文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 布袋风管设计

布袋风管设计

布袋风管设计
布袋风管设计

当前位置:主页 > 设计中心 >

易互德布袋风管的设计,主要内容包括风管的布置、管径的确定及出风设计。但由于易互德布袋风管沿管道径向线式送风、轴向呈扇面送风,构成立体送风模式,整体送风均匀,无需风口风阀散流器等配件,风管的布置要比传统风管简单的多。

1、风管的布置:

由于易互德风管是立体送风模式、整体送风均匀,布置风管时应遵循以下原则:

直管——风管走向以直管为主,尽量减少支管数量

L型走向——风管需转弯时选用L型布局

T型走向——风管需走支管时选用T型布局,但支管数量不宜过多

2、管径设计:

易互德风管管径计算公式如下:

Q=3600 V*π*D2/20002

V——进风速度(m/s)

Q——总入口流量(m3/h)

D——入口直径(mm)

由上公式可以看出,当风量为定值时,易互德风管管径与管内风速有关,而风速又与管内静压有关,当管内静压和风速不匹配时,风管可能发生抖动(当风速越大,静压越小时抖动越厉害),从而影响实际送风效果。

易互德风管是靠静压送风的系统,而风管的压力Pt=Pv+Ps;Pt——全压,Pv——动压,Ps——静压。Pv与Ps只是压力状态不同,可以相互转化。Pt不变时,Pv增加(风速增加) Ps减小,Pv减小(风速减小) Ps增加。

所以在进行风管设计时,管内设计风速不宜过大(在6-10m/s为宜),以避免静压转化为动压由于静压过小而引起风管的抖动。

3、压力损失计算

一套复杂的易互德风管系统,一般包含了一根主干管和若干直管、弯头、变径、三通、静压箱等各种部件。沿程阻力损失外,还包含了局部阻力损失,计算这种复杂的易互德风管系统时,应选出最不利环路,将沿程阻力和局部阻力分别计算后求和,即总阻力损失。据此可算出入口处最小静压。

当易互德风管内气流通过弯头、变径、三通等部件时,端面或流向发生了变化,同传统风管一样会产生相应的局部压力损失:

Z=ξv2ρ/2,Z——局部压力损失;ξ——局部阻力系数(主要由实验测得,同传统风管中类似);ρ——空气密度(kg/m3);v——风速(m/s);

为了减少易互德风管系统的局部损失,我们通常进行一定的优化设计:

1综合多种因素选择管径,尽量降低管道内风速。

2优化异型部件设计,避免流向改变过急、端面变化过快。

根据施工工程经验,我们总结出各种易互德风管的部件、组件的局部阻力值(8m/s),如下表:

易互德风管系统内影响压力的因素有入口静压、动压及压力损失。动压在易互德风管中沿长度方向转化为静压,又称静压复得。沿程压力损失和连接件所造成的局部损失简称压力损失。故管内平均静压可认为由入口静压、静压复得和压力损失三者组成。

入口静压:

入口静压一般由风机提供,若风机与易互德风管系统不是直接连接时,则入口静压为易互德风管直接连接件的静压力;若风机与易互德风管系统直接连接,则入口静压即风机静压。一般来说,末端静压应大于70Pa,但根据不同工程情况有不同的要求。

根据大量工程实践的经验,我们推荐在不同高度的风管实现使用区域合适风速最佳的压力梯度参考值,如下表:

以上数据仅供一些通用场合参考,实际工程的各项数据以实际情况为准。

静压复得:

易互德风管系统的风管由于末端封死使得沿管长方向上空气流动速度越来越小,即动压越来越小,动压转化为静压,也就是静压复得越来越大。由入口动压转化过来的静压复得的总量如下公式所示:静压复得=入口动压=1.29*入口风速2/2。

由于易互德风管系统中管内风速一般只有7-9m/s,转化为静压复得也只有32-52Pa。

纤维织物风管系统在沿管长方向上还有由于摩擦阻力和局部阻力造成的压力损失。因为压力损失与风速成正比关系,当气流沿管长方向风速越来越小时,阻力损失也不断下降。与此同时,风管的每个标准件以及出风口也存在局部阻力损失。易互德风管系统中以直管为主,系统中三通、弯头及变径很少,一般以沿程阻力损失为主,空气横断面形状不变的管道内流动时的沿程摩擦阻力按下式计算:⊿Pm=λv2ρl/2d;

λ——摩擦阻力系数;v——风管内空气的平均流速,m/s;ρ——空气密度,kg/3;

l——风管长度,m;d——圆形风管直径(内径),m;

摩擦阻力系数是个不定值,它与空气在风管内的流动状态和风管管壁的粗糙度有关。

1/λ0.5=-2lg(K/3.7+2.5l/Reλ0.5)

根据纤维材料和易互德风管系统的综合性研究得到摩擦阻力系数不大于0.024(铁皮风管大约0.019),由于易互德风管大都应用的是圆形,且沿长度方向都有送风孔,管内平均风速就是风管入口速度的1/2.由此可见,索斯风管的沿程损失比传统铁皮风管要小得多。

二、风量的计算方法,风压和风速的关系

1、假设在直径300mm的风管中风速为0.5m/m,它的风压是多少帕?怎么计算?(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例)

2、假如一台风机它的风量为100003/h,分别给10个房间抽风,就是有10个抽风口,风管的主管道是直径400mm,靠近风机的第一个抽风口的风压和抽风量肯定大于后面的抽风口,要怎么样配管才能使所有的抽风口的抽风量一样?要怎么计算?

3、如何快速的根据电机的转速、风机叶片的角度、面积来来计算出这台风机的风量和风压。?(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例)

4、风管的阻力怎么计算,矩形和圆形,每米的阻力是多少帕,一台风压为200帕的抽风机,管道50m,它的进风口的风压是多少帕

1、首先,要知道风机压力是做什么用的,通俗的讲:风机压力是保证流量的一种手段。基于上述定义,我们可以通过一些公式来计算出在300mm 管道中要保证风速为0.5m/s时所需的压力。1.1、计算压力:1.

2、Re=(D*ν/0.0000151) =(0.3*0.5/0.0000151) =9933.77 1.

3、λ=0.35/Re^0.25 =0.35/9933.77^0.25 =0.035 1.

4、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*65 =(0.035/0.3)*(0.5^2*1.2/2) =0.07Pa 1.

5、结论:在每米直径300mm风管中要保证0.5m/s的风速压力应为0.07Pa。2、计算400mm管道中的流速:2.1、ν=Q/(r^2*3.14*3600) =10000/(0.2^2*3.14*3600) =22.11(m/s) 2.2、平衡各抽风口的压力,并计算出各个抽风口的直径:为保证各抽风口的流量相等,需对各抽风口的压力进行平衡,我们采用试算法调管径。当支管与主环路阻力不平衡时,可重新选择支管的管径和流速,重新计算阻力直至平衡为止。这种方法是可行的,但只有试算多次才能找到符合节点压力平衡要求的管径。

三、布质风管沿程阻力计算方法

摘要:布质风管又名纤维织物空气分布系统、纤维织物空气分布器、布风管、布袋风管、布风道等,是从国外引进的一项新产品新技术。它是一种由特殊纤维织成替代传统送风管道、风阀、散流器、绝热材料等的送出风末端系统。随着对布质风管送风原理的深入研究,布质风管的设计方法也日渐成熟,其中包括对布质风管管内沿程阻力的研究和计算。

