一.填空题:

1. 继电保护装置一般由_测量比较元件_,_逻辑判断元件_,执行输出元件—三

部分组成。

2 .继电保护的可靠性包括—安全性_和_信赖性是对继电保护性能的最根本要求。

3. 低压继电器的启动电压

小于—返回电压,返回系数—大于________ 1。

4. 在中性点非直接接地电网中,发生单相接地短路时,故障点处零序电压最高;接地中性点处零序电压为0;零序电流的分布主要取决于变压器中性点是否接地。

5 .功率方向继电器的内角 a =30 °,其动作范围_-120 °三arg

(Uj/lj )三60 °。

6. 单侧电源线路上发生短路时,过度电阻的存在使方向阻抗继电器的测量阻抗—增大_,保护范围—缩小_。

7..检查平行双回线路有电流的自动重合闸,当另一回线有电流时,

表示两侧电源仍保持联系,一般是同步的,可以进行重合闸。

8. 变压器瓦斯保护反应油箱内部所产生的气体或油流而动作,其中

_轻瓦斯保护_动作于信号,_重瓦斯保护_动作于跳开变压器各电源侧的断路器。

9. 低电压启动过电流保护和复合电压启动过电流保护中,引入低电

压启动和复合电压启动是为了提高过电流保护的灵敏度—,此时过

电流保护的定值不需要考虑变压器切除或电动机自启动时可能出现的最大负荷。

10. 后备保护包括一近后备保护_和_远后备保护。

11. 三段式电流保护中,_『段灵敏度最高,—_灵敏度最低。

12. 阻抗继电器的精确动作电流是指动作阻抗降为一0.9Zset_时对

应得测量电流。

13. 变压器纵联差动保护需要进行相位校正和电流平衡调整,以

使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。

14. 电力系统最危险的故障是_三相短路—。

15. 区分系统是振荡还是故障,主要采用两个原理,即(有无负序分量)和(负序分量的出现是否突变)。

16. 电压互感器的二次额定电压为(100)V,电流互感器的二次额定电流为(5或1)A。

17. 过量继电器是反映(电量增大)而动作的测量元件。

18. 对动作于跳闸的继电保护在技术上应满足的四个基本要求是(可靠性)(选择行)(速动性)(灵敏性)。

19. 运行中特别注意电流互感器二次侧不能(断路);电压互感器二次侧不能(短路)。

20. 电力系统发生故障时,继电保护装置应将(故障部分切除),电

力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应(发出信号)。

21. 采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开(故障相),经一定时间延时后重合(故障相),若不成功再跳开(三相)。

22. 纵差动保护需要敷设(与线路等长)的二次辅助导线,故纵差动保护适用于(短线路)。

23. 中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由(零序电流保护)和(零序电压保护)组成。

24. 欠量继电器是反映(电量减小)而动作的测量元件。

二、名词解释:(自己做)

1. 动作电流(起动电流):

2.最大运行方式:

3.继电特性:

4. 过渡电阻:

5.大电流接地方式:6测量阻抗:7、最小运行方式: &最大短路电流、9、最小短路电流10、返回系数、

8. 精确工作电流:9.小电流接地方式:10、90度接线方式:11.返回电流:

三、选择题

1. 装有三段式电流保护的线路,当线路末端短路时,一般由(B )的动作切除故障。

A:瞬时电流速断保护; B :限时电流速断保护; C :定时限过电

流保护。

2. 继电保护的灵敏系数要求(A )A:Klm >1; B: Klm=1; C: Klm v 1.

3. Y.d 11接线变压器纵差动保护采用电流相位补偿,是为了清除(A)的影响。

A:变压器两侧电流相位不同产生的不平衡电流; B :励磁涌流;C :

外部短路时产生的不平衡电流。

4. 故障点过渡电阻对距离保护正确测量的影响(B

A:对长线路大;B :对短线路大; C :与线路长度无关。

5 .能切断线路区内任一点故障的主保护是(C )。

A :零序电流保护;

B :相间距离保护;

C :纵联保护。

6 :高频闭锁方向保护发信机起动后当判断为外部故障时(B

A:正方向一侧发信,反方向一侧停信; B :正方向一侧停信,反方

向一侧继续发信;C :两侧继续发信。

7. 变压器纵差动保护是变压器的(B )保护。A:后备;B :主; C:辅助。8.装有三段式电流保护的线路,当线路保护出口处短路时,一般由

(A )的动作切除故障。

A:瞬时电流速断保护; B :限时电流速断保护;C :定时限过电

流保护。

9. 纵联保护的通道异常时,其后备保护中的距离保护、零序电流保护应(C )。

A :只允许零序电流保护运行;

B : 同时停用;

C :继续运行。

10. 在振荡中,线路发生B C两相金属性接地短路。如果从短路点

F到保护安装处M的正序阻抗为ZK零序电流补偿系数为K, M到F

之间的A B、C相电流及零序电流分别是IAIBIC 和10,则保护安

装处B相电压的表达式为(B )。

A: (IB+IC+K3IO)ZK;B :(IB+K3IO)ZK;C: IBZK

11 :高频闭锁方向保护发信机起动后当判断为外部故障时(A )A :正方向一侧停信,反方向一侧继续发信;B :正方向一侧发信, 反方向一侧停信;C :两侧继续发信。

四.简答题

1 .继电保护的基本任务是什么?

答: (1)自动、迅速、有选择的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。

(2)反应电力设备的不正常工作状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。

2. 我们学习的输电线路保护原理中哪些原理是反应输电线路一侧电

气量变化的保护?哪些是反应输电线路两侧电气量变化的保护?二

者在保护范围上有何区别?

3. 后备保护的作用是什么?什么是近后备保护和远后备保护?

