变压器施工准备 ?原材料半成品的要求 (1) 查验合格证和随带技术文件,变压器应有出厂试验记录。 (2)变压器应有铭牌,铭牌上应注明制造厂名,额定容量,一、二次额定电压,电流电阻抗电压(%)及接线组别等技术数据。附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 (3)干式变压器的局放试验PC值及噪声测试Db(A)值应符合设计及标准要求。 (4) 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的间距应符合标准的规定。 (5) 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 (6) 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 (7) 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调合漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 ?主要机具 ?搬运吊装机具:汽车吊、汽车、卷扬机、吊链、三步搭、道木、钢丝绳、带子绳、滚杠。 ?安装机具:台砂轮、电焊机、气焊工具、电锤、台虎钳、活扳子、锤子、套丝扳、滤油机、行灯变压器、电工用梯、手电钻。 ?测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表,万用表,钳形电流表,温度计,电桥及试验仪器。 ?作业条件 ?施工图及技术资料齐全无误。 ?土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 ?变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建做,安装单位配合)。 ?墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 ?室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 ?安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 ?变压器、箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的电气导管、电缆导管的

施工现场变压器防护方案

施工现场变压器防护要求与做法精品文档,超值下载 XXX·馨苑 XXXXXXXXXX有限公司 日期:二〇一六年六月七日

目录 1 工程概况 (3) 2 编制依据 (3) 3 施工方案 (3) 4 施工方法 (3) 5 技术及质量保证措施 (4) 6 材料组织 (5) 7安全文明施工 (6) 8 高压变压器布置和搭设简图 (6)

1 工程概况 万众如意苑高档住宅工程,坐落在河南省郑东新区,XXXXX路与XXXX路西北角。 施工现场布置1台高压变压器,设置在河滨路西侧。为了保证在工程施工过程中用电安全,故在变压器四周设置防护棚。 2 编制依据 1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3)《工程建设标准强制性条文》[2002]219 4)国家相关规范规定。 5)施工现场的实际情况及周围环境; 6)我公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系。 3 施工方案 根据现场实际情况,防护棚用干燥的杉木杆、10X100木板条和50X100木方搭设防护架,采用的杉木杆其中立杆小头直径不小于70mm,大头直径不大于180mm;横杆小头直径不得小于70mm。杉木杆不得腐朽,表面不见虫眼,杉木杆底部埋入土中;上部采用缆风绳拉接在防护棚外的固定物体上,顶棚采用50X100木方和木板。 绑扎铁丝用8#脚手专用铁丝,镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。

4 施工方法 1)防护棚四周周边的竖向杉木杆处地面挖300*300*mm深度≥600mm 的坑采用C15混凝土浇筑,立杆与变压器的间距大于800mm;防护棚内部的竖向杉木杆处地面挖200*200*mm深≥600mm的坑底部采用C15混凝土垫层200mm。 2)防护棚外侧四周采用50X100木方和10X100木板条维护,50X100木方水平放置固定在杉木杆上,间距600mm,10X100木板条竖向固定在50X100木方上,其间距为150mm 。在防护棚顶部采用50X100木方和满铺木板做防护,双层防砸设置,上下层间距300mm~500mm。 3)防护棚剪刀撑采用杉木杆,剪刀撑每个方向均需设置,四周周边的剪刀撑设置在防护棚的内侧。 4)在防护棚四角的中部均设置缆风绳,缆风绳采用6mm钢丝绳。5)防护棚水平方向用杉木杆设置水平杆,间距1800mm。 6)防护棚在底部留设门洞,门洞宽0.8m,高2m,平时用50X100木方和10X100木板条做门封闭,仅供设备检修、维护人员进出使用。7)防护棚顶的角部设置警示灯,防止夜间作业或其它物碰上。 5 技术及质量保证措施 1)防护棚立杆埋入的深度深度≥600mm,除防护棚周边的坑外其余所挖的坑回填时必须进行夯实。 2)防护棚立杆搭接接头错开不小于1m,搭接长度不小于800mm,绑

