文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规100分

安规100分

安规100分
安规100分

二、是非题:

1、一经操作即带有电压的电气设备为运用中的电气设备。()

2、引线已接上母线的备用间隔先由运行单位自行管理,暂不列入调度管辖范围。

()

3、高压室的钥匙不得借给经批准的施工队伍的工作负责人使用。()

4、倒闸操作只能由两人进行,一人操作,一人监护。()

5、操作票、工作票可用电子签名。()

6、停用防误操作闭锁装置应经变电站站长批准,并应按程序尽快投入。

()

7、经防误装置专责人到现场核实无误并签字后,检修人员方能使用解锁钥匙。

()

8、一张工作票中,工作票签发人可兼任工作许可人。()

9、非连续进行的事故修复工作,可使用事故应急抢修单。()

10、同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一张

第二种工作票。()

11、持线路工作票不得进入变电站或发电厂升压站进行架空线路工作。

()

12、在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务和安全措施时,应由工作负责人征得

工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目和安全措施。

()

13、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,不用办理签发许可手续。

()

14、第一、二种工作票、带电作业工作票应在工期尚未结束以前办理延期手续。

()

15、专责监护人在部分停电时,在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电

部分的情况下,可以参加工作。()

16、若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应指定能胜任的人员代替。

()

17、工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作

负责人执存,间断后继续工作,无需通过工作许可人。

()

18、待工作票上的临时遮栏已拆除,标示牌已取下,已恢复常设遮栏,未拆除的接地线、未

拉开的接地刀闸(装置)等设备运行方式已汇报调度,表示工作终结。

()

19、在110kV及以下的设备处工作,安全距离虽大于表4-1规定,但小于表2-1规定,同时

又无绝缘挡板、安全遮栏措施的设备应停电。

()

20、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装工作接地线,加

装的接地线应登录在工作票上。()

21、在显示屏上进行操作的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处均应相应设置“禁

止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。

()

22、35kV及以下设备,可用绝缘隔板与带电部分直接接触。()

23、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设全封闭围栏。()

24、因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作许可人同意,并在

工作负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。

()

25、参加带电作业的人员,应经考试合格取得资格、单位批准后方能参加。

()

26、SF6设备解体检修。检修人员需穿着防护服并根据需要佩戴防毒面具或正压式空气呼吸

器。()

27、SF6开关进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作。()

28、在低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上工作可不填用工作票,

但应做好相应记录,该工作至少由两人进行。

()

29、在高压设备继电保护上工作需将高压设备做安全措施者,应填用变电站(发电厂)第二

种工作票。()

30、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作负责人填写,由技术人员或班长

审核并签发。()

31、在高压试验室(包括户外高压试验场)进行试验时,应填用变电站(发电厂)第一种工

作票。()

32、非运行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应填用变电站(发电厂)第二种

工作票。()

33、填用电力电缆第二种工作票的工作,若进入变、配电站、发电厂工作,可不经当值运行

人员许可。()

34、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票。

()

35、凡在坠落高度基准面 1.5m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。

()

36、凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置,在动火

作业前将其与生产系统彻底隔离,就可动火作业。

()

37、两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起

重量。()

三、填空题:

1、为加强电力生产,规范各类工作人员的,保证、和安

全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定国家电网公司电力安全工作规程。

2、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作,在运行中若必须进

行中性点接地点断开的工作时,应先建立

才可进行断开工作。

3、进行停、送电操作时,手车式开关、前,检查断路器(开关)确在分闸

位置。

4、工作票由填写,也可以由填写。

5、实行“双签发”工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,工

作票签发人安全责任。

6、一个工作负责人不能同时执行工作票。

7、一张工作票上所列的检修设备应同时、。

8、所有工作人员(包括工作负责人)不许单独、在高压室、阀厅内和室外

高压设备区内。

9、工作地点,带电部分在工作人员、、,且无的设

备应停电。

10、和的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应断开控制电源

和合闸电源。

11、无法在有电设备上进行试验时可用等确证验电器良好。

12、对于可能送电至停电设备的各方面都应装设

或。

13、及接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的应接地。

14、接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有

或。

15、带接地线拆设备接头时,应采取防止的措施。

16、装、拆接地线,应,交接班时应。

17、带电作业应在下进行。风力大于或湿度大于

时,一般不宜进行带电作业。

18、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且

永久性的、可靠的保护接地。

19、在同一电气连接部分,高压试验工作票发出时,应先将

,禁止。

20、电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应。

21、变电站(生产厂房)内外的电缆,在进入、、

、等处的电缆孔洞,应用防火材料严密封闭。

22、工作人员工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离750kV

, ;1000kV, ;±500 kV, ;±800kV, 。

四、简答题

1、修编后的《安规》程重点增加了哪些内容?