答: (1)后备保护的作用是电力系统发生故障时,当主保护或断路器

拒动,由后备保护以较长的时间切除故障, 从而保证非故障部分继续运行。(2)近后备保护是在保护范围内故障主保护拒动时,首先动作的后

备保护。远后备保护是保护或断路器拒动时,靠近电源侧的相邻线路保护实

现后备作用的保护。

4 .距离保护中选相元件的作用有哪些?

答:(1)选相跳闸;

(2)为了找出故障环路,使阻抗测量元件准确反应故障点到保护安装处的距离。

5 .什么是重合闸后加速保护?主要适用于什么场合?答:重合闸后加速保护就是当第一次故障时,保护有选择性的动作,然后进行重合。如果重合于永久性故障,则在断路器合闸后,再加速保护动作瞬时切除故障,而与第一次是否带有时限无关。重合闸后加速保护应用于35KV以上的网络及对重要负荷供电的送电线路上。

6 .利用电力系统正常运行相故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保护?

答:(1)反应电流增大而动作的过电流保护;(2)反应电压降低而动作的低电压保护;(3)反应故障点到保护安装处距离的距离保护;(4)线路内部故障时,线路两端电流相位发生变化的差动保护。

7.零序方向电流保护有没有死区?为什么?答:零序方向电流保护没有死区。因为接地短路故障时,故障点零序电压最高,因此,故障点距离保护安装处越近,该处的零序电压越大,所以没有死区。

8.变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么?答:(1)大于变压器的最大负荷;(2)躲过区外短路时的最大不平衡

电流;

(3)躲过变压器的励磁涌流。

9.通常三相一次自动重合闸装置由哪些元件组成?答:起动元件,延时元件,

一次合闸脉冲元件,执行元件四部分组

成。

10 .电压互感器二次侧为什么不允许短路?

答:电压互感器二次侧额定电压为100V,其所通过的电流由二次回

路阻抗的大小决定。电压互感器二次侧回路短路时,二次绕组中通过的电流突然增大,造成二次熔断器熔断,甚至会将电压互感器烧坏,影响表计指示,也可以引起保护误动作。

11 .闭锁式方向纵联保护于跳闸的条件是什么?答:两端保护的启动元件均已启动且收不到对端的闭锁信号。

12. 对于纵联差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么?答:由于被保护元件各侧电流互感器的励磁特性不完全一致,在正常运行及外部故障时,流过纵差动保护的电流不为零。

13. 变压器一般应装设哪些保护?其中哪些是主保护?答:一般应装设:瓦斯保护、纵联差动保护或电流速断保护、外部相间短路和接地短路时的后备保护、过负荷保护、过励磁保护等。其中,瓦斯保护、纵联差动保护或电流速断保护为主保护。

五.分析计算题:

1.如图所示的双侧电源电网,欲在各线路上安装过电流保护,已知各单侧

电源线路保护的动作时限如图所示,时限级差为0.5 秒。

试选择保护1?4的时限,并确定哪些保护需要装设方向元件?

继电保护计算题

1、图示kV 35单电源线路,已知线路AB 的最大传输功率为9MW,9.0cos =?,电流互感器变阻抗Ω4.0,变压器额定容量kVA 7500,k ,变比kV 6.6/35,系统最大短路容量

答:限时电流速段保护:动作电流542A,灵敏度2.53,动作时间1s ;过电流保护:动作电流406A,近后备灵敏度3.37,远后备灵敏度2.28,动作时间3.5s 。 4、图示网络,已知A 电源Ω=15min A X ,Ω=20max .A X ,B 电源Ω=20min B X ,Ω=25max .B X ,

选择性, 确定各过电流保护的动作时间及哪些保护要装设方向元件。

答:动作电流614A;灵敏系数2.22。 (2)零序电流保护在输电线路上单相接地时保护区有多少公里? 答: (1)误动; (2)km 8.228。 18、某kV 110变电站装设了零序功率方向继电器。已知系统的等值电抗21X X =,在变电站kV 110母线上三相短路的短路电流为kA 8.5,单相接地短路时零序电流kA I k 5.2)1(0=,零序功率方向继电器的最小动作功率VA 5.1,输电线路的电抗km X /4.01Ω=,km X /4.10Ω=,装于变电站的零序电流互感器的变比为3000/5,问: (1) 在输电线路距保护安装处km 120的地方发生单相接地短路时,零序功率方向继电器的灵敏度为多少?

(2) 为保证灵敏系数等于1.5,此零序功率方向继电器在单相接地短路时保护范围是多少公里? 答:(1)2.97; (2)km 175。 19、网络参数如图,已知: (1)网络的正序阻抗km Z/ 45 .0 1 Ω =,阻抗角 65; (2)线路上采用三段式距离保护,阻抗元件采用方向阻抗继电器,阻抗继电器最灵敏角 65,阻抗继电器采用0°接线; (3)线路AB、BC的最大负荷电流400A,第Ⅲ段可靠系数为7.0,9.0 cos= ?; (4)变压器采用差动保护,电源相间电势为kV 115; (5)A电源归算至被保护线路电压等级的等效阻抗为Ω =10 A X;B电源归算至被保护

