文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气高压开关设备在线监测技术与优越性探讨

电气高压开关设备在线监测技术与优越性探讨

电气高压开关设备在线监测技术与优越性探讨
电气高压开关设备在线监测技术与优越性探讨

电气高压开关设备在线监测技术与优越性探讨

摘要:对电气高压开关来讲,对其进行定期的维护是保证电气设备可以正常运行的基础。而监测则是维修的基础,无论电气设备是否发生了故障,都要对其进行实时的监测以便可以在故障发生时,及早的对其进行维修。这种根据运行状态进行维修的方式已经得到了电气行业的广泛认以及应用。本文将就电气高压开关设备的监测现状进行简单的分析,并对相关的在线监测技术以及它在各方面所体现出的优越性进行阐述

关键词:电气高压开关设备在线监测技术优越性

随着社会的不断进步以及经济的不断发展,我国的电网事业也在向着更加纵深的方向发展。与此同时,人们对于供电质量以及可靠性的要求也越来越高。尤其是对电气高压开关设备的运行要求几乎到了“苛刻”的地步。在这种形式下,许多的科研机构以及相关的技术部门结合多种技术手段,将电气高压开关设备的技术水平提高到了一个崭新的高度。无论是在供电的可靠性方面还是在电气高压开关本身的性能方面都得到了很大的提升。尤其是在光纤技术、传感器技术、微电子技术以及计算机通信技术的大力“加盟”之下。电气高压开关的实时监测更是有了质的飞越

一、我国对电气高压开关设备的监测技术现状

自从二十世纪四十年代以来,我国一直对传统的空气断路器“情有独钟”,这与同期的国际水平相差甚远。但是,经过了我们长时间的不断努力之后,在上世纪六十年代末,我国研制出了第一个商品化的真空开关管,但是由于技术水平有限以及种种的现实因素影响,该产品相较于国外的其他同类型产品,在性能与质量方面的表现都差强人意。后来,我国引进了SF6断路器,直至今日我国电力系统中的高压开关还几乎都是以SF6断路器以及真空断路器为基础进行工作的。他们在很大的程度上为我国供电系统的稳定运行立下了“汗马功劳”

二、电器高压开关设备的在线监测技术

(一)机械状态监测技术

在电气高压开关设备在线监测技术中,机械状态监测技术是应用最为广泛的技术。在很多新建的变电站中都装设了位移传感器以及小电流传感器。它们可以对断路器的机械特性进行“全方位、多角度”的监测。而对已经投入运营很久的变电站来讲,在其断路器的机构箱内装设位移传感器却并不合适。因为位移传感器安装在主轴上的目的就是监测断路器的位置信息。可是如果进行改造安装的话就要改动或者更换部分的断路器主轴,这会使得断路器有很大的运行风险。所以,在装设小电流传感器的时候,在监测断路器分闸、合闸的线圈电流波形的基础之上,也要对储能电机的电流、储能状态、时间以及频率等进行分析计算。这样一来,就可以极大程度上的保证故障信息的及时获取,做到对设备的提前维修,保

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲(附答案)

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲 1 预防性试验的不足之处(P4) 答: 1、需停电进行试验,而不少重要电力设备,轻易不能停止运行。 2、停电后设备状态(如作用电压、温度等)与运行中不符,影响判断准确度。 3、由于是周期性定期检查,而不是连续的随时监测,绝缘仍可能在试验间隔期发生故障。 4、由于是定期检查和维修,设备状态即使良好时,按计划也需进行试验和维修,造成人力 物力浪费,甚至可能因拆卸组装过多而造成损坏,即造成所谓过度维修。 2 状态维修的原理(P4) 答:绝缘的劣化、缺陷的发展虽然具有统计性,发展的速度也有快慢,但大多具有一定的发展期。在这期间,会有各种前期征兆,表现为其电气、物理、化学等特性有少量渐进的变化。随着电子、计算机、光电、信号处理和各种传感技术的发展,可以对电力设备进行在线状态监测,及时取得各种即使是很微弱的信息。对这些信息进行处理和综合分析,根据其数值的大小及变化趋势,可对绝缘的可靠性随似乎做出判断并对绝缘的剩余寿命做出预测,从而能早期发现潜伏的故障,必要时可提供预警或规定的操作。 3 老化的定义(P12) 答:电气设备的绝缘在运行中会受到各种因素(如电场、热、机械应力、环境因素等)的作用,部将发生复杂的化学、物理变化,会导致性能逐渐劣化,这种现象称为老化。 4 电气设备的绝缘在运行常会受到哪些类型的老化作用?(P12) 答:有热老化、电老化、机械老化、环境老化、多应力老化等。 5 热老化的定义(P12) 答:由于在热的长期作用下发生的老化称为热老化。 6 什么是8℃规则?(P13) 答:根据V.M.Montsinger提出的绝缘寿命与温度间的经验关系式可知,lnL和t呈线性关系,并且温度每升高8℃,绝缘寿命大约减少一半,此即所谓8℃规则。 7 可靠性、失效与故障的定义(P21) 答:可靠性:产品在规定条件下和规定的时间区间完成规定功能的能力。 失效:产品终止完成规定功能的能力这样的事件。 故障:产品不能执行规定功能的状态。 8 典型的不可修复元件,其失效率曲线呈什么形状?有哪些组成部分?(P22) 答:典型的不可修复元件,一般为电子器件,其失效率曲线呈浴盆状,可分为三个部分:早期失效期、恒定失效期和耗损失效期。 9 寿命试验的目的和方式(26)