答:

2、本次修编将变电、线路工作中涉及到的通用工作的安全要求是从哪本规程精简而来?主

要内容包括哪些?

答:

3、本次《安规》修订把2005版中的哪些难点作了重点修改、完善?

答:

4、特高压交流、高压直流设备不停电时及工作人员工作中正常活动范围与带电设备部分

之间的安全距离选定原则是什么?。

答:

五、思考题

你单位在《安规(变电部分)、(线路部分)》执行中存在哪些问题?

电业安全工作规程国标版

共享知识分享快乐 电业安全工作规程(国标版) 一、填空 1.新版《安规》规定了从事电力生产的热力和机械作业的人员在生产现场或工作中的基本安全工作要求。适用于从事电力生产的所有人员和进入电力生产现场的有关人员。 2.电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 3.电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“管生产必须管安全”的原则,做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。 4.电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“管生产必须管安全”的原则,做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。 5.从事电力建设项目的工程设计、施工、安装、监理、调试,以及电力生产的运行、检修和试验的各级人员,应掌握本部分的全部或有关部分。 6.各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。工作人员接到违反安全规定的命令,应拒绝执行。 7.厂区选址应经过安全条件论证,总平面布局合理。竣工后,安全设施应经过竣工验收。 8.厂房等主要建筑物、构筑物必须定期进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下塌、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆板等附着物固定牢固。 9.寒冷地区的厂房、烟囱、水塔等处的冰溜子,应及时清除,以防掉落伤人或压垮构建筑物。如不能清除,应采取安全防护措施。厂房屋面板上不许堆放物件,对积灰、积雪、积冰应及时清除。 10.厂房建筑物顶的排汽门、水门、管道应无因漏汽、漏水而造成的严重结冰,以防压垮房顶。 11.厂区的道路应随时保持畅通。室外设备的通道上、厂区主要道路有积雪时,应及时清扫,室外作业场所路滑的地段应铺撤防滑砂或采取其他防滑措施。 12.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提下,应远离人员聚集场所。 13.工作场所必须设有符合规定照度的照明。主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有事故照明。工作地点应配有应急照明。高度低于2.5 m的电缆夹层、隧道应采用安全电压供电。 14.室内的通道应随时保持畅通,地面应保持清洁。 15.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。在楼梯的始级应有明显的安全警示。

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

常见的安规方面的测试知识普及

耐压(高压)测试 (Dielectric Voltage-Withstand Test) 1、测试目的: 用来检测瞬态高电压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。进行这项测试的另一个原因是它也可以检测出产品的一些缺陷,例如制造过程中出现的爬电距离不足和电气间隙不够等问题。 2、仪器原理 最初的耐压测试仪仅仅是一个简单的变压器和调压器,它把市电变为所需要的测试电压,施加到被测试样品上。由于市电的波动性,人们有时不得不把输出电压调节到大于实际需要值的20% 的程度,以防止输入电压可能的波动。同时,在很多安全标准中都特别要求所使用的耐压测试仪有500V A 以上的容量,这是为了保证在样品有较大的漏电流时,耐压测试仪仍然有足够大的输出电压。新型的耐压测试仪都具有足够的源电压调整率和负载调整率,只有一些老的安全标准仍然有这方面的要求。实际上很多的新标准已经不再将500V A 容量列入对耐压测试仪的要求。从使用人员的角度来看,耐压测试仪500V A 的容量反而是一种对操作员的威胁。 由于各种测试标准不同、流水线大批量测试及人们对电器安全性能的认识不断提高,要求耐压测试装置的功能相应提高,调压器式的耐压测试仪器的功能有限,采用全电子程控技术和功率电子技术的新型耐压测试仪正在普及。目前,这类耐压测试仪器主要分为两种:一种采用单片机作为监控中心、数字波形合成技术+线性功率放大器作为测试源;另一种采用单片机作为监控中心、SPWM( 正弦脉宽调制) 脉冲发生器+IGBT( 绝缘栅双极晶体管) 脉冲功率放大器作为测试源。这种耐压测试仪的结构较复杂,抗干扰能力和可靠性取决于整机的设计和电子元件的质量,输出波形失真小,输出频率可变(50Hz/60Hz), 输出电压调整范围宽、控制精度高,在功率范围内的输出电压稳定,不受负载变化的影响,测试源输出功率一般可达到500W ,超功率输出时仪器能自动保护,输出电压设置在无电压输出的情况下进行,安全性好,对被试品有电弧、爬电、闪络等绝缘性能方面的潜在隐患的检测容易实现,电压输出方式可通过软件满足多种标准要求,如分段升压、定时升压、定速升压等,能进行击穿点分析,击穿保护速度快,漏电流显示分辨率可达纳安级,非常适用于高标准的电器或元器件测试。工作时对电网干扰小,仪器的校准通过按键或通信接口进行,便于和计算机联网完成测试统计、分选工作,可对被试品连续进行测试。 耐压测试仪主要是由交(直)流高压电源,定时控制器,检测电路,指示电路和报警电路组成,基本工作原理是:将被测仪器在耐压测试仪输出的试验高电压下产生的漏电流与预置的判定电流比较,若检出的漏电流小于预设定值,则仪器通过测试,当检出的漏电电流大于判定电流时,试验电压瞬时切断并发出声光报警,从而确定被测件的耐压强度。 耐压测试仪的技术指标主要包括其输出交直流电压和预设定切断电流。模拟指示型的耐压测试仪通常采用引用误差的形式表征其电压最大允许误差,比如3 级的电压表,

