S7-200在Win7-64位下无法连接的一种原因与解决途径

问题现象:

Win7的64位系统下S7-200的软件STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9无法连接CPU,提示不正确的网络配置或通讯电缆错误,但同一台电脑及电缆可以正常连接S7-300的CPU;

问题原因:

系统在安装STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9后没有正常在PC/PG Interface内创建软件通道端口Micro/WIN;

处理方法:

步骤1:创建MicroWIN软件端口(不能将名字设置为Micro/WIN)

步骤2:控制面板下设置为PPI总线通讯接口

步骤3:STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9内再次设置PC/PG接口,设置内容与控制面板内一致;

补充说明:本方法已经在USB PC Adapter及CP 5512卡上验证,本方法在PC/PPI 电缆上可能依然存在问题;