文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气管道安装工程安全技术交底-

燃气管道安装工程安全技术交底-

燃气管道安装工程安全技术交底-
燃气管道安装工程安全技术交底-

燃气管道下管与铺管施工安全技术交底

1.燃气管道与地上地下建(构)筑物和其他管道之间的水平与垂直净距,应按设计规定保持安全距离;任何情况下,不得将燃气管道与动力或照明电缆同沟铺设。

2.聚乙烯管安装应符合卜列要求:

(1)施工中严禁明火;热熔、电熔连接时,不得用手直接触摸接口。

(2)管材和管材粘接材料应专库存放,并建立管理制度,余料应回收。

(3)接口机具的电气接线与拆卸必须由电工负责.并符合施工用电安全技术交底具体要求。作业中应保护电缆线完好无损,发现破损、漏电征兆时,必须立即停机、断电,由电工处理。

3.管道穿越河道施工时,应符合下列要求:

(1)过河管道宜在枯水季节施工。

(2)施工前,应向河道管理部门中办施工手续,并经批准。

(3)作业区临水边应设护栏和安全标志,阴暗和夜间时应加设警示灯。

(4)进入水深超过1.2m的水域作业时,应选派熟悉水性的人员,并应采取防止溺水的安全措施。

(5)施工前,应对河道和现场环境进行调查,掌握现场的工程地质、地下水状况和河道宽度、水深、流速、最高洪水位、上下游闸堤、施工范围内的地上与地下设施等现况,编制过河管道施工方案,制定相应的安全技术措施。

(6)施工中,过河管道两端检查井井口应盖牢或设围挡。

(7)管道验收合格后应及时回填沟槽;回填应符合回填安全技术交底具体要求。

(8)围堰施工应符合下列要求:

1)筑堰应自上游起,至下游合拢。

2)围堰外侧迎水面应采取防冲刷措施。

3)围堰内的面积应满足沟槽施工和设置排水设施的要求。

4)围堰顶面应高出施工期间可能出现的最高水位70cm以上。

5)围堰断面应据水力状况确定,其强度、稳定性应满足最高水位、最大流速时的水力要求。围堰不得渗漏。

6)拆除坝体、围堰应先清除施工区内影响航运和污染水体的物质,并应通知河道管理部门。拆除时应从河道中心向两岸进行,将坝体、围堰等拆除干净。

(9)采用渡管导流方法施工应符合下列要求:

1)渡管必须稳定嵌固于坝体中。

2)筑坝范围应满足过河管道施工安全作业的要求。

3)渡管应采用钢管焊制,上下游坝体范围内管外壁应设止水环。

4)当渡管大于或等于两排时,渡管净距应大于或等于2倍管径。

5)人工运渡管及其就位应统一指挥,上、下游作业人员应协调配合。

6)渡管过水断面、筑坝高度与断面应经水力计算确定。坝顶的高度应比施工期间可能出现的最高水位高70cm以上。

(10)采用土袋围堰应符合下列要求:

1)水深1.5m以内、流速1.Om/s以内、河床土质渗透系数较小时可采用土袋围堰。

2)堰顶宽宜为lm~2m,围堰中心部分可填筑黏土和黏土芯墙。堰外边坡宜为1:1~1:0.5 ;

堰内边坡宜为1:0.5~1:0.2,坡脚与基坑边缘距离应据河床土质和基坑深度而定,且不得小于lm。

3)黏土心墙的填上应分层夯实。

4)草袋或编织袋内应装填松散的黏土或砂夹黏土。

5)堆码土袋时,上下层和内外层应相互错缝、堆码密实且平整。

6)水流速度较大处,堰外边坡草袋或编织袋内宜装填粗砂砾或砾石。

(11)采用土围堰应符合下列要求:

1)水深1.5m以内、流速50cm/s以内、河床土质渗透系数较小时,可筑土围堰。

2)由于筑堰引起流速增大,堰外坡面可能受冲刷危险时,应在围堰外坡用上袋、片石等防护。

3)堰顶宽度宜为 lm~2m,堰内坡脚与基坑边缘距离应据河床土质和基坑深度而定,且不得小于lm。

4)筑堰土质宜采用松散的粘性土或砂夹黏土,填土出水面后应进行夯实。填土应自上游开始至下游合拢。

4.采用水平定向钻进等非明挖方法敷设管子时,应符合下列要求:

(1)管线敷设完成后,应及时按施工设计规定回填,恢复原地貌。

(2)施工中应设专人指挥,各工序应定员定岗,明确职责,同时做好通讯联系工作。

(3)施工中所使用的专用机具,应遵守原产品使用说明书的规定,并遵守相应的安全操作规程。

(4)作业中所需机具、设备应完好,安全装置应齐全有效,安装应稳固.使用前应检查、试运转,确认合格。

(5)施工工艺需采用泥浆时,应设泥浆沉淀池,池体结构应坚固,其周围应设防护栏杆;泥水不得随地漫流,污泥应妥善处理。

(6)施工前,应根据设计文件、工程地质、水文地质、地上地下管线等建(构)筑物、交通和现场环境状况,编制施工方案,确定施工工艺,选择工作坑位置,制定安全技术措施。

(7)作业前必须根据设计文件和作业现场勘察情况,调查、复核新敷设管道与沿线现况地下管线等建(构)筑物的距离.确认安全;不符合安全要求时,必须采取可靠措施处理,确认安全并形成文件后,方可施工。

(8)施工前应根据施工工艺要求设工作坑,并应符合下列要求:

1)人员上下工作坑应设安全梯或土坡道。

2)两端工作坑的作业人员应密切联系,步调一致。

3)地下水位高于工作坑底部时,应采取降水措施,保持干槽作业。

4)工作坑基础应坚实、平整,满足施工需要,并经验收,确认合格。

5)坑口外2m范围内不得有障碍物,周围应设围挡,非作业人员严禁入内。

6)工作坑宜选择在现况道路之外,不影响居民出行的地方;需在现况道路内时.必须在施工前编制交通导行方案,并经交通管理部门批准。施工中必须设专人疏导交通和清理现场。

7)工作坑坑沿部位不得有松动的石块、砖、工具等物,坑壁必须稳定;需支护时,其结构应经结构计算确定,并形成文件。

8)工作坑不宜设在电力架空线路下方;需设在电力架空线路下方时,施工中严禁使用起重机、钻孔机、挖掘机等;需在其一侧作业时,机械(含吊物、载物)与电力架空线路的最小距离必须符合下表的要求:

起重机、挖掘机、桩工机械(含吊物、载物)与电力架空线路的.最小距离

燃气管道焊接施工安全技术交底

1.燃气管道采用手工氩弧焊等焊接工艺时,弧光区应实行封闭;焊接时应加强通风;对焊机高频回路和高压缆线的电气绝缘应加强检查,确认绝缘符合规定。

2.在沟槽内焊接钢管固定口时,应挖工作坑;工作坑应满足施焊人员安全操作的要求,其尺寸不得小于下表的要求。

焊接钢管固定口工作坑尺寸

注:1)表中管径当开挖分支管工作坑时,应以分支管管径计;

2)表中工作坑尺寸应以工人坑底部计;

3)表中D表示管外径(cm)。

3.使用无损探伤法险测焊缝应符合下列要求:

(1)检测设备周围必须设围档。

(2)仪表设施出现故障时,必须关机、断电后方可处理。

(3)使用超声波探伤仪作业时.仪器通电后严禁打开保护盖。

(4)无损探伤的检测人员应经专业技术培训,考试合格,持证上岗。

(5)长期从事射线探伤的检测人员应按劳动保护规定,定期检查身体。

(6)现场应划定作业区.设安全标志;作业时.应派人值守,非检测人员严禁入内。

(7)检测设备及其防护装置应完好、有效;使用前应经具有资质的检测单位检测,确认合格.并形成文件。

(8) χ、γ射线射源运输、使用过程中,必须按其说明书规定采取可靠的防护措施;χ、γ射线探伤人员必须按规定佩截防射线劳动保护用品,并应在防射线屏蔽保护下操作。

(9)检测设备的电气接线和拆卸必须由电工操作,并符合施工用电安全技术交底的具体要求.