10kV柱上变压器台制作规范标准

10kV柱上变压器台制作规范 1 范围为提高10kV 柱上变压器台及进出线工程建设质量和施工工艺水平进一步深化“五化”设计标准化、物料成套化、采购超市化、施工装配化、工艺规范化建设特制定本规范。本规范适用于10kV柱上变压器台及进出线新建、改造工程。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本规范然而鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件其最新版本适用于本标准。GB50173-92 电气装置安装工程《35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T4623-2006《环形混凝土电杆》GB 1094-2005 《电力变压器》SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》DL/T 5231-2001《农村电网建设与改造技术导则》DL/T 499-2001《农村低压电力技术规程》DL/T 5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T 5219《架空送电线路基础设计技术规定》DL477-2001《农村低压电气安全工作规程》DL/T736-2010《农村电网剩余电流动作保护器安装运行规程》国家电网公司输变电工程典型设计《农网10kV 配电工程分册2006版》国家电网公司输变电工程通用设计《农网10kV 及以下工程补充方案分册2010版》国家电网公司输变电工程典型设计《农网10kV 和380/220配电线路分册2006版》国家电网公司电力线路安全工作规程电力线路部分 3 器材检验 3.1 配电变压器配电变压器铭牌、器身无锈蚀高低压套管完好无损油位正常外壳干净无渗漏油现象。 3.2 JP柜 3.2.1 JP柜外观完整、无损伤、锈蚀、变形防水、防潮、防尘、通风措施可靠箱门开闭灵活门锁可靠关闭严密箱内各元件型号、规格符合设计要求各元件组装牢固连接紧密接触可靠。 3.2.2 箱内接线正确连接牢固相位、相色排列应正确且工艺美观。 3.3 跌落式熔断器 3.3.1 跌落式熔断器应各部分零件完整转轴光滑灵活铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀。 3.3.2 绝缘部件完好熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。 3.3.3 操作时灵活可靠、接触紧密合熔丝管时上触头应有一定的压缩行程。 3.4 避雷器 避雷器应可靠密封绝缘部件完好无裂纹、气泡。 3.5 导线 3.5.1 不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。 3.5.2 不应有腐蚀现象。 3.5.3 钢绞线表面镀锌层应良好无锈蚀。 3.5.4 绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀绝缘层厚度均匀应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密且易剥离绝缘线端部应有密封措施。 3.6 低压电力电缆 3.6.1 采用的电缆及附件均应符合国家现行标准及相关产品标准的规定并应有产品标识和合格证件 3.6.2 电缆及附件的型号、规格应符合设计要求电缆长度符合订货要求;附件部件应齐全材质质量应符合产品技术要求。 3.6.3 电缆外观不应受损电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时应进行受潮判断或试

柱上变压器施工方案

柱上变压器施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

河北省电力公司10K V变压器台架施工工艺说明 一、前言 1、本说明以半分式12-12米变压器台架为例,对建设要求及工艺进行说明,对其他安装形式的台架,除根开距离、JP柜横担、变压器横担、熔断器横担高度固定不变外,其他如引线横担高度、PVC管支架安装位置、支架安装高度、设备线夹、低压进(出)线形式,以及保护、工作接地等,可根据具体情况适当调整。 2、按照农网工程建设标准化的要求,为村内供电的10KV高压主干线路应实现绝缘化,为村内供电的综合台区应安装在村内负荷中心,通过增加变压器布点调整负荷分布,缩短低压供电半径,低压供电半径应小于500米。台区安装位置应避开车辆碰撞和易燃、易爆及严重污染场所,应悬挂警示牌、设备运行编号牌。 二、施工前准备工作 1、根据10KV变压器台架标准化施工图中材料表进行工程施工物资领用及审核。 2、对横担、绝缘子、连接引线、接地环等设备材料提前进行组装。 (1)、对连接引线进行分类截取,10KV主干线路至熔断器上接线端引线共3根每根为440cm,熔断器下接线端至变压器高压侧引线共3根每根为410cm,避雷器上引线共3根每根为62cm,避雷器间相互连接接地引线共2根每根为50cm,避雷器至接地极引出扁铁间接地引线1根410cm,变压器接地线1根为250cm,JP柜接地线1根为150cm,变压器中性点接地线1根为360cm,各连接引线截取后,根据用途压接好接线端子,要保证接线端子压接质量。 (2)绝缘字全部采用P-20T型针式绝缘子,根据需要对台区所用横担、绝缘子、避雷器、接地环等提前进行组装,降低高空作业安全风险,节省施工时间,提高工作效率。 三、变台电杆组立

