尊敬的领导:

关于我单位施工的塔基我单位进行说明,望领导给予指导。

1、关于我江苏大汉施工的森泰御城·上院16-18、7、8、10、11、12#楼共计8栋楼,在主楼附近靠近后浇带部位都安装一部塔吊,设置在车库抗水板上,车库独立柱之间,部分独立柱基础深入塔吊基础。后浇带都贯穿塔吊基础。

2、塔吊基础的顶标高和车库抗水板底标高一致。

3、我单位施工意见:

因为塔吊基础提前施工,主楼四周沉降后浇带贯穿塔吊基础上表面,此部位的后浇带下卧250凹槽无法和节点一样施工,仅是平的后浇带。现在,我单位的车库垫层和局部防水都施工完毕,我单位还考虑沿塔吊基础四周设置一圈止水钢板(设置一道临时后浇带),等待塔吊拆除后在浇注此部位的砼。

塔吊基础四周设置一圈止水钢板(此部位距离独立柱基础近,如果下卧上口尺寸2米,深入独立柱内,所有没考虑设置节点后浇带下卧250凹槽),考虑底板的防水和塔吊基础的沉降。

江苏大汉建设实业集团有限责任公司

2014-11-24

关于塔吊处后浇带的设置,经和设计院联系确定,塔吊基础处后浇带通过塔吊基础,可以不设置沉降后浇带的下卧250mm,但是按照节点膨胀止水带必须贯通铺设在后浇带底部;此处的后浇带为平后浇带,两侧安装止水钢板。

在塔吊基础的外侧车库抗水板内,设置一圈止水钢板(为临时后浇带,不下卧250mm),此处后浇带下设置铺设膨胀止水带。此处的后浇带设置位置必须让开车库独立柱基础承台,后浇带可以设置在塔吊基础上(塔身的四周),不要放在独立柱承台基础上。

江苏大汉建设实业集团有限责任公司

森泰御城·上院项目部

2014-11-24

塔吊沉降观测记录措施

一、情况概述 8#塔吊垂直度观测记录 于9月25日对塔吊基础节顶部水平位移观测发现,南北向水平误差约为15mm,为此次塔吊倾斜的直接原因。 经过对以上数据的统计分析及对现场的勘察发现,存在以下问题: 1、无塔吊安装基础数据及塔吊基础误差数据,无法判断塔吊倾斜是由安装误差造成的还是由于使用过程中地基的不均匀沉降造成。 2、观测点布置随意(多次观测点仪器安装位置不统一、观测频次也无具体要求),观测人员,仪器使用不固定。观测数据不能真实反映塔吊的垂直偏差状况。 针对以上问题,特制定本措施以规范塔吊观测,在一周到两周的时间找出塔吊垂直偏差的原因和确定塔吊的安全状况,进而确定是正常使用还是拆除重装。

二、测量安排 三、观测频次 1、每两天测一次:定于2009年9月28日、30日,10月2日、4日、6日、8日、10日。 2、同期对7#、9#、10#塔吊进行塔吊基础不均匀沉降及塔吊垂直度进行测量,至少每周一次(2009年9月28日起),责任人:7#—吴佳禄、9#—段玉龙、10#—包文。 四、数据收集及报送 观测数据整理后及时报送至:杨勇、陈芝轩、杨寿坤处。报送及时,数据真实、有效。 五、观测点布置 1、位移测量 测点固定,每次仪器安装于同一位置进行测量(分1#、2#位进行两个角点的测量),大臂方向统一置于东西方向。沿塔高分上、中、下分别测设两个垂直偏差值。 2、基础不均匀沉降测量 按图示位置选定一个测点,以15#控制点为基准进行塔吊四个角

点的沉降观测 六、对8#塔吊限制使用的要求 1、在未确定塔吊已可正常使用和变形仍在增加过程中,均只允许白天使用,禁止晚上使用,以免发生异常情况而不能及时处理。 2、再次对塔吊操作人员进行技术交底,使用过程中若发现异常情况,立即停用。 3、指挥人员到位(起吊点一人、落点一人),保持信号畅通,密切关注塔吊整体变形情况,禁止出现拖、拉、拽等违规操作,坚持“十不吊”,在吊运物料的过程中禁止挂碰任何物件,防止意外发生。 4、由指挥人员保证塔吊不超载。 云南建工第五建设有限公司新机场项目部 2009年9月28日

地下室施工缝及后浇带专项施工方案

地下室施工缝及后浇带专项施工方案 工程名称:*** 工程 工程地点:*** 建设单位:*** 房地产开发有限公司 设计单位:*** 建筑设计咨询有限公司 监理单位:*** 建设监理有限公司 施工单位:*** 工程有限公司本工程包含住宅楼 1 栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、7栋,各栋楼± 0.000 相当于绝对标高16.00 m,本工程结构类型为框架剪力墙结构?总建筑面积约12.60万m,其中地下建筑面积约2.96万m,地上建筑面积约9.64万m.地下室二层. 二.设计要求 1. 后浇带处所有梁板等混凝土构件钢筋连续布设钢筋要求双层双向拉通布置. 2. 后浇带浇筑时间宜滞后45 天以上,并采用高一级微膨胀混凝土浇筑,低温入模. 3. 微膨胀混凝土要求水中养护14天的限制膨胀率:后浇带为.030%,地下室侧壁为.025%,顶板楼盖为.020%,地下室底板为.015%,且后期膨胀性能稳定. 4. 施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小位置, 一般设于跨度1/3范围内.施工要求在地下室底板、侧壁、顶板留设施工缝时均应加止水钢板. 三.后浇带、施工缝做法 1. 楼(屋)面后浇带构造

注:适用于地下室中间层板、地下室顶板、楼面板及屋面板2.地下室侧壁后浇带 3.地下室底板后浇带构造

5. 地下室-2层与-1层交接处做法 四?后浇带施工过程中的质量安全保证措施 1. 后浇带钢筋质量保证措施 后浇带处的钢筋随结构梁板墙钢筋一起绑扎,其施工技术措施与质量保证措施按钢筋工程施工的要求处理? 后浇带梁筋不断开,板筋及墙体水平筋断开? 后浇带钢筋绑扎完成后在钢筋表面刷水泥砂浆保护钢筋不生锈? 2. 结构主体混凝土施工过程中的后浇带处理方法 在进行结构主体施工时,后浇带部分的模板工程按不设后浇带处理,也就是模板按梁、墙、板正常的构件支模方式来安装? 为保证后浇带在混凝土浇筑过程中不被污染和浇筑,在支模和绑扎钢筋时,采用钢丝网片隔离,同时在后浇带模板面上钻孔或墙底设排浆孔?在主体混凝土浇筑完成后混凝土终凝前后清理后浇带去的混凝土污染物?

