生活给水管道改造工程协议

生活区居民楼更换给水管道工程协议

甲方:河北省保定监狱

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》有关法律、法规的规定,经甲乙双方平等、自愿、遵守诚实信用的原则,甲乙双方协商一致就河北省保定监狱生活区宿舍楼改换上水管等事宜签订本协议。

一、工程内容:

1、工程名称:河北省保定监狱生活区宿舍楼改换上水管工程

2、工程地点:河北省保定监狱生活区院内。

3、承包方式:乙方包工包料。

二、工程要求:

1、各楼房室内外旧管全部拆除(只到一楼住户),槽底原土夯实铺设0.2米厚砂子找平。

2、室外聚氯乙烯PPR管材。公称外径为63mm、90mmPN2.0mpa。室内聚氯乙烯PPR管材。公称外径为40mmN2.0mpa,内设直径40mmPPR 截至阀门。

3、供水井设直径90mm法兰阀截门。

4、管材铺好后地槽回填3:7灰土至地面夯实,彩砖铺设恢复原样,各楼道出口处砖砌台阶水泥砂浆抹平。下水管道修理更换,各进户墙洞用C25砼堵实封严以便阻挡下雨灌水,且室外墙作防水处理,各楼主管道检查井恢复原样。

三、工程数量:

生活区16、17、18、19、20#楼,五栋居民楼更换上水管道及土建。

四、工程总价:

五、工程期限:

自本协议签订之日起天内完工。

六、工程质量及验收标准:

乙方必须严格依据设计要求,精心组织施工,从而达到业主满意。全部工程质量目标为:合格。甲方按照国家质量验收规范标准对工程进行验收,如乙方原因造成工程质量出现问题,乙方负责无偿修复,直至达到验收标准。

七、双方责任:

乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定,严格按安全标准施工,采取必要防护措施、消除隐患。乙方进入现场后造成一切工程及人员伤亡事故,由乙方负责。

八、付款方式:

工程施工完毕,经甲方验收合格后,一次性付清全部工程款。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。

甲方代表(章)乙方代表(章)

年月日年月日

给水管道施工方案(完整版)

给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制:

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表:

3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽; ⑨中间交接。 二、编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》

(6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技

室外给水管道安装施工方案2

目录 一、室外给水系统工程概况 (2) 1.1市政给水管道简介 (2) 1.2主要设备(或用水点)简介 (2) 1.3管材及安装 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺流程: (3) 五、施工工艺及方法 (3) 5.1管道的安装 (3) 5.2管道的连接 (4) 5.3沟槽的开挖、回填 (4) 5.4其它注意事项 (6) 六、管道系统水压试验和冲洗消毒 (6) 6.1试验前准备工作 (6) 6.2水压试验 (7) 6.3管道冲洗和消毒 (8) 七、质量保证措施 (8) 八、安全及文明施工措施 (8) 九、成品保护 (9)

一、室外给水系统工程概况 1.1市政给水管道简介 本工程室外给水管道接自两路市政自来水管道,常年水压为0.30MPa;两路供水管路的水表井水表前管道及设备由市政施工,水表以后室外给水管道由我单位施工。 1.2主要设备(或用水点)简介 1.2.1 本工程用水分室内和室外两部分,室外用水分为消防和绿化用水,室外 消防用水量为30升/秒。 1.2.2 室内用水本工程设计最高日生活用水量为1450立方米,最大小时用水 量为270立方米;生活用水标准为50升/人.天。室内消防用水量为40升/秒;火灾延续时间为3小时。 1.3管材及安装 本工程室外给水管道采用高密度HDPE给水管及相应接口。 二、编制依据 2.1设计说明及施工图; 2.2《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 2.3《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406; 2.4《室外消火栓安装》01S201; 2.5国标图集02S515 2.6HDPE管厂家提供的相关管道安装工艺及方法 三、施工准备 3.1掌握外线各管线坐标走向,并结合设计要求及相关规范和现场情况编制切实可 行的施工方案。

供水管网改造工程施工方案

山东方大公司供水管路改造维修工程 施 工 措 施 施工单位:山东方大安装公司六项目 编制日起:2012-7-

第一节编制依据 山东方大工程有限公司供水管网改造施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 2.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 3.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 4.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 5.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 6.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。 第三节总体部署 施工安排:按先深后浅,先外后内向中部集中,先地下后地上,先复杂后简