关键词:布质风管布质风管系统纤维织物空气分布系统纤维织物空气分布器布风管布袋风管布风道

布质风管系统在沿管长方向上还有由于摩擦阻力和局部阻力造成的压力损失。因为压力损失与风速成正比关系,当气流沿管长方向风速越来越小时,阻力损失也不断下降。与此同时,风管个标准件以及出风口也存在局部阻力损失。布质风管系统中以直管为主,系统中三通、弯头及变径很少,一般以沿程阻力损失为主,空气横断面形状不变的管道内流动时的沿程摩擦阻力按下式计算:

——摩擦阻力系数;

——风管内空气的平均流速,m/s;

——空气的密度,kg/m3;

——风管长度,m;

——圆形风管直径(内径),m;

摩擦阻力系数是一个不定值,它与空气在风管内的流动状态和风管管壁的粗糙度有关。

根据对纤维材料和布质风管系统的综合性研究得到摩擦阻力系数不大于0.024(铁皮风管大约0.019),由于布质风管风管延长度方向上都有送风孔,管内平均风速就是风管入口速度的1/2。由此可见,布质风管风管的延程损失比传统铁皮风管要小的多。

部件局部压损计算

当布质风管风管内气流通过弯头、变径、三通等等部件时,断面或流向发生了变化,同传统风管一样会产生相应的局部压力损失:

Z:局部压力损失(pa)

ξ:局部阻力系数(主要由试验测得,同传统风管中类似)

ρ:空气密度(kg/m3)

v:风速(m/s)

为了减少布质风管系统的局部损失,我们通常进行一定的优化设计:

1.综合多种因素选择管经,尽量降低管道内风速。

2.优化异形部件设计,避免流向改变过急、断面变化过快。

根据实际工程经验,我们总结出各种布质风管部件的局部阻力值(风速=8m/s),如下表:

弯头(曲率=1)等径三通变径(渐缩角30度)静压箱

10 pa 12 pa 3 pa 46 pa

例如:某超市压损计算说明

对于该超市,AHU 空调箱风量为36000CMH,选取编号AHU-14号空调箱系统,主管尺寸为2000*610mm,共有5支支管,支管管径为559mm。选取最长不利环路25米主管+20.6米支管作为计算依据;

1,沿程阻力损失计算:

主管:25米,2000*610mm,当量直径,

支管道:20.6米,559mm,,

2,局部阻力损失计算:

等径三通局部损失为12Pa,对于变径三通取20Pa.

最长不利环路压损为20+8.5+6=34.5Pa.

可见布质风管系统尤其是直管系统的沿程阻力损失非常小,一般不会超过静压复得的值,所以在粗算时基本可以忽略不计!

布袋风管(杜肯索斯)的安装方法。

能节省90%安装工期的风管 ——索斯风管系统安装特点 摘要:索斯纤维空气分布系统(索斯系统)由于其特殊的聚酯纤维材料特性决定了它是一种柔性质轻的空气分布系统,安装极其简单,比传统风系统得安装周期能节约90%的时间。 关键词:索斯纤维空气分布系统、索斯系统 索斯纤维空气分布系统(索斯系统)由其特殊的聚酯纤维材料特性决定它是一种柔性质轻的空气分布系统,安装极其简单,安装好相应的悬挂钢丝或者滑轨之后,索斯系统的安装就好像挂窗帘一样简单。对应于工程安装周期,索斯系统比传统风系统得安装周期能节约90%的时间,对于赶工时的工程,索斯系统能够明显体现出其在安装便捷方面的优点。 索斯系统管道应该在工程土建和所有其它设备安装都已完成之后,场地是干净的才能进行安装,特别是沙子、油漆、润色以及工程碎片都已经清除。最好是在房间已进行过清洁处理之后再进行安装。安装过程中,务必保证工人双手以及安装工具的清洁。同时,也请保持会与杜肯索斯系统管道接触的所有工具及设备的清洁,以保证安装后的杜肯索斯风系统管道能有一个良好的外观。 1、现场勘察、测量每个铁皮风管出风口上下高度、口径,确定系统具体长度。以设计图纸做参考。 2、牢固安装好所有支架。要求同一根索斯系统的前后支架安装平行、对称,无偏移。 3、钢丝绳的制作 1)绳头的制作 2)绳长估算(长度应比实际需求长度略长,截断后长度与实际需求尺寸长度差≤0.5m)

4、钢丝绳悬挂系统的安装 1)花篮螺栓的固定:安装钢丝绳悬挂系统时应将花篮螺栓放至最大长度,以便于安装索斯系统后承重时调整钢绳的平直度。 2)2mm钢绳悬挂器数量的确定及安装定位:钢绳与顶间悬挂高度大于1.6m 时采用2mm钢绳悬挂器。快速悬挂器可按照7m左右一个计算数量。快速悬挂器安装时的顶板上固定点应与钢绳在同一个垂直面上。2mm钢绳悬挂器现场制作(截取适当长度的2 mm钢绳每端以一个卡头固定)。 5、管段悬挂 1)索斯管安装:按照管编号顺序将管的吊扣挂在钢绳上,并将管间拉链和末端拉链拉上(杜肯索斯系统拉链接头全部朝下-6点钟方向)。 2)入口安装:套上入口、扎带安装、铆接 铆接时按照每个铆钉间距15~30cm左右安装。 入口安装时要求将与索斯管间拉链拉上,以便对正入口的安装角度(入口的角度不对,会使入口处的索斯管扭曲产生皱褶)。 3)收紧花篮螺栓,使钢绳平直。 4)拉直索斯管,将管最后的吊扣用卡头固定在钢绳上。 △ 安装时应该不让SOX系统落地,从箱中拉出挂上 6、安装调整及系统悬挂

通风管道的种类和特点

通风管道的种类和特点 镀锌钢板风管:市场上使用最多的一种,最早历史的通风管道,使用镀锌薄钢板加工制作而成,适合湿度小的一般性空气的输送,无保温和消声功能,制作安装周期长。 无机玻璃钢风管:比较新的一类风管,使用玻璃纤维增强无机材料加工制作,耐火、耐腐蚀、重量很大,硬度大但脆弱,会受自重影响容易变形断裂,无保温和消声功能,制作安装周期很长。 纤维织物风管:又常被称作布袋风管、布风管、纤维织物风管、纤维织物空气分布器,是目前最新的风管类型,是一种由特殊纤维织成的柔性空气分布系统(AirDispersion),是替代传统送风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送出风末端系统。它是主要靠纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式能均匀送风的送出风末端系统。具有面式出风,风量大,无吹风感;整体送风均匀分布;防凝露;易清洁维护,健康环保;美观高档、色彩多样,个性化突出;重量轻,屋顶负重可忽略不计;系统运行宁静,改善环境品质;安装简单,缩短工程周期;安装灵活,可重复使用;系统成本全面节省,性价比高等种种优点。 复合玻纤板风管:近年的风管类型,以离心玻纤板为基材,内复玻璃丝布,外复防潮铝箔布(进口板材为内涂热敏黑色丙烯酸聚合物,外层为稀纹布/铝箔/牛皮纸),用防火粘接剂复合干燥后,再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成,根据风管断面尺寸、风压大小再采用适当的加固措施。 一、四种风管的性能比较 1、消声性能; 镀锌薄钢板风管:无消声性能,自身震动会产生声音,必须加装消声器。 无机玻璃钢风管:无消声性能,隔声性能优于镀锌薄钢板风管,必须加装消声器。 复合玻纤板风管:其管壁是一种多孔性吸声材料,可省去专用消声器。 纤维织物风管:其管壁为柔性纤维织物,本身就是声音的不良导体和吸收体,自身不会产生声音,还可以一定程度上吸收设备噪声,随着管道的延长,效果更为明显,可省去专用消声器。 2、保温性能:

布袋风管技术性能篇

布袋风管技术性能篇 1.布风管有渗透性,那不是漏风吗?怎么能用作风管呢? 纤维布风管索斯系统主要用于边出风边传输的场所,也就是在大空间不吊顶出风的场合。如果是在吊顶里只当传输不出风,就不适合使用,或者用不透气的材质,但必须是在凝露要求较低的制冷和通风场所。 2.布风管边送风边出风,到后面是不是没风了? 纤维布风管索斯系统的摩擦阻力较小,一般沿程阻力不会大于静压复得,直管入口处只要静压大于80Pa,入口风速在5-9m/s以上,就不存在末端没风的现象。 3.布风管能起到过滤作用吗? 纤维布风管索斯风管有渗透性具备一定过滤效果,但不能取代空调机组的过滤器,若是客户环境需要,索斯风管可以在其入口处配备专门的织物中高效过滤装置,过滤尘埃。 4.鼓风不饱满或者抖动一般都有哪些原因? a.设备压力风量达不到设计要求会出现鼓风不饱满现象; b.材质渗透率选择过大、开孔过多过大导致系统卸压,管内风速过大而使风管出现抖动现象; 5.风管能穿越防火分区吗? 可以,但必须安装防火阀。防火阀两端再接索斯风管,这样索斯风管就无法形成串烧,符合防火规范要求了。 6.最大喷射距离为多少米?在特别高特别远的情况下能否满足其送风要求? 索斯风管的单孔与金属喷口喷射距离相似,在一定压力下能喷出二三十米远,但通常索斯风管开孔呈线性多孔设计制造,所以靠多孔叠加效果会喷的更远。如果加上建筑物(阶梯)或气流组织(回风)的前提因素可以达到45-50米远。 7.纤维布风管索斯系统制冷时效果问题不大,采暖热风是否会送下不来? 索斯风管系统出风原理是采用诱导式层流送风,气流从出风口出来时在高空与周围热交换较少,相比 普通空调系统更不易发散,直到使用区域才逐步扩散,因而冷暖送风因温度影响差别较小,在实际使 用过程中,空调器若配合使用冷暖分档送风,则效果会更好。 8.相比传统风管系统是否节能? 首先在一般使用空间,索斯风管比传统风管系统更易形成极佳的气流组织和温度分层,如在超市场所,通常达到使环境温度降0.5度,空调系统节能10-15%;其次是在大空间,由于索斯风管喷速快,比散流器出风快,冷量在下面形成层流送风更节能。在一些大空间工厂场所,由于索斯风管重量轻、安装方便,可以降低高度沿生产线低布置管道,实行工位线送风,节省能量可达50%以上。 9.纤维布风管的摩擦系数是多少?风管阻力是否较大?每米压损多少?是否对空调器或风机有额外的 风量风压要求? 索斯风管系统的摩擦系数是<0.024,与铁皮接近,实际上索斯风管的摩擦阻力远小于传统风系统,因为系统多是圆形,平均风速特别是中后段风速较传统系统小,以及支管较少等多种因素造成的。 对简单的直管系统,因阻力小于静压复得,可忽略摩擦阻力;对复杂的管道系统,其阻力也只有传

通风气流技术考点归纳

通风气流技术考点归纳 1、P7 通风的概念、目的 把建筑物室内污浊的空气直接或净化后排至室外,再把新鲜的空气补充进来,从而保持室内的空气环境符合卫生标准。 建筑物内部与外部的空气交换、混合的过程和现象,是影响室内空气品质的主要因素。通风的目的: 保证排除室内污染物 保证室内人员的热舒适 满足室内人员对新鲜空气的需要 2、P9 通风的方式、分类、动力、原理 通风方式(按动力): 自然通风:依靠自然风压、热压作用进行通风 风压通风:依靠自然风力作用在建筑上造成的压差 浮力通风:借助空气温度差异造成的浮力(热压通风) 机械通风:利用风机等机械设备进行通风 适用于自然通风量不足、室内有可燃、有害气体的场合 优点:风量稳定,可控制调节 缺点:消耗能量 通风方式(按排除污染物方式): 混合通风:干净空气顶部送入,与空气充分混合,污染物浓度一致 置换通风:新鲜空气底部送入、顶部排出,室内空气分层流动,垂直方向形成温度梯度和浓度梯度。 层流通风:风口均匀布置在整个地板、墙面、顶棚,空气品质好,运行费用高。 3、P28 气流组织的影响因素 送风口位置及型式, 回风口位置, 房间几何形状, 室内的各种扰动等。 其中以送风口的空气射流及其参数对气流组织的影响最为重要。 4、P39 羽流形成机理(浮力差) 置换通风——羽流 羽流,是一种浮力差造成的重力流,是浮力带来的流动。 5、P40 射流 混合通风——射流 重要特点:卷吸——与自由流体边界间的作用 意义:是进入室内的热、湿、新风的主要分布媒介 防止:不合适的温度变化梯度和吹风感气流短路

6、P41 自由空气射流的特点 空气从一个开口或喷嘴释放到没有固体边界的空间中, 射流空气的静压等于周围空气的静压。 核心区、特征衰退区、轴对称衰退区、末端区 自由气流剪切层——边界层 7、P78 受限射流 当射流边界的扩展受到房间边壁影响时,就称为受限射流。 不管是受限射流还是自由射流,都是对周围空气的扰动,它所具有的能量是有限的,它能引起的扰动范围也是有限的,不可能扩展到无限远去,而受限射流还要受到房间边壁的影响,因此形成了受限射流的特征。 受限射流又分为:贴附和非贴附两种受限射流的运动状况。 贴附于顶棚的射流流动,称为贴附射流;反之则为非贴附射流。 常见的为贴附射流。 P79 贴附射流的形成 射流的几何形状与送风口安装位置有关。 假设房高为H,送风口高度为h 则当h=0.5H时,射流上下对称,呈橄榄形; 当h≥0.7H时,由于射流上部与顶棚之间距离减小,卷吸的空气量少,因而流速大,静压小,而射流下部则静压大,上下压力差将射流往上举,使得气流贴附于顶棚而流动,故称贴附射流。 贴附射流仅有一边卷吸周围空气,速度衰减慢,射程比较长。 如是冷射流,则贴附长度缩短,并且|Ar|愈大,贴附长度愈短。 动力特征,动量不守恒 射流内部的压强是变化的,随射程的增大,直至端头压强增大。达稳定后数值比周围大气压强要高些。这样射流中各横截面上动量是不相等的,沿程减少;在第二临界断面后,动