继电保护的基本原理和继电保护装置的组成

我们把它统称为电力系统。一般将电能通过的设备成为电力系统成为电力电力系统的一次设备,如发电机、变压器、断路器、输电电路等,对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,被称为电力系统的二次设备。继电保护装置就属于电力系统的二次设备。 一、继电保护装置的基本原理 为了完成继电保护的任务,继电保护就必须能够区别是正常运行还是非正常运行或故障,要区别这些状态,关键的就是要寻找这些状态下的参量情况,找出其间的差别,从而构成各种不同原理的保护。 1.利用基本电气参数的区别 发生短路后,利用电流、电压、线路测量阻抗等的变化,可以构成如下保护: (1)过电流保护。单侧电源线路如图1-1所示,若在BC段上发生三相短路,则从电源到短路点k之间将流过很大的短路电流I k,可以使保护2反应这个电流增大而动作于跳闸。 (2)低电压保护。如图1所示,短路点k的电压U k降到零,各变电站母线上的电压都有所下降,可以使保护2反应于这个下降的电压而动作。 图1:单侧电源线路 (3)距离保护。距离保护反应于短路点到保护安装地之间的距离(或测量阻抗)的减小而动作。如图1所示,设以Z k表示短路点到保护2(即变电站B母线)之间的阻抗,则母线 上的残余电压为: U B=I k Z ko Z B 就是在线路始端的测量阻抗,它的大小正比于短路点到保护2之间的距离。 2.利用内部故障和外部故障时被保护元件两侧电流相位(或功率方向)的差 别

两侧电流相位(或功率方向)的分析如下。 图2:双侧电源网络 a——正常运行情况;b——线路AB外部短路情况;c——线路AB内部短路情况 正常运行时,A、B两侧电流的大小相等,相位相差180°;当线路AB外部故障时,A、B两侧电流仍大小相等,相位相差180°;当线路AB内部短路时,A、B两侧电流一般大小不相等,在理想情况下(两侧电动势同相位且全系统的阻抗角相等),两侧电流同相位。从而可以利用电气元件在内部故障与外部故障(包括正常运行情况)时,两侧电流相位或功率方向的差别构成各种差动原理的保护(内部故障时保护动作),如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。 3.序分量是否出现 电气元件在正常运行(或发生对称短路)时,负序分量和零序分量为零;在发生不对称短路时,一般负序和零序都较大。因此,根据这些分量的是否存在可以构成零序保护和负序保护。此种保护装置具有良好的选择性和灵敏性。 4.反应于非电气量的保护 反应于变压器油箱内部故障时所发生的气体而构成气体(瓦斯)保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成过负荷保护等。 二、继电保护装置的组成 继电保护的种类虽然很多,但是在一般情况下,都是有三个部分组成的,即测量部分、逻辑部分和执行部分。其原理结构如图3所示。

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6 .04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?= = (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;

N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、η wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103?= = (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ;

继电保护的概念

继电保护的概念:继电保护是由继电保护技术和继电保护装置组成的一个系统 继电保护装置:能够反应系统故障或不正常运行,并且作用于断路器跳闸或发出信号的自动装置 继电保护的任务和作用: 1当电力系统发生故障时,自动,迅速,有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障元件迅速恢复正常运行。2反应电气元件的不正常运行状态,并根据不正常运行的类型和电气元件的维护条件,发出信号,由运行人员进行处理或自动进行调整。3继电保护装置还可以和电力系统中其他自动装置配合,在条件允许时,采取预定措施,缩短事故停电时间,尽快恢复供电,从而提高电力系统运行的可靠性。 继电保护在技术满足的四个基本要求:可靠性(可靠性包括安全性和信赖性),选择性(选择性是指保护装置动作时,应在可能最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度的保证系统中无故障部分仍能继续安全运行),速动性,灵敏性。主保护:反应被保护元件上的故障,并能在较短时间内将故障切除的保护。 后备保护:在主保护不能动作时,该保护动作将故障切除。根据保护范围和装置的不同有近后备和远后备两种方式。 近后备:一般和主保护一起装在所要保护的电气元件上,只有当本元件主保护拒绝动作时,它才动作,将所保护元件上的故障切除。 远后备:当相邻元件上发生故障,相邻电气元件主保护或近后备保护拒绝动作时,远后备动作将故障切除。 选择性的保证:一是上级元件后备保护的灵敏度要低于下级元件后备保护的灵敏度,二是上级元件后备保护的动作时间要大于下级元件后备保护的动作时间。 继电保护的基本原理:利用被保护线路或者设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值时,启动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。 继电保护装置的组成:测量比较元件,逻辑判断元件,执行输出元件 动作电流:过电流继电器线圈中使继电器动作的最小电流I op。返回电流:继电器线圈中的使继电器由动作状态返回到起始位置的最大电流I re。 继电返回系数:K re=I re/I op 继电特性:无论启动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,不可能停留在某一个中间位置 电磁型电压继电器:过电压K re<1 欠电压K re>1 中间继电器:通常用来增加接点数量和触电容量,以满足操作控制的需求,电流保护的中间继电器动作延时一般不小于0.06s或返回时限不小于0.4s (有小延时)。

电力系统继电保护计算题精编版

三、分析计算题 3在图1所示网络中的AB 、BC 、BD 、DE 上均装设了三段式电流保护;保护均采用了三相完全星形接法;线路 AB 的最大负荷电流为200A ,负荷自启动系数 1.5ss K =, 1.25I rel K =, 1.15II rel K =, 1.2III rel K =,0.85re K =,0.5t s ?=; 变压器采用了无时限差动保护;其它参数如图所示。图中各电抗值均已归算至115kV 。试计算AB 线路各段保护的启动电流和动作时限,并校验II 、III 段的灵敏度。 X X 1s = 图1 系统接线图 图2系统接线图 3答:(1)短路电流计算。选取图 3中的1K 、2K 、3K 点作为计算点。 2 K 3 图3 三相短路计算结果如表1所示。 表1 三相短路计算结果 (2)电流保护I 段 (3).1 1.max 1.25 1.795 2.244(kA)I I set rel K I K I ==?,10()I t s = (3)电流保护II 段 (3).3 2.max 1.25 1.253 1.566(kA)I I set rel K I K I ==?,.1.3 1.15 1.566 1.801(kA)II II I set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2) (3)1.min 1.min 1.438(kA)K K I =,(2)1.min .1.1 1.4380.7981.801II K sen II set I K I ==,不满足要求。 与保护3的II 段相配合:保护3的II 段按可伸入变压器而不伸出变压器整定。 (3) .3 3.max 1.150.499 0.574(kA)II II set rel K I K I ==?,.1.3 1.150.574 0.660(kA)II II II set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2)1.min .1 .1 1.438 2.1790.660II K sen II set I K I ==,满足要求。

