文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 生态沟渠施工方案设计

生态沟渠施工方案设计

生态沟渠施工方案设计
生态沟渠施工方案设计

一、生态沟渠施工方案

生态沟渠施工流程:

沟渠测量工程→沟渠开挖工程→膨润土防水毯铺设工程→驳岸工程→护坡工程。

各工序呈一定时间差作分段流水作业,各作业段内施工均采用由下游至上游方向进行。

(1)沟渠测量工程

地形整理完成后即可进行沟渠的定位放线,根据施工图坐标基点,按沟渠设计的中心线坐标,准确地找出各放线点,设立控制桩,标明桩号。然后再根据沟渠宽度,以中心线为基准定边桩,放出沟渠的水平曲线、竖向标高曲线。根据沟渠做法不同确定开槽工作面。

(2)沟渠开挖工程

①土方开挖工艺流程图:

本工程土方开挖采用机械挖土、人工辅助。土方开挖前了解落实有无地下管

网或其它障碍物并进行处理保护。依据定位方格网和图纸尺寸撒灰线控制开挖区域,在灰线处每5m设置高程控制桩,控制开挖深度。机械开挖时,控制桩要明显,加插小红旗,给与提示,且基底预留2-4cm,以防超挖。开挖出来的土方在场地有条件时留足回填用的土,多余土方运走避免二次倒运,基槽挖好后,经检验合格后,报监理检验合格后进行下道工序。

②施工准备

a工作面安排

沟渠土方施工,拟分为五个区段全线施工,每隔区域开两个工作面,拟投入20台挖掘机及4台推土机,50辆自卸汽车,进行沟渠土方开挖,护坡施工及时跟进。

b施工机械设备配置

主要施工机械设备共投入74台套,其中挖掘机20台,推土机4台,自卸汽车50辆。

③施工顺序

a一般遵循自上而下、分梯段进行施工的原则;先进行植被清理、表土清挖,形成周边截排水系统,再进行削地皮开挖。

b在崩窝、跌坎等急需特殊处理的部位,尽量加大人工和设备的投入,保证开挖顺利按时完成。

④施工方法

a施工排水

在施工区域内设置临时性或长期性排水沟,将地面水排走;排水沟纵向坡度一般不小2%,使场地不积水;在堤顶设置截水沟、排洪沟,在地面需要地段内修筑水堤堰阻水,阻止坡顶雨水流入开挖区域内。

b机械削坡开挖

1)首先进行测量定位,找平放线,定位开挖宽度,按放线分块(段)分层挖土。根据水文地质情况及开挖深度确定开挖范围、坡率及分层情况。

2)预留20cm保护层进行机械削坡开挖。采用么铲多层接力开挖法,用多台

反铲挖掘机在不同作业高度上同时挖土,边挖土,边将土传递到上层,由地表挖掘机挖土装车。

开挖一周前,在开挖区两侧设临时排水沟和截水沟,以利排出开挖段内地表积水。对边坡稳定进行验算,挖掘机应离边坡应有一定的安全距离,以防坍方造成翻机事故。同时施工时随时注意土层变化情况,如发现裂纹或部分坍塌等异常现象,应及时让施工设备撤离,保证设备的安全。

3)开挖时由深而浅,坡面要控制预留20cm保护层,再用人工修坡、找平,以保证边坡坡度正确,避免超挖和土层遭受扰动。

4)上层开挖为下层开挖预留的施工道路,在下层开挖完成后,由反铲退挖清除。

c人工削坡开挖

机械削坡开挖时预留的20cm保护层采用人工削坡。

d土方开挖过程中注意的问题:

1)意对桩位、水准点的保护,并经常性测量和校核其平面位置。

2)禁止基底超挖,如果个别地方超挖,则回填后部分采取必要的夯实措施。

3)开挖尺寸不足,除结构宽外,根据施工需要增加工作面宽度。

4)注意沟底基槽不平、不直,加强检查和检修,认真验收。

⑤压实作业要求:

a沟渠开挖后应分层碾压,分层厚度和压实遍数应通过碾压试验确定,土料压实采用振动压路机压实,底层及边角部位采用2.8kw蛙式打夯机压实。

b各段应设立标志,以防漏压、久压和过压,上下层的分段接缝位置应错开。

c碾压时,碾压机械行走方向应平行于堤轴线。

d分段分片碾压时,相邻作业面的搭接宽度,平行堤轴线方向不应小于0.5m,垂直堤轴线方向不应小于3m。

e机械碾压时应控制行车速度,振动碾压不超过2km/h。

f机械碾压不到的部位,应辅以蛙式打夯机或其他夯具夯实,夯实时,应采用连环套打法,夯迹双向套压,夯压夯1/3,行压夯1/3;分段分片夯实时,夯

迹搭压宽度应不小于1/3夯径。

⑥土方压实施工控制与质量检查

a土壤的含水量控制

土料的含水量将影响到土体的压实效果,故必须对天然的土料进行适当处理,以改变其含水量来满足压实工作的要求。对于过干土料需在土料中加水,增加其含水量。加水方法一般有施工面加水,可用洒水或输水软管来进行,并力求喷洒均匀,为了使水份沿铺土厚度方向均匀分配,可以先将1/3的水量洒在铺土层的底部,再将2/3水量均匀喷洒在该层土料。对于过湿土料的处理方法,主要采用翻晒土料,并尽量在开挖取土地点薄层开挖以利于土壤自然风干。

b压实质量检查

在压实土体的施工过程中,要注意保证每个重要施工环节的质量。控制质量的施工环节包括:土料的质量、含水量、土块的大小、均匀程度、铺土厚度、层面处理及结合情况、碾压遍数、接头部位结合情况、土砂结合情况;反滤层、排水材料的规格、尺寸、质量等各个方面。进行施工控制主要靠现场检查人员的经验,用目估并进行必要的常规抽样检查和特别抽样检查来保证施工质量以判明是否满足设计的质量要求,是否按施工规范的规定施工等。

土料压实质量检查一般采用常规试验方法,采用现场环刀取样或灌砂法。

(3)膨润土防水毯铺设工程

膨润土防水毯是一种新型土工合成材料,它由经过级配的天然纳基膨润土颗粒和相应的外加剂混合均匀后,通过特殊的工艺及设备,靠成千上万纤维的强度把高膨胀性的纳基膨润土层均匀、牢固地固定在两层土工布之间,如此制成的膨润土防水毯,既有土工材料的密封、隔离和增强作用,又具有优异的防水(渗)性能,是现代许多土木工程中不可或缺的重要材料之一。

①膨润土防水毯施工要点:

a膨润土防水毯的储运应防水、防潮、防强烈阳光暴晒。储存时地而应采取架空方法垫起,运至现场的膨润土防水毯应在当日用完。

b在进行下道工序或相邻工程施工时,应对已完成工序的膨润土防水毯妥善

保护,不得有任何人为损坏。

c应尽量避免穿钉鞋、高跟鞋在膨润土防水毯上踩踏;车辆等机械不得碾压膨润土防水毯。

d在膨润土防水毯的施工中,已铺设完成的膨润土应在当日完成铺设500mm 厚黏土保护层;当日不能完成保护层的施工,应对膨润土进行覆盖,以防下雨而使膨润土先进行水化及强烈阳光对膨润土的暴晒。

②膨润土防水毯施工方法

a工艺流程

基层处理,找平去角→测量尺寸、预定下料次序→防水毯驳岸和河底的铺设→施工验收→回填保护层。

b主要机具

铲车、压路机、壁刀纸、卷尺、直尺、锤子、抹刀、钳子等。

c基层处理

1)沟渠的防渗主要有坡面施工和底面施工,但一般需要连续统筹安排。铺设膨润土防水毯前必须采用必要的设备将底部进行整平夯实,出现大块的岩石需特殊处理(剔除或通过碾压把其大块石子碾小),在大的缝隙里塞入细纱,直至表面平整,压实度达85%以上。