索斯风管常规入门篇

1.什么是索斯风管? 是一种由特殊纤维织成的, 替代传统风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送出风末端系统。主要靠纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式去均匀送风。 它是通过计算纤维材料的渗透率并精确设计开孔来跟空调系统相配套地进行出风的系统产品。 2.这种风管产品为什么叫索斯风管? 五六十年代的世界及中国的冷冻食品行业,为满足低风速的特殊要求,就出现用普通棉纤维织物制成送风口,形状象布袋(SOCKS),又叫布袋风管。由于不讲求纤维渗透性,没法达到与风机的匹配,所以送风效果不好,出现憋风及纤维寿命等问题,导致布袋风管逐渐消失。 随着世界纤维材料织造技术的不断创新发展,能够织出所要求的准确地渗透性及其它防火等材质性能,改进的SOCKS风管(Fabric air duct)到八九十年代在欧美发达国家风起云涌地迅速在各行各业发展起来。这种纤维织物风管不再是简单送风的布袋风管,而是通过计算纤维材料的渗透率并精确设计开孔来跟空调系统相配套地进行出风的系统产品。 纤维织物风管的发展前景也被同属HVAC 领域的 DURKEE INTERNATIONAL(杜肯国际)关注,并在美国投资建立杜肯索斯风系统事业部,2004年底成功将纤维织物风管引入中国,并正式命名为“索斯风管”。 3.索斯风管是谁发明创造的? 索斯风管是由杜肯索斯发明的。由于纤维织物风管形状像SOCKS,杜肯索斯在2004年引入中国时根据英文发音命名中文产品名称为“索斯风管”。经过近十年的稳定发展和市场推广,独立培育出中国各行业各区域市场。 “索斯风管”已成为中国纤维织物空气分布系统的代名词。 4.这个产品看起来很好,我在这个行业很久,为什么就没看到或听说过这个产品? 这是个新产品,有它最适合的使用范围。一般暖通行业的主流产品是用在宾馆、饭店、写字楼等通用场所,而索斯风管应用场所不是通用的场所,多用在大空间场所的各类工厂、超市等,一般不是太多人能容易注意到的,所以你可能以前没看到或没听说过,以后随着越来越多应用,就会有越多人知道。 5.索斯风管看起来有很多特点,是不是所有领域都有非常强的优势呢? 不是的。索斯风管在它特定的适用领域有很突出的优势,在不同的场所、不同的使用情况有不同的优势,并且索斯风管只在它特别适合的领域如在大型高大空间特别有优势,具体在不同的行业也有不同行业的优势,如汽车工厂的低工位线送风优势;食品工厂清洗方便的优势;公众场合美观性的优势;临时会展可拆卸、灵活搬动的优势等。而有一些通用领域,如有吊顶的场所,优势就不是特别明显。 6.用布做的索斯风管质量行吗?能满足工程长期使用的需求吗?会不会像通常衣服一样几年就要更 换? 索斯风管不是用普通布做的,其材质是采用纳米技术织造的织物,具备如耐压、耐拉伸、稳定的渗透性、防火、抗菌、抗静电等纤维织物各项较高的物理性能指标,完全能满足工程长期使用的需求。 7.索斯风管有那么多优点,那么缺点是什么? 索斯风管主要的缺点是不适合用在一些低矮有吊顶的小房间里,类似宾馆、酒店、写字楼场所。另

布袋风管解决冷库送风不均匀问题

食品行业的竞争白热化,海鲜、肉类、糕点、果蔬、乳品等不同类别产品对温湿度、风速的要求也各不相同,针对这些产品的保存属性,对冷库通风系统提出了更高的要求。艾文斯布袋风管为冷库食品安全而生,保证食物蔬菜的新鲜度。 艾文斯布袋风管出风模式 艾文斯布袋风管是一种新颖的采用有效、可渗透的特种纤维织成的气流分布系统,它不仅是一个风管,同时还肩负着气流疏散的作用,是适合大用冷量场合下的气流分布和系统送风的柔性混合装置。 艾文斯根据冷库的建筑结构及冷藏库的风速要求,选用了织物气流送风方式为冷藏库输送冷风。织物渗透气流送风方式,使冷空气通过可渗透的材质以0.07-0.18m/s的速度输送到工作区内。织物渗透气流送风方式尤其适用于需要大量供冷空气的空间中,在地面冷负荷高达300W/m2时,可以实现没有明显吹风感的送风。同时,织物渗透气流送风方式作为面式送风方式,送风均匀,能够保证很高的通风均匀效果。 艾文斯如何解决送风不均匀问题? 在冷库的实际应用中,由于冷库中货物摆放,摆放区域会造成冷库室内部的气流流通阻力,以及冷风机在冷库中不同的设置位置以及冷风机不同的回风方式,这些因素的存在都会导致冷库室内产生不均匀的气流分布。 艾文斯通过科学先进的技术理论及CFD方法提供了完整的解决方案。 CFD技术为上述问题提供最佳参考,它可以通过建立模型,并借助可靠的数值计算,模拟出整个流场的流动情况,更好地分析冷藏库内流体的流动情况。冷藏库内合理的气体流场可以保证库内冷量的均匀分配,提高传热效率,降低货物的干耗,提高货物的贮藏品质,并可达到节能的目的。 CAFL空气流体控制实验室研究气体通过布袋风管进入空间到排出大气整体流动的规律以及动力参数。 CFD方法模拟风机不同出风方式对冷库气流的影响,模拟风机不同安装位置对大型冷库气流的影响,模拟冷库内货位摆设间距及风机风速对货物贮藏的影响。 艾文斯为你提供一系列健康、节能、环保的专业制冷通风解决方案,为冷库带来精准的温度控制及稳定的系统运行。

布袋风管使用中几个关键的问题

布袋风管使用中几个关键的问题 1.布风管相比传统风管系统是否节能? 首先在一般使用空间,布风管比传统风管系统更易形成极佳的气流组织和温度分层,如在超市场所,通常达到使环境温度降0.5度,空调系统节能10-15%;其次是在大空间,由于布风管喷速快,比散流器出风快,冷量在下面形成层流送风更节能。在一些大空间工厂场所,由于布风管重量轻、安装方便,可以降低高度沿生产线低布置管道,实行工位线送风,节省能量可达50%以上。 2.布风管的摩擦系数是多少?风管阻力是否较大?每米压损多少?是否对空调器或风机有额外的风量风压要求? 布风管系统的摩擦系数是<0.024,与铁皮接近,实际上布风管的摩擦阻力远小于传统风系统,因为系统多是圆形,平均风速特别是中后段风速较传统系统小,以及支管较少等多种因素造成的。对简单的直管系统,因阻力小于静压复得,可忽略摩擦阻力;对复杂的管道系统,其阻力也只有传统系统的1/3-1/5。因而传统系统的压力值对布风管是有足够的富余。布风管系统可根据压力值再设计材质的渗透率和喷孔,来保证设计送风量,也不会对空调器有任何额外要求。

3.布风管跟传统风管的压力计算有差别吗? 布风管压力计算方法与传统风管基本相同,包括所有的计算公式算法,布风管的摩擦系数也与传统铁皮螺旋风管基本相同,只是布风管系统在计算压力时可以忽略沿程阻力损失,仅计算局部阻力损失就可以。因为对于布风管系统而言,沿程阻力损失会随着管内风速的减小而减小,总的沿程阻力与静压复得值基本相同,即使有差别也比较小,而且静压复得往往大于沿程阻力损失。有时我们反而利用PAD压力平衡阀来损失掉一些动压。当然复杂系统中,局部如弯头、三通的压损是需要计算的。 4.使用布风管需要增加风机设备的压力吗? 由于布风管系统的总阻力比传统送风系统要小,所以不会额外增加风机设备的压力。 布风管系统是可以通过改变开孔密度的设计和纤维材料渗透率来适应各种不同的压力环境,在复杂系统中,通过计算,我们可以客观提供布风管系统入口处需要的最小静压值,以帮助客户避免因选用过大的非必要的压力而造成的设备选型浪费。