第二节 继电保护的基本原理及其组成

第二节继电保护的基本原理及其组成 参看图1-1至图1-6及其讲解,了解本章对继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分以及继电保护基本原理,并且通过对继电保护装置基本组成的学习深入了解各部分工作内容。 一、继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分 通过对继电保护装置正常运行状态与故障或不正常状态的学习,初步理解继电保护装置的原理。 1. 为完成继电保护所担负的任务,应该要求它能够正确区分系统正常运行与发生故障或不正常运行状态之间的差别,以实现保护。 图1-1 正常运行情况 在电力系统正常运行时,每条线路上都流过由它供电的负荷电流,越靠近电源端的线路上的负荷电流越大。同时,各变电站母线上的电压,一般都在额定电压±5%-10%的范围内变化,且靠近于电源端母线上的电压较高。线路始端电压与电流之间的相位角决定于由它供电的负荷的功率因数角和线路的参数。 由电压与电流之间所代表的“测量阻抗”是在线路始端所感受到的、由负荷所反应出来的一个等效阻抗,其值一般很大。 图1-2 d点三相短路情况 当系统发生故障时(如上图所示),假定在线路B-C上发生了三相短路,则短路点的电压降低到零,从电源到短路点之间均将流过很大的短路电流,各变电站母线上的电压也将在不同程度上有很大的降低,距短路点越近时降低得越多。 设以表示短路点到变电站B母线之间的阻抗,则母线上的残余电压应为 此时与之间的相位角就是的阻抗角,在线路始端的测量阻抗就是,此测量阻抗的大小正比于短路点到变电站B母线之间的距离。 2. 一般情况下,发生短路之后,总是伴随着电流的增大、电压降低、线路始端测量阻抗减小,以及电压与电流之间相位角的变化。故利用正常运行与故障时这些基本参数的区别,便可以构成各种不同原理的继电保护: (1)反应于电流增大而动作的过电流保护; (2)反应于电压降低而动作的低电压保护; (3)反应于短路点到保护安装地点之间的距离(或测量阻抗的减小)而动作的距离保护(或低阻抗保护)等。 电力系统中的任一电气元件,在正常运行时,在某一瞬间,负荷电流总是从一侧流入而从另一侧流出。 图 1-3 正常运行状态 说明:如果统一规定电流的正方向都是从母线流向线路,则A-B两侧电流的大小相等,相位相差180度(图中为实际方向)。

变频器控制字状态字

字体大小:大| 中| 小2010-02-11 12:51 - 阅读:143 - 评论:3 工控网曾有过关于主题的文章,很精华,没找到链接,抱歉!下面给您一篇我曾摘自工控网的技术文章: 1.通讯方式的设定:PPO 4,这种方式为0 PKW/6 PZD,输入输出都为6个PZD,(只需要在STEP7里设置,变频器不需要设置); PROFIBUS的通讯频率在变频器里也不需要设置,PLC方面默认为1.5MB. 在P60=7设置下,设置P53=3,允许CBP(PROFIBUS)操作. P918.1设置变频器的PROFIBUS地址. 2.设置第一与第二个输入的PZD为PLC给变频器的控制字,其余四个输入PZD这里没有用到. 设置第一与第二个输出的PZD为变频器给PLC的状态字,设置第三个为变频器反馈给PLC 的实际输出频率的百分比值, 第四个为变频器反馈给PLC的实际输出电流的百分比值,其余两个输出PZD这里没有用到. 3.PLC给变频器的第一个PZD存储在变频器里的K3001字里. K3001有16位,从高到底为3115到3100(不是3001.15到3001.00). 变频器的参数P554为1时变频器启动为0时停止,P571控制正转,P572控制反转. 如果把P554设置等于3100,那么K3001的位3100就控制变频器的启动与停止,P571设置等于3101则3101就控制正转, P572设置等于3102则3102就控制反转.(变频器默认P571与P572都为1时正转,都为0时为停止).

经过这些设置后K3001就是PLC给变频器的第一个控制字. 此时K3001的3100到3115共16位除了位3110控制用途都不是固定的,所以当设置P554设置等于3101时则3101可以控制启动与停止, P571等于3111时则3111控制正转,等等. K3001的位3110固定为“控制请求”,这位必须为1变频器才能接受PLC的控制讯号,所以变频器里没有用一个参数对应到这个位, 必须保证PLC发过来第一个字的BIT 10为1. 这里设置为:P554=3100,P571=3101,P572=3102,当PLC发送W#16#0403时(既 0000,0100,0000,0011)变频器正转. 4.PLC给变频器的第二个PZD存储在变频器里的K3002字里. 变频器的参数P443存放给定值. 如果把参数P443设置等于K3002,那么整个字K3002就是PLC给变频器的主给定控制字. PLC发送过来的第二个字的大小为0到16384(十进制),(对应变频器输出的0到100%),当为8192时,变频器输出频率为25Hz. 5.变频器的输出给PLC的第一个PZD字是P734.1,第二个PZD字是P734.2,等等. 要想把PLC接收的第一个PZD用作第一个状态字,需要在变频器里把P734.1=0032(既字 K0032), 要想把PLC接收的第二个PZD用作第二个状态字,需要在变频器里把P734.2=0033(既字 K0032). (K0032的BIT 1为1时表示变频器准备好,BIT 2表示变频器运行中,等等.) (变频器里存贮状态的字为K0032,K0033等字,而变频器发送给PLC的PZD是P734.1,P734.2等) 在变频器里把P734.3=0148,在变频器里把P734.4=0022,则第三个和第四个变频器PZD分别包

