文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 印象济南4#STT153塔吊安装方案-

印象济南4#STT153塔吊安装方案-

印象济南4#STT153塔吊安装方案-
印象济南4#STT153塔吊安装方案-

中国建筑印象济南项目塔式起重机安装方案

印象济南项目

STT153塔机(4#)专项安装方案

方案编制:

方案审核:

方案审定:

山东中诚机械租赁有限公司

2015年6月

目录

一、工程概况 (2)

二、方案编制依据 (2)

三、安装位置平面和立面图 (3)

四、STT153塔式起重机基本技术参数 (4)

五、基础设置 (4)

六、安装顺序和安全质量要求 (5)

七、主要安装部件的重量和吊点位置 (6)

八、电源设置、场地及施工人员配置 (7)

九、吊索具和专用工具的配备 (8)

十、安装辅助设备型号、性能及布置位置 (8)

十一、安装工艺程序 (9)

十二、危险源及技术措施 (14)

十三、对该方案的有关说明: (15)

十四、附图 (16)

一、工程概况

印象济南项目分为一标段和二标段两个标段,本次投标工程为一标段(包括Ⅲ、Ⅳ两个区),Ⅲ区建筑最高高度17.1m;Ⅳ区建筑高度22.7m,地上建筑面积100154.96㎡,地下建筑面积59781.17㎡。建设完成后,Ⅲ区1#楼为2层商业;2~14#楼一层为商业,二、三层为客房;局部地下室为人防。Ⅳ区地上总体功能为饮食、酒店、商业为主,东六、东十二组团一层为商铺,东七、东十一组团一二层为商铺,地下以停车为主,东六、东七、东八地下为商业,其它建筑地下均为车库。

二、方案编制依据

三、安装位置平面和立面图

根据工程需要,在西区北侧安装一台STT153塔机,起重臂朝北方向,现场编号为4#。具体位置为

平面图

四、STT153塔式起重机基本技术参数

1、初始安装高度基础节+主机,使用高度33.6米。

2、工作幅度:最大65米,最小3.2米

3、最大起重力矩:145吨·米

4、最大起重量8吨

5、总功率:60KW

6、工作温度:-20℃~40℃,风速小于6级

8、配重块组合为4A+B=18.5吨,A=3900Kg,B=2900Kg

9、65米起重臂起重性能表

五、基础设置

(一)、地形地貌及地质资料

塔机基础所在持力层地基承载力特征值为140kpa。

(二)、塔式起重机的基础设计:

塔吊基础设计:塔机基础所在持力层地耐力为140KPa,根据该层地耐力及我司STT153塔机说明书安装要求基础的标配选择8000×8000×1400大小的基础,该基础独立高度要求地耐力为120kpa,现场能够满足基础对地耐力的要求。具体基础配筋如附图所示。

(三)、塔机基础制作要求

施工工艺:测量定位放线→清槽→垫层→防水施工→防水保护层施工→塔吊预埋放置→钢筋绑扎→模板支设→混凝土浇筑→养护

基础下卧至柱墩以下,塔机塔身位置筏板后浇筑。预留以塔机中心为中心3M×3M的预留洞,待塔机拆除完毕后浇筑。预埋固定支腿的埋深740mm,底部用我公司制作的专用马凳支撑并固定牢固。

基础布筋严格按照基础制作方案施工,不得减少和短缺,不得随意更改。

安装人员安放预埋件。准确定位后,按基础制作方案在混凝土中固定。安装人员通过马凳上的螺栓调整预埋地脚的水平度,并用斜铁等填实。塔机基础垂直

度控制在1‰内,达到要求后将马凳、斜铁及预埋地脚固定好,以免由于后序工序的操作动摇了已调整好的水平度。混凝土标号:不低于C35。且从预埋件中心向四周均匀浇注,混凝土震荡并捣实。

混凝土未凝结前再次测试塔机定位架的水平度公差小于等于2mm,调整,做好最终测量记录、存档。

基础平面平整,平面度公差在2m×2m平面内水平度公差小于2mm;

注意正确接地和排水设置。接地电阻与预埋脚柱固有螺栓连接好,并将接地电阻的另一端插入土层不得小于2米,测试电阻值,保证阻值不大于4Ω并做好记录、存档。

塔机基础保养要良好,混凝土强度达到100%后方可进行整机安装。

基础施工工序,项目施工质量管理部门须做好程控、施工记录、质量验收。其中塔机的预埋施工程序中,塔机的预埋件施工采用汽车吊作为起重设备。项目按图纸要求制作基础。

(四)、塔机基础相关图纸

见附图。

六、安装顺序和安全质量要求

一)安装顺序

基础验收---安装基础节和一节标准节----安装顶升套架-----安装三节标准节----安装回转总成----安装司机室节----安装司机室----安装平衡臂----依次安装前30米起重臂节----安装最里面的一块平衡重----安装剩余起重臂节-----安装剩余的平衡重----穿绕起升钢丝绳及变幅钢丝绳

二)安全质量要求

1)特种作业人员持证上岗率100%;

2)安全防护用品正确配备率100%;

3)安全防护措施执行率100%;

4)无高空坠落事故,触电事故,起重设备坍塌事故及重伤事故发生。

5)垂直度控制在4‰以内

6)作业过程中要求指挥信号,清晰、明确。现场情况复杂时,可采用多级指挥。

7)设备出场前,对结构件进行检查,发现结构件有可见裂纹、严重腐蚀、整体或局部变形,连接销轴有严重磨损变形以及焊缝开焊、裂纹的,不得安装。发现零部件,及时补齐,严禁随意使用其他代用件及代用材料。

三)工期目标

在保证安全、质量的前提下,本工程应在一天内安装完毕(排除雨、雪、大风等天气)。

四)安装前准备工作

1、塔机入场前使用单位项目部现场的准备工作

1)为满足塔机正常、顺利安装,需配备符合安全要求的专用配电箱,距离塔机中心不大于2米。

2)清理进场道路,夯实塔机基础20米范围内的场地,便于进场塔机部件的摆放和辅助汽车吊就位。有65米长的平整场地供起重臂的拼装。

3)协调安装范围内其他作业单位,设置警戒线。

2、安装单位的准备工作

1)根据现场实际情况,合理选择汽车吊。

2)安装前检查塔机各部件。

3)做好各种吊索具及辅助汽车吊的检查工作。

七、主要安装部件的重量和吊点位置

1、7.5m过渡节,重3.865t;标准节每节重1.78t(吊点为四个吊装孔,如图一所示)。

图一图二图三

2、顶升套架(包括顶升平台)重量为4.823t(四个角销轴孔为吊装孔,如图二所示)。

3、回转总成(包括回转支撑、引进梁)高2.7m,重量为6.04t(四角销轴孔为吊装孔,如图三所示)。

4、起重臂65米,第一节臂2720Kg、第二节臂2110Kg、第三节臂1780Kg、第四节臂1310Kg,第五节臂1090Kg,第六节臂360Kg,第七节臂320kg,第八节臂320kg,臂端节100Kg,臂端拉杆22Kg,变幅机构200Kg,变幅小车240Kg,吊钩总成390Kg。在第五节臂和第六节臂连接处有一变臂套,?A=90, ?D=45

