文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 5安全继电器

5安全继电器

5安全继电器
5安全继电器

混凝土搅拌站的电气控制及电路图的分析通

混凝土搅拌站的电气控制及电路图的分析 一.电气基本常识 与基本的电气传动系统一致,混凝土搅拌站的电气传动系统由: 电源部分→控制部分→执行电气元件部分等构成。 1、电源部分:主要是由电源开关及电源保护装置构成,它的任务是完成供电能量的馈送、切断及对电源和用电设备进行保护等。 电源部分涉及到供电开关、空气开关、熔断器、漏电保护器等低压电器。 2、控制部分:是整个电气传动系统的中心。在它的控制指挥下,电动执行元件才能按照人们的要求去完成各种复杂的动作。在HZS系列砼站中电气控制主要由PLC 控制系统实现。PLC 是计算机技术与继电接触式控制技术相结合的产物,它的输入输出仍然与低压电器密切相关。 ①继电接触式控制系统:主要由继电器、接触器、按钮、行程开关等组成。其控制方式是断续的,又称为断续控制系统。其特点是结构简单、价格低、维护容易、抗干扰能力强等。是基本的电气控制形式。其缺点是采用固定接线方式、灵活性差、工作频率低、触点易损坏、可靠性差。要改变(实现)控制顺序就必须改变控制器的硬件接线。 ②可编程序控制器:是一台专为在工业环境下运行的工业计算机。详见(二)可编程序控制器 概述一节 3、执行电气元件:是电源部分和控制部分的最终服务对象。如:电机、电磁阀及其它执行电器。 (一)常用低压电器概述 低压电器是指在交流50Hz额定电压交流1200V以下或直流1500V以下的电路中起通断、保护、控制调节作用的电器。按照低压电器在电气线路中的职能和用途,一般分为以下几类: 1、低压配电电器:主要用于低压供电系统,这类低压电器有刀开关、自动开关、隔离开关、转换开关以及熔断器等; 2、低压主令电器:主要用于发送控制指令的电器。这类电器有按钮、主令开关、行程开关和万能转换开关等。这类电器的主要技术要求是操作频率要高,抗冲击,机械和电器寿命要长。 3、低压控制电器:主要用于电气控制系统。这类低压电器有接触器、继电器等。对这类电器的主要技术要求是有一定的通断能力、操作频率要高,电器和机械寿命要长。 4、低压保护电器;主要用于对电路和电器设备进行安全保护的电器。这类电器有热继电器、安全继电器、电压继电器、电流继电器和避雷器等。这类继电器要求有一定的通断能力,反应要灵敏、可靠性高。 5、低压执行电器:主要用于执行某种动作和传动功能。这类低压电器有电磁铁、电磁离合器、电磁阀等。也有将2、4、5 归入低压控制电器类。在这里先介绍常用的电气元件及其文字和基本

Pilz安全继电器的故障诊断

Pilz安全继电器的故障诊断 安全继电器的硬件结构比较简单,所以其上的状态显示LED也只 有三个,分别是POWER,CH1,CH2。如果用户在使用安全继电器发生问 题没有输出时该怎么办呢 第一,检查接线是否正确。每个型号的安全继电器的接线方式都 是不同的,但接线的理念都是一样。 1.检查工作电压是否正确。正确上电后POWER灯会常亮。 2.检查输入回路的接线。确定安全继电器是按照单通道输入方式 接线还是双通道方式接线,根据用户手册仔细确认输入回路的接线是 否正确。例如X3P,如果是单通道工作方式的话则是短接S21和S22,S31和S32,一个常闭触点置于S11和S12之间。 如果是双通道不检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S21和S22,两个常闭触点 分别置于S11和S12,S11和S32之间。 如果是双通道检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S11和S12,两个常闭触点分 别置于S21和S22,S31和S32之间。 3.检查复位回路的接线。确定是需要自动复位还是手动复位,根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。例如X3P,如果是自动复位方式的话则是短接S13和S14。