检测中应保护缆线完好无损,发现缆线破损、漏电征兆时.必须立即停机、断电,由电工处理。

(10)现场作业使用射线探伤仪时,应设射线屏蔽防护遮挡和醒目的安全标志;射源必须根据探伤仪和防射线要求设有足够的屏蔽保护。确认安全,并应由专人管理、使用;现场放置和作业后必须置于安全、可靠的地方,避离人员;作业后必须及时收回专用库房存放。

燃气管道管路附件安装施工安全技术交底

1.阀门、套筒、管路附件等安装前,应经检查,确认合格。

2.人工搬运、安装附件应由专人指挥,作业人员协调配合,并采取防碰伤措施。

3.设备和附件安装前,应学习设计文件和产品说明书.掌握安装要求,确定吊装方案、吊点位置,选择吊装机具,制定相应的安全技术措施。

4.流量计、压力表安装应符合下列要求:

(1)安装过程中,应采取措施保护,严禁碰撞、损坏。

(2)安装时.应按设计和产品说明书的要求进行,位置正确、安装牢固、附件齐全、质量合格。

(3)安装后,安全阀、压力表等应经验收,确认合格并记录;使用中应保持完好,并按规定定期检验,确认合格。

(4)安全阀安装时,严禁加装附件;安装完毕,应按设计规定进行压力值调整,经验收确认合格后锁定,并形成文件。

(5)施工前,应按设计要求选择有资质的企业生产的产品,具有合格证.并应根据设计和建设单位的要求,经有资质的企业检验、标定,确认合格,且形成文件。

5.需安装凝水器时应符合下列要求:

(1)凝水器应按设计规定加工制作。

(2)加工焊制完成经验收合格后,方可安装;凝水器安装时,作业人员手脚应避离其底部。

(3)安装中需灌注沥青时.使用“热作法”应符合下列要求:

1)沥青倾注应缓慢、适量。

2)在作业平台上作业时.严禁下方同时作业。

3)热沥青宜由专业生产企业加工,运至现场使用。

4)作业人员应相互配合,浇、刷沥青人员必须听从卷材操作人员的指挥·

5)装运热沥青所使用的沥青勺、桶、壶等用具,严禁用锡材和锡焊制作。

6)运输沥青的道路应平坦,容器应加盖,盛装量不得超过容器容积的2/3。

7)人工向沟槽内系运沥青时应缓慢、匀速,绳具应坚固,吊点应连接牢固,下方严禁有人。

6.阀门安装应符合下列要求:

(1)吊装阀门未稳固前,严禁吊具松绳。

(2)阀门经检验确认合格后,方可安装。

(3)阀门未安装前,应放置稳固,运输中应捆绑牢固。

(4)阀门安装完毕,确认稳固后方可拆除临时支承设施。

(5)吊装阀门不得以阀门的手轮、手柄或传动机构作支、吊点。

(6)两人以上运输、安装质量较大阀门时,应统一指挥,动作协调。

(7)阀门安装螺栓应均匀、对称施力紧固,不得过猛。紧固时,严禁加长扳手手柄。

供热与燃气管道工程施工安全技术交底

2.14.1 供热与燃气管道工程附件加工安全技术交底 1.一般要求 (1)管件、支架等附件宜由有资质的企业集中加工制作。 (2)施工机具使用前应检查、试运行,确认安全、有效。 (3)机具运行中不得检查、移动工件,需要时必须停机、断电后方可进行。 (4)作业中,操作和辅助人员应按规定佩戴劳动保护用品,长发应紧束不得外露。 (5)现场加工管件、支架等附件应根据设计规定选定制作的材料。管材加工、安装前应逐根检查,确认合格。 (6)现场加工场地设置应符合下列要求: 1)各机械旁应设置机械操作程序牌。 2)加工场不得设在电力架空线路下方。 3)操作台应坚固、安装稳固并置于坚实的地基上。 4)加工机具应设工作棚,棚应具有防雨( 雪) 、防风功能。 5)含有木材等易燃物的模板加工场,必须设置严禁吸烟和防火标志。 6)加工场必须配置有效的消防器材,不得存放油、脂和棉丝等易燃品。 7)加工场搭设完成,应经检查、验收,确认合格并形成文件后,方可使用。 8)加工场应单独设置,不得与材料库、生活区、办公区混合设置,场区周围应设围挡。 9)现场应按施工组织设计要求布置加工机具、料场与废料场,并形成运输、消防通道。 10)加工机具应完好,防护装置应齐全有效,电气接线应符合施工用电安全技术交底具体要求'。 (7)使用汽车、机动翻斗车运输应符合相关安全技术交底具体要求。使用手推车应符合下列要求: 1)卸车时应均衡卸料,严禁撒把。 2)装车物料码放应均衡,保持车辆平稳。 3)运输模板、钢筋、小构件等应捆绑牢固。 4)下坡前方不得有人;运输行驶应缓慢,控制速度。 5)在沟槽边卸料时,距沟槽边缘距离不得小于im车轮应挡掩牢固,槽下卸料范围内 不得有人。 2.坡口加工 (1)切断管子或坡口加工时,被加工管子和切下管段应采取承拖措施,不得自由下落。 (2)管子切口刃处不得直接用手摸触,切口应倒钝;切断管子宜使用切管机,不宜使用砂轮锯。 (3)管子坡口加工现场应设标志,周围不得有易燃物,非作业人员不得靠近;坡口加工完成后,管口应采取措施保护。 (4)切管机、坡口机等电气接线、拆卸必须由电工操作;作业中应保护缆线完好无损,发现缆线破损、漏电征兆时,必须立即关机、断电,由电工检查处理。 (5)用手锯切管时工作台应安置稳固;切断时用力应均衡,不得过猛,手脸必须避离锯刃、切口处;加工件应垫平、卡牢;手锯锯片应为合格产品;切断部位应采取承托措施。 3.管件与支架制作 (1)管件与支架等制作应事先制定方案,采取相应的安全技术措施。 (2)管件对接时主管必须垫牢,调整精度过程中,严禁摘钩,严禁将手放在管口间。 (3)现场组焊固定支架采用起重机具时,支架施焊未完成前严禁摘钩。 (4)弯管机弯管时,应采取防止被夹持管子失稳和防夹手的保护措施。 (5)在主管道上直接开孔焊接分支管道时,应对被切除部分采取防坠落措施。 (6)使用机械切板、投孔时,应将工件固定牢固;手不得直接触摸切口、孔口和机械传