2)表面应基本干燥,不能有明显的水渍和坑洼。膨润土防水毯可以在潮湿的环境下施工,但应避免浸泡在水中。

3)如基础土层底部标高低于地下水位,应采取有效的降水措施排干积水。

4)基层和驳岸部分应做成圆弧形或钝角。

5)膨润土防水毯的施工应在基底支持层工程验收合格后进行。

d膨润土防水毯铺设前的准备工作

1)做下料分析,画出膨润土防水毯铺设顺序和裁剪图。

2)检查膨润土防水毯的外观质量,记录已发现的机械损伤和生产创伤、孔洞等缺陷,以便在铺设时进行修补。

3)防水毯的施工应在无雨、无雪天气下进行。施工时如雨、雪,应用塑料

薄膜进行遮盖,防止膨润土防水毯提前水化。

e膨润土防水毯的铺设

1)在基础达到要求后,防水毯的铺设应沿水流方向顺水搭接,先坡岸(护岸)后底层的顺序进行,即上游的膨润土防水毯搭接在下游的膨润土防水毯上。

2)搭接应平整且搭接长度≥300mm。

3)搭接处均匀撒上0.4kg---0.6kg/m的膨润土粉。

4)考虑基础的下沉变形,必要时膨润土防水毯可以在底部打皱1~2个,打皱长度为100mm。

5)膨润土防水毯铺设完毕后,上面再用500mm厚夯实的粘土覆盖,当坡底与坡壁防水斜面的角度其比例大于1:3时,在坡壁防水斜面上用100mm厚素砼覆盖。

6)如遇到管线或桩头等穿越膨润土防水毯,先用一块完整的膨润土防水毯依其管径再加周径300mm做个底部加强处理,整卷铺设后,再用水将膨润土粉搅拌成浆状涂补管边。

7)如遇到膨润土防水毯破损或较复杂的接缝处,用一块完整的膨润土防水毯其破损或接缝处尺寸再加周径300mm进行覆盖,重叠部分两层膨润土防水毯之间撒膨润土粉。

f立面护岸和坡岸的膨润土防水毯铺设施工

1)根据现场施工的实际情况,建议采用由上往下的顺序铺贴防水毯。对于角度小的坡面,可以直接在坡岸上开卷铺设。并尽快作好保护层。

2)护岸在墙施工的阴、阳角处应作成圆弧形或钝角,阴角部位最好先裁剪400mm宽度的防水毯做加强处理,然后再进行大面的铺设。驳岸立面上铺设膨润土防水毯时,为避免其不贴实,可用25mm长钢钉加垫片将其固定。也可直接用砖石预压。

3)除了在防水毯重叠部风和边缘部位用钢钉固定外,整幅防水毯中间也需要视平整度加钉,务求防水毯稳固服帖地安装在墙面和地面。

4)钉孔部分和重叠部位要涂抹膏状膨润土密封剂进行处理。

5)护岸最下面的防水毯要和底面的防水毯搭接、固定,以达到形成一个完整的防水体系。防水毯铺设时,应使编织布一侧朝向墙体,使无纺布面朝向迎水面一侧。

6)防水毯在立面施工搭接时,在接缝处由于无法使用膨润土粉状密封剂加强防水,可采取以下方法施工;将膨润土粉用水调成膏状涂抹于搭接缝处。

7)防水毯应尽量避免在立面和坡岸搭接。如果防水毯需要在立面和坡岸搭接时,应按照高处的防水毯在外侧、低处的防水毯在内侧(紧贴在墙面上),以防止回填土时有异物进入搭接缝。

8)立面和坡岸铺设完成后,应在底面留下足够长度的防水毯(不少于2m)以便于与河底大面防水毯的搭接,并在边缘用PE膜进行保护,避免防水毯提前遇水膨胀。

g膨润土防水毯的河底面大面铺设工艺:

1)宽幅、大捆防水毯的铺设宜采用机械施工;条件不具备及窄幅、小捆防水毯,也可采用人工铺设。

2)按规定顺序和方向,分区分块进行防水毯的铺设。防水毯应以品字形成布,尽量避免有十字形叠口出现。

3)防水毯两边的土工织物分别为无纺布和编织布,铺设时无纺布应对着迎水面:即无纺布朝上。铺设至加强部位时需先去除临时的PE保护膜,再继续铺设。

4)防水毯平面搭接施工方法:搭接宽度应为250mm,在搭接底层防水毯的边缘150mm处撒上膨润土粉状密封剂,其宽度为50mm、重量为0.5kg/m。遇有大风天气时可将粉状密封剂用等量清水调成膏状,在按上述要求涂抹于毯上。

5)防水毯应自然松弛与支持层贴实,不宜折褶、悬空。

6)使用砂浆作为保护压层的部位,应在防水毯铺设施工还应包敷一层PE 膜,必免因雨水或意外来水导致防水毯提前遇水膨胀,同时保证砂浆压层的充分养护。

7)在河底的各边界处铺设防水毯时,应使防水毯与坡面或护岸预留的防水

毯搭接完好,对土质基础则应适当提高搭接量。

8)铺设过程中应随时检查膨润土防水毯的外观有无破损、孔洞等现象。发现有孔洞或损伤时,应及时用膨润土或膏修补,并用破损部位周边放大25cm以上的膨润土防水毯进行局部覆盖修补即可,边缘部位按搭接的要求处理。

h膨润土防水毯的固定

1)斜面自然驳岸时,河、湖四周均设锚固沟,深≥400mm,宽≥400mm,将膨润土防水毯边缘翻入并回填锚固。

2)垂直驳岸时,用钢钉与周边结构固定。

i保护层的施工:

保护层的施工是保证防水毯防水效果的非常关键的环节,必须符合下列要求:1)铺设施工完的防水毯,必须于当日(保证不被水淋湿)完成保护层的施工。

2)河底可以直接用土回填,夯实后回填土厚度要大于500mm。所有回填土最好用砂子或过筛后的土,不得含有10mm以上的石子等杂物。回填土每回填500mm厚度时,要进行夯实(或压实、振捣等),回填土的密度须大于85%。

3)在夯实、压实过程中,尽量不要损坏防水毯。如有损坏,应及时进行修补。

j施工质量的检验

防水毯铺设完成后,应由质检和监理人员对其质量进行检验,要注意以下几个工序:

1)全部搭接部位(缝)是否符合要求。

2)破损修补的部位是否符合要求。

3)前次检验未合格而再次修补的部位是否符合要求。

4)防水毯与其它设备、基础结构等的连接部位是否符合要求。

5)钢钉固定的部位是否符合要求。

6)防水毯及其搭接部位是否与基层贴实,有无褶皱和悬空。

7)确认防水毯没有遇水而发生前期膨胀。

8)回填土或保护层是否符合要求。

9)质量检验应随施工进展进行,自检合格后应经监理检验,验收合格后,方可进行下道工序。

(4)驳岸工程

本标段驳岸工程采用石笼生态驳岸

石笼生态驳岸

施工流程:施工前准备----测量放样----基础开挖----石笼组装绑扎----石笼就位组装----石笼装填封盖----箱型砌块C25砼基础施工----养护----生态砌块安装----回填----景观石填充

基础开挖后,进行基础处理,持力层承载力达到设计要求后进行石笼基础施工。

石笼基础处理施工

①根据设计断面进行石笼网箱的组装,双绞石笼网箱在组装时间隔网与网身应成90o相交,经绑扎形成长方形或正方形网箱组或网箱。绑扎钢丝材质要求见施工图纸。每一道绑扎必须是单圈-双圈交替绞合。构成网箱组或网箱的各种网片交接处绑扎道时间隔网与网身的四处交角各绑扎一道,间隔网与网身交接处每间隔10-15㎝绑扎一道,间隔网与网身间的相邻框线每间隔10-15㎝绑扎一道。网箱组间连接绑扎时相邻网箱组的上下四角各绑扎一道,相邻网箱组的上下框线或折线,必须每间隔10-15㎝绑扎一道,相邻网箱组的网片结合面则每平米绑扎不小于2处,在绑扎相邻边框线下角一道时,如下方有网箱组,必须将下方网箱一并绑扎,以求连成一体,裸露部位的网片,应在每次箱内填石1/3高后设置拉筋线,呈八字形向内拉紧固定。

②填充石料施工

生态挡墙底部石笼具有竖向承载要求,选用块石填筑。填充双绞石笼网箱的石料规格质量,须符合设计要求。石料填充须同时均匀地向同层的各箱格内投料,严禁将单格网箱一次性投满,填料施工中,控制每层投料厚度在30㎝以下,一

般一米高网箱分四层投料,填充石料顶面适当高出网箱,裸露的填充石料,表面以人工或机械砌垒整平,石料间应相互搭接。

③箱体封盖施工

封盖必须在顶部石料砌垒平整的基础上进行,先使用封盖夹固定每端相邻结点后,再加以绑扎,封盖与网箱边框相交线,每间隔10-15㎝绑扎一道。

④石笼在施工过程中符合下列要求:网箱组砌体平面位置符合设计图纸要求;需铺设土工织物或反滤层时,按设计要求施工。

基础浇筑

石笼基础处理后进行C25素砼基础浇筑,每隔10m分一道缝,缝宽20mm,封内贴BW闭水板。达到设计强度后进行仿石箱型生态砌块的安装。

仿石箱型生态砌块安装

①准备工作

a查基础混凝土的高度及完成情况并确认其凝固时间是否达标。此外,针对目前的状况对起重机或挖掘机的设置位置进行讨论,选定相应的工作半径。

b制品位置确认

用墨线画出制品在基础混凝土上摆放的位置。

c铺灰浆工

基础混凝土面和制品之间有间隙的情况下,用灰浆铺平整,必须让混凝土和制品贴紧。

d必须确认连接孔里有没有混凝土毛刺或泥等的异物。

e起吊工具

针对起吊所用的金属零件、线绳索等进行充分的安全检查,起吊作业时不要在制品下方进行监视。

②连接

生态护坡的连接时,水平方向用螺栓连接,上下方向用连接销来连接。连接螺栓是以M12螺栓一根(J3型M10),垫片2张,螺母1个为一套,确认后按规

定的顺序通过制品孔用连接螺栓将制品合并,通过扳手等把螺栓连接到轻紧固程度为止。

③填充

a内部回填材料的粒径的选择

要求填充粒径不小于100-200mm的景观卵石。另外,不使用非常扁平的河卵石和细长的河卵石。表层卵石填充高度高于砌块表面100mm,且自然堆叠至岸坡,宽度不小于1m。

