文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调O及OL铜管材料

空调O及OL铜管材料

空调O及OL铜管材料

O及OL铜管材料(TP2M型,工程上称盘管)

空调铜管规格尺寸

空调铜管规格尺寸

空调铜管管径要求 1编制目的: a. 介绍各种不同设计压力下冷媒系统配管壁厚选择计算方法和选择方法; b. 防止开发人员在进行管组设计选型时出现错误,造成批量问题。 2参考资料: 引用文献:JIS B 8607 冷媒用喇叭口(flare)铜管以及焊接管(brazing)弯头 JIS H 3300 铜以及铜合金无接缝管 专家资料配管壁厚设计基准B-010 GB/T1804 制冷铜配管标准 3适用的范围 这个设计选择标准,是针对一般的冷媒配管用铜管的种类、尺寸以及允许偏差而做的规定。另外,也适用于工厂组装品内部的冷媒配管。 (注) JIS B 8607 冷媒用喇叭口(flare)铜管以及焊接管(brazing)弯头,“工厂组装品内部的冷媒配管也是依照这个”来规定的。 4配管的类别 配管的类别、根据最高使用压力(设计压力)来区分第1种、第2种以及第3种。 第1种:相当于R22(包括R407C, R404A, R507A)的设计压力(3.45MPa) 第2种:相当于R410A的设计压力(4.15MPa) 第3种:(4.7MPa)用 5壁厚的计算公式 以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下。 t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) t:必须的壁厚 (㎜) P:最高使用的压力(设计压力) (MPa) OD:标准外径 (㎜) σa:在125℃的基本许可应力 (N/㎜2) *σa = 33 (N/㎜2) α:腐蚀厚度 (㎜) *但是,对铜管的话为0(㎜)。

设计选择示例(TP2M):以下以O型(TP2M)铜管设计为例 ①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下: R22制冷系统排气侧最高压力取3.45MPa,计算如下: 壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) =(3.45×19.05)/(2×33+0.8×3.45)+0 =0.9558mm 取整,t=1.0mm。 注:国标GB/T1804规定φ19.05的铜管壁厚V级偏差可以是±0.08mm,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差-0.08mm来生产管组,则其壁厚就会选取为0.92mm了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为3.45MPa时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(-0.4,+0.08)mm内,以免除管组爆裂隐患。 实际上,一般设计的R22制冷系统最高压力不会超过3.0MPa,以3.0MPa为设计压力,φ19.05作为高压侧铜管时的壁厚,计算如下: 壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) =(3.0×19.05)/(2×33+0.8×3.0)+0 =0.8355mm 取整t=0.9mm,其壁厚偏差可以定在(-0.06,+0.08)mm内,如果t取1.0mm,就按照国标GB/T1804规定不必考虑壁厚偏差了。 ②R410A 制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下: R410A制冷系统高压侧最高压力设计为4.15MPa,则其壁厚计算为: 壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) =(4.15×19.05)/(2×33+0.8×4.15)+0 =1.14mm 进行取整t=1.2mm,此壁厚按照国标GB/T1804规定V级偏差也能满足设计要求。如果该管组不需要折弯,选择壁厚为1.2mm的O形管,相比选择壁厚为1.0mm的H/2型管,成本增加了20%,这样设计是不合算的。而根据附表2可以知道采用H/2(TP2Y)铜管,壁厚为1.0mm时,其耐压可达到6.684MPa,完成符合设计压力的要求,因此这种情况下应该选择壁厚为1.0mm 的H/2(TP2Y)铜管。

2021年空调铜管规格尺寸

空调铜管规格尺寸 欧阳光明(2021.03.07) 空调铜管管径要求 face.jpg(21.89 K)2012-2-22 0:56:331编制目的: a. 介绍各种不同设计压力下冷媒系统配管壁厚选择计算方法和选择方法; b. 防止开发人员在进行管组设计选型时出现错误,造成批量问题。2参考资料: 引用文献:JIS B 8607 冷媒用喇叭口(flare)铜管以及焊接管(brazing)弯头 JIS H 3300 铜以及铜合金无接缝管 专家资料配管壁厚设计基准B-010 GB/T1804 制冷铜配管标准 3适用的范围

这个设计选择标准,是针对一般的冷媒配管用铜管的种类、尺寸以及允许偏差而做的规定。 t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) t:必须的壁厚 (㎜) P:最高使用的压力(设计压力) (MPa)