国标安规宣传

国标《安规》宣贯材料原电力行业强制性标准《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分,以下简称“行标《安规》”)实施20多年来,为电力安全生产发挥过重要作用。随着电力生产技术快速发展,为适应当前全国电力安全生产的新形势,不断提高电力安全生产水平,我会组织电力企业和专家对行标《安规》进行了全面修订,并上升为国家强制性标准。国标《安规》规定了电力各单位从事发电厂和变电站电气工作、电力线路工作和高压试验工作的所有人员进入电力生产场所、生产现场和工作中的基本安全要求,是电力生产现场安全管理的最重要规程,也是保证人身安全、设备安全和电网安全的最基本要求。电力各单位所有从业的工作人员,都要严格遵守国标《安规》的规定,确保电力生产“安全第一,预防为主,综合治理”的工作方针,做到“安全生产,人人有责”和安全生产“四不放过”处理原则。各部门要充分认识增强执行国标《安规》的严肃性和重大意义,进一步增强做好电力安全生产工作的责任感和使命感。国标《安规》是强制性标准,具有技术法规的性质,各电力企业及作业人员务必认真贯彻执行到位,定期培训和考核,防止电力生产习惯性违章作业和重大事故的发生,保证电力生产安全可靠运行。 为做好国标《安规》的宣传贯彻工作,中电联日前向电力企业发出了《关于贯彻执行国家标准《电力(业)安全工作规程》的通知》(中电联标准〔2012〕58号),要求各单位高度重视,加强组织领导,结合本单位实际制定安全教育 和培训计划,并落实到每个班组和每个从业人员,以确保所有从业人员,能够全面掌握国标《安规》的精神实质和主要内容并对照检查各项工作,提高遵守执行国标《安规》的意识。 标准编写原则:国标《安规》的编写,是在原能源部颁发的DL40991《电业安全工作规程》(电力线路部分)的基础上,依据国家有关法律、法规,总结实践经验并结合近年来电力工业装备的进步、电力经营和用电现状、电力技术发展、安全状况以及电力体制改革的实际编制。 本标准共设12章,合计197条,设有7个附录。本标准除5(安全组织措施)和7.3.4(操作票填写)为推荐性条文外,其余为强制性标准。 标准的主要内容:主要编写内容12章范围,规范性引用文件、术语和定义、作业要求、安全组织措施、安全技术措施、线路运行与维护、邻近带电导线的工作、线路作业、配电设备上的工作、带电作业、电力电缆工作、主要特点的结构部分仍保持与原能源部的行业标准基本一致。是因为多年来电力行业的作业内容和方法未发生大的改变。但是个别工艺如“带电爆炸压接”、“带电气吹清扫”等,由于其使用范围狭窄,未在标准中规定;“配电变压器台上的工作”扩展为“配电设备上的工作”;标准主要特点与安全管理的现时格局保持一致。标准没有将传统的电业安全监控模式固化,而是在传统模式中纳入现阶段的管理方式内容,同时不排斥其他行之有效的模式,以促进电力安全领域的发展和进步。如:新增了无监护操作,即单人操作等;在传统模式—工作票制度中,补充了“带电作业工作票”、“紧急抢修单”等内容。另:国标中“不应”对应行标中“严禁”、“禁止”;“应”对应行标“应”、“必须”。 国标安规与行标安规对比:GB安规1、范围、2、规范性引用文件、3术语 及定义为修改和新增内容。 GB安规术语及定义中3.1低[电]压用于配电的交流电力系统中1000V及其 以下的电压等级。明确了高低压电压等级划分。

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案: C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