后浇带的一些规范要求

一、后浇带的定义 在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的临时施工缝。 二、后浇带的设置条件 1、伸缩后浇带:高层建筑地下室不宜设置变形缝,当地下室长度超过伸缩缝最大间距时。 1.1、适当放宽伸缩缝的间距,采用有效的构造措施和施工措施减小温度和混凝土收缩对结构的影响。 1.2、后浇带是避免施工期收缩裂缝的有效措施,设置后浇带可适当增大伸缩缝间距,但不能代替伸缩缝。 1.3、在超长结构混凝土施工中,采用留后浇带法施工是防止和控制混凝土裂缝的主要措施之一。 2、沉降后浇带:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时。 2.1、当筏形与箱形基础的长度超过 40m,不设置永久性的沉降缝和温度收缩缝时。 2.2、当“影响建筑物”的平均沉降大于 40cm时,相邻建筑基础之间的距离应大于 12m,当相邻建筑物较近时。 3、温度后浇带:当筏形与箱形基础的长度超过 40m,不设置永久性的沉降缝和温度收缩缝时。 4、板间后浇带:装配式楼盖(包括屋盖)加强整体性的构造措施。 4.1、对后张楼板为减少约束力,使其与约束柱或墙暂时分开。 后浇带的设置 1、伸缩后浇带:每隔30m~40m设置,贯通顶板、底部及墙板。在柱距三等分 的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内。 底板及外墙宜增设附加防水层。 1.1 后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中 等部位),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。

施工缝后浇带专项施工方案

万科*******组团 地下室后浇带及施工缝施工专项方案 一、后浇带处理方法 1、本工程地下室底板、地下室外墙和楼板设置有后浇带。 2、在本工程施工中,结合我公司以往的施工经验,后浇带处采用快易收口网做新旧混凝土接茬处的隔离带,后浇带处的钢筋不断开。后浇带在两侧混凝土龄期达到60天,并经设计同意后浇筑。后浇带的养护时间不少于28天,后浇带外露的钢筋可采用水泥浆保护。后浇带浇筑前应进行钢筋除锈,清除浮浆、碎石等杂物,并冲洗干净。 3、地下室底板后浇带施工措施: 1)、底板、地梁后浇带在底板混凝土施工完毕后用九夹板封盖,并派人检查,以防杂物落入其中。 2)、将底板、地梁处后浇带加深,在浇筑混凝土前清理干净,并请有关单

边延伸的长度不小于800mm,其上防水保护层做成入图所示向下凹入的形状,其加深深度为200mm。在浇筑后浇带微膨胀混凝土之前,清理后浇带内的杂物并在加深的部分浇筑与垫层强度相同的水泥砂浆,然后浇筑掺加膨胀剂的微膨胀混凝土。施工中注意,防水保护层的强度不低于垫层的强度。 4、地下室后浇带遇地梁处理措施: 1)、底板后浇带在地梁处采用用快易收口网封挡,既可以保证质量,又施工方便,而且便于后浇带清理,后浇带处梁宽梁深局部加大200mm。具体如下图: 5、楼板后浇带施工措施: 1)、在两侧混凝土施工完毕后用九夹板封盖,并派人检查,以防杂物落入其中。 2)、后浇带在两侧混凝土龄期达到60天,并经设计同意后浇筑。 6、地下室外墙(及挡土墙)后浇带施工措施: 工程中设计要求后浇带混凝土的浇筑在结构完成之后60天进行,为了避免回填土施工期间对地下室外墙防水的影响,要采取一定的施工措施。 1)、在地下室外墙后浇带部位,外侧砌筑长1500mm、宽2800mm的砖井。在拐角处增设两道构造柱,其内配4φ16的构造钢筋,同时在每一结构层位置处砖井设一道圈梁。如下图:

后浇带专项施工方案

一、编制依据 1.1.结构施工图。 1.2.规程、规范 二、工程概况: 长虹·国际城(二期)北区项目地块位于四川省绵阳市涪城区跃进路6号,长虹大道与剑南路西段交汇处,北临四川九洲老厂区,南临剑南路,东侧紧靠长虹·国际城三期,西临长虹·国际城一期,交通便利。一标段住宅区由29#、30#、31#、32#共4栋高层住宅及入口建筑,由居住、商业配套、地下车库组成。29#~30#楼为地下二层,地上32层,31#~32#楼为地下二层,地上31层,总建筑面积约78577.665余m2。 该工程结构形式为剪力墙结构,基础形式为筏板基础,抗震设防烈度为7度。 三、后浇带施工方案

1、后浇带浇筑目的: ①地下室D~k轴交1~36轴段的所有混凝土浇筑时间已经超过两个月,后浇带一为伸缩后浇带,满足后浇带一在两侧混凝土浇筑完两个月后进行浇筑的设计条件和规范要求。 ②由于本标段的施工电梯只能安装在地下室顶板的中庭靠近主楼部分,且设计能进入地下室顶板中庭部分的两条消防通道均有后浇带二(主楼与地下室部分的沉降后浇带)分割,无法满足楼层所需建筑材料的车辆通行,为保证工程进度的顺利实施,浇筑地下室顶板中庭及消防通道的部分后浇带二(地下室底板、负一层楼面的后浇带二暂不浇筑),以保证运输建筑材料的中小型车辆的通行以及施工电梯的安装。 2、本标段的后浇带计划分两次进行浇筑,第一次浇筑C~k轴交1~34轴段的所有后浇带一及地下室顶板中庭部分后浇带二,具体浇筑时间计划在2014年3月30日前后进行,剩余部分的所有后浇带计划在主楼主体封顶后即2014年6月15日前后进行浇筑。具体布置及浇筑位置详见附图。 3、A~D轴交1~36段的所有后浇带不在本次后浇带的浇筑范围之内,但同样适用与本方案。 3、后浇带处混凝土采用比原结构混凝土强度等级提高一个等级的填充用膨胀混凝土,非地下室部分要求混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.02%。地下室底板(抗水板)、侧墙(挡土墙)、地下室顶板部分为C35P6级填充用膨胀混凝土,地下室负一层梁板为C35级填充用膨胀混凝土,均比原结构设计混凝土强度等级C30P6 和C30提高了一个强度等级,抗渗等级与原结构混凝土不变。