纤维织物风管系统的优点

纤维织物风管是一种由特殊阻燃纤维织成的融合了传统送风管、静压箱、风阀、散流器、保温材料等各种功能为一体的送出风末端系统。主要用于人群密集空间较大的地方,比如超市,体育馆,展馆,工矿企业,蔬菜大棚,车站码头等地方。这些场所空间复杂,人员密集,所以需要很好的通风效果,所以就借助纤维织物风管来送风,以达到空气流通正常的效果。纤维织物风管系统通过流体计算管径的大小,根据领域设计出风方式,依靠纤维渗透和喷孔射流独特的出风模式,合理布局风管系统,能够均匀立体式送风。由于射流存在衍射所以不能将射流方向直接指向边界线,而是要留出1.5~3米的衍射距离即可。根据喷射方向线在已经画好的钟点刻度上的位置即可得出喷口朝向。且其射程甚至比采用球形喷口的传统送风系统还要远。相比传统风管具有不可替代的绝对优势,以达到空气流通正常的效果。 纤维织物风管具有很多的优点,它是面式出风,因此风量较大,送风无死角,而且没有被风吹不舒服的感觉,就好像是自然风一样。开孔大小是通过孔口压力差和出口风速来确定的,而出口风速又是由射程、角度、末端风速和阻力来确定。阻力取决于流速、截面积和温度差。它送风均匀,不会有很大的风速,所以舒适感极佳。这种纤维织物风管送风设备可以防凝,因为它通过纤维织物风管管道壁纤维渗透冷气,自然降温导致纤维织物风管管道壁外形成冷气层,这样管道内外几乎是一样的温度,从而做到放凝。安装简单重量轻,重量尽是传统风管的十分之一。 纤维织物风管系统利用纤维本身的特性,使系统能过滤空气,提高空调区空气的洁净度,同时系统拆装、清洗非常方便,只要象我们日常清洗衣服一样就可将风管清洗干净如新,很快恢复工作区的正常使用。对于颜色款式都可以按照客户要求来设计。 艾唯斯公司是中国布袋风管系统市场强有力地推动者,负责中国区域市场的推广、产品服务和经销商管理,能提供全面、周到、便捷的技术与销售服务。

杜肯索斯布袋风管系统与传统风系统风管比较_CFD模拟_

设计案例:索斯系统与传统风系统风管比较 对某市智残人托管中心运动场篮球、排球场空调系统送风系统设计。原设计采用的是镀锌钢板保温风管加妥思喷口送风方式,后经杜肯索斯公司技术中心设计人员调整优化设计方案,采用索斯系统送风,不仅能更好的达到送风效果,同时在工程造价和系统维护费用上也更能节约。 运动场是一个不规则形状的场地,长40米,最宽处45米,高8.9米。上端为排球场,面积约500m2,下端为篮球场,面积约850m2,如下图: 根据场地面积和使用功能,设计院核算空调送风风量为74000m3/h,分两台同样设备在排球场靠图纸上端角上布置机房沿左右两边布置风管,以妥思喷口对场地内送风。 此种方案存在以下几个方面的弊端: 1、篮球场长度40m,两边妥思喷口的射程要达到20m左右,单个喷口的风量会要求较大,使得场地送风风速会很高,人体感受极不舒服。众所周知,运动员在剧烈运动时,如果有大风量,并且是空调冷风,是对健康很不利的。 2、初始投资:按照此方案计算,镀锌钢板风管面积大约需要400m2,妥思喷口需要32个,总造价大约需要12~13万元,初始投资高。 3、空调风管在这种空旷的空间中安装,会显得很压抑,跟环境不协调。 4、安装此项目送风系统大约需要20天,安装周期长。 5、在以后的使用中,由于高空,并且采用镀锌钢板风管,普通方式根本没办法清洗,要么就是清洗费用会很高昂。 杜肯索斯设计人员经过与设计师多次沟通,从索斯系统送风的送风均匀、大风量小风速、在这种网架结构建筑中,不会影响屋架的承重、便于安装和维护并且价格低廉、颜色多样化,可与现场格调相协调、造价会比传统风管系统低众多优点出发,根据杜肯索斯众多已经应用的类似项目设计方案,并根据杜肯索斯在业内拥有的唯一的大空间气流组织实验室的众多实验数据,对此运动场做出相应设计方案和计算书提供给设计院,并做出相应CFD模拟流场数据和截图,终于使设计师真正的认识到索斯系统的优势,采用了杜肯索斯提供的设计方案。

布袋风管通风系统最全安装方案

1、纤维织物风管系统的安装 (1)纤维织物风管系统应该在工程土建和所有其它设备安装都已完成之后,场地是干净的前提下才能进行安装,特别是沙子、油漆、润色以及工程碎片都已经清除。最好是在房间已进行过清洁处理之后再进行安装。安装过程中,务必保证工人双手以及安装工具的清洁。同时,也请保持会与纤维织物风管系统接触的所有工具及设备的清洁,以保证安装后的纤维织物风管系统能有一个良好的外观。 (2)钢索悬挂系统管道接头部位的安装 纤维织物风管系统与金属管道的连接:金属管道接头的毛边应该用相应的外罩盖住(保温略超出金属风管的边),以消除金属接头尖锐的边角;金属接头的外径应比纤维织物风管系统的管径略小,一般小10-30mm;金属接头的长度为300mm,与纤维织物风管系统的接头交迭连接;将织物风管入口套在铁皮管道上并用收紧带紧固。 (3)纤维织物风管系统拉链接头全部朝下(6点钟方向) (4)纤维织物风管系统安装标高:纤维织物风管系统安装标高是指纤维织物风管系统管顶与建筑屋顶的距离(另外说明的除外,如管底标高等),在双排安装时,大于300MM直径的悬挂装置(吊扣)顶部在纤维织物风管系统管道顶部以下,要注意悬挂装置到纤维织物风管系统管道顶部的距离。 2、圆形纤维织物风管系统钢绳悬挂系统安装步骤 (1)制作安装悬挂系统支架,安装钢绳悬挂系统钢绳悬挂系统安装时,一定注意钢绳间距、高度,务必精确。安装时,要将钢绳悬挂系统尽量收紧拉直。 (2)将纤维织物风管系统入口安装在金属接头上。 (3)通过织物管道上的吊扣将纤维织物风管系统安装到悬挂系统上。(如果没有用拉链连接在一起,首先安装入口那一端) (4)通过拉链将各个部分的纤维织物风管系统管道连接起来。 (5)拉直系统,并使用钢绳卡头将纤维织物风管系统的末端固定在悬挂系统上。(6)调整花篮螺栓,使承了系统重量后的悬挂系统平直。 (7)按照每8~10m的间距安装悬吊点。悬吊点应该在垂直方向和悬挂系统在一个平面上。

超市用布袋风管有哪些特点

当下社会经济快速发展,很多大型购物广场,还有办公大楼开始出现,不管是大型超市,还是高端住宅小区都会说还有到各种布袋风管系统。布袋风管系统在超市行业应用范围比较广泛,产品性能优势比较明显,都是经过了国家相关检测,受到广大顾客朋友的欢迎。那么,到底超市用布袋风管有哪些特点呢? 在我们身边很多大型超市,商场当中布袋风管系统发挥着重要作用,主要是由特殊纤维织成的柔性空气分布系统,又被称为称作布袋风管、布袋风管。在很多空调和中央空调系统当中,主要包括了送风管和风阀,散流器,该产品出风比较均匀,风量比较大,安装比较简单,灵活性比较强,而且比较容易清洁维护。 1、生鲜、冷冻食品区域,为了不破坏水分蒸发脱水,以及不破坏冷链系统,索克斯布袋风管采用S型条缝两侧低速送风,末端风速控制在0.1m/s。 2、食品、百货、家电区,人流量不是很大,索克斯布袋风管采用小孔两侧喷口渗透式侧出风形式送风,末端风速控制在0.3m/s。 3、在收银、外租区域,人流量相对来说比较大,索克斯布袋风管采用大孔两侧喷口渗透式侧出风形式送风,末端风速控制在0.5m/s。 在面对众多不同品牌的布袋风管的时候,我们一定要选择大型正规口碑好的布袋风管产品,根据超市的不同面积大小进行超市用布袋风管的安装。您会发现超市用布袋风管的特点还是比较明显的,由于层高小,面积大,整个空间近似封闭,且地面上货架高而密集,由于布袋风管送风风量大,而且比较均匀,风速较低,末端风速较低,吹风感适中,噪音小。 ??对于超市用布袋风管的特点有哪些,您应该了解清楚了吧?您会发现超市用布袋风管的特点比较明显,出风比较均匀,而且重量比较轻,安装简单,工程周期比较短,在超市当中都会看见布袋风管的身影,方便拆卸,安装也比较简单,不再像传统风管难以清洗维护,一上市以来就备受广大顾客朋友的欢迎。

