[摘要] 目前普遍采用的接地、接零保护系统存在着种种缺陷,安装漏电保护器后可以从根本上解决问题。国家也推荐使用。从多年运行结果来看,漏电保护器在电网的安全保护中发挥了巨大的作用。因此安装漏电保护器与原有的接地、接零保护系统同时作用,可确保低压电气系统的安全。文章主要对低压配电系统两种保护方式的安全性进行分析。讨论在不同接地系统中漏电保护器的安装。

[关键词]低压配电系统;保护接零;保护接地:漏电保护器

[作者简介]覃文俊,广州市时代发展企业集团有限公司,研究方向:建筑电气,广东广州,510030

[中图分类号]TM52

[文献标识码]A

[文章编号]1007-7723(2007)08-0167-0003

在正常情况下,电气设备外壳是不带电、安全的,但在发生漏电、碰壳等故障时可能会出现危险电压而导致人触电。据统计数字表明,低压供电系统中的事故约占全部电气事故的87.5%,因此对低压电气设备要进行保护。在我国低压配电系统中,存在着保护接地和保护接零两种保护形式,

两种保护方式各有优缺点。本文将对两种保护方式的安全性进行分析,并结合漏电保护器在两种保护方式中的安装方式提出自己的看法,以供参考。

一、低压配电系统保护接零、保护接地存在的缺陷

(一)保护接零系统

所谓保护接零,是指在电力系统中性点直接接地的低压配电系统中,电气设备外壳通过保护PE线或PEN线与系统中性点相连,这种供电系统称TN系统。保护接零一般与熔断器、断路器等保护装置相配合,当电气设备发生碰壳、短路时,短路电流就经设备外壳、保护线流回到电力系统中性接地点。TN系统接地故障动作特性应符合Zs*la≤uo(Zs――接地回路的阻抗,la――保证保护电器在规定的时间内自动切断故障回路的电流,Uo――相线对地称电压),系统按保护线连接的形式不同可分为TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S 系统。

1、TN-C系统

在TN-C配电系统中,中性线N线和保护线PE线合为一根PEN线(见图1),俗称三相四线制系统,电气设备外壳直接与PEN线相连接。当电气设备发生漏电、短路时,电流将通过设备外壳、PEN线、系统中性点形成闭合回路,在一

般情况下因短路回路阻抗小、短路电流大,能使设备的保护装置熔断器或低压断路器可靠动作,将故障设备与电源切断,避免了电气事故(见图2)。但是也存在若供电范围广、线路长、PEN线阻抗大、故障点远等情况造成短路电流较小;且选择的熔断体额定值过大或开关失灵使电气设备不能脱

开电源,或三相负荷的不平衡,使PEN线接地电位偏移及保护PEN线断线;这些都可能发生漏电时,使设备外壳长期带电,存在危险。

2、TN-S系统

TN-S是三相五线制配电方式,从电力系统接地中性点专门引出一条保护零线PE线(如图3)。在整个系统中中性线N线和保护零线PE线除了在系统中性点共同接地外,再没有连接点。在正常情况下不管三相是否平衡、中性线是否带电,保护零线PE线均不带电。因此与保护零线PE线连接的电气外壳同样不带电,保障了用电的使用安全。

3.TN-C-S系统

在TN-C-S配电系统中,可根据负载特点分别采用TN-C 系统与TN-S系统连接方式,电气设备外壳分别接至中性线(N)与保护零线PE线合用的PEN线或分开后的保护零线PE 线(见图4),这种保护系统兼有节约投资和较为安全的优点。

但在实际施工过程中,必须注意PEN分成N线和PE线后,不允许再次合并,否则会造成设备外壳带电。

(二)保护接地系统

所谓保护接地,是指将电气设备外壳接至与电力系统无直接关联的接地极上。根据电力系统中性点接地和不接地,将保护接地分为IT系统和TT系统。

1、IT系统

IT系统是指中性点不接地的电力系统中,把电气设备外壳直接接至与电力系统无直接关联的接地极上。在这种系统中,当用电设备发生单相接地漏电时,漏电流通过接地电阻和相线的对地绝缘阻抗形成回路(见图5)。当电网对地绝缘正常时,漏电设备对地电压很低,不会破坏电源电压的平衡,所以比较安全。

2、TT系统

在电力系统中性点接地的系统中采用接地保护,设备外壳与接地极连接。当用电设备发生单相接地时,短路回路通过接地电阻以及中性接地点的接零电阻形成回路,但故障电流较小,一般不会使熔断器和断路器立即动作,会造成设备外壳长期带电。