②植被的恢复

在内部回填的卵石上播撒土砂,让其空隙填充,给植被提供有利的生长环境。在内部回填材料使用土砂的情况下,前面、侧面的开口,以及内部回填材料中切换处的底部铺设土工布。

③内部回填材料的注意点

内部回填材料为卵石的情况下,为了不冲击到制品,尽可能在低的位置开始填充。人工作用使表面附近充分咬合,铺块平整工作面要比制品的顶端稍微低一点。上层制品的内部回填石和下层制品顶端面充分咬合,确保制品之间有足够的滑动摩擦。

④土工布铺设

为防止制品背部回填材料流入制品内,应在制品的背面铺设土工布。根据制品的背面的阶段形状铺设土工布。土工布的叠加是上游的土工布在上面,重合10厘米以上。

⑤吊装孔的填埋

吊装孔填埋灰浆是为了防止吊装锚生锈。

⑥开口部施工

a施工线路上如果有(曲线曲率施工)的施工时候制品之间产生开口的情况下连接部的开口在30毫米以下时候用连接螺栓连接,开口超过30 毫米以上的时候用混凝土浇灌。

b与障碍物的结合

最小限度的除去制品,使之与障碍物自然结合,间隙用混凝土浇筑。

⑦回填土工

制品背部回填土的工序按以下步骤进行。

a回填期限

回填期限应以制品施工完一段时间后尽快做为原则。

b回填材料的投入

人力或用适当的规格的挖掘机进行。考虑到播种的厚度尽量不影响制品的情况下慎重地进行。

c回填的厚度

回填材料每一层的厚度保持在25厘米以下。

d压实方法

每层的压实,主要以振动器械,人力捣棒等等,压实度不小于0.91。

⑧搬运及保管

生态护坡的实体,连接构件,土工布以及内部回填材料的搬运、搬入及保管时,必须注意不要损伤制品及材料。另外,在现场放置制品时须用砧木等,以免发生因自重倾斜或跌倒。另外,在长时间放置制品的情况下或者有施工人员以外的居民近距离接触的情况下,制品附近必须采取隔离措施。

(5)护坡工程

本标段沟渠护坡分为嵌草砖、三维植被网、卵石护坡三种类型。

①嵌草砖护坡

a铺设工艺

根据设计的要求,河床开挖,清理土方,并达到设计标高;检查纵坡、横坡及边线,是否符合设计要求;修整河床,找平碾压密实,压实系数达95%以上,并注意地下埋设的管线。

b植草砖铺设

植草砖铺设时,应轻轻平放,用橡胶锤锤打稳定,但不得损伤砖的边角。然后用营养土填充砖孔,再植草,浇水养护,质量要求符合联锁型路面砖路面施工

及验收规程CJJ79—98规定。

②三维植被网护坡

客土喷播是将客土、纤维、保水剂、长效缓释性肥料和种子等按一定比例配合,加入专用设备中充分混合搅拌后,通过机械喷射到坡面上形成所需要的生育基础。具有耐侵蚀性生育基础使边坡尽快恢复草本群落,达到防护及绿化边坡的目的。

a施工工艺如下:

边坡清理----测量放线----锚杆施工----挂网施工----材料搅拌----客土喷射---- 盖遮阳网----养护管理

b坡面施工技术要求:

1)坡面基本要求:

I修整坡面:清理坡面杂物、危石,使坡面基本保持平整,对浅层不稳定的坡面,做好稳固后可采取点状喷浆使其稳定。

II处理坡面排水。对坡面径流、涌水进行处理,通过设置泻水管,将涌水引至坡底,设置好坡面平台排水设施,使平台水从坡面两头排出,引至坡底。

III对坡面残存植物,在不防碍施工的情况下应尽量保留。

IV对过于平滑的坡面,应建造一定的凹凸粗糙面,以营造植物的生存空间,防止基材流失。

2)测量放线

锚杆间距及深度:主、次锚杆间距1.7m,锚杆深度为45cm。

测量和放线方法:使用水平仪及卷尺首先按纵横间距1.7米放点,确定主锚杆钻孔位置,再在相邻的主锚杆之间中点上插补次要锚杆。

c基材喷射植被护坡锚杆施工:

1)三维网的铺设应尽量与坡面紧贴,三维网为三层式三维网,底层为一层,网包两层,原材料为聚乙烯,厚度10mm,质控抗拉强度≥1.4KN/m,单位质量≥240g/m。幅宽2.0m,用主锚钉和次锚钉固定。锚杆与三维网接触呈90°弯起,弯起长度不小于5cm。

2)主锚和次锚:根据坡面强度和坡比不同确定主、次锚的直径、锚固长度及每平方米锚杆根数。

3)两张三维网搭接宽度为15cm。

4)三维网的铺设应保持坡顶处及坡体两侧覆盖不小于1m,小于1m应用更多的锚钉固定。局部不平整处加密锚杆。

5)钻孔严格按照设计间距布置,横向间距1.8m,纵向间距1.5m。

6)挂三维网挖沟植草每10m为一个沉降段,该处三维网不搭接,但两边用

U型钉固定;除沉降段分界处外,每幅三维网用土工绳缝合搭接,搭接宽度为15cm。

d客土材料及搅拌

主要客土材料:

1)绿化材料:有机成分含量大于80%;N、P、K含量大于5%;PH值在4.5~6.0间;绿化料的主要作用是改善土壤,促进植物生长。

2)长效复合绿化专用肥:采用本地生产的富含N、P、K及微量元素的肥料自己调配而成:N:P:K=6:36:6,为保证木本群落的生长,含P量要高,含N 不宜太高。

3)当地材料:尽量使用当地肥土或熟土。

e喷射作业

1)喷射施工时,喷附者应自上而下对坡面进行喷射、并尽可能保证喷出口与坡面垂直,距离保持在0.8m-1m,一次喷附宽度5m-6m。

2)严格执行设计喷附厚度(坡比大于1:0.75,基材厚度为10cm;坡比大于1:0.5,基材厚度为8cm)。将准确称量配比好的基材与植被种子混合物充分搅拌混合后,采用喷射机喷射到需防护的工程坡面,并保持喷附面薄厚均匀。事先准备好检测尺,施工者做到经常对喷附厚度进行有效管理。

③景石护坡

a放样:

施工放样应按设计平面图,经复核无误后,方可施工。不出施工图的景石堆置和散置,可由施工人员用石灰在现场放样示意,经有关单位现场人员认可后,

方可施工。

b基础施工:

根据放样位置和设计要求,进行基础开挖。在保持基础稳定的前提下,基础表面应低于近旁土面或路面(地坪)10cm。所有标段内的河岸已整理成型,但安装景观石需要在水面以上的河岸构筑平台以安装景观石使用。

c施工顺序

景石选材----景石吊运----景石卸载----景石吊装----景石加固

1)景石选材

根据施工图纸的设计要求规范进行选材,严格遵守规范要求不达标准的石材一律不进入施工现场。

I天然石材色泽不均匀,且易出现瑕疵,所以在选材上要尽量选择色彩协调的,并注意分批验货时最好逐块比较。

II由于开采工艺复杂,往往又经过长途运输,所以大幅面石材最易裂缝。甚至断裂,这也是选材时要注意的重点。

III选购中可以用手感觉石材表面光洁度,掌握几何尺寸是否标准,检查纹理是否清楚。

IV石材板材的外观质量主要通过目测来检查,优等品的石材板材不允许有缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线及坑窝等质量缺陷,其他级别石材板材允许有少量缺陷存在,级别越低,允许值就越高。

V选择景石时无论石材的质量高低,石种必须统一,不然会使局部与整体不协调,导致总体效果不伦不类,杂乱不堪。

2)景石吊运:

选好石品后,按施工方案准备好吊装和运输设备,选好运输路线。在山石起吊点采用汽车起重机吊装时,要注意选择承重点,做到起重机的平衡。景石吊到车厢后,要用软质材料,如木方、稻草等填充,山石上原有的泥土杂草不要清理。整个施工现场要注意工作安全。

