交底作业项目:电缆敷设及二次接线

交底内容:

1、现场作业准备及布置

(1)工程技术人员应根据电缆盘的重量配置吊车、吊绳,并根据电缆盘的重量配置电缆放线架。

(2)电缆隧道需采用临时照明作业时,必须使用36v以下照明设备,且导线不应有破损。

(3)临时打开的电缆沟盖、孔洞应设立警示牌、围栏。

(4)根据电缆盘的重量和电缆盘中心孔直径选择放线支架的钢轴,放线支架必须牢固、平稳、无晃动,严禁使用道木搭设支架,防止电缆盘翻到造成伤人事故的发生。

(5)现场技术人员负责人应向所有参加施工作业人员进行安全技术交底,指明作业过程中的危险点,布置作业时的安全防范措施,接受交底人员必须在交底记录上签字。

(6)按作业项目区域定置平面图要求进行施工作业现场布置。

(7)安装负责人、技术负责人、安全员、质检员、起重负责人、工器具管理员、安装人员等特种作业或特殊作业人员持证上岗。

(8)吊车、电焊机、砂轮锯、弯管机、输送机、牵引机、环形滑车、转弯滑车、三角滑车、电缆防滑架、吊装机具、照明灯、电源箱、工作电源电缆、漏电保护器、钢丝绳等,以及一些消防设备,

主要机具及材料配置到位。

2、电缆装卸

(1)电缆卸车必须使用吊车进行,作业负责人应根据电缆轴的重量选择吊车和钢丝绳套,严禁使用跳板滚动卸车和在车上直接将电缆盘卸下。

(2)卸车时吊车必须支撑平稳,必须设专人指挥,其他作业人员不得随意指挥吊车司机,遇紧急情况时,任何人员有权发出停止作业信号。

(3)电缆运输车上的挂钩人员在挂钩前要将其他电缆盘用木楔等物品固定后方可起吊,车下人员在电缆盘吊移的过程中,严禁站在吊臂和电缆盘下方。

3、敷设及接线

(1)电缆敷设时应设专人统一指挥,指挥人员指挥信号应明确、传达到位。

(2)敷设人员戴好安全帽、手套,严禁穿塑料底鞋,必须听从统一口令,用力均匀协调。

(3)拖拽人员应集中精力,要注意脚下的设备基础、电缆沟支撑物、土堆等,避免绊倒摔伤。在电缆层内作业时,动作应轻缓,防止电缆支架划伤身体。

(4)拐角处施工人员应站在电缆外侧,避免电缆突然带紧将作业人员绊倒。

(5)电缆通过孔洞时,出口侧的人员不得在正面接引,避免电缆伤及面部。

(6)操作电缆盘人员要时刻注意电缆盘有无倾斜现象,特别是电缆盘上剩下几圈时,应防止电缆突然蹦出伤人。

(7)高压电缆敷设过程中必须设专人巡视,应采用一机一人的方式敷设,施工前作业人员应时刻保证通信畅通,在拐弯处应有专人看护,防止电缆脱离滚轮,避免出现电

缆被压、磕碰及其他机械损伤等现象发生。

(8)高压电缆敷设采用人力敷设时,作业人员应听从指挥统一行动,抬电缆行走时要注意脚下,放电缆时要协调一致同时下放,避免扭腰砸脚和磕坏电缆外绝缘。

(9)临时打开的沟盖、孔洞应设立警示牌、围栏,每天完工后应立即封闭。

交底人签名:

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电缆敷设及二次接线施工方案

编号:AQ-JS-04008 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆敷设及二次接线施工方案Cable laying and secondary wiring construction scheme

电缆敷设及二次接线施工方案 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 概述 工程概况 包括光伏场区内、外建、构筑物包括与其配套的暖通、给排水、电照、消防、围墙等土建施工及光伏场区内支架、设备安装、调试工程。所有设备的卸车、保管。场外、内道路、升压站安装工程、场内外集电线路(含光伏场区至升压站线路)、阵列基础、变配电基础、交通维护工程、支架、设备安装工程及其它工程土建建筑及安装工程施工,变电站、光伏区单体、分系统、整套启动调试等直到光伏电站全部带电运行 1.2施工依据 1.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50150-91) 1.2.2《电气装置安装工程盘、柜二次回路结线施工及验收规范》