单,同时安排,占满空间,占满时间,充分发挥机械施工优势,详细制定落实工、料、机进场计划,优化施工顺序和工序安排施工。 基本施工顺序: ⑴管沟开挖施工 ⑵管道施工 ⑶检查井施工 第四节施工组织体系 根据本工程空间小、施工分散、、施工现场狭小等特点,组织强有力的项目经理部,配备各职能部门,做到准备充分,人员充足,相互协调,团结协作,职责分明,各负其责。选用实力强、经验多、管理严的施工队伍。 1、管理人员 序号姓名年龄岗位职责 1 程志军53 项目经理负责全面工作 2 高绍勇56 项目书记技术总负责 3 王兆玉42 副经理现场指挥 4 肖丕东32 副经理现场安全工作 5 苏锋32 副经理质量管理 6 康红琴31 技术员技术资料 7 葛乐根35 队组长队组全面工作 8 蒲尧27 安监员现场安全监督 2、施工队伍安排 现场指挥班组长:1人 管道工:6人壮工:4人 3、安全保证措施

pvc给水管道工程施工方案

p v c给水管道工程施工 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

pvc给水管道施工方案 1、PVC管道施工方案 一、施工注意事项 1、管道安装施工前,应具备下列条件:首先,设计图纸及其它技术要求正确齐全,施工方案和施工组织已经得到确认和落实;其次,施工材料,施工工具和设备已经准备就绪,能保证正常的施工。 2、施工人员按设计要求进行施工,修改设计时须有设计单位的同意文件,严禁未经报批的擅自改动。 3、施工前,应验收各材料的质量状况、规格和数量,产品应符合现行产品标准,具有质检部门产品合格证,配件须与管材型号配套。 4、PVC-U给水管道与其它相邻管道之间的水平净距不宜小于施工及维护要求的开槽宽度及设置闸门井等附属构筑物要求的宽度。与热水管等高温管道和高压燃气管等有毒气体管道之间的水平净距不宜小于1、5m。饮用水管道不得敷设在排水管道和污水管道下面。 5、PVC-U管道中线与建筑物外墙(柱)皮之间的水平距离不宜小于下列规定:公称外径dn不大于200mm时为1、0m;公称外径dn大于200mm时为3、0m。 6、PVC-U 管道不得从建筑物下面穿越。当必须穿越时,应采取外加套管等可靠的保护措施。 7、当设计无规定时,PVC-U管道不得采用360°满包混凝土进行地基处理或增强管道承载能力。

8、在道路下管顶埋深不宜小于1、0m;在人行道下,公称外径dn大于63mm时,不宜小于0、75m;公称外径dn不大于63mm时,不宜小于0、5m。在永久性冻土或季节性冻土层中,管顶埋深应在冰冻线以下。 9、施工时要严格注意安全生产,制定安全施工章程,防止意外事故发生。 10、为了避免放管时发生扭转、混乱,并能顺利的连续施工作业,在管道连接时必须按照管材打字的端面对接。 二、沟槽要求 1、管道公称外径dn大于63mm时,开槽底不宜小于管道外径加0、5m,且总宽度不小于0、7m。 2、槽底深度应按设计标高开挖,设计未规定时槽底深度不得小于管外径加砂基础厚度,管底砂基础厚度不得小于100mm。 3、含水地层或软土、不稳定地层内开槽时,须进行施工排水、设置沟槽支撑或采取地基处理等措施者,应进行施工设计。在一般情况下,可参照《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268执行。 4、开挖沟槽时应严格控制槽底标高和防止扰动槽底原状土,槽底超挖部分必须用砂砾土回填密实。槽底为岩石时应将岩石挖深不小于150mm,挖深部分用砂砾土回填密实。槽底有弧石等坚硬物体时,必须清除后用砂砾土回填处理。 三、管道铺设 1、敷管时可将管材沿管线方向排放在沟槽边上,依次放入沟底砂层上。在一般情况下,插口插入方向应与水流方向一致。沟槽不深时,采用粘接接头的管道可在槽边连接成一定长度后用弹性敷管法下管;承插式柔性接头管道,宜在沟槽内连接,接头处基床挖深部分应就地现挖,使位置正确,且挖深部分必须用砂砾土回填密实。

室外给水管道及设备安装工艺标准--最新版

室外给水管道及设备安装工艺 1适用范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2施工准备 2.1 材料设备要求 2.1.1 给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2 镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3 阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4 地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5 捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6 其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。 2.2 2.2主要机具: 2.2.1 机具:套丝机、砂轮锯、砂轮锯、试压泵等。 2.2.2 工具:手锤、捻凿、钢锯、套丝扳、剁斧、大锤、电气焊工具、倒链、压力案、管钳、大绳、铁锹、铁镐等。 2.2.3 2.2.3其它:水平尺、钢卷尺等。 2.3 作业条件: 2.3.1 管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。 2.3.2 管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 2.3.3 管沟两侧不得堆放施工材料和其安物品。 3 操作工艺 3.1 3.1工艺流程: 安装准备→清扫管膛→管材、管件、阀门、消火栓等就位→ 管道连接→灰口养护→水压试验→管道冲洗 3.2 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。 3.3 管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污

给水管道改造工程破路现场施工方法

宝安大道(航城大道—机场南路)段给水管道改造工程 破 路 铺 管 施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 目录 一、编制依据..................................... 错误!未指定书签。 二、工程概述..................................... 错误!未指定书签。 三、施工方法..................................... 错误!未指定书签。 四、人力组织及施工机具安排....................... 错误!未指定书签。五.破路施工段与道路处的安全措施................. 错误!未指定书签。 六、破路施工机具安全措施......................... 错误!未指定书签。 七、破路土方外运................................. 错误!未指定书签。 八、安全文明措施................................. 错误!未指定书签。 九、应急预案..................................... 错误!未指定书签。 一、编制依据 1.《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002). 2.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008

