一、过载整定计算

1、支线过载电流的计算:

现井下采用660V 电压,工作电流一般为1.15倍的功率,所以7.5KW 、17KW 、11.4KW 、30KW 、40KW 、55KW 、75KW 、90KW 的电机过载电流应为:

I Z ≥7.5×1.15=8.625A 整定值:9 I Z ≥11.4×1.15=13.11A 整定值:13

I Z ≥17×1.15=19.55A 整定值:20 0I Z ≥30×1.15=34.50A 整定值:36

I Z ≥40×1.15=46.00A 整定值:48 I Z ≥55×1.15=63.25A 整定值:64

I Z ≥75×1.15=86.25A 整定值:90 I Z ≥90×1.15=103.50A 整定值:108

2、干线过载电流的计算:

根据公式 I Z ≥1.1I e I e = P max =K x ΣP e K X =0.286+0.714*

I e ——额定电流,A 。

I Z ——过载整定电流,A 。

P max ——有用功率,KW 。

Ue ——额定电压,KV 。

COS αjp ——加权功率因素,(掘进工作面是0.6,普采工作面是0.6-0.7) K x ——需用系数。

ΣP e ——电动机额定功率之和。

Pe.max ——最大容量的电动机额定功率。

二、一次侧短路电流高压侧

采区变电所进线短路电流3d I 计算

从中央变电所到采区变电所200090322-?-MYJV ,查表得km /226.0r 0Ω=,Pe .max

∑Pe Pmax 3UeCOS αjp

km /06.0x 0Ω= Ω=?==452.02226.00l r R 采

Ω=?==12.0206.00l x X

Ω=+=+=∑53255.008055.0452.0R R R 采

Ω=+=+=∑147.0027.012.0X X X 采

Ω=+=∑+∑=∑5525.0147.053255.02222X R Z

A Z V I 97.10855525

.0212002ar2)2(d3=?=∑= 三、二次侧短路电流低压侧

1#变压器二次出口端的短路电流)(21

d I 各元件阻抗计算

(1)系统电抗因为变压器二次侧空载电压V V 1200ar =,

井下主变电所短路容量为50MVA ,

Ω===0288.050)2.1(2

br 2ar '

MVA KV S V X sy

(2)高压电缆阻抗

由35KV 变电站至井下中央变电所高压铠装电缆450120342-?-MJYV ,变压器变比75.82.1/5.10k sc ==V KV ,查得km 179.0r 0Ω=,km 06.0x 0Ω=

求得折合到低压测的电阻R 和电抗X

Ω=?==001052.075

.8km 45.0179.022sc 01,1K L R R t Ω=?==001567.075

.8km 206.022sc 01,1K L X X t (3)变压器阻抗

得变压器KBSGZY-1000/10/1140,%6=S K ,W P TN 7100=?