3)景石卸载

景石运到施工现场后按照现场指挥人员指挥,采用25T吊车与50T吊车卸载到指定位置。

4)景石吊装:

景石吊装使用两台25T与50T汽车起重机,施工时,施工人员要及时分析山石主景面,定好方向,最好标出吊装方向,并预先摆置好起重机,如碰到障碍时,应重新摆置,使得起重机长臂能伸缩自如。吊装时要选派一人指挥,统一负责。当景石吊到预装位置后,要用起重机挂钩定石,不得用人定或支撑摆石定石。此时可填充块石,用双支或三支方式做好支撑保护,并在山石高度的2倍范围内设立安全标志,保养7天后才能开放。

置石的放置应力求平衡稳定,给人以宽松自然的感觉。石组中石头的最佳观赏面均应当朝向主要的视线方向。对于特置,其特置石安放在基座上固定即可。对于散置、群置一般应采取浅埋或半埋的方式安置景石。景石布置好后,应当像是地下岩石、岩石的自然露头,而不要像是临时性放在地面上似的,尽量做到自然。

5)景石灌缝:使用大小合适的垫石垫置、塞缝、填空等,要做到自然平整。

6)施工注意要点

I水池、池岸景石自然驳岸或景石堆置和散置,其造型应体现自然,位置定点、石料选择、纹理、折皱处理应与环境、水面、绿地相协调。

II景观石安装结束后进行撤销对所破坏的绿化带、驳岸造型、园路铺装的恢复工序:

绿化带:用翻耕机进行松土;去市场选购所破坏苗木(种类、规格及数量);种植。

驳岸处理:将所破坏的造型用挖掘机进行整形。

园路铺装:将所破坏的大理石板进行统计去市场购买,然后进行修补。

模板施工设计方案

模板工程施工方案 一、工程概况 柏斯?观海台1号位于海口市西秀D区泰达路南侧,北邻比华利山庄。 柏斯观海台1号工程拟建建筑物由5栋12?13层公寓楼(小高层)、31栋2?4层别墅洋房和若干1?6层酒店商铺组成的花园式住宅小区。规划用地72631.86m2,其中:北(D1401)地块12539.16 m l, 南(D1402地块60092.70 m2;总建筑面积84093.71 m2。共分三期施工,现一期共开发七栋,即34 #、35#、36# T 型小高层;1#、2# H 型小高层;32#、33#联体别墅(情景洋房)。 二、体系选择 模板工程直接影响混凝土的外观质量的好坏。为此,板模采用全新光面胶合板。其支撑体系采用满堂红钢管扣件支撑或门式脚手架,高度在1.7米以上的框架梁及层高在4.5米以上的梁板,必须采用满堂红钢管扣件支撑。各支撑体系需经过强度、刚度、抗失稳验算后确定支点的间距和各系杆间距。 三、支模前的准备工作 1 、做好定位准备工作 根据控制轴线用墨斗在结构板上弹出柱支撑控制线,控制线距柱边 10cm。 在柱钢筋上部100cm标注高程控制点,用以控制梁板模标高。 2、经检查合格的模板,应按照安装程序进行堆放。重叠平放时, 每层之间加垫木。 3、模板安装前应向施工班组进行技术交底,在模板表面涂刷脱模剂,严

禁在模板上涂刷废机油。 4、做好施工机具及铺助材料的保养及进购等准备工作。 四、模板的支设安装 1、模板的支设安装,遵守下列规定: ①、按配板设计循序拼装要求,以保证模板的平整度及严密度; ②、支柱和斜撑下的支撑面应平整垫实,要有足够的受压面积。 支承件应着力于外钢楞; ③、预埋件与预留孔必须位置准确,安设牢固; ④、模板应有可靠的支撑点,其平直度应进行校正; ⑤、支柱所设的水平撑与剪刀撑,应按构造与整体稳定性布置。 2、模板安装时,应切实做好安全工作,应符合以下安全要求: ①、模板上架设的电线和使用的电动工具,应采取有效的安全措施; ②、登高作业时,各种配件及工具应放在工具箱或工具袋中,严 禁放在模板或脚手架上;各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋内,不得掉落; ③、装拆模板时,上下应有人接应,随拆随运转,并应把活动总部件固定牢靠,严禁堆放在脚手板上和抛掷; ④、装拆模板时,必须采用稳固的登高工具,高度超过3.5m时, 必须搭设脚手架。装拆施工时,除操作人员外,下面不得站人。高处作业时,操作人员应挂上安全带; ⑤、安装柱模板时,应随时支撑固定,防止倾覆; ⑥、拆除承重模板时,必要时应先设立临时支撑,防止突然整块塌落。

农林资质农业综合开发生态工程乙级资质标准精编WORD版

农林资质农业综合开发生态工程乙级资质标准精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

农林行业农业综合开发生态工程乙级资质标准1、注册资金: 农林设计乙级资质企业注册金不少于100万。 2、人员配置: 乙级资质需要人员:

1个结构专业工程师,1个电力专业工程师,1个经济与概预算专业工程师,(农村能源工程、土地利用规划、农田水利、水土保持、农学、农业资源与环境、农业机械、畜牧工程、农产品加工与储藏)专业中的5个工程师,(农业废弃物处理、农业建筑、设施园艺工程)中的2个工程师,一共10个工程师,其中需要一个高级工程师作为技术负责人,切此高级工程师必须为主导专业的人员。 注:农业工程主导专业:(2)、(3)、(5)、(8)、(15)、(17)的6个专业。 张‘(I83)”(37l9)”(655⑺)’ 3、企业技术负责人或总工程师的要求: 企业的主要技术负责人或总工程师应当具有大学以上学历、10年以上设计经历,单证,在勘察设计系统无备案。主持过所申请行业大型项目工程设计不少于1项,或中型项目工程设计不少于3项,具备注册执业资格或高级专业技术职称。 4、主导专业非注册技术人员要求: 主导专业的非注册人员应当作为专业技术负责人主持过所申请行业中型以上项目不少于2项,或大型项目不少于1项 5、资质办理资质流程: 第一步:提供符合要求的工商 第二步:在北京建设信源资讯有限公司购买勘察设计系统锁及其阅读仪 第三步:配备职称人员,职称人员需要提供10年以上的设计经历及相关业绩 第四步:在勘察设计系统录入资料(参考住建部对工程设计资质新办、增项、升级需要提供的材料要求)并生成上报资料(网上申报并打印形成附件材料) 第五步:递交申请表、附件材料、光盘等申报材料 第六步:递交省建设厅进行审批,审批时间一般在20个工作日(不含专家论证时间)

区间4、5施工竖井及横通道回填方案

廖田区间4、5号施工竖井及通道回填施工方案 一、编制说明 1.1编制依据 1、北京地铁六号线二期工程廖公庄站~田村站区间4、5号施工竖井及横通道回填设计图; 2、调整节点计划、年度施工计划及施工进展情况; 3、适用于本工程的标准、规范、规程: 《建筑工程质量检验评定标准》(GB50210-2001); 《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88); 《铁路隧道施工规范》(TB10204-2002); 以及国家、部委、行业和北京地区相关的设计标准、规范、规程 4、我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力。 1.2 编制原则 ⑴严格贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针。确保工程质量、确保施工工期、确保施工安全,全面兑现施工承诺。 ⑵确保施工工艺与施工规范、设计要求相符,并达到完善。 ⑶达到文明施工、环境保护要求。施工全过程对环境破坏最小,并有周密的环境保护措施。保证在施工期间对周边环境的影响减至最小。 ⑷优化施工技术方案,推广应用“四新”成果,加强科技创新和技术攻关,确保工程全面创优。 ⑸加强施工管理,提高生产效率。 1.3编制范围 本施工方案编制范围为廖田区间4、5号施工竖井及横通道回填施工。 二、工程概况 区间4号施工竖井位于田村路南侧、北京银行前的停车场内,4号施工竖井的中线里程右K8+015.874,竖井井身净空尺寸为长6.7m,宽4.6m,横通道断面高8.43m,宽5.2m,覆土深度约为18m。区间5号施工竖井位于田村路北豆腐乳厂院内,5号施工竖井的中线里程右K8+380.000,竖井井身尺寸长6.7m,宽4.6m,横通道断面高8.43m宽5.2m,覆土深度约为19m。详见图2-1、2-2、2-3。 图2-1 区间4、5竖井及通道纵剖面图

模板专项施工方案(样本)

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心 (调度灾备中心) 模板工程专项方案 编制: 审核: 批准: 江苏江都建设集团有限公司 2013年1月4日 1、工程概况

