文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冠梁施工技术交底56157

冠梁施工技术交底56157

冠梁施工技术交底56157
冠梁施工技术交底56157

冠梁技术交底记录编号:3

冠梁施工技术交底44069

冠梁施工技术交底44069 冠梁施工技术交底 一、工程概况 红岭站C1出入口位于红岭站东南角红荔路与红岭中路交界处,呈东西向布置,全长52.4m,宽4—6m。围护结构采用φ800mmC30水下灌注混凝土桩,冠梁起着连接与稳定围护结构的作用,冠梁为C30钢筋砼,600*800和800*800两种类型。冠梁底标高7.84,顶标高8.64。二、施工工艺 由于施工受地面结构物和地下管线影响,冠梁沟槽开挖采用人工开挖,并破除围护桩桩头至冠梁底标高。 测量放样——开挖沟槽——破桩头至冠梁底标高——立模板——钢筋绑扎——浇筑混凝土——养护、拆模。 三、施工方法 (一)开挖沟槽 1、开挖前,首先精确放样出冠梁中心线(即围护结构中心线)位置。 2、人工开挖前,先对已调查清楚的管线进行开挖,并对管线进行保护。 3、当开挖到管线处,先将管线下部的土体全部开挖,使管线整体暴露出来,再继续施工。 4、当开挖到围护桩桩头位置时,用气锤破除围护桩桩端 混凝土至冠梁底标高。 (二)模板工程 1、冠梁模板采用木模板拼装,基坑侧立模,相邻模板采用方木条连接。 2、钢筋检查合格后方可安装侧壁模板,以免由于钢筋工程的返工而引起模板的返工。

3、模板加固采用100*100mm方木设对口支撑进行加固,并用花兰螺栓设立柱筋进行反向控制,保证模板稳定不变形。 4、模板安装后必须保证大面平稳,同时,模板缝用双面胶带粘贴紧密,确保无错台、漏浆现象。 5、模板底部用1:2沙浆封底,防止模板底部发生漏浆而导致砼体露骨。 6、砼达到24小时以上时方可拆除模板,拆模时按先扣件,再拆除拉筋,然后拆除模板、中间的支撑。 7、模板安装前,应除去表面的杂物和锈迹然后刷一层脱模剂。 (三)钢筋工程 1、钢筋下料时先对同型号钢筋不同编号的长度进行综合比较,选择最佳的下料方法。 2、钢筋加工时先在操作平台上将钢筋的弯曲角度标在平台上,确保钢筋半成品的尺寸准确。 3、已加工的半成品钢筋应按不同的编号,分别存放。 4、将加工好的钢筋放在操作平台上,检查是否有翘角现象,如发现此类情况应及时纠正。 5、钢筋绑扎采用22号绑扎铁丝进行纵横向连接,先将纵横钢筋形成框架,先绑纵向钢筋,然后逐根绑扎横向筋。 6、对于钢筋长度不足需要焊接钢筋时,先将钢筋焊接部位折向一侧,保证两根钢筋轴线在同一条纹上。 7、钢筋焊接采用双面搭接焊,搭接长度为10d。 8、钢筋绑扎时必须保证钢筋的保护层厚度3cm。 (四)砼工程

基坑支护冠梁施工技术交底学习资料

技术交底记录 本工程基坑支护冠梁尺寸宽X高为0.8m X o.5m (设计修改),西段冠梁顶绝对标高为31.00m(设计修改)、南段冠梁顶绝对标高为30.00m、东段冠梁顶绝对标高为31.00m,冠梁主筋采用①18和①20 (HRB400、箍筋采用? 8@250(具体做法详见图纸),C30商品混凝土。

②纵向主筋的连接接采用单面接焊,焊缝长度10d;同一断面内钢筋接头数量不超过50%,且相邻主筋接头位置错开距离》35d (d为纵向受力主筋直径)。 [2]箍筋 箍筋的末端应作弯钩。弯钩形式符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: ①箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本条第 1 (1)点外,尚应不小于受力钢筋的直径; ②箍筋弯钩的弯折角度:135° ③箍筋弯后的平直部分长度:75m m,且不应小于箍筋直径的10倍。 钢筋加工的允许偏差 ①钢筋的安装严格按图施工,不得有私自更改,规格、数量符合要求,不得有缺筋及漏筋现象。 ②纵向受力钢筋焊接时宜采用单面焊接焊,焊条采用E43系列焊条;主筋保护层采用方形垫块 梅花形布置,保护层厚度为30mm。 ③箍筋尺寸为内净空长度,拉结筋弯弧直径不小于 2.5d,平直段不小于10d;箍筋安装时,开口 位置要相互错开。 钢筋安装位置允许偏差表 6、模板安装: ①冠梁钢筋绑扎完毕,经过隐蔽工程验收后,再次清理干净垫层及桩头杂物,检查冠梁内外边线;安装模板前,先将模板板面清理干净,刷好隔离剂,隔离剂涂刷均匀,不允许组装后再刷。 ②用木工板作为模板,木工板厚度18伽。没有剥皮和脱裂现象,表现平整光滑、无翘曲和变形 现象,外形尺寸方正,模板表面涂刷隔离剂。选用外径为①48的脚手钢管和①12对拉螺栓作梁模 支撑系统,刚度好,不变形。用50X100木方与胶合板连接加强模板平整度。 ③冠梁外侧模板采用? 48钢管形成对撑,局部设置方木斜向支撑,并打钎确保稳定。

冠梁腰梁施工方案

广州XXXXXXXXXXXXXXX冠梁、腰梁施工方案 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工要求 四、施工方法 五、施工质量控制 六、安全文明施工 七、安全保证措施 一、编制依据 1.1《建筑基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.2《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 1.3《建筑边坡技术规范》GB50330-2002 1.4《工程测量规范》GB50026-2007 1.5《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.6《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 1.7《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013 1.8《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 1.9 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 1.10《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 1.11《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 1.12工程设计图纸,岩土工程勘察报告,施工现场实际情况。 二、工程概况 广州XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.1、工程地质概略 依据广东省建筑设计研究院提供的本项目岩土工程勘察报告,场地地层按照成因上部第四系覆盖土层主要有人工堆积成因的杂(素)填土,冲~洪积成因的粉质粘土(或粘土)、淤泥(淤泥质土)、粉细砂、中粗砂层及残积成因的粉质粘土等;下伏基岩为沉积岩,岩性以泥质粉砂岩、泥岩、砾岩、含砾中粗砂岩为主。 根据勘察报告,地下水主要以砂层孔隙潜水为主,强风化、中风化岩层中含裂隙水,表层松散填土雨季时富含上层滞水。地下水主要受大气降水和侧向补给为主。 本工程地质条件相对较为复杂,微(中)风化岩面有一定起伏,基岩软硬夹层发育,基坑支护结构施工时应予以重视。 地下水情况:勘察期间实测地下水位埋深为0.80~3.20m。

