文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3#车库质量评估报告

3#车库质量评估报告

3#车库质量评估报告
3#车库质量评估报告

1、工程概况

1.1工程概况表

1.2建筑特点

1.2.1本工程为一类建筑,耐火等级为一级,设计耐用年

限为50年,抗震等级为6度。

1.2.2工程建筑面积8357.8平方米,地下一层,层高4.2

米,核心体处5.7米。

1.2.3工程设汽车出入坡道总共2个。

1.3、结构特点

1.3.1本工程为框剪结构。

1.3.2车库外墙为钢筋混凝土墙,内墙除钢筋混凝土墙外

均为蒸压粉煤灰实心砖填充墙。

1.3.3核心体结构墙与外墙为钢筋混凝土体,混凝土为防

水混凝土,抗渗等级为S8。

2、质量评估依据

2.1已批准的施工组织设计,相应的各专项施工方案;

2.2设计图纸、设计图审查文件、设计变更、设计交底、图纸会审等设计文件;

2.3国家及地方现行工程质量管理标准、规范及文件:

2.3.1相应的国家及地方标准、规范

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300---2001

建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202---2002

砌体工程施工质量验收规范GB50203---2002

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204---2002

地下防水工程施工质量验收规范GB50208---2002

钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程JGJ 3----91

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242---2002

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303---2002

钢筋机械连接通用技术规程JGJ 107—2003

钢筋焊接及验收规程JGJ 18----2003

建设工程监理规范GB50319---2000

建筑工程材料检验取样质量评定手册

建筑工程施工技术资料管理规程 DBJ14---023—2004

2.3.2相应的建设部及地方现行的标准、规程、制度、办

法、文件等规定;

2.4我公司关于质量管理的管理手册

3、子分部、分项工程划分及质量验收统一标准执行情况

3.1子分部、分项工程的划分

3.1.1划分依据

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300---2001

3.1.2子分部分项工程划分

3.2施工单位自评情况

3.3子分部、分项工程质量等级核查情况

在施工全过程中,项目监理部通过预控、巡视、平行检查、旁站监理、跟踪监督等方式严格控制工程的质量,严格落实施工单位各项质量制度,对施工技术薄弱环节及时予

以指导和监督,不断加强现场施工质量管理力度,对发现的问题,及时予以纠正并跟踪检查.安排监理人员24小时值班,对关键部位进行旁站监理,和对施工工序交接、检验批、隐蔽工程及时的进行验收,确保工程施工质量.

监理核查情况表:

3.4质量控制资料及安全功能、使用功能核查情况

4、质量评估意见

根据施工期间各检验批、分项工程、子分部工程质量验收评定结果和质量控制施工技术资料核查情况,通过各专业监理日常对施工过程监理情况,依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300---2001),对江山小区3#车库地基与基础分部工程质量评定如下:

因此,我公司对江山小区三标段A5#、A6#、A7#楼、3#车库工程地基与基础分部工程质量评估结果为:合格.

总监理工程师(签字):

单位技术负责人(签字):

青岛建设监理研究有限公司

2006年月日

地下车库评估报告

地下车库评估报告

中华世纪城·联通苑车库单位工程质量评估报告 文件编号:L10--01 编制:李清华 审核(项目总监): 审批(总工): 监理单位(公章):陕西省建设监理有限公司 编制日期:2005年12月30日

目录 一、工程建设基本概况 二、监理过程中的质量控制情况 三、工程质量评估 四、项目监理机构监理人员签名表 五、附件 1、单位工程(子单位)工程质量控制资料核查记录 2、单位(子单位)工程安全和功能检测资料核查及主要 功能抽查记录 3、单位(子单位)工程观感质量检查记录 4、分部工程质量验收汇总表 5、单位(子单位)工程概况表 6、沉降观测阶段性报告 7、相关专业专项检测验收报告

一、工程建设基本概况 1、工程概况: 中华世纪城·联通苑A区一期地下停车库,位于西安市高新区(西区),南临科技路,北临规划路,坐落在A2\A3,以及A4\A5地下室之间,短肢剪力墙结构。该工程由西安侨盛房地产开发有限公司建设,中机国际工程咨询设计院设计,陕西建设监理公司监理,工程由陕西省第十一建筑工程公司施工,西安市质监站监督,混凝土采用新达公司生产的商品混凝土,总工期历时150天。 2、责任主体单位名称: 3、监理部概况: 本公司在接受“中华世纪城·联通苑住宅楼”B区及车库工程建设监理委托后,为实现建设单位投资目标和建设意图,顺利完成工程项目建设的监理任务,依据“建设监理大纲”、委托授权函以及相应的法规、规

范、标准等资料及本工程为框架结构,住宅楼,技术含量高、施工难度大、工期紧、内容多等特点,本着监理工作“精干、高效”的原则,组建专业配置齐全的“项目监理部”进驻现场,实施监理业务。 项目监理部人员配置 注:监理人员根据工程进度情况调配 主要检测设备和工具 4、施工单位概况: 承建单位陕西省第十一建筑工程公司是国家房屋建筑工程施工总承包一级企业。根据工程结构特点的复杂、多样性,承建单位经过研究决定

地下车库民防工程主体结构质量评估报告(1)

PGBG-- 000 罗泾镇09-02地块商住项目民防工程主体结构工程质量评估报告 (S K/C R14-03-003) 建设单位:上海宝山信达银晟置业有限公司 施工单位:中兴建设有限公司 设计单位:上海联创建筑设计有限公司 监理单位(章):上海三凯建设管理咨询有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 上海三凯建设管理咨询有限公司