5、塔吊平衡臂长14.89m,重量为5.41t,起升机构重1.5t(不含钢丝绳重量)。(吊点在塔身起第二个护栏中间节点及第三四护栏中间位置,如图四所示)。

图四图五

6、平衡重总计18.5吨,共5块4A+B=18.5t(A=3.9吨,C=2.9t)(有专用吊装孔)。

7、塔头总成(包括驾驶室)重量3.82t(吊点在驾驶室顶部,如上图五所示)。

八、电源设置、场地及施工人员配置

8.1电源设置:

1)塔式起重机采用380Kv,50Hz三相五线交流电源供电,施工工地供电应做到“三级配电,两级保护”的用电要求。

2)塔式起重机应设置专用开关箱(空气开关规格为250A),应根据塔机的定位对配电箱合理安放。

3)供电系统在塔式起重机接入处的电压波动应不超过额定值的±10%。供电容量应能满足塔式起重机最低供电容量。

道路及安装场地。项目部应提供专门堆放塔机部件的场地,运输车辆从项目南门进入。通过项目部预留坡道进入施工现场。

8.3施工人员配置:

九、吊索具和专用工具的配备

十、安装辅助设备型号、性能及布置位置

塔机安装采用50t汽车吊,其性能见附表。汽车吊及运输车辆由项目部南门进入施工现场。在离基础中心西侧10米的位置支汽车吊。在此位置安装完基础节、套架,回转等部件及平衡臂、塔头,吊装最里面的一块平衡重。移动汽车吊至距基础中心25-和40米位置处安装起重臂。移动汽车吊至原位置处,安装剩余

注意:1)汽车吊在使用之前,检查汽车吊随车检验报告是否在有效期内;

2)操作人员证件,是否有效,严禁无证操作;

3)汽车吊支腿下方必须牢固可靠。对于土质疏松地区,将汽车吊支腿下方进行压实后,再铺设钢板。

十一、安装工艺程序

11.1安装过渡节和一节标准节

50吨汽车吊在距基础中心10米位置支车,安装基础节。50吨汽车吊在10米作业范围内,起重量为10吨,基础节重3.865吨,起重性能完全满足要求。安装过程中,注意顶升爬爪所在方向。

1、在过渡节内从下往上依次安装4.5米和3米爬梯,将爬梯安装牢固。

2、以过渡节上的销轴孔作为吊装孔,穿入钢丝绳;

3、将过渡节吊起,置于固定脚或压重架基础节上方;

4、调整方向,使顶升块处于塔机顶升状态时的配重臂方向;

5、放下过渡节,插入销轴和立销,并用开口销固定;

6、吊装两节标准节,拆入销轴和立销,并用开口销固定。

11.2套架的安装

套架重4.76吨,汽车吊在位置此处,起重性能满足要求。套架下放过程中,注意导轮与标准节间的摩擦程度。

1、在地面上,先将顶升套架各部分零件整体安装完毕;

a,按顺序安装套架平台和支杆,插入销轴并用开口销锁牢;

b,将平台上的护栏用开口销固定,用螺栓及螺母将护栏夹板夹在护栏上。

2、以套架上的销轴孔作为吊装孔,穿入钢丝绳;

3、将套架整体吊起,置于过渡节上方;

4、调整方向,使得油缸和过渡节顶升块位于同侧;

5、放下套架使套架上方耳板略低于过渡节上方耳板;

6、继续放下套架,用连接座锁到过渡节上,锁紧;

注意事项:套架套入过渡节是要慢要稳,油缸位置要与顶升块同侧,连接座

要锁牢。

套架安装完毕后,再安装三节标准节。

11.3回转总成的安装

回转总成重6.04吨,汽车吊在位置此处,起重性能满足作业要求。

1、在地面上,将回转上下支座、回转支撑、引进梁、机构及平台等安装完毕;

a,将引进梁安装在回转下支座上并用开口销锁定;

b,将回转平台用销轴安装在回转上支座上并用开口销锁牢;

c,在平台上安装护栏,将护栏夹板用螺栓和螺母紧固。

2、以上回转耳板的销轴连接孔作为吊装点,穿入钢丝绳;

3、将回转整体吊起,置于过渡节上方;

4、调整方向,使引进梁位于套架开口一侧;

5、放下回转总成,销轴、立销和开口销将其与过渡节连接;

注意事项:引进梁方向要正确。

11.4司机室节、司机室的安装

在位置此处,使用汽车吊将司机室节就位于回转总成之上,并固定牢靠,接着吊装司机室。

1、在地面上,将塔头放置平稳

a,安装平台、爬梯并用销轴及开口销锁定;

b,安装护栏并用夹板、螺栓及螺母紧固;

2、选择好吊点,穿入钢丝绳;

3、将塔头整体吊起,置于回转上方;

4、调整方向,使司机室和回转机构位于相对的两侧;

5、将塔头放在回转耳座上,用销轴、轴套、开槽螺母及开口销固定。

注意事项:塔头吊点的选择,要保证塔头下面四个角在同一水平面上。

11.5平衡臂与起重臂的安装

汽车吊在此位置处,吊装平衡臂,平衡臂重7.3吨,汽车吊在10米作业半径能起重量满足要求。控制回转,起重臂方向靠近汽车吊,依次安装前30米起

重臂,作业半径控制在10米。再通过汽车吊安装最里面的一块平衡重A(A=3.9吨)。移动汽车吊至位置40米处,安装剩余的起重臂节。

1)平衡臂的安装

1、在地面上先将平衡臂、护栏、拉杆等整体连接完毕;

2、检查塔头,确认联板、销轴、锁销、开口销已连接。

3、按平衡臂上吊点位置吊起平衡臂;

4、将平衡臂吊至塔头顶部,此时平衡臂尾部高跷,呈倾斜状态;

5、缓慢移动平衡臂,将其与塔头用销轴连接;

6、连接拉杆,并插入销轴;

2)起重臂的安装

1、在地面上,第一节至第三节起重臂,引入变幅小车;

2、将前三节起重臂与小车一同吊起,至塔头顶部,此时臂尖高跷,呈倾斜状态;

3、移动起重臂,将上弦耳板插入塔头耳板中,用销轴固定;

4、放下起重臂,将下弦耳板插入联板中,并挂在销轴上;

5、插入销轴将联板和耳板固定;