常见安规要求

P安规知识解读 以下如未特别说明,安规要求均指GB4943-2001 1、基本绝缘:对防电击提供基本保护的绝缘。 2、加强绝缘:除基本绝缘外施加的独立的绝缘,用于确保基本绝缘一旦失效时仍能防 止电击。 3、电气间隙(clearance):两个导电零部件之间的最短空间距离。 4、爬电距离(creepage distance):沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间的最短路径。 5、Y1电容可以认为具有加强绝缘的功能。 初—次级跨接的电容用Y1 初—地之间可用Y2电容(1.5.7.1) 工程师设计时常见错误: 没有Y1和Y2电容的使用概念,以致初---次级之间也“不知不觉”地用了Y2 电容。 6、设备的防电击保护类别: Ⅰ类设备:采用基本绝缘,而且有保护接地导体; Ⅱ类设备:采用双重绝缘,这类设备既不依靠保护接地,也不依靠安装条件的保护措施; Ⅲ类设备:SELV供电,且不会产生危险电压; 7、电源上的铭牌标示 i.电源额定值标志 1)额定电压及电流 对具有额定电压范围的设备: 100V—240V; 2.8A 100V—240V; 2.8—1.1A 200V—240V; 1.4A

对多个额定电压: 120/ 220V ; 2.4/1.2A 2)电源的性质符号: 直流——交流~(GB8898-2001) ii.制造厂商名称或商标识别标记 iii.型号 iv.符号“回”,仅对Ⅱ类设备适用。

工程师设计时常见错误: Ⅱ类设备大标贴没有“回”字符 没有LOGO或LOGO与认证证书不是同一公司 交流输入性质用“AC”表示,不用“~”表示 具有额定电压范围或多个额定电压的设备,电流标示本应是“100V—240V; 2.8— 1.1A”或“120/ 220V ; 2.4/1.2A”,错写成“100V—240V; 1.1—2.8A”或“120/ 220V ; 1.2/ 2.4A” 8、保护接地和等电位连接端子标示 预定要与保护接地导线相连的接线端子 应标示符号,该符号不能用于其它接地端子。 对保护连接导线的端子不要求标示, 如要求标记,应使用符号(1.7.7) 工程师设计时常见错误:

电业安全工作规程(国标版)

电业安全工作规程(国标版) 一、填空 1.新版《安规》规定了从事电力生产的热力和机械作业的人员在生产现场或工作中的基本安全工作要求。适用于从事电力生产的所有人员和进入电力生产现场的有关人员。 2.电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 3.电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“管生产必须管安全”的原则,做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。 4.电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“管生产必须管安全”的原则,做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。 5.从事电力建设项目的工程设计、施工、安装、监理、调试,以及电力生产的运行、检修和试验的各级人员,应掌握本部分的全部或有关部分。 6.各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。工作人员接到违反安全规定的命令,应拒绝执行。 7.厂区选址应经过安全条件论证,总平面布局合理。竣工后,安全设施应经过竣工验收。 8.厂房等主要建筑物、构筑物必须定期进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下塌、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆板等附着物固定牢固。 9.寒冷地区的厂房、烟囱、水塔等处的冰溜子,应及时清除,以防掉落伤人或压垮构建筑物。如不能清除,应采取安全防护措施。厂房屋面板上不许堆放物件,对积灰、积雪、积冰应及时清除。 10.厂房建筑物顶的排汽门、水门、管道应无因漏汽、漏水而造成的严重结冰,以防压垮房顶。 11.厂区的道路应随时保持畅通。室外设备的通道上、厂区主要道路有积雪时,应及时清扫,室外作业场所路滑的地段应铺撤防滑砂或采取其他防滑措施。 12.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提下,应远离人员聚集场所。 13.工作场所必须设有符合规定照度的照明。主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有事故照明。工作地点应配有应急照明。高度低于2.5 m的电缆夹层、隧道应采用安全电压供电。 14.室的通道应随时保持畅通,地面应保持清洁。 15.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。在楼梯的始级应有明显的安全警示。 16.门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物;电缆及管道不应敷设在经常有人通行的地板上;地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。 17.当过道中存在高度低于2m的物件时,必须设置明显的警告标志。地面有油水、泥污等,必须及时清除,以防滑跌。

新版电力安全工作规程电气部分修订版

新版电力安全工作规程电气部分修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 GB26860-2011 2011-07-29发布,2012-06-01实施 目??次 前言2 1范围 3 2规范性引用文件 3 3术语和定义 3 4作业要求 4 5安全组织措施 5 6安全技术措施 9 7电气设备运行 11 8 线路作业时发电厂和变电站的安全措施13 9 带电作业 14 10 发电机和高压电动机的检修、维护 16 11 在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作 17