OD:标准外径 (㎜) σa:在125℃的基本许可应力 (N/㎜2) *σa = 33 (N/㎜2) α:腐蚀厚度 (㎜) *但是,对铜管的话为0(㎜)。 设计选择示例(TP2M):以下以O型(TP2M)铜管设计为例 ①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下: R22制冷系统排气侧最高压力取3.45MPa,计算如下: 壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) =(3.45×19.05)/(2×33+0.8×3.45)+0 =0.9558mm 取整,t=1.0mm。 注:国标GB/T1804规定φ19.05的铜管壁厚V级偏差可以是 ±0.08mm,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差-0.08mm 来生产管组,则其壁厚就会选取为0.92mm了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为3.45MPa时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(-0.4, +0.08)mm内,以免除管组爆裂隐患。

中央空调铜管安装要求

中央空调铜管安装,管道安装方法,铜管安装注意事项 制冷剂配管的加工 切割、去毛刺 铜管切割应使用专用切割一切管器,缓慢的转动、在铜管不发生变形的情况下切断铜管,铜管的切割面会产生毛边,必须将其除掉并吹清管内杂物和整修管端。防止异物进入管内。 铜管切割完成后,应用封帽或胶带封堵 倒角:刮刀去掉内侧的毛刺,作业时管口朝下;如果管端明显变形,将其切下,中心加工; 将铜屑彻底去掉,用棉纱将管内擦净弯管加工 加工方法: a、手动弯管一一适用于细铜管($ 6.35Q 12.7)。 b、机械弯管--- 适用范围较广($ 6.35- $ 44.45),采用弹簧弯管器、手动弯管器或电动 弯管器。 加工要求: 管道弯管的弯曲半径应大于 3.5D(D为管道直径),配管弯曲变形后的短径与原直径之比 应大于2/3。 注意事项: 1、弯曲加工时,铜管内侧不能起皱或变形; 2、管道的焊接接口不应放在弯曲部位,接口焊缝距管道或管件弯曲部位的距离应不小于 100mm 。 胀管加工 胀管:就是扩成杯形口(承插口),满足管道的插入深度,保证焊接处的强度 注意事项: 1、切断后清除管口内部毛边; 2、胀管长度应与管径插入长度相符; 3、为避免胀管处留下直线痕迹导致泄露,操作时将铜管转一个角度进行矫正; 4、不得出现纵向裂纹。 扩口加工 在扩口表面涂上空调机油,以便扩口螺母光滑通过,防止管道扭曲。铜管管口扩口后应保持

同心,并应有良好的密封面,不得出现毛刺、裂纹、褶皱等缺陷。 操作要点: 1、保证铜管端面平整; 2、清除管口内部毛刺、翻边; 3、扩口前先将扩口螺母装在管道上; 4、扩口应与母管同径,不得偏心; 5、将铜管放入扩管器根部; 6、不应产生纵向裂纹。 管道连接-扩口连接 制冷剂配管与室内机连接采用扩口(喇叭口)连接,因此要注意喇叭口的扩充质量。 承口的扩口深度不应小于管径,扩口方向应迎介质流向。扩口和锁紧螺母连接时可在扩口的 内外表面上涂些冷冻机油,有利于操作。 拧紧时要用两个力矩扳手同时进行。并用适合的扭矩来上紧扩口螺母。 管道连接-扩口连接 注:1、在连接喇叭口时,使用力矩过大、过小都不好,都会产生泄漏 2、应在纳子帽与管端处涂少量矿物油/合成油,并应在固定纳子帽时,采用两只扳手操作 管道连接-承插钎焊连接 适用于管道与管道、管道与管件之间的连接。 承插件之间的缝隙不要过大或过小,保证靠摩擦力而不掉下为准。 承插的扩口方向应迎介质流向。 在连接管道时,要按照下表所示长度保护钎焊部位 管道连接-法兰连接 法兰连接:较大管径的铜管和设备连接时通常采用法兰连接。法兰表面应清洁无损伤。用空 调机油涂抹法兰表面后再安装。两个法兰盘要对正,对角方向紧固螺栓,防止偏斜。 封口作业 封口:是一项重要的操作,可以防止水分、污物或者灰尘进入,也可以防止别人的破坏。一是缠绕胶带:用PVC胶带将铜管末端封上。 二是箍缩:就是将铜管的末端挤压在一起,然后把缝隙焊接封上