变压器防护

高压线、变压器安全防护方案 一、编制依据 1、施工现场实际状况及现场实际尺寸 2、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 3、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 4、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 二、工程概况 本工程位于焦作市修武县青龙大道与体育路交叉口东南角。地上九层建筑高度26.65米、十一层建筑高度33米。4台变压器位于施工现场14#楼东北角位置,供给施工现场以及生活区用电,变压器以及电线杆均在塔吊的覆盖区之内,电线杆顶部距地面高度为8.2米,为防止塔吊坠物,保证高压线及场地内的行人和车辆的安全,必须搭设高压线及变压器的安全防护棚。 三、确定搭设方案及施工准备 (一)、搭设方案确定 1、根据现场实际情况,防护架从东到西搭设约20米,搭设宽度约10米,搭设高度12米左右。(此部分数据可根据现场实际尺寸调节)。 2、采用杉杆搭设防护棚。 3、防护棚架体要求距高压线最小安全距离1700mm。 4、防护架搭设参数:立杆间距1800mm,横杆步距1800mm,架体四个端面设连续剪刀撑。 5、共四排立杆。杉木立杆埋地深不小于1000mm,设扫地杆;扫地杆距地面300mm高,挖宽1米深1米沟槽,支设边长500mm正方形坑浇筑C20混凝土固定立杆。埋入地下部分均涂刷柴油两遍做防腐处理。防护架体外侧1000mm,设置2.0m高围挡板围护。 (二)、施工准备 1、为了保证防护施工中的安全和保证过往行人的安全,必须对该区域划出警戒线,设立警戒标志,设专人把守,劝告行人绕行。 2、电线杆上架有10kv容量的高压线及四个315KVA容量的变压器在防护施工中必须断电,要求现场安全保卫部门、业主提前与供电局联系,在供电局批准后确定停电时间,以保证施工安全。 3、请业主与相关单位协商好,不要出现阻工。 4、提前做好材料计划及施工人员的安排,抓紧时间施工,缩短停电时间。 (三)、材料及人员要求 1、施工材料要求 1.1杉杆 杉杆小头直径不小于80mm;不允许有漏节、边材腐朽、心材腐朽、虫眼、弯曲、开裂等现象。用于作立杆的杉杆不得短于6000mm,以减少立杆接头。 1.2脚手板 选用不小于50mm厚的木脚手板,长2000~6000mm 、宽200~270mm;木脚手板应采用杉木或松木制作,材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。两端使用8#镀锌铁丝箍两道。禁止使用有扭纹、腐朽、破裂和横透疖等不符合的木板。1.3安全网 大眼(孔)安全网用作立网和水平兜网,其规格为3×6m;安全网使用有国家认证的生产厂家供货,安全网必须是阻燃的,要求做完防火试验合格后方可进场,不合格者不得进场。 1.4辅助材料有8号铅丝、竹夹板、大眼网等,及时进场。

更换变压器施工方案(参考)(1)