12 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作17 13 二次系统上的工作17 14 电气试验工作 18 15 电力电缆工作19 16 其他安全要求19 附录A(资料性附录)电气第一种工作票格式20 附录B(资料性附录)电气第二种工作票格式 24 附录C(资料性附录)电气带电作业工作票格式26 附录D(资料性附录)电气事故应急抢修单格式27 附录E(资料性附录)绝缘安全工器具试验项目、周期和要求28附录F(规范性附录)标示牌式样 33 附录G(规范性附录)电气倒闸操作票格式 34 前??言 本标准的第5章和7.3.4为推荐性,其余为强制性。 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会(SAT/TC226)归口。 本标准起草单位:国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国大唐集团公司、浙江省能源集团有限公司。 本标准主要起草人:陈竟成、蔡崇积、刘亨铭、张雷、陆懋德、戴克铭、王尚顺、胡翔、聂宇本、林勇刚、何沿锟、赵亚维、李智勇、卢建明、葛乃成。

安规基础知识

安规基础知识 灯具安规基础知识 一、灯具防护等级分类 灯具的分类方法很多,依照安全防护等级可以分为0类、I类、II类、III类。 1、0类灯具 工作电压是高压,防触电保护采用基本绝缘,而无其他防触电保护措施的灯具。此类灯具安全性能较差,目前欧美国家已不允许生产销售。0类灯具无符号标识。 特征:高压、无接地线、单层绝缘。 2、I类灯具 工作电压是高压,防触电保护采用单层绝缘基本绝缘外,还采用接地作为防触电保护的灯具。 I类灯具无符号标识,其内部可以包含有II类结构,即I类灯具内部分电气结构可以采用双绝缘的方式。 特征:高压、有接地、单层绝缘。 3、II类灯具 工作电压是高压,防触电保护采用双层绝缘的灯具。 II类灯具用符号标识,其内部可以包含有III类结构。特征:高压、无接地、双层绝缘。 4、III类灯具 工作电压是安全电压的灯具。 III类灯具用符号 标识。 特征:安全电压供电。 二、绝缘 1、基本绝缘 基本绝缘是灯具中用于带电体防触电保护最基本的绝缘,基本绝缘应能通过2U+1000V~的高压测试。 灯具的结构应能保障正常非拆卸状态下基本绝缘不能被手(测试手)触摸到。 2、补充绝缘 在基本绝缘基础上增加的一层绝缘,用于当基本绝缘失效时的防触电 保护,补充绝缘必须要固定。补充绝缘应能通过2U+1750V~的高压测试。 3、双层绝缘 基本绝缘、补充绝缘同时合并在一起称为双层绝缘,双层绝缘也称双绝缘、双重绝缘。双层绝缘应能通过4U+2750V~的高压测试。 4、单层绝缘 单层绝缘就是指基本绝缘,其各方面要求与基本绝缘相同。 5、加强绝缘 加强绝缘也叫增强绝缘,其绝缘效果与双重绝缘相当的一种单一绝缘体。从其结构来看一般仅有一层,或由不能单独分割测量的多层组成。 加强绝缘与双层绝缘一样要能通过4U+2750V~的高压测试。 三、安全距离 1、爬电距离

国标安规电气部分

云平台安规考试题库(电气卷) 一、作业要求 1. 【多选】()上宜配备急救箱,存放急救用品,并指定专人检查、补充或更换。 A、经常有人工作的场所 B、经常有人工作的施工车辆 C、所有的工作场所 D、所有的施工车辆 正确答案:A|B 2. 【多选】在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时,应(),同意后方可安排检修工作。 A、向设备运行维护单位提出停电申请 B、由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请 C、向班组长提出停电申请 D、向上级主管领导提出停电申请 正确答案:A|B 3. 【多选】对电气工作人员的要求包括()。 A、经医师鉴定,无妨碍工作的病症 B、具备必要的安全生产知识和技能 C、熟悉有毒危险品的特性及应急处理常识 D、熟悉电气设备及其系统 正确答案:A|B|C|D 4. 【单选】电气作业人员作业前,应被告知其作业现场存在的()。 A、合作单位或部门的名称 B、危险因素和防范措施 C、物资与人员配备情况 D、天气状况、水文地质情况 正确答案:B 5. 【单选】如果在作业现场发现直接危及人身安全的紧急情况,下列哪位工作负责人的行为是正确的()。 A、负责人甲带领工作人员坚守阵地 B、负责人乙停止作业,并组织现场人员撤离 C、负责人丙停止作业,并组织现场人员查明原因 D、负责人丁停止作业,并在现场看守,等待检修人员的到来 正确答案:B 6. 【多选】在电气设备上工作应有保证安全的制度措施,可包含()等工作程序。 A、工作申请 B、工作布置 C、工作延期 D、工作监护 正确答案:A|B|D 7. 【判断】在电气设备上进行检修工作前应进行工作布置,主要是落实各项安全措施,不包括确定工作地点、工作负责人以及工作班成员的任务分工。() A、正确 B、错误 正确答案:B 8. 【单选】员工甲2013年6月1日进入发电厂工作,那么在()前甲必须参加下一次的体检。 A、2013年12月1日 B、2014年6月1日 C、2014年12月1日 D、2015年6月1日 正确答案:D