空调铜管规格尺寸

空调铜管规格尺寸 空调铜管管径要求 1编制目的: a.介绍各种不同设计压力下冷媒系统配管壁厚选择计算方法和选择方法; b.防止开发人员在进行管组设计选型时出现错误,造成批量问题。 2参考资料: 引用文献:JISB8607冷媒用喇叭口(flare)铜管以及焊接管(brazing)弯头 JISH3300铜以及铜合金无接缝管 专家资料配管壁厚设计基准B-010 GB/T1804制冷铜配管标准 3适用的范围 这个设计选择标准,是针对一般的冷媒配管用铜管的种类、尺寸以及允许偏差而做的规定。另外,也适用于工厂组装品内部的冷媒配管。 (注)JISB8607冷媒用喇叭口(flare)铜管以及焊接管(brazing)弯头,“工厂组装品内部的冷媒配管也是依照这个”来规定的。 4配管的类别

配管的类别、根据最高使用压力(设计压力)来区分第1种、第2种以及第3种。 第1种:相当于R22(包括R407C,R404A,R507A)的设计压力 第2种:相当于R410A的设计压力 第3种:用 5壁厚的计算公式 以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下。 t=[(P×OD)/(2σa+]+α(㎜) t:必须的壁厚(㎜)? P:最高使用的压力(设计压力)(MPa)? OD:标准外径(㎜) σa:在125℃的基本许可应力(N/㎜2) *σa=33(N/㎜2) α:腐蚀厚度(㎜)*但是,对铜管的话为0(㎜)。 设计选择示例(TP2M):以下以O型(TP2M)铜管设计为例

①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ,其壁厚选择方法如下: R22制冷系统排气侧最高压力取,计算如下: 壁厚t=[(P×O D)/(2σa+]+α(㎜) =(×)/(2×33+×)+0 =0.9558mm 取整,t=。 注:国标GB/T1804规定φ的铜管壁厚V级偏差可以是±,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差来生产管组,则其壁厚就会选取为了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(,+)mm内,以免除管组爆裂隐患。实际上,一般设计的R22制冷系统最高压力不会超过,以为设计压力,φ作为高压侧铜管时的壁厚,计算如下: 壁厚t=[(P×OD)/(2σa+]+α(㎜) =(×)/(2×33+×)+0 =0.8355mm

中央空调铜管安装要求

中央空调铜管安装要求Revised as of 23 November 2020

中央空调铜管安装,管道安装方法,铜管安装注意事项 制冷剂配管的加工切割、去毛剌铜管切割应使用专用切割?切管器,缓慢的转动、在铜管不发生变形的情况下切断铜管,铜管的切割面会产生毛边,必须将其除掉并吹清管内杂物和整修管端。防止异物进入管内。 铜管切割完成后,应用封帽或胶带封堵倒角:刮刀去掉内侧的毛刺,作业时管口朝下;如果管端明显变形,将其切下,中心加工;将铜屑彻底去掉,用棉纱将管内擦净弯管加工加工方法: a、手动弯管一适用于细铜管(cp(p) O b、机械弯管一适用范围较广(cp

空调铜管管径要求

 第1种:相当于R22(包括R407C, R404A, R507A)的设计压力 第2种:相当于R410A的设计压力 第3种:用 5壁厚的计算公式 以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下。 t= [(P×OD)/(2σa + ] +α (㎜) t:必须的壁厚 (㎜) P:最高使用的压力(设计压力) (MPa)

OD:标准外径 (㎜) σa:在125℃的基本许可应力 (N/㎜2) *σa = 33 (N/㎜2) α:腐蚀厚度 (㎜) *但是,对铜管的话为0(㎜)。 设计选择示例(TP2M):以下以O型(TP2M)铜管设计为例 ①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ,其壁厚选择方法如下: R22制冷系统排气侧最高压力取,计算如下: 壁厚t= [(P×OD)/(2σa + ] +α (㎜) =(×)/(2×33+×)+0 =0.9558mm 取整,t=。 注:国标GB/T1804规定φ的铜管壁厚V级偏差可以是±,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差来生产管组,则其壁厚就会选取为了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(,+)mm内,以免除管组爆裂隐患。 实际上,一般设计的R22制冷系统最高压力不会超过,以为设计压力,φ作为高压侧铜管时的壁厚,计算如下: 壁厚t= [(P×OD)/(2σa + ] +α (㎜) =(×)/(2×33+×)+0 =0.8355mm 取整t=,其壁厚偏差可以定在(,+)mm内,如果t取,就按照国标GB/T1804规定不必考虑壁厚偏差了。 ②R410A 制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ,其壁厚选择方法如下: R410A制冷系统高压侧最高压力设计为,则其壁厚计算为: 壁厚t= [(P×OD)/(2σa + ] +α (㎜)