高压开关设备在线监测技术策略研究 孙增利

高压开关设备在线监测技术策略研究孙增利 发表时间:2018-10-17T10:23:06.120Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:孙增利[导读] 摘要:高压开关的在线监测可以实时、连续地监测开关柜的重要参数。 (陕西能源电力运营公司陕西省西安市 710016) 摘要:高压开关的在线监测可以实时、连续地监测开关柜的重要参数。它不仅可以提供设备现有的运行状态,还可以分析各种重要参数的变化趋势,及时发现设备是否有故障,判断提醒电力设备是否从常规维护变为状态维护,进行有选择性维修。一方面缩短了维修周期,降低维修成本,另一方面,防止隐患事故化,提高设备利用率,保证供电质量,具有重要的经济意义。 关键词:高压开关设备;监测技术;策略 随着我国经济的快速发展,作为国民经济的命脉,电力工业的现代化变得越来越重要。管理网络化、数字化、自动化已成为电力发展的必由之路。特别在较成熟的变电站领域内,无人值班变电站,综合管理和安全管理现代化是大势所趋,为适应其要求,对高压开关电气设备进行综合监测,对高压开关电气设备的工作状态进行集中管理显得越来越重要。 一、在线监测的应用现状 近10年来在线监测的应用主要是设备调试后的重新实施,成本相对较高。在线监测作为一种先进的设备状态监测技术,本应取得较好的监测效果,但却与预期背道而驰。主要表现为:(1)产品技术性能差,稳定性差,检测传感器和通信缺乏严格的产品性能测试,导致产品性能特别不稳定,可靠性非常低,使操作员对其失去信心;(2)大部分在线监测是科技投资形成的资产。没有资产转移程序,往往导致单位运营和资产管理单位不统一,缺乏系统化运营导则和维护规定,使设备可靠性和稳定性下降;(3)大部分在线监测设备不稳定性决定了调试过程问题多,导致成本大幅增加;(4)技术规范,尤其是系统通信协议不统一,导致信息孤岛,无法形成规模效应。归纳起来,主要原因有两个:一个是技术先天缺陷,智能化程度低,不能很好解决高压开关柜和在线监测设备的匹配问题。安装在线监测设备,为了高压开关柜的安全可靠性,采取降低测量精度或选择减少监测点;不能智能区别环境和消除干扰因素,如高压开关柜在线监测设备的电磁干扰,导致性能下降或丧失功能。第二个是网络监控设备制造商与高压开关柜制造商之间的配合衔接不到位。由于在线监测设备和“紧密连接”的高压开关柜投标主体不一致,设计制造和运行维护界面容易弄混,划分不清,影响在线监测设备的缺陷和故障的及时处理。其深层原因就是在线监测专业与高压开关柜的分离。僵化的体制与前沿科技化多学科综合性企业矛盾的集中表现,这种情况也决定了网络监测的研究和应用不是一朝一夕的事情,也是近十年来网络监测技术进展缓慢的根本原因。 二、高压开关设备在线监测技术策略 1. 监测参量的选择。这里提到的高压开关设备主要是指126kV 及上的瓷柱式断路器、罐式断路器和GIS(HGIS)。高压开关设备在线监测技术比较成熟的有6 个监测参量,即触头行程、分合闸线圈电流、开断电流、储能电机电流、SF6气体密度和局部放电。高压开关设备历年的运行历史数据是选择在线监测参量的重要根据。主要是机构异常(包括分合闸线圈烧毁、辅助开关故障、储能异常、拒动、分合不到位)和SF6气室的密封不良。另外由于开断电流监测的实现仅为断路器在线监测设备的一种附加功能,成本较低,其经济性较好,因而提升了其在线监测的利用。虽然高压开关原件多,结构差异大,但检测数据原则上主要就是这几个,目前在线监测的主要理由就是可靠性,经济性的原则来综合衡量。 2.温度在线监测。一是光纤光栅温度在线监测,是采用光纤传导信号,不受高压高温和电磁环境的干扰,光纤测温传感器重量轻、体积小,能够直接安装到带电物体的表面,精确测量带电物体的温度,这对于各类室内室外的设备,地下电缆等设施的温度实时监测非常有效。而红外测温为非接触式测温,其特点是非接触,可移动,但是对测量方法和测量环境要求高,精度也较差,易受环境及周围的电磁场干扰,红外测温对温度、湿度、光照要求苛刻( 例如要求检测目标和环境温度一般不低于5℃,湿度不大于85%,不应在有雷、雨、雾、雪的天气中检测,若风速超过0. 5m/s 就要记录风速,进行数据的测量修正,被测对象一定要避免灯光直射或在阴天及日出之前、日落之后进行等等) ,不但需要人工操作,而且无法全天候的测量,更谈不上实现自动在线测量了。二是光纤测温与光电结合型测温系统的比较。光纤测温与光电结合型测温系统的比较如表1所示。其中标准温度以分辨率为1 ℃的水银温度计为准。可以看出,系统测量误差在±1 ℃以内,符合设计的预期目标。 3.机械状态监测。断路器的机械特性可以直接反映断路器的运行状态,为判断断路器的健康状态提供依据。此外,根据这两个全球调查高压断路器的可靠性由国际大电网会议和高压开关事故的统计分析在中国,80%的高压断路器的故障是由机械引起的,并且大多数故障是由运行机制引起的。因此,对执行机构特性的监测是非常重要的。监测断路器机械状态需要位移传感器和小电流传感器。位移传感器可以监测断路器的位置信息,如开关速度,切换时间,开关同步位移,等。小电流传感器可以监测断路器开关,开关线圈电流波形,断路器储能电机工作状态,等等。我们建议安装位移传感器和小电流传感器在新建变电站综合监控和掌握断路器的机械特性。在运行中变电站的断路器机构箱内不建议安装位移传感器,因为位移传感器安装在断路器的主轴上,用来测量断路器的位置信息。在现场改造中,需要更换断路器的工作机构,部分机构需要更换断路器的主轴,整个灭弧室需要吊装,这可能会增加断路器的安全隐患。建议安装小电流传感器。通过监测断路器断开、闭合线圈电流波形和储能电机电流,可以计算出储能状态、储能时间、频率等信息。能够得到工作机构和断路器的工作状态,能够尽早发现故障前兆,从而实现早期维修。另外,HC中安装了小电流传感器,不需要对本体进行任何修改。 现在,许多加工企业在建立了自己的研究和开发中心,出现了兼容程度高、稳定性大的在线检测设备,走上了系统化的发展道路,明显消除专业界限,具有综合程度强,适应性范围广的特点,这是我们乐于和期待见到的局面! 参考文献 [1]苑舜.高压开关设备状态监测与诊断技术[M].北京机械工业出版社,2017.