城镇燃气聚乙烯燃气管道施工技术方案

城镇燃气聚乙烯燃气管道施工技术方案 适用范围:聚乙烯SDR11系列管道,设计压力≤0.4MPa (0<t≤20℃)。仅适用于埋地安装,不得作明设或架空,严禁用作室内地上管道。 1.1 承接聚乙烯燃气管道工程施工的单位,必须具有建设主管部门批准或认可的相应资质。 1.2管材及管件 1.2.1 燃气工程所用聚乙烯管材、管件应符合《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》GB15558.1-2003和《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2-1995的规定。 1.2.2 管材、管件必须具有质量检验部门的产品质量检验报告和生产厂的合格证、说明书;在使用前应核对其规格、材质、型号。 1.2.3管材、管件从生产到使用之间的存放期不宜超过一年。 1.3管道连接

1.3.1 聚乙烯燃气管道施工的操作工人上岗前,应经过专门培训,经考试和技术评定合格后,方可上岗操作。 1.3.2聚乙烯燃气管道施工前,施工技术人员应认真学习《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-95,以便正确指导现场施工人员严格按规程施工。 1.3.3聚乙烯燃气管道连接应采用电熔连接或热熔连接,不得采用螺纹连接和粘接。de63以下管材、管件(含de63)采用电熔连接。对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或者管件,不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道连接时,必须采用电熔连接。施工前应进行试验,判定试验连接质量合格后,方可进行电熔连接。所有新、旧管线接管处均应采用电熔连接。de90以上的管材、管件采用热熔连接。聚乙烯燃气管道与金属管道的连接,必须采用钢塑过渡接头连接。 1.3.4聚乙烯燃气管道采用不同形式连接,应采用对应的专用连接工具或管件,连接时不得采用明火加热。 1.3.5聚乙烯燃气管道连接应采用同种牌号、材质的管

燃气管道保护施工方案

天然气管道保护施工方案 乌海市凯洁燃气有限责任公司段天然气管道与 路桥工程相邻,因为该路桥工程施工需要,其工作面已接近燃气管道的安全距离,需要对燃气管道进行保护措施。施工方案如下:总述:(如图1、图2) 该保护燃气管道长18米,其下均匀分布六个独立基础支撑。每个支撑柱均为砖砌体(1200X500mm,H=3500mm),外抹防水砂浆, 图1 其下为C10素混凝土垫层(1400X700mm,H=200mm)。土方工程为人工开挖,人工回填夯实,放坡系数K=0.47。(工作面c=300mm)工序为:独基土方开挖基坑清理基础垫层浇筑砌体砌筑防水、防潮第二个独基土方开挖﹡﹡﹡﹡土方回填

图2 1.沟槽土方开挖 1.1该地土质为三类土,燃气管道上口距室外地坪约2米,为保证施 工安全,严禁使用任何机械设备进行沟槽土方开挖。人工开挖时应由一端向另一端逐步推进,并要求第一个支撑基础开挖完成后及时进行沟槽清理平整,然后暂停土方工程,进行下道工序施工。 待其他工序完成后方可继续进行土方工程。(放坡系数K=0.47)2.基础垫层 2.1垫层为现浇砼,标号C10,厚度200mm。采用木模支撑。 2.2砼浇筑时严禁人员抛扔,应搭设滑坡溜槽,将混凝土溜至沟槽底, 且振捣均匀。 2.3严禁在砼初凝期内进行其他工序施工。 3.砌筑工程 3.1砌筑均采用“三一法”砌筑,砂浆饱满度水平灰缝≧80%、竖缝

≧90%,砂浆标号为M7.5。 3.2超出砌筑高度时必须搭设脚手架。 4.防水防潮 4.1基础防水防潮采用防水砂浆抹面。 5.土方回填 5.1土方回填时应将基底杂物清理干净,并分层回填夯实。5.2土方回填采用夯实方法,压实系数不得小于0.95. 编制人: 编制日期:

燃气管道保护方案77184

一.编制依据 2 1.1、汽贸城工程概况 2 1.2、燃气管道概况 2 二、汽贸城规划及天然气管道位置平面图3 三、专项保护方案的实施程序细则3 四、燃气管道及设施保护技术措施 4 4.1、排除燃气管道保护范围内的危险源5 4.2、施工车辆跨越燃气管道的保护措施5 4.3、土石方爆破震动波对燃气管道危害的保护措施6 五.应急抢险领导组织机构及职责9 5.1应急抢险领导组织机构9 5.2职责10 六、监控量测信息处理及预警判定11 6.1监控量测信息处理11 6.2燃气管线预警判定12 七、应急预案响应程序13 7.1紧急情况处置流程图13 7.2应急响应14 八、预防保证措施15 九、预防保证措施16 十、附件17

一、编制依据 根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十五条:进行下列施工作业,建设单位及施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请:1.穿跨越管道的施工作业;2.在管道线路中心线两侧各五至五十米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边一百米地域范围内,新建、改建、扩建、铁路、公路、河渠,架设电力线路,埋设地下电缆、光缆,设置安全接地体、避雷接地体;3.在管道线路中心线两侧各两百米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边五百米地域范围内,进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。 县级人民政府主管管道保护工作的部门接到申请后,应当组织建设单位、施工单位与管道企业协商确定施工作业方案,并签订安全防护协议;协商不成的,主管管道保护工作的部门应当组织进行安全评审,做出是否批准作业的决定。 后附:《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三章 1.1、汽贸城工程概况 巴中盘兴汽贸基建工程,位于四川省巴中市恩阳区燕飞村~三凤村,总用地面积1327584.06平方米,合1991.38亩。主要功能是服务于巴中及周边县市的汽车贸易、汽车售后等。本项目由巴中市汇鑫发展有限公司建设,总投资约3亿元,是巴中市重点建设项目之一。现阶段基础建设施工已进入到中期,场坪已初具规模。 1.2、燃气管道概况 巴中盘兴汽贸城基建工程施工范围中的燃气管道,是川西燃气东送的主要管道,管道直径大于1M,设计压力4.2兆帕,

城市高压燃气管道施工安全技术措施

城市高压燃气管道施工安全技术措施 摘要:施工安全技术措施是针对施工中存在的不安全因素进行预测和分析,找出危险点,为消除和控制危险隐患,从技术和管理上采取措施加以防范。 关键词:技术措施、开挖、吊装、用电安全 施工安全技术措施是在施工项目生产活动中,根据工程特点、规模、结构复杂程度、工期、施工现场环境、劳动组织、施工方法、施工机械设备、变配电设施、架设工具以及各项安全防护设施等,针对施工中存在的不安全因素进行预测和分析,找出危险点,为消除和控制危险隐患,从技术和管理上采取措施加以防范,消除不安全因素,防止事故发生,确保施工项目安全施工。本文根据城市高压燃气管道施工特点,针对作业流程中不安全因素编制的具体安全实施措施。 1. 管沟开挖安全技术措施 a) 开挖前应了解一切水文地质和地下设施情况,制定施工方案及安全技术措施。挖掘区域内如发现不能辨认的物品、地下埋设物、古物等,严禁擅自敲拆,必须报告项目部、业主和监理工程师及有关部门,进行处理后方可继续施工。在有电缆、管道等地下设施的地方进行土石方开挖时,应先开挖探孔,探明地下设施的具体位置,采取保护措施,用人工进行开挖,并派专人监护,严禁用机械开挖。挖掘土石方应自上而下进行,严禁使用挖空底脚的方法。发现有流沙时,在采取防塌措施前不得挖掘。居民区附近的开挖应采取有效措施,以保护居民区住房及居民和施工人员的安全,并为附近居民的生活及交通提供临时便道或便桥,合理安排作业时间,在居民区按规定尽量减少夜间施工或大机械施工。 b) 对电线杆、地下构筑物保护。机械开挖易造成沟槽两侧土壤松动,对电杆、地下构筑物周围必须采取加固措施,防止发生电杆倾倒、地下构筑物坍塌事故,施工时做到及时开挖、及时落管、及时覆土夯实。(电杆加固措施见右图所示) c) 对沟槽沿线其它管道保护。施工前与沿线各管线单位作现场交底,办理各类管线保护照证,并开挖样洞确认管线位置,采用一定方法对地下管线进行保护(如下图所示)。 d) 交通道路挖掘沟道时,派专人进行值班,设置道路信号,警告车辆减速行驶,应在其周围设置围栏及警告标志,夜间应设红灯示警,围栏离坑边不得小