一、工程概况 1、工程名称:罗泾镇09-02地块商住项目 2、工程地址:本项目位于上海宝山区罗泾镇,东至小川沙河,南至陈功路,西至宝平宛,北至潘新路 3、人防工程概况及质量情况: 本工程地下一层,人防位于地下一层,为附建人防工程,基础形式:桩筏基础,采用预应力混凝土空心管桩,结构形式为剪力墙结构,建筑结构安全等级:二级,抗震设防烈度:七度,地下防水等级:二级,耐火等级:一级,设计使用年限:50年。 人防为二个防护单元,防护类别甲类,抗力级别:核六级,常六级。防化等级为丙级。平时使用功能为地下车库,战时使用功能为2个二等人员掩蔽所,计8个抗爆单元。地下室人防总面积3942平方米,民防使用面积为3247㎡,民防掩蔽面积2662㎡,掩蔽人数2662人.建筑分为防护单元A(分为四个抗爆单元),战时主要出口一个,战时次要出口一个,功能设备:排风井、集气室、密闭通道、排风机房、储藏间;防护单元B(分为四个抗爆单元),战时主要出口一个,战时次要出口一个,功能设备:进扩室、除尘室、战时进风机房、滤毒室、防化通信值班室、排扩室、防化器材储藏室、排风机房、防毒通道兼简易洗消室、排风口部、集气室。 人防地库基础底板采用C35P6混凝土,竖向构件采用C35 P6混凝土,顶板采用C35P6混凝土。底板、顶板及外墙与土壤接触部位采用抗渗混凝土,混凝土抗渗等级P6。本工程防水等级为二级。 4、工程概况表

改造工程质量评估报告

A.0.15 工程 工程质量评估报告 内容提要: 工程概况 工程参建单位 工程质量验收情况 工程质量事故及其处理情况 工程质量评估结论 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位 (章):

总监理工程师: 监理单位技术负责人: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 一、工程概况: XXXXX工程由XXXX设计; XXXX施工;XXXX承担监理任务。 本工程为XXXX,对原有建筑物进行翻新改造。由于现存建筑多为上世纪80年代建造,毁坏搭建严重,所有维修材料尽量采用与原建筑构件材料相同,维修工艺尽量采用与原工艺相同手法。室内±0.00标高相当于现有室内标高。 建筑总面积为2665.90 平方米; 建筑等级二级;建筑耐火等级二级;屋面防水等级二级,每栋楼为一个防火分区。 主要结构形式:砌体结构 本工程由业主、设计院、质监站、监理、施工单位等参加质量验收,全部合格。

二、工程质量控制: 1﹑原材料质量控制 本分部工程施工中所使用的建筑原材料,现场监理人员严格按照 验收规范的要求进行实物验收和见证取样复试。主要原材料均是在复 试合格的基础上,监理签发B.1.3《材料(构配件)、设备进场使用报 验单》后,同意其投入使用。 本工程主要材料见证取样频率为:砂 1 组,水泥 2 组,砂浆配 合比 1 组,以上试验均合格。 2、工序质量控制 在工程实施阶段中,监理严格执行了工序报验制度,每道工序均是在施工方自检合格的基础上,报监理验收,经监理现场检查验收合格后,签发B.1.4《工序质量报验单》,方同意进入下一道工序的施工。发现问题及时通知施工方予以整改,并签署A.0.6《旁站监理记录表》。现场监理人员着重控制了每检验批的施工质量,采取现场巡视、平行检查、实体抽查、工作核验、旁站监督等监理方法和手段,确保了每个检验验收批的质量合格。 监理工作中签发《会议纪要》 1 份,《监理月报》份,质量控 制通知单份,安全文明类通知单份。

地下停车库物业价格评估案例分析

地下停车库物业价格评估案例分析 2005-10-03王世春、高喜善、聂燕军北京首佳房地产评估有限公司 一、地下停车库物业特点 地下停车库属于一种较为特殊的物业,一般位于住宅、商业和写字楼的地下部分,其产生主要为解决地上停车困难的问题,同时也是为了合理利用地下空间。相对于其他物业,地下停车库存在如下特点: 1、权属比较特殊。地下停车库一般存在两种不同情况:开发商拥有车库单独产权,可对车库自由行使收益、处分权;地下车库作为共有部位,建筑面积已进行了分摊,车库不能单独出售。上述情况的存在,导致了地下停车库是否存在经营性,同时也使得其价格表现形式多样化。另外,也会存在利用人防工程作为地下车库的情况。 2、计量单位比较特殊。商品房的存在多种计量单位(套、建筑面积、套内建筑面积、使用面积等),国家有关部门对于应该以何种计量单位作为商品房销售单位也有相关规定,但对于地下停车库物业,由于地下停车库物业用途的特殊性,消费者比较认同的则只有一种:车位,与此同时,也会出现相同建筑面积产生不同车位数的问题。 3、日常管理和服务相对特殊。地下停车库除满足停车这一基本功能外,可能会衍生出其他功能,当然,这种功能主要为解决与机动车相关的问题,属于一种配套服务。这种配套服务涵盖面较广,诸如:车辆安全、车辆清洁、停车的方便和舒适、维修等等。由此,也导致另外一个话题,地下停车库的日常管理和服务,这也类似于住宅物业的小区配套问题,从某种意义上说,这在一定程度上决定了地下停车库的档次。 4、存在对租售对象的限制。由于地下停车库与地上物业一同建设,主要作为地上物业的配套服务设施,一般情况下主要面对地上物业使用者,这在客观上限制了其租售对象。同时,不同地区政府管理部门也出台了关于地下停车库的出售规定,如上海市房地局在《关于地下车库预售申请及许可证发放等有关问题的操作口径》中就明确规定:'商品房项目附属的地下车库应优先满足本地块范围内房地产权利人购买、租赁。取得预售许可证的地下车库,在预售期间仅可预售给本地块范围内的商品房预购人。'另外,开发商在实际销售过程中也会面临鱼和熊掌的选择问题,因此,其地下停车库的租售方案总体上不能影响地上物业的租售是其基本原则。 二、地下停车库物业的价格特点 由于地下停车库物业本身所具有的特殊性,因此其价格除具备一般房地产的价格特点,往往会表现出如下特点: 1、价格往往和车位数挂钩,与一般商品房不同,地下停车库的销售价格往往会以“元/车位”的形式体现,因此,地下停车库的价格和最初原始投入紧密程度较低。