3.《室外排水设计规范》(GB50014-2006)及现行国家相关规范、规程及技术通 则. 4.《排水管(渠)工程施工质量检验标准》(DBJ01-13-2004). 5.《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS-2001) 6. 《市政排水管道及附属设施》(06MS201) 二、工程概述 宝安大道(航城大道~机场南路)位于深圳市宝安区西乡街道宝安大道园区,为现状城市支路,现状道路红线宽度100米,车行道宽60米,现状地面高程3.20~5.36,本工程设计结合规划,考虑在宝安大道东侧人行道原给水管位旁边新建DN400给水管,替换现状埋地灰口铸铁给水管,并根据规范要求新建室外消火栓,同时对已建消 火栓进行废除。 本工程给水管道施工时,施工单位应根据设计图纸及建设单位要求,施工过程中做到新建给水管道与已建给水管道之间的正确衔接,尽量确保施工过程中停水范围和时间均达到最小,减少对道路沿线居民和企业生活、生产的影响。 本工程破路施工主对宝安大道交机场南路路口及宝安大道交盛泰路路口,见如 下示意图 本工程破路施工为机动车道段,行驶的车辆较多,特别是机场南路路口,且地下管线较多,而走向、埋设深度情况不十分详细明确,全为确保道路通行畅通和工 程施工安全,特编制以下专项施工方案。 三、施工方法 组织施工前应合理安排施工工序,以及所需材料和施工机具,一并拉运到现场就位等待。由南向北破除路面结构,盛泰路口破路面长约12米,宽1米、深0.7米。机场南路口破路面长约100米,宽1米、深0.7米。土方采用风镐与人工相配合进行,风镐破开路面结构,人工挖探坑,确认没有地下管线的情况下才进行大面积开

给排水系统维保施工方案

第九章给排水系统维保施工方案 第一节给水系统管理范围界定 公司对给水系统的管理,各地政府都有规定。通常管理职责如下:高层楼宇以楼内供水 泵房总计费水表为界,多层楼房以楼外自来水表井为界。界限以外的供水管线及设备由供水部门负责,界限以内(含水表井)至用户的供水管线及设备由管理公司负责维护、管理。 第二节给排水设备验收接管制度 给排水设备验收执行国家验收规范,凡不合格者,不能接管。 第三节给排水设备验收接管要点 给排水设备验收接管时应注意以下要点: (1)管道应安装牢固,控制部件启闭灵活、无滴漏; (2)水压试验及保温、防腐措施必须符合GBJ242的要求; (3)高位水箱进水管与水箱检查口的设置应便于检协; (4)卫生间、厨房内的排污管应分设,出户管长不宜超过8m,不应用陶瓷管、塑料管; (5)卫生器具质量好,接口不得惨漏安装应平整牢固,部件齐全,启闭灵活; (6)水泵应安装平稳,运行时无较大振动。 第四节给排水设备日常检查巡视制度 修管人员应全面了解设备的性能和用途,加强日常检查巡视,做好设备的保养维护工作。 第五节日常检查巡视的要点 检修人员在日常检查巡视中应注意以下要点: (1)各上下水井口封闭是否严实,防止杂物落人井中; (2)雨水井及其附件有无白灰、砂子、碎砖、碎石等建筑材料,防止它们被雨水冲人管道造成管道堵塞; (3)楼板、墙壁、地面等处有无滴水、积水等异常现象; (4)重点检查厕所、厨房和盥洗室设备管道工作状况;露天空间管道及设备,须定期检查,涂刷防腐材料。 第六节给水系统管理 为了保证给水系统正常工作,必须建立管理制度,具体内容如下: (1)建立正常供水、用水管理制度。定期进行水质化验,保证水质符合国家标准。 (2)防止跑、冒、滴、漏,发现阀门滴水、水龙头关不住情况应及时修理。 (3)对供水管道、节门、水表、水泵、水箱进行经常性维护和定期检查。

给水管道工程施工设计方案(完整版)

给排水管道施工方案 施工单位: 审批:审核:编制:

、 .二、编制说明编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734 米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DNIOOOmm ,最小管径为 DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表:

3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线:③管道基础及筑井施工:④管道安装及组对; ⑤管道焊接:⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。 二、编制依据 (1)给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (2) 建筑给水排水设计规范》GBJ16-87 ⑶钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 ⑷现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

(5)《******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 (6)全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位, 施工单位)图纸会审,并做好记录 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术父底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技术措施。

厂区室外给水管道施工方案

目录 1、适用范围 2、编制依据 3、工程概况 4、参加作业人员资格要求 5、主要机械及工、器、具 6、施工准备 7、作业程序 8、作业方法、工艺要求及质量标准 9、安全、文明施工措施 10、强制性条文 11、工序交接及成品保护 12、环境管理 13、绿色施工与节能减排 14、职业健康安全危险源辨识与风险评价、控制措施 15、主要进度计划

