文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器信任度与安全指数的对比研究

变压器信任度与安全指数的对比研究

第42卷第2期电力系统保护与控制V ol.42 No.2 2014年1月16日Power System Protection and Control Jan.16, 2014 变压器信任度与安全指数的对比研究

庞尔军1,2,唐贵基2,于 虹3,高 阔1,2

(1.华北电力大学云南电网公司研究生工作站,云南 昆明 650217;2.华北电力大学机械工程系,

河北 保定 071003;3.云南电力研究院高压研究所,云南 昆明 650217)

摘要:为准确掌握变压器的真实运行工况,对变压器的状态评估方法进行对比研究,找出不同评估方法的优缺点和共同规律。首先对变压器风险评估和信任度评估的基本原理进行分析,找到各自算法本身的优缺点。在此基础上对云南电网的50台变压器分别进行状态评估,得到其信任度和安全指数。最后进行对比研究,确定了状态检修策略中与评估结果相对应的阀值。该研究为变压器的状态检修提供更全面有效的评估依据,对电网的经济安全运行有着重要的指导意义。

关键词:变压器;信任度;安全指数;状态评估

A comparative study between the transformer trust degree and the security index

PANG Er-jun1, 2, TANG Gui-ji2, YU Hong3, GAO Kuo1, 2

(1. Graduate Workstation of North China Electric Power University & Yunnan Power Grid Corporation, Kunming 650217, China;

2. Department of Mechanical Engineering, North China Electric Power University, Baoding 071003, China;

3. High V oltage Research Institute, Yunnan Electric Power Test & Research Group Co., LTD, Kunming 650217, China)

Abstract:To get accurate knowledge of the real operating conditions of the transformer, different assessment methods are compared to identify the strengths, the weaknesses and the common law. First of all, the basic principles of the risk assessment and the transformer trust assessment are analyzed to find the advantages and disadvantages of each algorithm, and then the condition assessment of Yunnan Power Grid 50 transformers is conducted on this basis and the trust degree and security index are calculated. Finally, a comparative study is conducted and the threshold for condition-based maintenance strategy corresponding to the results of the assessment is identified. It will provide a more comprehensive and effective assessment basis for the transformer condition-based maintenance, and has an important guiding significance for economic and safe operation of the power grid.

Key words: transformer; trust degree; security index; condition assessment

中图分类号:TM412 文献标识码:A 文章编号:1674-3415(2014)02-0139-07

0 引言

电力变压器是电力系统中最重要的设备,其运行可靠性直接关系到电力系统的安全和稳定。由于不同变压器在性能、技术水平、制造工艺上存在巨大差异,一旦出现电力变压器故障,不仅对变压器的输变电能力有影响,更严重甚至会造成城市和工厂大面积停电,对电力系统和国民经济都有极大影响并造成巨大经济损失[1-6]。

以往对变压器的定期检修策略会造成设备过修或失修等问题。而状态检修可以做到当修必修,节约了大量的人力物力财力,提高了设备可用性,使设备可靠性、经济性达到最佳状态。而状态检修最终依据是状态评估,对变压器进行状态检修的前提必须对变压器状态有着准确的评估。因此,变压器状态评估是实现状态检修的基础。目前,国内外对输变电设备进行状态评估的方法主要分为三类,第一类基于故障树的状态评估,类似于专家诊断系统(状态评价);第二类是信任度评估;第三类是风险评估。

本文对变压器的风险评估和变压器的信任度评估进行对比研究,找出不同评估方法的优缺点和共同规律,为变压器的状态检修提供更全面有效的评估依据,对电网的经济安全运行有着重要的指导意义。

1 状态评估方法介绍

1.1 变压器的信任度评估

1.1.1 数据的收集

计算变压器的信任度,首先要收集设备的基础

电力安全生产大检查活动的自查总结

电力安全生产大检查活动的自查总结 为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,认真查找安全生产上存在的隐患和题,作好安全防措施和危险点控制工作,切实加强现场的安全管理,确保安全目标的顺利完成,运维检修部变电专业认真开展了电力安全生产大检查活动。深入贯彻《关于开展东北区域防范电力生产、建设施工人身伤亡事故专项行动的通知》中对于“安全生产管理、规范现场作业、设备设施安全、人员防火避险”的要求,认真查找安全生产上存在的隐患和问题,不走过场、不留死角。坚持“边检查、边整改”的原则,一时没有条件解决的题,制定了整改计划和防控制措施,明确责任,落实到人,限期解决。对发现的重大安全隐患立即进行了整改。现将检查工作情况总结: 一.结合班组人员情况,成立检查小组 运维检修部变电专业成立了以专业主要负责人为首,安全员、班组成员的自查小组,结合电力安全大检查的特点和班组的实际工作情况制订班组电力安全大检查内容,全员参与,责任到人。为统一职工思想,把“安评”工作同日常工作有机的结合起来,不断夯实安全基础,积极发动每一名成员,利用早会时间宣传、贯彻电力安全生产大检查的重要意义和目的和以及注意事项,工作人员的职责和要求等,为此次电力安全生产大检查打下良好的基础。 二.结合实际,认真自查 班组在公司的领导下,组织全体班员补充完善了班组安全管理的制度、措施,按照检查内容,对照检查和评价,以标准、规范等有关