继电保护职业技能鉴定指导书职业标准试题库(第一版)-计算题

四、计算题 La5D1001用一只内阻为1800Ω,量程为150V的电压表测量600V的电压,试求必须串接上多少欧姆的电阻? 解:设应串接上的电阻为R 则 150/1800=(600-150)/R 所以R=18003(600-150)/150=5400(Ω) 答:串接5400Ω电阻。 La5D2002如图D-1所示电路中,已知电阻R l=60Ω, R2=40Ω,总电流I=2A,试求该电路中流过R1和R2的电流I1和I2分别是多少? 解:R1支路中的电流I1为 I1=[R2/(R1+R2)]3I =[40/(60+40)]32 =0.8(A) R2支路中的电流I2为 I2=[R1/(R1+R2)]3I =[60/(60+40)]32 =1.2(A) 答:l1为0.8A,I2为1.2A。 La5D3003有一铜导线,其长度L=10km,截面S=20mm2,经查表知铜在温度20℃时的电阻率为0.0175Ω2mm2/m,试求此导线在温度30℃时的电阻值是多少(铜的温度系数为0.004/℃)。 解:铜导线在20℃时的电阻值为 R20=ρ3L/S=0.01753103103/20=8.75(Ω) 在30℃时铜导线的电阻值为 R30=R20[1十α(t2一t1)] =8.75[1+0.004(30~20)]:9.1(Ω) 答:电阻值为9.1Ω。 La5D4004已知电路如图D-2所示,其中电阻以及电流的数值和方向都标注在图中。若设U E=0V,试求U A、U B、U C为多少伏?

解:因为U E=0,则 Uc=R3I3 =400312=4800(V) U B=Uc+R2I2 =4800+20032 =5200(V) U A=Uc+I1R l =4800+50310 =5300(V) 答:U A为5300V,U B为5200V,Uc为4800V。 LaSDS005求图D-3中电路的等效电阻值。 解:R CB=[(40+60)3100]/(40+60+100) =50(Ω) R AB=[(50+25)375]/(50+25+75) =37.5(Ω) 答:等效电阻为37.5Ω。 La4D1006今有一表头,满偏电流I1=100μA,内阻R0=1kΩ。若要改装成量程为5V的直流电压表,问应该串联多大的电阻? 解:因为这是一个串联电路,所以 I=U/(R0+R fi) 改装的要求应该是当U=5V时,表头指针恰好指到满刻度,即此时流过表头的电流应恰好等于满偏电流I=I1=lOOμA,所以 100310-6=5/(1000+ R fi) 即R fi=5/(100310-6)-1000 =50000-1000=49000(Ω)=49kΩ 即串联一个49kΩ的电阻才能改装成为一个5V的直流电压表。 答:应串联49kΩ电阻。 La4D2007在如图D-4中,若E l=12V,E2=10V,R l=2Ω,R2=lΩ,R3=2Ω,求R3中的电流。

变频器控制字状态字

字体大小: | | 2010-02-11 12:51 - 阅读:143 - :3 工控网曾有过关于主题的文章,很精华,没找到链接,抱歉!下面给您一篇我曾摘自工控网的技术文章: 1.通讯方式的设定:PPO 4,这种方式为0 PKW/6 PZD,输入输出都为6个PZD,(只需要在STEP7里设置,变频器不需要设置);PROFIBUS的通讯频率在变频器里也不需要设置,PLC方面默认为. 在P60=7设置下,设置P53=3,允许CBP(PROFIBUS)操作. 设置变频器的PROFIBUS地址. 2.设置第一与第二个输入的PZD为PLC给变频器的控制字,其余四个输入PZD这里没有用到. 设置第一与第二个输出的PZD为变频器给PLC的状态字,设置第三个为变频器反馈给PLC的实际输出频率的百分比值, 第四个为变频器反馈给PLC的实际输出电流的百分比值,其余两个输出PZD这里没有用到. 给变频器的第一个PZD存储在变频器里的K3001字里. K3001有16位,从高到底为3115到3100(不是到. 变频器的参数P554为1时变频器启动为0时停止,P571控制正转,P572控制反转.

如果把P554设置等于3100,那么K3001的位3100就控制变频器的启动与停止,P571设置等于3101则3101就控制正转, P572设置等于3102则3102就控制反转.(变频器默认P571与P572都为1时正转,都为0时为停止). 经过这些设置后K3001就是PLC给变频器的第一个控制字. 此时K3001的3100到3115共16位除了位3110控制用途都不是固定的,所以当设置P554设置等于3101时则3101可以控制启动与停止, P571等于3111时则3111控制正转,等等. K3001的位3110固定为“控制请求”,这位必须为1变频器才能接受PLC的控制讯号,所以变频器里没有用一个参数对应到这个位, 必须保证PLC发过来第一个字的BIT 10为1. 这里设置为:P554=3100,P571=3101,P572=3102,当PLC发送W#16#0403时(既0000,0100,0000,0011)变频器正转. 给变频器的第二个PZD存储在变频器里的K3002字里. 变频器的参数P443存放给定值. 如果把参数P443设置等于K3002,那么整个字K3002就是PLC给变频器的主给定控制字. PLC发送过来的第二个字的大小为0到16384(十进制),(对应变频器输出的0到100%),当为8192时,变频器输出频率为25Hz. 5.变频器的输出给PLC的第一个PZD字是,第二个PZD字是,等等.