适用范围 本方案适用于神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW级机组扩建工程A标段厂区给水管道安装。 2、编制依据 2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2.2 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.3 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.4 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 2.5 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 2.6 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 2.7 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.8 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 2.9 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2.10 《电力建设施工质量验收及评价规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2012 2.11 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2011版 2.12 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》2013版 2.13 《电力建设安全健康与环境管理规定》国电电源(2002)49号 2.14 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 2.15 《厂区室外生活、消防给水管道安装图》F1642IIS-S0501 2.16 《神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW级机组扩建工程A标段土建专业施工组织设计》 3、工程概况及工程量 3.1本工程为神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW级机组扩建工程A标段厂区室外给水管道工程。给水管道包括生活给水、消防给水,生活给水管道材料采用DN100钢骨架塑料复合管,工作压力0.5MPa,管道之间为电熔焊接连接,管道与阀门之间为电熔法兰连接,管道埋深为自然地面向下1.2m左右阀门井采用D1200砖砌圆形立式闸阀井。消防给水管道采用(DN200、DN250、DN300)的焊接钢管,工作压力0.9MPa,管道之间为焊接连接,管道与阀门之间为法兰连接,管道埋深为自然地面向下1.5m左右,消火栓采用室外地下消火栓SA100/65型,采用GH4型环氧煤沥青冷缠带加强级

给水管道工程方案

给水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程位于青岛崂山区崂山路,东西走向,西起崂山支路,东至沙子口桥。本标段给水管道总长4246.36米,给水管道沿道路双侧布置,为便于管道分段检修,管道在主路口相接处及一定距离设阀门井和消防栓。在管道高点处设排气阀,低处设泄水阀。 管材及其接口形式、配件:采用承压承插球墨铸铁管,公称压力为1.0MPa,标准厚度采用K9级,接口形式为滑入式柔性连接,T型接口,耐久橡胶圈密封。阀门与短管处接口采用法兰式接口,法兰间垫3-5mm的橡胶垫片。其管配件除注明外,其余均为标准铸件配件,标准厚度采用K9级。 管道基础:采用为20cm砂垫层基础。如遇淤泥或土壤承载力小于150Kpa的基础上时,需要采取换土措施进行软土基础处理。 管道防腐:一般宜考虑水泥砂浆衬里防腐,或采用其它更有效的防腐措施,但不得采用有毒材料,并严格执行消防给水管道对内用防腐材料的卫生要求;外表面采用石油沥青涂料防腐。防腐层结构:底漆一道,面漆二道,涂层间缠绕玻璃布二层,总厚度为4~5mm。 阀门井:DN200管道对应选用地面操作砖砌圆形立式闸门井,详图见国集07MS101-2-14;DN300管道对应选用地面操作砖砌圆形立式闸门井,详图见国集05S5021-16; DN400管道对应选用地面操作砖砌圆形立式闸门井,详图见国集05S5021-26。 消火栓:采用SS100/65-1.0型地上式消火栓,安装图详见国际01S201-8。消防栓敷设于人行道内,距车行道缘石0.5m。 排气阀:DN300管道选用DN80单口排气阀,DN400管道选用DN80双口排气阀,安装图详见国标05S502-54。 泄水阀:N300给水管道选用DN75泄水阀,DN400管道选用DN150泄水阀,详见国标07MS101-2-58,湿井安装图详见国标07MS101-2-59。 支墩:管道所采用的水平弯头、竖直弯头、三通及弯道外侧均需砌筑支墩,管道各阀门处必须设支墩,支墩与阀门底部采用 7.5号砂浆抹八字填实,支墩做法参见《柔性接口管道支墩》03SS505。

XXX室外消防管道维修施工方案

XXXXX消防管道系统专项维修项目室外消防管网维修方案 一、项目介绍 XXXXX消防管道系统专项维修项目(XXXXX项目)位于XXXXX号。由于该库区占地面积较大,地下管网分布较广,且该库区是XX大型物流中转站,大型载重货运车辆密集驶入驶出,超出路面下方管道的承载能力范围,使管道破裂或管道接口连接处变形。同时该库区地下管网及各分段控制阀门使用年限较长,当时施工材料和施工工艺简单,球墨管道连接接口是采用水泥塞缝堵实,无沉降拉伸处理。经检测,室外消火栓埋地管道水快速泄漏,系统压力从0.45mpa至0.3mpa压降时间仅约为13分钟,后经流量测算,日均泄漏量约180立方米,已造成室内消火栓系统无法正常供水。经现场勘查,结合项目实际情况,特制定本维修方案。 二、维修方案 经现场勘查分析,XXXXX项目室外消火栓管网为地面不均匀沉降导致原地埋管错位、接头部位破损、断裂,管网消防水从断裂部位渗漏。 结合摸排的现场管网实际走向情况,初步确定聘请专业测漏公司利用专业仪器听漏,测定渗漏点详细部位后开挖暴露出作业面,进行维修施工后回填,恢复路面方式施工。 因XXXXX项目室外消火栓管网使用年限长达数年,地面沉降部位在逐年增多、幅度加大,结合以往项目排查维修经验判断,本项目室外管网渗漏点将不止一处,因此需在探测出一处渗漏点,对该处维修完成,补水后,方可继续听漏探测管网前端剩余渗漏点。即:第一渗漏点听漏→开挖→维修→恢复路面→补水→第二渗漏点听漏→开挖→维修→恢复路面······待管网渗漏点位均维修完成后,对管网进行注水,测试各区室外消火栓栓头启闭出水是否正常,对无法保证使用功能性的消火栓栓头进行更换。 三、主要施工工序、方法介绍 1、地下供水管网测漏 在管道的正上方,工作人员用听音棒、电子听漏仪以0.5米为间隔,沿管道以“Z”之形前行,拾取路面上的漏水声音信号,有经验的工作人员可以通过分辨微弱的漏水声判断漏水点可能