布袋风管的环保性能

布袋风管整个制造、安装过程对环境无污染,最重要是在运行使用时,不会像有些传统产品产生粉尘、锈蚀和有毒气味,绝对是环保产品,代表未来发展方向的产品。且拆装保存方便,可重复使用。布袋风管还可再生,如加热溶解制成颗粒或利用特殊降解技术将风管实施降解成原料,再重新利用。 传统空调风管系统多采用复合玻纤/酚醛/聚氨酯风管等,这些类风管在生产和使用时都会产生污染物,如:玻纤板材的粘合剂中含有一定量(15%)的尿醛树脂,会缓慢分解释放甲醛;现场加工时玻纤对风管形成污染,造成玻纤物飞扬影响健康;酚醛在生产过程中反应不完全,就会在通暖风时再次反应,造成甲醛释放;聚氨酯在发泡过程会溢出大量的 ODS,对臭氧层造成极大的破坏,燃烧时还会产生氰化气体。所以要想空调系统环保,空调风管系统选材也是关键因素之一。 具有送风均匀舒适、健康环保、安装便捷、易清洗维护等优越特性的新型风管--布袋风管,作为空调业内为数不多的亮点新产品,其整个制造、安装过程对环境无污染,最重要是在运行使用时,不会像有些传统产品产生粉尘、锈蚀和有毒气味,完全符合 LEED 绿色建筑节能环保的要求。且拆装保存方便,可重复使用。 索克斯布袋风管作为拥有行业最先进的生产设备以及工艺技术,严谨的零错差品质控制以及条码追溯系统确保最佳材料品质,布袋风管的整个材料体积和重量是传统风管的 1%,占用自然资源很少。生产传统风管如钢铁、酚醛等,占用大量自然资源。如一个 1万平方米的超市,索克斯布袋风管只使用几个纸箱的纤维布。经初步估计,碳排放只相当于传统风管的 1%。同时,索克斯采用的是可降解的纤维布,在使用过程中也是清洁、健康的。 1.高水准的原材料检测室,经外观检测合格的材料会在原材料检测室内进行渗透,阻燃,水洗,强度,色差等各项性能的测试。 2.品种齐全的大型原材料仓库,采用先进的物料条码管理系统,对不同渗透率的纤维织物分区存放,每一卷纤维织物上都有唯一的条码。 3.业内拥有最大最完整的效果测试平台,所有成品管道加工完后会在大空间检测室内进行系统的安装,并作出风效果测试。

通风除尘与气力输送系统的设计

通风除尘与气力输送系统 的设计 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

第一章通风除尘与气力输送系统的设计 第一节概述 在食品加工厂中,车间的通风换气、设备和物料的冷却、粉尘的清除等都需要通风除尘系统来完成。粉状、颗粒状的物料(如奶粉、谷物等)的输送都可借助气力输送系统实现。通风除尘和气力输送系统是食品加工厂的常用装置。 食品加工厂中粉尘使空气污染,影响人的身体健康。灰尘还会加速设备的磨损,影响其寿命。灰尘在车间内或排至厂房外,会污染周围的大气,影响环境卫生。由于粉尘的这些危害性,国家规定工厂中车间内部空气的灰尘含量不得超过10mg/m3,排至室外的空气的灰尘含量不得超过150mg/m3,为了达到这个标准,必须装置有效的通风除尘设备。 图1是食品加工厂常见的通风除尘装置。主要由通风机、吸风罩、风管和除尘器等部分组成。当通风机工作时,由于负压的作用,外界空气从设备外壳的缝隙或专门的风管引入工作室,把设备工作时产生的粉尘、热量和水汽带走,经吸风罩沿风管送入除尘器净化,净化后的空气排出室外。 气力输送系统的形式与通风除尘系统相似,但其目的是输送物料,主要由接料器(供料器)、管道、卸料器、除尘器、风机等部分组成。气力输送系统除了起到输送作用外,还可以在输送过程中对物料进行清理、冷却、分级和对作业机完成除尘、降温等。小型面粉厂气力输送工艺流程如图2。

风机 气力输送具有设备简单、一次性投资低、可以一风多用等特点,与机械输送相比,气力输送的缺点主要是能耗较大,对颗粒物料易造成破碎。 通风除尘和气力输送都是利用空气的流动性能来进行空气的净化或物料的搬运的,因此,流体力学是本章的基础知识。有关流体力学的知识可参阅相关书籍资料,在此不再敷述。本章主要讨论食品加工厂通风除尘和气力输送系统的设计。 第二节通风除尘系统的设计与计算 1 通风除尘系统的设计原则和计算内容 通风除尘系统也叫除尘网路或风网。通风除尘网路有单独风网和集中风网两种形式。在确定风网形式时,当: 1)吸出的含尘空气必须作单独处理; 2)吸风量要求准确且需经常调节; 3)需要风量较大;或设备本身自带通风机; 4)附近没有其它需要吸风或可以合并吸风的设备或吸点时应采用单独风网。 不符合上述任一条例的两个或两个以上的设备或吸点,应尽量采用集中风网,以发挥“一风多用”的作用。在把几台设备或吸点组合成一个集中风网时,应该遵循以下原则: 1)吸出物的特性相似。由于各种设备的工艺任务各不相同,它们产生的粉尘的五华特性及其价值存在差异。因此不同特性的吸出物,应根据情况尽可能分别吸风。