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

《继电保护原理》计算题

15、已知保护2、3、4、5的最大动作时限,试计算保护1电流III段的动作 时限. 答:根据过电流保护动作时限的整定原则:过电流保护的动作时限按阶梯原则整定,还需要与各线路末端变电所母线上所有出线保护动作时限最长者配合。 保护1所在线路末端B母线上出线动作时间最长的是t4max = 2.5s,则保护1的过电 流保护的动作时限为t^t4max+A t =2.5 + 0.5 = 3so 16. Z1—0.4Q/km;K I? =1.25;K" rei =1.1;K 川rei =1.2;Kss=1.5;Kre=0.85;K 试对保护1进行三段式电流保护整定计算, 并计算继电器的动作电流。 / k1 / k2 答:(1)保护1电流I段整定计算: ①求动作电流。按躲过最大运行方式下本线路末端(即 K1点)三相短路时流 过保护的最大短路电流来整定,即 I oP严 Kl i ?I Khx 二K L, = E;=1.25X ".[叮3=2.652(KA) Z smin +Z1L1 4 + 0.4"5 采用两相不完全星形接线方式时流过继电器的动作电流为 =丛=遊= A) K TA 60 第I段为电流速断,动作时间为保护装置的固有动作时间,即t;=0(s) ③灵敏系数校验,即求保护范围。 在最大运行方式下发生三相短路时的保护范围为 TA—300/5 0 A 35kV O QF Z Z s -max— — B C I 15km 2 I 35km / 3 I t3.max=0.5s QF2 I L.ma; K— 230A /Q F3「 Z s-min=4 Q I OP1 ? I OP J ②求 动作时 限。 1 =5Q

(完整word版)继电保护算法分析

继电保护算法分析 1 引言 根据继电保护的原理可知,微机保护系统的核心内容即是如何采用适当而有效的保护算法提取出表征电气设备故障的信号特征分量。图1是目前在微机保护中通常采用的提取故障信号特征量的信号处理过程。 从图中可以看出,自故障信号输入至A/D 输出的诸环节由硬件实现,在此过程中故障信号经过了预处理(如由ALF 滤除信号中高于5次的谐波分量),然后通过保护算法从中提取出故障的特征分量(如基波分量)。很明显,只有准确且可靠地提取出故障的特征量,才能通过故障判据判断出是否发生了故障,是何种性质的故障,进而输出相应的保护动作。因此计算精度是正确作出保护反应的重要条件。就硬件部分而言,为了减少量化误差,通常采用12位甚至16位A/D 转换芯片;而就保护算法而言,提高精度除了与算法本身的性能有关,还与采样频率、数据窗长度和运算字长有关。目前针对故障特征的提取有许多不同类型的保护算法,本课题研究的是电动机和变压器的保护,根据相应的保护原理,主要涉及基于正弦量的算法和基于序分量过滤器的算法。本章将对其中几种较典型的算法作简要介绍和分析。 2 基于正弦量的特征提取算法分析 2.1 两点乘积算法 设被采样信号为纯正弦量,即假设信号中的直流分量和高次谐波分量均已被理想带通滤波器滤除。这时电流和电压可分别表示为: )sin(20i t I i αω+= 和 )sin(20u t U u αω+= 表示成离散形式为: )sin(2)(0i S S k T k I kT i i αω+== (1) )sin(2)(0u S S k T k U kT u u αω+== (2) 式中,ω为角频率,I 、U 为电流和电压的有效值,S T 为采样频率,0i α和0u α为电流和 故障 图1 故障信号特征的提取过程 Fig. 1 Character extraction process of fault signal

继电保护基本原理讲解

继电保护基本原理及电力知识问答

第一篇 继电保护基本原理 第一章 概述 一.什么是电力系统? 有两种说法: 1.由生产和输送电能的设备所组成的系统叫电力系统,例如发电机、变压器、母线、输电线路、配电线路等,或者简单说由发、变、输、配、用所组成的系统叫电力系统。 2.有的情况下把一次设备和二次设备统一叫做电力系统。 一次设备:直接生产电能和输送电能的设备,例如发电机、变压器、母线、输电线路、断路器、电抗器、电流互感器、电压互感器等。 二次设备:对一次设备的运行进行监视、测量、控制、信息处理及保护的设备,例如仪表、继电器、自动装置、控制设备、通信及控制电缆等。 二.电力系统最关注的问题是什么? 由于电力系统故障的后果是十分严重的,它可能直接造成设备损坏,人身伤亡和破坏电力系统安全稳定运行,从而直接或间接地给国民经济带来难以估计的巨大损失,因此电力系统最为关注的是:安全可靠、稳定运行。 三.电力系统的三种工况 正常运行状态;故障状态;不正常运行状态。而继电保护主要是在故障状态和不正常运行状态起作用。 四.继电保护装置 就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它的基本任务简单说是:故障时跳闸,不正常运行时发信号。 五.继电保护的基本原理和保护装置的组成 为完成继电保护所担负的任务,显然应该要求它正确地区分系统正常运行与发生故障或不正常运行状态之间的差别,以实现保护。如图1-1(a )、(b )所示的单侧电源网络接线图,(这是一种最简单的系统),图1-1(a)为正常运行情况,每条线路上都流过由它供电的负荷电流?f (一般比较小), 各变电所母线上的电压,一般都在额定电压(二次线电压100V )附近变化,由电压和电流之比所代表的“测量阻抗”Z f 称之为负荷阻抗,其值一般很大。图1-1(b )表示当系统发生故障时的情况,例如在线路B-C 上发生了三相短路,则短路点的 电压U d 降低到零,从电源到短路点之间 将流过很大的短路电流?d , 各变电所母线 上的电压也将在不同 程度上有很大的降低 (称之为残压)。设以Z d 表示短路点到变 电所B 母线之间的阻 抗,根据欧姆定律很 2)