室外给水管道工程施工方案

室外给水管道工程施工方案 1、给水管道施工工序 1.1施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无矛盾时方可进行施工。施工 中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行竣工测量。 开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。 1.2 机械开槽,槽底预留20cm,由人工清理槽底,确保槽底原土不受扰动。 1.3 开槽坡度为1:0.25(当深> 2.5m时,拔台宽度为0.50m),若遇土质不好,坡度要放大,如位置受限,采用支护防止塌槽,开槽断面按设计要求执行。 1.4 开槽后,在铺设基础之前应约请有关人员包括设计、监理、甲方验槽,合格后方可进行 下道工序。 1.5 槽底经验收合格后,采用1:9水泥石屑铺设基础,水泥石屑基础应洒水夯实(夯三遍)以确保密实。 2 管道施工 2.1 采用DN200HDPE管材,管道接口采用焊接的形式连接,管道的施工应该严格按照《给水 排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97要求施工。 2.2 管材及配件的性能要求: 施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈〈给水用PE管〉〉GB13663-2001的要求,管道上 所使用的阀门和管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。材料进场后及下管前要 对管材及附件进行检验,包括文字证明及实物的检查。 2.3 管材及配件的运输和存放 2.3.1 管材在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞,应避阳光爆晒。 2.3.2 PE管管材、配件堆放时,应放平垫实,堆放高度不宜超过1.5米。

2.3.4 管道的铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行进行,再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。 2.4 管材吊运与下管: 2.4.1 管材在吊运及放入沟内时,应应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。 2.4.2 每天下班前及时封堵,防止被水浸泡。 3 PE管接口施工 热熔对接连接 3.1热熔对接连接是将电加热板插入两管材接口之间,对管材的连接面加热,当两管材的连接面加热到熔融状态时,抽出加热板,施加一定压力,使之形成均匀一致的凸缘,待冷却后即熔接牢固。是通过热熔对接焊机进行操作的。 3.2热熔对接连接一般分为五个阶段;预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。加热温度和各个阶段所需要的压力及时间应符合热熔连接机具生产厂和管材、管件生产厂的规定。 注:热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融参数,且最好应具备相同的SDR值。另外,采用不同厂家的管件时,必须选择合理的与之相匹配的焊机才能取得最佳的焊接效果。 3.3管道连接时,其熔融、对接、加压、冷却等工序所需要的时间,必须按工艺规定,用秒表计时。 3.4在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。 3.5热熔对接连接的施工过程和操作工艺如下: (1)施工过程: ①将待连接管材置于焊机夹具上并夹紧; ②清洁管材待连接端并铣削连接面; ③校直两对接件,使其错位量不大于壁厚的10%; ④放入加热板加热,加热完毕,取出加热板; ⑤迅速接合两加热面,升压至熔接压力并保压冷却。 (2)操作工艺: ①将两管段分别搁置在机架左右的夹具上,各伸出夹具4CM-5CM,并应校直,使两管段在同一轴线上(错边不宜大于壁厚的10%),中间插入铣刀的间距,然后固定; ②用洁净棉布擦净管段、铣刀、加热板上的油脂、灰尘等:

室外给水管道安装工程施工方案2

专业文档 目录 一、室外给水系统工程概况 (2) 1.1市政给水管道简介 (2) 1.2主要设备(或用水点)简介 (2) 1.3管材及安装 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺流程: (3) 五、施工工艺及方法 (4) 5.1管道的安装 (4) 5.2管道的连接 (5) 5.3沟槽的开挖、回填 (5) 5.4其它注意事项 (6) 六、管道系统水压试验和冲洗消毒 (7) 6.1试验前准备工作 (7) 6.2水压试验 (8) 6.3管道冲洗和消毒 (8) 七、质量保证措施 (9) 八、安全及文明施工措施 (9) 九、成品保护 (10)

