GST安装调试说明

一、每个回路最多带242个报警联动设备,一般工程上每回路带到200个设备,

应留有余量,每只短路隔离器可以接50~100只外围设备。

二、楼层重复显示器的AB通讯线和DC24V电源线应单独布线,且AB通讯线必

须采用屏蔽线,分极性。

三、消防电话系统单独编码,最大编号为99,电话线必须采用屏蔽双绞线(大于

1.5m㎡),且应单独穿管,独立布线;每个GSTN601固守分机可单独编

码,GST604消防电话插孔接口可编码管理电话插孔,固定电话分机不得从电话插孔上引线,必需从消防电话总线上引用,不得混用,电话线必需分极性。(见图示意)

四、楼层平面上的布线必须大于1.5m㎡且使用双绞线,竖向干线应视线路长度加

粗,以防止线路损耗。

五、 线间电阻:一个回路按200点设备计,用数字式万用表200K Ω档测量线间电

阻,应大于50K Ω,100点设备计,应该大于100K Ω以上。 六、 线对地电阻必须按规范要求达到20M Ω以上。 七、 安装设备前应在施工图上按回路标注设备的编号,并整理成编码表。在系统

调试前一周提交给海湾公司制着程序。以便到现场用电脑下载到报警主机里。 八、 有CRT 电脑平面显示系统的工程,应提前一月将建筑结构平面图CAD 版提

交给海湾,以便制着CRT 系统显示所需的图形格式,并在报警系统调完毕前七天提交报警点位图纸。 九、 对于非消防电源脱扣器建议使用AC220V 的线圈,加DC24V 中间继电器。 十、 系统接线示意图如下:

感烟探测器

感温探测器

手报/电话插孔

手动报警按钮

消防电话

消火栓按钮声光讯响器水流指示器

控制模块消防广播

线隔离器

LD-8300监视水流指示器、压力开关(湿式报报警阀)、信号蝶阀

和自熔式风阀

Z1Z2

LD-8301 被控设备自带DC24V 电源的控制接线方式:

Z2

Z1

LD-8301控制风阀、脱扣器类等需要大电流启动的设备接线方式:

GST-LD-8301

Z2

NO D2V+D1G Z1

COM

电动脱扣式设备

+24V

GND Z1Z2

I

4.7k Ω

NG a

LD-8301对于小电流(24V 继电器)被控设备的接线方式:(一般均采用此接线方式)

GST-LD-8301

Z2

NO

D2V+D1Z1

COM +24V GND Z1Z2

G 4.7k Ω

NG I G R

DC24V 继电器咨询电话138********

LD-8305广播模块接线方式:

5060

多线手动直控接线示意图

开关

反馈负载

终端电阻

I1

COM1O1

设控被出

输制控

接直 4.7k

ZD-01终端器S+S-O-O+

一只8319最多可接15只非编码设备,非编码探测器接线示意图:

终端器

二极管

+o

o 非编码探测器二极管

非编码探测器GST-LD-8319

入 模 块