混凝土冠腰梁施工方案

混凝土冠腰梁施工方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

第五节混凝土冠梁腰梁施工方案 一、分项工程概况 本工程混凝土压顶冠梁施工主要为旋喷桩、钻孔灌注桩上冠梁施工。本部分工程工艺相对简单,工程量不大,我司计划采用人工绑扎冠梁钢筋、手推车浇注商品混凝土成梁。 钢筋绑扎完成后,按照图纸设计的冠梁尺寸支设模板; 6、浇注混凝土 预拌混凝土运至现场浇注。 三、施工要点 1、混凝土结构工程 ①对冠梁施工前应编制根据设计图纸结合实际情况、编制具有可操作性的专项施工方案,报监理单位审核,经总监审批后方可施工。

②冠梁施工前凿除桩头时,桩砼强度应大于设计强度的80%以上,桩顶应凿至新鲜砼面,出露钢筋应平直,浇筑砼采用商品砼,浇筑前必须清理干净残渣、浮土和积水。 ③施工中应严格控制冠凝土的性能。 ④冠梁钢筋采用砂浆垫块,严格控制保护层厚度。 ⑤混凝土楼板上的预埋管线(塑料管材),按设计和规范要求采取加强处理及防止开裂措施,相关费用作为措施费考虑,并列入投标报价中,结算时不作调整。 2、模板工程 ①一般模板工程规则 a.应保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。 b.具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇的混凝土的重量和侧压力,以及在施工过程中产生的荷载。 c.构造简单,拆装方便,并便于钢筋的绑扎与安装,符合混凝土的浇筑及养护等工艺要求。 d.模板接缝应严密,不得漏浆。 ②模板工程的技术要求 a.所有预埋件及预留孔洞,在安装前应与图纸对照,确认无误后准确固定在设计位置上,必要时可用电焊或套框方法将其固定。对小型空洞、套框内可满填软制材料,防止漏浆。 b.测量、放线、弹线工作要时先制定好实施方案,所有测量器具必须符合计量检定标准,并妥善保管,施工中的轴线、标高、几何尺寸必须测放准确、标注清楚、引用方便。 c.模板施工前,要求场地干净、平整、模板下口及连接处的混凝土或砌体,要求边角整齐、表面平直,必要时可能先进行人工修整,以确保模板工程质量。 d.接头处模板、梁柱板交叉处模板,应认真检查,防止烂根、移位、胀模等不良现象。

冠梁施工技术交底样本

基坑支护工程冠梁施工技术交底

图(1) 四、施工工艺流程 测量放线→开挖沟槽→凿桩头、桩头清理→绑扎冠梁、连梁钢筋→立模板→砼浇注→拆模养护 五、重要工序施工办法 (一)测量放线 1、依照甲方提供坐标基准点、总平面布置图、支护工程施工图。按图放出冠梁位控制线,设立暂时控制桩,做好建筑物工程测量复核单,提请甲方及监理验收。 2、依照基线和施工图纸,用全站仪施放冠梁、连梁沟槽边线。 3、依照已知点高程控制沟槽开挖深度,人工配合机械挖至设计标高-2.700(CE段)、-3.7(BC段),防止少挖超挖。 4、对冠梁、连梁底土层进行夯实,夯实系数0.9,后施放冠梁及连梁边界线。 (二)开挖沟槽 依照基坑围护边线用0.8m3挖机开挖槽沟,沟槽开挖宽度为mm,并清除地下障碍物,开挖沟槽土体应及时解决,以保证冠梁、连梁正常施工。 (三)凿桩头、桩头清理 冠梁施工前需将旋挖桩上部劣质混凝土凿除,桩头凿除采用机械结合人工凿除,为保证凿除过程中不伤到围护桩钢筋,主筋外侧某些采用风镐人工凿除,先将桩四周混凝土凿除露出主筋然后将主筋向外侧拉出,拉动范畴以凿开某些钢筋与混凝土分开为宜,切忌拉

图2 受力钢筋弯折 (a)90°;(b)135° 4.2箍筋 箍筋末端应作弯钩。弯钩形式符合设计规定;当设计无详细规定期,应符合下列规定: (1)箍筋弯钩弯弧内直径除应满足本条图2外,尚应不不大于受力钢筋直径; (2)箍筋弯钩弯折角度:135°(图3)。 图3 箍筋示意 135°/135° (3)箍筋弯后平直某些长度:75mm,且不应不大于箍筋直径10倍。 钢筋加工容许偏差 项目容许偏差(mm) 受力钢筋顺长度方向全长净尺寸±10 弯起钢筋弯折位置±20 箍筋内净尺寸±5 5、钢筋安装 5.1 钢筋绑扎前清点数量、类别和型号,锈蚀严重钢筋需除锈,弯曲变形钢筋须校正,清理施工部位杂物,清查施工部位,高程状况,测放钢筋位置后方可进行绑扎。 5.2 钢筋绑扎用同标号砂浆垫块或塑料卡支垫,支垫间距为1m左右,按行列式或交错式摆放。 5.3 同一构件中相邻纵向受力钢筋绑扎搭接接头宜互相错开;绑扎搭接接头中钢筋横