一、室外给水系统工程概况 1.1市政给水管道简介 本工程室外给水管道接自两路市政自来水管道,常年水压为0.30MPa;两路供水管路的水表井水表前管道及设备由市政施工,水表以后室外给水管道由我单位施工。 1.2主要设备(或用水点)简介 1.2.1 本工程用水分室内和室外两部分,室外用水分为消防和绿化用水,室外 消防用水量为30升/秒。 1.2.2 室内用水本工程设计最高日生活用水量为1450立方米,最大小时用水量 为270立方米;生活用水标准为50升/人.天。室内消防用水量为40升/秒; 火灾延续时间为3小时。 1.3管材及安装 本工程室外给水管道采用高密度HDPE给水管及相应接口。 二、编制依据 2.1设计说明及施工图;

2.2《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 2.3《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406; 2.4《室外消火栓安装》01S201; 2.5国标图集02S515 2.6HDPE管厂家提供的相关管道安装工艺及方法 三、施工准备 3.1掌握外线各管线坐标走向,并结合设计要求及相关规范和现场情况编制切实可 行的施工方案。 3.2工程材料、施工机械等应在开始施工前准备齐全。 3.3施工供水、供电等必须保证可以正常投入使用。 3.4施工人员必须认真熟悉图纸,掌握管线的走向及安装要求。 3.5施工前由厂家对施工人员进行安装技术培训,保证施工质量及避免不必要的材 料浪费。 3.6土建专业在开工前做好除管道安装和试验以外的其余施工各项的相关准备工 作。 四、施工工艺流程:

低压供水管网改造工程特点与施工条件

低压供水管网改造工程特点与施工条件 第一节工程特点 本供水管网工程的管道埋深较浅,管道口径最大DN200,管道全线各种阀门井口多等特点,管道主要位于村庄房前屋后,沿途的大部分区域施工比较困难,部分管段机械施工比较困难。且管道大多位于村庄道路路边及道路中间,施工开挖管道给沿线居民出行带来不便,必须做到开挖后及时铺设管道回填,给居民通行方便。施工现场的安全防护围挡、交通导行是本工程的安全文明施工重点环节。 (一) 施工便道的设置。本工程管道基本位于现有道路路肩范围内,施工便道设置不多,主要是村路开挖后如不能及时修复需设置村民出行安全便道。施工便道必须满足雨季雨水冲刷、雨天施工车辆通行,为此施工便道的面层要用混合料等材进行覆盖处理。 (二) 地下水的降水。管线所在范围地下水位高,由于开挖深度较浅开挖深度范围为丰富的孔隙型潜水含水层,沟槽开挖中会产生流砂、流土现象,因此视不同的位置采用不同的方法进行降水,全线主要采用明槽强排水的方法降低地下水,并使地下水降至设计开挖垫层面0.5m以下。 (三) 过河段的管道施工。管线沿途需要经过河流,管

道过河段管道工艺设计中有特殊的要求,需要用墩柱架空加厚钢管管道。桩基及墩柱施工需在雨季前施工完毕,否则将影响工期,并增加河道围堰费用。 (四) 管道位置土方开挖地质变化多。为保证施工进度,我司按施工图要求及现场实际情况,根据不同桩位点的地质条件,分别采用放坡开挖和直槽开挖技术。 (五) 质量要求高。吴江区农村低压管网改造工程是吴江区基础设施工程。它的建成将对平望镇平安村、联合村及318国道沿线松桃线道路沿线的商业区的经济腾飞起着重要的作用。工程质量要求高,必须确保达到市政合格工程。 (六) 镇区段地下管线复杂。本工程梅堰镇区电力、通讯、燃气管线错综复杂,施工前必须根据建设单位提供资料进一步详细踏勘查明,并在施工中采取积极有效的保护措施,做好管线交叉处的施工组织,确保原有管线不受损坏。 (七) 施工线路长工期紧。本标段工程施工占线长,村庄分散位置分部广。招标文件要求工期为日历工期300天,工期紧任务重。 (八) 安全文明施工要求高。本工程沿线经过的道路多,又属于市政府重点工程,施工备受关注。工期紧,安全生产、文明施工特别重要。

室内给水管道施工方案

室内给水管道及配件安装施工方案 一、材料质量要求 (1)各种给水管材、管件、阀门等必须符合设计要求,具有产品合格证,并具有饮用水卫生许可证。 (2)给水钢塑管及管件应符合设计要求,管材和管件内外壁应光滑、平整;管材轴向不得有扭曲或弯曲,其直线度偏差应小于1%;管材端口必须垂直于轴线,且平整;管材和管件的壁厚偏差应满足相应的技术要求。 (3)阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。试验时应符合以下规定:阀门的强度压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。 二、主要机具设备 ⒈机械:套丝机、砂轮切割机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 ⒉工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、揻弯器、捻凿、大锤、断管器、螺丝刀、钢锉、刮刀等。 ⒊其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 三、作业条件 ⒈管道穿墙楼板处已预留管洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 ⒉明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。