沉降后浇带施工方案

海阔名园住宅小区12#楼 沉降后浇带施工方案 编制: 审核: 批准: 二零零六年四月十六日 张家湾建筑公司第五项目部

目录 1、施工准备 2、施工工艺流程 3、质量要求

海阔名园住宅小区12#楼沉降后浇带施工方案 一、施工准备 1、将后浇带两侧砼接茬处表面浮浆及松散砼清除干净,剔到 实处。 2、将后浇带处的钢筋表面水泥浆和铁锈用钢丝刷清理干净, 并将钢筋进行调整,需进行重新绑扎的进行重新绑扎,加 好砼保护层垫块。 3、对预埋在后浇带内的水、电管线进行检查,检查是否有破 损及遗漏现象,对破损及遗漏的管线进行及时修补和埋设。 二、施工工艺流程 1、基础后浇带 ①施工顺序 钢筋调整、清理→支模板→模内清理→浇筑砼 ②施工方法 A、将后浇带处钢筋清理、调整到位,并在后浇带砼接 茬处预留槽内加入30×30mm的膨胀橡胶止水条。 (具体做法详见下图):

B、支模板:基础底板两侧后浇带处用1.2mm厚竹胶板 和50mm×80mm木方进行支模。(具体做法详见下 图): C、砼浇筑:在后浇带砼表面洒水湿润涂刷一层水泥浆 结合层,在浇筑一层与后浇带同强度等级的水泥砂 浆,然后再浇筑,后浇带砼强度等级为加膨胀剂砼 C40P6砼内掺膨胀剂(12%~14%),浇筑后砼及时 进行洒水养护。 2、墙体后浇带 ①施工顺序 钢筋调整,加好保护垫块→支模板→模内清理→浇筑砼 ②施工方法 A、将后浇带处钢筋调整到位,并绑扎好保护层垫块, 在地下室墙体后浇带砼接茬处墙中心位置加入30× 30mm的遇水膨胀橡胶止水条,止水条与底板后浇

带止水条相连。(具体做法详见下图): B、支模板:墙体模板采用竹胶板配合50×80mm木方, 穿墙螺栓加固,地下室墙体采用加止水螺栓。(具体 做法详见下图): C、砼浇筑:将后浇带砼表面软弱层全部清除,冲洗干 净,露出石子,且不留明水。涂刷水泥砂浆结合层 一道,并及时浇筑砼,浇筑时应分层浇筑,每步分 层厚度控制在70cm以内,砼由高处自由倾落不应 大于2mm。振动棒的插距控制在其作用半径的1.5 倍范围内,砼应振捣密实,不应漏振或过振,振捣 时间应使砼表面全部浮浆,无气泡,不下沉为止。 砼浇筑完成后12h内应立即进行养护。

筏板基础后浇带专项施工方案模板 (2)

后浇带施工方案 一、后浇带模板 本工程后浇带分为底板后浇带,外墙后浇带,现浇梁、楼板后浇带。 1.1底板后浇带 1.1.1底板后浇带的做法 按照设计要求,底板后浇带设置钢板止水带及铺设专用钢板网,具体做法如下图: 1.1.2底板后浇带闸槎: 后浇带闸槎采用钢丝网片,用 14钢筋做龙骨,间距300㎜进行固定,以确保砼浇筑时钢丝网不鼓胀漏浆,详见下图:

1.2.1现浇梁、楼板后浇带的做法

1.2.2现浇梁、楼板后浇带的支护 为确保结构支撑体系的安全,后浇带模板采用独立的支撑,与平台模板连接处断开,不影响平台模板的拆除。裙房采用钢管支撑间距1000,因后浇带设计宽度1000,所用竹胶合板宽为1220,这样两侧各有110宽度,可确保后浇带两侧模板支撑拆除后有110宽钢筋砼受后浇带支撑体系支撑。后浇带龙骨与相邻板块断开,长度不得超过1300, 以保证不影响两侧板块的模板拆除。板后浇带的支模见下图所示: 后浇带两侧梁属于臂结构,应在梁底中间部位采用加密支撑钢管。后

浇带的留槎在梁的部位使用双层5㎜孔眼铅丝网,背面用 16钢筋固定牢靠;在板的部位使用竹夹板根据钢筋的间距锯口支设,以确保钢筋保护层的准确。 后浇带覆盖保护:在浇筑后浇带两侧平台后,在后浇带边浇高内无杂物。 1.3外墙后浇带30㎜的砼带用于拦住养护水。后浇带上方先覆盖一层塑料薄膜或彩条布,再覆盖一层竹夹板,以保持后浇带 二、后浇带钢筋绑扎 钢筋绑扎时后浇带两侧的砼垫块及马凳应增加用量,确保钢筋网片高度和保护层。后浇带范围内的马凳和垫块边也应加密放置。对于设计要求的在后浇带处的加密钢筋,必须在第一次施工后浇带一侧钢筋时绑扎完成。 三、后浇带砼施工