(GB50171-92) 1.2.3《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 (GB50254-96) 施工安全执行标准 1.3.1《电力建设安全工作规程》DL5009.3-1997。 1.3.2《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408—91。 1.3.3中国电网公司颁发的:《安全生产工作规定》。 1.3.4《安全生产监督规定》。 1.3.5电网公司《变电站安健环设施标准》(Q/CSG10001-2004)。 1.3.6《电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施》。 二.施工前的准备 2.1施工的组织: 施工负责人:曹昌厚 施工技术负责人:王雪峰

电线、电缆敷设技术交底(最好)

电气电缆敷设安全技术交底 交底内容: 一.交底依据标准: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 二.交底范围 本安全技术交底适用于10kV及以下电气安装工程中的电力电缆敷设。 三.施工准备 1. 设备及材料要求: 1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.2 外观检查:包装完好,抽检的电缆绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。电缆外护层有明显标识和制造厂标; 1.3 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 1.4 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。密封良好,塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.5 电缆应在到达作业现场及电缆敷设前进行绝缘检测,绝缘测试应合格; 1.6 电缆桥架及型钢不应有明显锈蚀,电缆保护管管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2. 电缆敷设所需主要机具: 2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、麻绳、千斤顶。完好无损。 2.2绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.3无线电对讲机、手持扩音喇叭。 3.作业条件:

3.1土建工程应具备下列条件: 3.2预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 3.3电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 3.4电缆沿线桥架周围的影响电缆敷设的设施应拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 3.5放电缆用的电缆支架应搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 3.6直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 4.设备安装应具备下列条件: 4.1变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 4.2电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆保护管安装完毕,通路顺畅并检验合格。 四.作业工序 五.敷设电缆前准备工作: 5. 施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 6. 电缆敷设前进行绝缘摇测。 7.1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

直埋电缆敷设技术交底

附件:直埋电缆敷设分项技术交底 直埋电缆敷设 1、 2、设计标准: 1)电缆在站台、过轨、过路、排水沟、进出建筑物及上下杆时均穿管敷设。保护管长度应超出路基每侧各一米,站场内保护管可以超出轨枕0.5米,超出排水沟边0.5米。保护管材应有足够的机械强度,并满足使用

环境的要求。电缆敷设直线100米及接头、转弯、过路处应设电缆标桩。

2)贯通线直埋电缆埋深1米,上下铺沙均不小于100mm,盖板或砖超出电缆两侧各50mm;站场直埋电缆埋深不小于0.7米,上,下面应铺垫不小于130mm的沙或软土。且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧50mm。 3)埋于地下的保护管埋深不小于0.5m。与铁路交叉时,保护管顶部距路基面不应小于0.7m。与公路交叉时保护管顶部距路基面不应小于1米。4)在路基护坡内敷设的电缆保护管应至少距护坡表面0.3米。 5)电缆保护管应穿入站台灯基础里。 3、设备及材料要求: 1)所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。2)每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 3)电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 4)各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 5)其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。

4、主要机具: 1)电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2)绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 3)无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 5、作业条件: 1)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 3)电缆沿线照明照度满足施工要求。 4)直埋电缆沟设计要求挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 5)施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 6)电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。3~10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。

电缆敷设接线施工方案

大唐双鸭山热电有限公司 2X200MW锅炉烟气脱硝改造 工程 电缆敷设(电气)施工方案 编写: 审核: 批准:

凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年04月02日

目录 1.工程概况和工程量 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2.1工程量 (3) 2.编制依据 (5) 3.作业前的条件和准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2作业人员配置、资格 (5) 3.3 作业工机具及仪器仪表 (6) 3.4材料和设备 (7) 3.5安全器具 (7) 3.6工序交接 (7) 3.7其他 (7) 4. 作业程序、方法 (8) 4.1施工方案 (8) 依据建筑专业给定的标高基准点,结合设计图纸测定出电缆桥架的各层标高,并标注在安装部位,依次进行电缆桥架及电缆保护管的安装作业。桥架安装完毕并验收合格后,具备电缆敷设条件。电缆敷设→电缆整理固定→校线→接线。电缆敷设及接线工作完成后,后续的电缆防火封堵工作相应展开。 (8) 4.2施工工艺流程 (8) 5.质量控制点的设置和质量通病预防 (21) 5.3作业过程中控制点设置 (21) 5.4 质量标准及要求 (22) ※5.5强制性条文 (22) 6.作业的安全要求和环境条件 (22) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (22) 6.1.1重大危险源监控(到位)级别 (22) 6.2环境条件 (23) 6.2.1重大危险源监控(到位)级别 (23) 6.3消防管理 (23) 6.4作业中应急处置预案 (23) 6.5 作业的安全基本要求及措施 (24) 6.6 现场文明施工要求 (24)

