文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工升降机基础、附墙架施工方案

施工升降机基础、附墙架施工方案

施工升降机基础、附墙架施工方案
施工升降机基础、附墙架施工方案

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、施工升降机附墙件设置 (4)

四、附墙验算 (4)

五、附墙架安装的技术要求 (5)

六、附墙架拆卸的技术要求 (7)

七、安全措施 (8)

六、事故应急救援预案 (9)

八、附墙架大样图 (11)

一、编制依据

1、凯旋湾工程施工图纸;

2、凯旋湾工程施工组织设计;

3、《施工现场机械设备安全技术规范》(JGJ33-2001);

4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

6、《施工升降机安全规则》(GB/T10055-2007)

7、《施工升降机技术条件》(GB/T10054-2005)

8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)

9、《高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

11、特威公司SC200/200型施工升降机使用说明书;

12、京龙公司SC200/200TD型施工升降机使用说明书;

13、广东省、湛江市下达的相关文件。

二、工程概况

1、建筑概况

凯旋湾工程位于湛江市坡头区旦黎南路1号,由湛江市金科房地产开发有限公司投资,上海都市建筑设计有限公司设计,工程计划于2013年11月开工。

旋湾工程一期包括3#~8#楼、12#楼,地上部分总建筑面积175523平方米,主体结构为框-剪结构,设地下室一层,±0.00以上为6栋住宅楼及1栋酒店,3#住宅楼层高为27层,4#楼~8#楼层高

均为31层,酒店层高为10层。

地下室一层为地下停车场及设备用房,各栋住宅楼1层均设商铺连通。总建筑面积约。其中地下室建筑面积,地上建筑面积。

本工程为抗震设防工程,场地抗震设防烈度按7度取值。本工程结构为框-剪结构,建筑场地类别为Ⅱ类,设计使用年限为50年,采用预应力混凝土管桩基础。

2、施工升降机概况

(1)施工升降机选型

根据实际施工需求,本工程一期7栋建筑物共选用9台双笼施工升降机,3#楼及4#楼每个塔楼各安装一台施工升降机,5#~8#楼及12#楼各安装一台施工升降机,拟采用特威公司生产的SC200/200型施工升降机及京龙机械工程有限公司所生产的SC200/200TD型施工升降机。

(2)施工升降机设备概况

特威SC200/200施工升降机性能参数

京龙SC200/200TD施工升降机性能参数

(3)安装位置

施工升降机安装位置:选择安装在塔楼阳台位置处,施工升降机导轨与结构外墙之间净空最大为3.6m,详见附图。

3、施工升降机附墙架设概况

施工升降机附墙架是按一定间距连接导轨架与建筑物或其他固

定结构,从而支撑导轨架的构件。

本工程施工升降机导轨与结构外墙处间距最大为3.6m,采用II 型附墙杆。

三、施工升降机附墙件设置

(一)附墙件安装布置

施工升降机采用Ⅱ型附墙,见后图。

根据使用手册所示,导轨与结构外墙之间间距最大为 3.6m,导轨架的自由高度不大于 7.5m,根据以上原则再结合本工程实际情况,得出各栋附墙位置如下:

1、3#~8#升降机:

(1)首层层高为6.0m,首层处设置第一道附墙;

(2)标准层高为3.0m,每隔2层设置一道附墙;

(3)顶层设置一道附墙。

2、12#升降机:

(1)首层层高为6.0m,2~4层层高为4.5m,首层~4层均设置一道附墙;

(2)5~10层高为3.6m,每隔2层设置一道附墙;

(3)顶层设置一道附墙。

(二)附墙架设的作用

施工升降机附墙架的作用有两种,一是保证导轨架的稳定性,二是调整导轨架的垂直度。

四、附墙验算

附墙架采用说明书中的Ⅱ型附墙架,根据《SC 型升降机使用手册》中4(附墙架)所示,附墙架对墙面的作用力P 计算如下:

P=60L/2.05B

式中B 为附墙宽度,B=1.43m ;L 为导架中心与墙面间的垂直距离,L=3.6m

P=60×3.6/(2.05×1.43)=73.682KN 1、附墙连接验算

附墙架与砼结构之间采用2根M24穿墙螺栓连接,采用说明书中的[2]用穿墙螺栓固定;根椐螺栓受力方式,需对M24螺栓进行抗剪连接验算及抗拉连接验算。

根椐《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中所示,普通螺栓的承载力设计值公式:

2

2

33.1424132010144.69144

b b

v

v

v

d N n f KN π-?==???= 螺栓上承受的剪力:

88.344.15144.69122

b v v F N KN N KN =

==<= 故螺栓的抗剪承载力满足要求。 2、抗拉连接验算

根椐《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中7.2.1-5所示,普通螺栓的受拉承载力设计值公式:

2

2

33.1421.1840010140.85844

b

b

e t

t d N f KN π-?==??=

一根M24螺栓的抗拉承载力设计值:

88.344.15140.85822

b t t F N KN N KN =

==<= 故螺栓的抗拉承载力满足要求。 五、附墙架安装的技术要求 (一)附墙架安装技术

1、在结构施工过程中,对需预埋附墙埋件的楼层,必须在砼浇筑前进行埋件预埋。

2、附墙架的安装,应与导架的加高安装同步进行,附墙架纵向间距不得超过7.5m。

3、每安装一道附墙架,应用经纬仪测量其垂直度。架设高度为100m时,垂直度偏差保持在30㎜之内。

4、附墙架支架允许的最大水平偏角为±8°。

5、将圆管与埋件进行焊接。

6、在标准节上安装两根方管,用螺栓紧固。

7、将两根管与附墙座连接。

8、用螺栓及销子将其余部分连接起来,调节好各方向的距离,并同时校正导轨架的垂直度。

9、紧固所有螺栓,慢慢启动升降机,确保吊笼不与附墙架相碰。

(二)注意事项

1、安装场地应清理干净,并有标志杆围起来,禁止非工作人员入内。

2、安装过程中必须有专人负责统一指挥。

3、吊笼上的零件必须放置平稳,不得露出安全栏外。

4、如果有人在导轨架或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。

5、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行安装作业。

6、切勿忘记拧紧标准节及附墙架的联接螺栓。

7、每安装一次附墙必须按说明书表中要求检测并调整导轨架的垂直度。

8、安装完毕应按说明书中《润滑》一章要求润滑。

六、附墙架拆卸的技术要求

(一)附墙架拆卸技术

1、先将吊杆安装在吊笼定的吊杆孔内。

2、利用吊杆将标准节逐节提起,从上往下逐节拆卸附墙架及导轨架,直至中间挑线架处。

3、拆卸中间挑线架。

4、按上述方式拆除其余导轨架、附墙架,直至仅剩3~4节标准节。

5、拆卸现场如有起重设备配合,可先拆下最顶一道附墙,再用起重设备将顶部标准节吊住,每4~6节标准节为一体拆掉。

(二)注意事项

1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆围起来,禁止非工作人员入内。

2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。

3、拆卸过程中必需有专人统一指挥。

4、在拆除上限位碰铁和上极限限位碰铁后,每次将吊笼开至接近导轨架顶上时,要减慢速度,注意不能让吊笼超出导轨架。

5、拆卸时,每次用吊车吊起的标准节不超过6节。

6、从吊笼上平面到最顶部未拆下的附墙的距离不得大于7.5m。

7、拆卸时的载重量不得大于该升降机额定拆卸载重量。

8、拆卸时必须随时注意电缆,防止电缆挂在别的零件上而拉断

电缆。

七、安全措施

1、安装作业人员应按高空中作业的要求操作:佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

2、安装场地应清理干净,并有标志杆围起来,禁止非工作人员入内。

3、防止安装、拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。

4、安装过程中必须有专人负责统一指挥。

5、安装作业时,必须按额定载荷重量下进行安装,不许超载。

6、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行安装作业。

7、安装作业时,应防止安装地点上方掉落物体,避免高空多层次作业。

8、地面操作人员,应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过,也不得在起重机的起重臂或正在安装的构件下停留或通过。

9、高处操作人员使用的工具、零配件等,应放在随身佩带的工具袋内,不可随意向下丢掷。

10、构件安装后,必须检查连接质量,只有连接确实安全可靠,才能松钩或拆除临时固定工具。

11、雨天和雾天不安排高空作业,必须进行时一定要采取可靠的防滑、防坠措施;遇到六级及以上大风时,必须停止高空作业。恶劣天气后要对高空作业设施进行全面的检查、修复和完善。

12、重点把好高空作业安全关,有高处作业人员必须经过体检合格,工作期间,严禁喝酒、打闹。小型工具、焊条头子等放在专门工具袋内。使用工具时,要握持牢固。手持工具应系安全绳,应避免直线垂直交叉作业。

13、禁止在高空抛掷任何物件,传递物件用绳拴牢。

14、统一高空、地面通迅、联络一律用对讲机,严禁在高空和地面互相直接喊话。

15、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。

16、严禁夜间进行安装、拆卸作业。

六、事故应急救援预案

(一)制定目的

为了贯彻实施“安全第一,预防为主”的安全方针,应根据危险性较大的现场环境、设计要求及施工方法等工程特点进行危险源辨识,以及采取相应的预防措施及救援方案,提高整个项目部对事故的整体应急能力,确保发生意外事故时能有序地应急指挥,有效地保护员工的生命、企业财产的安全、保护生态环境和资源,把事故降低到最小程度,特制定本预案。

(二)应急领导小组

附墙架安装前应成立专门的应急领导小组,来确保发生意外事故时能有序应急指挥,领导小组成员如下:

组长:黎文(项目经理)

副组长:张建明(技术负责)、李日富(总施工)

组员:安全员小组、电工、机械班长

(三)应急领导小组职责

1、领导各单位应急小组的培训和学习工作,提高其应变能力。

2、当施工现场发生突发事件时,负责救险的人员、器材、车辆、通信联络和组织指挥协调。

3、负责配备好各种应急物资和消防器材、救生设备和其他应急设备。

4、发生事故要及时赶到现场组织指挥,控制事故的扩大和连续发生,并迅速向上级主管部门报告。

5、负责组织抢险、疏散、救助及通信联络。

6、组织应急检查,保证现场道路畅通,对危险大的施工项目应与当地医院取得联系,做好救护准备。

(三)应急反应预案

1、事故报告程序:事故发生后,作业人员、班组长、现场负责人、项目部安全主管领导应及时逐级上报,并联络报警,组织抢救。

2、事故报告:事故发生后应逐级上报,一般为现场事故知情人员、作业队、班组安全员、施工单位专职安全员。发生重大事故(包括人员伤亡、重伤及财产损失等严重事故)时,应立即向上级领导汇报,并在24小时内向上级主管部门作出书面汇报。

3、现场事故应急处理:施工过程中可能发生的事故主要有机具伤人、高温中暑、高空坠落、落物伤人等事故。

4、其他人身伤害事故处理:当发生如高空附落、被高空坠物击

中和机具伤人等而造成人身伤害时。

(四)应急培训和演练

1、应急反应组织和预案确定后,施工单位应急组长组织所有应急人员进行应急培训。

2、组长按照有关预案进行分项演练,对演练效果进行评价,根据评价结果进行完善。

3、在确认险情和事故处置妥当后,应急反应小组应进行现场拍照、绘图,收集证据,保留物证。

(五)应急通信联络

遇到紧急情况要首先向项目部汇报。项目部利用电话或传真向上级部门汇报并采取相应救援措施。各施工班组应制定详细的应急反应计划,列明各营地及相关人员通信联系方式,并在施工现场、营地的显要位置张贴,以便紧急情况下使用。

八、附墙架大样图

10.施工电梯基础施工方案(地下室顶板)

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 方案适用范围 (3) 第三章施工电梯选型 (4) 3.1 施工电梯选型要求 (4) 3.2 施工电梯选型 (4) 第四章施工电梯基础设计 (6) 4.1 相关参数 (6) 4.2 基础设计及定位 (6) 4.3 排水设计 (7) 4.4 加固体系设计 (7) 第五章施工工艺 (9) 5.1 工艺流程 (9) 5.2 主要施工工艺及技术要求 (9) 第六章安全技术措施 (11) 6.1 地下室回顶支撑安全技术措施 (11) 6.2 安全防护 (11) 第七章验收 (13) 7.1 加固体系架体搭设验收 (13) 7.2 施工电梯基础验收 (13) 第八章计算书 (15) 1、荷载计算 (15) 2、加固体系计算 (15)

第一章编制依据 1、《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 5、建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 7、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010); 8、《施工升降机安全规程》(GB10055-2007); 9、《施工升降机》(GBT10054-2005); 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 11、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民、肖备著 12、.本工程的施工图纸 13、《**施工升降机使用说明书》 14、品茗安全计算软件,V12.0版本