新版电力安全工作规程(电气部分)

电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 GB26860-2011 2011-07-29发布,2012-06-01实施 目次 前言 2 1范围 3 2规范性引用文件 3 3术语和定义 3 4作业要求 4 5安全组织措施 5 6安全技术措施 9 7电气设备运行 11 8 线路作业时发电厂和变电站的安全措施13 9 带电作业 14 10 发电机和高压电动机的检修、维护 16 11 在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作 17 12 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作17 13 二次系统上的工作17 14 电气试验工作 18 15 电力电缆工作19 16 其他安全要求19 附录A(资料性附录)电气第一种工作票格式20 附录B(资料性附录)电气第二种工作票格式 24 附录C(资料性附录)电气带电作业工作票格式26 附录D(资料性附录)电气事故应急抢修单格式27 附录E(资料性附录)绝缘安全工器具试验项目、周期和要求28 附录F(规范性附录)标示牌式样 33 附录G(规范性附录)电气倒闸操作票格式 34 前言 本标准的第5章和7.3.4为推荐性,其余为强制性。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会(SAT/TC226)归口。 本标准起草单位:国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国大唐集团公司、浙江省能源集团有限公司。 本标准主要起草人:陈竟成、蔡崇积、刘亨铭、张雷、陆懋德、戴克铭、王尚顺、胡翔、聂宇本、林勇刚、何沿锟、赵亚维、李智勇、卢建明、葛乃成。

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 1.范围 本标准规定了从事电力生产单位和电气工作人员在电力工作场所中的基本安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位的可参考使用。 2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20-1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV)1994,NEQ)GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3.术语和定义 GB/T 2900.20-1994 、GB/T 2900.50界定的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1发电厂[站]electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-01] 3.2变电站(电力系统的)substation (of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-02] 3.3电力线路 electric line 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-03] 3.4断路器 circuit-breaker 能关合、承载、开断运行回路正常电流、也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。 注:改写GB/T 2900.50—2008,定义3.13

安规学习心得总结

安规学习心得总结 安全,对于从事电力工作的每一个人来说都是非常重要,它不仅关系到电力的安全运行,也关系到人身和设备的安全。我从事电力工作十余载,自从到电力系统的第一天就开始接受电力生产安全教育。《安规》学习和培训更是公司始终长抓不懈的一项工作。“安全第一、预防为主、精心操作、杜绝违章”是我最早接触到的安全理念。在电力行业中,安全作为所有工作的前提,对于一线员工来说感触更加深刻,“安全第一、综合治理”,一次次血的安全事故教训告诉我们学习和认真施行《安规》的重要性。 为了更好地落实公司“安全班组行”活动精神,福绵线路工区再一次重点学习了《安规》使得我对电力安全生产又有了更深的体会,这些事故使我感到触目惊心,当每次学习事故通报心里都觉得非常难受,每一份安全事故通报都是一次血淋淋的教训。但是,在仔细分析事故原因及总结事故教训后会发现,在我们的身边也存在着一些不规范的地方,比如几起事故通报的操作人员误挂接地线、带电合接地刀闸的恶性误操作事故和工作人员在进行35KV电容器开关柜检修时违章开启隔离带电部位的绝缘挡板被电弧灼伤等事故的发生。暴露出安全管理的一系列问题:一是部分作业人员安全责任心不强,监护人员未做到全过程监护,履职不到位;二是设备隐患缺陷排查治理不力,“两票”执行不到位,习惯性违章突出;三是未认真执行安全操作规程等。事实证明,这些细节就像隐藏在我们身边的猛虎一样,随时都有可能冲出来,给我们带来巨大的伤害。如果对危险点不预测、不防范和控制,那么,在一定条件下,它就可能演变为事故,后果不堪设想。 通过对事故通报的学习,总结出事故原因大多是安全意识淡漠,安全责任心不强,习惯性违章,现场设备不熟悉,安全措施不完善,严重违反《电业安全工作规程》等等,通过学习,让我们对安全生产有了一个新的认识,对自己的行为规范有了更高的要求,在对我们的日常工作进行谨慎仔细的排查时,要把一切安全隐患和危险都消灭在萌芽状态,工作中要严格遵守规章制度,每个安全责任