江苏电力职业技能训练基地实训指导书 更换配电变压器施工方案 江苏省电力职业技能训练基地 2007年12月 更换变压器施工方案教材 一、配电变压器停、送电的操作 1、操作跌落式熔断器(保险),应使用合格的绝缘棒进行操作,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并戴绝缘手套。 2、在配电变压器台架上进行工作,不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器 (保险),在停电的高、低压引线上验电、接地。上述操作在工作负责人监护下进行时,可不用操作票。 3、高压跌落式熔断器的操作方法 (1)、操作跌落式熔断器时要选好位置,使用足够长度的绝缘杆在地面操作与带电部位保持足够距离,严禁上变台操作。 (2)、在操作中,拉闸先断中间相,后断两边相;合闸先合两边相,后合中间相。 (3)、如遇到风天操作,拉闸应先断中间相,次下风相,最后断上风相;合闸应先合上风相,次合下风相,最后合中间相。 (4)、带刀闸的低压出线停电时,先拉开空气开关,再拉出线侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时,先合母线侧刀闸,再合出线侧刀闸,最后合空气开关。 二、施工过程 1、调换配电变压器的依据 1)、配变故障 2)、配变增容 3)、配变减容 2、应遵守的规章制度 1)、《农村低压电力技术规程》DL499-1992 2)、《电力安全工作规程》(电力线路部分)国家电网安监[2005]83号 3)、《电力变压器运行规程》DL/T572-1995 4)、《架空绝缘配电线路施工及验收规程》DL/T602-1996 3、具体施工步骤:

三、编写施工的三措方案(一)、组织措施

1、明确调换配电变压器的工作班并确定工作负责人 工作班:xx供电公司配电工区检修二班 工作负责人:张三,必须具有市公司安监部发文确认。 2、明确工作负责人和工作班人员的职权和职责 工作负责人的职权和职责: 组织并合理分配工作,进行安全教育、督促、监护工作人员遵守安全规程,检查安全措施是否正确完备,安全措施是否符合现场实际条件。一般情况下,工作前对工作人员交待安全事项,对整个工程的安全、技术等负责,工作结束后总结经验与不足之处,工作负责人不得兼做其他工作。 工作班人员的职权和职责: 1)明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续; 2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动保护用品; 3)相互关心工作安全,并监督《安规》的执行和现场安全措施的实施。 3、明确调换配电变压器的主要工作量和具体分工 主要工作量:具体分工 1)、工作票的办理--------------------- 工作负责人 2)、配电停电操作--------------------- 两人操作,一人监护,一人操作 3)、验电接地---------------------------- 两人进行,一人监护,一人操作 4)、拆除旧变压器--------------------- 工作负责人监护,两名工作人员杆上更换,一名人员负责起重指挥。 5)、安装新变压器--------------------- 工作负责人监护,两名工作人员杆上更换,一名人员负责起重指挥。 6)、工作后检查------------------------- 工作负责人 (二)、技术措施 1、根据项目要求和现场实际选择合理的施工方案 是否需要高压线路停电;吊装配变采用吊车还是绑扎大梁用手拉葫芦吊装;如采用吊车需用多少吨位的吊车;如地形复杂,变压器如何到达现场,采用人工还是机械,需要的多少人工和工器具; 2、施工中应配备的主要工器具和材料 10kV操作杆一套,10kV、400V验电器各一个,10kV绝缘鞋一双,10kV绝缘手套一双,高压接地线一组,低压短路线一组,安全围栏两套,钢丝绳一根,吊绳一根,安全带两副,脚扣2副,2500V、500V绝缘摇表各一只。 8#铁丝5公斤。 (三)、安全措施 1、配电变压器、工器具、材料运输的安全事项

变压器施工方案

审 批 一、 简况 1、清水河220kV 变电站新建工程最终上4 台主变压器、本期上#2和#3主变压器、四台主变压器地构架、上跨线等本期一次完成.变压器采用山东泰开变压器有限公司地产品.变压器型号:SFSZ11- 240000/2202(1(2(3)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 (4)《变压器运行规程》DL/T572—95 (5(6(7二、 施工工序流程图(如下图示)

三、安装技术措施 根据安装工序流程,每道工序除严格按规程、规范和厂家技术说明书要求施工外,安装过程中主要控制以下几道工序:开箱清点、附件检查、本体就位、变压器油处理、器身检查、真空注油. 1、开箱清点及附件检查 在清点附件时,主要进行下列外观检查在清点附件时,主要进行下列外观检查;(1)本体内气体压力应为正压,压力在0.01~0.03Mpa之间.⑵根据装箱清单检查所到地设备及附件地技术文件是否齐全,检查变压器外表有无机械损伤、温度计、导油管等预留孔是否齐全各种封盖螺丝是否齐全紧固,对分散包装运输地附件要按清单逐一清点.⑶套管应无损伤、无裂纹、无渗漏油,散热器、油泵、导油管等应密封良好⑷检查冲击记录仪X、Y、Z三维均小于3g. 2、本体就位 变压器就位之前,在基础及变压器上标出纵横中心线,变压器按标识就位,变压器就位时要保证变压器中心线与基础中心线一致. 3、排氮 一般变压器均采用充氮运输,变压器就位后首先进行排氮.排氮有两种方法:注油排氮及抽真空排氮. 本站采用抽真空排氮 将排氮口装设在空气流通处,用真空泵抽真空.充氮运输地变压器身吊罩检查时,先让器身在空气中暴露15分钟以上,将氮气充

