JZL9:工程质量中间验收申请表 工程质量中间验收申请表 工程名称:咸阳郭村110千伏输变电工程(线路部分)编号:JZL—002 致咸阳郭村110千伏线路工程(业主项目部): 经我监理项目部初步检查验收,咸阳郭村110千伏线路工程具备导地线架设前阶段中间验收条件,特申请验收。 附件1:监理初检报告 附件2:施工单位质量专检报告 监理项目部(章): 总监理工程师: 日期:年月日业主项目部验收意见: 建设管理单位(章): 项目经理: 日期:年月日注本表一式3 份,由监理项目部填报,业主项目部一份,监理项目部存 2 份。

JZL8监理初检报告 咸阳郭村110kV输变电工程 导地线架设前阶段 监理初检报告 咸阳郭村110KV输变电工程监理项目部 2016 年 04 月

监理初检验收报告一、检验概况 工程项目咸阳郭村110千伏输变电工程(线路部分) 初检依据 1、《国家电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2015); 2、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建〔2011〕146号); 3、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2015; 4、《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2011年版); 5、《国家电网公司输变电工程监理管理办法》国网(基建/3)190—2015; 6、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》国家电网基建质量(2010)19号; 7、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2015; 8、《110KV—750KV架空送电线路施工及验收规范》GB 50233-2014; 9、本工程的设计图纸及业主有关规定及设备出厂资料。 10、咸阳郭村110kV输变电工程设计文件,建设单位有关要求; 11、图纸会审纪要、各种协调及专题会议纪要以及上级下发的有关文件; 二、工程概况 项目法人咸阳供电公司建设管理单位咸阳供电公司 设计单位亨通电力设计院监理单位 陕西诚信电力工程监理有限责任 公司 施工单位 咸阳亨通(集团)输变 电工程 运行单位咸阳供电公司

监理初检报告

JZL11: 工程监理初检报告 ××工程 监理初检报告 ××监理项目部 年月

一、检验概况工程名称 验评依据1.《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(2005版) 经批准的工程设计文件及施工图、基础施工图会审纪要。 农村低压电力技术规程DL499-1992 电力安全工作规程(电力线路部分)国家电网安监【2005】83号电力变压器运行规程DL/T572-1995 架空绝缘配电线路施工及验收规程DL/T602-1996 二、工程概况 项目法人项目管理单位 设计单位监理单位 施工项目部运行单位 (工程规模概况) 单位(分部)工程 名称 开工时间完工时间备注

三、综合评价 质量体系及实施情况参建单位的现场组织机构健全,质量目标明确,管理制度完善,管理人员资质证书合格,质保体系运作基本征程。材料供应商、工程实验室资质,以及特殊作业人员的技术证书符合要求。测量、计量器具,均在检验合格的有效期限内。工程实体质量均经过施工单位的三级自检。 主要技术资料检查情况 工程开工报告、单位工程开工报告齐全,施工方案等满足工程质量要求。 施工组织设计中施工综合进度、施工总平面布置、力能及资源供应、主要施工方案、工程质量管理、安全与文明施工及环境保护等符合工程要求。 主要材料以及供货商资质,试验室资质符合工程要求。 主要测量工器具校验有效,管理人员、特殊工种作业人员上岗证书基本齐全。 检验批、分项工程、分部工程报审资料齐全、完整。 现场实测数据与过程中资料基本吻合,真实可信。 主要施工技术资料、强条执行记录、质量验评记录、出厂证明以及试验资料基本齐全、完整、规范、工整,数据真实可靠,具有可追溯性。但土建单位仍需完善排水管道的闭水试验、接地电阻的导通试验等资料。安装单位需完善调试记录、施工记录的资料。