如果是手动复位方式的话则是把复位按钮置于 S33和S34之间。 4.检查反馈回路的接线。根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。 第二,检查是否是安全继电器本身发生故障。选择自动复位,去除反馈回路。短接输入通道,察看安全继电器是否有输出,即CH1和CH2灯常亮。 第三,如果通过上述的操作可以使安全继电器正常工作的话,那就说明故障并非在安全继电器内部而是在外部。外部故障一般分为这几类: 1.触点发生焊死状况。如果是手动复位方式此时CH1灯会常亮,但CH2灯不亮,按下复位按钮CH1和CH2都会熄灭。如果是自动复位方式CH1和CH2灯都不亮。当解决了这个故障之后需要拍下急停按钮再释放才能使得安全继电器再次工作(如果是手动复位的话还需按下复位按钮) 2.触点间发生短路故障。此时安全继电器的三个状态显示灯POWER,CH1,CH2都会熄灭。 3.输出回路上发生短路故障。此时安全继电器的CH1和CH2灯都会熄灭。

pilz安全继电器

安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,因此需设计出多种安全继电器以保护不同等级机械,主要目标在保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。 安全继电器与一般继电器的主要差别在哪里? 所谓“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。 安全继电器用在何处呢? 用在带有确认机器安全的输入,确认安全后,给接触器等的输入进行控制的安全电路的设计上。 Q:对安全电路的要求 1、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动 2、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源 3、安全电路发生故障时,机器不能再启动 像安全开关、光幕等确认安全的输入,无法做到上述功能,那么,怎样才能做到安全电路呢?时候双重电路就可以了? A:单靠双重化是不行的。 双重化是必要的,但是除此之外,比备如下几个条件,双重化电路的互相检查,确认所有安全电路已经断开一次,必要时由作业者操作便可以启动等条件。还有从另一个角度来说,输入的开关接线短路或电线外皮破损而引起的接地的可能性时,必须预防因此而引起的机器突然启动。 实际上,为了方便安全电路的构成,将安全继电器和其他组件组合配套,把基本的紧急停止电路、安全电路组成电路模块的产品称为安全继电器模块。 皮尔兹安全继电器PNOZX124VDC工作原理 安全继电器顾名思义要安全,它是一个安全回路中所必须的控制部分(安全回路包括安全输入,控制器,安全输出),安全继电器接受了安全输入(比方说安全光幕、安全门锁)通过内部回路的判断,确定性的输出开关信号到设备的控制回路里。它的输入输出一般都是冗余的,并且触点都是强制导向的开关。 其实安全继电器说白了就是把2-4个继电器混在了一起,各自的触点很多是互锁的,这样就可以有效地监控外部回路的触点是否熔接,或者有没有短路等现象。 其安全继电器单元如下:

Pilz安全继电器的故障诊断

P i l z安全继电器的故障诊 断 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

Pilz安全继电器的故障诊断 安全继电器的硬件结构比较简单,所以其上的状态显示 LED也只有三个,分别是POWER,CH1,CH2。如果用户在使用 安全继电器发生问题没有输出时该怎么办呢 第一,检查接线是否正确。每个型号的安全继电器的接 线方式都是不同的,但接线的理念都是一样。 1.检查工作电压是否正确。正确上电后POWER灯会常 亮。 2.检查输入回路的接线。确定安全继电器是按照单通道 输入方式接线还是双通道方式接线,根据用户手册仔细确认 输入回路的接线是否正确。例如X3P,如果是单通道工作方 式的话则是短接S21和S22,S31和S32,一个常闭触点置于 S11和S12之间。 如果是双通道不检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S21和S22,两个常闭触点分别置于S11和S12,S11和S32之间。 如果是双通道检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S11和S12,两个常闭触点分别置于S21和S22,S31和S32之间。 3.检查复位回路的接线。确定是需要自动复位还是手动复位,根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。例如X3P,如果是自动复位方式的话则是短接S13和S14。 如果是手动复位方式的话则是把复位按钮置于S33和S34之间。

此时安全继电器的三个状态显示灯 POWER,CH1,CH2都会熄灭。 3.输出回路上发生短路故障。此时安全继电器的CH1和CH2灯都会熄灭。

安全继电器工作原理

安全继电器工作原理 二是不清楚安全继电器如何搭建形成的安全继电器模块。大家想了解安全继电器工作原理,其实真正同应用相关的的是安全继电器模块的工作原理!基于当前安全设计在国内尚处于刚刚有所需求的实际情况,工程师无论是对安全继电器,还是安全继电器工作原理都不是特别清楚,为了更好服务设计工作,天之行愿就安全继电器工作原理同广大设计人员进行相关的交 流。第一个问题:安全继电器元件是如何构建安全继电器模块的,涉及安全继电器与普通继电器的区别第二个问题:安全继电器工作原理才是我们搭建安全回路时,真正需要知道的!下面我们将从三个方面予以介绍: 一、功能作用安全继电器模块在不同应用行业以及不同的场景应用中接线模式不同。这些不同,总的来说包括以下两个方面:一是因为应用场景组合不同,安全继电器模块的输入不同;二是危险发生的位置不同,安全继电器模块输出切断的形式(直接切断和间接切断)和断开的位置不同。下面,以天之行安全继电器模块TXAS1-3012在注射机行业应用为例,了解一下具体的接线方案。国家强制标准:橡胶塑料注射成型机安全要求GB22530-xx中涉及安全继电器模块的安全事项包 括