综上所述,TN-C、TN-S、TN-C-S系统存在安全问题;即使达到了上述保护的动作要求,也要有0.3~3s的动作时间,在此期间内仍有触电危险。为从根本上解决这些问题,国家已推广在这些保护的基础上同时配合使用漏电保护器。下面介绍漏电保护器在不同系统中的安装。

二、漏电保护器在不同系统中的应用及对接地方式的影响

由于供电的可靠性在实际中大多数使用电流型漏电保

护器,国家《低压配电设计规范》对漏电保护器安装作了较明确的要求,下面主要简述零序电流型的漏电保护器的安装方式。

(一)TN-C系统

在TN-C系统中装设漏电保护器,将保护范围内的所有用电设备的工作零线、相线必须穿过零序电流互感器。而保护零线必须接在零序电流互感器之前,不得穿过它(如图6)。当出现电气设备碰壳时,漏电流经漏电保护器FQ―设备外壳―PE线流回电源零点,致使FQ动作,切断电源;当正常情况下即使三相负荷不平衡,因为工作零线通过零序电流互感器,使得电流矢量和为0,漏电保护器不致误动作。

(二)TN-S系统

在TN-S系统中装设漏电保护器,敷设时应注意将相线和中性线穿过漏电保护器的零序电流互感器,保护PE线应接在零序电流互感器之前。当发生绝缘损坏时,漏电电流经设备外壳、保护线回到系统中性点,从而使漏电保护器检测到漏电流而动作。在正常情况下,即使三相负荷不平衡,因为工作零线通过零序电流互感器,使得不平衡电流矢量和为0,漏电保护器不致误动作(见图7)。在TN-S系统中装设漏电保护器,专用保护线PE不许断线,否则形不成回路,在PE线装重复接地时,也不要经过漏电保护器。

(三)TN-C-S

在TN-C-S系统中安装漏电保护器,严格按TN-C和TN-S 系统接法进行接线。

(四)IT系统

在IT系统中安装漏电保护器,必须将保护范围内的所有用电设备的相线穿过零序电流互感器(见图8)。当发生电气设备碰壳时,漏电电流经接地电阻、相线的对地绝缘阻抗形成

回路,漏电电流不为零从而使保护动作。

(五)TT接地系统

在IT接地系统中安装漏电保护器,必须将保护范围内的所有用电设备的相线和中性线穿过零序电流互感器。当发生电气设备碰壳时,漏电电流经接地电阻、电源中性点接地电阻形成回路,漏电电流不为零从而使保护动作,如图9所示。

(六)使用与维护

漏电保护器一般没有磁场防护装置,安装时漏电保护器要避开强磁场的影响;选用时,在危险爆炸场所选用防爆型的;潮湿的场所应选用密闭型的;粉尘浓度大的应选用防尘型式或密闭型的。安装时连接要牢固,操作手柄灵活、可靠。每次使用前,应操作试验按钮检验漏电保护器的工作特性,确认正常动作后才允许投入使用。使用过程中也应定期试验,运行中的漏电保护装置外壳及各部件、联结端子应保持清洁,完好无损。运行中漏电保护装置外壳胶木件最高温度不得超过65℃,外壳金属件最高温度不得超过55℃。对多级装设的漏电电流动作保护器应在时限上有选择配合。

三、结语

综上所述,目前普遍采用的接地、接零保护系统存在着种种缺陷,安装漏电保护器后可以从根本上解决问题,国家也推荐使用。从多年运行结果来看,漏电保护器在电网的安全保护中发挥了巨大的作用。因此安装漏电保护器与原有的接地、接零保护系统同时作用,可确保低压电气系统的安全。

漏电开关的漏电保护原理

漏电开关的漏电保护原理 漏电保护器的工作原理是: 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。 在上述UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于各次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。

漏电将火线零线同时穿过一个O型磁环作为初级,次级用N匝输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣.原理是正常情况下火线和零线上的电流流进等于流出,所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地电阻或短路,则火线和零线上的电流出现电压差,通过次级感应出来,当到一定的差值就推动电磁机构脱开主回路.

漏电保护器的安装规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A70527 漏电保护器的安装规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

漏电保护器的安装规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、220kV、110kV、35kV、主变部分,提供电源的检修电源箱、临时电源箱、移动式配电盘、插座等均应安装漏电保护器。 2、生活间所用的电炒锅、电饭锅部分均应安装漏电保护器。 3、应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA 快速动作的漏电保护器。 4、为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围而分级安装的漏电保护器,各级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。

5、安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时型的漏电保护器。 6、选用的漏电保护器的技术条件应符合 GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。 7、在金属物件上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 8、漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求。 9、漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式 10、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。