电梯施工方案

项目名称: 项目编号: 施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:年月日

目录一.项目概况 二.编制说明 二.施工组织 四.施工方法及程序 五.需要项目单位协调的工作内容六.质量保证体系 七.验收标准及方法 八.施工安全措施及安全保证体系九.施工现场文明管理制度 十.施工卫生及环境保护 附表(一)施工进度计划表 附表(二)危险源辨识与风险评价结果附表(三)更换备件价格清单

一、项目概况 1.原电梯参数 1#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC 控制提升 高度为80米,6层6站6门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 2.2#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC控制提升高度为102米,8层8站8门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 3.3#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC控制提升高度为102米,8层8站8门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 二、电梯现状 该4部电梯运行多年且受风雨、腐蚀性气体等环境因素的影响,造成电器元件短路、串电、老化、机械部件老化、磨损严重、锈蚀严重、变形(如门、井道运动部件等)电梯故障频率高度并存在安全隐患。目前根据电梯的实际情况在确保安全高效的前提下需修理及更换一些重要部件(如厅门、轿

门、平衡链、安全开关)并对整梯所有部件仔细检查调整。 二.编制说明 本工程施工方案是根据甲方工程技术人员和使用管理人员的要求,经我方技术人员和维保人员现场勘察,按照现场实际情况并参照类似下程施工方案和经验编制的。 本工程依据以卜国家标准和行业标准施工和检验: 《电梯制造与安装安全规范》(GB7588—2003) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310—2002) 《电梯维修规范》(GB/T18775—2002) 《电梯安装验收规范》(GB0060—2002 《电梯技术条件》(GDl0058—) 《电梯试验办法》(GDl0059—) 《电梯制造和安装安全规范》(GB7588—2003) 三、施工组织 1、施工内容 曳引机检查,曳引轮、导向轮轴承,曳引轮槽磨损调整清理,降低振动,电动机绕组检查,制动器检查调整:1.1.2桥厢部分

移动升降机施工方案

目录 1、工程概况及特点?????????????????? 1 1.1 选用升降机施工原因??????????????????? 1 1.2 适用范围???????????????????????? 1 1.3 编制依据???????????????????????? 1 2、升降机进场时间及施工部署????????????? 1 3、升降机操作规程?????????????????? 1 4、安全保证措施??????????????????? 2 5、其他应注意事项?????????????????? 2

1、工程概况及特点 1.1 选用升降机施工原因 本工程分为两个厂房,3#库、4#库。3#库建筑面积为57836 ㎡,分为一、二、三层,一层层高7.5m,二层层高10m,三层层高 4.5m;4#库建筑面积为4400 ㎡,为地下一层、一层、二层,地下一层层高 3.8m、一层层高8m、二层层高10m。 电气施工图纸(电施-01)设计说明中要求荧光灯、吸顶灯需要吸顶安装; 暖通图纸中要求图纸贴梁底安装;给排水图纸中要求喷淋消防管穿梁安装,后经与建设单位,设计院讨论,喷淋管改为贴梁底安装。根据图纸要求,3#库一层7.5m,二层10m,所以电气、消防、暖通的施工高度都在7m左右。若采取常规方法,搭拆脚手架技术措施进行施工,搭建面积大,搭建难度增加,搭建消耗的人 工工日也必然增加,而且在搭建过程中工人施工安全得不到保障,搭拆脚手架费 用就是一笔不小的开支,更重要的是完成实体工程量需要的时间也将滞后,工期时间也将增加。 由于上述原因,厂房操作高度最高净空为10m,施工难度非常大,我方从经济、安全及施工进度综合考虑,根据实际情况,拟定选用10m的高空升级机进 行施工。 1.2 适用范围 适用本工程灯具安装、桥架安装、风管安装、喷淋消防管安装。 1.3 编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 新港物流配送中心二期工程3#库、4#库土建及安装工程施工图纸。 2、升降机进场时间及施工部署 由于安装难度大、工期紧,经测算,3#库、4#库需180 个工作日才能完成实 际工程量。按工程进度计划安排,到8 月底电气、消防、暖通都需要进入调试阶段。所以为了不影响施工进度,给电气,消防管道,暖通各配备两台型号为JCRT 型1t 以下的升降机。 如下: 进场时间进场数量( 台) 型号/ 参数使用班组 03.15 2 JCRT型1t 以下通风管道班组 03.18 2 JCRT型1t 以下消防管道班组 通风与消防管道班组的升降机将在3#库一层、二层安装完成之后,进入4# 库安装。载人的升降机将不与升降风管、消防管道同用,较重的风管,喷淋主管 将会用电动葫芦吊装到安装高度,不用升降机承载负荷。由于电气还没有开始安装,所以电气施工班组的移动升降机将在电气开始安装桥架时进场。

施工升降机基础施工方案

目录 一.工程概况 (2) 二.基础施工 (2) 三.施工升降机基础要求 (3) 四.安装、拆除中的安全措施 (5) 五.应急救援预案 (6) 六.附图 (13)

一、工程概况 (二)、单位工程概况 本工程总建筑面积平米,地下二层车库平米,建筑高度米,本工程正负相当于绝对标高。 (三)、基础概况 本工程结构形式为框架结构,基础采用人工挖孔桩、独立基础、带型基础、机械钻孔桩基础,建筑使用年限50年。 (四 )、施工升降机概况 本工程采用SC200/200型附墙施工升降机,每笼额定载重量为2*2000㎏,可安装高度150米,额定起升速度为40m/min,每只笼双电机工作,每台电机功率为?,设备总功率为30?。每只吊笼重量为1500kg,吊笼的标准节重量为150㎏。升降机由导架与建筑物刚性连接,每二层设置附墙一道(以不得超过米为原则)。 二、基础施工 对施工升降机基础施工要求如下: 1、施工升降机基础时,表面应平整,并校水平,平面度误差应小于1/500;基础与基础节下端四个大角处应用二次浇筑的方法找平,其水平误差应小于1/1000。 2、地脚螺栓予埋时,必须用底架或工厂提供的予埋板,地脚螺栓分别悬挂在预埋板的孔上,将地脚螺栓悬挂在模板上钢板孔中,分别戴上一个或两个螺母,使螺母底面与螺栓顶端的长度为120MM,将预板支撑起来,使预板的钢板底面比待浇筑混凝土基础顶高出20~30MM;用水准仪将模板的四块钢板校平至相对误差小于1/500。将地脚螺栓的上部扶至竖直状态,然后在螺栓下端钩环内置入Φ25的长度不小于400MM的钢筋,并利用它将螺栓的下部与绑扎好的钢筋焊接连成整体,与上升轨道与主体钢筋接形成重复接地。将螺栓头部用塑料布等物包裹以防粘上水泥等物。 3、检查模板的放置方位,水平度误差及螺栓的竖直及固定情况,待检查无误后方可