6、在地面上,连接第四至第七节臂架及臂端节,并按以上步骤安装。

注意事项:为避免在安装和使用时发生事故,在对起重臂和小车进行安装时,应使用一钢丝绳索将小车紧固在起重臂上。

臂架与平衡臂安装顺序表

11.6配重块的安装

移动汽车吊至原位置处,安装剩余的平衡重。

首先将钢丝绳穿入吊耳中,吊起配重块,将平衡臂上的销轴插入配重块孔内。其余配重块都要按照上面的方法安装,最后挡杆固定配重。

注意事项:配重块的安装顺序,第一块在安装完前三节起重臂后安装,剩下的在安装完剩余大臂完后安装(如上图),配重块组合为4A+B=18.5t(A=3.9吨,

C=2.9t)。

11.7穿绕钢丝绳

1)变幅机构的穿绕方法

1、将变幅绳的后一端锁在变幅卷筒1上,从下端出绳,经臂根滑轮4、5

用钢丝绳卡锁在变幅小车绳轮10上。

2、变幅绳的前绳一端锁在变幅卷筒1上,从下绳出绳,经臂架滑轮6、7、8锁在变幅小车张紧轮9上。如下图示:

2)起升机构的穿绕方法

按下图进行穿绕:

11.8顶升附着程序

1、顶升程序

注意事项:1)顶升作业前,要检查待顶升标准节踏步、横梁爬爪处焊缝状况。

2)顶升工作前,调整压力,检查顶升油泵溢流阀是否有效。

3)顶升前要进行顶升油缸活塞杆伸缩试验。

4)利用顶升油缸活塞杆顶起顶升套架10min,看顶升套架是否有向下位移的过程。

5)顶升过程中在拆除回转下支座与塔身的联接销轴前,再检查一遍顶升挂靴的安全锁件是否已经牢靠锁上。

6)在顶升过程中,若液压系统出现异常应立即停止顶升,收回油缸,将下支座落在塔身顶部,检查有否顶升障碍和油路故障问题;

7)顶升过程中注意交叉区域内塔机的运行状况,及时沟通。

8)顶升完毕后,回转总成下支座与标准将务必连接可靠后,方可进行回转起重臂、小车变幅、吊装等作业。

9)顶升完毕后,将电缆线按要求,固定牢靠。

(1)65米臂时,将小车开到距回转中心7.71m附近(最佳平衡位置,需要吊一节标准节)。

(2)打开套架下转台四根短立柱与塔身标准节之间的连接销子,给液压装置接通电源。

(3)操纵三位四通阀使液压缸下铰点板梁两端轴头卡入顶升耳板内,继续让液压缸缓缓伸出。

(4)继续操纵三位四通阀,让液压缸再向外伸出,当顶升至塔身耳板时,换向阀回到中位,这时操作套架上的机械锁板,将外套架锁定在塔身顶长耳板上,缓缓往回收液压缸,让液压缸下铰点板梁从顶升耳板内脱出,当液压缸收至塔身标准节上面一个顶升耳板附近时,再将板梁两端卡入耳板内。

(5)再开动三位四通阀,让液压缸伸出,继续进行第二步顶升,当又顶时,换向阀回到中位并将套架锁定在该位置。

(6)操作人员迅速将事先挂在牵引梁上的一个标准节推入套架正中。操作换向阀,让套架慢慢下落,待该标准节下端四个连接止口和塔身上端四个止口吻合后停止下落套架,穿好8个联结销轴并插入立销。将索引机构上的吊钩从刚接好的标准节上摘下并向外推出,准备迎接下一个标准节。再缓缓下落套架,待推入的标准节上端四个止口与套架下转台的四个短立柱止口相吻合,然后穿好螺栓并紧固。

(7)如此循环往复,继续顶升加节。整个顶升接高可归纳为如下顺序:悬挂标准节→打开上端连接螺栓→套架顶升机械锁板锁定→收液压钢板梁进入下一个顶升耳板→顶升→标准节下端止口就位并紧固→上端止口就位并紧固。

11.9安全装置的调试:

根据说明书将力矩限位、起重限位、超高限位、变幅限位、回转限位等调试好。

十二、危险源及技术措施

十三、对该方案的有关说明:

本方案一式三份,项目部、租赁公司各一份,安装作业时安装负责人现场随带一份(当地行业主管部门报检用)。

十四、附图

1)、STT153预埋脚柱示意图

2)基础配筋图:

50吨汽车起重机性能表(主表)

以下工况仅供参考,实际请与本公司业务员联系!

(注:本表内红字及红字以上栏目的数字为吊臂强度所决定,其下面栏目数字为倾翻力矩决定)

塔吊安装拆卸专项施工方案

嘉联·紫金城C区 塔吊 搭 设 及拆 除 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 精品文档 目录 第一节、编制依据.................................................................................... - 2 - 第二节、工程概况.................................................................................... - 2 - 第三节、塔吊基本性能............................................................................ - 2 - 第四节、塔吊基础定位及施工................................................................ - 3 - 第五节、场地及机械设备人员等准备.................................................... - 3 - 第六节、塔吊的安装及调试.................................................................... -

3 - 第七节、塔吊的拆卸................................................................................ - 5 - 第八节、附墙装置的拆装........................................................................ - 6 - 第九节、塔吊的日常维护和操作使用.................................................... - 6 - 第十节、安全措施.................................................................................... - 7 - 第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正................................ - 7 - 第十二节、防碰撞措施............................................................................ - 8 - 第十三节、四桩塔吊基础计算书.......................................................... 8- 8 - .

QTZ63塔吊安装施工方案

南北大道QTZ63塔吊安装专项施工方案 1 工程概况 1.1工程概述 南北大道属于江津区中心轴线的南北向的快速道路,道路处于滨江新城的中轴线上,滨江新城西侧为缙云山,起点处南侧接中渡大桥,北侧接津马路改造段起点。 其中,桥梁起点桩号为K0+125.400,终点桩号为K0+293.900,全桥总长168.5m。桥梁上部结构为预应力混凝土连续箱梁,35+40+40+30=150m。桥梁采用双幅结构形式,均采用直腹式单箱四室断面,主梁采用C50混凝土,标准宽23.5米。桥梁平面位于直线段上,单向纵坡分别为3.77%。 1.2 施工现场情况 本桥梁P2#墩与P1#墩之间箱梁上部结构位于现有河沟当中,河沟原地面与现有道路路面高差达12m左右,塔吊安装及拆卸施工受现场地形条件的一定制约。但河沟处地质情况良好,地面覆盖土层以下为中风化砂岩,承载能力可满足设置塔吊基础受力要求。 2 编制依据 《塔式起重机说明书》QTZ63 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械用钢丝绳检查和报废实用规范》GB5972-86 《起重机械超载保护装置安全技术规范》GB12602-90 《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012-89 3 机型的选择和塔吊布置 3.1 机型的选择 由于本工程的塔吊安装高度较矮,吊运的材料主要为模板、钢管支架等周转