继电保护练习题

继电保护练习题(1) 一.填空题: 1.继电保护装置一般由_测量比较元件_,_逻辑判断元件_,_执行输出元件__三部分组成。 2.继电保护的可靠性包括__安全性_和_信赖性__,是对继电保护性能的最根本要求。 3.低压继电器的启动电压___小于__ 返回电压,返回系数_大于_____ 1。 4.在中性点非直接接地电网中,发生单相接地短路时,故障点处零序电压最高;接地中性点处零序电压为0;零序电流的分布主要取决于变压器中性点是否接地。 5.功率方向继电器的内角α=30°,其动作范围_-120°≦arg (Uj/Ij)≦ 60°。 6.单侧电源线路上发生短路时,过度电阻的存在使方向阻抗继电器的测量阻抗 __增大_,保护范围_缩小_ 。 7..检查平行双回线路有电流的自动重合闸,当另一回线有电流时,表示_两侧电源仍保持联系,一般是同步的_,可以进行重合闸。8.变压器瓦斯保护反应油箱内部所产生的气体或油流而动作,其中_轻瓦斯保护_动作于信号,_重瓦斯保护_动作于跳开变压器各电源侧的断路器。 9.低电压启动过电流保护和复合电压启动过电流保护中,引入低电压启动和复合电压启动是为了提高过电流保护的_灵敏度__,此时过电流保护的定值不需要考虑_变压器切除或电动机自启动时可能出现的最大负荷_。 10.后备保护包括__近后备保护__和_远后备保护__。 11.三段式电流保护中,__Ⅲ_段灵敏度最高,___Ⅰ_灵敏度最低。 12.阻抗继电器的精确动作电流是指动作阻抗降为__0.9Zset__时对应得测量电流。 13.变压器纵联差动保护需要进行__相位校正_和_电流平衡调整_,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。

变频器控制字状态字

变频器控制字状态字标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

字体大小: | | 2010-02-11 12:51 - 阅读:143 - :3 工控网曾有过关于主题的文章,很精华,没找到链接,抱歉!下面给您一篇我曾摘自工控网的技术文章: 1.通讯方式的设定:PPO 4,这种方式为0 PKW/6 PZD,输入输出都为6个PZD,(只需要在STEP7里设置,变频器不需要设置); PROFIBUS的通讯频率在变频器里也不需要设置,PLC方面默认为. 在P60=7设置下,设置P53=3,允许CBP(PROFIBUS)操作. 设置变频器的PROFIBUS地址. 2.设置第一与第二个输入的PZD为PLC给变频器的控制字,其余四个输入PZD这里没有用到. 设置第一与第二个输出的PZD为变频器给PLC的状态字,设置第三个为变频器反馈给PLC 的实际输出频率的百分比值, 第四个为变频器反馈给PLC的实际输出电流的百分比值,其余两个输出PZD这里没有用到. 给变频器的第一个PZD存储在变频器里的K3001字里. K3001有16位,从高到底为3115到3100(不是到.

变频器的参数P554为1时变频器启动为0时停止,P571控制正转,P572控制反转. 如果把P554设置等于3100,那么K3001的位3100就控制变频器的启动与停止,P571设置等于3101则3101就控制正转, P572设置等于3102则3102就控制反转.(变频器默认P571与P572都为1时正转,都为0时为停止). 经过这些设置后K3001就是PLC给变频器的第一个控制字. 此时K3001的3100到3115共16位除了位3110控制用途都不是固定的,所以当设置P554设置等于3101时则3101可以控制启动与停止, P571等于3111时则3111控制正转,等等. K3001的位3110固定为“控制请求”,这位必须为1变频器才能接受PLC的控制讯号,所以变频器里没有用一个参数对应到这个位, 必须保证PLC发过来第一个字的BIT 10为1. 这里设置为:P554=3100,P571=3101,P572=3102,当PLC发送W#16#0403时(既 0000,0100,0000,0011)变频器正转. 给变频器的第二个PZD存储在变频器里的K3002字里. 变频器的参数P443存放给定值. 如果把参数P443设置等于K3002,那么整个字K3002就是PLC给变频器的主给定控制字.

继电保护计算题库汇编

习题 1: 在所示的35Kv 电网中,已知,线路L1长度20公里,线路正序阻抗为0.4欧姆/公里,系统阻抗8欧姆,求线路L1出口,50%,末端三相金属性短路时,流经其保护安装处的短路电流值,并且绘制出随短路点由出口到末端变化时,短路电流的变化曲线。 解: XL1:20公里*0.4Ω/km=8Ω;Xs=8Ω L1出口:Id1= Ω83 37kv ;50%处Id1= 4 83 37+kv ;末端:Id1= 8 83 37+kv 习题2:如图所示网络,各阻抗参数均为归算到110kV 侧的有名值。试对保护1 进行反应相间短路的电流Ⅰ段、Ⅱ段和Ⅲ段的一次侧动作电流和继电器动作电流,动作时限和灵敏度。线路阻抗取0.4Ω/km ,电流Ⅰ段的可靠系数1.2,电流 Ⅱ段的可靠系数1.1=''k K ,电流Ⅲ段的可靠系数2.1='''k K ,返回系数85.0=h K ,自起动系数1=zq K ,电流互感器的变比是600/5。 一:I 段动作电流 I I dz 1.=Kk*Idmax(最大运方,三相短路时候电流最大)=12 5.53 /115*2.1+=4.553kA 1〉 动作时限t=0 2〉 继电器动作电流I I dz J 1..=I I dz 1.*Kjx / na=4553*1/120=37.94A 3〉 灵敏度:最大运方,三相短路时候,令I I dz 1.=1 *%max min .l X l Xx U +相 所以 lmax%=12/)5.5553 .43 /115(-=75.7%>50% 最小运方,两相短路lmin%=12/)7.6553 .43 /115*2 3 (-=49.4% 〉 (15-20) % 二:II 段动作电流 35kV 20km L1