二次电缆敷设及接线施工方案

110kV桂花变电站扩建工程二次电缆敷设及接线施工方案 批准: 审核: 编写: 广州南方电力建设集团有限公司

日期:二00六年三月 概述: 为完善110KV桂花变电站二次电缆安装技术规范,使该站在二次电缆安装方面形成一个统一、规范的标准,特制定本规定。 一、准备工作 1、检查设计图纸、二次电缆清册是否齐备。 2、熟悉设计图纸、二次电缆清册,弄清每条电缆的作用。 3、打印好电缆牌,电缆牌要求:采用广电集团新的标识牌样,电脑打印。写明电缆 编号、规格、起点和终点。具体规格如下: 编号:1SYH —111 起点:10KV# 1PT柜 终点:公用柜 规格:ZF—KVVP2/22 —14X 2. 5 4、现场检查,施工现场应满足以下条件: (a) 、所有电缆沟土建应已结束,电缆沟盖板应完整齐全,排水畅通。 (b) 、电缆竖井、电缆层的电缆支架已全部按图施工完毕。 (c) 、施工道路畅通无阻,杂物清理干净。 5、施工工器具的准备工作全面。 二、电缆支架的制作安装 1、钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷变、毛刺。 2、支架应焊接牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计的偏差不应大 于5mm。 3、金属电缆支架必须进行防腐处理,先涂防腐漆,再涂银漆

4、电缆支架应该安装牢固,横平竖直,各支架的同层横档应在同一水平面上,其高 低偏差不应大于5mm。 5、电缆支架全长均应有良好的接地。 三、电缆管的加工及敷设 1、电缆管不应有穿孔、裂纹和显著的凹凸不平,内壁光滑,金属管不应有锈蚀,硬 塑料管不能用在过高或过低的场所,其机械强度要满足要求。 2、电缆加工关口无毛刺和尖锐棱角,制弯后不应有裂缝和显著的凹凸现象,其偏差 不应大于外径的10 %。 3、电缆管敷设安装牢固,支持点不应超过3米,PVC管长度超过30米时要加伸 缩节。 4、电缆管的联接应牢固,密封应良好。金属电缆管不宜直接对接,PVC管联 接插入深度应为管径的1.1 ~ 1.8倍,并保证牢固以及密封良好。 5、金属电缆管应有良好的接地,金属电缆管应涂防腐漆,再涂银漆。 6、金属电缆管应全部安装敷设并固定完毕后,才能穿电缆禁止穿完电缆后才做弯管 和焊接的工作。 四、电缆的敷设 1、检查电缆的型号、规格长度是否符合设计的要求。 2、合理选择电缆放线线架和钢轴,其机械强度应满足电缆盘的重量。 3、施工负责人应明确电缆清册的内容,根据设计要求合理安排各种电缆规格的敷 设,按顺序、长度和数量进行施工。 4、工作负责人要熟识施工路径、各种保护屏等电气设备准确位置,并向施工人员作 技术交代、任务清楚,分配每个人所负责的位置。 5、敷设电缆时电缆应从电缆放线盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖 拉,使电缆破损。 6、敷设电缆时要做好临时标识,写上编号和起止点

电缆敷设技术交底

13.1电缆敷设 13.1.1施工准备 13.1.1.1 技术准备 1.施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行安全、技术交底。 2. 施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆线路牵引计算。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 3. 电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验 (1) 1kV以下电缆,用1kV兆欧表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 (2) 6kV~10kV电缆应做耐压或泄露电流试验,应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150)和当地供电部门的规定。 (3) 施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。 (4) 多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,防止电缆的交叉和混乱。 4. 冬期敷设电缆,当温度达不到要求时,应将电缆提前加温。加温可用两种方法:一种是室内加温,室温保持25℃,时间约为1~2昼夜;另一种方法是采用电流加热,方法是将电缆一端的线芯短路,并密封严密,另一端通入电流形成回路,使电缆本身加热。电缆加热时,电缆表面的温度不应超过下列数值:3kV及以下电缆40℃、6kV~10kV电缆35℃。加热后,电缆应尽快敷设。 13.1.1.2 材料准备 1.所有电缆应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识;其规格型号及电压等级应符合设计要求。 2.每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。 3.电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。 4. 电缆的其他附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬脂酸、白布带、电缆头附件等均应符合要求。 5.各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 13.1.1.3机具准备 1.手动工具:电工工具、钢锯、手锤、扳手。 2. 电动工具:电气焊机具。 3. 测试器具:兆欧表、皮尺。 4. 其他工具:人字梯、可升降支架及轴杠、电缆滚轮、转向导轮、倒链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶、电缆牵引头、电缆钢丝网套、手持通话对讲设备等。 13.1.1.4作业条件 1.作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2) 与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 (3) 电缆安装前,土建工作应具备下列条件:

电气电缆敷设安全技术交底

编号:AQ-GL-01902 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气电缆敷设安全技术交底 Technical disclosure of safety of electrical cable laying

电气电缆敷设安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 交底内容: 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 3)设置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。 4)使用扳手时,不准套上管子。 2.电缆施工应注意的安全事项 1)挖掘电缆沟前应了解地下设施埋设情况,并应采取措施防止损坏地下设施或发生触电事故。 2)敷设电缆前,应将电缆盘架设稳固,并将电缆盘上凸出的钉子等拔掉,以防转动时损伤人员。 3)人力施放电缆时,每人所承担的重量不得超过35kg。所有

人员均应站在电缆的同一侧,在拐弯处应站在拐弯处的外侧。往地下放电缆时,应按先后顺序轻轻放下,不得乱放。 4)施放电缆时,不得在易坍塌的沟边0.5m以内行走。在墙洞、沟口、管口及隔层等处施放电缆时,人员应距洞口处1m以上。 5)剥除电缆麻皮、铠装时应带手套、口罩,防止沥青中毒。 6)在腐蚀环境中敷设电缆时,电缆不宜做中间接头。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

电缆敷设及接线施工方案.

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况及主要工程量 (1) 3、施工进度计划 (2) 4、作业准备及机具、材料、人员配置 (2) 5、作业步骤及质量标准 (5) 6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (15) 7、安全施工技术措施 (20) 8、文明施工措施 (23) 9、环境保护措施 (24) 10、保证建设标准强制性条文落实的具体措施 (24)

1、编制依据 1.1 《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号 1.2 《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 1.3 《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 1.4 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17-2002 1.5 国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 1.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005) 1.7 《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 1.8 重庆电力建设总公司企业管理标准《安全质量环境管理程序文件E版》。2012版1.9 万峰湖220kV变电站新建工程设计施工图 1.10 万峰湖220kV变电站新建工程施工组织设计 2、工程概况及主要工程量 2.1 工程概况: 万峰湖220kV变电站新建工程二次电缆共敷设电缆约56 公里,具体施工包括保护管制作安装,电缆支架制作、安装、低压动力电缆、控制保护电缆、远动部分电缆敷设和接线校线等。 2.2 主要工程量:

3、施工进度计划 根据现场实际和土建进度,本项目安排于如下: 4、作业准备及机具、材料、人员配置 4.1 作业准备: 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握电缆支架制作安装、电缆施放及接线的施工特点,施工方法和工艺要求。 4.2 人员准备: 4.3 技术准备: 4.3.1 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握本工程电缆施工的特点,施工方法和工艺要求; 4.3.2 技术人员和电缆敷设组长应按系统接线图、原理图、盘内图、端子排接线图,核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数; 4.3.3 电缆始末端的设备应编上号,写上名称,以利施工; 4.3.4 熟悉电缆敷设路径和设备安装位置,便于保护管的安装; 4.3.5 以上的工作做完后,即可按敷设顺序(先敷设集中的,再敷设分散的,然后敷设短的),另编清单,复印数份,供实际敷设时使用。清单内列齐美观,避免交叉重叠,因此

电缆敷设及接线施工方案

电缆敷设及接线施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 1、编制依据 (1) 6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (15)

1、编制依据 《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号 《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005) 《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 重庆电力建设总公司企业管理标准《安全质量环境管理程序文件E版》。2012版 万峰湖220kV变电站新建工程设计施工图 万峰湖220kV变电站新建工程施工组织设计 2、工程概况及主要工程量 工程概况: 万峰湖220kV变电站新建工程二次电缆共敷设电缆约56 公里,具体施工包括保护管制作安装,电缆支架制作、安装、低压动力电缆、控制保护电缆、远动部分电缆敷设和接线校线等。 主要工程量:

3、施工进度计划 根据现场实际和土建进度,本项目安排于如下: 4、作业准备及机具、材料、人员配置 作业准备: 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握电缆支架制作安装、电缆施放及接线的施工特点,施工方法和工艺要求。 人员准备: 技术准备: 4.3.1 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握本工程电缆施工的特点,施工方法和工艺要求; 4.3.2 技术人员和电缆敷设组长应按系统接线图、原理图、盘内图、端子排接线图,核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数; 4.3.3 电缆始末端的设备应编上号,写上名称,以利施工; 4.3.4 熟悉电缆敷设路径和设备安装位置,便于保护管的安装;