风 管 分 类

高层建筑公共场所的风管分类 有送风(正压送风),回风,排(烟)风,(空调)新风管 风管就是用于空气输送和分布的管道系统。风管可按截面形状和材质分类。按截面形状,风管可分为圆形风管,矩形风管,扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力最小的高度尺寸最大,制作复杂。所以应用以矩形风管为主。 正压送风:设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方面因为有了防火门的阻隔,使得楼梯间暂时可以形成一个相对安全的区域,同时各个楼层的送风口往建筑内部输送进新鲜的空气,保证人员呼吸充足。 回风管:用来把室内空气吸入空调设备内,进行热交换后,再由送风管送出经过温度处理的空气。回风管一般连接风口与空调设备的进风口处。是空调流动的通道。 排风管:排室内废气.排风管管壁较厚 新风管:是把密闭空间里的空气和室外空气,交换,交换是会吧内外温差变小一些,新风机有风机,热交换机,可以吧室外的温度,变高一些,也就是为了办公(或生产)环境需要,给室内送新风的管道。因此新风管在空气处理机前的管路不需要保温,但是空气处理机之后的部分要根据送风状态来确定是否需要保温。 消防排(强排)烟管:是满足消防规范要求,在发生火灾时,将烟排出室外。 风管主要指中央空调系统的通风管道,它常常被忽视,但却是空调系统的重要组成部分,按材质分,目前常见的风管主要有4种: 1)镀锌薄钢板风管;2) 无机玻璃钢风管;3) 复合玻纤板风管;4) 纤维织物风管 镀锌薄钢板风管:最早使用的风管之一,采用镀锌薄钢板制作,适合含湿量小的一般性气体的输送,有易生锈,无保温和消声功能,制作安装周期长的特点。 无机玻璃钢风管:较新的风管类型,采用玻璃纤维增强无机材料制作,遇火不燃、耐腐蚀、份量重,硬度大但较脆,受自重影响易变形酥裂,无保温和消声性能,制作安装周期长。 复合玻纤板风管:近年的风管类型,以离心玻纤板为基材,内复玻璃丝布,外复防潮铝箔布(进口板材为内涂热敏黑色丙烯酸聚合物,外层为稀纹布/ 铝箔/ 牛皮纸) ,用防火粘接剂复合干燥后,再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成,根据风管断面尺寸、风压大小再采用适当的加固措施。 纤维织物风管:又常被称作布袋风管、布风管、纤维织物风管、纤维织物空气分布器,是目前最新的风管类型,是一种由特殊纤维织成的柔性空气分布系统(Air Dispersion),是替代传统送风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送出风末端系统。它是主要靠纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式能均匀送风的送出风末端系统。具有面式出风,风量大,无吹风感;整体送风均匀分布;防凝露;易清洁维护,健

锅炉施工组织设计

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、平面布置图 四、施工方法 五、施工进度网络计划 六、主要施工机具劳动力计划 七、安全生产保证措施 八、质量保证措施 九、现场文明施工管理和目标 十、环境保护措施 十一、吊装方案 十二、焊接工艺卡

一、编制依据 1、鞍山市解放路集中供暖锅炉房工程施工现场实际情况 2、解放路集中供热锅炉本体安装工程鞍山锅炉厂初步设计蓝图 3、热水锅炉设备安装施工及验收规范、验评标准。具体如下: ◆《热水锅炉安全技术检查规程》 ◆《工业锅炉通用技术条件》JB/T10094-2002 ◆《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB50211-2004 ◆《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98 ◆《钢筋混凝土工程施工及验收规范》GBJ204-83 ◆《管道焊接超声波检验技术规程》DL/T820—2002 ◆《锅炉受压元件焊接技术条件》JB/T1613 ◆《锅炉水压试验技术条件》JB/T1612 ◆《承压设备无损检测》JB/T4730-2005 ◆《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 ◆《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 ◆《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 JBJ29-96 ◆《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98 ◆《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 ◆《室内热力管道支吊架》95R417-1 ◆《建筑设计防火规范》GB50016-2006 ◆《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、工程概况 1、设计概况 鞍山解放路热源厂最终建设规模5×70MW燃煤热水锅炉,一期建筑设计按3台燃煤热水锅炉设计,工艺按2台燃煤热水锅炉设计,

布风管与传统铁皮风管的对比

(1)施工的方便性 镀锌铁皮风管适合大尺寸加工,机械加工方便,但小尺寸时由于不方便采用机械设备,因此加工周期长,速度慢。另外,镀锌铁皮风管施工时不好控制安装精度;大小通等配件不易制作;安装难度大,对施工人员的要求高。 布风管安装简单不需要专门加工设备,而且纤维布袋风管施工速度快,对施工人员要求相对较低,所以选择纤维布袋风管能最大限度的节省安装时间。 (2)节能效果 纤维布袋风管风管的导热系数大大低于镀锌铁皮风管的导热系数,镀锌铁皮风管(采用20mm 橡塑保温材料)的导热系数却高达0.035-0.043W/(m?K),而且当镀锌铁皮风管的保温材料长期接触空气时,还会出现吸湿的现象,使得镀锌铁皮风管的导热系数大大增加。 纤维布袋风管不需要任何保温材料,通风开孔位置十分灵活且经过精确计算,可以使风机使用率达90%以上,节能效果最佳。 (3)防火性能 镀锌铁皮为无机材料,防火性能好,为不燃A级,但其外部经常采用橡塑类保温材料。大大降低了镀锌铁皮风管的防火等级。 纤维布袋风管材经过权威检验为B1级永久防火阻燃材料,防火安全性能大大提高。 (4)对层高的影响 镀锌铁皮风管的外部需要在现场包裹一层保温层,而且在进行维修时还常常需要更换保温层,因此除风管本身的高度外,还需要预留一定的安装和维修空间。 纤维布袋风管本身就具有保温效果,可以紧贴房顶安装,不需要再预留安装空间。经实测表明,采用纤维布袋风管比采用镀锌铁皮风管可节约层高5~10cm左右。 (5)使用寿命 镀锌铁皮在潮湿环境中容易生锈,而镀锌铁皮风管常用的另一种保温材料玻璃纤维吸湿后易变脆,因此镀锌铁皮风管的使用寿命大约只有5~10年左右。而布风管的使用寿命长达20年。从这点看,布风管远远强于镀锌铁皮风管。 (6)消声性能 镀锌铁皮风管是一种刚性风管,没有消声效果,它甚至还会将设备的噪声传送到工作地点,因此需要加消声罩和消声弯头之类的消声配件。另外,镀锌铁皮风管在突然遇到冷风或热风时,由于热胀冷缩的原因,还会产生应力变形,从而出现“嘎、嘎”的讨厌声音。而布风管本身质地柔软,具有良好的消声性能,因此本身就是一个很好的管式消声器,不需要再进行消声处理,这就可以减少大量的麻烦。

各种风管比较介绍

风管主要指中央空调系统的通风管道,它常常被忽视,但却是空调系统的重要组成部分,目前常见的风管主要有4种 1)镀锌薄钢板风管; 2) 无机玻璃钢风管; 3) 复合玻纤板风管; 4)法瑞管 镀锌薄钢板风管:最早使用的风管之一,采用镀锌薄钢板制作,适合湿度较小的环境使用,易生锈、无保温、无消声、制作安装周期长的缺点。 无机玻璃钢风管:二十年余前中国发明的风管类型,采用玻璃纤维增强无机材料制作,遇火不燃、耐腐蚀、抗压能力强但较脆,受自重大影响易变形酥裂,无保温和消声性能,制作安装周期长。 复合玻纤板风管:三十年前的美国发明的风管类型,以离心玻纤板为基材,内复玻璃丝布,外复防潮铝箔布(进口板材为内涂热敏黑色丙烯酸聚合物,外层为稀纹布/ 铝箔/ 牛皮纸) ,用防火粘接剂复合干燥后,再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成,根据风管断面尺寸、风压大小再采用适当的加固措施。 法瑞管:又常被称作布袋风管、布风管、纤维织物风管,其实更专业的应该称为纤维织物空气分布器,是欧洲四十年前发明的由特殊纤维织成的柔性空气分布系统(Air Dispersion),是替代传统送风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送风末端系统。它是主要靠纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式能均匀送风的送出风末端系统。具有面式出风,风量大,无吹风感;整体送风均匀分布;防凝露;易清洁维护,健康环保;美观高档、色彩多样,个性化突出;重量轻,屋顶负重可忽略不计;系统运行宁静,改善环境品质;安装简单,缩短工程周期;安装灵活,可重复使用;系统成本全面节省,性价比高等种种优点。 一、四种风管的性能比较 1、消声性能; 镀锌薄钢板风管:无消声性能,自身震动会产生声音,必须加装消声器。 无机玻璃钢风管:无消声性能,隔声性能优于镀锌薄钢板风管,必须加装消声器。 复合玻纤板风管:其管壁是一种多孔性吸声材料,可省去专用消声器。 法瑞管:其管壁为柔性纤维织物,本身就是声音的不良导体和吸收体,自身不会产生声音,还可以一定程度上吸收设备噪声,随着管道的延长,效果更为明显,可省去专用消声器。 2、保温性能: 镀锌薄钢板风管:导热系数很大(为60.4 W/m?K) ,无保温性能,必须另外