漏电保护器的安装规定

仅供参考[整理] 安全管理文书 漏电保护器的安装规定 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

漏电保护器的安装规定 1、220kV、110kV、35kV、主变部分,提供电源的检修电源箱、临时电源箱、移动式配电盘、插座等均应安装漏电保护器。 2、生活间所用的电炒锅、电饭锅部分均应安装漏电保护器。 3、应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。 4、为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围而分级安装的漏电保护器,各级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。 5、安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时型的漏电保护器。 6、选用的漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。 7、在金属物件上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 8、漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求。 9、漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式 10、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。 11、漏电保护器的安装接线应正确,安装后,应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性,确认正常动作后才允许投入使用。 12、漏电保护器安装后的检验项目: 第 2 页共 4 页

a.用试验按钮试验3次,应正确动作; b.带负荷分合开关3次,均不应有误动作。 13、漏电保护器的安装必须由技术培训考核合格的电工负责进行。 第 3 页共 4 页

家用漏电保护器原理图与维修

家用漏电保护器的工作原理及跳闸的原因 自从电的发明与使用以来,电不仅给人类带来了很多便捷,也能给人类带来灭顶之灾,它可能烧坏电器,引起火灾,也能使人触电伤亡。如果有一种设备可以使人们安全地使用电,避免许多不必要的损失,于是,诞生了各种各样的保护器。其中一种用来专门保护人的——漏电保护器。今天我就家用单相漏电保护器的工作原理及跳闸的原因着重进行分析、探讨。 漏电保护装置图 如上图所示,漏电保护器,又称漏电保护开关,老百姓俗称它为“保安器”、“保命器”,它是由两个取样电路和一个比较电路加一个控制电路组成。其原理是:根据串联电路电流处处相等的理论,在电源的火线和零线分别安装一个取样电路并将取样数据送至比较电路进行比较,如果两个电流出现差别超过设定数值,电路就认为出现了漏电,当即启动控制电路切断火线和零线,以起到保护作用。判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和

超过一定的阈值时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是人为设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。在了解触电保护器的主要原理前,我们有必要先了解一下什么是触电。触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切断电流。比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是0.1秒。为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30mA为人体安全电流值。为此,国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,漏电保护的行业标准:额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。1[1] 上图是简单的漏电保护装置的原理图。漏电保护器主要元件由检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处,接在电度表的输出端即用户端。图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体电阻。图中的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的,所以叫“互感器”,实际上是一个变压器。它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈。副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。 所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路。线圈断电后簧片释放,外电路断开。总而言之,这就是一个小的继电器。原理图中开关DZ不是普通的开关,

漏电保护器的安装规定示范文本

漏电保护器的安装规定示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

漏电保护器的安装规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、220kV、110kV、35kV、主变部分,提供电源的检 修电源箱、临时电源箱、移动式配电盘、插座等均应安装 漏电保护器。 2、生活间所用的电炒锅、电饭锅部分均应安装漏电保 护器。 3、应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动 作的漏电保护器。 4、为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起 的停电范围而分级安装的漏电保护器,各级漏电保护器的 额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。 5、安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时型 的漏电保护器。

6、选用的漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。 7、在金属物件上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 8、漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求。 9、漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式 10、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。 11、漏电保护器的安装接线应正确,安装后,应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性,确认正常动作后

漏电保护器安装及使用管理规定

漏电保护器安装及使用管理规定

编审批页 编制: 审核: 批准:

目次 前言 (3) 1范围 (4) 2管理规定 (4) 3检查与考核 (6) 4附录A:漏电保护器记录格式 (7) 3 / 8

、八 前言 为进一步规范漏电保护器的安装,完善相应的管理,依据《漏电保护器安装和运行》规定特制定本规定。 本标准由xxx 公司安全监察部提出。 本标准由xxx 公司安全监察部负责起草。 本标准由xxx 公司安全监察部归口管理。 本标准主要起草人:

1 范围 本规定适用于工作电压为交流50Hz、220 / 380V电源中性点直接接地的供用电系统。 2 管理规定 2.1 必须安装漏电保护器的设备和场所: 2.1.1属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具。 2.1.2 安装在潮湿,强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备。 2.1.3 建筑施工工地的电气施工机械设备。 2.1.4 暂设临时用电的电器设备。 2.1.5 建筑物内的插座回路。 2.2 漏电保护器的选用 2. 2.1 漏电保护器在现场主要是防止漏电伤亡事故和电气火灾事故,要依据不同的使用目的和安装场所来选用漏电保护器。所谓选用合适的漏电保护器,主要是指选择漏电保护器的额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、级数等。 222现场使用的漏电保护器应符合GB6829-95《漏电电流动作保护器》的要求,通过了国家的强制 性产品认证即“ 3C'认证,有生产厂家的产品说明书和出厂合格证。 2.2.3 漏电动作电流和动作时间的选择。人体对电击的承受能力除了和通过人体的电流值大小有关 外,还与电流在人体中持续的时间有关,国际上通认的安全界限值为30mA s,即在工频下通过人体 的电流与电流在人体中持续时间的乘积小于或等于30mA s时,人体不会引起致命的危险。故现场 用漏电保护器其额定漏电动作电流(I △ m)与额定漏电动作时间(t )的乘积不应大于30mA s (I △ m- t w30mA s)。单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电保护器。 2.2.4 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 2.2.5三相四线式380V电源供电的电气设备,或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线式、四极四线式漏电保护器。 2.2.6手持式电动工具、移动电器插座回路的设备应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。 2.2.7单台电机设备可选用额定漏电动作电流为30mA及以上,100mA以下快速动作的漏电保护器。2.2.8有多台设备的总保护应选用额定漏电动作电流为100mA及以上快速动作的漏电保护器。 2.2.9在金属物体上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA快速动作的漏电保护器。 2.2.10安装在潮湿场所的电气设备应选用额定漏电动作电流为15?30mA快速动作的漏电保护器。 5 / 8

漏电保护器原理 (1)

漏电保护器 漏电:就是流入的电流和流出的电流不等,意味着电路回路中还有其它分支,可能是电流通过人体进入大地。电气设备漏电时,将呈现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测此异常信号,使执行机构动作。我们把根据故障电流动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。 目前以电流型漏电保护器为主导地位。 家用的漏电保护器接入端有“火”“零”两根线。如果“火”和“零”线流过的电流不等,那么感应线圈就会识别微小差别,并通过控制部分,迅速切断开关(跳闸)。保护漏电流通常阈值为20mA。 但漏电保护器是通过控制某个开关断开来实现的,它不能保证在整个供电回路出现短路时开关触点还能断开。? 空气开关则起过载或短路保护,当回路电流超过规定负载,空气开关自动短路(跳闸)。空气开关一般有单独“火”线接入保护,也有“火”“零”接入同时保护。?? 因此,?漏电保护器和空气开关各自实现的功能不同,不能互相代替! 电流动作型漏电保护器的工作原理: 如左图所示。相线L1、L2、L3和零线N均通 过零序电流互感器TAN,作为TAN的一次线圈。 根据基尔霍夫第一定律: ∑I=O。正常情况下, 如果用电设备是三相平衡负荷,则一次电流的 矢量和为零,即Iu十Iv十Iw=O;如果用电设 备是单相负荷,则一次电流的矢量和亦为零, 即Iu十In =0、Iv十In=O、Iw十In=O,在 零序电流互感器流矢量电流TAN的铁芯中的 磁通矢量和也为零。TAN二次线圈无电流输 出,脱扣器YA不动作, RCD(Residual Current Device)正常合闸运行。当设备发生漏电或人身触电时,则故障电流Id经过大地回到电源变压器TM的中性点构成回路。由于对地出现漏电电流Id,则流经TAN的矢量和不等于零,即通过TAN的Iw+In≠0, TAN的二次侧有剩余电流流过,电磁脱扣器YA中有电流流过,当电流达到整定值时,脱扣器YA 动作,漏电开关RCD掉闸,切断故障电路,从而起到 保护作用。 三相漏电保护器的原理:正常情况下,三相负荷电流 和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的 相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零, 零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电 流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流 不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。

漏电保护器使用和管理规定

编号:SM-ZD-57878 漏电保护器使用和管理规 定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

漏电保护器使用和管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、目的: 为了规范漏电保护器使用、维护、检查、试验标准,避免人身触电事故的发生,特制订本规定。 2、适用范围: 适用于各类漏电保护器的管理和各级使用人员。 3、引用标准: 3.1电安生[1994]227号电力工业部《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 3.2 DL408-91 行业标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4、内容: 4.1保护器的作用漏电保护器是防止人身触电的主要补充性技术措施,它不能代替基本技术措施,例如:绝缘、间距、接地、屏护等。漏电保护开关在电气低压系统发生人身触电或电网漏电时,能迅速分断故障电路,防止人身触电

和漏电引起的电气火灾,爆炸事故。 4.2漏电保护器的校验生产系统使用的各种漏电保护器(包括电源线轴附带的、插座上附带的等)。应逐台交热电车间进行安全性能检验,符合国家标准的可继续使用,否则不得使用。 4.3漏电保护器的使用范围 4.3.1在有防触电、防火要求和场所,均应安装使用漏电保护器。 4.3.2新、改、扩建的工程使用的各类低压用电设备,包括各种箱、台、柜、屏以及车床、超重机械,传动机械,在考虑其它保护的同时,必须优先考虑选用带漏电保护器的电气设备。 4.3.3生产现场在用的固定用电设备,应逐步完善漏电保护装置。 4.3.4检修、抢修、施工场所,临时线路的用电设备必须安装使用漏电保护器或有漏电保护装置的电源。 4.3.5手持或电动工器具(除Ⅲ类)、移动或电动工器具和机电设备,以及触电危险性较大和用电设备,必须安装使