电缆敷设及二次接线施工方案(一)

电缆敷设及二次接线施工方案(一) 概述工程概况包括光伏场区内、外建、构筑物包括与其配套的暖通、给排水、电照、消防、围墙等土建施工及光伏场区内支架、设备安装、调试工程。所有设备的卸车、保管。场外、内道路、升压站安装工程、场内外集电线路(含光伏场区至升压站线路)、阵列基础、变配电基础、交通维护工程、支架、设备安装工程及其它工程土建建筑及安装工程施工,变电站、光伏区单体、分系统、整套启动调试等直到光伏电站全部带电运行1.2施工依据1.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)1.2.2《电气装置安装工程盘、柜二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92)1.2.3《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)施工安全执行标准1.3.1《电力建设安全工作规程》DL5009.3-1997。1.3.2《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408—91。1.3.3中国电网公司颁发的:《安全生产工作规定》。1.3.4《安全生产监督规定》。1.3.5电网公司《变电站安健环设施标准》(Q/CSG10001-2004)。1.3.6《电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施》。二.施工前的准备2.1施工的组织:施工负责人:曹昌厚施工技术负责人:王雪峰施工安全负责人:陈春强2.2施工机具准备:序号工器具名称数量状况1焊机及焊接工具一套良好2手电钻二把良好3绝缘电阻测试仪一台良好4万用表两块良好5步话机四套良好6二次接线工具十套良好7放线架两套良好8电缆卡钳一把良好2.3施工条件准备:2.3.1对全体工作人员进行施工前的安全教育,学习

二次电缆敷设接线作业指导书

二次电缆敷设接线作业 指导书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

二次电缆敷设、接线作业指导书 1目的 规范二次接线行为,确保二次电缆敷设,接线质量符合规范要求。 2适用范围 本指导书适用于变电站中二次电缆敷设、接线和配套。二次电缆敷设、接线验收亦可参照使用。 3引用文件 GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 4 人员资质、职责及权限 人员资质 工作人员需是专业从事二次接线人员并通过技能资格审查。 职责及权限: 4.2.1施工负责人:组织得当,工作分工明确,对安全\质量负责。 4.2.2指定专人做好记录,确保记录真实、准确、齐整。 4.2.3监护人:按安规要求对工作班成员的安全进行监护,并熟悉二次接线工作程序及二次回路。 5工艺和作业要求(包括质量标准) 安全措施及工作票: 5.1.1严格执行《电业工作安全规程》。 5.1.2严格履行工作票和施工作业管理制度,认真办理,仔细检查、验证工作票。 施工现场二次电缆敷设、接线流程图。 详见附录A。 施工前的准备工作: 5.3.1技术准备: 5.3.1.1认真校对图纸、会审记录、设计变更等有关设计修改的内容,及时反映在图纸上。5.3.1.2按正确图纸核对电缆清册,熟悉电缆走径。 5.3.1.3检查、核对所供电缆型号、芯数、截面、绝缘等级是否符合设计和施工要求,对

5.3.1.4认真校对电缆二次安装接线图与二次展开图的正确性保证二次接线正确。 5.3.1.5合理安排配置各施工小组负责人及工作人员,并进行质量标准和技术交底。

二次电缆的敷设及二次接线、配线: 5.5.1揭开电缆沟盖板,清理二次电缆敷设通道及设备区电缆管道,检查电缆沟电缆支架状况,检查电缆支架接地应良好。

电缆敷设作业安全技术交底

电缆敷设作业安全技术交底 1 范围 适用于10kV及以下建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘展无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建工程应具备下列条件: 2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。

2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 2.3.1.4 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 2.3.1.5 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 2.3.2.1 变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.2.2 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕,并检验合格。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: → → → 埋

电缆敷设及二次接线施工方案

一、概述 1.1工程概况 220kV新塘变电站#1高压室24面高压柜更换工程,本期装设#1 主变进线开关柜2面,10kV电容器开关柜4面,10kV馈线开关柜12 面,母线过过渡隔离柜各2面,站用变开关柜1面,站用变空柜1面,母线设备柜2面。本期10kV高压开关柜,采用由上海通用电气广电有限公司生产的移开式开关柜产品。 本期10kV高压开关柜二次部分保护装置采用四方继保电气有限公司生产的保护测控设备,装置安装在开关柜上。 本期二次施工工作量;敷设二次电缆约为 _千米。二次电缆接线涉及主控制室#1主变保护测控屏、10kVPT并列屏、#1高压室10kV各馈线开关柜、10kV IA段、10kV IB段母线设备以及四组电容器的二次部分等。为保证本期10kV高压开关柜的安装符合电气安装规范要求,确保施工安全和施工质量,特制定本《新塘变电站#1高压室10kV高压柜电缆敷设及二次接线施工方案》,便于现场施工中参照执行。 1.2施工依据 1.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91) 1.2.2《电气装置安装工程盘、柜二次回路结线施工及验收规范》 (GB50171-92) 1.2.3《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 1.2.4广州市电力工程设计院有限公司《220千伏新塘变电站24面高压柜

