GST安装调试说明
一、每个回路最多带242个报警联动设备,一般工程上每回路带到200个设备,
应留有余量,每只短路隔离器可以接50~100只外围设备。
二、楼层重复显示器的AB通讯线和DC24V电源线应单独布线,且AB通讯线必
须采用屏蔽线,分极性。
三、消防电话系统单独编码,最大编号为99,电话线必须采用屏蔽双绞线(大于
1.5m㎡),且应单独穿管,独立布线;每个GSTN601固守分机可单独编
码,GST604消防电话插孔接口可编码管理电话插孔,固定电话分机不得从电话插孔上引线,必需从消防电话总线上引用,不得混用,电话线必需分极性。(见图示意)
四、楼层平面上的布线必须大于1.5m㎡且使用双绞线,竖向干线应视线路长度加
粗,以防止线路损耗。
五、 线间电阻:一个回路按200点设备计,用数字式万用表200K Ω档测量线间电
阻,应大于50K Ω,100点设备计,应该大于100K Ω以上。 六、 线对地电阻必须按规范要求达到20M Ω以上。 七、 安装设备前应在施工图上按回路标注设备的编号,并整理成编码表。在系统
调试前一周提交给海湾公司制着程序。以便到现场用电脑下载到报警主机里。 八、 有CRT 电脑平面显示系统的工程,应提前一月将建筑结构平面图CAD 版提
交给海湾,以便制着CRT 系统显示所需的图形格式,并在报警系统调完毕前七天提交报警点位图纸。 九、 对于非消防电源脱扣器建议使用AC220V 的线圈,加DC24V 中间继电器。 十、 系统接线示意图如下:
感烟探测器
感温探测器
手报/电话插孔
手动报警按钮
消防电话
消火栓按钮声光讯响器水流指示器
控制模块消防广播
总
线隔离器
LD-8300监视水流指示器、压力开关(湿式报报警阀)、信号蝶阀
和自熔式风阀
Z1Z2
LD-8301 被控设备自带DC24V 电源的控制接线方式:
Z2
Z1
LD-8301控制风阀、脱扣器类等需要大电流启动的设备接线方式:
GST-LD-8301
Z2
NO D2V+D1G Z1
COM
电动脱扣式设备
+24V
GND Z1Z2
I
4.7k Ω
NG a
LD-8301对于小电流(24V 继电器)被控设备的接线方式:(一般均采用此接线方式)
GST-LD-8301
Z2
NO
D2V+D1Z1
COM +24V GND Z1Z2
G 4.7k Ω
NG I G R
DC24V 继电器咨询电话138********
LD-8305广播模块接线方式:
5060
多线手动直控接线示意图
开关
反馈负载
终端电阻
I1
COM1O1
备
设控被出
输制控
接直 4.7k
ZD-01终端器S+S-O-O+
一只8319最多可接15只非编码设备,非编码探测器接线示意图:
终端器
二极管
-
+o
o 非编码探测器二极管
非编码探测器GST-LD-8319
输
入 模 块