1、急停设计 2、前安全门安全要求设计 3、后安全门安全要求设计 4、射嘴护罩安全要求设计 5、电气安全同液压安全的互锁要求设计 6、安全等级要求目前业界的做法如下图,基本为生产企业和检查机构所认可。安全回路控制部分接 线: A、双路急停按钮E-S两组触点的下端分别接入安全继电器模块的电源接线位A 1、A2,上端分别接入直流24V电源的正负极。 B、前后安全门的两组行程开关SW1-SW2,SW3-SW4对应触点串联后分别接入安全模块输入端接线位S11-S12,S21-S 22、另外行程开关SW5作为直接切断信号接入液压安全阀控制回路。 C、若系统为手动启动,则S33-S34需间接入启动按钮S。若无需手动启动,关门即启动,则S33-S34间无需接入启动按 钮。 D、控制接触器K 1、K2在上次分断中是否可靠分断,其情况反馈影响本次启动:两个接触器的辅助常闭触点需串联接入启动回 路。 E、上次电气安全回路同液压安全回路的互锁检

安全继电器工作原理

安全继电器工作原理 关于安全继电器工作原理,实际上存在两个层面问题:一是未能区分安全继电器与普通继电器的区别。二是不清楚安全继电器如何搭建形成的安全继电器模块。大家想了解安全继电器工作原理,其实真正同应用相关的的是安全继电器模块的工作原理!基于当前安全设计在国内尚处于刚刚有所需求的实际情况,工程师无论是对安全继电器,还是安全继电器工作原理都不是特别清楚,为了更好服务设计工作,天之行愿就安全继电器工作原理同广大设计人员进行相关的交流。 第一个问题:安全继电器元件是如何构建安全继电器模块的,涉及安全继电器与普通继电器的区别 第二个问题:安全继电器工作原理才是我们搭建安全回路时,真正需要知道的! 下面我们将从三个方面予以介绍: 一、功能作用—解决什么问题? 在设备运行过程中,由于外部的原因,或者违规操作(无论是不懂导致的误动作或是疲劳导致的误动作),以及内部器件失效,都可能导致事故的出现,轻则财物损失,重则发生机毁人亡的恶性事故,为了降低这些事故的出现,我们在进行这些设备的设计时,一般都会针对相关情况做出相应的安全设计:如急停设计、安全门设计、安全光幕设计,双手启动设计,安全边沿设计等。这些设计要时刻实现相应的安全功能,必须基于所有的器件都能保持动作正常,功能完好! 显然这是一种理想状态,真实的情况是:从来没有“不坏”的器件,总是有一些器件在运行中会出现这样或那样的异常,导致其功能出现故障。这样由于

某个器件出现了故障,将会导致设计中整个安全功能的丧失,从而使得事故发生的概率大幅度的提高! 举个例子:当周围环境出现了状况,你希望急停设计启动,断电停机!当你拍下急停按钮时,由于种种原因,按钮卡阻了,接入电路中的常闭触点未能分开,自然也就无法实现断电停机----急停安全设计完全失效!又或者,当你拍下急停按钮后,急停按钮没有问题,接主电源的交流接触器发生了触头粘连,不能断开,此时你当然无法实现断电停机----急停安全设计完全失效! 在上述举例中,我们发现,任一个器件的功能异常,就可以导致整个安全设计的丧失!也许有人会说,选高品质的器件就可以解决这个问题!是的,没错,提高器件品质永远是降低事故的一个不二选择!然而,品质提高永远在路上。如何在当下现实的器件品质水平下,可靠维持安全设计功能的实现,从而降低事故发生的概率就成了一个必须解决的问题!也就是说,如何在承认器件可能存在故障的前提下,任然能维持系统安全功能不丧失,且故障能被及时检查出来!安全继电器原理就是为解决此问题而被发明出来的一个功能器件。 二、安全继电器模块动作逻辑

RT6、RT9安全继电器

安全继电器是一个安全回路中所需要的控制部分,它接受安全输入,通过内部回路的判断,确定性的输出开关信号到设备的控制回路里。电力和自动化领域的领导厂商ABB集团所生产的RT6、RT9安全继电器已经被广泛应用在众多行业中。在此作为ABB官方授权代理的南京首科机电在此为大家介绍安全继电器的工作原理。 (1)电磁式 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点(常开触点)与静触点(常闭触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。