装饰装修工程质量评估报告

装饰装修工程质量评估 报告 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

B9 阳光巴黎城二期18#楼工程 工程质量评估报告 (装饰装修分部工程) 建设单位:宿迁万通房地产开发有限公司 设计单位:江苏都市建筑设计研究院有限公司 承包单位:浙江万峰建设工程有限公司 监理单位 (章):江苏四维工程咨询管理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制 一、工程概况 本工程为泗阳县阳光巴黎城二期工程,位于泗阳县解放路东侧、众兴路北侧、健康路西侧。本工程项目有8栋多层商住楼,建筑总面积约为40000m2。本工程装饰装修工程外墙为20厚1:水泥砂浆;20厚挤塑聚苯板;15厚抗裂砂浆;15厚混合砂浆;外墙涂料。内墙为15厚1:1:6混合砂浆。楼地面采用砼地面,具体做法详见苏J01-2005-6/2。所有窗台部位均采用不锈钢栏杆护窗。 二、装饰装修工程施工及监理质量控制情况:

为了确保装饰工程的质量在各分项工程施工之前,我部监理工程师积极召集施工单位管理人员及各工种班组长进行技术交底,并提出以样板引路来指导施工的工作方法,要求施工单位在全面进行装饰工程施工以前,首先做好样板,坚持以样板工程为标准认真做好每一项装饰工程,为了消除砌体与砼梁柱等结合部位抹灰层开裂的质量通病,我部建议施工单位在砼梁,板柱等部位进行拉毛处理,以抹灰前一定要充分发水.施工单位采纳建议并认真施工完毕。 墙面抹灰前基层表面的法土、污垢、油渍等清除干净,并洒水润湿。一般抹灰所用材料的品种和性能符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验合格。砂浆的配合比符合设计要求。抹灰工程要求分层进行。不同材料基体交接处表面的抹灰,采用加强网,加强网与各基体的搭接宽度不小于100mm。控制好抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结牢固度,确保抹灰层基本无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝等现象。外墙面涂料要求表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、分格缝和灰线清晰美观。护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后的抹灰表面应平整。滴水线(槽)整齐顺直。一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合规定。对于楼地面工程监理人员事前、事中全程控制,监理部人员注意排查,对出现空鼓的地方勒令整改到位。护窗栏杆安装方式、高度、间距均满足规范要求。 三、质量评估依据 1、工程施工合同 2、工程设计施工图、图纸设计变更 3、《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、工程质量验收有关规程、规定。 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 6、《建筑涂饰工程施工及验收规程》JTJ/T 29-2003 J250-2003 四、监理对装饰装修工程质量评估内容: 验收资料: 施工图纸和设计变更记录齐全 原材料、半成品质量合格证齐全

地下车库工程质量评估报告分析

工程质量评估报告 (人防单位工程) 工程名称:枫荷兰庭1#楼人防地下车库 评估项目名称:人防地下车库单位工程 建设单位:上海万兆房地产有限公司 施工单位:浙江舜江建设集团有限公司 设计单位:上海沪防建筑设计有限公司 总监理工程师: 监理单位总工程师:

上海景灿工程建设监理有限公司 二OO七年一月 枫荷兰庭1#楼人防地下车库单位工程质量评估 一、工程概况: 本人防工程位于闵行区七莘路2425#。工程属于附建式工程,工程的±0.00相当于绝对标高5.25M,地下1层为人防,地上8层为商场和写字楼。地下室的人防总建筑面积4980M2。工程平时为汽车库,战时为一般人员掩蔽体。本工程战时分为四个6级二等人员掩蔽部和一个战时电站:防护单元A人防建筑面积1050平方米,人防使用面积750平方米,人防掩蔽面积550平方米,人防掩蔽人数550人;防护单元B人防建筑面积1050平方米,人防使用面积900平方米,人防掩蔽面积650平方米,人防掩蔽人数650人;防护单元C人防建筑面积1360平方米,人防使用面积1050平方米,人防掩蔽面积690平方米,人防掩蔽人数690人;防护单元D人防建筑面积1340平方米,人防使用面积1040平方米,人防掩蔽面积680平方米,人防掩蔽人数680人;防护单元E为战时电站,人防建筑面积100平方米。 工程桩基采用预制混凝土管桩,人防底板采用C30S6抗渗混凝土现浇结构。工程外墙采用混凝土自防水与防水涂料防水相结合,顶板采用防水涂料一布四涂。外墙厚度为350,临空墙厚度为300,底板厚度为600,顶板厚度为350。

工程的地下室内墙采用20厚1:2水泥砂浆找平,面层喷白色防霉涂料。顶棚直接喷白色防霉涂料。停车区地面采用160厚C20混凝土垫层,上浇40厚C20细石混凝土(内配双层双向Φ4钢筋网片);密闭通道、楼梯间、水泵房、风机房等地面为180厚C20混凝土,面层为20厚1:2水泥砂浆找平层。 工程的给水采用城市自来水作为给水水源,作为战时水箱用水。排水系统分平时排水和战时排水,平时废水排到室外废水井,战时废水排到人防工事内集水井或专用储备处;地下室设置消火栓系统和喷淋系统,其分别接到室外消防水管和地下室水泵房。 平时车库排风与防排烟合用一套系统。战时人防通风工程设置二种通风方式:清洁式通风、滤毒式通风。平时机械排风系统直接经通风竖井排风,战时由扩散室或楼梯间进风,在主要出入口超压排风,按防护标准,满足清洁通风和滤毒通风转换要求。 工程内部电气设计有常用电和备用电进线。常用电容量保证全部负荷,备用电容量只保证二级负荷,如排风/烟机、防火卷帘门、电站辅机、重要水泵和应急照明等设备采用二路电源末端或电源侧切换的供电方式。人防电源和常用动力电源经手动切换后供电给战时动力。接地系统平时和战时均采用TN-S制。 工程至2005年10月7日挖土至2007年1月7日竣工。 二、评估依据: 1.本工程的施工图纸、设计变更、图纸会审、技术核定; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》:GB50300-2001;