变压器安全防护措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7070 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 变压器安全防护措施标 准版本

变压器安全防护措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、施工组织设计及施工图纸等。 二、工程概况 本工程为生活辅助楼,该楼建筑面积5555平方米,使用一台QTZ40塔机垂直运输,临时施工的变压器及供电线路均在该塔机工作半径。变电器靠近围墙在生活辅助楼与侯工楼之间位置,供电线路总长72米,线高10.5米。 三、防护材料 杉木竿:12根,每根12米长,8根作为变压器

四周的立竿,4根作为斜支撑。 木方:50根,每根4米长,用于变压器四周及上口横竿。 竹胶板:50块,每块尺寸为 1220mm*2440mm,用于变压器上口水平方向及周围的防护。并在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修。 竹竿462根,每根8米长,320根作为供电线路,剩余作为斜撑和横担。 竹片:880块,每块尺寸为 1000mm*1000mm,线路上方采用双层布置总计使用480块,剩余作为东侧里面的防护。 五、安全防护施工方法 在变压器未通电之前,我们提前先将变压器进行防护,在距变压器四周1.5米的地方立8根杉木竿,

杉木竿的埋地深度不得小于1米,地面以上10米。立竿埋好后,变压器四周水平方向用木方设置横竿,横竿用铁钉固定在四周的立竿上,横竿与横竿之间的间距为0.8米。横竿设置完毕后,在变压器相邻边用竹胶板进行封闭,竹胶板用铁钉固定在横竿上,板与板之间不得留有空隙,要做到全封闭。其它三面用竹片固定在横竿上,固定时必须牢固、可靠。变压器上口采用双层竹胶板进行水平方向全封闭防护,竹胶板用铁钉固定在横竿上,水平方向防护层上下两道,间距为500mm。 为了防护体的整体稳固性,在防护体四角必须加设4根斜支撑,以免防止防护体造成倾斜的可能。 在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修,悬挂警示标志。 供电线路采用内双外单的3排竹竿防护架,竹

10kV变压器安装施工方案

XXX配电房变压器及开关柜安装 施工方案 二0一二年七月

目录 一、施工内容 (1) 二、编写依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工安排 (2) 五、施工工艺控制 (2) 1、变压器安装 (2) 2、开关柜安装 (4) 3、母线安装 (5) 3、开关柜调试 (7) 4、变压器试验 (7) 六、安全管理 (8)

XXX配电房变压器及开关柜安装施工方案 一、施工内容 1、安装1000KVA的室内变压器1台及附件,及母线桥等附件; 2、安装开关柜1台; 3、变压器及开关柜调试。 二、编写依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148—1990 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程第3部分:电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工质量检验》DL/T5161.3—2002 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147—1990 4、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—1990 5、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171 —1992 6、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 7、《南方电网工程施工工艺控制规范》Q/CSG11105—2008 三、施工准备 1、施工现场作业环境已达到开工条件 (1)工程所需的变压器、开关柜、母线等施工材料已到位,施工图纸、厂 家安装说明书等技术资料齐全; (2)开工所需的施工技术人员、机具齐全; (3)配电房已经验收合格,满足电气安装条件。 1