规程为依据,结合实际情况进分析,找出工作中存在的隐患和薄弱环节,对存在的的问题逐项逐条作好记录,真实暴露了实际存在的问题,并坚持边检查边整改的做法。 二、所做的主要工作: 1、组织学习、深化安全生产规章制度。运维检修部定期组织开展学习有关电力生产的各项规章制度,使运维检修部全体员工对各项规章制度和岗位职责时时刻刻铭记于心,同时增强运维检修部干部职工对安全工作的积极性和责任感。 2、严格执行安全会议制度和检查制度。运维检修部变电专业一直本着求真务实,扎实深入的工作态度,做到有组织、有计划、有布置、有检查、有整改措施,结合安全性评价手册的要求,坚持“自查自改”、“边查边改”、“严查严改”的原则,我所结合《安全生产工作规定》全面开展以“查思想、查领导、查管理、查规章制度、查隐患”为主要内容的五查活动。与此同时,严格执行每周一的“周安全例会”和安全监察部的例会制度重点检查上周安排的安全、质量、进度和存在问题的落实情况,安排布置下周的安全、质量、进度工作。此项工作的长期坚持,有力的保证了运维检修部变电专业运维站安全工作的隐步发展。 3、严格执行安全生产事故隐患排查整改制度,及时消除事故隐患。我公司坚持每月末开展一次安全大检查的活动,对本月安全情况及隐患进行排查,安全检查按“七关”要求进行检查,对管理制度、管理思想、安全设施、安全防护、机械设备、劳动防护用品使用、持

配电变压器的保护措施及其注意事项(2021新版)

配电变压器的保护措施及其注意事项(2021新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0166

配电变压器的保护措施及其注意事项 (2021新版) 配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。通常安装在电线杆、台架或配电所中,一般将6~10千伏电压降至400伏左右输入用户。变压器运行是否正常直接影响用户生产和生活用电,并关系到用电设备的安全。为了保证用户用上优质、安全电,必须保证配变运行正常。因此我们有必要从保护配置技术角度和日常运行管理两大方面来谈谈配电变压器的保护措施及其注意事项: 一、保护配置技术方面 1、装设避雷器保护,防止雷击过电压:配变的防雷保护,采用装设无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,以防止由高低压线路侵入的高压雷电波所引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路,杜

绝发生雷击破坏事故。采用避雷器保护配变时,一是要通过正常渠道采购合格产品,安装投运前经过严格的试验达到运行要求再投运;二是对运行中的设备定期进行预防性试验,对于泄漏电流值超过标准值的不合格产品及时加以更换;三是定期进行变压器接地电阻检测,对100KVA及以上的配电变压器要求接地电阻必须在4Ω以内,对100KVA以下的配电变压器,要求接地电阻必须在10Ω以内。如果测试值不在规定范围内,应采取延伸接地线,增加接地体及物理、化学等措施使其达到规定值,每年的4月份和7月份进行两次接地电阻的复测,防止焊接点脱焊、环境及其它因素导致接地电阻超标。如果变压器接地电阻超标,雷击时雷电流不能流入大地,反而通过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,将配变烧毁;四是安装位置选择应适当,高压避雷器安装在靠配变高压套管最近的引线处,尽量减小雷电直接侵入配变的机会,低压避雷器装在靠配变最近的低压套管处,以保证雷电波侵入配变前的正确动作,按电气设备安装规范标准要求安装,防止盲目安装而失去保护的意义。

变压器防护专项施工方案(1)

转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁 住房工程二标段 变压器防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 批准日期:

浙江三丰建设有限公司 二〇一三年五月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、变压器位置 (3) 四、防护方案 (4) 1、施工方法 (5) 2、绑扎方法 (5) 3、搭设标准 (7) 五、施工安全措施 (8) 六、安全技术措施 (8) 七、防护架拆除 (9) 八、文明施工、安全施工 (9) 九、其他有关注意事项 (9)

一、编制依据 1、总平面图; 2、施工现场实地勘察 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工木脚手架安全技术规范》(JGJ164-2008) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、国家相关规范规定 二、工程概况 工程名称:转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程二标段 建设单位:杭州市居住区发展中心有限公司 设计单位:杭州市城乡建设设计院有限公司 施工单位:浙江三丰建设有限公司 监理单位:浙江泛华工程监理有限公司 勘察单位:浙江省地矿勘察院 质量安全监督站:杭州之江国家旅游度假区建设工程质量安全监督站 转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程位于转塘街道北至团结浦,东至村口路,南至鸡山路,西至环山路,本标段总建筑面积约69947.96㎡(其中地上建筑面积约57168.85㎡,地下建筑面积约12779.11㎡),建筑最高建筑高度为49.8m (地上17层,地下1层),建筑结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,使用功能为地上为住宅,地下为设备用房及停车场等。 三、变压器位置 现甲方提供一台400千伏安变压器,位于工地南面鸡山路围墙中部,在食堂和厕所之间,供本工程施工用电使用。变压器位于1#塔吊的大臂旋转半径之

35KV变电所主变压器大修安全技术措施(标准版)

35KV变电所主变压器大修安全技术措施(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0830

35KV变电所主变压器大修安全技术措施 (标准版) 因35KV变电所主变压器漏油、2#主变压器分接开关绝缘电阻大需进行大修,为保证作业过程中的安全,特编制以下安全技术措施:一、施工时间:2012年6月日—2012年6月日二、施工地点:35KV 变电所 三、施工人员:高压班全体人员、变压器厂家技术人员四、施工负责人:蒋勇 安全负责人:方成敏五、施工前准备: 1、提前提出改变主变运行方式申请,并报机电处供电科备案。 2、提前一天在矿调度会审批停电报告(报告上写明影响地点),要求35KV变电所主变检修期间,各采区变电所及掘进头局扇设专人看管,西风井、中央风井设专职电工看管。