1.3施工安全执行标准 1.3.1《电力建设安全工作规程》DL 5009.3 —1997。 132《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL 408 —91。 1.3.3 中国南方电网公司颁发的:《安全生产工作规定》。 1.3.4《安全生产监督规定》。 1.3.5南方电网公司《变电站安健环设施标准》(Q/CSG 1 0001 —2004 ) 1.3.6《广东电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施》。 二.施工前的准备 2.1 施工的组织: 施工负责人:石建平 施工技术负责人:刘国勇 施工安全负责人:范太文 施工队长:王华波 施工人员:唐:勇、范毅、陈杰、蒋光荣、唐r刚等 2.2 施工机具准备:

电缆敷设二次施工组织设计(最终定稿)

电缆敷设二次施工案 为保证全厂电缆敷设及盘柜接线的工艺美观大,验收标准一致,特召集电建二公司和东北电建二公司的电气和热控专业的相关人员共同讨论,统一标准,主要围包括高低压电缆头制作、电气、热控盘柜的部接线工艺及相关标准。望各施工单位认真执行。 一、编制依据 1.1 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 1.2 电气装置安装工程《电缆线路施工及验收规》GB50168-92 1.3 电气装置安装工程《盘柜及二次回路接线施工及验收规》GB50171-92 1.4 《电力建设安全规程》 二、主要工器具、材料 斜口钳、尖嘴钳、钢丝钳、剥线钳、螺丝刀、扳手、汽油喷灯、手锯、压线钳、电缆勾刀、电烙铁、万用表、试灯、对讲机或、号头机、号头管、线鼻子、绑线、扎带、塑料带、粘胶带、电缆牌。 量具;钢卷尺(3米)、2500V摇表、500V摇表。 三、电缆敷设的一般要求 3.1电缆通道要畅通,电缆桥架施工完毕且经验收合格,电缆桥架上尖锐处、垂直转弯处要加胶皮并且固定。电缆沟道排水要良好,金属部分的防腐层完整。夹层、沟道等阴暗处照明要充足,通风良好 3.2核对电缆清册,应详细的对图纸进行审核,编制出完整的电缆敷设清册 3.3按电缆敷设的清册核对每次所用电缆的型号、电压、规格、长度,将

要用的电缆吊运至敷设现场 3.4电缆轴要架设到平稳的地,轴架强度与长度要与电缆盘重量和宽度相配合。电缆敷设前,每轴电缆必须进行绝缘测试并做好记录。 3.5电缆敷设时,要从电缆盘的上端引出,不要使电缆在支架上及地上摩擦拖拉,电缆不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤 3.6为了提高敷设电缆的质量,同一通道上的电缆要尽可能一次敷设完毕,并联使用的电力电缆其长度、型号、规格要相同 3.7电力电缆在终端头与中间接头附近要留有备用长度 3.8电缆进盘时,应先检查盘中电缆接线的具体位置,应保证电缆一次到接线位置,不使电缆在盘中产生交叉。电缆进入盘中的长度应保证电缆接线位置加上盘宽的长度,如不知具体的接线位置则电缆长度应保证盘高加盘宽 3.9电缆敷设时,不要损坏电缆沟、隧道、电缆井等的防水层。在带电区域敷设电缆,必须要有可靠的安全措施,如派专人进行监护,或在带电的盘挂警示牌,或用红塑料带将高压带电区围住,并办理工作票 3.10电缆敷设时要排列整齐、不宜交叉、敷设时要单根进行,边敷设边整理边固定绑扎,固定后再进行下一根电缆的敷设。并及时装设标识牌 3.11电缆的标识牌应符合下列要求: 3.11.1电缆标识牌上应明确注明电缆编号、型号、规格、长度及电缆的起点、终点;并联使用的电缆应有顺序号。标识牌的字迹应清晰不宜脱落;标识牌要在80g/㎡白色打印纸上黑色宋体四号字体打印,并用规格为55×20mm塑料袋封压,并统一用白色尼龙绳拴挂在电缆头的上部,且线绳长度应一致。