材料及加工成型的钢筋,对最大额定起重量的要求也不高,因此机型的选择主要根据塔吊的最大工作幅度(即臂长)来选择,即本工程选择一台QTZ63塔吊即可满足箱梁现场施工需要。 3.1.1 塔吊总图 3.1.2 塔吊参数 技术参数表

起重特性表

塔吊安装方案

塔吊安装、拆除方案 一、工程概况: 1、工程名称:如皋城南商务区二期地下车库,工程地点:如皋市大司马南路,施工单位:南通二建集团,监理单位:南京明达建设监理有限公司,建筑面积:10968平方米、建筑高度:16米,开工日期:2013年1月18日,计划竣工日期:2013年6月。 2、塔式起重机的选择和安装位置的确定: 按上述提供的数据、施工进度、本工程所需的最大起重量和所需的吊装范围,选用为QTZ40塔式起重机臂长42米的塔机一台。 3、塔机安装方案的编制依据: 本方案依据GB5144-94塔式起重机安全规程、JG/T100-1999塔式起重机操作使用规程、JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程、GB5972-86《起重机械用钢丝检验和报废标准》和泰州腾达厂生产的QTZ40塔机使用说明书的有关安装要求,再结合本工地安装现场的实际情况精心编制。 二、现场勘察情况(见附后的勘察表) 三、塔机安装前的装备工作: 3、清理现场内障碍物。 4、安装前的清点、检查,并做好维护保养工作,塔机安装前的完好检查情况(见附表)。 接通现场安装临时用电。 一、塔机安装条件及措施: 1、塔机安装由南通金鹰专业安装队伍进行。 2、塔机安装作业前,由塔机使用单位和监理单位与塔机安装技术负责人等有关人员对塔机进行一次全面性检查,以防止任何隐患存在,确保安全作业。 3、塔机安装前先看懂和熟知安装程序及出厂技术文件中有关注意事项。 4、塔机基础采用C35加早强剂钢筋砼浇捣,在砼浇过程中用水准仪,水平尺严格控制基础面的平整度,并做好防止各项预埋螺栓移位措施。

5、作业前对周围场地进行平整和压实,保证道路畅通,安装吊车用25T汽车吊,并选好吊车的停放位置。 6、安装前对有关人员进行安全技术交底及协调,并对液压顶升及有关设备进行安全检查,确保安装的顺利进行。 7、在塔吊安装区域设置安全警戒线,有明显标志,并有专人监护。 3、安装、拆卸有关岗位人员职责: (1)现场负责人岗位职责: ①是安装作业的技术、质量、安全、人员分工、工程进度、经济核算的负责者和全权指挥者; ②召开安装作业人员会议,认真进行安装前的安全技术交底,做到安全安装,文明施工; ③牢固树立“质量第一、用户至上”的思想,按操作规程和说明书的要求精心组织和指挥施工,加强检验,提高安装质量; ④对现场作业人员进行统一调度和统一指挥; ⑤主持塔吊安装后的初验工作,严格把关,按标准执行。 (2)技术负责人岗位职责: ①认真执行有关塔吊安装技术、质量、安全等方面的标准、规范和规定; ②负责编制装、拆、运施工方案,认真进行施工前和施工进程中的技术措施交底、并监督实施; ③全面负责塔吊的安装质检工作,及时解决拆装过程中的技术质量问题; ④督促、检查、指导整理好技术资料,确保资料真实、准确、完整; (3)质检员岗位职责: ①具体负责安装前的检查、基础验收、安装过程中对各主要工序的质量检验和安装后自检工作,并做好各项质检记录;负责对作业人员做好安装前的技术交底和安装过程中对关键工序的重复交底工作; ②检查、监督作业人员严格按照工艺程序和技术要求实施安装,制止违章作业; ③对发现的质量问题,提出整改方案并组织实施,及时消除隐患,确保安装质量与安全。(4)安全员岗位职责: ①具体负责安装全过程中的安全工作; ②检查督促安全技术措施交底后的落实情况,监督施工现场的安全工作; ③检查安装过程中有可能出现的不安全因素和事故隐患,发现问题及时提出整改意见和防范措施; ④督促全体人员按各自工种的操作规程和本方案的要求作业、严禁违章作业; (5)电工岗位职责: ①具体做好本工种的一切准备工作,并把电源送至塔吊的临时配电箱; ②按照说明书的要求和安装进度接通线路,保证安装工作的顺利进行; ③总体完成后,及时接通电气线路、各种限位装置和电气仪表线路,做好避雷接地; ④协助技术测试人员做好电气方面的测试工作; ⑤协助技术负责人做好设备的试运转,调整好各种限位装置。 (6)安装、拆卸工岗位职责: ①在负责人的领导下,按照安装程序,具体完成本次塔吊的安装任务; ②配合电工装好所有限位、保险装置, ③协助负责人进行塔吊的自检、测试、工作。 (7)起重工(包刮指挥、挂钩)岗位职责: ①起重工必须服从现场负责人的领导。 ②负责吊装作业中的绑扎、挂钩和指挥。 ③吊装时选择好吊、索具和捆绑方法,准确确定吊物的重心位置。 ④必须按照GB5082-85《起重吊运指挥信号》统一指挥信号。 ⑤严格执行“十不吊”。

塔吊安装与拆除施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.塔吊安装与拆除施工方案 正式版

塔吊安装与拆除施工方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千牛。独立高度25M (吊钩高)。 2、安装塔吊组织机构: 1)现场总负责人(项目经理): 2)作业技术负责人: 3)机械负责人:

4)电气负责人: 5)安全负责人: 6)作业总指挥: 3、人员安排: 装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件。 专业电工:2名,负责施工现场电气部分的组装与调整,塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V±5%,50HZ三相五线交流电,塔机电源线采用电缆5×10

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊安装施工方案

塔吊装拆施工方案 一、工程概况 1、义乌市北门街14#区块拆迁安置用房1#~5#楼工程由六个单体工程组成,2栋22层、3栋17层框架结构,总建筑面积86167平方米,工程工期510天。根据工程实际情况,现场设置三台QTZ5510塔吊,1号塔吊位于1#、2#楼地下车库外面,2号塔吊位于4#、5#楼地下车库内、3号塔吊位于3#楼地下车库内为附着式塔吊。 二、塔吊技术特性 浙江杰牌建设机械有限公司生产的QTZ5510塔机,其额定功率为52.4KW,最大起重高度为140米,最大起重幅度为50米,二倍率最大起重速度为80m/min。 三、塔吊基础及附着支撑 塔吊基础采用C35钢筋砼,钢筋配筋见塔吊基础图,砼基础总重量不得小于80吨。 1#~3#楼塔吊附墙位于标高22.6m、43.6m各一处,4#、5#楼22.6m、40.60m、58.60m各一处。在浇捣附着支撑所在楼面框架梁混凝土前,应切实做预留、预埋工作。 四、地下车库顶板施工洞的处理 由于两台塔吊都放在车库内,要在车库顶板留设施工洞口,施工洞为2M×2M,位置见塔吊定位图。被断开的梁,梁的纵横向受力钢筋根据图纸配筋增加一个级别配筋,钢筋分批断开,并保证在梁同一截面内接头数不超过50%,梁的接头采用焊接,顶板钢筋留设一定长度,并与批断开,确保搭接长度和截面接头不超过50%;施工洞口等塔吊拆除