Ω=?==0864.01kv 2.106.022ar MVA

S V Z T S T )(υ

Ω=??=?=-01.0)12.1(101.7)(2322ar MVA

kv MW S V P R T NT T Ω=-=-=0857.001.00864.02222T T T R Z X

Ω=+=+=∑011052.001.0001052

.011t T R R R , Ω=++=++=∑116067.00857.0001567

.00288.011t 'T X X X X , Ω=+=∑+∑=∑11659.0116067.0011052.02222X R Z

A Z V I 24.514611659

.0212002ar2)2(d1=?=∑= 其他计算过程计算与上相似,不再累述。所得数据表现在井下供电图中。

电机转矩 功率 转速 电压 电流之间的关系及计算公式

电机转矩、功率、转速之间的关系及计算公式 电动机输出转矩: 使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。机械元件在转矩作用下都会产生 一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩。 转矩与功率及转速的关系:转矩(T)=9550*功率(P)/转速(n)? 即:T=9550P/n—公式【1】由此可推导出: 转矩=9550*功率/转速《===》功率=转速*转矩/9550,即P=Tn/9550——公式【2】 方程式中: P—功率的单位(kW); n—转速的单位(r/min); T—转矩的单位(N.m); 9550是计算系数。 电机扭矩计算公式 T=9550P/n 是如何计算的呢? 分析: 功率=力*速度即 P=F*V---————公式【3】 转矩(T)=扭力(F)*作用半径(R) 推出F=T/R---——公式【4】 线速度(V)=2πR*每秒转速(n秒)=2πR*每分转速(n分)/60=πR*n分/30---——公式【5】 将公式【4】、【5】代入公式【3】得: P=F*V=T/R*πR*n分/30 =π/30*T*n分 -----P=功率单位W, T=转矩单位N.m, n分=每分钟转速单位转/分钟 如果将P的单位换成KW,那么就是如下公式: P*1000=π/30*T*n 30000/π*P=T*n 30000/3.1415926*P=T*n 9549.297*P=T*n 这就是为什么会有功率和转矩*转速之间有个9550的系数关系。。。 电动机转矩、转速、电压、电流之间的关系 由于电功率P=电压U*电流I,即 P=UI————公式【6】 由于公式【2】中的功率P的单位为kw,而电压U的单位是V,电流I的单位是A,而UI乘积的单位是V.A,即w,所以将公式【6】代入到公式【2】中时,UI需要除以1000以统一单位。则: P=Tn/9550=UI/1000————公式【7】 ==》Tn/9.55=UI————公式【8】 ==》T=9.55UI/n————公式【9】 ==》U=Tn/9.55I————公式【10】 ==》I=9.55U/Tn————公式【11】 方程式【7】、【8】、【9】、【10】、【11】中: P—功率的单位(kW); n—转速的单位(r/min);

电机的启动电流怎么算

电机的启动电流怎么算 [ 标签:电机, 启动电流]ㄨ只④我不配2011-06-01 08:43 满意答案好评率:100% 电动机启动冲击电流,与负载性质(恒转矩、恒功率、通风机类)和启动方式(直接启动、自藕降压启动、星三角、延边三角、频敏变阻、变频启动)有关。 通常,以星三角启动380/3交流异步电动机为例,可以这样估算: 110KW电动机,额定工作电流约200A(也可以按功率的2倍估算), 直接启动时,电流按6倍额定电流估算,约1200A; 星三角启动时,启动电流为直接启动方式时的1/3,则为400A。 200KW电动机的断路器开关额定电流选多大 三相异步电机额定电流的估算: 额电电压~660V I≈ ~380V I≈2P ~220V I≈ P-电动机额定功率KW 主开关电流选择:主开关额定电流=设备额定电流(分支额定电流总和)*~ 既(200*2)*=520A选型时选600A

11千瓦电动机启动热过载电流是多少 11千瓦电动机启动热过载电流是多少 匿名提问 2009-08-24 09:54:43 发布 工程学术 2个回答 oncsqufpi| 2009-08-24 09:54:53 有0人认为这个回答不错 | 有0人认为这个回答没有帮助 根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘的系数~!

如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择电缆也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~! 一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。 25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。 70mm2和95mm2的电流容量是线径的倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上的系数 导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上 导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上 如果导线在以上三种情况都有的话先乘在乘或者直接打到也可以

各种电机电流计算方法

各种电机额定电流的计算 1、电机电流计算: 对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压 对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流 当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和 功率计算公式 p=根号3 UI乘功率因数是对的 用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流 三相的计算公式: P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W) 单相的计算公式: P=U×I×cosφ 空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的) 单相的不乘1.732(根号3) 空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。

经验公式为: 380V电压,每千瓦2A, 660V电压,每千瓦1.2A, 3000V电压,4千瓦1A, 6000V电压,8千瓦1A。 3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下电流=2.5*功率 2功率因数(用有功电量除以无功电量,求反正切值后再求正弦值)功率因数cosΦ=cosarctg(无功电量/有功电量) 视在功率S 有功功率P 无功功率Q 功率因数cosΦ 视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q 的平方)再开平方 而功率因数cosΦ=有功功率P/视在功率S 3、求有功功率、无功功率、功率因数的计算公式,请详细说明下。(变压器为单相变压器) 另外无功功率的降低会使有功功率也降低么?反之无功功率的升高也会使有功功率升高么? 答:有功功率=I*U*cosφ即额定电压乘额定电流再乘功率因数 单位为瓦或千瓦 无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏. I*U 为容量,单位为伏安或千伏安. 无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高. 4、什么叫无功功率?为什么叫无功?无功是什么意思?