市场常见风管形式、特点及经济性对比

一、共板法兰风管 价格:100元/平米 一、特点 为了无法兰连接风管的板面和法兰为一体,又称“共板法兰”。其主要特点有成型快、外形美观、质量有保证,可以形成流水作业;减轻风管的整体重量,降低工人的劳动强度,提高劳动效率,大幅度的降低工程成本,增加工程收益;减小了噪声对环境的污染。 为了 二、适用范围 为了本工法适用于工业与民用通风空调系统中厚度在0.5mm~1.2mm之间的镀锌钢板风管的制作。 为了 三、工艺原理 为了其原理是“共板法兰”在同一块板上加工出风管的管体与法兰。采用合缝机辊轮滚压的方法进行合平缝、角缝与滚压加强筋。 为了 四、效益分析 为了采用本工法制作风管,可以进行工厂化生产,形成流水作业,达到文明施工的要求;采用无型钢法兰连接,可减少每平方米制作辅料用钢量2/3以上;采用合缝机合缝,比人工合缝提高工作效率3-5倍。 二、无机玻璃钢风管 无机玻璃钢通风管是以玻璃纤维增强氯氧镁胶黏剂制成的通风管。 (1)无机玻璃钢通风管的优点无机玻璃钢通风管在我国广泛用于宾馆、商场的空调设施;矿井通风、工厂

排烟、除尘工程。 与传统镀锌铁皮风管相比,无机玻璃钢通风管具有一下特点: 1.耐热性好能在300℃温度条件下使用。经国家防火建材质量检测中心试验,属A级不燃材料,防火性能优越。 2.轻质高强其密度为钢材的1/4,强度和手糊聚脂类玻璃钢(有机玻璃钢)近似,完全能满足通风管的强度和钢度设计要求。 3.防锈无机复合材料耐水、不生锈;而镀锌铁皮使用3~5年会锈蚀。无机玻璃钢通风管的使用寿命比镀锌铁皮风管长3倍。 4、生产过程和使用过程中均无有害气体排放、不污染环境、不影响身体健康。 5、安装方便无机玻璃钢通风管分为不保温的单层结构和保温的夹层结构。夹层保温结构风管,可一次在工厂制好,而不像镀锌铁皮风管那样,风管安装好后,还要在铁皮外包覆保温层,增加了现场施工难度,拖延工期。无机玻璃钢通风管还可以在现场地下先顶接成较长的管道(一般是2~3节)一次吊带,省工省料。 (2)产品分类 1、分类根据JC—646—1996标准规定,无机玻璃钢通风管用途分为P类管和D类管两种。P类风管主要用于公共建筑、人防工程以及一般需要安装通风及空调实施的工业厂房和矿井等处的通风管、排烟管、排尘管;D类风管则主要用于住宅建筑的通风、排油烟风道。 2、分级根据无机玻璃钢通风管的物理力学性能、外观质量,风管分为一级品和合格品两个等级。 3、产品规格通风管道的尺寸,主要有设计单位根据工程要求的通风量进行设计。为了实现标准化,风管尺寸应尽可能采用标准规定尺寸。 风管分圆形的矩形两种截面,管段之间的连接方式有法兰连接和承接式连接两种。两种连接方式中承插式的优点在于节约空间。 (3)质检要求 1、物理力学性能无机玻璃钢通风管的物理力学性能,根据JC—646—1996中规定,详见表18—1、表18—2。表18—1 P类风管的物理力学性能: 检验项目一等品合格品 表现密度1(g/cm3) 吸水率1% 弯曲强度/Mpa 软化系数 <2.10 <8 >80 >0.80 <2.10 <12 >65 >0.70 冲击强度管体抗柔性冲击 20kg砂袋,1m高,自由落下15次冲击,不变形,不损坏 法兰抗冲击强度(kg/m2) 25 20 不燃性能 A级不燃材料 出厂含水率/% 5 7 表18—2 D类风管的物理力学性能: 检验项目一等品合格品 垂直承压/kn 弯曲强度/Mpa 软化系数 >1.30 15.0

布袋风管索斯系统出风剖析

布袋风管索斯系统出风剖析 布袋风管索斯系统又名索斯空气分布系统、索斯风管系统、纤维织物空气分布系统、纤维织物空气分布器、布风管、布袋风管、布风道等,是从国外引进的一项新产品新技术。它是一种由特殊纤维织成替代传统送风管道、风阀、散流器、绝热材料等的送出风末端系统。这种有特殊纤维织成的布袋风管索斯系统一经引进,便迅速在食品、体育、超市、制造、物流等领域得到广泛应用。让人们感到新奇的是,这种布袋风管索斯系统只是利用表面开出的不同大小的微孔就可以达到均匀送风、精确送风的目的,且其射程甚至比采用球形喷口的传统送风系统还要远。这是如何实现的呢?我们通过了解布袋风管索斯系统的出风设计来揭开这个秘密吧。 布袋风管索斯系统的出风设计一般分为两个部分。 一、方案设计部分 布袋风管索斯系统在方案设计阶段主要是进行图纸设计,设计过程可分为四步。 1.根据剖面图确定射程和控制范围 一般按照平均布置原则取相邻两根索斯风管的中线作为范围分界线。根据实际工程情况,按照没根管的风量和平面布局情况划分范围,尽量做到风量的均匀分配。舒适区域高度即送风高度根据应用场所需要选择(参考设计规范),一般舒适性空调选择1.5~1.7米。 2.确定开孔朝向 按照划分好的区域,画出喷口射流的方向,并选择所需开孔的排数。由于射流存在衍射所以不能将射流方向直接指向边界线,而是要留出1.5~3米的衍射距离即可。根据喷射方向线在已经画好的钟点刻度上的位置即可得出喷口朝向。 3.确定风量分配

确定了每根单管的开孔方向、排数和控制范围,即可根据每排喷口所要覆盖的面积的比例确定从喷口射出风量的比例,并在图纸上标注。 4.根据风量分配确定渗透出风量和开孔出风量 根据现场实际情况和应用场所的特殊要求,索斯系统选择有适合渗透率纤维,从而得到适当的渗透流量,再根据总风量计算出开孔流量。 二、生产设计部分 前面方案设计只是从宏观上确定了风量的分配和朝向,但要实现它还需要进行专门的计算来确定开孔大小和排数。 而真正核心的技术就是在这一步完成的。其实,开孔大小是通过孔口压力差和出口风速来确定的,而出口风速又是由射程、角度、末端风速和阻力来确定。阻力取决于流速、截面积和温度差。这是一个多变量的方程组。要接这个方程组就必须有可取系数值,这个系数值根据温度梯度、速度梯度的变化而变化。这些决定了这样一套计算软件需要大量的实验数据组成的数据库来支持。数据库越丰富,则获得的结果越接近理想值。通过这套数据库组成的设计软件就可以得到我们需要的开孔数量、大小及排数。