后,再进行浇捣,采用后浇带方法处理,断开的梁下支撑的钢管架,等到施工洞口砼达到设计强度的100%时拆除。 五、塔机施工位置见现场平面布置图 六、场地准备 安装时要使用25T汽车吊,自重27T,根据吊车特性参数准备进场道路及工作场地。拼装场地要平整,地基牢实。能满足50米吊臂的拼装。 七、人员组成 1、现场负责人:吴金元 负责提供场地,安全保证及措施。 2、安装作业负责人:王晓锋 负责人员安排、料具的准备,安装作业前的安全技术交底,具体工作的安排和安全监督。处理安装过程中的技术问题。 3、安装作业指挥人:王晓锋 熟悉塔机结构、安装程序。不违章指挥,对安装工作中出现的问题及时提出并会同处理。 4、作业人员:李敏强、王小卫、蔡加林、陈静 作业前须由安装负责人对他们重点进行安全技术交底,并对身体进行调查,有不符合要求的坚决不用。 八、工具及材料准备 钢绳吊索Ф9*3M、Ф12*6M、Ф12*4M各一付,棕绳Ф22*30M一条,撬棍3根,大铁锤、小铁锤各2把,安全帽、安全带每人一套,水平仪、经纬仪各一台,对讲机一对。

塔吊安装与拆除施工方案

I If 编号:SM-ZD-12319 塔吊安装与拆除施工方案 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

塔吊安装与拆除施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建 筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可 达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度 2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千 。独立高度25M (吊钩高)。 安装塔吊组织机构: 现场总负责人(项目经理) 作业技术负责人: 机械负责人: 电气负责人: 安全负责人: 作业总指挥: 人员安排:

装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件专业电工:2名,负责施工现场 电气部分的组装与调整, 塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V ±5% , 50HZ三相五线交流 电, 塔机电源线采用电缆5 X10 (铜芯线)与专用配电箱,该机 应单设重复接地,接地电阻不大于10 Q。 5、所需工具准备: 汽车吊Cr25汽车式起重机一台,榔头、撬棍、自 棕绳 葫芦千斤顶纲丝绳、安全带统一指挥等。 二、塔机安装该塔机采用独立的C20砼基础,基础图纸由安装单位按 说明书要求提供,“合肥皖星建筑安装工程有限责任公司兰亭园2#楼项目部”负责按图施工双方共同验收。 (一)安装底架和基础节 1)将底架安装在混凝土基础上,并用水准仪校平底架, 拧紧地脚螺栓。 2)安装基础节(黑色)把基础节吊装在底架上(注意基

7030塔吊机基础方案

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况及基础设计 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 基础设计 (3) 3 施工准备 (4) 3.1 技术准备 (4) 3.2 施工人员、材料、机具准备 (4) 3.3 现场准备 (5) 4.施工工艺流程及主要工序施工方法 (5) 4.1 施工工艺流程: (5) 4.2 主要工序施工方法 (5) 4.2.1 施工前测量放线 (5) 4.2.2 基础钢筋绑扎 (5) 4.2.3塔机固定支脚安装 (6) 4.2.4 模板支设 (6) 4.2.5 混凝土施工 (6) 5 质量、安全、文明措施 (7) 5.1 质量措施: (7) 5.2 安全施工措施 (7) 5.3 文明施工措施 (8) 6 附图 .............................................. 错误!未定义书签。

附图1:661、662塔机平面布置图 (10) 附图2:663、664塔机平面布置图 (11) 附图3:塔机钢筋混凝土基础图 (9) 附图4 塔机固定支脚安装地位施工示意图 (13) 附图5:塔机钢筋混凝土基础模板支设图 (11) 附件6:C7030塔吊基础说明书 (15)

1 编制依据 1.1 C7030塔机使用说明书 1.2 GB50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 1.3 GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 1.4 GB50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 1.5 《建筑施工手册》(第四版,缩印本) 2 工程概况及基础设计 2.1 工程概况 塔机基础为固定式钢筋混凝土基础,基础坐落在岩石地基之上,地基岩石为中风化岩石。 2.2 基础设计 现场塔吊的吊钩高度为24.7米,基岩的承载力为2.8Mpa,根据厂家提供的C7030塔机使用说明书,基础长宽均为6.45米,厚度为1.7米,基础下层配筋为双向B25@116mm 钢筋网片,上层配筋为双向B20@116mm钢筋网片,上下层钢筋之间的拉筋为双向B20@540mm ,混凝土强度等级为C30。详见附图3《塔机钢筋混凝土基础详图》。 2.3防雷接地 用4根2.5米长的接地棒埋于塔吊基础四角的旁边,用—40×4镀锌扁铁将四根接地棒焊接成一体,并在两个斜对角用—40×4镀锌扁铁将其与塔机基础节进行焊接。接地电阻不能大于4欧姆。

塔吊安装及拆除专项方案

目录 1工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2地质情况 (1) 2编制依据 (2) 3施工计划 (2) 3.1施工周期安排 (2) 3.2总体进度计划 (5) 3.3拟投入机械、仪器设备 (5) 4塔吊安装 (5) 4.1塔吊安装准备 (6) 4.2塔吊的安装施工 (6) 4.3工艺流程 (10) 4.4塔吊安装注意事项 (10) 4.5塔吊安全验收与操作使用 (11) 5塔吊拆除 (12) 5.1塔吊拆卸准备 (12) 5.2塔吊的拆卸施工 (13) 5.3工艺流程 (15) 5.4塔吊拆除注意事项 (15) 6、QTZ63型塔吊计算书 (16) 6.1、塔吊的基本参数 (16) 6.2、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 (16) 6.3、矩形承台弯矩的计算 (17) 6.4、矩形承台截面主筋的计算 (18) 6.5、矩形承台截面抗剪切计算 (19) 6.6、塔吊稳定性验算 (19) 7塔式起重机安装作业应急预案 (21) 7.1 安装作业应急措施的任务和目标 (22) 7.2 安装作业应急措施的开展 (22) 7.3 装拆要求与措施 (22) 8.起重机的维修和维护 (23) 8.1日常保养 (23) 8.2顶起保养 (24) 8.3定期检查 (24) 8.4液压顶升系统的维护保养 (25) 9安全措施 (25) 10文明施工措施 (27) 11环保水保措施 (28) 12附件 (29) 《起重机械产品合格证》 (29) 《特种设备制造许可证》 (29) 《起重机械制造监督检验证书》 (29)