空调铜管管径管壁厚设计要求

空调铜管管径要求-海尔 1编制目的: a. 介绍各种不同设计压力下冷媒系统配管壁厚选择计算方法和选择方法; b. 防止开发人员在进行管组设计选型时出现错误,造成批量问题。 t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) t:必须的壁厚 (㎜)

P:最高使用的压力(设计压力) (MPa) OD:标准外径 (㎜) σa:在125℃的基本许可应力 (N/㎜2) *σa = 33 (N/㎜2) α:腐蚀厚度 (㎜) *但是,对铜管的话为0(㎜)。 ②R410A 制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下: R410A制冷系统高压侧最高压力设计为4.15MPa,则其壁厚计算为:

空调铜管管径要求

空调铜管管径要求 1 编制目的: a. 介绍各种不同设计压力下冷媒系统配管壁厚选择计算方法和选择方法; b. 防止开发人员在进行管组设计选型时出现错误,造成批量问题。 2 参考资料: 引用文献:JIS B 8607 冷媒用喇叭口(flare )铜管以及焊接管(brazing )弯头 JIS H 3300 铜以及铜合金无接缝管 专家资料配管壁厚设计基准B-010 GB/T1804 制冷铜配管标准 3 适用的范围 这个设计选择标准,是针对一般的冷媒配管用铜管的种类、尺寸以及允许偏差而做的规定。另外,也适用于工厂组装品内部的冷媒配管。 (注) JIS B 8607 冷媒用喇叭口(flare )铜管以及焊接管(brazing )弯头,“工厂组装品内部的冷媒配管也是依照这个”来规定的。 4 配管的类别 配管的类别、根据最高使用压力(设计压力)来区分第1种、第2种以及第3种。 第1种:相当于R22(包括R407C, R404A, R507A)的设计压力(3.45MPa) 第2种:相当于R410A的设计压力件15MPa) 第 3 种:(4.7MPa)用 5 壁厚的计算公式

以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下。 t = [( P >OD) /(2(T a + 0.8P)] + a (伽) t:必须的壁厚(伽) P:最高使用的压力(设计压力)(MPa) OD标准外径(伽) d a:在125C的基本许可应力(N /伽2) * d a = 33 (N /伽2) a :腐蚀厚度(伽)*但是,对铜管的话为0(伽)。 设计选择示例(TP2M :以下以O型(TP2M铜管设计为例 ①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径$ 19.05,其壁厚选择方法 如下: R22制冷系统排气侧最高压力取 3.45MPa,计算如下: 壁厚t = [(P x OD/ (2 d a + 0.8P)] + a (伽) =(3.45 X 19.05 ) / (2X 33+0.8 x 3.45 ) +0 =0.9558mm 取整,t=1.0mm。 注:国标GB/T1804规定$ 19.05的铜管壁厚V级偏差可以是土0.08mm这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差-0.08mm来生产管组,则其壁厚就会选取为0.92mm了,这样由 计算结果可知,该管组在设计压力为 3.45MPa时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当 增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(-0.4 , +0.08 ) mm内,以免除管组爆裂隐患。 实际上,一般设计的R22制冷系统最高压力不会超过 3.0MPa,以3.0MPa为设计压 力, $ 19.05 作为高压侧铜管时的壁厚,计算如下: 壁厚t = [( PX OD/ (2 d a + 0.8P)] + a (伽) =(3.0x19.05)/(2x33+0.8x3.0)+0 =0.8355mm 取整t=0.9mm,其壁厚偏差可以定在(-0.06 , +0.08 ) mm内,如果t取1.0mm,就按照国标GB/T1804规定不必考虑壁厚偏差了。