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心(调度灾备中心)工程为二层建筑,建筑高度13.95m,其中一层高度为3.3m,二层6.36m,建筑物室内外高差0.45m。一层用途:活动室、门厅、讯问室、医务室、警卫室等,二层为办公区、休息厅、会议室、监控室,三层为大会议室、休息厅、办公室、贮藏室、音控室等,本工程外形为长方形,长64.8m(轴线间长度),宽49.00m(轴线间宽度)纵向共16个轴线,为1~14轴,横向为11个轴线分别为A~L轴。 结构形式: 基础为桩承台独立基础,上部为框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,框架抗震等级三级,按抗震等级二级采取抗震措施;墙体拉结筋按8度设防;楼梯间抗震等级为二级,抗震按一级等级执行。 2 3.1本工程采用12mm厚木胶板,其强度、刚度满足施工要求,木胶板表面平整光滑,易脱模。 3.2钢管:采用Ф48×2.7mm钢管,有弯折、空洞、锈蚀、裂纹等严重影响架体结构实体稳定性的管体严谨使用。 3.3扣件:有裂纹、滑丝的扣件严禁使用。 3.4架体底座采用木垫板,木垫板宽不小于300mm,厚度不小于50mm,垫板的延伸不得少于3跨。 4、施工工艺 4.1支设流程:柱梁板 4.2柱模板安装 4.3梁模板的安装 4.4板模板的安装 4.5梁板模板支撑系统的搭设 4.6架体支设要求 1)采用Ф48×2.7mm钢管搭设,立杆支设时可调底座配合使用。梁设双排架体,板设满堂架体,柱、梁、板应连成整体。 2)立杆底部应设置垫板,距基面、顶面200mm搭设扫地杆。架体安装在木垫板上,垫板地面应夯实整平。

模板施工组织设计方案

xx花园三期C区工程 模板施工组织设计方案 编制:xxx 审核:xxx 审批:xxx 编制单位:xxxx建筑安装工程有限公司编制时间:二0一0年七月二十五日 xx花园三期C区工程

1.工程概况: 1.1工程总体概况 工程名称:xx花园三期C区工程 工程地点:xx经济开发区 建设单位:xxx经济开发区投资发展有限公司 设计单位:xxxx工程设计有限公司 工期:210天 1.2工程建筑概况 建筑总面积:6882.4m2 建筑层次:五层 2.模板设计思想: 2.1根据工程特点及合同计划要求,本工程工期为7月,由于前期拆迁工作拖延比较长,导致工期非常紧张,主要影响工程进度因数集中地主体施工上,其中模板安装进度直接影响工程进程,因此如何抓好工程进度确保质量,特别是模板工程的安装质量,成为项目经理部质量工作的重中之重。 2.2工程中的拟采用清水模板,根据施工图施工组织设计及我司实际情况,参照有关施工规范进行模板设计,确定木模板制作几何形状、尺寸要求,龙骨的规格,间距、选用支架系统,支撑间距,绘制各部砼模板设计图,编制工艺要求及说明。 3.施工准备: 3.1主要材料及机具: 3.1.1胶合板(1830×915×18、2440×1220×18双面刷脱模剂),松方木(50×105mm统一压刨50×100mm),木档(50×50mm) 3.1.2钢管支架,对拉螺柱、托具、卡具,压刨机、木工电锯等 3.2作业条件 3.2.1模板数量已按模板设计方案结合施工流水段的划分以及工期要求,确定模板套数。

3.2.2根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 3.2.3柱钢筋绑扎完后,水电管及预埋件已安装、通过隐蔽验收手续。 3.2.4根据模板方案,图纸要求和工艺标准,以书面形式向班组进行安全,技术交底。 4.模板设计: 4.1柱模板 4.1.1构造 柱柜由四面侧板,柱箍、支撑组成,其中柱侧采用大模裁割,纵向拼接,则模板接缝较少(如图①) 柱顶与梁交接处,留出缺口、缺口尺寸即为梁的高及宽(梁高以扣除平板厚度计算),并在缺口两侧及口底钉上衬口档,衬口档离缺口边的距离即为梁侧板及底板的厚度,衬口档为50×50mm木档,与梁柱接面刨平,拼接密实。 柱侧模外设竖向方木楞,方木楞与柱接面刨平,木楞以刨平面顶边压缝,如图② 柱截面大于500mm的柱模,在其中部设M12穿墙螺栓@800,柱模外设置Φ48@500钢管箍,以防止砼浇筑模板产生膨胀变形,安装。 柱模板安装时、先在基础面(或楼面)上弹柱轴线及边线。同一柱列应先弹两端柱轴线边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线,按照边线先把底部方盘固定好,再对准边线安装底部侧模,用临时支撑支牢,吊线调整垂直度,上口模外侧设高出板模50mm木档圈边锁口,再支设上部侧模,将中部接口档钉紧,调整柱口尺寸,钉紧侧模后,用线坠校正垂直度,用支撑加以固定,为保证柱模稳定,柱钢管箍与梁板立杆应联系牢固,柱模设剪力撑在梁板杆交接点周围与立杆系拉接固定。 柱拉结筋拟采用预埋后焊,在靠砼柱面相应柱侧模以间距500MM,定出预埋件位置,如图将预埋件钉干柱内侧模。 同一柱列模,采取先校正两端的柱模,在柱模顶中心拉通线,按通线校正中间部分。 4.2梁模板 4.2.1构造要求:

农业生态工程考题整理

《农业生态工程》试题整理 一、名词解释: 1.工程(Engineering):指人类设计的、具有一定结构和功能的工艺系统。 2.生态工程( Ecological engineering ):是应用生态系统原理,结合系统工程的最优化方法,设计的合理开发利用资源及分层次多级利用物质的生产工艺系统。 3.生态工程的目标:就是在促进物质良性循环的前提下,充分发挥资源的生产潜力,防止环境污染,以达到经济效益与生态效益同步发展。 4.农业生态工程:是应用生态系统中生物群落共生原理、系统内多种组分(产业)相互协调和促进的功能原理,以及物质循环和能量转化原理等,设计与建立的能合理利用自然资源,保护生态多样性及稳定性,维持系统高生产力的农业生态系统所涉及的理论、方法及工程技术体系。 5.无公害农产品:指不受农药、化肥(硝酸盐含量)、工业“三废”(废气、废水、废渣)中的重金属以及农用激素、生长调节剂等污染物污染的农业产品,其质量达到国家及地方规定的无公害农产品的标准。 6.AA级绿色食品:指在生态环境质量符合规定标准的产地,生产过程中不使用任何有害化学合成物质,按特定的生产操作规程生产、加工,产品质量及包装经检测、检查符合特定标准,并经专门机构认定,许可使用AA级绿色食品标志的产品。 7.A级绿色食品:指在生态环境质量符合规定标准的产地,生产过程中允许限量使用限定的化学合成物质,按特定的生产操作规程生产、加工,产品质量及包装经检测、检查符合特定标准,并经专门机构认定,许可使用A级绿色食品标志的产品。 8.OFDC——中国环保总局有机食品发展中心 9.中国的有机农业定义:指在作物种植与畜禽养殖过程中不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添家剂等物质,以及基因工程生物及其产物,而是遵循自然规律的生态学原理,协调种植业与养殖业的平衡,采取一系列可持续发展的农业技术,维持持续稳定的农业生产过程。 10.生态系统边缘效应——生态交错带物种的数目及一些种的密度增大的趋势。 11.农业自然资源:指在一定的生产力水平、技术条件和经济水平下可用于及潜在可用于农业生产的自然条件的质和量的总称。 农业生态工程设计中的 12.加环:指通过增加或减少某些食物链环节,系统获得资源的充分利用,生产出相应的可为人类二次利用产品的过程。 13.生产环:指所加入的环节,可以使非经济产出组分或者生产过程中的副产品,直接生产出人类可以利用的经济产品。 14.增益环:指所加入的环节,虽然不能直接生产出商品,但可以加大或提高生产环的生产效益。 15.延链:即通过增加或替换一种或几种环节,将原来已有的生产链条进一步延伸,使之在产品品种和效益等方面均能获得良好回报的过程。 16.接口:即将原来构不成循环关系又互不相关的两条或多条食物链通过适宜的配置连接起来,形成一个闭合循环的食物网的技术。 17.“桑基鱼塘”:是一种水陆交换物质循环系统,由基面种桑、桑叶喂蚕、蚕沙养鱼、鱼粪肥塘、塘泥作肥等生物链环所组成,通过水陆物质交换,使桑基和鱼塘达到良性循环。18.“养草灭草”:即在稻田翻耕后移栽前,及时上水泡田并保持干湿交替状态,促使土壤浅层杂草种子萌发、出苗后,使用机动驱动耙浅旋灭草,以此降低移栽后稻田杂草基数。19.土壤:是由矿物质、有机质、土壤水分(溶液)、空气和生物等所组成的能够生长植物的