工程质量评估报告(基础)地下车库

工程质量评估报告 (基础) 工程名称上海嘉定区江1103地块新建仓储用房项目 地下车库 建设单位上海美势实业有限公司 施工单位上海西上海建设发展有限公司 设计单位上海江南建筑设计院有限公司 监理单位上海建腾建筑工程监理有限公司 总监理工程师朱伟

上海嘉定区江1103地块仓储用房地下车库工程基础质量评估报告 一、工程概况 本工程位于博园路、东环路,本工程建筑面积7485.00 m2。 本工程基础构造为地下一层框架结构。 本工程总造价:198539.3948 万元; 本工程工期:2013 年9 月10 日~2014 年10 月31 日; 建设单位:上海美势实业有限公司,项目负责人:顾乔乔; 设计单位:上海江南建筑设计院有限公司,项目负责人:金军; 总承包单位:上海西上海建设发展有限公司,项目负责人:陈卫华; 监理单位:上海建腾建筑工程监理有限公司,项目负责人:朱伟。 本监理组组织机构人员名单: 总监:朱伟 总监代表:张宝琦 土建监理:劳文雄 水电监理:王兆荣 安全监理:沈林康 信息管理:黄冬梅 二、监理依据 (1) 监理合同。 (2) 施工合同。 (3) 勘察、设计委托合同。 (4) 中华人民共和国工程建设强制性标准条文(房屋建筑部分)2002年版《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002;《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002;《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002。 (5) 经总监审批的由施工单位总工或技术负责人审核的施工组织设计、专项施工方案(含安全施工措施)。 (6) 由总监组织编写,由总工程师审批的监理规划、监理细则。 (7) 施工图及经设计变更后的有关设计文件。 (8) 中华人民共和国建筑法。

建设单位工程质量评价报告-

银河日间照料中心维修工程 工程质量评估报告 建设单位项目负责人: 外围物业管理公司工程管理中心 2014年11月6日 工程质量评估报告银河日间照料中心维修工程 工程简介 本工程位于大庆市银浪新城。本工程主要是对银河日间照料中心进行维修 2,从头1570.4m改造。主要工程内容为:银河日间照料中心维修设施建筑面积对建筑布局进行合理布置,增加240转隔墙,更换塑钢窗、木门,室内产出涂料面层后刷白色涂料、室内地面拆除地砖面层后铺设地砖,室内吊顶,卫生间整体从头改造,并新建对外食堂,配套水暖电系统等。 本工程合同开工日期为2013年12月10日,合同竣工日期为2014年1月15日。 一、工程质量评估依据 1、工程合同文件 2、工程建设招投标文件及中标通知书 3、设计文件 4、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律和法规 5、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件,包括: (1)工程项目施工质量验收标准 (2)有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据

(3)控制施工作业活动质量的技术规程 (4)新材料、新工艺、新技术的权威性技术鉴定书及有关数据和指标,以及相关的质量标准和施工工艺规程。 检测部门出具的质量检验报告、6. 7、工程质量验收资料 二.工程质量验收标准 本工程施工质量验收标准执行黑龙江省建筑工程施工质量验收地方标准,主要包括: 统一标准 建筑装饰装修工程 建筑给水排水及采暖工程 混凝土结构工程 砌体工程 建筑地面工程 建筑地基基础工程 屋面工程 建筑电气工程 三.质量验收资料 重点检查分项工程质量验收资料,经检查,构成分项工程的各检验批的验收资料文件统统,并且均已验收合格。 四.工程结构安全和使用功能评估 1、给排水与采暖

地下车库基础评估报告

创富商务广场 地下车库 基础评估报告 工程名称:创富商务广场 监理单位:上海同建工程建设监理咨询有限责任公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期:

一、工程概况: 本工程总建筑面积134228.09平方米,其中地上总建筑面积86672.37平方米,地下总建筑面积约47555.72平方米,人防建筑面积13217.49平方米。本工程地下室两层局部地下一层,地上由1#~12#楼商业办公用房共12栋楼房组成,主要用途为商业、办公用房。 结构安全等级为二级,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地下室及1~12号楼建筑耐火等级为一级,地下室防水等级为二级(变配电间为一级),±0.000相当于绝对标高+5.400。 本工程地下车库建筑面积47113.82㎡。 监理工期自2018年4月15日至 2020年9月1日,完成全部合同内工程施工竣工预验收。 二、评估依据 1、工程监理合同 2、工程施工合同 3、本工程设计图纸、设计交底会议纪要、设计变更等 4、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 7、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

10、《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》15D503 11、《工程建设标准强制性条文》及相关施工标准图集和法律、法规文件。 12、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》主席令第70号、90号。 13、设计图纸、设计变更、图纸会审等有关设计文件。国家及地方有关法律、法规、标准等 14、施工资料:施工组织设计、施工放样定位记录、材料质保资料及检测报告、隐蔽工程验收记录、质量验收记录等。 15、监理资料:施工方各种报审签证,测量复核、实测实量记录、平行检验报告、记录等。 三、监理工作情况 1、监理工作总体情况 按照监理规划、监理实施细则的规定监理采取巡视、旁站、工序验收的形式,从人、机、料、法、环五个方面,按照设计文件和有关建筑工程施工质量验收规范对施工质量进行监督。监理人员对建筑物的控制点和轴线的定位进行了复核,对各道工序及隐蔽工程进行检查验收,对检查中发现的质量问题采取口头通知、监理工程师联系单、通知单、工地例会等形式要求承包单位整改。指导及督促承包单位整理施工技术档案资料。采取巡视、大检查等方式对承包单位安全文明施工情况进行检查。 2、承包单位现场项目管理机构质保体系核查情况 承包单位施工前提交了通过承包单位审批的单项工程《施工组织设计》、《土方工程施工方案》、《临时用电专项施工方案》、《梁模板支撑系统设