最新R410A系统铜管要求

R410a系统冷媒配管 2.1 铜管及配件应有铜管厂家出具的合格证及复验报告。 2.2铜管除去表面缺陷后的实际壁厚应按照以下规定壁厚进行选取 注: 1.对于R410A空调的配管口径为Φ19.05,配管类型可自行决定。 2.冷媒管应使用磷脱氧铜材。 3.O材为软铜管(退火盘管),1/2H为硬铜管(直管)。 4.R410A的最大使用压力为4.30MPa,冷媒管应该确保在最大使用压力下的安全性。 2.3铜管存放 保存中的铜管是否已用端盖或胶带封口——此举可防止水分、垃圾、灰尘等异物进入配管 2.4.1铜管焊接操作及焊点检查 2.4.1.1硬钎焊的种类: ①磷铜钎焊钎焊温度735—840℃,不要焊接溶剂(铜对铜);②银钎焊钎焊温度700—845℃,耐酸性好。 2.4.1.2 作业注意事项: ①钎焊部位的清洁 ·磨光——去除连接部的金属原料。(去除氧化膜)(无纺布,研磨布,砂纸) ·脱脂——如有油污的话,用丙酮或酒精溶剂进行去油处理。 ②确认管与接头的间隙是否合适,铜管与接头间隙为0.05~0.21mm。 ③用惰性气体保护钎焊(氮气置换):钎焊时将氮气充入冷媒管保持0.5bar的压力(钎焊后应继续吹氮气直到铜管冷却方可。)充氮焊接不良则会产生氧化膜,造成系统堵塞,损坏压缩机。 ④钎焊:·加热:当表面呈红褐色的时候最佳,这时如果将钎焊接触一下间隙,就会被吸收进去。 ·必须由母材(铜管)的温度来熔化焊材,而不是由火焰直接熔化。 ·焊缝形成作业:铜管表面从暗红色向混暗红色变化。焊缝越大钎焊接头强度越大。 ⑤完工后检查以下内容:·焊缝部有无气孔和砂眼;有无明显的“钎料下垂”。

2.4.2. 冷媒配管设计范围 2.4.3 管道穿越墙孔位置及保护 2.4. 3.1 穿越墙孔时,必须在管道外设保护套管 2.4. 3.2 垂直布设的管道,穿越楼板的孔中的保护套管,应与楼板底平、楼板面高出2CM以上。2. 4.3.3 管道和保护套管之间的空隙用不燃的柔性材料封堵。 2.4. 3.4 铜管焊缝不得置于穿墙孔中。 2.4.4 弯管施工 2.4.4.1 手动弯管器加工(适合φ6.35-φ22.22);电动(液压)弯管器加工((适合φ6.35-φ41.28)。 2.4.4.2手动弯管的弯曲半径:大于100mm。 2.4.4.3防止局部弯曲过度(双手大拇指作支点,其余八个手指用力/支点移动,慢慢弯曲)。 2.4.5 扩口或翻边管子的外表 2.4.5.1 铜管的切割应尽量使用割管器切割,注意防止铜屑落入管内。 2.4.5.2 扩口后不得有歪斜、变形、裂口等缺陷。 2.4.5.3 胀管加工:同管径的铜管连接,应采用其一铜管一端胀管,另一铜管插入焊接作业。

空调器用铜管技术要求

空调器用铜管技术要求 编制: 审核: 会签: 标准化: 审批: 执行日期:2009/10/10 1、主题内容 本标准规定了本公司空调器用内螺纹铜管的品种、技术要求、试验方法、检验规则和标

志、包装、运输及贮存。 2、引用标准 GB/T 5121-1996 铜及铜合金化学分析方法; GB/T 5231-1985 加工铜一化学成份和产品形状; GB/T 6397-1986 金属拉伸试验试样; GB/T 228-1987 金属拉伸试验方法; GB/T 242-1997 金属管、扩口试验方法; GB/T 244-1997 金属管弯曲试验方法 JIS H3300-1997 铜和铜合金无缝铜管 GB/T 246-1997 金属管压扁试验方法 GB/T 8888-1988 重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存。 GB/T 17791-1999 金属管清洁度试验方法; GB/T 5248-1998 铜及铜合金元缝管涡流探伤方法; 3、术语 下列术语和定义适用于本标准 3.1圆度 同一垂直面铜管最大外径与最小外径的差值。 3.2米克重 每1m长度内螺纹铜管或者光管的质量。单位:克每米(g/m) 3.3清洁度 铜管每平方米内表面积残留物质量。单位: 克每平方米(g/㎡) 3.4内螺纹铜管 外表面光滑,内表面具有一定数量、一定规则螺纹的铜管。 3.5平均厚度 指内螺纹铜管按称重法算出相应公称外径的无缝光管的壁厚值。 3.6圆度 同一垂直面铜管最大外径与最小外径的差值(管材任一端面上测量的最大与最小直径之差) 4、产品分类与命名 4.1产品分类 热交换器用铜管的种类及牌号见表1。