(2)热敏干 簧热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。 (3)固态式 固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。 如果您有购置RT6、RT9安全继电器的需求,在此推荐您联系南京首科机电有限公司咨询详情。 南京首科机电有限公司集生产、贸易、技术、服务于一体的机电专业性公司。经营广泛、品种繁多,主营批发零售各国知名低压电器、电工器材、工业用通风及抽风系统。公司以“诚信铸就品牌,服务带来效益”的经营理念。推行“VIP”式的营销服务机制,努力做好售前、售中、售后服务,并为用户建立档案,定期开展大客户综合回访,赢来了越来越宽广的市场空间。 公司主要代理销售品牌:总代理ABB、施耐德电气、〈FUI〉富士电机、〈MITSUBISHI〉

ilz安全继电器PNOZ端子及接线功能描述中文

PNOZ X3P 产品描述 安全继电器PNOZ X3P被封装在一个45mm p-99的塑壳里面。该装置可以接24 (240) VAC/DC.的电源使用。 特点 ?继电器输出:3对常开触点和一对辅助触点。Positiveguided型触点。(指采用机械方式联接使常开和常闭触点永远不能同时闭合的触点) ?接线连接包括急停按钮、安全门限位开关、复位按钮。 ?状态指示灯。 ?扩展接触器/继电器的状态监视 ?晶体管有输出表明装置已备妥。 继电器兼容以下安全标准要求: ?电路是含有内置自检功能的冗余设计--符合EN 954-1 ?在自身组件失效的情况下安全功能仍然起作用 ?安全功能继电器的正确开闭在每个on-off过程中被自动测试 ?继电器装有一只电子式保险 功能描述 PNOZX3P为您提供一个安全趋向型的电路切断。A1、A2接通电源后,power灯点亮;当s13-s14闭合(自动复位用法)或者s33-s34端子接线的复位触点被打开并再次闭合后(手动复位用法),PNOZ X3P就处于备妥状态。 ——输入电路闭合(例如:急停按钮没有被按下时):k1、k2继电器得电吸合并自保----CH1,CH2状态指示灯点亮-----安全触点(13-14/23-24/33-34)闭合---辅助触点(41-42)打开。

——输入电路断开后(例如:急停按钮按下时):k1、k2继电器释放----CH1,CH2状态指示灯熄灭-----安全触点(13-14/23-24/33-34)打开---辅助触点(41-42)闭合。 晶体管输出 ——果K1、K2吸合,晶体管Y32将导通输出。当K1、K2失电释放,Y32将关断—状态复位。操作模式 ——单通道操作:输入接线按照VDE 0113-1 及EN 60204-1标准执行,输入电路中无双回路冗余输入。接地故障将会在急停回路中被检测。 ——双通道操作:输入回路中存在冗余重复输入。急停回路中的接地故障及急停按钮相邻成对触点间的短路故障都将被检测。 ——自动复位:当输入回路闭合时装置立即被激活。 ——带监视的手动复位:装置仅在此种情况下被激活---在输入回路闭合前复位回路须断开,并且在输入回路闭合且延时时间到以后复位回路再次闭合。这样可以消除因复位按钮越控(指早于输入回路闭合,若此时输入回路闭合后立即断开,会发生自动复位,如果此时输入回路又再次闭合,则会发生安全继电器反复通断,会产生不可预料的后果。笔者认为类似于电力二次回路的防跳)而触发自动复位的可能。 ——通过扩展连接接触器或继电器可以增加可用触点的数目。 操作 ——装置(使用螺丝压线的端子排)交货时在S11-S12间带有一短路跨接片(双通道输入回路)。——仅13-14/23-24/33-34几对触点是安全触点。41-42仅是辅助触点,可用于显示或指示回路。——为防止触点热熔粘连,保险丝必须被连接在输出触点前面。 ? Calculate the max. Cable runs I max:计算电缆最大载流量 ____

继电器的工作原理和作用

继电器的工作原理 简介 当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。 1、电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,

从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值xx,继电器的输出信号立刻从y=0跳跃到y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量x继续增大,输出信号y将不再起变化。当输入量x从某一大于xx值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。 释放值xf与动作值xx的比值叫做反馈系数,即 Kf= xf /xx 触点上输出的控制功率Pc与线圈吸收的最小功率P0之比叫做继电器的控制系数,即Kc=PC/P0 2、热敏干簧继电器的工作原理和特性 热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,

西门子操作手册

1安装 2电气系统原理与性能 (1) 3调试 (2) 4操作注意事项 (3) 5警告与安全 (3)