3、提前一天填写、审核工作票、操作票。 5、提前对供电线路、供电设备等全方位检查,清除隐患,确保检修期间供电安全。 6、检查主变附近空间是否足够,规划拆卸过程中零器件摆放位置。 7、变压器大修安排在停产检修间内进行。施工现场需做好防雨、防潮、防尘和消防措施,清理现场及其他准备工作。在超出停产检修周期后要做好单台主变给全矿供电的安全供电防护措施和应急预案。 8、大修前进行电气试验,测量直流电阻、介质损耗、绝缘电阻及油试验。9、材料工具:吊车,试验仪器1套,变压器油1000kg,储油罐1只,滤油机1台,道木20块,塑料布100m,白布100m,电动扳手1套,扦子2根,吊带(20吨)2根,雨鞋2双,螺栓若干,防雨布100m,新工作服2套,扳手,套筒,呆板,梅花扳手,白布带,波纹纸,细锉2把,绝缘清漆,准备好备品备件及更换用密封胶垫,个人工具。六、施工步骤:

电力单位安全生产大检查实施方案

安全大检查工作实施方案 一、要求及目标 为认真贯彻落实国网公司、省市公司安全生产大检查工作部署,落实灵宝市电业局安全大检查工作方案,进一步增强全体员工的安全责任意识。强化岗位安全职责,夯实安全工作基础,严格执行反事故措施,全面排查整治事故隐患,扎实做好公司安全生产工作,有效防范各类安全事故发生。 二、指导思想 以科学发展观为指导,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,贯彻落实“以人为本”、“科学发展”、“安全发展”的新理念,按照国家安全生产法律法规和标准规范为依据,进一步加大检查监管力度,通过全面深入开展安全质量大检查活动,全面推进安全质量标准化工作,控制和减少施工安全事故的发生。 三、组织领导 成立自我检查安全生产活动领导小组。 检查小组成员: 组长: 副组长: 组员: 四、整治范围和内容 1、公司仓库安全管理状况。 2、施工队在施工中的安全管理情况。 3、相关规章制度的完善情况。

五、检查方法 1、检查与自查相结合。各施工单位队先行自查,然后由领导小组对其检查。 2、检查与整改相结合。坚持边检查边整改,以检查促整改,对自查出来的隐患和问题立即进行整改,一时不能整改的要制定整改计划、明确整改措施、落实责任人,对达不到安全要求,隐患和问题严重的要立即停工进行整改。 3、检查与责任追究相结合。对检查出来的重大安全质量隐患问题,拒不整改的按有关规定追究直接责任者和负责人的责任并进行处罚。 六、自查时间 安全生产大检查,从6月1日开始到9月30日结束,检查分为三个阶段进行。 1、准备、自查阶段(6月18日—8月20日)研究制定检查方案,落实责任及人员,做好相关的宣传发动工作,开展隐患排查,建立问题库。 2、整改阶段(8月21日—9月20日)对照问题库落实整改,能够立即解决的安全质量问题立即整治。 3、整改及总结阶段(8月21日—9月20日)主要工作:对自查和督查中发现的各类问题,要登记建档,及时安排整改,保证整改责任、措施、资金、期限、预案“五落实”。大检查工作结束时,要及时总结评估本次大检查成效,健全完善安全管理规章制度,构建安全生产长效机制。 七、检查要求 (一)提高认识,加强领导 要充分认识此次安全质量大检查的重要性,结合我处实际,精心组织、周密部署,切实加强组织领导。 (二)突出重点,注重实效。

变压器的安全注意事项

讲解变压器的安全注意事项 —.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进水受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。 (2)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。 (3)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。 (4)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。 (5)应定期检查呼吸器的硅胶是否正常,切实保证畅通。 (6)变压器停运时间超过6个月,在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有关试验。 2、防止异物进入变压器。 (1)变压器更换冷却器时,必须用合格绝缘油反复冲洗油管道,冷却器,直至冲洗后的油试验合格并无异物为止。如发现异物较多,应进一步检查处理。 (2)要防止净油器装置内的硅胶进入变压器。应定期检查滤网和更换吸附剂。 (3)加强定期检查油流继电器指示是否正常。检查油流继电器挡板是否损坏脱落。 3、防止变压器绝缘损伤 (1)检修需要更换绝缘件时,应采用符合制造厂要求,检验合格的材料和部件,并经干燥处理。 (2)变压器运行检修时严禁蹬踩引线和绝缘支架 (3)变压器应定期检测其绝缘。 4、防止变压器线圈温度过高,绝缘劣化或烧损 (1)当变压器有缺陷或绝缘出现异常时,不得超过规定电流运行,并加强运行监视。 (2)定期检查冷却器的风扇叶片应平衡,定期维护保证正常运行,对震动大,磨损严重的风扇电机应进行更换。 (3)变压器过负荷运行应按照GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》和DL/T572-95《电力变压器运行规程》执行。 (4)运行中变压器的热点温度不得超过GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》限值和特定限值。 (5)变压器的风冷却器每1~2年用压缩空气或水进行一次外部冲洗,以保证冷却效果。 5、防止过电压击穿事故 (1)在投切空载变压器时,中性点必须可靠接地 (2)变压器中性点应装设两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定要求