施工升降机附墙架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工升降机附墙件设置 (4) 四、附墙验算 (4) 五、附墙架安装的技术要求 (5) 六、附墙架拆卸的技术要求 (7) 七、安全措施 (8) 六、事故应急救援预案 (9) 八、附墙架大样图 (11)

一、编制依据 1、凯旋湾工程施工图纸; 2、凯旋湾工程施工组织设计; 3、《施工现场机械设备安全技术规范》(JGJ33-2001); 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 6、《施工升降机安全规则》(GB/T10055-2007) 7、《施工升降机技术条件》(GB/T10054-2005) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 9、《高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 11、特威公司SC200/200型施工升降机使用说明书; 12、京龙公司SC200/200TD型施工升降机使用说明书; 13、广东省、湛江市下达的相关文件。 二、工程概况 1、建筑概况 凯旋湾工程位于湛江市坡头区旦黎南路1号,由湛江市金科房地产开发有限公司投资,上海都市建筑设计有限公司设计,工程计划于2013年11月开工。 旋湾工程一期包括3#~8#楼、12#楼,地上部分总建筑面积175523平方米,主体结构为框-剪结构,设地下室一层,±0.00以上为6栋住宅楼及1栋酒店,3#住宅楼层高为27层,4#楼~8#楼层高

均为31层,酒店层高为10层。 地下室一层为地下停车场及设备用房,各栋住宅楼1层均设商铺连通。总建筑面积约。其中地下室建筑面积,地上建筑面积。 本工程为抗震设防工程,场地抗震设防烈度按7度取值。本工程结构为框-剪结构,建筑场地类别为Ⅱ类,设计使用年限为50年,采用预应力混凝土管桩基础。 2、施工升降机概况 (1)施工升降机选型 根据实际施工需求,本工程一期7栋建筑物共选用9台双笼施工升降机,3#楼及4#楼每个塔楼各安装一台施工升降机,5#~8#楼及12#楼各安装一台施工升降机,拟采用特威公司生产的SC200/200型施工升降机及京龙机械工程有限公司所生产的SC200/200TD型施工升降机。 (2)施工升降机设备概况

施工电梯基础施工方案二期

黔贵·汇金国际广场二期工程 施工电梯基础施工方案 中建三局第一建设工程有限责任公司 黔贵·汇金国际广场二期工程项目经理部 二0一五年三月

目录 目录 (2) 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工电梯选型 (3) 4 平面布置 (3) 4.1 施工电梯布置主要原则 (3) 4.2 施工电梯平面布置 (4) 5 施工电梯防雷接地 (4) 6 施工电梯附墙 (4) 7 施工注意事项 (5) 8 施工电梯立面防护 (5) 9 施工电梯基础及附墙荷载验算书 (5) 10.附图1:二期施工电梯平面布置图 (7) 11.附图1:二期施工电梯附墙布置图 (8) 1 编制依据 1、相关规范规程 3、本工程《施工组织设计》。 2 工程概况 本工程位于延安西路南侧,紫林庵转盘旁西南侧原交通厅内,北面为一期工程,东面临街为新建路,南面为平安巷居民楼,西面与利美康医院相邻,为贵阳市中心地段,交通便利。本工程地下四层(含夹层),地上33层,总高105.80m。

3 施工电梯选型 工程地下室设计为3层,底板面标高-20.1m,上部主体标准层层高为2.95m,屋面标高99.150米。根据施工需要,项目部将安装2台施工电梯,作为施工人员上下、装饰装修和设备安装材料运输的重要工具。选用2台双笼低速施工电梯,施工电梯型号为:SC200/200,具体参数表如下: 4 4.1 施工电梯布置主要原则 1、尽量使作业人员通过施工电梯垂直上下便利。 2、保证建筑材料向各楼层运输畅通,运距较短,保证地下室施工材料的运输。 3、施工电梯基础的地基稳固、可靠。 4、施工电梯四周材料堆放方便,材料转运至楼层畅通、便利。 5、施工电梯基础定位时,应注意电梯与结构边距离能便于悬挑外架搭设,与外架外排架距离保持200mm。

升降机施工方案

黄冈大别山发电有限责任公司2×600MW超临界机组运行检修公寓升降机安装 施工方案 编制: 审核: 批准: 淮南市常华建筑安装工程有限责任公司

2007年5月 升降机施工方案 1. 工程概况 本工程包括两栋#1运行检修公寓和一栋#3运行检修公寓及食堂,按照施工组织设计的部署,采用4台外用施工升降机进行垂直运输作业,其中两栋#1运行检修公寓各设一台,#3运行检修公寓及食堂工程设两台。 依据本工程的实际情况及施工要求,拟选用SSE160B型自升式施工升降机,能够满足本工程主体结构及装饰装修工程的施工要求。该机械的主要技术参数如下: 结合本工程的实际情况,选用四台安装高度为21M的SSE160B型自升式施工升降机。

2.编制依据 郑州市荥阳航通建筑设备有限公司的SSE160型自升式施工升降机使用说明书 《起重机械监督检验规程》 《施工升降机安全操作规程》 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 3.作业前的条件和准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉机械的性能及结构构造,认真阅读机械安装使用说明书。 3.1.2技术交底 作业前由技术人员向操作人做技术交底,应包括安装工艺流程、安装方法及要求、质量通病的预防、对质量控制点的要求、质量标准及要求、安全要求、环境条件等内容。 3.1.3 人员培训 上岗前应对操作人员进行上岗培训和三级安全教育。 3.2 作业人员 安装项目负责人:杨明华 安全员:余蓉 安装技术工人:胡常苑郭会文郭治朱学亮张文丰 起重工、电工等特殊作业人员应持相应的特种作业证方可上岗。 3.3 作业工机具

施工电梯基础施工方案OK

新坐标商住小区 施 工 电 梯 基 础 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 广东三穗建筑工程有限公司2014年6月5日