安全 表示可能危害人身安全的警示。 表示可能引起设备事故的注意事项。 警口 本产品在安装前必须详细阅读本产品说明书,及相关产品说明书,了解说明书的内容后方可操作设备,否则会有设备及人身事故隐患。 只有合格的人员才可从事相应的工作。 合格人员是指熟悉设备安装,调试及保养的并且有相应资格从事其工作人员。 设备安装及接线过程不可通电。 设备必须按国际标准可靠接地,以保证运行安全可靠。 注意事项 设备安装前,不得露天放置,地面应干燥,如设备受潮应做干燥处理。 用户连接电源线及电机时必须注意导线与接线端子之间要紧固。 热继电器应按说明书中的整定值或对应电机的额定电流值设定,不得随意调整,否则起不到保护电机的作用。

1 安装 1.1设备组成本机由烘燥箱体,循环风机,排风机,电加热系统及其他控制系统组成 1.2 设备供电电源 本设备电源采用:AC380V 3 ? 50HZ 设备装机容量约为:20KW 1.3电气设备安装机上电器安装请参见电气安装图 1.4电气设备接线警告:电气设备外壳必须按国际标准可靠接地。电气设备接线参照 互连接线图 2 电气系统原理与性能 2.1变频器 该设备选用的是西门子的MMV44系列变频器,这种变频器均由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此具有很高的运行可靠性和功能的多样性。具有优良的速度稳定性和动态响应特性。具有快速电流限制功能,具有较完善的保护和故障诊断功能。 2.2S7-200 可编程序控制器 PLC选用S7-200可编程序控制器。S7-200是德国西门子公司生产的模块化中小型PLC系统,客观满足中等性能要求的应用,大范围的各种功能模块,可以非常好地满足和适应自动化控制任务,由于简单实用的分散式结构和多界面网络能力,使得应用十分灵活,当控制任务增加时,可自由扩展,由于大范围的集成功能使得它功能非常强劲。 S7-200的编程方法简单易懂,在PC机上或专用编程器利用其专用软件编程后下载给PLC即可运行。 2.3烘箱热风温度控制本机为电加热方式,系统由检测元件热电偶、温度控制器及电加热 管组成,其原 理是由热电偶测出烘箱温度信号与温度控制器上的设定温度进行比较,温控表输出一 个0-20mA的模拟量改变功率调整器的输出从而控制烘箱的循环风温度。 2.3 烘箱的安全控制

安全继电器原理说明及应用(PNOZ为例)

以PNOZ S4安全继电器为例: A1、A2是电源接线端子; S11和S12是安全通道1的接线端子; S21和S22是安全通道2的接线端子; S34是复位/启动接线端子; Y32是输出端子; 13-14、23-24、33-34为三组安全常开触点; 41-42为一组辅助常闭触点; PNOZ S4的两路安全通道,可以连接成单通道型(不带触点间短路检测)或者双通道型;双通道型又可以分为带触点间短路检测型和不带触点间短路检测型;下图是不带触点间短路检测的急停按钮接线方法:

下图是带触点间短路检测的安全门及急停按钮的双通道接线原理图: 下面来谈谈PNOZ s4的复位/启动功能。该安全继电器支持如下几种复位/启动方式:自动复位/启动(automatic start); 手动复位/启动(manual start); 下降沿监测复位/启动(Mornitored start with falling edge); 上升沿检监测复位/启动(Mornitored start with rising edge); 带启动测试的复位/启动(Start with start-up test); 在自动复位/启动(automatic start)模式下,当安全通道闭合后,安全继电器会自动就绪; 在手动复位/启动(manual start)模式下,当安全通道闭合,并且启动电路闭合 后,安全继电器会就绪;

在下降沿监测复位/启动(Mornitored start with falling edge)模式下,当安全通道闭合,并且启动电路闭合然后断开后,安全继电器会就绪; 在上升沿监测复位/启动(Mornitored start with rising edge)模式下,当安全 通道闭合,并且启动电路闭合一定时间后,安全继电器会就绪; 带启动测试的复位/启动(Start with start-up test)模式多用于安全门,安全继电器会检测门的打开与关闭的状态; 可以通过PNOZ s4前面的模式选择按钮来设置模式,如下图 模式选择开关的含义见下面的表格: 复位电路的接线包括带反馈电路方式和不带反馈电路方式两种,其原理图如下