电缆敷设接线施工技术方案

电缆敷设接线施工技术方案 1.适用范围 本施工方案用于茂名分公司氢烃回收装置拆除还建工程仪表电器电缆敷设 2.编制依据 2.1、《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T3521-2007 2.2 、《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 2.3、《石油化工工程建设交工技术文件规定》SH3503-2007 2.4、《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH3543-2007 2.5、《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.工程概况 华粤华信消防报警装置和可燃气体及氢气体浓度检测报警安装,调试。 4.仪表主要工程量 信号电缆 接地电缆 补偿电缆电力电缆 5.施工工艺 5.1施工准备 5.1.1依据施工图纸、技术规范和施工组织设计编制施工技术方案。 5.1.2施工技术人员要认真审图,及时解决图纸中存在的问题。 5.1.3电缆敷设前,应检查电缆的规格、型号、长度是否符合设计要求,且外观良好,保护层 没有机械损伤。 5.1.4电缆敷设前,必须对电缆进行导通检查和绝缘测试,并按电缆盘号填写好电缆型号、长度 及绝缘测定记录。 5.1.5仪表电缆的绝缘电阻应用500V 直流兆欧表测量,其芯线之间、芯线对地的绝缘电阻值应大 于5M 欧姆,并按照要求做好记录。 5.1.6电缆敷设前要检查电缆桥架是否安装完毕、清扫干净。内部应平整、光洁、无毛刺,电 缆应先铺沙土。 5.1.7按照敷设顺序,测量电缆实际需要的长度,核对尺寸是否与设计相符。 5.2 电缆敷设及接线 5.2.1根据设计接线终端位置,电缆敷设先主后分,确定每根电缆的终点、起点及走向。电缆敷设 应根据工作量大小,计划需用人员。 5.2.2施工人员沿电缆敷设路线排列到位,拐弯处站在拐弯外侧,需挂安全带的地方必须挂好安全 带,由专人统一指挥,并停止在电缆桥架上空的吊装、焊接等作业。 5.2.3在放电缆过程中要有专人指挥,路线长的分段指挥,各段呼应,统一行动。 5.2.4电缆敷设时电缆从盘上端引出,不得扭曲、打结,防止受机械损伤。 5.2.5电缆在电缆槽内应排列整齐,避免交叉,敷设到位后绑扎固定。电缆在垂直电缆槽 内固定时,固定间距不能超过2M,且固定牢固。 5.2.6电缆在拐弯处不可绷太紧,应有一定的松驰度。 5.2.7电缆敷设完毕顶层电缆桥架要及时加好盖板,避免造成电缆的机械损伤和烧伤。并及时做好 电缆敷设记录。 5.2.8控制室仪表盘、控制箱内部接线,要尽量对敷设的电缆进行再次的导通试验与绝缘检查。

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安全技术交底(最新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安全技术交底(最新版)

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安全技术交 底(最新版) 导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容提要: 1.遵守公司的劳动纪律及安全准则,熟知一般安全事项及配电柜、箱安装技术操作规定。 2.工作前必须检查所用的工具、仪表,无问题才使用,工作中要戴好防护用品。 3.室内沿桥架或托盘敷设电缆,宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工时损伤电缆。 4.电缆两端头的门窗装好,并加锁,防止电缆丢失或损坏。 5.电缆桥架安装时,其下方不应有人停留。进入现场应戴好安全帽。 6.使用人字梯必须坚固,距梯脚40-60cm处要设拉绳,防止劈开。 7.使用单梯上端要绑牢,下端应有人扶持。 8.电气设备、电动工具要可靠的保护接地(接零)措施。

9.打眼时,要戴好防护眼镜,工作地点下方不得站人。 10.严格遵守施工组织设计规定,不准违章作业,在吊物下严禁站人或行走。 11.进入施工现场必须“两穿一戴”,即穿工作服、穿工作鞋、戴安全帽并系好下额带,作业面超过2米以上时必须佩带安全带。 12.按规定做好安全活动记录。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