2012年国标《安规》普考题库(电力线路部分)

2012年国标《安规》普考题库 (电力线路部分) 一、多选题 1. 《电业安全工作规程(热力和机械部分)》规定:起重工作应有统一的信号,起重机操作人员应根据指挥人 员的信号( )来进行操作;操作人员未接到指挥信号时,除规避危险之外不准操作。 答案: abc 答案要点: 《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第16.2.10条 2. 《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:带电作业有以下情况之一者,应停用重合闸或直流再启动装置,并不应强送电:( )。 答案: abcd 答案要点: 《电力安全工作规程(电力线路部分)》第11.1.5条 3. 《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:对停电设备的操作机构或部件,应采取下列措施:( )。 答案: abc 答案要点: 《电力安全工作规程(电力线路部分)》第6.2.3条 4. 《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:下列距离应满足相关安全规定:( )。 答案: abcd 答案要点: 《电力安全工作规程(电力线路部分)》第11.2.5条 5. 《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:工作票签发人的安全职责有( )。 答案: abd 答案要点: 《电力安全工作规程(电力线路部分)》第5.5.1条 6. 《电业安全工作规程(热力和机械部分)》规定:从事高处作业人员必须身体健康。患有( )及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员,不准参加高处作业。 答案: bc 答案要点: 《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第15.1.2条 7. 《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:专责监护人的安全责任是( )。 答案: bcd 8. 《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:工作票负责人(监护人)的安全职责有( )。 答案: abc 9. 《电力安全工作规程(电力线路部分)》:工作班成员的安全责任是( )。 A . 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续 B . 遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施 C . 监督被监护人员执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为 D . 正确使用安全工器具和劳动防护用品 答案: abd 答案要点: 《电力安全工作规程(电力线路部分)》第5.5.5条 10. 《电业安全工作规程(热力和机械部分)》规定:电焊工应备有的防护用具为( )。 答案: abcd 答案要点: 《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第14.2.11条 11. 《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:电力隧道、电缆井内应有充足的照明,并有( )的措施。 A . 防火 B . 防水 C . 防爆 D . 通风 答案: abd 答案要点: 《电力安全工作规程(电力线路部分)》第12.1.4条 12. 《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:许可工作可采用下列命令方式:( )。 A . 电话下达 B . 当面下达 C . 派人送达 D . 短信下达 答案: abc 13. 《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:低压不停电作业时,工作人员应( )进行。 A . 穿绝缘鞋、全棉长袖工作服 B . 戴手套、安全帽和护目眼镜 C . 站在干燥的绝缘物上 D . 穿雨衣、雨鞋; 答案: abc 答案要点: 《电力安全工作规程(电力线路部分)》第10.4.1条 14. 《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:不应使用( )的带电作业工具。 A . 损坏 B . 受潮 C . 变形 D . 失灵 答案: abcd 答案要点: 《电力安全工作规程(电力线路部分)》第11.3.2条 15. 《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:工作票许可人的安全职责有( )。

安规最新标准及更新

Pr?sentation Standards Cord sets / Interconnection cord sets according to Standard Markus Escher -Deptartment FG31 -2012DIN EN 60799 / EN 60799 / IEC 60799 3 电线组件和互连电线组件 参考标准 DIN EN 60799 / EN 60799 / IEC 60799

Example: Appliance inlet standard sheet B of IEC 60320-2-3 with a degree of protection higher than IPX0 例如例如: :依据IEC60320-2-3要求要求,,具有防水等级的器具输入插座的标准尺寸页B Overview on standards of IEC 60320-Series IEC 60320系列标准的概述

Example: Connector standard sheet A of IEC 60320-2-3 with a degree of protection higher than IPX0 例如例如: :依据IEC60320-2-3要求要求,,具有防水等级的连接器的标准尺寸页A Overview on standards of IEC 60320-Series IEC 60320系列标准的概述

Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0具有防水保护具有防水保护((即IP 等级大于IPX0)功能的器具耦合器DIN EN 60320-2-3 (VDE 0625-2-3):2005-11 Overview on standards of IEC 60320-Series IEC 60320系列标准的概述 EN 60320-2-3:1998 + A1:2005 IEC 60320-2-3:1998 + A1:2004

新安规(电子版)