电气设备故障诊断资料

电气故障诊断 一、电气设备的状态及检测技术 1、电气设备的状态 (1)正常状态:设备具备其应有的功能,没有缺陷或缺陷不明显,缺陷严重程度仍处于容限范围内。 (2)异常状态:缺陷有了进一步的发展,设备状态发生变化,性能恶化,但仍能维持工作。(3)故障状态:缺陷发展到使设备性能和功能都有所丧失的程度。 (4)事故状态:功能完全丧失,无法进行工作状态。 2、电气设备的状态检测 (1)判断设备所处的状态; (2)根据其状态决定对待的方式。 二、电气设备的现代检测技术 1、现代故障诊断技术的构成: (1)故障诊断机理的研究:(理化原因等) (2)故障诊断信息学的研究:(数据采集与分析) (3)诊断逻辑和数学原理方面的研究:(诊断与决策) 2、现代故障诊断四项技术: (1)检测技术(采集信号、参数) (2)信号处理技术(提取状态信息) (3)识别技术(分析、判断) (4)预测技术(决策和预测) 3、故障诊断与状态监测的关系 (1)工况监测:对反映设备或系统工作状态的信息进行全面监测和分析,实时掌握设备基本工作状态。 (2)状态监测:又称简易诊断,通过监测结果与设定阈值之间的对比,仅对设备运行状态作出正常、异常或故障的判断,而对故障的性质、严重程度等不予或无法进行更深入的诊断。

4、故障诊断的成功因素 (1)故障信息源 (2)诊断方法 5、故障诊断技术的发展趋势(与当代前沿科技相融合) (1)人工智能技术:人工神经网络、专家系统等; (2)前沿数学:小波分析、模糊数学、分析几何等; (3)信息融合技术:证据理论等。 6、故障诊断的关注点 (1)故障阶段:尚未发展造成事故的阶段; (2)其目的是:防患于未然; (3)作用阶段:继电保护动作之前。 三、电气设备的传统检测技术 如果把有故障的电气设备比作病人,电工就好比医生。由中医诊断学的经典四诊(望、闻、问、切),结合电气设备故障的特殊性和诊断电气故障的成功经验,电气设备的检测技术归纳为“六诊”要诀,另外引申出电气设备诊断特殊性的“九法”、“三先后”要诀。 “六诊”、“九法”、“三先后”是行之有效的电气设备诊断的思想方法和工作方法。 事物往往是千变万化的和千差万别的,电气设备出现的故障是五花八门,“六诊”、“九法”、“三先后”电气故障诊断要诀,只是一种思想方法和工作方法,切记不能死搬硬套。检修人员要善于透过现象看本质,善于抓住事物的主要矛盾。 (一)“六诊”检测法 “六诊”------口问、眼看、耳听、鼻闻、手模、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。前“五诊”是凭借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。“表测”即应用电气仪表测量某些电气参数的大小,经过与正常数值对比,来确定故障原因和部位。 (1)口问 当一台设备的电气系统发生故障后,检修人员首先要了解详细的“病情”。即向设备操作人员了解设备使用情况、设备的病历和故障发生的全过程。 如果故障发生在有关操作期间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法、步骤。总的来讲,了解情况要尽可能详细和真实,这些往往是快速找出故障原因和部位的关键。 例如:当维修人员巡查时,操作人员反应前处理一台打水离心泵不能启动,需要及时处理。这时维修人就要询问,水罐是否有水,上班和本班是否曾经运行,具体使用情况,是否运行一段时间后停止,还是未运行就不能开启。还要询问故障历史等等。了解具体情况后,到现场进行处理就会有条理,轻松解决问题。 (2)眼看 1)看现场 根据所问到的情况,仔细查看设备外部状况或运行工况。如设备的外形、颜色有无异常,熔丝有无熔断:电气回路有无烧伤、烧焦、开路、短路,机械部分有无损坏以及开关、刀闸、按钮插接线所处位置是否正确,改过的接线有无错误,更换的元件是否相符等:还要观察信