目录 第一节工程概况 (1) 第二节基础设计方案 (2) (一)负二层梁板地基基础做法 (2) (二)负四层底板地基基础做法 (6) 第三节施工电梯基础计算书 (7) 一、施工升降机计算书一(地下室负二层梁板地基基础做法) (7) (一)参数信息 (7) (二)基础承载计算 (8) (三)梁板下钢管结构验算 (8) 二、施工升降机计算书二(地下室底板地基基础做法) (10) (一)参数信息 (10) (二)基础承载计算 (11) (三)地基承载力验算 (11) (四)基础承台验算 (12) 第四节附图 (14) 一、施工现场平面布置图 (14) 二、1#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 三、2#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 第一节工程概况 新坐标商住小区工程位于湛江市赤坎区海田路湛江尧丰包装印刷有限公司旧址,由湛江飞鹏尧丰房地产开发有限公司兴建,由我司广东三穗建筑工程有限公司承建。拟建项目包括:1#、2#、5#、6#、7#、8#等六栋32层住宅楼,建筑高度99.3m,首层为6m,二层以上为3m;3#、4#等两栋28层住宅楼,建筑高度88.5m,首层为6m,二层

以上为3m;以及1栋2层商铺,建筑高度10.40m,首、二层均为5.2m;地下室南区为负三层商业和车库,北区为负四层商业和车库。其中负一层为5.2m,负二层为5m,负三层为4 m,负四层为4.5m(本期工程范围为1#~8#塔楼、商业一二期裙楼及一二期地下室)。 根据总体施工布置和建筑结构平面特点,共需设置8台施工电梯,拟在各楼设置一台SC200/200型号的施工电梯,供施工人员和部分材料的垂直运输之用。施工电梯基础分别有设置在负二层梁板和负四层底板上的两种方式。为确保施工电梯安全使用,现根据实际情况设计基础方案以指导现场施工。各号施工电梯具体位置详见施工现场平面布置图(附后尾页)。 第二节基础设计方案 (一)负二层梁板地基基础做法 位于1#、2#、3#、4#楼的编号分别为1号、2号、3号、4号施工电梯基础直接设置在地下室负二层梁板位置,并跨压在外围支护桩和回填土上,在浇筑基础前将对地基进行加固处理。具体做法如下:该处支护桩冠梁与负二层梁板的外墙间有 2.6m 空间需由负三层回填土至负二层,回填高度约4m,主要采用黏土回填,完成填土至确定标高后,再采用规格为口径Φ12cm、间距0.5m、长度4m的松木桩进行地基加固,然后铺填一层50cm厚的砖渣,并夯压密实,最后在砖渣层上浇筑基础。 施工电梯基础尺寸设计为6000×5000×400(1号、2号)和6000×4000×400(3号、4号)板配筋为双层双向Φ12@200,砼强度等级C35,做法详见如下1#2#楼施工电梯基础图。

施工升降机安装施工方案

目录 工程概述及编制依 据 (2) 二、 SC施工升降机概 述........................... (2) 三、安装流 程........................... ……........ ................. ..... .............. (2) 四、SC型施工升降机的安 装 (2) 五、安全措施及注意事 项........................................................................ 1 0 六、现场配合工 作................ ........ ........................... ……1 1 一、工程概述及编制依据: 工程名称:住院部改造工程 建设地址:深圳市龙华区大浪华旺路68号 施工单位:中国十九冶集团有限公司 安装单位:深圳市亚太建筑工程有限公司 设备型号:SC200/200TD 备案编号:粤BD-S01063 编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ; 3、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 ;

4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 ; 5、施工升降机GB/T10054-2005 ; 6、施工升降机使用说明书。 二、SC施工升降机概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。 三、安装流程: (基础)T场地清理T底盘、护栏的安装T导轨节的安装T吊笼、传动机构T电气安装、试车T导轨架加高T附墙架T 电缆导向装置T安全限位装置 安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装,与塔吊的位置关系参见附图。 四、SC型施工升降机的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数。为确保安装安全、顺利,根据SC 型施工升降机的安装要求,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》,其施工程序如下。 安装前的准备: 一)基础制作: 1、根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施。 (1)升降机的基础应满足《SC型施工升降机安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 (2)基础所承受的载荷不得小于P。 (3)基础周围必须有良好的排水措施。 2、确定基础中心点与附着墙面的距离为米。如下图所示: ⑴基础承受的载荷能力应大于P ()。P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)x ⑵混凝土基础板下面的承载力应大于。 ⑶双层钢筋网:钢筋直径12 mm,间距200 mm。 ⑷L距离根据所选择的附架型号而定。 ⑸基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。 ⑹基础周围须考虑排水措施。 二)、接地装置的连接方案。如下图: (在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接) 标准节 基础3、基础的技 术要求

施工升降机附墙架

施工升降机附墙架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工升降机附墙件设置 (4) 四、附墙验算 (4) 五、附墙架安装的技术要求 (6) 六、附墙架拆卸的技术要求 (7) 七、安全措施 (8) 六、事故应急救援预案 (9) 八、附墙架大样图 (11)

一、编制依据 1、凯旋湾工程施工图纸; 2、凯旋湾工程施工组织设计; 3、《施工现场机械设备安全技术规范》(JGJ33-2001); 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 6、《施工升降机安全规则》(GB/T10055-2007) 7、《施工升降机技术条件》(GB/T10054-2005) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 9、《高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 11、特威公司SC200/200型施工升降机使用说明书; 12、京龙公司SC200/200TD型施工升降机使用说明书; 13、广东省、湛江市下达的相关文件。 二、工程概况 1、建筑概况 凯旋湾工程位于湛江市坡头区旦黎南路1号,由湛江市金科房地产开发有限公司投资,上海都市建筑设计有限公司设计,工程计划于2013年11月开工。 旋湾工程一期包括3#~8#楼、12#楼,地上部分总建筑面积175523平方米,主体结构为框-剪结构,设地下室一层,±0.00以上为6栋住宅楼及1栋酒店,3#住宅楼层高为27层,4#楼~8#楼层高

均为31层,酒店层高为10层。 地下室一层为地下停车场及设备用房,各栋住宅楼1层均设商铺连通。总建筑面积约。其中地下室建筑面积,地上建筑面积。 本工程为抗震设防工程,场地抗震设防烈度按7度取值。本工程结构为框-剪结构,建筑场地类别为Ⅱ类,设计使用年限为50年,采用预应力混凝土管桩基础。 2、施工升降机概况 (1)施工升降机选型 根据实际施工需求,本工程一期7栋建筑物共选用9台双笼施工升降机,3#楼及4#楼每个塔楼各安装一台施工升降机,5#~8#楼及12#楼各安装一台施工升降机,拟采用特威公司生产的SC200/200型施工升降机及京龙机械工程有限公司所生产的SC200/200TD型施工升降机。 建筑栋号升降机编 号 升降机型号 搭设高度 (m) 3# 3-A 3-B 京龙SC200/200TD 90 4# 4-A 4-B 京龙SC200/200TD 102 5# 5 京龙SC200/200TD 102 6# 6 京龙SC200/200TD 102 7# 7 京龙SC200/200TD 102 8# 8 京龙SC200/200TD 102 12# 12 特威SC200/200 48