变压器防护做法及安全措施详细版

文件编号:GD/FS-8097 (解决方案范本系列) 变压器防护做法及安全措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

变压器防护做法及安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 防护杆采用直径100mm,长6000mm—7000mm的沙杆,腐朽、折裂、枯节等不得使用。防护架上部采用3000mm×200mm的竹笆封闭。 立杆间距1200mm,剪刀撑见下图。 立杆先挖杆坑,深度为700mm,坑底夯实后,垫200mm*200mm*50mm木板,立杆下坑后回填3:7灰土分层夯实,200mm夯实一次。 下端离地面100mm处设扫地杆。立杆时必须2-3人配合操作。 纵向水平杆应搭设在立杆里侧,搭设第一步纵向水平杆时,必须检查立杆是否立正,搭设至四步时,

必须搭设临时抛撑和临时剪刀撑。搭设纵向水平杆时,必须2-3人配合操作,由中间一人接杆、放平,由大头至小头顺序绑扎。 剪刀撑杆子不得蹩绑,应贴在立杆上,剪刀撑下桩杆应选用粗壮较大杉槁,由下方人员找好角度再由上方人员依次绑扎。剪刀撑上桩(封顶)椽子应大头朝上,顶着立杆绑在纵向水平杆上。 两杆连接,其有效搭接长度不得小于1.5m,两杆搭接处绑扎不少于三道。杉槁大头必须绑在十字交叉点上,相邻两杆的搭接点必须相互错开,水平及斜向接杆,小头应压在大头上边。 所有小横杆长度应统一,且两头超出立杆的长度不小于200mm,立杆和大横杆的接头位置要错开。遇到两杆交叉必须绑扎。铁丝扣不得过松、过紧,应使用双股绑实均匀受力,拧扣以一扣半为宜,并将铁

变压器安全技术措施(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变压器安全技术措施(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变压器安全技术措施(新编版) 根据矿整体计划会工作安排,采区变电所内需安装变压器等高压设备;变压器单体重量为8366kg,长度为4、2米,为保证变压器下井期间人员和设备安全,特制定如下安全技术措施: 一、工作时间:2009年12月14日-12月19每天4点班 二、施工负责人:周金生 三、参加人员:周金生、李金怀等6人 四、工作程序及安全技术措施: 1、工作开始前,由工作负责人汇报调度室,安全科在井上、下派出安全员现场监督下料过程,保证下料期间主斜井及井底皮带大巷无行人。 2、绞车司机认真检查绞车各部件,各种连接是否紧固,滚筒上钢丝的缠绕情况及钢丝绳完好情况,深度指示器、挡车设施、信号

电铃是否正常,不完好不开车。 3、摘挂钩工认真检查保险绳、钩头及连接环、销子是否齐全完好,不符合要求不挂钩。 4、挂钩工按照要求挂钩完毕后,再次对车辆部位、保险绳连接装置仔细检查一遍,确认完好后,配合井下挂钩工检查主斜井内无行人,确认无误后,发出开钩信号:慢下。开钩过程中,由安全员负责禁止人员出入井的违章行为。 5、车辆运行时要密切注视其运行情况,发现异常时发出紧急停车信号,立即通知工作负责人赶赴现场,详细检查确定情况及时处理。 6、变压器入井前,安全科派安全员必须对设备捆绑,挂钩情况进行全面细致检查,并共同签发工作票,方可进行下料工作。 7、因变压器属“四超”车辆,下变压器期间,机运队必须派一名正职队干现场跟班。每钩只准下一个变压器。 8、集中轨道巷内封闭管理,运输期间执行“行人不行车、行车不行人”管理规定。

电力安全生产大讨论发言稿范文

电力安全生产大讨论发言稿范文 今天向你推荐电力安全大讨论发言稿,希望对你有所帮助。 电力安全大讨论发言稿篇【1】我从事农电工作18年以来,我认为要做好安全生产工作,杜绝事故再次发生,必须从以下几点着手:一、要进步加强安全生产工作要从具体上抓,杜绝务虚和表面文章,要认真做好安全生产责任制,把安全责任落实到每项工作的管理者、组织者、实施者、落实到每一个人,谁组织谁负责、谁实施谁负责、的原则:进一步落实各环节每个岗位,每个员工,级级落实层层分解。 二、安全活动内容要丰富,活动内容要有合理化建议,和辖区事故隐患点分析,在生产工作中出现的问题进行分析等,通报学习要有分析有比较,使通报成为我们的前车之鉴.。 三、班组长和工作负责人要认认真真去履行自己的职责,对每一项工作都要做好现场勘察和隐患预陷,认真开好班前班后会,做好工作开始前的,三交三查,确保任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、安全措施清楚、要严格落实农配网,三防十要反事故具体措施,特别是防触电、防倒杆、防高坠、事故防范措施的落实。 四、加强对临时工,民工的安全教育工作,临时工民工安全教育卡不能出现代签临时工,民工要做指定的工作,不能从事技术性的工作。 五、我觉得保证安全的组织措施和保证安全的技术措施,就是我们生产在第一线的工作人员的生命线,如果你对其中一项的忽视就是对自己的生命和他人生命的藐视那后果是难以想象的。