论10kV高压开关柜智能化在线监测系统

论10kV高压开关柜智能化在线监测系统 发表时间:2019-08-30T16:42:11.807Z 来源:《基层建设》2019年第16期作者:詹松茂[导读] 摘要:本文主要对10kV高压开关柜智能化在线监测系统进行分析。 广东正超电气有限公司 515000摘要:本文主要对10kV高压开关柜智能化在线监测系统进行分析。高压开关柜是电力系统中不可缺少的重要设备,承担正常线路的投入、退出以及故障线路的切除,对电网和负荷的安全、稳定运行起着控制和保护双重作用,其状态的好坏直接影响着电力系统的可靠运行。 关键词:高压开关柜;在线监测;系统;内容引言 随着变电站综合自动化和配电自动化的迅速发展,电力系统自动化程度越来越高,相应地对各种输变电和配电设备提出了更高的要求。在电力系统中起着控制和保护等重要作用的高压开关柜首当其冲,不仅要求运行中的高压开关柜要有高度的可靠性,而且还要监视其自身的运行状态。对反映其性能的运行参数实施在线监测,是保证高压开关柜本体运行可靠性的关键。 一、10kV高压开关柜智能化在线监测系统的目标 随着电力系统自动化的迅速发展和供电可靠性要求的日益提高,特别是目前电力部门正大力推行的变电站综合自动化,对高压开关柜的可靠性提出了更高的要求。为了适应这种要求,构建高压开关柜在线监测系统的根本任务是了解和掌握开关柜的主体断路器的运行状态,为断路器的故障诊断、性能评估、合理使用和安全工作提供信息和准备基础数据。因此,高压开关柜在线监测系统应实现以下几个基本目标: (1)建立高压开关柜在线监测系统,对能反映开关柜本体运行状态的有关参量进行长期连续的监测。 (2)监测系统的投入和使用不应改变和影响开关柜原有的性能及其可靠性。 (3)监测系统应能对开关柜的有关运行参量进行显示和记录。 (4)应用各种数据处理和信号分析方法,综合考虑各种因素,如运行历史,环境因素等,能对开关柜运行状态的相关数据进行分析处理。 (5)采用计算机技术、传感器技术、电磁兼容技术,使现场监测单元的运行有足够的可靠性,具有较好的抗干扰能力和必要的监测灵敏度。 (6)具备一定的通信能力,能满足综合自动化和无人值守变电站的需求。 (7)具有自检和报警功能。 (8)具有很好的可行性和较好的技术经济指标。 二、10k V高压开关柜智能化在线监测系统的监测内容 对高压开关柜状态进行在线监测,应根据其工作原理及主要故障形式并结合当前的技术水平和产品成本等因素综合考虑监测参数。当前普遍认为应监测以下几项:(1)柜内断路器操作次数统计—监测断路器是否达到规定机械寿命次数或达到需要进行维修的次数。 (2)开断电流的累计—间接监测断路器灭弧触头(包括灭弧介质)烧损状况是否达到制造厂规定值。 (3)与分、合闸线圈有关的项目:线圈回路—监测控制回路是否完好,有无断线;线圈电流—监测电磁铁及所控制的锁闩或阀门以及连锁触头在操作过程中的工作情况;线圈电压—监测控制回路与电压是否正常。 (4)分、合闸时间—监测分、合闸过程的时间。 (5)断路器动触头行程—监测分、合闸过程的动触头行程-时间曲线。 (6)断路器动触头速度—监测断路器动触头运动速度,包括速度曲线,刚分、合速度、平均速度、最大速度。 (7)断路器动作过程中的机械振动—监测机械部分的卡涩、机构运动零件脱落,缓冲器性能,运行过程中有无非正常碰撞等。 (8)合闸弹簧状态—监测弹簧机构的弹簧压缩状态。 (9)导电接触部位温度—监测发热程度。 (10)绝缘状态,如介损、局放、漏电流等指标——监测开关柜的绝缘状况。 (11)真空断路器的真空度——监测灭弧室内的真空度,判断真空断路器的可靠性。 三、10k V高压开关柜智能化在线监测系统的结构设计 1. 嵌入式系统 嵌入式计算机系统是以嵌入式系统的形式隐藏在各种装置、产品和系统中,是以应用为中心、以计算机技术为基础、软、硬件可裁剪、适应应用系统对功能可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。它的最大优势是传感器信号的本地数字化,避免了模拟信号的远距离传输,从而大大提高了系统的抗干扰能力和实用性。依据嵌入式系统的构成原则,对于实际变电站中的多台开关柜,采用嵌入式的高压开关柜分布式在线监测系统,其结构如图1所示。 分布式监测系统的基本思想是模拟信号就地采集,就地处理,把模拟信号转变为数字信号通过总线形式传输。彻底杜绝了被测信号的长距离传输的衰减问题及地电位冲击问题,同时也有效的减少了信号传输过程中的干扰。分布式监测系统符合模块化开发,系统总体集成的思想,各模块之间通用性强,互换方便。 2.DSP的系统主控单元

电气设备在线监测与故障诊断概要

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:电气设备在线监测与故障诊断 学习中心: 层次:专科起点本科 专业: 年级:年春/秋季 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

内容摘要 文中分析了电气设备的在线监测和故障诊断,论述了高压断路器、变压器、金属氧化物避雷器、电容型设备在线监测技术,探讨了电气设备在线监测的意义与维修意义,在线监测技术是在被测设备处于运行的条件下,对电气设备的状况进行连续或定时的监测,电气设备的故障诊断的方法,探讨了电气设备的状态监测和故障诊断技术的发展概况和电气设备的在线监测的发出趋势和存在的不足。 关键词:电气设备;在线监测;故障诊断;发展趋势;技术不足

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 1 绪论 . (1) 1.1 课题的背景及意义 (1) 1.2 国内外研究和发展动态 (1) 1.2.1 在线监测与故障诊断技术发展概况 (1) 1.2.2 在线监测与故障诊断技术发展方向 (2) 1.3 本文的主要内容 (2) 2 电气设备的在线监测 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 高压断路器的在线监测 (4) 2.3 变压器的在线监测 (4) 2.4 金属氧化物避雷器的在线监测 (5) 2.5 电容型设备的在线监测 (5) 3 电气设备的故障诊断 (6) 3.1 系统的基本框架 (6) 3.2 故障诊断方法 (6) 3.3 远程故障诊断系统 (7) 4 在线监测和故障诊断技术存在的问题 (8) 4.1 在线监测装置的稳定性 (8) 4.2 在线监测与诊断系统的标准化 (8) 4.3 电气设备剩余寿命预测技术 (9) 5 结论 (10) 参考文献 (11) 附录 (12)

高压电气试验方案

高压电气试验方案 1 2020年4月19日

山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造工程 高压电气交接试验方案 施工单位: 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 1. 目的1 2. 适用范围1 3. 编制依据1 4. 试验项目1 5. 试验人员1 6. 试验条件1 7. 电流互感器试验2 8. 真空断路器试验3 9. 过电压保护器试验8 10. 开关柜配电装置交流耐压试验9 11. 变压器试验11 12.电缆试验 19 13. 风险分析及防范措施22 14. 环境因素分析及文明施工22 2020年4月19日