空调及制冷用无缝铜管国家标准编制说明

(送审稿) 1. 工作简况 现行标准是在1999年进行制订的,近几年我国铜加工产业发展迅速,新产品的开发以及原有产品的更新换代层出不穷,现有标准已不适应目前的生产状况,也不适宜用户的需求,并且随着中国加入世贸组织,为适应国际市场的竞争需要,提高产品的竞争能力,对现有标准的修订显得更加迫切。 根据金龙精密铜管集团股份有限责任公司的立项申请、国家标准化管理委员会批准,全国有色金属标准化技术委员会下达有色标委[2006]第13号文《2006~2008年有色金属国家标准修订计划项目表》,其中第17项(标准计划号-T-610)《空调与制冷用无缝铜管》由金龙精密铜管集团股份有限公司负责起草修订。 标准修订计划任务正式下达后,金龙集团成立了标准起草小组,并进行了任务落实,拟定该标准修订的工作计划、进度和要求。 经过标准编制组及有关人员的共同努力,通过对国内外现状及发展趋势的分析,并结合国内的实际情况,参照国外先进的标准,根据市场需求和客户的特殊要求对一些指标作了适当调整后,编制了本标准征求意见稿及其编制说明。 2007年1月在哈尔滨国家有色金属标委会对国家标准《空调及制冷用无缝铜管》组织了讨论,对其中的部分内容经过专家论证和试验验证后再次进行了整理,并形成送审稿。 2. 编制原则、主要技术指标确定的依据 本标准参考ASTM B75M《无缝铜管》、ASTM B280《空调和制冷设备用无缝铜管》、ASTM B743《无缝铜盘管》、EN 12735《空调制冷用铜及铜合金无缝圆形管》和JIS H3300《铜及铜合金无缝管》进行制订,包括盘管和直管两部分内容,其主要技术指标参考ASTM B75M、ASTM B280、ASTM B743、EN 12735和JIS H3300标准。 3. 本标准与原标准的对比 与原标准相比,本标准主要作了如下修改: 术语 删除平螺旋盘管。平螺旋盘管俗称小散盘,一般为客户提供样品时所用包装形式,为非正式供货形式,此定义存在时,容易造成定义模糊,故建议删去。 产品分类

中央空调安装规范标准

中央空调安装规范 第一章施工前的准备 1.1.技术准备 技术准备是施工准备的核心,任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故,造成人、财、物的损失,因此必须认真细致地做好技术准备工作。 1.1.1.施工图纸会审:组织技术人员认真学习设计施工图,掌握施工图纸的全部内容,熟悉设计目的、设计意图、领会设计效果。凡发现施工设计图中存在的问

题,必须做出专项记录,向设计部门联系,同时请设计者做出解释;若施工图确实存在一些问题,应由设计部门做出设计变更。 1.1. 2.会同有关单位搞好现场接收工作:现场交接的重点是施工测量与有关资料的移交,熟悉场地情况,包括场地构筑物、管线埋设条件等。 1.1.3.编制施工图预算:依据设计施工图、招投标文件、合同条款编写详细施工图预算。它是签订合同、工程结算、进度拨款、成本核算、材料计划编制、加强经营管理的重要依据。 1.1.4.技术交底:在工程开工前,工程技术负责人应组织参加施工的人员进行技术交底,应结合具体工程内容、施工现场、关键工序和施工难点的质量要求、操作要点及注意事项,验收标准等进行交底。 1.2.物质准备

物资准备工作包括材料准备、施工机具准备和安全防护用品的准备。 1.2.1.材料准备:工程所用材料都必须符合国家标准。根据工程内容确定需用量,确定好货源,签订购买合同。根据进度要求制订进场计划,组织好运输。对主要材料,应根据实际情况做好材料采购计划,分批进场。 1.2.2.必须在工程现场设置临时材料仓库,对各种材料的入库、检验、保管和出库应严格做好记录,同时加强防盗、防火的管理。 1.2.3.施工机具准备:根据施工工艺的需要,对公司自有的机械设备,提前检修保养好,对不够的机械设备须提前做好计划。 1.3.施工准备