三相电动机空载电流值计算方法和经验值

三相电动机空载电流值计算和经验值讲解 经验值:三相电动机的空载电流约1A/KW。 公式就有些复杂了:三相异步电动机空载运行时,定子三相绕组中通过的电流,称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。因此,空载电流可以认为都是无功电流。从这一观点来看,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。如果空载电流大,因定子绕组的导线截面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。但是,空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能。总之,空载电流是三相异步电动机的重要参数,它是鉴定电动机制造和修理质量的重要标准之一。在电动机的修理工作中,往往需要知道电动机损坏前的空载电流值,以便与修复后的空载电流值进行比较,从而判断修理质量的好坏。但是,在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注空载电流的额定数据,如果运行时没有留下空载电流数据,只可用计算方法来确定电动机的空载电流值。 (1)根据电动机的简化原理图推导出来的计算公式如下:

(图片丢失,见顶部网站链接) 式中 Io——电动机的空载电流,A; Ie——电动机的额定电流,A; cosφe——额定功率因数; φe——额定功率因数角; φst——起动功率因数角; tgφe——对应于角 P。的正切; tgφst——对应于角驴。。的正切; sinφst——对应于角 9。。的正弦; Kst——起动电流倍数,即起动电流与额定电流之比; KM——起动转矩倍数,即起动转矩与额定转矩之比。 此公式计算所需用的原始参数(产品目录的数据)太多,且不易获得;再就是计算麻烦、费时。所以,它在理论上讲是正确的.但在实用计算上很不方便,一般没有人用的。 (2)对大量试验数据的分析和统计,归纳出的实用近似公式:

电机电流计算

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数” 显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV 电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安

电机的耗电量的公式计算

电机的耗电量以以下的公式计算: 耗电度数=(根号3)X 电机线电压X 电机电流X 功率因数) X 用电小时数/1000 电机的额定功率是750W,采用星形接法,接在三相380伏的电源上,用变频器监测电流是1.1A;我又用钳形电流表进行测量,测得每相电流为1.1A,这就说明变频器和钳形电流表测得的电流是一致的。 因为电机是星形接法,线电压是相电压的倍,线电流等于相电流,电机实际消耗的功率:380×× = 724 W,这样电机实际消耗的功率就接近于电机的额定功率。 如果电机是三角形接法,线电压等于相电压,线电流是相电流的倍,电机实际消耗功率的计算是一样的。 这就说明:三相交流电机实际消耗的功率就等于线电压× 线电流。 电机额定功率为450kW,功率因数为,电机效率为%,现运行中发现电流为40A,电压为6000V,那么怎么正确计算电机的各项功率以及电机有功及无功的损耗

高压电机一般为三相电机. 视在功率=×6000×40= 有功功率=×6000×40×= 无功功率=(视在功率平方减有功功率平方开根二次方) 有功损耗=有功功率×%)=×= 无功损耗=无功功率×%)=×= 注明:电机不运行于额定状况,效率及功率因数是有偏差的,上述数值只能为理论值,可能与实际会有点小偏差。 因为铭牌上所标的额定功率是电机能输出的机械功率, 所以不等于电压和电流的乘积 就象一个10KW的电动机,他能输出的机械功率是10KW,但它所消耗的电功率要大于10KW, 三相电动机的功率计算公式: P=*U*I*cosΦ . 三相异步电动机功率因数 异步电动机的功率因数不是一个定数,它与制造的质量有关,还与负载率的大小有关。为了节约电能,国家强制要求电机产品提高功率因数,由原来的到提高到了现在的到,但负载率就是使用