(4)施工现场的作业环境满足变压器、开关柜的吊装。 2、施工机具配备 (1)运输工具:1.75吨汽车1辆; (2)起重工具:8吨吊车1辆、钢丝绳、手索8条、长索6条; (3)施工机具:千斤顶、钢管、冲孔机、手拉葫芦、撬棍、滚杠、活动扳 手、套筒扳手、冲击钻、梅花扳手、力矩扳手、专用液压手动搬运车、 水平尺、电焊机、电工工具1批等; (4)试验仪器:万用表、钳表、试验变压器、控制操作箱、变比测试仪、 绕组直流电阻测试仪(或单臂电桥、双臂电桥)、2500V绝缘电阻表、油耐压试验仪、温湿度计 等。 四、施工安排 施工流程:变压器安装开关柜就位安装母线安装 开关柜调试变压器试验设备送电。 五、施工工艺控制 1、变压器安装 1)变压器本体安装 (1)变压器在装卸的过程中,设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥 信号必须清晰、准确。 (2)采用起重机具装卸时,起重机具的支撑腿必须稳固,受力均匀。应准 确使用变压器油箱顶盖的吊环,吊钩应对准变压器重心,吊挂钢丝绳间的夹角 不得大于60°。起吊时必须试吊,防止钢索碰损变压器瓷套管。起吊过程中, 在吊臂及吊物下方严禁任何人员通过或逗留,吊起的设备不得在空中长时间停 2

变压器工程施工组织设计方案

中国水电建设集团十五工程局有限公司变压器施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水电十五局绩溪县X086县道 改线及改造工程项目经理部 二〇一一年三月

绩溪县X086县道改线及改造工程登源河桥 变压器施工方案 一、工程概况 绩溪县X086县道改线及改造工程起点位于杭黄铁路北村改线桥右桥头处,经过北村村、水村村、新桥、罗坑、江南村、安川和绩溪电站下水库大坝,过上岭前村后接至现有X086县道。本工程共设置3座变压器(预制场200kw、登源河桥100kw及赤石坑河桥100kw)。 二、执行依据 《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》(JTJ074-94)《低压配电系统设计规范》(GB50054-1995) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98) 《公路工程施工安全技术规范》(JTJ076-95) 三、作业程序 工艺流程图

四、施工方案 (1)施工准备 技术准备:参与施工的人员(包括辅工)必须先熟悉变压器安装有关图纸资料,由技术人员对其进行技术培训,明确安装的任务及要求,确保安装质量。 人员准备:选定变压器安装成员,指派工程安装现场管理、技术负责人、安全员以及质检人员。 技具准备:汽车起重机(根据变压器毛重选择)、载重汽车(根据变压器毛重选择)、电焊机、滤油机、千斤顶、三角架、切割机、电钻、吊带、干燥机、绝缘摇表、万用表、水平仪、电调试验仪器仪表、方木、棍杠、钢尺、水平尺、补充用变压器油、钢板垫板、防护油漆、白布、棉布、塑料薄膜等材料。 现场准备:技术人员应深入现场,查看是否具备安装施工的基本条件:变压器的基础、预埋的变压器进、出线电线导管、电缆导管和预留孔及相关预埋件查验合格,现场建筑杂物已全部清除,运输通道畅通,周边无影响施工的障碍物。 (2)设备进场 对于具备施工条件的,及时安排设备进场,设备的装卸地点必须坚实平坦,运输通道必须畅通。 变压器的装卸、运输不应有冲击和严重的震动,其主体倾斜的角度不得超过15°,起吊钢索与铅垂线的夹角不大于30°,以防止内部结构变形。运输过程中变压器要固定牢靠,保持正常的直立位置。 吊装所用的起重设备及材料必须检验合格,规格匹配。

变压器安全防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变压器安全防护措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5508-68 变压器安全防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、施工组织设计及施工图纸等。 二、工程概况 本工程为生活辅助楼,该楼建筑面积5555平方米,使用一台QTZ40塔机垂直运输,临时施工的变压器及供电线路均在该塔机工作半径。变电器靠近围墙在生活辅助楼与侯工楼之间位置,供电线路总长72米,线高10.5米。 三、防护材料 杉木竿:12根,每根12米长,8根作为变压器四周的立竿,4根作为斜支撑。 木方:50根,每根4米长,用于变压器四周及上口横竿。