二次结构--构造柱、圈梁、腰梁设置技术交底

二次结构--构造柱、圈梁、腰梁设置技术交底 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

砌体工程配套分项工程质量技术交底卡 GD2301003□□

6.6构造柱、过梁、压顶支模、浇砼 砌体施工完毕后,当砂浆强度达1MPa时,应及时进行构造柱支模、浇筑砼,过梁、圈梁、压顶与构造柱同时浇筑,以保证墙体稳定性,当不能及时支模浇砼时,应有可靠的稳定支撑措施。 构造柱支模施工工工艺如下: (1)沿构造柱边缘粘贴2公分海绵条,如图一 (2)支设构造柱模板(模板要清理干净、上好油),上口做成45o角浇筑口,在浇筑构造柱混凝土前,必须将砖墙和模板浇水湿润(钢模板面不浇水,刷隔离剂),并将模板内的砂浆残块、砖渣等杂物清理干净。为了便于清理,可事先在砌墙时,在各层构造柱底部(圈梁面上)留出二皮砖高的洞口,杂物清除后立即用砖砌封闭洞口。如图二、图三。 图一构造柱贴海绵条 图二构造柱支模图三构造柱支45o角浇筑口(3)浇筑构造柱的混凝土,其坍落度一般以50~70mm为宜,以保证浇筑密实,亦可根据施工条件、气温高低,在保证浇捣密实情况下加以调整。构造柱的混凝土浇筑可以分段进行,每段高度不宜大于2m,或每个楼层分二次浇筑。在施工条件较好,并能保证浇捣密实时,亦可每一楼层一次浇筑。浇捣构造柱混凝土时,宜用插入式振动器,分层捣实。振捣棒随振随拔,每次振捣层的厚度不得超过振捣棒有效长度的1.25倍,一般为200mm左右。振捣时,振捣棒应避免直接触碰钢筋和砖墙,严禁通过砖墙传振,以免砖墙鼓肚和灰缝开裂。在新老混凝土接槎处,须先用水冲洗、湿润,再铺10~20mm厚的水泥砂浆(用原混凝土配合比,去掉石子),方可继续浇筑混凝土。 (4)拆除构造柱模板详见图四

冠梁技术交底40618

此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除 技术交底记录 分 项 工程名称 交底内容 冠梁施工前要对桩体质量进行检测,检测合格后方可进行下一步施工,围护桩应 采用低应变动测法检测桩身完整性, 检测数量不应少于总桩数的10%且不少于5根,也 就是本工程桩基检测至少50根。 、施工方法 冠梁为模筑钢筋混凝土结构。钢筋采用现场绑扎,模型板采用木模板;模板支撑 采用系统①42钢管或方木支撑固定。 、施工工艺流程 冠梁施工工艺流程见图2-1。 施工工艺说明 ⑴冠梁施工根据钻孔桩完成情况,分段进行。 此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除 ⑵冠梁分段施工,相连两段采用凿毛处理。关侧模与端头模,预留的钢筋搭接接 头伸出端 工程名称 地铁6号线二期工程 玉带河大街站 分部工程 编号:12-技-04 基坑围护及地基处理 冠梁及挡墙施工 图2-1冠梁施工工艺流程图

头模。接头采用扎丝绑扎,搭接接头长度为35d,相邻两接头间错开布置,相 邻两接头最小间距不小于50d。采用编织袋填塞孔隙,砼初凝后取出编织袋。 ⑶准确放出冠梁底标高或顶标高,清除桩顶浮浆,人工借助风镐凿除冠梁结构范围内的桩顶混凝土,用高压水冲洗干净后绑扎钢筋。 ⑷冠梁一次浇筑至设计标高。 ⑸冠梁混凝土采用商品混凝土。 ⑹混凝土开始养护温度不低于2 C,当混凝土强度达到设计强度的30%(临界强度)以前不得受冻。养护期不得出现负温,混凝土表面温度与外界温度差不得大于20C模板及保温层在混凝土温度冷却到5C后方可拆除,混凝土表面温度与外界温度差不得大于20C。 冠梁钢筋配筋设计 图2-2冠梁配筋图 冠梁混凝土为C30,冠梁钢筋的净保护层为35mm冠梁高程不一致处,应将冠梁主筋锚入邻近围护桩内,锚固长度为26d。冠梁施工前,需将钻孔灌注桩顶部浮浆混凝土凿除、清洗至桩顶设计标高。 1、钢筋焊接要求 冠梁主筋采用搭接焊,单面焊10d,在分段施工及冠梁变断面时,要预留足够钢筋此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除 搭接长度和锚固长度,且在35d区段范围内的钢筋搭接面积不大于钢筋总面积的50%,焊接钢筋时HPB235级钢筋、HRB335级钢筋采用E43系列型焊条,HRB400用E50系列型焊条,钢

冠梁施工技术交底记录

工程名称 部位名称 施工单位 交底内容:一、施工准备技术交底记录 表式(C2-5) 1#施工竖井 DBJ01-71-2003 编号 工序名称冠梁施工 交底日期 1.材料:泵管、商品砼(强度等级C30)、钢模板、钢筋(Φ25、Φ16、φ10)、钢板(厚度16mm、厚度12mm)等。 2.机具:木抹、铁抹、振捣器、振捣棒等。 二、设计要求 冠梁截面尺寸为:800*800,主筋采用Φ25、Φ20、Φ16,箍筋采用φ10,受力主筋的净保护层为300mm,桩顶标高28.5,桩底标高27.7。 平面示意图(单位:mm) 审核人交底人接受交底人 由交底单位填写,交底单位与接受交底单位保存。 1

DBJ01-71-2003 技术交底记录 编号 表式(C2-5) 工程名称北京市昌平区未来科技城鲁疃西路综合管沟(二期)工程 部位名称1#施工竖井工序名称冠梁施工 施工单位北京市政建设集团有限责任 交底日期公司第二工程处 交底内容: 冠梁纵断面示意图(单位:mm) 三、主要施工方法 1、人工挖土方 机械开挖至冠梁底标高(27.7)后停止开挖,人工负责修边至结构线,人工修边过程中严禁超挖。 2、凿桩头、整平桩顶 冠梁施工前,需将钻孔灌注桩顶部的混凝土凿出、清洗至桩顶设计标高(28.5)。 审核人交底人接受交底人 由交底单位填写,交底单位与接受交底单位保存。 2