施工电梯基础施工方案

目录 第一章编制说明及依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节施工电梯方案编制说明 (3) 第三章项目组织机构 (5) 第一节项目组织架构 (5) 第二节主要管理人员职责 (5) 第三节作业人员职责 (6) 第四章施工电梯平面布置及定位 (6) 第一节施工电梯选型及参数 (6) 第二节施工电梯平面布置及定位 (6) 第五章施工电梯基础施工 (11) 第一节电梯基础施工 (11) 第二节附墙方式 (13) 第三节电梯安全门搭设 (13) 第四节施工电梯架体搭设 (16) 第六章安全文明施工措施 (17) 第七章防台风应急措施 (18) 第八章计算书 (20)

第一章编制说明及依据 第一节编制说明 为了保证项目施工电梯使用安全,以及加强安全生产、文明施工管理,按照相关标准及规范要求编制此施工方案,以指导现场实际施工。 第二节编制依据 第二章工程概况 第一节工程概况 综合配套区总用地面积11.98万平方米(其中建筑物占地面积2.38万平方米),总建筑面积约11.18万平方米,包括1#~18#倒班宿舍、19#餐厅、20#生活中心、21#门卫1、22#门卫2 及厕所、23#自行车棚、室外停车场、室外运动场地、室外道排工程、水池、大门、永久围墙等配套设施。

1 参建单位 2 建筑概况 第二节施工电梯方案编制说明 (1)电梯基础施工方案根据生产厂家提供的参数并结合现场实际情况编制。 (2)根据工程特点及合同要求,本工程拟投入18台施工电梯,供1#~18#宿舍楼施工使用,自编号为1#~18#,型号均为SC200/200系列,每只吊笼的额定载重量为2000kg。 (3)在电梯导轨下设置1m×1m的独立柱,顶标高为各楼栋的-0.25m(相对标高);独立承台尺寸为2000(长)×2000(宽)×500mm(高),底标高为各楼栋基底标高,独立柱通过承

电梯基础施工方案

电梯井钢结构基础 施 工 方 案 工程名称: 编制单位: 编制人: 日期: 审定: 审核:

目录 一、工程概况 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具、人员和材料配置 四、施工工艺流程 五、钢筋工程 六、模板工程 七、砼工程 八、土方回填工程

一、工程概况 1.工程名称:温江八益家居博览城观光电梯钢结构基础 2.工程地点:温江区海峡科技园科兴路西段 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道基础,钢柱采用方管,主梁采用H热轧型钢;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 基础长为2.694米,宽为2.30米,深1.9米,共25个 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、施工机具、人员和材料配置 1.主要施工机具

2. 人员配备 3. 材料配备

四、施工工艺流程 (一)成都温江区八益家具城室外观光电梯基础施工工艺流程为:测量放线→土方开挖→验槽、检测→垫层支模→垫层C15砼浇注→放线→基础底板及剪力墙钢筋绑扎,止水钢板安装,底板模板,500高剪力墙,柱模板支撑、混凝土浇筑、剪力墙,柱模板支撑,地脚螺栓安装混凝土浇筑→模板拆除,检查验收→土方回填 五、钢筋工程 基础钢筋施工前由技术负责人、责任工长组织钢筋工长、质检员、钢筋班组所有成员认真熟悉图纸,掌握各部位钢筋的受力情况,并结合规范规程向施工作业班组做出书面技术交底。 六、模板工程 采用组合木模板进行拼装,要求组装模板具有足够的刚度,稳定性、拼缝严密、不易漏浆,模板内撑用钢管固定,剪力墙用直径φ12的对拉止水对拉螺杆固定模板的支设应满足强度、刚度和稳定性的要求。 本工程地基采用天然地基,持力层为砂砾石层。如遇软弱层须用

施工升降机施工方案.

SC200/200型施工升降机 施工升降机安装、拆除方 案 长兴湾16#地项目部 2011年3月20日

总则 SC200/200型施工升降机基础根据使用总高度以及土壤耐压力而定基础图中各项尺寸。此外,混凝土基础的施工还必须符合当地的有关安全法规及通过特种设备的安全检测。 一、工程名称: 长兴湾16#地6#-10#楼 二、工程概况: 本工程为框架结构,6#、7#楼地上16层,地下一层,8#、9#楼地上17层,地下一层,10#楼地上15层,总建筑面积40548.35M2。 三、基础计算 1.基础计算 计算简图取四个地脚孔中心所围面积,简图如下:

图1 升降机有四个工况:正常工作状态,安装状态,事故状态,非工作状其中以正常工作状态中轿厢在底部的工况对基础最为不利,此时基础承载: N =(G 吊笼重 + G 底笼 + G 导轨架总重 + G 对重 + G 额定载重)×1.4 =(30+24+58+25+40)×1.4 =247.8KN M = M 风 + M 吊笼重+ M 额定载重 此三项按一次超静定计算下端处 : M 风 = 81×q 风×L 2 = 8 1×0.2×92 =2.03 m KN

M 吊笼重+ M 额定载重=21M 0 (1- 3))3(22 L L =21 (26 ? 1.108) (1-4 3) =3.6 m KN ? M=2.03+3.6=5.63 m KN ? 根据以上外载N 、M 作以下验算: 2.底面积验算 D ≥ []P G N +式中: N=247.8KN G----基础混凝土重 G=V R ?=2.5?0.25?3.8?5.6=133 KN [P]---- 基础允许承载能力 一般为100m KN ? P=D G N +=8.36.51338.247?+=17.89KN < [P] 3.基础底面上的应力 σmax =B A G N ?++B A M 26=8.36.51338.247?+ + 8 .36.563.562?? =18.178 m KN ?2 σmin =B A G N ?+ - B A M 26 =8.36.51338.247?+-8.36.563.562?? =17.61m KN ?2 ∴ 満足条件: σmax ≤1.2 [P] max min σσ=178 .1861.17=0.97>0.25 4.板厚验算 混凝土板上平面到最下面钢筋距离为h 0, 则: h 0 ≥ p L C b R Q K ???75.0