漏电保护器的正确安装和使用方法

1.漏电保护器的选用、正确的接线方法及安装中注意事项 2009-03-03 22:29 摘要:漏电保护器是一种常用的具有安全保护功能的电器,本文介绍了如何正确选型、安装。 关键词:漏电保护器&安装方法&确保功能 前言目前我国工业与民用低压配电系统中,一般均采用接地和接零保护,也就是我们通常所说的TT和TN接地系统。这两种系统对供电安全保护起到了一定的作用,但由于TT和TN系统本身存在一定的缺陷和不足,在实际运行中仍有某些不安全因素,安装漏电保护器能弥补TT和TN系统的不足,是防止电击事故的有效措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施,可以进一步提高供电的安全可靠性。因此,漏电保护器在低压配电系统中被广泛地采用。 1. 漏电保护器弥补TT和TN系统的不足,在TT系统中由于中性点不接地,当设备外壳漏电或人员触电时,通过人体的故障电流仅为低压电网的电容电流,其数值不足以引起首端保护装置动作,但对人体的安全已构成极大的危险,而安装漏电保护器能保证在人身触电的瞬间立即断开电源,既保证了人身安全,又从根本上消除了故障。在TN系统中主要存在以下弱点:①保护零线,由于截面小,容易折断,一旦零线断开,在设备漏电时,将使故障设备的外壳长期存在危险电压,其数值可高达220V;②当架空供电线路相线落到潮湿地区或接地的金属建筑物上,由于接地电阻很小,接地短路电流很大,在保护装置未动作之前,零线上就会产生较高电压,如果人体触及用电设备外壳时,就会受到电击;③在低压网络中,如果变压器中性点接地线发生断线,在三相负荷严重不平衡时,将使变压器中性点发生位移,这样将使中性点位移电压加到设备的外壳上,使非故障设备外壳出现危险电压,而导致人身触电;④当三相电源某相线和中性线接错时,就会使用电设备外壳直接接到相线上,如果人体触及用电设备外壳时,便会发生触电危险;⑤当路线绝缘损坏导致供电线路漏电时,由于短路电流不大,保护装置不能及时或需较长时间才能动作切断故障电路,此时,短路或漏电的地方就可能由热量集聚引起电气火灾事故,造成人身伤亡和经济损失。 2. 漏电保护器的选用 2.1 一定要选用获得中国电工产品认证委员会低压 电器认证证实验站的产品认证证书的漏电保护器,上面具有CCEE安全“长城”认证标志。 2.2 根据电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器。2.2.1 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 2.2.2 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 2.2.3 三相四线式380V 电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。2.3 根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流。 2.3.1 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。 2.3.2 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。 2.4 漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保

空气开关与漏电保护器的工作原理

漏电保护器原理: 所谓漏电就是流入的电流和流出的电流不等,意味着电路回路中有其它分支,可能是电流通过人体进入大地。根据这个原理设计漏电保护。漏电保护器接入端有“火”“零”两根线。如果“火”和“零”线流过的电流不等,那么感应线圈就会识别微小差别,并通过控制部分,迅速切断开关(跳闸)。保护漏电流在30mA 以下。 空气开关原理: 空气开关就是过载保护,当回路电流超过规定负载,空气开关自动短路(跳闸)。空气开关一般有单独“火”线接入保护,也有“火”“零”接入同时保护。 两者各自实现的功能不同,不能互相代替! 漏电保护器主要实现的是检测家庭供电回路中,有没有非正常电流。所谓非正常电流,指的是没有通过“火线→用电设备→零线”回路的电流,对于这种电流,保护器认为是漏电,它有可能是人触电造成的,也有可能是线路由于受潮对地漏电造成的。 如果上述非正常电流超过一定额度(通常阈值高为20mA)时,保护器就起控,断开供电回路。 保护器一定程度上减少了保护人触电的危险。 有的漏电保护器也有类似保险丝的功能,即总电流超过一定值时,保护器起起控。 但漏电保护器的起控,是通过控制某个开关断开来实现的,它不能保证在整个供电回路出现短路时开关触点还能断开。 而实现任何方式下电流超标时都能断开功能的,只有保险丝。 所以,即使在电力系统中,各种自动控制和保护装置,也不能完全取代保险丝(在电力系统中,称作断路器)。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/aa13923867.html,/