1.目的: 为保证山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程电气设备安装 的施工质量,确定高压配电装置制造和安装质量符合有关规程规定,保证电气设备安全投运。特编制该高压配电装置交接试验方案。 2.适用范围: 适用于山东聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程高压配电装置交 接试验。 3.编制依据: 3.1 施工图纸及安装手册 3.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—) 3.3 开关柜技术资料。电气设备产品技术说明书; 4.试验项目: 4.1电流互感器试验: 4.1.1极性试验 4.1.2绕组的直流电阻试验 4.1.3绕组绝缘电阻试验 4.1.4交流耐压试验 4.2母线试验: 4.2.1绝缘电阻试验 4.2.2交流耐压试验 2020年4月19日

4.3真空断路器试验: 4.3.1耐压前测量绝缘电阻 4.3.2测量每相导电回路的接触电阻 4.3.3测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻 4.3.4断路器操动机构试验 4.3.5测量分、合闸时间,分、合闸同期性和合闸时触头的弹跳时间 4.3.6断口交流耐压试验 4.3.7耐压后测量绝缘电阻 4.4 变压器试验: 4.4.1测量绕组连同套管的直流电阻。 4.4.2测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比。 4.4.3绕组连同套管的工频交流耐压试验。 4.5.4额定电压下的冲击合闸试验 4.5.5 检查相位 4.4.6测量噪音 4.5电缆试验 4.6过电压保护器试验 5.试验人员: 试验负责人: 1人;试验员:3人 6.试验条件: 6.1所有参与试验人员资质证书齐全。 6.2试验作业指导书编制完成并经过详细的技术交底。 1 2020年4月19日

电气设备故障诊断技术_电气设备故障诊断方法_电气设备故障分析

电气设备故障诊断技术_电气设备故障诊断方法—电气设备故 障分析 排除电气设备故障没有固定的模式,也没有统一的标准,因人 而异。但在一般情况下,还是有一定规律的。通常排除故障时,所采用的步骤大致可分为:症状分析一设备检查一确定故障点一故障排除一排除后性能观察。 一、症状分析 症状分析是对所有可能存在的有关故障原始状态的信息进行收集和判断的过程。在故障迹象受到干扰以前,对所有信息都应进行仔细分析。这些原始信息一般可以从以下几个方面获得: 1.向操作者详细询问设备故障现象。通过询问以获得设备使用及变化过程、损坏或失灵前后情况的信息,还可以了解到一些过去类似的故障现象、原因以及曾经采取的措施等方面的情况。有时操作人员也许因为其他方面的原因,不愿意或不能把全部情节讲清楚。维修人员应有分析辨别能力和足够的耐心,以尽可能多地获得真实的原始信息。 2.观察和初步检查。通过看听闻摸等,检查是否发生如破裂、杂声、异味、过热等特殊现象。对设备进行全面的观察往往会得到有价值的线索。初步检查的内容包括检测装置(操作台指示灯、显示器报警信息等)、检查操作开关的位置以及控制机构、调整装置及连锁信号装

置等。 3.确定无危险情况下,通电试车。一般情况下应要求操作人员按正常操作程序启动设备。如果故障不是整机性的致使电气控制系统瘫痪,可以采用试运转的方法启动设备,帮助维修人员对故障的原始状态有个综合的印象。有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官,采用看听闻摸等手段,直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声等,确定设备的故障部位。 这个阶段的目的在于收集故障的原始信息,以便对现有实际情 况作分析,并从中推导出最有可能存在故障区域的线索,作为下一步设备检查的参考。但注意不要根据不确切的迹象或不充分的信息过早地作出判断。 二、设备检查 根据症状分析中得到的初步结论和疑问,对设备进行更详细的检查,特别是那些被认为最有可能存在故障的区域。要注意这个阶段应尽量避免对设备作不必要的拆卸,防止因不慎重的操作引起更多的故障。不要轻易对控制装置进行调整,因为一般情况下,故障未排除而盲目调整参数会掩盖症状,而且会随着故障的发展而使症状重新出现,甚至可能造成更严重的故障。所以,必须避免盲目性,防止因不慎重的操作使故障复杂化,避免造成症状混乱反而延长排除故障的时间。 三、确定故障点 根据故障现象,结合设备的原理及控制特点进行分析和判断,确定故障发生在什么范围,是电气故障还是机械故障、是直流回路还是交

高压开关柜的在线监测与故障诊断技术

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压开关柜的在线监测与故障诊断技术 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5144-24 高压开关柜的在线监测与故障诊断 技术 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。现代电力系统对电能质量的要求越来越高,相应地对高压开关柜的可靠性也提出了更高的要求。同时,随着传感器技术、信号处理技术、计算机技术、人工智能技术的发展,使得对开关柜的运行状态进行在线监测,及时发现故障隐患并对累计性故障做出预测成为可能。它对于保证开关柜的正常运行,减少维修次数,提高电力系统的运行可靠性和自动化程度具有重要意义。 高压开关柜分户内式和户外式两种,10kV及以下多采用户内式,根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络开关柜、母线分段柜等。10kV进出

线开关柜内多安装少油断路器或真空断路器,断路器所配的操动机构多弹簧操动机构或电磁操动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。不同的开关柜在结构上有很大的差别,这将影响到传感器的安装和选择。 1.高压开关柜的故障表现及其原因 调查统计表明,高压开关柜的故障主要有以下几类: (1)拒动、误动故障:这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类:一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成;另一类是因电气控制和辅助回路造成。 (2)开断与关合故障:这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、