电机的额定电流计算法

电机的额定电流计算法 22KW×2÷1.732≈25.4A 已知三相电动机容量,求其额定电流口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。说明:(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6k电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为k,电流单位为A,此点一定要注意。用口诀计算常用380电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38k数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6k电动机,容量kW数又恰是6k数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c

电机电流计算

电机电流计算 1、功率=1.732×I×U×cosφ(三角形) 2、380V星型=3.5A/KW 3、380V角型=2.0 A/KW 4、660V角型=1.2 A/KW 电机在有时也根据级数不同电流不同,但已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 单相:I=P/(U*cosfi) 单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则:I=P/(0.22*0.8)=5.68P 注:I为单相电机电流、P为单相电机功率 P=3UI*功率因数U--相电压I--相电流 P=1.732UI*功率因数U--线电压I--线电流 Y型在工作时候功率因数一般以0.85计算 所以一般电机的电流差不多是2倍的功率(2Kw的电机就是4A,当然电压为380V时候的3相电机),单相的P=UI*功率因数

380V电机电流计算

电机 Pe(KW)Ue(V)COSφ效率%Ie(A)电机 Pe(KW)Ue(V)COSφ效率%Ie(A) 0.373800.730.735 1.05 453800.860.94284.40 0.553800.730.735 1.56 553800.860.946102.72 0.753800.760.796 1.88 753800.880.95136.31 1.13800.760.841 2.61 903800.880.95216 3.23 1.53800.770.853 3.47 1103800.890.954196.84 2.23800.810.867 4.76 1323800.890.956235.72 33800.820.877 6.34 1603800.890.958285.12 43800.820.8868.37 2003800.900.96351.71 5.53800.830.89611.24 2203800.900.9638 6.88 7.53800.840.90415.01 2503800.900.96439.64 113800.850.91421.51 2803800.900.96492.39 153800.860.92128.77 3153800.900.96553.94 18.53800.860.92635.30 3553800.890.96631.30 223800.860.9341.79 4003800.880.97711.99 303800.860.93656.63 4503800.880.97800.99 373800.860.93969.62 0.553800.5950.825 1.70

电机常用计算公式及说明

电机电流计算: 对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压 对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相B相C相之 间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流 当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。三个绕组的尾线相连接, 电势为零,所以绕组的电压是220伏 当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。绕组是直接接380的,导 线的电流是两个绕组电流的矢量之和 功率计算公式p=根号三UI乘功率因数是对的 用一个钳式电流表卡在ABC任意一个线上测到都是线电流 极对数与扭矩的关系 n=60f/p n: 电机转速60 : 60秒f: 我国电流采用50Hz p: 电机极对数1对 极对数电机转速:3000转/分;2对极对数电机转速:60X 50/2=1500 转/分 在输出功率不变的情况下,电机的极对数越多,电机的转速就越低,但它的扭 矩就越大。所以在选用电机时,考虑负载需要多大的起动扭距。 异步电机的转速n=(60f/p)x (1 -s),主要与频率和极数有关。 直流电机的转速与极数无关,他的转速主要与电枢的电压、磁通量、及电机的结构有 关。n=(电机电压-电枢电流*电枢电阻)/(电机结构常数*磁通)。 扭矩公式 T=9550*P输出功率/N转速 导线电阻计算公式: 铜线的电阻率p= 0.0172 , R = pX L/S (L =导线长度,单位:米,S =导线截面,单位:m m2) 磁通量的计算公式: B为磁感应强度,S为面积。已知高斯磁场定律为:①=BS 磁场强度的计算公式:H = N x I / Le 式中:H为磁场强度,单位为A/m; N为励磁线圈的匝数;I为励磁电流(测量值),单位位A;Le 为测试样品的有效磁路长度,单位为m 磁感应强度计算公式:B =①/ (N X Ae) B=F/IL u磁导率pi=3.14 B=uI/2R 式中:B为磁感应强度,单位为Wb/m A2;①为感应磁通(测量值),单位为Wb N为感应线圈的匝数;Ae为测试样品的有效截面积,单位为mA2o 感应电动势 1) E = n△①/ △ t (普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V), n:感应线圈匝数, △①/ △ t:磁通量的变化率} 磁通量变化率=磁通量变化量/时间磁通量变化量=变化后的磁通量-变化前的磁通量 2) E = BLV垂(切割磁感线运动){L:有效长度(m)} 3)Em= nBSw (交流发电机最大的感应电动势){