GB13955_92漏电保护器安装和运行

漏电保护器安装和运行 GB 13955 — 92 Installation and operation of residual current operated protective devices 低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作护保器)是防止电击事故的有效措施之 一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后,仍 应以预防为主,并应同时采取其它各项防止电击和电气设备损坏事故的技术措施。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了正确选择、安装、使用电流动作型漏电保护器及其运行管理工作的有关 要求。 本标准适用于工作电压为交流 50Hz 、 220/380V 电源中性点直接接地的供用电系统。 本标准所指的漏电保护器,是指当电路中的漏电电流超过允许值时,能够自动切断电源 或报警的漏电保护装置,包括各类漏电断路器、带漏电保护的插头(座)、漏电保护继电器、 漏电火灾报警器、带漏电保护功能的组合电器等。 2 引用标准

GB 3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB 6829 漏电电流动作保护器 GB 4776 电气安全名词术语 GB 9706.1 医用电气设备第一部分:通用安全要求 JB 1284 低压断路器 3 术语 3.1 直接接触 direct contact 人体、家畜与带电导体的接触。 3.2 间接接触 indirect contact 人体、家畜与故障情况下变为带电的设备外露导电部分的接触。 3.3 冲击电压不动作型漏电保护器 impulse voltage non-operating type residual currcnt operated protective devices 漏电保护器呈闭路状态时,在规定的冲击电压作用下不动作的漏电保护器。 3.4 总保护 main protection 漏电保护器安装在低压电网电源端或进线端实现对所属网络的整体保护。 3.5 分级选择性保护 selective section protection 漏电保护器分别装设在电源端,支(干)线路、负载端、构成两级及以上的漏电保护系统, 且各级漏电保护器的漏电动作电流值与动作时间协调配合,实现具有选择性的分级保护。 3.6 组合式漏电保护器 assemble type residual current operated protective devices用检测互感器、漏电继电器、断路器或声光报警装置等独立元件分别安装,通过电气

漏电保护器原理及接线图

漏电保护器原理及接线图

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

漏电保护器原理及接线图 家装电路虽然有专业的电工师傅安装,不用我们操心,但是稍作了解家庭电路也是有必要的。就拿漏电保护器的接线图来说,人家拿张电路图给你看,也要大概看得懂些。对于没有太多专业电路知识的我们来说,确实有点难度,下面就随一起来学习下漏电保护器原理及接线图。 漏电保护器原理 漏电保护器由脱扣电路、过载保护器装置和漏电触发电路三部分组成。过载保护装置由双金属片构成的热元件EHl、EH2组成。将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流

矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。 漏电保护器接线图 漏电保护器的正确接线方式有一个系统叫TN,指的是配电网的低压中性点直接接地,电气设备外露可到店的部分通过保护线与该接地点连接。

漏电保护器安全监察规定

漏电保护器安全监察规定 1990年6月1日劳安字(1990)16号 第一章总则 第一条为了加强漏电电流动作保护器(以下简称漏电保护器)的安全监察工作,保证产品的安全性能及使用安全,特制定本规定。 第二条本规定所称漏电保护器,是指当电路中发生漏电或触电时,能够自动切断电源的保护装置,包括各类漏电保护开关(断路器)、漏电保护插头(座)、漏电保护继电器、带漏电保护功能的组合电器等。 第三条本规定适用于各类漏电保护器的生产、销售和安装使用。 第二章生产与销售 第四条漏电保护器的设计、制造必须符合相应的国家标准。凡执行企业标准或行业标准的,均不得低于国家标准。 第五条生产企业需具有保证产品质量的技术文件、工艺、设备、生产环境条件、质量检验手段、管理制度及售后服务措施。 第六条生产企业经所在地市工商行政管理局登记注册后,应履行产品认证手续,并应具有国家有关部门授权的检验机构所出具的产品型式试验报告。 第七条生产企业必须设立安全质量管理机构,配备专职检验人员。对出厂的产品,必须逐台进行安全性能检验,并出具产品合格证。 第八条漏电保护器必须经安全检验合格,并具有认证标志,方可销售。销售单位对其经销的产品应有销售服务措施。 第九条任何单位、商店经销漏电保护器,必须经工商部门登记,并报当地劳动部门备案,接受监督检查。 第三章使用范围与选用原则 第十条触电、防火要求较高的场所和新、改、扩建工程使用各类低压用电设备、插座,均应安装漏电保护器。 第十一条对新制造的低压配电柜(箱、屏)、动力柜(箱)、开关箱(柜)、操作台、试验台,以及机床、起重机械、各种传动机械等机电设备的动力配电箱,在考虑设备的过载、短路、失压、断相等保护的同时,必须考虑漏电保护。用户在使用以上设备时,应优先采用带漏电保护的电器设备。 第十二条建筑施工场所、临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。 第十三条手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其它移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,必须安装漏电保护器。 第十四条潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,如机械加工、冶金、化工、船舶制造、纺织、电子、食品加工、酿造等行业的生产作业场所,以及锅炉房、水泵房、食堂、浴室、医院等辅助场所,必须安装漏电保护器。 第十五条应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。如使用安全电压确有困难,须经企业安全管理部门批准,方可用漏电保护器作为补充保护。 第十六条额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。 第十七条选用漏电保护器,应根据保护范围、人身设备安全和环境要求确定。一般应选用电流动作型的漏电保护器。