10kV高压开关柜的故障在线检测方法 杨茂 周亚树 辛亮 宾进宽 农

10kV高压开关柜的故障在线检测方法杨茂周亚树辛亮宾进宽农高照滕昭林 发表时间:2018-12-03T11:58:37.857Z 来源:《河南电力》2018年12期作者:杨茂周亚树辛亮宾进宽农高照滕昭林 [导读] 维护和保养工作是高压开关柜正常运转的重要保障,在高压开关柜的维护中,采取高效的检测方法对于故障的排除至关重要。(中国南方电网超高压输电公司曲靖局曲靖 655000) 摘要:维护和保养工作是高压开关柜正常运转的重要保障,在高压开关柜的维护中,采取高效的检测方法对于故障的排除至关重要。本文分析了10kV高压开关柜存在的主要故障类型,简要介绍了故障在线检测的主要方法,最后探讨了10kV高压开关柜故障检测的发展方向。 关键词:高压开关柜;故障;在线检测技术 前言 在整个电力系统中高压开关柜发挥着重要的作用,它通过关合、断开来保障电力线路和整个系统的安全。在现阶段,随着我国的快速发展,经济和社会的正常运转需要更多的电力来维持,电力系统不可避免就会朝着大机组、高电压以及大容量的方向发展,电力网络的扩大是必然的,变电站采用无人值守的管理模式也是自然而然的选择。在这样的背景下,对于高压开关柜就提出了更加高的要求,如何确保其安全地运行是一个必须引起重视的问题。因此,不断提高10kV高压开关柜的故障检测能力,采用新的、智能化、自动化的在线检测方法就具有重要的意义。 一、10kV高压开关柜存在的主要故障类型 要想更好地对于10kV高压开关柜进行故障检测首先就必须对于常见的故障有一个深刻的认识,这样在故障检测中才能快速做出准确的判断,在最短的时间内排除和修复故障,保障高压开关柜的正常运转。常见的10kV高压开关柜故障类型有以下几种:一是误动和拒动的高压开关柜故障。高压开关柜产生误动和拒动故障主要是由于电气控制或者是辅助回路出现问题造成的。这种故障的状况主要表现在以下两个方面,一方面是出现端子松动从而导致二次接线出现接触不良、出现接线错误的情况。这种情况会使分合闸线圈由于转换开关不良而导致烧损,或者导致辅助开关出现切换不灵的情况。另外还可能引发微动开关、操作电源以及合闸接触器等产生故障,从而影响到高压开关柜的正常运转受到严重的影响。另一方面是由于传动系统出现机械故障或者是操动机构出现问题引起的误动和拒动故障。例如由于部件变形、脱扣失灵以及卡涩、轴销松断等。 二是关合及开断的高压开关柜故障。关合及开断故障的原因在于断路器本体出现状况,如由于其喷油短路、开断能力不足以及关合时发生爆炸等都会导致关合及开断的高压开关柜故障。而对于真空断路器而言,陶瓷管破裂、真空度降低以及波纹管漏气也会导致合及开断故障。 三是绝缘故障。绝缘故障具体表现为外绝缘对地闪络击穿,具体可以分为相间绝缘闪络击穿、地闪络被内绝缘击穿以及雷电通过电压闪络击穿这三种主要的形式。 四是截留故障。截流故障是高压开关柜故障中其中一种常见的故障类型,出现这种类型故障主要使用由于高压开关柜的隔离插头出现接触不良,从而引起触头出现烧融的现象,从而导致了载流故障的产生。 五是由于外来以及其他因素引起的高压开关柜故障。受到其他外力如小动物造成的短路、自然灾害的影响,或者是受到异物的撞击都有可能导致高压开关柜出现故障,影响到电力系统的安全。 二、10kV高压开关柜故障在线检测的主要方法 对于高于开关柜的检测可以通过相关的用于检测的传感器来实现,通过合理地选择传感器可以有效地满足高压开关柜的故障检测和排查,保障高压开关柜的安全。 一是通过温度传感器来实现对于母线连接处进行温升测量的检测方法。比较常用的温度传感器主要包括以硅片和玻璃构成感温元件的光微薄硅温度传感器,以石英晶体作为感温元件的石英传感器,以及以光纤作为传输介质的吸收型光纤温度传感器。通过这些不同类型的温度传感器可以实现对于高压开关柜的温度检测,防止母线之间产生电磁干扰,从而实现高压开关柜的故障检测和排除。 二是通过位移传感器来对于断路器进行直线位移测量,实现对于断路器性能的评估和运行状态的监测,从而达到检测高压开关柜故障的目的。用于高压开关柜故障检测的位移传感器主要有差动电容器式、差动变压器式以及霍尔效应式这三种。通过安装位移传感器可以实现对于断路器速度曲线的检测,通过速度曲线来反映断路器的工作状态,从而判断其运行是否正常,避免出现速度不正常甚至是失控的状况,以保障高压开关柜的正常运转。 三是通过振动传感器对于高压开关柜的振动方式进行检测,从而实现对于高压开关柜运行中影响到安全的因素进行监测。对于振动方式进行检测对于振动传感器的选择具有一定的要求,根据不懂类型的振动需要有相应类型的传感器才能达到监测的效果。例如,通过由压电晶体构成敏感元件的加速度传感器就可以很好地实现对于局部放电的监测。振动传感器对于高压开关柜的监测并不只是针对某一个单一的构成元件,而是要实现多元件的监测,只有如此才能够真正实现对于高压开关柜的全方位在线检测。 四是通过感应式位置传感器对于高压开关柜的断路器分合位置进行检测。在操动机构的可动部分安装传感器就可以通过测平均速度来实现对于断路器动触头位置的监测。但是这种检测方法的可靠性并不高,只能作为断路器开断次数统计的依据使用。 五是通过压力传感器对于合闸弹簧压力的大小进行测量,从而对于弹簧的压缩状态进行判断,进而实现对于高压开关柜的故障检测。但是这种检测方法需要将压力传感器安装在机构上,在应用的时候回带来一定的不便。 三、10kV高压开关柜故障检测的发展方向 10kV高压开关柜故障检测方法的发展经历了一个由传统到现代,不断进步的过程,传统的检测方法更加依赖于故障检测人员的经验积累。而随着新的技术和设备的不断涌现,高压开关柜的故障检测也在逐渐现代化,朝着自动化和智能化的方向发展。 随着电网发展越来越智能化,供电、发电以及输电等各个环节中智能技术和设备的应用不断增多,智能化水平日益提高,实现了各个环节的智能互动。而高压开关柜作为电力系统中进行保护和控制的重要环节,在发展的过程中也必须跟上电网智能化的步伐。通过应用智能技术和设备实现温度调节、运行状态监测等方面的智能化,以更好地提高高压开关柜的安全性,提高高压开关柜故障检测的实时性和准确性。实现10kV高压开关柜智能化和自动化的检测,建立无人值守的管理模式自然就离不开运用微电子、传感器以及计算机等现代化先进