地铁区间施工竖井及横通道的设计与施工方法的研究

地铁区间施工竖井及横通道的设计与施工方法的研究 发表时间:2017-03-27T16:34:17.053Z 来源:《北方建筑》2016年12月第35期作者:孙一鸣[导读] 随着经济发展的日益加快,城市地铁线网也在逐年扩大,地铁线路愈发密集。 铁道第三勘察设计院集团有限公司天津市 300251 摘要:为缓解较长地铁区间的施工压力,保证施工工期,可利用施工竖井开辟多个工作面,使得各工序统筹合理、稳步推进。尤其是大断面区间,可为较大结构断面提供宽敞的工作面,更能体现出施工竖井及横通道的重要意义,本文以某地铁区间施工竖井及横通道为背景,介绍其设计与施工情况。 关键词:地铁区间;竖井开挖;工作面; O 引言 随着经济发展的日益加快,城市地铁线网也在逐年扩大,地铁线路愈发密集,线路周边的工程条件渐趋复杂,大多数地铁均修建于城市繁华地段。由于地面场地条件有限,区间隧道无法大规模采用明挖法施工,只能采用暗挖法。为了尽量减少对城区交通、商业运营以及居民出行的影响,需通过设置施工竖井和横通道的方式来满足暗挖区间的开挖要求。目前在有关地铁施工竖井开辟工作面的文献中:文献[2]介绍了竖井施工和马头门进洞施工中的一些关键技术,重点阐述了采用明挖法施工的竖井内开辟2个工作面的加固与施工;文献[3]针对城市地铁竖井横通道转正洞施工难度大、工序繁杂的特点,通过方案比选提出竖井横通道转正洞采用“大包”施工工法,重点阐述了在横通道内转正洞采用“大包法”开辟2个工作面的施工工序;文献[4]重点阐述了竖井内部开设马头门的施工方法和过程。本文以工程实例为背景介绍地铁区间施工竖井及横通道设计与施工方法 1 设计概况 工程为某地铁的暗挖区间隧道,隧道内设置站前折返线和故障车停车线。因受到场地和周边用地条件的限制,并为隧道大断面的开挖提供良好的工作面,故需在本段设置竖井及横通道开辟多个作业空间,本施工竖井不兼做隧道排风井,横通道不兼做联络通道,作为临时结构只设计初期支护。井深为22.38 m,内净空为4.6 m×6m,初期支护厚0.4m,采用格栅钢架和4道工字钢临时角撑。格栅间距0.5m,四周打设φ42长 L=4500mm的锁角锚管。横通道高8.11m,宽4.8m,初期支护厚度为0.3m,采用格栅钢架和格栅横撑作为支护形式,格栅间距0.5m,拱部采用φ42X3.25mm小导管预注水泥水玻璃双液浆。 图一竖井及横通道结构图 2 工程及水文地质 该场区自上而下的地层为2.1m黏土,15.3m含卵石黏土,黏土层以下为石灰岩。本区地下水迳流条件良好。主要受人工开采、地下水渗透性等因素控制。经过短距离的潜伏径流,最终向海排泄。本区地下水排泄方式主要为汇入地表径流排泄以及人工开采,地下潜水埋藏较浅地段,有蒸发排泄,其余地段地下水埋深超过极限蒸发深度,不存在蒸发排泄。施工期间需进行降水。 3 施工步骤及注意事项 (1)、施工前应将施工场地整平至设计地面高程,竖井开挖时应设置竖井锁口圈,锁口圈以下需要设置临时支撑,与格栅同间距。竖井施工时应随挖随喷,挂双层钢筋网,及时支护,并做好监控量测。(2)、竖井马头门开洞前,设置好临时支撑,在开洞侧井壁马头门上方预切槽设置加强格栅;开洞处截断竖井格栅钢架处立一榀马头门通道加强格栅钢架,且截断竖井格栅钢架与马头门通道加强格栅钢架焊接,其后密排三榀加强格栅。井壁设双排φ42×3.25小导管,L=4.5m,环向间距0.3m,注浆浆液采用水泥-水玻璃浆液加固地层,然后将竖井开挖支护到竖井底设计标高,喷C25混凝土封闭竖井井底,架设施工平台。然后再破除井壁,施工横通道。横通道进入交叉口之前过渡段的格栅钢架及临时支撑由施工单位监测量测,并根据现场实际情况进行调整。横通道开挖过程中,在交叉口通道壁上预设加强梁。横通道开挖完成后,在拱部上设置槽钢及φ180,t=10mm钢管临时支撑。(3)、从横通道开洞进入区间隧道正线时:拱部范围采用双排小导管φ42X3.25水煤气花管,环向间距300mm超前支护并预注浆加固地层,外侧小导管仅在进区间前打设一环,长4.5m;内层小导管长2.5m,纵向间距1.0m。在截断的通道格栅钢架处立一榀区间隧道格栅钢架,与截断的通道格栅加筋焊接。进入区间隧道后,最初架设的四榀区间隧道格栅密排且采用加强格栅。进而继续进行区间正洞的后续施工。 4 结论 本工程现已竣工,现场施工情况和监测情况均良好。通过施作竖井及横通道增加了施工工作面,有效的缓解了工程施工的时间压力,尽可能的减少了对城区交通、商业运营以及居民出行的影响。因此在周边条件极为复杂的情况下,此施工方法是必要的。 参考文献(References): [1]贺长俊,蒋中庸,刘昌用,等.浅埋暗挖法施工技术的发展[J].市政技术,2009(3):73—78.(HE Chan~un,JIANGZhongyong,LIU Changyong,et a1.Development of shallowtunnel constructionmethod[J].Municipal Engineering Tech—nology,2009(3):73—78.(in Chinese)) [2]尚秀云.地铁区间暗挖段竖井和马头门进洞施工关键技术[J].国防交通工程与技术,2007(3):57—60.(SHANG Xiuyun.Key techniques for the construction ofshafts in the tunneled sections of the tube and tlle horse’Shead gate inlet[J].Traffic Engineering and Technology forNational Defence,2007(3):57—60.(in Chinese)) [3]李静.竖井横通道转正洞施工方案比选[J].隧道建设,2008,28(4):83—85.(U Jing。Comparison of constructionschemes for conwersion from horizontal adit driving to maintunnel driving[J].Tunnel Construction,2008,28(4):83—85.(in Chinese)) [4]王福恩,张付林.地铁竖井横通道破马头门施工技术研究[J].安徽建筑,2009(3):55—56,78.(WANG Fuen,ZHANG Fulin.Study on the opening technology of horseheadbetween subway shaft and cross aisle f J 1.Anhui Architec—lure,2009(3):55—56,78.(in Chinese))

模板方案专项施工方案(高层)(优.选)

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节模板方案选择 (2) 第四节材料选择 (3) 第五节模板安装 (3) 第六节模板拆除 (6) 第七节模板技术措施 (7) 第八节安全、环保文明施工措施 (13) 第九节模板的计算 (14)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB 50017-2003中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 本工程位于陕西省西安市南郊曲江开发区,地上18层,地下2层,住宅主 第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维

修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 第四节材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用18mm厚竹胶合板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向内楞采用60×80木方,水平外楞采用60×80 木方。加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓,。斜撑采用钢管+U型托。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,采用焊接螺栓固定,外用方木支撑,螺栓孔采用锥形堵头防止漏浆。

实用模板施工方案设计99085

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 4.1技术准备 (3) 4.2材料准备 (4) 4.3现场准备 (4) 4.4机具准备 (4) 五、施工工艺及要点 (5) 5.1工艺总流程 (5) 5.2基础模板 (5) 5.3柱模板 (7) 5.4剪力墙模板 (7) 5.5板模板 (8) 5.6梁模板 (10) 5.7楼梯模板 (11) 5.8后浇带模板 (13) 5.9二次构件模板 (16) 5.10模板支撑架构造要求及验收 (17) 5.11模板拆除 (21) 六、安全保护措施 (21) 七、环境与健康保护措施 (25) 八、主要构建计算书 (26) 8.1柱模板验算 (26) 8.2墙模板验算 (36) 8.3梁模板验算 (49) 8.4板模板验算 (53) 九、附图 (99) 9.1标准层模板支撑平面布置图 (99) 9.2标准层模板支撑立面布置图 (100) 9.3标准层模板支撑剖面图 (101)

一、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计及施工规要求,具体见下表。 模板施工方案编制的主要依据表 二、工程概况 2.1工程建设概况 工程建设概况表 2.2工程结构概况

三、施工部署 3.1施工部位及工期安排 根据施工组织设计方案编制的施工进度计划。 3.2工人分工及数量 现场木工班组按栋号分为四个小组,每组60人,分别由6个木工班组长按栋号各自管理,由5名木工工长统一指挥,进行流水作业,以提高支模速度和质量。操作工人均为熟练工,经“三级”教育合格后,方可上岗作业。 四、施工准备 4.1技术准备 项目技术负责人组织项目部技术、质量人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过图纸会审,对图纸中存在的问题,与设计、建设、监理单位共同协商解决,取得一致意见后,将图纸会审转换为设计变更形式,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高及制定模板初步设计方案。