竹胶板:50块,每块尺寸为1220mm*2440mm,用于变压器上口水平方向及周围的防护。并在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修。 竹竿462根,每根8米长,320根作为供电线路,剩余作为斜撑和横担。 竹片:880块,每块尺寸为1000mm*1000mm,线路上方采用双层布置总计使用480块,剩余作为东侧里面的防护。 五、安全防护施工方法 在变压器未通电之前,我们提前先将变压器进行防护,在距变压器四周1.5米的地方立8根杉木竿,杉木竿的埋地深度不得小于1米,地面以上10米。立竿埋好后,变压器四周水平方向用木方设置横竿,横竿用铁钉固定在四周的立竿上,横竿与横竿之间的间距为0.8米。横竿设置完毕后,在变压器相邻边用竹胶板进行封闭,竹胶板用铁钉固定在横竿上,板与板之间不得留有空隙,要做到全封闭。其它三面用竹片固定在横竿上,固定时必须牢固、可靠。变压器上口

更换变压器施工方案范本

更换变压器施工方 案

济宁医学院附属医院 1#.2#.6#变压器更换工程 施工组织方案 山东国能工程有限公司 4月27日

一、编制依据 《电气装置安装工程施工及验收规范》变压器部分。 二、工程概况 1.工程概述 (1)济宁医学院附属医院3台干式变压器更换即(1#.2#.6#变压器),原有的3台1250kVA的配电变压器老旧落后,难以继续满足供电需求,需要更换为3台1250KVA新型节能干式变压器,并进行试验送电。 (2)工程总工期: 5月20前完成。 2.工程特点 本工程主要特点是施工位置为医院主配电室,施工难度、协调配合量大,一定程度上增加了施工难度,针对这些特点我公司精心组织,合理安排,安安全全完成工程任务。 3. 施工特点 针对工程的施工工期、质量目标、项目管理架构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工、推广新技术等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。 三、总体目标 1.质量目标 我公司本着“追求质量卓越、信守合同承诺、保持过程受控、交付满意工程”的质量方针,切实按照《电气装置安装工程施工及

验收规范》的有关规定,严把每道工序的质量关,精心组织、严格管理,创出精品。我们的质量目标是:分项工程合格率100%,客户满意率合格率100%,严格控制质量、工期、安全、如期完成工程。 2.工期目标 我们将加大投入,精心组织施工,将工期尽量缩短,并按照合同中的约定,立即进行施工人员和机械的准备,确保在最短的时间内完成本工程施工任务。 3.安全目标 安全生产目标:在本工程施工中,我公司将严格贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵守国家和公司的各项规定,组织施工,创立安全生产、标准化现场。制定本项目各工序、工种的安全施工方案。 4.文明施工目标 我公司将严格按关于文明施工管理条例和公司相关工程项目综合管理达标规定、电力行业管理规定进行现场文明施工管理,场内各种材料堆码成垛,实行无垃圾管理,保持场容环境卫生,创公司文明施工现场。为建设单位用户提供一流服务;同建设单位保持良好的合作关系。 四、施工前期准备

主变压器安装施工方案

1. 工程概况 1.聚明330kV汇集站4#主变扩建工程扩建主变压器1台,变压器容量360000KVA,生产厂家为江苏华鹏变压器厂。 1.2施工内容 变压器就位及附件安装 2. 施工依据 2.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010。 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.3-2002。 2.3《电气专业施工组织设计》。 2.4江苏华鹏变压器厂产品说明书、技术资料等。 2.5工程建设标准强制性条文(电力工程部分)建标[2006]102号 3. 施工准备工作 3.1按照出厂技术文件和有关标准,了解变压器主体及组件结构,制定安装程序和施工方案。 3.2施工人员应熟悉施工图纸,必须经安全技术措施交底,并有记录。 3.3施工用工器具、材料必须齐全、完好,应安全可靠,并由专人进行保管。 3.4对到货的变压器进行检查,型号、附件、备品备件符合设计要求;变压器外观无变形、撞痕,铭牌正确。 3.5土建方面主变压器基础等已施工完毕,并办理交接验收手续交付安装。 4. 施工程序和施工方法 1)安装工序流程图:

到货验收 保管本体残油检验 注油排氮 套管升高座CT 气体继电器测温装置释压器试验 附件清理 清洗散热器检查 滤油工序 详见滤油工序流程 芯部 器身 检查 附件安装 真空注油 热油循环补油及油的静置 整体试验 变压器电气试验 拖运及就位 详见运输工序工序流程 准备工作 资料的填写与整理 后期安装清洁 收尾 2) 施工前的准备: 必须了解变压器制造厂文件,掌握变压器器身重,油重,上节油箱重 等技术参数,填入变压器技术参数表中。 组织全体参加变压器安装的工作人员认真学习公司批准的变压器安装 安全技术措施和国家有关变压器的施工及验收规范。

变压器防护方案范文

变压器安全防护方案 1、工程概况 工程名称:佛山市三水区宝盈假日蓝湾酒店 工程地址:佛山市三水区迳口华侨经济区中心区15号之一 建设单位:佛山市宝盈房地产开发有限公司 施工单位:吴川市建筑安装工程公司 监理单位:佛山市南盛建设监理有限公司 2、现场概况: 本工程为商务式酒店,地下一层,地上五层,其中包括地下室以及商务酒店。施工场区为基坑的西侧和北侧南侧,在基坑的北侧有1台变压器,施工风险评估定为重大危险源,为避免卸运物品及高空作业时对变压器及电线造成坡坏,进而产生安全事故,需加以防护。 3、施工思路 变压器距离建筑物北侧有1台变压器,变压器的电标顶距地高9米,变压器距槽边12米。将施工现场电线全部防护。防护采用毛竹篙竹搭防护架,顶部防砸棚用排栅竹匝两层,四周挂满篙竹笆围护。并在醒目处贴警示牌写“高压危险”。 4、技术要求 1、搭设材料 1)根据现场实际情况,用毛竹搭设防护架,其中毛竹小头直径不小于60mm,大头直径不大于100mm,长度不小于6m。毛竹杆不得腐朽,表面无虫眼。 2)绑扎篙竹用匝蔑绑牢,主立杆毛竹用镀锌钢丝。 3)围护材料采用篙竹笆进行全封闭。

5、施工顺序 确定立杆位置、放线→挖立杆坑→竖立杆→绑大横杆→绑剪刀撑等→挂密目网→安装警示标志。 6、搭设技术要求。 1)防护架采用单排架杆搭设。立杆间距10cm,水平杆步距10cm,第一步扫地杆距地0.3m。防砸棚距变压器距离不小于2m。设两道防砸棚,第一道防砸棚采用篙竹满铺,长度约6m,篙竹搭设前距端部80mm处用匝蔑并排与主立杆缠绕3圈,绑扎牢固,第二道防砸棚同第一道,两道防护间距为50cm,上部挂设警示标识牌。 2)立杆基础为孔径200mm,孔深500mm混凝土墩,混凝土要振捣密实,主立杆埋入混凝土墩深度不小于400mm。立杆埋入部分要做防腐处理,混凝土墩上口小,下口大。 3)防护架应牢固稳定具有抗风能力。 4)主立杆坑:挖直径200mm,深500mm的坑,坑底直径稍大于坑口直径,坑内采用C15混凝土填筑,埋设稳固。 5)扫地杆:防护架搭设高度较小,在主立杆底部加绑扫地杆。 6)竖立杆:先竖两端头的立杆,再立中间主立杆。主立杆竖好后,应纵成行。 7)横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,既不能朝变压器面也不能背变压器面,以保证大横杆能与立杆接触良好。 8)绑大横杆:防护架两端大横杆的大头应朝外。绑扎第一步架的大横杆时,应检查立杆是否埋正、埋牢。 9)架子的大横杆大头朝向应相反,以增强防护架的整体稳定。小横杆要绑在大横杆上,相邻的两根小横杆的大小头应相反放置。小横杆绑在立杆 上,上下相邻的两排小横杆应绑在立杆的不同侧面。小横杆伸出立杆部 长度不得小于300mm。