《空调及制冷用无缝铜管》国家标准编制说明

《空调及制冷用无缝铜管》国家标准编制说明 (送审稿) 1. 工作简况 现行标准是在1999年进行制订的,近几年我国铜加工产业发展迅速,新产品的开发以及原有产品的更新换代层出不穷,现有标准已不适应目前的生产状况,也不适宜用户的需求,并且随着中国加入世贸组织,为适应国际市场的竞争需要,提高产品的竞争能力,对现有标准的修订显得更加迫切。 3. 本标准与原标准的对比 与原标准相比,本标准主要作了如下修改: 3.1 术语 删除平螺旋盘管。平螺旋盘管俗称小散盘,一般为客户提供样品时所用包装形式,为非正式供货形式,此定义存在时,容易造成定义模糊,故建议删去。 3.2 产品分类 扩宽了管材的规格,外径由原来4mm~30mm扩为3mm~30mm;盘管壁厚由原来0.3mm~2.0mm扩

空调冷媒管安装技术交底讲课讲稿

空调冷媒管安装技术 交底

精品文档 冷煤管道安装技术交底 空调冷媒管道安装步骤:①支架制作、安装;②按图纸要求配管;③焊接;④管道吹净、清洁;⑤试漏;⑥干燥。 1、配管原则:干燥、清洁、气密性。 2、干燥:安装前铜管内禁止水分进入,配管要吹净和真空干燥。 3、清洁:一是施工时应注意管内清理。二是焊接时采用氮气管内保护焊,避免铜管内壁产生氧化,最后对铜管吹净。 4、气密性:保证焊接质量和喇叭口连结的制作质量,最后通过高压氮气保压气密性试验保证气密质量。 5、氮气保护焊工艺:根据格力空调铜管焊接工艺要求,铜管焊接时将低压氮气冲入铜管内,同时进行管外钎焊,完全保证管内壁不产生氧化。 6、管内密封法:为防止水分、赃物、灰尘等杂质进入铜管,冷媒管头要包扎严密,并用封堵堵好。 7、冷媒管吹净:冷媒管吹净是清洁铜管内部的最好方法。方法是:将所有室内机用盲塞堵好保留。轮流每一台室内机接口作为排污口,用绝缘材料抵住管口,将氮气瓶压力调至5公斤并向管内充气,直至管口抵不住时快速释放绝缘物,赃物和水分将随氮气一同排出。轮流对每一台室内机进行如上操作,并对液管和气管分别进行操作。 8、冷媒管钎焊: 焊工应持证上岗; 每天都要开具动火证,安排专人看火,并且要有灭火器材; 焊接设备准备完好,铜管切口表面平整无毛刺、凹凸等缺陷,允许偏差位为管径的1%。 冷媒管焊接温度为720-820度,采用磷铜银焊条对焊口进行满焊。前焊工作宜向下或水平侧向焊接,尽可能避免仰,接头的分支口应保持水平。 冷媒管不能用金属托架直接架劲,应在自然状态下通过保温层托住铜管,以防冷桥产生。 9、冷媒管弯曲:直径小于19mm的铜管一律采用现场煨制,热弯或冷弯应采用弯制工具(折弯器)椭圆率不应大于8%,并列安装配管其弯曲半径应向铜,间距、坡向、倾斜度应一致,直径大于25mm的铜管应采用冲压弯头。扩口连接:铜管与室内机的连接应采用喇叭口连接。注意喇叭口的扩充质