电机电流换算

0.37KW的三相异步电动机额定电流计算与实际有出入的问题。 2012-11-07 16:41开心小子2008|分类:工程技术科学|浏览1395次 比如0.37KW的三相异步电动机,功率因数取0.75,其额定电流算出来约等于0. 75,但是在选在与该电动机相匹配的西门子系列的电动机保护器时,为什么与0. 37KW的电机相匹配的保护器的电流是1.25,如果选择比1.25小的电流值,就会跳闸,这是怎么回事?本人入门不久,这个问题困扰我很久,请高人指教。不甚感谢! 分享到: 2012-11-07 17:31提问者采纳 电动机电流I=P/1.732*U* cosφ*η,按这个公式再算算,η约0.71(71%按经验估的)。 查了一下施耐德电机配合表中0.37kW电动机的额定电流是1.2A,看来功率因数和η取的还小了,要按电动机铭牌数据算,就能对的上了。 追问 电动机电流计算一般不是按照I=P/(1.732*U*cosφ)吗?那这个 “η”,又是什么参数?谢谢回答,呵呵 回答 η是电动机的效率,P是电动机的输出的有功功率,电动机还有损 耗,发热,所以输入电动机的功率是要大于输出功率的,η就是反 映电动机的效率的。 例1:电动机铭牌数据:Y801-4,0.55KW, 1.5A, 效率73%, 功率因数0.76 验算:I=P/1.732*U* cosφ*η=0.55/1.732*0.38*0.76*0.73=1.506A 约1.5A 例2:电动机铭牌数据:Y315L2-4,200KW, 362A, 效率94. 5%,功率因数0.89 验算:I=P/1.732*U* cosφ*η=200/1.732*0.38*0.89*0.945=361.3 A 追问 但是,我好像没怎么见过有标示“效率”这个参数的。我见过的都是 “功率因数”-cosφ,那这个“效率”是所有类型的电机都有啊,还是 只是某一类电机才有的呢?要是都有的话,是不是每次计算都得 加上这个“效率”项?谢谢高手! 回答 是的,都有,是很多人计算时都忽略了效率这个参数。你找台电 动机看看铭牌,上面就标有效率,国家推广节能电动机对电动机