DBJ01-71-2003 技术交底记录 编号 表式(C2-5) 工程名称北京市昌平区未来科技城鲁疃西路综合管沟(二期)工程 部位名称1#施工竖井工序名称冠梁施工 北京市政建设集团有限责任 施工单位 交底日期 公司第二工程处 交底内容: 3、桩底垫层施工 为确保冠梁底部截面的平整度,冠梁钢筋模板施工前首先在冠梁底部浇筑一层50mm的C10混凝土垫 层,并确保冠梁混凝土浇筑前,垫层强度达到 1.2Mpa以上。 4、钢筋工程 4.1钢筋准备所有进场钢筋必须检验合格,并附有必要的检 测合格证 钢筋表面应洁净。油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前清除干净。在焊接前, 焊点处的水锈应清除干净 4.2冠梁主要钢筋布置形式 图示单位:mm 审核人交底人接受交底人 由交底单位填写,交底单位与接受交底单位保存。 3

地铁冠梁施工技术交底

附表C 技术交底记录 表C2-1 编号 工程名称长春市地铁1号线一期 工程南环路及区间工程 交底日期2013/9/5 施工单位中铁二十二局长春地铁1号线一期 工程南环路及区间工程项目经理部 分项工程名称三号口冠梁 交底提要三号出入口维护结构冠梁 一、计划交底 1、计划工期;201年8月5日-2012年9月31日,完成现场所有冠梁施工。 2、使用机具:挖掘机、装载机、空气压缩机、钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、 钉锤、钢尺(50米)、钢卷尺(5米)、大锤、插入式振捣器、砂轮切割机及电焊设备等。 3、使用工具:钢丝刷、钢筋扳子、各种切断器具、钢筋钩、手推车等。 4、物资准备:混凝土为商品砼供应商为冀东混凝土股份有限公司。 二、施工交底 1、施工准备 1.1施工前应对现场所有机械及其他用具进行检查,确保一切正常。 1.2施工前应做好“三通一平”工作。 1.3对所有的测量器具进行检查、校正。 2、施工顺序 施工顺序为:围护桩→测量放线→主体围护开挖→凿桩头→清理基础→垫层施工→钢筋绑扎→预埋件安装→安装模板→冠梁混凝土浇注→构造柱钢筋绑扎→拆除模板→砖砌体施工→构造柱混凝土浇注施工。 3、具体施工方法 3.1钢筋制作前调直: 原材料应平直、无局部曲折。清除钢筋表面油渍、水泥浆、浮皮、铁锈。加工后的钢筋,表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。利用冷拉方法矫直钢筋时,Ⅱ级钢筋矫直伸长率不得超过1%。 3.2钢筋弯制:钢筋弯制和末端的弯钩应符合以下要求:受拉热轧带肋钢筋的末端,应采用直角形弯钩,弯钩的直线段长度不应小于3d,直勾的弯曲直径不得小于5d。钢筋宜在常温下加工。弯制钢筋宜从中部开始,逐步弯向两端,弯钩应一次弯成。 3.2钢筋连接 主筋钢筋采用搭接焊,搭接长度单面焊不小于10d,双面焊不小于5d。电弧焊接接头的 审核人交底人 接受 交底人 施工 负责人

冠梁、腰梁施工技术交底

冠梁、腰梁施工技术交底 一、工程概况 二、施工工艺流程及施工方法 在孔桩灌注完成,且达到龄期强度后,根据现在场实际情况分段进行冠梁施工。开挖基坑至冠梁底面后,进行底面平整(必要时立底模)及桩顶淤泥及浮碴清除,调平钢筋笼预留钢筋,同时进行钢筋下料。桩顶处理好后即进行钢筋绑扎、立模、浇混凝土。 钢筋按下料单下料,采用机械加工成型,侧模采用木模板、钢管及方木加固,混凝土采用商品砼,导槽配合砼灌车直卸,插入式振捣器捣固。冠梁及腰梁施工工艺流程如图1所示。 施工方法 桩头砼清理 冠梁施工前用反铲挖除桩顶部分淤泥,至桩顶。采用风镐凿除桩顶浮浆至冠梁底标高且露出新鲜混凝土,在浇注混凝土之前需用水润湿。 钢筋制安 钢筋施工流程如下: 原材料检验→钢筋除锈及加工→测量放线→基底处理→桩顶钢筋调直 →焊架立筋及定位→绑扎底层钢筋→绑扎面层钢筋和箍筋→放置垫块 及成品保护→清碴及报验。

图1冠梁施工流程图钢筋加工

钢筋加工程序:钢筋除锈→钢筋调直→钢筋切断→钢筋弯曲成型。 钢筋除锈 钢筋表面应洁净。油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前清除干净。在焊接前,焊点处的水锈应清除干净。钢筋的除锈拟采用电动除锈机除锈。 在除锈过程中发现钢筋表面的氧化铁皮鳞脱落现象严重并已损伤钢筋截面,或在除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用。 钢筋加工 加工时要注意以下几点: 1、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;一般应先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。 2、弯起钢筋中间部分弯折处的弯曲直径,不应小于钢筋直径的5倍。钢筋焊接 钢筋连接钢筋直径≤16mm采用绑扎,搭接长度为35倍d。钢筋搭接时,中间和两端共绑扎三处,并必须单独绑扎后,再和交叉钢筋绑扎;主筋之间或双向受力钢筋交叉点应全部绑扎;钢筋绑扎必须牢固稳定,不得变形松脱和开焊。主筋之间或双向受力钢筋交叉点应全部钢筋直径大于

冠梁施工技术交底工程施工建筑技术交底组织设计监理安全实施细则

一、冠梁概况: 冠梁截面尺寸500×1000,混凝土强度等级C25,保护层厚度40mm。配筋情况如图: 二、材料要求 1、混凝土?C25混凝土,采用重庆固立建材有限公司生产的商品混凝土。? 2、钢筋 钢筋材质和成型规格符合设计要求。 3、模板 (1)侧模采用厚度18mm的胶合板,要求边角整齐、表面光滑、易于脱模,不得有脱胶空鼓。?(2)木方、钢管:其规格、种类必须符合侧模加固的要求。?4、其它(1)12~16、20~22号铁丝(火烧丝)、水泥砂浆垫块等。铁丝不应有锈蚀和过硬情况。(2)钉子。(3)隔离剂。 三、主要机械设备 1、机具设备 反铲挖掘机、钻头、钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲成型机、钉锤、钢卷尺、大锤、水平尺、机动翻斗车、插入式振捣器、圆锯机、手电钻、手电锯、砂轮切割机以及电焊设备等。