铜管规格1

无缝铜水管、铜气管的外形尺寸及允许偏差公称 通径mm 外径 平均外径A 允许偏差 壁厚和允许偏差,mm 理论重量,Kg/m 类型A 类型B 类型C 类型A 类型B 类型C 半硬态 (Y2) 硬态 (Y) 壁厚允许偏差B 壁厚允许偏差B 壁厚允许偏差B 5 6 ±0.08±0.041.0 ±0.100.8 ±0.080.6 ±0.06 0.140 0.116 0.091 6 8 0.196 0.161 0.124 8 10 0.252 0.206 0.158 10 12 0.362 0.251 0.191 15 15 1.2 ±0.12 1.0 ±0.100. 7 ±0.070.463 0.391 0.280 22 22 ±0.09±0.061.5 ±0.15 1.2 ±0.120.9 ±0.090.860 0.698 0.531 25 28 1.5 ±0.15 1.2 ±0.120.9 ±0.09 1.111 0.899 0.682 32 35 ±0.10±0.072.0 ±0.20 1.5 ±0.15 1.2 ±0.12 1.845 1.405 1.134 40 42 2.0 ±0.20 1.5 ±0.15 2.237 1.699 1.369 50 54 2.5 ±0.25 2.0 ±0.20 3.600 2.908 1.772 65 67 ±0.12±0.08 2.5 ±0.25 2.0 ±0.20 1.5 ±0.154.059 3.635 2.747 80 85 ±0.15±0.12 2.5 ±0.25 2.0 ±0.20 5.138 4.138 3.125 100 108 ±0.25±0.18 3.5 ±0.35 2.5 ±0.2510.226 7.374 4.467 125 133 ±0.35±0.60 3.5 ±0.35 2.5 ±0.2512.673 9.122 5.515 150 159 ±0.35±0.60 4.0 ±0.48 3.0 ±0.30 2.0 ±0.2017.355 13.085 8.779 200 219 —±0.95 6.0 ±0.72 5.0 ±0.60 4.0 ±0.4035.733 13.085 8.779 250 267 —±1.257.0 ±0.84 6.0 ±0.72 5.0 ±0.5050.960 43.848 36.680 300 325 —±1.258.0 ±0.967.0 ±0.84 6.0 ±0.6071.008 63.328 直管(空调管)的外形尺寸及允许偏差 标准尺寸外径 (mm) 壁厚 (mm) 重量 (kg/m) 允许偏差A 平均外径B (mm) 壁厚 (mm) 1/8 0.125(3.18) 0.030(0.762) 0.0347(0.0516) 0.002(0.051) 0.003(0.08) 3/16 0.187(4.75) 0.030(0.762) 0.0575(0.0856) 0.002(0.051) 0.003(0.08) 1/4 0.250(6.35) 0.030(0.762) 0.0804(0.120) 0.002(0.051) 0.003(0.08) 5/16 0.312(7.92) 0.032(0.813) 0.109(0.162) 0.002(0.051) 0.003(0.08) 3/8 0.375(9.52) 0.032(0.813) 0.134(0.199) 0.002(0.051) 0.003(0.08) 1/2 0.500(12.7) 0.032(0.813) 0.182(0.271) 0.002(0.051) 0.003(0.08) 5/8 0.625(15.9) 0.035(0.889) 0.251(0.373) 0.002(0.051) 0.004(0.11) 3/4 0.750(19.1) 0.035(0.889) 0.305(0.454) 0.0025(0.064) 0.004(0.11) 3/4 0.750(19.1) 0.042(1.07) 0.362(0.539) 0.0025(0.064) 0.004(0.11) 7/8 0.875(22.3) 0.045(1.14) 0.455(0.677) 0.003(0.076) 0.004(0.11) 1 1/8 1.125(28.6) 0.050(1.27) 0.665(0.975) 0.0035(0.089) 0.005(0.13)

空调铜管规格尺寸

空调铜管规格尺寸 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

 t=[(P×OD)/(2σa+]+α(㎜) t:必须的壁厚(㎜)?

P:最高使用的压力(设计压力)(MPa)? OD:标准外径(㎜) σa:在125℃的基本许可应力(N/㎜2) *σa=33(N/㎜2) α:腐蚀厚度(㎜)*但是,对铜管的话为0(㎜)。 设计选择示例(TP2M):以下以O型(TP2M)铜管设计为例 ①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ,其壁厚选择方法如下: R22制冷系统排气侧最高压力取,计算如下: 壁厚t=[(P×OD)/(2σa+]+α(㎜) =(×)/(2×33+×)+0 =0.9558mm 取整,t=。 注:国标GB/T1804规定φ的铜管壁厚V级偏差可以是±,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差来生产管组,则其壁厚就会选取为了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(,+)mm内,以免除管组爆裂隐患。 实际上,一般设计的R22制冷系统最高压力不会超过,以为设计压力,φ作为高压侧铜管时的壁厚,计算如下: 壁厚t=[(P×OD)/(2σa+]+α(㎜) =(×)/(2×33+×)+0 =0.8355mm 取整t=,其壁厚偏差可以定在(,+)mm内,如果t取,就按照国标GB/T1804规定不必考虑壁厚偏差了。 ②R410A 制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ,其壁厚选择方法如下: R410A制冷系统高压侧最高压力设计为,则其壁厚计算为: 壁厚t=[(P×OD)/(2σa+]+α(㎜)

相关文档