外送工程监理初检报告

华能会理一期(红旗)风电项目送出工程基础分部工程质量中间验收 初验报告 华能会理红旗监理项目部 2014年11月

一、检验概况 工程名称华能会理一期(红旗)风电项目送出工程 验评依据1 《国家电网公司工程建设质量管理规定》(国家电网基建〔2006〕699号) 2 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建〔2005〕255号) 3 《国家电网公司标准化项目部文件》 4 《110~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T 5168—2002) 5 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233—2005) 6 本工程的设计图纸及业主有关规定 二、工程概况 建设单位华能会理风力发电有限公司设计单位西昌电业局设计咨询公司监理单位甘肃吉田工程监理有限公司施工单位四川星光电力开发有限责任公司 工程概况: 线路从三地升压站向东北方向出线后,沿山脊前进经过农场至黑箐,在漆树坪子右转经杉树乡、牛角田、新村乡、花房,在黑水河处穿在建的杜家湾~普格220kV线路后,经梁子山最终接入位于杜家湾的220kV杜家湾变电站。 线路全长约26.128km,曲折系数1.13,沿途经过凉山州会理县、宁南县行政区域。 变电规模 220kV杜家湾变电站目前已基本建设完成,站址位于宁南县杜家湾,距离宁南县东南方向约5km,其220kV规划进出线间隔最终为6回,均已规划使用完毕,出线方向向南。出线构架依次从西向东为普格(11#间隔)、普格(10#间隔)、会东西(9#间隔)、会东东(7#间隔)、西洛河(预留)(5#间隔)、西洛河(预留)(1#间隔)。220kV出线构架相序为:从左至右为A、B、C。根据规划要求本次工程需要在11#间隔西侧扩建1个间隔作为本期线路工程使用。 铁塔及基础 本工程新建铁塔67基,共使用18种塔型。其中,耐张塔塔型10种共33基,直线塔塔型8种共34基。 基础采用掏挖式基础和人工挖孔桩基础,基础混凝土强度采用C15、C25。 铁塔接地装置按土壤电阻率分别采用表面敷设和利用铁塔基础自然接地相结合的方式,接地体采用φ10镀锌圆钢,接地引下线采用φ12镀锌圆钢。部分地质较差及土壤电阻率高的塔位加设接地模板,达到设计要求为止。 分部工程名称开工时间完工时间备注 基础分部工程2014年6月15日2014年11月5日完成基础浇制99%以上铁塔分部工程 架线分部工程

监 理 初 检 报 告(土建转电气)

JZLB10变电站工程监理初检报告 XXX变电站新建工程 监理中间验收报告 土建交付安装前阶段 XXX咨询监理有限公司 XXX变电站新建工程监理项目部 2012年11 月

一、检验概况 工程名称XXX变电站工程 验评依据1、《国家电网公司工程建设质量管理规定》(国家电网基建[2006]699号); 2、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建[2011]146号); 3、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》(2006年版); 4、《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006年版); 5、本工程的设计图纸及业主有关规定。 二、工程概况 项目法人XXX供电公司项目管理单位XXX公司 设计单位XXX计院监理单位XXX有限公司 施工项目部XXX电建设公司运行单位XXX电公司 (工程规模概况) (1)本期主变2*40MVA。 (2)电压等级采用110/35/10KV。110KV本期出线3回,35KV本期出线2回,10KV本期出线6回。 (3)无功补偿装置本期共3组,每组容量为3000KVAR,含电抗器、电容器、放电线圈、避雷器、接地开关、安装网门等。 (4)相应的继电保护、监控、通信。 单位(分部)工程名称开工时间完工时间备注 110kV场地设备基础2012年10月8日2012年11月6日因影响设备安装,母连设备基础未浇筑。 35kV场地设备基础2012年10月7日2012年11月2日主变基础2012年9月26日2012年10月6日主控楼及10kV开关室2012年8月28日2012年11月8日