3种继电器的工作原理

3种继电器的工作原理 继电器属于一种微电控制器件,在电路中起着自动调节安全保护转换电路等作用。 继电器的工作原理 1、电磁式电磁继的工作原理: 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 2、热敏干簧继电器的工作原理: 热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,一般称为热敏开关。而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。 3、固态继电器SSR的工作原理: 一般使用于禁止电火花的地方,固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以可控硅和光电隔离型为最多。 国内表达继电器的符号和触点方法 继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有下面几种基本形式:

安全继电器接线 大全

安全继电器接线大全 一:PNO2 elp 安全继电器接线图大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 二:XPSAFL-5130施耐德安全继电器接线图 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 三:XPSATE-5110施耐德安全继电器接线 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 四:PLLZ安全继电器接线

大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 1. 检查输入回路的接线。确定安全继电器是按照单通道输入方式接线还是双通道方式接线。单通道输入输入回路中只有1副触点,双通道输入回路中有2 副触点。根据用户手册仔细确认输入回路的接线是否正确。例如PNOZ X3P,单通道工作方式的接线如图: 细确认输入回路的接线是否正确。例如PNOZ X3P ,单通道工作方式的接线如图: 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 由于安全继电器内部的结构问题,单通道工作方式必须将S21,S22 和S31,S32分别短接,否则输入回路会处于一个开路状态,继电器不会有输出。

例如PNOZ X3P ,双通道不检测触点间短路故障工作方式的接线如图: 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 同单通道工作方式一样,由于安全继电器内部的结构问题,双通道不检测触点间短路故障工作方式必须将S21,S22短接。 例如PNOZ X3P ,双通道检测触点间短路故障工作方式的接线如图:大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 同双通道不检测触点间短路故障工作方式一样,由于安全继电器内部的结构问题,双通道检测触点间短路故障工作方式必须将S21,S22 短接,否则输入回路会处于一个开路状态,安全继电器不会有输出。 2. 检查复位回路的接线。确定是需要自动复位还是手动复位。不同的复位方式,他们的区别并不仅仅在于一个复位按钮。在复位回路的接线上也是不同的。 例如PNOZ X3P,如果是自动复位方式的话则是短接S13和S14。大全" TITLE="安全继电器接线大全" />

继电器动作原理与分析

第三节继电器 0、概述 1、继电器:根据外界输入信号(电量或非电量)的变化来接通或断开被控电路,以实现控制和保护作用的自动电器。 输入信号:电量(电流、电压) 非电量(转速、时间、温度) 输出:触点的动作或电量的变化。 2.继电器分类: 1)用途分:控制继电器、保护继电器、中间继电器。 2)原理分:电磁式、感应式、热继电器等 3)参数分:电流、电压、速度、压力继电器 4)动作时间分:瞬时继电器、延时继电器 5)输出形式分:有触点、无触点继电器 一、电磁式继电器 电磁式继电器与接触器的区别: 继电器:没有灭弧装置,触点容量小,用于控制电路,可在电量或非电量的作用下动作。 接触器:有灭弧装置,触点容量大,用于主电路,一般只能在电压作用下动作。 电磁式继电器的种类:电压继电器、电流继电器、中间继电器 1.电压继电器:触点的动作与线圈中的电压大小有关。(电压线圈与负载并联)。 1)作用:电压保护和控制。

2)分类 过电压继电器:U x = (1.05 ~1.2)U N(正常时触点不动作)欠电压继电器:直流欠电压继电器:U X = (0.3 ~0.5)U N (正常时触点动作) U f= (0.07 ~0.2)U N 交流欠电压继电器:U X = (0.6 ~0.85)U N U f= (0.1 ~0.35)U N。 注意:直流电路一般不会产生波动较大的过电压现象,所以没有直流过电压继电器。 3)电压继电器的选用及动作电压的整定 ▲电压继电器的选用:线圈的种类和电压等级应与控制电路一致。 由控制电路的要求(过电压保护、欠电压保护)选型。 ▲动作电压的整定 吸合电压:调节反作用弹簧 释放电压:主要改变非导磁垫片的厚度(如吸合电压没有固定要求,也可调节反作用弹簧)。 4)电压继电器的图形和文字符号 2.电流继电器:触点的动作与线圈中的电流大小有关。(电流线圈与负载串联)。 1)作用:电流保护和控制。 2)分类 过电流继电器:I X = (1.1 ~3.5)I N正常时触点不动作 欠电流继电器:I x=(0.3 ~0.65)I N 正常时触点动作