竖井及横通道施工方案

乌鲁木齐市轨道交通1号线14标工程 2号竖井及横通道安全专项施工方案 B/U/C/G 编制: 审核: 审批: 北京城建集团有限责任公司 乌鲁木齐市1号线工程14标段项目经理部 专家论证意见修改: 1、增加通风、安全用电等安全防护措施 修改方案:设计单位认为施工图已经过审查,符合规范要求,能够满足安全施工,要求按照原图进行施工,不同意修改。 2、细化周边管线防渗漏的技术措施 修改方案:设计单位认为施工图已经过审查,符合规范要求,能够满足安全施工,要求按照原图进行施工,不同意修改。 3、加强环境用水监测。 修改方案:设计单位认为施工图已经过审查,符合规范要求,能够满足安全施工,要求按照原图进行施工,不同意修改。

目录

一.编制依据及原则 编制依据 1998) GB50164-2011) 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2003) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《城市轨道交通工程监测技术规范》(GB50911-2013) 国家及乌鲁木齐市、行业有关地下工程施工的法律、法规 《乌鲁木齐地铁1号线14标段竖井及横通道设计施工图》 《乌鲁木齐地铁1号线(02合同段)岩土工程勘察报告(地铁详勘)》 项目进场后现场踏勘、调查取得的资料 编制原则 确保实现招标文件所要求的工期、质量、安全、环保目标。 充分考虑本工程的特点、重点及施工难点。 充分发挥单位技术实力、施工机械设备配套能力及项目管理优势。 以总体施工部署、施工进度安排、主要施工项目及关键工序的施工方案和各项保证措施为本施工组织设计的重点内容。 二.工程概况及周边环境 工程概况 总体工程概况 一号线三屯碑至国际机场正线长,共设车站21座,平均站间距,均为地下站。 乌鲁木齐地铁1号线14标段工程土建施工起始里程YCK19+,终点里程为RRCK0+。包含

木模板专项施工方案

木模板 专项施工方案 目录 一、工程概况 (2) 二、设计方案 (2) (一)模板安装概况 (2) < (二)模板安装前的准备工作 (2) (三)模板安装安全技术措施 (2) (四)模板拆除安全技术措施 (4) (五)计算 (5) 三、构造措施 (11) 四、质量标准 (11) 五、安全要求 (12) ] }

一、工程概况: 工程名称:XX豪庭,建设地点:XXX,建设单位:XXX,设计单位:XXX,勘察单位:XXX,监理单位:XXX,施工单位:XXX,结构类型:混凝土框架结构,层数:地下一层,地上十七层,建筑面积:平方米,质量标准:国家工程施工质量验收标准(GB50300-2001)合格以上。施工工期为2012年10月10日至2014年01月20日,总工期为455天。 ~ 本工程七层以上采用木模板施工。 二、设计方案 (一)模板安装概况 本工程设计符合《木结构设计规范》的有关规范要求。木立柱截面尺寸为100mm*100mm;园木尾径不小于70mm。立柱间距为500mm。(二)模板安装前的准备工作 1、模板安装前由项目技术负责人向作业班组长做书面安全技术交底,再由作业班组长向操作人员进行安全技术交底和安全教育,有关施工及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计。 2、施工现场设可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点。 3、现场使用的模板要完好、齐整。 4、梁和楼板模板的支柱支设在土壤地面时,应将地面事先整平夯实,?并准备柱底垫板。

5、竖向模板的安装底面应平整坚实,并采取可靠的定位措施。(三)模板安装安全技术措施 1、模板的安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。 2、支柱和斜撑下的支承面应平整垫实,?并有足够的受力面积,基础模板必须支拉牢固,防止变形,侧模斜撑的底部应加设垫木。柱子模板的底面应找平,下端应与事先做好的定位基准靠紧垫平,在柱上继续安装模板时,模板应有可靠的支撑点,其平直度应进行校正。 3、下层楼板结构的强度,当达到能承受上层模板、支撑和新浇砼的重量时,方可进行,否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下支柱应在同一垂直线上。 4、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆,支柱全部安装完毕后,应及时沿横向和纵向加设水平撑和垂直剪刀撑,并与支柱固定牢靠,当支柱高度小于4米时,水平撑应设上下两道,两道水平撑之间,在纵、?横向加设剪刀撑,然后支柱每增高2米再增加一道水平撑,水平撑之间还需增加剪刀撑一道,支撑杆接长使用时,接头不能超过两个,且应采用辅助支柱来保证接头的承力和稳定。 5、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆。 6、支柱全部安装完毕后,应及时沿横向和纵向加设水平撑和垂直剪刀撑,并与支柱固定牢靠,水平撑设上、下两道,两道水平撑之间,在纵横向加设剪刀撑。

模板施工设计方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工部署 (3) 4.主要施工方法 (7) 5.技术质量保证措施 (13) 6.安全文明、环保施工 (16)

1、编制依据: 1.1、丰镇发电厂3#—6#炉干除灰系统改造工程施工组织设计。 1.2、丰镇发电厂3#—6#炉干除灰系统改造工程工程设计施工图纸。 1.3、工程应用的主要规范、规程: 1-4 主要法规:

2.工程概况 2.1、本工程位于丰镇发电厂内,结构形式为现浇钢筋混凝土筒仓结构,主体工程采用滑模工艺施工,建筑面积397.2㎡,建筑物体积为11172m3 ,本工程东面是发电厂煤场,南面是发电厂运行机组,西面是一块绿地,北面是火车运煤专运站。 2.2、本工程地下基础深-4.1m,基础底板上平-2.2m,主体筒仓部分高(女儿墙顶)29.20m,女儿墙栏杆高1.05m。檐口标高为28.5m。±0.000相当于绝对标高121 3.9m,室内外高差0.30m,筒仓外直径15.70m。建筑物由两个筒仓连接组成,全长31.4m。 3施工布置 3.1总体布置 3.1.1目前本工程-0.30m以下结构已经完成,进入组装滑模模具阶段;根据总体工期要求,主体结构在8月底完成, A轴外/1-3轴处的楼梯间随主体结构同时施工。 3.1.2模板施工主要考虑到顶板支撑的安全性,特别进行了设计,筒壁内有梁和柱,所以顶板支撑立杆间距700~1000mm,水平杆间距1.5m,水平杆在搭设 时尽量顶住筒壁内侧,确保架体的稳定性。

3.2施工准备 3.2.1、技术准备 3.2.1.1由项目部技术人员协调施工负责人及施工队负责人员对现场作业条件和存在的问题进行认真地分析、探讨,确定可行的施工思路, 3.2.1.2对施工队人员进行再培训,认真学习脚手架搭设的操作规程及安全生产教育。为保证安全做好技术准备。 3.2.1.3技术组根据筒仓顶板支撑系统安全的要求,编制此施工方

地铁工程竖井及横通道二次衬砌施工方法及施工工艺

地铁工程竖井及横通道二次衬砌施工方法及施工工艺竖井和横通道二次衬砌采用模板支架法施工。初期支护与二次衬砌之间设全包柔性防水层。 1.1施工工序流程 1、施工段划分 二衬结构施工段划分时,优先选择变形缝,再按施工顺序设置施工缝,施工缝位置设置按设计及相关规范、结构专业要求确定。竖井和横通道施工段划分如图1.1-1所示。 图1.1-1 竖井和横通道施工段划分平面图横通道二衬作业根据变形缝分段施工时,可分两种施工方法。 (1)与正线相交段(第1段、第3段):分仰拱、拱墙两部分进行衬砌施工,如图1.1-2所示。

图1.1-2 与正线相交段施工步序图(2)不与正线相交段(第2段、第4段):分仰拱、中隔板、拱墙三部分进行衬砌施工,如图1.1-3所示。 图1.1-3 不与正线相交段施工步序图 2、施工工序流程 竖井和横通道二衬结构施工工序流程如图1.1-4所示。

图1.1-4 竖井和横通道二衬结构施工工序流程图1.2防水施工 暗挖全断面防水层采用1.5mmECB防水板+400g/m2无

纺布缓冲层,竖井顶板防水层采用2.0mm聚氨脂涂膜防水层+低脂油毡隔离层,70mm厚C20细石混凝土保护层,施工缝防水采用中埋式钢边橡胶止水带+20×10mm遇水膨胀止水胶,变形缝防水采用背贴式橡胶止水带+中埋式钢边橡胶止水带+注浆管+背水面嵌缝。 1、暗挖全断面防水层施工 (1)柔性防水层施工工艺 柔性防水层施工工艺流程如图1.2-1所示。