燃气管道施工技术要求(培训课件)

前言 城镇燃气管道主要内容是钢质管道和PE管道,了解城镇燃气管道施工技术要求,对于我们工程管理部门来说,能够更好地做好工程施工现场的管理,确保工程施工质量,做到内行管理内行,避免工程施工过程中管理失误,造成工程建设损失,促进工程现场管理有序开展。现在,我按照施工有关的规范对燃气管道施工技术要求讲讲个人的理解,不一定适合大家的要求,仅供参考,有不对之处,希望大家给予更正,更希望共同研讨,把施工质量搞好,确保城镇用气的安全、平稳。下面分以下几个方面进行讲述。 1、遵循的标准和规范 1.1《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005。 1.2《城镇燃气设计规范》GB50028-2006。 1.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98。 1.4《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2005。 1.5《钢管焊缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》GB/T 12605-90。 1.6《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB11345-89。1.7《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-1999。 1.8《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002。 1.9《辐射交联聚乙烯热收缩带(套)》SY/T4054-2003。 1.10《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98。 1.11《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88。

1.12《燃气用埋地聚乙稀管材》GB15558.1-2003 1.13《燃气用埋地聚乙稀管件》GB15558.2-2005 1.14《聚乙稀燃气管道工程技求规程》CJJ63-95 2、施工队伍应具备的条件 在《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005中用黑体字要求的内容,其内容为: 2.1进行城镇燃气输配工程施工的单位,必须具有与工程规模相适应的施工资质;进行城镇燃气输配工程监理的单位,必须具有相应的监理资质。工程项目必须取得建设行政主管部门批准的施工许可文件后方可开工。 2.2承担燃气钢质管道、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书,且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。间断焊接时间超过6个月,再次上岗前应重新考试;承担其它材质燃气管道安装的人员,必须经过专门培训,并经考试合格,间断安装时间超过6个月,再次上岗前应重新考试和技术评定。当使用的安装设备发生变化时,应针对该设备操作要求进行专门培训。 3、管材及管件 3.1中压、低压燃气管道宜采用聚乙烯管,机械接口球墨铸铁管、钢管、钢骨架聚乙烯复合管、PE管等,应符合相关标准。 高压、次高压应采用钢管、选用的钢管应符合现行国家标准《三石油天然气工业输送钢管交货技术条件第1部分:A级钢管》

燃气管线保护方案(模板)

燃气管线保护专项方案 编号:______ 施工单位: 时间:

意见栏施工单位: 签章: 日期: 大连金州中燃城市燃气发展有限公司: 签章: 日期:主管单位: 签章: 日期:

专项施工技术方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、施工单位: 4、现场负责人:联系方式: 5、概况: 二、施工方式 1、管线定位 利用探管仪器或专业物探公司,对地下燃气管线进行物探测量,确定燃气管线位置及走向,查清支线数量及延伸距离,并在管线上方撒上白灰线。 2、人工探坑 管线定位工作是本工程的首要工作,同时也是重点工作,联系燃气公司相关人员了解燃气管线位置及走向,施工前对交叉点及邻近管线采取人工挖探坑,严禁采用尖锐的铁器或风镐进行挖掘。中压管线、低压管线左右2米范围内不得使

用机械挖掘。 3、平行沟槽 平行于燃气管道施工部位须与燃气公司共同根据相关管线资料及影像信息在现场确定管线的范围及走向,利用人工探坑确定燃气管道的埋设深度,并在燃气管线位置撒上白灰线。 经现场测量,新建管线与已建燃气管线水平间距为0.5m,满足《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006及《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63的相关规定。(此项内容手续办完后,施工单位联合燃气公司进行施工路由后再确定) 沟槽边沿距燃气管线0.5米,开挖沟槽深度1.5m,采取分段施工方式,每段开挖长度不得大于12米;除采取分段施工方式外,还须对开挖管沟侧壁进行支撑(支撑方式见图1、图2),开挖弃土堆放位置不得靠近燃气管线一侧,以防塌方。(此项内容手续办完后,施工单位联合燃气公司进行施工路由后再确定)图1:

xxx燃气架空管道施工方案

目录 一、工程概况 二、施工准备 三、室外架空燃气管道施工及技术措施 四、主要技术组织措施 五、质量保证措施 六、安全保证措施 七、工期保证措施 雨季施工技术措施八、. 一、工程概况: 建设项目 本工程为铁一区3、4、5.10、11、12、及东西主线。庭院管网燃气改造工程。气源为天然气。计划开工时间为2015年12月4日。工期30天。主要内容包括。庭院管线的室外架空管道敷设、及与户内原立管的连接。 二、施工准备: 一)机械设备准备 对本段工程所使用的电气设备、运输设备、场内机动车辆对其进行检修和保养,使其保持在最好的工作状态,配齐、配足各类机械设备和检验、检测设备,配备专职维修人员。 二)安全材料准备 因本段工程铺设在住宅区楼前,工程任务紧迫。为了保证施工人员的人身安全,施工准备如下安全材料:警示牌、警示带、警示服装、警示墩、闪光灯、围档上贴警示闪光膜,设置专职人员进行现场监护。 三)现场准备及三通一平 1、按照公司《建筑施工安全文明工地实施细则》要求进行施工布置,保证路通、水通、电通,做好施工现场排水等准备工作。 2、根据施工图提前做好施工现场围护工作。尽可能地利用场地,节约材料,降低消耗。 3、根据施工进度计划要求,积极组织材料、机具设备、人员进场工作。

4、施工时合理布置通道进口,施工一段修通一段,做到文明施工。 5、现场电源首先向附近单位购电,其次选用移动式发电机。 6、要求施工现场干净整齐,争创安全文明工地。 四)材料准备. 1、按照设计要求及施工规范标准,所需材料由甲方采购。 2、提出半成品、成品加工计划和材料需用量计划,并编制预算。 五)施工机械: 一)主要施工机械配置计划表 序号设备名称规格型号单位数量设备状态备注 3XG-90LN1良电焊 /min232空压良13良焊条烘干50DQP-12 54良砂轮 52良蛙式夯 16D水准良71良经纬81电火花检漏良万92 50KW 发电良好 六)劳动组织安排 管理测量防腐力工司机焊工管工电工工长工种工工人员 25 6 2 1 2 6 6 1 2 人数. 各工种人员要配备齐全,要经过岗前培训,实行持证上岗制,如若工程进度需要增加施工人员,公司将根据实际情况进行调配。 七)材料准备 1.1.钢管按现行国家标准《金属低温冲击试验法》GB/T229的要求进行试验,其指标不得低于规定值的下限,并应有出厂合格证。 1.2燃气钢管的弯头、三通等,宜采用机制管件,其质量应符合现和国家标准《钢制对焊无缝管件》GB12459的规定,并应有出厂合格证。 1.3各种型钢应具有出厂合格证。 1.4焊接材料:根据设计图纸的要求和所选用的钢管材质按照规范选用焊接材料。常用为:E4303、E5015、E5016等。焊接材料应具出厂合格证。 1.5防腐材料:根据设计图纸的要求选用符合规范的防腐材料、涂料、油漆等。防腐材料应具出厂合格证,无合格证时,应经检查试验,证明合格后,方准使用。 三、室外架空燃气管道施工及技术措施 一)技术准备 1.1、项目经理组织项目管理人员进行现场勘测,对施工图纸进行自审,熟悉施工图,掌握工程设计要求及施工要点、难点,对发现的问题做好记录,为图纸会审做好准备。 1.2、及时与建设单位联系,做好图纸会审工作,并做好记录。 1.3、建立工程档案资料,作到档案与工程同步进行。 1.4、熟悉工程特点、学习有关规范及工艺操作规程,了解设计意图,调查地下管线,根据设计交底和图纸会审编制施工组织设计和专项施工方案。