沉降后浇带处理方案

北京紫竹院西北侧危改还绿住宅小区南区 沉降后浇带处理方案 1 工程概况 紫竹院南区工程是北京人济房地产开发公司投资兴建的民用住宅楼工程。设计单位为建设部建筑设计院,施工单位为北京城建一公司。 该工程位于西三环路紫竹桥东北角,东侧为紫竹院公园,南侧为紫竹路,西侧为苏州街,北侧为紫竹院小区中区住宅。工程占地面积2.54万m2,总面积16.9万m2。工程地下部分连为一体,共3层,局部2层,为钢筋混凝土框架结构,柱网以8.1m×8.1m为主。地上分为4栋26层塔式住宅楼和1栋6层综合办公楼,局部3层裙房,主体结构为全现浇剪力墙结构。 因进入雨季施工,为满足工程施工要求和保证施工进度,需对A、B、C、D四楼座四周的沉降后浇带进行特殊处理。 2 处理方法 按照起初设计的要求,沉降后浇带应在主楼结构封顶后用高一级无收缩混凝土浇注。现A、B、C、D四个楼座分别已施工到十九层、二十二层、十九层和十六层,又通过对沉降观测结果的分析,各楼座的沉降已基本趋于稳定,故可先将车库顶板上的沉降后浇带浇注,已满足雨季施工、车库顶板回填土和各楼前管线施工的需要。 施工时,应对车库顶板沉降后浇带进行处理。先用冲击钻将淤积在沉降后浇带主次梁部位的大块混凝土剔凿干净;沿后浇带上下口拉通线弹上墨线,随后用无齿锯沿墨线切入混凝土5mm深,再用扁钻小心地将多余的混凝土剔除,确保不出现毛茬;后浇带的混凝土剔除完毕后,应用铁刷子将后浇带内的钢筋上的浮浆仔细刷干净,然后将不

到位的钢筋调整到位。一切处理完毕后,沿后浇带将模板支好(见后浇带支模示意图),办理好隐预检、验收合格后用高一级无收缩混凝土浇注。浇注完毕后进行防水施工,对后浇带位置处进行加强处理。 对于竖向后浇带,在浇注车库顶板后浇带时用钢板网在板底封住,以满足水平后浇带的浇注。等到浇注竖向后浇带时,将钢板网剔凿干净,支模采用单面支模浇注竖向后浇带。快浇注到车库顶板时,采用喇叭口支模,将竖向后浇带和已浇注好的水平后浇带浇注密实。 随着结构的继续施工,应经常对已浇注的后浇带进行观察。等到主体结构封顶后,如后浇带位置处出现裂缝,用环氧树脂对裂缝进行灌注,已保证结构的抗渗性和强度。

人防后浇带施工方案

登封市滨河新苑(一期)建设项目 人防地下室 后浇带专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 河南嵩山建筑安装有限公司

后浇带专项施工方案 目录 一、工程概况 二、后浇带施工工艺及设置 三、施工重点和难点分析 四、对后浇带和施工缝的留设要求 五、后浇带的保护措施 六、浇筑前的准备工作 七、施工工艺流程及施工方法 八、后浇带施工应注意的问题 九、质量保证措施

第一章工程概况 本工程为登封市滨河新苑(一期)建设项目人防地下室,基础为筏板基础,上部结构为钢筋混凝土框架结构,建筑结构安全等级为二级,合理使用年限为50年。 第二章后浇带施工工艺及设置 第一节:后浇带施工工艺: (1)后浇带的设计原理是“抗放兼备,以放为主”,这种设计已列入规范而被广泛使用,后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带、后浇温度带,分别用于解决各构筑物间差异沉降,钢筋混凝土收缩变形和减小温度应力等问题,后浇带一般具有多种变形缝的功能。 (2)施工后浇带是在整个建筑物中设置的临时施工缝,该缝根据设计要求保留一段时间后再浇筑。这种“缝”在整个结构施工中既解决了构筑物间的差异沉降,混凝土的收缩变形,温度应力,又达到了不设永久变形缝的目的。 (3)设计采用在施工中留后浇带的做法,以便将原来“超长”的平面“化整为零”,使其能在较短的时间内完成的约束应力(混凝土的收缩、竖向荷重差异过大时产生的变形应力)释放,而持后浇带施工完成后,结构又“化零为整“大量减少了上述应力对结构的影响,减少了过多的设置永久性变形缝。 第二节:后浇带设置: 本工程地下室底板为C35、P8抗渗混凝土;地下车库顶板厚度为120mm。后浇带宽度800mm,地下室底板、顶板均设有后浇带。 第三章施工重点和难点分析 本工程地下室底板和顶板、墙均设有后浇带。由于底板、墙板与顶扳均为双层双向钢筋,后浇带位置的钢筋密集,且须设止水钢板,因此对后浇带的处理比较复杂。特别是车库的后浇带,连接长,工程量大。由于与其他楼栋连接长,

后浇带专项施工组织设计

后浇带施工方案 一、工程概况 1.1工程项目概况 1.2后浇带施工概况 本工程主楼高度高,地下室面积较大,主楼以外的地下室不出地面,主楼和纯地下室部分之间的基底压力差异大,沉降差异大。同时,地下部分结构纵、横方向的长度均超过规伸缩缝最大间距的规定。由于建筑使用功能的要求,地下室不能设永久缝。为解决沉降差异问题,在主楼和纯地下室连接部位设沉降后浇带,后浇带浇注的时间根据混凝土龄期及沉降观测结果确定。 后浇带部位是整个地下室防水的薄弱环节,有许多不利因素,主要是可能落进杂物,清理困难,封闭时新旧砼结合不好,以及地下水的影响,因此对后浇带处理应采取一些特殊施工措施。 塔吊部位顶板洞口处理方式按后浇带施工方法进行处理。 二、施工工艺 2.1钢筋 后浇带中梁板底筋、梁腰筋不断开,梁板面筋隔一断一(以结构总说明大样

图为准)。钢筋绑扎时后浇带两侧的砼垫块及马凳应增加用量,确保钢筋网片高度和保护层。后浇带围的马凳和垫块边也应加密放置。对于设计要求的在后浇带处的加密钢筋,必须在第一次施工后浇带一侧钢筋时绑扎完成。 后浇带未封闭期间,该处的钢筋应做好防腐保护。在后浇带处两侧砌筑120mm 厚砖挡墙,挡水挡土,上部用模板进行封盖,防止上层的垃圾、混凝土等流入后浇带,后浇带到期封闭时,应先将断开的钢筋按要求进行连接,再浇注混凝土。 后浇带部位底板施工时,可适当设置集水井,以防止部积水引起钢筋腐蚀,且冲洗后浇带时污水便于排出。集水井深度要比底板底深500mm ,并加盖板。外墙后浇带两边各500mm 设置挡土墙,用240mm 砖墙砌筑,墙按Φ6@1000向上设置拉结 筋,最上端用盖 板盖牢,防止落 入垃圾。 2.2模板工程 独立支撑体系 a 、支撑模板 后浇带梁板底模的支撑采用独立支撑体系,支撑体系采用钢管碗扣式脚手架。在后浇带位置左右各设置一块模板(宽度1830),两块模板中间预留300×800)240砖墙砌筑后浇带底板底板后浇带端部集水井示意图