2、主要工具?钢丝刷、工作台、卡盘、钢筋扳子、各种切断器、小撬杠、骨架绑扎架、各种钢筋钩、大小平锹、水桶、胶皮管、手推车、铁钎和抹子等。 四、施工工艺 凿桩头、整平桩顶及桩间找平→清洗调直桩顶钢筋→放线→绑扎冠梁钢筋→立模→浇筑砼→拆模→养护 五、施工注意事项 1、钢筋施工 (1)冠梁施工前,先将围护桩顶混凝土凿除、清洗至设计标高,检查桩头,如有未破至新鲜混凝土面的继续向下破除,直至达到新鲜混凝土面,再支模浇筑至设计标高。(2)钢筋砼桩顶以上出露的钢筋长度应达到25cm,如不够时采用10d长搭接焊接长,保证冠梁与桩连接牢固。 (3)钢筋按绑扎次序、不同型号、规格整齐堆放在规定的位置。 (4)梁筋的搭接采用焊接,单面焊长度10d,双面焊5d,焊接后钢筋应在同一条直线上。 2、模板施工 (1)冠梁底层表面平整,清扫干净,标高检查合格。四周有足够的支模空间。 (2)校核轴线,放出模板边线及标高。 (3)备齐模板并分规格堆放。 (4)横楞采用100*50的木方、间距200,竖楞采用φ48钢管,间距480,采用φ12的对拉螺杆拉结。 3、混凝土施工 (1)钢筋、模板全部安装完毕,模板内的木屑、泥土、垃圾等已清理干净。钢筋上的油污已除净,经检查合格并办完隐、预检手续。

腰梁施工技术交底

龙洞-柯木塱区间1#施工竖井 腰梁及横撑施工技术交底 一、工程概况 龙洞站-柯木塱 站区间硬岩段隧道设 计采用矿山法开挖, 盾构空推通过。矿山 法区间分两段,第一 段位于龙洞站东端头, 左线里程为 ZDK27+737、112~ 图1矿山法隧道位置示意图 ZDK27+801、256,长64、 114m,右线里程为YDK27+737、109~YDK27+818、334,长81、225m;第二段隧道平面位置处于华美路立交桥西侧桥头位置,左线里程为ZDK28+280、197~ZDK28+584、875,长304、678m;右线里程为YDK28+314、965~YDK28+492、106,长177、144m,两段隧道共计627、188m。矿山法隧道位置如图1所示。 第一段隧道利用龙洞站端头盾构吊出井组织开挖,第二段隧道通过设置竖井及横通道开挖。 竖井设置在距隧道右线以南7、255m处中国林业科学研究院热带林业研究所空地内,场地开阔,场地东侧方向为陡峭小山坡,南侧为中

国林业科学研究院的植物种植研究地,西侧为现场办公室与住宿区,北侧为广汕公路辅道及华美路跨线桥。平面位置如图2所示。 图2 竖井平面布置图 竖井腰梁及横撑为C30钢筋混凝土结构,腰梁及横撑钢筋采用HPB300、HRB400热扎钢筋。腰梁总长140、8米,宽0、8米,高0、5米;横撑总长28米,宽0、5米,高0、5米。腰梁及横撑都分为四道,腰梁每道长35、2米,横撑每道长7米,由上至下分层分布。(具体如图3)。

图3 竖井腰梁-横撑结构图 二、竖井腰梁施工工艺流程 竖井腰梁及横撑共四道,随土方开挖由上往下,依次进行。竖井各道腰梁及横撑施工的主要步骤如图4:

冠梁施工技术交底89455

技术交底记录 项目名称:备塘路(艮山西路-德胜路)地下综合管廊工程编号:施工单位:浙江交工集团股份有限公司合同段: 交底工序 冠梁及支撑施工交底时间年月日或 工程名称 参加对象 项目部技术员交底人 及人数 交底地点项目部会议室记录人 参加人员签名: 交底内容摘要: 1、施工安排 本工程基坑围护工法桩顶设置钢筋砼冠梁及钢筋混凝土支撑梁,将基坑两侧的H型钢连接为整体,使其形成一个框架结构。冠梁、支撑梁施工安排在围护结构工法桩施工完成 后分段组织施工。冠梁、支撑梁采用胶合模板,现场绑扎钢筋,商品砼运至现场灌注,插 入式振动器捣固密实,洒水养生。

首道支撑平面图 第二道支撑平面图 2、施工工艺流程 开挖土方至冠梁底标高→人工清除工法桩顶水泥土(人工平整支撑梁基础地面)→浇注垫层→绑扎冠梁、支撑梁钢筋→支模→浇注冠梁砼→养生。 (1)采用人工配合挖机清除冠梁底标高以上土方,靠近型钢不便使用机械的部位由 人工用风镐凿除工法桩顶松散水泥土。