天然气管道保护专项方案

岢岚西会加气站管道保护工程施工 专 项 施 工 方 案 建设单位:山西压缩天然气集团忻州有限公司 施工单位:兴润建设集团有限公司 编制日期:2016年11月10日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、地物情况 (2) 四、天然气管道保护方案 (1) 4.1 管线探明 (1) 4.2 开挖沟槽 (1) 4.3 天然气管保护方法 (1) 五、安全保障措施 (2) 5.1 天然气管线保护管理措施 (3) 5.2 管线保护及协调措施 (4) 六、应急预案 (5) 6.1 领导小组职责 (5) 6.2抢险应急电话 (6) 6.3 工具、设备、器材清单 (6)

岢岚西会加气站管道保护工程施工 天然气管道保护专项施工方案 一、编制依据 1、《岢岚西会加气站管道保护工程施工合同段施工图设计》; 2、监理单位及忻州压缩天然气集团忻州有限公司对天然气管道保护的有关要求; 3、我部现场现场实际调研情况‘ 4、中华人民共和国石油天然气管道保护法。 二、工程概况 国新能源晋西北天然气集团有限公司天然气管道从忻州压缩天然气集团忻州有限公司建设的岢岚西会加气站下方穿越,位置处于加气站进出口处,需做燃气管道保护。 三、地物情况 天然气管道影响的管道参数如下表所示。 表一施工范围内天然气管道参数表

1#天然气管道,位于忻州市岢岚县西会村处,直径D=700mm,影响路基范围约85m,埋深为2500--3000cm,位于西会加气站填方处,设计图附后。 四、天然气管道保护方案 4.1 管线探明 在临时便道施工前,根据业主提供的管网图注示及晋西北天然气集团有限公司

城镇燃气中压管道施工方案(施工组织设计)范本

XX县天然气利用工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: XXX有限公司(施工单位) 二零一三年三月

一、工程概况 本工程为XX县天然气利用项目天然气中压燃气管道工程,位于XX县长新路路段,全长3359.1米,管道为PE管道和无缝钢管,为城市输配管网,管道设计压力为0.4MPA。 本工程有XX设计院设计,XX监理有限公司监理,XX安装工程有限公司施工。 二、编制的文件依据 1.1施工图 XX县天然气有限公司提供的XX县天然气城区气化工程施工图纸。 1.2国家有关的法律、法规及行业的有关规定 《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号(2002) 《建设工程安全生产管理条例》国务院第939号(2004) 《中华人民共和国节约能源法》主席令第90号(1997) 《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号(1989) 《中华人民共和国水土保护法》主席令第49号(1991) 《中华人民共和国防洪法》(1997) 《中华人民共和国土地管理法》(1998年8月29日) 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号(1998) 《石油天然气管道保护条例》国务院(2001) 《民用爆炸物品管理条例》国务院令第466号(2006)

交通部(78)交公路698号,石油部(78)油化管道字452号《关于石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定》 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《污水综合排放标准》(1999年局部修订)GB8978-1996 《中国石油化工集团公司安全、环境与健康》Q/HSE0001.1-2001 1.3国家和行家相关标准、规范 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ63-2008 《输气管道工程设计规范》GB50251-2003 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB/50423-2007 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 《输油钢制管道抗震设计规范》SY/T0405-2004 《石油天然气建设工程施工质量验收规范》电气工程SY4206-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范自动化仪表工程》SY4205-2007 《管道干线标记上设置技术规定》SY/T6064-94 《石油天然气建设工程施工质量验收规范管道穿跨越工程》SY4207-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范输油管道线路工程》

燃气管道过河施工方案

燃气管道施工方案 3.开工条件 在施工前做好正式投入施工前期准备工作,包括材料购置,存放地点,防潮措施,各施工机具摆放位置,制作,均须在施工前完成。以保证施工各环节的有序衔接,提高效率,方便操作。充分体系组织者的领导才能和施工队伍的整体素质。甲方负责提供该区域内地下情况:包括电缆、光缆走向、穿越位置。管网与燃气管道的交叉等。办理临时征地手续,协调影响工程进展的各方关系。 4.清障、修施工便道 根据施工图找出管道中心线,确定管线具体走向,用白灰作好标志,并清除管线左右两侧各6米范围内的障碍物,以保证正常施工。北灌渠河岸东侧有多年生树木,清障有一定难度。施工场地内机械运行的道路及作业面,用推土机修筑,上部夯实,泥洼处用鹅卵石作垫层,保证吊车、载重汽车等设备正常通行。吊车站位处用鹅卵石作垫层200厚,夯实,保证吊车吊装安全。 5.围堰、导流、管沟开挖。在管道中心线两侧8米及河宽2/3处作围堰,用编织袋装粘土堆成梯形拦河坝,拦截河水,堰顶宽度3米,临水面1:3放坡,背水面坡度1:2。围堰高度不小于1.5米。一切准备就绪后,进行管沟开挖,挖掘深度按图纸尺寸。河道内沟槽挖掘必然有塌方现象发生,塌方的沙石用挖掘机清理干净能够后,用麻袋装干土护坡并扎钢桩,机械清理不到的地方采用人工清理。为了保证施工时有足够的作业空间,作业坑底宽2.5m,按1:1.5的比例放坡。挖好的作业坑中放置三个柳条筐滤水,采用3台或多台DN50潜水泵在柳条筐内安放潜水泵排水。做完这一侧后,用同样办法完成另一侧(见示意图)。新开渠过河段线位与旧桥墩相撞,在围堰、导流同时,还要对旧桥进行拆除,桥墩采用凿岩机或爆破手段进行拆除。 6.管道予制 6.1管材检验 管道用的材料和管件必须具备出厂质量证明书或其复印件,各种技术指标符合现行有关标准的规定。 6.2管件及焊缝除锈 A) 除锈施工:DN300管件采用除锈机机械除锈、用电动机带动钢丝轮相对转动磨擦,将管件表面杂物清除干净。 6.3管道组装 6.3.1组对前,对内部进行清扫,不得留有杂物。 6.3.2组装前将管端200mm内的油污,铁锈等清除干净,对管端的螺旋焊缝进行补焊,长度为100mm。 6.3.3管端如有较轻度变形可用专用工具较正,不得用锤直接击管壁。校正无效,应将变形部分管段切断除,钢管组装要求见下表:序号检查项目组装规定 1 螺旋焊缝错于间距不得小于100弧长 2 相邻环缝间隙不得小于1.5倍外径 3 错边量 小于3/1000外径,且不大于2mm 4 定位焊长度(不少于6点)不小于焊道总长度的50% 5 定位焊缝厚度 不得小于2/3壁厚 6.3.4管道组对时,避免强力对口,且保护钢管绝缘层,两管组对间隙为2mm。 6.3.5管道敷设改变方向时,小于11度时用斜口。 6.3.6相邻两斜口间距在偏转角同向时,不得小于15倍管道公称直径。在偏转角异向时,不得小于30倍管道公称直径。 6.4管道焊接 6.4.1在确定钢材的焊接性能后,进行焊接工艺评定。 6.4.2焊条先进行烘干,经烘干后的焊条,放入温度为100—150℃的恒温箱内,现场用时,应放在保温筒内。