安装公司资质证书及特种作业人员证件 (29) 相关图纸 (29)

塔吊安装施工方案

目录 一、编制依据....................................................................................... ........................................ (2) 二、工程概况............................................................................................................................... . (2) 三、塔机情况 (2) 四、人员架构 (3) 五、汽车吊的确定及地址承载验算 (4) 六、安装准备工作 (5) 七、塔机的安装,其安装程序如下 (6) 八、塔机顶升 (7) 九、塔机安全装置调试................................................................................................................. ..8 十、验收.............................................................................................................. .. (9) 十一、安装作业过程中的注意事项 (9) 十二、安全措施 (10) 十三、防雷措施 (11) 十四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正 (11) 十五、塔吊的操作、维护及保养说明 (12) 十六、塔机附着 (12)

塔吊安装方案完整版

塔式起重机安装、拆卸方案 设备型号∶ QTZ63 工程名称: 工程地址: 施工单位: 安装单位∶ 方案编制∶ 安全负责∶ 审核人∶ 建筑安装有限公司 2011年11月18日

目录 1.方案审批表 (3) 2.塔式起重机安装方案 (4) ①。方案任务②.现场勘察③.现场情况④.安装前准备工作 ⑤.准备工作⑥.人员组织、分工与职责⑦.安全注意事项 ○8.安装程序 3.塔机安装安全技术交底 (16) 4.QTZ63塔吊转场维修保养验收单 (17) 5.塔机安装前检查表 (19) 6. 危险作业监控记录表 (22) 7.事故应急救援预案 (24) 附件:○1安装人员上岗证。 ②安装单位的质资证书及营业执照。 ③平面布置图及基础图。

㈠.塔式起重机施工方案审批表

㈡.塔式起重机安装方案 一﹑工程概况; 上海工程有限公司在昆山开发区洞庭湖路(24号楼)项目,根据工程结构施工需要安装1台,型号为;QTZ63 塔机,臂长50 米;最大起重量为6吨。安装公司由建筑安装有限公司承接安装。安装总高度为90米。产权单位:,塔吊编号为:。 本方案内容是将1台QTZ63塔机安装25号楼及地下车库项目工地。安装位置需要 1 台QY-25吨汽车吊配合安装作业。 二:现场勘察 勘察时间:2011年11月日 1.勘察结论: (1)施工现场道路畅通。 (2)Q TZ63塔机安装位置处于有利吊装的最佳位置。 (3)Q TZ63塔机基础下无沟、坑、管、线,可以浇筑基础,(如有应采取措施)。 2. 对特殊环境采取的措施: 参加勘察者会签: 三:现场情况∶ 3.1从平面布置图中可以看出塔机安装位置和汽车吊的停放位置均无其它障碍物,空中和周围无高压线影响,在安装时一定要按说明书要求和施工要求进行拼装,安装前必须做好安全技术交底,设置安全警界线并派专人监护,分工明确、做工到位。 3.2塔机基础制作必须依据说明书要求设置钢筋混凝土基础,塔机基础利用房屋基础;塔机四只脚必须按照尺寸埋设,并满足塔机基础的横向偏差、纵向偏差和标准节中心线与建筑物的平行误差,能够承受最大载荷,接地电阻小于4欧姆,

塔吊安装及拆卸施工方案 p30

说 明 筑一生网,提供最新最全的建筑规范、建筑图集,最实用的 建筑施工、设计、监理咨询资料,打造一个建筑人自己的工具 性网站。 请关注本站微信或加入本站官方交流群,获得最新规范、图集等资料。 网站地址:https://https://www.wendangku.net/doc/a712808149.html, 本站特色页面: 规范更新 页面: 提供最新、最全的建筑规范下载 地址:https://https://www.wendangku.net/doc/a712808149.html,/gfgx 图集、构造做法 页面: 提供最新、最全的建筑图集构造下载 地址:https://https://www.wendangku.net/doc/a712808149.html,/tjgx 申明 : 建筑一生网提供的所有资料均来自互联网下载, 纯属学习交流。如侵犯您版权的请联系我们,我们 会尽快改正。请网友在下载后24小时内删除! 建 微信公

目录 一、编制依据————————————————————————2 二、工程概况————————————————————————2 三、塔机简介————————————————————————2 四、所用辅助设备工具机拆装人员——————————----———2 五、塔机拆装——————————————————---——-——3 六、安全装置调试————————————————————-—17 七、安全操作规程——————————————————-——20 八、塔机维护及保养—————————————————---——22 九、电气安装及使用——————————————————---—25 十、塔机防碰撞措施——————————————— ---———26 十一、雨季塔吊施工措施——————————————— --—26 十二、塔机顶升操作施工——————————————— --—27

塔吊安装拆除方案样本

大运城·白鹭源四号地块住宅项目 一标段 QTZ50 QTZ63 塔 吊 基 础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南省亿达建筑安装有限公司 年月日

一、编制依据 1.《大运城·白鹭源四号地块住宅项目工程施工组织设计》 2.大运城·白鹭源四号地块住宅项目工程工程施工图纸; 3.《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- ); 4.《混凝土结构设计规范》( GB50010-200) 4.《机械使用安全技术规程》(JGJ33- ); 5.QTZ50、QTZ80塔式起重机使用说明书; 二、工程概况 大运城·白鹭源四号地块住宅项目工程由郑州港荣实业有限公司投资建设, 河南省建筑设计研究院设计, 河南省亿达建筑安装有限公司总承包、河南正兴工程管理有限公司监理。 1、建筑面积: 合计建筑面积约166905.98㎡, 其中地下车库部分60383.51m2, 地上主楼部分98357.24m2, 综合用房及幼儿园部分8165.23㎡。地下室划分为5个防护单元, 总隐蔽人数4500人, 停车数量1813辆。 2、层高: 1#楼负二层3.8m, 负一层及夹层3.0m; 一层至二十六层为2.9m; 6#楼负二层3.95m, 负一层及夹层3.0m; 一层至二十六层为2.9m; 7#楼负二层3.95m, 负一层及夹层3.0m; 一层至二十六层为2.9m; 8#楼负二层3.95m, 负一层及夹层3.0m; 一层至二十六层为2.9m; 9#楼负二层3.95m, 负一层及夹层3.0m; 一层至二十六层为2.9m。