环网电缆敷设技术交底

工程名称交底日期2014年月日 施工单位分项工程名称电缆敷设 交底提要环网电缆敷设 交底内容: 一、施工准备 A、技术准备 1. 施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审 批,并进行安全、技术交底。 2. 施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆线路牵引计算。 用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 3. 电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验 (1) 1kV以下电缆,用1kV兆欧表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 (2) 6kV~10kV电缆应做耐压或泄露电流试验,应符合现行国家标准《电气装置安装工 程电气设备交接试验标准》(GB 50150)和当地供电部门的规定。 (3) 施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符 合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。 (4) 多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或 图的形式画出来,防止电缆的交叉和混乱。 B、材料准备 1. 所有电缆应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识;其规格型号及电压等 级应符合设计要求。 2. 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无 损。 3. 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑 料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。 4. 电缆的其他附属材料:电缆盖板、电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬脂酸、白布 带、电缆头附件等均应符合要求。 5.各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 C、机具准备 1. 手动工具:电工工具、钢锯、手锤、扳手。 2. 电动工具:电气焊机具。 3. 测试器具:兆欧表、皮尺。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

电缆桥架安装及电缆敷设接线施工方案

电缆桥架安装、电缆敷设接线施工方案 一.工程概况及工程量 1.1.工程概况 1.1.1 工程概况 本工程为漯河卓智新型包装有限公司纸板生产线总长为90米,总电源有配电室到四个分电箱,再有分电箱到控制箱,控制箱到十八台设备。电缆桥架、支架预制安装及电缆敷设。 1.1.2 工程量 内容如下表所示。 二、设备电缆部分 YJV-3*95+2*50 3×95+2×50 规格/长度5.2mm适用电缆截面70-120mm2φ3.0/1.5 φ3.5/1.75 φ2.5/1.25 YJV-3*240+1*120 规格/长度4.3mm适用电缆截面150-240mm2 3×240+1×120 φ50/25 YJV-3*150+1*95 规格/长度4.3mm适用电缆截面150-240mm2 3×150+1×70 YJV-3*120+1*70 3×120+1×70 规格/长度4.2mm适用电缆截面70-120mm2 YJV22-4*25 4×25米150个2套2 米6米6米12 米140套2个2 米3 个130套2个2米80个2套2米50个3 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 正泰1KV五芯指套 正泰DRS(ZRG)-1KV系列阻燃热缩套管 正泰DRS(ZRG)-1KV系列阻燃热缩套管 正泰DRS(ZRG)-1KV系列阻燃热缩套管 交联聚乙烯护套电缆 正泰1KV四芯指套 终端接头 正泰DRS(ZRG)-1KV系列阻燃热缩套管 交联聚乙烯护套电缆 正泰1KV四芯指套 终端接头 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 正泰1KV四芯指套 交联聚乙烯铠装护套电缆 终端接头

正泰1KV四芯指套规格/长度4.1mm适用电缆截面25-50mm2 KVVP-3*1.5 YJV-3*150+1*95 规格/长度4.3mm适用电缆截面150-240mm2 3×150+1×70 φ3.5/1.75 KVVP-7*1.5 YJV-4*16 YJV-4*10 4×10 YJV-3*6 YJV-3*2.5 YJV-4*16 4×16 YJV-4*10 YJV-3*6 BV-16m㎡黄绿双色 KVVP-7*1.5 YJV-4*4 KVVP-4*1.5 YJV-3*2.5 YJV-3*50+1*25 3×50+1×25 规格/长度4.1mm适用电缆截面25-50mm2 KVVP-19*1 KVVP-5*1.5 KVVP-7*1.5 KVVP-3*1.5 KVVP-3*1.5 YJV-3*70+1*35 3×70+1×35 规格/长度4.2mm适用电缆截面70-120mm2 KVVP-24*1 KVVP-3*1.5 KVVP-19*1 YJV-4*4 YJV-3*95+1*50 3×95+1×50 规格/长度4.2mm适用电缆截面70-120mm2 KVVP-7*1.5 YJV-4*6 YJV-4*10 YJV-3*70+1*35 3×70+1×35 规格/长度4.2mm适用电缆截面70-120mm2 KVVP-4*1.5 YJV-5*16套3米90米45套2个2 米6 米100米80米80套2米60米80米60套4米80米50米40米30米45米40米35米55套3个3米70米160米50米280米150米40套2个2米210米200米120米280米80套3个3米290米110米80米40套3个3米360米300 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆 正泰1KV四芯指套 终端接头 正泰DRS(ZRG)-1KV系列阻燃热缩套管 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 铜芯绝缘电线 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 正泰1KV四芯指套 护套编织屏蔽控制电缆 护套编织屏蔽控制电缆 护套编织屏蔽控制电缆 护套编织屏蔽控制电缆 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 正泰1KV四芯指套 护套编织屏蔽控制电缆 护套编织屏蔽控制电缆 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 正泰1KV四芯指套 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 正泰1KV四芯指套 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆

相关文档