施工现场燃气管道及设施安全保护协议

编号:YB-HT-008413 施工现场燃气管道及设施 Safety protection agreement 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 精品文档/ Word文档/ 文字可改 编订:YunBo Network

施工现场燃气管道及设施安全保护协议 甲方:________(建设单位或其委托的监理单位) 乙方:__________________________(施工单位) 丙方:______________________________________ 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)、《吉林省燃气管理条例》、《吉林市燃气管理办法》、《吉林省安全生产条例》《城市燃气管理条例》(国务院583号令)等法律法规的规定,为保护磐石市城区内施工现场燃气管道及设施的安全,防止事故发生,经叁方协商,达成以下施工现场燃气管道及设施的安全保护协议: 第一条甲方在工程开工前,应将城建档案部门出具的地下综合管线查询结果,及位于磐石市路街的工程的施工单位(乙方)、

施工范围、内容、工期以及建设红线总平面图等资料提供给丙方,并委派专人负责与丙方具体联络事宜。 第二条丙方接到甲方提供的有关资料后,核准施工范围及影响区域内地下燃气管道及设施的走向及位置,并在三个工作日内,到现场向甲方、乙方确认燃气管道及设施的走向及位置。 第三条燃气管道及设施的具体位置应以现场探查核实为准。施工前甲方应按照丙方提供的探坑位置进行人工断面开挖,以确定施工现场燃气管道的实际具体位置。在确认燃气管线及设施准确位置后,三方共同填写《施工现场燃气管道及设施确认表》,并明确燃气管道及设施的安全保护范围及安全控制范围。 第四条燃气管道设施的安全保护范围如下: 1.由已探明的中压管道的管壁外缘两侧1米范围内的区域;2.由已探明的高压管道的管壁外缘两侧6米范围内的区域。 燃气管道设施的安全控制范围如下: 1.由已探明的中压管道的管壁外缘两侧1米至6米范围内的区域;

天然气管道安全专项方案

惠澳高速公路建设项目 天燃气管道安全专项方案 一、编制目的 为了确保惠澳高速公路A10合同段在施工工程中穿越本合同段的LNG天燃气管道的安全,特制订本安全专项方案。 二、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《石油天然气管道保护法》 3、《建设工程安全生产管理条例》 三、安全及其他措施 1、施工前及施工期间安全措施 1)在进行LNG天然气管道施工时,在惠澳大道侧设置铁皮围护板,并在围护板上每隔10米贴反光纸,其他位置用警戒带围起警戒范围,并在适当位置设置“天然气管道施工,禁止通行!”等安全警示标牌。同时在施工前应提前告知天燃气管道管理部门我项目部天燃气管道部位施工的具体时间。 2)、开始施工前,集中所有施工人员进行针对天然气管道的安全教育并由我部认真组织施工技术交底。保证每个员工都了解保护天然气管道安全的重要性,确保按规范施工。 3)天然气管道保护施工应在专业施工员的监督下,专职安全员应协助施工员指挥现场安全施工。 4)在进行沟槽开挖至天燃气管道安全范围时,采用人工挖方至天燃气管道进行准确位置标注,在采用人工挖方确保管道安全,确保对天燃气管道的安全保护,当沟槽范围内采用管道上部结构进行沟槽开挖时,且专业施工员及专职安全员,应一直蹲守施工现场,直至天燃气管道施工完毕为止。 5)在施工及保护期期间严禁重型车辆在埋地管道上及管道边缘5m范围内行驶。 6)、在施工天然气管道区段期间,规定禁火区域,严禁所有人员在施工现场内吸烟或使用明火,并保证安全用电。 7)严禁在地面管道线路、架空管道线路和管桥上行走或者放置重物。 8)当管道露面后,严禁采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道。 9)其他未尽安全事宜按国家相关规程、法律、法规执行。 2、天然气管道开挖后保护措施 1)天然气管道开挖后,在未进行回填土完成之前设专人在此段进行24小时巡逻。 2)除开挖时铁板围护照常设置外,在要道设置警示牌,管道范围外设置安全警示带。

城镇燃气工程施工技术要求

城镇燃气工程施工技术要求主讲专家:叶在瑞 目录 前言2 1、遵循的标准和规范3 2、施工队伍应具备的条件4 3、管材及管件5 4、土方工程6 5 、埋地钢质管道敷设7 6、阀门的设置9 7、钢质管道焊接10 8、管道吹扫、试压、置换12 9、专门段处理16 10 停气连头碰口20 11、钢质管道外防腐21 12、聚乙烯燃气管道25

前言 城镇燃气管道的施工,要紧内容是钢质管道和PE管道,你们施工人员进行了大量的安装,有了专门多的体会和具体的作法,我们对现场情形不专门清晰,只能按施工有关的规范讲讲个人的明白得,不一定适合大伙儿的要求,仅供参考,有不对之处,期望大伙儿给予更正,更期望共同研讨,把施工质量搞好,确保城镇用气的安全、平稳。下面分以下几个方面进行讲述。

1、遵循的标准和规范 1.1 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005。 1.2《城镇燃气设计规范》GB50028-2006。 1.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98。 1.4《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459-2005。 1.5《钢管焊缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》GB/T 1260 5-90。 1.6《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB11345-89。 1.7《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163-1999。 1.8《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002。 1.9《辐射交联聚乙烯热收缩带(套)》SY/T4054-2003。 1.10《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98。 1.11《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923-88。 1.12《燃气用埋地聚乙稀管材》GB15558.1-2003 1.13《燃气用埋地聚乙稀管件》GB15558.2-2005 1.14《聚乙稀燃气管道工程技求规程》CJJ63-95

2021年燃气管道安全文明施工方案

XXX配套市政道路燃气工程 欧阳光明(2021.03.07) 安全文明施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 施工单位:深圳市X X X工程有限公司 编制日期:年月日

目录 1 工程概况1 2 工程项目安全和文明施工管理机构1 3 工程项目人员安全生产责任2 4 工程施工安全文明生产管理制度3 4.1安全生产管理3 4.2施工现场安全文明管理规定4 4.3施工机具使用规定4 4.4安全用电规定5 4.5安全用火规定6 4.6安全教育及技术培训规定6 4.7恶劣天气条件下施工规定7 4.8安全施工定期检查规定7 4.9事故报告处理规定8 4.10安全生产奖罚规定8 4.11现场文明施工规定9 5 施工安全操作规定和技术措施10 5.1管道敷设作业10 5.2土方开挖作业10 6 施工现场安全纪律11 1 工程概况 1.0.1 工程名称:XXX配套市政道路燃气工程 1.0.2 工程地点:深圳市光明新区。 1.0.3 工程简介:市政燃气管道安装DN200/287m,DN160/764m. D200埋地阀门1 座;D160埋地阀门13座,埋地管道设计压力0.45MPa。 1.0.4 工期:730天。 2 工程项目安全和文明施工管理机构 本燃气管道工程安全文明施工管理机构见图2.0.0。