继电保护整定计算公式汇编

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下: 一、电力变压器的保护: 1、瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1)重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s。 (2)轻瓦斯动作容积:S b<1000KVA:200±10%cm3;S b在1000~15000KVA:250±10%cm3;S b在15000~100000KVA:300±10%cm3;S b>100000KVA:350±10%cm3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、 II及差动线圈。 3、电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:I dz=K k×I(3)dmax2 继电器动作电流: 其中:K k—可靠系数,DL型取1.2,GL型取1.4;K jx —接线系数,接相上为1,相差上为 I(3)dmax2—变压器二次最大三相短路电流;K i—电流互感器变比;K u—变压器的变比一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: 其中:K k—可靠系数,取3~6。 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为;I1e—变压器一次侧额定电流;K i—电流互感器变比 (2)速断保护灵敏系数校验: 其中:I(2)dmin1—变压器一次最小两相短路电流;I dzj —速断保护动作电流值;K i—电流互感器变比 4、过电流保护整定计算公式: (1)继电器动作电流: 其中:K k—可靠系数,取2~3(井下变压器取2)。K jx —接线系数,接相上为1,相差上为 I1e—变压器一次侧额定电流;K f—返回系数,取0.85;K i—电流互感器变比 (2)过流保护灵敏系数校验: 其中:I(2)dmin2—变压器二次最小两相短路电流I dzj —过流保护动作电流值;K i—电流互感器变比; K u—变压器的变比 过流保护动作时限整定:一般取1~2S。 5、零序过电流保护整定计算公式: (1)动作电流: 其中:K k—可靠系数,取2。

继电保护习题答案

一、填空 1、对继电保护基本性能的要求是选择性,速动性,灵敏性,可靠性。 2、电流继电器的返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 3、反应电流增大而瞬时动作的保护称为无时限电流速段保护。 4、定时限过电流保护的动作时限是按阶梯原则来选择。 5n TA2/ n TA1 = n T 。 6、继电器的继电特性是继电器的启动,继电器的返回。 7、自动重合闸的后加速是指选择在先,加速在后。“后加速”的配合方式广泛地应用于35kV 以上的网络及对重要负荷供电的送电线路上。 8、中性点经消弧线圈接地电网中,采用的补偿方式有完全补偿,欠补偿,过补偿等 3 种补偿,广泛应用过补偿。 9、10000KVA以上35/6.3(10.5)变压器一般采用纵联差动保护。 10、在中性点非直接接地放射性线路中,两点接地时,相间短路电流保护的接线方式;两相星形以接线方式应用较广。 11、继电保护装置组成部分一般包括测量部分,逻辑部分,执行部分。 12、电力系统最小运行方式是指在同样短路条件下,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。 13、距离保护是反应保护安装处至故障点之间的距离,并根据距离的远近而确定动作时限的一种保护装置。 14、瞬时故障指可在短时间内自行恢复的故障。 15、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度

较高。 16、瓦斯保护是反应变压器内部气体的流量和流动的速度而动作的保护。 17、反时限过电流保护主要用在6~10kV的网络中,作为馈线和电动机的保护。 二、简答题 1、中性点非直接接地电网为什么要经消弧线圈接地,消弧线圈的补偿方式?答:中性点非直接接地系统当发生单相接地故障时,接地点的电容电流很大,那么单相接地短路会过渡到相间短路,因此在中性点假装一个电感线圈。单相接地时他产生的感性电流,去补偿全部或部分电容电流。这样就可以减少流经故障点的电流,避免在接地点燃起电弧。 补偿方式:完全补偿、过补偿、欠补偿。 2、简述距离保护的组成,并说明各组成部分的作用? 答:起动元件:发生故障的瞬间起动整套保护,并作为距离或电流的三段保 护。 方向元件:保证动作的方向性,防止反方向故障时发生误动作,急症方 向起动,凡方向闭锁。 距离元件:测量保护安装处故障点的距离即阻抗。 时间元件:根据故障点到保护安装处的远近,根据预定的时限特性来确 定动作时限,保证动作的选择性。 3、试画出具有电流I、II、III段保护的两相星型原理接线图。

(完整版)继电保护计算试题库完整

习题1: 在所示的35Kv电网中,已知,线路L1长度20公里,线路正序阻抗为0.4欧姆/公里,系统阻抗8欧姆,求线路L1出口,50%,末端三相金属性短路时,流经其保护安装处的短路电流值,并且绘制出随短路点由出口到末端变化时,短路电流的变化曲线。 解: XL1:20公里*0.4Ω/km=8Ω;Xs=8Ω L1出口:Id1= Ω 8 3 37kv ;50%处Id1= 4 8 3 37 + kv ;末端:Id1= 8 8 3 37 + kv 习题2:如图所示网络,各阻抗参数均为归算到110kV侧的有名值。试对保护1进行反应相间短路的电流Ⅰ段、Ⅱ段和Ⅲ段的一次侧动作电流和继电器动作电流,动作时限和灵敏度。线路阻抗取0.4Ω/km,电流Ⅰ段的可靠系数1.2,电流Ⅱ段的可靠系数1.1 = '' k K,电流Ⅲ段的可靠系数2.1 =''' k K,返回系数85 .0 = h K,自起动系数1 = zq K,电流互感器的变比是600/5。 一:I段动作电流 I I dz1. =Kk*Idmax(最大运方,三相短路时候电流最大)= 12 5.5 3 / 115 * 2.1 + =4.553kA 1〉动作时限t=0 2〉继电器动作电流I I dz J1. . =I I dz1. *Kjx / na=4553*1/120=37.94A 3〉灵敏度:最大运方,三相短路时候,令I I dz1. = 1 * % max min . l X l Xx U + 相 所以 lmax%=12 /)5.5 553 .4 3 / 115 (-=75.7%>50% 最小运方,两相短路lmin%=12 /)7.6 553 .4 3 / 115 * 2 3 (-=49.4% 〉(15-20) % 二:II段动作电流 35kV 20km L1