图1.2-1 柔性防水层施工工艺图 (2)基面处理 ①铺设防水板的基面应无明水流,否则应进行初支背后的注浆或表面刚性封堵处理,待基面上无明水流后才能进行下道工序。 ②铺设防水板的基面应基本平整,铺设防水板前应对基面进行找平处理,清除基面外露钢管、钢筋头,采用水泥砂

模板专项施工方案

一、编制依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 2.《木结构设计规程》(GB50005-2003); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002); 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5.《北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#车库工程施工图纸》; 6.《建筑施工计算手册》(第四版缩印本) 7.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)等。 二、工程概况 本工程为北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#地下车库工程,项目所在地位于衡水市中湖大道与南环路交叉口东北角 5#住宅楼工程总建筑面积:23076.86平方米;地上21387.76m2地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。建筑结构形式为:剪力墙结构。 6#住宅楼工程总建筑面积:23076.78平方米;地上21347.68平方米,地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。 7#住宅楼工程总建筑面积: 22586.57平方米;地上地上20931.55平方米,地下地下1655.02平方米,建筑占地面积:897.45平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度) 2#车库总面积12205.42平方米,车库停车类型为小型,共有374个停车区域,属于大型车库。 总工期:开工日期:2017年7月1日,竣工日期:2019年2月20日,总工期:600天; 本工程建设单位:衡水盛景城乡建设开发有限公司 设计单位:石家庄新空间建筑设计有限公司 监理单位:河北建达工程监理有限公司;

模板施工方案

模板工程施工方案 一、结构设计概况 本工程为地下一层,地上32层,地下一层层高为5.5米,一层为2.94米,二至三十二层为3.1米。地下一层外墙墙厚为300mm,内墙为250mm,外墙具有抗渗要求,抗渗等级为P8。一层内外墙均为250mm,二至三十二层为标准层,其中二到七层墙厚为250mm,七层以上为200mm厚墙。 主体工程达到清水混凝土的标准,该工程标准层墙体采用大钢模,非标层采用多层板支设,顶板为新多层板模板。并按清水混凝土质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁度。 二、施工准备 1、施工技术人员熟悉图纸,明确墙体变截面位置、层高、防水要求以及施工预留洞口位置。 2、测量放线完成,监理验收符合要求。模板支设前弹出模板控制线,预留洞口线。 3、按图纸要求配好模板,涂刷隔离剂。钢筋验收合格后,方可进行模板支设。 三、模板施工 1、标准层墙体大模板设计方案 本工程结构施工采用流水施工工艺。流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场施工组织管理的前提条件,通过合理的流水段划分,能够确保劳动力及各工种(钢筋工、混凝土、模板、架子工)的不间断流水作业,材料(钢筋、混凝土、模板、架料)的合理流水供应,机械设备(塔吊)的高效使用。模板采用合理的设计方式,减少塔吊的吊次,提高了塔吊的周转率,减少模板拼缝,提高施工质

量,从而加快工程进度。 1.1根据工程特点,本工程施工段的划分为整栋楼流水作业,模板配置1段,向2段流水使用,变截面采用更换角模、梁底模、堵板满足流水使用,流水不足增配模板。 1.2大模板简介 墙模板选用TY-86系列清水砼模板,该定型大钢模板体系的优点有: A:定型模板可适用于各种功能不同的建筑或构筑物,通用性强; B:钢框结构合理,模板钢度大,周转次数多; C:模板幅面大,减少塔吊吊次及工人操作时间; D:混凝土墙面成型后缝隙少、外观光滑、平整,表观效果好; E:满足清水砼施工要求,省去二次抹灰,缩短工期,综合经济效益好。 1.3模板高度 本工程层高为3.10m,模板配置高度为3.02mm. 内外墙模板下口齐平,便于外墙阳台处模板流水使用。 其外墙处理办法详见4.1。 1.4 阴阳角模 阴角模与模板间采用企口搭接式。为防止阴角模向墙内倾斜,特设计阴角模拉接器进行45°拉结,简称“阴角压槽”,它的特点是防止阴角错位,拆模后墙体表面均较平滑,不需进行特别处理。阴角模高度比层高高,便于拆模。 阳角模高度与模板相同。把两块模板焊接成整体使之成为一个刚性角。阳角模与大模板间用螺栓连接,并用直角背楞加固。大阳角的优点是阳角处棱角明显,外观较好,不漏浆。 1.5 丁字墙位置模板处理: 为减少塔吊吊次,提高施工进度,在不影响模板流水施工的前提下,丁字墙位置不配置连接板,即模板直接跨过丁字墙和另一大模板连

农林资质农业综合开发生态工程乙级资质标准

农林行业农业综合开发生态工程乙级资质标准 1、注册资金: 农林设计乙级资质企业注册金不少于100万。 2、人员配置: 乙级资质需要人员: 1个结构专业工程师,1个电力专业工程师,1个经济与概预算专业工程师,(农村能源工程、土地利用规划、农田水利、水土保持、农学、农业资源与环境、农业机械、畜牧工程、农产品加工与储藏)专业中的5个工程师,(农业废弃物处理、农业建筑、设施园艺工程)中的2个工程师,一共10个工程师,其中需要一个高级工程师作为技术负责

人,切此高级工程师必须为主导专业的人员。 注:农业工程主导专业:(2)、(3)、(5)、(8)、(15)、(17)的6个专业。 张‘(I83)”(37l9)”(655⑺)’ 3、企业技术负责人或总工程师的要求: 企业的主要技术负责人或总工程师应当具有大学以上学历、10年以上设计经历,单证,在勘察设计系统无备案。主持过所申请行业大型项目工程设计不少于1项,或中型项目工程设计不少于3项,具备注册执业资格或高级专业技术职称。 4、主导专业非注册技术人员要求: 主导专业的非注册人员应当作为专业技术负责人主持过所申请行业中型以上项目不少于2项,或大型项目不少于1项 5、资质办理资质流程: 第一步:提供符合要求的工商 第二步:在北京建设信源资讯有限公司购买勘察设计系统锁及其阅读仪 第三步:配备职称人员,职称人员需要提供10年以上的设计经历及相关业绩 第四步:在勘察设计系统录入资料(参考住建部对工程设计资质新办、增项、升级需要提供的材料要求)并生成上报资料(网上申报并打印形成附件材料) 第五步:递交申请表、附件材料、光盘等申报材料 第六步:递交省建设厅进行审批,审批时间一般在20个工作日(不含专家论证时间)第七步:批前公示-批后公告-领取证书

地铁工程竖井及横通道区间降水施工方法及施工工艺

地铁工程竖井及横通道区间降水施工方法及施工工艺 1.1地下水风险分析 由于本区间范围内的地下水赋存于圆砾、砾砂等土层中,按埋藏条件划分,属第四系孔隙潜水。稳定水位埋深约为14.00m~16.60m,相当于水位标高31.40m~34.00m,含水层厚度约21.0m,主要补给来源为浑河侧向补给及大气降水垂直入渗补给,场地地下水径流条件良好,除③-1-0粉质粘土外,含水层渗透性强,渗透系数K一般在30~100m/d之间,水力坡度1.0‰~2.0‰,随着竖井开挖深度的不断加大,上覆土层对含水层的压力逐渐减小,在动水压力作用下容易引发流水、流砂作用,竖井及横通道开挖面存在突涌的可能性,影响竖井及横通道的稳定。因此,竖井及横通道土方开挖前必须采取连续降水措施,将地下水水位降至开挖面以下1.0m,最终降至竖井及横通道底板以下1.0m,保证开挖面无水作业。 1.2降水井设计 1、涌水量计算 由于本区间地下水类型主要为潜水,为简化计算,采用潜水完整井公式来估算区间的涌水量。涌水量计算模型如下:

式中:Q —基坑降水的总涌水量(m 3/d ); k —渗透系数(m/d ); H —潜水含水层厚度(m ): s 0—基坑水位降深(m ); R —降水影响半径(m ); r 0—沿基坑周边均匀布置的降水井群所围面积等 效圆的半径(m );对不规则形状的基坑,其等效半径按下式计算: πA r =0 (2) 式中:r 0—基坑等效半径(m ); A —降水井群连线所围的面积。 依据勘察报告和基坑降水经验,本工程采取基坑外侧深井管井降水,本工程场地潜水含水层渗透系数K 取108m/d ,在正式降水前须做抽水试验,对降水方案进行优化。设计考虑自然水位为-11.5m ,含水层厚度取21m 。 区间纵断采用V 字坡,盾构井埋深最深,根据区间结构、盾构井埋深情况,将降水区域分成两段进行计算,以竖井南侧双线单洞断面与大跨度断面为分界点,降水面积分别取A 1=9500㎡、A 2=4220㎡,区间暗挖段底板埋深按27.03m 计算,盾构井底板埋深按27.79m 计算,区间暗挖段最深水位(1)

相关文档
相关文档 最新文档