3 工程项目人员安全生产责任 3.0.1 项目经理: 1 该工程项目安全生产负责人,对安全生产负领导责任。 2 认真贯彻执行国家关于劳动保护和安全生产的方针、政策、法规及公司有关安全生产的规章制度,保障职工在施工中的安全和健康,保护国家和人民生产财产不受损失。 3 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则。 4 把安全文明生产的经费列入项目经费开支预算内,保证安全文明生产的需要。 5 布置施工生产的同时布置施工安全,督促项目部人员在搞好施工生产的同时搞好安全。 6 不违章指挥。 7 对违章指挥和违章施工者进行处罚,对安全生产有功人员进行奖励。 3.0.2 技术负责人: 1 贯彻国家关于劳动保护安全生产方针、政策、法令、规定以及公司安全生产规章制度。 2 在编制施工组织设计(施工方案)时与安全技术人员一起编制好安全施工技术,保障施工生产。 3 不违章指挥。 3.0.3 施工员: 1 执行国家安全生产的方针、政策、法规和公司安全生产的规章制度,保障施工安全。 2 布置指挥施工生产的同时,布置指导安全施工,不得强令工人在没有安全保障措施的情况下作业。 3 教育施工人员遵守安全生产规章制度,制止违章作业。 4 安排清理人员,做到场地整洁,工完料清。 3.0.4 质检员: 1 检查监督工程的施工质量,保障产品的安全性能。 2 检查特殊工种人员的上岗证,禁止无证上岗,以保障施工质量和施工人员的安全。

天然气管道防护方案精

天然气管道防护方案精集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

天然气管线防护涵洞工程施工方案 一、编制依据: (一)《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-98。 (二)《天然气集输管道施工及验收规范》SY0466-97。 (三)《石油天然气钢质管道无损检测》SY4109/1-2005。 (四)《石油天然气管道穿越施工及验收规范》SY/14079-95。 二、工程概况: 获嘉至平原新区天然气长输管道,在里程K31+450处与在建公路交叉。根据对天然气管道保护要求,公路建设需要在交叉处增设混凝土盖板涵一座,涵洞长10m ,净宽1.2m ,净高2m ,基础、墙身为C20混凝土,盖板为C20钢筋混凝土盖板,公路与涵正交。 三、质量目标: 1、土方开挖 (1)土方开挖之前应在天然气管道及原有防护设施范围内撒出灰线,做好标识。用水准仪测出原地坪标高,确定天然气管道的埋深。 (2)在管道两侧各5米范围内的土方严禁机械开挖,必须进行人工开挖,专门技术人员现场监护,并请天然气管道管理单位技术人员旁站指导。确定出天然气管道位置后,在其四周用铁锹、洋镐等锋利工具时不能用力太猛、防止伤害管道的保护层。 (3)开挖至天然气管道暴露后,用草袋覆盖管道,防止紫外线暴晒,露管时间不能超过24小时,并安排人员24小时现场看护,防止人为破坏。

2、基础及墙身施工方法 (1)涵洞挖基时应做好排水引流工作,严禁基底被水浸泡,基底挖至设计标高后,应对基底承载力进行检测,达到设计要求,经监理工程师认 可后,方可进行基础施工。 (2)基础砼强度达到规范规定要求,便可立模,模板拼缝严密,支架支撑要有足够的刚度和稳定性。砼采用泵送入模。插入式机械振捣,振捣以砼泛浆不冒气泡为度。保证砼外表整体美观。 混凝土浇注24小时后即进行养护。混凝土拆除支撑和模板的时间经同条件下养护的混凝土检查试件试压后,按规范规定确定。 3、盖板预制及运装 (1)预制场地平整,盖板预制台为15㎝厚的砼抹平,上铺2.5mm 的铁皮,使结构底部平整光洁,涂刷隔离剂。 (2)钢筋分块绑扎,垫好垫块。钢筋经监理工程师验收后,随即拼装侧面钢膜,予以固定,砼浇注后即用塑料薄膜覆盖养生,保证其温度及湿度符合要求。当同条件养护试件达到规定强度时,方可移动构件或进行架设。 (3)涵盖板从预制厂用汽车运到现场,吊车装卸,节间挤缝严密,沉降缝处节缝与垫层基础下对齐,安装后各侧面应一条线整齐。 4、沉降缝、防水层施工 沉降缝外侧用沥青浸制麻补筋填塞深5㎜,内侧以100号水泥砂浆填塞深15㎜,视接缝处圬工的薄厚,补筋与砂浆之间可以填满,亦可以留下空隙填以薄粘土,在沉降缝外面敷设0.2m 宽的一层沥青浸制麻筋,涂沥青,再辅浸煮过的沥青布二层,沥青麻布平整,搭接不少于10㎝,与盖板面密贴。涂最后一道沥青油,完成防水层。

燃气管道施工中技术要求

燃气管道施工中技术要求 采用的标准和规范 1)《城镇燃气设计规范》GB50028-93(2002年版); 2)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005); 3)《建筑设计防火规范》GB16-87(2002年版); 4)《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范穿越工程》SY/T0015.1-98;5)《石油天然气输送管道穿跨越工程施工及验收规范》SY/T4079-95; 6)《埋地用钢骨架聚乙烯复合管燃气管道工程技术规程》CECS131:2002; 7)《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材GB15558.1-2003; 8)《聚乙烯燃气管道工程技术规定》CJJ63-95; 9)《燃气用埋地孔网钢带聚乙烯复合管》CJ/T182-2003; 10)《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》CJ/T126-2000; 11)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268; 12)《钢制法兰尺寸》GB/T9113; 13)《关于处理石油管道和天燃气管道与公路相互关系的若干规定》(试行)(78)交公路字698号,(78)油化管道字452号)。 施工队伍应具备的条件 1.进行城镇燃气输配工程施工的单位,必须具有与工程规模相适应的施工资质。 2.承担燃气钢质管道、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书。 施工作业带 为了避免或减少对原有地物、地貌的破坏及对交通的干扰,施工作业带以少占地为原则。特殊地段,其占地宽度可根据管沟深度、工程地质的实际情况和施工方法适当加宽,但必须得到业主的认可。繁华街区段,由于施工作业面较窄,在施工区域内,有碍施工的建筑物、构筑物、道路、沟渠、管线、电杆、树木等,应在施工前,由业主、施工方和有关部门协商解决,必须时,可减少施工作业带宽度。 地下隐蔽物清查 施工方在开工前应对施工作业带内所有与管线有关的地下管线及构筑物进行核查。为确保万无一失,必要时开挖探坑核实,并得到主管部门的确认。 施工作业带清理 施工方应清除作业带内需拆除的障碍物,如庄稼、树木、混凝土路面、临建围墙及花坛等,在保证正常施工和安全的前提下,可适当减少拆除工作量。施工方应向业主提交一份对各种情况提供保护措施的施工组织设计,包括管线、电