特别是在我们生产第一线的工作人员,工作前一定要进行三措一点分析:千万不要有违章作业和习惯性违章,不要存有侥幸的心理,在生产中要有随时都会有发生危险的可能性,只有防范与未然,才能确保人生的安全。 近年来,电力安全生产虽然慢慢步入良性循环轨道,但安全生产的现实提醒我们,安全生产管理工作还有许多的不足和漏洞。 我们每一个电力职工都不能高枕无忧,一定要不断加以改进,让我们在平凡的工作岗位上坚决做到三个不发生百日安全活动的各项措施:为我们景宁电力公司更美好的明天唱响安全的主旋律! 现结合我公司实际, 安全生产月总结如下。 一、坚持“安全第一、预防为主、综合治理突出以人为本、警钟长鸣,建设安全文化,强化安全意识,推广先进典型。 本次活动公司以奥运保电、安全生产百日督查、安全生产“百问百查、电力设施保护、农电安全知识、用电安全常识、隐患排查治理、重温学习事故案例为主。 努力营造安全、稳定、和谐的环境。 确保安全稳定的良好局面,保障公司持续、快速、健康发展。 为了确保“安全生产月活动的有效开展,公司成立了“安全生产月活动领导小组,提前安排,提前落实,求真务实的开展工作。 以“安全第一、预防为主、综合治理为中心,以“治理隐患,防范事故为活动主题,以“六不发生、五个控制活动目标,深入彻底地开展“安

变压器的安全操作规程

变压器的安全操作规程 岗位安全职责 1.负责电力变压器安装前的检查和保养,并做好检查和保养的记录。 2.负责安装过程中的变压器的完好无损。 3.严格按安全技术交底和操作规程实施作业。 岗位任职条件 1.接受过专门的专业安全技术及技能培训。 2.有统一配发的变配电设备安装上岗证,持证上岗。 上岗作业准备 1.接受安全技术交底,清楚其内容,具体包括:变压器的安装高度、一次高压引下线、二次出线、配电箱安装等。 2.施工前,检查电力变压器规格型号是否满足设计要求。 3.施工前,施工负责人必须亲自检查现场布置情况,作业人员应认真检查各自操作项目的现场布置情况。 安全操作规程 1.大型油浸变压器安装前必须依据安装使用说明书编写安全施工措施。 2.充氮变压器未经充分排氮(其气体含氧密度>18%),严禁工作人员入内。

充氮变压器注油时,任何人不得在排气孔处停留。 3大型油浸变压器在放油及滤油过程中,外壳及各侧绕组必须可靠接地。 4.变压器吊芯检查时,不得将芯子叠放在油箱上,应放在事先准备好的干净支垫物上。在放松起吊绳索前,不得在芯子上进行任何工作。 5.变压器吊罩检查时,应移开外罩并放置干净垫木上,再开始芯部检查工作。吊罩时四周均应设专人监护,严禁外罩碰及芯部任何部位。 6.变压器吊芯或吊罩时必须起落平稳。 7.进行变压器内部检查时,通风和照明必须良好,并设专人监护;工作人员应穿无钮扣、无口袋的工作服、耐油防滑靴,带入的工具必须拴绳、登记、清点,严防工具及杂物遗留在器体内。 8.外罩法兰螺栓必须对称均匀地松紧。 9检查大型变压器芯子时,应搭设脚手架,严禁攀登引线木架上下。10.储油和油处理现场必须配备足够可靠的消防器材,必须制定明确的消防责任制,场地应平整、清洁,10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。 11.变压器附件有缺陷需要进行焊接处理时,应放尽残油,除净表面油污,运至安全地点后进行。 12.变压器引线焊接不良需在现场进行补焊时,应采取绝热和隔离措施。 13.对已充油的变压器微小渗漏允许补焊。 14.变压器的顶部应有开启的孔洞。 15.焊接部位必须在油面以下。

变压器安全防护措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7070 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 变压器安全防护措施标 准版本

变压器安全防护措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、施工组织设计及施工图纸等。 二、工程概况 本工程为生活辅助楼,该楼建筑面积5555平方米,使用一台QTZ40塔机垂直运输,临时施工的变压器及供电线路均在该塔机工作半径。变电器靠近围墙在生活辅助楼与侯工楼之间位置,供电线路总长72米,线高10.5米。 三、防护材料 杉木竿:12根,每根12米长,8根作为变压器

四周的立竿,4根作为斜支撑。 木方:50根,每根4米长,用于变压器四周及上口横竿。 竹胶板:50块,每块尺寸为 1220mm*2440mm,用于变压器上口水平方向及周围的防护。并在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修。 竹竿462根,每根8米长,320根作为供电线路,剩余作为斜撑和横担。 竹片:880块,每块尺寸为 1000mm*1000mm,线路上方采用双层布置总计使用480块,剩余作为东侧里面的防护。 五、安全防护施工方法 在变压器未通电之前,我们提前先将变压器进行防护,在距变压器四周1.5米的地方立8根杉木竿,

杉木竿的埋地深度不得小于1米,地面以上10米。立竿埋好后,变压器四周水平方向用木方设置横竿,横竿用铁钉固定在四周的立竿上,横竿与横竿之间的间距为0.8米。横竿设置完毕后,在变压器相邻边用竹胶板进行封闭,竹胶板用铁钉固定在横竿上,板与板之间不得留有空隙,要做到全封闭。其它三面用竹片固定在横竿上,固定时必须牢固、可靠。变压器上口采用双层竹胶板进行水平方向全封闭防护,竹胶板用铁钉固定在横竿上,水平方向防护层上下两道,间距为500mm。 为了防护体的整体稳固性,在防护体四角必须加设4根斜支撑,以免防止防护体造成倾斜的可能。 在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修,悬挂警示标志。 供电线路采用内双外单的3排竹竿防护架,竹