(2)破除桩顶水泥土(或混凝土),将桩顶面整平,在冠梁及支撑梁位置浇注C20 砼垫层,作为冠梁及支撑梁底模。 (3)冠梁钢筋制作 钢筋采取在钢筋场内集中加工成半成品后拉至施工现场,钢筋骨架在现场进行绑扎, 主筋接长采用单面搭接焊,焊缝长度不小于10d;H型钢锚入冠梁长度按照设计要求执行。 (4)支模 立模采用胶合模板配合方木、ф48mm脚手架钢管进行固定。水平固定钢管横向设两道,竖向间距不大于1米。模板应表面平整、光滑、支撑牢固、拼缝严密、尺寸满足设计 要求。 (5)砼浇注 冠梁砼采用C30商品砼,坍落度10±2cm。 砼浇注采用汽车输送泵,砼振捣采用插入式振捣器,以砼表面泛浆,无大量汽泡产生及混凝土面不再下沉为止,严防砼振捣不足、过振或漏振。 (6)混凝土浇筑后,覆盖土工布,并进行保湿养护。 (7)混凝土强度达到规范要求后进行下步施工。 3、冠梁、支撑梁施工技术措施 (1)工法桩每施工段完成后,待桩身水泥土达到一定强度后开挖基坑范围内土方至 冠梁底标高位置。 (2)人工清除工法桩顶的余土、浮浆并将咬合桩顶砼凿毛整平,并用清水清洗干净。 (3)浇筑垫层混凝土,并按设计和构造要求绑扎钢筋。注意要预留足够的长度与下 节主筋的搭接。 (4)侧模采用胶合模板,支撑体系采用50×100方木、Φ48钢管。模板在安装前要 涂隔离剂,以利脱模。 (5)砼一次浇筑完成。洒水养护时间不少于14天。 附属结构的砼支撑在每层开挖前挖槽立模浇筑,支撑桩部位对桩头进行清理与支撑钢筋连成一体。支撑梁达到设计强度后,方可进行下层土方开挖,可以采用提高混凝土标号或采用早强砼的方式缩短龄期,以开挖保证工期。砼支撑具备条件时应尽早施工,单条支 撑一次浇筑成型。 4、钢支撑吊装及预加轴力控制 钢支撑采用25吨汽车吊机进行吊装,首先在设计高程附近将SMW型钢凿出,并按设

冠梁、腰梁施工工艺

一)冠梁施工工艺 冠梁分布于钻孔管桩桩、预应力管桩,环基坑设置,混凝土强度等级为 C30,冠梁施工工艺流程图如下所示: 冠梁施工工艺流程图 二)冠梁施工方法1)土方开挖 冠梁土方开挖前,先采用人工沿基坑围护结构线贯通开挖探槽,确认冠梁 施工范围内无地下管线后,再采用小型挖掘机进行土方开挖。 冠梁土方开挖采用垂直开挖方式进行施工,开挖时采用分段开挖的方法, 每段长度根据现场地质情况控制在10~ 15米,随挖随护,确保边坡的稳定。 2)钢筋制安 依据挖孔桩中心线,按设计要求进行钢筋制安。钢筋制安完成并安装预埋钢板经驻地监理验收合格后,方可进行下一道工序。钢筋制安要满足以下技术要求: 所选用的钢筋质量证明资料齐全,且已按要求进行了检验、试验工作,结果满足使用要求。 ② 钢筋的绑扎要按设计和技术规范进行施工,在加工、绑扎施工过程中, 钢筋应平直、无局部曲折;表面应洁净、无损伤、油漆和锈蚀;钢筋弯曲成形在常温下进行,不允许热弯曲也不允许用锤击或尖角弯曲。 ③ 受力钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件的焊接接头应相互错开,错开距离为钢筋直径的35d且不应小于500mm,在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力面面积的百分比不超过50%。 ④ 钢筋交叉点用铁丝xx 形绑扎牢固。 3)模板安装 由于冠梁截面较小,故模板安装较简单,通过挖孔桩中心线,施放出模板

控制线。 模板安装要满足以下技术要求: 模板支架要具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑混凝土的侧压力及施工中产生的荷载。 ② 为保证模板接缝不漏浆,支撑中要将模板之间缝隙堵严。模板安装前应对模板表面进行认真清理并均匀、充分地涂刷脱模剂。 ③制作5cm x 5cm x 4c的垫块,安装时以保证主筋净保护层满足设计。 4)混凝土浇筑 混凝土采用商品混凝土。 混凝土浇筑前应检查模板及支架、钢筋及预埋件是否都安装正确,并做好 记录。清理模板内的垃圾、泥土及钢筋上的油污,将木模板洒水润湿。 ② 混凝土浇筑时采用振捣器进行振捣,振捣过程中避免触及钢筋,并且要充分振捣,保证混凝土密实。 ③ 混凝土成形后,要及时养护,在混凝土浇筑后12 小时内应洒水养护,在养护初期和气温较高时要多次浇水保证混凝土具有足够的湿润状态。 ④ 在冠梁施工缝部位要对混凝土进行处理,将混凝土表面凿毛、清洗、清除软弱的混凝土层,混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密接合。(5)拆模、养护 1、混凝土达到规定强度时,方可进行模板拆除,拆除模板时,需按程序进 行,禁止用大锤敲击,防止混凝土面出现裂纹。 2、应在浇筑完毕后的12h 以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。 3、混凝土试块留置每100m;砼留设一组标养试块,同条件试块的留设砼标养;同时做好试块的养护工作。 4、混凝土强度达到1.2N/mm2 前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 三)施工质量控制

冠梁、砼腰梁及支撑质量控制要点

冠梁、腰梁及砼支撑施工质量控制要点 一、依据 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 2.《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003年版) 3.《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012 4.《混凝土质量控制标准》GB50164-1992; 5.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-1987; 二、施工质量控制流程 见“冠梁、砼腰梁及砼支撑质量控制流程图” 三、施工前准备 1、钢筋原材进场后材料员会同质检员、技术员、协作队对钢筋的外观质量进行检查。钢筋原材应具有有效的产品合格证、出厂检验报告,规格尺寸符合规范要求,外观平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老绣。对不符合要求的原材要求退场处理; 2、每批钢筋原材进场后材料员委托试验员根据《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012 3.0.6条要求,抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定;原材经检验合格后,报监理审批后使用; 3、水泥进场时质检员应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并委托试验员应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175 等的规定。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用; 4、技术员、质检员应详细阅读设计单位提供的工程设计图纸和技术文件;监理单位提供的工程监理大纲及有关文件;透彻了解建设、设计和监理单位对本工程施工质量的原则要求和特殊要求,并在工程实施前召开由技术、质量及现场施工人员参加的技术、质量交底会,进一步明确设计意图、技术要求和质量检验标准。 四、施工流程 1、土方开挖 (1)测量员放出高程控制点后,开挖过程中技术员应跟踪测量开挖面高程,不得扰动、超挖;

腰梁施工桩技术交底

技术交底记录 表C2—1 编号 工程名称昆明市西山区草海北片区46号地块安置房项目 (A1-3/A1-4地块) 交底日期 施工单位中铁建工集团有限公司分项工程名称基坑支护工程交底提要腰梁施工质量要求及施工工艺 交底内容: 一、腰梁设计概况 1、本工程腰梁尺寸与配筋情况具体如下图: 2、腰梁与支护桩及锚索的位置关系图如下: 二、材料要求