⒊立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清理干净,并有防坠落的安全措施。 ⒋暗装的给水支管应在隔间墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行安装,安装前有关管道穿墙的孔洞或管槽已预留好或凿修好。 四、施工方法 (1)给水管道安装工艺流程:准备工作→管道预制加工→支管安装→立管安装→干管安装→管道试压→管道消毒→管道冲洗。 (2)预制加工时,按设计图纸画出管道的分路、管径、预留管口和阀门位置等施工草图,在现场安装的结构位置上做好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸进行预制加工。预制加工的配件应经检查合格后方能使用。 (3)支管安装时,将预制好的支管从立管甩口处依次逐段进行安装。若为暗装,应确定支管安装高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平、找正定位后用勾钉固定。若为明装,应根据管道长度适当加好临时固定卡,待核定不同卫生器具的给水预留口高度和位置,找平找正后埋设好支管管卡,并上好临时封堵。 (4)立管安装时,应自上而下统一吊通线,均匀固定好管卡,由下到上按顺序进行安装,并复核预留甩口的高度,方向是否正确。立管上阀门安装朝向要合理,便于操作和维修,支管留口要装临时封堵。安装完毕后用线坠吊直找平,最终调整固定管卡,配合土建封堵楼板管洞。 (5)干管安装时,一般从总进水口开始操作,总进水口端头需加装好临时堵板以备试压用。管道安装前要清扫管膛,安装时要找平

市政给水管道工程施工方案设计

市政给水管道工程 施 工 方 案 设 计 编写人:李柏辉 学号:20143452 班级:市政14-1 二0一六年六月二十四日

目录 第一章工程概况和编制依据 (1) 一、工程概况 (1) 二、本施工组织设计的主要编制依据为下列文件规范 (1) 第二章施工准备 (2) 一、施工现场生产准备 (2) 1、现场调查踏勘和环境调查 (2) 2、设备及物质准备 (2) 3、现场四通一平 (2) 4、施工人员及图纸准备 (3) 5、管道定线与放线准备 (3) 第三章沟槽的土方开挖施工 (3) 第四章沟槽断面设计 (4) 第五章沟槽开挖的质量要求与安全措施 (5) 一、沟槽开挖的质量与施工安全措施 (5) 1、开挖的质量要求 (5) 2、沟槽开挖安全措施 (5) 第六章基础施工 (5) 一、形式和种类的选择 (5) 二、材料的选择 (5) 三、基础施工 (6) 1、沟槽验收 (6)

2、支模 (6) 3、浇筑混凝土及捣实 (6) 4、养护 (6) 第七章地基处理的目的与意义 (6) 一、地基处理的意义 (6) 二、地基处理的目的 (7) 第八章基础施工的顺序 (7) 1、沟槽验收 (7) 2、支模 (7) 3、浇筑混凝土及捣实 (8) 4、养护 (8) 第九章管道安装施工 (8) 一、管道安装施工的目的 (8) 二、管道安装施工的意义 (8) 三、管道安装施工的方法 (8) 1、下管前的准备 (8) 2、下管 (9) 1)、下管的要求 (9) 2)、下管方法 (9) (1)、人工下管 (9) (2)、机械下管 (9) 3)、稳管方法 (9)

4)、管道焊接 (10) (1)、焊接准备 (10) (2)、管道焊接控制 (10) 第十章管道安装质量检查 (10) 1、强度试验 (11) 2、气密性试验 (11) 第十一章土体回填 (11)

室外供水管线改造专项施工方案

XXXXXXXX供水管线改造工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:XXXXXXXXXXXXX 编制日期:二〇一五年十月

第一章工程概况 1、建设单位:XXXXXXXXXXXXXXX 2、施工单位:XXXXXXXXXXXXXXX 3、项目名称:XXXXXXXXXXXXXXX 4、建设地点:XXXXXXXXXX 5、编制范围: 6、计划开竣工日期: 7、工期要求: XX 日历天 8、质量要求:合格 第二章编制依据 1、施工招标文件。 2、施工招标文件采用的相关图纸。 3、由招标文件明确规定的现行设计要求、施工规范及技术规程,质 量检验评定标准及验收办法。 4、勘察工程现场、自行调查工地周边环境条件所了解的情况和收集 的信息。 5、依据本公司的施工能力,现有机械设备、技术实力和类似工程施 工中积累的施工经验。 6、依据国家法律、法规、法令条款及有关施工安全、工地保安、人 员健康、劳动保护、土地使用及管理、环境保护与文明施工等方面的具体规定和技术标准。

7、我公司的《质量手册》、《质量体系程序文件》。 8、国家、地方、行业现行的有关建设规范和标准。 第三章施工计划 1、本程甲方要求总工期为25日历天,我公司计划用25天完成全部 施工内容收,并交付甲方使用。 2、根据本工程施工之特点和工期要求,为配合业主工程的施工进度, 合理组织施工,拟将室外工程划分为:土方开完、管道安装、土方回填三个施工分项进行交叉流水组织施工。 3、如场地满足堆管沟土的要求,应合理组织存放临时堆土场地,及 时组织管道的开挖和回填,避免雨天发生已经开挖的管道被掩埋或堵塞,形成二次施工,造成损失,同时可安排道路基础施工。 4、具体施工时间安排详见下表