更换整流变压器安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3902 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 更换整流变压器安全技术措施标准版本

更换整流变压器安全技术措施标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1搭设防护架子施工程序 基础准备工作→确定立杆位置、安放垫板、底座→竖立杆并同时设扫地杆→大横杆→小横杆→设置抛撑→扶手栏杆→剪刀撑→铺竹笆→挂设安全网→组织验收。 1. 基础回填土后必须将回填土夯实整平,用细石砼按1%的坡度浇筑8cm厚的C20垫层,宽度超出外立杆位置20cm,并在垫层外侧用砖砌一圈排水明沟,用水泥砂浆粉刷。 2. 在砼垫层上按上述的间距尺寸进行定位放

样,当放到端部时,应根据该部位的尺寸适当缩小间距,但应满足1.3米至1.5米的间距。 3. 内、外立杆通过垫块、底座支承在坚实平整的垫层上,内立杆距墙面不大于25cm。 4. 立杆应大头朝下,上下垂直,立杆杆身垂直偏差不得超过架高度的1/1000,且不得大于 100mm。不得向两边偏斜。最后一根立杆应大头朝上,为使立杆顶端齐平,可将高出的立杆向下错动。立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,以保证大横杆能与立杆接触良好。立杆必须按规定进行接长,相邻立杆的接头至少应错开一步架,接头的搭接长度不得小于1.5m。为使接长后的立杆位于同一平面内,上下立杆的接头应沿纵向错开。立杆时必须2~3人配合操作。按要求竖立杆并做好立杆根部处理后,即可在立

电力安全生产大检查工作总结汇报

篇一:电力安全生产大检查活动的自查总结 电力安全生产大检查活动的自查总结 为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,认真查找安全生产上存在的隐患和题,作好安全防措施和危险点控制工作,切实加强现场的安全管理,确保安全目标的顺利完成,运维检修部变电专业认真开展了电力安全生产大检查活动。深入贯彻《关于开展东北区域防范电力生产、建设施工人身伤亡事故专项行动的通知》中对于“安全生产管理、规范现场作业、设备设施安全、人员防火避险”的要求,认真查找安全生产上存在的隐患和问题,不走过场、不留死角。坚持“边检查、边整改”的原则,一时没有条件解决的题,制定了整改计划和防控制措施,明确责任,落实到人,限期解决。对发现的重大安全隐患立即进行了整改。现将检查工作情况总结: 一.结合班组人员情况,成立检查小组 运维检修部变电专业成立了以专业主要负责人为首,安全员、班组成员的自查小组,结合电力安全大检查的特点和班组的实际工作情况制订班组电力安全大检查内容,全员参与,责任到人。为统一职工思想,把“安评”工作同日常工作有机的结合起来,不断夯实安全基础,积极发动每一名成员,利用早会时间宣传、贯彻电力安全生产大检查的重要意义和目的和以及注意事项,工作人员的职责和要求等,为此次电力安全生产大检查打下良好的基础。二.结合实际,认真自查 班组在公司的领导下,组织全体班员补充完善了班组安全管理的制度、措施,按照检查内容,对照检查和评价,以标准、规范等有关规程为依据,结合实际情况进分析,找出工作中存在的隐患和薄弱环节,对存在的的问题逐项逐条作好记录,真实暴露了实际存在的问题,并坚持边检查边整改的做法。 二、所做的主要工作: 1、组织学习、深化安全生产规章制度。运维检修部定期组织开展学习有关电力生产的各项规章制度,使运维检修部全体员工对各项规章制度和岗位职责时时刻刻铭记于心,同时增强运维检修部干部职工对安全工作的积极性和责任感。 3、严格执行安全生产事故隐患排查整改制度,及时消除事故隐患。我公司坚持每月末开展一次安全大检查的活动,对本月安全情况及隐患进行排查,安全检查按“七关”要求进行检查,对管理制度、管理思想、安全设施、安全防护、机械设备、劳动防护用品使用、持证上岗、事故处理等方面进行检查,不留死角。对发现的隐患及时与有关部门联系整改,截止本月隐患整改率达100%。有力地推动了安全工作的全面开展,为公司安全生产的稳定发展提供了良好的现场环境。 4、落实“雨季防汛”工作措施,做好“雨季防汛”工作。按照兴安供电公司关于开展“雨季防汛”工作的通知要求,运维检修部成立了“雨季防汛”工作领导小组,在所辖范围内以生产、生活及办公区域内开展对排水沟渠的清理,对防洪排水,防雷接地等工作进行了全面检查维护,并加强对天气预报的关注,为“防洪渡夏”提供了保障。 5、认真组织开展“百日安全生产”和“安全生产月”活动。为使活动开展得扎实有效,运维检修部成立了以主要领导为组长,运维站负责和运维站值班员为成员的活动小组,加强对活动的组织领导,对开展活动内容做出了详细安排和周密部署。 三.整改情况: 结合电力安全生产大检查的要求,班组结合日常工作,边查评,边整改,完成工作如下: 1、认真分析发现的问题,明确了责任人员,制定了相应的整改措施和计划。 2、加强了对各级安全职责的学习,督促职工在工作中加强互相监督力度,相互关心工作安全。 3、进一步提高安全活动的质量,结合日常工作有针对性的开展多样化的安全知识学习活动。积极引导职工参与讨论学习,按照有关要求完善安全记录。 4、已完善班组内部考核办法,加