2021年塔吊沉降观测记录措施

关于停车楼8#塔吊变形观测措 施及要求 欧阳光明(2021.03.07) 一、情况概述 8#塔吊垂直度观测记录 于9月25日对塔吊基础节顶部水平位移观测发现,南北向水平误差约为15mm,为此次塔吊倾斜的直接原因。 经过对以上数据的统计分析及对现场的勘察发现,存在以下问题: 1、无塔吊安装基础数据及塔吊基础误差数据,无法判断塔吊倾斜是由安装误差造成的还是由于使用过程中地基的不均匀沉降造成。

2、观测点布置随意(多次观测点仪器安装位置不统一、观测频次也无具体要求),观测人员,仪器使用不固定。观测数据不能真实反映塔吊的垂直偏差状况。 针对以上问题,特制定本措施以规范塔吊观测,在一周到两周的时间找出塔吊垂直偏差的原因和确定塔吊的安全状况,进而确定是正常使用还是拆除重装。 二、测量安排 三、观测频次 1、每两天测一次:定于2009年9月28日、30日,10月2日、4日、6日、8日、10日。 2、同期对7#、9#、10#塔吊进行塔吊基础不均匀沉降及塔吊垂直度进行测量,至少每周一次(2009年9月28日起),责任人:7#—吴佳禄、9#—段玉龙、10#—包文。 四、数据收集及报送 观测数据整理后及时报送至:杨勇、陈芝轩、杨寿坤处。报送及时,数据真实、有效。 五、观测点布置 1、位移测量

测点固定,每次仪器安装于同一位置进行测量(分1#、2#位进行两个角点的测量),大臂方向统一置于东西方向。沿塔高分上、中、下分别测设两个垂直偏差值。 2、基础不均匀沉降测量 按图示位置选定一个测点,以15#控制点为基准进行塔吊四个角点的沉降观测 六、对8#塔吊限制使用的要求 1、在未确定塔吊已可正常使用和变形仍在增加过程中,均只允许白天使用,禁止晚上使用,以免发生异常情况而不能及时处理。 2、再次对塔吊操作人员进行技术交底,使用过程中若发现异常情况,立即停用。 3、指挥人员到位(起吊点一人、落点一人),保持信号畅通,密切关注塔吊整体变形情况,禁止出现拖、拉、拽等违规操作,坚持“十不吊”,在吊运物料的过程中禁止挂碰任何物件,防止意外发生。 4、由指挥人员保证塔吊不超载。 云南建工第五建设有限公司新机场项目部 2009年9月28日

后浇带独立支撑体系专项施工方案

中城上品项目 沉 降 、 温 度 后 浇 带 独 立 支 撑 体 系 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

武汉鼎吉建筑工程有限责任公司 年月日 目录 一、编制依据 二、工程概况 1、工程简介 2、后浇带混凝土施工说明 三、后浇带支撑体系搭设与拆除要求 四、安全生产与文明施工注意事项 五、后浇带独立支撑体系搭设附图 1、附图一、后浇带支撑体系平面布置图 2、附图二、后浇带支撑体系剖面布置图 一、编制依据 (1)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) (2)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (3)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (4)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) (5)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) (6)、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文(7)、《建筑施工手则》第四版,中国建筑工业出版社 (8)、《建筑施工计算手则》2004版 (9)、中冶南方工程技术有限公司武汉分公司提供的土建图纸 (10)、国家现行有关法律、法规、标准、规范 (11)、武汉鼎吉建筑工程有限责任公司相关管理规范

二、工程概况 1、工程简介 项目名称:中城上品1-12#; 建设单位:武汉中城上品房地产开发有限公司; 设计单位:中冶南方工程技术有限公司; 监理单位:武汉市联发建设监理有限责任公司; 施工单位:武汉鼎吉建筑工程有限责任公司; 工程地点:工程位于武汉市蔡甸区,东临汉江北路,南邻鼎力公司,西邻广场花城小区,北临博奇路。 1#楼地上34层,单体建筑面积24114.89㎡,建筑高度99.90m,±0.000相当于绝对标高27.200米; 2#楼地上34层,单体建筑面积29317.94㎡,建筑高度99.90m,±0.000相当于绝对标高27.200米; 3#楼地上34层,建筑面积27352.02㎡,建筑高度99.90m,±0.000相当于绝对标高28.300米; 4#楼地上34层,建筑面积29442.44㎡,建筑高度99.450m,±0.000相当于绝对标高28.300米; 该建筑设计等级分类为3类,设计使用年限为50年,结构设计使用耐久性50年,结构安全等级二级,结构重要性系数为1.0;本工程抗震设防类别为重点设防类,按6度进行抗震计算,按6度要求采取抗震措施。 2、后浇带混凝土施工说明 (1)、后浇带结构中原有钢筋应贯通,地下室后浇带分为沉降后浇带和温度后浇带。 (2)、沉降后浇带混凝土应在主体结构施工完成、建筑物沉降稳定后浇筑。温度后浇带应在其两侧混凝土浇筑完毕并间隔60天后浇筑。 (3)、后浇带采用比设计混凝土高一等级的补偿收缩混凝土浇灌。后浇带两侧的支撑在后浇带浇筑混凝土并达到设计强度后方可拆除,避免形成悬挑构件。施工期间应采取有效措施保证后浇带两侧墙、柱稳定性。 三、后浇带支撑体系搭设与拆除要求 (1)、后浇带独立支撑体系搭设尺寸;悬挑端板底设支撑架,排距0.5m,纵距0.5m。 (2)、可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆(即扫天杆),扫天杆距梁底、板底不得大于300mm,否则应增加纵横向水平杆。扫地杆距离底板面不得大于200mm。