城镇燃气管道施工技术重点与注意事项

城镇燃气管道施工技术重点与注意事项 发表时间:2018-08-14T10:22:24.697Z 来源:《建筑模拟》2018年第12期作者:杨俊杰 [导读] 随着科技水平的不断提升,我国城市燃气系统得到了长远的发展和完善,并对燃气管道的安装提出了新的要求。 中国市政工程西北设计研究院有限公司新疆乌鲁木齐 830000 摘要:随着科技水平的不断提升,我国城市燃气系统得到了长远的发展和完善,并对燃气管道的安装提出了新的要求。为此,管理人员及时对管道配套安装技术进行及时的更新,并引入新的工艺和技术,从而有效保证燃气管道的安装质量。在燃气管道安装过程中,存在一些关键性的技术,它对安装质量有直接的影响,我将要在本文中对其进行探讨,并提出有效的施工管理要点,这对保证施工效率和施工质量,有非常大的意义。本文笔者根据工作实践经验对城镇燃气管道施工技术重点与注意事项进行了分析探讨。 关键词:城镇;燃气管道;施工技术;注意事项 1城市燃气管道安装的关键技术 土方工程是燃气管道安装工程中的重要组成部分,我将根据工程施工性质的要求,从管沟开挖和管沟回填两个方面入手,对土方施工进行探讨。 在管沟开发的放线工序中,施工人员按照设计图纸的要求进行放线,并设置测量控制网,并实际检查桩点位置和设计位置是否存在偏差,如果偏差大于要求的距离,可以以加密线桩的方式来对桩线进行修正,在确认无误后,施工人员可以以石灰标记的形式,标记开挖的位置和开挖的深度。在管沟开挖实际进行过程中,施工人员严格按照设计图纸来施工,采用机械加人工协同施工的方式,并严格将沟槽侧面堆土高度控制在1500mm之内,绿化带内沟槽两侧堆土位置要用彩条铺设保护,如果堆土过多,应该及时将其运输到其它地方,从而有效保证施工现场的整洁,而不会影响施工。如果在开挖过程中,遇见淤泥性质的土壤,施工人员应及时对其进行砂石替换,并进行分层夯实处理,从而有效提高土质的强度和硬度,并有效防止其产生塌陷。在进行膨润土开挖过程中,施工人员采用分段开挖的形式,及时进行回填工作,其中心线误差也应该控制在20mm之内从而有效保障工程的质量。 在管道铺设完毕后,我们就会进行管沟的回填,在实际回填过程中,施工人员在管基部分铺设20cm的中粗砂垫,地基也应该保持平整,如果地基中存在较多量的尖硬石,施工人员在这些尖硬石的上方铺设一层细砂,为了保证地基强度、防止塌陷,施工人员对填土,应该分层夯实,每层的厚度应该保持在20~30cm。 管道对口操作是管道施工中的重点工序,在管道对口时,应该对对口的平直度进行检查,其误差应该限制在每200mm不超过1mm。钢管的对间隙不应该超过2mm,外壁的错量也应该不大于3mm,如果超过,应该进行管壁削薄处理。在管道对接时,施工人员也应该严禁使用强力对接或者加热对接,还可以使用加垫的方法来消除接口端面的空隙、偏差、错口。在安装过程中,也应该严格控制燃气管线和其他管线的距离,采用安全的间距。如果进行隔日施工,施工人员对管道进行及时的封堵,防止杂物进入到管道当中。 管道的焊接工序是燃气管道安装过程中的重要一项,经常对其进行氩电联焊工艺,在实际焊接前,施工人员应该对焊接材料的材质、规格、温度和层间温度要求有个清楚的认识,从而进行焊接材料的合理选择,其选择的焊接材料的抗裂性能、机械性能、工艺性能等应该符合管道安装的需要。在实际焊接参数的选择中,我们应该综合考虑焊接管道的形状系数、熔合、线解量,一般是以平焊电流为主,并根据板后来确定焊接的层数,在焊接完成后,应该对焊接质量进行仔细的检查,检查其焊接的气密性如何、焊缝的质量如何、焊缝是否存在平整、焊缝是否存在裂纹,如果发现焊接问题,施工人员应及时进行补焊或者重焊。 在管道的实际敷设过程中,施工人员严格按照图纸要求来进行敷设,并进行合理地标注标高和深度,并对沟底杂物,进行及时的清理,后在沟底铺设约20cm的细沙,可以根据工程需要,采取抬入或者吊入管道入沟的方式,应该尽量使管道以自由的状态进行连接,且保证管道下方的悬空高度要小于0.5m,如果发现悬空,应该及时用细沙对其进行垫平。如果在管道安装过程中,碰见积水,施工人员及时将其排空,并及时对敞口的管道进行封堵,防治异物进入到管道当中。如果管沟的开挖由于多种因素的影响没有达到设计要求,施工人员应该及时对其增加套管保护,并在套管的两侧增设沥青油麻。在管道实际进行下沟前,施工人员应该对其外观进行检查,如果发现有表面不光滑或者凸起的情况,施工人员应及时进行打磨处理,并用电火花检测仪,对其密闭性进行检查,防止管道出现漏洞。在检查完毕后,施工人员对管道进行防腐处理,一般的方法是进行沥青防腐处理,及在管道的表面刷涂一层沥青,但该方法费时费力,且对环境有一定的污染性。目前在管道防腐中,施工人员越来越多地应用了防腐胶带,只需在管道外壁上,均匀缠绕一层胶带,就可以起到很好的防腐效果,但其施工工艺较为复杂,对工作人员的要求较高,且在放置管道的过程中,应该小心进行操作,避免对胶带造成损伤。 2城市燃气管道安装施工管理要点 在管道施工过程中,难免碰到阴雨天气,为了保证安装的质量,管理人员应该要求施工人员做好工程雨天的防护措施,及时对施工场面进行修整,如果排水系统排水不畅,应该及时对其进行疏通。在施工过程中要用到大量的供电设备,为了避免这些设备受潮和漏电,施工人员应该及时对其进行防潮处理,从而保持这些设备处于正常工作状态。如果管道正处于焊接阶段,施工人员应该及时在其上面覆盖遮挡物,防止雨水对其造成伤害。在下雨后,应该对管道进行重新检查,如果有雨淋的痕迹,施工人员应该对其进行喷灯烘烤处理。如果在管道埋设过程中出现了阴雨天气,施工人员应该及时对管沟中的积水进行处理,在管沟干燥后,从新对管沟进行施工处理,使其达到应有的施工条件后,才能进行下一步的施工操作。为了提高管道施工管理质量,应该以项目经理为主导,成立专门的领导小组,并设立施工安全检查岗,主要负责施工过程中的安全生产操作,为了有效提高施工过程中的安全性,管理人员应该制定合理的安全措施,并进行安全生产任务的合理分配,并定期对施工安全情况进行检查,从而有效提升城市燃气管道安装工程的安全水平。在施工较为危险的位置,应该设立安全警告牌,采取施工人员的凭证上岗制度。为了提高操作人员施工过程中的安全性,管理人员应该定期对他们进行安全教育和职业培训,从而有效提高施工人员的综合素养,进而提高管道安装工程的质量。在实际施工过程中,企业文明施工小组一定要担起责任,认真对施工过程做好监督工作,避免违规施工和违规操作的行为,如果发现违反规范操作的人员,应该对其进行严厉的处罚,这也会极大提升操作人员的责任心。在城市燃气管道施工过程中,为了提高各级别人员的责任心,管理者应该明确各岗位的责任,并合理摆放各种安全施工的标语和标牌,及时对施工现场的交通进行疏导,以此来保证管道安装工作有序的展开。施工材料管理负责人,一定要做好对各种施工材料的标识,并对施工材料进行按序摆放,并做好施工材料的防晒、防水、防潮、防火措施,各种机械、车辆也应该摆放到指定的地点。施工项目部门,一定要做好工程的档案管理,及时整理好票据、签证、技术资料等,方便日后对其进行查找。

相关文档