根据工程规模、结构形式、公司现有机械装备及《施工组织设计》要求, 本工程选用两台QTZ63( TC5613)塔吊和三台QTZ50塔吊。其中1#、7#选用QTZ63( TC5613)塔吊; 6#、8#、9#选用QTZ50塔吊。QTZ63( TC5613)、QTZ50定位如下: 1#楼塔吊中心( H轴向北1520交11轴向西350) ; 6#楼塔吊中心( N轴向北3950交15轴向西1200) ; 7#楼塔吊中心( R轴向北1250交6轴向东1425) ; 8#楼塔吊中心( AB轴向南2800交2轴向东1550) ; 9#楼塔吊中心( AB轴向北3950交14轴向西1475) , 负责建筑物主体结构施工期间东半侧水平运输。塔吊具体布置位置参见《施工现场塔吊平面布置图》。 三、塔吊安装拆卸组织机构 塔吊的安装和拆卸是一项技术性很强, 危险性较高的工作, 为此项目部成立了专门的安装、拆卸组织机构, 确保塔吊的安装、拆卸工作万无一失。 组织机构: 河南金魁起重设备安装有限公司 安装负责人: 马丙顺 安装技术负责人: 张杰( 工程处机械安装负责人) 安全负责人: 张新州( 项目部安全员)

塔吊安装加节拆卸施工方案

上海尖点精密工具有限公司迁建厂房 塔 吊 安 装 加 节 拆 卸 施 方 案 上海马陆市政工程有限责任公司 2007年05月10日

一、工程概况 本工程设置1座塔吊,布置在1#、2#厂房中间,塔吊高度在20米左右,吊点高度不少于15米,塔吊臂长47米。 二、塔吊承台施工 1、十字型承台施工技术要求 1)、承台内梁配筋:采用ф16-25的10根主筋,腰筋ф12,箍筋ф10。地脚螺栓M30*1200共16个,伸出基础430mm,罗纹长度85 mm,每根紧固2个螺母,根地脚螺栓底部弯钩中横贯一根HRB335材质的ф25罗纹钢,长度为1米 2)、承台混凝土等级,承台垫层为C15,承台混凝土为C30,商品混凝土。3)、钢筋保护层厚度,底层钢筋保护层厚度为100mm,上层钢筋保护层厚度为40mm,二侧保护层为40mm厚度。 4)、钢筋等级为HRB335 5)、承台内埋设塔吊一节标件,锚入承台内不少于2/3 2、承台施工质量 1)、浇筑混凝土:a、控制混凝土坍落度(按配比要求120±20mm)。b、混凝土振捣密实。C、表面压实抹光。D、加强浇水养护。E、混凝土试件不少于1组,强度必须达到设计强度100%,可安装塔吊。 2)、预埋件控制好水平标高,标准底节增加底座,焊接牢固。并加设Φ25钢筋斜撑,相互固定,以防混凝土浇注时移位,和偏斜。 3)、上层钢筋采用钢筋焊接骨架支撑,支撑架四边采用斜撑,稳定上下层钢筋。4)、塔吊承台必须按工程技术要求进行施工,检查验收。 3、塔吊基础施工附件 1)、桩机布置图 2)、承台施工图

3)、塔吊平面布置图 三、施工前准备工作及要求: 一)、对安全拆卸方的要求 1、参加塔式起重机(以下简称为塔吊)安装加节拆卸施工人员必须持有建设行政主管部门颁发的拆装资格证,必须全面理解本施工方案所含的内容; 2、参加塔吊安装加节拆卸施工的主要人员,必须熟悉该塔吊安装加节拆装的有关性能要求; 3、待进场的塔吊必须进行“转场维修”,并对零部件进行性能、质量验收(见“塔式起重机进场前验收、发了清单”)。但承接非本单位的塔吊安装加节拆卸施工除外; 4、对参观现场安拆人员进行“装、升、拆工作交底书”的交底,并须由参加安拆人员在理解“工作交底书”内容的基础上由每个人进行签注; 5、分别开具“安装、加节、拆卸工作令”。同时现场施工负责人或安全员必须在进行安装、加节或拆卸前检查工程方的“施工前准备工作”的落实情况,确保安装、加节、拆卸工作的顺利进行。 二)、对工程(工地)方的要求: 1、按“本施工方案”提供的基础图安置预埋件和浇筑混凝土,并进行隐蔽工程验收和提供该验收单(本项目的塔吊总质量为:G=); 2、按“本施工方案”提供附着架(内爬框架)的位置,进行附着杆(内爬框架)的埋件埋设,并进行隐蔽工程验收和提供该“验收单”(本工项目附着框架或内爬框架的单支点最大水平能力为:pmax= T); 3、现场作业区域内场地必须清理平整,道路必须坚实无碍大型、重吨位运输车辆的正常行驶; 4、近塔吊基础半径在5米处(内爬式随高度变化)设置供单台设备的带漏电开关功能的标准电箱。要求箱内能提供80伏与220伏的接插装置、断电装置、电

塔式起重机安装(拆卸)方案

塔式起重机安装(拆卸)方案 一、工程概况 某综合办公楼工程,框架结构二十层,建筑物长度66.6m,宽度14.34m,层高3.3m,总高度60.6m。主体施工垂直运输及水平运输选用QT240自升式塔式起重机,施工现场在塔机转半径60m范围内无建 三、塔吊与建筑物立面图

四、塔式起重机基础平面定位 地基土质应坚实,要求地基承载力≥150kP/m2.依据该工程业主提供地质报告反映,现场土质地耐力在建筑物±0.000以下,承载力为160 kP/m2,现场塔基位于自然地面下标高为-0.8m,塔基基础高900,按规定应高出地面100,实际基底标高为-1.30m,要求基底回填3:7灰土500厚,可满足要求,塔基基础及予埋件位置按新郑QTZ40自升式塔式起重机使用说明书附录基础详图施工,砼强度等级C30。 五、作业任务及作业人员组织 1、作业任务的有关情况: 塔机型号:新郑QTZ40C 起重力矩:40TM 臂长:40m 安装高度:15m安装位置:建筑物中间 设备编号:020125-066 顶升方式:液压顶升 使用工程:×××办公楼安(拆)时间:2002.6.6 2、作业人员组织: 总指挥:×××工地负责人:××× 技术负责人:×××安全监护:××× 技术交底:×××安全交底:×××塔吊司机:×××作业吊车司机:××× 信号工:×××电工:××× 作业人员:×××、×××、×××、××× 六、机械设备的配备: 根据该塔机安装高度15米及最重部件的重量(3.2吨),本次安装(拆卸)所需配备的机械的具体情况如下:

1、由塔机使用单位对施工现场的道路进行铺设与平整,并清除障碍等。 2、由塔机使用单位与塔机安装技术负责人按基础制作的技术要求共同对塔机砼基础进行验收,基础表面的平整度应不大于1/500。 3、由塔吊司机对塔机进行检查,检查内容如下: ① 钢结构件有无开裂与脱焊; ② 钢丝绳是否牢固可靠,是否合乎要求,绳扎头是否可靠; ③ 各部电路及电气元件是否正常; ④ 爬升机构导向轮是否转动灵活,与塔机间隙是否合乎要求 ⑤ 顶升液压装置是否正常; ⑥ 对需拆卸的螺栓及销进行浸油除锈处理,埋在地下部分要清除泥土; ⑦ 转动塔机安装前应认真进行检修、保养,对变形件及时修复,必要时全机作油漆。 4、按第二项要求做好人员的组织工作。 5、按第三项要求做好常用工具、索具及材料的配备。 6、由技术负责人对全体作业人员进行技术交底。 7、由安全监护人员对全体作业人员进行安全交底。 8、由机组人员对塔机基础(四角)找平,其平整度应控制在1/1000以内。 八、安装工序: 根据新郑建QTZ40C 塔机说明书的要求,制定如下安装程序: 1、安装底架:将已组装在一起的底架吊在混凝土基础上,用水平仪校正底架,并拧紧地脚螺栓。 2、安装基础节或标准节,并进行垂直度检验,其垂直度应控制在1/1000以内(基础上有踏步的一面要与建筑物垂直,图一)。 3、用吊车吊起一个标准节慢慢吊装在基础节或标准节上(安装时注意标准节上的踏步和梯子要和基础节相对应),拧紧四周的联接螺栓(图二)。 4、在地面上将爬升架的走台、栏杆等装好,并装上爬升机构、液压泵路,加好液压油,吊起后套装在基础节和标准节外面,调整导向滚轮,使滚轮与塔身的间隙为2-5mm,保证爬爪搁至塔身踏步的槽内(图三)。 5 、在地面上先将上、下支座以及回转机构、回转支承、平台等装成一体,然后将这一部件吊起,安 图四 图三 图一 图二

塔吊安装施工方案

目录 目录 (1) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 3.1、车辆器具准备 (4) 3.2、作业条件准备 (4) 四、施工方法 (5) 4.1工艺流程 (5) 4.2、塔式起重机布置 (6) 4.3、QTZ63塔式起重机安装及拆除方案 (6) 4.4安全指标和拆卸目标: (15) 五、劳动力计划 (16) 六、安全保证措施 (16) 七、防碰撞措施 (17) 1

一、工程概况 1.地理位置 本工程位于西安市雁翔路与规划七路东南角。 2.本工程主要参建单位: 建设单位:交大科技园有限责任公司; 设计单位:上海中建建筑设计院有限公司; 监理单位:陕西建科监理有限责任公司 总承包单位:西安裕华建设工程(集团)有限公司 3.本工程施工范围 本工程由博源科技广场地下室、C区博源国际交流中心、D区博源培训中心组成。 4.建筑概况 D区博源培训中心 1、总建筑面积6050 m2(地上6050 m2,地下详见C区子项),地上十层,地下二层,地下室埋置深度为10.200m,建筑总高度为36.500m,系框架剪力墙结构。 2、建筑防火分类:一类 3、耐火等级:一级。 4、抗震设防烈度:八度。 5、设计使用年限:50年。 2

针对博源科技广场地下室工程的具体情况,为方便施工,我方准备为地下室安装一台QTZ63塔式起重机协助我方在施工过程中对建筑材料的进行垂直运输。额定荷载5t,其重力矩630k n·m,旋转半径45m。 根据《塔式起重机安全技术规程》等规范规程及地下室的实际情况,编制本方案。 二、编制依据 2.1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2.2、《塔式起重机安全技术规程》GB5144-94 2.3、《起重机机械安全规程》GB6067-85 2.4、《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012 2.5、《起重机机械用钢丝绳检验和报废使用标准》GB5792-86 2.6、《QTZ63塔式起重机说明书》 2.7、《博源科技广场工程建筑施工图》 2.8、《博源科技广场工程结构施工图》 3

塔吊安装专项施工方案

目录 1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 2.1工程总体情况 (1) 2.2周围环境及施工条件..................................... 错误!未定义书签。3施工部署 (1) 3.1塔吊设置 (1) 3.2塔吊安装顺序 (2) 3.3塔吊性能参数表 (2) 4施工进度计划 (3) 4.1工期目标 (3) 5施工准备及其它注意事项 (3) 5.1技术准备 (3) 5.2施工现场准备 (5) 5.3主要机械设备配置计划 (6) 5.4安装注意事项 (7) 6塔吊安装 (8) 6.1塔吊安装流程 (8) 6.2塔吊安装 (8) 6.3塔吊安装后期工作 (15) 7顶升加节 (16) 7.1顶升加节前的试运行 (16) 7.2顶升前的准备工作 (18) 7.3塔机顶升作业 (18) 7.4顶升过程中应注意的事项 (19)

8塔吊使用管理 (19) 8.1塔吊使用前的检查验收工作 (19) 9附着装置及接地装置 (23) 9.1附着装置安装 (23) 9.2接地装置 (26) 10塔机的维修保养和运输要求 (26) 10.1塔机的维修保养 (26) 10.2塔机的运输要求 (27) 11塔吊安装安全技术措施 (28) 11.1塔吊安装安全技术措施 (28)

1编制依据 2工程概况 2.1工程总体情况 本工程为绿地智慧金融城二期(M地块)地下车库北区,工程地处甘肃省兰州新区纬十一路以北、纬九路以南、经十支路以东、和经十一路以西,由南北两区组成,位于1#楼、2#楼、4#楼、5#楼、6#楼、8#楼范围,为大型汽车库,共停车910辆。总建筑面积为85617.54㎡。本工程建筑抗震设防烈度为7度,地下室耐火等级为一级。 3施工部署 3.1塔吊设置 3.1.1塔吊布置

塔吊拆卸方案

专项施工方案报审表

萍乡环球国际商务中心升降机施工专项方案 编制: 审核: 批准: 浙江伟安建设有限公司 年月日

目录 第一部分工程概况…………………………………………………………第二部分编制依据…………………………………………………………第三部分施工方案…………………………………………………………第四部分验收要求…………………………………………………………第五部分监控方案…………………………………………………………第六部分应急预案…………………………………………………………第七部分施工图……………………………………………………………第八部分设计计算书……………………………………………………… 附件-1: 附件-2: 附件-3: 附件-4: 附件-5:

第一部分工程概况 1.参建单位 业主单位:江西通和置业有限公司 设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 监理单位:江西省新大地建设监理有限公司 施工总包:浙江伟安建设有限公司 2.工程简介 工程名称:萍乡环球国际商务中心 工程施工地点:萍乡市政府西北侧 结构形式:框剪结构 建筑层数:写字楼21层,酒店式公寓13层 建筑总高度:写字楼:89.25m;公寓楼:56.45m 建筑面积:总建筑面积49331.05㎡,其中地下室建筑面积14357.92㎡。 3.塔吊起重机类型 选用江西龙腾工程机械有限公司制造的TC5612自升塔吊起重机,(机械性能见附表),独立高度达到35 m,最高高度110 m。 4.塔吊起重机基础 采用预埋螺栓混凝土基础(固定式),塔机基础尺寸为5.6×5.6×1.5米 5、塔吊安、装拆 按《TC5612自升塔吊起重机使用说明书》 第二部分编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

相关文档
相关文档 最新文档