1、钢筋:应有供货单位资格证书,钢筋出厂质量证明书、按规定作力学性能复试试验。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需要作化学成分检验。成型钢筋必须符合配料单的规格、型号、尺寸、形状、数量,堆放时要进行下垫上盖,防止雨淋生锈。 2、模板 (1)侧模采用钢模加木模,有锚索伸出的部位侧模采用木模,根据现场实际尺寸加工,无锚索伸出的部位采用300x1500定型小钢模,要求边角整齐、表面光滑、易于脱模。 (2)支撑钢管:其规格、种类必须符合侧模加固的要求。 3、混凝土:C25混凝土,粗骨料最大粒径≤构件截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净间距的3/4;保护层厚度为35mm,坍落度宜取180~220mm。 4、PVC套管:直径100mm。 三、机械设备 1、机具设备 钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲成型机、机动翻斗车、插入式振捣器、圆锯机、手电钻、手电锯、砂轮切割机以及电焊设备等。 2、主要工具 钉锤、钢卷尺、大锤、水平尺、钢丝刷、工作台、卡盘、钢筋扳子、钢筋钩、大小平锹、水桶、胶皮管、手推车、铁钎和抹子等。 四、施工工艺 土方开挖(视土质好坏考虑换填)→标高抄测、机械找平→人工找平→钢筋调直、绑扎、焊接→锚索PVC套管安装→模板支设及加固→混凝土浇筑→拆模→养护 五、施工过程控制 1、土方开挖、换填、找平 (1)由于锚索施工外溢的水以及降雨产生的水分大量渗入土层,导致腰梁位置处土层含水率高,土质松软,不利于下一道工序开展,采用挖集水坑降水并换填干燥渣土。 (2)换填过程中,采用水准仪根据标记在冠梁上的标高控制点,控制好换填后的标高大致处于腰梁底面标高。 (3)机械大致找平后,人工用铁锹再次整平,然后人工铺撒一层石粉,找平,确保找平后标高等于腰梁底面标高。 2、钢筋加工、绑扎 (1)钢筋加工及安装前将油污、铁锈清除干净。 (2)将盘条钢筋采用钢筋调直机调直并按下料长度切断,再通过钢筋弯曲机弯曲制作箍筋。加工完后的箍筋应堆放整齐。

冠梁 腰梁施工专项施工方案

目录

一、工程概况 1.工程概述 本项目位于南山区深云路(龙珠八路)以东、三号路(深云东路)以南,广深高速以北,原沙河建工村内。深云路北为已入住的深云村。现场已有临时围墙,场内含部分原有的废弃临时建筑。 本项目为土方开挖及基坑支护项目,拟建1#、2#地块基坑,基坑周长约1400m,面积万㎡,深度约~。 (深圳市南山区三号路南侧,原沙河建工村旧址) 2.场地岩土工程条件 2.1地形、地貌 据深圳市标准《地基基础勘察设计规范》(SJG01-2010)附录A深圳地区地貌图,拟

建场地原属山丘台地地貌,后因人工开采石料,现状地势总体平坦,局部低洼,孔口高程在+~+之间,平均孔口高程+。 2.2地层岩性 场地内地层为:第四系素填土、填砂、填石、杂填土,第四系上更新统冲洪积粉质黏土、粗砂,第四系坡积粉质黏土、第四系残积砾粘性土。下伏基岩为燕山期粗粒花岗岩。各地层岩性及野外特征自上而下依次描述为: ml) 人工填土层(Q 4 素填土(地层编号为○11):褐红色、褐黄色、杂色,稍湿-密实,以粘性土为主,含少量碎石。孔隙比大,密实度及均匀性较差,回填时间大于10年。标试验贯6个点,标贯击数(未经杆长修正)13~23击,平均击。 素填土(砂)(地层编号为○12):主要成份为砂砾,混黏性土,黄褐色,松散,稍湿~饱和,局部夹碎石。该层在场地范围零星分布,仅钻孔ZK37见揭露该层。 素填土(块石)(地层编号为○14):褐灰色、杂色,松散-稍密,以棱角形碎石、块石为主,块径20~30cm,最大可达50 cm以上。级配一般,含量大于50%。母岩成分分为花岗岩,风化程度为中、微风化,质硬。充填物为粘性土及砂砾,局部含砼块、砖块。回填时间约5年,土质密实度及均匀性较差。 杂填土(地层编号为○16):褐灰色、褐黄色,松散,稍湿。主要由粘性土混合大量砖块、砼块、碎石块等建筑垃圾,布条、塑料、碎瓷片等生活垃圾组成。密实性及均匀性较差,力学强度低。回填时间较短,小于5年。标贯试验2个点,标贯击数(未经杆长修正)17~27击,平均22击。 第四系坡积层() 粉质黏土(地层编号为○61):褐红、褐黄、灰白等色,湿,可塑,手搓可成条带,断面光滑,黏性较好,局部含少量砂。该层在场地范围内局部分布,仅在钻孔ZK29、ZK33、ZK36、ZK40、ZK41、ZK43共6个钻孔揭露该层。 第四系中更新统残积层(Qel) ):褐黄色、灰褐色,稍湿,呈硬塑状态,由粗粒花岗岩砾质粘性土(地层编号○7 1-2 风化残积而成,组织结构已完全破坏,除石英颗粒外,其它矿物已风化成土状,土质较均匀,粘性较差。大于2mm颗粒含量一般超过全重的20%。 3(1)) 燕山期粗粒花岗岩(r 5 场地下伏基岩为燕山期花岗岩,粗粒花岗结构,块状构造,主要矿物成分为石英、长石、 云母等。本次勘察揭露全、强、中、微风化带,各风化带特征描述如下: (1)全风化花岗岩(地层编号○81):褐黄色,原岩结构基本破坏,但尚可辨认,岩体极破碎,岩芯呈土柱状,浸水易软化崩解。岩芯采取率90%。岩石坚硬程度为极软岩,岩体完整程度为极破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