三、综合评价质量 体系及实施情况 施工单位工程质量目标明确、机构健全,相关管理制度齐全,基本能正常运转实施,设计及时进行设计交底,施工人员配备合理且基本到位。主要专业工种均持证上岗,制定的施工技术标准,质量验收制度,现场材料存放与管理到位,整个工程处于在控状态。 主要 技术资料检查情况 施工组织设计内容完整,主要的施工技术方案资料、图纸会审、技术交底、施工记录等文件较全,原材料出厂证及复试资料较齐全,合格,隐蔽工程验收记录基本齐全、准确、完整。 工程重点抽查情况1、本次抽查110kV、35kV场地构架柱安装垂直度及轴线,构架梁水平度及连接螺栓紧固均符合要求。 2、检查110、35kV构架基础及设备基础、主变基础几何尺寸满足要求;观感质量及保护措施良好,。 3、检查主控楼外墙四角垂直度均在允许范围内。 4、检查资料归档基本及时、齐全。 四、主要改进建议 1、屋面防水需加强处理。 2、主变基础预埋钢板高于基础5毫米。 3、设备基础之间有色差。 五、结论 施工单位报验工程项目,工程整体质量较好,施工资料及记录较齐全,具备电气安装前阶段转序验收条件。 验收负责人(签字):日期:________年___月___日

投运前监理初检方案

投运前监理初检方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

工程 监理初检方案 ****年**月**日 批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1 初检依据 2 验收范围及条件 2.1 验收范围 2.2 验收条件 3 初检准备工作 4 质量初检标准 5 安全措施 6附表

1 初检依据 建设工程监理依据包括工程建设文件、有关的法律法规规章和标准规范、建设工程委托监理合同和有关建设工程合同。 有关的法律、法规、规章和标准、规范。包括:《工程建设标准强制性条文》、《建设工程监理规范》以及有关的工程技术标准、规范、规程等。 (1)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008); (2)《110~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW1183-2012); (3)《国家电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2015); (4)《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》(国网(基建/3)182-2015); (5)《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册》; (6)《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》(国网(基建/3)186-2015); (7)《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》国网(基建/3)189-2015; (8)《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2) (9)《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量【2010】19号; (10)关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》基建安全【2007】25号; (11)关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》基建质量【2010】322号; (12)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (13)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (14)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); (15)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); (16)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011);

220kV变电站监理初检报告(工程科技)

220kV乐安变电站扩建工程 监理初检报告 220kV乐安变电站扩建工程监理项目部 (加盖监理项目部公章) 2011 年 11 月

一、检验概况 工程名称220kV乐安变电站扩建工程 验评依据(1)《国家电网公司工程建设质量管理规定》(国家电网基建[2006]699号); (2)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建【2011】146号); (3)《《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(国家电网基建【2011】148号); (4)《工程建设标准强制性条文电力工程部分》; (5)Q/GDW248-2008《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网科【2009】642号); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006); (7)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规程规范》(GB50168-2006); (8)《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW183-2008); (9)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~17-2002); (10)与工程有关的验收规范;(11)本工程的设计图纸、设计变更、图纸会检纪要等设计文件及业主有关规定。 二、工程概况 项目法人山东电力集团公司项目管理单位山东电力集团东营供电公司 设计单位东营方大电力设计规划有限公司监理单位潍坊电力咨询设计有限公司 施工项目部山东送变电工程公司运行单位山东电力集团东营供电公司 工程规模概况: 为满足广饶县经济社会发展需要,实施扩建220kV乐安变电站。本期规模:安装1台SSZ-180/220变压器;电容器容量分别是10008Kvar、20016 Kvar各一组;GIS双母线配电装置:220kV主变进线间隔一个,备用间隔一个;110kV主变进线间隔一个出线间隔四个。35kV单母线配电装置:主变进线柜一面,出线柜六面。 单位(分部)工程名称开工时间完工时间备注 35kV屋外配电装置构筑物2011年9月10日2011年11月10日 屋外电缆沟2011年9月27日2011年10月15日 无功补偿装置安装2011年10月4日2011年11月20日 #3主变压器系统设备安装2011年10月15日2011年11月23日 110kV封闭组合电气安装2011年10月16日2011年11月10日 主控及直流设备安装2011年10月20日2011年11月20日 全站电缆施工2011年10月20日2011年11月20日

idjzlx10-输电线路工程监理初检报告(基础分部工程)