电动机额定电流的速算速查

电动机额定电流的速算速查 1.电动机额定电流的对表速查 在实际工作中,往往由于电动机铭牌的损坏、丢失,或缺乏实用维修电工手册等资料,不能确切知道电动机的额定电流。现在使用"电动机配用断路器、熔断器、接触器、电子型电动机保护器及导线选用速查表",根据电动机的额定容量,即可查出所对应的额定电流。例如一台Y132M-4型7.5kW电动机,从速查表查得其额定电流为15.4A。 2.电动机额定电流的速算口诀及经验公式 (1)速算口诀: 电动机额定电流(A):"电动机功率加倍",即"一个千瓦两安培"。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机;将千瓦效加一倍"即电动机的额定电流。 (2)经验公式: 电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2 上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2型5.5kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:5.5×2=11A。 二、电动机配用断路器的选择 低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。在水泥厂,380V、245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。1.电动机保护用断路器选用原则 (1)长延时电流整定值等于电动机额定电流。 (2)瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。 (3)6倍长延时电流整定值的可返回时间大干或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。 2.断路器规格型号的对表速查 例如一台Y160M-4型11kW电动机,从速查表查得应配用DZ5-50型、热脱扣器额定电流为25A的断路器。 3.断路器脱扣器整定电流的速算口诀 "电动机瞬动,千瓦20倍" "热脱扣器,按额定值" 上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按"千瓦"数的20倍"选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。一、电动机额定电流的速算速查 1.电动机额定电流的对表速查 在实际工作中,往往由于电动机铭牌的损坏、丢失,或缺乏实用维修电工手册等资料,不能确切知道电动机的额定电流。一,电机额定功率与实际功率的区别就是指在此数据下电机为最佳工作状态。额定电压就是固定的,允许偏差10%。 电机的实际功率与实际电流就是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大,则实际功率与实际电流大; 拖动的负载小,则实际功率与实际电流小。 实际功率与实际电流大于额定功率与额定电流,电机会过热烧毁; 实际功率与实际电流小于额定功率与额定电流,则造成材料浪费。它们的关系就是: 额定功率=额定电流IN*额定电压UN*根3*功率因数实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数 二,280KW水泵电机额定电流与启动电流的计算公式与相应规范出处 (1)280KW电机的电流与极数、功率因素有关一般公式就是:电流=((280KW/380V)/1、73)/0、8、5=501A (2)启动电流如果直接启动就是额定电流的7倍。 (3)减压启动就是根据频敏变阻器的抽头。选用BP4-300WK频敏变阻器启器动启动电流电额定值的2、4倍。 三,比如一台37KW的绕线电机额定电流如何计算?电流=额定功率/√3*电压*功率因数 1、P = √3×U×I×COSφ ; 2、I = P/√3×U×COSφ ; 3. I= 37000/√3×380×0、82 四.电机功率计算口诀计算口诀 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 三相三百八电机,一个千瓦两安培。三相六百六电机,千瓦一点二安培。三相三千伏电机,四个千瓦一安培。三相六千伏电机,八个千瓦一安培。 注: 以上都就是针对三相不同电压级别,大概口算的口诀,具体参考电机铭牌比如: 三相22OV电机,功率:11kw,额定电流:11*3、5=38、5A 三相660V电机,功率:110kw,额定电流:110*1、2=132A 五、电机的电流怎么算? 答:⑴当电机为单相电机时由P=UIcosθ得:I=P/Ucosθ,其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数; ⑵当电机为三相电机时由P=√3×UIcosθ得:I=P/(√3×Ucosθ),其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数。 功率因数 在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数就是有功功率与视在功率的比值,即cosΦ=P/S 功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数就是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数就是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。 (1) 最基本分析:拿设备作举例。例如:设备功率为100个单位,也就就是说,有100个单位的功率输送到设备中。然而,因大部分电器系统存在固有的无功损耗,只能使用70个单位的功率。很不幸,虽然仅仅使用70个单位,却要付100个单位的费用。在这个例子中,功率因数就是0、7 (如果大部分设备的功率因数小于0、9时,将被罚款),这种无功损耗主要存在于电机设备中(如鼓风机、抽水机、压缩机等),又叫感性负载。功率因数就是马达效能的计量标准。 (2) 基本分析:每种电机系统均消耗两大功率,分别就是真正的有用功(叫千瓦)及电抗性的无用

电动机电流计算方法

电动机电流计算方法 低压380/220V三相四线制系统,是我国各地广泛采用的供电系统。各类低压用电器铭牌一般都标明容量,如何根据容量的大小,很快算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器(熔体)、开关、导线等,是电工最常遇到的计算问题。 1 三相电动机电流 380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。 对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。具体计算公式为 I=KP 式中I---三相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW) K---系数 2 单相电动机电流 220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍。如电扇、手电钻、鼓风机、洗衣机、电冰箱内的单相220V电机的用电负荷,计算式为 I=8P 式中I---单相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW) 星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数 星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流

角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流 经验公式1: 380V电压,每千瓦2A 660V电压,每千瓦1.2A 3000V电压,4千瓦1A 6000V电压,8千瓦1A 经验公式2:3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下=2.5*功率 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