目录 1 总则 2 高压设备工作的基本要求 2.1一般安全要求 2.2 高压设备的巡视 2.3 倒闸操作 2.4 高压设备上工作 3 保证安全的组织措施 3.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施 3.2 工作票制度 3.3 工作许可制度 3.4 工作监护制度 3.5 工作间断、转移和终结制度 4 保证安全的技术措施 4.1 在电气设备上工作,保证安全的技术措施 4.2 停电 4.3 验电 4.4接地 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 6 带电作业 6.1 一般规定 6.2 一般安全技术措施 6.3 等电位作业 6.4 带电断、接引线 6.5 带电短接设备 6.6 带电水冲洗 6.7 带电清扫机械作业 6.8 感应电压防护 6.9 高架绝缘斗臂车作业 6.10 保护间隙 6.11 带电检测绝缘子 6.12 低压带电作业 6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 8 在六氟化硫电气设备上的工作

9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 10二次系统上的工作 11 电气试验 11.1 高压试验 11.2 使用携带型仪器的测量工作 11.3 用钳形电流表的测量工作 11.4 使用摇表测量绝缘的工作 12 电力电缆工作 12.1 电力电缆工作的基本要求 12.2 电力电缆作业时的安全措施 13 一般安全措施 附录1 变电站(发电厂)倒闸操作票格式 附录2 变电站(发电厂)第一种工作票格式 附录3 电力电缆第一种工作票格式 附录4 变电站(发电厂)第二种工作票格式 附录5 电力电缆第二种工作票格式 附录6 变电站(发电厂)带电作业工作票格式 附录7 变电站(发电厂)事故应急抢修单格式 附录8 二次工作安全措施票格式 附录9 标示牌式样 附录10 绝缘安全工器具试验项目、周期和要求 附录11 带电作业高架绝缘斗臂车电气试验标准表 附录12 登高工器具试验项目、周期和要求 附录13 紧急救护法 1 总则 1.1 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 1.2 作业现场的基本条件 1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 1.2.2 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 1.2.3 现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 1.2.4 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及事故紧急处理措施。 1.3 作业人员的基本条件

2018年度安规考试(答案)

2018年《安规》培训考试卷 姓名得分 一、判断题(15分) 1.《安规》(热力和机械部分)规定,工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以 与地面齐平的坚固的盖板。在检修工如需将盖板取下,必须设有临时围栏,并设有明显的警告标志。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。(√)2.《安规》(热力和机械部分)规定,发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱 离电源,并进行急救。(√) 3.《安规》(热力和机械部分)规定,一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和 工作许可人三者不得相互兼任。一个工作负责人在同一现场作业期间允许担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作班成员。(x) 4.《安规》(热力和机械部分)规定,容器内作业应加强通风。可以向容器内部输送 氧气。(x) 5.《安规》(热力和机械部分)规定,遇有6级以上的大风时,禁止露天进行起重工 作。(√) 6.《安全色》规定,有红、黄、蓝、绿四种颜色。其含义是:红色表示禁止、停止; 黄色表示警告、注意;蓝色表示指令、必须遵守的规定;绿色表示提示、安全状态、通行。(√) 7.《中华人民共和国消防法》规定,企业按照国家有关规定配置消防设施和器材、 设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效。 (√) 8.新参加电气工作人员,实习人员和临时参加劳动的人员(如干部、临时工等), 必须经过安全知识教育后,方可下现场单独工作。(x)

9.禁止在只经断路器断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有 一个明显的断开点。(√) 10.对外单位派来支援的电气工作人员应先进行安规考试,然后在工作前向其介绍现 场电气设备接线情况和有关安全措施。(x) 11.作业人员应被告知其作业现场存在的不安全因素和防范措施。(x) 12.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,不得作为设备无电 压的根据。但如果指示有电,则禁止在该设备上工作。(√) 13.检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。接 地线与检修部分之间不得连有断路器(开关)或熔断器(保险)。(√) 14.若室外只有个别地点设备带电,可在其四周装设全封闭遮拦,遮拦上悬挂适当数 量朝向外面的“止步,高压危险!”的标示牌。(√) 15.《中华人民共和国消防法》规定,企业按照国家有关规定配置消防设施和器材、 设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效。 (√) 二、选择题(15分) 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发出违反安规的命令,工 作人员接到违反安规的命令,应()。 A拒绝执行B坚决执行C商量执行D先不执行正确答案A 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装 设不低于1050毫米高栏杆和不低于()高的护板。 a)A100mm B120mm C110mm D90mm 正确答案A 3.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖设施时,必须做好 相应的防火措施,高处作业的场所必须设置()。A安全隔离B防护网C警示标志D紧急疏散通道正确答案D

相关文档