沉降后浇带预封闭施工工法

沉降后浇带预封闭 施工工法 执笔:杨发兵鞠大全 沉降后浇带的设置,是为了防止高层建筑的主楼与群房或地下室之间因沉降的差异不同,致使造成结构裂缝。按结构设计规范和建筑施工规范的要求,沉降后浇带的混凝土浇注,必须待主楼(高层)的结构全部施工完(即结构封顶)以后,方可进行施工。 但在建筑施工中,尤其是近十年的工程建设中,大部分高层建筑工程需提前插入室内装修和室外管网及市政、道路、绿化工程等等,但应现场无法及时封闭,地下室装修及机电安装会由于后浇带渗漏水带来影响,而室外工程几乎无法施工,所以合理安排后浇带的施工时间就是工程控制的关键,常规方法是根据工程实际沉降经设计计算后提前封闭,此做法一般设计不容易接受。 基于现场存在这样的具体问题,特设计沉降后浇带预封闭施工工艺保证工程质量的同时实现工序穿插。 一、工法特点 采用本施工工艺,既不影响主体结构沉降,又能解决地下室防渗漏和室外工程的正常插入,可以保证地下室装修与主体同步、室外工程与外墙装修同步,确保工程进度的同时保证工程质量。 二、适用范围

1、本工法适用于12层以上的高层建筑物的施工。 2、本工法适用于主体结构施工采用挂架、挑架、爬架的结构施工;对 于外架采用落地式的高层结构施工,由于外架座落在裙房或地下室顶板之上,无法进行防水和回填土作业,故不能采用此工法。 三、工艺原理 1、在结构施工时,将后浇带模板设计成独立体系与其它模板分开,便于后浇带区域外的模板拆除 2、首层楼板结构施工完毕,即在楼板上采用预制盖板覆盖,并与整体结构同步施工防水层及回填土,施工时按照4m间距留设3m高、直径Ф300钢筋混凝土管作为混凝土的浇筑孔。 3、待结构沉降稳定后再通过混凝土浇筑孔向后浇带内浇筑自密实膨胀混凝土。 四、施工工艺 后浇带支模→后浇带钢筋绑扎→钢筋混凝土预制板安装→挤塑板安 装→SBS卷材防水→100厚C25混凝土保护层→回填土→后浇带自密实混 凝土浇灌→混凝土养护→后浇带拆模→后浇带混凝土质量验收 五、施工要点 1 后浇带支模 此后浇带支模与常规施工后浇带的支模方法完全一样,只是要求支设 模板时,后浇带模板必须与大面积的模板及支撑断开,支撑要设相对独立 的横撑、立撑及剪刀撑;在大面积的拆模时,必须保留后浇带的模板及支 撑不动,在后浇带上预封闭施工前,必须重新检查,加固后浇带的模板及

施工缝、后浇带专项施工方案

达州宏义江湾城项目工程 施 工 缝 后 浇 带 专 项 施 工 方 案 施工单位:达州市罗浮建工有限公司 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 编制说明 (3) 4.施工缝的留设位臵 (3) 5.施工缝后浇带留臵的形式和施工方法 (3) 6.后浇带位臵预留钢筋的保护和洞口的防护 (7) 7.施工缝和后浇带混凝土、钢筋绑扎要求及模板搭设 (8) 8.施工缝和后浇带混凝土浇捣要求、养护和模板拆除 (9) 9.常见问题及处理办法 (11)

1.工程概况 工程名称:江湾城项目工程 工程地点:达州市北外张家坝 建设单位:达州宏义房地产开发有限公司 勘察单位:核工业西南勘察设计研究院有限公司 设计单位:上海汉丰建筑设计有限公司 监理单位:四川华达建设工程管理有限公司 施工单位:达州市罗浮建工有限公司 本工程为达州宏义房地产开发有限公司开发建设,位于达州市北外张家坝,总建筑面积745183.68M2,主要为高层商住楼、商业、幼儿园。其中地下总面积240143.93M2。 1.1施工缝、后浇带概况 由于天气、机械、作息时间等因素的影响,混凝土浇筑问题、模板支设问题、施工操作问题使浇筑混凝土时间分成若干段,不得不在建筑结构层上留设施工缝,混凝土浇筑时,为了保证其整体良好,使工程质量不受影响,保证混凝土结构的安全性,因此施工缝处理方法要合理、科学,施工缝留臵问题要认真研究,谨慎从事。根据具体情况施工缝和后浇带的布臵位臵有地下室外墙、基础底板、楼梯、柱及楼板。 本工程基础底板为整板结构,面积大,成放射性。为满足混凝土收缩,基础及主体中设计有后浇带。 2.编制依据 《建筑抗震设计规范》GB5001-2010) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

后浇带专项施工方案

xxx有限公司 后浇带专项施工方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

目录 一、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况.................................... 错误!未定义书签。 三、施工部署及准备.............................. 错误!未定义书签。 、人员部署.................................... 错误!未定义书签。 、砼浇筑顺序.................................. 错误!未定义书签。 、施工准备.................................... 错误!未定义书签。 、材料及主要机具准备.......................... 错误!未定义书签。 四、后浇带的留设要求............................ 错误!未定义书签。 后浇带的要求:................................ 错误!未定义书签。 、后浇带的构造及留设方法...................... 错误!未定义书签。 、施工缝的处理: ............................... 错误!未定义书签。 五、后浇带的保护措施............................ 错误!未定义书签。 六、施工工艺流程及施工方法 ...................... 错误!未定义书签。 七、后浇带施工应注意的问题 ...................... 错误!未定义书签。 八、质量保证措施................................ 错误!未定义书签。 九、安全生产与文明施工注意事项 .................. 错误!未定义书签。 一、编制依据 本工程建筑、结构施工图纸 本工程施工组织设计 《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 《补偿收缩混凝土应用技术规程》(JGJ/T178-2009)

后浇带模板(独立支撑)工程施工方案

后浇带模板(独立支撑)工程施工方案 第一节工程概况 (1) 第二节编制依据 (3) 第三节施工方案 (3) 第四节质量要求 (7) 第五节技术质量保证措施 (8) 第六节安全注意事项 (9) 第七节文明施工 (10) 第八节后浇带模板支撑计算书 (11)