施工电梯基础专项施工方案

施工电梯基础专项施工方案 目录1. 工程概 况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工电梯技术参数 (3) 4. 施工电梯基础 (3) 4.1施工电梯布置 (3) 4.2施工电梯基础施工 (4) 4.3基础承载力计算 (5) 4.4加固钢管支撑架计算 (5) 5. 施工电梯附墙件 (6) 5.1附墙件布置 (6) 5.2附墙件施工要点 (6) 6. 平台脚手架、施工通道 (6) 6.1施工电梯平台脚手架施工 (6) 6.2平台脚手架计算书 (7) 7. 安全保证措施 (7) 7.1安全注意事项 (7) 7.2应急预案 (7) 8. 附图及附

件 (7) 附件1:钢管支撑架计算书 附件2:平台脚手架计算书 附图1:施工电梯布置平面图 附图2:基础及平台示意图 附图3:支撑加固剖面图 附图4:附墙连接示意图 附图5:升降机立面图 页 1 第 施工电梯基础专项施工方案 施工电梯基础专项施工方案 1. 工程概况 1)工程名称:成都万科海悦汇城一期总承包工程 2)建设单位:成都万科华东置业有限公司 3)设计单位:四川省建筑设计院 4)施工单位:中天建设集团有限公司 5)监理单位:四川四强建设项目管理有限公司 6)地勘单位:四川省川建勘察设计研究院有限公司 7)工程地点:位于成都市双流县华阳镇,东南面一侧为规划红星路南延线,西南为海昌北路 8)建筑形式: 本工程总建筑面积71190平米,地下一层车库7506.79平米,架空层物业用地1962.13平米,地上35层住宅61721.08平米。建筑高度99.50米,本工程正负0.000相当于绝对标高480.75。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,高层部分基础采用人工挖孔桩加筏板基础,多层部分基础采用独立基础+防水板。主楼抗震等级二级,地下室扩展部分三级,耐火等级一级,建筑使用年限50年。 9)当施工电梯基础为独立基础时,需介绍地质条件,并附相关地质勘察报告;施工电梯安装在阀板、顶板上时,需介绍板的厚度、强度。 2. 编制依据 1)《建设工程安全生产管理条例(第393号令)》 2)《施工升降机技术条件》GB/T10054-2005 3)《施工升降机技术规程》GB/T10055-2005 4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5)《高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6)《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010

施工电梯基础布置及地下室回顶方案

目录 第一部分、施工升降机基础施工方案 (1) 一、编制依据: (1) 二、升降机选择及其概述 (2) 三、升降机布置位置 (2) 四、升降机基础技术参数 (2) 五、升降机基础施工 (2) 第二部分、施工升降机基础承载计算 (3) 一、工程概况 (3) 二、施工升降机概况 (3) 三、施工升降机荷载计算 (4) 第一部分、施工升降机基础施工方案 一、编制依据: 1. SC200/200GZ型升降机使用说明书 2.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 6. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2011); 7. 广东省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编统一规定 8. 金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸。

二、升降机选择及其概述 根据金沙洲保障性住房工程工程结构特点,工程选用广州市京龙工程机械有限公司生产的SC200/200GZ升降机13 台。有关该机的结构组成、性能、安装、拆卸、运行维护与管理等一系列要求,参见由该制造厂提供的使用说明书. 三、升降机布置位置 金沙洲保障性住房工程(自编A1-A13栋)13幢,布置13台升降机,基础中心点位置详见施工电梯平面布置图。导轨架垂直中线距离附着面为3.0~3.6米,基础底标高为室外顶板标高上0.3m,详见施工电梯基础图. 确定位置时,已综合考虑了升降机与结构之间的关系以及升降机附着,吊笼操作室上、下通道应与其它建筑物保持足够的距离,距外脚架外立杆200MM间距,避免相碰。已考虑塔机、吊机吊装是否可行。 根据现场实际情况,A1-A3、A4-A7栋共有四处施工电梯穿越结构板处,为方便日后施工,该处梁板钢筋应作预留并做防锈处理。梁板上部钢筋预留长度应大于1/3跨,下部钢筋预留长度应小于1/4跨(另外考虑绑扎接头搭接长度为1.3l le)。预留钢筋采用防锈漆涂刷一遍(根部涂刷两遍),并用PVC管包裹,中间灌素水泥浆处理。 四、升降机基础技术参数 根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,升降机自重及冲击力为P=670KN,地面承载力不小于0.15MPa,基础尺寸为平面尺寸(按图)×300,砼强度等级为C35,内配双层双向φ12@200的钢筋网片。详见附图。 依据金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸,施工升降机基础位置均在建筑物外围,位于地下室顶板上。施工上采用将施工电梯基础布置在地下室顶板上,由于此部分所受外力超过设计要求,因此在基础所在一跨范围内加回顶,将荷载传至地下室底板,回顶范围详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯回顶布置图。回顶 离地350mm设置扫地杆 最上一道水平杆距板底不超过650mm 靠近剪力墙、柱的立杆上增加短钢管与墙柱顶紧,竖直方向不得少于三道 人货梯平面投影范围内设置7道16#工字钢梁,翼缘与顶托满焊 其余范围顶托内采用双钢管作为主龙骨,次龙骨采用40mm*90mm木枋@300mm 相邻钢管、木枋应错开搭接 所有立杆底部垫100mm*100mm木板 支撑体系外侧设置连续剪刀撑,顶部及底部各设置一道水平剪刀撑 现场地下室底板强度为C35,厚度为300mm。 升降机应做好可靠的防雷、防漏电保护接地装置,基础预埋件接到工程中的防雷接地点上,上部升降机金属构件用10mm2铜线与基础联接,接地电阻不大于4Ω。防雷的具体设计详升降机安装方案。 五、升降机基础施工 根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,本工程升降机基础为预埋基础节固定式钢筋砼基础: 1、基础尺寸=图示平面尺寸×0.30m,尺寸详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯基础布置图 2、配筋:φ12@200,双层双向布置,拉筋:φ12,隔一拉一梅花形布置。 3、基础砼:C35商品砼。 4、升降机机座:安装地脚螺丝,安装避震器,安装升降机钢梁。 升降机基础施工顺序为:定位放线→四周砌240砖胎模→防水、防水保护层按设计施工→钢筋加工、绑扎→预埋升降机基础设备→砼浇筑、养护→基坑排水沟、集水坑施工。 升降机基础要做好可靠的防雷接地及防排水,作好原材料检验复试工作,作好隐蔽工程验收记录,砼浇注前须做好检查和验收,砼试块制作,砼浇灌后做好养护,必须保证砼强度达到100%之后方可开始升降机