JZLX10 输电线路工程监理初检报告 330kV 输电线路工程 监理初检报告 天祝330kV输变电工程监理项目部 2012年06月15日

监理初检验收报告

主要技术资料检查情况 本工程施工各阶段的相关技术资料进行了逐项检查,经检查工程所有材料的出厂合格证,材质证明、试验报告、施工检查评级记录、三级检验记录、工程技术文件齐全、规范、真实、有效,符合工程及有关管理的要求。 工程重点抽查检验情况 本次对甘肃送变电工程公司施工项目部已完成的48基基础根据国家电网公司及业主项目部关于基础工程监理初检100%的要求,监理项目部进行抽检,对16基耐张塔基础进行了全检,直线塔抽查检验了32基,初检比例为100%,检查获得数据如下: 关键检查数据:合格/ 个,优良288个;关键检查项目: 合格/ 项,优良96项; 重要检查数据:合格/ 个,优良960个;重要检查项目: 合格/ 项,优良240项; 一般检查数据:合格45个,优良4992个;一般检查项目:合格45项,优良144项; 总计检查数据:合格192个,优良6240个;总计检查项目:合格45项,优良480项。 根据《110~500kV架空电力线路施工质量检验及评定规程》第3.0.5条之规定,甘肃送变电工程公司线路工程质量合格率为100%,优良率为98.5%。施工记录数据符合要求,真实可信。

四、主要改进意见及存在问题: 1、基面整理不规范。 2、部分基位未做到工完料尽场地清。 3、个别地脚螺栓有超差现象。 4、应加强基础顶面及地脚螺栓的保护措施 . 5、形成的相关资料应按《国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)》的通知国家电网办〔2010〕250 号进行归类整理 6、数码影像资料应按《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》基建质量〔2010〕322 号进行归类整理 五、结论: 施工项目部质量管理体系健全,实施有效。工程技术资料完备,原材料合格证、试验报告齐全,施工评级记录、三级检验记录齐全,保证了工程总体施工质量。现场实体检查数据真实、可信。共检查关键项96项,获得数据288个;重要项240项,获得数据960个;一般项144项,获得数据4992个。关键项及数据全部符合要求并达优良级,一般项中同一项目中无有两个超差项,对存在问题经整改复核后符合要求,综合评定合格率100%,工程质量优良率98.5%。 经验收组评定,330kV天祝送变电线路工程具备基础分部工程中间验收条件。 验收负责人:(签名)日期:年月日

变电站工程监理初检报告(竣工验收)

XXXXXXXXXXXXXXXX电工程监理初检报告 XXXXXXXXXXXXXXX监理项目部 (加盖监理项目部公章) 2017 年 5 月

工程名称 XXXXXXXXXXXXXX 验评依据《110kV—500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233—2005)。 《110kV—500kV架空送电线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002)。《电力建设安全工作规程第二部分:架空电力线路部分》(DL5009.2—2004)。《地基与基础施工及验收规范》(GB 50202—2002)。 《建设工程监理规范》(GB 50319—2000)。 《电力建设工程监理规范》(DL/T 5434—2009)。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175—1999)。 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52—1992)。 《建筑用卵石、碎石》(GB/T 14685—2001)。 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18—2003)。 国家电网公司《输变电工程施工工艺示范手册(送电线路部分)》。 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2000)。 《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)。 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162—2008)。 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)。 《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB 50081—2002)。 《混凝土用砂石质量检验方法标准》(JGJ 52—2006)。 《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB 50081—2002)。 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ 104—1997)。 《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025—2004)。 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ82-91)。 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》(DL/T782-2001)。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)。

监理初检方案(瑞华)