浅析高压电气设备试验重要性

一、高压试验的重要性 众所周知,电力生产的特点是发电、供电、用电同时完成。任何一个环节发生故障都会使用户停电,给工农业生产人民的生活带来损失。尤其在当前构建和谐的社会大气氛中停电将会带来更巨大的损失,为此电力生产必须安全第一。 安全生产,防止事故发生。控制手段就两条。一是人的因素,二是设备质量可靠程度本章主要从第二条设备质量可靠性程度。 电力系统内的发、供、用电设备除了长期在额定电压下运行之外,必须具备在过电压下的绝缘强度。过电压是指超过正常运行电压,它是电气设备或保护设备损坏的电压升高。在电力系统各种事故中,很大一部分是由于过电压造成设备的绝缘损坏引起的。当绝缘有缺陷时若不及时发现排除,最终导致设备损坏造成停电事故。影响了生产和人民的安居生活。而高压试验的目的就是通过一定的手段依靠相关的检测设备采用模拟的方法检验电气设备绝缘性能的可靠程度为安全发、供、用电提供可靠有力数据。 电气设备的绝缘的缺陷大致分为两类:一类是整体性缺陷如绝缘老化、变质、受潮和脏污等使绝缘性能完全下降;另一类是局部缺陷,如:绝缘局部受损、受潮和脏污等使绝缘性能下降。不论何类绝缘缺陷都能通过高压预防试验检查出来。所以电气设备在运行了一定时间都要进行定期检测试验。这是目前我国对电气设备安全运行采取的有力保证措施重要措施。通过高压试验掌握电气设备绝缘变化规律及时发现缺陷。采取相应的维护和检修措施,避免电气设备绝缘在额定电压与过电压的作用下击穿而造成停电事故。 电气设备的绝缘预防试验一般分为绝缘性能的特性试验和强度试验两种。前者又称为非破坏性试验,是指在较低电压作用下或用其他不损伤绝缘的办法。从不同角度对设备绝缘各种特性进行的试验。如绝缘电阻试验,泄漏电流试验和介质损耗因数试验等。后者又称破坏性试验,是对电气设备的绝缘在较高电压作用下的一种耐压试验。如直流耐压试验和交流耐压试验等。高压试验是判断运行中的电气设备安全的重要措施。 二、绝缘劣化学或损坏的主要原因: 目前高压电气设备安装在户外的还很多,受环境影响较大。因此电气设备的绝缘就容易损坏,电力系统中的事故很大部分就是由于设备绝缘损坏造成。造成绝缘劣化或损坏的原因很多。但归纳起来主要有化学、温度、机械和电气四种: 1) 化学原因: 电气设备的绝缘均为有机绝缘材料(如橡胶、塑料、纤维、沥青、油漆、蜡等)和无机绝缘材料(如云母、石棉、石英、陶瓷、玻璃等)组成。这些材料长期在户外工作耐受着日照、风沙、雨雾、冰雪等自然因素的侵蚀。在高压工作的电气设备还经常受温度、气压、气温的变化对绝缘产生的影响。在含有化学腐蚀性气体环境下工作的电气设备虽然有一定的抵御能力,但长期在这些因素环境中绝缘材料会引起一系列的化学反应。使绝缘材料的性能与结构发生变化,降低绝缘的电气和机械性能。 2)温度原因: 温度升高是造成绝缘老化的重要因素,电气设备的过负荷、短路或局部介质损耗过大引起的过热都会使绝缘材料温度大大升高,导致热稳定的破坏严重时造成热击穿。

高压电气设备试验与安全管理通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD496 高压电气设备试验与安全管理通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电气设备试验与安全管理通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、高压电气设备试验内容 (一)绝缘预防性试验 电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施。通过试验,掌握设备绝缘状况,及时发现绝缘内部隐藏的缺陷,并通过检修加以消除,严重者必须予以更换,以免设备在运行中发生绝缘击穿,造成停电或设备损坏等不可挽回的损失。绝缘预防性试验可分为两大类:一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验,是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷。实验证明,这类方法是行之有效的,但目前还不能只靠它来可靠地判断绝缘的耐电强度。另一类是破坏性试验或称耐压试验,试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括直流耐压、交流耐压等。耐压试验的缺点

10kV~35 kV高压开关柜局部放电在线监测装置技术标准

目录 1范围 (2) 2规范性引用文件 (2) 3术语和定义 (2) 4使用条件 (3) 5技术要求 (4) 6试验 (5) 7 附则 (5) 附录A dB与mV之间换算关系 (6) 附录B 编制说明 (7)

10kV~35 kV高压开关柜局部放电在线监测装置技术规范 1范围 本标准适用于在发电厂和变电站现场条件下,处于运行状态的10kV~35kV电压等级以局部放电为主要测试项目的高压开关柜设备中在线监测装置选型。 本标准适用于指导中国南方电网有限责任公司系统内开展以局部放电为主要测试项目的高压开关柜在线监测装置技术要求。环网柜、箱式配电变压器的局部放电在线监测装置技术要求可参考本标准执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括刊误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB3906-1991 3~35kV交流金属封闭式开关设备 GB/T16927.1-1997 高电压试验技术一般试验要求 GB/T16927.2-1997 高电压试验技术试验程序 GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术 GB/T 2423 电工电子产品环境试验 GB 2421 电工电子产品基本环境试验规程 GB 11022 高压开关设备通用技术条件 DL417-91-1991 电力设备局部放电现场测试导则 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 Q/CSG1 0007-2004 电力设备预防性试验规程 3术语和定义 3.1 局部放电partial discharge 局部放电在本标准中指的是发生在开关柜内部绝缘结构中局部区域的现象,包括绝缘表面和绝缘内部的放电。在本标准中的局部放电范畴包括导体表面电晕、绝缘表面爬电及内部气隙放电等类型,属于广义概念。根据局部放电的特征又可分为持续性放电和间隙性放电。