变压器安全防护方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、变压器防护部署 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2材料准备 (3) 3.3 搭设时间 (3) 3.4 高压线防护棚使用时间 (4) 四、高压线防护棚搭设方法 (4) 4.1 防护棚搭设的准备工作 (4) 4.2 防护棚的搭设 (4) 4.3 架子拆除 (5) 五、防护棚搭设安全注意事项 (6)

变压器安全防护方案 一、编制依据 1.1 《大兴新城北区19C地块多功能项目施工图》 1.2 《中华人民共和国安全生产法》 1.3 《建设工程安全生产管理条例》 1.4 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.5 《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.6 《北京市建设工程施工现场安全防护标准》京建施(2003)1号 二、工程概况 2.1工程概况 2.2 建筑特征 本工程东临北京市大兴区新城北区兴丰大街,北临乐园路,西临新凤河,南临19B已建商业综合体项目。建筑面积约为99785平方米;主楼结构形式为框架剪力墙结构;地下车库为框架剪力墙结构。1#商业办公楼地下3层,地上15层,建筑总高为60m ;2#商业办公楼地下2层,地上15层, 建筑总高为60m ;3号酒店为地下1层,地上7层,建筑总高为27.55m。1、2#楼±0.000绝对标高为42.100m(高程),3#楼±0.000

绝对标高为42.400m(高程)。 在离2#商业办公楼西侧基坑边6m处有一变压器,该变压器离地面6m高。 三、变压器防护部署 变压器在2#楼西侧,离2#商业办公楼基坑边6m,该变压器离地面6m高。由于该变压器在塔吊覆盖范围以内,防止高空坠落物损坏该变压器,现在对该变压器搭设临时安全防护棚。 3.1 技术准备 3.1.1 变压器防护架构造 变压器范围内采用杉木梢搭设防护棚,搭设宽度为5米,长度为 13.2米,高度8米。搭设形式详见下图。

变压器安全防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变压器安全防护措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5508-68 变压器安全防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、施工组织设计及施工图纸等。 二、工程概况 本工程为生活辅助楼,该楼建筑面积5555平方米,使用一台QTZ40塔机垂直运输,临时施工的变压器及供电线路均在该塔机工作半径。变电器靠近围墙在生活辅助楼与侯工楼之间位置,供电线路总长72米,线高10.5米。 三、防护材料 杉木竿:12根,每根12米长,8根作为变压器四周的立竿,4根作为斜支撑。 木方:50根,每根4米长,用于变压器四周及上口横竿。

竹胶板:50块,每块尺寸为1220mm*2440mm,用于变压器上口水平方向及周围的防护。并在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修。 竹竿462根,每根8米长,320根作为供电线路,剩余作为斜撑和横担。 竹片:880块,每块尺寸为1000mm*1000mm,线路上方采用双层布置总计使用480块,剩余作为东侧里面的防护。 五、安全防护施工方法 在变压器未通电之前,我们提前先将变压器进行防护,在距变压器四周1.5米的地方立8根杉木竿,杉木竿的埋地深度不得小于1米,地面以上10米。立竿埋好后,变压器四周水平方向用木方设置横竿,横竿用铁钉固定在四周的立竿上,横竿与横竿之间的间距为0.8米。横竿设置完毕后,在变压器相邻边用竹胶板进行封闭,竹胶板用铁钉固定在横竿上,板与板之间不得留有空隙,要做到全封闭。其它三面用竹片固定在横竿上,固定时必须牢固、可靠。变压器上口

变压器安全技术措施方案

整体解决方案系列 变压器安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-82794变压器安全技术措施 Transformer safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 根据矿整体计划会工作安排,采区变电所内需安装变压器等高压设备;变压器单体重量为8366kg,长度为4、2米,为保证变压器下井期间人员和设备安全,特制定如下安全技术措施: 一、工作时间:20xx年12月14日-12月19每天4点班 二、施工负责人:周金生 三、参加人员:周金生、李金怀等6人 四、工作程序及安全技术措施: 1、工作开始前,由工作负责人汇报调度室,安全科在井上、下派出安全员现场监督下料过程,保证下料期间主斜井及井底皮带大巷无行人。 2、绞车司机认真检查绞车各部件,各种连接是否紧固,滚筒上钢丝的缠绕情况及钢丝绳完好情况,深度指示器、挡

车设施、信号电铃是否正常,不完好不开车。 3、摘挂钩工认真检查保险绳、钩头及连接环、销子是否齐全完好,不符合要求不挂钩。 4、挂钩工按照要求挂钩完毕后,再次对车辆部位、保险绳连接装置仔细检查一遍,确认完好后,配合井下挂钩工检查主斜井内无行人,确认无误后,发出开钩信号:慢下。开钩过程中,由安全员负责禁止人员出入井的违章行为。 5、车辆运行时要密切注视其运行情况,发现异常时发出紧急停车信号,立即通知工作负责人赶赴现场,详细检查确定情况及时处理。 6、变压器入井前,安全科派安全员必须对设备捆绑,挂钩情况进行全面细致检查,并共同签发工作票,方可进行下料工作。 7、因变压器属“四超”车辆,下变压器期间,机运队必须派一名正职队干现场跟班。每钩只准下一个变压器。 8、集中轨道巷内封闭管理,运输期间执行“行人不行车、行车不行人”管理规定。 9、由工作负责人负责将本措施向参加工作人员贯彻执