第一节工程概况 一、工程概况 1、工程名称:常州市钟楼区(新闸)全民健身中心建设工程建筑安装工程 2、建设单位:常州奥体场馆管理有限公司 3、设计单位:江苏筑森建筑设计有限公司 4、监理单位:江苏上田工程项目管理有限公司 5、勘察单位:常州市中元建设工程勘察院有限公司 6、施工单位:常嘉建设集团有限公司 7、工程地址:凤凰河以东、玉龙路以西、飞龙路以南。 8、工期要求:本工程要求建设工期(中标合同工期)为405日历天。计划开工日期:2016年1月30日,计划竣工日期: 2017年3月9日。 9、工程质量目标:江苏省优质工程(扬子杯)。 10、安全文明目标:江苏省建筑施工标准化文明示范工地(江苏省绿色施工工地)。 11、本工程为多层民用建筑工程,地下一层,地上四层;总建筑面积约为:23437.55㎡,其中地下室4934.31㎡,地上:18503.24㎡。 二、后浇带概况 1、本工程防止结构温差变形设计了温度后浇带,宽度800;根据规范要求后浇带混凝土强度应比同区域强度提高一级,并使用微膨胀砼。 2、各楼层温度后浇带位置如下: 1).地下室顶板在7~8轴交C~H轴区域设置一道后浇带; 在7~13轴交D~E轴区域设置一道后浇带(附图详见下页)。 2).二层结平在3~4轴交C~H轴区域设置一道后浇带(附 图详见下页)。 3).二层夹层顶板在3~4轴交C~H轴区域设置一道后浇 带(附图详见下页)。 4).三层结平在3~4轴交C~H轴区域设置一道后浇带(附图详见下页)。 5).三层夹层顶板在3~4轴交C~D轴区域设置一道后浇带(附图详见本页)。 6).屋面层结平在3~4轴交C~H轴区域设置一道后浇带(附图详见下页)。

地下室后浇带加固方案

银红家居生活广场 施 工 逢 后 浇 带 预 留 洞 口 处 理 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江苏恒健建设集团有限公司

施工逢、后浇带及预留洞口处理方案 一、工程概况 场地位于长沙市岳麓区,西邻岳华路,南邻岳麓大道。场地交通便利,地理位置优越。本工程建筑面积约21万平方米,银红家居广场由一栋七层的商场,一栋28层的商业住宅塔楼,一栋26层的公寓式办公楼组成。地下设置两层的车库以及局部三层的设备用房。商场部分为钢筋混凝土框架结构,地下二层地上七层,办公住宅部分为钢筋混凝土框架剪力墙结构,地下三层,地上28层,地下约54000平米,商场约10万平米,办公住宅约54000平米。 耐火等级为一级,设计年限为50年,抗震设防烈度为6度。 工程名称:银红家居生活广场 建设单位:长沙市银红家居有限公司 监理单位:湖南亚飞项目管理有限公司 设计单位:北京森磊源建筑规划设计有限公司 施工单位:江苏恒健建设集团有限公司 二、工程特点及难点 (1)本工程分ABC三个座,A座地下二层地上七层,B座地下三层地上二十六层,C座地下三层,地上二十八层。单体建筑及地下车库组成,应重点注意各单体施工流程的安排,同时加强技术、质量、安全、工期、文明施工等各项管理。(2)工程施工质量的好坏直接体现在质量通病的预防上,所以,本工程在施工期间应重点注意质量通病的防治,如六渗一漏、楼板砼裂缝等。 (3)本工程为框架剪力墙结构,施工时应充分重视各单体外立面平整度、垂直度的控制。

(4)本工程地下车库相连高差、荷载相差大,地下车库基础底板塔楼与裙房开始设置了沉降后浇带与伸缩后浇带和加强带,把地下室分为十三块,沉降后浇带设计要求楼房主体结构封顶后施工,伸缩后浇带待其两侧混凝土龄期达到45天后方可施工,增加了施工难度。施工时应重点注重各分项工程的流水施工,注意安装各单体的施工流程,以缩短工期。 (5)本工程地下室及地下车库占地面积大,又形成了大面积开花多个工作面同时开始施工。 (6)地下车库顶板上将履土栽种树木、花草等绿化或道路,所以施工时除了重点注意地下室底板和外墙防水砼的施工外,还应重点注意顶板防水砼的施工质量。 (7)针对以上一些工程地点,本公司在编制施工方案时特突出重点、精心组织、科学规划,以确保整个方案的科学性、合理性、有效性与可行性。 二.施工缝、后浇带的设置 在工程的施工过程中,为防止建筑物沉降和砼收缩对工程质量的影响,也有是为了施工工序的需要,留置必要的施工缝是工程中不可避免的,后浇带也属于施工缝,施工缝如果处理不好将影响砼的整体性,因此施工缝就成了砼工程中的一个薄弱环节,施工缝的设置必须按设计要求和施工规范设置。 本工程按设计要求分别设置沉降后浇带和伸缩后浇带,沉降后浇带必须在主体结构封顶、建筑物沉降稳定后方可施工,伸缩后浇带必须在其两侧砼浇筑45d后方可施工;在剪力墙上设置水平施工缝,施工缝设置于离地下室地面高度450mm处,为防止渗水,沿水平施工缝设置通长3×300折边止水钢板;基础底板及外墙沉降后浇带按设计要求分别设置底板超前止水后浇带及外墙超前止水后浇带,基础

后浇带专项施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、后浇带的设置 (1) 四、后浇带的模板施工 (2) 五、后浇带钢筋绑扎 (5) 六、后浇带砼施工 (6) 七、质量保证措施 (6) 八、注意事项 (7)