维修改造加固工程监理评估报告

赤水市长期镇卫生院灾后维修改造 室内装修工程 工 程 质 量 评 估 报 告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期:2016年8 月

目录 1、工程概况 2、分部工程、分项工程逐项说明其工程质量验收情况 3、质量控制资料验收情况 4、分部工程安全和功能验收情况及检测资料完整性核查情况 5、竣工资料核查情况 6、观感质量验收情况 7、施工过程质量事故及处理结果 8、对工程施工质量验收意见

一、工程概况: 本工程:赤水市长期镇卫生院建筑面积2000㎡,五层,砖混结构,檐高18.3M;采用原有墙面拆除,墙面,柱子钢筋网片M10水泥砂浆双面对拉加固,一层地面C20钢筋混泥土整浇。四层、五层楼面C30钢筋混泥土整浇,保留原有钢筋与新增柱基础整浇。 二、单位工程、分项工程逐项说明其工程质量验收情况 1、总述监理工程情况 (1)按监理合同,针对本工程特点,监理机构配备了充足的监理人员,组建了结构合理专业齐全的现场监理组织机构。实施工程施工全过程的质量跟踪检查和动态控制,与建设方、施工方共同建立了较完整的工程施工质量管理指挥系统和工程监理质量管理制度。主要表现为: A、岗位明确,人员到位,职责清楚,如技术、质量等有岗有人有责。 B、抓好并控制好界面处理、钢筋、抹灰、模板、涂料等施工质量。为更好地监督施工质量,监理对钢筋、模板、抹灰、涂料、砼浇筑等主要施工环节进行检查。 C、强调并明确施工中要执行有关强制性标准,同时明确提出执行要求。 通过制度和措施,完善并加强了对施工现场的质量监督,保

证了工程未出质量事故和安全事故,保证了设计图纸和有关规范的实施,有效地起到事前预防、预控作用。从而使钢筋工程、砼工程、抹灰工程、装饰工程施工质量达到了合格的目标。 平行检测和试验:监理实施质量控制的一个重要手段。平行检测和试验包括施工现场检测和试验室检测,在监理过程中采用了见证送样的手段,当监理对材料有异议时,也采取了平行检测。 D、验收依据 ①建筑抗震鉴定标准 ②建筑抗震加固技术规程 ③砌体结构设计规范 ④砖混结构加固与修复 ⑤本工程根据有关的设计图纸、设计变更单、设计交底会议纪要、施工合同、监理合同、现场施工过程监理,巡检及抽样检测结果均作为本工程主体结构施工质量评估的具体依据。 2)施工监理过程。 监理着重把好事前控制关,严格事中检查,及时发现问题,认真做好事后问题解决方法和处理措施。 A、着重事前控制——施工单位资质审查,特种作业人员岗位资格证书审查、设计交底、施工组织设计审查。工程控制点的设置,本工程共设置界面处理、钢筋绑扎、模板、抹灰、装饰六个控制点。 B、严格事中控制——监理加强巡检和旁站是实施事中控制的主

2#地下车库评估报告

一、桩基概况: 受昆山紫元房地产开发有限公司委托,由我公司承担的阳光水世界五期B组团工程施工阶段监理,该工程2#地下车库从2011年12月22日对183#桩进行试打桩,至2012年1月19日打桩完成。本场区工程地质勘察报告,由上海光华勘测设计院有限公司提供,具体地质情况详见地质报告(勘探编号:102-10-50) 工程采用桩型为P C·AB·400(95)·C60先张法预应力混凝土管桩。其中桩长22米共228根,总桩长5016米;实用2#地下车库总桩数228根,计5016米。按设计要求该桩进入④-2土层。±0.000相当于黄海标高4.10米,桩顶标高为:桩长22米-3.65米、-3.85米。 二、监理工作的依据 1、工程建设监理合同及其他有关工程建设合同; 2、工程设计图纸及有关技术资料; 3、政府有关法规、法令及监理法规; 4、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002); 6、建筑标准图集(先张法预应力混凝土管桩10G409); 三、桩基工程监理方法 1、事前控制主要有对施工单位的各项准备工作的检查,是否按施工组织设计要求进行准备,人员、材料、设备等是否到位,对施工人员是否进行安全、技术交底,各项措施是否落实到位。

2、事中控制主要是加强对施工过程中的行为、合同履行情况进行监督和管理。采取巡视、平行检查和对关键部位进行旁站等手段,严把质量关,对不合格的部位坚决要求施工单位整改。并要求施工单位开工有报告、工序有报验、交接有验收、材料有质保单和复试报告等。同时对每根桩的焊接、垂直度、送桩深度进行验收,并做记录,确保工程质量。 3、事后控制主要对打桩结束后的检测验收工作,对桩的评定统计,以及对桩基资料的收集整理。 四、桩基工程监理措施: 根据上海光华勘测设计院有限公司提供的地质勘察报告,以及试桩施工等实际情况,本工程预应力管桩施工方法为桩机静压施工。其质量控制要点措施为: 1、管桩验收: (1)管桩进场时应对实物进行验收,严禁控制不合格的管桩用于本工程。验收时要求施工单位应具有下列资料:管桩生产标准、管桩规格、型号、管桩出厂检验报告、产品合格证、产品质量问题处理文件、设计变更通知单。 (2)管桩产品合格证应包括:合格证编号、产品等级;标准编号、管桩品种、规格、型号、长度及壁厚;混凝土强度等级;外观质量、尺寸偏差;抗弯性能;管桩编号;制造厂名、制造日期、出厂日期;检验员签名及盖章(可用检验员代号表示)。 (3)实物验收见下表:

基础验收质量评估报告汇总

B9太仓市中医医院扩建病房楼工程工程 工程质量评估报告 (基础地下室分部) 建设单位:太仓市中医医院 设计单位:东南大学建筑设计研究院 苏州市天地民房建筑设计研究院 承包单位:五洋建设集团股份有限公司 监理单位(章):北京华兴建设监理咨询有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、工程概况 (3) 二、评估报告依据 (4) 三、监理工作情况 (5) 四、质量控制过程 (5) 五、分项工程施工质量检查情况 (6) 六、基础、地下室分部工程质量评定 (8) 七、监理评估结论 (8)

太仓市中医医院扩建病房楼工程 基础、地下室分部质量评估报告 一、工程概况: 太仓市中医医院扩建病房楼工程,位于太仓市人民南路140号,县府街北侧,向阳路南侧,太仓市中医医院区内。本工程总建筑面积29884㎡,其中地上建筑面积24324㎡,地下建筑面积5560㎡,由主楼和外扩地下车库组成,主楼地上15层,地下一层;本工程底板置于④粉质粘土层,该土层的承载力特征值为170kpa,高层部分采用工程桩基,其他采用天然地基加抗拔桩基。地下室平时为Ⅱ类复式停车库,战时为专业队掩护部工程。 地基基础设计等级为乙级,地下混凝土构件的环境类别为二a类,高层部分基础底板、墙混凝土强度C40,抗渗等级S8,人防车库部分混凝土强度等级为C35,抗渗等级S8。 本工程质量目标:确保“姑苏杯”;文明施工目标:“市级安全文明工地”。参建单位: 建设单位:太仓市中医医院 管理公司:苏州云天建设工程项目管理有限公司 设计单位:东南大学建筑设计研究院 苏州市天地民房建筑设计研究院(人防) 勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 总包单位:五洋建设集团股份有限公司 桩基单位:中建六局土木工程有限公司

装修工程质量评估报告

编号:JT-PG2006-08 临港产业区管理及外国专家服务中心二标段 (酒店式公寓、会议中心、酒店、地下室)装饰装修工程质量评估报告 工程名称:临港产业区管理及外国专家服务中心 建设单位:上海临港经济发展(集团)有限公司 施工单位:浙江舜江建设集团有限公司 上海东昌建筑装饰工程有限公司 设计单位:上海利迅建筑装饰设计有限公司 监理单位:上海建通工程建设有限公司 总监:

临港产业区管理及外国专家服务中心二标段 建筑装饰装修工程质量评估报告 一、工程概况 工程名称:临港产业区管理及外国专家服务中心(2标)工程 工程地址:临港新城重装备产业区中部SF地块 建设单位:上海临港经济发展(集团)有限公司 施工单位:浙江舜江建设集团有限公司 上海东昌建筑装饰工程有限公司 设计单位:上海利迅建筑装饰设计有限公司 监理单位:上海建通工程建设有限公司 工程内容:酒店、酒店公寓、会议中心、地下室室内精装修 临港产业区管理及外国专家服务中心二标工程位于临港新城重装备产业区中部SF地块,在两港大道南侧800m,东邻规划E5公路,西至黄沙港,北邻D3(1)公路,南至里塘河。 工程总建筑面积30775m2,共3个单位工程,酒店、酒店式公寓、会议中心为框剪结构地上分为六层、二层、六层。 ±0.00以上公用部位地面采用大理石、地毯;天花吊顶采用石膏板(厨房采用铝扣板);墙面采用大理石、木纹石、玻化砖、木饰面; ±0.00以上客房部位地面采用地毯、木地板;天花采用石膏板(卫生间为防潮石膏板);墙面采用墙纸、木饰面及软包。 地下室地面采用地坪漆;墙面为腻子(厨房部分采用玻化砖);天花采用铝扣板。 工程于2006年8月8日完工。 工程质量等级为:一次验收合格。 第 1 页

地下车库基础评估报告DOC

工程质量监理评估报告(地下车库地基基础) 工程名称:松汇路一号动迁安置房工程 建设单位:上海天威房地产发展有限公司 总包单位:上海开天建设(集团)有限公司 桩基施工单位:上海蓝江建筑基础工程有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 勘察单位:中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 监理单位:上海康舒特建设工程监理有限公司 总监理工程师: 年月日

地下车库基础工程质量评估报告 一、工程概况 1、松汇路一号地块动迁安置房工程地下车库,地下一层,框架结构,总建筑面积为15173.43平方米(其中人防建筑面积为4422.4平方米),基础为桩+承台+筏板基础。 2、本工程基坑坑底标高-6.05米(民防部位-6.15米),垫层采用C15素混凝土,基础底板厚400mm,垫层混凝土为C15,基础混凝土强度等级为C30,抗渗等级为P6。基础墙体采用MU10混凝土小型实心砌块,用Mb10水泥砂浆砌筑。基础结构中所配的钢筋经监理见证取样复试合格。 3、项目参建单位 建设单位:上海天威房地产发展有限公司 总包单位:上海开天建设(集团)有限公司 桩基施工单位:上海蓝江建筑基础工程有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 勘察单位:中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 监理单位:上海康舒特建设工程监理有限公司 项目质监机构:松江区质量监督站 4、项目监理机构人员配备:

二工程施工情况简述 本工程基础开挖及砼浇捣于2014年3月4日开始挖土,至2014年5月20日地下室顶板浇筑完成。 作为本工程监理单位,根据国家有关法律、法规及工程建设标准强制性条文,设计图纸、合同约定,以及监理公司有关监理工作贯标文件开展监理工作,对工程施工进行全过程的监控,对施工方的现场项目管理机构的质保体系及现场质量管理进行了检查,检查结论:施工现场具有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系,施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 监理在日常的施工过程中间巡视检查及在隐蔽工程验收过程中,对钢筋加工出现的偏差、安装中的钢筋间距、锚固长度及搭接不规范、钢筋保护层、梁板、剪力墙拉结筋和保护层垫块缺少等质量问题,监理发现后及时口头或书面指出整改要求,施工方经整改报监理复查验收合格同意后进行下一道工序施工。在施工过程中有关设计变更,监理及时督促施工单位落实施工,确保工程质量符合设计及规范要求。 三工程质量评估依据 1.建设监理合同、施工合同及招投标文件 2.由总监组织编写、总工程师审批的监理规划,由专业监理师编写、总监审批的监理细则。 3.设计图纸、设计总说明、图纸会审纪要及设计变更 4.经审批的施工组织设计 5.工程建设标准强制性条文有关规定 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7.《上海地基基础设计规范》DG108-11-2010 8.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 9.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 10.《工程测量规范》GB50026-2007 11.《建设工程监理规范》GB50319-2013 12.《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 13.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 14.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 15.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

地下车库基础主体评估报告

B9 天都花园一期工程 --南区地下车库基础及主体工程质量评估报告 建设单位:苏州市新港建设集团有限公司 设计单位:中国中铁工程设计院公司 承包单位:浙江五洋建设集团股份有限公司 监理单位(章):苏州建设监理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期:二零零九年月日 江苏省建设厅监制

天都花园一期工程 --南区地下车库基础及主体工程质量评估报告一、工程概况 地下车库建筑面积17831m2。本工程采用混凝土管桩和承台、剪力墙形式,承台、剪力墙采用C30 S6混凝土,设计标高:±0.000相当于黄海高程4.150,地下室顶板标高-1.450相当于黄海高程2.700,未注明桩顶标高-5.800m(柱墩下),-4.800m(筏板下)。本基础为筏板基础,工程从2008年8月18日开始开挖土方,至2009年4月27日完成所有基础结构工程及相关预埋配合工程的施工。本工程主体结构为钢筋混凝土剪力墙结构形式,自2008年11月1日开始,至2009年7月5日完成所有主体结构工程及相关预埋配合工程的施工。经项目监理部组织检查,验收基础、主体工程符合施工合同对施工质量的要求,实体质量符合设计图纸的规定。基础、主体工程质量情况评述如下。 二、监理评估依据 a)业主提供的设计文件及有关说明和有关的设计变更文件; b)《建设工程监理规范》、《建设工程施工统一验收标准》、《地基与基础工 程施工及验收规范》、《建设工程质量统一验收标准》、《钢筋混凝土工程 施工质量验收规范》、《地下室防水技术规范》、《砌体工程施工质量验收 规范》; c)工序验收资料及原材料质保资料; d)经批准的《施工技术方案》。 三、施工工艺及质量保证措施评述 1、原材料质量控制 本工程基础采用C30商品混凝土,其商品混凝土质保资齐全。所使用的钢筋等原材料质保资料齐全,且检测合格后开始使用到工程上。 本工程主体结构砼设计强度等级C30,由苏州永盛商品混凝土公司提供,其商品混凝土质保资齐全;设计钢筋为HPB235、HRB335、HRB400,生产厂家主要是江阴长达钢铁,江苏苏钢,江苏永钢,江苏沙钢,马鞍山钢铁,江阴

地下车库地人防主体评估报告

地下车库地人防主体评估报告

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

编号:MH-PG-02 工程质量评估报告 (项目代号:SMSW-2011-33-A2) 工程名称:闵行老街二期改造商品住宅工程 评估项目名称: 地下车库人防主体结构工程 建设单位:闵行房地(集团)有限公司 施工单位: 浙江舜江建设集团有限公司 设计单位: 上海沪防建筑设计有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2012年12月12日

闵行老街二期改造工程 人防主体结构工程 一、工程概况 闵行老街二期改造工程地下车库人防,该工程位于上海闵行区沪闵路、新闵路交叉地段。本工程平时为车库,战时为常六核六级人员掩蔽体,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度未0.1g,场地类别为IV类,主体结构为钢筋混凝土框架结构,抗震等级为四级,室外设计标高-0.450,(绝对标高4.950),顶板覆土至少800mm,不得多于1000mm。场地类别为IV类,甲类单建式地下人防工程,战时设二个二等人员掩蔽体和一个战时移动电站,平时为三类机械式地下停车库,设两个防火分区,防火等级一级,防水等级二级,平时停车126辆。车库建筑面积为3864平方米,人防总建筑面积3299平方米,非人防面积为565平方米,总使用面积为3084平方米,总掩蔽面积为2318平方米,掩蔽人数为2318人。本人防工程底板厚度为500 mm、顶板厚度450mm、外墙板厚度为350mm、内墙板厚度为200mm、迎水面钢筋保护层为50mm,墙设置3mm厚镀锌钢板金属止水带,混凝土强度为C30,(掺入SY-K膨胀纤维、抗裂防水剂),抗渗等级为P6。施工方法:基坑开挖前进行井点降水,机械大开挖后采用C15混凝土浇筑垫层,钢筋制作绑扎,泵送混凝土一次性浇筑基础底板,按设计要求设置后浇带。墙板、顶板钢筋绑扎、模板安装后预拌混凝土浇筑一次完成。临战封堵、防护门、防护密闭门、防爆门、人防预留连通口等门框现场成品安装。 本人防主体结构工程施工日期为:2012年4月至2012年12月。 二、评估依据 1、本工程施工图、设计图纸、文件,设计修改通知,设计交底纪要,有关标准图集。 2、有关施工质量验收规范、标准: 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134—2004) 《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-98.2001版) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)