漏电保护器的工作原理图解

漏电保护器的工作原理图解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

漏电保护器的工作原理图解 目前的单相漏电保护器有许多种型号,各不相同。 比如,常用的DZ第列的漏电保护器,开关断开时只断开相线,零线仍然通的。用万用表量一下就能知道。 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。 漏电保护器的工作原理是: 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接. 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销).由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行. 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),

一次线圈申产生剩余电流.因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。 (下附原理图) 漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。 漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。 当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。其工作原理流程如下:

漏电保护器安全管理规定(标准版)

漏电保护器安全管理规定(标 准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0675

漏电保护器安全管理规定(标准版) 1适用范围 本规定适用于集团公司50HZ、220/380V电源中性点直接接地系统漏电保护器的采购、安装、使用和管理。 2术语和定义 2.1漏电保护器 是当电路中漏电电流超过允许值时,能够自动切断电源或报警的保护装置,它包括各类漏电保护开关(断路器)、漏电保护插头(座)、漏电保护继电器、带漏电保护功能的组合电器等。 3职责 3.1安全生产监督管理部 3.1.1依照国家及行业关于漏电保护器规定、标准,编制集团公

司《漏电保护器安全管理规定》。 3.1.2对各分、子公司执行贯彻集团公司《漏电保护器安全管理规定》进行监督和评价。 3.2检测服务中心 负责对漏电保护器安全性能进行常规检测。 3.3子公司 3.3.1贯彻漏电保护器标准、规定。 3.3.2负责本公司漏电保护器使用与管理。 4工作内容和要求 4.1漏电保护器的应用场合 4.1.1新制造的低压配电柜(箱、屏)、动力柜(箱)、开关箱(柜)、操作台、试验台,以及机床、起重机械、各种传动机械等机电设备的动力配电箱,在考虑设备的过载、短路、失压、断相等保护的同时,应考虑漏电保护,应优先采用带漏电保护的电器设备。 4.1.2必须安装漏电保护器的设备和场所有: a)移动式电气设备和手持电动工具、电焊机;

漏电保护器的正确安装和使用方法正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.漏电保护器的正确安装和使用方法正式版

漏电保护器的正确安装和使用方法正 式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 摘要:漏电保护器是一种常用的具有安全保护功能的电器,本文介绍了如何正确选型、安装。 关键词:漏电保护器&安装方法&确保功能 前言目前我国工业与民用低压配电系统中,一般均采用接地和接零保护,也就是我们通常所说的TT和TN接地系统。这两种系统对供电安全保护起到了一定的作用,但由于TT和TN系统本身存在一定的缺陷和不足,在实际运行中仍有某些不安全因素,安装漏电保护器能弥补

TT和TN系统的不足,是防止电击事故的有效措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施,可以进一步提高供电的安全可靠性。因此,漏电保护器在低压配电系统中被广泛地采用。 1. 漏电保护器弥补TT和TN系统的不足,在TT系统中由于中性点不接地,当设备外壳漏电或人员触电时,通过人体的故障电流仅为低压电网的电容电流,其数值不足以引起首端保护装置动作,但对人体的安全已构成极大的危险,而安装漏电保护器能保证在人身触电的瞬间立即断开电源,既保证了人身安全,又从根本上消除了故障。在TN系统中主要存在以下弱点:①保护零线,由于截面小,容易

漏电断路器工作原理

漏电断路器工作原理 民用的很多。都作为漏电保护安装在电源进户线上。它的作用是当电路中相线与零线产生的漏电电流大于或等于漏电保护器铭牌上标称的漏电动作电流时。有一点点延时时间后自动保护性跳闸。 电路图如图所示,元件编号为笔者所加。 图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开。每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成开关K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对大地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,该电压立即触发T2导通。由于C2预先充有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流大增,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。 该断路器原理简单、零件少、维修方便,只是代换零件时一定要注意零件的可靠性和参数应符合要求。 家用漏电断路器的工作原理及应用