电气设备故障诊断方法

电气设备故障诊断方法 电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障能是同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因而要对故障现象仔观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。 1.直接感知有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官,采用摸、看、闻、听等段,直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声、色变等,确定设备的故障部位。 2.仪器检测许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位的,而要借助各种仪器、仪表,对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值、温度、振幅、转速等等进行量,以确定故障部位。例如,通过测量绝缘电阻、吸收比、价质损耗,判定设备绝缘是否受潮;通过直流电阻的测量,确定长距离线路的短路点、接地点等。 利用眼睛、鼻子、耳朵、手等感觉器官,来进行直接观察,观察温度、声音、颜色、气味有否异常,以判断电源装置的运行情况。通过这种直观,将一些明显的故障能立即诊断出来,或者能帮助我们分析和掌握故障发生的部位、危及范围、严重程度以及元器件损坏情况。就是对那些隐蔽而复杂的故障,通过我们所直接观察到的各种现象,也能为进行诊断和分析提供重要依据,因此,直观是诊断故障的十分重要的第一步。 1.听一听有没有异常的声音。 2.嗅一嗅有没有异常气味,特别是有没有出现绝缘材料烧焦的气味。一般电气部件都由绝缘材料组成,当绝缘材料被通过的大电流(超过额定电流数倍)烧伤或烧焦后,会发出一种刺鼻的臭味,追踪气味的发生处,能帮助我们查找故障源。 3.查一查是否出出异常的温度。各种电源设各,不管是静止型还是旋转型,只要流过电流,就会产生热量,这种热量,使温度上升,但只要不超过额定温升是允许的。电源装置能持续正常的运行,这种温度基本处于饱和状态,变化不会很大。如果发现某元器件或某部位的温度突然升高,发热发烫,出现反常情况,表明可能出现故障或者有故障隐患存在,此时可根据热源去寻找故障点。检测电源装置的温度,通常采用如下几种方法。 (1)用手去摸一摸,赁感觉和经给来判断温度是否发生了异常。平时,要有意识地经常去体验设备的温度,掌握装置正常运行情况下的温度,因此,只要用手去摸一摸(但必须注意安全),就能知道温度是否超出了允许的最高温度。根据经验,在通常情况下,能够用手摸设备耐受10s左右的温度约为60度。 (2)对一些十分重要的部件或者特别需要监视的部位,可以安放温度计,用温度计来检测和监视它们的温度。 (3)对另外一些需要监视温度的部件或部位,但不便安放温度计,也不能用手摸它。在这种情况下,可以贴上示温片或涂上示温涂料,根据它们的颜色随着温度的变化而发生变化的性能,就可以知道温度是否出现了异常。 4.看一看有没有出现冒烟的情况,是否有被烧焦、烧黄或被烧得发黑的元器件。当过载和短路引起的大电流通过元器件(或零部件)时,轻者将远件烧得发烫,烤得变黄。重者将元器件(或零部件)烧得冒烟、发焦、发黑。对这种情况,可根据损坏的元器件,找出故障点,分析出故障原因。 5.看一看熔断器是否熔断。如果发现熔断器熔断,则应检查一下是哪一相的被熔断。再细细地看一下熔芯被烧断的情况和被熔断的程度。便如,对那些玻璃管熔断器,有的熔芯看上去是被慢慢地熔断的,在被熔断分开的两个断点处显得比较粗壮,头上呈现椭圆形,玻璃管仍然很透明,并且没有任何被损坏的痕迹,也没有任何发黑发黄的现象。这些多数是由于过负

高压开关柜温度在线监测装置技术规范

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 中国南方电网有限责任公司发布

Q/ CSG XXXXX.X-2013 目次 前言.............................................................................................................................................................. I I 1.范围 (1) 2.规范性引用文件 (1) 3.术语和定义 (1) 4.技术要求 (1) 5.试验项目及要求 (3) 6.检验规则 (4) 7.标志、包装、运输、贮存 (5) I

Q/ CSG XXXXX.X-2013 II 前言 为规范输变电设备在线监测系统的规划、设计、建设和运行管理,统一技术标准,促进在线监测 技术的应用,提高电网的运行可靠性,特制定本标准。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本标准起草单位:广东电网公司电力科学研究院。 本标准主要起草人: 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自XXXX年XX月XX日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈给南方电网公司生产技术部。

Q/ CSG XXXXX.X-2013 高压开关柜温度在线监测装置技术规范 1.范围 本规范规定了高压开关柜温度在线监测装置的术语、技术要求、试验项目及要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存要求等。 本规范适用于高压开关柜温度在线监测装置。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括刊误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 6388 运输包装收发货标志 Q/CSG 1 0011-2005 220kV~500 kV变电站电气技术导则 GB-2887-89 计算机场地技术条件 GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50065-1994 交流电气装置的接地设计规范 JJF 1171-2007 温度巡回检测仪校准规范 Q/CSG XXXX 变电设备在线监测系统通用技术规范 3.术语和定义 以下术语和定义适用于本规范。 3.1 无线测温装置Wireless temperature measurement 由前置温度传感器、无线接收及现场显示仪表组成的温度测量装置,前置温度传感器测量温度后通过无线传输至无线接收及现场显示仪表显示温度。 3.2 前置温度传感器Temperature sensor 利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。 4.技术要求 4.1通用技术要求及选用与配置原则 高压开关柜温度在线监测装置的基本功能、绝缘性能、电磁兼容性能、环境性能、机 1

相关文档