目 录 1 工程概述-------------------------------------------------------------------1 1 工程规模及建设情况-----------------------------------------------------1 2 工程参建单位-----------------------------------------------------------1 3 验收依据---------------------------------------------------------------1 2 验收范围及条件-------------------------------------------------------------2 2.1 验收范围-------------------------------------------------------------2 2.2 验收条件-------------------------------------------------------------2 3 验收组织机构及人员职责-----------------------------------------------------2 3.1 验收组织机构设置-----------------------------------------------------2 3.2 验收人员职责---------------------------------------------------------2 3.3 验收资源配置---------------------------------------------------------3 5 验收时间安排---------------------------------------------------------------3 6 验收要求---------------------------------------------------

基础分部工程监理初检第一批评定意见

江西科能工程建设咨询监理有限公司 昌九湖500KV输电线路工程A、B标项目监理部 昌九湖A、B标监检〔2009〕02号 昌九湖500kV输电线路工程B标段 基础分部工程监理初检评定意见(第一批)昌九湖500KV送电线路工程B标段线路长37.433公里,铁塔基础共96基,开工至今B标施工项目部已完成除改线段(25基)外基础总数的70%。根据昌九湖500KV输电线路工程B标段施工项目部基础分部工程质量中间验收申请,昌九湖500kV送电线路工程A、B标段项目监理部组织有关专业人员依据《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233—2005)、《110KV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002)和设计施工图及《昌九湖500kV输电线路工程A、B标段基础分部工程监理初检办法》,于2009年8月9日至8月11日对第一批基础进行了检查。检查的情况及评定意见如下: 1、根据《昌九湖500KV送电线路工程A标段基础分部工程监理初检办法》的要求,本次验收检查分一个现场检查组和一个资料检查组。 现场抽检范围: 根据B标施工项目部提交报验的50基基础,具体塔号如下:

九湖段:3#、4#、8#、10#、16#、17#、19#、22#~25#。昌九段:92#、110#~112#、114#、115#、117#~121#、123#~125#、128#~148#、150#~153#。(其中耐张转角塔9基:19#、112#、120#、129#、131#、135#、137#、141#、148#) 2、按监理初检抽查比例规定,直线塔基础抽检≥30%,耐张塔基础全检,抽查范围应覆盖各基础型式和各施工队,本次随机抽取塔号如下:九湖线:3#、4#、17#、19#、昌九线:111#、112#、118#、124#、125#、128#、129#、130#、131#、135#、136#、137#、138#、141#、148#、152#、153#、 直线铁塔基础13基 ①斜柱柔性基础2基 ②斜柱半掏挖基础8基 ③全掏挖基础2基 ④岩石嵌固式基础1基 耐张塔铁塔基础8基 ①直柱柔性基础1基 ②斜柱柔性基础1基 ②斜柱半掏挖基础6基 3、现场抽检结果评定 3.1B标施工项目部施工的昌九湖500kV送电线路工程B标段铁塔基础共96基,提交本次监理初检的铁塔基础50基,随机抽取了21基,抽检率为42%,重点抽检了关键项目21项,测得关键数据

输电线路工程监理初检方案

JZLX9输电线路工程监理初检案 XXX220kV接入系统(线路工程 (基础分部工程) 监理初检案 XXX(线路)工程 监理项目部 2012 年5 月22日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1工程概述-------------------------------------------------------------------1 1.1 工程规模及建设情况---------------------------------------------------1 1.2 工程参建单位---------------------------------------------------------1 2验收依据-------------------------------------------------------------------1 3验收围及条件-------------------------------------------------------------2 3.1 验收围-------------------------------------------------------------2 3.2 验收条件-------------------------------------------------------------2 4验收组织机构及人员职责-----------------------------------------------------2 4.1 验收组织机构设置-----------------------------------------------------2 4.2 验收人员职责---------------------------------------------------------2 4.3 验收资源配置---------------------------------------------------------3 5验收时间安排---------------------------------------------------------------3 6 验收要求-------------------------------------------------------------------3 6.1 验收总体要求---------------------------------------------------------3 6.2 基础分部(单位)工程验收要求-------------------------------------------4 7质量验评及竣工初检验收报告-------------------------------------------------4 8安全措施-------------------------------------------------------------------5