电动机额定电流计算公式

电动机额定电流计算公式 一、三相电动机功率P=√3UIcosφ(P=功率,√3=1.732,U=电压,I=电流,cosφ=功率因数,取0.7-0.85之间, 计算取0.75) 1、单相电动机电流计算公式:I=P/(UCOSφ) 2、三相电动机电流计算公式:I=P/(√3UCOSφ ) 二、已知三相电动机容量,求其额定电流口诀:容量除以千伏数 商乘系数零点七六。 有功功率P=√3UIcosφ即: I=P/(√3UCOSφ),也就是0.76=1/(√3COSφ) 说明: 1、以上公式和口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。 由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同。不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。三相二百二电机 一个千瓦三点五安培。常用三百八电机 一个千瓦两安培。低压六百六电机 一个千瓦一点二安培。高压三千伏电机 四个千瓦一安培。高压六千伏电机八个千瓦一安培。 2、口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 3、口诀中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 4、运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量kW数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 5、误差。口诀中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀推导出的5个专用口诀容量kW与电流A的倍数,则是各电压等级kV数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。

电机功率计算公式

电机电流计算公式: 单相电动机电流计算公式 I=P/(U*cosfi) 例如,如果单相电压U=0.22kv,cosfi=0.8,则I=P/(0.22*0.8)=5.68p 三相电动机电流计算公式 I=P/(1.732*U*cosfi) 例如,如果三相电压U=0.38kv,cosfi=0.8,则I=P/(1.732*0.38*0.8)=1.9p 根据经验,220V:kW/6A,380V:kW/2a,660V:kW/1.2a,3000V:4kw/1a 电机功率计算公式:(常用三相电机功率计算) P1=1.732*U*I*cosφ 其中P1(W)为三相电动机的功率,u(V)为线电压,I(a)为线电流,cosφ功率因数通常为0.8 计算公式为:P2=3*P1

这是三相电源Y线功率的三倍。 [导读]电动机的功率应根据生产机械所需功率选择,使电动机尽可能在额定负荷下运行。选择时要注意以下两点: 电动机的功率应根据生产机械所需功率选择,使电动机尽可能在额定负荷下运行。选择时要注意以下两点: ①如果电机功率过小,会出现“小马拉车”现象,导致电机长时间过载,其绝缘层会因受热而损坏,甚至导致电机烧毁。 ②如果电机功率过大,机械输出功率不能充分利用,功率因数和效率不高,不仅会给用户和电网带来损失,还会浪费电能。最重要的是,所有的传动元件都会对传动功率过大,造成传动元件的过度选用和设备投资的严重浪费。 电机电流计算公式: 单相电动机电流计算公式 I=P/(U*cosfi)

例如,如果单相电压U=0.22kv,cosfi=0.8,则I=P/(0.22*0.8)=5.68p 三相电动机电流计算公式 I=P/(1.732*U*cosfi) 例如,如果三相电压U=0.38kv,cosfi=0.8,则I=P/(1.732*0.38*0.8)=1.9p 根据经验,220V:kW/6A,380V:kW/2a,660V:kW/1.2a,3000V:4kw/1a 电机功率计算公式:(常用三相电机功率计算) P1=1.732*U*I*cosφ 其中P1(W)为三相电动机的功率,u(V)为线电压,I(a)为线电流,cosφ功率因数通常为0.8 计算公式为:P2=3*P1 这是三相电源Y线功率的三倍。 电动机功率计算方法详细说明 7.jpg公司

电流计算公式

电流计算公式 380V三相电机,7.5KW,功率因素0.85 如何计算该电机工作电流啊 铜导线横截面的大小要怎么计算啊 需要详细的计算方法和公式啊 还有220V电机的电流计算呢? 问题补充:效率η这个东西~`我还是没能理解~ 各位的公式各有不同~` 更迷惘了 三相公式(效率η=0.9时): I=P/(1.732×U×cosφ×η)=7500/(1.732×380×0.85×0.9)≈15(A) 单相公式: I=P/(U×cosφ×η)=7500/(220×0.85×0.9)≈45(A) 小载面铜导线每平方载流量4~6A之间,长线取小值,短线取大值。 ------------------------------------ 三相电机的电流计算公式 如果一台排风扇是三相电机,它的标签上只写了电压380V,功率是4KW,还有转速,那么怎么计算它的电流呢?

公式是什么呢 A=KW/(1.732*0.38*COS) COS=功率因数 第 2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。 3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。 在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负