冠梁、腰梁及钢筋混凝土支撑施工方案新

目录 第一章编制说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 编制原则 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工进度计划 (2) 3.1 施工进度计划 (2) 3.2 资源配备 (4) 第四章总体施工方案 (7) 4.1 施工具体安排 (7) 4.2 施工工艺流程 (8) 4.3 施工方法 (10) 第五章冠梁、腰梁及钢筋混凝土支撑施工质量保证措施 (19) 5.1 质量控制标准 (19) 5.2 混凝土支撑测点 (23) 5.3 质量保证措施 (24) 第六章安全文明施工措施 (25) 第七章雨季施工注意事项 (26)

第一章编制说明 1.1 编制依据 (1)天津地铁1号线东延至国家会展中心项目施工招标文件、施工图纸及后续更改文件; (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版) (3)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) (4)《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999 2003年版) (5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (6)类似工程的施工实践经验。 1.2 适用范围 本施工方案适用于XX工程围护结构冠梁与钢筋混凝土支撑施工。 1.3 编制原则 (1)确保技术方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 (2)技术可靠性原则 根据本标段工程特点,依据天津及其周边地区类似工程施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。 (3)经济合理性原则 针对工程的实际情况,本着可靠、经济、合理的原则施工方案,施工过程实施动态管理,从而使冠梁与钢筋混凝土支撑施工达到

冠梁、腰梁施工工艺

冠梁、腰梁施工工艺 (一)冠梁施工工艺 冠梁分布于钻孔管桩桩、预应力管桩,环基坑设置,混凝土强度等级为C30,冠梁施工工艺流程图如下所示: 冠梁施工工艺流程图 (二)冠梁施工方法 (1)土方开挖

冠梁土方开挖前,先采用人工沿基坑围护结构线贯通开挖探槽,确认冠梁施工范围内无地下管线后,再采用小型挖掘机进行土方开挖。 冠梁土方开挖采用垂直开挖方式进行施工,开挖时采用分段开挖的方法,每段长度根据现场地质情况控制在10~15米,随挖随护,确保边坡的稳定。 (2)钢筋制安 依据挖孔桩中心线,按设计要求进行钢筋制安。钢筋制安完成并安装预埋钢板经驻地监理验收合格后,方可进行下一道工序。钢筋制安要满足以下技术要求: 所选用的钢筋质量证明资料齐全,且已按要求进行了检验、试验工作,结果满足使用要求。 ②钢筋的绑扎要按设计和技术规范进行施工,在加工、绑扎施工过程中,钢筋应平直、无局部曲折;表面应洁净、无损伤、油漆和锈蚀;钢筋弯曲成形在常温下进行,不允许热弯曲也不允许用锤击或尖角弯曲。 ③受力钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件的焊接接头应相互错开,错开距离为钢筋直径的35d且不应小于500mm,在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力面面积的百分比不超过50%。 ④钢筋交叉点用铁丝梅花形绑扎牢固。 (3)模板安装 由于冠梁截面较小,故模板安装较简单,通过挖孔桩中心线,施放出模板控制线。

模板安装要满足以下技术要求: 模板支架要具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑混凝土的侧压力及施工中产生的荷载。 ②为保证模板接缝不漏浆,支撑中要将模板之间缝隙堵严。模板安装前应对模板表面进行认真清理并均匀、充分地涂刷脱模剂。 ③制作5cm×5cm×4cm的垫块,安装时以保证主筋净保护层满足设计。 (4)混凝土浇筑 混凝土采用商品混凝土。 混凝土浇筑前应检查模板及支架、钢筋及预埋件是否都安装正确,并做好记录。清理模板内的垃圾、泥土及钢筋上的油污,将木模板洒水润湿。 ②混凝土浇筑时采用振捣器进行振捣,振捣过程中避免触及钢筋,并且要充分振捣,保证混凝土密实。 ③混凝土成形后,要及时养护,在混凝土浇筑后12小时内应洒水养护,在养护初期和气温较高时要多次浇水保证混凝土具有足够的湿润状态。 ④在冠梁施工缝部位要对混凝土进行处理,将混凝土表面凿毛、清洗、清除软弱的混凝土层,混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密接合。 (5)拆模、养护 1、混凝土达到规定强度时,方可进行模板拆除,拆除模板时,

冠梁施工技术交底.doc

基坑支护工程冠梁施工技术交底 工程名称汤逊湖学校施工单位中铁十一局集团有限公司 主送单位湖北国建康城基础工程有限公司交底部位基坑支护冠梁 交底时间2017 年5 月3 日交底地点汤逊湖学校项目部 交底内容: 一、作业准备 1、熟悉掌握图纸,以及图纸会审内容。 2、施工前弄清冠梁、连梁的结构几何尺寸,施工前做好测量放线,冠梁轴线及梁边 线。 3、上一步工序已经质检及监理验收合格。 4、根据图纸做好下料尺寸,尽量不浪费材料。 二、材料准备 1、材料要求 (1)本工程砼采用商品砼,冠梁、连梁砼强度等级为C30,坍落度为180±20mm。 (2)砼自搅拌卸出后,及时运送到浇灌地点。在运输过程中,要防止砼离析,水泥浆 的流失,产生初凝等现象。 (3)施工用水的准备:根据本工程现场情况,施工用水使用自来水。 (4)钢筋等材料都具备合格证、性能检测报告,并具有复验报告。 2、机械配备 挖掘机 1 台、空压机 1 台、钢筋调直机 1 台、交流电焊机 2 台、钢筋弯曲机 1 台、砂轮切割机 2 台、钢筋切割机 1 台、风镐 3 台、铁锹、小线、全站仪、白灰、铁丝、钢筋钩、带扳 口的小撬棍, 三、技术要求 CE 段冠梁截面尺寸为: 1100*800,冠梁顶标高 -2m(锚固100mm到桩内,绝对标高 24m),侧面主筋各采用7Φ22,上下面主筋各采用3Φ22,砼强度等级为C30;BC段冠梁截面尺寸为: 1200*800,冠梁顶标高 -3m( 锚固 100mm到桩内,绝对标高 23m),侧面主筋各采用 7Φ25,上下面主筋各采用 3Φ 22,箍筋采用Φ 8@200,砼强度等级为 C30。拉勾采用 3

相关文档