房地产评估报告模板

房地产评估报告模板

房地产估价报告 项目名称:xxxx房地产 委托方:马玉桂 估价方:xxxxxx 估价人员:xxxxx 估价作业日期:2011年03月15日至2011年04月28日估价报告编号:xxxx(2011)个字第0110号 xxxx房地产评估有限公司 二零一一年

致委托方函 马玉桂: 受您的委托,我公司对xxxx之市场价值进行了评估。为您向金融机构申请抵押贷款提供价值参考依据。 估价人员根据估价目的,遵循估价原则,按照估价工作程序,运用科学的估价方法,通过现场勘察,在认真分析现有资料和对未来市场进行分析预测的基础上,经过周密的测算,并结合估价经验与对影响房地产价值因素的分析,确定xxxxxxxxxxx(建筑面积169.42平方米,土地使用权面积58.8㎡)在2011年03月15日的市场价值为人民币260万元,大写金额:贰佰陆拾万元整。 评估结果明细表: 详细的估价过程及有关说明见估价结果报告。 顺致 安祺 xxxx地产评估有限公司 法定代表人xxx 2011年04月28日

估价结果报告 一、委托方和权属方 1、委托方:马玉桂 2、权属方:马玉桂 二、估价方基本情况 估价方名称:xxx房地产评估有限公司 法定代表人:xxx xx分公司地址:xxx 分公司负责人:xxx 联系人:xxx 联系电话:xxx 三、估价对象所在区位情况 1、项目四至:东为北沿路,南为文靖西路,西为秦淮河,北为宏运大道; 2、交通组织:北沿路、文靖西路、宏运大道等; 3、周边商业配套:周边银行、酒店等商业配套一般 4、邻近商圈:东山渔港商业圈; 5、周边商业氛围:较优; 6、基础设施:宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通讯、通气“六通”; 7、公共交通:137路、103路等; 8、距离公交站点:距离公交北沿路站约100米。 四、估价对象基本情况 1、房屋坐落:xxxx; 2、销售案名:xxxx; 3、房屋结构:钢混; 4、现状用途:商业;

工程质量评估报告(装饰装修)

A、0、15苏州国际影视娱乐城装饰装修工程 工程质量评估报告 内容提要: 工程概况 工程参建单位 工程质量验收情况 工程质量事故及其处理情况 竣工资料审查情况 工程质量评估结论 建设单位:苏州广播电视总台 设计单位:苏州华鼎建筑装饰有限公司 施工单位:苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 监理单位(章):江苏建科建设监理有限公司 总监理工程师: 监理单位技术负责人: 日期: 2014年8月18日

一、工程概况 工程名称:苏地2010-G-21地块苏州国际影视城项目装饰工程 工程地点:苏州吴中区金山路以西、竹园路以北、环山路以东 计划工期:55天 投资金额:16500422、57元 二、评估依据 1. 工程建设委托监理合同; 2.本工程经业主确认得施工图纸、技术说明、设计变更图纸及通知; 3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002; 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 7、国家及苏州市颁布得建筑工程质量验收有关规程、规定及法律、法规等。 三、安全与功能检验资料核查及主要功能抽查情况 建筑与结构:(1)有防水要求得地面蓄水试验记录1份,检测结果符合要求。 给排水:(1)给水管道通水试验记录 1 份,检测结果符合要求。 (2)卫生器具满水试验记录1份,检测结果符合要求。 (3)消防管道、燃气管道压力试验记录7份,检测结果符合要求。 (4)排水干管道通球试验记录1份,检测结果符合要求。 电气工程;(1)照明全负荷试验记录 1 份,检测结果符合要求。 (2)线路、插座、开关接地检验记录 1 份,检测结果符合

地下车库地人防主体评估报告

编号:MH-PG-02 工程质量评估报告 (项目代号:SMSW-2011-33-A2) 工程名称:闵行老街二期改造商品住宅工程 评估项目名称:地下车库人防主体结构工程 建施设设 工 计 单 单 单 位: 闵行房地(集团)有限公司 位: 浙江舜江建设集团有限公司 位: 上海沪防建筑设计有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2012年12月12日

闵行老街二期改造工程 人防主体结构工程 一、工程概况 闵行老街二期改造工程地下车库人防,该工程位于上海闵行区沪闵路、新闵路交叉地段。本工程平时为车库,战时为常六核六级人员掩蔽体,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度未0.1g,场地类别为IV类,主体结构为钢筋混凝土框架结构,抗震等级为四级,室外设计标高-0.450,(绝对标高4.950),顶板覆土至少800mm,不得多于1000mm。场地类别为IV类,甲类单建式地下人防工程,战时设二个二等人员掩蔽体和一个战时移动电站,平时为三类机械式地下停车库,设两个防火分区,防火等级一级,防水等级二级,平时停车126辆。车库建筑面积为3864平方米,人防总建筑面积3299平方米,非人防面积为565平方米,总使用面积为3084平方米,总掩蔽面积为2318平方米,掩蔽人数为2318人。本人防工程底板厚度为500 mm、顶板厚度450mm、外墙板厚度为350mm、内墙板厚度为200mm、迎水面钢筋保护层为50mm,墙设置3mm厚镀锌钢板金属止水带,混凝土强度为C30,(掺入SY-K膨胀纤维、抗裂防水剂),抗渗等级为P6。施工方法:基坑开挖前进行井点降水,机械大开挖后采用C15混凝土浇筑垫层,钢筋制作绑扎,泵送混凝土一次性浇筑基础底板,按设计要求设置后浇带。墙板、顶板钢筋绑扎、模板安装后预拌混凝土浇筑一次完成。临战封堵、防护门、防护密闭门、防爆门、人防预留连通口等门框现场成品安装。 本人防主体结构工程施工日期为:2012年4月至2012年12月。 二、评估依据 1、本工程施工图、设计图纸、文件,设计修改通知,设计交底纪要,有关标准图集。 2、有关施工质量验收规范、标准: 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134—2004) 《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98.2001版) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)

相关文档