安全继电器介绍

安全继电器介绍 根据当前技术的国际水准,机器的控制电路可以划分为两大部分。一部分是负责机器运行功能的控制电路,另一部分是实现安全保护功能的控制电路。上述的控制电路划分在国际性标准中已经成为标准要求(1),而且有关“工作保护” 的条目,在许多国家法律规定中也可以找到。 不同的思考方法 带有安全功能的控制电路-以下也称为“与机器安全相关的控制部分”或“安全电路”,通过采取本质上和/或结构的措施区别于控制机器运行的控制电路,从而使在工作范围内由机器对工作人员产生的危险性动作和其它机械危险得到的专门的处理保护,而且在出故障的情况下,工作人员也能得到保护。这里要研究的一个是机器停止命令,另一个是对机器或机器部件意外起动的保护。 控制机器正常运转的电路结构的可支配性(即可靠性)成为研究的重点。也就是研究:在确定的时间里对可预见任务的作用。实现安全功能控制电路的结构关系到在部件失效和出现故障行为的情况下,对工作人员无法避免的伤害后果进行保护。也就是说,在对与安全性有关的机器控制部件进行设计的过程中,一定要确保安全。即使在出现故障时,也不允许使人员受到生命或健康的损害。与此相关的问题是下述列举的情况发生时,仅在对人员保护方面,机器控制将会怎样? 断电 电缆受到损坏 结构性元件(相同种类)失灵,即在对机器给出功能指令时不能打开或不能关闭机械性折断、卡死等。 这里只给出几个例子。在标准IEC13849-2(2)附录中对所研究的故障或故障可能性有较全面的介绍。设计过程的目的应当是:通过适当的措施,实现有安全功能的控制电路,使得引起危险的故障或干扰的可能性减低到最小(3)。这种可能性取决于危险程度的大小。 机器控制与安全有关部分的类别 为了确定根据风险大小采取的附加措施,从经济、安全技术角度,对实现安全功能控制电路的技术要求分为不同的“类别”,例如,在标准ISO13849-1(4)中,被称为控制类别。 可以说,它涉及5种不同的安全、技术、质量等级。下面再次对此作简要的叙述(5): 控制类别B: 控制中涉及安全的部分和/或保护装置及零部件必须按照有关标准进行构造、制造、选择、组装和组合,以能承受预料的影响。 解释:应根据一般有效标准的推荐,使用带有功能和安全技术特征和特点的部件,例如IEC-和ISO-标准。

信号继电器工作原理及作用大全

信号继电器工作原理及作用大全 信号继电器是铁路信号中所用各类继电器的统称。其不仅是构成各种继电式控制系统的关键,而且是电子式或计算机式控制系统的的接口部件。 ?信号继电器概述 ?安全型继电器 ?继电器的应用 一、信号继电器的基本原理 1、组成: 由接点系统和电磁系统两大部分组成,电磁系统由线圈、固定的铁心、轭铁以及可动的衔铁。 接点系统由动接点、静接点构成。 2、动作原理 当线圈中通入一定数值的电流后,由于电磁作用或感应方法产生电磁吸引力,吸引衔铁,由衔铁带动接点系统,改变其状态、从而反映输入电流的状况。 最基本的工作原理: 线圈通电→产生磁通(衔铁、铁心)→产生吸引力→克服衔铁阻力→衔铁吸向铁心→衔铁带动动接点动作→前接点闭合、后接点断开。(继电器吸起) 电流减少→吸引力下降→衔铁依靠重力落下→动接点与前接点断开,后接点闭合。(继电器落下) 可见,继电器具有开关特性,利用其接点的通、断电路,从而构成各种控制表示电路。 3、继电器的继电特性 回差特点:吸起值、释放值不一样。吸起值>释放值

二、继电器的作用 能够以极小的电信号控制执行电路中相当大的对象,能够控制数个对象和数个回路,也能控制远距离的对象。有着良好的开关性能:闭合阻抗小、断开阻抗大,有故障→安全性能,能控制多回路、抗雷击性能强、无噪声、温度影响小等。在以继电技术构成的系统中,大量使用,在以电子元件和微机构成的系统中,作为接口部件,将系统主机与信号机、轨道电路、转辙机等执行部件结合起来。 三、铁路信号对继电器的要求 1、安全、可靠 2、动作可靠、准确 3、使用寿命长 4、有足够的闭合和断开电路的能力