给水管道工程施工方案

一、土方工程 本工程的土方工程施工主要包括:①土方开挖②土方回填(包括管侧及管顶两部分)。由于此工程位于宽阔的马路边,施工机械进入现场比较方便。 1、土方工程平衡调配 调配原则上能进行填筑的土方,尽量考虑挖填结合加以利用,减少土方的外调量。 (1)土方开挖时,土方沿开挖线就近堆放。 (2)机械开挖优先选择适合回填要求的堆放在回填土堆土区,再将多余运至弃土区。 (3)土方开挖边坡 按1:0.5开挖下口工作面每边留0.2m。 2、土方开挖 本工程采用1.0m3反铲挖掘机挖土,装载机、自卸汽车等土方机械。为保证工期,施工现场的机械设备根据施工方案,结合现场实际情况,由专人负责及时调度,最大限度地使施工机械处在满负荷工作。 (1)土方开挖边坡1:0.5。 (2)基坑尺寸应根据施工方案决定,按基底的设计尺寸并留足够的肥槽,以便设置排水沟,支撑及必要的工作面。在开挖前按测量中心线放出开挖边线及基坑底界线。弃土位置高度尽量

不超过1.5m。 (3)在采用机械开挖沟槽时应遵守下列规定: ①开工前应进行地下建筑物和其它已有管线的调查。 ②机械开挖基坑时,基底以上至少保留20cm不挖。采用人工清理至槽底。 ③挖土机工作或行走时,应注意架空线路,不得在架空输电线路下工作。如在高低压架空线路一侧工作时,垂直及水平安全距离均不应小于下表的规定。 挖土机械与架空线的安全距离 ④在基槽挖土过程中应在随时注意土质变化情况,地下水情和标高等的变化,经常检查。如发现异常应及时记录与有关部门联系;如发现文物、地下管线就妥善保护,待有关单位处理后,方允许继续施工。

⑤基槽开挖质量应符合下列规定: 不扰动自然地基,地基处理符合设计要求。 槽壁平整,边坡坡度符合施工设计规定。 槽底高程允许偏差0-30mm。 3、土方回填 根据工程特点及实际情况,对堆放在回填区域的回填土做试验,选择最优含水量,确定铺层厚度和压实遍数,以及有关技术参数。 施工程序:首先清除回填区及取土区的积水、杂物,由回填区最深部分开始,分层铺设、碾压。现场配备专职技术人员,测定压实后的干容量,检验其压实系统,和压实范围符合设计要求后,再填上层土,并按规定现场取样报请监理工程师验收。 土方回填采用铲运机运土,推平、碾压,局部(机械作业不具备条件的)采用人工配合找平、蛙式打夯机夯实。 为保证回填土的质量,必须做好以下几点: (1)土方回填前清除原地面草皮、树根、建筑垃圾等杂物,并将填土表面碾压密实,报监理工程师验收合格后,方可进行墙后回填; (2)采用符合要求的土源作为回填土料,其含水率应控制在最优含水率,具体办法是采用翻松、洒水、凉晒等措施。铺土厚度与土块粒径不得大于规范和试验要求。分段回填时,各段之间设定标志,以防漏压、欠压。上下层分段位置搭接应错缝;

室外给水工程施工组织设计方案

目录 一、施工准备 (一)、技术准备 (二)、材料要求 (三)、主要机械 (四)、作业条件 (五)、施工组织及人员准备二、给水管道及配件安装 (一)、材料质量要求 (二)、质量标准 三、管沟开挖及回填施工 (一)、操作工艺 (二)、质量标准 四、安全环境保护 (一)、安全措施

一、施工准备 (一)、技术准备 1、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规和标准图等。 2、已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。 3、技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。(二)、材料要求 1、工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件。 2、工程所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。 3、所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4、主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。 5、管道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管材、管件、粘接剂、橡胶圈及其它附件等应是同一厂家的配套产品。 (三)、主要机具 1、施工机具见《施工机具表》 2、测量仪器见《施工测量仪器表》 (四)、作业条件 1、管道施工区域的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道

走向上的障碍物要清除。 2、在饮用水管道附近的厕所、粪坑、污水坑等应在开工前迁至业主指定的地方。并将脏物清除干净后进行消毒处理,方可将坑填实。 3、在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况,并作出标记。 (五)、施工组织及人员准备 1、施工前应建立健全的质量管理体系和工程质量检测制度。 2、施工组织应设立技术组、质安组、管道班、电气焊班、开挖班、砌筑班、抹灰班、测量班等。 3、施工人员数量根据工程规模和工程量的大小确定,一般应配备的人员有:给排水专业技术人员,测量工、管道工、泥瓦工、普工。 二、给水管道安装 (一)、材料质量要求 1、材料的验收 1)给水PE管及管件的规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。管件应造型规矩,尺寸合格,并有出厂合格证。 2)阀门、法兰及其它设备应具有质量合格证,且无裂纹、开关灵活严密、铸造规矩,手轮良好。 3)管卡、油、麻、垫、生胶带等应仔细验收合格。 2、管道安装铺设的一般规定 1)管道不得铺设在冻土上。