施工升降机加节附墙安全技术交底

施工升降机加节附墙安全技术交底 称施工部位交底内容: 1、严禁酒后作业,拆立人员必须按照说明书和安全技术要求及安拆方案进行拆立,不准随便更改,风力超过4级,不得进行拆装作业,并切断总电源。 2、本机组人员必须在场、同时当面交待本机械电气设备使用情况; 3、合理安排拆立人员,明确分工,责任落实到每个人; 4、拆立过程中要统一指挥,一切程序都必须通过指挥实施; 5、拆立安装升降要设置安全区域,并派专人监护,禁止非作业人员进入; 6、安全员要坚守岗位,对违反安全规定的人员,有权停止其作业,认真履行职责; 7、参加作业人员必须戴好安全帽、系好安全带、穿软底鞋,工具装入工具袋内。使用前必须进行检查,不合格者必须更换。在攀爬标准节和在吊笼上作业时,作业人员必须正确使用安全带,并做到一步一挂钩。拆立人员必须了解施工升降机性能、安装程序、各部件位置和正确吊点; 8、安装前要对施工升降机结构检查有无变形、开焊、裂纹、破损,连接螺栓和拧紧力矩是否符合安全要求。检查钢丝绳规格是否正确达到报废标准,润滑系统是否良好;操作人员必须按照说明书的要求进行顶升加节,工作前要检查所用的钢丝绳,麻绳、吊环、卡环、节环等索具是否完好,符合要求。 9、高空作业人员使用的工具或机具等应放在工具袋内,材料放置在平衡的平台上,严禁往上或往下抛掷工具或材料。螺栓紧固过程中,在扣好安全带的前提下,手抓稳标准节,紧固时应均匀用力,避免用力过猛而身体失衡发生安全事故。 10、要检查各限位是否灵敏可靠安全,开关是否灵敏可靠,是否符合安全要求;1 1、禁止任何人在吊起物件下停留或穿行,已吊起的重物不要在空中长久停留。 12、安装导轨附着架,附着架允许的最大水平倾角未10-15。导轨附着架安装的最大间距为9m。

施工升降机施工方案

施工升降机施工方案 工程名称:青岛华洋大酒店扩建工程 安装单位: 型号编号: 编制人:李世涛 审核人: 批准人: 编制日期:2011.9.12 施工升降机施工方案 一、概况 青岛华洋大酒店扩建工程是由青岛华洋酒店投资管理有限公司开发,青岛城乡建筑设计院有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限公司监理,青

岛腾达建筑工程有限公司承建的高层酒店楼。本工程位于即墨市鹤山路38号,总建筑面积39900.00m2其中地上面积为37000 m2,地下面积为2900m2),本工程地下一层,地上二十三层,建筑物高度为87.150米。地下室负一层为人防工程,地下一层为设备用房,地上一至四层为酒店大堂、会议等,五至二十一层为客房,顶楼为自助餐厅。 该工程基础采用独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础,地下一层层高为4.8m,地上23层,一至四层层高为4.8m,标准层高3.6m,二十二层和二十三层层高为4.8m。地下室采用钢筋混凝土刚性防水外抹高分子膜防水层,钢筋混凝土外墙外侧及地板下侧抹聚氨酯高分子膜防水层2.0mm厚。 本工程地基承载力特征值fak=1600kpa,地下一层,地上二十三层都为框架一剪力墙结构,建筑抗震设防烈度为6度,设计地震分组第2组。结构设计年限为50年,建筑结构安全等级为二级。 本工程外墙装饰主要有:所有住宅部分为60厚聚苯板外保温, 群房为干挂大理石,其余为涂料墙面,铝合金窗,木门。内装修室内地坪做法有:花岗石地面、水泥砂浆楼面。内墙面主要做法有:混合砂浆内墙面,防水砂浆内墙面、水泥砂浆内墙面、室内顶棚主要做法有:涂料天棚。踢脚主要做法有:水泥砂浆踢脚、大理石板踢脚。屋面做法主要为卷材防水挤塑板保温屋面,为非上人屋面。 地下层内隔墙采用200厚A3.5加气混凝土砌块,砂浆均采用M5.0混合砂浆砌筑。地上外墙采用200厚MU3.0加气混凝土砌块,内墙采用100厚MU3.0加气混凝土轻质墙板。

施工升降机基础回顶施工方案

成都市气象监测预警中心工程 施 工 升 降 机 基 础 回 顶 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

四川鸿腾建设集团有限公司

目录 1工程概况 (1) 1.1 参建设单位 (1) 1.2 地理位置 (1) 1.3 高层结构建筑概况 (1) 2编制依据 (1) 3施工升降机平面及高度设置 (1) 4施工方案 (2) 4.1 材料要求 (3) 4.2 搭设方法 (4) 5安全技术措施 (4) 6安全、文明施工要求 (5) 7应急预案 (5) 7.1 事故类型和危害程度分析 (5) 7.2 应急处置基本原则 (6) 7.3 组长职责织机构及职责 (6) 7.4 预防与预警 (7) 7.5 应急救援的培训与演练 (7) 7.6 应急处置 (8) 7.7 应急物资与装备保障 (8) 8施工升降机基础计算书 (9) 8.1 计算依据 (9) 8.2 参数信息 (9) 8.3 基础承载计算 (10) 8.4 地下室顶板结构验算 (10) 8.5 梁板下钢管结构验算 (13)

施工升降机基础回顶施工方案 1工程概况 1.1参建设单位 建设单位:成都市气象局代理业主:成都市小城镇投资有限公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 过控单位:四川川咨建设工程咨询有限责任公司 监理单位:成都建设城建工程咨询管理有限公司 施工单位:四川鸿腾建设集团有限公司 1.2地理位置 “成都市气象监测预警中心”工程位于成都市温江区万春镇长石社区四、六、七组。 1.3高层结构建筑概况 结构类型、层数及建筑面积: 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: A.《施工升降机》(GB/T 10054-2005) B.《施工升降机安全规则》(GB10055-2007) C.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) D.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 3施工升降机平面及高度设置 根据本工程实际情况以及建筑物总平面布置。按照施工需要,设置一台施工升降机,基础设置在一层,设置于D-F交⑩-?轴为中心的(地下室顶板)板上,具体位置详见平面布置示意图。施工升降机运行高度均为由一层板至十三层屋面板面,高度59.650m。 由于施工升降机安装在地下室顶板承载力不能满足施工升降机的安装、使用的要求,故编制施工升降机基础底部地下室回顶方案,包括电梯基础施工及地下室顶板钢管回顶,按照国家有关技术规范编制,未尽事宜参照厂家提供产品的说明书及有关技术指标进行。基础按

相关文档