一、工程概况 工程名称:***工程 建设地点:***路。 建设单位:****开发有限公司 设计单位:****设计院 监理单位:*****监理有限公司 施工单位:***工程有限公司 工程建设规模: ***工程项目总建筑面积25680平方米,其中地上总建筑面积**平方米,地下总建筑面积**平方米,建筑物高度为65米。由一栋地上18层办公塔楼及二层地下室组成,地下室主要为车库和设备用房,其中地下一层有部分商业。 建筑结构形式地下室采用钢筋混凝土框架结构,办公塔楼采用框架—剪力墙结构。建筑安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,地基基础采用采用天然扩展基础和冲孔灌注桩基础,地基基础设计等级为甲级,人防工程的抗力等级为常六级和核六级。建筑类别属一类高层民用建筑,耐火等级一级,地下工程及屋面防水等级均为一级。 二、编制依据 1、本工程的结构施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4、《轮扣式钢管脚手架构件》(DB44/T1168-2013) 5、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 三、后浇带的设置 本工程地下室后浇带共设置7条后浇带,后浇带宽度为800mm、1000mm。基础砼强度等级C35,砼抗渗等级P8;地下室侧壁厚为400-500mm,与水土接触的侧壁混凝土防渗等级为P8,采用C35混凝土浇筑。具体位置详见后浇带位置平面图。

2019年后浇带的规范要求.doc

后浇带的规范要求 一、后浇带的设计 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。当地上结构由于抗震设计需要而设置了防震缝时,伸缩缝宽度应满足防震缝宽度的要求。地下室结构超长的情况较为常见,除地下室顶板和处于室外地面以上的地下室外墙受温度变化影响相对较大外,地下室内部和基础结构在使用阶段受室内外温度变化影响较小,需解决的主要问题是混凝土收缩应力对结构的影响。除在施工阶段设置后浇带外,应该加强地下室顶板及地下室外墙的配筋,建议纵向钢筋最小配筋率不宜小于0.5%,钢筋应尽可能选择直径较小的,一般10到16即可,间距尽量选择较密的,宜不大于150mm,细而密的钢筋分布对结构抗裂是有利的。 必须指出的是,后浇带只能解决施工期间的混凝土自收缩,它不能解决由于温度变化引起的结构应力集中,更不能替代伸缩缝。有一些结构设计者将后浇带和伸缩缝等同起来的看法是错误的,因为两者的作用并不相同。 当地下室结构超长过多,单靠设置后浇带不足以解决混凝土收缩和温度变化问题时,可以考虑采用补偿收缩混凝土,在适当位置设置膨胀加强带。采用这种方法,不仅可以进一步增大伸缩缝最大间距,而且可以用膨胀加强带取代部分施工后浇带,从而实现混凝土的连续浇筑即无缝施工。但应注意,采用膨胀加强带取代部分施工后浇带时,膨胀加强带的位置应设置在结构温度应力集中部位,并应制定严格的技术保障措施,保证混凝土原材料的质量和微膨胀剂的配合比准确,结构设计应对地下室结构各部位混凝土的限制膨胀率提出明确要求。对高层建筑主体与裙房之间是设置永久变形缝,还是在施工阶段设置沉降后浇带,应该根据建筑场地地基持力层土质情况、基础形式、上部结构布置等条件综合确定。当地基持力层土质较好,例如高层建筑基础做在基岩层或卵石层上,或采用桩基时,高层建筑沉降变形量较小,此时可考虑采用施工后浇带而不设置永久变形缝,将高层建筑与裙房基础(或地下室)连成整体。当地基持力层压缩性较高,且厚度较大,高层建筑主体与裙房之间的高差悬殊较大,高层建筑荷载较大,则由于高层建筑与裙房之间的差异沉降量较大,在采用天然地基的情况下,还是以设置永久变形缝将高层建筑与裙房彻底脱开为好。当高层建筑与相邻的裙房

后浇带专项方案

后浇带专项施工方案 一、工程概况 本工程车库地下室一层,主楼地下室两层,均相互贯通,地上主楼11栋;地下室平面面积达5.86万m2 ,整个基坑同时进行施工;因基坑面积大和局部荷载不一致,所以设计就设置了后浇带;后浇带宽800mm,总长达4841.6m,其中底板后浇带2369m,地下室外墙后浇带83.6m,地下室内墙后浇带20m,地下室顶板后浇带2369m。地下室防水等级为Ⅱ级。本工程后浇带根据其功能分为:沉降后浇带和温度后浇带两类,主楼周边为沉降后浇带(也兼有温度后浇带的功能),其余均为温度后浇带;后浇带设置在基础底板、地下室外墙、地下室内墙及车库顶板上。 二、后浇带做法分类 根据设计要求,后浇带按其做法分为四类: 1. 底板后浇带施工示意图

2.地下室外墙后浇带 地下室外墙后浇带施工示意图3.地下室内墙后浇带 内墙后浇带施工示意图 4.地下室顶板(梁)后浇带 地下室顶板后浇带施工示意图

梁后浇带施工示意图 三、后浇带设计要求 1.混凝土要求 混凝土构件中心与外表面的最大温差不高于25度,并控制降温速度,浇灌混凝土后及时采用塑料薄膜或喷养护剂及草帘等进行保温和保温养护,也可采用粉煤灰改善混凝土的黏塑性,并可代替部分水泥,减少混凝土的用水量和水泥用量,减少水化热(当掺量为水泥用量的15%时,可降低水化热约15%),还可减少混凝土中的孔隙,提高密实性和强度,提高抗裂性。粉煤灰的掺量约为水泥用量的15%~30%,地下室结构底板,外墙板,顶板采用复合型SY-K膨胀纤维抗裂防水剂掺量为胶凝材料的12%。后浇带混凝土强度比构件混凝土强度提高一个标号(C35 P6)。 2.钢筋要求 2.1.本工程后浇带,均设有垂直于后浇带的加强钢筋。 2.2.后浇带钢筋成品保护。由于后浇带钢筋外露时间较长,所以在钢筋安装完,就需对外漏钢筋采取防锈保护措施,刷素水泥浆,再用模板覆盖。 3.混凝土浇筑时间要求 3.1.沉降后浇带。原则上是根据主楼结构施工时,沉降量的大小及速度来取决封闭时间,但本工程经设计核算,施工至地上十层时,便可对沉降后浇带进行封闭施工。 3.2.温度后浇带。原设计及规范要求,后浇带两侧混凝土后浇筑的一侧的时间,往后60天可封闭后浇带,但考虑工期及施工条件等因素,经与设计沟通,本工程温度后浇带可在原设计基础上,提前15天对后浇带进行封闭施工。