近年来,由于人们生活水平的不断提高,大量的家用电器进入普通百姓家庭,人们与电接触的机会越来越多,用电设备发生故障导致人员触电伤亡的事件也时有发生. 为了人身与设备安全,漏电断路器作为一项有效的电气安全技术装置已经被广泛使用,并起到了举足轻重的作用.根据医学研究,当人体接触50Hz的交流电、触电电流在30mA及以下时,可以承受几分钟的时间.这就界定了人体触电安全电流,为设计和选用漏电保护装置提供了科学依据.因此,在移动电器、潮湿场所的电器所在的电源支路设置漏电断路器,是防止间接接触触电的有效措施.在国家标准<住宅设计规范>中明确"除空调电源插座外,其他电源插座回路应设置漏电保护装置".其漏电动作电流为30mA,动作时间为0.1s.

漏电保护器使用管理规定(通用版)

漏电保护器使用管理规定(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0723

漏电保护器使用管理规定(通用版) 1范围 本规定明确了大唐桦南风力发电有限公司漏电保护器的管理、使用、维护、检查和维修规则。 本规定中漏电保护器包括:各类漏电保护开关(断路器)、漏电保护插头(座)、漏电保护继电器、带漏电保护功能的组合电器等。 本规定适用于大唐桦南风力发电有限公司漏电保护器的管理。 2引用文件 GB13955-92漏电保护器安装和运行国家技术监督局1993-05-01实施 漏电保护器安全监察规定劳动部发布劳安字〔1990〕16号 4术语

4.1总保护 漏电保护器安装在低压电网电源端或进线端实现对所属网络的整体保护。 4.2组合式漏电保护器 用检测互感器、漏电继电器、断路器或声光报警装置等独立元件分别安装,通过电气连接组合成的漏电保护器。 5使用范围 5.1下列设备和场所必须安装、使用漏电保护器: --属于I类的移动式电气设备及手持式电动工器具; --安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电气设备; --在金属容器内工作时; --建筑施工场所、临时线路的用电设备; --安装在水中的供电线路和设备。 5.2可不装设漏电保护器的设备: --使用安全电压供电的电气设备; --一般环境条件下使用的具有双重绝缘或加强绝缘的电气设

漏电保护器安装和运行 GB13955-92

漏电保护器安装和运行 标准编号: GB 13955-92 国家技术监督局1992-12-19发布 1993-05-01实施 低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)是防止电击事故的有效措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后,仍应以预防为主,并应同时采取其它各项防止电击和电气设备损坏事故的技术措施。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了正确选择、安装、使用电流动作型漏电保护器及其运行管理工作的有关要求。 本标准适用于工作电压为交流50Hz、220/380V电源中性点直接接地的供用电系统。 本标准所指的漏电保护器,是指当电路中的漏电电流超过允许值时,能够自动切断电源或报警的漏电保护装置,包括各类漏电断路器、带漏电保护的插头(座)、漏电保护继电器、漏电火灾报警器、带漏电保护功能的组合电器等。 1 引用标准 GB3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB6829 漏电电流动作保护器 GB4776 电气安全名词术语 GB9706.1 医用电气设备第一部分:通用安全要求 JB1284 低压断路器 3 术语 3.1 直接接触direct contact 人体、家畜与带电导体的接触。 3.2 间接接触indirect contact 人体、家畜与故障情况下变为带电的设备外露导电部分的接触。 3.3 冲击电压不动作型漏电保护器inpulse voltage non-operating type residual Current operated protective devices 漏电保护器呈闭路状态时,在规定的冲击电压作用下不动作的漏电保护器。 3.4 总保护main protection 漏电保护器安装在低压电网电源端或进线端实现对所属网络的整体保护。 3.5 分级选择性保护selective section protection 漏电保护器分别装设在电源端,支(干)线路、负载端、构成两级及以上漏电保护系统,且各级漏电保护器的漏电动作电流值与动作时间协调配合,实现具有选择性的分级保护。 3.6 组合式漏电保护器assemble type residual current operated prote ctive devices 用检测互感器、漏电继电器、断路器或声光报警装置等独立元件分别安装,通过电气连接组合成的漏电保护器。 4 漏电保护器的应用 4.1 对直接接触的防护 4.1.1 漏电保护器只作为直接接触防护中基本保护措施的附加保护。 4.1.2 用于直接接触电击防护时,应选用高灵敏度、快速动作型的漏电保护器。动作电流不超过30mA。 4.2 对间接接触防护 4.2.1 间接接触电击防护,主要是采用自动切断电源的保护方式,以防止发生接地故障电气设备的外露可导电部分持续带有危险电压而产生电击的危险。 4.2.2 在间接接触防护中,采用自动切断电源的漏电保护器时,应正确地与电网的接地型式相配合。