电力安全生产大检查活动的自查总结

电力安全生产大检查活动得自查总结 为认真贯彻“安全第一、预防为主”得方针,认真查找安全生产上存在得隐患与题,作好安全防措施与危险点控制工作,切实加强现场得安全管理,确保安全目标得顺利完成,运维检修部变电专业认真开展了电力安全生产大检查活动。深入贯彻《关于开展东北区域防范电力生产、建设施工人身伤亡事故专项行动得通知》中对于“安全生产管理、规范现场作业、设备设施安全、人员防火避险”得要求,认真查找安全生产上存在得隐患与问题,不走过场、不留死角。坚持“边检查、边整改”得原则,一时没有条件解决得题,制定了整改计划与防控制措施,明确责任,落实到人,限期解决。对发现得重大安全隐患立即进行了整改。现将检查工作情况总结: 一. 结合班组人员情况,成立检查小组 运维检修部变电专业成立了以专业主要负责人为首,安全员、班组成员得自查小组,结合电力安全大检查得特点与班组得实际工作情况制订班组电力安全大检查内容,全员参与,责任到人。为统一职工思想,把“安评”工作同日常工作有机得结合起来,不断夯实安全基础,积极发动每一名成员,利用早会时间宣传、贯彻电力安全生产大检查得重要意义与目得与以及注意事项,工作人员得职责与要求等,为此次电力安全生产大检查打下良好得基础。 二. 结合实际,认真自查 班组在公司得领导下,组织全体班员补充完善了班组安全管理得制度、措施,按照检查内容,对照检查与评价,以标准、规范等有关规程

为依据,结合实际情况进分析,找出工作中存在得隐患与薄弱环节,对存在得得问题逐项逐条作好记录,真实暴露了实际存在得问题,并坚持边检查边整改得做法。 二、所做得主要工作: 1、组织学习、深化安全生产规章制度。运维检修部定期组织开展学习有关电力生产得各项规章制度,使运维检修部全体员工对各项规章制度与岗位职责时时刻刻铭记于心,同时增强运维检修部干部职工对安全工作得积极性与责任感。 2、严格执行安全会议制度与检查制度。运维检修部变电专业一直本着求真务实,扎实深入得工作态度,做到有组织、有计划、有布置、有检查、有整改措施,结合安全性评价手册得要求,坚持“自查自改”、“边查边改”、“严查严改”得原则,我所结合《安全生产工作规定》全面开展以“查思想、查领导、查管理、查规章制度、查隐患”为主要内容得五查活动。与此同时,严格执行每周一得“周安全例会”与安全监察部得例会制度重点检查上周安排得安全、质量、进度与存在问题得落实情况,安排布置下周得安全、质量、进度工作。此项工作得长期坚持,有力得保证了运维检修部变电专业运维站安全工作得隐步发展。 3、严格执行安全生产事故隐患排查整改制度,及时消除事故隐患。我公司坚持每月末开展一次安全大检查得活动,对本月安全情况及隐患进行排查,安全检查按“七关”要求进行检查,对管理制度、管理思想、安全设施、安全防护、机械设备、劳动防护用品使用、持证

变压器巡视安全注意事项培训记录

为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。 第1页 北京天源科创风电技术有限责任公司服务中心运维管理部 ****项目 培训记录 时间:2014年6月18日 10:00-11:00 项目:**** 培训主题:变压器巡视安全注意事项培训 参加人员: 记录人员: 培训记录: 变压器巡视安全注意事项培训 1、声音异常 变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障: 电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。 变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。 变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。 变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼

为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。 第2页 啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。 变压器绕组发生短路。声音中夹杂着水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火。这时,应立即停用变压器进行检查。 变压器外壳闪络放电。当变压器绕组高压引起出线相互间或它们对外壳闪络放电时,会出现此声。这时,应对变压器进行停用检查。 2、气味,颜色异常 防爆管防爆膜破裂:防爆管防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低。 套管闪络放电,套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至此起爆炸。 引线(接线头)、线卡处过热引起异常;套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等,接触面发生氧化严重,使接触过热,颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏。 套管污损引起异常;套管污损产生电晕、闪络会发生臭氧味,冷却风扇,油泵烧毁会发出烧焦气味。 另外,吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水量太多等原因会造成吸湿剂变色。 3、油温异常 发现在正常条件下,油温比平时高出10摄氏度以上或负载不变而温度不断上升(在冷却装置运行正常的情况下),则可判断为变压器内部出现异常。 主要为:内部故障引起温度异常。其内部故障,如绕组砸间或层间短路,线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增大过热,零序不平衡电流等漏磁通过与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常。发生这些情况时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作。故障严重时,还有可能使防爆管或压力释放阀喷油,这时应立即将变压器停用检修。 冷却器运行不正常所引起的温度异常。冷却器运行不正常或发生故障,如潜油泵停运、风扇损坏、散热器管道积垢、冷却效果不佳、散热器阀门没有打开、温度计指示失灵等诸多因素引起温度升高,应对冷却器系统进行维护和冲洗,以

相关文档