继电器工作原理及作用

继电器工作原理及作用 控制继电器 控制继电器用于电路的逻辑控制,继电器具有逻辑记忆功能,能组成复杂的逻辑控制电路,继电器用于将某种电量(如电压、电流)或非电量(如温度、压力、转速、时间等)的变化量转换为开关量,以实现对电路的自动控制功能。 继电器的种类很多,按输入量可分为电压继电器、电流继电器、时间继电器、速度继电器、压力继电器等;按工作原理可分为电磁式继电器、感应式继电器、电动式继电器、电子式继电器等;按用途可分为控制继电器、保护继电器等;按输入量变化形式可分为有无继电器和量度继电器。 有无继电器是根据输入量的有或无来动作的,无输入量时继电器不动作,有输入量时继电器动作,如中间继电器、通用继电器、时间继电器等。 量度继电器是根据输入量的变化来动作的,工作时其输入量是一直存在的,只有当输入量达到一定值时继电器才动作,如电流继电器、电压继电器、热继电器、速度继电器、压力继电器、液位继电器等。 电磁式继电器 在控制电路中用的继电器大多数是电磁式继电器。电磁式继电器具有结构简单、价格低廉、使用维护方便、触点容量小(一般在5A以下)、触点数量多且无主、辅之分、无灭弧装置、体积小、动作迅速、准确、控制灵敏、可靠等特点,广泛地应用于低压控制系统中。常用的电磁式继电器有电流继电器、电压继电器、中间继电器以及各种小型通用继电器等。 电磁式继电器的结构和工作原理与接触器相似,主要由电磁机构和触点组成。电磁式继电器也有直流和交流两种。图1-11为直流电磁式继电器结构示意图,在线圈两端加上电压或通入电流,产生电磁力,当电磁力大于弹簧反力时,吸动衔铁使常开常闭接点动作;当线圈的电压或电流下降或消失时衔铁释放,接点复位。 1、电磁式继电器的整定 继电器的吸动值和释放值可以根据保护要求在一定范围内调整,现以图1-11所示的直流电磁式继电器为例予以说明。 (1)转动调节螺母,调整反力弹簧的松紧程度可以调整动作电流(电压)。弹簧反力越大动作电流(电压)就越大,反之就越小。 (2)改变非磁性垫片的厚度。非磁性垫片越厚,衔铁吸合后磁路的气隙和磁阻就越大,释放电流(电压)也就越大,反之越小,而吸引值不变。 (3)调节螺丝,可以改变初始气隙的大小。在反作用弹簧力和非磁性垫片厚度一

精编【安全生产】安全继电器工作原理

【安全生产】安全继电器工 作原理 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv

 其安全继电器单元如下: 而PILZ安全继电器可以监控功率、电流、电压、接地故障、相位序列;同时也可以用来控制急停、安全门、光栅、安全地毯、双手控制等,而且PILZ安全继电器操作简便、产品部件符合国际标准与规范(如EN954-1)而且通过最少一家以上的机构测试,并予以认证。带有插入终端的单元,可确保更快的试运行,

安全型继电器综合测试台使用说明书教程文件

TXJD-B型安全型继电器综合测试台 使用说明书 ?测试品种多 ?测试功能全、操作方法简便 ?全部数字式仪表读数、测试精度高 ?线圈电阻、接点电阻、绝缘电阻、直接读数无需换算?测试调试一体设计、双齐度测试功能、方便测试及检修 西安瑞信铁路设备有限公司 大庆长鸣仪器仪表有限公司 目录 一、产品概述 (3) 二、系统构成 (3) 三、主要技术参数 (3) 四、使用环境及注意事项 (3) 五、测试继电器的品种型号 (4) 六、测试精度 (5) 七、测试方法 (6) 八、微机测试 (8) 九、校准方法 (19) 十、常见故障处理 (20) 十一、备注 (20) 十二、重要部件 (20)

十三、附录……………………………………………… ..21 1、开关特性转换表 (21) 2、测试座与继电器插座对应表 (23) 3、JAC-1000、JDXC-1000、JARC-1000、 JSDXC1-1700、JSDXC2-1700及JDAC-1700 动态继电器测试盒测试程序 (24) 4、DTB4 动态继电器测试测试程序 (29) 5、JSDPC-1000 动态继电器测试程序 (31) 一、产品概述: TXJD-B型继电器综合测试台是西安瑞信铁路设备有限公司,以《信号维护规则》为标准结合现场实际,研制的新一代“信号继电器”综合测试台。其操作简便、功能全、精度高、声光齐全,箱体结构、面板布局设计符合人体工学原理等特点,深受新老顾客的青睐。 二、系统构成: 本机由测试台和调试座两部分构成: 1)测试台:面板采用塑喷膜技术处理字体工整美观。仪表采用数字式仪表,线圈电阻、接点电阻、绝缘电阻、各 种数据直接读数无须换算。测试接点齐度时,增加了声 音报警装置。 2)调式座:共有四套,可测各种型号继电器,对于各种新型号安全型继电器,可根据用户的技术要求增加其测试

相关文档